目录

1.麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3)

2.触模式显示屏操作简介 (4)

3.麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5)

4.麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6)

5.麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7)

6.麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8)

如有更改,恕不通知!

麦克维尔单螺杆冷水机组

日常操作流程

●日常开机

1.启动冷冻水水泵和冷凝水泵。

2.机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。

3.检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开:

4.点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机

组按顺序启动。

5.机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。

6.当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。

7.观察蒸发器出水温度显示是否正常。

●日常停机

1.在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。

2.停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。

3.待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。

●长期停机

如长时间停机需断开主电源,当环境温度≥5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。

●紧急停机

当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,

按机组控制面板上的红色急停开关。

麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。

●触摸式显示屏的操作

1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单:

A、(Download)下载程序

B、(Uploap)上载程序

C、(Copy)拷贝程序

D、(Contrast)亮度调节

E、(Run)进入运行画面

2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。

●设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定

温度,每按键一次温度改变0.1℃。

●出水温度:所测实际冷冻水出水温度。

●总能量:机组运行时的总能量。

●等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。

●启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等

待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。

●停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载

直至停机。

●菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下:

1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与

设定温度差值。

2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。

3、 参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启

动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。

4、 机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。

5、 报警表:将显示机组的报警记录。

6、 回主画面:

麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护

为保证机组的正常运行,应定期对机组进行维护,必要时进行调维护内容如下:

检查项目

正常指标

排气压力 1.1~1.7MPA 吸气压力

0.4~0.6MPA

电源电压 380V ±10﹪ 冷凝器出口水温 28~37℃ 蒸发器出口水温 5~12℃ 振动和噪声 无异常振动和噪音

环境温度 ≤40℃ 油位 在规定范围内 制冷剂 视液镜无气泡

日常维护

冷冻、冷凝水系统

按技术参数保证机组的水流量

与进出水压差

麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析

(仅供参考)

故障现象

故障分析

故障处理

1. 主电源接线错误 调整主电源接线

2. 电压过高或过低 调整供电电压 相序错

3. 相序保护器损坏 更换相序保护器 1.水系统无水或有空气 补充水量,排除空气

当产生故障报警时,显示 屏将有报警显示且面板红灯亮,按“确认”键确认报警故

障,当排除故障报警后在报警表中清除报警记录,如故障确实排除,红灯将熄灭。

2.控制连接线松脱 紧固连接线 冷冻 3.水泵故障

检查水泵

无水流

4.水流保护装置损坏

更换水流保护装置

冷却水无水流 同冷冻水无水流

同冷冻水无水流

1.制冷剂系统有不凝性气体 抽空、重新充制冷剂 2.制冷剂充注过量

放出多余制冷剂

高排气压力 3.排气截止阀未打开

将阀打开

报警 4.冷凝器出水温度过高

检查水流量是否适当;冷凝管结垢;

冷却塔冷却效果差 1.膨胀阀开度小

调整膨胀阀 2.膨胀阀的开关管电磁阀损坏更换电磁阀

3.吸气截止阀未打开 将截止阀打开 4.制冷剂不足

检漏、补充制冷剂

低吸气压力 报警 5.冷冻水出水温度太低 检查水流量;出水温度传感器失效 1.在最高负荷时电压过低 检查供电电压,压降是否过大 2.主电源连接线松动 检查所有连接线并紧固.

电机过电流 3.相电压不平衡 调整相电压 报警

4.冷凝温度过高

参照高排气压力报警 5.电机热继电器电流设置不当

调整设定值

麦克维尔单螺杆(WHS)冷水机组系统流程图:

麦克维尔单螺杆(WHS )冷水机组技术参数:(A )

型 号

WHS 075.1 WHS 095.1 WHS 110.1 WHS 145.2 WHS 165.2 WHS 185.2 WHS

200.2 RT

72.1 92 107.4144.1164.1184.1 199.5KW 253.4 323.6377.7506.8577.1647.3 701.3制冷量 Kcal/H 218,000 278,000325,000436,000496,000557,000 603,000耗电量 KW 57.4 72.0 83.5 114.9 129.5144.9 155.6冷冻水流量 L/S 12.07 15.4318.11 24.1527.5030.85 33.37冷冻水压降 KPa 66 76 80 76 82 84 78 冷却水流量 L/S 14.88 18.9522.1929.7633.8237.89 40.96冷却水压降 KPa 90 90 100 90 93 95 87 电机额定功率×数量 KW

