隧道光面爆破和预裂爆破的原理是什么?应当采取的主要措施有哪些?两者有何区别?答:1.光面爆破作用原理:光面爆破的破岩机理十分复杂,目前仍在探索中。尽管在理论上还很成熟,但在定性分析方面已有共识。一般认为炸药起爆时,对岩体产生两种效应,主要是爆炸气体膨胀做功所起的作用。光面爆破是周边眼同时起爆,各炮眼的冲击波向四周作径向传播,相邻炮眼的冲击相遇,产生应力波德叠加,并产生切向拉力,拉力的最大值发生在相邻炮眼中心连线的中点,当岩体的极限抗拉强度小于此拉力时,岩体便被拉裂,在炮眼中心连线上形成裂缝,随后,爆炸气的膨胀令裂缝进一步扩展,形成平整的爆裂面。

预裂爆破作原理:主要指预裂爆破成缝机理。为了保证预裂爆破成功,首要的条件是不压坏预裂孔壁,其次是沿预孔连线方向成缝。当炸药爆炸后,产生的冲击压力和高压气体的作用,将会使孔壁产生剧烈破坏。要想不压坏孔壁必须采用不偶令装药法,即药包直径小于钻孔直径。试验发现,当药包与孔壁之间存在空气间隙时,由于空气的缓冲作用,使孔壁所受压力大大降低。试验得出,当不偶令系数M=2.5时,作用在炮孔内壁的最大切向应力只相当于不偶令系数为1时的大约1/16。因此,完全有可能利用现有的常用炸药,用不偶令装药来降低孔壁压力,把几万个大气压降到每平方厘米只有几千或几百会斤的压力值。当降低的压力值小于或极接近于岩石的极限抗压强度时,便可使孔壁不受爆破压缩破坏或者只受少量的振动。在利用不偶令装药保证孔壁不受破坏的前提下,第二个条件就是怎样保证在预定的方向成缝。实践经验证明,只需要调整相邻炮孔的距离或孔内装药量便可达到成缝的目的。

2.光面爆破的主要技术措施如下:

(1).根据围岩特点,合理选定周边眼的间距和最小抵抗线,尽最大努力提高钻眼质量。

(2).严格控制周边眼的装药量,尽可能将药量沿眼大均匀分布。

(3).周边眼宜使用小直径药卷和低猛度、低爆速的炸药。为满足装药结构要求,可借助导爆索(传爆线)来实现客气间隔装药。

(4).采用毫秒微差有序起爆。要安排好开挖程序,使光面爆破具有良好的临空面。

(5).边孔直径小于等于50mm。

预裂爆破主要措施如下:

(1)炮孔直径一般为50-200mm,对深孔宜采用较大的直径。

(2)炮孔间距宜为孔径的8-12倍,坚硬岩石取小值。

(3).不耦令系数(炮孔直径d与药卷直径d的比值)建议取2-4,坚硬岩石取小值。

(4).线装药密度一般取250-400g/m。

(5).药包结构形式,目前较多的是将药卷分散绑扎在传爆线上。分散药卷的相邻间距不宜大于50cm和不大于药卷的殉爆距离。考虑到孔底的夹制作用较大,底部药包应加强,约为线装药密度的2-5倍。

(6).装药时距孔口1m左右的深度内不要装药,可用粗砂填塞段过短,容易形成

漏头过长则不能出现裂缝。

3两者有区别:

1.概念方面区别:光面爆破是先爆除主体开挖部位的岩体,然后再起爆布置在设计轮廓线上的周边孔药包,将光爆层炸除,形式一个平整的开挖;预裂爆破是先起爆布置在设计轮廓线上的预裂破孔药包,形成一条沿设计轮廓线贯穿的裂缝,再在该人工裂缝的屏蔽下进行主体开挖部位的爆破,保证保留岩体免遭破坏。

2.起爆方法的区别:由于光面爆破孔是最后起爆,导爆索有可能遭受超前破坏,为了保证周边孔准爆,对光面爆破孔采用高段延期雷管与导爆索的双重起爆法。预裂孔若与主爆区爆孔组成同一网络起爆,则预裂孔应超前第一排爆孔75-100ms起爆。

3.主要技术措施要求的区别:(见第二问光面爆破和预裂爆破的主要措施)。

铁路施工作业指导书(全)

钻孔桩施工作业指导书 1、目的 明确桥梁桩基施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 2、编制依据 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 《高速铁路桥涵工程施工技术规程》(Q/CR9603-2015) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号) 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《客运专线铁路混凝土工程施工技术指南》 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ 18-2012) 《施工图设计文件》 3. 适用范围 适用于新建xx至xx铁路站前xx标xx特大桥,桥梁工程钻孔桩施工。 4. 作业准备 4.1 内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 4.2 外业技术准备 施工作业指导书中所涉及的各种外部技术数据收集。修建临时设施,满足施工生产需要。 5. 技术要求 5.1 收集工程地质资料,编制施工工艺设计,确定科学合理的钻孔方法和设备。 5.2 施工前进行水下混凝土配合比试验,确定施工配合比,确保混凝土各项性能指标能满足设计要求。

5.3 钢筋笼在钢筋加工场地集中整节制作,平板车运输,汽车吊车一次吊装到位。 5.4 混凝土采用拌和站集中拌制,罐车运送至桩位,汽车吊配合漏斗进行灌注。水下混凝土要连续灌注,中途不得停顿。 6. 施工程序与工艺流程 6.1 施工程序 钻孔桩主要施工程序为:施工准备→测量放样→埋护筒、制泥浆→钻孔→成孔→成孔验收→钢筋笼吊装→混凝土灌注 6.2 工艺流程 7. 施工要求 7.1 施工准备 ⑴进行场地踏勘,对既有架空电线、地下电缆、给排水管管道等设施,

