文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 端子板接线操作方法

端子板接线操作方法

端子板接线操作方法

以下是一般的端子板接线操作方法:

1. 准备材料和工具:端子板、导线、绝缘剥线钳和螺丝刀等工具。

2. 预留导线长度:根据需要连接的电子元件的位置,预留足够长度的导线。

3. 绝缘剥线:使用绝缘剥线钳去除导线两端的绝缘层,露出金属导线。

4. 插入导线:将导线的一端插入端子板上想要连接的孔中,确保导线与金属端子充分接触。

5. 固定导线:使用螺丝刀或调节螺母固定端子板上的螺丝,确保导线稳固地连接在端子板上。

6. 检查连接:检查每一个端子板上的导线连接,确保连接牢固且没有短路或断路现象。

7. 测试连接:使用测试仪器或测量设备测试导线连接的电气性能,验证连接是否正确。

需要注意的是,端子板接线时应注意绝缘操作,确保导线之间不发生短路。同时,

正确连接导线极性,确保电流方向正确。在操作过程中,需要谨慎处理端子板上的螺丝,避免损坏端子板或螺丝螺母的螺纹。

总之,端子板接线需要按照正确的方法和操作步骤进行,确保连接安全可靠。如不确定操作方法,建议请专业人士指导或帮助。

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端 子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导 线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端 子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适 用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱 以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有 端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无 需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端 子的安装。 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该 套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。

端子板接线doc

端子板接线doc 端子板接线是指在电子电路实验或电气工程中使用的一种连接器,用 于连接电源线、信号线以及各种电器设备。通过合理的接线,可以实现电 路的正常工作和性能的稳定运行。下面将介绍端子板接线的基本知识和常 见的接线方法。 一、端子板接线的基本知识 1.端子板的类型:端子板通常分为插针式和插座式两种,插针式端子 板适用于连接线材较粗的场景,插座式端子板适用于连接线材较细的场景。 2.端子板的结构:端子板由多个排列整齐的连接孔组成,每个连接孔 都有一个插针或插座,可以插入电源线或信号线。 3.端子板的材质:端子板通常由绝缘材料制成,常见的材料有塑料、 陶瓷等。 4.端子板的颜色:为了方便区分接线的用途和类型,端子板通常会采 用不同的颜色,例如红色表示正电源,黑色表示负电源,黄色表示信号线等。 二、常见的端子板接线方法 1.串联连接:将多个电器设备连接在一起,形成一个串联电路。首先 将适配器的正负极分别连接到红色和黑色的端子上,再依次将需要连接的 电器设备的正极和负极依次连接到相邻的红色和黑色端子上。 2.并联连接:将多个电器设备连接到同一电源或信号线上,形成一个 并联电路。首先将适配器的正负极分别连接到红色和黑色的端子上,再将

需要连接的电器设备的正极和负极分别连接到任意一个红色和黑色的端子上。 3.信号线连接:将不同功能的电器设备通过信号线连接到控制单元或 主机上。首先将信号线的信号线头连接到黄色的端子上,再将信号线的另 一端连接到相应的控制单元或主机的信号输入端口上。 4.分布式连接:将电源线或信号线通过端子板连接到不同电器设备上,形成一个分布式的电路系统。首先将电源线或信号线分别连接到红色、黑 色和黄色的端子上,再将需要连接的电器设备的正极、负极和信号线分别 连接到相应的端子上。 5.平行连接:在端子板上连接两个不同功能的电源线或信号线,用于 提供额外的电源或信号。首先将一个电源线或信号线的正极连接到红色的 端子上,再将另一个电源线或信号线的正极连接到相邻的红色端子上,负 极和信号线的连接方法类似。 三、端子板接线的注意事项 1.接线前务必确认电源是否已经关闭,避免触摸高压电源而造成触电 事故。 2.插拔端子时应轻柔而均匀,避免使用过大力量导致插针或插座变形。 3.定期检查端子板的连接情况,确保接线的稳固和可靠性,防止因松 动而造成电路中断或短路。 4.使用正确的电源线和信号线,避免线材过细或过粗导致的接触不良 或电路过载。 5.严禁在插拔端子时接触金属部分,以免触电或短路。

