一、地下室顶板加固

1)根据地下一夹层荷载平面布置图(S-01-00-17A),钢筋堆场、模板堆场及临

时堆场处地下室顶板为首层绿化区,面层荷载及活荷载分别为 4.8KN/m2、5KN/m2(不包括覆土荷载),因此钢筋堆场、模板堆场及临时堆场的堆放限载9.8KN/m2。

2)根据地下一夹层荷载平面布置图(S-01-00-17A),混凝土固定泵及混凝土搅

拌车停放区域地下室顶板为消防登高场地,该区域面层荷载及活荷载分别为

1.2KN/m2、18.5KN/m2。经设计验算,该区域结构满足混凝土固定泵及34T

混凝土搅拌车的停放要求,无须另行加固。

3)本工程部分施工电梯置于地下室顶板上,施工电梯有效荷载及动荷载达

642KN,砼基础荷载139KN,总荷载781KN。经设计计算,对施工电梯区域地下室顶板结构进行了加固。

二、施工用水

1)塔楼上部结构楼层用水进水管采用5寸管,二层以上AE/A1、AE/A15轴柱

北侧楼板处留设100mm穿管孔。

2)塔楼上部结构楼层自二层起每层设置消防水龙。

3)临水立面图详见附图2-1。

三、安全防护

1)安全通道、隔离棚的位置详见附图3-1。

2)安全通道、隔离棚的做法详见《安全防护专项施工方案》。

四、上部结构标准层施工流程

五、脚手架与钢平台、施工电梯、塔吊扶墙等的搭接处理

1)施工电梯

本工程上部结构在塔楼南侧设有2部施工电梯,结构正常施工时,电梯安装高度始终在型钢脚手架以下,施工电梯楼层平台临边处用“钢管+夹板”予以封闭,顶层平台以上设置安全挑网;待施工至44层以上结构时,为便于施工人员上下,将施工电梯区域44层以上的局部悬挑脚手架逐层予以拆除,原两侧脚手架在拆除时同时予以封闭,跟进临边防护系统封闭工作。

2)塔吊附墙

每栋塔楼设有1部300吨外附式塔吊(安装于竖直面),根据塔吊施工方案,其附墙楼层在36F与型钢悬挑楼层一致,塔吊附墙(重约330Kg)将设置在楼面板下的结构梁侧,以错开避让。

塔吊附墙安装时间绝大多数情况下安装位置结构已完成,故直接采用外附式塔吊垂直起吊,然后在空中调整角度后安装;当附墙需穿越外脚手架安装时,采用塔吊垂直起吊至相应高度,拆除附近外脚手架的绿网,人工引导附墙正确入位安装后恢复外围护。

3)钢平台

每栋塔楼配有2只钢平台(3000×5500×1400mm),悬挑脚手架搭设时,型钢将避开此区域(挑空2根立杆),从两边布置,每层脚手架皆采用门架式形式搭设(为便于后期从底部起逐层拆除),脚手架满布结构外立面,当需要安装钢平台时,拆除相应部位的外脚手架,同时做好拆除区域两侧脚手架端部的封堵工作。

4)具体详见《脚手架工程专项施工方案》。

六、上部结构混凝土浇捣

1)上部结构混凝土强度如下:

