文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽工程验收记录(大全)
隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容

基础条基

1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全

2、混凝土表面无蜂窝、麻面

3、所隐的条型基础符合设计及规范要求

基槽

1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求

2、基槽底浮土、杂物已清理干净

3、符合施工规范要求及质量验收记录

1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水;

2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物;

3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。

隐检内容已做完,请予以检查

基础圈梁

1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全

2、混凝土表面无蜂窝、麻面

基础接地

1、防雷接地所用的材料均有合格证

2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求

3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求

4、符合设计要求及施工质量验收规范要求

1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。

2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。

3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。

4、建筑物外墙轴/②、轴//

5、实测接地电阻值为0.2Ω。

隐检内容已做完,请予以检查。

一层柱避雷引下线

1、所用的材料有出厂合格证

2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求

1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。

2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。

隐检内容已做完,请予以检查。

屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层

1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。

2、保温铺贴牢固,接缝严密。

3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。

4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

5、保温板铺平垫稳,拼缝严密,保温厚度允许偏差等均符合规范要求。

屋面水泥砂浆找平层

1、将原混凝土层表面浮浆、松散、混凝土剔至密实,洒水湿润。

2、用1:2.5水泥砂浆找平。

3、找平层与其基层结合牢固无空鼓。

4、找平层表面密实、无起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。

5、所用材料品种、规格、铺设厚度、标高、表面平整、位置正确、符合设计要求

屋面珍珠岩保温层

1、堆积密度或表观密度、导热系数以及板材强度、吸水率必须符合设计要求

2、分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确

3、严格按照屋面工程质量验收规范相关规定进行施工,符合设计要求和规范规定。

1、严格按照屋面工程质量验收规范相关规定进行施工,符合设计要求和规范规定。

2、产品有出场合格证,根据设计要求选用厚度,规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应

符合设计要求。

3、紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上下错缝并嵌填密实。

屋面APP改性沥青卷材防水层

1、严格按照建施工图纸及现行的规范要求进行施工。

2、屋面卷材防水层所用材料进场均有出厂合格证,及试验报告;

3、粘贴卷材防水层前,将基层表面尘土、杂物清理干净,检查保温层及水泥面层含水率已达到干燥程度,并进行粘贴试验,达到防水层的施工条件。

4、屋面卷材防水层铺贴的卷材棍压粘结牢固、平整顺直,搭接尺寸大于100mm,接缝严密、无扭曲、褶皱、鼓泡、翘边等现象。

5、泛水部分及突出屋面结构向上卷起500mm,并加贴一层,搭接长度大于150mm。

6、卷材防水层施工符合规范、设计要求;

屋面无纺聚酯纤维隔离层

1、隔离层粘结牢固无空鼓,防水涂层平整均匀无脱皮起壳裂缝鼓泡等缺陷。

2、符合施工规范及设计要求。

屋面防水层

1、采用弹性体(SBS)改性沥青防水卷材Ⅱ型4mm,有出厂合格证、检测报告,复试合格。

2、基层清理干净,阴阳角及管根部位细部出来,均匀涂刷冷底子油一道。

3、满铺SBS改性沥青防水卷材一层,层间满粘。

4、采用热熔法满粘满铺施工,卷材长边搭接缝宽100mm,短边搭接150mm并辊压粘结牢固。

5、屋面细部的排水孔、通风孔、阴阳角、转角处等均铺设附加层,附加层宽500mm。

6、平面与立面的转角处,卷材的接缝留在平面距转角600mm以外。

7、防水卷材在立面收头。将卷材压入檐口槽内,并压紧压实。

隐检内容已做完,请予以检查。

屋面涂膜防水层

1.底板阴阳角处水泥砂浆做圆孤形处理,半径为50mm;

2.水泥基聚合物防水涂料的厚度为1.5mm;

3.涂膜防水层表面平整,无空鼓、起泡;

