文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鸿业负荷计算软件操作说明

鸿业负荷计算软件操作说明

鸿业负荷计算软件操作说明

鸿业负荷计算软件操作说明

1、首先选中左侧的默认工程,在数据中心里的气象参数里,选择工程地点;

2、选中1001房间,在数据中心里面的基本信息里,修改房间用途,房间面积,在冬季参数那选空调热负荷;

3、选中1001房间,点开详细负荷,把里面的人员、灯光、设备那些全删了,然后自己添加

4、点外墙,选墙,输入面积(整面墙的面积,包括窗和门的面积)、修改朝向,别的参数不改,再确定

5、再选中墙,点外窗,在里面选墙,输面积、朝向,点确定,窗的就完了

6、然后再选中1001,点人体:人数,有规范,劳动强度极轻,选群集系数,时间指派(点后面的箭头进行选择),点确定

7、新风的,只改时间指派

8、新风的完了,是灯光、设备,都改时间指派

9、最后点计算结果,上面就会出来负荷的计算值

10、计算完成后,记得保存,待所有计算都完成后,可以输出excel、Word

注意:在左面房间列表,点右键,可以添加房间,复制楼层,可以添加楼层

胡老师说不算地面,小张老师说算地面,李洪老师没规定

冷负荷计算说明书

冷负荷计算 第一章设计原始资料 一、室外计算参数:(地点:武汉,北纬30°37',东经114°13',海拔23.1m) 二、室内计算参数 1、测试房间:13302 2、室内计算温度:26℃;室内计算相对湿度ф:67% 三、基础资料 1、自习室从早上6:00到21:00工作15个小时; 2、土建资料: 1)外墙240mm厚,内外都粉刷; 2)窗户:单层3mm标准玻璃窗户; 3)层高:4.2m; 3、房间平面图见附录一 注:13302左右为条件相同的房间,因此不用计算内墙冷负荷;上下也为条件相同的房间,因此不用计算楼板与屋面的冷负荷。南墙外面虽然是走廊,但是忽略外檐的遮阳系数。因门的传热系数查不到所以当成外墙来算。 四、房间的人员指标 自习室可以容纳84个学生 五、房间的照明负荷 有灯管34个 自习室内无散热设备 第二章空调负荷计算 一、空调负荷: 空调房间的冷负荷是确定空调系统送风量及空调设备容量的基本依 据。常采用冷负荷系数法计算空调冷负荷。 二、空调冷负荷的计算内容: 1.空气调节房间的夏季计算得热量应根据下列几部分确定: ·通过围护结构传入室内得热量Q1; ·通过外窗进入室内的日射得热量Q2; ·人体散热量Q3;

·照明散热量Q4; 三、各项负荷计算方法和公式: 1.1 外墙瞬变传热引起的冷负荷 Q c(τ)=AK(t’c(τ)-t R) 式中,Q c(τ)—外墙和屋面瞬时传热引起的逐时冷负荷,W; A —外墙和屋面的计算面积,m2; K —外墙和屋面的传热系数,W/m2·℃;根据外墙和屋面的不同构造分别在文献一,附录2-4和附录2-5中查取。 t’c(τ)—外墙和屋面冷负荷计算温度,℃; t R—室内计算温度,℃。 各围护结构的传热系数K值的确定见下表: 1)外墙冷负荷计算温度为:t’c(τ)=(t c(τ)+ t d)kαkρ 式中,t c(τ)——外墙冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙的不同 类型查取。 t d——地点修正值。 kα——外表面放热系数修正值。 kρ——吸收系数修正值。 具体数据计算见附表一 1.2 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷为:Q c(τ)=C w K w A w(t c(τ) + t d–t R)式中,Q c(τ)——外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; K w——外玻璃窗传热系数,W/m2·℃,可由文献一,附录2-7和附录2-8中查得; A w——窗口面积,m2; t c(τ)——外玻璃窗冷负荷温度的逐时值,℃,可由文献一,附录2-10中查得。 C w——可从文献一,附录2-9中查得; t d——地点修正值,由文献一,附录2-11中查取。 具体数据计算见附表一 2.1 透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷为:Q c(τ)=C a A w C s C i D jmax C LQ 式中,C a——有效面积系数,由文献一,附录2-15查得;

