文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电器的分类及三相异步电动机的控制电路

低压电器的分类及三相异步电动机的控制电路

低压电器的分类及三相异步电动机的控制电路
低压电器的分类及三相异步电动机的控制电路

低压电器

第一节低压电器的分类

第二节低压配电电器

一、熔断器(FU)

1)型号及含义

2)熔断器的选用

二、刀开关与转换开关

1、刀开关

1)开启式负荷开关(磁底胶盖闸刀开关)

开启式负荷开关安装时注意:

①、手柄要朝上,不能倒装或平装,防止震动而造成下落现象;

②、接线时,电源接上端,负载解下端;

③、拉闸时操作要迅速,一次到位,保证与电源的良好接触;

④、带负载运行时不能进行合分闸。

2)自动空气断路器(自动开关)

可实现电路的短路、过载或失电压与欠电压保护,能自动分段故障电路。

3)封闭式负荷开关(铁壳开关)

优势:①采用储能机构进行合分闸操作,当扳动操作手柄时,通过弹簧储蓄能量,扳到一定位时,弹簧储存能量瞬时爆发出来,推动触点合分闸。

②具有连锁机构,当铁盖打开时,不能进行合分闸,对于操作者而言,避免了人身安全。

使用铁壳开关应注意外壳要可靠接地,以防止意外漏电造成触电事故。

2)转换开关(组合开关)

转换开关用于照明电路中,额定电流应大于被控制电路中各负载电流的总和;用于设备电源引入开关时也应大于负载电流的总和;用于电动机中,额定电流是电动机额定电流的2~3倍;也可用于5KW以下小容量电动机的启停和正反转控制,以及机床照明电路中的开关控制。

三、按钮

安装:①按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理,

如根据电动机启动的先后顺序,从上到下或从左到

右排列;

②同一机床运动部位有几种不同的工作状态时(如

上、下、前、后、松、紧等),应使每一对相反状态的按钮安装在

一起;

③按钮的安装应牢固,安装按钮的金属板或金属按钮盒必须可靠接地。

按钮常见故障及处理方法故障现象故障原因处理方法

触点接触不良触点烧损

触点表面有尘垢

触点弹簧失效

修理触点或更换产品

清理触点表面

重绕弹簧或更换产品

触点间短路塑料受热变形,导致接线螺钉相碰

短路

杂物或油污在触点间形成通路

更换产品,并查明发热原因,如白炽灯发热所

致,可降低电压

清洁按钮内部

低压控制电器

四、接触器

交流接触器直流接触器作用通断交流电路通断直流电路

结构铁芯用硅钢片叠加而成,减少涡流和磁滞损

耗,

铁芯用整块钢板制造

端面装有短路环不装短路环

线路短而粗,呈圆筒状,铁心发热为主线圈薄而长,呈圆筒状,以线圈发热为主

灭弧栅片灭弧磁吹式灭弧

操作频率启动电流大,操作频率不能太高,600次/

小时

无启动电流,操作频率较高,1200次/小时

Ⅰ、当交流接触器的额定值与直流接触器相同时,能否互换使用?

答:不能,交流接触器线圈匝数少,直流接触器线圈匝数多,直流电阻较大,若将交流接触器用于直流,其线圈电流将大大超过正常值,导致线圈过热损坏,若将直流接触器用于交流,因电阻过大,线圈电流远小于额定值,衔铁难于吸合,无法正常工作。

Ⅱ、如果交流接触器在工作时噪声过大的原因有哪些?

答:①电源电压过低;②触头弹簧压力过大;③铁芯或衔铁歪斜,造成机械卡住;④铁芯或衔铁端面有油污、灰尘或其他异物;⑤短路环断裂。

Ⅲ、接触器在运行过程中不能切断短路电流,所以必须与熔断器配合使用。

Ⅳ、交流接触器通电后,若衔铁因故卡住,不能吸合,

线圈电流将比正常工作电流大得多,很快将烧坏,由于电源电压一定时,交流衔铁线圈的主磁通基本上是一个常数,当铁芯卡住不能吸合时,磁路的磁阻大大增加,磁动势也将大大增加,即电流增加。

Ⅴ、交流接触器的铁芯一般用硅钢片叠加后铆成,以减少交变电流在铁芯中产生的涡流与磁滞损耗,防止铁芯过热。

交流接触器型号的含义:

安装注意事项:1)一般应安装在垂直面上,倾斜度不超过50。注意留有适当的飞弧空间,以免烧坏相邻电器;2)安装孔的螺钉应装有弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺钉以防松脱或振动。注意不要有零件落入电器内部。

五、继电器

继电器与接触器主要区别主要区别:继电器一般用于控制小电流的电路,触点的额定电流不大于5A,所以不加灭弧装置;接触器一般用于控制大电流的电路,触点的额定电流不小于5A,有的加有灭弧装置。

熔断器能否作过载保护?热继电器能否作短路保护?

答:熔断器对过载反映不灵敏,当系统轻度过载时,熔断器将持续很长时间才熔断,有时甚至不熔断,所以熔断器一般不作过载保护。

由于热继电器的主双金属片受热膨胀的热惯性及动作机构

传递信号的惰性原因,热继电器从电动机过载到触头动作需要一定的时间,也就是说,即使电动机严重过载甚至短路,热继电器也不会瞬间动作,因此,热继电器不能用作短路保护。

项目一安装三相交流异步电动机的电动控制电路

项目二安装三相交流异步电动机的长动控制电路

项目三安装三相交流异步电动机的点动、长动混合控制电路

项目四安装电动机双重互锁正反转控制电路

项目五工作台自动往返控制电路的安装

项目六三相异步电动机降压启动控制电路

项目七安装双速电机按钮控制电路

项目八安装双速电机自动控制电路

相关文档