4.符合设计及施工质量验收规范要求。

电线导管敷设

1、管盒质量证明文件齐全。

2、管敷设位置符合施工图纸,管弯曲半径大于管外径的6倍,管弯曲处的弯曲度≤0.1D且无凹扁现象。

3、管盒焊接连接,钢管连接用套管长度不小于管外径的2.2倍,焊接严密,连接牢固,套管位于两管头中部;连接紧密管口光滑;保护层大于15mm。

隐检内容已做完,请予以检查。

导管、线盒敷设

该部位使用的PC管材材质、规格、型号符合要求。

2、PC管材敷设的位置、固定方法、保护层符合设计及验收规范要求。

3、PC管材弯曲半径符合设计及规范要求,且无折皱,凹陷和裂缝

4、接头连接:采用套管PC接头套管粘接,粘接牢固、严密、符合设计及施工规范要求。

5、线盒材质、型号坐标、数量符合设计及施工规范要求。

室内给水系统管道安装

1、管材、管件、阀门质量证明文件齐全,有给水管道材料卫生检测报告。

2、管道的坐标、标高均符合设计要求和施工规范规定。

3、管道采用丝扣连接,配件为镀锌管件。

4、吊卡采用圆钢制作,采用膨胀螺栓在楼板上穿孔生根,其制作形式、安装位置、数量均符合设计和施工规范要求。

5、管道穿结构梁、墙处均使用预留的钢套管。套管的安装和填料均符合设计和施工规范规定。

6、管道镀锌层破坏处,已刷两遍防锈漆。

7、阀门均采用铜质闸阀,强度和严密性试验结果均合格,安装位置符合设计要求,启闭灵活。

8、系统已做水压强度试验,试验压力0.9MPa,

符合设计及施工规范规定。

室内给水系统刚性套管安装

1、室内给水系统采用钢性防水套管进行孔洞预留,DN150共11个,标高为-1.85m;位置间距符合图纸要求。

2、钢性防水套管制作符合规范要求,位置准确,标高正确,安装牢固。

隐检内容已做完,请予以检查。

幕墙安装

1、预埋铁与钢角码焊接牢固,焊缝饱满,表面均涂刷防锈漆。

2、立挺与钢角码之间采用绝缘垫隔离,用螺栓坚固。

3、幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之前、间隙节点符合设计要求。

4、幕墙伸缩缝、防震缝及转角节点符合设计要求。

5、预埋铁与结构主筋相连形成回路。

6、立挺与槽当梁安装均在同一平面,符合施工及设计要求。

隐检内容已做完,请予以检查。

外墙保温

1、外墙保温采用的种原材料均已复试合格,质量证明文件齐全。

2、清除墙面浮土、构散砂浆颗粒及杂物,将凸出墙面的砂浆、砼浆剔除并扫净;

3、固定挤塑板时,按立板压住平板,先平板后立板由下向上的顺序施工,胀管分别固定在每块挤塑板的四角、中心,塑料膨胀螺钉呈正方形布置,纵横间距均为600mm,分布均匀,

