文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机穿转子方案

发电机穿转子方案

发电机穿转子方案
发电机穿转子方案

一、概述

乌拉山发电厂2×300MW机组三期工程4#机组汽轮发电机组采用哈尔滨电机厂生产的水—氢—氢冷QFSN—300—2型汽轮发电机。发电机转子长11.015m,最大直径1180mm,转子中间部分直径为1100mm,转子重量约54.96T。

本次穿装采用主厂房两台行车一前一后配合。穿装时定子铁心上放置保护装置及滑块,轴颈上分别装配上轴颈滑块,在4#轴承处固定拖拉装置将转子拖拉至安装位置。

二、编制依据

QFSN—300—2型汽轮发电机产品说明书;

QFSN—300—2型汽轮发电机安装说明书;

哈尔滨电机厂发电机有关图纸;

《火电施工质量及评定标准》汽机篇98版;

《电力建设施工及验收技术规范》(汽机篇);

电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002

三、施工准备

1、技术准备:

(1)转子装配图纸01J3821

(2)装抽转子图纸01J3730

(3)QFSN—300—2型汽轮发电机安装说明书

(4)Q FSN—300—2型汽轮发电机产品说明书

2、施工准备

(1)将转子槽楔通风孔的塞堵物全部摘除并切记不能遗留;

(2)将汽、励两端的下半内、外端盖分别把合到相应的机座把合面;

(3)用大功率吸尘器仔细清理定子内部及转子表面杂物及灰尘,再次检查绝缘水管有无弯折及损伤现象;

(4)将低压转子吊出低压缸,在4#轴承座前固定拖拉装置。

四、施工步骤

1.将定子铁心保护工具及弧形钢滑板先后铺在定子铁心上。使其橡胶面朝

下与铁心接触,并且确保定子铁心保护工具的金属部分避开铁心表面。

2.在滑板及滑块的表面涂上石蜡,涂抹完毕后,清除石蜡碎屑。在定子线

圈端部和外露的定子线圈保护装置上铺白布,以收集由于拖拉原因等漏下的石蜡。

3.本体滑块前、后两端牵引绳索必须保证始终分别留在汽、励两端机座外,

汽端便于使滑块前进,电端便于在转子就位后抽出滑块时使用。

4.将转子牵引工具安装在转子汽侧联轴器上,将轴颈滑块固定在汽端轴颈

上,将滑块装配安装于励端轴颈后侧。

5.初步确定转子重心后将橡胶板包在转子重心两侧适当的等距离位置上,

将吊绳双跨于转子重心两侧,每侧在橡胶板上缠饶一圈,调整吊绳位置起吊转子,使转子处于水平状态(见附图1),开始穿装转子。

6.穿装转子直到吊索碰到机座端板为止,放下转子,将轴颈滑块落到滑板

上,由轴颈滑块和滑块装配承受转子重量,用垫块定位转子水平,并使

转子励端略高。

7.将钢丝绳穿过铁心汽端,绑扎在汽端联轴器上的转子牵引工具上,将其

拉紧并找正其位置,使钢丝绳与铁心中心线重合(见附图2)。

8.向励侧转移吊绳位置适当距离,使转子重量再次由吊绳和轴颈滑块承担。

9.将转子励端吊起约15mm,使滑块装配离开地面,注意不要碰伤气隙隔

环。将本体滑块塞垫于护环内侧本体处(见附图3),将其前端的牵引绳索系在联轴器上用以带动滑块前进。注意要仔细校正滑块的轴向位置,如果在牵引转子通过铁心膛时,汽端联轴器开始转动,则表示滑块位置校正得不合适或转子拉力方向与铁心中心线不在一条直线上,其中任何一种情况都可能引起转子从滑块中滚落,并将碰伤铁心。

10.用行车通过拖拉绳牵引转子直到汽端联轴器露出机座端210mm时,停止

滑动。吊起转子汽端,绑扎点在汽端联轴器套筒处,吊起转子汽端约15mm,注意不要碰撞气隙隔环。解下绑扎在汽端上的本体滑块牵引绳,在励端用滑块牵引绳索将本体滑块拽出。

11.将轴颈滑块松动,并旋转180°于轴颈上方并用夹紧螺栓固定,使其能通

过汽端下半端盖拖拉转子进入洼窝(见附图4),拖拉转子至最终位置。

12.将转子支架安装在汽端下半端盖上,落下转子使其汽端由支架上的顶丝

支撑,顶丝与轴的接触面须垫入轴颈保护铜带。

13.将吊绳挂在励端联轴器法兰上,尽可能提高励端转子。抽出滑块,滑板

和定子铁心保护工具,注意仔细检查定子铁心保护工具,确认其没有被铁心撕下碎片或脱开。

14.将转子支架安装在励端下半端盖上,落下转子使其励端由支架上的顶丝

支撑,顶丝与轴的接触面须垫入轴颈保护铜带。

15.取下吊绳,就位励端轴承,调节支架上的顶丝将转子励端落在轴承上,

拆下支架进行检查清理工作,至此,穿转子的工作基本结束。

五、有关计算

1、转子绑扎用钢丝绳核算

发电机转子穿装吊装绳选用6×37+1-170,φ46mm的钢丝绳,其破断拉力为110T。吊装采用2根钢丝绳起吊,有效股数4股,则钢丝绳单股受力为:F=G/4=54.96/4=13.74T

