探讨市政工程中的深基坑综合降水技术

探讨市政工程中的深基坑综合降水技术

摘要:结合工程实例,分析复杂条件下的综合降水方案的选定及实施过程,使用内径为Φ300mm的高强UPVC井管,外包两层60~80目的尼龙网以及UPVC管加工而成,使用空隙率不小于25%的滤管,采用沉淀管和滤料等降水措施。遇到土方开挖和围护结构性渗漏情况时,采用高压旋喷桩加固围护结构,同时,对渗漏点采用双液注浆进行加固的应对措施,取得的一些经验可供类似工程借鉴。

关键词:深基坑;围护结构;降水;轻型井点;砂层土

1. 工程简介

某市政工程的深基坑长315m、宽33m、深3~13m。本工程地下水的水位接近地表,年变幅小于1.0m。根据钻探资料,施工影响范围内的岩层为:杂填土厚约1~2m,上部位混凝土路面;粉性土:夹薄层粉土、粉砂,场地均有分布,厚度在8.0m左右,顶板埋深2.0m,底板埋深在10m左右;下部为粘性土和基岩。具体情况见图1。

本工程开挖深度为3~13m,由南向北以3%的坡降逐渐变深,而对基坑开挖影响较大的粉性土的底板由北向南逐渐变深。施工范围内管网密布,对施工影响较大的主要有:距离基坑东侧1.5~3m与基坑平行的雨、污水管道及自来水管道,埋深6~7m,直径2.0m;距离基坑西侧1.5~3m与基坑平行的自来水管道,埋深2~3m,直径0.8m。同时,有关部门要求在施工期间必须保证工地附近主干道的通行。

基坑采用明挖顺筑法施工,基坑两侧用围护钻孔灌注桩与深层搅拌桩止水帷幕,基坑内部施工降水井降排地下水。但在施工中由于地下管线的影响,围护结构未能完全按设计施工完成,特别是附近的主干道、基坑西侧有部分钻孔灌注桩,西侧附近由于通讯光缆的影响部分深层搅拌桩也未能施工,导致围护结构基坑两头未能完全封闭。基坑剖面见图2。

本工程在基坑开挖施工中必须对地下水进行有效的治理,由于基坑两侧管线很多,导致围护结构施工缺陷和基坑两头未能完全封闭,而且在基坑开挖前,附近的主干道段基坑顶部设置了一座贝雷梁桥,施工全过程必须降排水,同时,还要确保附近的主干道的畅通。施工中存在的主要技术难点有以下几个方面:附近的主干道贝雷梁桥下的基坑开挖(因桥架设后无法施工深搅桩止水帷幕,无法封闭基坑);基坑两侧排水管管道的影响(因基坑开挖的渗漏导致管道下沉,从而导致管道漏水);基坑开挖面接近粉性土底板时的排水。