文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程
光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

1. 范围

本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法;

本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验;

本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的

条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

IEC60056 高压交流断路器

IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC60129 交流隔离开关和接地开关

IEC60185 电流互感器

IEC60186 电压互感器

IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备

IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压

GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB763 交流高压电器在长期工作时的发热

GB1984 交流高压断路器

GB1985 交流高压隔离开关和接地开关

GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法

GB3309 高压开关设备常温下的机械试验

GB3804 3~63kV交流高压负荷开关

GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备

GB7354 局部放电测量

GB11022 高压开关设备通用技术条件

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB1207-1997 电压互感器

GB1208-1997 电流互感器

DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

其他相关的国家及行业标准和规范。

3. 术语和定义

检修周期

指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。

4. 设备主要技术参数及规范

4.1 35kv 开关设备主要技术参数

表 3-1 35kv 开关设备主要技术参数

序号参数名称单位数值

1 真空断路器

1.1 型号ZN85-40.5/T1250-25

1.2 额定电压KV 40.5

1.3 雷电冲击耐压(峰值)KV 185

1.4 额定频率Hz 50

1.5 额定电流 A 1250

1.6 额定断路耐受电流KA 25

1.7 额定峰值耐受电流KA 63

1.8 额定短路持续时间S 4

1.9 额定短路开断电流KA 25

1.10 额定短路关合电流KA 63

1.11 操作顺序O-0.3s-CO-180s-

CO

1.12 合闸时间M S50-100

1.13 分闸时间M S35-60

1.14 额定操作电压V DC220

1.15 生产厂家施耐德(陕西)宝光电器有

限公司

2 母线PT

序号参数名称单位数值

2.1 型号ZN85/PT

2.2 额定电压KV 40.5

2.3 额定电流 A 630

2.4 生产厂家宁夏力成电气集团有限公

2.5 互感器型号JDZX9-35R

2.6 变比(3/3)/(0.1/3)/(0.1/

3)

/(0.1/3)kv

2.7 相应准确级下的额定输

出(VA)0.2/0.5/3P 40/40/100VA

2.8 互感器厂家陕西国力互感器有限公司

3 电压互感器

序号参数名称参数

3.1 型号JDZX9-35R

3.2 变比35/0.1/0.1

3.3 相应准确级下的额定输

出(VA)

0.2/30 0.2/30

3.4 生产厂家陕西国力互感器有限公司

4 出线、计量电流互感器

序号参数名称参数

4.1 型号LZZBJ9-40.5

4.2 变比400/5

4.3 相应准确级下的额定输

出(VA)0.2/20 0.2/20 0.5/30 5P30/30

4.4 生产厂家陕西国力互感器有限公司

5 电流互感器(1#、2#进线、接地变、1#SVG)

序号参数名称参数

5.1 型号LZZBJ9-40.5

5.2 变比200/5

5.3 相应准确级下的额定输

出(VA)

0.5/30 5P30/30 5P30/30

5.4 生产厂家陕西国力互感器有限公司

6 电流互感器(3#进线、2#SVG)

序号参数名称参数

6.1 型号LZZBJ9-40.5

6.2 变比400/5

0.5/30 5P30/30 5P30/30 6.3 相应准确级下的额定输

出(VA)

6.4 生产厂家陕西国力互感器有限公司

7 零序电流互感器

序号参数名称参数

7.1 型号LXK-Ф 120

7.2 变比75/5

3/30

7.3 相应准确级下的额定输

出(VA)