接缝严密,使保温板平整牢固地紧贴墙面、柱、梁侧或板面。

4、排列阴阳角挤塑板时做错槎处理,螺钉距离墙边≥70mm,挤塑板紧贴牢固。

5、在不宜打胀管的局部挤塑板固定采用专用胶粘法,在挤塑板背面刷胶(有污染部分先清理干净),然后将挤塑板牢固粘在结构上。

6、窗台板底挤塑板粘贴时采用粘结法:挤塑板粘结均匀,使粘结砂浆层与板面接触紧密并与相应挤塑板平齐粘结砂浆挤出时用刮片刮平。

7、满贴网格布,接槎处反包布搭接,最后抹3-5mm抗裂抹面砂浆。

隐检内容已做完,请予以检查。

暗龙骨吊顶

1、M8内膨胀管吊点间距900-1200mm,吊杆与内膨胀管连接牢固,吊杆垂直。

2、M8镀锌金属吊杆长度符合设计要求。

3、主龙骨两端头距离墙150-200mm,间距900-1200mm,主龙骨的悬臂端不大于300mm。

4、副龙骨间距为400mm与主龙骨连接牢固。

5、吊顶起拱高度为短跨度的1/200。

6、边龙骨由12×50mm木方沿吊顶标高在四周固定。木方做防腐处理,采用气钉固定将50mm 龙骨背扣固定在木方上。

隐检内容已做完,请予以检查。

门窗安装

1、洞水平基准线和洞口水平中心线;洞口垂直基准线和洞口垂直中心线均用墨斗弹出。

2、窗洞口需留铁件数量、规格符合施工规范要求,且位置正确,安装牢固。

3、辅框已固定,其对角线误差在允许范围内。

4、塑钢窗有合格证、性能检测报告,质量证明文件齐全,合格。

隐检内容已做完,请予以检查。

钢筋安装

、钢筋及套筒均有产品质量证明及合格的检测报告,钢筋原材和直螺纹接头都已试验合格。

2、Φ20、Φ22、Φ25采用直螺纹套筒连接,直螺纹连接接头位置错开35d;Φ10、Φ12、Φ14、Φ16,搭接长度为34d×1.4,搭接部位绑扎三扣,距两端头50mm,各一扣,中间一扣。

3、基础底板钢筋保护层:下部钢筋40mm,上部钢筋25mm;地下室外墙外侧钢筋50mm,外墙内铡钢筋15mm;内墙钢筋保护层15mm;下部钢筋保护层采用预制水泥垫块,外墙外侧钢筋采用塑料卡圈。

4、马镫间距1500mm,平行成排布置。

5、基础底板板厚600mm,钢筋双层双向,X:下铁Φ20@200mm,上铁Φ22@200mm,Y:下铁Φ20@200mm,上铁Φ22@200mm,双排双向间距均匀。上铁弯钩平直长度为500mm。后浇带处加筋上下铁均为Φ25@200。

6、墙插筋:Φ16@200锚固长度为29d即464mm;Φ20@200、Φ22@200锚固长度34d即Φ20为680mm、Φ22为750mm,水平筋为Φ14@200、Φ16@200,搭接长度为29d×1.2即Φ14为490mm、Φ16为560mm。拉筋Φ10@400。墙体钢筋下部弯折10d水平段,即Φ14为140mm、Φ20为200mm、Φ22为220mm,竖向锚固插至板底筋上部,上部错开接头,错开率50%,错开净距500mm。

7、柱插筋采用Φ25,箍筋为Φ10底板内上中下三道;柱钢筋水平弯头10d,即为250mm,竖向插至板底筋上部,上部接头区错于50%,错开净距35d,即为880mm。

8、主梁:主筋为Φ25钢筋,箍筋采用Φ12钢筋,间距@150mm;

9、绑扎丝扣全部采用“八”字扣绑扎,绑扎丝头朝内,钢筋表面洁净,无附着物及锈蚀。

隐检内容已做完,重要部位已拍照,请予以检查。(附照片,照片略)

钢筋绑扎

1、墙体、柱受力主筋连接采用滚轧直螺纹,Φ25接头488个,已取样做钢筋连接接头试验,接头机械性能合格,试件编号×-×××。

2、滚压直螺纹钢筋连接接头的丝头牙形饱满,外露丝扣不超过一个完整丝扣。

3、钢筋接头位置错开(≥900mm)。

4、钢筋接头及套筒清洁,无锈蚀;未连接处的钢筋端头丝扣用丝头保护套保护,无污蚀损坏,并且符合施工规范的要求。

5、直螺纹连接试件现场取样部位:Φ25为3根,为A/12轴、C/17轴、H/21轴。

6、钢筋连接处理措施:取样部位的原钢筋恢复采用绑条焊、双面焊,焊缝长度:Φ25为125mm。

基础底板防水

1、防水卷材有出厂合格证、检测报告、复试合格(试验编号××××-××××)。所选用的胶粘剂等配套材料与卷材材性相容。

2、基层清扫干净,满刷冷底子油一道,涂刷均匀。

3、阴阳角细部做500mm宽附加层,满铺防水卷材两层,层间满粘。

4、卷材长边搭接缝宽为100mm,短边搭接缝为150mm;在平面与立面转角处卷材的接缝留在距平面不小于600mm处;上下两层卷材长向搭接缝错开1/2幅宽,短边接缝互相错开大于500mm。

