编制人:_______________

审核人:_______________

黄骅市工程建设监理有限公司

二0一一年二月

目录

一、工程况 (1)

二、监理控制据 (1)

三、监理工作控制标 (1)

四、监理控制点 (2)

五、水泥土搅拌桩监理控制流图 (2)

六、水泥土搅拌桩质量控制施 (2)

七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与测 (4)

八、施工技术资料的监督理 (5)

九、旁站监理案 (5)

十、安全监理控制措施 (7)

为了止水帷幕工程施工阶段监理工作的顺利实施,根据《建设工程委托监理合同》和《监理规划(大纲)》的规定和要求,特制定本工程施工阶段监理工作实施细则。

一、工程概况:

本工程为黄骅市沈庄片区回迁安置楼(世代家园)止水帷幕工程,该工程位于黄骅东区,交通便利,基础条件良好。为保证周边已有建筑的安全和本小区的降水效果而进行的一项工程。

本工程由沧州市金龙桩基工程公司与黄骅市华中地基基础处理公司施工,黄骅市建筑设计院设计,黄骅市工程建设监理有限公司负责施工阶段的监理。

本工程止水帷幕采用水泥土搅拌桩,处理范围约1300米计3300 多根,设计桩径为600,有效桩长为14m设计水泥掺入比为15%水泥采用

32.5 级复合硅酸盐水泥。

二、监理控制依据:建设单位与施工单位签定的《建设工程施工合同》、建设单位与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《岩土工程勘察报告》、设计图纸及说明、国家现行建筑施工及验收规范、质量检验评定标准等,如:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建

筑桩基技术规范》JGJ94-94、《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003建设部有关工程建设的政策、法规、文件、规定等(包括《建设工程监理规范》),如:《建设工程质量管理条例》(国务院令279 号)、《工程建设监理规定》(建设部、国家计委

1995 年发布)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行规定》(建设部2002 年发布)、建设部关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)的通知》(建市[ 2002]189 号)等。

三、监理工作控制目标:

1、质量目标根据《建设工程施工合同》中的有关内容,针对本工程的特点,质量目标为确保桩基工程通过检测、验收,全部达到设计及规范要求。

2、工期目标力争实现施工合同中约定的工期计划目标,如果顺利,争取提前完工。

3、投资目标力争使投资额控制在最低额度内,如无变更,不超出工程预算价格范围。

四、监理控制重点:

水泥搅拌桩的质量控制贯穿在施工的全过程,实行全过程、全方位的施工监理。施工过程中随时检查施工记录和计量记录,并对照规定的施工工艺对每根桩进行初步质量评定。监理工作控制重点为:水泥用量、桩长、搅拌头转数和提升速度、复搅次数和深度、停浆处理方法等。

五、水泥土搅拌桩监理控制流程图:

校核桩位

1

-桩机 就位

成孔 控制泥浆比重

终孔深度檢测

一次清孔

泥浆比重检测

沉渣厚度检测

检查就位偏差 控制孔深 钻机底盘抄平

垂直度控制

原材检测 压浆管焊接检查 钢筋焊接检查 钢筋笼制作检査 下钢筋笼 检議阀 与钢筋笼连接牢固 下号管 检查导管接口密封质壘

二次渚孔

六、水泥土搅拌桩质量控制措施:

(一)事前质量控制

1、熟悉现场工程地质资料、设计图纸、有关规范要求。

2、审查施工单位的企业资质、企业简介、业绩是否具备相应的施工能力、质保体系、管理体系是否健全、完备、到位,以及特殊作业人员的上岗证明等。

3、认真审查施工单位上报的施工组织设计(方案)。

①审查施工平面图,包括桩位、编号、施工顺序是否合理。

②审查搅拌机械、配套设备性能及施工工艺的合理性。另外,各种计量设备的完好程度(主要是水泥浆流量计及其他计量设备)也要进行审查。

③审查施工方案及施工方法的合理性、科学性、质保措施是否全

面、可行。

④审查施工作业计划、劳动力组织计划、材料计划是否满足施工需要。

⑤审查安全保证措施是否满足安全施工要求。

4、为防止施工单位偷工减料,对施工单位进场水泥数量进行严格的监控,每进一车水泥都需经现场监理人员检查验收,并当场做好签证工作,使施工进度与水泥总用量形成正比,防止以少充多。

5、对进场的水泥按批号及数量进行现场取样,并监督送样,检测合格

后方允许使用。具体方法如下:

材料名称检查数量检查方法

水泥按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号、且连续进场的水泥袋装不超过200t ,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量怀疑或水泥出场超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。1 、水泥进场时应对其品种、级别、包装、出场日期、批号、产品合格证、出场检验报告进行检验。

2、按照有关规定对进场的水泥执行现场见证取样并监督送往相关的检测机构进行性能复验,复验报告应复合有关规范要求。

6、协助业主与施工方制定工程管理规章制度,目的是为了督促施工单位加强现场质量管理。

7、施工前监督施工单位先打工艺性试桩,按设计规定的15%的掺入比要求进行成桩实验,确定搅拌桩的配比和施工工艺,标定出搅拌机的灰浆泵输送量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和提升速度等施工参数。当桩周为层土时,应对相对软弱土层增加搅拌次数和增加水泥掺量。

