文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调常见的四种系统

中央空调常见的四种系统

中央空调常见的四种系统

1.直燃型溴化锂空调系统,需要专用机房和储油罐。系统复杂,维护保养要求也高,因此必须配专人管理和维护。该系统初投资较低,但运行费(制冷/制热均采用一次能源,效率低)和维护保养费用高。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。但系统对气密性要求高,即使漏入微量的空气也会影响冷水机组的性能,一般制冷量年衰减量高达10—20%。

2.风冷热泵中央空调系统在控制方面可实现无人值守,系统简单、成熟;目前在世界上属于普及性空调系统;但初投资高,运行费用适中,且受环境温度的影响较大。

3.水冷式冷水机组+锅炉系统,需要专用机房和锅炉房,还需专人值守;初投资较低,运行费用高(制冷时系统效率高;但制热时采用锅炉,效率低)。制冷受环境温度影响小,制热时不受环境温度影响。

4.地源热泵中央空调系统,属于环保性系统,目前在世界上属于最流行的空调系统受各国政府的推荐使用;需要专用机房和埋管场所;初投资较高(主要为埋管费用),运行费为四个系统最低的(目前最节能的系统),且几乎不受环境温度的影响。

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析:

二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍: 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。 ①送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③系统漏风,应堵漏。

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

格力商用中央空调简介

资料来源:中港海通能源科技发展(北京)有限公司 https://www.wendangku.net/doc/1f16280409.html, 格力商用中央空调 (一)、格力商用中央空调简介 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)、格力中央空调产品分类 1、单元式中央空调 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.3、格力一拖一风管式隐风系列中央空调 1.4、格力DL系列水冷柜式空调机组 2、多联式中央空调 2.1、格力GPD[i]直流变频多联中央空调机组 2.2、格力GPD IV直流变频多联空调机组 2.3、格力GJ智能多联中央空调 2.4、格力GR系列数码多联中央空调机组 2.5、格力GRE系列超低温热泵数码多联机组 3、冷水式中央空调 3.1、格力LSH系列满液式水源热泵螺杆中央空调 3.2、格力壳管式水源热泵涡旋机组 3.3、格力MS套管式水源热泵机组 3.4、格力LH系列满液式水源螺杆机组(R134A) 3.5、格力LH满液式水冷螺杆冷水中央空调(R22) 3.6、格力C系列离心式冷水中央空调

3.7、格力MB系列模块式风冷冷(热)水中央空调 3.8、格力LM系列风冷螺杆式中央空调机组 4、末端产品 4.1、格力ZK系列组合式空调机组 4.2、格力ZF系列风机盘管中央空调机组(三)、格力中央空调产品介绍 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.1.1、产品简介 ◆核心科技,静享舒适家庭空间求 ◆可选的断电记忆功能 ◆超薄机身,提高设计安装自由度 ◆多种回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 1.1.2、特点介绍 (1)、核心科技,静享舒适家庭空间 (2)、特有节能运行设定,避免误操作 (3)、可选的断电记忆功能,减少重复设定的繁琐 (4)、自带防尘滤网,方便拆洗 (5)、超薄机身,提高设计安装自由度 (6)、多种出回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 (7)、隐形安装,尽显高贵典雅 (8)、营造舒适宁静空调环境 (9)、循环气流设计 (10)、周定时控制器,依您所需,自动调节 (11)、多线路集中控制,管理操作更方便 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.2.1、产品简介 ◆三维螺旋风叶 ◆全封闭式涡旋压缩机

中央空调系统组成各部分介绍

中央空调系统组成各部分介绍 中央空调分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,冷媒系统和水系统较多,下面将重点介绍冷媒系统和水系统中央空调系统的组成,并对中央空调系统组成的各部分进行简单的说明。 冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调系统组成部分设备一样。 中央空调系统的组成:主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,主机也是中央空调系统组成最重要的部分,主机集成了中央空调的核心技术。 中央空调系统的组成:冷媒管道 冷媒管道主要是指内机和外机的连接管、用来走冷媒的、所以叫冷媒管也叫连接管,冷媒管道是中央空调系统组成的流体,如:水\氟利昂\氨\等。 中央空调系统的组成:分歧管 分歧管是小型中央空调组机与组机、组机与室内各风口单元的连接部分,把整个空调系统连接成树型结构。 中央空调系统的组成:内机 内机也是中央空调系统组成重要部分,属于中央空调系统的尾部设备,一般一套中央空调系统由多台内机组成,内机分为风管机、天井机、壁挂机、落地机。 中央空调系统的组成:膨胀水箱 膨胀水箱是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。,一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 中央空调系统的组成:循环水泵 循环水主要是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。 中央空调系统的组成:水过滤器 水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工