隧道光面爆破和预裂爆破的原理是什么

 2.光面爆破的主要技术措施如下: (1).根据围岩特点,合理选定周边眼的间距和最小抵抗线,尽最大努力提高钻眼质量。 (2).严格控制周边眼的装药量,尽可能将药量沿眼大均匀分布。 (3).周边眼宜使用小直径药卷和低猛度、低爆速的炸药。为满足装药结构要求,可借助导爆索(传爆线)来实现客气间隔装药。 (4).采用毫秒微差有序起爆。要安排好开挖程序,使光面爆破具有良好的临空面。 (5).边孔直径小于等于50mm。 预裂爆破主要措施如下: (1)炮孔直径一般为50-200mm,对深孔宜采用较大的直径。 (6).装药时距孔口1m左右的深度内不要装药,可用粗砂填塞段过短,容易形成 漏头过长则不能出现裂缝。 3两者有区别: 1.概念方面区别:光面爆破是先爆除主体开挖部位的岩体,然后再起爆布置在设计轮廓线上的周边孔药包,将光爆层炸除,形式一个平整的开挖;预裂爆破是先起爆布置在设计轮廓线上的预裂破孔药包,形成一条沿设计轮廓线贯穿的裂缝,再在该人工裂缝的屏蔽下进行主体开挖部位的爆破,保证保留岩体免遭破坏。预裂爆破和光面爆破 为保证保留岩体按设计轮廓面成型并防止围岩破坏,须采用轮廓控制爆破技术。常用的轮廓控制爆破技术包括预裂爆破和光面爆破。所谓预裂爆破,就是首先起爆布置在设计轮廓线上的预裂爆破孔药包,形成一条沿设计轮廓线贯穿的裂缝,再在该人工裂缝的屏蔽下进行主体开挖部位的爆破,保证保留岩体免遭破坏;光面爆破是先爆除主体开挖部位的岩体,然后再起爆布置在设计轮廓线上的周边孔药包,将光爆层炸除,形成一个平整的开挖面。 预裂爆破和光面爆破在坝基、边坡和地下洞室岩体开挖中获得了广泛应用。 (一)成缝机理 预裂爆破和光面爆破都要求沿设计轮廓产生规整的爆生裂缝面,两者成缝机理基本一致。现以预裂缝为例论述它们的成缝机理。 预裂爆破采用不耦合装药结构,其特征是药包和孔壁间有环状空气间隔层,该空气间隔层的存在削减了作用在孔壁上的爆炸压力峰值。因为岩石动抗压强度远大于抗拉强度,因此可以控制削减后的爆压不致使孔壁产生明显的压缩破坏,但切向拉应力能使炮孔四周产生径向裂纹。加之孔与孔间彼此的聚能作用,使孔间连线产生应力集中,孔壁连线上的初始裂纹进一步发展,而滞后的高压气体的准静态作用,使沿缝产生气刃劈裂作用,使周边孔间连线上的裂纹全部贯通成缝。 (二)质量控制标准 1)开挖壁面岩石的完整性用岩壁上炮孔痕迹率来衡量,炮孔痕迹率也称半孔率,为开挖壁面上的炮孔痕迹总长与炮孔总长的百分比率。在水电部门,对节理裂隙极发育的岩体,一般应使炮孔痕迹率达到10%~50%;节理裂隙中等发育者应达50%~80%;节理裂隙不发育者应达80%以上。围岩壁面不应有明显的爆生 裂隙。 2)围岩壁面不平整度(又称起伏差)的允许值为±15cm。 3)在临空面上,预裂缝宽度一般不宜小于1cm。实践表明,对软岩(如葛洲坝工程的粉砂岩),预裂缝宽度可达2cm以上,而且只有达到2cm以上时,才能起到有效的隔震作用;但对坚硬岩石,预裂缝宽度难以达到1cm。东江工程的花岗岩预裂缝宽仅6 m m,仍可起到有效隔震作用。地下工程预裂缝宽度比露天工程小得多,一般仅达0.3~0.5cm。因此,预裂缝的宽度标准与岩性及工程部位有 关,应通过现场试验最终确定。 影响轮廓爆破质量的因素,除爆破参数外,主要依赖于地质条件和钻孔精度。这是因为爆生裂缝极易沿岩体原生裂隙、节理发展,而钻孔精度则是保证周边控爆

安装工艺作业指导书

开关、插座安装工艺标准 一、施工准备 1. 材料要求 1) 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2) 各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 3) 塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4) 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 5) 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2. 主要机具: 1) 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2) 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 3. 作业条件 1) 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2) 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 3) 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 二、操作工艺 1. 工艺流程

清理→结线→安装 2. 清理 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3. 结线 1) 一般结线规定: a. 开关结线 同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接帽压接总头后,再进行分支连接。 b. 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插庆与插座配套,均不能互相代用。 c. 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 4. 安装开关、插座准备 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 1) 开关、插座安装: a. 一般安装规定

路堑光面爆破(预裂爆破)技术交底大全

路堑边坡光面(预裂)爆破施工作业指导书 1、适用条件及围: 适用于永吉高速公路K1+460—K11+470管段路堑开挖路堑边坡爆破作业。 2、施工准备 (1)审阅图纸:仔细审阅施工图纸及文件,图纸所标注的尺寸、工程数量等有无错误、遗漏,是否详尽,发现问题及时与相关设计单位、监理联系,以便及时更正。 (2)测量放样:对照施工图纸准确放样边坡开挖桩,进行详细技术交底。 (3)场地清理:路堑开挖前应做好堑顶和场临时排水,对场地的植被和其他建筑物进行清理。 (4)根据工程量,配置足够的机械和人员。 3、边坡爆破方案和施工工艺 3.1 边坡光面(预裂)爆破设计 浅孔爆破宜采用光面爆破(预留光爆层);深孔爆破宜采用预裂爆破,与主体开挖爆破一次完成。 (1)浅孔(光面)爆破 1)浅孔(光面)爆破用手风钻钻孔,孔径ф38~48mm。 2)最小抵抗线w根据边坡预留岩体的情况取值1~1.5m(取1.2m),边坡顶留层不宜过大(边坡一般预留1.5~2m光爆层)。 3)光爆孔炮孔间距一般取50~80cm,单位体积耗药量q根据岩石

