文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GZDW说明书(艾默生PSM-E01)

GZDW说明书(艾默生PSM-E01)

GZDW说明书(艾默生PSM-E01)
GZDW说明书(艾默生PSM-E01)

GZDW智能高频开关电源直流电源柜

使用说明书

SLY苏州市龙源电力工程有限公司

i

前言

由于直流电源设备存在能危及人身安全的高电压,危及供电电网安全的操作要求,请在安装、使用设备前查阅本手册的相关内容。

声明:由于产品和技术的不断更新、完善,本资料中的内容可能与实际产品不完全相符,敬请谅解。如需查询产品的更新情况,请联系我公司。

ii

苏州市龙源电力工程有限公司

电力操作电源系统概述

一、系统原理:

电力操作电源主要应用在发电厂、水电站、各类变电站中,为断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明提供直流电源。

电力操作电源系统主要由交流配电单元、充电模块、监控模块、降压单元、电池巡检单元、直流馈电单元(包括合闸分路、控制分路)、绝缘监测等几大部分组成。由于不同的接线方式在输出馈电部分有所不同,但基本原理是一致的。

框图如图1所示:

图1 电力操作电源系统原理框图

系统工作原理如下:

系统交流输入正常时,两路交流输入经交流切换控制电路选择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将输入三相交流电转换为110V或220V的直流,经隔离二极管隔离后输出,一方面给电池充电,另一方面给负载提供正常工作电流。监控部分采用集中方式对系统进行监测和控制,充电模块运行参数由模块监控电路采集处理,然后通过串行通讯方式把处理后的信息传给监控模块,由监控模块统一处理后,显示在液晶屏上。同时可通过人机交互操作方式对系统进行设置和控制,若有需要还可接入远程监控。监控模块还能对每个充电模块进行均浮充控制,限流控制等,以保证电池的正常充电,延长电池寿命。

苏州市龙源电力工程有限公司

二、显示启动屏

在确认接线无误后,合上PSM-E01监控模块外部配电开关给监控模块上电,先出现如下启动屏。

启动屏

显示主信息屏

启动完后,监控模块自动出现如下的主信息屏。第一行的日期和时间交替显示,第二行显示的是合闸母线电压与负载电流,第三行显示的是系统状态(正常或告警),第四行显示的是系统进行蓄电池管理运行状态(自动或手动),以及电池状态(浮充、均充或放电)。

主信息屏

查看系统主要数据

查看电池组数据

在主信息屏按▼键查看电池组数据。

电池组数据屏—有温度传感器

如果没有电池温度传感器,则显示如下屏。

电池组数据屏—无温度传感器

查看交流电压

继续按▼键,显示系统当前交流电压,如果没有交流采样板则不显示此屏。

苏州市龙源电力工程有限公司

交流电压屏

查看直流数据

再按▼键查看系统当前直流数据。

直流数据屏—有降压硅链

如果没有降压硅链,则显示如下屏。

直流数据屏—无降压硅链

查看母线对地电压数据

再按▼键查看母线对地电压数据。注意只有在绝缘检测方式为内置时才显示此屏。

母线对地电压数据屏

查看系统版本信息

在主信息屏按ESC键,显示系统版本信息。在此屏下,按ESC键将返回到主信息屏。

系统版本信息屏

调节显示屏亮度

在主信息屏按?或?键,可以调节显示屏亮度,按ESC键返回。

显示主菜单

在主信息屏按ENT键,显示如下主菜单屏。

苏州市龙源电力工程有限公司

主菜单屏

按▲或▼键可以移动箭头指向不同菜单。

查看整流模块数据

当箭头指向模块数据时,按ENT 键,则显示1#整流模块数据。

整流模块数据屏

如果系统配置有多个整流模块,按▼键可查看后续的整流模块数据,按ESC 键返回上级菜单。

查看告警数据 显示告警菜单屏

在主菜单屏中,按▲或▼键移动箭头指向告警数据时,按ENT

键可查看系统当前告警数据和历史告警数据(包括电池历史记录),还可以清除历史告警(包括电池历史记录),或者进行告警级别设置。

告警菜单屏

告警菜单屏进入路径

查看当前告警

在告警菜单屏中,按▲或▼键,当箭头指向当前告警浏览时按ENT 键,可查看当前存在的告警信息。显示的时间为告警产生的时刻。如下面信息表示该告警产生时间为2006年5月30日10时12分14秒。

当前告警信息浏览路径

苏州市龙源电力工程有限公司

查看历史告警

在告警菜单屏中,按▲或▼键,当箭头指向历史告警记录时按ENT 键,可查看历史告警信息和电池历史记录。历史告警记录显示的两个时间为告警产生和结束的时刻。电池历史记录信息屏中显示的时间为记录的产生时间,电池容量为当时的容量。

多个历史告警或电池历史记录存在时,按▼和▲键继续翻屏

浏览历史告警纪录屏和电池历史纪录路径

注意

既有历史告警记录,又有电池历史记录时,先显示历史告警记录,当翻完历史告警记录后,接着显示电池历史记录。

清除历史告警

在告警菜单屏中,按▲或▼键,当箭头指向历史告警清除时按ENT 键,输入正确密码后(参见0输入密码),出现提示屏,按提示屏提示信息清除相应记录。路径如0所示。

清除历史告警提示屏

苏州市龙源电力工程有限公司

设置告警级别

在告警菜单屏中,按▲或▼键,当箭头指向告警级别设置时按ENT 键,输入正确密码后(参见0输入密码),可对各个告警项选择是否需要告警。有光标闪烁的位置是可设置项,通过按?键或?进行输入或选择,然后按ENT 键表示完成设置。设完一项后,按▲或▼键将光标移到上一项或下一项的设置位置,如果光标已到页首或页尾,则会翻到上一页或下一页。设置路径如0所示。

告警级别设置屏

以上菜单设置为不告警时,在告警发生时监控模块不发出声光告警,不弹出告警菜单,但仍然会向后台上报告警信息。因此如果某下级设备实际存在,务必设置菜单为告警。

干结点延时的功能是过滤短时间的告警,如交流电压短时间异常。若告警时间用户认为可以忽略,无需驱动干结点上报,只有大于设定时间的异常才需要上报。

设置系统参数 输入密码

在主菜单屏中,按▲键或▼键移动箭头指向参数设置,按ENT 键后提示输入密码(维护级密码为“640275”,用户级密码为“123456”,用户级密码可修改)。按▲键或▼键输入密码,输完一位后按?键,光标会向右移动一格,如果按?键,则会删除一位,光标向左移动一格,输入完毕按ENT 键。密码输入屏如下所示。