7.4 生产厂家陕西国力互感器有限公司

8 氧化锌避雷器

序号参数名称参数

8.1 型号HY5WZ-51-134

8.2 额定电压(KV)51

8.3 持续运行电压(KV)40.8

8.4 生产厂家西安西电高压电瓷有限责

任公司

9 接地开关

序号参数名称参数

9.1 型号JN2213-40.5/31.5-300 9.2 额定电压(KV)40.5kV

9.3 4S热稳定电流31.5kA

9.4 动稳定电流80kA

9.5 关合电流80kA

9.6 额定绝缘水平185/95kA

9.7 相间中心距350mm

9.8 主回路接触电阻≤60μΩ

9.9 生产厂家温州市裕丰电器有限公司

5.检修项目及工艺要求、试验项目和质量标准

表 3-2 35kV 设备维护和检修类别及周期

类别周期备注

巡回检查每班至少一次 1.运行中的设备进行外观检查,

主要设备

有无异常情况。

2.发现异常情况应增加巡回检

查次数。

3.检查中发现缺陷应记入巡回

记录薄中,并按管理程序逐级汇

报。

4.不停电、外部检查,有无异常

声响、记录气压等各项参数

定期 B 3年停电、外部检修、局部调整

修6年停电、检修部位气室3、内外部

检查、母线检修、触头检修、屏

蔽罩检修、绝缘部件检修、润

滑、局部调整、机械特性测试等

特别检修根据表规定或

出现不正常运

行情况时停电、检修部位、内部检查、触头及机械零件更换、机械特性测试

表 3-3 真空断路器允许操作次数

设备名称工作状况规定操作次数备注

真空断路器开断额定短路开断

电流

20

开断 50%额定短路

电流

50 开断额定电流2000 空载与百安培小电

5000

接地开关关合额定短路电流 2

开合感应电流100

5.1 真空断路器检修的项目及标准

5.1.1 真空断路器三年定期检修项目及标准

概述:这类检修是除了灭弧室元件以外的外部零部件的全面检修,它包括巡回检查的全部项目。

表 3-4 真空断路器三年定期检修项目及标准

项目标准备注1.外部连接的螺栓和

端子紧固,处理锈蚀

及损坏的构架、外壳、

元件。

应紧固、无松动现象。

2.检查操动机械部分操动机构部分应操作灵

活,并对传动环节进行

润滑;

检查螺栓、锁定片、开口

销和连接销应完好。

3.清扫操作箱内部的

脏污

彻底清理干净

4.检查操作机构箱内

缓冲器

表面清洁完好

5.操作机构润滑

6.检查加热器的接线

状况

应无发热烧损现象

7.检查机构箱门密封垫应无老化现象;若已老化,予以更换

8.紧固机构箱内各部

无松动

位螺栓

无松动

9.紧固机构箱内控制

回路及接线端子

10.消除应消缺陷

11.机械特性试验

12.对断路器检查部

清理干净H

位全面清扫

5.1.235kV 设备维护和检修六年定期检修项目及标准

概述:这类检修是三年定期检修基础上更为全面的大修。它包含巡视检查和六年定期检修所规定的所有项目。下表包括真空断路器、故障检修指示灯、绝缘支柱、带电指示器、高压熔断器、避雷器、电流互感器、电压互感器、电磁锁、母线的六年定期检修,以及最终的试验和验收。

表 3-5 35kV 设备维护和检修六年定期检修项目及标准检修项目及工艺步骤质量标准质检

备注

准备工作:

开工前做好安全措施,

使设备处于停电检修

状态,班前会进行作业前班组的安全技术交底,准备好检修工作用的工器具和安全工器具,并对检修设备进行放电。

定期维护检查

设备应清洁卫生检查:用电动吹风或小毛刷等进行清洁卫生处理。用麻布,酒精对设备触头,绝缘子等进行擦拭,并将杂物清除干净。

所有的接线检查:

用扳手或改刀对所有接线进行紧固。

操动机构检查:

将真空断路器摇到试验位置,给上控制电源和操作电源,手动操作开关分合闸 3 次—4 设备应清洁干净,无杂物

所有的接线应紧固,无破损及烧焦

操动机构应灵活可靠,动作位置应与指示一至

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路 器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下 才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行 合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入 工作位置进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状 态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在 高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到 合适位置,将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运

车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ 位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手 同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当 确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转 运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操 作活门,用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接 地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或 二次熔断器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关 闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器 合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推 入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响 声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器 合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于 高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电 流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将 转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位 置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜 可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地

刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步 骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

10KV开关柜检修及校验规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 一、总则 (一)本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修包含以下容: 1.现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜真空断路器的检查维修,开关柜一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修。并包括小修全部项目。 (三)高压开关柜的检修前、后的试验项目和标准按《电控部开关站检修规程》执行。 二、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关

手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评实用标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进 行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须 进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项 目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、 主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制 8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计 划、更改工程计划的有关项目; (2)设备缺陷;

(3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各 种预防性试验鉴定分析资料。 8.1.2.2.2检修计划编制程序: (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计 划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检 修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项 目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核 批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。 8.1.3.4加强技术监督,发现问题及时研究,采取措施。重大

