一、编制依据:

1. 国家的法律、法规、标准及省市的安全管理规定。

2.河北省《建设工程安全文明工地标准》DB13(J)T100-2009

3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范及条文说明》JGJ130—2001

4.《钢管脚手架扣件规范》 GB15831--2006

5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

6.《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001

7. 工程图纸及施工组织设计

二、工程概况:

1.概况

工程名称:辛集化工整体搬迁工程

建设单位:昊华辛集化工有限责任公司

建设地点:新城镇经济开发区化工园区

2.工程概述

辛集化工整体搬迁工程分为100Kt/a不饱和树脂乙二醇装置、75t/h锅炉工程二个项目工程。

1).辛集化工100Kt/a不饱和树脂乙二醇装置----氧化偶联、压缩、加氢及产品精馏、回收及草酸酯精馏、变配电及仪表机柜室、冷冻站、地坑等单位工程。

2).75t/h锅炉工程----主厂房、除氧煤仓间、碎煤楼、化水车间等单位工程。

3).现已完成大部分结构施工,进入二次结构施工阶段

三、施工部署:

(一)、架体形式选择:

1、架体形式的选择:

本工程采用单排落地式脚手架。搭设严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求。

2、脚手架的主要构件:

立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、底座。

(二)、脚手架构配件的质量标准:

1. 钢管及扣件:

采用外径φ4833.6mm钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。

2. 地基:

扣件式钢管脚手架座落在基础回填土上,因此基础下素土夯实基础。采用脚手板沿建筑物周围通长放置铺设。

3. 装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度10.5m/22.7m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架装修架2KN/m2。

(三)、落地式脚手架架体设计计算:

1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》

GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定:

a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=0.9。

b. 荷载的分顶系数,恒载γG=1.2,抗倾覆验算γG=0.9。

c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=1.0。

2. 脚手架荷载的标准值的确定:

a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。

b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。

3.脚手架结构的计(验)项目:

1)已知条件:立杆纵距l=1.5m,立杆距建筑物外墙皮bl为1.3m。脚手架步距h=1.5m,铺设脚手板层数为5层,同时进行装修施工为2层。脚手架与墙拉结点布置两步三跨,竖向间距H=2h=3.0m,水平距离3l=4.5m,小横杆间距0.75m。

2)钢管采用φ4833.5mm规格,根据规定均布施工荷载Q k=2.0KN/m2,采取以上各种数据搭设,采用单根立杆,其搭设高度计算如下:

a. 由脚手架步距h=1.5m,连墙杆纵距2h=3.0m,立杆横距b=1.3m,查《建筑施工手册》表3—3—7得:ψAf=48.491KN,ψ:压杆整体稳定系数。

d.由立杆距墙b=1.3m,立杆纵距l=1.5m,查《建筑施工手册》3—3—8得:一个立杆纵距的附设构件及物品重N AK2=4.185KN。

c.由h=1.5m,l=1.5m,查《建筑施工手册》表3—3—5得:N GK1=0.442KN,N GK1:一步一纵距的钢管、扣件重量。

d.由于采用单立杆,则立杆截面调和系数=0.85,因北,脚手架子最大搭设高

度要满足:Hmax≤H/1+(H/100) H:脚手架计算高度。

H式中H=K AψAf-1.3(1.2N GK2+1.4N QK)3h/1.2N GK1

H=[0.85348.491-1.3(1.234.185+1.438.4)/1.230.442]31.5/(1.230.442) =65.8m

代入上式得Hmax≤H/1+(H/100)=65.8/(1+65.8/100)=39.7m

2. 验算以上加固后脚手架的整体稳定:

脚手架的整体稳定要满足下列公式:

б=N/ΨA≤f f钢材抗压强度设计值205/mm2

N——脚手架立杆的轴心压力计算公式:

N=1.2(n1N GK1+N GK2)+1.4N QK

n1为脚手架步距数n1=18,N GK2,N QK同上。

N GK1为每步一个纵距脚手架自重:因此:脚手架底部轴力为:

N=1.23N AK2+1.438.4=1.234.185+1.438.4=16.69KN

Ψ——脚手架整体稳定系数,b=1.5m,H1=3m,则:一个连墙杆纵距立杆长细比λ=l0/i=kμh/i=1.15531.553130/1.58=147.3,根据λ0=147查表4-4-7得Ψ=0.32。

A——立杆截面面积4.89cm2。

f——钢管抗压强度设计值205N/mm2,将以上数代入公式得:N/ψA =16.693103/0.323489=106.65N/mm2<205N/mm2

因此,该脚手架整体稳定满足要求。

(四)、水平杆件,脚手板承载力验算:

1)说明:根据水平杆件和脚手架板受力情况横向水平杆按简支架计算,纵向水平杆按三跨连续梁计算,脚手板按三跨连续梁计算,计算时可忽略水平杆自重,脚手架和横向杆受均布荷载的作用,纵向水平杆则受横向水平杆传来的集中荷载的作用。

2)脚手板承载力及挠度验算:

计算简图如下:

图一

荷载统计:

恒载:脚手板自重查《建筑施工手则》第三版第二册表5—14,q K=0.4509KN/m 活载:施工荷载2KN/m2,则q2=2KN/m2310m=2KN/m

则荷载组合为: q=1.4q2+1.2q K=3.3KN/m

(2)脚手板自重产生的最大弯矩值:

a. 脚手板自重产生的最大弯矩值:

M GK=q3l2(1.23q1)/32(注:1.2为荷载组合系数)