二层外层抹灰

1、所用原材料均有出厂证明合格证及检验报告,相关资料齐全

2、砂浆抹灰层立面垂直度、表面平整度、分格条直线度均符合要求

3、施工符合规范要求及质量验收规范

二层砌体

1、所用材料出厂合格证,检验报告等资料齐全

2、砌体垂直度,平整度、灰缝饱满度等均符合要求

3、施工符合放了规范要求及质量验收

地面基土层

1、地面基土层土料,压实系数、平整度、标高、坡度等均符合设计要求

2、施工符合设计要求及施工规范规定

地面砼垫层

1、所用原材料均有出厂证明合格证及检验报告,相关资料齐全

2、砼表面无蜂窝,麻面、椤角现象

3、施工符合规范要求及质量验收规范

地面找平层

1、基层已清理干净,结构楼地面上无积水、无灰尘、无杂物、无污染。

2、用1∶2.5水泥砂浆找平已经完成。与基层粘结牢固,表面平整、光滑,无疏松、起砂、掉皮现象,符合设计及规范要求。

3、交接处和转角处,管根阴阳角已做成圆弧状,符合做防水的要求。

隐检内容已做完,请予以检查。

土方开挖:

1按设计施工图施工。

2现场采用机械挖土,基槽开挖后,基底土质与设计、地基勘察报告相符,根据强夯检测报告,达到地基承载力特征值fa≥200Kpa。

3基槽土层以挖至设计标高,轮廓尺寸符合设计要求,基底20T压路机碾压平整。

4经现场监理工程师验核,土方开挖施工质量评定合格。

土方回填:

1按设计施工图施工。

2基础土方回填采用机械回填,回填土料符合规范要求。

3基坑回填前各分项工程已验收完毕,基坑内坑圾已清理干净,回填土分层铺摊,机械夯实,分层厚度及土壤夯实密实度均达到规范要求,回填土表面平整。

4经现场监理工程师验核,基础回填施工质量评定合格。

室内回填:

1按设计施工图施工。

2地面基土回填土料质量符合规范要求,填土分层机械夯实,每250mm夯实一次,夯实均匀密实,压实系数符合设计要求,土壤密实度检测合格。

3基层回填标高、坡度、厚度符合设计要求,基层表面平整度偏差在规定允许范围内。

4经现场监理工程师验核,地面基土回填施工质量评定合格。

独立基础垫层:

1、按设计施工图施工。

2、砼设计等级强度,商品砼,生产厂家:,垫层施工前,300厚碎石褥垫已铺设完并夯实,验收合格。

3.、采用人工铺设,随打随抹平,铺设厚度,截面尺寸均符合设计要求,表面平整,无夹渣,疏松等缺陷。

4、按规范要求现现场留置砼试块,符合规范要求。

5、经现场监理工程师验核,垫层施工质量评定合格。

独立基础砼

1、按设计施工图施工。

2、砼设计强度等级为,商品砼,生产厂家:。

3、砼为一次性连续浇筑,浇筑的高度、截面尺寸均符合设计要求,机械振捣,振捣密实,不偏振。

4、拆模后,检查外观质量,无蜂窝、麻面、孔洞、漏筋等缺陷,轴线位置,表面平整度偏差均在规范允许范围内。

5、按规范要求现现场留置砼试块,符合规范要求。

6、经现场监理工程师验核,砼施工质量评定合格。

地梁砼:

1、按设计施工图施工。

2、砼设计强度等级为,商品砼,生产厂家:。

3、砼浇筑前,钢筋绑扎模板支护验收合格。砼为一次性连续浇筑,浇筑的高度、截面尺寸均符合设计要求,机械振捣,振捣密实,不偏振。

4、拆模后,检查外观质量,无蜂窝、麻面、孔洞、漏筋等缺陷,轴线位置,表面平整度偏差均在规范允许范围内。

5、按规范要求现现场留置砼试块,符合规范要求。

6、经现场监理工程师验核,砼施工质量评定合格。

梁板柱墙砼浇筑

1、按设计施工图施工。

2、砼设计强度等级为,商品砼,生产厂家:。

3、砼为一次性连续浇筑,浇筑的高度、截面尺寸均符合设计要求,机械振捣,振捣密实,

不偏振。

4、拆模后,检查外观质量,无蜂窝、麻面、孔洞、漏筋等缺陷,轴线位置,表面平整度偏差均在规范允许范围内。

5、按规范要求现现场留置砼试块,符合规范要求。

6、经现场监理工程师验核,砼浇筑施工质量评定合格。

室内混凝土垫层:

1、按设计施工图施工。

2砼垫层设计强度等级为,商品砼,生产厂家:。

3、砼垫层浇筑前,各分项工程验收合格,水暖、电气均已预埋、验收合格,砼垫层人工浇筑,随打随抹平,厚度符合设计要求,表面平整度标高、坡度均在规范允许偏差范围内。

4、按规范要求现场留置砼试块,符合规范要求。

5、经现场监理工程师验核,室内混凝土垫层施工质量评定合格。

钢筋

1、按设计施工图施工。

2、采用1、2、3级钢筋,外观质量合格,附有合格证、备案证、生产许可证,现场取样复试合格,复试编号见下表。

3、梁板柱梯均采用绑扎法施工,柱筋、梁上皮筋搭接绑扎接头,搭接长度、搭接位置、搭接接头百分率均符合规范要求,梁下皮筋柱间通长,箍筋数量规格间距及加密区长度均符合设计规范要求,板筋负弯距筋、板底层钢筋为,钢筋间距、长度符合设计要求。4钢筋保护层厚度,梁,板,柱,符合设计要求。

5、经现场监理工程师验核,钢筋施工质量评定合格。

砌体:

1.、按设计施工图施工。

2、砌体材料为,M5混合砂浆砌筑,砌体所用材料合格证及进场复试报告齐全,质量合格。

3、砌体上下错缝,内外搭砌,搭接长度符合规范要求,外门窗膀两侧砌体安装框连接用砼预制块,门窗及水电箱采用预留洞法施工。梁板底待填充墙砌筑间隔7天以后补砌挤梁,砌体与框架柱墙相交处均预留2Φ6.5@500拉结筋,埋入砌体内1m。

4、砌体灰缝横平竖直,砂浆饱满,表面平整度垂直度均在范围允许内。

5、按规范要求留置砂浆试块,抗压强度编号见下表。

6、经现场监理工程师验核,砌体施工质量评定合格。

卫生间防水:

1、按设计施工图施工。

2、卫生间、盥洗室防水采用防水卷材施工,材料质量合格,附有合格证、检测报告,现场取样复试合格。

3、卫生间盥洗室地面按以下方法施工:1) 2) 3) 4)

4、防水层施工后做蓄水试验,无渗漏。

5、经现场监理工程师验核,卫生间、盥洗室防水施工质量评定合格。

屋面保温防水:

1、按设计施工图施工。

2、屋面采用100厚单面钢丝网聚苯板保温,20厚1:3水泥砂浆找平,3mm厚弹性沥青防水卷材二道做防水,苯板及防水卷材产品合格齐全,现场取样复试合格。

3、各基层施工前,基层均已验收合格,允许下道工序施工。

4、保温板紧贴基层铺设,铺平垫稳,拼缝严密。

5、水泥砂浆找平层表面平整,无疏松,起砂,起皮现象。

6、卷材防水厚度,粘贴方式符合规范要求,卷材短边,长边搭接宽度符合要求,接缝处粘结牢固,密封严密,收头与基层固定牢固,缝口封严,卷材铺贴方向正确,平整顺直,无扭曲皱折翘边现象,上下层相互错开。

