文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水、消防毕业设计论文资料

给排水、消防毕业设计论文资料

给排水、消防毕业设计论文资料
给排水、消防毕业设计论文资料

康乐县某住宅楼室内给排水及消防设计

目录

摘要

第一章设计说明 (4)

第二章设计任务书 (5)

第三章给水计算 (7)

第四章排水计算 (15)

第五章消防计算 (21)

摘要

关键词:给水排水消防

我们开了这半学期的城市给水排水课程,学习到关于基本的建筑给水排水规划基本原理及相关知识。本次实习是我们专业在大学学习阶段中重要的实践教学环节。通过本次实习,使我在所学的各类课程的基础上,了解该专业在建设工程中的地位、作用和社会需求。

通过本次实习确实有学到了许多知识,并且对书本知识有了更加深刻的理解和体会,这期课设任务不只是对给水排水规划的知识学习,还有一些所用到的以前学的知识得以复习。比如在制图时,把自己学到的CAD知识用到实际中;在编排word 文档时,有更深的了解了其中的知识。最后依照指导老师要求,完成了本次实习各项内容的总结,各种信息的汇总,对在此次实习中了解调查到的知识点进行了归纳。

.

为了很好的完成给水排水工程设计任务,应了解:研究设计任务的内容,弄清本工程的规划设计范围和具体要求,然后进行翔实的基础资料调查。

We opened this half of the urban water supply and drainage course, learn about the basic building water supply and drainage planning basic principle and relevant knowledge. This practice is our professional in the stage of the university to study important practical teaching link. Through this internship, I learned in all kinds of courses, on the basis of understanding the professional in the position and role of the construction project and social needs.

Through this internship really have learned a lot of knowledge, and the book knowledge, with a more profound understanding and experience, this class set tasks not only the knowledge of water supply and drainage planning study, and some used to review previously learned knowledge. Such as in the drawing, use oneself learns knowledge of CAD in actual; In the time in the word document has a deeper understanding of the knowledge of them. Finally according to the guiding teacher asked, completed the internship each content summary, summary of information, know about in the practice of the survey to the knowledge induction.

.

In order to good for water supply and drainage engineering design tasks, should understand: the research contents of design tasks and find out the planning and design of the project scope and specific requirements, and then on the basis of abundant materials.

第一章设计说明

本建筑为物达商住楼,建筑所在地形较平坦,有较充足的水源,居民生活水平较高,有良好的供水设施和排水设施。本建筑共十三层,地上十二层,地下一层,每一层楼层高3米,地下层为管道及水池布置层,一、二层为商场无厨房,二层有卫生间。每一层有10户住户,每一户有4人,且每一户的卫生器具都相同。每一户的卫生器具有洗涤盆2个(1个在厨房,1个在卫生间),洗衣机,洗脸盆,淋浴器,大便器。市政管网供水水压为0.45MPa。室内为高差为0.5米。

夏季:最高气温35℃最低气温5℃月平均气温22℃

冬季:最高气温21℃最低气温-11℃月平均气温9℃

最大冻土:0.5米

由于本建筑有12层,而市政管网的水压只能供以下9层使用,而上面3层无法供给,且本建筑供水水质相同,因此本设计采用分区供水,1-8层由市政管网直接供水,9-12层由水泵-水箱供水。

第二章设计任务书

任务书:

某建筑的室内给水排水设计,建筑所处地区(或城镇)自定;室内外高差在0.45~0.6m范围内自选;室外有给水、排水管道;室外给水、排水管道埋深符合冰冻深度及覆土深度要求;室外给水管网的流量满足室内给水的要求;供水压力为0.45MPa、;室内给水、排水管道进出户位置及方向自定。请计算确定室内给水管道流量、管径;室外排水管道流量,横管、立管、通气管管径,横管坡度,排出口(以距外墙3m为准)处管底标高。

课程设计装订内容及要求:

1.目录

2.中英文摘要(200字)

