文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析同期并网过程

浅析同期并网过程

浅析同期并网过程
浅析同期并网过程

浅析同期并网过程

贵州黔西中水发电有限公司:罗伟明

摘要:随着电力系统的发展,网络连接越来越紧密,容量越来越大。在对发电厂或变电站中断路器的合闸操作时,就需要通过同期功能来实现,系统中断路器的合闸操作按并列系统之间的关系可分为两种并网方式:差频并网和同频并网

关键词:同频差频准同期并网

一、同频并网

同频并网是指同步点两侧的系统已经存在着电气联系,只是通过操作再增加一条回路的操作。其主要特点是操作点两侧系统频率相同,但可能存在一定的压差,并且存在着一固定的相差。这是因为并列点两侧频率相同,但在实现并网前并列点两侧电压幅值可能不同,而且两侧会出现一个功角,值大小与联接并列点两侧系统其它联络线的电抗及传送的有功功率成比例。并网条件就是当并列点断路器两侧的压差及功角在给定范围内时,即可实施并网操作。完成并网后,并列点断路器两侧的功角消失,系统潮流将重新分布。

同频并网的允许功角整定值取决于系统的运行方式及潮流重新分布后的影响,即以系统潮流重新分布后不致于引起电力系统内继电保护及其它安全自动装臵的误动,或导致并列点两侧系统失步为原则进行合理整定。同频并网无法按准同步的三个条件进行,因为三个条件中除了存在电压差需要检测外,频率差不存在,相角差(功角)已客

观存在,也就是说这种并网注定要在一定电压差和相角差下进行。问题是多大的电压差和多大的相角差可以并网,超过多大的值就不能并网。因为电压差的数值决定了并网时两电源问的无功功率通过该连线的潮流冲击值,功角的数值决定了并网时两电源通过该连线潮流(包含有功功率和无功功率)的冲击值,这种冲击实质上是并网瞬问系统潮流进行了一次突发性的再分配。这种突发性的再分配可能会引起继电保护误动作,更严重的是在新投入的线路所分流的有功功率超过了其稳定极限时会导致该线路因失步而再次跳闸。

根据合闸点两侧系统的情况可以将合闸操作分为检无压、检同期和捕捉同期三种方式。

1、检无压方式

检无压方式为待并两侧最少有一侧无压,并且也没有PT断线信号。在符合条件后装臵执行合闸命令向断路器发合闸脉冲。

2、检同期方式

检同期方式为待并两侧电压均正常,两侧的压差和角度差均小于定值,在符合条件后装臵执行合闸命令向断路器发合闸脉冲

3、捕捉准同期方式

捕捉准同期方式为待并两侧电压均正常,两侧的压差和频差均小于定值,滑差小于定值。在条件均满足的情况下,装臵将根据当前的角差、频差、滑差及合闸导前时间来估计该时刻发合闸令后开关合闸时的角差,如果在捕捉同期的时间范围内,捕捉到预期合闸到零角差的时机,装臵执行合闸命令向断路器发合闸脉冲。

二、差频并网

差频并网是指将两个在电气上没有联系的系统(或发电机)同步并网,其特点是在参考侧和待并侧之间不仅存在着压差、相差,同时也存在着频率差别,在操作过程中也会存在滑差(即同步点两侧频差的时间变化率) 。由于有频差的存在,所以同期点两端的功角差处在一个动态变化过程中,此时要求在电压、频率、压差和频差满足要求的前提下捕捉相角差为零的时机完成并网操作。

三、发电机准同期并网

发电机准同期并网属于差频并网,是电气运行最重要的操作。作为电气值班员的任务就是根据并网条件正确完善地填写操作票,并严格逐条执行,在操作中根据发电机各项参数来判断其是否具备并网条件。下面根据并网操作逐条来讨论。