M GK=q30.75231.230.4509/32=0.6055KN2m

b. 施工荷载产生的最大弯矩:M QK=ql2(1.43q1)/32(注:1.4为荷载组合系数)

M QK =q 30.75231.432/32=0.443KN 2m

脚手板抗弯矩强度要满足以下公式: 1.1(M GK +1.15M QK )/W ≤f/rm 其中: W ——

脚手板毛截面抵抗力矩,W=13bh 2/6=131.530.052/6=625cm 2,rm ——材料强度附加分项系数,查《建筑施工手册》第三版表5—5得rm=1.1705,f ——脚手板抗弯设计强度,查《建筑施工手册》第三版第一册表5—25,f=1.18N/mm 2,将数据代入公式得: 1.13(0.6055+1.1530.443)/625=2058N/mm 2

由于1.13(M GK +1.15M QK )/W=1.047N/mm 2≤f/rm=1.537N/mm 2

所以脚手板抗弯强度要满足要求。

(3)挠度验算:挠度要满足下列公式:

W=5ql 3/384EI X ≥[W],式中l ——脚手板跨度取0.75,E ——脚手板弹性模量,

查表10KN/m 2,I x —— 脚手板截面惯性矩,允许挠度为1/150,Ix=13bh 3/12=13

1.330.05/12=10.42310-6m 4,将数据代入公式:W=533.3430.753/384310310.42=1/5000<[W]1/150所以,脚手板的挠度满足要求。

3)小横杆承载力和挠度验算(小横杆间距0.75m ):

1、荷载统计:

恒荷载: 脚手板自重如上q 2=0.45093

0.75/1.0=0.338KN/m

活荷载: 施工荷载q 2=230.75=1.5KN/m ,

则荷载组合:q=1.2q 2+1.4q 3=2.505KN/m

2、小横杆截面最大弯矩值:

a 由脚手板自重对小横杆产生的 图 二

q

最大弯矩: M GK=1q2l2/8=1/8= 0.0507KN2m

b .施工荷载对小横杆产生的最大弯矩:M QK=13q3l2/8=131.53

102/8=0.1875KN2m

3、小横杆要满足下列公式: 1.13(M GK+1.15M QK)/W h≤f/rm

W h——小横杆截面抵抗,查表得5078,

f——小横杆抗弯强度205N/mm2,

rm——同上,将数据代入公式得:1.13(0.0507+1.1530.1875)/5078=57.69≤f/rm=205/1.1705=1.75N/mm2

因此小横杆间距0.75m满足抗弯要求。

4、挠度验算:

小横杆要满足下列公式:W=5ql2/384EI x≤[W],l——小横杆跨度1.5 m,E——小横杆弹性模量5.13105N/mm2,I X——小横杆截面惯性矩121900mm2 将数据代入公式: W=532.505313109/38432.131053121900=1/1000≤[W]=1/150,所以小横杆挠度满足要求。

4). 大横杆计算:

1、大横杆强度计算:

图三

小横杆作用于大横杆上的集中荷载为F=q/231.35=1.69KN

Mmax=3/4F/0.75=0.95KN2mm

大横杆截面最大应力应满足下式。Mmax/Wn≤f

Wn:大横杆截面抵抗矩,查表Wn=5078mm3

δ=0.951/5078=187N/㎜2<f=205 N/㎜2

2、大横杆变形计算

公式:W=1.6153FL2/(100EI)

式中:E:φ4833.5钢管最大模量为2.13105N/mm2

L:大横杆的跨度1.5m

I:大横杆截面惯性距为121900mm4

代入公式得:

W=1.615X{169031.53106/(10032.131053121900)}=1/500<[W]=1/150 所以大横杆符合规定要求。

5、脚手架布置示意图如下:(单位:mm)

立面布置示意图

四、施工方法:

(一)、脚手架搭设施工工序、方法、要求:

1、施工准备:

a. 外脚手架搭设前,工地施工负责人要根据现场情况编写安全技术交底,交底要针对现场实际情况全面、具体,不得简单凑合,安全技术交底要按程序交到工人。

b. 钢管、扣件、脚手板、密目网等其它材料,质量必须符合各自的有关规定,不合格的产品不得使用。

c. 经检验合格的构件,要按产品规格、分类、堆放、整齐平稳,堆放场地不得有积水。

d. 要清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

2. 搭设顺序:

放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底立杆及横向水平杆。

3. 地基与基础:

a. 落地式外脚手架架高10.5m/22.7m,采用单排立杆,首先进行搭设场地的平整、夯实工作。

b. 从建筑物主体向外围3%找坡,回填土夯实后,上面铺设厚5cm,宽20cm 以上脚手板,沿建筑物周围通长放置,之后在脚手板上放置底座,底坐上放置立杆。

c.脚手架基础经验收合格后,按设计立杆间距进行放线、定位,铺设脚手板要平稳,不得悬空。

4.排水措施:

在距脚手架立杆外侧0.5 m处,设置一道排水沟,在最低点设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水坡度为3%。

5.构造要求:

立杆间距、垂直度要求:立杆纵距1.5m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直度允许搭设偏差±10mm。

6.扫地杆设置:

从垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长,扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。

7.横杆间距、平整度要求:

横杆步跨采用1.5m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差不能超过2cm,纵向水平杆平整度不能超过±10cm。

