文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计方案

施工组织设计方案

施工组织设计方案
施工组织设计方案

XXX公安局治安监控系统工程一期工程

目录

一、概述 (2)

二、施工方案依据 (2)

三、工程特点分析 (3)

四、工作方式 (3)

五、系统设备施工设计 (4)

1. 一般规定 (4)

2 前端设备安装 (4)

3. 前端线路的敷设 (5)

4. 监控机房 (5)

5、安全保证措施 (6)

六、光纤敷设施工方案 (7)

1.设计依据 (7)

2.工程规模及主要工程量 (7)

3.光缆敷设方式选择 (7)

4. 光缆主要设计标准和技术要求 (9)

5、光缆接续 (9)

6、现场人员组成(预计) (10)

7、所动用的机械设备 (10)

8、施工周期 (10)

9、安全责任 (11)

七、机房装修施工方案 (12)

1、概述 (12)

2、装修施工设计 (13)

2、机房专业配电工程 (15)

3. 机房照明系统 (15)

4、机房静电泄漏及安全接地系统 (17)

5. 机房防雷 (17)

6 、空调及新风系统 (18)

八、施工工期安排 (19)

1.工程实施进度管理 (19)

2 施工工期进度表 (20)

九、人员配置 (21)

十、质量保证措施 (21)

十一、培训、售后服务计划 (22)

1.售后服务计划 (22)

2、技术培训计划 (24)

一、概述

为实现社会治安的良性循环、为公安工作的可持续发展奠定基础,深入贯彻“第二十次全国公安工作会议”精神,按照《全国公安机关2003—2008年科技强警工作规划》和市综治委《关于实施社会治安综合治理“天网工程”的安排意见》、《关于进一步加强技防网络建设的通知》的要求,以“金盾工程”为载体,以“天网工程”建设为契机,创建全国科技强警示范城市和全国城市综合报警与监控示范城市建设,努力构建以科技为支撑的城市社会治安防控体系,即在我市标志性建筑、重点要害部位、主要街道、重要路口卡点、公共场所、发案多地段等大力推广应用电子报警监控系统,并整合道路交通监控系统以及金融、文博、证券、重要部门、重要部位等已建报警监控系统社会资源,构建我市紧急突发事件应急反应机制和打、防、控一体化城市社会治安动态监控体系,实现公安机关重点防范、精确打击和全面监控的目标。依据《XX市公安局社会治安报警监控系统建设规划》、《XX市公安局社会治安报警监控系统建设技术规范》和《XX市公安局治安报警监控系统建设二期工程技术方案》制定本实施方案。

二、施工方案依据

·《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

·《电器装置安装工程施工及验收规范》(GGJ232-90.92)

·《民用闭路电视监控系统工程技术规范》(GB50198-1994)

·《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

·《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)

·《安全防范系统通用图形符号》(GA/75-2000)

·《通讯系统机房设计》(GBKJ-1990)

·《报警图像信号有线传输装置》(GBJ115-1987)

·《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)

·《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

·《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

·《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

《安全技术防范产品管理办法》公安部、国家质量技术监督局第12号(2000) ·

·《邮电通信光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

·《XX市报警监控系统建设总体规划》

·《XX市公安局天网工程技术规范》

三、工程特点分析

1、前端设备安装方式多,地点分散,施工难度大;

2、施工中涉及物业、城管、路灯所、市政、城市绿化办等部门多,协调工作量大;

3、现场情况复杂,不便于统一施工

4、传输距离远,图像质量的保证非常重要;

5、设计随现场情况变化而进一步完善;

四、工作方式

1 依据合同,我们将做出详细的工程设计,主要包括四部分:两个派出所监

控机房装修,机房设备安装、前端设备安装、光纤架设。

2在工程开工前派工程人员到各点现场查清光纤线敷设路由及做好工程准备

和与有关部门的协调工作。

3 工程开展后我们将严格按甲方及的要求,按施工规范组织施工,对敷设的

线缆进行编号,对安装的设备进行检测,保证工程完成后设备、能正常运行。

4公司成立以工程部为主的项目领导小组,在公司内部全面动员,统配必要

的资源以保证本次工程顺利实施。

5根据工程要求,按照每一工序的工作周期合理的组织工程进度。

6在施工过程中,对准备开始的工序向甲方或监理申报,对已经完成的工序

随时做好施工原始记录,如:质量检查记录、隐蔽工程验收记录、设备开箱记录、设备到场签收单、工程更改签证、工程量现场签证、设备试运行记录等。

五、系统设备施工设计

1. 一般规定

(1)系统的工程施工应满足下列条件:

设计文件和施工图纸齐全,并已会审和批准;

施工人员熟悉施工图纸及有关资料,包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准;

设备、仪器、器材、机具、辅材、工具和机械等满足连续施工和阶段施

工的要求;

(2)系统的工程施工前应对现场情况进行检查,符合条件方可施工;

(3)施工前对系统使用的材料、部件和设备由我公司质检部进行检查后再使用;

(4)施工中,做好隐蔽工程的随工验收,并做好记录。

2 前端设备安装

在设备安装前要求进行检查,将设备逐个进行检测和粗调,发现无任何故障后,方可安装。以下将对各设备进行逐一阐述:

(1).摄像机安装前的检查:

-将摄像机逐个进行通电检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后方可安装;

-检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设定要求确定云台的限位;

-检查摄像机机座与支架或云台的安装尺寸;

(2).摄像机的安装:

-在指定位置安装并固定支架;

-摄像机主体与镜头的安装并进行粗调;

-云台与防护罩的安装并与解码器有效连接;

-解码器的安装与固定,并与光端机有效连接;

(3) .注意事项:

-在搬动、架设摄像机的过程中不得打开摄像机的镜头盖;

-在高压带电的设备附近架设时,应根据带电设备的要求确何安全距离;

-摄像机的引出电缆应留有1米的余量,不得影响摄象机的转动,视频电缆和电源线均应固定,不得用电缆承受重量;

-经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合各项要求后方可固定;

3. 前端线路的敷设

线缆的敷设应符合下列要求:

-电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;

-电源线应与信号线、控制线分开敷设;

-室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线;

-敷设管道线之前应先清刷管孔,管孔内预设一根镀锌铁线;