3.设计任务书

4.设计说明书。阐明设计项目概况(地理位置,周边环境

等),方案选择,设计依据,主要设计参数选用(冰冻

深度最低月平均气温等),室内给水所需压力,排水出

户管标高、坡度。

5.给水、排水管道计算书,要有计算过程,注明所引用的

公式及公式中的参数取值。

6.给水、排水管道平面布置图。

7.给水、排水管道系统图(即轴测图)。

8.给水、排水管道计算草图各一张,要有计算管段编号

9.主要参考文献。

第三章、给水计算

1. 生活给水设计秒流量计算公式:

q=0.2×U×N g (课本35页)

U=(1+a(N g-1)0.49)/N g0.5×100%

U0=q0×m×k h/(0.2× N g×T×3600) ×100%

T---用水小时数,h。本设计取T=24

K h---时变化系数,本设计取K h=2.9

U---计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,%

a---系数(查建筑给排水设计规范附表C)

N g---计算管段卫生器具给水当量总数

查建筑给排水设计规范确定给水当量:洗涤盆=1.0 洗脸盆=0.75 淋浴器=0.75 洗衣机=1.0 大便器=6.0

(注:计算延时自闭阀大便器当量按0算,大便器之后的管段设计流量加1.1)

2. 给水管道的沿程水头损失:

h i=i×L

i=105×C h -1.85×d j-4.87×q g 1.85

i---管道单位长度水头损失,kPa/m

d j---管道计算管径,m

C h=140(塑料管)

具体计算如下表:

(1)1号立管

局部水头损失:按沿程损失的26%计算(25%----30%)

∑h j=26%∑h i=0.26×18.588=4.83kPa

则计算管路的的水头损失为:

H2=∑(h i+h j)=18.588+4.83=23.42 kPa

(2)水表的水头损失:

因住宅用水量较小,分水表均采用LXS湿式水表,分户水表安装在4—8管段上,q4--8=1.54L/s=5.54m3/h,查课本附表1,选40mm口径的分户水表(LXS—40C),其常用流量为10 m3/h >q3—4,过载流量为20m3/h.则分户水表的水头损失为h d=q2g÷(Q2max÷100)=5.542÷(102÷100)=30.69 kPa

则,立管1的总水头损失为:

H=H2+h d=23.42+30.69=54.11kPa

(3) 3号立管

局部水头损失:

∑h j=26%∑h i=0.26×21.741=5.65 kPa

则计算管路的的水头损失为:

H2=∑(h i+h j)=21.741+5.65=27.39 kPa

(4)总水表的水头损失:

因住宅用水量较小,分水表均采用LXS湿式水表,分户水表安装在12—13管段上,q12--13=1.68L/s=6.048m3/h,查课本附

表1,选40mm口径的分户水表(LXS—40C),其常用流量为10 m3/h>q3—4,过载流量为20 m3/h.则分户水表的水头损失为h d=q2g ÷(Q2max÷100)=6.0482÷(102÷100)=36.578 kPa 则,立管3的总水头损失为:

H=H2+h d=27.39+36.578=63.97 kPa

总水表安装在24--25管段上,

q24--25=12.43L/s=44.748m3/h,查课本附表1,选用LXL水平螺翼式水表,100mm口径的分户水表(LXL—100N),其常用流量为60 m3/h>q24--25,过载流量为120 m3/h.则总水表的水头损失为h d=q2g÷(Q2max÷100)=44.7482÷(602÷100)=55.62 kPa 由于立管3的总水头损失大于立管1的,则采用立管3的总水头损失计算整个建筑内管网的最大水头损失:

H总=55.62+63.97=119.59 kPa

用户需要的最小水压:

8×3×10+50+ H总=240+50+119.59=409.59kPa=0.41MPa﹤0.45 MPa 满足要求

(5)水箱高度

局部水头损失:按沿程损失的26%计算(25%----30%)