60 75 90 60×2 60+7575×2 75+90

能量控制 % 100—70—40—0 100—85—70—50—35—20—0 制冷剂牌号 R22 制冷剂 充注量㎏×回路 55 60 75 55×2 55+6060×2 60+75牌号 SUNISO 4GS

润滑油 加注量 L 12 12 12 12×2 12×2 12×2 12×2 额定电流 A 99.5 127 148.3199 226.5254 275.3启动电流 A 249 317.3400.7249. 317.3317.3 400.7最大启动电流 A 249 317.3400.7348.5416.8444.3 527.7

注:1.制冷量根据下述条件而定:冷冻水进水温度12℃; 冷冻水出水温度7℃;

冷凝器进水温度30℃; 冷凝器进水温度35℃;

2.电源:3相380V ±10﹪、50HZ

?

麦克维尔单螺杆(WHS )冷水机组技术参数:(B ) S

型 号

WHS 215.2 WHS 240.3 WHS 260.3 WHS 275.3 WHS 290.3 WHS 310.3 WHS 330.3 RT 214.8 236.2 256.2 271.5 286.9 306.9 322.2 KW 755.3 830.5 900.7 954.7 1008.7 1078.9 1133.0 制冷量 Kcal/H 650,000 714,000775,000821,000868,000928,000 974,000耗电量 KW 167.0 186.9 201.5 213.1 224.6 239.2 250.8 冷冻水流量 L/S 35.89 39.57 42.93 45.44 47.96 51.31 54.01 冷冻水压降 KPa 86 79 77 79 80 86 87 冷却水流量 L/S 40.03 48.70 52.77 55.84 58.90 62.98 66.21 冷却水压降 KPa 100 92 94 95 97 99 100 电机额定功率×数量 KW 90×2 60×2+7560+75×260+75+9060+90×275+90×2 90×3

能量控制 %

100-85-70-50-35-20-0

100-89-79-66-56-46-33-23-13-0

制冷剂牌号 R22

制冷剂 充注量㎏×回路 75×2 55×2+6055+60×2 55+60+75 55+75×260+75×2 75×3

牌号 SUNISO 4GS

润滑油 加注量 L 12×2 12×3 12×3 12×3 12×3 12×3

12×3 额定电流 A 296.6 326.2 353.5 374.8 396.1 423.6 444.9 启动电流 A 400.7 317.2 317.3 400.7 400.7 400.7 400.7 最大启动电流 A 549 516.3 543.8 627.2 648.5 676 697.3

注:1.制冷量根据下述条件而定:冷冻水进水温度12℃; 冷冻水出水温度7℃;

冷凝器进水温度30℃; 冷凝器进水温度35℃;

2.电源:3相380V ±10﹪、50HZ

麦克维尔风冷热泵机组操作手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 2、模式选择 按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。 3、参数查询 使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。 ② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设

置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。 ⑤如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午00:00。如果要取消全部定时,需同时按下“模式”和“机组”键,在“滴-----”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册范本

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 录 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 触模式显示屏操作简介 (4) 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8) 日常开机 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。

停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 冻坏机组。 紧急停机 组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 组控制面板上的红色急停开关。 维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: (Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 (Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:。 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 总能量:机组运行时的总能量。 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。

麦克维尔单螺杆冷水机组培训手册

麦克维尔单螺杆冷水机组运行操作培训手册 麦克维尔空调有限公司济南分公司服务部 2003年9月

目录 1.麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 2.触模式显示屏操作简介 (4) 3.麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 4.麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 5.麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 6.麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8) 如有更改,恕不通知!