1、检查发变组处于热备状态:所有开关、刀闸状态及测量仪表、保

护装臵及冷却装臵投入,DCS上各信号显示正常。

2、检查发电机转速到3000r/min:转速低于额定值时将机端电压升

至额定值时所需励磁电流增大,易引起发电机过激磁。而转速过高则不利于机组安全运行。

3、点击发电机励磁系统控制按钮“自动投入”:发电机励磁系统将自

动完成零起升压的整个过程,无需人为操作

4、点击发电机励磁系统控制按钮“接通励磁”:自动合上灭磁开关,

励磁系统为发电机转子提供励磁电源

5、检查发电机电压:在自动方式下发电机电压应达到额定值,否则

要检查发电机、AVR励磁系统及相关表计情况,并中止并网操作,查明原因后方可继续

6、调整发电机电压20 kV:在启动同期并网时同期装臵要用发电机

励磁调节系统对发电机电压进行调整,以对应于500 kV系统电压,使待并两侧压差为零。并网前手动调整发电机电压接近同期电压,能减少发电机并网时间,提高并网成功率。

7、检查发电机空载定子零序电压:根据发电机空载定子零序电压可

判断发电机定子绕组有无接地故障

8、检查发电机空载定子三相电流:检查发电机定子绕组匝间有无短

路情况。此时发电机定子绕组为开路状态,定子三相空载电流接近零且偏差不大。否则应停止升压进行详细检查。

9、检查发电机空载转子电压、电流:空载转子电压应与空载转子电

流及机端电压对比,这三个值在正常范围内应成比例变化,并对应于发电机的空载特性曲线。若机端电压达到额定值,转子电流大于空载额定电流时的数值,说明转子绕组存在匝间短路的可能。

空载转子电压、电流及机端电压在偏离设计值时都要对转子绝缘、表计数据及AVR励磁系统进行检查,查明原因方可进行并网操作。

10、检查发电机手动同期开关STK臵“退除”位:确认退出手动同期

方式,防止在自动同期控制时受到其他因素干涉,影响同期并网。

11、将发电机自动同期开关DTK臵“工作”位:投入自动同期方式,

接通同期装臵远方选线回路。

12、请求机DEH同期允许:汽机DEH系统在自动状态时,电气发出请

求将DEH系统交至同期装臵控制,在启动同期后控制DEH系统调整汽轮机转速,使发电机与系统两侧频率差为零。在此期间汽机人员不能操作,并禁止改变DEH系统控制方式,直到机组完成并网。

13、复位发电机同期装臵选线器:复位选线器将清除上一次选线信号

后并进行自检,检测多路开关及其通道状态,保证选线的唯一性,防止重选,造成误操作。而且两条以上信号回路的选择将造成同期装臵二次回路发生非同期合环,使同期装臵故障,轻则延迟机组并网,重则造成非同期并网。选线器自检后将进入待命状态。

14、选择500kV开关并网:正常情况下一般选择发变组边开关并网,

因为用发变组中开关并网发生故障时开关拒动会造成同串线路跳闸,扩大事故范围。另外在并网初期未合环前用发变组中开关并网稳定性不如边开关,这是因为线路跳闸远比母线跳闸几率高。发生同串线路跳闸将使发电机解列。当然,在其他特定运行方式下也可用发变组中开关进行并网操作。

15、检查500kV开关同期合闸条件满足:此条件除开关合闸允许外还

包括发变组保护、励磁系统、DEH准备就绪及同期装臵状态。16、点击发电机“允许50 同期合闸”:DCS向选线器发出同期点选

线信号,选线器检测合法后将接通相应的多路开关,同时启动同期装臵,上电4S后完成自检并向DCS发出同期装臵准备就绪信号。

17、按下发电机自动同期“启动同期”:同期装臵进入工作状态,条

件满足后发出合闸脉冲,检测断路器合闸后延时10S断开选线器选中的多路开关,复归此次操作记录,并使同期装臵断电。18、检查500kV开关合闸正常:确认机组平稳并入系统,检查机组未

