新疆金风科技股份有限公司企业标准
金风1500kW风力发电机组
风机故障解释说明手册
版本:Verteco主控官厅A0版
编制:孙伟
校对:
审核:
批准:
文件类型:内部文件
受控状态:
2007年11月1日发布 2007年11月1实施新疆金风科技股份有限公司
目录
1.5M风机故障分为18大项,分别为:
Error_generator_speed_global--------------------------------发电机转速故障 (4)
error_generator_speed_mode_standstill------------------准备模式下的发电机转速故障 (4)
error_generator_speed_critical_speed--------------------发电机临界转速(过速1)故障 (4)
error_generator_speed_emergency_stop_speed---------发电机紧急停机转速(过速2)故障 (4)
error_generator_speed_comparing------------------------发电机转速比较故障 (4)
error_generator_speed_service_mode--------------------维护模式下的发电机转速故障 (4)
Error_wind_measurement_global----------------------------风速/风向测量故障 (6)
error_wind_anemomter--------------------------------------风速仪故障 (6)
error_wind_wind_vane--------------------------------------风向标故障 (6)
error_wind_large_change_of_winddirection--------------风向突变故障 (6)
Error_yaw_mechanism_global---------------------------------偏航机构故障 (8)
error_yaw_position--------------------------------------------偏航位置故障 (8)
error_yaw_right_feedback------------------------------------右偏航反馈丢失 (8)
error_yaw_position_sensor------------------------------------偏航位置传感器故障 (8)
error_yaw_left_feedback--------------------------------------左偏航反馈丢失 (8)
error_yaw_speed-----------------------------------------------偏航速度故障(偏航过载) (8)
error_yaw_lubrication-----------------------------------------偏航润滑故障(警告) (8)
Error_acceleration_nacelle_global------------------------------机舱加速度(震动)故障 (10)
error_acceleration_nacelle_limit-----------------------------机舱加速度(震动)限制故障 (10)
error_acceleration_nacelle_limit_offset---------------------机舱加速度(震动)限制偏移故障 (10)
Error_generator_global--------------------------------------------发电机故障 (10)
error_generator_temperature_limit---------------------------发电机温度限制故障 (10)
Error_grid_global---------------------------------------------------电网故障 (11)
error_grid_votage------------------------------------------------电网电压故障(内含3个子故障) (11)
error_grid_current------------------------------------------------电网电流故障(内含2个子故障) (11)
error_grid_frequency---------------------------------------------电网频率故障 (11)
error_grid_active_power-----------------------------------------电网有功功率故障(内含3个子故障) (11)
error_grid_reactive_power---------------------------------------电网无功功率故障 (11)
error_grid_power--------------------------------------------------电网功率故障 (11)
Error_fuse_global----------------------------------------------------熔断器故障 (15)
error_fuse_tower_light_feedback------------------------------塔架照明熔断器反馈丢失 (15)
error_fuse_nacelle_feedback------------------------------------机舱熔断器反馈丢失 (15)
error_fuse_converter_feedback---------------------------------变流柜熔断器反馈丢失 (15)
error_fuse_cooling_system_feedback-------------------------冷却系统熔断器反馈丢失 (15)
Error_ verteco_converter_global------------------------verteco变频器故障 (16)
故障名称:error_converter_monitor-------------------------变流器监测故障(含4个子故障)
error_converter_temperature---------------------------------变频器温度故障(含7个子故障) (17)
error_converter_Alarm----------------------------------------变频器警告故障 (17)
Error_water_cooling_global-------------------------------------水冷却故障(高澜水冷) (21)
故障名称:error_water_cooling_systeme_trip----------水冷系统差错故障 (21)
error_water_cooling_systeme_alarm------------------------水冷系统警告故障 (21)