麦克维尔单螺杆冷水机组 日常操作流程 ●日常开机 1.启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2.机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3.检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4.点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机 组按顺序启动。 5.机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6.当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7.观察蒸发器出水温度显示是否正常。 ●日常停机 1.在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2.停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3.待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。 ●长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度≥5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。 ●紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。

麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 ●触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 ●设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定 温度,每按键一次温度改变0.1℃。 ●出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 ●总能量:机组运行时的总能量。 ●等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 ●启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等 待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 ●停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载 直至停机。 ●菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与 设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。

麦克维尔水源热泵-整体

MWH008C MWH008CR MWH010C MWH010CR MWH013C MWH013CR MWH015C MWH015CR MWH020C MWH020CR W W m3/h 2500 -420 2330 2820 420 3000 -530 2860 3380 530 3730 -660 220V~/50Hz Pa ( ) mm 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 3510 4400 660 4400 -800 4270 5280 800 5800 -1050 5800 6600 1050
875x520x373
875x520x373
875x520x373
875x520x373
1236x651x436
m3/h kPa inch
0.54 2
0.52 2
0.64 2
0.63 2
0.80 2 G3/4
0.79 2
0.96 7
0.96 7
1.32 12
1.32 12
W W A A mm
600 -3.00 --
610 640 3.05 3.21
730 -3.65 --
700 760 3.50 3.80
960 -4.82 -19 R22
960 990 4.82 4.96
1120 -5.57 --
1200 1170 5.98 5.84
1680 -8.13 --
1680 1700 8.13 8.23
kg dB(A) kg
0.50 33 53
0.50 33 55
0.50 36 55
0.55 36 57
0.65 38 56
0.75 38 58
0.65 42 58
0.80 42 60
1.30 45 88
1.30 45 90
MWH025C MWH025CR MWH028C MWH028CR MWH030C MWH030CR MWH040C MWH040CR MWH050C MWH050CR W W m /h
3
6800 -1250
6800 7500 1250
8130 -1650
8130 9740 1650
8930 -1700 220V~/50Hz
8930 10380 1700
12400 -2100
11890 12620 2100
12640 -2300
12640 14050 2300
380V/3N~/50Hz 30 50 50 80 80
Pa ( ) mm
30
30
30
30
30
1236x651x436
1242x744x365
1242x744x365
1300x794x434
1300x790x500
m3/h kPa inch
1.54 13
1.54 13
1.80 10
1.82 10 G3/4
2.00 11
2.00 11
2.64 23
2.63 23
2.82 16 G1
2.82 16
W W A A mm
1950 -9.67 --
1950 1950 9.67 9.67
2070 -10.31 --
2190 2090 10.81 10.34
2390 -11.88 -19 R22
2440 2240 12.00 11.14
3050 -15.21 --
3040 2810 15.10 14.00
3380 -8.14 --
3390 3270 8.14 8.12
kg dB(A) kg
1.35 46 93
1.35 46 95
0.55x2 47 109
0.70x2 47 112
0.70x2 47 111
0.75x2 47 114
0.90x2 45 132
0.85x2 45 135
1.85 45 157
1.70 45 160
10

麦克维尔WHS单螺杆冷水机组_《运行操作培训手册》

麦克维尔单螺杆冷水机组运行操作培训手册

目录 1.麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 2.触模式显示屏操作简介 (4) 3.麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 4.麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 5.麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 6.麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8)

麦克维尔MWHX-c001

MWHX 整体水冷式新风机组是麦克维尔集多年来设计、制造经验推出的适合中国国情的新一代机组,系列齐全,应用广泛,可满足用户不同的要求。机组具有能效高,结构紧凑,噪声低等多项优点,可广泛应用于高级别墅、公寓、宾馆、银行、办公楼宇、体育馆及商业大厦等民用和商用场所。可直接利用地下水、深湖水,运行费用低, 能效比高。 测试中心通过中国实验室 国家认可委员会认可 中国国家强制性产品认证 ISO14001环境体系认证 ISO9001:2000 质量管理体系认证 2