制冷计算说明书

一、课程设计任务 已知所需总耗冷量为1350kW,要求冷冻出水温为5℃, 二、原始资料 1、水源:蚌埠市是我国南方大城市,水源较充足,所以冷却水考虑选用冷却塔使用循环水。 2、室外气象资料:室外空调干球温度35.6℃,湿球温度28.1℃。 3、蚌埠市海拔21米。 三、设计内容 (一)冷负荷的计算和冷水机组的选型 1、冷负荷的计算 对于间接供冷系统一般附加7%—15%,这里选取10%。 Q= Qz(1+12%)=1350×(1+10%)=1485kW 2、冷水机组的选型 (1)确定制冷方式 从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kw 左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸气压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kw时宜选用离心式;制冷量在1054-1758 kw时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054 kw时宜选用螺杆式;制冷量在116-700 kw时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116活塞式或涡旋式。本设计单台容量为500KW,选择螺杆式

(2)冷水机组台数和容量的选择 制冷机组3台,而且3台机组的容量相同。 所以每台制冷机组制冷量Q’=1485÷3=495 kW 根据制冷量选取制冷机组具体型号如下: 名称:开利水冷式半封闭式双螺杆式冷水机组型号:30 XW 0552 名义制冷量KW530 冷 凝 器型式卧式壳管式 压缩机 数量1水压降Kpa59配给功率Kw91 水流量m3 /h 106 使用制冷剂R22管径mm2-DN125制冷剂填充量 Kg 65×4 蒸 发 器型式卧式壳管式 外型尺寸长mm2746水压降Kpa48 宽mm970 水流量m3 /h 91 高mm1693管径mm2-DN125 冷冻水进口温度:10℃ 冷冻水出口温度:5℃ 冷却水进口温度:26℃℃ 冷却水出口温度:31℃

制冷机房计算说明书

西安市民生集团制冷机房课程设计 一、工程设计概况 某公共建筑位于西安市,空调面积10000平方米,夏季空调冷负荷指标1052 W/m,冷负荷同时使用系数0.85,用户资用压力20米水柱,最高点高度18米,定压装置位于制冷机房,用户管路水容积2800L。空调冷源采用水冷冷水机组,台数为2台。制冷机房位于独立的裙房,详见平面图。 二、冷水机组的选型 1、总冷负荷的计算。 总冷负荷 1700KW 冷损失附加系数取0.1 所以制冷机组总制冷量q=1700x1.1=1870KW 2、初选冷水机组。 根据总冷负荷选择冷水机组,初步选择2台型号为 YRVFVCR2550C的水冷螺杆式冷水机组。其单台制冷量为1042KW,设计制冷工况为: 冷冻水进出口温度:120C/70C; 冷却水进出口温度:320C/370C。 3、制冷量的修正。 查阅室外气象参数,西安市夏季室外计算湿球温度为260C,夏季室外计算干球温度为35.20C。冬季空调室外计算干球温度为-8℃,冬季空调室外计算相对湿度66%,冬季大气压力978.7kpa,夏季大气压力为959.2kpa,则冷凝温度为39.50C,冷却塔的实际进出口温度为370C、320C。 查阅制冷变工况制冷量修正系数曲线。冷却水进口温度320C,机组出水温度为70C时修正系数为0.98。

机组实际制冷量:0q q ?=λ λ:修正系数; 0q :单台机组设计制冷量,kW 。 则 kW q 16.1021104298.0=?= 4、确定冷水机组及相关参数。 查阅冷水机组性能参数表,YRVFVCR2550C 的性能参数如下表: 表1

1、运行工况:冷水出水温度70C ,温差50C ;冷却水进水温度320C ,温差50C 。 2、机组噪音测定位置离机组2米、离地1.5米处的各点平均值。 3、制冷量为上述运行工况时的制冷量。 4、压缩机输入功率经过修正,查表知修正系数为1.4。实际功率为1.4?189=264.6kW 。 三、冷却塔的确定 冷却塔水流量: h m /036.23476.212.11L K L 30=?=?= 其中 K :安全系数,取1.1; L 0:单台机组冷凝器水流量,m 3/h 。 进水温度:370C ;出水温度:320C ;温差50C ;湿球温度:260C 。 选用DBNL 3-250,台数为2台。 相关参数如下: 表2