∑h j=26%∑h i=0.26×14.665=3.81kPa

则计算管路的的水头损失为:

H2=∑(h i+h j)=14.665+3.81=18.51kPa

(6)水表的水头损失:

因住宅用水量较小,分水表均采用LXS湿式水表,分户水表安装在12---13管段上,q12---13=1.68L/s=6.048m3/h,查课本附表1,选40mm口径的分户水表(LXS—40C),其常用流量为

10 m3/h>q12--13,过载流量为20m3/h.则分户水表的水头损失为

h d=q2g÷(Q2max÷100)=6.0482÷(102÷100)=36.578 kPa

则,立管的总水头损失为

H1=15.51+36.578=55.09 kPa

(7)水箱的最小高度为:

H=55.09+50=1 05.09 kPa=10.4(mHO2)

楼层高度3×4=12m﹥10.4m,则水箱放在楼顶即可,不需另外加高。

(8)水箱容积:

水箱容积按最高日用水量的25%计算,则水箱容积为:

4.39×24×3600×25%÷1000=94.824m3水箱尺寸为:

长×宽×高=5m×5 m×4m

(9)水泵的选型:

流量Q=4.39L/s 高度为13×3=39m,则选用XA32/20B型水泵,两台,一用一备。水泵参数为:流量为4.58L/s,扬程为48m,转速为2900(r/min),轴功率为4.5kw。生活储水池按水泵5min的吸水量计算尺寸为:长×宽×高=2m×2 m×1m。

第四章、排水计算

1. 排水方式

本建筑为商住楼,要求排水安全可靠,故本设计采用污废水合流排放,排水管道采用专用通气立管。

2. 系统组成

该系统由卫生器具,排水管道,检查口,清扫口,伸缩节,室外排水管道,检查井,等组成。通气系统则为专用通气管。主要设备及构筑物

3.排水管道安装要求

(1)污水立管采用双壁中空内螺旋消音塑料排水管,密封胶圈接口,各层排水支管采用普通UPVC排水管,粘接方式连接。排除横管采用A型柔性接口铸铁管。

(2)排水立管在垂直方向转弯处,采用两个450弯头连接。(3)排水立管穿越楼板应预留孔洞,安装时应设金属防水套管。

(4)立管沿墙敷设时,其轴线与墙面距离(L)不得小于下述规定:

DN=50mm,L=100mm;DN=75mm,L=150mm;

DN=100mm,L=150mm;DN=150mm,L=200mm.

(5)排水检查井中心线与建筑物外墙距不小与2m。

(6)排水检查井为0.7m×0.7m×1.5m 。

(7)排水立管上设检查口,隔层设一个,离地面1m。此外,各排水横支管起始端有位置的需设清扫口,以便清通。上面住宅可不设清扫口,需设地漏.。

排水立管共10根,列表计算2根,其他的与这2根相同。(8)根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)(9)大便器排水管最小管径不得小于100mm。

(10)建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。

(11)多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75mm。

(12)浴池的泄水管宜采用100mm

(13)区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:

(14) 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;

(15) 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。

管材使用排水塑料管。

4.水力计算

排水设计秒流量计算公式:

q p=0.12a(N p0.5)+q max

q p-----计算管段排水设计秒流量。L/s

N p-----计算管段卫生器具排水当量总数

q max-----计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水L/s a----系数,查规范得a=1.5

a:根据建筑物用途而定的系数,取1.5

(1) 横支管计算

由《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)确定各个用水器具的当量和参数

具体计算见下表

(2) 立管计算

1号立管接纳的是1号横支管所流出的流量,则1号立管管底部接纳的排水总当量数为:

NP=(5.7+5.25+)×10+(3.7+5.25)=118.45

设计秒流量:

qp=0.12×1.5×118.450.5+1.5=3.46L/s

1号立管管径取DN110mm

2号立管管底部接纳的排水总当量数为:

Np=(8.7+10.2)×10+(8.2+8.7)=205.9

设计秒流量:

qp=0.12×1.5×205.90.5+1.5=4.08L/s

1号立管管径取DN110mm

(3) 通气管道

规范规定,当建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管(《建筑给水排水设计规范》4.6通气管)通气立管管径应与排水立管管径相匹配。因该建筑为12层,故设专用通气立管其管径与排水立管相匹配,1号立管的专用通气立管为DN75mm。

2号立管的专用通气立管为DN100mm。专用通气立管与排水立管隔层连接。

(4) 排水横干管

为排水通畅,立管底部和排出管放大一号管径,取DN125mm,取标准坡度,经校核,符合设计要求。

第五章消防计算

1. 根据《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-9有:

(1)室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。

(2)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达

(3)消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m 的高层建筑不应小于13m。

(4)消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。

(5)消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施

(6) 火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。

(7) 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于

18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

(8) 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

2.根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)

本建筑消火栓用水量5L/s,同时使用水枪数量2支,每支水枪最小流量5L/s,每根竖管最小流量10L/s。消火栓布置在墙内,出水口离地面高1.1m并与墙面平行。

3. 消火栓系统水力计算

(1) 消火栓的布置

本设计建筑为十三层住宅楼,层高3m,按《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)要求,需保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位。水带长度取20m,展开时的弯曲折减系数C取0.9,根据公式算得,消火栓的保护半径: R=C×L d×H m

R:消火栓保护半径

C:水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9

L:水带长度,每条水带的长度不应大于25m

d

s L :水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取 0.71m H (m)

m H :水枪充实水柱长度,按《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)第 7.4.12 条第 2 款和第 7.4.16 条第 2 款的规定取值

对于本建筑取用 222b R S -≤计算消火栓间距

2S :消火栓间距(2股水柱达到同层任何部位) b :消火栓的最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊的宽度

折减系数C 取0.9,水带长度d L 取20m 。

根据规范,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算。

s L =0.71×12=8.52m

R =0.9×20+8.52=26.52m

本建筑左右不对称,每一单元长14m ,宽12.3m , 2S ﹤(26.522-(72+6.152))0.5=24.83m 由于居民区左右不相连,故每层每单元使用单出口型消火栓各2个,详见布置图。

( 2) 水枪喷嘴处所需水压

查表,水枪喷口直径19mm,水枪系数?=0.0097;充实水

柱H m要求不小于10m,选H m=12m,水枪实验系数αf=1.21.

水枪喷嘴压力:H q=αf×H m/(1-?×αf×Hm)=16.9m水柱

=169kpa

(3)水枪喷嘴出流量

水枪水流特性系数B为1.577

q xh=(BH q) 0.5=(1.577×169) 0.5=5.2L/s>5.0L/s

(4)水带阻力

查表知65mm水带阻力系数Az值0.00172.

H d=Az× L d× q xh2=0.00172×20×5.22=0.93m

(5)消火栓所需压力

H xh=H q+h d+H k=16.9+0.93+2=19.8m水柱=198kpa

管段计算见下表

(6)校核

最不利点消火栓口最低压力19.8m,设置的消防贮水高位水箱最低水位高程36.0m,则最不利点消火栓口的静水压力为36.0-34.1=1.9m,按《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95规定,设增压设施,增压设施为变频泵。

按照最不利消防竖管和消火栓流量分配,最不利消防竖管为x1出水枪支数为2支,相邻为x2,出水枪2支。

H xh0=H q+h d+H k=19.8m=198kpa

H xh1= H xh0+△H(1-2消火栓间距)+h(1-2管段水损)

=19.8+3+0.0.06=22.86m水柱

b点的水枪(即2号消火栓)的射流量

q xhl=(BH ql)0.5

H xhl=q xhl2÷B+Az×L d× q xhl2+2

q xhl=((22.86-2)÷(1÷1.577+0.00172×20)) 0.5=5.59L/s 管路总水头损失H w=58.61×1.1=64.47kap

(7)消火栓给水系统所需总水压H x:

H x=H1+H xh+H w=31.3×10+198.3+64.47=575.77kpa

按消火栓灭火总用水量Q x=22L/s,选消防泵100DL-3型2台,一用一备。

Q b=20--35L/s,H b=51.061.5mH2O(510--615kpa),N=30Kw。

根据室内消防用水量,应设置水泵接合器。

(8)消防水箱

消防水箱按贮量10min的室内消防水量计算,消防水量应按流量最不利时的消防水量计算。

V f=q xf×T X×60÷1000=(8.78+9.03+9.03+8.78)×10×60÷1000=35.62×10×60÷100=21.37m3

查《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)有:消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于

25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需

消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;因此本设计选用标准方形水箱,尺寸为:长×宽×高=5000mm×5000mm×7200mm。消防水箱和生活水箱共用一个水箱,用出水管高度差来实现消防水不被动用。

( 9) 消防贮水池

消防贮水池按满足火灾延续时间内的室内消防用水量来

计算,查《建筑给排水工程》(第六版)知,或在延续时间为2h,则消防贮水池容积为:V f=35.62×2×3600÷1000=256.46m3则消防处水池的尺寸为:长×宽×高=8m×8m×4.2m

(10) 减压设备

查《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)有:室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa (50m水柱)时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;本设计消火栓口压力大于50m水柱的消火栓有51个,每一个消火栓口都设一个减压阀。

给排水毕业论文【最新版】

给排水毕业论文 一、问题的由来 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结果必然不能全方位地满足业主的各方面要求,更不能满足日趋重要的环境要求。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们必须在设计的观念上要有一个较大的革新,或者说必须有一个新的认识才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,即良好的功能和良好的建筑形象的高度统一。良好的功能可为生产和管理人员创造舒适安全和整洁优美的环境,从而提高劳动生产

率;而良好的建筑形象也是一种功能,这种功能不光是物质上的还有精神上的。 水厂建筑的特点:一是工业建筑范畴,但不能忽略其美观;二是建筑物匍伏于地,尺度不大,并且形式单调均一分散、变化不大;三是构筑物所占比重特大,表现在体量闷沉、笨重,而且一般布置在厂区平面显眼的中心位置;四是污水处理厂气味重而难闻;五是为使水厂的环境更加接近自然,需有大面积的绿化。因此,水厂的建筑设计的意义倒并不完全在于如何做好工艺(这是很重要的),如何画出一张美丽的图画,而在于其理想的目标能得以实现,完美的构思能得以表达,合理的功能能得以兑现,以及优雅的环境能得以体现。为了达到这个目的,水厂的建筑设计首先应该在确实掌握丰富的信息、详实的资料的条件下,在加强内部工种联系的前提下,在正确的设计原则指导下和正确的方式组织下,有步骤、有计划地应用现代化的科学方法和先进的技术手段去加以制订(其中还要特别重视国外的各种先进经验)。我们不能把设计的全过程看成是一个封闭——自立门户的模式;单——就事论事的模式,稳定——成不变的模式;而应该看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,才能确保设计出一个完美的优秀工程。

