文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)
塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况

1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。

2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。

3、主要建设参与单位:

建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司;

勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司;

设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司;

施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司;

监理单位:深圳市英来建设监理有限公司;

监督单位:。

4.主要技术、经济指标:

总用地面积:18600.5㎡;

总建筑面积:206971.0㎡;

建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面);

建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座);

六~三十一层层高为2.9m(C座);

主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础;

栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。

5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。

6、质量要求:合格。

7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。

8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。

2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。

2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。

3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。

4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。

5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。

6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。

7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。

8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。

9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。

10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。

11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。

12、本公司同类型工程施工经验。

13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。

3.0 塔吊基础布置要求及相关参数

1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。

2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。

3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。

【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

塔吊基础加固施工方案

精品文档 塔吊基础加固施工方案 1施工方案确定 1) 因预埋完的螺栓上头不在同一水平面上,导致塔吊基座安装完毕后,个 别螺帽紧完后螺栓丝未露出。螺栓的抗拉强度无法满足塔吊正常使用的要求, 由 此如何处理好螺栓抗拉强度满足塔吊正常安全使用是重中之重。 2) 经过多种方案分析及计算论证,确定采用后植筋法加固处理,即在塔吊 单腿种植16颗M30-8.8级高强度螺栓面覆承重钢板, 30圆钢与承重压板套丝 上螺母固定。 3) 材料选用 (3.1)螺栓设计抗拉[F1]=124 kN (破断拉力266.7 kN,种植深度500 mm ) 见植筋抗拔力计算; (3.2 ) 承重压板采用 280 mm X 120 mm x 20mm 材质:Q345B (3.4 )采用固得植筋胶,产品标准 M30-8. 8级螺栓种植深度为500; 2植筋抗拔力计算 1、在植筋抗拔试验中发现有两种破坏形式,大部分是从混凝土中植筋底部 按近似B =10°?15°角度斜面破坏拔出(见图1),小部分因混凝土强度较低沿 植筋胶与混凝土之间界面被拔出(见图 2)。 植筋从混凝土斜面破坏(如图1)抗拔力 混凝土破坏面 植筋 植筋胶 植筋 植筋胶

由于图1中锥形底面积较小,不考虑该混凝土抗拔力,混凝土破坏的侧面积为:As=2n Lc 则混凝土抗拔力Ni=a2 f t As (公式1) 上式中,Ni—植筋抗拔力,KN; f t—混凝土的抗拉设计强度,N/mrh;(C35混凝土的抗拉设计强度值取 1.57 N/mm2) As—图1中混凝土倒锥体斜面面积; a2 —折减系数,无筋混凝土结构取值0.3?0.5 ;钢筋混凝土结构取值 0.5 ?0.7 在原塔吊基础(强度C35)中钻直径36mm ft径孔,按附图一(塔吊螺栓平面布置图)布置。M30螺栓种植深度500 mm由图1可得: 令B =12°,a2=0.5,c=500tg B =105.75mm L=500/cos B =511.56mm 3 2 As=2n Lc =33.97 X 10 mm 由公式(1)得(M30螺栓)N植筋抗拔力=0.5 X 1.57 X 33.97 X 10 =266.7KN 令B =12°,a2=0.5,c=420tg B =88.83mm L=420/cos B =429.71mm 3 2 As=2n Lc =23.97 X 10mm 2、群锚受拉内力计算 轴心拉力作用下(图3),各锚栓所承受的拉力设计值应按下式计算: NSd = N / n (公式2) 式中NSd-锚栓所承受的拉力设计值; N—总拉力设计值; n—群锚锚栓个数。