则吊装绳安全系数为:110/13.74=8.01

其中:G为发电机转子重量,G=54.96T

满足安全要求

根据转子中间部分直径(1100mm)、定子高度(3.860m)等尺寸核算,钢丝绳最短长度为5m(单股),则整根钢丝绳长度最少为10m。

2、主钩负荷率计算

吊装采用主钩,主钩最大负荷时,负荷率为:

主钩:54.96/75=73.28%

满足安全要求。

3、转子拖拉用钢丝绳核算

转子拖动过程中是转子置于本体滑块(木质)上,滑块在滑板上滑动。

则其摩擦力为:

P=k·μ·Q=1.5×0.1×54.96=8.244 T

则拖拉时用钢丝绳选用6×37+1-170,φ36mm的钢丝绳,其破断拉力为

67.6T。

则拖拉绳安全系数为:67.6/8.244=8.2

满足安全要求

根据转子穿装位置以及转向滑轮组固定位置可计算需拖拉钢丝绳约为8m。

六、安全措施

1、起吊作业范围内的孔洞应可靠封堵,平台、楼梯栏杆应完善;

2、起吊范围内应拉出安全警戒线,无关人员不得入内;

3、起吊前应对吊索、吊具、行车等作全面检查,以确保万无一失;

4、起吊过程要保证指挥统一,令出一口,避免乱指挥;

5、所用易碰撞的部位安排专人做必要保护,避免设备的损伤;

6、在吊装过程中,要做到平稳有序。

七、组织措施

总指挥:辛献军

技术总负责:王鸿涛

起重指挥:徐擎

施工负责:尹志富

技术员:魏小宝

安全监察:石长江

电气维护:刘同俊

现场协调:刘文江

八、主要施工机械及设备

九、环境保护措施及风险评价

环境因素评价

危害辩识与风险评价

发电机工程施工组织设计方案

肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程 发电机安装施工方案 批准: 审核: 编制:

2017年10月17日 四川鑫鸿工程技术有限公司 一﹑工程概况 本期工程为肥城市桃都新能源有限公司循环经济提效改造项目50MW高温超高压煤气发电机组设计、供货及安装EPC工程。汽轮机由东方汽轮机有限公司制造,型号为 N50-13.2/535/535-2型发电机组安装。 1.1﹑发电机的特性数据 型号:QF-55-2-10.5E 功率:55MW 电压: 10.5KW 功率因素:0.8(滞后) 相数:3 平率:50HZ 转速:3000r/min 1.2﹑励磁机的特性数据 交流无刷励磁机 型号:WEF8-5G 额定容量:293KW 额定电压:228V 额定电流:1123A 额定转速:3000r/min

二﹑编制依据

三﹑劳动力配备

四﹑发电机的安装 1﹑安装前的准备工作 发电机安装前应做好设备开箱检查验收、基础交接验收等工作,要求参见汽轮机安装前准备工作。 2﹑空气冷却器安装 2.1按厂家要求解体空气冷却器检查管束等部件应无缺陷,内部干净无杂物。 2.2空气冷却器组装后做水压试验,试验压力、时间按厂家图纸规定进行。 3﹑台板就位 3.1按照制造厂提供的垫铁布置图在基础上划出垫铁的布置位置,然后在该位置进行基础凿毛工作,要求凿毛深度为凿去表面灰浆层,露出粗骨料断面层,凿平尺寸要求大于垫铁边缘10-30mm,垫铁与混凝土的接触要密实,四角无翘动。 3.2测出垫铁位置凿好的毛面标高,并考虑轴系扬度,然后配置垫铁,要求每迭垫铁不超过三块。同时,还要求做好垫铁各层间的接触面,要求接触密实,0.05mm塞尺一般应塞不进,局部塞入部分不得大于边长的1/4。垫铁外观要求平整,无毛刺和卷边。 3.3清理基础表面层。凿削后的表层,不能留有残渣,杂质和各种松散及有害的材料,如:油污、砂粒、淤泥等。 3.4检查台板上地脚螺栓孔是否与基础地脚螺栓相配,且检查其中心线是否相符。 3.5台板、调整垫片,机座底脚应用清洗溶剂仔细擦洗,清除锈斑、油漆污垢,使台板外观平整光洁,无损伤、变形和毛刺,调整垫片则要求无卷边,平整光洁,在联系螺丝处开豁

发电机穿转子方案(第二版2015.5.10)

