文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡截水沟施工技术交底

边坡截水沟施工技术交底

边坡截水沟施工技术交底
边坡截水沟施工技术交底

技术交底书

一、结构尺寸

截水沟形状为倒梯形,净空尺寸为60cm (下底)x 120 cm (上底)x 60 cm (深),水沟沟身采用C20现浇混凝土浇筑,厚度为20cm,具体尺寸详见附图。距路堑顶部不小于5m沿等高线布置,应注意排水顺畅,线条圆

顺。

二、施工技术要求

截水沟应结合地形、地质条件大致沿等高线布置,大桩号拦截的水流通过急流槽顺畅排入大桩号的冲沟,小桩号的水流排入小桩号的排水沟。截水沟采用直角梯形断面,采用现浇C20混凝土浇筑,且尽量布设于视线

1 )截水沟按照设计坡比放线、开挖和浇筑,开挖时防止岀现超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。

2)现浇截水沟每10m设一道缝宽2cm的沥青麻絮伸缩缝(沥青:水泥:砂子比为1:1:4 )填塞。

3)截水沟要随地形合理布置,且尽量设在地形较缓处,出水口要远离路基。

4)截水沟纵坡不应小于0.3%。

5)自然山体陡于1:5时,必须挖0.5?1.0m宽的台阶,回填夯实后方可修筑截水沟。

6)现浇混凝土排水构造物在伸缩缝处铺设1m复合土工膜。

7 )浇筑截水沟处,经人工夯实沟底后方能进行施工。

8)侧模内壁模板采用18mm胶合板,模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。

8)现浇混凝土应分层连续浇筑,采用插入式振捣棒振捣密实,每层浇筑厚度不大于50cm。

8)浇筑完之后应及时进行养护,达到强度后方可拆模。

截水沟位置、断面、尺寸、坡度、材料、复合设计图纸要求,沟渠边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,纵坡顺适,沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。不同类型或尺寸的沟渠相接时,应设不小于4m的渐变段。

三、安全保护措施:

1、施工过程中,运料及浇筑人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山上落石伤及自己或他

人。

施工单位:中铁航空港集团第一工程有限公司编号:WWLJFH-01

2、雨天施工时,应设专人观察,防止山洪爆发造成意外事故。

3、挖沟土方不得随意乱弃,必须集中堆放或回填利用。

4、进入施工现场必须戴安全帽。

5、禁止违章作业和酒后上岗。

6、夜间作业必须具有良好的照明。

截水沟断面尺寸图

编制: 复核: 审核: 日期:

相关文档