中央空调设计计算说明书

计算说明书 一、 工程概况 1.本工程位于南宁市五一路,本工程性质为综合楼,总建筑面积 ,空调建筑面积5722㎡, 二、室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度34.2℃,夏季空调室外计算湿球温度27.5℃,夏季通风室外计算干球温度32℃,冬季空调室外计算干球温度5℃,冬季通风室外计算干球温度13℃,冬季室外计算相对湿度75﹪ 三、 负荷计算 ①、计算公式 1.墙体和屋面传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF OLQ N a d l -+=ρττ, 式中: K ——墙体或屋面的传热系数 F ——墙体或屋面的传热面积 t N ——室内空气温度 t l ,τ——墙体或屋面冷负荷计算温度 t d ——冷负荷计算温度地点修正系数 K a ——外表面放热系数的修正值 K ρ——外表面吸收系数的修正值 2.玻璃窗传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF CLQ N d l a -+='',ρττ 式中: K ——窗的传热系数 F ——窗的传热面积 t l ,τ——窗冷负荷计算温度 t d ——窗的冷负荷计算温度地点修正系数

K ‘a ——不同类型窗框的玻璃传热系数的修正值 K ‘ρ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值 3.玻璃窗日射引起的冷负荷 无外遮阳: CL j n s f C K C FC OLQ max ,,=τ (W ) 式中: K j,max ——不同纬度带各朝向7月份日射得热因数得最大值,W/m 2 F ——玻璃窗得有效面积,m 2,是窗得面积乘以有效面积系数C a C s ,C n ——玻璃窗遮挡系数和窗内遮阳设施得这样系数; C CL ——玻璃窗冷负荷系数,以北纬27度30分为界划分为南,北两区; 有外遮阳阴影部分得日射冷负荷: N CL N j n s s C D C C F )()(CL max ,,s ,qf =τ (W) 照光部分得日射冷负荷: N CL N J n s r y qf C D C C F CL )()(max ,,,=τ (W) 式中: F s ——窗户得阴影面积,m 2 F r ——窗户的照光面积,m 2 (DJ,max)N ——北向的日射得热因数最大值,W/m 2 (C CL )N ——北向玻璃窗的冷负荷系数 4.人体冷负荷 人体得热量: Q=qn 1n 2 式中: q ——不同室温和劳动性质时成年男子的全热散热量 n 1——室内人数 n 2——群集系数 人体得热量引起的冷负荷 CLQ τ=Q S C CL + Q τ 式中: Qs ——人体显热得热量 Q τ——人体潜热得热量 C CL ——人体的冷负荷系数

空调房间冷热负荷计算表说明

空调房间冷热负荷计算 1 电算表格编制说明 1.1 冬季围护结构热负荷计算 1、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透热负荷;当需要计算时,应采用《采暖房间热负荷 计算》电算表。 2、 按不考虑房间发热量的最不利情况,计算围护结构热负荷作为空调房间热负荷;需要考虑发 热量时另行计算。 3、 围护结构传热系数K 值和房间冬季围护结构热负荷采用公式同《采暖房间热负荷计算》电算 表。 1.2 空调房间逐时冷负荷计算采用冷负荷系数法,并进行了如下简化和假设。当实际情况与之不符 时,应对计算进行修改。 1、 忽略冬夏季外围护结构外表面换热系数的不同,均按冬季不利情况考虑。 2、 忽略窗的内遮阳和有效面积修正。 3、 假设无外遮阳设施。 4、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透冷负荷。 5、 灯光、人体、设备和其他负荷按稳定传热考虑。 1.3 空调房间各项冷负荷采用以下公式计算: 1、 外墙和屋面传热引起的逐时冷负荷0CL (W ) )'(0000n l t t K F CL ?= ραC C t t t dl l l ·)('00+= 式中:0K ——外墙和屋面的传热系数(W/(m 2·℃)); 0F ——外墙和屋面的面积(m 2); n t ——室内计算温度(℃); 0'l t ——外墙和屋面的综合冷负荷计算温度的逐时值(℃); 0l t ——外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值(℃); dl t ——围护结构的地点修正值(℃); αC ——外表面放热系数修正值,为简化计算,表中取1; ρC ——吸热系数修正值,为安全和简化计算,表中统一取1。 2、 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷1·ch CL (W ) ]t )t [(t C C K F CL n d lc K K ch ch ch ?+2211·= 式中:ch F ——窗口面积(m 2); ch K ——玻璃窗的传热系数(W/(m 2·℃)); 1K C ——不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.2; 2K C ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.0,即 无内遮阳设施; n t ——室内设计温度(℃); lc t ——玻璃窗的逐时冷负荷计算温度(℃); 2d t ——玻璃窗的地点修正值(℃); 3、 由于太阳辐射透过玻璃窗进入室内的热量引起的逐时冷负荷2?ch CL (W )