密码输入屏

配置维护级系统参数

如果输入维护级密码“640275”并按ENT 键,则进入系统配置屏。可对系统类型、模块个数、绝缘方式、分流器容量等系统配置信息进行设置。有光标闪烁的位置是可设置项,通过按?或?键进行输入或选择,然后按ENT 键表示完成设置。设完一项后,按▲键或▼键将光标移到上一项或下一项的设置位置,如果光标已到页首或页尾,则会翻到上一页

苏州市龙源电力工程有限公司或下一页。设置路径如0所示。

系统参数配置屏

注意

PEM-E01监控模块每一项设置都必须按ENT键确认。配置系统参数后,必须复位监控模块,

配置的参数才能生效。实际操作时可以将所有参数配置完成后,再复位监控模块。

在系统类型设置的光标处按?或?键选择110V系统或220V系统,按ENT键确认。110V系统和220V系统的区别在于母线电压,电池电压,模块电压显示范围和报警限设置范围不同。

注意

如需更改PSM-01的系统类型,更改完毕后请立即复位监控模块,再设置其他参数。因为更改

系统类型后,监控模块第一次上电时会将所有设置恢复到默认设置(除系统类型为设置值外)。

维护级菜单中显示用户密码是避免忘记用户级密码时无法进行某些设置操作。

PSM-E01监控模块系统维护级参数设置范围以及默认设置见下表。

PSM-E01监控模块系统维护级参数设置范围以及默认值

设置用户级参数

显示用户级参数设置屏

如果输入用户级密码“123456”(可修改)并按ENT键,则进入用户参数设置选择菜单。可对交直流电压、电池电压的过欠压点、均浮充电压、恒流充电电流、时间、用户密码等参数进行设置。

苏州市龙源电力工程有限公司

设置告警点

当箭头指向系统上下限设置时按ENT键,可对交直流过欠压点进行设置。注意110V系统设定值减半或根据实际情况设定。有光标闪烁的位置是可设置项,通过按?或?键进行输入或选择,然后按ENT键表示完成设置。设完一项后,按▲键或▼键将光标移到上一项或下一项的设置位置,如果光标已到页首或页尾,则会翻到上一页或下一页。设置路径如0所示。

告警点设置屏

设置电池管理参数

当箭头指向充电参数设置时按ENT键,可对电池组充电参数进行设置。注意110V系统设定值减半或根据实际情况设定。有光标闪烁的位置是可设置项,通过按?或?键进行输入或选择,然后按ENT键表示完成设置。设完一项后,按▲或

苏州市龙源电力工程有限公司▼键将光标移到上一项或下一项的设置位置,如果光标已到页首或页尾,则会翻到上一页或下一页,如0所示。

电池管理参数设置屏

当系统的电池标称容量发生变换时,可以使用以上菜单恢复电池容量,按ENT键后电池组的容量将恢复为标称容量。设置其它参数

当箭头指向其它功能设置时按ENT键,则可对后台协议、本机地址、波特率以及日期、时间、告警是否消音、修改用户密码等进行设置。有光标闪烁的位置是可设置项,通过按?或?键进行输入或选择,然后按ENT键表示完成设置。设完一项后,按▲键或▼键将光标移到上一项或下一项的设置位置,如果光标已到页首或页尾,则会翻到上一页或下一页。

苏州市龙源电力工程有限公司

其它参数设置屏

注意

密码修改时,当光标停在第一次输入的第一个位置时,只能通过按▼键输入数字,若按▲键,则会翻到上一屏。其它位置的密码输入都可以按▲键或▼键。

PSM-E01监控模块系统主要用户级参数设置范围以及默认设置见下表。

PSM-E01监控模块系统用户级参数设置范围以及默认值

苏州市龙源电力工程有限公司

进行系统控制

当箭头指向系统控制设置时按ENT 键,则可以进入电池测试、系统进行蓄电池管理手动/自动、均充/浮充转换等设置。有光标闪烁的位置是可设置项,通过按?或?键进行输入或选择,然后按ENT 键表示完成设置。设完一项后,按▲键或▼键将光标移到上一项或下一项的设置位置,如果光标已到页首或页尾,则会翻到上一页或下一页。

系统控制屏

注意

当启动电池测试时,运行方式只能是自动,不能选择手动。启动电池测试要求系统正常工作,无故障情况。

当运行方式选择手动时,可以翻屏进行均充/浮充控制以及对模块进行开机/关机、调压、限流等操作。

多个充电模块存在时,可以通过▼和▲键继续翻屏

手动控制屏

GZDW苏州市龙源电力工程有限公司

附录一CDT信号量表

1. 重要遥测量

重要遥测量帧类别码为0x61,控制字节为0x71,信息字定义见表8。

表1 重要遥测量信息字定义

2. 次要遥测量

次要遥测量帧类别码为0xC2,控制字节为0x71,信息字定义见表9。

表2 次要遥测量信息字定义

3. 一般遥测量

一般遥测量

一般遥测量帧类别码为0xB3,控制字节为0x71,信息字定义见表10。

表3 一般遥测量信息字定义

4. 遥信量

遥信量的帧类别码为0xF4,控制字节为0x71,定义如表11。

表4 遥信量的信息字定义

GZDW苏州市龙源电力工程有限公司

注1:功能码为0xF0的信息字中,当B1=1(即电池处于放电状态)时,B2无意义。

5. 设定命令

直流屏的设定包括系统控制方式修改、系统均/浮充转换。

表5 设定命令的对象号及设点数定义

附录二Modbus寄存器分配表

1. 寄存器分配

表6 寄存器分配表

2. DI信号表

表7 寄存器0 DI信号表

注1:当B1=1(即电池处于放电状态)时,B2无意义。寄存器1~99保留3. AI信号表

表8 AI信号表

每个AI量有两个字节构成。对应关系为0~65535 对应-2500.0~+2500.0。计算关系如下:

V = (W/32767 – 1)*2500.0 (W为上送的16位数字值,V为实际的AI值)