施工分级确定,一般:软岩0.26~0.3Kg/m3,次坚石0.3~0.34Kg/m3,每个炮孔的装药量q0=q×a×w×h,最大每孔装药量为(坡率按1:0.75,垂直高度按3m计算):软石1.08kg,次坚石:1.22kg。 4)光爆孔采用同段毫秒雷管起爆。 (2)预裂爆破 1)深孔爆破宜采用预裂爆破,与主体开挖爆破一次完成。 2)深孔爆破采用潜孔钻机钻孔,炮眼直径ф=80~100mm,光爆炮眼间距a=80~120cm,炮眼深度根据开挖垂直深度和边坡设计坡率计算确定,倾斜度与边坡坡率相同。 3)预裂孔药量根据线装药密度计算确定,孔底1~2m围药量应增加2~4倍,线装药密度:软石为0.18~0.28Kg/m,次坚石为0.25~0.4kg/m,线装药密度应该进行严格控制,以防药量过大而损伤边坡。 4)预裂孔需正确确定超深、超长和预裂孔与主炮孔的距离。 5)预裂孔应超前主炮孔100ms以上起爆。 6)预裂孔应采用导爆索起爆。 装药结构采用不耦合间隔装药法。装药时将炸药间隔捆装在竹片上,再装入炮孔,炮孔堵塞长度不少于1m。 3.2 爆破震动安全距离 仅对周围环境对震动有控制要求时,需进行检算。 根据公式:V=K(Q1/3/R)2 式中:Q——炸药量(Kg),齐发爆破取总炸药量,微差爆破或秒差爆破取最大一段药量。

爆破工安全作业指导书(金属矿山安全生产宝典之三)

爆破工安全作业指导书 1【适用范围】 本作业指导书适用于金属矿山井下爆破工岗位作业。 2【岗位要求】 身体健康,无有关职业禁忌症,符合有关法律法规规定,达到法定年龄。 具备岗位必须的安全知识和技能,并经安全教育、考核合格方能上岗操作。 已按规定取得特种作业资格证书或执业资格证书。 严格遵守本岗位安全操作规程,执行公司各项安全管理规章制度。 3【作业内容】 在采区进行爆破作业,移交下道工序:完成炸药领送、采区爆破装药及警戒任务,维护保养设备等作业。 爱护和正确使用与爆破岗位有关的工器具和设备(施)。 紧急情况时,在确保自身安全的前提下,主动参与应急抢险救援。 及时上报事故隐患和生产安全事故。 4【安全目标】 安全完成当班作业任务。 做到“三不伤害”。 杜绝险肇、轻伤及其以上事故。 5【安全健康职责】 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,自觉遵守安全生产法律法规和公司各项安全管理规章制度。 爱护和正确使用机器设备、工具,正确佩戴防护用品。 不违章作业和违反劳动纪律,并随时制止他人违章作业。有权拒绝他人违章指挥和强令冒险作业。 关心企业安全生产情况,积极参加各种安全活动。 自觉接受各类安全培训,努力学习安全知识和技能,熟练掌握本工种安全操作规程。 坚持开展岗位安全生产隐患排查,发现事故隐患和不安全因素应及时上报。 积极提出安全生产合理化建议,努力改善生产作业环境。 发生工伤事故要立即报告,并积极抢救伤员,做好现场保护工作。协助、配合事故调查。 6【常用个体防护用品及工器具的使用规定】 常用个体防护用品使用规定

(1)上岗前必须按规定穿着本岗位配发的劳动保护用品。 (2)工作服必须做到“三紧”。即:袖口、领口、下摆的扣子必须扣上。 (3)安全帽必须系好下颔带。拴紧以下颌有约束感,但不难受为宜。 (4)防护鞋必须系好鞋带,不应有开裂、脱线、脱胶等现象,进入井下作业时必须穿井下专用雨鞋。 (5)防护眼镜必须比较牢靠的挂在双耳上;以不压迫眼部、头部两侧为适宜。 (6)防护手套必须完好,投有破漏。带电作业用绝缘手套要根据电压选择适当的手套,使用前要检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷,如有异常禁止使用。 (7)防护口罩应严密的罩在面部,不能出现漏风现象。同时,口罩罩在面部不能使呼吸器官有局促感。 (8)安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹,卡簧弹跳性是否良好。要按“高挂低用”的使用规定,将安全带挂在牢固的物体上。使用中要防止摆动、碰撞和绳子打结。禁止擅自接长安全带。不得接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。 (9)所有防护用品应按规定保管,存放地方应干燥、通风,防止霉变。 (10)应按规定定期清洗本岗位配发的防护用品,经常检查防护用品是否存在缺陷,发现 缺陷应立即更换。 (11)不得将防护用品挪作它用或擅自变卖、兑换其他物品。 常用工器具使用规定 使用手锤时应注意 种类及用途 (1)种类:采矿厂常用的有八角锤(二锤)、圆头锤(奶子榔头)等。 (2)用途:八角锤用于手工锻打金属材料、敲击木桩、敲固铆钉、敲碎石块、安装机器及 敲打钢钎、锚杆等。 使用注意事项 (1)木柄要选用无裂纹的硬木材料,木柄和锤头必须装配牢固。 (2)使用前必须检查木柄和锤头是否装配牢固,若不牢固不可使用。锤柄有裂纹需及时更换。 (3)锤柄和锤头不得沾有油脂,否则易从手中滑脱。 (4)锤头卷曲或不平时应修理好后再用。 (5)使用手锤应注意附近人的安全,锤头不得对着人。 使用工业雷管综合起爆器时应注意 工业雷管综合起爆器由使用工区管理,发放由当班工区长负责。 工业雷管综合起爆器在工区保管处,必须由其备爆破作业资格的爆破员才能领取 使用。