空调冷负荷计算说明书

空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3) 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4) 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd ( W )(5)

制冷站设计说明书参考

. I 目录 (一)设计题目与原始条件 (1) (二)方案设计 (1) (三)冷负荷的计算 (1) (四)制冷机组的选择 (1) (五)水力计算 (2) (六)设备选择 (3) (七)设计总结 (6) (八)参考文献 (7)

设计说明书 一、设计题目与原始条件 ××市某办公楼空气调节用制冷机房设计 本工程为××市某办公楼空调用冷源——制冷机房设计,办公楼共五层,建筑面积40000m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往办公楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积热指标 q为90~140W/m2[1],取q=110 W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q z=110×40000=4.4×106W 对于间接供冷系统一般附加7%~15%,这里选取12%。 Q= Q z(1+12%)=4.4×106×(1+12%)=4.963×106W=4963kW 四、制冷机组的选择 根据标准,属于较大规模建筑,宜取制冷机组3台,而且三台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=4963/3=1654.3 kW 根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:[3] 名称:RC系列模块化冷水机组 型号:RC130-13.0

空调课程设计计算说明书

《 建筑环境与能源应用工程专业工业通风课程设计 专业班级:建环一班 姓名:刁志强 ( 学号:3 指导教师:刘靖 设计时间:2015年7月5号

目录 第一章原始资料........................................... 第二章工程概述与设计依据................................ 工程概述 ...................................................... - 设计依据 ...................................................... 围护结构热工指标........................................... 室外设计参数............................................... 室内设计参数............................................... 体力活动性质............................................... 第三章负荷计算 ........................................ 夏季冷负荷的计算 .............................................. 夏季冷负荷的组成........................................... ¥ 空调冷负荷计算方法.......................................... 湿负荷的计算 .................................................. 湿负荷的组成............................................... 湿负荷的计算方法........................................... 冬季热负荷的计算 .............................................. 围护结构传热耗热量 Q'....................................... 1 Q'........................................... 冷风渗透耗热量 2 Q'....................................... 外门冷风侵入耗热量 3 $ 热负荷计算举例及汇总....................................... 第四章空调方案的确定 .................................. 空调系统的确定 ................................................ 全空气系统方案的确定....................................... 风机盘管加新风方式的确定................................... 空气处理过程设计 .............................................. 全空气系统设计计算.........................................

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷计算公式(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

空调冷负荷计算公式 一.基本气象参数: 1.地理位置: 天津市天津 2.台站位置: 北纬东经 3.夏季大气压: kPa 4.夏季室外计算干球温度: ℃ 夏季空调日平均: ℃ 夏季计算日较差: ℃ 5.夏季室外湿球温度: ℃ 6.夏季室外平均风速: m/s 一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算: Qτ=KFΔtτ-ξ 式中 F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。 注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。

当外墙或屋顶的衰减系数β<时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ: Qpj=KFΔtpj 式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。 二、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: Qτ=KFΔtτ 式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 三、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 Qτ=FCsCaJwτ 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 Qτ=FCsCaCnJwτ 式中Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;

空调系统热负荷计算说明书

编号:XXXXXXXX 空调系统热负荷计算 编制: 校队: 审核: 批准:

目录

一、概述 为了消除车室内多余热量以维持温度恒定,所需要向车室内供应的冷量称为冷负荷。为了消除车室内多余湿量以维持车室内相对湿度恒定,所需除去的湿量称为湿负荷。汽车空调热湿负荷的计算,是确定送风量和正确选者空调装置的依据。 二、空调系统冷负荷计算 本系统设计主要是估算冷负荷,以便压缩机的选配和两器的设计,本设计中主要是针对压缩机的选配,我们采用较容易确定的太阳辐射热QS和玻璃渗入热QG,他们的总合占系统的70%。即可得总负荷,为了安全再取k=1.05的修正系数。 2.1轿车一般的工况条件: 冷凝温度tc=63°,蒸发温度te=0°,膨胀阀前制冷剂过冷温度△tsc =5°,蒸发器出口制冷剂气体过热度△tsh=5,压缩机吸气温度 ts=10°,室外温度ti=35°,室内温度t0=27°,轿车正常行驶速度 ve=40km/h ,压缩机正常转速n=1800r/min. 2.2太阳辐射热的确定 由于太阳照射,汽车车身温度升高,在温差的作用下,热量以导热方式传如车室内,太阳辐射是由直射或散射辐射构成,车体外表面由于太阳辐射而提高了温度,同时向外反射辐射热,因此,车体外表面所受的辐射强度按下式计算: Q1=(IG+IS-IV)F= (IG+IS)F 其中ε——表面吸收系数,深色车体取=0.9,浅色车体取=0.4; IG——太阳直射辐射强度,取IG=1000W/m2 IS——太阳散射辐射强度,取IS=40W/m2 IV——车体表面反射辐射强度,单位为W/m2 F——车体外表面积,单位为m2,实测F=1.2m2 可将太阳辐射强度化成相当的温度形式,与室外空气温度叠加在一起,构成太阳辐射表面的综合温度tm。对车身结构由太阳辐射和照射热对流换热两部分热量组成: Qt=[a(tm-t0)+(tm-ti)]*F 式中:Qt——太阳辐射及太阳照射得热量,单位为W; a——室外空气与日照表面对流放热系数,单位为W/m2K tm——日照表面的综和温度,单位为°C。 K——车体围护结构对室内的传热系数,单位为W/m2K; to——车室外设计温度,取为35°C。 ti——车室内设计温度,取为27°C。 应采用对流换热推测式求解,但是由于车速变化范围大,车身外表面复杂,难以精确计算,一般采用近似计算公式: =1.163(4 +12 ) Wc是汽车行驶速度,可以采用40km/h计算: 代入上式得: a=51.15W/(m2k) 取K=4.8 W /(㎡?K), ε=0.9, I= IG+IS=1040 W, 因为= 所以: tm= +

空调设计说明书范本

空调设计说明书 1 2020年4月19日

目录 第一章:工程概况 (3) 1.1设计概况 (4) 1.2原始资料 (4) 第二章:负荷计算 (6) 2.1 冷负荷计算 (6) 2.2 湿负荷计算 (10) 2.3各房间冷负荷、湿负荷表: (11) 第三章:空气处理过程 (12) 3.1 全空气系统 (12) 3.2一次回风处理过程的计算(以机房为算例) (12) 3.3送风量的确定 (13) 3.4最小新风量的确定 (16) 3.5确定新,回风混合状态点 (18) 3.6系统需要的冷量 (18) 1 2020年4月19日

第四章:空调方案的确定 (19) 4.1空调方案的对比 (19) 4.2 空调方案的选择 (21) 第五章:房间气流组织计算 (22) 5.1空调房间的送风方式及送风口的选型应符合下列要求: (22) 5.2 客房气流组织计算如下(以机房为例): (23) 5.3所有房间散流器规格汇总(mm×mm) (23) 第六章:风管的水力计算 (24) 6.1风管的水力计算 (24) 6.3 水力计算的步骤 (25) 6.4 水力计算简图 (25) 6.5风管管水力计算表: (26) 第七章:空调设备选择 (27) 7.1空气过滤器的选择:.................... 错误!未定义书签。 7.2空气冷却器的选择:.................... 错误!未定义书签。 7.3空气加热器的选择:.................... 错误!未定义书签。 7.4空气加湿器的选择:.................... 错误!未定义书签。 2 2020年4月19日