8、认真做好工程定位放线、高程测量工作,使之满足规划及设计要求,督促施工单位合理的布置平面控制点标桩和水准点标桩,标桩应采取有效的保护措施进行保护,且标桩的设置不受施工和周围环境建筑物的影

响,并要求施工单位做好轴线的控制点和水准基点的保

护工作,并要求在施工过程中经常进行复测

9、校核施工方定好的桩位,按设计要求对每个桩位逐一进行核查,及时纠偏,确保桩位正确,桩的误差严格控制在施工规范要求以内。为防止桩位有误和施工中的偏移或漏打,可采取闭合放线法,桩位可采用白灰桩埋竹牌或插筷子的方法。

10、为防止桩径不足,施工前以及施工过程中经常性地抽查钻头直径,发现不足及时采取补救措施。

11、督促施工单位加强对班组的技术交底工作,包括施工工艺、搅拌深度、复喷深度以及水泥用量等。

12、检查搅拌头翼片的枚数、宽度与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应互相匹配,以确保加固深度范围内土体任何一点均能经过20 次以上的搅拌。

(二)事中质量控制

1、桩基就位后要先检查钻机的平整度及垂直度,发现问题及时纠偏,桩身的垂直偏差控制在1.5%以内,然后校核钻头尖部与桩位的对中情况,就位偏差控制在2cm 以内。

2、复核桩机地面标高,以控制搅拌桩深度及复喷长度满足设计要求。

3、监督施工单位严格按照预定的配比拌制水泥浆,拌制好的浆体应过筛,并有防离析措施。

4、泵送浆液时必须连续,拌制液的灌数与水泥用量以及泵送液

的时间必须有专人记录,并严格监督施工记录的真实性。

5、搅拌机械喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺要求,并要有专人记录搅拌机每米下沉或提升速度及时间,深度记录误差要求不得大于

50mm时间记录误差不得大于5s,如发现施工中出现异常情况,及时督促并监督施工单位进行处理,并将处理情况详细记录备案,搅拌力求均匀。

6、现场严格监督控制施工单位水泥用量。施工过程中要求施工单位按预定好的配比进行制浆,并派专人进行计量,控制拔管速度和喷浆量。

7、施工完毕后停浆面应高于桩顶设计标高500mm 以确保桩顶部成桩质量。在开挖基坑时再将搅拌桩顶端劣质桩头进行人工清除。

&当水泥浆液到达出浆口后应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后再开始提升搅拌头。

9、成桩过程中,由于电压过低或其他原因造成停机使成桩工艺

中断时,应将搅拌头下沉至停浆点以下500mm处,待恢复供浆时再喷浆搅拌提升或下沉,以确保搭接程度。若停机时间较长,超过三个小时,宜先拆卸输浆管路,并妥加清洗。

七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与检测:

1、成桩7 天后采用浅部开挖桩头(深度宜超过停浆面以下

0.5m),目测检查搅拌的均匀性,量测成桩直径,检查数量为总桩数的5%。

2、为确定处理后的复核地基承载力是否达到设计标准值,按设

计要求必须对复合地基做静力载荷试验

3、水泥土搅拌桩地基质量检验标准:

项序检查项目允许偏差或允许值检查方法单位数值

主控项目

1 水泥及外掺剂质量设计要求查产品合格证或抽样送检

2 水泥用量参数指标查看流量计

3 桩体强度设计要求按规定办法

4 地基承载力设计要求按规定办法

一般项目

1机头提升速度m/min <0.5量机头上升距离及时间

2 桩底标高mm ±200 测机头深度

3 桩顶标高mm +100

—50水准仪(最上部500mm不计入)

4桩位偏差mm v 50用钢尺量

5桩径v 0.04D用钢尺量,D为桩径

6 垂直度% <1.5 经纬仪

7搭接mm > 200用钢尺量

八、施工技术资料的监督管理:

督促施工单位加强对施工记录及其他资料的整理工作,搅拌桩竣工验收进行基础施工前,应督促施工单位提交以下工程资料:

1 、开工报告、工程地质报告、桩基施工平面图、图纸会审纪要、设计变更单等。

2、经审定后的施工组织设计、施工方案。

3、定位放线测量记录、定位放线验收记录、桩位测量放线记录

遇水膨胀止水条施工工艺

1、材料:腻子型遇水膨胀止水条 2、工具:钢丝刷、油灰开刀、毛刷(2寸)、剪刀或多用刀、小滚筒(Φ40×50mm)、铁锤 3、作业条件: (1)、止水条拟安装部位混凝土面必须干燥、洁净、没有浮浆 (2)、施工前应有详细的技术交底,并交至施工操作人员 4、操作工艺: 工艺流程 4.1施工缝混凝土表面清理:安装遇水膨胀止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥; 4.2在凿毛的混凝土表面,中心50mm范围内用水不漏砂浆找平,10~20mm厚; 4.3安装遇水膨胀止水条:混凝土施工缝止水条施工程序见下图 图1:上工序混凝土施工缝留茬剖面图 图2:凿毛混凝土找平示意图 图3:混凝土施工缝安置止水条剖面图 图4:施工缝再次浇筑混凝土剖面示意图 4.4施工缝安设止水条:将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉,把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上,每隔80~120cm加设一水泥钉,将止水条与混凝土钉牢,以免错位; 4.5用滚筒滚压遇水膨胀橡胶止水条上表面,是止水条与混凝土表面密贴、牢固; 4.6止水条需要接头时,将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土表面紧密接触,再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上,错接部位两根止水条间不得有空隙,并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上,见下图。止水条严禁采用对接,以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”; 4.7混凝土浇筑:遇水膨胀橡胶止水条安设完毕,经隐蔽工程验收合格后,揭去止水条表面隔离纸,方可进行下一工序混凝土浇筑; 4.8季节性施工:遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天、和五级以上风天施工,作业环境温度不宜低于5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施,在保证作业环境温度不低于5℃的前提下,进行止水条粘贴施工。

止水帷幕施工方案2017

一、编制依据 ⑴由湖南省勘察设计院提供的设计图纸。 ⑵施工参照的主要技术规范: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》(JGJ/T 211-2010); 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2010); 8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002) 9、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 10、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、工程概况 2.1工程概况 华润置地(湖南)发展有限公司拟建的华润翡翠府位于长沙市雨花区曙光南路以西,韶山南路以东300米,香樟路以北300米,原筑路机械厂院内,交通方便,地理位置优越。本项目由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司完成施工图阶段的岩土工程勘察。 拟建场地已进行拆迁处理,场地余留有建筑垃圾和少量树木,平整开阔;经建设方调查,基坑周边均无地下管线。 2.2工程地质条件 详见本场地“工程地质勘察报告”。 2.3水文特征与设计要求 本工程场地地下水中对基坑工程有影响的主要为上层滞水。上层滞水主要存于地表和填土层中,随天气变化而变化,一般水量较小;孔隙水主要为下部潜水,赋存于圆砾层中,水量较小;对基坑工程影响不大。 根据湖南大地岩土工程勘察设计有限公司提供的《F27地块场地勘察报告》,潜水初见水位埋深为

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

遇水膨胀橡胶止水条使用办法

遇水膨胀橡胶止水条使 用办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

1,预留槽法:在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1/2的槽,再将胶条嵌入1/2槽内,继续浇水泥。2.粘贴法:沿安装线刷401等万能将止水条定位。 3.钢钉密钉法:将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。 4.接头可45度斜面搭接粘合,或45度斜面搭接后用钢钉定位。止水条的注意事项:与胶条相接触的水泥面须平整,不能有凹凸不平的现象。因胶条比重比水泥轻,胶条安装时定位须牢固,防止胶条漂浮错位导致漏水。不能先留缝后嵌条,应将胶条定们牢固后内埋密实不得裸露。本品不可在空气中长期裸露,应放在干燥通风的仓库中,避免强光曝晒。止水条截面分别有15×20、20×20、 20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种,可根据工程设计需要加工制造不同该种橡胶止水条在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止水分渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,普通型橡胶止水带则失去止水作用,而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更为可靠。遇水膨胀橡胶止水条既具有一般腻子的良好易粘接和耐低温性能,又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成,强度比一般腻子高,特别适用于防水工程。对于工程量一般按照止水条的每种规格的长度计算。 ●施工方法 1.在施工前需要对表面的灰尘、油污进行清理; 2.将密封胶放入专用挤胶枪,旋上胶嘴,根据施工缝要求切割胶嘴的大小和宽度; 3.用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中; 4.涂敷的密封胶在固化前应避免与水接触。 ●包装与贮存 400ml或600ml软包装或根据用户要求的其它包装。 贮存在25℃以下的干燥环境中,避免高温、水汽,贮存期为9个月。 ●注意事项 1.应避免在雨天及长期与水接触的地方直接施工,以免遇水胶体提前膨胀。 2.如在浇铸处施工,应在浇捣前的24h施工。

深基坑工程监理细则详解

深基坑工程监理细则 一.工程概况 本工程,设计桩号为RK2+380~RK5+900,管沟全长3.52km。综合管沟内收纳的市政管线有:110kV及220kV高压电缆、10kV中压电缆、通信电缆、给水管道、中水管以及直饮水管,其中中水管和直饮水管为预留管位。管沟采用矩形箱涵的结构形式,分为双仓,其中给水管、通信电缆、中水管及直饮水管位设为一仓(综合仓,净空尺寸4.9×3.2m),高压电力电缆、中压电力电缆设为一仓(电力仓,净空尺寸2.2×3.2m)。 二.基坑工程监理工作程序(见图-2.0) 三基坑工程施工方案审查 3.1 基坑工程施工方案的报审 1. 基坑工程承包单位应编制施工方案,开挖深度超过5m(含5m) 的基坑(槽)并采用支护结构的工程;或基坑(槽)深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程应编制专项施工方案。 深度超过5m(含5m)或地下室三层(含三层)或深度虽未超过5 m但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的深基坑工程的施工方案施工单位应组织专家论证。 2. 在基坑工程开工前办理基坑工程施工方案报审手续,填报《施工组织设计/方案报审表》(A 3.1)报监理机构审查。 (1) 专项施工方案需经本单位技术主管部门审核、技术负责人签字,单位盖章。 (2) 报审时应附施工方案审批表;需要组织专家论证的基坑施工方案,应附专家论证审查报告,报审时应提交支护方案设计计算书。