中央空调常出现的问题

主题:中央空调常见问题 一:中央空调常见故障及排除方法 1、中央空调机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ①送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③中央空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 二:中央空调系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①中央空调系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 三:中央空调系统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①中央空调系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②中央空调系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③中央空调系统漏风,应堵漏。 ④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 四:室内噪音大于设计要求产生原因; ①中央空调风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。 ②中央空调风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。 ③中央空调风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 五:中央空调系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法 ①中央空调风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。 ②中央空调系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 六:中央空调室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法 ①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。 ②送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符 什么是空调机的制冷量和冷负荷? 中央空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。 在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。 什么是露点温度?什么叫机器露点温度? 在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。 在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。

中央空调常见的问题分析

中央空调常见的问题分析 ●1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意 吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 ●正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度 过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。 ●吸气温度过高的原因主要有: ●(1)系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液 量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。 ●(2)膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进 人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。 ●(3)膨胀阀口滤网堵塞,蒸发器内的供液量不足,制冷剂液 体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。 ●(4)其他原因引起吸气温度过高,如回气管道隔热不好或管 道过长,都可引起吸气温度过高。 ●2、吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过 热度低造成的。 ●(1)制冷剂充注量太多,占据了冷凝器内部分容积而使冷凝 压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回

气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。 ●(2)膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管 接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。 ●PS:压机结霜——原因一:如上;原因二:制冷剂充注量 不足,会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实);原因三:由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低) ●3、排气温度不正常——影响因素:绝热指数、压缩比、吸 气温度 ●压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制 冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。 ●吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气 压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

空调水系统常用组成部件介绍

水系统常用组成部件介绍 ●空调水系统常用管材和管径 ●管道连接件 ●管道保温 ●压力表 ●温度计 ●水流开关(流量控制器) ●除污器和水过滤器 ●膨胀水箱 ●排气阀 ●集气罐 ●水泵 ●冷却塔 ●阀门 ●玻璃液位计 1,空调水系统常用管材和管径: 空调水系统常用的管材是水、煤气输送钢管和无缝钢管。 1)、水、煤气输送钢管一般采用碳素软钢制成,俗称熟铁管,它可以分成镀锌管(白铁管)和不镀锌管(黑铁管),按压力分可以分为普通管(公称压力为1Mpa)和加厚管.一般采用公称直径(如DN50)进行表示。 2)、无缝钢管:生产检验标准为《无缝钢管》(YB231-70)。材质一般为普通碳素钢、优质碳素钢。习惯用英文字母D后续外径乘以壁厚表示(如D108x4),常用规格请参见表1。

3)管道内过高的流速会带来很大的压力损失,为此需要控制管内水流速,在一 2,管道连接件 管道连接方法有螺纹接,法兰接和焊接三种,应按所选管材和最大工作压力选定。当选择与设备(或阀件)相连接的法兰时,应按设备和阀件的公称压力(注:对于空调工程范畴的水管,最大工作压力可以当作公称压力考虑来选择,否则会造成所选择的法兰与设备(或阀件)上的法兰尺寸不相符合的情况。当采用凹凸式或榫槽式法兰连接时,在一般情况下,设备和阀件上的法兰制成凹面或槽面,而配制得法兰制成凸面或榫面。在选用法兰时应优先选用标准法兰,非标准法兰是要自行设计的。我国现行法兰技术标准的公称压力(Pg)系列为0.1,0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.4[Mpa]时,一般应按1.6[Mpa]等级选用。 3,管道保温 为了减少管道的能量损失,防止冷水管道表面结露以及保证进入空调设备和末端空调机组的供水温度,管道及其附件均应采用保温措施,保温层的经济厚度的确定与很多因素有关,如材料的若物理特性,材料和保温结构的投资及其偿还年限、能价(还应包括上涨率因素)、系统的运行小时数等,需要详细计算时可以查阅有关技术资料。一般情况下可以参考表2选用。 度一般取25[mm]。 目前,空调工程中常用的保温材料及其主要技术特性列于表3。 保温结构的设计和施工质量直接影响到保温效果、投资费用和使用寿命,应与重视。 管道和设备的保温结构一般由保温层和保护层组成。对于敷设在地沟内的管道和和输送低温水的管道还需加防潮层。 管道保温结构的施工应在管道系统试压和涂漆合格后进行。在施工前应先清除管子表面的脏物和铁锈,涂上防锈漆两道,要保护管道外表面的清洁并使其干燥。在冬、雨季进行室外管道施工时应有防冻和防雨的措施。

中央空调水系统常见的问题以及处理方法.