8.立杆、横杆接头的详细做法:

a.立柱上的对接扣件要交错布置,两个相邻立柱的接头不应设在同步、同跨内,两相邻立杆接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

b.纵向水平杆对接接头要交错布置,不要设在同步内,相邻接头水平距离不要小于500mm,并要避免设在纵向水平杆的跨中。见下图:

纵向水平杆接头布置

接头不在同步内(立面)

1—立杆;2—纵向水平杆;3—横向水平杆

9.剪刀撑的搭设方法:

1)在建筑物四周转角处必须设置剪刀撑,剪刀撑的搭接长度为1000mm,每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,斜杆与地面的倾角宜在45°之间,由底至顶连续设置。

2)剪刀撑斜杆要用旋转扣件固定在与之相交的水平杆伸出端或立柱上,旋转

扣件中心线距主节点的距离不要大于15cm,剪刀撑接长采用搭接,搭接长度不小于1 m,用3个扣件等距离布置,扣件扣在钢管端头处不小于10cm处,剪刀撑下端一定要落地。

10.小横杆设置:

小横杆一端采用直面扣件,固定在纵向水平杆,另一端伸入墙内180mm以上,且要有钢管做固定。

11.脚手板的防护栏杆:

脚手板要设置在3根小横杆上,要铺满、铺严密,在两侧设置200mm高挡脚板,操作层上部护身栏杆1.2m高。

12.脚手架体建筑物之间封闭办法:

1)架体外立杆内侧必须从底到顶连续横向设置密目式安全网。

密目式安全网的质量要求:密目式安全网要有合格证、准用证,要符合GB16909-1997的规定,每10cm310cm=100cm2的面积上,不得少于2000目。

2)密目网贯穿试验:做耐贯穿试验时,将网与地面成30°角拉平,在其中心上方3m处,用5kg重的钢管(管径φ48)垂直自由落下,不穿透即为合格。

3)密目网的绑扎方法:用系绳或12#—14#铅丝将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使用与架体牢固的连在一起,系绳的材质要符合GB16909-1997的规定。

4)兜网封闭:兜网的质量必须合格有合格证、准用证,用大眼网将脚手架与建筑物之间封闭起来,首层必须设置兜网,每10 m封闭一道,随层还要设置一道。

13.脚手架的上下通道:

脚手架体要设置安全马道:

1)马道宽度1.5 m,

2)马道的立杆、横杆间距要与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,

立面设剪刀撑。

3)人行斜道小横杆间距不超过0.75m。

4)马道上满铺脚手板,板上钉防滑条,厚度20—30mm间距不大于

300mm。

5)设置护身栏杆,上部护身栏杆1.2 m,下部护身栏杆距脚手板0.6 m,

同时设180mm高的扫脚板。

6)马道要随层搭设。

14.脚手架的卸料平台:

1).料平台搁支点,上部拉结点必须单设。

2).料平台外侧必须设置双道防护栏杆及180mm高挡脚板,外挂密目式安全网。

3).卸料平台上面挂牌标明控制荷载,要有搭设方案,要有荷载计算书,要严格按搭设方案施工。

(二)、脚手架搭设过程中必须按下列阶段进行检查验收;

1、基础完工后及脚手架搭设前。

2、作业层上施加荷载前。

3、达到设计高度后。

4、遇有六级大风或大于后。

(三)、脚手架交底及验收:

1)脚手架必须严格按照施工方案进行搭设,技术负责人对架设人员进行要有针对性的安全交底,然后进行操作,操作人员必须持证上岗,严格执行所有偏差数值,必须控制在允许范围内。

2)要由专门人员对已搭设好的脚手架按照搭设方案进行验收,验收时要有量化内容,不能简单的用“符合要求”代替。

(四)、脚手架搭设时注要事项:

1)脚手架上所有材料的质量必须符合各处原有关规定,不合格的严禁使用。

2)专人指挥,划出警戒区,并且设专人监护。

3)六级以上大风进行外脚手架搭、拆作业。

4)脚手架使用中,要严格控制荷载,放置材料要均匀,不得集中堆放。

5)脚手架上,扣件的拧紧力距40—50N2M,不能超过60N2M。

(五)、装修工程:

1).外装采用单排脚手架,不得有探头板,且要满铺。

2).装修脚手架宽度,要满足操作场地,砂浆、灰桶要放置有序。

3).严格的按照脚手架方案搭设,按照安全技术操作规程工作。

拆除前要制定拆除方案,并且要划分出作业区,周围用栏杆围护或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

(六)、脚手架的拆除方法:

1)脚手架的拆除前,要制定拆除方案,作业人员必须严格按顺序拆除,要遵守由上到下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆、脚手架、剪刀撑、斜撑、斜撑、小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行,严禁上下同时进

行拆除工作。

2)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,要先通知对方,以防坠落。

3)拆下的材料,要有绳索栓住,利用绳索下运,严禁抛掷,运至地面的材料要按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝等要集中回收处理。

4)拆架子的高空作业人员要戴好安全帽,系好安全带,穿软底鞋上架作业,操作人员要持证上岗,以免发生伤亡事故。

5)操作人员要严格的按照拆除架子的安全技术操作规程进行作业。

五、监控及救援预案:

(一)监控

1、监控的目的:体现“监控方案安全第一,预防为主”的原则,控制事故率。

2、监控的方法:

(1)做好并按规定要求正确悬挂标志牌。

(2)根据经验,重点防范易于发生危险的地方。

(3)按要求搭设防护措施,正确使用防护物品。

(4)对于安全隐患,要做到早发现,早处理。

3、此工程中可能出现的危险源及其应对措施

(二)、救援的方法及措施

1、如果有人被砸,立即采取措施,使伤者转移到安全地带。

2、伤者脱离危险源以后,必须立即采取急救措施,如果是一度昏迷,但尚未失去知觉,则要立即使伤员在空气清新流通的地方静卧休息,如果肺部暂时停止呼吸,心脏暂时跳动,这时要采取人工呼吸和心脏按摩法进行抢救,人工呼吸和心脏按摩法可同时进行,在无特殊医疗措施的情况下伤员严禁注射强心剂药物,在抢救的同时也要与急救中心取得联系,全力抢救伤员,挽救生命。

3、如果事故发生,要保护好现场,并且向领导及有关部门报告。

六、安全技术措施:

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架工,上岗人员应定期体检,且持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收,合格后方可使用。

4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架缆风绳泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

5、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。大雨过后上架作业应有防滑措施。

6、脚手架的安全与维护,应按有关规定进行。安全网按有关规定搭设和拆除。

7、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。

8、在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

11、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

北京城建建设工程有限公司

辛集化工项目部

2015.10.18.

目录

1.编制依据222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

2.工程概况222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

3.施工部署222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

架体形式选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 脚手架构配件的质量标准22222222222222222222222222222222222222222222222222223 落地式脚手架架体设计计算222222222222222222222222222222222222222222222222223 水平杆件、脚手板承载力验算2222222222222222222222222222222222222222222222225 脚手架布置示意图222222222222222222222222222222222222222222222222222222222229

4.施工方法2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222210

脚手架搭设施工工序、方法、要求222222222222222222222222222222222222222222210 脚手架搭设过程中进行检查验收22222222222222222222222222222222222222222222214 脚手架交底及验收222222222222222222222222222222222222222222222222222222222214 脚手架搭设注意事项2222222222222222222222222222222222222222222222222222222215 装修工程222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222215 脚手架拆除方法22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222215

5.监控及救援预案222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222216

监控2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222216 救援的方法及措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222222217 6.安全技术措施22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222217

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施

输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 输电线路搭设电气化铁路跨越架施工措施 摘要】在输电线路的架线施工中,不时需要跨越电气化铁路,一般常采用搭设跨越架方法,该文较详细的介绍跨越架搭设须进行的计算及应采取的措施等,供广大输电线路施工人员参考。 【关键词】铁路;跨越架;搭设;措施; 中图分类号: F530 文献标识码: A 1. 前言 随着中国国民经济的不断向前发展,我国迎来了大电网、大交通时代!各种电压等级的输电线路建设方兴未艾,使得我们在输电线路的架线中不断会碰到跨越电气化铁路的问题,这时需要根据跨越实际情况认真分析、比较,从而采取安全、经济、环保的方法来对其进行跨越,一般而言,搭设跨越架方法安全、经济、环保,不影响铁路的畅通,因而在实际工程中被广泛的应用。 2.实地勘查 在放线施工准备阶段,对被跨越铁路的实地勘查是一个非常重要的工作,它是在输电线路设计断面图的基础上更准确地掌握铁路牵引接触网高、路基宽、交叉角及地形条件等数据,实地勘查人员应有施工负责人、技术负责人及协调人员参加。 3. 搭设跨越架施工方案 搭设电气化铁路跨越架前应先进行验算。计算放线区段的牵张力、跨越架长宽、跨越架高度,通跨越架承受的荷载等,最后确定搭设所用材料、跨越架排数等。 目前国内铁路基本都为电气化铁路,牵引线接触网额定电压为25kV [1],由于为非标电压,可视其为35kV的电压,接触网高度离地在9m内,搭设的跨越架高度一般不会超过15m,根据受力计算每侧采用单排、双排或满堂跨越架,搭设材料一般用φ48.3钢管及扣件,若受力较小也可采用毛竹(楠竹)材料,为保证对接触网的安全距离,提高跨越架的整体稳定性,宜对铁路装设封顶绝缘网。

单排脚手架搭设施工方案(DOC)

脚手架工程施工方案1编剧依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.3施工组织设计 1.4参考手册 2、工程概况 2.1工程简介

3、施工部署 3.1安全防护领导小组安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:组长:王伟明(生产副经理)一一负责协调工作副组长李玉宝(技术部长)一技术总部署赵从阔(工程部长)一一现场施工总指挥组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制管帮友(号长)——5# 6# 7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

二)、脚手架构配件的质量标准 : 1. 钢管及扣件: 采用外径? 48X3.6mm 钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国 家现行标准《碳素结构钢》GBT70(中Q235A 钢的规定,扣件要符合GB1583—1995 钢管脚手架扣件》的规定。 2.底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150X 150mm 厚8mm 。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度 18m 脚手架外立杆 内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架 3KN/m ,装修架2KN/m 。 三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》 GBJ68-2001 规定的“概率极限状态设计法” ,计算各种系数的取用,要符合下列 规定: a.脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数丫 b.荷载的分顶系数,恒载丫 G =1.2,抗倾覆验算丫 1) 已知条件:立杆纵距l=1.5m ,立杆距建筑物外墙皮bl 为1.3m 。脚手架步 距h=1.5m,铺设脚手板层数为5层,同时进行装修施工为2层。脚手架与墙拉结 点布置两步三跨,竖向间距 H=2h=3.0m 水平距离3l=4.5m ,小横杆间距0.75m 。 2)钢管采用? 48X 3.5mm 规格,根据规定均布施工荷载 Q k =2.0KN/m i ,采取以 上各种数据搭设,采用单根立杆,其搭设高度计算如下: 底座。 =0.9 。 G =0.9。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取 =1.0。