钢筋工程作业指导书

中国建筑第七工程局有限公司新乡建业壹号城邦地下车库钢筋作业指导书 目录 工程概况 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、钢筋的检验 (2) 四、钢筋工程工艺流程图 (2) 五、钢筋的堆放和运输 (3) 六、钢筋加工的一般要求 (4) 七、钢筋的连接 (5) (一)一般要求 (5) (二)电渣压力焊 (6) (三)电渣压力焊质量标准 (7) (四)钢筋直螺纹套筒连接 (7) 八、钢筋的绑扎与安装 (11) (一)一般要求 (11) (二)基础 (13) (三)柱钢筋绑扎 (13) (四)墙钢筋绑扎 (14) (五)梁钢筋绑扎 (15) (六)板钢筋绑扎 (16) (七)楼梯钢筋绑扎 (18) 九、质量标准 (18) (一)保证项目 (18) (二)基本项目 (19) (三)允许偏差项目 (19) 十、成品保护 (20) 十一、应注意的质量问题 (20) 十二、安全文明施工及成品保护 (21)

钢筋工程作业指导书 工程慨况 1、本工程为新乡建业·壹号城邦(一期)地下车库,场地位于新乡市第一街和向阳路交汇处;建设单位:新乡建业住宅建设有限公司。 2、本工程车库地下一层,楼梯间局部地上一层,总建筑面积20039.81㎡,其中地下建筑面积:19798.04㎡,地上楼梯建筑面积:241.77㎡。 3、建筑物长度及层高:建筑物总长154.7m,总宽度165.6m,地下车库变电间层高为4.6m,换热站层高为4.5,其余层高为3.9m。 4、项目设计规模大型地下车库,设计使用年限:50年。 5、建筑分类:地下车库为Ⅰ类大型地下车库,停车数量为499辆。建筑耐火等级为:地下一级,地上二级。 6、屋面防水等级:种植屋面为一级;地下室防水等级为一级。 7、主要结构类型:钢筋混凝土框架结构,天然地基,柱下独立基础,墙下条形基础,并设防水底板,抗震设防烈度:8度。 一、目的 为确保我公司所承接的新乡建业·壹号城邦地下车库工程的钢筋工程质量达到优良,特制定此作业指导书。 二、适用范围 适用于中建七局总承包公司所施工的新乡·建业壹号城邦地下车库工程的钢筋工程;

隧道开挖爆破作业指导书

中铁十九局集团新建云桂铁路 隧道开挖爆破施工安全专项方案 编制: 审核: 批准: YGZQ-4标项目部十一工区 二0一0年八月

隧道开挖爆破施工安全专项方案 一、目的/适用范围 1、目的:通过对不同围岩的爆破进行设计,并在实际施工过程中进行不断优化,选择适合隧道开挖施工的最优爆破设计一方面通过爆破设计有效控制隧道开挖轮廓线,防止欠挖并严格控制超挖,减少因爆破设计不当对围岩造成的扰动,通过对隧道爆破设计的控制来保证隧道施工的安全,另一方面可以通过实践来优化和探索适合不同围岩的爆破设计,积累这方面的知识和经验。 2、适用范围:云桂铁路Ⅳ标段坡录元隧道出口段、孟合山隧道施工。 二、职责 1、由经过岗前培训取得资格证书的施工人员进行施工。 2、测量人员负责对洞身开挖面尺寸及高程进行控制。 3、各作业队队长和质检员负责过程控制。 4、安全员负责施工过程中的安全并进行教育和宣传。 5、技术人员负责复测、检验。 三、技术标准/质量标准 1、现行铁路工程施工国家和行业施工规范、验收标准。 客运专线铁路标准规范

2、云桂铁路Ⅳ标段坡录元隧道出口段、孟合山隧道施工设计图、参考图及部颁标准图。 四、作业前准备 1、炸药库的及其内部设置已经通过当地公安机关验收合格,各种涉爆制度已健全并通过验收。 2、测量人员对各种量测仪器已进行鉴定。 3、试验人员对各种试验仪器已进行鉴定。 4、根据设计Ⅴ级围岩采用大拱脚台阶法、CRD法施工,Ⅳ、Ⅲ级围岩采用台阶法开挖,Ⅱ级围岩采用全断面法开挖;Ⅱ、Ⅲ级围岩采用光面爆破技术,减少围岩震动破坏,发挥围岩自身承载力。 五、施工技术要求 Ⅱ级围岩采用全断面光面爆破开挖;Ⅲ级围岩台阶法开挖,采用光面爆破技术,对于软弱破碎不稳定围岩实施浅眼多循环、勤支护、早封闭的开挖原则,确保施工安全。 (一)、爆破方案设计 1、总的爆破设计原则 爆破设计的原则是安全稳妥、施工便利、合理循环进尺、保持各工序

水泥砼圆柱体劈裂抗拉强度试验作业指导书

精心整理水泥砼圆柱体劈裂抗拉强度试验作业指导书 1.目的及适用范围 适用于各类水泥砼圆柱试件和现场芯样的劈裂抗拉强度。 注:括号中数字为试件中集料公称最大粒径,单位:mm。标准试件的最短尺寸大于公称最大粒径4倍。 3.2本试件应同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的砼试

