https://www.wendangku.net/doc/1a18316721.html,

【安全注意事项】

符号说明

危险

错误使用时,会引起危险情况,可能会导致人身伤害或人身伤亡。 注意

错误使用时,会引起危险情况,可能会导致设备损坏或加速损坏。 既使是注意事项,由于情况变化,也有可能导致危险。

安装

请安装在金属等不易燃烧的板上,并牢固安装以免因震动而跌落;

受损或缺少部件的控制器,切勿安装;

不要暴露在阳光直射、强气流及水雾中;

不要暴露在腐蚀性的或被污染的气体中,如硫化物气体、盐雾。 请确保电气箱温度在-10℃~+50℃之间,必要时加排风扇。 接线

请确认电源输入是否处于OFF 状态。 请电气工作人员接线作业。

输入端为无源开关信号,切勿接入电源。

请增加系统级保护,避免电脑控制器失效而产生危险。

请遵守强弱电分离原则。

请使用符合技术规格的导线。

请采用并联接地方式,接地线尽可能粗。

固定螺钉时请使用适当的螺丝刀,太大或太小的螺丝刀都容易导致螺丝头滑丝。

设定参数 !

按机器配置,设定相关参数,以确保机器正常运行

按机器配置,设定相关跳线/拔码开关,以确保机器正常运行 运行

确认接线无误后,再输入电源。

确保环境条件及电源电压在允许条件内,才开机运行。 运行时,请勿检查信号。 运行时,请勿随意变更参数设定。 运行时,请勿太靠近机器。

保养 检查 !

用户如有任何修理的需要,请与厂家联系,切勿自行修理。

切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。 切勿用手直接触摸电脑元器件,以免被静电损坏。

其它

在桌面模拟调试电脑,有触电、受伤的危险。

【责任声明】

●因电脑控制器软件存在缺陷而造成的后果,邦普公司有权利修复缺陷,

但没有义务承担任何责任。

●因电脑控制器硬件存在缺陷而造成的后果,邦普公司有权利修复缺陷,

但没有义务承担任何责任。

●因使用不当而造成的后果,邦普公司没有义务承担任何责任。

●邦普有权利去最终用户现场服务,但没有义务。

说明书若有变动,我们不会另行通知,谨以致歉!

【技术规格】

LY520A规格电源AC85-265V,47-63Hz

最大功耗30W

测温范围-30~130

测量精度±0.2℃@25℃

工作环境-20℃~70℃,≤85%RH非凝露

存储环境-30℃~85℃,≤85%RH非凝露

开关量输出16个继电器单个继电器负载≤800W(电流≈4A);

同一公共端的继电器总负载≤1KW(电流≈5A)

开关量输入16个无源信号输入切勿接入电源,外接负载电阻≤2K?

模拟量输入12路NTC温度探头

显示屏规格

电源由通讯线直接供电

工作环境0℃~50℃,≤85%RH非凝露

存储环境-10℃~60℃,≤85%RH非凝露

通讯端口DM603A采用EASYBUS通讯;DM606A /DK150001A采用485通讯

现在使用接插

件定位孔高度为19

过去使用接插

件定位孔高度为15。

【LY520A介绍】

集控接口(RS-485)

5

4

16路继电器输出

3

1电源输入

显示屏接口()

RS-485

6

1012NTC

路温度

16路开关量输入

9

三相电相序检测

2

开关电源

11

13

下载接口

16

SR1-()

级联模块地址选择

功能开关12

3

4

5

7

9

10

11

14

级联接口()

RS-485

14

注:详细接线请参考电气连接示意图

[]

7电流互感器接口

16

136

电子膨胀阀接口

12

12

【LY520A+GW125A+DM603A 连接图】

GW125

显示屏接口

J7J8

J5

A B GND

级联接口

LY520A 00#

DM603

5

5

60

8

20,3

107

?2

4

95

【DM606A 安装及尺寸】

140,31

93

17,2

1,5

125

85

126,5

86,5

【DK150001A安装及尺寸】

目录

1.显示屏界面 (1)

1.1.面板介绍 (1)

1.2.界面概述 (2)

1.2.1.按键切换 (2)

1.2.2.名词图标 (2)

1.2.3.界面分解 (3)

1.3.开机界面 (4)

1.3.1.倒计时界面 (4)

1.3.2.主界面 (4)

1.4.用户界面 (4)