-管口与电缆间应衬垫铜杯索,进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

-管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护。钢管伸出地面不宜小于2.5M,埋入地下宜为0.3-0.5M。

4. 监控机房

(1).机柜安装

-机柜安装位置应符合设计要求;

-机柜的底座应与地面规定;

-机柜安装应垂直平稳,垂直偏差不得超过1%;

-机柜内设备、部件的安装,应在机柜定位完毕并加固后进行,安装在机柜内设备应牢固、端正;

-机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧均应按要求紧固不得遗漏。

(2). 监控室内电缆的敷设:

-采用地槽或墙槽时,电缆应从机柜、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要

求;

-电缆离开机柜和控制台时,应在距起弯点10MM处成捆空绑,根据电缆的数量应隔100-200MM空绑一次;

-采用架槽时,架槽宜每隔一定距离留出线口。电缆由出线口从机柜上方引入,在引入机柜时应成捆绑扎;

-采用电缆走道时,电缆应从机柜上方引入,并应在每个梯铁上进行绑扎;

-采用活动地板时,电缆在地下可灵活步放,并应顺直无扭绞;在引入机柜和控制台处还应成捆绑扎。

(5)注意事项:

-在敷设的电缆两端应留适度余量,并标志明显的永久性标记;

-各种电缆和控制线插头的装设应符合产品厂家的要求;

-引入、引出房屋的电缆,在出入口处应加装防水罩。向上引入、引出的电缆,在出入口处还应做成滴水弯,其弯曲不得小于电缆要求的最小弯

曲半径。电缆沿墙上下时应设支持物。电缆应固定绑扎在支持物上,支

持物的间隔距离不得大于1M。

-监控室内应做到防水、防火、防静电;

5、安全保证措施

(1)、严格按国家、省、市有关安全生产、文明施工标准、法规和规定的施工。任何情况下不得违章指挥或违章操作。

(2)、施工人员必须坚持安全第一、预防为主的方针,层层建立安全责任制。(3)、带电作业应小心谨慎,确保人身和设备的安全。

(4)、各种仪器、仪表及施工器材要有专人管理,防止丢失和损失。

(5)、做好安全防火,安全用电工作。

(6)、在道路边施工时,必须首先作好隔离防护工作,普通路段隔离标志到作业点的距离不得小于30米,高速路段隔离标志到作业点的距离不得小于

100米。

六、光纤敷设施工方案

1.设计依据

1).年月日。

2).设计人员现场勘察、收集的技术数据资料和建设单位对本工程设计

提出的相关要求等。

3).原邮电部《光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》。

4).中华人民共和国国家标准《通信线路防机械损伤间距标准》。

2.工程规模及主要工程量

1)工程为XX公安局至辖区内各路口光缆线路工程。起点为中心控制室利用可用的部分钢绞线线竿沟道,分别采用架空敷设方式到3个分区的52个室

外点。

2)预计采用架空方式和部分穿管方式敷设到分控点。

3.光缆敷设方式选择

1).路由选择:本工程尽量利用交警队原有的通讯线竿沟道和架空钢绞线,选择最合理、节省的路由选择。

2).敷设方式:架空。

具体要求如下:

A. 施工前应核对占用、影响交通情况,了解施工区域周围环境和线路区

域的其他缆。

B. 计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表:

C. 架设钢绞线要绷紧,固定结实。

D.一次布放长度不要太长(一般2KM),布缆时应从一端开始向另一端牵引。

E. 布缆应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头尾部的防水加强处理。

F. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖拽。

G. 沿线每50米有人协助拖拽。

3).施工详细说明:

步骤:(1)架设钢绞线

A.钢线直径约1.0公分。

B.高度距离地面8米。

C.钢绞线水平架设,水平误差不大于5公分。

D.钢绞线根据现场环境合理避绕其他设施、线缆。

E.拉紧钢绞线、采用卡锁固定牢固。

(2)敷设光缆

A.在钢绞线上挂接滑轮,借助滑轮减少拉动阻力。

B.采用人工敷设方法,拉缆时用力适度,拉力应该用在加强钢丝上。

C.光缆轻拿轻放,不打直弯,弯度大于光缆直径的20倍以上,每个需要转弯的地方留有一人,防止光缆打折、磨损。每个电竿予留缆10—15米,以备维护。

(3).固定在敷设光缆的同时用环型卡锁固定光缆至钢绞线50公分一个。

(4).为了保证光缆敷设的安全,光缆敷设时遵守下列规定。

A.光缆的弯曲半径不小于光缆外径的20倍,施工过程中不小于15倍。

B.采用牵引方式布放光缆时,牵引力不超过光缆最大允许张力的80%,而且主要牵引力应作用在光缆的加强芯上,瞬间最大牵引力不超过允许能力的100%。

C.有A,B端要求的光缆要按设计要求的方向布放光缆。

D.布放光缆时,光缆必须有缆盘上方放出并保持松弛的弧形。光缆布放工程中应无扭转,严禁打背扣、浪涌等现象发生。

E.机械牵引敷设时,牵引机速度调节范围为0~20m/min,且为无级调速。牵引张力可以调节,当牵引力超过规定值时,立即告警并停止牵引。

F.人工牵引敷设时,速度均匀,一般控制在10m/min左右为宜,且牵引长度不宜过长,若光缆过长,可以几次牵引。

G.为了确保光缆敷设质量和安全,施工过程中必须严密组织并有专人指挥。要备有良好的联络手段,严禁未经训练的人员上岗,严禁在无联络工具的情况下作业。

4. 光缆主要设计标准和技术要求

1)、光缆结构:本设计采用GYXTW/GYTA型光缆。

a. GYXTW型光缆为中心束管式光缆,其结构为聚乙烯外护层(PE)+铝塑复合带挡潮层+金属加强件+缆芯添充油膏+松套管(PBTP)+光纤+纤膏。GYXTW型光缆适合于架空敷设。

b. GYTA型光缆为松套管非铠装光缆,其结构为聚乙烯外护层(PE)+涂塑铝带挡潮层+金属加强件+缆芯添充油膏+松套管(PBTP)+光纤+纤膏。GYTA型光缆适合于架空敷设。