一、空调水系统堵塞 管道堵塞是空调系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。堵塞的主要原因有: 1异物进入 在我馆中央空调系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器,发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。同样,笔者曾在某饭店工作期间,发现一会议室房间制冷效果很差,尽管空调风机前供回水管的阀门都是打开的,但是空调风机供回水管压力表显示接近零,由此断定空调风机冷却盘内流量极小,估计是管道内有堵塞,打开供回水管前的水过滤器,果然发现堵塞严重,堵塞物有小石子、施工用麻丝、小螺栓等。堵塞物被清除后,房间供冷情况马上得到改善。 2水质不良,形成水垢铁锈 中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化: (1水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。 (2冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH 值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。 (3冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。

`水垢形成除了使传热效果不断下降,使有效管径减小,还会发生水垢大量脱落,在过滤器处聚集,造成堵塞。除垢方法油机械法、化学法、高频电磁除垢。机械法、化学法都曾大量采用,但是均对设备有损伤,且化学法污染环境,因此现在逐步采用高频电磁除垢。电子除垢器利用电子元件产生高频电磁,使水分子电位下降,溶解盐类离子及带电离子间静电引力减弱,难以聚集。我馆采用北京某厂生产的电子除垢器,使用四年来,未发现冷却水管结垢现象。 3藻类、菌类繁殖 冷却水有以下条件易于藻类、菌类繁殖: 水温。一般冷却水温度在40℃左右,利于藻类菌类繁殖。 冷却水多为开式循环,风吹雨淋灰尘杂物易进入,带入大量微尘物苞子。 冷却水与空气接触充分富含氧气,且多有大量无机盐,利于藻类菌类生长。 杀藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。我馆在冷却水管路中装设电子除垢器后,被高频交变电磁场激励的水分子促使微生物细胞壁破裂,从而在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。 从上面的实例看出,空调水系统管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作,因此,需要做好以下几项工作: 首先要在系统管网的最底处,安装一个比较大的排污阀。如果阀门太小,排污效果差,清洗次数就多,如果不在最底处,则排污不彻底。 管网顶部应设手动排气阀,注水时打开,注满后尽快排净。清洗次数视管网大小和干净程度而定,多则十几次,甚至几十次,少则也须几次。 如果排污口设在地下室,还要充分考虑污水是否能够迅速排走。

中央空调水处理常见问题及处理办法

中央空调水处理常见问 题及处理办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

中央空调水处理常见问题及处理方法 中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。 1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。 2、腐蚀 中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。 (2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为: Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O (3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。 随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。 3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。 悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步: 1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。 首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。选择适宜的杀

空调常用系统的介绍

PAU(Pre-Cooling Air Handling Unit)预冷空调箱。对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。 MAU(Make-up Air Unit)全新风机组。这个就不用说了。 AHU(Air Handle Unit)空调箱。主要是抽取室内空气(return air)和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。 FCU是风机盘管 RCU是制冷剂循环系统空调 OAU一般是非洁净空调系统中的外气空调箱 空调系统中PAU、MAU、AHU、DCC、RCU、DDC的区别 2011年03月03日星期四11:48 PAU(Pre-Cooling Air Handling Unit)预冷空调箱。对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。 MAU(Make-up Air Unit)全新风机组。是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新 鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到 室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造 价越高。 AHU(Air Handle Unit)组合式空调箱。主要是抽取室内空气(return air)和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。 RCU(Recycled airhandling unit)循环空调箱。 DCC (Dry Cooling Coil) 干式冷却盘管。(简称为干盘管或干冷盘管)是用来消除室内的显热的。 DDC : (Direct Digital Control ) 直接数控制 HEPA (High efficiency particulate air Filter),中文意思为高效过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到 99.998%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。它对直径为0.3微米(头发直径1/200) 以上的微粒去除效率可达到99.7%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。(抽烟产生的烟雾颗 粒直径为0.5微米)它是国际上公认的高效过滤材料。经广泛运用于手术室、动物实验室、晶体实验和航空等高洁净场所。

中央空调常见的问题分析

中央空调常见的问题分析 1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意 吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。 吸气温度过高的原因主要有: (1)系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液 量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。 (2)膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进 人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。 (3)膨胀阀口滤网堵塞,蒸发器内的供液量不足,制冷剂液 体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。 (4)其他原因引起吸气温度过高,如回气管道隔热不好或管 道过长,都可引起吸气温度过高。 2、吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过 热度低造成的。 (1)制冷剂充注量太多,占据了冷凝器内部分容积而使冷凝 压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回