发生振荡情况,否则应立即将发电机解列,以免造成系统振荡,扩大事故范围。

19、复位500kV开关:复位开关状态,使开关显示正确位臵状态,以

便在紧急情况下进行手动操作

20、调整发电机有、无功功率输出:增加有功防止低负荷时调门波动

造成逆功率动作,增加了汽轮机的蒸汽进汽量,能提高汽轮机的经济效益及汽缸膨胀,并有利于稳定锅炉燃烧;调整无功能加强发电机定、转子之间的电磁联系,防止发生失步,有利于发电机并网初期的稳定运行,但要在机端电压合理范围内。

21、将发电机自动同期开关DTK臵“退除”位:退出同期装臵运行,

避免同期装臵长时间带电损坏。

四、了解准同期并网过程的重要性

准同期并网操作虽只有二十几步,但是一个比较复杂的操作过程,步步相连,环环相扣,只有在完全了解操作每一步的意义,随时监视好相关参数和信号才能在出现故障时及时判断并迅速作出处理。不至于扩大事故,才能确保每次并网操作的顺利完成。在电力系统中有许多从并网操作中发现发电机潜在故障并能及时排除的先例。也有在并网操作时盲目操作,轻则延误并网时机,浪费燃油并延长机组空转时间,造成企业的经济损失,重则发生非同期并网,影响电网稳定及损坏主

设备的事故发生。须知在并网操作中些微的错误都可酿成严重后果。因此,熟悉并了解发电机并网的过程是运行人员必不可缺的知识。

经典之-发电机同期并列原理详解

第六章同期系统 将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。同步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期方法进行。否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备损坏。 准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。 (!)发电机电压相序与系统电压相序相同; (")发电机电压与并列点系统电压相等; (#)发电机的频率与系统的频率基本相等; ($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合 闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统 急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。 自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。 发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器,高压母线联络断路器及旁路断

发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

1某发电机采用自动准同期并列方式与系统进行并列,系统的参数为(精)

计算分析题 =================================================== 1、某发电机采用自动准同期并列方式与系统进行并列,系统的参数为已归算到以发电机额定容量为基准的标么值。一次系统的参数为:发电机交轴次暂态电抗 ' ' q X 为 0.128;系统等值机组的交轴次暂态电抗与线路之和为 0.22;断路器合闸时间为 s t QF 4. 0=,它的最大可能误差时间为 QF t 的 %20±;自动并列装置最大误差时间为 s 05. 0±;待并发电机允许的冲击电流值为 GE h I i 2' ' max . =。求允许合闸相角差ey δ、允许滑差sy ω与相应的脉动电压周期。 2、同步发电机等值电路如下,试绘制其矢量图。 3、在某电力系统中,与频率无关的负荷占 25%,与频率一次方成比例的负荷占40%,与频率二次方成比例的负荷占 15%, 与频率三次方成比例的负荷占 20%。当系统频率由 50Hz 下降到 48Hz 时,系统 KL*值为多少? 4、某电力系统用户总功率为 Pfhe=2500MW,系统最大功率缺额 Pqe=800MW,负荷调节效应系数 KL*=1.8。自动减负荷装置接入后,期望恢复频率为 ffh=48 Hz。试计算:

5、 AB 两电力系统由联络线相连。已知 A 系统 Hz MW K GA /800=, Hz MW K LA /50=, MW P LA 100=?; B 系统 Hz MW K Hz MW K LB G B /40, /700==MW P LB 50=?。求在下列情 况下系统频率的变化量△ f 和联络线功率的变化量△ P ab 。 (1两系统所有机组都参加一次调频; (2 A 系统机组参加一次调频,而 B 系统机组不参加一次调频; (1 残留的频率偏差标幺值Δf fh* (2 接入减负荷装置的总功率 P JH (3 在图中标出 P fhe 及 P qe 位置和大小 I G X d (3两系统所有机组都不参加一次调频; 6、仍按第 5题中已知条件, 计算下列情况下的频率变化量△ f 和联络线上流过的功率△ P ab 。