目录 1.0 工程概况 (2) 2.0 制编依据 (2) 3.0 作业条件和施工准备 (2) 4.0 作业程序 (4) 5.0 作业的质量要求 (6) 6.0 作业的安全技术措施及文明施工要求 (7) 7.0 绿色施工及环境保护措施 (7) 8.0 强制性条文 (8) 9.0 安全技术交底记录 (9) 附表1:安全交底记录 (10) 附表2:技术交底记录 (11) 附录一:计算书 (12) 附录二:危险源因素及控制 (13)

1.0工程概况 河南鹤壁鹤淇2×660WM发电机组的发电机本体是由东方电机厂制造生产,其型号为QFSN-600-2-22B。发电机由定子、转子、端盖及轴承、油密封装置、冷却器、出线盒、引出线及瓷套端子等部件组成。 发电机采用水氢氢冷却方式,即定子线圈(包括定子引线)直接水冷,定子出线氢内冷,转子线圈直接氢冷(气隙取气方式),定子铁芯氢冷。发电机采用密闭循环通风冷却,基座内部的氢气由装于转子两端轴流式风扇驱动。集电环和电刷空气冷却,两集电环间设有离心式风扇。轴承为强迫润滑(由汽机润滑油系统供油)。发电机配有氢油水控制系统,以提供和控制发电机冷却用氢气,密封用油和定子线圈冷却用水。转子重量为67.5T。 本期工程汽机房配备两台由杭州机电工程有限公司生产的型号QQ100/20-28桥式起重机,主钩最大起升高度为28米,本方案为#1机发电机穿转子而作。 2.0制编依据 2.1《电力建设施工技术规范第3部分:汽轮发电机组》(DL 5190.3-2012); 2.2《电力建设施工质量验收及评价规程第3部分:汽轮发电机组》(DL/T5210.3-2009); 2.3东方电机厂相关图纸及技术资料; 2.4东方电机厂《汽轮发电机安装说明书》; 2.5东电一公司《质量、环境、职业健康安全管理文件》2008版; 2.6《工程建设标准强制性条文电力工程部分》2011年版 3.0作业条件和施工准备 3.1作业人员的资格要求(共计23人) 起重 3人 操作工 10人 钳工 8人 吊车司机 2人 3.2

发电机大修抽转子方案

公司发电机大修抽转子方案 批准: 审核: 编写: 公司 年月日

发电机A修抽转子方案 根据《发电企业设备检修导则》,发电机大修宜解体抽转子,以便根据检查情况判明发电机定子、转子是否存在缺陷。为保证抽转子工作安全、顺利地进行,特编制本方案如下: 一、编写依据 1、执行《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003 2、《电业安全工作规程》DL 408-91 3、发电机出厂图纸 二、组织措施 1、现场指挥: 2、安全监督: 3、起重指挥: 3.1起重司索、行车人员: 4、电气专业负责人: 4.1励端工作人员: 4.2汽端工作人员: 4.3跟膛工作人员: 5、机务专业负责人: 5.1机务施工人员: 三、电机大修抽转子技术方案 ㈠、方法简述: 1、励侧用行车作支撑滑行。 2、膛内放置弧形滑板作滑道。 ㈡、抽转子工艺过程: 1、抽前准备工作: 1.1、在发电机轴线方向上的励侧设一牵引点。 1.2、工具落实:抽转子的弧形板、滑靴、滑板、支架、木护板、专用吊转子钢丝绳、1吨手拉葫芦、1吨钢丝绳(鼻)、#10铁丝、板手、橡皮垫、润滑脂、电筒、木垫板、小工具。1.3、拆除励磁电源电缆、刷架。 1.4、将电缆引线置平台以下。 1.5、拆除发电机端盖。

2、抽转子: 2.1拆除汽侧靠背轮螺丝。 2.2拆下励侧轴承上盖、上瓦。 2.3微微吊起发电机励侧转子,拆除励侧轴承。 2.4放下转子,松开钢丝绳。 2.5将垫子穿入定转子铁芯间下,长度以覆盖两侧端部绕组为宜。 2.6将专用弧形板的内弧面涂好润滑脂,用塑料薄膜覆盖好。 图一 2.7拆除发电机汽侧上瓦盖。 2.8拆除靠背轮螺丝等。 2.9移出励侧轴承支座,装入专用支架。 2.10将励侧转子连同轴承座微微吊起,抽掉绝缘垫片,铺好钢板,在钢板上涂上润滑脂后放下转子,使轴承座落在钢板上。如下图二所示。 图二 2.11在靠背轮处用行车将转子轻微吊起,取下下瓦、下盖等。 2.12将弧形钢板从励侧转子上方穿入膛内,滑至转子下方,撤去塑料薄膜,调整好位置,在汽侧用铁丝将弧形钢板固定于轴承座底脚螺丝上。 2.13将系好绳子的滑板从汽侧穿入定子膛内(大护环内侧),绳子引至励侧以便牵引,装