气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。 (2)膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。 PS:压机结霜——原因一:如上;原因二:制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实);原因三:由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低) 3、排气温度不正常——影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度 压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。 吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润

空调系统设备选型介绍

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2?4台为宜,中小型规模宜选用2台,

较大型可选用3台,特大型可选用4 台。机组之间要考虑其互为

备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容 量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至 少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷 下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设 1 台时,应选用 调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的 机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性 能价格比进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况 和规定条件下,性能系数(COP )不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型 额定制冷量( kW ) 性能系数( W/W ) 活塞式 /涡旋式 <528 3.8 528~1163 4.0 >1163 冷水机组机型 冷量范围(kW ) 参考价格(元/kcal/h ) 往复活塞式 < 700 0.5~0.6 螺杆式 116~1758 0.6~0.7 离心式 > 1758 0.5~0.6 4.2 螺杆式 <528 4.10

中央空调原理简介

中央空调原理简介 中央空调原理包括:一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等,这里不再细述;二、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等,简单介绍如下: 1、中央空调原理的新风系统工作: 室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用。如图: 2、中央空调原理的盘管系统工作: 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。如图: 3、中央空调原理的风管积尘原因:

室外空气经中央空调处理时,由于大多数粗精效过滤网仅能过滤3um 以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风管,而风管内表面实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气与风管内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风管内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月形成较厚积尘。如图: 页次:1/1 1篇/页首页上一页下一页尾页合计1篇 风机盘管 我公司供应的变风量新风机组风机盘管外形美观,性能良好,已达到国内一流水平,可以取代进口同类产品。风机盘管空调器主要由风机、热交换器(盘管)、凝水盘、壳体及控制器组成。风机盘管品种齐全、性能优越,用途广泛。风机盘管用于要求噪声小,温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等处。 电工中高级题库 五级工(两份,运行、电修各一份) 一、填空 1、对修理后的直流电机进行空载试验,其目的在于检查各机械运转部分是否正常,有无过热、声音、振动现象。 2、直流测速发电机接励磁方式可分为他励式永励与式。 3、整台电机一次更换半数以上的电刷之后,最好先以 1/4~1/2 的额定负载运行 12h 以上,使电刷有较好配合之后再满载运行。 4、同步电机的转速与交流电频率之间保持严格不变的关系,这是同步电机与异步电机的基本差别之一。 5、凸极式同步电动机的转子由转轴、磁轭和磁极组成。 6、对电焊变压器内电抗中的气隙进行调节,可以获得不同的焊接电流。当气隙增大时,电抗器的电抗减小,电焊工作电流增大,当气隙减小时,电器的电抗增大,电焊工作电流减小。 7、异步电动机做空载试验时,时间不小于 1min 。试验时应测量绕组是否过热或发热不均匀,并要检

中央空调常见故障及处理方法汇总

中央空调工程常见故障解决方案 本文从空调风系统及VAV系统、洁净技术、蓄冰空调、住宅中央空调、建筑空气质量与 防排烟、热泵应用、空调设备及末端等方面论述了空调工程的各个环节以及需要注意的问题。 1、中央空调常见通病有: (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。 ⑵'△t普遍V 4C,水泵选配不合适.调查结果:较好的3C,差的1~1.5 C。 (3)、设计方案陈旧,VWV VAV没有得到推广应用。 2、哈工大陆亚俊教授论文“几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713 )” 空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗 差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV风机动力箱VAV FP噺风、置换式诱导器系统。 结果为: 45~60%, ⑴、VAV FP噺风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的 置换式诱导器系统能耗更低一些。 ⑵、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。 (3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用 时,并不比CAV系统节能,不是全部面积 投入使用则能省,为什么? (a)、风机动力箱是小风机、小电机、 (b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运 行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。 (c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动 力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。