4. DO信号表

表9 DO信号表

PSM-E01必须处于手动运行方式,才可控制电池进行均浮充转换,因此如果要控制电池均浮充转换,必须先将系统运行方式转换到手动运行。在自动运行方式下,如果下发电池状态转换命令,PSM-E01不响应,无应答。

苏州市龙源电力工程有限公司

艾默生DCS_OVATION系统手册

OVATION系统硬件培训手册 (Solaris操作系统) Rev.1 上海西屋控制系统有限公司 (Aug.2005)

OVATION系统 目录 Ovation 系统硬件 第一章 Ovation分散控制系统概述 1.1 系统概述 ……………………………………………………………1-1 1.2 典型的Ovation系统结构 ……………………………………………1-3 1.3 Ovation系统诊断 ……………………………………………………1-4 1.4 参考手册 ……………………………………………………………1-7 第二章 Ovation系统网络 2.1 系统的组成 ……………………………………………………………2-1 2.2 网络的结构形式 …………………………………………………... 2-1 2.3 单网网络星形拓扑结构………………………………………………….. 2-3 2.4 多网网络 …………………………………………………………... 2-4 2.5 网络设备的功能 ……………………………………………………2-4 2.5.1 快速以太网的一般概念 ………………………………….. 2-4 2.5.2 集线器(Hub) ……………………………………………2-5 2.5.3 交换机(Switch) …………………………………………... 2-5 2.6 Ovation网络地址 ……………………………………………………. 2-6 2.7 网络中的数据流 ……………………………………………………. 2-7 第三章 Ovation控制器 3.1 控制器 …………………………………………………………3-1 08/16/05 1

艾默生

艾默生公司 艾默生公司创立于1890年,公司的前身是密西西比州圣路易的一家电动机和电扇制造厂。在过去100年中,该公司从一个小型的地区性生产厂家发展成全球性企业,生产和销售种类繁多的电器、电子和电机产品。现在,该公司在150多个国家设有60多个分支机构,雇员达10万人。其主要在自动化方向的产品与服务如下表: 公司名称产品与服 务 产品种 类 分类1 分类2 分类3 分类4 分类5 Emerson 工业自动 化 液体自 动化 液体控制 产品 气动和运 动控制产 品 工业电 器产品 电气施工 材料 电源和电 源质量解 决方案 工业照 明 加入材 料及精 密清洗 塑料连接 系统 超声波清 洗解决方 案 金属连 接系统 机械动 力传动 轴承联轴器 传动装 置与驱 动 输送部 分 电机及 驱动器 工业电机减速电机 变频调 速器 光伏并 网逆变 器配合 伺服驱动 和电机发电发电机 风力发电 机变奖系 统 风力发 电机开 关和控 制柜

DeltaV系统 当前,现场总线技术已经成为自动化技术发展的热点,在产业化方面已经走向成熟。其中艾默生过程管理公司于1996年推出的DeltaV系统应该算是现场总线系统中最为成功的一套总线系统。到目前,该系统在全球已经签订了4500多套供应合同,在业界受到广泛的欢迎,获得十几个国际奖项。本文将就该系统的特点作一简单介绍,从中可以看出该套系统的成功之处。 1、DeltaV系统的推出背景 1.1适应技术发展潮流,采用FF标准 其实早在80年代,国外就提出了现场总线的概念,但由于刚开始没有一个统一的国际标准,导致目前多种砚场总线标准并存的局面。就其影响和国际标准化的程度来看,由于FF(现场总线基金会,由艾默生过程管理领导的ISP现场总线组织和World Fip联合组成)是不附属于某企业的非商业的国际标准化组织,其宗旨是制定单一的国际现场总线标准,无专利许可要求供任何人使用,其制定的现场总线物理层巳获国际电工委员会IEC批准,因此FF是目前最受用户认可的总线组织。也正因为如此,文默生过程管理公司的DeltaV系统完全以FF标准进行设计,所以DeltaV系统一经推出,就迅速获得业界的广泛赞誉和普及。 1.2继承传统DCS的优点 艾默生过程管理公司在此之前有两套著名的DCS系统:PROVOX和RS3,所以在开发新系统DeltaV系统时,注入了该公司在DCS系统方面几十年的心血和经验。 DeltaV系统理所当然地继承了PROVOX和RS3系统的优势,所以DeltaV系统完全可以更好、更简单地完成,并且提供了最简单地向现场总线过渡的解决方案。 1.3充分考虑了用户的需求 在推出DeltaV系统时,公司作了大量的调查研究,看用户究竟需要什么样的系统,高中低 性能价格比与其他厂家DCS集成先进批量控制 易于使用在线帮助先进控制 具有扩展能力基于Windows SPC/SQC能力 高集成度控制策略冗余I/O冗余 高可靠性历史数据采集能力提供组态能力 与现场总线集成基于PC DeltaV系统对用户所关注的上术方面都进行了非常好的解决,因此,DeltaV系统一经推出,就获得了很多国际奖项。 2、DeltaV系统的特点 2.l DeltaV系统的控制网络:采用工业以太网 DeltaV系统采用FF规定拓朴结构即工业以太网,工作站和控制器构成控制网络的节点,DeltaV系统的任何两个节点之间都是对等的,信息直接交流,而且所支持的数据格式相同,即DeltaV系统的控制器直接支持TCWIP数据,数据传输速率为1∞Mbps,所以目前DeltaV系统的控制网络传输速率为100Mbps,远高于其它DCS系统。 DeltaV系统的控制网络结构决定了DeltaV系统的结构简单、安装方便、组态容易、可靠性高,任何一个节点离线,不会对系统运行造成影响。 2.2系统规模可变,在线升级扩展 DeltaV系统具有规模可变的特点,搭积木式的系统组成使得系统的扩展非常容易,同时系统支持任意的光缆扩展连接,使系统的扩展更加随意。DeltaV系统的在线升级可以