横河端子板(常用)技术手册_图文(精)

横河接线端子板技术手册 AET4D(XAET4D):TC(热电偶)接线端子板 MRT(XMRT):RTD(热电阻)接线端子板 ARM55C(XARM55C):继电器输出接线端子板(干接点)ARM55W(XARM55W):继电器输出接线端子板(有源)ARM15A(XARM15A):继电器输入接线端子板 AED5D(XAED5D):数字量接线端子板 AEA4D(XAEA4D):模拟量接线端子板 滨州新大新机电科技有限公司 常用型号: 提供横河兼容接线端子板 横河接线端子板技术性能 滨州新大新机电科技有限公司 一. AEA4D 8\16路模拟量输入输出端子板 配用DCS 模块: AAI135\AAI835\AAP135 配套电缆: KS1 AAI141\ AAI841\\AAI143\AAI543\AAB841 配套电缆: KS1 AA V141\AAV142\AAV144 \ AAV542\AAV544 配套电缆: KS1 作用形式:电压、电流信号直连输入输出

内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH 尺寸: 482mm*83mm 重量: 1.8Kg 二. AET4D 16路TC(热电偶输入端子板 配用DCS 模块: AAT145 配套电缆: KS1 作用形式:热电偶(mV )信号直连输入 内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

接线端子

接线端子 1、接线端子的计算主要是导线进出各种配电箱、配电柜、控制箱柜以及分接线箱时的导线端头的接线端子需要据实计算。 2、具体计算方式方法是分规格截面积计算; a、一根导线的两端都是配电箱时是计算2个头,如果导线的一端是配电箱,而另一端是开关、灯具或者插座的时候则是计算1个。 b、一般6mm2截面积导线规格的按照‘无端子外部接线’或者‘有端子外部接线’计算;而10mm2及以上规格截面积的导线则按照‘焊(压)铜(铝)接线端子’计算套项。 c、注意查看相对应的配电箱柜接线系统图中的各个进出线回路,既可以连接导线的进出始端和终端,亦可以清晰的知道每个回路导线的截面积和导线的根数,这样就可以系统的分规格计算工程量了。 d、、无论是有无端子接线以及焊压接线端子的工程量都是以‘个’为单位计算。 3、导线在照明系统中的灯具、开关、插座的端子接线是不用计算的。 4、端子板外部接端子板外部接线,分不同线径、按每个回路电线的根数汇总计算,每一根一个接线端子。预算时一般10mm2以上的才计算铜接线端子,10mm2及以下的一般不需要接线端子,套用无端子接线。结算时按实际情况计算即可。 5、端子板外部接线分2.5mm2内和6mm2内两个规格。又分为无端子接线和又端子接线两种安装方式。无端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头直接插入端子板或开关的接线孔,由螺丝拧紧压住导线头的接线方式。有端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头锡焊或

压接接线端子(线鼻子),在由螺丝拧紧压住接线端子的接线方式。端子板外部接线子目不仅适用端子板,一般电气开关的有端子,无端子外部接线都可套用 6、有端子接线可软线,如RVS RVV 无端子接线套硬线,如BV 7、①什么是端子?②什么是无端子接线?③什么是有端子接线?④外部接线是什么意思?—— 关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。 关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。 关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。 关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫外部接线。 8、无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 9、有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。