error_cooling_interal_fault_state-----------------------------水冷内部错误状态故障 (21)
Error_ups_global----------------------------------------------------ups故障 (23)
error_ups_topbox------------------------------------------------机舱柜ups故障 (23)
error_ups_tower_base-------------------------------------------塔底柜ups故障 (23)
warning_topbox_UPS_battery---------------------------------机舱柜ups电池警告 (23)
warning_towerbase_UPS_battery-----------------------------塔底柜ups电池警告 (23)
Error_profibus_global-----------------------------------------------profibus总线故障 (24)
error_profibus_node_supply------------------------profibus节点供电故障(内含6个子故障) (24)
error_profi_node_diag-------------------- -----------profibus节点诊断故障(内含6个子故障) (24)
Error_hydraulic_global----------------------------------------------液压系统故障 (27)
error_hydraulic_working_time----------------------------------建压超时故障 (27)
error_hydraulic_motor_feedback-------------------------------液压站电机反馈丢失故障 (27)
error_hydraulic_oil_level----------------------------------------液压液位低故障 (27)
Error_safety_system_global----------------------------------------安全系统故障 (28)
error_safety_system_emergency_button_tower_base-----安全系统塔底紧急停机按钮故障 (28)
error_safety_system_emergency_button_topbox-------安全系统机舱柜紧急停机按钮故障 (28)
error_safety_system_overspeed_modul--------------------安全系统过速模块故障 (28)
error_safety_system_vibration_switch_nacelle-----------安全系统机舱震动开关故障 (28)
error_safety_system_cable_twist----------------------------安全系统纽缆开关故障 (28)
error_safety_system_safety_system_ok_from_pitch---安全系统来自变桨的安全系统故障 (28)
error_safety_system_topbox_profibus--------------------安全系统机舱柜profibus总线故障 (28)
error_safety_system_rotor_lock-----------------------------安全系统叶轮锁定故障 (28)
error_safety_system_PLC_em_stop_demand-------------安全系统PLC紧急停机要求故障 (29)
error_safety_system_prog_ts_gr1_error--------------------安全系统程序功能块故障 (29)
error_safety_system_prog_ts_gr1_out_error--------------安全系统功能块输出故障 (29)
error_safety_system_prog_ts_gr1_com_error--------------安全系统功能模块间的连接故障 (29)
error_safety_system_state_controller_em_stop---------安全系统状态控制器紧急停机故障 (29)
error_safety_system_sate_controller_torque_max------安全系统状态控制器扭矩最大故障
Error_gh_controller_global------------------------------------------gh控制器故障 (33)
Error_init_file_global--------------------------------------------------初始化文件故障 (34)
error_init_file_line--------------------------------------------------初始化文件故障 (34)
Error_system_cpu_global----------------------------------------------系统cpu故障 (34)
error_system_cpu_usage_reached_limit-------------------------系统cpu使用极限故障 (34)
local_system_cpu_usage_err--------------------------------------当前系统cpu使用故障 (34)
Error_stop_global-------------------------------------------------------停机故障 (35)
error_stop_sequence-------------------------------------------------停机程序故障 (35)
Error_pitch_global------------------------------------------------------变桨故障 (35)
error_pitch_motor_temperature---------------------变桨电机温度故障(内含3个子故障) (35)
error_pitch_capacitor_temperature------------------变桨电容温度故障(内含3个子故障) (36)
error_pitch_capacitor_voltage_hi----------------变桨电容高电压故障(内含3个子故障) (36)
error_pitch_capacitor_voltage_unsymmetry-----变桨电容电压不平衡(内含3个子故障) .. 36 error_pitch_cabinet_temperature-------------------变桨柜温度故障(内含3个子故障) (36)