冰蓄冷设计说明书教材

1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(江苏地区) 夏季空调计算干球温度34.1℃ 夏季空调计算日平均温度31℃ 夏季空调计算湿球温度28.6℃ 夏季通风计算干球温度32℃ 夏季空调计算相对湿度69 % 夏季大气压力100.391Kpa 夏季平均风速 3.3m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-4℃ 冬季空调计算相对湿度74% 冬季大气压力102.524 Kpa 冬季平均风速 3.3 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 2 设计范围 本工程总建筑面积为120000平方米 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。

4.3空调系统 经技术﹑经济综合比较及专家组建议,空调方案确定为:独立新风空调系统,即新风机组加辐射冷吊顶。辐射吊顶已被美国能源部列为二十一世纪15项最节能,最有前途的空调技术之一,其突出的优点——更加舒适,更加节能,更加安静,使其成为目前欧美各国首选的空调末端装置,辐射吊顶、全热交换器和低温送风新风系统组成的独立新风系统,已经成为国际公认的最先进的空调系统。4.3.1 首层∽八层及地下一层南区各功能房间 采用独立新风空调系统(DOAS)。新风机组除了承担新风负荷外,还承担室内全部潜热和部分显热负荷,室内剩余的显热负荷由辐射冷吊顶承担。 新风机组选用专用DGKR08型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房内,每台机组风量约为7000m3/h-8000m3/h。机组进水温度低于3℃,出水温度为辐射冷吊顶的进水温度(露点温度加1~2℃),由室内露点温度控制,新风机组 出风温度低于7℃。该机组除了具有普通空调机组具有的冷却﹑干燥﹑加热及加湿功能外,还具备有:(1)承担其全部新风负荷,室内全部潜热和部分显热; (2)机组内配置有板式全热交换器,回收焓效率大于50%,温度效率70% 以上;(3)机组内配置驻极静电过滤器,计数效率为99.9%可备光催化材料杀灭,空气阻力小于50Pa。 空调房间冬季加湿采用高品质的干蒸汽加湿,汽源由地下一层锅炉房引来。 新风系统按楼层分南﹑北两个系统设置,以利调节。新风管沿走道吊顶敷设,在进入每个房间的支管上设置E型定风量调节器,送风口采用大诱导比风口下送。排风通过每个房间侧墙上设置的排风口,通过走道吊顶,进入新风机组全热交换器释放能量后排入大气。 辐射板采用国产辐射板。因为它较进口辐射板热阻小,辐射冷/热量大,接头先进,价格便宜等优点。辐射板型号选用600×600规格板,颜色的选用与排版形式随装修进行。 4.3.2 餐厅及厨房。 由于餐厅空调负荷变化大,湿负荷大,空调运行时间短,层高较高等特点。故餐厅单独设置空调系统,空调形式采用独立的低温送风新风系统,送风口采用大诱导比风口下送,排风口为单层百叶风口,通过排风管进入新风机组全热交换器释放能量后排入大气。新风机组选用专用DGKR15型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房内,机组风量约为15000m3/h。 厨房采用直流空调系统(冬季加热夏季降温),厨房排风量暂按40次/时,送风量为80% 排风量,其施工图设计待厨房设备确定后进行。 4.3.3 电话机房及计算机主机房 为了保证电话机房、消防值班室及计算机主机房值班空调,另分别设置一套VRV空调系统,室外机设置在屋顶,室内机采用四面吹出式,设置在吊顶上。 4.4空调系统冷源 本工程空调面积为23500m2,预留空调面积5500m2,共计空调面积29000m2。空调冷负荷为3351kW,折算为冷指标为115.56w/m2。空调热负荷为2595.5kW,算为冷指标为89.5w/m2。

空调工程课程设计说明书分解

《空调工程》课程设计说明书 目标 1绪论 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2) 3 负荷计算 (2) 3.1冷负荷计算方法 (2) 3.2空调冷负荷计算 (2) 4空调系统方案的确定 (5) 4.1空调末端系统方案比较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确定.... (6) 4.3 风机盘管的布置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .. (14)

7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (16) 8.3保温设计......................... .. (16) 8.4防火设计......................... .. (16) 9实习总结......................... .. (16) 参考文献......................... .. (17)