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

地基注浆加固方案

目录 一、概况 二、地质资料 三、地基注浆加固 四、注浆加固施工步骤 五、注浆施工管理 六、主要人员、机械设备表 七、安全生产与文明施工措施 八、质量保证措施

一、工程概况: 1.1设计概况 根据工程地质、水文地质条件和交通组织情况,本站主要采用明挖顺作法施工,其中○35~○38轴之间,考虑到靖宇东路翻交,采用盖挖逆作法施工。围护结构采用800mm厚地下连续墙,兼作使用阶段的箱体侧墙。 车站为地下二层岛式中间折返站,标准段站厅层高4.15m,站台层高5.77m,站台宽10.0m,高1.49m;总建筑高度12.22m。车站标准段为单柱、双跨箱体结构,折返段部分为双柱三跨箱体钢筋砼结构,站中心覆土厚约2.5m,底板埋深14.52m,端头井埋深16.058~17.003m。1.3 气候、气象资料 上海年均气温15.7℃,最高温度38.9℃,最低温度-10.1℃;年均降雨量1123.7mm,年均降雨日132天,年最大降水量1673mm,日最大降水量204.4mm,日降水量大于25mm的天数为28天;降水主要集中在每年3月至9月。最大风速30.4m/s,台风最大风速43.9m/s;年相对湿度80%。 二、地质资料 本站范围内工程地基均属第四系河口~滨海浅海相沉积层,主要由饱和粘性土、粉性土及砂土组成。在车站范围内,各沉积地层厚度、成份、土的物理力学性质及各项指标大致趋同,总体上呈现地面下3.0m为杂填土;3.0m~8.0m之间主要以饱和粉性砂土夹粘土为主,呈松散性,稳定性差,土质不均匀;8.0m以下均为饱和状态淤泥质粘性土层,局部夹少量薄层粉细砂及贝壳屑,具有高灵敏度、高含水量及弱渗漏性的特点,车站地基土属中~高压缩性软弱土层;17m以下为灰色土和灰色粉质粘土,土

地基注浆加固方案

舞钢基础注浆施工方案 注 浆 加 固 专 项 施 工 方 案 目录 第一章施工方案编制说明 第二章工程概况 第三章注浆加固工艺 第四章施工组织部署 第五章安全文明管理目标及施工措施

第六章减少扰民、降低环境污染与噪音得措施 第七章施工图 第一章施工方案编制说明 一、施工方案编制依据 1.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 4.《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ 123-2012); 5.《人防花园基坑支护方案》; 6.施工场地得实际情况与各种施工条件; 7.《人防花园岩土工程勘察报告》及相关图纸等。 二、施工方案编制原则 1.充分按照施工图纸,严格执行技术规范与标准。 2.实事求就是,突出重点,施工方案实际可行。 3.严格执行本公司得质量管理体系。 4.推行标准化管理,达到安全、文明、整洁、高效得目得。 5.坚持技术与管理得创新。 第二章工程概况 一、工程概况 1.概述 拟建场地位于舞钢,地面已经出现不同程度得沉降,为防止沉降继续发展并避免对邻近建筑物造成不良影响,土体进行注浆加固。

二、工程地质条件 第三章注浆加固工艺 一、加固措施 1.在基坑南侧坡坡顶沿平行基坑边坡方向布置单排注浆孔,孔径60mm,注浆孔间距为3m×3m,孔深为1m。 2.注浆孔内安置DN60管作为花管(注浆管),花管底部100mm加工溢浆孔直径3mm~5mm ,间距300mm。 3.花管安置在注浆孔后,对注浆孔上部0、5m进行封孔,然后压力注浆,加固并改良基坑边坡土体。 二、工艺及要求 1.成孔 注浆孔成孔采用干作业法,按先四周后中间施工顺序,注浆孔间距为1m ×1m,孔深为1、5m钻孔深度应穿透杂填土层底板不小于0、5m,垂直度不大于1%。 (1)施工前应根据现场情况定出孔位并作出标记。孔径允许偏差为+20mm -10mm,孔深允许偏差为+200mm -50mm。成孔过程中遇有障碍物需调整孔位时,应在不影响加固安全得前提下方可适当调整。 (2)成孔过程中应做好成孔记录,按注浆孔编号逐一记载取出得土质特征、成孔质量、事故处理等。应将取出得土质与初步设计时所认定得加以对比,有偏差时应及时修改注浆孔设计参数。 (3)成孔后应进行检查,若孔中出现局部渗水、塌孔或掉落松土,应立即