1.4.1.故障查询 (4)

1.4.2.定时设置 (5)

1.4.3.状态查询 (6)

1.4.4.版本查询 (6)

1.4.5.历史故障查询 (6)

1.5.密码界面 (7)

1.5.1.密码输入 (7)

1.5.2.密码修改 (7)

1.6.参数界面 (8)

1.6.1.参数级别 (8)

1.6.2.参数设置 (8)

1.6.3.时钟设置 (9)

1.6.4.初始化 (9)

1.6.5.维护界面 (10)

2.控制逻辑 (11)

2.1.预热 (11)

2.2.能量调节 (11)

2.2.1.开机时的能量调节 (11)

2.2.2.正常运行时的能量调节 (12)

2.2.3.制冷能量调节 (13)

2.2.4.制热能量调节 (14)

2.2.5.压机加卸载优先级规则 (15)

2.3.除霜逻辑 (16)

2.3.1.除霜过程 (16)

2.3.2.除霜间隔 (16)

2.3.3.累计积霜运行时间 (17)

2.3.4.进入除霜 (17)

2.3.5.退出除霜 (17)

2.3.6.同时除霜 (18)

2.3.7.手动除霜 (19)

2.4.防冻逻辑 (19)

2.4.1.空调泵防冻 (19)

2.4.2.热水泵防冻 (21)

2.5.风机控制 (22)

2.5.1.风机类型 (22)

2.5.2.风机调速 (22)

2.5.3.风机模式 (22)

2.6.辅助电加热 (23)

2.7.自动模式 (23)

2.8.蒸发器/冷凝器类型 (23)

2.9.机组启停控制 (24)

2.10.制热控制温度限制 (25)

2.11.热回收控制 (25)

2.11.1.相关设置 (25)

2.11.2.控制逻辑 (25)

2.11.3.故障处理 (25)

3.电子膨胀阀控制 (26)

3.1.控制逻辑 (26)

3.1.1.基本逻辑 (26)

3.1.2.复位处理 (27)

4.操作说明 (28)

4.1.开机与停机 (28)

4.2.故障复位说明 (28)

5.各种保护 (29)

6.系统维护 (31)

6.1.功能介绍 (31)

6.2.系统维护提醒 (31)

6.3.举例 (31)

7.密码管理 (32)

8.参数管理 (32)

附录1. 电气连接示意图 (33)

附录2. 参数设置 (34)

附录2.1 机器参数设置表 (34)

附录3. 故障表 (42)

附录3.1 故障检测说明 (42)

附录3.2 故障代码查询 (44)

1. 显示屏界面

1.1. 面板介绍

DM603A DM606A

DK150001A

1.2. 界面概述

1.2.1. 按键切换

一共5个物理按键,分别为:开关、功能、向上、向下、确定键。

上电倒计时界面主界面

系统维护设置

运行时间查询

参数初始化

系统维护设置

密码修改

查询当前故障

定时设置

用户设置

版本查询

模块使用设置

密码修改

手动除霜

维修或厂家设置

<功能>

<功能+确定>

说明:

表示XX按键

表示XX键和YY键的组合按键

高级功能

<功能+确定>

运行时间查询

状态查询

历史故障查询<确定>

时钟查询

(密码输入)

(密码输入)

(密码输入)

注:1、在分支界面(除倒计时界面、主界面外),如果1分钟无按键,系统自动返回主界面。

2、当界面右边显示“▲”,表示此界面下可按<向上>,实现向上翻页。

3、当界面右边显示“▼”,表示此界面下可按<向下>,实现向下翻页。

4、当界面提示“当前禁止操作,XX秒后可操作”时,表示另外有屏在操作,需要等待。

XX秒后,即可对该屏进行操作。

1.2.2. 名词图标

1、名词解释

①运行状态:表示机组当前的运行状态,包括:运行、停机。

②运行模式:表示机组当前的运行模式,包括:制冷、制热、自动等。

③机组状态:表示机组当前所处的状态,包括:防冻、预热等。

④一个汉字位置:表示占用LCD显示位置16*16点阵。

⑤一个字符位置:表示占用LCD显示位置8*16点阵。

⑥物理按键:表示指硬件上对应的实实在在的按键。

⑦按键功能:表示按物理按键的实际意义,一个物理按键可对应多个按键功能。

2、图标说明

1.2.3. 界面分解 1、概述

DM603A 产品前板共有5个按键,一个128*64的LCD 屏,无指示灯。

根据产品在实际使用过程中分为:主界面、用户界面、参数界面、密码界面等。

2、界面切换

待机 出温:20.5 ℃ 回温:24.6 ℃ 制冷 15:30 <确定>——————→+<功能> >1参数设置

>2密码修改 >3初始化参数 ▼ 返回 进入 <确定>———→←———<功能>

用户参数1 用户参数2 系统设置参数 ▼ 返回 设定

<功能

>———→

故障查询提示

>1定时设置 >2状态查询 >3时钟查询 ▼ 返回 进入

<确定>———→

系统输出:

空调泵 电加热1 运行 故障 ▼ 返回 模块

待机 出温:20.5 ℃ 回温:24.6 ℃ 制冷 查询

图标 意义 备注 表示温度

表示可向上翻页、选参数、增加数值 表示可向下翻页、选参数、减小数值。 表示机组是否使用定时功能

表示功能键图标,只用于菜单、取消、返回、移位。

表示确认键图标,只用于进入、确定、消音、复位、切换模块。

表示开关按键图标,只用于启停机组。

表示从左向右滑动按键解锁。

1.3. 开机界面

开机界面包括上电后的倒计时界面和倒计时完成后的主界面。

1.3.1. 倒计时界面

倒计时主界面

中En 5

欢迎使用

5S后

———→

待机

出温:20.5 ℃

回温:24.6 ℃

制冷 15:30

注:①开机倒计时界面,可直接按<向上>或<向下>切换语言。

1.3.

2. 主界面

【3】【4】

待机出温:20.5 ℃

回温:24.6 ℃

制冷 15:301分钟自动锁

—————→

+ 解锁

机组故障

待机

出温:20.5 ℃

回温:24.6 ℃

制冷查询

【1】【2】【5】

标注说明:

【1】表示键锁界面提示,即提示当前界面已锁。

【2】机组当前运行模式:当“运行模式”=制冷,则显示制冷;

当“运行模式”=制热,则显示制热;

当“运行模式”=自动,则显示自动。

直接按<向上>或<向下>键,按<确定>键切换,可直接修改该模式值。

【3】机组当前控制温度:当“控制对象”=回温,则显示系统回温;

当“控制对象”=出温,则显示系统出温;

当显示--时,表示探头故障或测量值超出范围。

直接按<向上>或<向下>键,可直接修改该温度值。

【4】表示机组当前状态:显示当前机组处于防冻、预热状态,或者机组的运行状态。

机组当前定时状态:有定时图标,表示有定时功能;

无定时图标,表示无定时功能。

【5】机组当前故障查询:当机组有故障时,会提示<确定>键,可进入查询故障;

当机组无故障时,会直接显示当前系统时钟;

1.4. 用户界面

1.4.1. 故障查询

当主界面出现故障时,按<确定>键进入当前故障查询。

【1】【4】

待机出温:20.5 ℃

回温:24.6 ℃

制冷查询

<确定>

———→

系统模块:37 号

冷凝出温故障

返回复位

<功能>

———→

待机

出温:20.5 ℃

回温:24.6 ℃

制冷查询【2】【3】

标注说明:

【1】表示当前故障在对应的故障类型中所查询到的故障代码及对应的故障信息,具体故障代码的内容请参考控制板说明书。按<向上>或<向下>键切换显示故障模块及故障号;FF#→系统故障;00#~15#→模块故障,模块

号00~15对应于控制板上的SR1的0到F的模块地址设置。

【3】表示按<功能>键返回上一级菜单。

【2】表示按<确定>键复位故障。如果当前无故障则返回主界面;如果有故障则继续显示当前故障。

【4】表示按<确定>键复位后无故障,则返回主界面。

1.4.