空调设计说明书

目录 第一章:工程概况 (3) 1.1设计概况 (4) 1.2原始资料 (4) 第二章:负荷计算 (6) 2.1 冷负荷计算 (6) 2.2 湿负荷计算 (9) 2.3各房间冷负荷、湿负荷表: (10) 第三章:空气处理过程 (11) 3.1 全空气系统 (11) 3.2一次回风处理过程的计算(以机房为算例) (11) 3.3送风量的确定 (12) 3.4最小新风量的确定 (14) 3.5确定新,回风混合状态点 (16) 3.6系统需要的冷量 (16)

第四章:空调方案的确定 (17) 4.1空调方案的对比 (17) 4.2 空调方案的选择 (19) 第五章:房间气流组织计算 (20) 5.1空调房间的送风方式及送风口的选型应符合下列要求: (20) 5.2 客房气流组织计算如下(以机房为例): (20) 5.3所有房间散流器规格汇总(mm×mm) (21) 第六章:风管的水力计算 (22) 6.1风管的水力计算 (22) 6.3 水力计算的步骤 (23) 6.4 水力计算简图 (23) 6.5风管管水力计算表: (24) 第七章:空调设备选择 (25) 7.1空气过滤器的选择: ................... 错误!未定义书签。 7.2空气冷却器的选择: ................... 错误!未定义书签。 7.3空气加热器的选择: ................... 错误!未定义书签。 7.4空气加湿器的选择: ................... 错误!未定义书签。

第八章:风机的选择 (25) 8.1送风机的选择: (26) 8.2排风机的选择: (26) 8.3新风机的选择: (27) 第九章:空调系统的防腐、保温、消声、减振 (28) 9.1空调系统的防腐 (28) 9.2空调系统的保温 (28) 9.3 空调系统的消声 (30) 9.4 空调装置的防振 (30) 第十章:设计总结 (31) 第十一章:参考文献 (32) 附表(负荷表) (33) 第一章:工程概况

冷负荷计算说明

冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。 (1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl (W )(1) 式中Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) (W )(2) 式中kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) (W )(3)

式中Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) (W )(4) 式中Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd 5 式中Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2); Fd——空调房间面积(m2)。 2、人体散热引起的冷负荷: CL=(0.9~0.95)?n ?Q (W )(6) 式中n——群集系数; Q——室内人员的全热散热量(W)。 3、其它冷负荷: 在茶餐厅、宴会厅等的冷负荷计算中,要考虑食物的散热,其数据为食物全热 17.4W/人。在化工交易大厅的复合计算中,要考虑化学物品散热引起的冷负荷, 二、三层在计算得到的总冷负荷基础上增加10%的裕量,四层增加5%的裕量。 四、新风冷负荷: CL=ρ空气?Gw?(iN-iW)/3600 (W )(7) 式中ρ空气——空气密度(kg/m3)]; Gw——空气流量(m3/h);

最新制冷机房设计计算说明书2

制冷机房设计计算说 明书2

制冷机房设计计算书 姓名:查学虎 班级:建环083 学号: 0805791123 指导老师:程向东 日期: 2011、6

目录 一、工程设计概况 (2) 二、冷水机组选型 (2) 1、总冷负荷的计算 (2) 2、初选冷水机组 (2) 3、制冷量的修正 (2) 4、确定冷水机组及相关参数 (3) 三、冷却塔的选型 (4) 四、水力计算 (4) 1、冷冻水循环系统水力计算 (5) 2、冷却水循环系统水力计算 (8) 五、补水系统的计算 (12) 1、补水箱的计算与选取 (12) 2、补给水泵的计算与选型 (13) 六、其他设备的选型 (14) 1、定压罐的计算与选型 (14) 2、分水器与集水器的计算 (14) 参考文献 (16)

一、工程设计概况 某公共建筑位于重庆市,空调面积10000平方米,夏季空调冷负荷指标1052W/m ,冷负荷同时使用系数0.85,用户资用压力20米水柱,最高点高度18米,定压装置位于制冷机房,用户管路水容积2800L 。空调冷源采用水冷冷水机组,台数为2台。制冷机房位于独立的裙房,详见平面图。 二、冷水机组的选型 1、总冷负荷的计算。 总冷负荷 α???=K A q q 0 其中 0q :单位面积冷负荷,2W/m ; A :空调面积m 2; α :同时使用系数; K ;安全系数,取1.1。 则 kW q 75.9811.185.010000105=???= 2、初选冷水机组。 根据总冷负荷选择冷水机组,初步选择2台型号为RSW-155N-1的水冷螺杆式冷水机组。其单台制冷量为530.6,设计制冷工况为: 冷冻水进出口温度:120C/70C ; 冷却水进出口温度:300C/350C 。 3、制冷量的修正。