a)塔楼标准层砼方量约950m3,其中柱、墙高标号混凝土约550 m3,梁、

板混凝土约400 m3。混凝土施工配备3台三一重工HBT90CH-2122D固

定泵浇捣。

b)因竖向结构(柱、墙)与水平结构(梁、板)设计强度不同,为确保混凝

土质量,每层结构采取一次连续浇捣的施工方法。

c)塔楼标准层混凝土浇捣时,3台固定泵同时由北向南进行混凝土的浇捣,

先进行塔楼北半侧柱及芯筒墙体的高标号混凝土的浇捣,随后进行北半

侧低标号梁、板混凝土的浇捣;之后利用塔吊将布料机吊至南侧,地面

砼调整至C60,继续浇捣北侧南端梁板砼,待布料机出料已明显为C60

砼时,转而浇捣南侧墙柱高标号砼,将塔楼墙柱高标号砼浇捣完毕,再

继续从北向南浇捣剩余的低标号梁板砼直至浇捣结束。

3)塔楼标准层混凝土浇捣详见附图6-1。

七、安全防护措施

具体详见《安全防护专项施工方案》。

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

多层砌体结构房屋流水施工组织设计

多层砌体结构房屋工程施工组织设计 工程概况 本工程是一栋住宅楼,砌体结构,三个单元,地上六层地下一层。采用标准图,面积3382.31m2。 基础为条形基础,天然地基,为1m厚换土垫层,30mm厚混凝土垫层上做砖砌条形基础。主题砖墙承重,大客厅楼板、厨房、卫生间、楼梯位现浇钢筋混凝土,其余楼板为预置空心楼板。层层有圈梁、构造柱。 本工程为室内为一般抹灰,普通涂料刷白。楼地面为水泥砂浆地面。铝合金窗、胶合板门。外墙为水泥砂浆抹灰,刷外墙涂料。屋面保温材料元用保温蛭石板,防水层选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材。 施工目标 质量目标:合格 工期:2008年5月20日开工,2009年11月20日竣工。 安全文明:无重大安全事故,达到安全文明优良标准。 工程项目组织机构 建立工程项目组织结构,由项目经理、项目工程师、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、核算员、预算员、试验员、测量员等组成。全面负责施工目标的实现。 施工准备工作 1.技术准备 (1)组织施工管理人员认真熟悉图纸,领会实际意图,并完成图纸会审工作。 (2)完善施工组织设计,编制好关键工序的施工作业指导书,做好技术交底工作。 2.施工现场准备 (1)清理现场障碍物、平整场地,铺设施工道路,做好给水、排水、施工用电、通信设施。 (2)搭设现场临时设施,配备消防器材。 (3)施工用水从建设单位提供的水源用DN75焊接钢管引入现场作为主管,可同时满足消防用水需要,支管用DN50和DN32焊接钢管,阀门用闸阀。 (4)施工用电采用三相五线制,按三级配电两级保护设置器具,用橡胶绝缘电缆埋地敷设。 3.材料机具准备 (1)落实工程用料的货源及运输工具,对供货方进行评审,做好进货准备。 (2)施工周转材料、施工机具提前进场。

医院工程施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑等,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施以确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改和编制相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 第一节、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、建筑工程预算定额及劳动定额。 3、建筑施工手册及施工组织设计手册。 4、本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 5、本公司《程序文件》及《质量手册》。 第二节、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

混合结构多层住宅施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章主要项目施工方法 (3) 第一节基础工程 (3) 第二节结构工程 (3) 第三节防水工程 (6) 第四节抄平放线 (6) 第五节装修工程 (7) 第六节水、暖、电、卫工程 (8) 第七节冬雨期施工措施 (8) 第三章施工进度计划 (8) 第四章施工平面图 (9) 第五章施工准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划 (13) 第七章质量、安全、技术节约措施 (14) 第一节质量措施 (14) 第二节安全措施 (14)

第三节技术节约措施 (15) 第一章工程概况 本工程为五层三单元混合结构住宅楼,长65.04m,宽9.54m,总建筑面积为3264.4m2。 根据地质钻探资料,土壤为Ⅰ级湿陷性黄土,天然地基承载力为15t/m2。现场地下水位较低,在地表下7.7-8 m,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为Ⅰ级湿陷性黄土,为不使基础发生沉陷,应注意地坪处排水,以防水下渗入基础。 该工程采用钢筋混凝土条形基础,砖基础墙,20mm厚掺防水剂的水泥沙浆防潮层。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙2400mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板,卷材屋面为二毡三油防水作法。底层地面为灰土垫层,细石混凝土面层。外墙水泥沙浆抹灰,涂刷外墙涂料。内

墙石灰沙浆抹灰,纸筋灰罩面,涂刷内墙涂料。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 建筑场地东、北两侧为城市主要道路,西南两侧均有已建成建筑物。现场以拟建建筑物为准一定区域内场地可以利用。东15m,南15m,西20m,北18m。 第二章主要项目施工方法 第一节基础工程 (1)基础施工顺序为:人工挖土→清槽钎探→验槽处理→基础砌砖→基础圈梁→暖气沟→回填土及室外管线。 (2)基础墙内构造柱生根在基础圈梁上,插铁按轴线固定在模板上,以防位移。 (4)纵横墙基同时砌筑,接槎处斜槎到顶,基础大放脚两侧要均匀收分,待砌到墙身时挂中线检查,以防偏轴。