7、排气管安装牢固,位置正确,封闭严密。

8、屋面完工后,进行屋面蓄水试验,蓄水时间24小时以上,无渗漏。

9、经现场监理工程师验核,屋面保温施工质量评定合格。

外墙保温

1、按设计施工图施工。

2、外墙保温采用、保温浆料等材料施工,所用材料厚度,质量符合设计规范要求,产品质量合格证,检验报告等资料齐全,现场抽样试验合格。

3、外墙保温施工前,基层表面清扫干净,表面平整度达到施工要求。

4、保温板与基层各构造层之间粘结牢固,无脱层,空鼓和开裂现象,保温板接缝平整严密,无皱折,翘曲,外露现象,搭接宽度大于100mm,符合要求,保温浆料分层连续施工,表面平整,厚度均匀,接茬平顺密实。

5、外墙特殊部位已做防止开裂和破碎的加强措施。

6、保温板材与基层的粘结强度做现场拉拔试验,试验合格。

7经现场监理工程师验核,外墙保温施工质量评定合格。

塑钢窗:

1按设计施工图施工。

2塑料窗为,产品材料合格证,检测报告齐全,现场取样复试合格。

3在门窗框两侧墙体中预埋砼块,位置数量埋设方式符合设计要求,窗框与墙体及预制块采用固定片连接,固定片数量,位置,连接方式正确,固定点间距不大于600mm,门窗框与墙体之间缝隙采用聚氨酯发泡填嵌饱满,缝外采用建筑密封胶密封,粘结牢固,密封胶表面光滑顺直无裂纹。

4门窗安装牢固,开关灵活,关闭严密,无倒翘现象,门窗配件的型号规格数量符合设计要求,位置正确,功能满足使用要求。

5排水孔畅通,位置数量符合设计要求。

7经现场监理工程师验核,塑钢窗施工质量评定合格。

细石混凝土找坡层

1、细石混凝土找坡层的材质、强度等符合施工规范的规定;

2、表面密实光洁、无裂纹、脱皮、起砂等现象;

3、地漏和有坡度的房间坡度符合设计要求,不倒泛水、无渗漏、无积水,地漏与管道口结合处严密平顺;

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

隐蔽工程验收记录表-真正范本

隐蔽工程验收记录表-真正范本 隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高2037.6m 验收依据施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号验收内容 1. 基底土质 2. 基底清理情况 3. 基底标高 4. 基坑轮廓尺寸。检查意见 经检查基底土质为灰岩基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求清槽工作到位未出现地下水同意进行下道工序。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送变电工程公司专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长施工员隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号 TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目钢筋工程验收日期2008 年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁验收依据施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容1. 原材料产品质量 2. 钢筋的品种、级别、规格 3. 钢筋的配筋数量、位置、间距 4. 钢筋绑扎、安装情况 5. 保护层厚度。检查意见经检查钢筋有质量证明书复试合格外观

均无锈蚀、无污染已清理干净钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求钢筋绑扎安装质量牢固无漏扣现象保护层厚度符合要求。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送变电工程公司专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长施工员隐蔽工程验收记录表Q/CSG表BJ2-1 编号TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱验收依据施工图图号S4781S-T0114-11 设计变更/洽商编号/ 及有关国家现行标准等。主要材料名称规格、型号水泥P.S32.5碎石、砂验收内容1. 混凝土原材料 2. 混凝土配合比 3. 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣4. 混凝土养护5. 混凝土设计强度 6. 标高7. 几何 尺寸8. 表面平整度9. 垂直度检查意见经检查混凝土原材料有复检试验报告质量符合要求混凝土有配合比试配报 告混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求混凝土养护符合施工规范要求混凝土设计强度为C30施工时留有试块有试压报告基础标高、几何尺寸符合设计要求表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。检查结论□√同意隐蔽□不同意修改后进行复查复查结论/ 复查人复查日期签字栏监理建设单位施工单位云南省送