艾默生监控模块

艾默生监控模块 PSM-E20监控模块功能: 电池管理 监控模块对电池的智能化管理主要体现在以下几种工作状态: 1、正常充电状态 监控单元自动记录均充和浮充的开始时刻,在上电(或复位)初始,如果监控单元发现均充过程尚未结束,则会继续进行均充。如果上电(或复位)前是处于限流均充状态,则继续进行限流均充;如果是处于恒压均充状态,则继续进行恒压均充。在限流均充时,当充电电压达到恒压均充电压值的时候,会自动转入恒压均充。 2、定时均充状态 用户可选择是否采用定时均充这种维护方式,还可对定时均充的时间间隔及每次均充的时间进行设定。一旦设定,电池管理程序就可自动计算电池定时均充的时间,以便确定在何时启动定时均充,何时停止定时均充,所有这些操作都是自动进行的,运行维护人员可在现场通过监控单元上的显示来明确这一过程,也可在远程监控中心的主机上查看这一过程。一般电池以每隔30天均充一次,每次均充24小时为宜,特殊情况必须根据电池说明书的实际的情况设置。 3、电池放电后均充状态 交流停电后,电池组对设备进行供电,放电终止后,再次恢复交流供电时,若电池电流大于设定值(转均充参考电流),则监控单元会自动控制模块进行均充。在监控模块的软件设置中,放电终止后的均充转换条件为:电池充电电流 4、其它电池管理功能 λ设置功能 电池的均浮充电压均可通过键盘设置,用户可根据不同型号的电池,不同的电池电压灵活配置,极大地方便了用户管理。均浮充电压设置好后,监控单元会根据当前的均浮充状态把电池端电压调节到设定的值。需要注意的是,若此时动力母排上有模块发生通讯中断,则模块进入自动保护运行模式,输出电压降为234V/117V,通讯正常后可自动退出保护运行模式。λ温度补偿 用户可选择是否对均浮充电压进行温度补偿,并可对温度补偿中心点、温度补偿系数进行设置。一旦设定,监控单元就会根据电池房的温度自动对浮充电压进行调节,确保电池工作温度正常。 λ容量分析 用户可设置电池的充电效率、放电特性曲线等参数来调整电池容量的计算结果。监控单元可根据电池电流、充放电状态以及充放电系数对电池容量进行估算,每隔15秒计算一次电池容量的变化量,并在菜单上实时显示出来,使用户能一目了然地看到电池容量的实时变化。λ自动与手动相结合 监控单元可在“自动”和“手动”两种方式下工作,在“自动”方式下,监控单元可自动完成上述的所有功能,完全不需人工干预;在“手动”方式下,电池的管理交给维护人员来完成,维护人员可通过菜单控制电池的均浮充转换,调节电压及模块限流点,还可以对模块作开关机控制,此时监控单元将只通过通讯采集各模块的数据及配电数据,不对模块作任何控制处理,因而不会在放电后作自动均浮充转换,也不会启动定时均充,但仍可对电池的容量进行估算。由于长期均充可能导致电池寿命下降,为了防止在“手动”方式下均充时间过长,监控单元会自动监视均充时间,当均充时间超过用户设定的定时均充时间时,就会转入浮充。

艾默生简介

艾默生过程控制有限公司(费希尔-罗斯蒙特) 一. 简介: 罗斯蒙特公司是世界上最大的自动化仪器仪表公司,以生产优质压力、温度、流量、液位测量仪表及其他各种自动化仪表而闻名于世, 连续数年在美国《CONTROL》杂志 组织的年度评比和客户调查中以显著的优势位居第一。 1.压力变送器 罗斯蒙特公司始终如一的承诺就是:连续改进,产品具有向前、向后的兼容性,这使罗斯蒙特1151型和3051型压力变送器一直处于世界领先的地位。变送器的市场不断变化。过去,技术进步常常需要几十年的时间,而现在只需几年-甚至更短时间就可以完成了。在这种情况下,今天安装的变送器是否能支持明天仪表能力新的进步,则成为至关重要的问题。罗斯蒙特的变送器完全兼容新技术,是工厂跨入下个世纪的最佳途径。 仅仅在近四年中,1151的性能指标即提高了250%,例如,量程比已由15:1提高为40:1。迄今为止,1151型压力变送器的安装量已超过600万台,以其优异的性能、可靠性和稳定性赢得了用户的一致称赞。 3051系列压力变送器,树立了变送器性能的新标准。优异的总体性能-综合了参考精度、温度影响和静压影响,而不仅仅以参考精度作为变送器性能的指标;优异的长期性能-五年稳定性,而不是6个月,12个月或24个月;优异的动态性能-比典型变送器响应快5-10倍,可更有效地跟踪和控制过程变化。3051C型Coplanar共面平台设计,为过程连接提供了最大的灵活性。 3051现场总线压力变送器已成功地投入工业运行。 最新推出的3051S可变规模变送器,不仅是性能极其优异的超级压力、差压变 送器,而且是流量计、液位计。总体技术性能和可靠性是现在世界上最好的3051C系列变送器的2倍。3051S为现场自动化行业提供了新的价值平台! 精度0.065%经典型,0.04%超级型,量程比200:1;10年稳定性和12年的寿命保证期. 2. 温度变送器、温度传感器: 罗斯蒙特公司是以温度产品起家的,第一个产品的航空用的高精度温度传感器,迄今已有38年温度产品制造经验。罗斯蒙特公司一直是温度产品市场中的技术领导者:世界上第一台2-线制温度变送器,第一台智能型温度变送器,第一台多参数智能型温度变送器,首批获得基金会现场总线认证的FF现场总线3244。 1995年,新一代的全系列温度变送器推出并广泛应用于各行业。这些产品包括:244EH/244ER型可编程温度变送器,644H/644R智能型温度变送器,3144智能型温度变送器及3244MV型多参数智能温度变送器。3244现场总线温度变送器已投入工业运行。另外,3144P型新一代多参数智能温度变送器2002年初投入市场。

爱默生模块及监控中文说明书

PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统 合作生产技术指导书 资料版本V5.0 归档日期2008-10-17 BOM 编码31031222 艾默生网络能源为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源 所有,保留一切权利。容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源 地址:市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html, 客户服务投诉热线:00 E-mail:https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html,

第一章充电模块(必选件) 1.1 HD22010-3系列 1.1.1 模块简介 HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。 HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 额定输出电流10A 额定输出电压220Vdc 充电模块 产品系列 产品系列见下表。 表1-1 订货信息 工作原理概述 以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。 图1-1 HD22010-3充电模块原理图 HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。