桥梁上部结构施工组织设计

. 长湖申线上部结构施工案 一、工程概况: 本桥平面位于直线上,桥面横坡为2%;纵坡为0.5%,1.88%,-1.84%竖曲线半径R=16493.26m,R=17000m,桥下通航等级为Ⅳ级,要求净空7米,净宽55米。 上部结构预应力混凝土变截面连续箱梁为三向预应力结构,单箱单室截面,箱梁顶板宽16.75,底板宽8.75m,两侧翼板悬臂长4.00m。箱梁是变高度的,箱高按二次抛物线变化,箱梁在墩顶处的梁高为3.5m,箱梁跨中及边跨现浇段梁高为1.8m,箱梁腹板厚度由70cm渐变为40cm,箱梁底板在0#块围厚50cm,其余各梁段底板从箱梁根部截面的50cm厚度渐变至跨中及边跨支点截面的25cm厚。 半幅箱梁各有两个“T”构,墩顶的0#段长12m,每个“T”构沿梁纵向划为6对称梁段。1#-6#梁段采用挂篮对称悬臂灌筑施工。半幅桥共有3个合拢段,分别是中跨合拢段和两个边跨合拢段,合拢段长度均为2m,两个边跨现浇段长为5m。 三向预应力钢筋中,纵向和横向预应力钢筋为钢绞线束,竖向预应力钢筋为φ x25mm的精轧螺纹粗钢筋。锚具中纵向预应力筋用OVM15系列锚具,横向预应力筋用BM13-3锚具及P型锚具,,竖向预应力筋用YGM锚具。预应力筋道采用金属波纹管制。

主要工程数量: 上部结构砼:C50砼3451.2m 3钢材数量:Ⅰ级24.48t,Ⅱ级641.14t φ预应力钢绞线152.87t j15.24φ25精轧螺纹粗钢筋15.83t。x盆式橡胶支座:12个 专业资料. . QMF-80型伸缩缝:67m 锚具(0VM,BM和P型锚):1528套 轧丝锚锚具(YGM):3160套 二、工程特点 1、桥梁结构复杂 梁体设计为薄壁箱形梁,梁体外形呈二次抛物线变化,根部高为3.5m,至跨中为1.8m,“T”构翼缘板悬臂长4.0m,梁体划分7个节段,其中0#块和直线段采用支架整体现浇,1#~6#块采用挂篮悬臂灌筑,7#块即合拢段采用吊架整体灌筑。 2、三向预应力体系 纵向采用19φ、15φ钢绞线;横向采用3φ钢绞线;竖向采用φ25xjjj15.2415.2415.24精轧螺纹粗钢筋。各种预应力道在空间上存在交叉现象,加之梁体钢筋密集,给施工带来不小难度。 3、工程质量标准高 本工程质量标准要求高于一般桥梁,除设计单位精心比选,优化设计外,施工单位更应精益求精,采取必要的微机控制手段,尽量缩小合拢轴线及高程偏差,并

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

桥梁上部结构施工组织设计

施工组织设计高速公路第一合同段XX XX至XXXX桥梁上部构造施工组织设计 一、工程概况 本项目XX至XX高速公路是湖南省高速公路网规划的重要组成部分。位于湖南省西南部,地处邵阳市境内(终点局部路段在XX段XX县境内),路线呈东西走向连接已开工建设的XX至XX高速公路和XX国家高速公路湖南境XX至XX(湘桂界)段。是湖南省西南地区与邵阳市、省会城市长沙市之间联系的快速通道,也是邵阳市公路网主骨架的主要组成部分,本项目为第1合同段,路线全长12.2KM。张家寨桥设计荷载为公路I级,起点桩号K0+791.48,终点桩号K1+038.52,全桥长248.08m,桥面净宽2x11.5m,上部结构采用8x30m预应力砼(后张)T梁,先简支后结构连续。本桥平面分别位于缓和曲线(起始桩号:K0+790.96,终止桩号:K0+957.463,A=431.201左偏)和圆曲线(起始桩号:K0+957.463,终止桩号:K1+039.04,半径=1032.969左偏)上,纵断面纵坡-0.3%,桥面横坡:0.64%~3.3%。 款溪中桥起点桩号K2+812.76,终点桩号K2+910.84,全桥长98.08m,桥面净宽2×11.5m。桥梁结构型式:上部为预应力砼(后张)T梁,先简支后连续,斜交60°设计;下部结构0号桥台采用柱式台,3号桥台采用肋板台,桥墩采用桩柱一体墩,墩台采用桩基础。平面位于A=624.5的左偏缓和曲线上,纵断面纵坡3%。 (仅作施工时参考)二、工程量清单张家寨高架桥上部构造工程数量表