error_pitch_converter_temperature-------------变桨逆变器温度故障(内含3个子故障) 36 error_pitch_converter_ok-------------------------变桨逆变器工作正常(内含3个子故障)36 error_pitch_power_supply------------------------变桨电源供应故障(内含6个子故障) (36)
error_pitch_position_encoder_range_overflow-----旋转编码器溢出故障(内含3个子故障) (36)
error_pitch_position_sensor----------------------变桨位置传感器故障(内含3个子故障)36 error_pitch_position_range_sensor--------------变桨位置传感器范围故障(含3个子故障) (36)
error_pitch_position_end_switch-----------------变桨限位开关故障(内含3个子故障).. 37 error_pitch_speed_cmp----------------------------变桨速度比较故障(内含3个子故障) .. 37 error_pitch_node_supply--------------------------变桨节点故障(内含3个子故障) (37)
error_pitch_position_blade_cmp----------------------------变桨位置比较故障 (37)
error_pitch_speed_limit---------------------------变桨速度限制故障(含3个子故障) (37)
warning_pitch_position_encoder_battery_low--- --------------旋转编码器电池电压低警告(含3个子警告) (37)
前言
本解释说明只是对各个故障的进行简单的讲解,使人明白故障是在什么条件下发生的,发生后会有什么样的动作要求,对故障的处理起到一定的指导作用。
本文件由新疆金风科技股份有限公司提出并归口。
本文件起草单位:新疆金风科技股份有限公司
本文件起草人:孙伟
本文件为首次发布。
本文件批准人:
在本故障解释手册中:
1-------代表风机执行相应的动作要求,0-------代表不执行相应的动作要求
动复位(即可以自动复位);表格中“禁止所有偏航”这一项下的表格中为“1”,这表示在PLC中禁止所有偏航(即任何偏航动作都不允许)。
元件和模块的位置可参看图纸。
Error_generator_speed_global------发电机转速故障
故障名称:
error_generator_speed_mode_standstill------------------准备模式下的发电机转速故障
error_generator_speed_critical_speed--------------------发电机临界转速(过速1)故障
error_generator_speed_emergency_stop_speed---------发电机紧急停机转速(过速2)故障error_generator_speed_comparing------------------------发电机转速比较故障
error_generator_speed_service_mode--------------------维护模式下的发电机转速故障
风机立即报此故障,同时执行快速停机过程,并禁止自动复位。
于发电状态或空转加速状态或准备状态),如果发电机的3个转速值的之间的差的最大值,连续3.5s 大于2rpm 时,风机立即报此故障;在发电机的最大转速大于4.5rpm 状态下(此时风机处于发电状态或空转加速状态或准备状态),如果发电机的3个转速值的之间的差的最大值,连续2.0s 大于3rpm 时,风机立即报此故障;在发电机的最大转速大于4.5rpm 状态下(此时风机处于发电状态或空转加速状态或准备状态),如果发电机的3个转速值的之间的差的最大值,连续0.4s 大于4.5rpm 时,风机立即报此故障;同时执行正常停机过程,允许自动复位。 第二种状况:变流器发出准备接收转矩参数的指令后,如果发电机的3个转速值的之间的差的最大值,连续3s 大于2rpm 时,风机立即报此故障,同时执行正常停机过程,允许自动复位。,
注意:发电机转速有4种渠道得到分别为:1、叶轮转速接近开关-113B5测得的转速;2、叶轮转速接近开关-113B7测得的转速;3、通过发电机两个Gpulse 模块得到的发电机转速(各个模块和元件的位置参见图纸)。4、Verteco 变流器输入给主控制器的计算的发电机转速。第一种状况中的3个转速分别为:叶轮转速接近开关
-113B5测得的转速,叶轮转速接近开关-113B7测得的转速和通过发电机两个Gpulse 模块得到的发电机转速;第二种状况中的3个转速分别为:叶轮转速接近开关-113B5测得的转速,通过发电机两个Gpulse 模块得到的发电机转速和Verteco 变流器输入给主控制器的计算的发电机转速。 速大于初始化文件中的临界限制转速(或19.2rpm )时,或风机检测到的发电机的最大转速大于控制面板设定的转速值(设定值的范围为0----19.2rpm )时,风
机立即报此故障,同时执行快速停机过程,禁止自动复位。说明:当初始化文件中的设置值小于19.2时,此故障的故障设置值为初始化文件中的设置值;否则此故障的设置值为19.2rpm。
始化文件中的临界限制转速(或20.8rpm)时,风机立即报此故障,同时执行紧急停机过程,禁止自动复位。说明:当初始化文件中的设置值小于20.8时,此故障的故障设置值为初始化文件中的设置值;否则此故障的设置值为20.8rpm。
风机立即报此故障,由维护状态进入停机状态,执行快速停机过程,禁止自动复位。
Error_wind_measurement_global-----------风速/风向测量故障
故障名称:
error_wind_anemomter-----------------------------------------------风速仪故障
error_wind_wind_vane-----------------------------------------------风向标故障
error_wind_large_change_of_winddirection----------------------风向突变故障
(短时内风向变化巨大)
续22秒机舱偏离风向的角度一直大于70度,风机报此故障;风机在启动/空转/发电状态下,连续22秒平均5秒的风向一直在大于0度小于90度的范围内,风机报此故障;风机在启动/空转/发电状态下,连续22秒平均5秒的风向一直在大于270度小于360度的范围内,风机报此故障;执行正常停机过程,可以自动复位。
风机报此故障;连续40s检测到的风速小于-1m/s时,风机报此故障;在发电机转速连续60s大于7rpm的状况下或者在平均10秒的风速连续60s大于5m/s的状况下,持续3分钟,每秒的风速的变化量小于0.05时,风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。
的状况下,如果1秒内的风向变化量持续1.5分钟小于0.15度,风机报此故障;风机运行状态下,持续12秒钟,风机检测到的风向小于-5度,风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。