发电机转子组装安全技术标准版本

文件编号:RHD-QB-K3359 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 发电机转子组装安全技 术标准版本

发电机转子组装安全技术标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 ü轮毂热套的规定 1)采用轮毂套轴时,主轴垂直度找正后应用螺栓将主轴紧固在基础上,轮毂的起重绳应有足够的安全裕度。当采用轴插轮毂时,轮毂找正后,应采取措施将轮毂固定在基础地面混凝土上。 2)采用电热器或涡流铁损法加热时,瓷套管与铁支撑架间应有良好的绝缘。 3)控制总电源的导线应有足够的截面积,以保持送电安全可靠,并应由专业维护电工作业。轮毂下部的各个电热器应按圆周排列顺序编号,其电气接线应分组,分别控制加温。

4)保温箱应采用钢结构制作,周围用阻燃材料隔热,同时应配备足够的消防器材。一旦发生意外,先切断电源再进行灭火。 5)采用涡流铁损法加温,所用的通电裸导线与轮毂间应垫以耐高温绝缘材料。控制线与电热器的电源线,均应采用绝缘导线。绝缘导线在保温箱内的部分应有良好的隔热层覆盖。 6)操作闸刀开关应戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋,不应正对电源开关操作。加温过程中应有两名电工值班,监视控制温升。值班人员应坚守工作岗位,不得擅离职守。进入保温箱内校核轮毂孔径实际膨胀量时,应切断箱内电源,测量人员应穿戴防高温灼伤的防护用品,并应指定专人监护。 ü转子支架组装和焊接的规定 转子支架组焊场地应通风良好,配备灭火器材。

柴油发电机组安装施工工艺标准

柴油发电机组安装施工工艺标准( QB-CNCEC J060701-2004 ) 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及附属设备的安装与调试 工作,柴油发电机组的连续功率为100?1500KVA ;并适用于设置在建筑物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或 建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 2施工准备 2.1原材料半成品的要求 2.1.1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀,并有材质证明。 2.1.2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 2.1.3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有岀厂合格证。 2.1.4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 2.2主要机具 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶岀器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。 2.3作业条件 2.3.1施工图和技术资料齐全; 2.3.2 土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; 2.3.3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; 2.3.4柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; 2.3.5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 2.4作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3施工工艺 3.1工艺流程 基础验收-设备开箱检验-机组稳装(地脚螺栓固定的机组/安放式的机组)-油、气、水冷、风冷、烟气排放等 系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)-发电机空载试运行和试验 调整T发电机负荷试运行

发电机穿转子方案

万盛电厂新建工程1#机组 发电机穿转子方案 1.工程概况及主要工程量: 1.1作业概述: 此次采用在汽端将转子加假轴接长并在转子励端加配重、滑车的方法进行转子穿装,同时汽机房80t行车进行配合。鉴于发电机穿转子在低压缸扣盖之后进行,转子不能一次穿装到位,为了避免假轴与低压转子对轮相碰,故需在穿装过程中行车进行多次换钩,本方案已考虑到以上情况的特殊性,以方便转子的穿装。 1.2相关原始数据: 1.1总穿装长度:转子本体+假轴=10850+3300=14150mm。 1.2最大起吊重量:转子本体+接长轴+滑车+配重(含吊篮): =52.8t+4t+0.6t+3.5t=60.9t。 1.3汽机单台行车可起吊重:80t(大钩)。 1.4定、转子部件间最小间隙:转子护环与定子挡风圈间隙5±1.5mm。 1.5转子中心标高:(从1 2.60m层平台起)0.9m 2.编制依据: 2.1东方电机有限公司提供的发电机厂家图。 2.2《电力建设安全工作规程》。 2.3东方电机有限公司提供的发电机安装说明书。 3.作业应具备的条件: 3.1汽机房行车已成功进行过100t负荷试验。 3.2定子初步找正、找平完毕。

3.3定子就位、两端端罩安装完毕,两道端盖式轴承安装完毕 3.4定子线圈水压试验、定子单独风压试验完毕 3.5发电机转子严密性试验、通风试验及电气方面试验完毕。 4.准备工作: 4.1人员配备: 为了保证按期、安全、优质完成本次转子穿装任务,特成立吊装小组。配备精良机具,从人力、物力、机具设备等方面提供可靠保证。 人员分工情况如下: 所有作业人员均要求持证上岗。 其中: ①.钳工与普工应配合把移转子。 ②.设专人监视行车的刹车装置。 ③.设专人进入定子工作。 ④.设专人监视转子汽、励端线圈与铁芯间隙情形。 4.2机具配备:

发电机转子组装安全技术正式样本

文件编号:TP-AR-L3359 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机转子组装安全技 术正式样本