3. 基坑工程专项施工方案经监理工程师审查,总经签字后方可实施,未经批准,施工单位不得擅自施工。 3.2 基坑工程专项施工方案编制的内容 基坑工程专项施工方案除一般的要求外还应包括下列内容: 1. 支护结构设计方案(由建设单位另行委托设计单位设计的除外) 2. 支护施工方案 3. 土方开挖方案 4.降、排水方案 5. 监测方案 6. 应急措施 7. 基坑工程进度计划 图-2.0 基坑工程监理工作程序

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

改性双液注浆止水帷幕施工工艺

目录 一、工程概述.............................................................................................. 二、设计概况.............................................................................................. 三、改性双液静压注浆施工工艺及参数.................................................. 1、施工工艺................................................................................................ 2、施工机械................................................................................................ 3、材料及施工参数 .................................................................................... 4 ........................................................................................................ 、报价 双液注浆施工方案 一、工程概述 工程名称:青山北路综合管廊基坑支护项目 工程地点:南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,少数跨越至临街宗地的界址内。线路起于洪都大道,止于至丹霞路。 建设单位:南昌城市建设投资发展有限公司 勘察单位:江西省煤矿设计院 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 监督单位:南昌市质量监督站 青山北路综合管廊全长1.78km,结构形式采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵。综合管廊沟槽拟采用明挖法施工工艺,标准段管廊底板埋深约7m采用拉森钢板桩支护,交叉口处底板埋深10m采用灌注桩+三轴搅拌桩支护。 二、设计概况 补救措施:围护结构外止水帷幕 武汉地下水位较高,因此止水帷幕采用改性双液静压注浆止水帷幕,

施工缝遇水膨胀止水条施工方案

施工缝遇水膨胀止水条施工方案 1 施工准备 1.1材料 1.1.1 遇水膨胀橡胶止水条进场时,必须以同一生产厂的同一类型品种的产品,每2t为 一验收批(不足2t时,仍按一批计),进行外观验收:表面不得有开裂、缺胶等缺陷;每1000 mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16 mm2 的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷;尺寸公差应符合表2.1.2的要求。 遇水膨胀橡胶止水条尺寸公差表1.1.1 注:1计量单位为mm; 2其它规格及异形产品断面尺寸公差由供需双方协商,异形产品的厚度为其最大工作面厚度。 1.2工具 钢丝刷,油灰开刀,毛刷(2寸),剪刀或多用刀,小滚筒(φ40×50 mm),铁锤(0.9kg)。 1.3作业条件 1.3.1混凝土施工缝留设位置必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011、《地下工程防水技术规范》GB50108- 2008、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011及工程设计要求。 1.3.2施工缝可以是竖向缝,也可以是水平缝。施工缝混凝土面可预留成定位浅槽或平茬,BW遇水膨胀橡胶止水条拟粘贴部位表面可以是粗糙的,也可以是光滑的,但必须平整、干燥、洁净。 1.4技术准备 1.4.1在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中,随机抽出足够试样送试验室,进行复试检验,待检验报告合格后方可使用。 1.4.2 BW遇水膨胀橡胶止水条的主要技术指标应符合表 2.4.2的要求 遇水膨胀橡胶止水条物理性能表1.4.2 注:体积膨胀倍率= 膨胀后的体积 ×100% 膨胀前的体积 2 操作工艺 2.1工艺流程 2.2操作方法 2.2.1施工缝混凝土表面清理:粘贴遇水膨胀橡胶止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥。 2.2.2 粘贴遇水膨胀橡胶止水条

世代家园止水帷幕监理细则

黄骅市世代家园止水帷幕工程 监理实施细则 (水泥土搅拌桩工程) 编制人:_______________ 审核人:_______________ 黄骅市工程建设监理有限公司 二0一一年二月

目录 一、工程况 (1) 二、监理控制据 (1) 三、监理工作控制标 (1) 四、监理控制点 (2) 五、水泥土搅拌桩监理控制流图 (2) 六、水泥土搅拌桩质量控制施 (2) 七、水泥土搅拌桩成桩质量检验与测 (4) 八、施工技术资料的监督理 (5) 九、旁站监理案 (5) 十、安全监理控制措施 (7)