高压开关柜检修规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 第一章检修 —、总则 (一)本规程适用于磷复肥工区电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修一般分为: 1.日常维护:即现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。一般3个月或停车检修时进行一次。 2.计划检修:高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维护,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电检修。。并包括小修全部项目。计划检修每一~二年一次。 (三)高压开关柜的检修周期及检修前、后的试验项目和标准按《楚星公司电控部开关站检修规程》执行。 二、检修所需人员及机具材料 (一)所需人员:3~6人。 (二)工具:常用电工工具及专用检修工具。 (三)材料:润滑油1kg ;;油漆(红、黄、绿各1kg/台);扁油刷1把;抹布0.5kg ;防锈漆2kg ;干黄油2kg 三、高压开关柜的检修周期 (一)日常维护:3个月或停车检修时进行一次。 (二)计划检修:每二年一次。 四、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜内二次回路每三月检查一次,对小车隔离触指进行

检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻,每二年测量一次。 五、高压开关柜日常维护项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

高压开关柜操作及保养规程

高压开关柜操作及保养规程 1、目的:确保高压环网正常运行。 2、范围:大厦(小区)业主产权范围内的高压开关柜(六化硫封闭 式组合开关柜、真空断路器开关柜) 3、内容: 3.1操作规程 1、基本要求 A、一切高压操作均需报告片区供电所批准。 B、一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度 C、一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行, 其中一人操作,另一人唱票及监视,并要穿、戴合格的防护 用具。 D、严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化,操 作完毕后,应在模拟板上正确反映出系统中各设备的运行状 态。 E、操作票须由主管人员进行审查签字后,方可执行。 F、环网进线柜、出线柜严禁操作,若供电局人员操作,须 核实其身份,并在操作票上签名。 2、停电的操作步骤 A、若本大厦(小区)变压器高压侧须停电,由班长填写操 作票,管理处由主管机电副主任审查,机电公司由主管工程师 审查。 B、操作人明确操作票内容,核对要停电的变压器及控制该

变压器的高压开关柜。 C、按操作票在监控下进行停电操作。 D、停电后进行验电,悬挂警告牌。 E、操作完毕向主管人员汇报。 3、送电的操作步骤 A、填写操作票,审查操作票。 B、明确操作票的内容,核对要送电的设备。 C、拆除停电警告牌。 D、在监护下按操作票进行合闸送电操作。 E、操作结束后,向主管人员汇报。 3.2高压开关柜的养护 A、检查高压柜接地是否良好、可靠。 B、检查高压电缆、电缆头有无老化、破损、放电现象,有无 异常声响。 C、检查六氟化硫压力是否正常,有电显示是否正常。 D、若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。 E、检查高压开关操作机构电源是否正常。 F、若发现异常情况,及时报告,请电力局专业公司维修。 4、相关文件: 4.1《干式变压器的保养》 4.2《操作票》

光伏电站设备安全操作维护规程

分布式光伏并网发电系统 设备安全操作与运行维护规程 一、安全操作规定 1、光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的 部件应及时维修或更换。 2、光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周圉环境应通 风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3、光伏配电房内应有充足完好的灭火器。 4、光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 5、光伏电站的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指 示灯应正常工作并保持清洁。 6、光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必 须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿 绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事 故隐患。 7、光伏电站运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥 善保管,并对每次故障记录进行分析。 二、日常巡检与维护 1、认真检查光伏组件、支架外观是否有破损、锈蚀,连接螺栓是否牢靠、焊缝 无裂开等。 2、检查汇线箱外观是否有破损、锈蚀,检查汇线箱内部断路器、防雷器等部件 是否有故障,汇线箱进出线及端子连接是否牢固,是否可靠接地,使用嵌型电流 表测试汇线箱各组串进线是否电流正常。 3、检查配电柜外观是否有破损、锈蚀,检查配电柜各仪表指示是否正常,电路 中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,电压电流是否在正常 范圉内,各种低压电器有无异常声音及气味,配电装置及低压电器表面是否清 洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4、检查逆变器外观是否有破损、锈蚀,检查逆变器工作状态是否正常,逆变器 输出电压、频率是否在允许的范圉内。逆变器进出线是否牢固。 编制: 审核: 日期:

相关文档
相关文档 最新文档