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。 1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块上皮不大于150mm处的立杆上。 (3)连墙件:连杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。应建筑物较高,在竖向间距以2h(h为步距),水平间距3Ln(ln为纵距)。 (5)接长立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余层各步接必须采用对接扣件连接,且两相邻立秆的接头不应设置在同部内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,搭接长度不应小于1米,应采用步少于两个旋转构件固定。端部扣件盖板边缘至秆端距离在100mm~150mm之间,立杆顶端应高处女儿墙上皮1.3mm. 4、纵向水平杆: (1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 (2)纵向水平杆头采用对接扣件连接,纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻水平杆

跨越架搭设跨越铁路施工设计方案

冷水滩城区110kV改造工程跨越湘桂铁路复线 施工案 批准: 审核: 编制: 单位:永州恒通电力(集团)有限责任公司 冷水滩城区110kV改造工程施工项目部 2015年12月1日

1、编制依据 1.1铁路技术管理规程; 1.2 铁路安全技术规程 1.3 铁路电力安全工作规程 1.4《铁路营业线施工安全管理办法》TG/CW106-2012 1.5《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》GZG/CW112-2012 1.6《110~500kV架空送电线路施工及验收规》GB50233—2005; 1.7《电网公司输变电工程达标投产考核办法(2015)版》; 1.8《冷水滩城区110kV改造工程项目管理实施规划》; 1.9 冷水滩城区110kV改造工程设计施工图; 1.10工程建设标准强制性条文<电力工程部分>2015年版; 1.11电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路(DL 5009. 2.-2004); 1.12现场实测数据 2、工程概况 2.1 施工日期及施工容: 2016年10月1日-10月31日跨越架搭设拆除施工(点外) 2016年10月15日跨越架拆网施工(点) 2.2 施工地点:柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行 2.3 施工等级:Ⅲ级 2.4 施工影响围:利用图定天窗封闭柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架封网施工及利用图定天窗封闭柳园~大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架拆网施工。停电单元编号柳园C1,柳园牵引所212、211号馈线,影响围:峡口至柳园区间上下行线;柳园站;柳园至大泉区间上下行线停电;1.禁止电力机车进入峡口至柳园区间上下行线。2.禁止电力机车进入大泉至柳园区间上下行线。3.禁止机务折返车间电力机车越过J15#、J35#、J2#道岔进入柳园站。 2.5 施工限速情况:线路开通后恢复常速 2.6 线路概况:本线路柳园110kV变电站东起第二间隔出线,至新建35kV 花牛山变电站单回路架设,线路全长18.066公里。本工程属新建项目,电压等级为35kV。导线型号两相为LGJ-/30钢芯铝绞线,一相为OPPC16芯复合相线。线路临近变电站1.5公里处架设架空避雷线,型号为1×7-7.8-1270-B

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司 技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm 苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。

2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求:连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间的连接可靠。扣件必须扭紧;装设连墙件时,应保持立杆的垂直度要求,避免拉固时产生变形;当连墙件轴向荷载(水平力)的计算值大于6kN时,应增设扣件以加强其抗滑动能力。特别是在遇有强风来袭之前,应检查和加固连墙措施,以保架子安全。 2.6.3、单排全封闭式安全立网(1.5m×6m)封闭防护。搭设高度立杆超出建筑物总高度的1.8m。 ]3、脚手架(悬挑式)设计

单排脚手架方案

一、工程概况 吐鲁番地区2市司法局业务用房工程位于吐鲁番示范区内。本工程总面积为5006.6m2,总投资为1005.5万元,框架结构,地上4层,纵向轴线全长73.36米,横向轴线全长20.85米,建筑总高度为19.2米,独立基础,基底标高-3.00米,室内外高差1.50米。合同开竣工日期为2011年11月30日至2012年11月30日。建设单位:吐鲁番地区2市司法局; 勘察单位:新疆宏基兴土木工程公司; 设计单位:新疆维吾尔自治区建筑设计研究院; 监理单位:吐鲁番地区监理中心; 施工单位:安徽亚坤建设集团有限公司; 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 3、建设部部颁标准《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》 4、中国建筑工业出版《建筑施工脚手架实用手册》 5、建筑施工图及结构施工图。 三、施工准备 1、材料准备: (1)钢管杆件:钢管杆件采用Φ4833.0mm,焊接钢管其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度分别为4m、6m,用于小横杆的钢管长度为2m、3m。 (2)扣件:扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中Q235钢的规定;螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。 (3)脚手板:脚手板采用白杨木板。 (4)防护立网采用绿色密目安全网,水平网采用大眼网,防护网必须有产品合格证,安全网的选用必须符合GB5725-85《安全网》的规定。 2、人员配备 各专业施工人员及上岗证、防护用具应配备齐全。

单排脚手架专项施工方案

单排脚手架施工方案 编制人:xxx 审核人:xxx

摘要 脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等 部门也广泛被使用。 关键词:扣件脚手架管理安全网强度荷载横杆立杆钢 管防范措施

目录 引言 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (5) 第三节单排脚手架搭设方案选用 (6) 第四节安装单排脚手架的施工管理 (10) 第五节脚手架材料检测要求 (29) 第六节单排脚手架安全性验算.................. 错误!未定义书签。附图 .. (48) 参考文献 (1)