件。 3.3对于现场芯样,长径比大于等于1。适宜的长径比在1.9~2.1之间,最大长径比不能超过2.1。芯样最小直径为100mm,直径至少是公称最大粒径的2倍。芯样在进行强度试验前需进行调湿,一般应在标准养护室养护24h。 (2)台秤。(3)盛样器(袋)或铁盘等。 (4)干冰(固体CO2)。(5)试样标签。 (6)其他:镐、铁锹、量尺(绳)、毛刷、硬纸、棉纱等。

3.方法与步骤 3.1准备工作 (1)确定路段。可以是一个作业段、一天完成的路段,或按相关规范的规定选取一定长度的检查路段。 ( (5)将钻取的芯样妥善盛放于盛样器中,必要时用塑料袋封装。 (6)填写样品标签,一式两份。一份粘贴在试样上,另一份作为记录备查。

(7)对钻孔的路面坑洞,应采用同类型材料填补压实,但取样时留下的水分应用棉纱等吸走,待干燥后再补坑。 4.圆柱试件的劈裂试验步骤 4.1至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。测量出直径、高度并检査外形,尺寸量测至1mm。 4.2在试件中部划出劈裂面位置线,圆柱体的母线公差为0.15mm。这两条母线应位于同一轴向平面内,彼此相对,两条线的末端在试件的端面上相连,应为通过圆心的直径,以明确标明承压面。将试件、劈裂夹具、垫条和垫层如图所示放在压力机上,借助夹具两侧杆,将试件对中。开动压力机,当压力机压板与夹具垫条接近时,调整球座使压力均匀接触试件。当压力到5kN时,将夹具的侧杆抽掉。 4.3当混凝土的强度等级小于C30时,加荷速度为0.02MPa/s-0.05MPa/s;当混凝土的强度等级大于等于C30且小于C60时,加荷速度为0.05MPa/s-0.08MPa/s;当混凝土的强度等级大于等于C60时,加荷速度为0.08MPa/s-0.10MPa/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,不得调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F (N)。 5.试验结果

预裂爆破设计方案

路基开挖爆破施工方案 一、工程简介 DK1811+643.35~DK1811+896.12段,长252.77米,属深路堑,丘陵区,丘坡,地形较陡,自然坡度15°~35°,相对高差30~40米,植被发育.线路沿坡顶通过。丘间谷地,狭长,辟为旱地。 该段路基设计边坡坡度为1:1. 5,表面岩石风化严重,Ⅳ级。 二、爆破方法的选择 开挖深度不大,方量较小,地形较复杂地段采用浅孔爆破;开挖深度大于5m,开挖方量较集中地段采用深孔爆破。 边坡采用预裂爆破,主炮孔为垂直孔,边坡预裂孔与设计边坡坡率相同。岩石较完整,临空情况较好时边坡采用光面爆破,光面爆破与主爆破同时进行 爆破前应进行爆破设计,并根据爆破效果进行参数的调整。爆破设计方案必须报有关部门审核批准后方可实施。 根据实际地形、边坡与既有线的距离和边坡的位置、形式调整爆破的方式。 三、爆破石方及炸药用量 本路基段开挖石方爆破共有1997 m3,需炸药约1.6t。 四、选择爆破设备、器材 浅孔爆破采用手持式风动凿岩机钻孔,孔径38~42mm,孔深1.5~2.0m,根据路堑开挖深度分一个或3~4个台阶进行爆破。深孔爆破法一般取孔径80mm,潜孔钻机钻孔。 爆破设备:空气压缩机一台(12m3),露天钻机两台;手持式煤电钻4台,导向钻头(φ38mm)8个。

爆破材料:乳化炸药Φ32mm,长19cm,重0.15Kg;2#岩石铵梯炸药Φ32mm、非电毫秒雷管1~11段;火雷管;导爆索。 五、钻孔和钻孔参数选择 采用手持式内燃凿岩机、手持式风动凿岩机或煤电钻进行钻孔。钎杆采用中空六棱钢,钻头采用“一”字型合金钻头;对于表层较风化的岩层,为防止泥岩卡钻,采用手持式煤电钻、燕尾式螺纹钻杆进行钻孔作业。所钻的炮孔直径为38-42MM。 对于质量要求较高的部位,钻孔直径d以32~100mm为宜,最好能按药包直径的2~4倍来选择钻孔直径。而预裂面的钻孔间距取a=(7~10)d。 因此做了以下参数选择: 每次爆破台阶高度为:H L=2.5m ①钻孔方向:预裂孔和辅助孔按照边坡设计坡度方向进行钻孔;主爆孔为竖直方向钻孔。 ②钻孔深度:预裂孔深L= 2.5~4m ,主爆孔深2.5m。 ③孔眼间距:根据岩体性质确定,预裂孔间距取50 cm,辅助孔孔距 一般取:孔距×排距=50×80cm 主爆孔一般取:孔距×排距=100×100cm。 ④钻孔直径:D=40mm。 六、炮孔布置 为保证主爆区爆破不对边坡造成破坏,预裂爆破采用两次爆破,先进行预裂孔爆破,再实施辅助孔、主爆孔爆破相结合的布孔方式。

爆破作业指导书

石方爆破施工作业指导书 二〇一六年十一月

目录 1.0编制目的 (1) 2.0范围 (1) 3.0相关文件 (1) 4.0术语/定义: (1) 5.0职责 (1) 6.0技术管理 (2) 7.0工作流程 (2) 8.0记录总结 (6) 8.0爆破事故处理措施 (6) 9.0文明施工实施措施 (6) 10.0施工安全措施 (7)