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

地基注浆加固处理方案

深圳市龙华新区XXX科技园地基注浆加固工程 专 项 施 工 方 案 北京XXX建筑工程有限责任公司深圳分公司 二〇一四年七月

第一章项目概况 1、工程概况 本工程为框架结构,本工程的加固方法为:桩周土体采用注浆法进行加固; 第二章施工方案 1、编制依据 1)施工图纸 2)《既有建筑地基基础加固技术规范》JGH123-2000; 3)《建筑地基处理规范》(JGJ79-91); 4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 6)《深圳地区地基处理技术规范》(STG04-96); 7)《建筑地基基础检测技术规范》(DBJ15-60-2008)。 8)《地基处理手册》; 9) 其它相关资料 2、技术要求 1)处理后的桩侧承阻力特征值不小于50kPa,桩端承载力特征值不小于2500kPa; 2)注浆时水泥采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥,外加剂为速凝剂,采用水玻璃,掺入量视漏浆情况而定; 3)注浆水灰比为0.6~2.0,取1.0;

4)注浆流量:7~10L/min; 5)浆液配比:采用纯水泥浆,掺入3-4.5%水玻璃,具体掺入量视漏浆情况而定,如浆液下渗量少,可不添加水玻璃; 6)浆液采用专用水泥搅拌机制作,搅拌时间不少于15min。3、施工程序与方法 注浆施工程序如下:钻孔→封口→边注浆边拔注浆管→封孔。施工流程见图1 图1 施工流程图 3.1钻孔 1)钻孔采用履带式潜孔钻机;

2)按“基础加固平面布置图”所示的横向及纵向间距,钻孔位置及高程偏差不大于10cm; 3)钻机就位要准确、稳固,钻杆垂直度及桩位偏差等均应控制在规范允许范围内。 4)钻孔孔径为50mm,根据实际情况而定,目的在于能将注浆管顺利下到孔底,钻进采用回转方式或冲击方式; 5)如钻孔出现垮孔给成孔带来困难或导致注浆管顺利下到孔底,可采用套管护壁先钻进后跟进套管。 3.2下管及封口 1)为更好地保证施工质量,本项目采用高压PVC管; 2)将高压PVC管下入孔中并保持垂直; 3)钻孔上部80mm~100mm,采用水泥浆封孔。 3.3注浆 1)钻孔封口2小时后可进行注浆施工; 2)注浆采用先外排再内排,最后注中间排的顺序,隔孔跳注; 3)注浆时压力采用0.2~0.5Mpa,每次提升量为1.0m,预计每次注浆量25kg,达到预计注浆量或出现冒浆时提升; 4)当压力突然上升或从孔壁、地面溢浆时,立即停止注浆。3.4施工记录 施工工程中需作好施工记录,记录钻孔时间、钻孔过程中的异常情况,注浆时间、注浆过程中的异常情况、材料用量等。 4异常情况应对措施

荷康花园塔吊基础施工方案

一、工程概况 荷康花园(2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、幼儿园)工程位于深圳龙岗区深惠路与荷坳路交汇处,荷康城一期A区占地面积:23208.4㎡,住宅94692.24㎡,商业1720㎡,配套1150㎡,地库40701㎡(具体以国土局竣工查丈的面积为准),由2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、幼儿园组成。 二、塔吊选型 根据本工程实际情况,为了能很好的组织材料水平、垂直运输,在施工现场共布置三台塔吊。一台(1#塔吊)布置1-3栋南侧,一台(2#塔吊)布置于1-4栋西边,一台(3#塔吊)布置4栋东侧。塔吊型号均为FO/23B(塔身截面2×2m),1#塔吊基础拟采用M126N(6000mm ×6000mm×1500mm),2#塔吊基础拟采用M101N(5600mm×5600mm×1350mm),3#塔吊基础拟采用M101N(5600mm×5600mm ×1350mm),砼强度等级不低于C35。1#塔机起重臂长50m,平衡重为16.1t,臂端最大吊重为2.3t;2#塔机起重臂长50m,平衡重为16.1t,臂端最大吊重为2.3t。该机最大起重力矩为145 t·m,最大起升高度为203.8m。最后一道附着以上的塔身节数≤15,两道附着之间塔身节数不大于12。整机尺寸和机械性能如下:

臂端部到另一台塔的塔身距离不小于2米③为方便材料的倒运,本工程两台塔吊吊臂的最大交叉距离为5米;确保其发挥最大效率且尽量能覆盖整个作业面;保证与塔楼外脚手架的安全距离不小于2.6m,并尽量减少对现有基坑边坡支护的破坏。根据以上原则,1#,2#、3#塔吊具体布置定位图见附图。

塔吊基础定位图 四、基础的选择 对于各种高度和各种型号的塔机来说,基础的选择取决于现场的地基承压力,如不能满足要求,应进行地基加固处理。根据说明书要求,基础表面平整度偏差≤1/1000。(基础钢筋绑扎图见附图)。本塔吊基础顶面绝对标高定为地下室底板顶面标高底100mm。塔吊基础会与该位置的地下室底板有部分重叠,因此在绑扎塔吊基础钢筋时,需预埋与底板同规格钢筋,待绑扎底板钢筋时,与其搭接。

地基注浆加固施工方案

注浆加固施工方案 报告编写:审核:总工程师: 河北XXXXXX)勘察设计有限公司 、工程概况: 该工程座落在邯郸市西北部,建设大街西侧。砖窑路北侧。属于太行东麓冲积平原区域,拟处理建筑物位于整个场地东侧,主楼18 层,附楼为四层,土地为民用耕地,土体以耕土、粉质黏土、黏土为主。场地平整便于后期各方面施工。 二、工程施工项目描述:

据甲方及施工方描述,西侧主楼原有CFG桩,附楼因四层框架, 相对承载力要求,通过勘察提供数据来看,承载力符合其使用要求,所以设计采用了天然地基,基础形式采用条形基础,而未做其他基础处理方式。 现该建筑物出现了西高东低的偏倾沉降趋势,位差高达100 多mm处理已刻不容 缓。 原因及处理办法: 因基础处理方式差异,造成主附楼沉降速率不一样,地基浸水后边,已形成西硬东软的趋势。 大气自然影响原因,今年邯郸市极端天气频发,降水量处于几十年最高,而且拟处理建筑物所处位置(相对周围地形)为低地平地,极易汇水。推测积水渗水导致地基土浸湿变软承载力降低。甲方描述,今年七月份前期楼房沉降均匀,为正常自然固结沉 降。但 从7 月19日到28 日,突发暴雨后积水浸泡后,楼房整体陡降70-80mm, 并发生附楼整体东斜北倾扭转的情况。扭转位差达20mm后期沉降持 续发展,直至现在。但沉降逐渐趋缓,现建筑物沉降相对稳定。 顺和岩土公司提供的土层分析报告显示,土层饱和度最大为90%,几近饱和土,而且各土层饱和度均在70%以上,土质较软。初步判断 为今年极端天气大气补水导致地基承载力下降所致。 为满足生活要求,从安全角度出发,建议采用以下两种形式相结 合: 1、采用旋喷桩柱脚托换加压力固结注浆,达到后期阻沉抗偏倾滑移的效果。