1 建设总公司XXXXXXX湖南省. 施工组织设计 XX高速公路第一合同段 XX至

砖混结构住宅楼施工组织设计方案方案

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅施工图》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

第二章工程概况 本工程建筑面积为4716.1平方米,为六层砖混结构,标准层高2.90米,建筑物高度19.25米,抗震设防烈度为八度,耐火等级二级。 工程做法: 外墙饰面:一层窗台以上为水泥砂浆粉刷,一层窗台以下为水刷豆石,挑沿及局部为水刷石。 内墙饰面:卫、厨采用200×300瓷片,其它为石灰砂粉刷。 楼地面:厕所、厨房为陶瓷铺地砖。其它楼地面为水泥压光。 顶面:抹水泥石膏砂浆,刷106涂料。 屋面:全部为不上人屋面。 地基处理:地基采用强夯,2.3米以下用3:7灰土夯实0.5米厚 基础形式:基础采用钢筋筏板基础。 砌体材料:±0.00以下,用MU10普通机制粘土砖,M10水泥沙浆砌筑,一至六层用MU10普通机制空心砖,M10混合砂浆砌筑。 结构:受力钢筋主筋保护层厚度:基础为35,梁柱为25,板为15。板:卧室板选用陕96G42板,部分板为砼现浇板,砼强度等级:基础砼垫层为C15,其它砼C20。

第三章施工方案 第一节施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 ①施工机械 第二节施工测量 本工程设施工测量专业小组,为测量小组配备经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 第三节主要分项工程的施工方法 1.钢筋砼工程 钢筋砼工程包括:模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种,施工生产中必须密切配合,统筹安排,合理组织,确保构件的施工质量。 1)施工工序:

混凝土工程施工组织设计(完整版)

混凝土工程施工组织设计 1、施工安排 上部结构施工业主招标时要求采用现场自拌混凝土,但本工程处于福州市区,根据市政府要求本地段施工现场必须采用商品混凝土,所以开工后应与业主协商解决,本《施工组织设计》暂按商品混凝土编制方案。混凝土的运输采用泵送和塔吊运输。 因楼面梁板的支承架搭设、模板制作、钢筋绑扎,框架柱的施工周期要长,且框架柱混凝土浇筑时,梁板支模和钢筋绑扎仍可照常施工,故安排层高超过3.5M 的框架柱钢筋、模板施工完成及隐蔽工程验收后,先行浇筑混凝土,层高未超过 3.5M 的框架柱钢筋、模板施工完成及隐蔽工程验收后,支设楼板模板、绑扎钢筋,隐蔽工程验收后一次性浇筑混凝土(主要为夹层部位)。 2、施工准备 项目部技术负责人应在混凝土施工前3~5天内,把将要施工的混凝土的工程部位、混凝土强度等级、施工坍落度、混凝土需求量、混凝土浇铸实际安排等技术参数,报送商品砼搅拌站,。以便搅拌站备料准备。商品砼搅拌站在收到申请单后,应即时将所用的水泥出厂合格证、水泥复试报告、砼配料单、砂石试验报告单反馈给施工现场技术人员,确认符合要求后,商品砼才可进场。 商品混凝土公司在接到施工任务后,应于施工前一天将混凝土输送泵调运到施工现场,根据项目部技术负责人的施工路线安排,进行输送泵就位和布管工作。并对输送设备进行调试,确保第二天能够正常开机工作,杜绝临阵擦枪 本工程为市重点工程,而且混凝土强度等级较高,部分混凝土为C40。为确保工程质量,因此对混凝土的配料要求更加严格。水泥优先采用大厂生产的普通硅酸盐42.5#、水泥。商品混凝土公司所用水泥,进场时必须有出厂合格证,同时进行复测,检验结果应报送项目部,合格后方可用于配料,凡超过三个月的水泥无论复测是否合格均拒绝使用,砂宜优先采用中粗河砂,砂的细度模数要符合要求,含泥量要小于1%。粗骨料的级配符合配料要求,石子的压碎指标、针片状颗粒,石粉或含泥量必须符合要求。 3、混凝土的输送 (1)泵送前的准备工作 泵送前,应认真检查管件连接是否牢靠、设备运转是否正常、通讯设备是否灵敏。泵送前应开泵试运行20分钟方针以上。确保冷却水和输送用水的供给正常。对进场的商品混凝土进行坍落度试验,以确定其是否具有可泵性。