发电机转子组装安全技术正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 ü轮毂热套的规定 1)采用轮毂套轴时,主轴垂直度找正后应用螺栓将主轴紧固在基础上,轮毂的起重绳应有足够的安全裕度。当采用轴插轮毂时,轮毂找正后,应采取措施将轮毂固定在基础地面混凝土上。 2)采用电热器或涡流铁损法加热时,瓷套管与铁支撑架间应有良好的绝缘。 3)控制总电源的导线应有足够的截面积,以保持送电安全可靠,并应由专业维护电工作业。轮毂下部的各个电热器应按圆周排列顺序编号,其电气接线应分组,分别控制加温。

4)保温箱应采用钢结构制作,周围用阻燃材料隔热,同时应配备足够的消防器材。一旦发生意外,先切断电源再进行灭火。 5)采用涡流铁损法加温,所用的通电裸导线与轮毂间应垫以耐高温绝缘材料。控制线与电热器的电源线,均应采用绝缘导线。绝缘导线在保温箱内的部分应有良好的隔热层覆盖。 6)操作闸刀开关应戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋,不应正对电源开关操作。加温过程中应有两名电工值班,监视控制温升。值班人员应坚守工作岗位,不得擅离职守。进入保温箱内校核轮毂孔径实际膨胀量时,应切断箱内电源,测量人员应穿戴防高温灼伤的防护用品,并应指定专人监护。 ü转子支架组装和焊接的规定 转子支架组焊场地应通风良好,配备灭火器材。

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

发电机抽穿转子方案

文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 目录 1、编制依据........................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、工程概况及主要工程量................................................................................ 错误!未定义书签。 3、作业准备工作及条件.................................................................................... 错误!未定义书签。 4、正式吊装前的准备工作:............................................................................ 错误!未定义书签。 5、发电机穿转子步骤........................................................................................ 错误!未定义书签。 6、转子捆绑绳校核............................................................................................ 错误!未定义书签。 7、安全施工技术措施........................................................................................ 错误!未定义书签。 8、文明施工及环境保护措施............................................................................ 错误!未定义书签。 9、转子吊装危险点分析及预控措施................................................................ 错误!未定义书签。 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施.............................................. 错误!未定义书签。 11、附图.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

抽、穿发电机转子起重作业安全技术措施示范文本

抽、穿发电机转子起重作业安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

抽、穿发电机转子起重作业安全技术措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、人员组织: 下列人员必须到位 1、厂部安全员 2、检修部主任或副主任 3、检修部安全员 4、汽机、电气专业专工 5、电机班、起重班班长或技术员 6、起重负责人 7、施工负责人 8、施工人员 钳工

起重工 行车司机 二、作业人员要求: 1、工作许可后,工作负责(联系)人须召集工作票上所列出人员,向工作组 成员交待清楚工作任务,并进行安全和技术交底,并有针对性的进行提问,检查工作人员是否对交待的安全事项都清楚。 2、所有参加本次工作的人员应穿棉制工作服、戴好安全帽、手套等安全防 护用品。起重工作负责人开工前,必须亲自检查工作中使用的起重工器具应完好无损,特别应仔细检查起吊所用的卡环、葫芦、钢丝绳,禁止使用不合格的工器具。进入发电机定子内施工人员必须身着连体服和软底胶鞋,严禁身上携带任何物品。

发电机抽装转子施工方案

国电吉林江南热电有限公司1号发电机抽装转子施工方案一、发电机主要参数

二、人员分工 大修专工:崔敬波 质检员:薄权 安全员:郗海东 班组负责人:王延杰 技术记录:杨勇 施工负责人:郝建国 起重指挥:王延杰 定子膛内工作人员:马东志路兴波 工作组成员:李轶群李方程朱福文栗新冯大鹏 王克伟刘红梅杨晶王永祥等16人 1 号吊车司机:张继华 2 号吊车司机:计伟 机务抢修负责人:吕涛 电气抢修负责人:于文峰 应急领导小组组长:马涛 三、工期安排 发电机抽转子:9月8日 发电机装转子:9月27日 四、抽转子前的准备工作 1、根据采用的抽转子的方法,将所需的专用工具清点、准备齐全,并运至现场。

由于江南厂汽轮发电机采用自并励式(其型号QFSN-330-2型汽轮发电机),采用抽转子方法“双吊车一双滑块-滑板-装假轴法”。抽转子时,将滑板平铺在滑环两底中间,前端伸到发电机端盖下,后端向后延伸。 要求基本数据如下: a)灌浆面与滑环地脚平面间距离85mm。 b)膛外滑块底面至上环中心高1030mm。 c)轴中心线至滑环地脚平面距离为980mm。 d)滑板:40×1500×5000mm钢板。 e)梁用于滑环底座与发电机本体空洞的承接。 专用工具材料表