Error_yaw_mechanism_global---------------偏航机构故障
故障名称:
error_yaw_position--------------------------------------------------偏航位置故障
error_yaw_right_feedback-------------------------------------------右偏航反馈丢失
error_yaw_position_sensor------------------------------------------偏航位置传感器故障
error_yaw_left_feedback---------------------------------------------左偏航反馈丢失
error_yaw_speed-------------------------------------------------------偏航速度故障(偏航过载)error_yaw_lubrication-------------------------------------------------偏航润滑故障(警告)
故障。执行正常停机过程,可以自复位。(角度信号由机舱位置传感器-109A3上的滑变电阻器得到)。
入的信号有错误,输出数据的大小与模块的处理方式有关,参见相关模块的使用说明书),风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。
度/秒时风机报此故障;在风机向右偏70秒钟后,程序计算出的偏航速度持续1秒大于-0.15度/秒时风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。(左偏航时偏航度数增大,右偏航时偏航度数减小)。
风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。(左偏航信号由-120DO2模块即KL2134的A3通道输出,左偏航反馈信号输入到-119DI7模块即KL1104的E4通道)。
风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。(右偏航信号由-120DO2模块即KL2134的A4通道输出,右偏航反馈信号输入到-119DI7模块即KL1104的E4通道)。
Error_acceleration_nacelle_global------------机舱加速度(震动)故障 故障名称:
error_acceleration_nacelle_limit-----------------------------机舱加速度(震动)限制故障 error_acceleration_nacelle_limit_offset---------------------机舱加速度(震动)限制偏移故障
有效值的设定值时,风机报此故障。执行正常停机过程,可以自复位。(机舱加速度信号由加速度传感器-112A3输出 ,X 轴加速度输入到-121AI2模块即KL3404的E1通道,Y 轴加速度输入到-121AI2模块即KL3404
的E2通道)。
执行正常停机过程,禁止自复位。
Error_generator_global-----------------------------发电机故障
故障名称:
error_generator_temperature_limit-----------------------------发电机温度限制故障
的发电机绕组温度的极限设置值时,风机立即报此故障,同时执行正常停机过程,允许自动复位。(风机检测6个发电机温度信号,分别输入到-121AI6模块即KL3204的R4通道、-121AI7模块即KL3204的4个通道、-121AI8模块即KL3204的R1 通道)。
Error_grid_global---------------------------------------------电网故障
故障名称:
error_grid_votage-------------------------------------------电网电压故障(内含3个子故障)分别为:error_grid_voltage_limit_max---------------电网电压限制最大故障(电压高)error_grid_voltage_limit_min----------------电网电压限制最低故障(电压低)
error_grid_voltage_unsymmetry-------------三相电压不平衡
error_grid_current-------------------------------------------电网电流故障(内含2个子故障)分别为:error_grid_current_limit-----------------------电网电流高故障
error_grid_current_unsymmetry------------电网三相电流不平衡error_grid_frequency--------------------------------------电网频率故障
error_grid_active_power----------------------------------电网有功功率故障(内含3个子故障)分别为:error_grid_active_power_limit_max--------电网有功功率限制最大故障(超发)error_grid_active_power_limit_min---------电网有功功率限制最小故障(欠发)
error_grid_active_power_relation------------电网有功功率关系(偏差)故障error_grid_reactive_power---------------------------------电网无功功率故障
error_grid_power--------------------------------------------电网功率故障
此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。(电网三相电压分别被输入到16AI7模块KL3403的1、2、3号插线端子)。
机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。(电网三相电压分别被输入到16AI7模块KL3403的1、2、3号插线端子)。
持续3秒,风机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。(电网三相电压分别被输入到16AI7模块KL3403的1、2、3号插线端子)。
功功率加上系数170的和(如果此和值小于1450),持续100毫秒,风机报此故障;电网三相电流任何一相的电流值大于1450A,持续100毫秒,风机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。(电网三相电流分别由网侧的三个电流互感器输入到16AI7模块KL3403的5、6、7号插线端子)。
加上系数150的和,持续1秒钟,风机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。