为了止水帷幕工程施工阶段监理工作的顺利实施,根据《建设工程委托监理合同》和《监理规划(大纲)》的规定和要求,特制定本工程施工阶段监理工作实施细则。 一、工程概况: 本工程为黄骅市沈庄片区回迁安置楼(世代家园)止水帷幕工程,该工程位于黄骅东区,交通便利,基础条件良好。为保证周边已有建筑的安全和本小区的降水效果而进行的一项工程。 本工程由沧州市金龙桩基工程公司与黄骅市华中地基基础处理公司施工,黄骅市建筑设计院设计,黄骅市工程建设监理有限公司负责施工阶段的监理。 本工程止水帷幕采用水泥土搅拌桩,处理范围约1300米计3300 多根,设计桩径为600,有效桩长为14m设计水泥掺入比为15%水泥采用 32.5 级复合硅酸盐水泥。 二、监理控制依据:建设单位与施工单位签定的《建设工程施工合同》、建设单位与监理单位签定的《建设工程委托监理合同》、《岩土工程勘察报告》、设计图纸及说明、国家现行建筑施工及验收规范、质量检验评定标准等,如:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建 筑桩基技术规范》JGJ94-94、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003建设部有关工程建设的政策、法规、文件、规定等(包括《建设工程监理规范》),如:《建设工程质量管理条例》(国务院令279 号)、《工程建设监理规定》(建设部、国家计委

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

水泥搅拌桩止水帷幕监理细则修订稿

水泥搅拌桩止水帷幕监 理细则 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

上海新高桥开发有限公司 高桥新城B-3地块商品房项目 水泥搅拌桩止水帷幕 监理实施细则 监理单位(章):上海三凯建设监理有限公司高桥新城B-3地块商品房项目监理机构 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

水泥搅拌桩止水幕监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:上海高桥新城B-3地块商品房项目; 2、设计单位:中建国际(深圳)设计顾问有限公司; 3、建设单位:上海新高桥开发有限公司; 4、施工单位:上海住总集团建设发展有限公司 5、监理单位:上海三凯建设监理有限公司; 6、工程建设地点:东至张杨北路、南至夏碧路、西至莱阳路、北至春晖路 二、工程建设规模 用地面积:27227平方米 居住户数:314户; 地上计容积率建筑面积:平方米; 地上不计容积率建筑面积:平方米; 住宅建筑面积:平方米; 多层住宅建筑面积:平方米; 高层住宅建筑面积:平方米; 配套商业建筑面积:平方米; 配套公建建筑面积:平方米; 地下建筑面积:平方米; 地下机动车库:平方米; 1#-8#楼(住宅),9#楼(工建配套),南门卫,西门卫,人防地下车库及室外总体。 二、水泥搅拌止水帷幕工程设计要求:

1.由于施工场地的限制,靠北面近高宝路设计采用双轴水泥土搅拌桩。双轴水泥搅拌桩Φ700@950双轴水泥土搅拌桩,桩深。水泥搅拌桩的水泥掺量为13%,在暗浜区域,水泥搅拌桩水泥掺量应增加至16%,并设计轻型井点降水。 三、监理依据: 1、基坑围护设计方案,以及有关图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等。 2、工程招标文件、合同及补充协议。 3、上级及国家政府机关颁发的施工规范、规定。 4、国家及上海市施工验收规范。主要包括: 《地基与基础工程及验收规范》GBJ202-83 上海市标准《地基处理技术规范》DBJ08-40-94 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《软土地基深层搅拌桩加固技术规程》YBJ225-91 5、经审批的施工组织设计、施工方案等。 四、监理目标 1.质量目标: 一次验收合格。 2.进度目标: 力争在业主计划工期内竣工。 3.安全监理目标: 无重大安全事故和管线事故,争创市级文明工地。 五、监理准备工作 围护结构施工前,监理组向公司办公室提供资源配备申请,包括与本工程相配套人员、检测设备、规范、标准图集等。 监理组熟悉施工图纸、地质勘察资料及国家、上海市相应的规范标准等。 编写水泥搅拌桩止水帷幕监理细则并进行交底。

止水帷幕施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章场地岩土和水文地质条件 (3) 第四章工程总体部署 (5) 第一节项目管理目标 (5) 第二节项目管理组织机构 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 第一节施工准备 (8) 第二节资源配置计划 (11) 第四章施工工艺 (13) 第五章保证安全措施 (17) 第六章消防措施 (19) 第七章文明工地管理措施 (19) 附图1施工及验收记录表

第一章编制依据 一、施工图纸与地勘报告 类别名称接收日期施工图纸黄石万达广场基坑支护设计图纸(蓝图2013.09.30)2013年10月10日地勘报告黄石万达广场地质勘察报告(电子版)2013年8月8日二、主要规范、规程 序号类别名称编号 1 国标建筑地基基础设计规范GB50007-2012 2 国标建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3 国标建筑工程施工现场供用电安全安全规范GB50194-1993 4 行标建筑地基处理技术技术规范JGJ79-2002 5 行标建筑桩基技术规程JGJ94-2008 6 行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 7 行标建筑地基处理技术规程JGJ79-2012 三、主要标准 序号类别名称编号 1 国标普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-2002 2 混凝土质量控制标准GB50164-1992 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987 四、主要法规 序号类别名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》97主席令第91号 2 国家建设工程质量管理条例国务院279号发布 3 国家 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 建建(2000)211号 5 国家《中华人民共和国安全生产法》2002-11-1 6 国家《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令 7 国家《中华人民共和国劳动法》1995-1-1 10 国家建设工程安全生产管理条例建设部