消防工程毕业设计室内消火栓系统

前言 3室内消火栓系统 3.1室内消火栓系统概述 3.1.1室内消火栓箱及其组件的配置 第五号生产车间室内消火栓配置65 25, DN的消防水带,长度不宜超过m 喷嘴当量直径mm 19的消防水枪。 3.1.2室内外消火栓的布置 第五号生产车间室外消火栓的数量根据室外消火栓设计流量与保护半径计 算确定,保护半径不超过m 10计算,第 ~ 15 150,每个室外消火栓出流量宜按L/s 五号生产车间的室外消火栓沿建筑周围均匀布置且不集中布置在首层车间的一侧。室外消火栓可以直接连接水带和水枪出水灭火,是扑救建筑火灾的重要消防设施之一。第五号生产车间的室外消火栓系统采用低压系统。环状消防给水管网安全可靠,第五号生产车间采用环状管网。徐州市第五号生产车间的总体积是3 . 161 m 85 = . ? ? V= 25 211009 . 25 m m 734 35 m 15 . 根据规范可得,生产车间室外消火栓设计流量为s/ 40,故室外消火栓设置 L 3个。在消防登高操作面布置2个,与之对应面中间布置一个,距离建筑外墙为 5。第五号生产车间满足同一平面应有2支消防水枪的2股充实水柱同时可m 达到任何部位的要求。 3.1.3室内消火栓栓口设置 根据表4-1可知第五号生产车间充实水柱长度是m 13。 表3-1 建筑火灾对水枪充实水柱的要求 建筑类别充实水柱长度/m 栓口动压/MPa 厂房、库房、高层建筑、室 13 ≥0.35 内净空高度超过8m的民用 建筑 其他场所10 ≥0.25 3.2室内消火栓系统布置方案 3.2.1选定消火栓、水带、水枪的型号 第五号生产车间属于丙类厂房,最不利点处消火栓栓口动压不小于 DN的室内消火栓,水枪.0,充实水柱不小于m 13。选用公称直径为65 MPa 35 喷嘴直径mm DN的聚氨酯有衬里水带长度25m。 19,65

建筑设备论文

合肥学院建筑工程系 建筑设备 第二次阶段性论文 专业:工程管理 班级:13级工程管理2班 姓名: 学号: 授课老师:陆昊

《建筑设备》第7章~第10章介绍了建筑工程中通风、空气调节及消防等知识,通过老师对主要内容的讲解及自己的网上搜索学习,认识到消防设施在建筑中的重要性,以下为个人对其重要性的认识。 一、建筑消防系统在建筑工程的应用 建筑消防系统是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,设置在建筑屋内的扑灭火灾和防止火灾蔓延的给水管道和设备。由消防给水系统,火灾自动报警系统,消防联动系统三部分组成,是现代建筑的重要组成部分。 随着城市建设的迅速发展,各种功能的大型建筑、地下建筑、高层和超高层建筑不断涌现,火灾隐患逐渐增多,恶性火灾事故时有发生,建筑消防系统起着灭火、疏散的作用,在现代建筑中格外重要。 因各类建筑物与构筑物的功能不同,其中存储的可燃物质和设备可燃性也各异,有些场所的火灾是不能用水扑救的,因此仅使用水作为消防手段是不能达到扑救目的,或者用水扑救会造成很大的水害损失,故根据各种可燃物质的物理化学性质,分别采用不同的方法和手段。 (一)建筑消防给水系统 1.室外消防栓消防给水系统的组成与布设 室外消防多采用消火栓给水系统,一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵集合器等组成。 1.1消防管网 从消防管网是否与生活、生产供水管网共用将其分为不同的系统。 1.1.1生活、消防共用管网给水系统。要求最大小时用水量发生时,管网仍可保证全部消防用水量的供给。 1.1.2生活、生产、消防共用管网给水系统。一般大中城市常用,要求生活、生产用水量最大时,管网仍应保证室内、外消防用水量。 1.1.3生产、消防共用管网系统。要求管网在生产用水达到最大时,仍能保证消防用水量,生产设备检修时仍不致造成消防供水中断, 1.1.4专用消防供水系统。当消防用水与生活、生产用水合并,在技术上不合适时,可单独设消防系统,此时系统常采用高压或临时高压制供水。 环网的输水干管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管仍应满

建筑给排水毕业实习设计报告工地实习日记(超多篇看下载慢慢看)