溢洪道建筑工程 石方爆破施工作业指导书 1.0编制目的 为了保证溢洪道石方爆破施工《施工合同书》的原则,满足达到安全、质量、工期等要求,使建设单位各项要求得到有效保证。确保溢洪道石方爆破开挖施工的各项活动在受控状态下进行,使现场施工及管理人员有章可查,有据可依,并满足操作人员可操作性,特编制此作业指导书。 2.0范围 此作业指导书适用于总工程师、安全总监、质量副经理、生产副经理、工程管理部部、质量管理部、安全环保部部、质检站、爆破作业队。 3.0相关文件 4.0术语/定义: 石方爆破建筑物安全 5.0职责

5.1本作业指导书由质量副经理负责保持与改进,生产副经理配合协助; 5.2工程管理部负责该作业指导书的编制、归口、控制,工程管理部与爆破作业队具体实施,测量队检查,质量部、安全部检测验收。 6.0技术管理 6.1爆破区周围环境情况 溢洪道周边无居民区,左岸紧临已完建的泄洪洞及输水洞(进水塔已建成,距溢洪道水平最近距离15m),其中输水洞(洞径2.2m)从溢洪道桩号0+000—0+090段下部穿过,洞顶距溢洪道泄槽底板高度约7m;泄洪洞与溢洪道轴线基本平行,两结构物相临边水平距离约30m。右岸为依据设计开挖成形的土质边坡,及距溢洪道斜距约167m的110KV高压电线从进口引渠段高空。 6.2施工方案 综合考虑爆区地形、地质、环境条件、设备和技术条件,拟采用露天中深孔、浅孔爆破方案,边坡控制采取预裂爆破技术进行施工;整体自上而下逐层、自下游向上游先中间开槽在两侧的方法进行。通过爆破设计参数不断调整优化,控制好地震波和飞石对附近地下、地面建筑物的危害。因此,对溢洪道爆破施工进行分区,采用不同设计参数进行爆破作业。溢洪道爆破分区见图1。 图1 溢洪道爆破分区示意图 7.0工作流程

冻融劈裂作业指导书(DOC)

文件编号:ZY01-047-2008 作业指导书 (沥青混合料冻融劈裂试验) 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:持有者姓名: 分发号:持有者部门: 江苏省交通科学研究院股份有限公司

目录 1.主要设备及开展项目 (3) 2.仪器设备操作规程 (3) 3.检测工作程序及剩余样品处置 (5) 4.试验操作过程 (5) 5.数据处理规定 (12) 6.测量不确定度报告 (13) 7.原始记录表格 (16)

1. 试验主要设备及开展项目 表1 主要仪器设备 表2 开展检测项目 2.仪器设备操作规程 2.1马歇尔电动击实仪 马歇尔电动击实仪

2.1.1接通电源,检查仪器设备是否完好 2.1.2设定击实次数 接通电源 设定击实次数 2.1.3 待温度达到击实温度后,立即进行马歇尔试件成型 2.1.4试验完毕清理仪器,保持整洁 2.2马歇尔稳定度仪 马歇尔稳定度仪 2.2.1接通电源 2.2.2合适的压头,冻融劈裂选用小压头,T283选用大压头

冻融劈裂选用小压头 2.2.3安装好试件,按“启动”键,仪器开始自动试验,待试件破坏时试验自动停止 启动键 2.2.4取出破坏试件,记录试验数据 2.2.5清理机器,保持仪器整洁 3.检测工作程序及剩余样品处置 委托送样:接样员判断样品是否接收→如可接收,接收样品并填写委托单→样品编号→样品区→下放通知单至主管处→主管根据计划下发通知单给试验员→试验员从待检样品区取样品→试验员进行试验检测(未进行完试验放入在检样品区)→试验检测完毕→填写仪器使用记录→对试验区卫生进行清理→剩余样品放入已检样品区按规定集中处理→由指定人员出具报告→报告审核、批准→报告盖章、发送。 4.试验操作过程 4.1 试验准备

隧道光面爆破和预裂爆破的原理

隧道光面爆破和预裂爆破的原理 一、爆破原理 1、光面爆破作用原理:光面爆破的破岩机理十分复杂,目前仍在探索中。 2、预裂爆破作原理:主要指预裂爆破成缝机理。 二、技术措施 1、光面爆破的主要技术措施如下: (1)根据围岩特点,合理选定周边眼的间距和最小抵抗线,尽最大努力提高钻眼质量。 (2)严格控制周边眼的装药量,尽可能将药量沿眼大均匀分布。 (3)周边眼宜使用小直径药卷和低猛度、低爆速的炸药。为满足装药结构要求,可借助导爆索(传爆线)来实现客气间隔装药。 (4)采用毫秒微差有序起爆。要安排好开挖程序,使光面爆破具有良好的临空面。 (5)边孔直径小于等于50mm。 2、预裂爆破主要措施如下: (1)炮孔直径一般为50-200mm,对深孔宜采用较大的直径。

水下爆破施工(作业指导书)