暖通空调设计说明书模板

暖通空调设计说明 书

土木建筑学院 课程设计( 论文) 说明书 课程名称: 《暖通空调2》课程设计 设计题目: 空调通风系统设计 专业: 建筑环境与设备工程班级: -1 设计人: 指导教师: 1 月 10日 课程设计任务书 专业( 方向) : 建筑环境与设备工程班级: -1 学生姓名: 学号: 一、课程设计题目: 空调通风系统设计 二、原始资料: ( 1) 夏季室外设计参数: 空调室外计算温度34.8℃, 湿球温度27℃, 室外风速2.8m/s; ( 2) 夏季室内设计参数: 空调室内计算温度26±2℃, 相对湿度60±10℃: ( 3) 设计地区: 济南。 三、设计应解决下列要问题:

空调通风系统设计: ( 1) 负荷计算; ( 2) 方案确定; ( 3) 气流组织计算; ( 4) 管道水力计算; ( 5) 设备及附件选择; ( 6) 保温计算; ( 7) 消声减震处理; (8)施工图的绘制。 四、设计图纸: ( 1) 空调风管平面布置图1张; ( 2) 空调水管平面布置图1张; ( 3) 空调水管系统布置图1张。 五、命题发出日期: .12.23 设计应完成日期: .1.10 设计指导人( 签章) : 系主任( 签章) : 日期: 年月日 指导教师对课程设计评语

指导教师( 签章) : 系主任( 签章) : 日期: 年月日

目录 目录......................................................................................................................... ..1 第1章工程概况和原始资料 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 原始资料 (3) 1.2.1 室外气象参数 (3) 1.2.2 室内设计参数 (3) 1.2.3 围护结构参数 (4) 第2章负荷计算 (4) 2.1 冷负荷理论依据 (4) 2.2 冷负荷计算 (7) 2.3 热负荷计算 (7) 2.4 湿负荷计算 (8) 第3章空调方案的确定 (8)

冷库冷负荷计算

一、制冷负荷计算 1、设计参数 2、冷间内各项冷负荷计算 (1)维护结构传入热Q1 根据公式: ) (n w t t a F K Q -??= 式中 K —维护结构传热系数,单位W/㎡·K ; F —维护结构传热面积,㎡; a —维护结构两侧温差修正系数,查《制冷装置设计》表2-2-2可得; t w —维护结构外侧计算温度℃,当计算外墙、顶棚时,按规定值取;当计算内墙地坪时,按邻室温度规定值取; t n —冷间设计温度℃。

(2)货物放热量Q 2 ()()()() 2 'n 21'3 21b '3 21'2d 2c 2b 2a 2q G -G 2 q q G 10t t BC G 10h h G Q Q Q Q Q +++?-+ ?-= +++=τ τ 式中 Q 2a —食品放热量; Q 2b —食品包装材料和承载工具的热量; Q 2c —食品冷加工过程的呼吸热; Q 2d —食品冷藏过程中的呼吸热; G ′—冷间每天进货量(kg );G ′=72000kg h 1、h 2—货物进出冷间的焓值kJ/kg ; τ—货物冷加工时间,s ;本次设计中设置货物冷加工时间为24小时 B —货物包装材料和运载工具的重量系数; C b —包装材料或运载工具的比热,kJ/kg ·K ; t 1—包装材料或运载工具进入冷间时的温度,℃; t 2—包装材料或运载工具在冷间内降温终止时的温度一般为库房设计温度,℃; q 1、q 2—鲜果冷却初始、终止温度时的呼吸热,W/t ; G n —冷却物冷藏间的最大冷藏量,kg ,G n =900000kg 。 冷藏间: Q 21=80.2Kw+3.2Kw+6.1Kw+15.7Kw=105.2Kw

相关文档