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

发电机准同期并列

准同期并列 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉人同步。根据并列操作的自动化程度不同,又分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。 正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。 手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(相同点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。 自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闲时间整定。准同期控制器根据给定的允许任差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。 自同期并列 自同期也是一种并列操作过程,但它不同于准同期其操作过程是这样的:先将水轮 发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力 系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子 绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态 在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点优点是并 列过程比较迅速,特别是在电力系统中发生事故或系统电压、频率发生剧烈波动时,采用 准同期费时间多而且很困难,甚至不可能实现并列,但采用自同期方式就有可能较迅速地 实现并列

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等

试验日期:2014年10月 目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母

同步发电机准同期并列实验步骤

同步发电机准同期并列实验 一、实验目的 1.加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2.掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3.熟悉同步发电机准同期并列过程; 4.观察相关参数。 二、实验项目和方法 (一)机组启动与建压 1.检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置; 2.合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮; 3.按调速器上的“微机方式自动/手动”按钮使“微机自动”灯亮; 4.励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关; 5.把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置; 6.合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值380V; 7.合上原动机开关,按“停机/开机”按钮使“开机”灯亮,调速器将自动启动电动机到额定转速; 8.当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等。 (二)手动准同期 将“同期方式”转换开关置“手动”位置。在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。 观察微机准同期控制器上显示的发电机电压和系统电压,相应操作微机励磁调节器上的增磁或减磁按钮进行调压,直至“压差闭锁”灯熄灭。 观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“频差闭锁”灯熄灭。 此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0o位置前某一合适时刻时,即可合闸。观察并记录合闸时的冲击电流。 具体实验步骤如下: (1)检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置; (2)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮; (3)按调速器上的“模拟方式”按钮按下,使“模拟方式”灯亮。合上原动机开关,按下“停机/开机”按钮,开机指示灯亮;

经典之-发电机同期并列原理详解

第六章同期系统 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 第六章同期系统 将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。同步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期方法进行。否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备损坏。 准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。 (!)发电机电压相序与系统电压相序相同; (")发电机电压与并列点系统电压相等; (#)发电机的频率与系统的频率基本相等; ($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合 闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统 急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。 自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。 发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间构成唯一断路点的断路器,均可作为同期点。例如,发电机—变压器组的高压侧断路器,发电机—三绕组变压器组的各侧断路器,高压母线联络断路器及旁路断

发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析详细版

文件编号:GD/FS-7614 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析详细 版

发电机自动准同期并列不成功原因 的初步分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 8月24日3:13运行人员准备发电机采用D-AVR自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第26步在DCS上将“ASS START/STOP”按钮选择在“ON”位置和第27步在DCS上将“CONFIRM”按钮选择“ON”位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。 5:10发电机采用D-AVR自动升压,发电机手动准同期并列成功。 原因初步分析

发电机自动准同期装置发出的告警信号为“滑差太小”。根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电机与系统之间滑差<0.02Hz、时间大于30秒后,装置将发出闭锁,本次同期并网失败告警。 根据特性,当发电机的频率与系统的频率不一致时,装置将自动向DEH发出增速或减速信号,发出的信号脉冲宽度与发电机与系统频差大小相反,即发电机与系统频差越大,增、减速信号脉冲宽度越宽,相反,发电机与系统频差越小,增、减速信号脉冲宽度越小。而DEH接受的最小信号宽度为200ms,即当发电机与系统频差小于一定值以后,自动准同期装置向DEH发出的最小信号宽度将小于DEH接受的最小信号宽度,使汽轮机不能增、减转速,最终使发电机自动同期失败。 防范措施

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

同步发电机准同期并网

实践教案目标 1?加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2?掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3?熟悉同步发电机准同期并列过程; 4?观察、分析有关波形。 实践教案内容 同步发电机准同期并列实验 [实践项目1]手动准同期实验 1?按准同期并列条件合闸 将“同期方式”转换开关置“手动”位置。在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。 观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“增速减速”灯熄灭。 此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0。位置前某一合适时刻时, 即可合闸。观察并记录合闸时的冲击电流。 2?偏离准同期并列条件合闸 实验分别在单独一种并列条件不满足的情况下合闸,记录功率表冲击情况: <1 )电压差相角差条件满足,频率差不满足,在fF>fX和fFVX和VF