2)、光缆主要机械性能:

a.施工安装时,保证光缆PE外护层的完整性;光缆在敷设过程中的最小弯曲半径为光缆外径的20倍。

b.光缆由地下穿过路面时,采取套管保护和加固措施。

5、光缆接续

1).光缆接续的方法及要求

光缆金属护层和加强芯在接线盒内有可靠的强度连接,连接构件电气绝缘良好,余留光纤在终端盒内排列整齐,光缆与接线盒连接要求牢固可靠,绝缘、气闭性能要好。

2).光缆接续图:

3)、光缆接续方法及要求:

光缆纤芯接续采用熔接法,使用高精度的进口光纤熔接机进行接续施

工。熔接后测量两个窗口处附加衰减值:

●光纤接续附加衰减平均值≤0.03dB;

●单个光纤接续附加衰减最大值≤0.08dB。

4)、光缆接头的保护措施:

光缆接头盒必须安装在电杆分配箱内以避免其他因素干扰,并采取保护

拖架和其他办法承托和固定,同时采用醒目的标志,以便识别光缆标号

及用途。

6、现场人员组成(预计)

现场高级工程师 2 名技术管理人员 3 名

参与施工人员 20 名后勤 8 名

7、所动用的机械设备

拖拽车辆,高空作业车辆,器材运输车辆。

8、施工周期

在正常合理的情况下施工周期预计在20天左右,如遇特殊情况可与甲方现场负责人协商延长。

9、安全责任

我方有责任和义务向进入施工现场的所有人员解释施工的危险性和重要性,甲方有责任配合我方共同维护施工现场的安全,并应准确地提供施工现场地下所有设施的路线位置,以保正施工的正常顺利进行,本施工队伍本着认真负责、文明施工的态度,在尽可能最小影响交通正常进行的前题下,高质量、高效率地完成本次光缆施工任务,积极耐心地和甲方解决所有可能遇到的困难和问题。

3.10施工路由效果图

(见附件)

七、机房装修施工方案

1、概述

随治安形势的不断发展,监控也越来越占具重要地位,监控中心、设备间、检测室以及工作中心机房是数据处理中心,大量的数据资料都将由计算机中心全面系统工程地进行分类和管理,而这些管理都将依赖先进的计算机系统来完成,因此计算机系统的可靠性和安全性体现得更为重要。

而计算机系统的安全性、可靠性,除了依赖于系统硬件、软件的高性能以外,更有赖于计算机工作,是否拥有高质量的环境、外围设备、电源系统、空调系统、消防系统和综合布线等有关配套服务设备。电脑周边设备及线路设备的配置与相关装配均关系着整体资讯系统运作的稳定性。对于环境的要求,一般来说,普通的模拟信号设备对屏蔽要求较高,但是作为网络机房,由于有大量的计算机设备和网络设备,所以对接地、抗静电、防雷以及温湿度的要求较高,所以在本方案中,着重考虑了各方面的指标要求,不仅保证目前的需要,同时也保证了系统三五年内扩展的需要,以保证建设方投资的可靠性和有效性,避免未来重复建设的损失。

在计算机环境工程的规划设计中需整合空间设计、建筑装璜、电源系统、空调系统、消防系统及照明系统,因此电脑机房的规划、设计与施工足举足轻重的事情。如欲综合考虑成本和稳定性,则更需要有经验的专业人员来设计与施工,以免可省的未省,而重要的设施却又因陋就简,以致造成重大损失;所以建议通过专业公司,对整个作业流程、设备需求以及环境要求作通盘考虑,以达到最佳方案。

工程要实施的主要内容为:隔间规划工程、天花板吊挂系统、高架地板工程、配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、门禁工作等。

一个具有一定规模的机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、电器技术、网络通讯技术、装修材料和工艺、安全保卫和消防安全等多种专业,并且密切影响电脑设备的使用,因为机房建设工程的目的是在人为限定的空间与环境内,运用工艺设备和技术为专业设备和操作人员提供一个稳

定可靠和安全有效的设备运行工作环境。

设计依据

建议方的机房平面图。

建筑装饰工程施工及验收规范

国标:计算站场地技术条件(GB2887)

国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93)

工业与民用供电系统设计规范(GBJ52-82)

低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)

建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)

高层民用建筑设计防火规范(GB50222-95)

计算机机房用活动地板技术条件(GB6650-86)

计算机房建设与管理规范

计算站场地安全要求

火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92)

工业企业接地设计规范(GBJ79-85)

采暖通风与空气调节规范

2、装修施工设计

机房工作区作为现代技术的工作场地,既有机房独特的规律,也应有不同立体造型,不同色彩变化的空间,以适应不同功能房间的需要,把不同的材料合理搭配起来,建造一个视野宽阔、层次丰富、能适应未来发展的场地,是我公司进行机房内装修设计的出发点。

⑴吊顶

根据平面设计,机房区采用“佳美”铝质微孔暗龙骨吊顶板,内刷“宝塔山”防尘油漆,该种吊顶材料是以高标准的铝质板为主要原料,无论是在质感、强度上以及各种耐候性能上远远超过静电喷涂材料。质感良好、线条美观、色彩柔和、连接光滑,可与其他装饰材料配合使用。简洁大方,不起尘,防火性能好。拆装方便,便于吊顶内管线的维修,装修效果好,是机房吊顶首选材料之一。以上吊顶材料燃烧性能为A级。

(2)地板

机房采用全钢制抗静电地板,规格:600×600×35mm;铺设高度为150mm。由于此种地板的板基由优质钢板冲压、焊接而成,机械强度和导静电性能好。防水浸,耐火性能好;放射等级为E1面板的底盘钢板通过先进的强化处理,增加了抗弯强度。在活动地板的制造工艺过程中,只采用无污染和易溶解的材料粘连,以保护环境。不同的负责承重能力,可以通过钢板材料本身以及采用增加强化钢板或横梁来实现。完全符合抗静电的要求,按照ISO9001的国际质量认证体系和国家标准质量要求,活动地板的质量完全得到保证。安全耐用。