艾默生SDC空调使用说明手册

艾默生SDC空调使用说明手册 一、设备用途 向地下吹风的打空调,用于机房温湿度调节。 二、接口类型 通讯接口采用RS485/232方式。 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bps可以设置。 三、通信参数设置 1、控制器 SDC系列空调的控制器为PACC控制器,采用240*128点阵蓝色背光液晶显示 屏显示,用户界面操作简单。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具 有掉电自恢复功能。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级 故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可 存储200多条历史事件记录,配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准 通信协议,控制器面包那如图1所示 图1 控制器面板 2、操作键功能说明 控制器有5个操作键,分别是开/关键、退出键、上移键、下移键和回车键。功 能见下表: 表1 操作键功能说明

3 3.1 主界面 图2 主界面 界面上包含三类机组工作图标,分别是动画运行状态图标、锁定状态图标和开关机主备状态图标,这些图标告知操作员机组正在何种运行模式下运行。图标及其含义如图3所示。 图3 图标含义 3.2 密码界面 在主界面下按回车键,显示输入密码界面,如图4所示。输入正确密码确认后即可进入主菜单界面。 图4 密码输入界面 进入菜单界面的密码分3个等级,需要密码打开的菜单在它的标题后标有菜单级别[1]、[2]、[3],以表示所需密码的级别。各种密码等级的使用者、初始密码、允许进入的菜单等级见图5。 图5 密码等级

艾默生服务器电源管理系统SPM

艾默生服务器电源管理系统SPM 艾默生网络能源集20年IDC机房供配电系统设计、管理经验,推出新一代机房服务器电源管理系统SPM(Server Power Management)。为用户重要网络设备提供纯净的高品质的交流电源和先进的电源管理功能。 图:艾默生服务器电源管理系统SPM 一、服务器电源管理系统SPM的应用价值: 1) 先进的电源管理功能 提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容最为丰富,除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括电能计量及谐波计算等,使用户对机房动力系统运行状况一幕了然,可以为机房使用方提供更为全面的管理及服务。我们的功能是什么样的?能否超过?

2) 有效的供电安全预警机制,规避风险 智能化的管理功能,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患,采取相应改进措施改善机房供电情况,有效规避风险。 3) 灵活解决计算机房设备配电问题 在I应用场合,传统的配电方案存在如下问题: A、传统配电方式,每一个场地都需要不同的安装设计,配电系统的可靠性、安全性等依靠工作人员和安装人员。配电系统很难做到不断电扩容或检修。 B、不能保证负载的有效分布,容易出现三相不平衡及容量设置不合理。 C、不能提供计算机级的接地。计算机系统对机房的接地提出了过高的要求,包括小于1V的N-G电压、更少的电磁干扰等。 艾默生服务器电源管理系统SPM是工厂化标准化的产品,可选择内置隔离变压器、热插拔可调相断路器等。灵活的终端配电配置,全方位的电源管理,彻底解决上述问题。 4) 包含分配电、计算机级接地,隔离和电源监测 艾默生服务器电源管理系统SPM由分配电、防雷、计算机级接地,隔离和电源监测等子系统组成,能为用户最关键的负载提供最全面的计算机级的配电及包含。艾默生服务器电源管理系统SPM为标准化的产品,通过工厂全面而严格测试,现场直接安装,更少的连接电缆、连接器件,使安装时间和费用减少50%。 二、服务器电源管理系统SPM的主要技术参数 1) 容量:20-120kVA 2) 输入:380V;50Hz/三相,三线加地线/无变压器系统需三相四线加地线 3) 输出:380V;50Hz/3相,4线加地线 4) 效率:>97% 5) 接地:独立接地 6) 配电:42~120回路的灵活配置 这些指标加入动画中 三、艾默生服务器电源管理系统SPM的优秀特性

艾默生网络能源有限公司简介

艾默生网络能源有限公司简介 艾默生公司创建于1890年,总部设在美国密苏里州圣路易斯市,是全球最悠久的跨国公司之一。经营领域涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。公司业务遍布全球150多个国家,在世界各地拥有60多个子公司及11万多名员工,名列世界500强,2006财年实现销售收入201亿美元, 2005年荣获《财富》全美最受赞赏企业之一,更在电子行业中名列第二。 艾默生网络能源有限公司是美国艾默生公司下属子公司,在中国设有28个办事处及29个用户服务中心。艾默生网络能源有限公司拥有业界最宽、最完整的网络能源产品线,拥有业界领先的网络能源技术、研发、产品制造及服务平台。艾默生网络能源有限公司致力于将科技与应用工程技术完美结合,致力于为客户提供最有竞争力的端到端一体化整体解决方案,致力于为客户创建竞争优势。艾默生网络能源产品涉及通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、UPS、机房专用精密空调、户外一体化通信机柜、自动切换开关、动力网络 保护产品、蓄电池、低压配电和精密配电柜、动力设备及环境监控系统、电力操作电源、交流变频调速器等领域。 艾默生网络能源有限公司是全球通信/IT行业网络能源产品、动力一体化整体解决方案及一体化服务的主流供应商。 St. Louis-based US Emerson Electric Co., was established in 1890 and has been one of the renowned international companies. Emerson’s expertise covers 5 areas: Process Control; Electronics and Telecommunications; Industrial Automation; Heating, Ventilation and Air Conditioning; and Appliance and Tools. Its innovative solutions have been applied in more than 150 countries. Emerson has 60-plus divisions and 110,000 employees worldwide. Emerson was ranked one of Global Top 500 and realized USD$20.1 billion sales in FY2006. Emerson has been recognized as “World’s Most Admired Companies” by Fortune, and ranked second in the electronics industry category. Emerson Network Power Co., Ltd. is a subsidiary company of American Emerson Electric Co.. It has 28 sales offices and 29 service centers all over China. Emerson Network Power Co., Ltd. uses its industry-leading network power technologies, R&D, manufacturing, global marketing and service platforms, to supply the world with the most comprehensive End-to-End Network Power Total Solution. We bring together technology & engineering to create solutions for the benefit of our customers. The core products include telecom power systems, board mounted power supplies, custom power supplies, UPS, precision air conditionings, outdoor shelter solutions, automatic transfer systems, network power protection products, VRLA batteries, LV & precision distribution cabinets, centralized power and environment monitoring systems, DC power systems and AC motor drive inverters used in electric utility power systems.