等电位端子排安装技术交底详解

南京地铁工程 承包单位:中铁十四局集团电气化工程有限公司合同号: 监理单位:重庆赛迪工程咨询有限公司编号: 技术交底记录A3.11

二、施工工艺 2.1 工艺流程 测量定位→保护管预埋(暗敷)→端子板(箱)制作安装→支架安装(明敷设)→联结线敷设与连接→导通性测试 2.2 操作工艺 1. 测量定位 按施工图确定总等电位联结(简称MEB)和局部等电位连接(简称LEB)的端子板、联结线等电气器具固定点的位置及走向,从始端(MEB/LEB端子板)至终端(外露可导电部分或装置可导电部分),先干线后支线,找好水平或垂直线,用粉线袋沿线路中心弹线。 2. 保护管预埋(暗敷) 等电位联结线材料为铜导线,则采用穿硬质阻燃塑料保护管暗敷设。 3. 端子板(箱)制作安装 (1) MEB(LEB)端子板(箱)制作 1) 明装MEB(LEB)端子板制作:首先确定MEB(LEB)端子板的长度,长度根据等电位联结线的出线数确定:单行排列时端子板的长度:50mm×(支路数+1)+2×25mm×2,其中50mm表示各支路压接孔之间的间距及靠近安装孔的支路压接孔与安装孔之间的间距,25mm表示端子板安装孔的纵向开孔孔径及安装孔径距端子板板端的距离。也可参考表16-3。用于MEB(LEB)端子板材料的紫铜板厚度不宜小于4mm。支路较多时,其压接孔可多行排列。 然后采用台钻在端子板上开孔,干线压接孔一般布置在右侧。开孔孔径为10.5mm,其余支线压接孔开孔孔径为6.5mm,安装孔径的横向开孔孔径为10.5mm。固定支路接线端子采用M6×30的螺栓、M6螺母及6mm的垫圈。 最后根据端子板的规格制作保护罩,保护罩采用2mm厚钢板,保护罩的宽度应比MEB(LEB)端子板的宽度宽约10mm,安装孔的横向开孔孔径为10.5mm。 等电位端子板及其保护罩做法见图16-30所示。 2) MEB(LEB)端子箱制作 首先可参考MEB(LEB)端子板制作方法,采用4mm厚的紫铜板制作好MEB(LEB)端子箱内的端子板,然后根据端子板的规格制作MEB(LEB)端子箱体,MEB(LEB)端子箱体的顶、底板要根据MEB(LEB)线的规格开敲落孔,禁止开长孔。箱门应装锁,并在箱体面板表面注明“等电位联结端子箱不可触动”字样。 MEB端子箱以及箱内的端子板的规格、尺寸可根据具体工程要求确定。 (2) MEB(LEB)端子板(箱)安装

端子板外部接线

端子板外部接端子板外部接线,分不同线径、按每个回路电线的根数汇总计算,每一根一个接线端子。预算时一般10mm2以上的才计算铜接线端子,10mm2及以下的一般不需要接线端子,套用无端子接线。结算时按实际情况计算即可。 端子板外部接线分2.5mm2内和6mm2内两个规格。又分为无端子接线和又端子接线两种安装方式。无端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头直接插入端子板或开关的接线孔,由螺丝拧紧压住导线头的接线方式。有端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头锡焊或压接接线端子(线鼻子),在由螺丝拧紧压住接线端子的接线方式。端子板外部接线子目不仅适用端子板,一般电气开关的有端子,无端子外部接线都可套用 有端子接线可软线,如RVS RVV 无端子接线套硬线,如BV ①什么是端子?②什么是无端子接线?③什么是有端子接线?④外部接线是什么意思?—— 关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。 关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。 关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫外部接线。 无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