水下爆破施工作业指导书 一、水下爆破施工工艺流程: 爆孔设计→锚定钻孔作业平台→移机就位→确定孔深→钻孔→成孔冲洗→测量验孔→装药→连线→平台撤离(同时封锁航道和陆路交通)起爆→解除警戒→清渣→下施工循环。 二、施工方法 1、钻孔作业平台设计 为顺利实施石方开挖工程水下爆破的施工任务,因地制宜就近制作了简易钻爆作业平台船(16m×6m)。作业平台可采用钢体驳船组装,两船间距5m。通过槽钢、工字钢将两船焊接为一双体船。钻机由脚手架钢管铰接固定在平台上,组成钻机作业平台,可供4台潜孔钻机工作之用。为加快钻机就位速度,钻机平台可沿槽钢轨道滑动移位。 钻孔时,利用全站仪进行测量定位,指挥钻机船锚泊定位,做到钻孔定位准确,防止漏钻和叠钻。根据当天当时的水位、设计水深及超深值计算该点的钻孔深度。施工时要按要求钻到所需求深度以避免二次爆破。 2、钻爆技术措施 (1)水下爆破采用垂直钻孔作业。其优点是钻孔定位易于控制,简便操作,利于装药,提高工效。 水下爆破工程钻孔机具计划选用KSZ-100型地质钻,孔径Φ100mm。为了确保开挖达到设计的深度,钻孔应有一定的超钻深度,考虑到保护桥墩基础基岩的持力层,超钻深度取0.5m。 (2)火工品的品种及防水。选用具有防水性能良好的乳化炸药,由Φ80mm塑料包装。非电雷管用环氧树脂灌封后,再用防水白粘胶布密封。起爆网络采用微差复式起爆网络,以确保传爆的准确性。 (3)每船(平台)可钻4排共24个炮孔,一般一个船次为一爆破区域,当钻孔完毕后,利用潜水员进行集中装药,装药时应注意对雷管脚线的保护。为了确保安全,用粗砂将炮孔堵满,防止冲炮。在每只爆孔孔口用砂袋封口覆盖,砂袋系一浮球露出水面,其作用有:①作为爆破孔位标记,便于集中装药;②装药后便于连接导爆管脚线,形成起爆网络。 (4)导爆管的放置。在水中放置浮胎,使其锚定地飘浮在水面上,将“每船同排”的导爆管按绑在一只轮胎上,按照“从后到前的顺序”将轮胎上的导爆管用“同段”非电雷管连接起来,为了不使传爆雷管将其他导爆管炸断造成拒爆现象,连接时应将雷管置于浮胎上面,并用泡沫盒包住扎紧,不能浮在水面随波漂移。

木门作业指导书

木门 作业指导书 工程名称:石油大学胜利学院学生餐饮中心编制人:范晓伟 审批人: 接底人: 时间:2006.4.5

1、工程概况及特点 本工程主体为二层,框架结构,层高为4.5m,建筑总高度为13.6m,平面呈矩形。主体为框架结构,均为现浇钢筋混凝土,本工程基础形式为独立基础。建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级,采用SBS卷材防水,抗震设防烈度为7度,建筑工程等级为二级,建筑物合理使用年限为50年。 2、施工准备及布置 2.1技术准备 图纸已通过会审与自审,若存在问题,则问题已经解决;门窗洞口的位置、尺寸与施工图相符,按施工要求做好技术交底工作。 2.2材料要求 (1)品种规格 1)规格 1220mm×2440mm×3mm 1220mm×2440mm×5mm 1220mm×2440mm×9mm 1220mm×2440mm×12mm 1220mm×2440mm×18mm 2)质量要求 对称层和同一层单板应是同一树种,同一厚度,并考虑成品结构的均匀性。表板应紧面向外,各层单板不允许端拼。 板均不许有脱胶鼓泡,一等品上允许有极轻微边角缺损,二等板的面板上不得留有胶纸带和明显的胶纸痕。公称厚度自6mm以上的板,其翘曲度:一、二等品板不得超过1%,三等板 不得超过2%。 2.3主要机具 续表

2.4作业条件 (1)门窗框和扇进场后,及时组织油工将框靠墙靠地的一面涂刷防腐涂料。然后分类水平堆放平整,底层应搁置在垫木上,在仓库中垫木离地面高度不小于 200mm,临时的敞棚垫木离地面高度应不小于400mm,每层间垫木板,使其能自然通风。木门窗严禁露天堆放。 (2)安装前先检查门窗框和扇有无翘扭、弯曲、窜角、劈裂、榫槽间结合处松散等情况,如有则应进行修理。 (3)预先安装的门窗框,应在楼、地面基层标高或墙砌到窗台标高时安装。后装的门窗框,应在主体工程验收合格、门窗洞口防腐木砖埋设齐备后进行。 (4)门窗扇的安装应在饰面完成后进行。没有木门框的门扇,应在墙侧处安装预埋件。 2.5、材料的关键要求 (1)木门窗的材料或框和扇的规格型号、木材类别、选材等级、含水率及制作质量均须符合设计要求,并且必须有出厂合格证。 (2)防腐剂、油漆、木螺丝、合页、插销、梃钩、门锁等各种小五金必须符合设计要求。 2.6、技术关键要求 安装合页时,合页槽应里平外卧,木螺丝严禁一次钉人,钉人深度不能超过螺丝长度的1/3,拧人深度不小于2/3,拧时不能倾斜。若遇木节,可在木节上钻孑L,重新塞人木塞后再拧紧木螺丝。这样才能保证铰链平整,木螺丝拧紧卧平。遇较硬木材可预先钻孔且直径小于木螺纹直径的1.5mm左右。 2.7、质量关键要求 (1)立框时掌握好抹灰层厚度,确保有贴脸的门窗框安装后与抹灰面平齐。 (2)安装门窗框时必须事先量一下洞口尺寸,计算并调整缝隙宽度。避免门窗框与门窗洞之间的缝隙过大或过小。 (3)木砖的埋置一定要满足数量和间距的要求,即2m高以内的门窗每边不少于3块木砖,木砖间距以0.8~O.9m为宜;2m高以上的门窗框,每边木砖间距不大于1m,以保证门窗框安装牢固。 2.8、劳动力准备:10人。 3、进度计划安排: 2006.4.7—2006.4.13 4、施工工艺方法和技术措施 (1)放样 放样是根据施工图纸上设计好的木制品,按照足尺1:1将木制品构造画出来,做成样板(或样棒),样板采用松木制作,双面刨光,厚约25cm,宽等于门窗樘子梃的断面宽,长比门窗高度大200mm左右,经过仔细校核后才能使用,放样是配料和截料、划线的依据,在使用的过程中,注意保持其划线的清晰,不要使其弯曲或折断。 (2)配料、截料 配料是在放样的基础上进行的,因此,要计算出各部件的尺寸和数量,列出配料单,按配料单进行配料。