引言 脚手架施工组织设计是根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和 现场施工条件编制,用以指导工地各项安全施工准备。本脚手架施工组织设计是xx楼脚手架施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和编制依据;单排脚手架搭设方案选用;安装单排脚手架的施工管理;脚手架材料检测要求,单排脚手架安全性验算等。 第一节编制依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 2、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 3、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 4、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001;

跨越架搭设施工措施

秦皇岛-沈阳天然气管道储气工程通信工程电力光缆安装跨越架搭设施工措施 02011/12/10用于批准 版次日期用途编制校对审核批准 文件号CQK-M-CN-OD-001 盘锦辽河油田欧泰隆实业有限公司 版次0第0 页共16页

跨越架搭设施工措施 1、适用范围 适用于架空送电线路工程跨越的公路(包括石子与土路)、铁路、通迅线、110kV及其以下电力线搭设跨越架作业。 2、引用标准 国家《规程》、《规范》 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路部分)》(DL5009·2-2004)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《电力建设工程施工技术管理导则》(2003版) 3、作业准备 作业所需的机具、工具、仪器、仪表的规格及要求 所需的主要工器具等由公司材料仓库发放;对于自购的工器具及材料,必须经检验合格并提供相关证明后方可使用。 作业前的准备工作及条件 1.作业人员进行现场调查。 2.根据本作业标准内不同跨越物所列的数量、规格和相关技术措施领取工器具。 3.对现场影响跨越架搭设施工的障碍物清理完毕。 4.组织全部施工人员认真学习本作业标准及相关《规程》;施工安全、技术交底已完成。

4 、作业流程、作业方法和要求 作业流程图 图3-4-1 作业流程图

作业方法及要求 1.各种被跨越物适用的跨越型式 (1)对于广播线及220V电力线,一般尽量采用停电后降线落地处理,不另搭设跨越架,但事先必须征得业主同意后方可进行。降线后应作好保护工作,施工结束后,应立即予以恢复。 (2)对于跨越房屋时,采用单面跨越架或在房顶绑扎“马腿”渡过牵引绳,施工过程应设专人看守。 (3)对于380V电力线亦可采用停电后降线落地处理;若长时间停电困难,可搭设跨越架或采用相应规格的电缆线过渡(电缆线应埋入地下)。 (4)对电缆通讯线,事先必须征得业主同意后应尽量降到地面,并要有保护通讯电缆措施;无法降落的应搭设跨越架。 (5)在被跨越线路采取降线措施时,对降落段两端要做好补强措施,并在降落段内设安全警示围栏并且专人看守,控制人员进入降落区,降线后,被跨越线路对地面的距离必须≥米。 (6)对所跨10kV及以上电力线、公路(包括土大路)、三级以上通讯线、光缆必须搭设双排及以上跨越架(10kV不少于4排)。 (7)对所跨车流量大的主要公路须搭设跨越架,施工前应取得公路有关部门同意,施工时争取配合;对所跨一般乡村小道,行车量很小,可不搭设跨越架,但必须在施工两端各不小于100米处设安全标志并有专人监护,放线时做好保护工作,以免发生事故。 (8)各类公路跨越架搭设好后必须测量架体与路边和封顶与路面的安全距离并记录。 2.材料选择及要求 (1)竹的选材:要求生长期四至六年的粗壮木杆,三年以下和七年以上的不宜使用,青嫩、枯脆、有麻斑或虫蛀及裂缝超过一节均不准使用。 (2)绑扎材料:一般采用10号软性铁丝、黑白铁丝均可使用。 (3)跨越架木杆立杆、大横杆、剪刀撑和支杆有效部分的小头直径不得小于75mm,小横杆有效部分小头直径不得小于90mm,当小头直径在60~90mm之间时可双杆合并或单杆加密使用。 3.跨越架相关参数的确定和要求 (1)每处跨越架搭设前,应用经纬仪测量被跨物的长、宽、高及与新建线路的交叉角,再结合有关要求,计算出架子的有关尺寸,然后现场放样,准确定出各立杆的位置并打好标志桩。跨越架长、高及距离被跨越线路排间宽的确定如下(以双排为例):

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

框架结构住宅工程单排脚手架搭设施工方案

脚手架专项施工方案 一、编制依据: 1. 国家的法律、法规、标准及省市的安全管理规定。 2.《河北省建筑施工安全检查标准实施细则》。 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范及条文说明》JGJ130—2001 4.《钢管脚手架扣件》 GB15831--1995 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001 7. 工程图纸及施工组织设计 二、工程概况: 1概况 工程名称: 建设单位: 建设地点: 工程概述:本工程为框剪结构,建筑面积92270.62m2,地下二层,地上30层,地下2层为自行车库,战时为二等人员隐蔽,地下一层为设备用房,地下室一层层高为3.6m,地下一层层高为5.1米,一层为超市层高5.2m,二三层位综合商业层高为5.2米,三层层高为4.7米,四层为餐饮、层高为4.7米,设备夹层为2.0米,五至三十层为公寓式办公,层高2.95米,屋面局部为屋顶机房。抗震等级:二级,地上与主体连接部位框架等级二级,地下及裙房框架抗震等级三级。 本工程为2个塔楼坐落在一个筏板基础之上,就此特点给工程施工带来一定难