雨水膨胀止水条施工方案

海河口南岸地区污水处理(排水管网工程管网合 同包1)土建工程 遇 水 膨 胀 止 水 条 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北中保建设集团有限责任公司 一、工程概况: 1.1 七号污水泵站,占地面积2160平米,服务范围东起渤海二十六路,西至渤海十六南路,南至津晋延长线,北至长江道。按照远期规划建设

污水泵站土建规模0.91m3/s,同时依据近期发展规划污水泵站设备按照0.25m3/s购置安装。 泵站进出水管道中重力流管段采用钢筋混凝土管,管径d1000-1800,长度约为670米;球墨铸铁DN600、DN900,长度约400米,有压出水管道选用聚乙烯PE管,管径dn630mm,从7号污水站沿着珠江道、渤海二十三路、长江道河道南岸排入拟建第二污水处理厂,管道长度为7170米。 1.2工期情况 开工日期:2015年9月 竣工日期:2016年9月 二、编制依据 2.1海河口南岸地区污水处理(排水管网)工程7号污水泵站出水管道工程施工图设计; 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.3《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 2.4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。 三、施工准备 3.1材料 3.1.1遇水膨胀橡胶止水条,膨胀倍率高,能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。该产品是由聚氨酯、丙稀酸钠等高分子吸水性树脂等

材料,与合成橡胶制得的条状固体并带有自粘性的防水材料,断面为矩形,其断面尺寸分别为20 mm×30 mm,长度为5m/根。 3.1.2遇水膨胀橡胶止水条进场时,必须以同一生产厂的同一类型品种的产品,每2t为一验收批(不足2t时,仍按一批计),进行外观验收:表面不得有开裂、缺胶等缺陷;每1000 mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16 mm2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷;3.2工具 钢丝刷3把,腻子刀3把,毛刷(2寸)3把,壁纸刀,小滚筒(φ40×50 mm)。 3.3作业条件 3.3.1混凝土施工缝留设位置必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002及工程设计要求。3.3.2施工缝为水平缝。施工缝混凝土面预留成定位浅槽,遇水膨胀橡胶止水条拟粘贴部位表面可以是粗糙的,也可以是光滑的,但必须平整、干燥、洁净。 3.4技术准备 在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中,随机抽出足够试样送试验室,进行复试检验,待检验报告合格后方可使用。 四、施工方法 4.1施工流程

止水帷幕监理细则

汉拿香邑花园三期工程 止水帷幕施工监理细则 监理工程师(编制)总监理工程师(批准) 北京建工京精大房工程建设监理公司 汉拿香邑花园项目监理部 2012年8月

错误! 未定义书签。 二、止水帷幕工程设计 错误! 未定义书签。 三、监理细则编写依据 错误! 未定义书签。 四、水泥搅拌桩止水帷幕 错误! 未定义书签。 监理内容 错误! 未定义书签。 搅拌桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 质量控制点的设置 错误! 未定义书签。 施工质量预控制 错误! 未定义书签。 搅拌桩施工过程质量监理 错误! 未定义书签。 竣工后质量控制 错误! 未定义书签。 五、高压旋喷桩 错误! 未定义书签。 旋喷桩质量控制 错误! 未定义书签。 监理工作流程 错误! 未定义书签。 设置质量控制点 错误! 未定义书签。 施工质量控制 错误! 未定义书签。 施工过程控制 错误! 未定义书签。 安全文明施工监理控制要点 错误! 未定义书签。 目录 一、工程概况:

、工程概况:工程名称:汉拿香邑花园三期工程建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司总承包单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆 俞路,北至程州路。建筑面积山2,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#?8#, 12#?15#, 19#?21#楼),层高,檐口高度;地下车库为框架板柱结构,层高,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级 为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限年。 50二、止水帷幕工程设计 水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工, 单轴搅拌直径700mm, 单排水泥搅拌桩组间咬合200m组内咬合200mm搅拌桩使用级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。 附止水帷幕平面、剖面图:

止水帷幕施工方案

工程概况 工程名称: 建设单位: 主体设计单位: 基坑设计单位: 监理单位:东 承建单位:有限公司 1.1.工程现场及周边概况: 现场四周围墙已基本形成,水、电已经到位,具备开工条件。 1.2.工程地质和水文地质概况 1.2.1.场地地形、地貌及现状 拟建场地位于 1.2.2.土层分布与工程特性:详见地质报告; 工程项目控制目标及技术标编制依据 1.3.质量目标 一次性验收合格。中建国际大厦工程创建东营市“优质结构”工程、省优“泰山杯”、省“文明工地”工程提供条件。 1.4.工期目标 桩基及围护桩节点工期100个日历天,计划2016年月日开工,确保在2016年月日竣工。