爆破作业指导书1

爆破作业指导书 一、为了保证爆破作业的正常进行和安全,所有爆破操作人员必须持证上岗,项目部主管安全干部现场监督施工作业。 二、装药前,爆破分队(段)长应对爆破作业区的工作面和炮孔进行清理和验收。如有不合格孔,应及时处理。 三、爆破作业在装药作业时,严格按照爆破设计技术人员设计的单孔装药量装药,严禁随意增减单孔装药量。 四、装孔应使用木质或竹质炮棍装药,装起爆药包时,禁止投掷或冲击。 五、炮孔的填塞用小于炮孔直径十分之一粒径的钻孔碎屑渣或黄泥土填塞,填塞长度要大于或等于最小抵抗线。 六、爆破区起爆网络的布设和连接,应按爆破设计中规定,由有经验的爆破员或队(段)长来完成。 七、爆破网络连接后,由爆破设计工程师和爆破分队(段)长进行复检,是否和爆破设计相符合,如不相符合需更正后再连接。 八、电力起爆时,应现场测量网络总电阻,计算起爆该网络的总电流值,求出单个电雷管所需的最小准爆电流,判断是否准爆。 九、爆破工作开始前,必须确定危险区的边界,并设置明显的标志。爆破前必须发出声响和视觉信号,使危险区的人员听到和看到,应使全体施工和附近居民,事先知道警戒范围,警戒标志和音响信号的意义,以及发出信号的方法和时间。 十、装药网络连接符合要求后,爆破人员应及时清理爆破作业面,未用完的爆破器材整理归类由专人负责退库。 十一、爆破施工时,一定要对从事爆破作业人员从严要求,一定要按爆破设计的规定接线联网,完成后要认真检查,确认无误,方可考虑起爆。 十二、爆破完毕后,爆破技术人员、安全人员、队(段)长要对爆破效果进行分析,做好分析记录,为下一次爆破设计提供经验。 中国安能建设总公司桐柏工程项目指挥所 二OO二年九月二十九日

爆破作业安全警戒作业指导书示范文本

爆破作业安全警戒作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

爆破作业安全警戒作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 本作业指导书旨在明确爆破安全警戒作业的组织机 构,人员职责及程序,确保爆破安全警戒作业的规范化、 程序化。 2 范围 本作业指导书适用于所有在建项目的爆破安全警戒作 业。 3 相关文件 DL/T5135-2001 《水电水利工程爆破施工技术规 范》 GB6722-2011 《爆破安全规程》 4 职责

4.1 项目经理是爆破安全警戒作业第一责任人,全面负责项目爆破警戒作业的领导工作。 4.2 项目生产副经理负责施工现场爆破安全警戒作业领导工作,负责安排安全员对爆破安全警戒作业人员的监控,参与现场的爆破安全警戒工作的检查,负责爆破安全事故的调查及处理工作。 4.3 安全环保部负责爆破安全警戒作业的组织领导协调工作,负责安排安全员对爆破安全警戒作业人员的监控,参与现场的爆破安全警戒工作的检查,负责爆破安全事故的调查及处理工作。 4.4 安全监察员(安全员) 负责当班爆破安全警戒作业的监督、检查工作,检查爆破区域的清场工作。参与爆破作业安全事故的调查处理工作,配合生产办做好爆破前的人员、机械的撤离、清场工作,使爆破作业能安全顺利进行。遇有特殊情况应及时

冻融劈裂作业指导书

文件编号: ZY01-047-2008 作业指导书 (沥青混合料冻融劈裂试验) 编写:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:持有者: 分发号:持有者部门: 省交通科学研究院股份

目录 1.主要设备及开展项目 (3) 2.仪器设备操作规程 (3) 3.检测工作程序及剩余样品处置 (5) 4.试验操作过程 (5) 5.数据处理规定 (12) 6.测量不确定度报告 (13) 7.原始记录表格 (16)

1.试验主要设备及开展项目 表1 主要仪器设备 主要仪器设备 仪器名称规格型号生产厂家测量围准确度等级 马歇尔电动击实仪MDJ-I TX-3 公路研究所 拓兴仪器仪表研究 所 / / 马歇尔稳定度仪DF-6 拓兴仪器仪表研究 所 / / 表2 开展检测项目 开展检测项目 项目名称试验方法方法来源测量围允许误差围 沥青混合料冻融劈裂试验T0729-2000 JTJ052-2000 / 一组测定值的某个数据与平 均值之差大于标准差的K倍 时,该测定值应与舍弃 2.仪器设备操作规程2.1马歇尔电动击实仪

马歇尔电动击实仪 2.1.1接通电源,检查仪器设备是否完好 2.1.2设定击实次数 接通电源 设定击实次数 2.1.3 待温度达到击实温度后,立即进行马歇尔试件成型 2.1.4试验完毕清理仪器,保持整洁 2.2马歇尔稳定度仪 马歇尔稳定度仪 2.2.1接通电源 2.2.2合适的压头,冻融劈裂选用小压头,T283选用大压头

冻融劈裂选用小压头 2.2.3安装好试件,按“启动”键,仪器开始自动试验,待试件破坏时试验自动停止 启动键 2.2.4取出破坏试件,记录试验数据 2.2.5清理机器,保持仪器整洁 3.检测工作程序及剩余样品处置 委托送样:接样员判断样品是否接收→如可接收,接收样品并填写委托单→样品编号→样品区→下放通知单至主管处→主管根据计划下发通知单给试验员→试验员从待检样品区取样品→试验员进行试验检测(未进行完试验放入在检样品区)→试验检测完毕→填写仪器使用记录→对试验区卫生进行清理→剩余样品放入已检样品区按规定集中处理→由指定人员出具报告→报告审核、批准→报告盖章、发送。