MWHX

4 MWHX ■ 有五种工作模式:制冷/送风/除湿/制热/自动(制冷/制热)。■ 室内风机速度可调:自动/高速/ 中速/低速。■ 温度设置范围:20℃~30℃。 ■ 定时开、关机:定时时间最长为24小时。 ■ 符合人体健康的睡眠功能。 ■ 带有LED 数码显示器,可显示设置温度或定时时间。 ■ 集中控制器(手操器) ● 利用一台集中控制器可对32台室内机集中控制。 ● 通过级联功能可对32×32(=1024)台室内机实现集中控制。● 最大控制联网线长度最长可达1000m 。 ● 网络中每台机组原控制器操作的结果同时也会在集中控制器进行显示。● 一键开关机。● 停电记忆功能。 ● 故障报警,当报警时,仍然可以对其它没有报警的空调进行正常操作。● 通讯网络采用RS485 总线方式提供楼宇自控接口。 风扇 开/关 温度 定时 睡眠 模式 ■ 远程集中控制(软件控制) 用户可通过网卡,专用的应用程序和满足以下最低条件的电脑(Microprocessor 486,4MB RAM,500MBHard disk,Windows 95,Modem on COM1)对不超过32台(含32台)的水源热泵进行联网集中控制、远程集中控制,通讯距离要求1000米范围内,另可与楼宇自控联接(Modbus 协议)。

麦克维尔单螺杆冷水机组

麦克维尔单螺杆冷水机组 日常维修保养流程 ●日常开机 1.启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2.机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3.检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截 止阀是否打开: 4.点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯 亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5.机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6.当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔 风扇。 7.观察蒸发器出水温度显示是否正常。 ●日常停机 1.在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机 组慢慢减载直至停机。 2.停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3.待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。 ●长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度≤5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。

●紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。 麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 ●触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、 (Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 ●设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右 侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 ●出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 ●总能量:机组运行时的总能量。

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册

麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 目录 1. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 2. 触模式显示屏操作简介 (4) 3. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 4. 麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 5. 麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 6. 麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,

避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。 麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。 5、报警表:将显示机组的报警记录。

麦克维尔模块式水源热泵机组

目录 一、工程概况及中央空调选型 二、设计理念及优点 三、主要技术参数表 四、模块式水源热泵机组技术特点简介 五、企业概况 六、售后服务体系 七、质量服务承诺 八、麦克维尔优质工程一览表 附表:工程量材料价格表

一、工程概况及中央空调选型 (一)设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-1987) 2.《空气调节设计手册》(中国建筑工业出版社、第二版) 3.《采暖空调制冷手册》(机械工业出版社) 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (二)、本方案室外设计参数为: 冬季大气压力(Pa):101990.0 夏季大气压力(Pa):99940.0 冬季平均室外风速(m/s):2.8 夏季平均室外风速(m/s):1.5 冬季空调室外设计干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):34.2 冬季通风室外设计干球温度(℃):5.0 夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 (三)、室内设计参数 夏季:温度(26~28℃)、相对湿度(≤65%)、气流平均速度(≤0.3m/s) 冬季:温度(18~22℃) 、相对湿度(≥55%)、气流平均速度(≤0.2m/s) (四)、工程概况 本项目中心位于唐山市 ***县,总建筑面积:5713㎡,占地面积1413㎡,其中空调使用面积近4592㎡,总设备设计冷负荷为589kw。 根据建设方要求,以及建筑物实际情况,采用以下方案: 1、主机:麦克维尔模块式水冷冷水机组WPS070.1B型2台。 2、水泵:选用3台冷冻水泵为两用一备,2台潜水水泵。 (五)、设计说明: 本设计为空气调节、通风工程。 1.冷热源由机组供给,夏季为办公楼提供7-12℃冷水,冬季为办公楼提供 40-45℃热水。 2.在风机盘管加风管系统中,风管管道采用铝箔酚醛保温板,管道本身具有 保温功能,降低噪音,使用寿命长。 3.一层大厅人员流动量比较大,所以在门口处安装风幕机机阻挡室内外冷热 量传递。 (六)、空调系统设计 1、因该建筑为办公楼,根据房间用途选择室内机。室内机采用卧式暗装下