艾默生直流分路计量设备接入艾默生FSU安装调试指导手册知识讲解

艾默生直流分路计量设备安装指导手册 一、分路计量设备现场安装指导 1、常用安装工具及辅材准备 1)分路计量设备安装所需工具大致如图所示,施工小组上站之前注意要配齐这些工具,并注意工具绝缘保护。 2)工具:手电钻、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、钳形万用表等。 3)辅材:导轨、自攻丝、压线端子、绕线管、机打标签纸等。 2、开关电源供电线路的区分与确认 霍尔传感器安装之前,必须确定出所有需要检测的线缆,并区分出各线缆归属的运营商。这一操作步骤一定认真完成,确保准确,如遇问题及时联系随工维护人员。 1)确认开关电源供电线路是否有电流 使用钳形万用表对每一条线缆进行测量确认,查看线缆中的电流大小,当电流大于0.5A时,默认用户使用,需要再次核实、校验。核实在用的线缆必须加装霍尔传感器进行监控(可多线缆安装一个霍尔传感器)。所有的一次下电、二次下电的供电线路都需要核实、校验并监控。 2)确认开关电源供电线路所属运营商 3、电量计量模块安装要求 1)电量计量模块安装位置选择 ①开关电源柜内,用导轨进行安装固定

②如果开关电源柜内无法安装,则安装在开关电源柜的两侧,如果开关电源柜两侧有其他机柜遮挡不方便安装,再选择电源柜的后侧。侧面安装位置应遵循从左往右,从上往下依次进行安装,为后续扩容留有位置。 2)固定导轨的安装 导轨安装时,选择距离电源柜顶部约4--5CM的位置,要保证电量计量模块安装后其最上端,不高于开关电源柜的顶部边缘。 3)电量计量模块的固定 ①电量计量模块固定在导轨上,注意保证卡槽固定到位、牢固。 ②电量计量模块所用线缆需用扎带绑扎、固定。 4、电量计量模块供电要求 电量计量模块采用-48V供电,供电位置必须选择在开关电源二次下电供电空开。供电线缆需用标签进行标注“电量计量模块用电”,且一定注意区分一、二次下电位置与所贴标签是否正确。

艾默生空调 维保方案

维修、维护服务(CRAC) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人 负责处理和联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 1)月度巡检 乙方每季度为甲方设备提供一次巡检,巡检工作内容包括: 过滤器 A.检测空气滤网气流是否畅通 B.检查过滤器开关 主风机 A.检查并调整皮带轮和电机的装配,检查是否牢固和正确 B.检查并调整皮带松紧程度和状况 C.检查风机轴承 D.检查风机电机和风机电流 压缩机 A.检查是否有漏油及油位 B.检查压缩机电流 C.检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常 D.检测压缩机高低压传感器的工作参数 加湿器 A.检查水盘排水管是否被堵赛 B.检查加湿器灯管工作状态工作是否正常 C.检查加湿器是否有水垢

D.检查进水流量是否适当 E.检查近排水阀和电极的工作状态 制冷循环部分 A.检查制冷管路是否有泄漏 B.通过视镜,检查系统是否有水汽 C.检查吸气压力 D.检查压头 E.检查排气压力 F.检查热气旁通 电气装置 A.所有电器外观和动作情况 B.检查和紧固所有导线连接 C.检查校验运行状态显示 2)季度保养: 乙方每季度为甲方的设备提供一次例行维护保养,维护保养工作(由厂家工程师组织实施) 内容包括: A.检查控制器设置,压缩机吸、排气压力;压缩机工作电流;高低压力报警值; 风机噪声及运行电流;加热器过热保护;冷凝器散热情况;制冷循环管路各部 件的运行情况;过滤网、加湿器和供排水管路及电气系统等部分的情节情况。 B.对检查中发现的故障进行处理 C.提交检查报告和建议 D.更换空气过滤网(每3个月更换1次) E.情节加湿器和进排水管路 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B.维护服务内容、工作性质计服务时间统计

艾默生简介

DeltaV 由艾默生过程控制有限公司于1996年推出的用于过程控制的软件。DeltaV 系统提供强大易用的设计和操作过程控制软件。DeltaV 采用标准Windows特征来提供熟悉的用户界面。最新版本为DeltaV10.4,在各种DCS中市场占有率第一,且其系统在国际上非常流行,与全球知名石油化工企业有着广泛的合作。 DeltaV 包括以下应用: 1先进控制Advanced control:InSight监察识别;Neural神经网络;redict预测控制;redictPro专家预测控制;SimulatePro仿真专家;Tune with Insight应用识别整定; 2 工程应用;3设置与安装;4操作员应用;5批量应用;6DeltaV自学引导; DeltaV系统不但拥有BPCS而且拥有集成的SIS。 DeltaV系统只在v4和v8中出现过汉化版,但汉化的内容也只限于帮助手册Books Online和操作界面Operator Interface,其它的应用程序以及产品手册(Product Data Sheet)和帮助说明,白皮书等都是英文的。有些用语也非常难以翻译,找不到中文恰当的说法,例如Decommission a controller,各位如有读过DeltaV的中文手册,就会发现这样的问题不在少数。在此建议各位最好还是使用英文版,好在自控专业文章对英文的要求并不高,这样也可以提高各位的英文阅读水平。如果有机会合Emerson的工程师交流,使用英文(至少使用英文术语)也可以减少对DeltaV系统理解的歧义。 至于DeltaV系统的功能,Web发布确实很差,这是因为该功能的用户较少,所以功能上几乎没有改进。不过自2002年DeltaV v7.2后DeltaV迁移到了WinXP和Win Server 2003平台上,利用Windows的Terminal Serveice所形成的DeltaV Remote Client功能更为强大且使用方便,Web发布已没有太多的意义。其它的无论是控制策略的组态、操作界面的绘制、历史数据的存储、事件的管理、报表的生成还是对各种总线的支持,OPC DA及AE的应用和其它第三方软件如PI,Aspen,Report Manager等的集成都是非常强大的。6楼所述的事实亦说明Emerson的工程规范也是可以的,当然这还取决于项目工程师的能力和对工程规范的理解和执行力以及对客户的责任心,但在其它公司中鲜有在软硬件方面和执行力都很过硬的DCS工程师。这也是因为DeltaV一直非常强调系统的规范要求,以致培养了DeltaV 工程师的严谨的工程作风。试举一例,DeltaV的各个版本所要求的操作系统是不同的,这在DeltaV的随机说明中有详尽的规定。有人可能会认为这样的系统不够弹性,但实际上这种规定是DeltaV在各个操作系统以及安全补丁中经过严格的测试而来的,这种规定有效地保障了DeltaV系统的稳定性。所以DeltaV工程师一般都会对各种实际需求进行较为规范的操作,并告知不可行的方面(如果你有幸遇到了格外优秀的DeltaV工程师,他会告诉你另外可行的方案,包括技术上的和经济上的),这也是有些时候客户觉得DeltaV不方便的地方。但是对于一套工业系统来说,安全可靠性与严格遵循规范所带来的不方便,孰轻孰重各位可以自己衡量。 至于价格,应当将DeltaV系统与Honeywell、ABB、Invensys以及Yokogawa这些一线DCS 厂商的系统相比较(PCS7例外,不能称之为DCS),与Siemens等PLC厂家的PLC是不具有可比性的,另外国内的浙江中控、研华、和利时等也不是与前述的一线DCS系统可以同日而语的。至于Ovation,那是Emerson旗下Westinghouse(西屋)的系统,基本上二者应用于不同的领域,各有强弱,互不冲突,目前还不存在Emerson淘汰Ovation的可能。