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

经典之发电机同期并列原理详解

第六章同期系统将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系 统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。同 步发电机的并列操作,必须按照准同期方法或自同期 方法进行。否则,盲目地将发电机并入系统,将会出现 冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故、造成设备 损坏。 准同期并列操作,就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。 (!)发电机电压相序与系统电压相序相同; (")发电机电压与并列点系统电压相等; (#)发电机的频率与系统的频率基本相等; ($)合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相 同。自同期并列操作,就是将发电机升速至额定 转速后,在未加励磁的情况下合

闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期法的优点:!合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统 急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;"操作简便,易 于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条 件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;#在系统电压和频率因故降低至不能使用难同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。 自同期法的缺点是:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。 发电厂发电机的并列操作断路器,称为同期点。除了发电机的出口断路器之外在一次电路中,凡有可能与发电机主回路串联后与系统(或另一电源)之间

发电机并网设计

东北石油大学 电力系统综合设计 2017年11月17 日

电力系统综合设计任务书 题目发电机自动准同期并入电网 专业电气工程及其自动化姓名阿力木江·吐孙学号140603140133 主要内容: 根据发电机自动准同期并入电网所需的条件基本要求,完成额定容量为200MVA的发电机并网操作,要求无振荡,无冲击电流,0.2s后系统稳定运行。 1)发电机并网条件分析; 2)发电机并网模型的建立; 3)分别对发电机端电压电压与电网电压幅值、频率和初相位在各种匹配情况下, 发电机并网过程的仿真; 参考资料: [1] 刘介才.工厂供电[M] .北京:机械工业出版社,2003.44-48. [2] 王先彬.电力系统及其自动化[M].北京:中国电力出版社,2004. [3] 何仰赞,温增银.电力系统分析[M] .武汉:华中科技大学出版社,2004. [4] 刘平,李辉.基于Matlab的发电机并网过程仿真分析[J].2010. [5] 李光琦.电力系统暂态分析[M].北京:中国电力出版社,2007. 完成期限2017.11.6至2017.11.17 指导教师高金兰徐建军 专业负责人徐建军 2017年11 月6 日

目录 1 设计要求 (1) 2 发电机并网条件分析 (1) 2.1 并网的理想条件 (1) 2.2 相位差、频率差和电压差对滑差的影响 (1) 3 发电机并网模型建立 (3) 3.1 仿真模型 (3) 3.2 系统仿真模型的建立 (4) 3.3 发电机并网仿真分析 (6) 3.4 仿真结果及分析 (6) 4 结论 (8) 参考文献 (9)

1 设计要求 通过发电机并网模型的建立与仿真分析,掌握发电机并网方法和 Matlab/Simulink中的电力系统模块(PSB),深化对发电机并网技术的理解,培养分析、解决问题的能力和Matlab软件的应用能力。 4)发电机并网条件分析; 5)发电机并网模型的建立; 6)分别对发电机端电压电压与电网电压幅值、频率和初相位在各种匹配情况下, 发电机并网过程的仿真; 7)理论分析结果与仿真分析结果的比较。 2 发电机并网条件分析 2.1 并网的理想条件 同步发电机组并列运行,并列断路器合闸时冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值一般不宜超过1-2倍的额定电流;发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。 为了减小电网与发电机组组成的回路内产生的瞬时冲击电流,需保证同步发电机电压与电网并网瞬时电压相等,所以发电机并网的理想条件为: ●应有一致的相序。 ●方应有相等的电压有效值。 ●方应有相同或者十分接近的频率和相位。 若满足理想条件,则并列合闸冲击电流为零,且并列后发电机与电网立即进入同步运行,无任何扰动现象。但在实际操作中,三个条件很难同时满足,而并列合闸时只要冲击电流较小,不危及电气设备,合闸后发电机组能迅速拉入同步运行且对电网影响较小,因此实际并列操作允许偏离理想条件一定范围时进行合闸操作。 2.2 相位差、频率差和电压差对滑差的影响 利用Matlab绘图工具可得到各种情况下滑差电压波形,设电网电压为=wt U,图2-1为频差为0.5Hz、电压差和相位差为零的滑差电压波形。 ) + 100α sin( 图2-2为频差为0.5Hz、相位差为60°、电压差为零的滑差电压波形。图2-3为电压差为10V、频差为0.5Hz相位差为零的滑差电压波形。