2. 定时设置

按<向下>或<向上>,选中定时设置。

【3】

>1定时设置▲>2状态查询

>3时钟查询▼返回进入

<确定>

———→

←———

<功能>

定时设置:禁用

一次定时

01组定时▼

返回设定

<确定>

———→

定时设置:禁用

一次定时

01组定时▼

取消确定

<确定>

———→

定时设置:禁用

一次定时

01组定时▼

返回设定

<

>

———

【1】【2】

【4】

定时设置:禁用▲

一次定时

01组定时▼

返回设定

<确定>

———→

一次定时

定时关21:00

返回切换

<确定>

———→

一次定时

定时关21:00

返回切换

<

>

———

→【5】

定时设置:禁用▲

一次定时

01组定时▼

返回设定

<确定>

———→

01组定时

定时关21:00

1 2 3 4 56 7

返回切换

<确定>

———→

01组定时

定时关21:00

1 2 3 4 56 7

返回切换

标注说明:

【1】表示按<确定>键切换修改的定时项。

【2】表示按<功能>键确认修改的定时值。

【3】表示选中设置定时设置。

【4】表示选中一次定时。

【5】表示选择01组定时,按<向上>或<向下>循环切换定时使用、一次定时及01组~10组定时设置;然后按<确定>键进入。进入选中定时项后,按<确定>键,修改设置的定时开/关、小时和分钟、星期

(1、2···7;当选中星期时其数值会闪烁);按<向上>或<向下>键修改选中的项值。星期(1、

2···7)反色显示表示定时在该天有效。如此图表示将在星期五和星期六的23:00关机。

注:定时时间为00:00表示不使用该定时功能。

1.4.3. 状态查询

进入状态查询界面按<确定>切换模块状态查询:

【3】【4】

>1定时设置

>2状态查询

>3时钟查询▼返回进入

<确定>

———→

←———

<功能>

系统输出:

空调泵电加热1

运行故障▼

返回模块

<向上>

———→

←———

<向下>

系统模拟量:▲

环境温度

20 ℃▼

返回模块

<向上>

———→

←———

<向下>

系统模拟量:▲

系统出水温度

25 ℃▼

返回模块

【1】【2】<

>

———

→【5】

00#模块输出:▲

1#压机1#四通

2#压机2#四通▼

返回模块

<向上>

———→

←———

<向下>

00#模块模拟量:▲

1#膨胀阀开度

300 步▼

返回模块

标注说明:

【1】按<确定>键切换不同模块界面,在此界面可查询机组所有模块的状态。具体模块的个数以实际设置个数为准,最后一项为系统模块,表示系统状态;其它对应00~15号模块,表示模块状态。

【2】表示按<功能>键返回上一级界面。

【3】显示相应模块的输出设备的运行状态。反色显示,表示当前此设备正在输出,如图表示00#模块的1#压机、1#四通阀和2#压机已经输出;正常显示,表示没有输出,如2#四通阀。

【4】显示相应系统模块的模拟量信息。

【5】显示相应00号模块的模拟量信息。

1.4.4. 版本查询

进入状态查询界面后按<向下>或<向上>,选中版本查询。

【1】【1】

>2状态查询▲>3时钟查询

>4版本查询▼返回进入

<确定>

———→

←———

<功能>

显示屏版本为:

X1DM603ATY

F01M_V100A00▼

返回

或者

控制板版本为:▲

X1.LY520A.TY.

B01M.V100A5

返回

【3】

标注说明:

【1】表示显示屏所对应的版本及功能码,可按<向下>键继续查询。

【2】表示控制反所对应的版本及功能码,可按<向上>键继续查询。

【3】表示按<功能>键返回上一级菜单。

1.4.5. 历史故障查询

进入状态查询界面后,选中进入高级功能,按<向下>或<向上>,选中历史故障查询。

【1】

模块使用设置▲运行时间查询

历史故障查询▼返回进入

<确定>

———→

←———

<功能>

无故障

返回

或者

2013/06/06 20:20

系统模块:37号

冷凝出温故障

返回清空

【2】【3】

标注说明:

【1】故障发生时间:表示该故障发生的时间。

按<确定>键,清除所有历史故障。

【3】表示当前显示故障类型:按<模块>切换显示故障模块;FF#→系统故障;00#~15#→模块故障,模块号00~15对应于控制板上的SR1的0到F的模块地址设置。

【3】表示按<功能>键返回上一级菜单。

1.5. 密码界面

1.5.1. 密码输入

【1】

请输入密码:

0 * * * * * * * 移位确认

<功能>

———→

请输入密码:

* 4* * * * * *

移位确认

<确定>

—————→

进入参数设置

<确定>

—————→

密码输入错误!

是否重试?

返回重试【2】【3】【4】【5】

标注说明:

【1】提示用户输入密码,分别包含维修、厂家密码。

【2】按<确定>键确认输入密码并进入参数设置。

【3】表示按<功能>键移位当前输入密码。按向上或向下输入当前的密码值。

【4】表示按<确定>键重新输入密码。

【5】表示按<功能>键返回上一级界面。

1.5.