地板下做防尘处理,并刷防尘漆。

(3)踢脚线

机房内墙面踢脚线采用“聚微木”踢脚线,耐酸碱,不易变形;美观大方,色彩明快,经久耐用。

(4)墙面及柱面

采用轻钢隔墙龙骨及石膏板基层做为底层其优点,不宜变形,放火性能好,面层采用白色铝塑板装饰,色彩柔和,格调高雅,有一定屏蔽效果。

(5)窗

应考虑做双层铝合金密封窗,有效防止机房内灰尘进入。辅以旋转垂吊式百叶窗帘,帘布采用加厚单胶型防火阻燃材料。

(6)门

与走廊相通的门采用高档防盗门。

2).防尘处理

为满足设备对含尘量的较高要求,除主材选用不起尘的材料外,地板下及吊顶内空间均作防尘处理,使机房区域与其他部位有效地分隔为两个不同指标的空间环境。

3).防火处理

主材为非燃性或难燃性材料处,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽部分均作防火处理,主要出口设醒目的紧急出口标记,便于人员疏散。

机房火灾主要属于A类火(可燃固体表面火)和C类火(电火),而机房是各种电气线缆的汇集地,是最易发生电气火灾的部位之一,因而机房应设有灭火系统,

并设置温感及烟感报警探头,对机房空间全方位监测。

2、机房专业配电工程

1). 供电系统

计算机设备由UPS供电,保证对计算机设备的不间断供电,确保供电的可靠性和质量。

UPS电源的主要用电设备包括:

a. 主机、网络设备、微机及服务器;

b.电视墙上的专用监视器。

2)、配电系统

⑴配电箱

机房内设总配电箱一台,供空调、市电插座、照明用电,其中UPS回路,供专用设备用电。总配电柜、UPS配电柜都将根据实际用电情况和可扩充容量进行设计。

配电箱中还设有紧急断电装置,确保设备的安全可靠运行。

⑵设备配电

机房中的播出设备、主机、网络设备和终端设备(包括专用电子设备和专用插座用电)直接由UPS配电柜提供供电。

另外,维修插座由总配电柜供电,供机房维修用。

⑶电缆敷设,配管配线

电缆敷设范围:互投配电柜的电缆由乙方敷设。

——所有电缆、塑铜线均敷设在钢制线管内,末端穿金属软管。计算机专用插座留有1米至1.5米的活动半径。

——电线管、金属线槽均可靠接地。

——全部电缆选用阻燃型电力电缆,全部电线采用阻燃塑铜线。

3. 机房照明系统

⑴设计标准和要求

a. 计算机机房对照明的要求

光线明亮且柔和,照度均匀,无反光眩光,适合人们的生理需要,布局合理且操作方便,为工作人员创造良好的工作环境。

b. 机房照明按国家标准《计算站场地技术条件》规定:机房内在离地面0.8M 处,照度大于250Lx。

c. 设置安全出口灯。

⑵照明设计

a. 照度

主机房照度>250Lx

应急照明照度>30Lx

b. 灯具选择及布置

本设计根据机房电气设计规范对照度的要求,结合自然采光及墙面反射率等因素,计算确定灯具数量。

机房采用2×40W“松叶”牌隔栅灯(嵌入式安装)照明方式,达到光线流畅、统一的效果。缓冲区的辅助照明采用25W筒灯和荧光灯共同照明。在灯的布置上,根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔,并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。

荧光灯具选用不锈钢格栅灯具。具有造型新颖、豪华大方、光照效率高等特点。

⑶应急照明

应急照明保证人员做应急处理或能安全快捷地沿通道向出口或应急出口。

a. 本设计采用25W应急照明筒灯。正常情况下不点亮,当市电停电时,自动切换至UPS不间断电源。

b. 各出入口设置应急疏散指示标志灯,由220V电源供给,停电时,自动切换至UPS不间断电源。

⑷照明灯具的控制方式

采用集中闸控和分散控制结合的方式,即辅助房间设墙面跷板开关,机房区的照明由照明箱中的开关直接控制,照明箱调协在便于操作且无火灾危险的地方,离地板高度为1.2米。

——暗装翘板开关距地板1.4米

——墙上暗插座距地板0.3米

——地板下动力、维修插座贴地安装

计算机设备和其它辅助设备的供电插座根据需要,安装在抗静电活动地板下或地板上。具体设计详见“配电系统图”。

4、机房静电泄漏及安全接地系统

电子计算机以及电信通讯交换设备为了防止干扰和抑制噪声,保证设备稳定可靠的工作和安全,必须有良好的静电泄漏和安全接地系统。

⑴计算机专用接地系统包括计算机的直流地和工作地。

a. 直流地:它是保证计算机内部数字电路具有稳定的基准电位而设备的接地,是计算机正常运行所需要的接地。计算机系统的直流地是计算机系统中所有逻辑电路的共同参考点。设计直流地有两个基本目的;

消除各电路电流流经一个公共地线阻抗时所产生的噪声电压;

避免受磁场和地电位差的影响。如果接地方式处理不好就会形成噪声藉合。

b. 交流工作地:它是除计算机数字电路以外的其他交流电路的工作地,如电子计算机机壳上的断路器、风机、指示灯等交流电源的工作地。

⑵等电位是减少电气火灾,减少设备电气事故的一个重要措施。

根据客户要求,接地系统采用联合接地方式单点接地,即通信设备的工作接地、保护接地及建筑物的防雷接地共同合用一组接地体,从该接地体测试口引出一组接地极,用10mm2屏蔽电缆与机房的抗静电泄漏网相连。

接地具体指标:接地阻值≤1Ω。

⑶考虑到机房的抗静电要求,对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,并在各个计算机功能房间,均敷设静电泄漏装置。

5. 机房防雷

机房内集中了大量高价值的电子设备,而根据有线的发慌趋势来看,电子设备以及网络设备会逐步增加。而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。

感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面交流电源220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,我们采用了机房专用防雷器“威尔利集团”生产的“威尔利”牌防雷模块。

2)、接地系统

利用建筑物基础地作防雷地及电源地

共用接地体接地电阻值必须≥1Ω,否则必须附设人工接地体,直到总体接地电阻换算值(冲击电阻)≥1Ω。

6 、空调及新风系统

(1). 机房专业空调

空调系统是保证机房温湿度,控制含尘量的关键,而空调机是空调系统的心脏,监控中心若采用恒湿机房专用吸顶式空调,则可保证机房的温、湿度达到规范的要求,使设备处于恒温恒湿的环境中,保证设备的正常工作和寿命。计算机设备对所处环境的要求因机型,厂家不同而异。在一般情况下,主要设备对环境的要求大体如下:

1).温度15~25%

2).相对温度40~60℃

3).洁净度<3A

4).温度变化率:10℃/h

5).相对温度变化率:5℃/h

6).相对湿度变化率:40~60%

如考虑造价问题,机房内可采用“格力”牌双制舒适性空调,可以保证工作人员的温度需求,同时可使机房基本达到B级指标。

(2)新风系统

由于机房环境比较封闭,空气流通性不好,为保证工作人员的健康,所以必须采用新风系统,同时送入机房的新风必须先进行净化处理,以保证机房的含尘量达标。在本设计中,采用窗式净化新风机,该新风机是向气密性房间送入净化

新风的理想设备,机内有小型低噪音离心风机和亚高效空气过滤器,室外大气从机身后部吸入,经亚高效过滤器后吹入房间,对直径在0.5μ以上气溶胶尘埃及悬浮微生物过滤效率95%以上,并能使房间保持正压。在不允许直接开窗换气的气密性洁净房间中安装,可消除室内由于新风不足造成的二氧化碳超标、缺氧现象,而且大大提高室内空气的洁净程度,抵御室外未经过滤的含尘空气侵入,对于提高工作效率、维护设备、免受感染具有明显作用。

八、施工工期安排

1.工程实施进度管理

城市交通监控系统工程包括产品订货、发货、设计、施工安装、督导、施工管理和验收几部分。

双方签订合同后,乙方即组织产品订货,产品交货期限为四-六周,自合同签订之日起算,若工程急需,我们可在友好协商后从公司库存中调剂,从而保证工程进度。

双方签订合同后,乙方即根据甲方的具体要求在三天内完善工程施工设计并交由甲方认可。在甲方认可施工设计后,我们就可组织施工人员进入现场进行前期工作,包括开挖立杆坑、杆基础施工、线管敷设等工作,此项工作约需3周。

在线管等敷设工作完成后,即可进行同轴电缆的敷设、光纤的穿线、焊接等工作,并对焊接光纤进行通断测试;对光纤测试无故障并作出详细记录后,方可覆盖地沟;此项工作约需2周。

设备到达现场并进行清点后即可进行设备的安装、栽杆等工作;并对设备和线缆进行有效连接,此项工作约需2周;可同时对监控室进行粗布置。

设备安装完成后,即可对设备进行粗调试及链路测试,作出详细的测试报告后方可紧固前端设备;此项工作约需1周,同时对监控室设备进行布置。

待监控室的布置完成并由甲方认可后,即可对整个系统进行详细调

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

施工组织设计及专项方案

安全管理保证项目资料 第二分册 施工组织设计及专项施工方案

贵州建工集团有限公司项目部 安全管理资料目录 第二分册

审核:编制:年月日 施工组织设计/方案编审及实施规定 集团所属各单位: 为了更好的贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、建设部[2009]87号文、国家标准《施工组织设计编制规范》GB/T 50320-2009等相关建设法律法规及规范,培养和造就一批专业性较强的技术干部,最大限度地减少和消灭质量、安全隐患,杜绝重大质量安全事故发生,降低轻伤频率,提升集团整体技术优势,特制定本规定,纳入年度工作考核中,自2012年1月1日起实施。 第一条,项目部报审施工组织设计时,应配合公司按施组/方案流程图办理,各单位技术部门必须对项目施工组织设计实行登记制度,建立台帐。 第二条,已登记备案的项目,由项目部提供相关信息资料交技术中心(总工办)建档,以展开施工组织设计的审核工作。相关信息资料包括开工报告、现场项目组织机构人员任命文件、建筑结构设计图(主要为建筑设计说明、结构设计说明、一层建筑平面布置图、建筑剖面图、立面图、与危险性较大分部分项工程相关的建筑结构图)。

第三条,项目部向公司技术部门报审施工组织设计前,应根据设计施工图,初步填报危险性较大的分部分项工程自动识辨表(见表2),与施工组织设计一并报送技术中心审核,录入动态控制系统(见表3)。 第四条,以上程序完成,技术部门依据项目提供的信息进入施工组织设计审核程序,并形成审核意见发往项目部(见表4)。 第五条,项目部必须按照公司技术部门形成的审核意见修改完善施工组织设计,再反馈技术部门复查,并对审核意见作出书面回复。 第六条,施工组织设计经公司技术部门复查通过后,填写复查意见,并组织质量部门、安全部门会签。 第七条,施工组织设计批准前,项目部必须按第八条规定的格式装订成册(一式五份),再报企业技术负责人填写审批结论并签字,公司技术部门存档2份。 第八条,施工组织设计按以下顺序装订,硬壳封面→签字封面→审核审批记录→初审记录→修改回复→目录(二级)→正文内容→软封底→硬壳封底。硬壳封面、封底必须为蓝色,其它为白色。文本装订统一为A4规格, 第九条,封面字体统一为黑体字并在施组/方案名称下设置集团标志,目录及正文内容为四号宋体字并设置“公司名称”水印暗记,页码设置在页脚居中,目录页码单独设置,正文内容首页另行设置起始页码“1”。封面正文内容页边距上下右均为2.5cm,左为3cm。图纸采用A3纸(根据实际情况调整)打印折叠成A4规格。图纸可以晒蓝图装订成A4规格,图纸必须有图框、图名、图签、责任人签名;图中文字统一为