基本类型模块(模板)接线方法及其工具操作方法

硬件测试方法及其工具使用 测试工作实用手册MACS部分――基本类型模块(模板)接线方法及其工具操作方法 1. FM148(8路模拟量输入模块) 通道说明: 4个端子为一组通道,即有1—4、5—8、9—12、13—16、17—20、21—24、25—28、29—32八组通道共八路。 4—20mA电流型信号的接入方法 供电型接法:第一路为1负2正;第二路为5负6正;依次排列共有八路。 非供电型接法:第一路为1正4负;第二路为5正8负;依次排列共有八路。 电压型信号的接入方法 第一路为3正4负;第二路为7正8负;依次排列共有八路。 FLUKE表的设置 打开电源——按“MEAS/SOURCE”键显示“OFF”——按“mA”键显示“Source mA”和“Simulate Transmitter”的切换条——按“上、下”箭头选到“Simulate Transmitter”——按“ENTER”键进入。 打开电源——按“MEAS/SOURCE”键显示“OFF”——按“mA”键显示“Source mA”和“Simulate Transmitter”的切换条——按“上、下”箭头选到“mA”——按“ENTER”键进入。 MEAS/SOURCE”键显示“OFF”——按“V直流”——选按“V”进入。 (电流型:信号线接FLUKE表的“mA”端和对应的“接地”端。“mA”端为信号输出正端。) (电压型:信号线接FLUKE表的“VΩ”端和对应的“接地”端。“VΩ”端为信号输出正端。) 2. FM147(8路热电偶输入模块) 通道说明: 4个端子为一组通道,即有1—4、5—8、9—12、13—16、17—20、21—24、25—28、29—32八组通道共八路。 mV信号的接入方法 第一路为3正4负;第二路为7正8负;依次排列共有八路。 FLUKE表的设置 MEAS/SOURCE”键显示“OFF”——按“V直流”——选按“mV”进入。 (电压型:信号线接FLUKE表的“VΩ”端和对应的“接地”端。“VΩ”端为信号输出正端。) 3. FM143(8路热电阻输入模块) 接线说明: 4个端子为一组通道,即有1—4、5—8、9—12、13—16、17—20、21—24、25—28、29—32八组通道共八路。 三线制热电阻信号的接入方法 第一路为1红线,2、3接黑、黄;第二路为5红线,6、7接黑、黄;依次排列共有八路。 电阻箱的连接 电阻箱的两个接线端:一个接红线,另一个接黑线和黄线。

PLC输入输出不同接线方法总结

PLC输入输出不同接线方法总结 一、输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。 (一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。

输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同。 I/O分配SB0-X0,SB1-X1,输出K0-Y0。当外部使用长闭触点,不操作该按钮,输出Y0正常接通,在PLC控制系统中,外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型。 (二)接近开关与PLC输入模块的连接 在PLC控制系统设计中接线的工作比重较小,但它是编程设计的基础。要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。 1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路,漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。

端子板外部接线 (2)

端子板外部接线 概述 端子板是一种电子元件,用于将电路连接到外部设备或其他电子元件上。在开发电子系统时,端子板上的接线非常重要,因为它们决定了电路与外部世界的连接方式。本文档将介绍如何正确地进行端子板外部接线。 材料准备 在开始端子板外部接线之前,您需要准备以下材料: 1.端子板:选择适合您电路的端子板,根据电路的规模和复杂度选择合 适的大小和类型。 2.连接线:准备足够的连接线,以便与外部设备或其他电子元件进行连 接。您可以选择不同类型的连接线,如杜邦线、插针线等。 3.外部设备:根据您的电路设计,准备需要连接到端子板的外部设备, 如传感器、执行器等。 步骤 接下来,将介绍端子板外部接线的步骤:

步骤1:规划连接方式 在进行端子板外部接线之前,您需要先规划好连接方式。根据电路设计和外部 设备的要求,确定需要连接哪些引脚和接口。将这些信息记录下来,以便后续操作。 步骤2:将外部设备连接到端子板 根据步骤1中的规划,将外部设备连接到端子板上。根据外部设备的接口类型,选择合适的连接线进行连接。确保连接线连接到正确的引脚上,并紧固好连接线。 步骤3:调整连接线长度 根据需要,调整连接线的长度。在调整连接线长度时,确保不会发生短路或过 长导致信号衰减的情况。您可以根据实际情况使用剪线钳来调整连接线的长度。 步骤4:使用绝缘帽或套管保护连接 对于需要长时间使用或具有较高电压的连接,建议使用绝缘帽或套管来保护连接。这可以确保连接的稳定性和安全性。 步骤5:检查连接质量 在进行连接之后,务必检查连接的质量。确保连接稳定可靠,没有松动或导致 断路的情况发生。您可以轻轻拉动连接线,检查是否牢固。 步骤6:测试连接 最后,进行连接测试。通过发送信号或执行特定任务,验证连接是否正常工作。如果发现连接有问题,及时修复或更换连接线。