度。筏板按设计要求设有后浇带。A、B座筏板可同时变截面处流水施工,可有效的缩短工期。 A、B2个楼座大流水施工,根据设计特点,为地上30层,2个楼座地下均为2层,为保证在施工中,基础荷载受力均匀,A、B两个楼座阶梯式流水:即A座第一步施工。待A座至±0.00时开始B座地下室施工,这就形成A、B阶梯式流水形式。此阶梯式流水可保证基础的荷载从施工至竣工保持同步,对两个楼座的结构不会受到影响。待商务办公楼、商业主体施工完成后,以后浇带为界进行地下车库施工,保证施工总工期内完成商业办公楼及地下车库工程。 地上结构施工2个楼座及地下车库共四条伸缩缝,两栋主楼可同时施A-M轴间的地下车库,可与主楼同步进行。 在楼座南面及东面有线路高压线,高压线应作全封闭防护(详见专项方案),A、B座的塔吊根据实际情况,安装A、B座南侧,电梯两座亦安排在两个楼座南面,塔吊满足吊装距离时安装限位器,保证在塔吊在吊装时任意旋转不易对高压线路及防护架造成损伤。 项目部首先进场,管理体制基本到位,大门口安排两名警卫,对出入车辆及人员实施监管,进场后可就警卫及人员进行联合管理,同进场的车辆进行统一指挥,保证项目在施工时的材料车辆的进程正常有序。 三、施工部署: (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

一般跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 0 1.1 编制目的 0 1.2 编制依据 0 1.3 适用范围 0 1.4 施工概况及工程量 (1) 2 施工方案选定 (1) 2.1 一般常用的跨越架搭设形式 (1) 2.2 本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析 (3) 3 施工准备 (3) 3.1 质量技术准备 (3) 3.2 人员准备 (3) 3.3 机具和材料准备 (3) 3.4 现场布置 (4) 4 进度要求 (5) 5 施工过程 (5) 5.1 工艺流程 (5) 5.2 施工方案 (6) 5.3 搭设跨越架的技术要求 (7) 6 职业健康安全及文明施工措施 (9) 6.1 风险预测及控制措施 (9) 6.2 安全施工作业票 (12) 6.3 文明施工与环保 (13) 7 应急措施 (13)

7.1 应急组织机构 (13) 7.2 基本原则 (13) 7.3 紧急联络 (13) 7.4 应急救援措施 (14)

1概述 1.1编制目的 确保实现文宾(城五)-韩村110kV线路工程施工安全、质量、计划和目标,满足合同规定,向建设单位提供满意的工程,全员必须树立“百年大计,质量第一”和“施工为安全运行服务”的思想,全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的工作方针和公司管理体系程序文件,认真学习新工艺、新技术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;严格执行岗位责任制;积极联系监理、设计部门,认真听取监理工程师提出的宝贵意见,确保本工程架线工程的施工质量和施工安全。特制订本措施。 1.2编制依据 1.2.1《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87)。 1.2.2《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(国家电网安质〔2016〕212 号)。 1.2.3《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》国家电网安监〔2011〕664号。 1.2.4《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2015)。 1.2.5《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T 5106-1999)。 1.2.6《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建/3) 187-2015。 1.2.7《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》送电工程分册。 1.2.8《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基 建/3)176-2015。 1.2.9《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2015 1.2.10公司和业主及监理单位下发的有关规定和要求。 1.3适用范围 本措施适用于文宾(城五)-韩村110kV线路工程的一般跨越架搭设、看护、拆除等施工工作。

单排脚手架搭设方案完

脚手架搭设方案 一、工程概况: 本工程为乌鲁木齐八一中学教学实验楼,位于乌市青年路15号八一中学校园内,建筑面积为7065.58㎡。结构形式为框架结构,地下一层,地上五层,建筑物檐口高度为19.5米。 本工程楼长69.8米,宽度为19.8米,北侧为八角形造型,南侧与原有教学楼贴建。本工程采用单排落地式脚手架,脚手架用途为施工安全防护架体。 二、搭设前的准备与材料选择: (一)技术准备 本工程为框架结构,外脚手架既要保证施工安全的要求,又必须符合文明施工的标准,同时为保证施工工期和现场规划,采用落地式单排脚手架,顶部应比屋面高一步架。 (1)技术方案的编制根据该工程的外墙及结构施工特点。 (2)脚手架必须有足够的承载能力和稳定性,施工过程中的各种荷载不得超过结构的容许荷载,以确保安全。 (3)脚手架必须满足施工需要,保证施工人员临边作业安全,不使人员或材料从架上掉落,达到安全围护作用。 (4)严格按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001)国家行业标准实施与施工。 (5)脚手架搭设前应有审批过的脚手架搭设施工方案及对架子班组进行工程结构特点,安全要求安全技术交底。 (6)架子工必须持证上岗,上岗证必须在有效期内。架子工作业人员必须系安全带,穿软底鞋方可允许上架作业。 (7)架子工必须配带符合安全要求的安全帽、安全带,安全帽、安全带