麦克维尔WPS240.2C安装操作维护手册中文

本手册适合下列机型及其派生、改装机型 WPS110.1C WPS135.1C WPS150.1C WPS170.1C WPS220.2C WPS240.2C WPS265.2C WPS280.2C WPS300.2C WPS325.2C WPS350.2C WPS370.3C WPS390.3C WPS410.3C WPS430.3C WPS450.3C WPS465.3C WPS495.3C WPS510.3C 感谢您购买McQuay机组。 本手册记载着关于安全的注意事项。 而且也记载着关于安装维护注意事项。 为了正确使用,在安装?使用前请仔细阅读。 为今后能随时参阅,阅读以后请务必保管好本手册 科技营造自然

目录 1.各部件名称·····························错误!未定义书签。 2.工作原理和主要技术参数·······················错误!未定义书签。 工作原理·······························错误!未定义书签。 主要技术参数·····························错误!未定义书签。 3.安全(请务必遵守以下内容)·····················错误!未定义书签。 安装时的注意事项···························错误!未定义书签。 使用时的注意事项···························错误!未定义书签。 移动、修理时的注意事项························错误!未定义书签。 4.机组搬运······························错误!未定义书签。 机组到达之后·····························错误!未定义书签。 机组起吊方式·····························错误!未定义书签。 机组起吊要求·····························错误!未定义书签。 标准机组重量·····························错误!未定义书签。 机组的横向移动····························错误!未定义书签。 5.机组安装······························错误!未定义书签。 选定安装场所、基础工程························错误!未定义书签。 隔音、防振工程····························错误!未定义书签。 配管工程·······························错误!未定义书签。 电气施工·······························错误!未定义书签。 6. 单机头K-TP 178控制屏操作手册···················错误!未定义书签。 起始画面·······························错误!未定义书签。 控制模式·······························错误!未定义书签。 系统信息画面·····························错误!未定义书签。

美意与麦克维尔的水环对比

美意与麦克维尔水环热泵对比分析 一、水环热泵空调产品对比 二、美意水环热泵机组优势 美意公司十多年前已由美国进入中国市场,以优质、节能而被用户称赞,为了更好服务中国广大用户,美意公司在中国上海、浙江设立其在海外的第八分厂,专门生产水源/地源热泵机组,其部分零部件由美国美意总厂配套进口,以确保其最高质量能效比,使其同样达到顶级

水平。 美意公司的水源/地源热泵机组是完全按中央空调的设计标准设计制造,不同于其它牌子按家用空调标准来设计、制造,因此在能效比、寿命都远远超过其它牌子,犹如轿车中的“奔驰”汽车,钢板都比其它牌子厚实,确保其使用寿命二十五年。 在水源热泵机组中美意是品种型号最多、COP功率系数最高而且体积最小。全电脑的控制,使机组在重新启动时在恒温器上即可复位,不必爬到天花内在机组上复位。在噪音方面,美意空调一直控制得非常成功。在设计、安装方面是目前同行中最有经验、最成功的。 三、美意水环产品成都地区项目介绍 1.华润广场(基准方中建筑设计院A座6~15层)(还有个公司B座25层都全采用美意) 华润广场位于成都市成华区二环路与琉璃路交界处,是成都基准方中建筑设计有限公司设计的甲级写字楼,其中基准方中设计院占据了写字楼A座6~15层共10层楼,全部采用美意分离式水环热泵机组,共294套,另外后期还有其他商家也采用的美意水环热泵机组。 2.汇日央扩国际广场(开行大厦)