1.5.安全生产、文明环保施工 ?确保达到安全文明标化工地,确保施工期间无重大安全事故发生。 ?我公司承诺在本工程建设中将始终把绿色施工、环保施工、节能施工放在首位。 1.6.“渣土垃圾”的整治处置 ?严格按山东省、东营市及园区有关要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工与运输等工作。 1.7.编制依据 ?本工程招标文件、包括招标答疑会纪要等; ?《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); ?《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ?《建设施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ?《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); ?国家、地区其他相关规范、规程及规定; ?我公司制订的质量、职业健康与安全、环境保护等管理文件。 2.总体施工部署 2.1.施工流程与进度计划 2.1.1.施工流程 本工程桩基及围护桩施工,将遵循下述原则: ?围护桩优先施工,在场地条件和用电量条件允许的前提下,工程桩作穿插施工; ?在围护桩施工中,先双轴水泥土搅拌止水帷幕桩,再钻孔灌注排桩施工; 再高压旋喷加劲桩; ?周围围护钻孔灌注排桩应优先施工。 ?工程桩施工应先双轴水泥土搅拌桩加固区、高压旋喷加劲桩(深坑)加固区施工;其次是基坑四周边桁架及对撑桁架区域工程桩施工;再施工

隧道止水条施工方案

ZK18+578~ZK18+804银子坝隧道左线 洞身止水条安装施工方案 一、工程概况 银子坝隧道为单洞分离式隧道,左线位于左转圆曲线上。左洞起讫里程为ZK18+564~ZK18+804,全长240m, 纵坡为-2.95%。银子坝隧道地貌上属于构造剥蚀中山地貌,区内山势陡峻,沟谷纵横,呈现岭谷相间的自然景观,总体上看,山岭走向为北东—南西走向,隧址区因南、西侧为白龙湖,所以呈现NE高而SW低,地面高程变化在580~1050m间,相对高差470m,洞身围岩为V级,V级围岩衬砌长度共240m,占全长100%。 银子坝隧道按新奥法原理进行设计,采用复合衬砌结构,以锚杆、湿喷混凝土(钢筋挂网)、钢拱架等为初期支护,大管棚、超前注浆小导管、超前注浆中空锚杆等为施工辅助措施,充分调动和发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施做初期支护和二次模筑衬砌。 银子坝隧道左线洞身施工缝采用缓膨型橡胶止水条进行处理。在浇筑二次衬砌前,沿已浇筑的混凝土端部中央安装缓膨型橡胶止水条一环。止水条用混凝土钉固定在衬砌断面中间,当混凝土浇灌时,它遇水膨胀,把混凝土施工缝隙封死,以达到止水的目的。

二、主要工程情况 三、施工组织机构的建立 本项目已成立精干有力的项目经理部,具体主要人员构成见下图: 四、工程进度计划

ZK18+578~ZK18+659段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年06月13日,计划完工日期为2010年07月23日,工期为41天。 ZK18+659~ZK18+740段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年07月27日,计划完工日期为2010年08月12日,工期为17天。 ZK18+740~ZK18+804段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年08月11日,计划完工日期为2010年08月25日,工期为15天。 五、人员机具设备配置情况 经过认真的调查分析,拟安排劳动力、机械设备及材料计划如表1、表2。 进场主要人员表表1

土建施工01标段止水帷幕监理细则

郑州市轨道交通3号线二期工程 土建施工监理项目 土建施工01标段 止水帷幕监理实施细则 [ 编制: 审核: 批准: , 上海同济工程项目管理咨询有限公司郑州市轨道交通3号线二期工程土建施工项目监理部 二○二○年三月

监理实施细则审批表 (轨道交通工程) 编号:

目录 1 工程概况 (1) 工程概况 (1) 工程地质情况 (2) 场地水文地质概况 (3) 2 专业工程特点 (3) 3 专业监理范围和目标 (4) 4 监理工作的依据 (5) 5 监理工作流程 (6) 6 监理工作要点及目标值 (7) 事前控制 (7) 事中控制 (8) 事后控制 (12) 7 监理工作方法及措施 (13) 监理工作方法 (13) 监理措施 (13) 安全监理措施 (14) 文明施工监理措施 (15) 常见质量通病及防治措施 (16)