2. 密码修改

【1】【4】

请输入旧密码:

0 * * * * * * * 移位确认

<确定>

———→

请输入新密码:

0 * * * * * * *

移位确认

<确定>

———→

再次输入新密码:

0 * * * * * * *

移位确认

<功能>

———→

密码修改失败!

是否重试?

返回重试【2】【3】

标注说明:

【1】提示用户输入的旧密码,分别包含维修、厂家密码。不同级别,修改不同的密码。

【2】按<确定>键确认输入修改密码。如果修改正确,提示成功;修改错误提示失败。

【3】表示按<功能>键返回上一级界面。

注:如果旧密码输入错误,则提示旧密码输入错误;

如果新密码输入错误,则提示新密码输入错误。

1.6. 参数界面

1.此节操作适用于所有参数设置操作。

2.维修设置和厂家设置中的参数设置,只是密码级别不同而所见参数项不同,设置方式一样。

3.各个设置中都有对应的密码修改,操作请参考1.5.2密码修改。

4.只有在厂家参数设置中有初始化参数和初始化压机运行时间,其他设置中没有。

1.6.1. 参数级别

密码的输入操作请参考1.5.1密码输入

功能按键按键有效界面密码

高级功能<功能>

主界面用户密码

维修设置

<确定+功能> 维修密码

厂家设置厂家密码

维护设置<确定+功能> 倒计时界面维护密码1.6.2. 参数设置

非B类参数设置【3】【5】

B类参数设置

>1参数设置

>2密码修改

>3初始化参数▼返回进入

<确定>

———→

←———

<功能>

用户参数1

用户参数2

系统设置参数▼

返回设定

<向下>

———→

用户参数1 ▲

用户参数2

系统设置参数▼

返回设定

<确定>

———→

01模块使用设置

00 00#模块

使用▼

返回设定

<

>

———

<

>

———

→01控制模式

制冷模式

返回设定

01模块使用设置

00 00#模块

使用▼

取消确定

<

>

———

<

>

———

01控制模式

制冷模式

取消确定

01模块使用设置

00 00#模块

使用▼

返回设定

<

>

———

<

>

———→

01控制模式

制冷模式

返回设定

<功能>

———→

用户参数1

用户参数2

系统设置参数▼

返回进入

<功能>

←———

02模块个数

1

返回设定非B类参数设置

【1】【2】

B类参数设置

标注说明:

【1】表示按<确定>键进入设置参数项以及确定修改的参数值内容。

【2】表示按<功能>键取消已修改参数值并返回上一级界面。

【3】表示当前修改参数组项名称,此处提示显示“PL01用户参数1”大项。

“01控制模式”表示子项对应字符串;按<向上>或<向下>键循环切换该参数组内的所有参数小项。

按<向上>或<向下>键,直接修改,再按<确定>保存当前参数项值;如果该参数值会不能进入。

【4】表示所选参数项为位变量,即该参数的所有子项仅按位进行操作。

如果参数项为位变量时,会直接拆分为16个子项进行操作。

同时,“PL02-01模块使用”表示对应的PL02大项对应的01开关量子项字符串。

【5】表示按<确定>键,切换该参数大项中对应的各子项;如果是位变量,则切换对应的位项。

1.6.3. 时钟设置

进入状态查询界面后按<向下>或<向上>,选中时钟设置。

【3】

>1参数设置▲>2密码修改

>3时钟设置▼返回进入

<确定>

———→

←———

<确定>

设置时钟

2012/01/31

16:54 :20 星期二

移位确定

<移位>

———→

设置时钟

2012/01/31

16:54 :20 星期二

移位确定【1】【2】

标注说明:

【1】按<功能>键顺序选择年、月、日、时、分、秒。

【2】表示按<确定>键返回上一级界面。

【3】在此界面可按<功能>顺序选择年、月、日、时、分、秒;再按<加>或<减>对其数值进行设置;

按<确定>保存设置并退出设置。

1.6.4. 初始化

进入厂家设置按<向下>或<向上>,选中相应需初始化的内容。

初始化参数:参数还原为默认值;

初始化压机:压机运行时间和机组累计运行时间为零;

初始化历史故障:清除故障记录;

初始化复位记录:清除复位记录。

下面以初始化参数为例,介绍初始化过程。

【1】【3】

>1参数设置▲>2密码修改

>3初始化参数▼返回进入

<确定>

———→

←———

<功能>

机组运行参数:

正在初始化。。。

返回

等待几秒

———→

机组运行参数:

初始化成功!