2、抽转子前,应由机务专业吊出盘车装置,露出发电机转子轴颈,分解联轴器,将发电机本体各部联接管路脱开,并能保证发电机励侧下半端盖可下沉550mm以上;土建专业应在发电机转子励侧轴向延伸方向中心位置确定锚点,清除障碍物,并保证可承受不少于5吨水平方向拉力。 3、组织工作组成员学习本施工方案及安全措施,明确职责分工,交待施工过程的注意事项,并宣布各岗位人员名单及负责指挥人员名单。 4、本施工方案经各主管部门及总工程师批准后,可以执行。 5、经专业人员及起重负责人对起吊设备、行车试验、调整抱闸、检查确认没问题,方可进行抽装转子工作。 6、在起吊、抽装转子的过程中,应由起重负责人统一指挥,严禁乱指挥。有问题及时与指挥人联系。 7、起吊转子必须吊住转子大齿位置。 8、抽装转子时不允许转子触及定子上的任何部件,不得触及护环轴颈、滑环及风扇等。禁止吊护环或使用护环作为支重点。 9、起吊和移动转子时,转子必须始终处于水平状态,并将转子大齿置于垂直上下位置。在抽装转子时,发电机两端应各有二人于两侧用灯光监视转子在膛内的间隙。 10、进入定子膛内的工作人员,必须穿绝缘胶底鞋,身上及衣袋内不得带有小刀、钥匙、打火机、硬币、钢笔等细小金属物品。 11、起吊转子两钢丝绳间距应划好记号(用油漆),找起吊中心。起

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

发电机抽、穿转子技术措施示范文本

发电机抽、穿转子技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机抽、穿转子技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 #2机大修抽、穿发电机转子采用两台行车与专用滑车 配合进行接吊的方法。采取如下技术措施: 1、铺设专用滑车轨道并用螺栓紧固与励磁机基架 上。 2、用专用滑车支撑转子励端。 3、在滑车配重架上加5吨配重并绑扎牢固(不可用 正式设备)。 4、对滑车轮的轴承和轨道上加二硫化钼润滑脂,以 减小摩擦力。 5、拆去#2行车的大车限位器。 6、安装并全部抽出接长轴各节。用#2行吊配以直径 39mm的钢丝绳(6*37--1700绳)吊住接长轴端部,挂

绳方法为把钢丝绳两端绳头挂于大钩上,以绳中部从下方吊住转子接长轴。用倒链配合行吊移动转子 7、在转子抽、穿过程中,派专人监视转子与定子的径向间隙。确保转子与定子不发生摩擦。 8、当转子重心(与转子中心基本重合)露出端盖约500mm时,停止移动转子,检查各处应正常。 9、用#1行吊大钩挂直径为47.5mm(6*37--1700绳)的钢丝绳起吊整个转子(包括接长轴及配重滑车),挂绳方法为把钢丝绳两端绳头挂于大钩上,以绳中部从下方绕过转子后挂于大钩上,使钢丝绳与转子有两个接触部位,此两处应相距约1500mm并对称于转子重心。 10、在配重架上栓一直径为30mm(6*37--1700绳)钢丝绳并配以5T倒链挂于#1行吊大钩上作调平用。 11、#1行吊微吊转子,使#2行吊不受力但不得撤去#2行吊吊具,直至转子被调平。

抽、穿发电机转子起重作业安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.抽、穿发电机转子起重作业安全技术措施正式版

抽、穿发电机转子起重作业安全技术 措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、人员组织: 下列人员必须到位 1、厂部安全员 2、检修部主任或副主任 3、检修部安全员 4、汽机、电气专业专工 5、电机班、起重班班长或技术员 6、起重负责人 7、施工负责人 8、施工人员 钳工 起重工

行车司机 二、作业人员要求: 1、工作许可后,工作负责(联系)人须召集工作票上所列出人员,向工作组成员交待清楚工作任务,并进行安全和技术交底,并有针对性的进行提问,检查工作人员是否对交待的安全事项都清楚。 2、所有参加本次工作的人员应穿棉制工作服、戴好安全帽、手套等安全防护用品。起重工作负责人开工前,必须亲自检查工作中使用的起重工器具应完好无损,特别应仔细检查起吊所用的卡环、葫芦、钢丝绳,禁止使用不合格的工器具。进入发电机定子内施工人员必须身

着连体服和软底胶鞋,严禁身上携带任何物品。 3、参加起重作业人员必须持证上岗,明确起重负责人统一指挥.起重工作负责人应由有经验的人员担任,工作组成员应明确工作方法、自己的工作职责和安全注意事项。 4、指挥信号要清楚明了。 5、起吊过程中严格执行起重作业“八不吊”之规定 6、行车司机必须精力充沛,不得做与本工作无关的事。抽、穿转子时集中精力听从指挥, 行车操作动作速度应缓慢,以防止由于速度过快转子发生晃动,造成碰撞定子。

发电机抽转子方案

编号:GHTD-SBDYSG-001

目录 检修概况………………………………………………( 2 )检修组织机构………………………………………………( 2 )检修工艺及措施……………………………………………( 2 )检修风险分析及控制措施…………………………………( 5)检修人力资源配置…………………………………………( 6 )检修材料……………………………………………………( 6 )检修目标及控制措施………………………………………( 8 )检修质量验收………………………………………………(9 )校核计算……………………………………………………( 10)