施工方案-塔吊基础加固施工方案

塔吊基础加固施工方案 1 施工方案确定 1)因预埋完的螺栓上头不在同一水平面上,导致塔吊基座安装完毕后,个别螺帽紧完后螺栓丝未露出。螺栓的抗拉强度无法满足塔吊正常使用的要求,由此如何处理好螺栓抗拉强度满足塔吊正常安全使用是重中之重。 2)经过多种方案分析及计算论证,确定采用后植筋法加固处理,即在塔吊单腿种植16颗M30-8.8级高强度螺栓面覆承重钢板,30圆钢与承重压板套丝上螺母固定。 3)材料选用 (3.1)螺栓设计抗拉[F1]=124 (破断拉力266.7 ,种植深度500 ),见植筋抗拔力计算; (3.2)承重压板采用280 ×120 ×20,材质:Q345B; (3.4)采用固得植筋胶,产品标准M30-8.8级螺栓种植深度为500; 2 植筋抗拔力计算 1、在植筋抗拔试验中发现有两种破坏形式,大部分是从混凝土中植筋底部按近似β=10°~15°角度斜面破坏拔出(见图1),小部分因混凝土强度较低沿

由于图1中锥形底面积较小,不考虑该混凝土抗拔力,混凝土破坏的侧面积为:2π 则混凝土抗拔力N 1=As f a t ? ? 2 (公式1) 上式中,N 1 —植筋抗拔力,; t f—混凝土的抗拉设计强度,2;(C35混凝土的抗拉设计强度值取1.57 2 ) As—图1中混凝土倒锥体斜面面积; 2 a—折减系数,无筋混凝土结构取值0.3~0.5;钢筋混凝土结构取值0.5~0.7 在原塔吊基础(强度C35)中钻直径36直径孔,按附图一(塔吊螺栓平面布置图)布置。M30螺栓种植深度500 ,由图1可得: 令β=12°, 2 a=0.5,500β=105.75,500β=511.56 2π =33.97×1032 由公式(1)得(M30螺栓)N 1植筋抗拔力 =0.5×1.57×33.97×103=266.7 令β=12°, 2 a=0.5,420β=88.83,420β=429.71 2π =23.97×1032 2、群锚受拉内力计算 轴心拉力作用下(图3),各锚栓所承受的拉力设计值应按下式计算: = N / n (公式2) 式中─锚栓所承受的拉力设计值; N─总拉力设计值; n─群锚锚栓个数。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础地基处理及基础方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊型号和位置的选择 4、基础施工 5、塔吊安装前准备工作: 1、编制依据 1.1 设计规范 1.1.1 、本工程《岩土工程勘察报告》 1.1.2 、施工图纸 1.1.3 、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.1.4 、《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002) 1.1.5 、《建筑地基基础设计规 范》(DB33/1001-2003) 1.1.6 、《建筑机械使用安全规 程》(JGJ33-2001) 1.1.6 、塔吊使用说明书 1.2 参考资料 1.2.1 、简明施工计算手册 2、工程概况 2.1 工程概况

晋中万科新城悦府项目位于山西省晋中市纬四街与晋德北路十字交叉口的西南角。 本工程为群体工程,由15个单体工程组成。Y-1#、Y-3#为26层,Y-2、 Y-4#?Y-6#为18层,Y-7#?Y-9#为7层,H-1#?H-6#为6层,均为住宅楼。综合工程特点及工期要求等因素,本工程拟设定9台C5013塔吊。 建设单位:晋中万科房地产开发公司 设计单位:北京方略建筑设计有限责任公司 勘察单位:山西省建筑科学研究院 监理单位:山西天地衡建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 2.2地质勘察状况 本工程塔吊基础基底位于第2层土质,根据本工程所选塔吊的相关技术要求,塔吊基础地基须进行地基处理。 3、塔吊型号和位置的选择 根据本工程的特点、总平面布局及进度要求,我项目部拟采取下述塔吊布