框架结构办公楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程施工招标文件要求; 2、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程答疑文件; 3、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,农忙季节保证工程施工的连续性。 1

4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况 1、工程名称:淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程 2、建设单位:淮安御林金属科技有限公司 3、建设地点:淮安市淮阴区 (二)工程施工概况 1、建筑设计特点 淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程工程施工建筑面积为4175.67m2,地上4层局部5层,地上总高度16.350m。 2、结构设计特点 本工程抗震等级为三级,采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板,屋面防水等级为Ⅱ级。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置优越,交通发达,公路运输条件方便,地势平坦,居平原地带。

砖混结构装饰装修工程施工组织设计

施工组织设计目录 第一篇综合说明 (14) 第一节编制依据 (14) 第二节编制原则 (15) 第三节工程概况 (16) 第四节工程重点和特点 (17) 第五节项目管理的主要目标 (18) 第二篇施工部署 (19) 第一节施工总体部署 (19) 第二节施工组织部署 (19) 第三节劳动力配备计划及主要施工机械配备计划 (21) 一、劳动力配置计划 (21) 二、主要施工机械配置计划 (21) 第四节工程技术资料管理 (21) 一、技术保证资料 (21) 二、图纸管理 (21) 第三篇施工现场平面布置 (23) 第一节施工总平面布置原则 (23) 第二节施工总平面图的内容 (24) 第三节配电线路设计 (24) 一、配电线路形式和基本保护系统。 (24) 二、配电线路 (25) 三、配电箱设计 (25) 第四节接地与接地装置设计 (25)

第四篇装修总体要求及材料控制 (26) 一、总体要求 (26) 二、材料控制 (27) 第五篇主要施工方法和技术措施 (29) 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工方案 (29) 第二节墙柱体抹灰施工方案 (31) 一、施工规程: (31) 二、施工准备 (32) 三、内墙面抹灰施工工艺 (33) 四、天棚抹灰施工工艺 (34) 五、墙柱体抹灰施工方法: (35) 六、墙柱体抹灰质量允许偏差: (36) 七、抹灰工程质量保证措施 (36) 第三节涂料工程 (37) 一、外墙面涂料 (37) 二、室内乳胶漆施工工艺 (39) 第四节墙柱饰面工程施工方案 (42) 一、石材饰面施工方案 (42) 二、墙面瓷砖(釉面砖)的施工方案 (45) 第五节装饰木门、门框的制安施工方案 (48) 第六节门窗工程 (51) 第七节油漆涂饰施工方案 (52) 一、施工工艺流程 (52) 二、主要施工技术措施 (52) 三、木质表面油漆 (53) 第八节地面工程 (56) 第九节大理石地面铺装施工方案 (58) 第十节地砖铺装施工方案 (59) 第十一节玻璃镜面安装施工方案 (60) 第十二节防水工程 (63)

上部结构施工组织设计补充

目录 一、地下室顶板加固 (2) 二、施工用水 (2) 三、安全防护 (2) 四、上部结构标准层施工流程 (3) 五、脚手架与钢平台、施工电梯、塔吊扶墙等的搭接处理 (4) 六、上部结构混凝土浇捣 (5) 七、安全防护措施 (5)