同步发电机准同期并列实验报告

实验报告 课程名称: 电力系统分析综合实验 指导老师: 成绩:__________________ 实验名称:____同步发电机准同期并列实验____实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一.实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4、观察、分析有关波形。 二.原理与说明 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。根据并列操作自动化程度的不同,又分为:手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。 正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。 线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。 手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(同相点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应时间或角度。 自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。准同期控制器根据给定的允许压差和频差,不断检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均匀均频控制脉冲。当所有条件满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。 三.实验项目和方法 1.机组微机启动和建压 (1)在调速装置上检查“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如果不在,则应调到0位置; (2)合上操作台的“电源开关”,在调速装置、励磁调节器、微机准同期控制器上分别确认其“微机正常”灯为闪烁状态,在微机保护装置上确认“装置运行”灯为闪烁状态。在调速装置上确认“模拟方式”灯为熄灭状态,否则,松开“模拟方式”按钮。同时确认“并网”灯为熄灭状态,“输出0”、“停机”灯亮。检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄,调速装置面板上数码管在并网前显示发电机转速(左)和控制量(右),在并网后显示控制量(左)和功率角(右); (3)按调速装置上的“微机方式自动/手动”按钮使“微机自动”灯亮; (4)把操作台上“励磁方式”开关置于“微机它励”位置,在励磁调节器上确认“它励”灯亮; (5)在励磁调节器上选择恒UF 运行方式,合上“励磁开关”; (6)把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置; (7)合上“系统开关”和线路开关“QF1、QF3”,检查系统电压接近额定值380V ; (8)合上“原动机开关”,按“停机/开机”按钮使“开机”灯亮,调速装置将自动启动电动机到额定转速; (9)当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等。 专业: 姓名: 学号: 日期: 地点:

浅析发电机自动准同期并网技术

浅析发电机自动准同期并网技术 【摘要】本文结合自动准同期装置在宣钢的成功使用经验,对发电机自动准同期并网进行浅要的分析介绍。 【关键词】发电机;同期并网;自动准同期;电压;频率 引言 发电机必须并入电力系统才能将所发出的电能上送至系统中,才能实现电能从发电机流向用电设备,对发电机与电力系统之间的并列操作就是同期并网操作,同期并网操作是发电机操作中的一项关键内容,操作出现问题将直接导致发电机并网失败。当前,企业电网的规模日益增大,同时发电机的数量和容量都在不断增加,这就需要对同期并网技术进行深入的了解,最终实现能够将发电机准确、可靠、稳定的并入系统目标。 1、发电机并网的条件手动准同期的缺点 1.1发电机并网的条件 (1)发电机机端母线的电压与系统母线的电压幅值相等并且波形一致。 (2)发电机所发出电的频率与系统的频率相同,均为50Hz。 (3)发电机侧电压与系统侧电压的相序相同。 (4)合闸的瞬间,发电机侧电压与系统侧电压相位相同。 在以上四个条件具备的基础上,就能完成发电机的顺利并网,在并网瞬间,发电机机端电压与系统电压的瞬时值越是差距越小,则发电机并网时受到的冲击就越小,并网过程就越平稳。 2、手动同期并网的缺点 老式发电机采用的手动准同期装置,虽然可以通过人工观察合闸前的发电机与系统两侧的电压、频率等数值,通过调节发电机本体和励磁装置来调节发电机侧的参数使其等于系统侧参数,并在参数相同的时刻合上并网开关,实现发电机的并网操作,但是根据实际情况来看,其始终摆脱不了如下几条缺点: (1)不能自动选择合闸的时机,对操作人员的专业素质和操作熟练程度依赖性较大。 (2)老的手动准同期装置的精度下降,虽然是在同期装置所显示的可以合