置方案供施工阶段的垂直运输任务和水平搬运工作: 拟选用山西机械厂制造的C5013塔吊,具体布置位置见附图。 参考《QTZ-5013塔吊基础技术资料》中固定式基础(5000X5000X 1350)的地耐力要求》0.2 MPa塔吊基底位于第2层土,该层土地耐力不满足要求,因而须进行地基处理(打桩处理)。本工程打桩工程设计为地基处理后地耐力不少于0.2 MPa 故塔吊基础处地基处理采用同样的桩施工方案进行地基处理。具体每台塔吊基础位置见附表。 4、基础施工 4.1 7#、8#塔吊基坑土方开挖尺寸为 5.7m x 5.7m,深1.85m。其余塔吊 基坑开挖尺寸为5.8m x5.8m,开挖深度见附表说明。土方开挖完毕后进行3:7 灰土褥垫层夯填400mm厚,压实系数不小于0.97。灰土垫层夯填完毕后进行砼垫层浇筑。基础垫层采用C15砼浇筑10c m厚,垫层浇筑尺寸为基坑开挖尺寸。基础模板采用砖胎模,砖胎模由MU1(机红砖、M7.5水泥砂浆砌筑240厚。7#、8#塔吊基础砖胎模不抹灰,其余塔吊基础采用1:2水泥砂浆抹灰2cm厚, 原浆抹光。车库内塔吊基坑做完防水后,基坑底面用C15细石砼做4cm厚防水保护层,立面用1:3水泥砂浆做2cm厚防水保护层。 4.2 钢筋严格按照使用说明书进行施工。地脚螺栓的位置尺寸按照塔吊技术资料附图安放准确后, 将地脚螺栓周边的拉筋与上下钢筋网片焊牢, 再用铁丝将地脚螺栓和拉筋固定牢固,至少加固2 道。 4.3 基础砼施工: 4.3.1、砼强度等级为C40,砼采用泵送商品砼,运至现场后,及时收集原材及配合比资料,进行坍落度检测,不合格砼拒收,不得浇筑于工程上。

桩基高压注浆补强加固施工方案

桩基高压注浆补强加固施工方案审批表 .

桩基高压注浆补强加固 施工方案 编制单位:福建红建工程有限公司 编制人:陈润辉 审核人:林全 编制时间: 2015年月日

一、施工概况 49#工程桩施工概况如下:在施工49#桩(22轴/K轴)桩径800mm,施工桩长18.80m,钢筋笼长度15m,下导管18.50。开挖时间下午3点40分终孔时间5点40分,7点下钢筋笼、导管;8点30分开始灌注混凝土,混凝土采用金辉商品混凝土,砼强度C35水下混凝土。浇捣至8点50分拆除第一节导管后发现导管堵塞,现场测量已浇捣混凝土9.8m还剩余约7m未浇捣。现场采取拆除导管重新下导管,导管下至7m处无法继续下降采用锤击方式才能把导管敲下。继续浇捣至设计桩顶标高-6.20m处。经抽芯检查发现49#桩(22轴/K轴)桩径800mm,施工桩长18.80m,有效桩长17.40m,桩身质量不能满足设计要求。 取芯第一节0.00m-1.95m完整 第二节1.95m-2.91m完整 第三节2.91m-5.43m完整 第四节5.43m-13.30m不能满足设计要求,需对该部位缺陷位置进行补强加固处理。 第五节13.30m-17.40m完整 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 三、施工方案 根据现场芯样分析和设计要求,要对该桩缺陷位置不达标部位实施有效的加固补强措施,该桩为边桩,设计要求竖向抗压承载力1600KN,竖向抗拔承载力500KN,桩端进入碎裂状强风化泥岩6m,目前较有效的方法就是采用复合注浆法。其加固原理为先对桩抽芯孔采用高压水流冲洗,然后采用高压循环灌浆系统进行多次反复压浆工艺,以使桩缺陷部位有效填充并向外扩大1.5倍以达到补强的目的。 1、施工场地布置及准备 施工场地主要设施有:水泥站、制浆站、泥浆池、临时生活设施等。 2、施工设备 施工设备一览表: 3、施工技术参数 喷浆(水)压力:≥25Mpa

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

地基注浆施工方案

地基注浆施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

海林·阳光城一期、二期商业裙房及地下室 地 基 注 浆 施 工 方 案 审批人: 编制人: 审核人:

2013年12月4日 目录

一、工程概况 海林·阳光城一期与二期地下室底板交界处,B-E~B-F/B-1~B-2处由于二期天然地基满足承载力,一期地基为回填土方,承载力不够,现根据地基处理规范要求,对一期回填处地基进行压力注浆加固措施。 二、注浆设计

1、注浆原理:压密注浆原理是通过注浆管将浆液均匀的注入地层中,浆液以填充、渗透和挤密等方式,赶走土颗粒间或岩土裂隙中的水份和空气后占据其位置,经人工控制一定时间后,浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体。从而使基底得到加固,减少沉降。 2、根据底板的后浇带,地基处理压缩层范围参照规范,加固范围每边外扩500mm;注浆深度为,注浆空间为~,注浆影响半径为,孔径=43mm(过小);综合考虑实取孔间距1m,以保证处理后地基连成一体。考虑浆液的均匀渗透,根据底板(长度)按长型布孔。具体布置详见施工布置图。 3、浆液配置:因考虑到现场的实际情况,注浆量每米孔深注浆水泥用量暂定80kg。水泥浆采用普通硅酸盐水泥配置,水泥浆的水灰比。注浆压力为。 三、施工工艺 压密注浆将全部展开施工,注浆按梅花型施工,待水泥浆达到一定强度后再施工另一半。注浆压力为外部围幕,中间部分,根据地层变化可适当进行调整。注浆流量根据规范要求为7-10L/min。注浆量根据《地基处理手册》浆液用量Q = k .根据勘察报告和规范,渗透系数K取10-3cm/s(考虑扩散半径500mm);施工过程中应做好详细施工记录,并进行地面变形测量监控;施工结束后,请提供有关施工报告给设计单位。压密注浆施工需加强施工质量管理。若遇特殊情况,须及时与设计单位联系研究处理。 四、施工组织

注浆加固专项施工方案

表施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:京沈客专星火站枢纽站前工程施工合同段:JSDJSG-1标段编号:

京沈客专星火站枢纽站前工程 DK17+酒仙桥北路框构中桥 注浆加固施工专项方案 编制人:韩旭东 审核人:任小森 批准人:毕宗伟 中铁六局集团有限公司京沈客专星火站枢纽站前工程项目经理部 2017年12月6日

目录 一、编制依据 ...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ...................... 错误!未定义书签。(一)工程地质........................... 错误!未定义书签。(二)水文地质........................... 错误!未定义书签。 三、注浆工艺及工期安排 ............ 错误!未定义书签。(一)注浆加固工艺要求................... 错误!未定义书签。 (二)注浆设计原理........................ 错误!未定义书签。(三)路基注浆施工时间安排............... 错误!未定义书签。 四、安全保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)注浆施工安全注意要点:............. 错误!未定义书签。(二)线路观测........................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。(一)质量保证措施....................... 错误!未定义书签。(二)质量控制要求....................... 错误!未定义书签。 五、应急预案 ...................... 错误!未定义书签。(一)成立抢险领导小组,明确责任分工..... 错误!未定义书签。(二)应急物资........................... 错误!未定义书签。(三)组建抢险队,进行应急知识教育培训... 错误!未定义书签。(四)互助协议........................... 错误!未定义书签。(五)应急响应........................... 错误!未定义书签。

塔吊基础施工方案(3)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(GB5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(JGT100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); (12)《JC70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 工程项目基本概况

工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达万㎡,地下室总面积约为万㎡,地上建筑总面积约为万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约万㎡,地下建筑面积约为万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业mall组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业mall,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A2#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A3#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为48层,标准层高为;A4#楼为办公楼,高度为,地上总层数为35层,标准层高为。本工程的商业部分为A0、#楼,A0高度为,地上总层数为4层,局部为5层;高度为,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、裙房分部等情况,尽最大限度确保满覆盖,充分利用好每台塔吊,本着“合理利用

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

相关文档