时风机报此故障;风机检测到的电网频率持续100毫秒大于初始化文件中的频率下限值时风机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。(电网三相频率分别被输入到16AI7模块KL3403
的1、2、3号插线端子)。
上系数200的和),并且持续1秒钟,风机报此故障;发电状态下,当变频器输出的有功功率大于1600kw,并且持续1秒钟,风机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。
机报此故障,执行快速停机过程,可以自动复位。
差值大于(PLC要求的有功功率数值乘以系数0.1加系数130的值),持续2.5秒钟,风机报此故障;发电状态下,检测到的变频器输出的有功功率与PLC要求的有功功率的差值取绝对值后的数值大于250kw,持续2分钟,风机报此故障。执行快速停机过程,可以自动复位。
小于-130kvar风机报此故障,执行快速停机过程,可以自动复位。
大于30kw,风机报此故障;verteco变流器计算得到的有功功率与主控系统通过16AI7模块KL3403得到的有功功率相减,如果差值大于50kw,风机报此故障。,执行快速停机过程,可以自动复位。
Error_fuse_global--------------------------------------------------熔断器故障
故障名称:
error_fuse_tower_light_feedback---------------------------塔架照明熔断器反馈丢失
(塔架照明回路断路器反馈丢失)
error_fuse_nacelle_feedback---------------------------------机舱熔断器反馈丢失
(机舱电源回路断路器反馈丢失)
error_fuse_converter_feedback------------------------------变流柜熔断器反馈丢失
(变流柜400伏电源回路断路器反馈丢失)
error_fuse_cooling_system_feedback-----------------------冷却系统熔断器反馈丢失
(冷却系统400伏电源回路断路器反馈丢失)
平信号,风机立即报此故障,执行快速停机过程,禁止自动复位。(塔架照明回路断路器3F4.2的反馈信号输入到14DI7模块KL1104的8号插线端子)。
电平信号,风机立即报此故障,执行快速停机过程,禁止自动复位。(机舱电源回路断路器2F10的反馈信号输入到14DI7模块KL1104的5号插线端子)。
低电平信号,风机立即报此故障,执行快速停机过程,禁止自动复位。(变流柜400伏电源回路断路器3F2的反馈信号输入到14DI7模块KL1104的4号插线端
低电平信号,风机立即报此故障,执行快速停机过程,禁止自动复位。(冷却系统400伏电源回路断路器3F4的反馈信号输入到14DI6模块KL1104的8号插线端子)。
Error_ verteco_converter_global------------------------verteco变频器故障
故障名称:error_converter_monitor-----------------------变流器监测故障(含4个子故障)分别为:error_converter_not_rdy_on--------------------------变频器没有预备故障
error_converter_not_Precharge-----------------------变频器没有预充电故障
error_converter_not_Modulation---------------------变频器没有脉冲调制故
障
error_converter_Eemergency_Stop-------------------变频器紧急停机故障error_converter_temperature--------------------------变频器温度故障(含7个子故障)
分别为:error_verteco_line_inverter_temperature----------------------------------
Verteco网侧变流器温度故障
error_verteco_line_controller_temperature--------------------------------
verteco网侧控制器温度故障
error_verteco_line_choke_temperature-------------------------------------
verteco网侧制动单元温度故障
error_verteco_gen1_inverter_temperature----------------------------------
verteco电机1变流器温度故障
error_verteco_gen1_controller_temperature--------------------------------
verteco电机1控制器温度故障
error_verteco_gen2_inverter_temperature----------------------------------
verteco电机2变流器温度故障
error_verteco_gen2_controller_temperature--------------------------------
verteco电机1控制器温度故障
error_converter_Alarm-------------------------------变频器警告故障
变频系统发出启动使能信号后,延时20秒后主控制PLC没有收到变频器发出的预备启动信号,风机立即报此故障;风机在发电过程中,只要主控制PLC检测不到变频器发出的预备启动信号,风机立即报此故障。但在故障列表中找不到此条故障。风机执行正常停机过程,禁止自动复位。
号延时62秒后,主控制PLC在40毫秒内没有检测到verteco变频系统发出的准备运行信号(即预充电完成信号),风机立即报此故障。或风机在发电过程中,主控制PLC在40毫秒内没有检测到verteco变频系统发出的准备运行信号,风机执行正常停机过程,禁止自动复位。
号后延时3秒后,主控制PLC在40毫秒内没有检测到verteco变频系统发出的准备工作信号(即开始进行脉冲调制等待加载扭矩的信号),风机立即报此故障;风机发电运行过程中,只要主控制PLC在40毫秒内没有检测到verteco变频系统发出的准备工作信号(即开始进行脉冲调制等待加载扭矩的信号),风机立即报此故障。风机执行正常停机过程,禁止自动复位。
信号,风机立即报此故障;只要主控制PLC检测到的verteco变频系统信号接口的故障通道的信号由高电平变为低电平,风机立即报此故障。风机执行紧急停机过程,禁止自动复位。(verteco变频系统信号接口的故障通道的信号接在9K3继电器上,9K3的触点信号分别接入到14DI6模块KL1104的5号插线端子上)。
侧变流器的温度信号高于65摄氏度,此种状态持续100毫秒,风机立即报此故障。风机执行正常停机过程,禁止自动复位,当温度低于55摄氏度时可以复位。
侧控制器的温度信号高于82摄氏度,此种状态持续100毫秒,风机立即报此故障。风机执行正常停机过程,禁止自动复位,当温度低于72摄氏度时可以复位。
侧制动单元的温度信号高于145摄氏度,此种状态持续100毫秒,风机立即报此故障。风机执行正常停机过程,禁止自动复位。当温度低于135摄氏度时可以复位。