一、检修概况 潮电1号发电机是哈尔滨汽轮发电机有限公司生产的QFSN-600-2优化型600MW水氢氢汽轮发电机机组,发电机转子是发电机产生磁场的主要部件,转子总重65吨,全长12151mm,转子直径Φ1140 mm。 作业的主要任务是将检查合格的转子通过专用工具从发电机励端穿进定子,并支承在两端的端盖轴承上。 二、检修组织机构及职责 机构 项目经理: 现场总指挥: 现场副总指挥: 安全负责: 质量负责: 技术负责: 现场协调: 施工负责: 起重指挥: 起重人员: 行车司机: 励端监护人员: 汽端监护人员: 定子膛监护人员: 检修人员: 现场保卫: 职责 现场总指挥: 负责发电机抽转子的全面工作。现场施工人员的总体协调工作,把握发电机抽转子整体的质量、安全、进度,保证抽转子工作的顺利进行。 现场副总指挥: 协助现场总指挥的工作。

安全负责: 负责发电机抽转子的安全监察工作,监督发电机抽转子安全措施的执行,保持现场施工文明整洁。检查发现抽转子过程中人员、工机具、作业程序等存在安全 隐患时,及时提出整改措施。 质量负责: 负责发电机抽转子的质量监察工作,监督发电机抽转子过程的质量控制措施及其程序文件的正确执行。负责质量验收工作。检查发现质量隐患及时提出整改措施。技术负责: 负责抽转子现场的技术支持,确定施工方案,编制抽转子的文件包、安全风险预控措施、质量控制措施和其它相关技术文件。在施工过程中按所编著的技术文 件执行,负责质量验收工作。负责与电厂协调联系。 现场协调:负责抽转子相关的施工人员及工机具的协调工作,后勤保障工作。 施工负责: 负责现场抽转子施工的人员组织工作,服从现场总指挥/副总指挥的工作安排,对抽转子成员进行安全技术交底,合理安排并检查抽转子成员的工作。 起重指挥: 负责发电机抽转子起重工作的总体指挥,执行抽转子的起重方案。安排并检查起重人员的工作。 起重人员: 服从起重指挥的工作安排,负责起重工作。 行车司机: 分别负责两台行车的操作,服从起重人员的指挥。 励端、汽端和定子膛监护人员: 负责抽转子时相应部位的监护工作,防止设备的损伤,发生异常情况及时向施工负责人汇报,服从施工负责人的工作安排。 检修人员: 配合抽转子工作,受施工负责人灵活机动的调遣。 现场保卫: 负责抽转子现场的安全保卫工作,凭证出入,工机具登记,禁止无关人员进入抽转子的施工现场。 三、检修工艺及措施 1.抽转子前准备 1.1 检查确认抽转子具备条件: 1.1.1发电机两端上半端盖已拆除; 1.1.1发电机两端内端盖已拆除; 1.1.3发电机两端风扇挡风圈已拆除; 1.1.4发电机两端轴承及密封瓦座已解体拆除; 1.1.5专用工具及材料已准备齐全。 1.1.6转子专用支架已准备好并放置在规定的检修位置。

发电机组安装施工的施工组织设计

发电机组安装施工的施工组织设计 1.项目组织机构的设置 1、项目机构设置 为保安装工程的建设任务,将由我公司成立发电机组及环保安装工程项目经理小 组承担该工程的施工。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则, 设项目经理一名、电气工程师一名、环保工程师(现场负责)一名组成项目领导 层。下设工程部、技术部、质检部、仓库,组成项目管理小组。 2、项目经理部 本工程实行项目法管理,在施工现场成立项目经理部,从公司抽调得力人员组成。项目经理部,配项目经理、总工程师、专业安全员、专业质检员 本项目以项目经理责任制为核心,以质量、进度、安全和资金管理控制为主要内容,以系统管理和先进技术为手段的项目管理机制;同时严格按照ISO9001标准建立质量保证体系,形成以全面质量管理为中心环节、以专业管理和计算机辅助相结合的科学化管理体制,以此出色地实现我们的质量方针和本工程质量目标。 3、项目部主要职能 (1)全面负责施工技术指导及技术管理工作,包括工程调度、施工技术、工程 测量、施工监测、工程资料和施工图纸管理等。 (2)在城市质量监督部门的领导下工作,负责工程的安全、质量管理、试验检 测、工程监控等工作。 (3)负责项目的单价分割、成本核算,做好合同的制定与管理工作。掌握工程 进展情况,做好施工进度计划、计量支付、变更、索赔工作,编制预算、概算, 并做好月、季、年度报表。 (4)本着对材料质量、企业效益负责的宗旨,开展各项工作。配合工程、计划 部门、按照工程进度需要,编报材料用量计划。 (5)按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各 项收入制度费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财务上交任务。

发电机转子穿装作业指导书_图文.