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(一层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (一层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(二层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 ( 三层) 分部( 子分部 ) 工程名称 分项工程名称 单位 ( 子单位 ) 工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (二层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

建筑隐蔽工程验收记录

4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程10. 幕墙工程11.墙面工程12.轻质隔墙工程13.吊顶工程14.细部工程15.地下防水工程16.屋面防水工程17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和容 (1)地基验槽必须经土工程质量检验评定合格后,可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布和深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 4.1. 5.2 现场预制桩钢筋安装 Ⅰ基本要求和容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

隐蔽工程验收记录范本

表C2-5 隐蔽工程验收记录 工程名称 平潭玉道再生水站(一 期)工程分项工程名称 管道预 埋 施工图名称及编号排-施-00-总-04项目经理齐剑峰施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位提升泵井及 生化池 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况 检验内容 管道的位置及高程 设计规范 要求 与图纸保持与一 致 合格管道的结构和断面尺寸 设计规范 要求 DN300x6合格 管道的接口、变形缝及 防腐层 设计规范 要求 焊缝完整,防腐 工作良好 合格 地下管道的交叉处理 设计规范 无干扰合格

施工单位:福建旺昕建设有限公司 表C2-5 隐蔽工程验收记录 要求 施工单位自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 备 注 工程名称 平潭玉道再生水站(一期)工 程 分项工程名称 管道预埋 施工图名称及编号 排-施-00-总-04 项目经理 齐剑峰

施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位沉淀池至混 凝池 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况 检验内容 管道的位置及高程 设计规范 要求 与图纸保持与一 致 合格管道的结构和断面尺寸 设计规范 要求 DN300x6合格 管道的接口、变形缝及 防腐层 设计规范 要求 焊缝完整,油漆 无磨损 合格地下管道的交叉处理 设计规范 要求 无干扰合格

施工单位:福建旺昕建设有限公司 表C2-5 隐蔽工程验收记录 施工单位自查结论 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日 备 注 工程名称 平潭玉道再生水站(一期)工 程 分项工程名称 管道预埋 施工图名称及编号 排-施-00-总-04 项目经理 齐剑峰 施工标准名称及编号 城市污水处理厂工程质量验 收规范GB50334-2002 专业技术负责人 隐蔽工程部 位 回用水池至 出水 质量要求 施工单位自查情 况 监理(建设)单位验收情况

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

建筑结构隐蔽工程验收记录工程名称:恒大名都五期

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋25@200(24)位置准确,安装牢固。根经检1 吊基础塔查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋)25@200(24位置准确,安装牢固。根经检1 )南向础塔吊基(查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程质量验收记录表

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(一层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(一层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

验收执行规范编号 GB50205-2001 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 分部(子分部)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置(二层) 施 工 单 位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分 包 单 位 / 分包负责人 / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定(质量要求) 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 避雷装置(二层) 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 均达到设计要求和验收规范的标准,测试合格 合格 以下空白 施工单位检查评定 结果 专业工长(施工员) 施工班长 合格 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位验收 结论 专业监理工程师(建设单位基础上专业技术负责人): 年 月 日 GD2301064驳 0 1

建筑结构隐蔽工程验收记录1

实用文档 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第1页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/2轴1#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/2轴 钢筋标高:-1.87m 1根 1、桩径为900mm ,桩长为12.35m 2、浇筑砼长度为11.845m 3、桩顶标高为-2.5m ,钢筋笼长度为12.345m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 14 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 年 月 日 湘质监统编 施2002-20

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第2页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/3轴2#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、钢筋标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/3轴 钢筋标高:-1.68m 1根 1、桩径为1000mm ,桩长为13.35m 2、浇筑砼长度为12.865m 3、桩顶标高为-2.4m ,钢筋笼长度为13.445m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 16 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 湘质监统编 施2002-20

相关文档
相关文档 最新文档