进入现场后须进行检验,经检验合格后方能使用。 (二)材料准备 1)外架所用各类材料必须经过现场抽检,经检验合格后方可使用。 2)脚手架采用φ48㎜,壁厚3.5㎜的钢管(Q235钢)表面应平直光滑,严禁使用有裂纹、结巴、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道、锈蚀严重的钢管,严禁使用焊接过的钢管。 3)φ16钢筋预埋环(Q235钢)、12号铅丝、安全绳。 4)钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范JGJ130-2001表8.1.5的规定。 5)扣件选用十字扣、旋转扣、接头扣,严禁使用有裂痕、变形和丝杆、螺帽滑丝的扣件。 6)脚手架外侧绑扎的密目网进入现场后必须进行检验。 7)对作业层铺设的竹架板应选择穿钉牢固,无残缺竹片的竹架板。 三、脚手架搭设 1.落地式脚手架立杆间距1.5米,架体步距1.5米,距墙1.1米,连墙件按两步三跨与墙体拉结。 2.顶层架体搭设高度应比顶板高一个步距(1.5米),确保安全不影响正常施工。 3.1轴~7轴外伸1.8m窗井,窗井墙体为250厚钢筋混凝土结构,与基础及主体结构同时浇注。为确保脚手架搭设,采用14号工字钢两端座在窗井及主体结构混凝土上,脚手架立杆立在工字钢上。需设立杆处,在工字钢上量距焊接长度为100㎜Ф25的钢管做立杆固定支点。 4.7轴~11轴为八角形造型,脚手架立杆底部铺设50厚×200宽×3000长杨木板,地基应分层夯实,达到设计要求。 5.外架遇转交处,外侧立杆及大横杆均应顺架体延伸相交,确保形成封闭架体。 6.楼层间上人梯采用之字形,设置在5轴~6轴间,宽度不小于1.2米,

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

输电线路跨越架搭设施工方案

目录 1 概述 0 1、1编制目的0 1、2编制依据0 1、3适用范围0 1、4施工概况及工程量0 2施工方案选定 0 2、1一般常用的跨越架搭设形式 0 2、2本工程使用的跨越架搭设形式选择及分析2 3施工准备 (2) 3、1质量技术准备 2 3、2人员准备2 3、3机具与材料准备 3 3、4现场布置3 4进度要求 (4) 5施工过程 (4) 5、1工艺流程4 5、2施工方案4 5、3搭设跨越架的技术要求 5 6职业健康安全及文明施工措施 (7) 6、1风险预测及控制措施7 6、2安全施工作业票 11 6、3文明施工与环保 10 7应急措施 (10) 7、1应急组织机构 10 7、2基本原则10 7、3紧急联络10 7、4应急救援措施 10

1概述 1.1编制目的 确保实现110KV线路工程施工安全、质量、计划与目标,满足合同规定,认真学习新工艺、新技术,严格按设计图纸、验收规范施工;认真执行程序文件,加强工序控制;认真执行本工程制定的检查验收制度,加强安全质量监督;确保本工程架线工程的施工质量与施工安全。特制订本措施。 1.2编制依据 1、2、1《跨越电力线路架线施工规程》(电力行业标准DL 5106-1999)。 1、2、2《电力建设安全工作规程(第2部分:架空送电线路)》DL5009、2-2012; 1、2、4《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国家电网基建[2011]1752号; 1、2、5《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015 1、2、6《国家电网公司电网施工安全风险识别、评估及控制办法》国网(基建/3)176-2015 1、2、8《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电力公司发布)。 1、2、9《110~750kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)。 1、2、10《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网(基建/3)187-2015 1、2、11《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008; 1、2、12工程设计图纸、文件及变更,业主及监理工程师对工程的各项技术要求。 1、2、13《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》(2011年版)。 1.3适用范围 本措施适用于110KV线路工程的一般跨越架搭设、瞧护、拆除等施工工作。 1.4施工概况及工程量 经过现场勘测了解,对主要交叉跨越情况进行了统计,详见下表。 2施工方案选定 2.1一般常用的跨越架搭设形式 跨越架的类型,目前主要有以下几种形式,分别适用于不同电压等级、不同性质的跨越架: 2.1.1甲型架:适用于架高超过15m的35kV及以上电力线跨越架。

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

脚手架工程施工方案-一般要求(1)

脚手架工程施工方案:一般要求(1) 脚手架工程施工方案:一般要求(1) ——脚手架设置与使用的一般要求 脚手架构架和设置要求的一般规定 脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 构架尺寸规定 双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 连墙点设置规定 当架高≥6.0m时,必须设置均匀分布的连墙点,其设置应符合以下规定: 门式钢管脚手架:当架高≤20m时,不小于50m2一个连墙点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m时,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 其他落地(或底支托)式脚手架:当架高≤20m时,不小于40m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤6m;当架高>20m,不小于30m2一个点,且连墙点的竖向间距应≤4m。 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。 当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚性拉结措施予以弥补。 整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它相应作用的整体性拉结杆性。 (1)周边交圈设置的单、双排木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架,当架高为6~25m 时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑;当架高>25m 时,应于外侧面满设剪刀撑。 (2)周边交圈设置的碗扣式钢管脚手架,当架高为9~25m时,应按不小于其外侧面框格总数的1/5设置斜杆;当架高>25m时,按不小于外侧面框格总数的1/3设置斜杆。 (3)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑。当架高≤45m时,水平框架允许间隔一层设置;当架高>45m时,每层均满设水平框架。此外,架高≥20m时,还应每隔6层加设一道双面水平加强杆,并与相应的连墙件层同高。 (4)”一”字形单双排脚手架按上述相应要求增加50%的设置量。 (5)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (6)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在450~600之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻之间杆段的长细比不得大于60。 (7)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。 杆件连接构造规定 脚手架的杆件连接构造符合以下规定: 多立杆式脚手架左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开置于不同的构架框格内。 搭接杆件接头长度:扣件式钢管脚手架应≥0.8m;木、竹脚手架应不小于搭接杆段平均直径的8倍和1.2m。搭接部分的结扎应不少于2道,且结扎点间距应≯0.6m。

相关文档