衡水泰达故城生物质能发电项目发电机转子穿装作业指导书文件编码:TEPC-TDGC-QJ-004 编制人: 日期:2014.09.10 版次: A 目录 1.工程概况和工程量 (1 1.1工程概况 (1 1.2 设备参数及技术规范 (1 1.3工程量和工期 (1 2. 编制依据 (1 3. 作业前的条件和准备 (2 3.1技术准备 (2 3.2作业人员配置、资格 (2 3.3作业工机具 (4 3.4材料和设备 (4 3.5安全器具 (4 3.6工序交接 (5 3.7其他 (5

3.8施工作业中特殊环境的要求 (5 4.作业程序、方法 (5 4.1施工方案 (5 4.2施工工艺流程 (5 4.3施工方法和要求 (6 5.质量控制点的设置、质量通病和预防 (8 5.1质量目标 (8 5.2质量控制及质量通病预防 (8 5.3作业过程中控制点的设置 (8 5.4质量标准及要求 (8 5.5反事故措施内容 (9 6.作业的安全要求和环境条件 (10 6.1作业的安全要求和措施 (10 6.2安全危害因素辨识和控制表(见附表 (11 6.3环境条件: (11 6.4消防管理 (11 6.5应急预案 (11 7.附录(包括记录表样、附表等 (11 7.1附表一(施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表 (11

TEPC-TDGC-QJ-004发电机转子穿装作业指导书1.工程概况和工程量 1.1工程概况 衡水泰达故城生物质发电项目工程位于河北省故城县西苑工业项目区,属清洁、可再生能源及资源综合利用项目,是利用棉花秸秆为主,玉米秸秆和林业废弃物为辅等生物质作为燃料的新型火力发电厂,本工程为1*30MW抽凝气式汽轮发电机组,配备1*130t/h高温高压秸秆高炉。 本台机组发电机为山东济南发电设备厂生产的QF-30-2型空冷三相两极交流同步发电机。发电机设计为封闭循环冷却,径向双流式通风系统。 1.2 设备参数及技术规范 主要技术参数 主要设备参数

柴油发电机组安装施工工艺

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件

1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二) (三) 做好记录。 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须

发电机穿转子方案

发电机穿转子方案 一、编写依据 1、执行《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003 2、《电业安全工作规程》DL 408-91 3、发电机出厂图纸 二、发电机主要参数 型号:WX21Z-073LLT 额定容量:158800KVA 额定功率:135000KW 额定电压:13800V 额定电流:6645A 转速:3000转/分频率:50HZ 绝缘等级:F/B 定子绕组接法: Y 额定功率因数:额定励磁电压:233V 额定励磁电流:1408A 出厂编号:制造日期:制造厂:山东济南发电设备厂 三、发电机穿转子必须具备的条件: ㈠、发电机定子检查工作已结束,检查合格。(由甲方完成) 主要检查工作如下: 1、定子清洗检查:清洗前应先检查定子铁心表面有无红粉和黄粉。用带电清洗剂清洗定子绕组、铁心、通风孔和机座至无油污和积灰后用压缩空气将清洗剂吹干。 2、定子铁芯检查:检查定子铁心两端的阶梯状铁齿应压紧,铁齿有无断片,表面有无局部过热变色现象;铁芯无碰伤擦毛及短路情况;铁芯内无水锈斑痕、油垢、金属物、遗留物;铁芯两侧压圈夹紧螺杆及螺母应紧固,压圈无局部裂纹等现象;通风槽应畅通无积灰、油垢及异物等局部堵塞情况。 3、线棒检查:定子引出线、过桥线应清洁,固定可靠无绝缘破损和黄粉。出槽口处防晕层应良好,无白色粉末等电晕放电现象;从通风沟中观察线棒绝缘应无变色、发胖、松动磨损等现象;对运行中测温元件电位较高或黄粉较重的线槽,应测量其表面电位,表面电位应不大于10伏;线棒与铁芯两侧的间隙在毫米以上,长度在80毫米以上者需进行处理;线棒表面应无油垢,以免损蚀防晕层;端部各绑扎绳应牢固,无松动、无黄粉等移位现象;端部线棒与联接线应清洁无油垢。 4、槽楔检查:槽楔应坚固无黄粉过热变色现象表面应清洁,无油垢等脏物;用锤敲击时,直线部分有哑壳声的槽楔长度不超过1/3槽长;对松动的槽楔须加半导体垫条重新打紧。 5、封口槽楔检查:垫块应无位移松动、绑扎带应紧靠固、线棒表面无黄粉等磨损现象。㈡、转子检修工作已结束,检验合格: 1、检查和清扫:转子本体应清洁无油污、积灰;通风孔畅通无堵。 2、槽与槽楔检查:转子槽口及大齿表面应无灼伤和过热痕迹;槽楔应无松动、位移、变色

相关文档
相关文档 最新文档