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

施工组织设计与施工方案区别有些

施工组织设计与施工方案区别有些 施工方案和施工组织淡计是密不可分的。不管是什么形式的施工方案,都是该工程项目施工组织设计必不可少的一部分。下面是为大家分享施工组织设计与施工方案区别,欢迎大家阅读浏览。 一、施工组织设计和施工方案的概念 1、施工组织设计 施工组织设计是指导一个拟建工程进行施工准备和组织实施施工的基本的技术经济文件。它的任务是要对具体的拟建工程(单项工程或单位工程)的施工准备工作和整个的施工过程,在人力和物力、时问和空间、技术和组织上,做出一个全面而合理,符合好、快、省、安全要求的计划安排。 2、施工方案 施工方案是单位工程或分部(分项)工程中某施工方法的分析,是对施工实施过程所耗用的劳动力、材料、机械、费用以及工期等在合理组织的条件下,进行技术经济的分析,力求采用新技术,从中选择最优施工方法也即最优方案。对于工程项目中一些施工难点和关键分部、分项工程,我们经常会编制专门的施工方案。因此施工方案有包含在施工组织设计里和独立编制两种形式。 二、施工组织设计和施工方案的关系 1、整体和局部的关系 施工方案和施工组织淡计是密不可分的。不管是什么形式的施工方案,都是该工程项目施工组织设计必不可少的一部分。缺少了施

工方案的施工组织设汁只剩下空洞的外壳,不具备项目管理规划和实施的作用,也就没有存在的意义。而完全脱离了施工组织设计的施工方案,也是不切实际的技术文件,无法指导施工。 2、指导与被指导的关系 施工组织设计确定了该工程项目的总体施工思想和全局部署, 施工方案只是针对局部工程或分部分项工程而编制的。施工方案不管如何编制,也不论何种形式,都必须在施工组织设计的总体规划和全局部署下进行。如果说施工方案是目的,则施工组织设计就是纲。施工方案始终是在施工组织设计的指导下进行编制和实施的。 三、施工组织设计和施工方案的区别 1、作用不同 施工组织设计是一个工程的战略部署,是项目经理执行管理, 为履行企业同业主签定的合同和对业主的承诺,依据合同、设计图纸以及各类规范、标准、规定和文件来编制,是对工程投标、签订承包合同和工程从施工准备到工程竣工交验全过程的综合性、纲领性文件。施工组织设计编制前由项目经理组织,项目全体人员在熟悉图纸和工程特点的基础上集体讨论,集思广益,最后由项目总工组织相关人员,按照项目经理和全体项目管理人员的意图编写。 方案是依据施工组织设计关于某一分项工程的施工方法而编制 的具体的施工工艺,并对此分项工程的材料、机具、人员、工艺进行详细的部署,保证质量要求和安全文明施工要求,它应该具有可行性、针对性。

总施工组织设计方案解析

第一章编制依据、规范和标准 1.1.编制依据 1.1.1.福建省东南建筑设计院设计徐碧村公寓综合楼工程的施工图纸。 1.1. 2. 徐碧村公寓综合楼工程地质勘察报告、测量定位控制坐标成果和工程水准成果表。 1.1.3. 福建省东南建筑设计院的设计交底与图纸会审。 1.1.4.国家颁布的有关法律、法规(中华人民共和国合同法、建筑法及招投标法等)。 1.1.5.现行的国家建筑工程有关规范、规程、施工工艺、质量验收标准、标准图集。 1.1.6.福建省三明市有关建筑工程的地方标准(包括标准图集)和政府有关施工管理规定。 1.1.7.现场勘察及三明市建筑市场的调研情况。 1.1.8.国家、福建省三明市关于环境管理规定和职业安全卫生管理规定。 1.1.9.公司有关的施工管理规定文件; 1.1.10.公司GB/T19002-2000《质量管理体系》项目管理手册、程序文件。 1.1.11.公司领导对工程的有关指示精神。 1.1.1 2.公司的技术力量及装备 1.2.主要施工规范、标准 1.2.1工程施工及验收规范、标准 1)工程测量规范 2)混凝土外加剂应用技术规范 3)粉煤灰混凝土应用技术规范 4)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 5)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 6)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

7)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 8)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 9)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 10)电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 11)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 12)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 13)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 14)电气装置安装工程电气照明装置工程施工及验收规范 15)建设工程施工现场供用电安全规范 16)土方与爆破工程施工及验收规范 17)地基与基础工程施工及验收规范 18)砌体工程施工及验收规范 19)混凝土结构工程施工及验收规范 20)屋面工程技术规范 21)建筑地基处理技术规范 22)建筑地面工程施工及验收规范 23)采暖与卫生工程施工及验收规范 24)通风与空调工程施工及验收规范 25)给水排水管道工程施工及验收规范 26)钢筋混凝土建筑结构与施工技术规程 27)混凝土泵送施工技术规程 28)钢筋焊接及验收规程

施工组织设计和方案

第八十五条施工组织设计和方案 一、所有工程项目均应编制实施性施工组织设计;所有分部分项工程应编制专项施工方案。未编制施工组织设计或专项施工方案,或施组方案未按规定程序或批的工程不得开工。 二、项目部根据单项工程技术难度、规模、安全风险等级、工期、社会影响因素,按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)等文件要求,结合公司专项施工方案等级划分标准,合理划分专项施工方案等级,在项目总施组中制定专项施工方案编制报审总计划,每年初对编制报审计划进行修改和补充,制定年度编制报审计划,逐级报上级技术管理部门审核。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案(A类)应上报至集团公司审批,危险性较大分部分项工程专项施工方案(B 类)、一般性专项施工方案(C类)应上报子分公司审批,一般施工技术方案(D类)由项目总工程师审批。建设单位和地方政府另有要求的,从其规定。 三、项目总施组必须在施工调查完成后30天内,工程正式施工前完成编制成稿。专项施组或施工方案应在相关工程开工前30日内完成编制成稿。建设单位另有要求的,从其规定。 四、项目部施组管理实行项目经理负责制,项目总工、工程部负责日常工作。施工组织设计由项目经理亲自组织编制成稿报批,专项施工方案由项目经理牵头,项目总工组织编制成稿报批。子分公司、集团公司施组管理实行技术负责人责任制,日常工作由工程技术管理