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

艾默生Control Techniques公司介绍

艾默生 Control Techniques Emerson Control Techniques 公司介绍 Company Profile

美国艾默生电气公司(以下简称Emerson,美国纽约证券交易所代码: EMR) 是技术与工程领域的全球领袖,在商业、工业和消费者市场中,为全世界的客户开发并提供创新的解决方案。 成立于1890年的Emerson,总部在美国密苏里州圣路易斯市。Emerson通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、商住解决方案等业务为工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。 五大业务平台: ?过程管理?网络能源?工业自动化?环境优化技术?商住解决方案中国是Emerson在全球业务发展最快的地区之一。自2002财年中国已成为Emerson仅次于美国的第二大市场。七十年代末,Emerson通过首个技术转让项目在中国发展业务。1992年在中国成立了第一家独资企业。1993年10月,Emerson在上海成立了艾默生电气(中国)投资有限公司,这是第一家将投资性公司总部设在上海的美国公司。从那时起,Emerson在中国的投资有了实质性的增长公司2012财年的销售额达244亿美元。 EMERSON 艾默生 Emerson 公司总部 美国密苏里州圣路易斯市

艾默生工业自动化 艾默生以科技融合工程技术 锲而不舍、追求完美,在充满活力的世界 范围为客户利益创造最佳解决方案。 艾默生品牌承诺 艾默生工业自动化是Emerson 公司所属业务品牌,提供技术领先的生产解决方案,包括机械、电力及超声波等,为全球多种多样的行业提供最先进的工业自动化方案。该业务品牌广泛的产品和系统应用于生产过程和设备,包括运动控制系统、物料连接、精密清洗、物料测试、液压控制阀、交流发电机、马达、机械动力传输驱动器和轴承等。了解详细信息,请浏览 https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html,

艾默生充电模块定期维护指导说明

艾默生模块定期维护指导说明 一,维护时间间隔 对于只做了简单防尘网过滤的直通风系统,一般应用环境每半年清理一次;根据第一次维护清理的灰尘堆积情况,确定针对该站点的维护清理周期。对于在风沙较大的地区,或者比较繁忙的马路附近,公交枢纽或停车场附近的,积灰会比较严重,请适当缩短维护周期;反之对于室内型的,或者周围运行环境比较好的,则可以适当延长,但尽量不要超过一年。 二,维护清理所需工具 工具包括:十字螺丝刀,镊子,毛刷,控制模块的简易通信,万用表。 注意:选择十字口稍钝的十字螺丝刀或电批,防止打滑。 电气条件:三相380V交流,用于清理后测试模块。如果没有简易上电装置,可放在系统中每个模块逐一开机上电验证;注意必须单个模块验证合格后才能放入系统中运行。 三,ER45033/T模块的清理维护步骤如下: 1.取下模块上盖的固定螺钉,取下上盖,注意模块尾部有两个固定上盖的螺钉;注意取前 面板时底面的四个螺钉只需松开靠前端的两个,如图1所示。然后取下前面板的安装螺钉,并拔下显示板连接线缆的插头,如图2所示,再将前面板连同风扇一起取下。如果线缆插头点胶固定,请小心取下,防止将插头底座拔出。 图1 前面板和机箱底壳之间的固定螺钉示意图

图2 显示板与控制板之间的连接线缆 图3 风扇安装位置(注意风扇安装方向,切勿装反) 2. 用毛刷将散热器以及PCB板上的灰尘清扫干净,特别注意进风口处的器件,需要仔细清理。然后用风枪将残留在器件和PCB板上的灰尘吹掉,可以从出风口顺序往进风口方向吹扫(从出风口往进风口方向吹更容易将灰尘清理干净),直至将残留灰尘吹出机箱外。 3. 将拆下的面板风扇组件也清理干净。 (以下是ER45033/T清理后重新装配的步骤) 5. 现将风扇安装在面板上,将面板靠近机箱,插上显示板连接线缆,如图2所示;然后将面板组件安装到机箱上,装上侧面以及背面的安装螺钉。 6. 将电感板装上,注意电感板的安装螺钉要拧紧。确认接线缆两端是否都安装到位。

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html,或https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.