一、地下室顶板加固 1)根据地下一夹层荷载平面布置图(S-01-00-17A),钢筋堆场、模板堆场及临 时堆场处地下室顶板为首层绿化区,面层荷载及活荷载分别为 4.8KN/m2、5KN/m2(不包括覆土荷载),因此钢筋堆场、模板堆场及临时堆场的堆放限载9.8KN/m2。 2)根据地下一夹层荷载平面布置图(S-01-00-17A),混凝土固定泵及混凝土搅 拌车停放区域地下室顶板为消防登高场地,该区域面层荷载及活荷载分别为 1.2KN/m2、18.5KN/m2。经设计验算,该区域结构满足混凝土固定泵及34T 混凝土搅拌车的停放要求,无须另行加固。 3)本工程部分施工电梯置于地下室顶板上,施工电梯有效荷载及动荷载达 642KN,砼基础荷载139KN,总荷载781KN。经设计计算,对施工电梯区域地下室顶板结构进行了加固。 二、施工用水 1)塔楼上部结构楼层用水进水管采用5寸管,二层以上AE/A1、AE/A15轴柱 北侧楼板处留设100mm穿管孔。 2)塔楼上部结构楼层自二层起每层设置消防水龙。 3)临水立面图详见附图2-1。 三、安全防护 1)安全通道、隔离棚的位置详见附图3-1。 2)安全通道、隔离棚的做法详见《安全防护专项施工方案》。

四、上部结构标准层施工流程

五、脚手架与钢平台、施工电梯、塔吊扶墙等的搭接处理 1)施工电梯 本工程上部结构在塔楼南侧设有2部施工电梯,结构正常施工时,电梯安装高度始终在型钢脚手架以下,施工电梯楼层平台临边处用“钢管+夹板”予以封闭,顶层平台以上设置安全挑网;待施工至44层以上结构时,为便于施工人员上下,将施工电梯区域44层以上的局部悬挑脚手架逐层予以拆除,原两侧脚手架在拆除时同时予以封闭,跟进临边防护系统封闭工作。 2)塔吊附墙 每栋塔楼设有1部300吨外附式塔吊(安装于竖直面),根据塔吊施工方案,其附墙楼层在36F与型钢悬挑楼层一致,塔吊附墙(重约330Kg)将设置在楼面板下的结构梁侧,以错开避让。 塔吊附墙安装时间绝大多数情况下安装位置结构已完成,故直接采用外附式塔吊垂直起吊,然后在空中调整角度后安装;当附墙需穿越外脚手架安装时,采用塔吊垂直起吊至相应高度,拆除附近外脚手架的绿网,人工引导附墙正确入位安装后恢复外围护。 3)钢平台 每栋塔楼配有2只钢平台(3000×5500×1400mm),悬挑脚手架搭设时,型钢将避开此区域(挑空2根立杆),从两边布置,每层脚手架皆采用门架式形式搭设(为便于后期从底部起逐层拆除),脚手架满布结构外立面,当需要安装钢平台时,拆除相应部位的外脚手架,同时做好拆除区域两侧脚手架端部的封堵工作。 4)具体详见《脚手架工程专项施工方案》。

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

(组织设计)多层混合结构施工组织设计

(组织设计)多层混合结构施工组织设计

一、编制依据及原则 1.1编制依据 1)设计文件说明及各种参考资料; 2)现场勘察情况调查资料; 3)我处内部项目管理文件、管理制度等; 1.2编制原则 本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精打细算、降低工程造价的原则,确保工程质量、进度及安全达到业主的满意,根据正式的工程施工图及具体进展情况编制更为详细的施工组织设计和分项作业计划,以保证工程质量、进度和安全文明目标的实现,编制了本施工组织设计。 二、计划实施目标 2.1工程质量目标——合格。坚持“百年大计、质量第一”的方针,认真贯彻《建筑法》及《建设工程质量管理条例》,提高工程质量水平,开展创优目标管理,实施名牌战略,走质量兴业之路。 2.2工程工期目标——确保工期:工期240天。严格执行《合同法》和网络计划,实行大流水和小段流水相结合的施工方法。精心组织,周密计划,严格管理,充分利用所有工序的搭接间隔时