1 工程概况 工程概况 郑州轨道交通3号线是中心城区一条由西北至东南的斜向径向线路。它联系惠济区、城市北部片区、老城区、郑东新区和经济技术开发区,基本贯穿东西向城市发展主轴,与轨道交通1号线共同担负起支撑城市东西向空间拓展和功能布局的任务,满足东西向客流走廊的运输需求,是市区除1号线外最重要的一条东西向轨道交通线路。 郑州轨道交通3号线二期工程为一期工程向南延伸,起于一期工程终点航海东路站,沿经开第十七大街、经开第十五大街走行,南止于经南十五路路口,线路长约,设站4座,均为地下线,其中换乘车站2座:分别在司庄站与11号线换乘,在南曹站与14号线换乘。平均站间距,最大站间距(航海东路站-程庄站),最小站间距(程庄站-司庄站)。 本工程土建分两个施工标段:01 标段包括 2 个地下车站和 2 个盾构区间,分别为经南十五路站、南曹站,区间为经南十五路站-南曹站区间、南曹站-司庄站区间;02标段包括2个地下车站和2个盾构区间,分别为程庄站、司庄站、区间为航海东路站~程庄站区间(含区间风井)、程庄站~司庄站区间。 经南十五路站为地下一层侧式站台车站,有效站台中心里程为右DK36+,设计起点里程为右DK36+,设计终点里程为右DK37+。车站外包总长,标准左右线站台宽度均为。 三轴搅拌桩止水帷幕实桩水泥掺量为20%,空桩水泥掺量为8%,桩径850mm,搭接250mm,桩中心距600mm。 南曹站为郑州市轨道交通 3 号线二期工程第三座车站。车站设于经开区,位于经开第十五大街与经南十二路交叉口,为3、14 号线换乘站,3 号线车站主体顺经开第十五大街布置,跨经南十二路路口,14 号线车站顺经南十二路布置。 南曹站车站主体为明挖地下两层(局部三层)岛式车站,车站采用两层三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖施工法施工。车站的起点里程为右DK35+,终点里程为右DK35+,有效站台中心里程为DK35+,车站总长度为。车站主体标准段基坑深度约,盾构端头基坑深度约,换乘节点处基坑深约,标准段基坑宽度约,盾构端头基坑宽约。本站共4个出入口、两组风亭,顶板覆土厚3m。本站两端均为盾构法区间,本站小里程端为盾构始发井,大里程端为盾构接收井。

止水帷幕施工方案

xx居住区1-4#楼及地下车库工程 基坑支护(止水帷幕)施工方案 编制单位:xx市xx建筑工程有限公司 编制日期:xx年xx月xx日

一.编制依据 1.编制依据的资料: Xx市xx设计有限公司 xx居住区(凤海苑)总平面图 桩位详图 基础详图 xx市xx勘察院岩土工程勘察报告 2.编制依据的规范及规程 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 二.工程概况 拟建场区位于xx市xx区xx路以南,拟建物为四栋14-18层高层住宅楼,1-3#楼带一层地下室设计室内坪标高为5.50米,地下室及底标高-1.60米,采用桩(预应力方桩)筏基础。现场地面平整后标高2.00米,地下室基坑深度约3.6米,周长约470米。 三.工程、水文地质条件(根据地质报告) (一)、地形地貌 场区地形整体较平坦,勘察期间孔口处地面标高约 1.39~3.43米;原地貌属滨海浅滩,近期回填整平。 (二)、区域地质概况 该场地区域上属xx地块凹陷南侧与xx县隆起东侧Ⅲ级构造单元过渡地带。自太古~中元古代,该地区沉积巨厚的碎屑岩类,后经多次区域变质作用形成了一套古老的变质岩系。自上元古代以后,至新生代中更新世,一直处于长期、缓慢、稳定、上升隆起状态,无华北

型沉积。中生代晚期,区域构造活动强烈,伴随着大规模酸性岩浆侵入,形成了xx山花岗岩基岩,同时,受华夏构造体系控制,形成了NE向压扭性断裂构造及NW向张扭性断裂构造,并伴随着酸性~中基性岩浆侵入,形成了细粒花岗岩、煌斑岩等脉体,晚更新世以来,差异升降明显,xx湾开始下沉,沉积了厚度几米~十几米的陆相冲洪积层。全新世以来,海水侵入,在地形低凹地段沉积了厚度较薄的海相沉积层。近期人工填海整平,形成了现今的地形地貌。 (三)、各岩土层分布及物理力学性质 场区第四系主要由全新统人工填土、全新统海相沼泽化层、全新统洪冲积层和上更新统洪冲积层组成;场区基岩主要为太古界~元古界变粒岩,局部分布着燕山晚期侵入的细粒花岗岩岩脉。 本报告使用的地层编号采用了xx市建委推广的《xx市区第四系层序划分》标准地层层序编号,本工程共揭示了8个标准层、2个亚层,地层分析评价以层及亚层为单位。现按自上而下,由新到老的顺序将各土层分布特征及其物理力学性质分述如下: 1、第四系全新统人工填土层(Q4ml) 第○1层、素填土 该层广泛分布于场区。 层厚:4.20~9.50米,层底标高:-6.21~-2.00米。 褐色,稍湿~饱和,松散~中密。场区大部分地段以回填粒径5~50cm的碎石、块石为主,混10~30%基岩风化碎屑。常规钻探工艺无法成孔,勘察期间为了便于钻探,甲方使用挖掘机将钻孔处的碎石层挖除后采用基岩风化碎屑进行了回填。 该层强度低,均匀性较差,自重固结尚未完成,工程性状较差,未经处理不宜作为基础持力层使用。 2、第四系全新统海相沼泽化层(Q4mh) 第○4层、含有机质粉质粘土 该层广泛分布于场区。 层厚:1.30~5.00米,层底标高:-7.72~-4.57米。

相关文档
相关文档 最新文档