部门具体负责。 五、施组方案编制前需召开研讨会。施工组织设计研讨会由项目经理主持,施工方案研讨会由项目总工程师主持,行政领导、各职能部门和主要施工班组负责人参加,以确定总体思路,论证经济合理性。 六、实施性施工组织设计的核心是施工部署、方案比选、施工顺序、工期安排、关键工序的工艺设计以及重点的辅助施工设施设计,要做到能重点突出,简洁实用。 七、在进行主要施工方案制定过程中要进行充分的方案比选,保证施工方案的安全性、先进性、经济合理性。要特别重视结构检算、工序能力计算、临时工程设计等。 八、施组方案编制完成后,由项目经理或项目总工程师召开自评会,项目总工程师、项目经理签署后按照审批权限,逐级报批。项目总工程师负责根据上级审查意见,在规定的时间内组织修改完善。 九、对于修改完善并批准后的施组方案,项目经理或项目总工程师负责组织召开施组方案技术交底会,项目班子成员、相关部门和班组负责人参加。 十、项目部必须严格按批复的施组方案组织施工,不得擅自改动。若因施工条件变化,需要调整的,按照要求进行修改或重新编制,报原审批单位重新审批。 十一、施组实施必须由项目经理组织,技术负责人、生产副经理具体负责,全体管理人员参与全过程实施、监控与管理。项目部应每月组织监督检查施组方案的执行情况,形成记录。定期分析执行过程

(完整word版)消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

施工组织设计方案完整详细版

施工组织设计 目录 第一部分施工方案 第二部分施工进度计划及保证措施 第三部分平面布置 第四部分保证质量措施 第五部分保证安全措施 第六部分文明施工现场措施 第七部分劳动力安排计划 第八部分主要材料、构件用量计划 第九部分主要机具使用安排 第十章工程保修承诺及具体措施 第十一章工程竣工资料和技术资料的管理、移交第十二章其他说明事项

第一部分施工方案 1.工程概况 1.1.工程名称:成都市青江白区政府办公楼工程 1.2.工程建设地点:成都市青江白区 1.3.保修要求:按国务院279号令执行 1.4.建设规模:建筑面积约2780.39㎡,总投资1000万元以内 1.5.编制本工程施工组织方案的依据: 1.5.1《成都市青江白区政府办公楼工程》招标文件 1.5.2《成都市青江白区政府办公楼工程装饰施工图集》和招标答疑 1.5.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002idtISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.5.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.5.5企业OHSAS18001职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 1.5.6四川省工程建设有关规定及本公司以往施工经验。

2.编制原则 本方案主要从“施工方案”、“技术措施”“质量保证措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 3.工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加投标,如果我公司有幸中标该工程,我们将充分发挥公司优势和成熟的园林古建筑施工工艺,科学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。 3.1工程质量目标:确保为“优良”工程。 3.2工期目标:为360日历日 3.3安全施工目标:采取有效措施,杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤率控制在2‰以下,杜绝重大设备、火灾和交通事故。

施工组织设计和施工方案的区别

施工组织设计和施工方案的区别 施工组织设计与施工方案是整体与局部、指导与被指导的关系。施工方案是施工组织设计的核心内容,是工程施工技术指导文件。施工方案是针对某一分部分项工程的施工方法而编制的具体的施工工艺。 1、编制目的不同 施工组织设计是一个工程的战略部署,是对工程全局全方面的纲领性文件。要求具有科学性和指导性,突出“组织”二字;施工方案是依据施工组织设计关于某一分部、分项工程的施工方法而编制的具体的施工工艺,它将对此分部、分项工程的人、材、机及工艺进行详细的部署,保证质量要求和安全文明施工要求,应具有可行性、针对性,符合施工规范、标准。 2、编制内容不同 施工组织设计编制的对象是工程整体,可以是一个建设项目或一个单位工程。其所包含的文件内容广泛,涉及工程施工的各个方面。施工方案编制的对象通常指的是分部、分项工程。它是指导具体的一个分部、分项工程施工的实施过程。 3、侧重点不同 施工组织设计侧重决策,强调全局规划;施工方案侧重实施,讲究可操作性,强调通俗易懂,便于指导局部施工。 4、出发点不同 施工组织设计从项目决策层的角度出发,是决策者意志的文件化反映。它更多反映的是方案确定的原则,是如何通过多方案比对确定施工方法的。 施工方案从项目管理层的角度出发,是对施工方法的细化,它反映的是如何实施、如何保证质量、控制安全的。 5、编制审批不同 施工组织总设计、单位工程施工组织设计应由项目经理主持编制,项目经理部有关部门参加,项目技术负责人组织有关人员完成其文本的编写工作;施工组织设计应报上一级总工程师或经总工程师授权的专业技术负责人审批。 分部分项工程施工方案原则上由项目经理部负责编制,项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程施工方案应由企业技术部门审批;由专业公司承担的工程项目施工组织设计(施工方案),应由专业公司技术负责人审批。

工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 编制日期:2014年7月21日

目录 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制围及容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (7) 1.工程进度安排 (7) 2.项目管理机构的组建 (8) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组..................... 错误!未定义书签。 3.施工组织机构框图 (9) 3.1公司组织机构框图 (9) 3.2项目管理人员岗位职责...................................... 错误!未定义书签。 3.3.施工组的职责............................................ 错误!未定义书签。 4.施工组织计划 (10) 4.1工程组织 (10) 4.2工作流程.................................................. 错误!未定义书签。 4.3规章制度.................................................. 错误!未定义书签。 5.项目管理机制 (11) 6.施工项目的高效运作机制........................................ 错误!未定义书签。 6.1明确项目经理部的责、权、利................................ 错误!未定义书签。 6.2树企业形象,创工程精品.................................... 错误!未定义书签。 7.保证施工项目高效运作的措施.................................... 错误!未定义书签。 8.工程施工准备 (11) 8.1施工技术准备 (11) 8.2主要施工工具准备 (12) 8.3劳动力计划安排 (12)

施工组织设计总体方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明 第一节编制依据 一)由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二)《室外排水规范》(GB50014-2006) 三)《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细则》(2001甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一)遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二)按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三)制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四)保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。

施工组织设计方案(完整版)

目录 目录?I 第1章总则 ...................................................................................................................... 1 1.1编制依据1? 第2章工程概况4? 2.1工程概况4? 2.2新工艺新技术应用一览表 .................................................................................... 10第3章工程施工管理目标. (10) 3.1质量目标 .............................................................................................................. 10 3.2安全目标 ............................................................................................................. 10 3.3工期目标 ........................................................................................................ 11 3.4 文明施工目标 (11) 第4章项目管理组织机构及技术力量配备11? 4.1项目部组织机构图11? 第5章施工部署13? 5.1 部署原则13? 5.2施工段的划分及施工顺序 ............................................................................... 16 5.3主要分项工程施工方法 (17) 第6章施工总平面布置图及布置说明17? 第7章施工总进度计划及确保计划实施的主要措施18? 7.1 主要单体施工进度及总进度18? 7.2 确保进度计划实施的具体的技术措施:18? 第8章资源需要量计划 (19)