P11-3转接板接线图

P1-3接线图 ◆步进驱动器端口 XCW----------------- X轴方向信号; XCP -------------------- X轴脉冲信号; YCW --------------------Y轴方向信号; YCP ---------------------Y轴脉冲信号; ZCW---------------------Z轴方向信号; ZCP ---------------------Z轴脉冲信号; +5V-----------------------转接板提供的+5V电源,如果步进驱动器控制信号为共5V电源(常标为+COM或OPTO)时接该端; ◆对刀端口 CUT:对刀,开关量输入; +5V:端子板提供给外部直流5V电源。 GND:地 对刀信号的第二功能-----系统报警: 当系统执行对刀操作时,该信号默认为对刀信号;当系统不进行对刀操作时为报警信号,系统收到该信号时立即停止当前操作并提示报警。解决了在加工中变频器或者驱动出现故障时能输出报警信号,但系统不能停止而损坏工件的问题。 第二功能设置方法如下: 1、在“开关状态”界面按住“Ctrl”键,用鼠标左键在该界面双击弹出开关状态编辑窗

口如图所示: 2、点击确定,把“对刀信号1”改为“报警/对刀信号1”如图所示: 3、然后在“开关状态”界面按住“Ctrl”键,用鼠标左键在该界面双击弹出开关状态编辑窗口如图所示: 4、点击“确定”即可 ◆原点信号端口 X0:X原点,开关量输入,低电平有效; Y0:Y原点,开关量输入,低电平有效; Z0:Z原点,开关量输入,低电平有效; +5V:端子板提供给外部直流5V电源。 GND:地,作以上三信号的公共端。 ◆多段主轴档位控制端口 主轴开启信号与变频器之间增加了隔离处理,变频器对控制软件的干扰更少SL1:主轴转速档位0输出端口 SM1:主轴转速档位1输出端口 SH1:主轴转速档位2输出端口 COM:主轴控制公共端 常州市众泰克自动化科技有限公司

中泰数据采集卡使用方法

中泰数据采集卡使用方法 一.多功能板接线方法 1. 图1 ♦当测电流信号时,采集卡A/D端接PS-003端子板,根据电流、采集方式(单端和双端),再PS003上的RA(单端)或者RC(双端)上焊接不同的电阻,将电流转换为 电压,方便采集。 ♦4~20mA电流信号转换为1~5V电压信号时焊接250Ω精密电阻,转换为2~10V电压信号时焊接500Ω精密电阻。 ♦0~10mA电流信号转换为0~10V电压信号时焊接1KΩ精密电阻,转换为0~5V电压信号时焊接500Ω精密电阻。 ♦开关量端接PS-006端子板(端子定义即配接的采集卡的开关量定义),请察看相关说明书。 ♦和PS-003配接适用板卡:PCI-8310 PCI-8360 PCI-8319 PCI-8325 PCI-8333 PCI-8335B PCI-8340 PC-6310 PC-6313 PC-6315 PC-6319 PC-6325 PC-6333 PC-6340等 ♦和PS-006配接适用板卡:PCI-8310 PCI-8360 PCI-8344 PCI-8319 PCI-8322 PCI-8324 PCI-8320 PCI-8325 PCI-8333 PCI-8335B PCI-8340 PC-6311 PC-6313 PC-6315 PC-6322 PC-6323 PC-6317等 2.

图2 ♦测电压信号时,采集卡A/D端可接PS-006端子板♦开关量端接PS-006端子板 二.开关量DI DO接线方法 图3 ♦DI 16路,接PS-006端子板 ♦DO 16路,接继电器输出PS-002端子板 ♦适用板卡:PCI-8408 PC-6408 ♦继电器板卡须外加12V或者24V电源 三.开关量DO接线方法