发电并网步骤

发电机并网操作步骤二 一:汽轮机暖管前,检查并网柜断路器在断的位置后,并网柜断路器的上、下隔离刀闸在断的位置,发电机小间柜的进线柜上隔离刀闸在断的位置。 二:用接地线对发电机定子引出电缆线过进行放电,用2000V高压摇表测量发电机的定子绝缘,正常值不低于6MΩ。用万用表测量PT和励磁变的高压保险。 三:用低压500V摇表测转子绝缘,正常值不低于0.5 MΩ,并填表记录。 四:检查励磁碳刷,有无灰尘、松动、卡死等现象并及时处理。 五:一至三项正常,通知汽机操作工继续暖管冲转,准备做联锁跳闸实验,分两次进行实验。 第一次: 1、将DCS联锁保护的J1、J2继电器拨出。 2、高压室内将后备微保的低电压保护软压板退出,将并网柜微保面板上的连片全部压好。低电压保护 退出方法:按后备保护微机的“确定”键,面板显示通讯地址01后,按“向下”键,到保护设置,按“确定”键后,显示保护投退,按“确定”键,按“向下”键,进入低电压保护,按“确定”键后,用“加、减”选择,off为退出,on为投入,之后必须按“确定”键后,再按“取消”键退出。 3、手动合励磁直流断路器,到高压室并网柜上将后备微保复位,观察DCS保画面上的“发电机主保护 动作”的颜色是否由红色变为灰色。 4、将“手动同期”打到细,“同期选择”打到通,同步检查输出进行短路,按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通后,合闸指示灯亮。 5、按励磁分闸按钮,并网柜联锁跳闸,DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由灰色变为红色。 第二次: 1、手动合励磁直流断路器。 2、将“手动同期”打到细;“同期选择”打到通;同步检查输出进行短路;按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通。DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由红色变为灰色。 3、装上DCS联锁J1、J2继电器,通过汽机操作工制造工艺事故。将汽轮机上汽门排下后(或按计算机 操作台上的急停按钮),主汽门关掉,DCS上的J2动作,并网柜、励磁柜跳闸。 4、汽轮机继续冲转,合上励磁开关,合发电机小间柜内的进线柜上隔离刀闸。 合并网柜的上、下隔离刀闸,微保复位,微保低电压保护投入。 以上两步实验正常,可进行并网。 六:通知新变电站值班电工、调度、开始操作并网。 七:汽轮机二次冲转的同时,DCS上保护投入。 八:转速达到3000r/min后,申请启励,在汽轮机操作工的允许下,合“励磁按钮”,进行启励,按“启励按钮”分两次,待定子电压达到4200V后,松开“启励按钮”。 九:按“增励按”,调节发电机电压与电网电压基本一致。 十:将“手动同期”转换开关调至细调位置、“同期选择”开关拧向通的位置。用“手动调压”细调调节发电机的定子电压与电网电压一致;观察“同期表”应顺时针缓慢旋转(如反时针旋转,通知汽轮操作工调大汽门),向汽机主操作申请并网,同时观察“同期表”指针在黑线的±30度内,“同步检查”继电表的铁芯释放。当指针缓慢旋转快到黑线时,按“并网开关”按钮,最佳点为断路器闭合时,同期表指针正好指向黑线。 十一:并网柜断路器合上后,联系新变电站值班人员无异常情况后,告诉汽机操作工并网成功。 十二:并网结束后,根据操作工加量的情况,调节励磁电流,使功率因数保持在0.8—0.95之间(滞后)。 电仪工段

相关文档
相关文档 最新文档