施工组织设计方案修改版

施工组织设计方案 辽宁建设安装集团公司 二〇一〇年十月

施工组织设计方案 ---辽宁建设安装集团公司 目录 第一章工程简介 第二章施工技术方案、施工方法 第三章竣工验收 第四章施工组织与设备 第一章工程简介 一、工程概况: 工程名称:帅府小区燃气工程; 工程地点:辽鞍路与腾飞街交汇处 建设单位:辽阳县奥德燃气输配有限公司; 监理单位: 施工单位:辽宁建设安装集团公司 二、工程范围及工程简介: 工程范围:帅府小区4栋楼室内安装。 工程简介:该工程共约270户。施工内容为图纸设计范围内。 三、编制依据: 1.燃气管道工程施工图; 2.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 3.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GJJ33-2005;

4.《现场设备﹑工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 5.《建筑设备施工技术与组织》哈尔滨工业大学出版社。 四.工程质量要求: 工序:合格; 分项工程:优良; 单位工程:优良; 第二章施工组织与设备 一、施工组织 设燃气施工项目部,项目部负责人:李耀东,技术负责人:冷瑞农(燃气工程师),现场安全员姚遥(施工队长兼)。施工工人5人(根据工程情况,可多上人·,也可少用人,灵活调整,暂定5人)。 二、施工设备 根据工程需要,暂配备楼板钻孔机,套丝机,空压机,电锤,冲击钻,无齿锯,电焊机,管钳子,扳手等及常用工具,备用发电机组。 第三章施工技术方案、施工方法 一、聚乙烯管施工方案: 1.所有管道材料应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂家的合格证。

2.管材、管件存放和搬运时,用非金属绳或钢带捆扎并加垫保护。不得抛摔﹑剧烈撞击﹑爆晒﹑雨淋和沿地拖拽,不得与油类﹑酸﹑碱﹑盐等化学物质接触。 3.管沟的开挖程序与要求与钢管要求相同,聚乙烯管道沟槽底部宽度为:B = D + 0.5~0.7 m 。 4. 聚乙烯管施工的操作工人上岗前,必须经过专门培训,经考试和技术评定合格后,方可上岗操作。 5. 聚乙烯管施工焊接方式采用:电热熔承插连接。 6. 聚乙烯管施工程序及方法: ⑴检查管子(或管件)端头是否被划伤、碰坏;管材的连接端切割是否垂直。检查合格后,才可进行下一步操作。 ⑵电熔承插连接前,应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上。 ⑶清除两管口及电熔接头内的灰土、水及其他异物,并用洁净棉布擦拭干净。 ⑷在要焊接的管子或管件端头,用划线板量出一定长度,并作好记号。 ⑸把电熔接头预先插入管子端头,使其外沿与记号对齐,然后把另一管头插入电熔接头。 ⑹将插入接头的管子(或管件)端面紧贴对齐。 ⑺用表测焊机输入端电压,是否在220±20V范围内,如不在此范围内,停止焊接。 ⑻将焊机的插头分别与电熔接头的接线柱连接,准备进行焊接,焊接工艺根据现场的环境温度湿度及其他影响因素专门给出。

广州XX工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上,优良工程一百多项,其中广州天河“禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——“鲁班奖”,中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获“五羊杯”工程奖,中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993年至2020年连续八年被评为创优良样板工程先进集体,连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施工

施工组织设计方案(范文)

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》是指导揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质监部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证措施,提出更多合理化建议,力争少花钱、多办事,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程工程施工文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 6、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99

工程施工组织设计方案(全套)

施工组织设计方案 第一章编制依据及编制说明 1.1编制说明 本施工组织设计是指导清水河校区博士生公寓10~12栋工程施工的纲领性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周围材料配备、主要部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低能、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2编制依据 1.2.1省市电了科技大学博士生公寓工程施工招标文件及答疑文件。 1.2.2国家现行的建设安全、文明施工以及环境保护等方面规及省有关法规条例。 1.2.3中建建筑设计号为A131001433的博士生公寓10~12栋土建、水电全套施工图纸。 1.2.4国家及省强制性技术质量标准,施工验收规、规程。 1.2.5建设单位对该项工程的介绍、期望和要求。 1.2.6施工现场相关资料和数据。 1.3 主要承担工程容 本工程的建设

第二章工程概况 2.1工程概况 工程名称:博士生公寓 建设单位:市电子科技大学 工程地点:市高新西区西源大道2006号电子科技大学清水河校区 设计单位:中建建筑 结构/层次:框架剪力墙结构/六层 建筑面积35550.73平方米 2.2建筑概况 本工程建筑类别:二类;设计耐火等级:二级;设计使用年限:50年;屋面防水等级:Ⅱ级,结构类型及抗震设防烈度:为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,建筑规模为新建总建筑面积35550.73平方米,新建建筑基底面积 7622.18平方米,建筑总层数6层,建筑高度:20.50米。本工程为框架剪力墙结构,分7~9幢、10~12幢两大部分,主要用途为学生住宅。 第三章工程项目管理组织机构 3.1项目机构的建立 (1)公司在每个工程施工中严格实行“项目法”施工,由公司老总选出优秀的项目经理组建的项目经理部的具体施工管理,公司工程部协助老总推选。针对该工程项目,公司推选的项目班子,经验丰富、责任心强、管理水平强、有组织能力的同志担任。 (2)实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。 (3)组建项目经理部可采用老、中、青相结合的方式,把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年青同志的开拓进取精神有机结合,形成强有力的项目班子。 (4)根据工程的实际情况及特点,有针对性的组建项目班子,项目经理部的工作实际,具体明确每个项目管理人员的责、权、利,使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作,从而较大幅度地提高项目经理部的工作效率,有效促进整体管理实力的强化,使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分折运筹各种复杂的管理局面,做到项目整体下活一盘棋,充分发挥每个棋子

相关文档