板前明线布线安装步骤及标准工艺要求

3.安装环节及工艺规定 (1)根据电路图画出接线图。 (2)按表配齐所用电器元件,并进行质量检查。电器元件应完好无损,各项技术指标应符合规定规定,否则应予以更换。 (3)安装电器元件。将电器元件摆放均匀、整洁、紧凑、合理,用螺钉进行安装,并贴上醒目旳文字符号。 工艺规定: 1)组合开关、熔断器旳受电端子应安装在控制板旳外侧。组合开关和按钮要便于手动操作。 2)各元件间距合理,便于元件旳更换。 3)紧固各元件时应用力均匀,紧固限度合适。用手轻摇,以保证其稳固。 (4)布线。 板前明线布线工艺规定: 1)布线通道要尽量减少。主线路、控制线路要分类清晰,同一类线路要单层密排,紧贴安装面布线。 2)同一平面内旳导线要避免交叉。当必须交叉时,布线线路要清晰,便于辨认。3)布线应横平竖直,走线变化方向时,应垂直转向。 4)布线一般以接触器为中心,由里向外、由低至高,以不阻碍后续布线为原则。5)布线一般按照先控制线路,后主电路旳顺序。主电路和控制线路要尽量分开。6)导线与接线端子或接线柱连接时,应不压绝缘层、不反圈及不露铜过长,并做到同一元件、同一回路旳不同接点旳导线间距离保持一致。 7)一种电器元件接线端子上旳连接导线不得超过两根。每节接线端子板上旳连接导

线一般只容许连接一根。 8)布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9)布线时,不在控制板上旳电器元件,要从端子排上引出。 10)布线时,要保证连接牢固,用手轻拉不会脱落或断开。 (5)检查布线。检查控制板布线旳对旳性。用万用表检查各连线旳电气连接,保证连接对旳,没有短路或断路。 (6)安装并连接电动机。先连接电动机和按钮金属外壳旳保护接地线,然后接电动机控制板外部旳导线,最后连接电源。连接电源时,要保证低压断路器处在断开状态。(7)自检。 1)按电路图或接线图从电源端开始,逐段核对连线与否对旳,连接点与否符合规定。注意不要有导线旳线头露在外面。 2)用万用表进行检查时,应选用电阻挡旳合适倍率,并进行校零,以防错漏短路故障。检查控制电路时,可将表笔分别搭在0、1线端上,读数应为“∞”,按下SB 时读数应为接触器线圈旳直流电阻阻值。 3)检查主电路时,可以用手动来替代接触器受电线圈励磁吸合时旳状况进行检查。(8)校验。 (9)通电试车。 1)接通电源。合上低压断路器Q F 。 2)启停实验。(按下启动按钮SB ,接触器K M 线圈得电,K M 主触点闭合,电动机M 启动运转,观测线路和电动机运营有无异常现象;松启动动按钮SB ,接触器K M 线圈失电,K M 主触点断开,电动机停转,这就是所谓旳点动控制电路。)

有端子接线就是有线鼻子

有端子接线就是有线鼻子,如10mm 电线以上,无端子就是 6mm 以下,不用线鼻子。2、单芯导线截面积在6mm2 以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2 时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)3 、多芯导线截面在6mm2 以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2 时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)4、接线端子的材质必须与导线材质相同。5、10mm 单芯 及以下或2.5mm 多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm 的单芯或4mm 的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm 的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。 电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端 子有定型成品。 1、单芯导线截面积在6mm2 以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2 时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。

2、多芯导线截面在6mm2 以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2 时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 1. 单芯导线截面积在6mm2 以内者,计算端子板外部接线,超过6mm2 计算焊(压)接线端子。 2. 以直接接在电气元件上为主的套无端子外部接线(以照明为多)。以直接接在接线端子板上为主套有端子外部接线动力为多)。

安装定额端子接线及电缆头答疑

之迟辟智美创作 准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子.有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接.无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接..以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工.焊、压接线端子:定额子目适用于 10mm2以上导线、电缆施工. 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套装置时,可以算,有些处所的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线.你可以检查一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额. 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先拔出,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超越10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV4*16呢? 回答;BV4*10 需要4个接线端子,一般采纳压铜端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目?

回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子 目,电缆头子目中包括接线端子的装置. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线. 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线. 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采纳焊铜接线端子,年夜于即是 10mm2一般采纳压铜接线端子.依题意BV4*10和BV4*16 采纳压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作装置. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线? 答:在套用成套配电箱时,辅材中含接线端子,已包括接线端子,不需在套无端子外部接线. 4. 管内配线=图示 尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线?=盘柜半周长*股数?

相关文档
相关文档 最新文档