艾默生资料

https://www.wendangku.net/doc/1418473607.html, CSI 油液分析 CSI 油液实验室提供精确及全面的工业润滑油分析,分析结果可以直接进入AMS 设备健康管理平台Oilview 软件能够以交换实验数据、输出pdf 报告、运行CSI 迷你实验室(Minilab)的方式来管理您的油液分析项目 CSI 迷你实验室可以提供现场的油液分析 CSI 能够提供与改进用户设备润滑项目相关的培训及咨询服务、现场或教室的培训以及项目评估与咨询 概述 对于设备健康的油液分析就好比医学中的血液分析。医生可以通过血液分析来获取疾病,诸如高血压、高胆固醇等信息。同样,油液分析可以用来测试机器磨损、润滑油的污染以及油液质量。一个有效的润滑项目应该包括预知维修及主动维修:预知早期不易察觉的腐蚀与磨损,并且进行主动维修,以此来排除故障产生的根本原因。 艾默生过程控制提供了许多CSI 的油液分析方法可以使您获得500%的投资回报。用户可以通过选择CSI 的油液分析产品、服务及培训来设计并实施一个对自己最为合适的设计润滑项目。

第2页 工业油液实验室 CSI 油液实验室专注于工业油液分析。它在设备的润滑油测试、专利的颗粒计数方法和详细的磨损颗粒分析方面有很多经验,因此可以提供准确的分析和可靠的建议。 实验室数据可以直接传送进CSI 设备健康管理软件平台,油液分析的结果可以和振动分析、热成像分析、超声分析以及对中和平衡分析的数据相结合,这样就可以缩短设备的停工期。CSI 油液实验室可以针对齿轮箱、泵、液压系统、压缩机等的油液进行分析。测试项目包括: 颗粒计数 颗粒尺寸分布 铁质分析 40摄氏度粘度 粘度指数 Karl Fisher 水份 高级磨损颗粒分析 (WDA) 光电子显微镜分析 获得专利的三位向量法(Trivector)用于测 试油液分析的三个重要指标,即磨损、污染、 化学性质。

艾默生UPS用户操作指导书

UPS 用户操作指导书 一、显示面板说明: 图1-1 UPS 面板图 1:大屏幕液晶显示屏; 2:整流器工作指示灯; 3:蓄电池组工作指示灯; 4:旁路电源工作指示灯; 5:逆变器工作和输出指示灯; 6:负载在线指示灯; 7:整机报警蜂鸣器; 8:整机报警指示灯; 9:防紧急停机按钮误操作盖板; 10:紧急停机按钮; 11:逆变器启动按钮; 12:逆变器停机按钮; 13:故障清除按钮; 14:蜂鸣器消音按钮; 15:F1功能键; 16:F2功能键; 17:F3功能键; 18:F4功能键。

二、LED 指示说明: F1F2F3F4 逆变启动逆变停机 故障清除 消音告警 图 2-1 图2-1的LED 显示区的6个发光二极管(LED)作为运行状态和故障的指示灯, 绿色亮表示正常,红色亮表示故障。 【旁路灯】绿色亮表示旁路正供电;红色亮表示旁路输入超出保护范围;不亮 表示旁路正常但不供电。 【整流灯】绿色亮表示整流器正供电;绿色闪表示市电正常,整流器尚未供电; 红色亮表示整流器故障;不亮表示市电异常,无整流器故障。 【电池灯】绿色亮表示电池正供电;绿色闪表示电池放电终止预告警;红色亮 表示电池异常(包括电池过温、电池需更换、电池接触器未闭合); 不亮表示电池正常但不供电。 【逆变灯】绿色亮表示逆变器正供电;绿色闪表示逆变器工作但处于待供电状 态;红色亮表示逆变器故障;不亮表示逆变器未开启,且无故障。

【负载灯】绿色亮表示本机正常输出;红色亮表示本机因过载关机;不亮表示无输出;橙色亮(实际是红绿同亮)表示本机处于过载输出供电中。【告警灯】红色亮表示系统有告警发生;绿色亮表示无任何告警。 三、功能键说明: 图2-1所示的功能键控制区包括五个按钮: 【紧急关机键】紧急彻底关掉本机输出,并关掉整流模块、逆变模块、电池 输入。 【逆变启动键】逆变器具备启动条件时,按此键可启动逆变器工作;否则此 键按下无效。 【逆变停机键】当逆变器正在工作时,按此键可关闭逆变器。 【故障清除键】当系统故障或紧急关机导致UPS电源关闭后,如故障已经排除,按此键可重新启动系统工作。 【消音键】当有故障鸣叫时,按此键可消除本次鸣叫,再按此键可恢复故障鸣叫,当UPS处于故障消音状态时,新的故障可重新引发故障鸣叫。 以上任何按键按下都会有蜂鸣器短促的“嘀”声,当按键有效时,液晶显示屏的当前事件窗口均会增添一新的按键事件。 四、主要操作开关:

HD22010-3艾默生充电模块

2.1 HD22010-3系列 2.1.1 模块简介 HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV 到330kV的变电站电力电源中.本系列产品为HD22010-2系列充电模块的 优化产品,其各项性能指标优于HD22010-2充电模块. HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷 运行,符合电力系统的实际运行情况.模块外形尺寸与HD22005-3充电模块 相同,因此模块的功率密度有所增高. 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 10A额定输出电流 220Vdc额定输出电压 充电模块 订货信息 订货信息见下表. 表2-1-1 订货信息 名称型号编码单位定购指南备注 充电模块HD22010-3 02130517 PCS根据系统要求配置个数自然冷/风冷结合防尘设计 充电模块HD11020-3 02130XXX PCS根据系统要求配置个数自然冷/风冷结合防尘设计 工作原理概述 下面以HD22010-3模块为例介绍产品,工作原理框图如下图所示. 三相 交流输入 直流 176V~286V 0~2860W 输入 EMI 三相 无源PFC DC/DC 整流 滤波 输出 EMI 输入检测 保护 辅助 电源 DC/DC 控制与保护 输出,温

度检测 模块 监控 RS485 图2-1-1 HD22010-3充电模块原理图 HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成.在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路. 前级三相无源PFC电路由输入EMI和无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足 DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI,EMC 标准. 后级的DC/DC电路由DC/DC变换器及其控制电路,整流滤波,输出EMI 等部分组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出. 辅助电源在输入无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源. 输入检测电路实现输入过欠压,缺相等检测.DC/DC的检测保护电路包括 输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的 控制和保护. 结构及接口 1.模块外观 HD22010-3充电模块的外观如下图所示. 图2-1-2 HD22010-3充电模块外观 2.前面板 HD22010-3充电模块前面板如下图所示. 紧固螺钉 LED显示面板 指示灯 显示切换 按钮 拉手盖板 风扇罩及 防尘网 拨码开关 手动调压 按钮 图2-1-3 充电模块前面板 1)LED显示面板 显示模块的电压,电流或告警信息. 由显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换.显示3位数字,电压显示精度为±0.3V,电流显示精度为±0.2A. 出现模块告警时,闪烁显示故障代码. 2)指示灯 模块面板上有3个指示灯,功能见下表.

相关文档