3、目前建筑面积越来越大,应分内外区。 4、舒适性空调,应把空气品质放在首位。

依靠提高新风量来改善空气品质是有限的,提高净化效率,才有助于改善室内空气 品质。按GBJ19-87 国标修改稿,最小新风量加大,原有建筑空调系统面临改造问题。论文 高档商业建筑室内空气品质改善措施的适用性研究(文p.97)提出了新风予处理,使增加新风量后所需的冷量W原系统能提供的冷量,南京可采用热回收式、蒸发冷却式、混合除湿热回收(蒸发冷却)、新风予冷除湿蒸发冷却这四种方式。 5、显热能量回收要慎用、要分析 选用。 (1) 、室内外温差大者, 节能效果才较好。 (2) 、并不总能节省能量,不合理使用时,会使表冷器能耗增加 (3) 、要作全年工况分析,作合理调节。 6、几个要注意的 问题 (1) 、必须考虑热平衡、风平衡、妥善介决排风出路。如柴油发电机房,直燃机房 要考虑燃烧空气量,烧烤要考虑排气补风,厨房排气补风。 (2) 、商场等集中回风,要考虑回风口噪声,也要考虑排风口噪声,速度不宜过大,尽可能不设在主要路边。 (3) 、全空气系统,要充分考虑利用室外空气自然冷。 (4) 、高大共享空间,气流组织设计要注意温度梯度。 (5) 、电梯井、楼梯间附近房间,应充分考虑冬季热压问题。(论p.766) (6) 、有条件时,应考虑利用冷凝热 a、冷却水再加热后作生活热水。 b空调设备中以部分冷凝热代替电加热,降低总机电容量。(论p.561) 水系统及 VWV 1、通病为水系统设计功率偏大,水泵配置不当,原因有: (1) 、设计负荷偏大,使水量偏大,选水泵时乘太大的安全系数,有达 1.5 。

中央空调安装常见问题解答

中央空调安装常见问题解答 随着中央空调技术的更新换代,中央空调不仅在外观、使用效果还是整体性能上都得到了快速的发展。与传统空调相比,中央空调是家居冷暖更舒适的选择。接下来小编将从中央空调安装、中央空调使用、中央空调维修等方面,为您解答中央空调常见问题。 1、中央空调在什么时候进场安装? 中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。 2、中央空调是由谁来安装的? 家用中央空调的安装很重要,俗话说中央空调“三分品质,七分安装”,而 且每个空调品牌的安装要点都不尽相同,所以尽量让各中央空调品牌指定的经销商和安装队伍来安装,因为他们都受过各品牌专门的培训,有受品牌厂家认可的安装能力。 3、装中央空调层高多少才够? 从安装上来看,中央空调对于房屋的面积、层高要求并不严格,普通家庭也可以安装。主机安装在厨卫吊顶中,一般会占去30厘米以内的层高,如果层高不够,可将主机安装在阳台或室外。正常情况下,层高在2.60米以上安装都不会感觉压抑,而且您更可以选择角饰型内机,做局部吊顶来释放空间。 4、中央空调制热的时间大概需要多久? 中央空调普遍热启动模式都能做到,在室内外温度均为5度时,运转出风口只需38秒便开始吹出渐暖的风,不需要等太久。 5、中央空调如果有故障是不是维修很麻烦? 在安装与使用情况都良好的情况下,一般不会出现故障,而每台室内机在安装的时候都预留了检修口,便于日后对故障设备进行维修,完全可以放心。6、中央空调运行时声音是否很响? 在保证安装质量的情况下,中央空调室内机的运行噪音约30分贝,远低于 国家标准,所以几乎感觉不到。 7、后续的清洁费用是多少?一般机器多久清洁一次?

空调系统的重要部件介绍(带图)

1、压缩机 压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热,所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。

2、换热器 根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。 (1)冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

(2)蒸发器:蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。蒸发器的种类:蒸发器按冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型。 3、节流部件

节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一。它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。 节流部件按形式,可分为毛细管和节流阀。前者,用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种。后者用在较大的制冷设备中。在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀,常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。膨胀阀按膨胀的类型可分为电磁膨胀阀和热力膨胀阀等。

4、气液分离器(蒸发器与压缩机之间) 在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机。由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为汽体,保证压缩机能正常的运转。气液分离器安装与压缩机的进口端,主要是防止返回压缩机的低压低温蒸汽携带过多的液滴,防止液体制冷剂进入压缩机气缸,分离器同时具有过滤、回油、贮液等功能。

中央空调介绍

中央空调介绍 一、中央空调的分类及组成 中央空调系统有主机和末端系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源)、组合式空调机组(风柜)、风机盘管等等。 为了便于使用和维修,主机的冷、热煤管路上应设截至阀、止回阀、过滤器、平衡阀、压力表和温度计等。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置(如立式和卧式排气阀),而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。 二、中央空调工作原理 1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。

三、中央空调主要设备实物图 冷却塔

冷却泵冷冻泵 压缩机 冷水机组

相关文档