间。确保本工程施工工期。 2.3施工安全目标——杜绝重大伤亡事故,轻伤负伤频率控制在国家规定以内。严格执行《劳动法》和《国营建筑企业安全生产工作条例》;施行企业经理为安全第一责任人,树立安全第一的经营思想。 2.4施工现场目标——创市级文明施工示范现场。严格执行《建设工程施工现场管理规定》。文明施工是安全生产的基本保证,文明施工减少污染,给市民留一个较为宽松的生活环境。 2.5工程成本目标——本工程实现利润4%。依靠优质的工程,低廉的价格占领市场,依靠科学的管理,严格的要求,实现降低成本的目标。 2.6计划管理目标——计划完成率1OO%。加强计划管理,责任到人,按照工程总工期及施工网络计划的要求做到周保旬、旬保月,实现总工期目标。 三、工程概况 3.1地理位置:交通条件良好,场地较为平整,地理位置优越,施工时应注意安全防护、环境卫生和噪音的降低,同时对旧城区管道根据具体情况加以保护。

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

下部结构施工组织设计

互通主线桥下部构造施工组织设计 一、工程概况: 南京绕越高速公路东北段RY-DB4标八百桥互通主线桥起点桩号K12+412.6,终点桩号K13+169.04,全桥长756.44米,主桥上部结构采用(12×25+5×35+3×25)m部分装配式预应力砼连续箱梁+(4×25+4×25)m现浇预应力砼连续箱梁,全桥六联28孔。下部结构为柱式墩,引桥下部为柱式墩,肋板台,钻孔灌注桩基础。 二、施工组织: 1、人员准备 项目经理方银喜、邵伯贤全面协调、调整、宏观控制整个项目的施工,对施工的进度和质量负全责。项目总工朱蕊全面负责下部结构的技术工作,解决施工中技术问题。项目经理部设工程、机料、财务、综合、计划合同五个管理部门,一个工地试验室,施工队伍由我总公司专业施工队组建,主要负责八百桥互通主线桥的施工。工程科长庄晓波负责下部结构的技术工作,安机科科长凌爱俊负责施工材料及施工机械的组织、调度及后勤安全保障,试验室主任李会峰全面负责配合比设计、原材料检验及试验资料收集整理,现场施工现场由王厚林负责实施。 附:施工组织机构管理网络图 2、主要施工仪器和机械设备的配臵 施工中使用的施工仪器和机械设备采用汽运的方式进场,具体机械及数量见《进场设备报验单》。 3、施工材料的组织供应

材料的组织供应对施工质量至关重要。堆料场地硬化及对水泥的存放做了必要的措施,以免水泥受潮结成团。为确保工程质量,设专人负责料场场管理。目前临时建设已全部结束,已开始正常备料。针对本工程材料用量情况,我们采用了相应的措施和对策,着重抓住以中几个关键环节:项目部经理亲自抓材料,材料科全面负责管理材料的供应、运输、装卸、贮备工作。采购人员及试验人员相结合尽早多头定料源,使所定料源数量及质量都能满足工程要求,保证施工的正常开展。同时由试验室加大对材料的抽检频率,确保材料质量符合要求。 三、计划安排: 0#~6#墩承台、系梁、立柱:2011.2.28~2011.3.31 0#~6#墩墩台帽:2011.3.10~2011.4.10 7#~15#墩系梁、立柱:2011.2.10~2011.3.10 7#~15#墩墩帽:2011.2.20~2011.3.20 16#~20#墩系梁、立柱:2011.4.1~2011.4.30 16#~20#墩墩帽:2011.4.20~2011.5.20 21~28#墩承台、系梁、立柱、台帽:2011.3.20~2011.4.20 四、确保工程质量的措施 为确保工程质量,符合设计要求及有关规范的规定,实行过程控制为主,工程检测为辅的方法对工程质量进行预控。 1、人员 (1)实行岗位责任制,做到定机、定人、定岗、定责。对现场施工和质检人员进行培训,从干部到职工都强化质量意识,凡参加施工的人员

框架结构主体工程施工组织设计方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸

相关文档
相关文档 最新文档