返回

或者

机组运行参数:

初始化失败!

返回

【2】

标注说明:

【1】初始化机组运行参数,并提示正在初始化操作字符。

【2】当出现初始化失败提示。失败后,可按上述操作重新初始化,直到提示成功。

【3】表示按<功能>键返回上一级界面。

注意:机组处于运行或报警状态,不能初始化参数或者会提示初始化参数失败。

机组初始化参数成功后,请务必使机组重新上电,确认参数生效后再使用。

1.6.5. 维护界面

开机倒计时过程中,按<确定+功能>,输入系统维护设置密码后,进入系统维护设置界面。

【1】【2】

开机倒计时界面

<确定+功能>

——————→

>1运行时间查询

5 天

返回

<向下>

———→

2>系统维护设置▲

1 天

返回设

<确定>

———→

2>系统维护设置▲

1天

取消确

【3】【4】【5】

标注说明:

【1】表示在开机倒计时界面,按<确定>+<功能>键进入系统维护设置界面。

【2】表示查询机组当前已运行时间,用于客户参考且该参数只能看不能修改;系统维护天数设置,此时间可设置,0天表示系统维护设置没有启用;X天表示在设置好的X天后将进行系统维护;X的范围:0~1365天。

【3】按<确定>键修改选中的参数项。

【4】按<功能>键返回上一级界面。

【5】按<向下>键选中初始化系统累计运行时间和系统维护设置,初始化后系统累计运行时间清零,系统维护设置还原为默认值0天。

注:维护提示

问题名称问题界面问题说明解决办法

系统维护提醒:

未及时维护将无法开机,请尽快联系厂家168小时后将维护

未及时维护将无法

出现此界面请参考控制板说明书中“系统

维护提醒”的说明

按<确定>,返回主界面。

参考控制板说明书相关内

容处理。

系统维护中:A

类系统维护中,请联系厂家。A类系统维护中,

请联系厂家。

开机倒计时完成后,若系统维护时间到,

则系统只会停留在此界面,不能进行其他

常规操作。

参考控制板说明书相关内

容处理。

2. 控制逻辑

2.1. 预热

当[预热时间PL03-08]≠0,机组使用预热功能(假设[预热时间]=8小时):

系统初始上电后,8个小时内,不允许机组启动,等待压缩机油加热(机组外围处理,控制板无对应输出点)。

线控器同时按下复位+设定键可强制退出预热;将[预热时间PL03-08]设为0,取消预热功能。

●预热过程中,机组无法开机,但可记忆开机命令,待预热时间达到后根据开机命令自动开启。

●预热期间允许机组进入防冻;

2.2. 能量调节

能量调节由两个因素决定:

1)控制温度:可选择系统出水温度或系统回水温度,相关参数[控制对象PL03-04];

2)[控制周期 PL04-01];

使用到的参数:

●[制冷设定温度PL01-02]

●[制热设定温度PL01-03]

●[能量控制周期PL04-01]

●[空调加载偏差PL04-02]

●[空调卸载偏差PL04-03]

●[四通阀开延时PL05-02]

●[四通阀关延时PL05-03]

●[开水泵延时PL05-04]

●[关水泵延时PL05-05]

●[制冷风机开延时PL06-01]

●[制冷风机关延时PL06-02]

●[制热风机开延时PL06-03]

●[制热风机关延时PL06-04]

●[压机防频繁启动时间PL07-01]

●[压机最少运行时间PL07-02]

●[首次开机压机全开温差PL07-04]

●[水流不足故障延时PL08-02]

能量调节分为两个阶段:

1)开机时的能量调节;

2)正常运行时的能量调节。

2.2.1. 开机时的能量调节

开机时通过温差计算出需要加载的压缩机数量来进行能量调节。

无能量加载需求时直接进入正常运行时的能量调节;有能量加载需求时每隔4秒开启一台压机,开启压机的数量达到需求的压机数量后转入正常运行时的能量调节。

需要开启的压机数计算方法:

制冷:制热:

Nneed =(T-Tcset)×Cmax/Tmax;Nneed =(Thset-T)×Cmax/Tmax;