汇日央扩国际广场坐落于成都市人民南路与府南河锦江段交汇之处,地处CBD中央商务区的核心位置,是原生态超四星级写字楼,设计定位与 国际高端写字楼理念相接轨。该建筑总建筑面积 54,000m2(地上建筑面积:42,696 m2;地下建筑面积: 11,984m2)地下3层,地上26层,建筑总高度99.9m。 该楼2005年被评为“全国十大典型写字楼”,是成都 市标志性建筑。随着“绿色”概念大行天下,“绿色 住宅”已经遍地开花,“绿色”写字楼也在全球范围 内受人瞩目。现代人在不断追求家居环境安全、环保、 舒适的同时,也愈来愈关心起每天要置身其中8小时 以上的办公环境。如此建筑当然应该配置世界一流品 牌的中央空调系统。经过业主,设计院及暖通行业的 专业人事反复考评,最后选定采用美国“美意”提供的环保,节能的水环热泵中央空调系统。 整个建筑整个系统的总冷负荷6,645kW左右,总热负荷约3,720kW,总共配置了美意水环热泵机组995台,型号从L009~J072(单台制冷量为2.8Kw~17.7Kw),共10种。整个系统采用3台600t/h的变频方形冷却塔,4台冷却塔循环泵(三用一备),4台空调冷却水循环泵,两台板式换热器及两台真空热水机组作为辅助热源,解决冬季采暖问题。辅助设备设置在99米高的屋面上。 3.成都明宇金融广场

McQuay麦克维尔模块式风冷冷水MCl控制器使用手册

MC302l控制器使用手册 适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR 一、操作 1、开关机 按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。 4、参数设置 ①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当 选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置: A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设 置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用 户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成, 同时跳出参数设置状态。 ②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机 组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。 ③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参 数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。 ⑤设置参数值必须在关机状态下进行。 5、实时时钟设置 用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼” 键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置时钟。 6、定时设置 ①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼” 键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。 ②进入定时次数设置后,按“▲”或“▼”键选择要设置当天的哪个定时(能设置4个,在“机 组号”上方有指示),按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。 ③按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”,按“确定”键选定当前这个定时是开还是 关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 ④再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时 的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。

麦克维尔水源热泵系统

水源热泵系统 采用循环流动于共用管路中的水、从水井、湖泊或河流中抽取的水或在埋入地下的盘管中循环流动的水为冷(热)源,实现制冷、制热的系统。水源热泵系统一般由水源热泵机组、热交换系统、建筑物内系统、循环水泵及水管路等组成。 系统原理:水源热泵系统是以水为载体进行冷热交换,通过水源热泵机组,冬季将水体中的热量“取”出来,供给室内采暖;夏季把室内热量“释放”到水体中。根据热交换系统形式不同,可分为水环式水源热泵系统、地表水式水源热泵系统、地下水式水源热泵系统和地下环路式水源热泵系统。 系统优点: 1. 可再生能源的利用 水源热泵是利用了地球浅层(包括岩土体、地下水和地表水)所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的空调供暖系统。地表的土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源。 2. 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为10-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率高。 3. 运行稳定可靠 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 4. 环境效益显著 水源热泵系统所使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的系统本身的污染就小。水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 5. 一机多用,应用范围广 水源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,水源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。水源热泵系统可应用于宾馆、商场、办公楼、学校、住宅等民用和商业场所。

麦克维尔螺杆机介绍

麦克维尔螺杆式、离心式冷水机组维修保养: 麦克维尔单螺杆冷水机组: 日常维修保养流程 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按 顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度≥5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。 麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序

C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设 定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与 设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动 顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。 5、报警表:将显示机组的报警记录。 6、回主画面 麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 为保证机组的正常运行,应定期对机组进行维护,必要时进行调维护内 容如下:

麦克维尔模块式风冷冷水热泵机组

适用于麦克维尔模块式风冷冷水/热泵机组MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR MC302l控制器使用手册一、操作1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择按“模式”键可在制冷/制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、参数查询使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温度、除霜温度等)。按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。4、参数设置①按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:A、运行参数修改:在输入正确密码后,按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设置。B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“00”,则表示进入用户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。②按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。③按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。④重复步骤②可设置其他参数(注意:60秒内没有按键则退出参数设置)。⑤设置参数值必须在关机状态下进行。5、实时时钟设置用针形工具按“模式”键上方的小孔,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置的时钟。 6、定时设置①按“定时”键后显示器上同时显示“星期设置”和“定时设置”的字样,此时按“▲”或“▼”键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,

相关文档