6月19日星期三天气晴 昨晚回宿舍后学习图纸,一直看到11点多钟,上床后满脑子尽是图纸在打架。这是一个技改扩建项目,主要内容为建设一个工厂自备热电站和碱回收工程,大小单位工程36个,主厂房将锅炉房、常用配电室、汽轮机房合为一体,并与煤廊、烟囱连接,结构复杂,难度高,是整个工程项目的核心部分。建设项目中,也有结构极为简单的平房,如砖砌体结构的仪器维修车间和钢结构的干煤棚。还有多个地下钢筋混凝土水池和两个45m ( 高的烟囱)一个是钢筋混凝土的,另一个是砖烟囱*。赵工程师说,这个工程要力争中标。我想中标后参加该工程施工,对我是一个极好的学习和锻炼的机会。想着想着,我成了一个头戴安全帽、身穿工作服、站在高高的脚手架上、进行质量检查的实习施工员,我心旷神怡地向着远方眺望,突然吹来一阵大风,脚手架摇晃了几下后把我抛到了空中,我大叫了一声醒了,原来是一个梦,只觉得背上全是冷汗。 6 月21 日星期五天气阴 上午和赵工程师去造纸厂工地进行实地考察。赵工程师说,在编制施工组织设计(方案)前,一定要到现场进行实地考察,千万不能想当然地闭门造车。只有详细了解了现场的具体情况后,编制的施工组织设计(方案)才有针对性,也才有较好的实用价值。临行前,赵工程师要我了解以下一些主要内容: 1.现场供电情况(线路、容量等);

2. 现场供水、排水情况(线路、容量等); 3. 现场道路畅通情况; 4.现场可供利用的建筑物情况; 5. 现场已有地下管线情况; 6.现场周围城市测量控制点情况等。 赵工程师说,如果是外地工地,还应了解当地施工期间的气温、降雨量、风力、风向以及地震烈度、地方资源、地方交通运输、地方施工协作单位以及当地建设行政主管部门的有关建筑市场的管理文件等。 下午,赵工程师主持召开技术工作会议,讨论造纸厂投标工程施工组织设计编制要点,要求项目部有关人员提出意见和建议。大家从进度、质量、安全、成本等多方面提出了各自的意见,我听了很受启发。我最后一个发言,根据设计图纸和上午了解的现场情况,提出了三个方面的建议。 第一,建议本工程以主厂房为主线编制施工进度网络图。为便于锅炉房和汽轮机房的屋架制作和屋面吊装工作,建议两车间中的楼层部分在屋面吊装结束后再施工,这样可大大加快主厂房的施工进度。第二,现场可供利用的原有建筑物不多,如果全部搭建临时用房,成本较高。建议将两栋结构简单的平房———砖混结构的仪器维修车间和钢结构的干煤棚开工时抢建后(干煤棚的钢柱、钢屋架提前在综合厂预制好),作为工地办公用房、工具用房和工地搅拌站用房,以节约搭设临时设施的费用。

给排水专业毕业论文

毕业论文 题目:弯道水流的特性研究 学院(直属系):市政与环境工程系 年级、专业: 06级 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成时间: 2011年6月7 日 目录 摘要 (3) 1前言 (4) 2概述 (5) 3.水流概念 (6) 4缓流弯道水流的特性 (6) 4.1弯道水面横比降及超高 (6) 4.1.2水面横比降公式比较 (7) 4.2断面环流 (10) 4.2.1断面环流成因 (10)

4.2.2弯道环流的公式推导 (11) 4.2.3环流强度及其分布 (15) 4.3弯道中纵向流速的分布 (15) 5.急流弯道水流的特性 (17) 5.1急流冲击波 (17) 5.2急流弯道超高大小和超高位置的研究 (20) 6.本人对弯道水流特性的总结及公式推导 (22) 6.1缓流弯道公式 (22) 6.2急流弯道公式 (24) 7 弯道对工程的影响 (25) 7.1缓流弯道对工程的影响 (25) 7.2急流弯道对工程的影响 (25) 8 结论 (26) 总结与体会 (27) 谢辞 (28) 摘要 水在流动的时候受边界条件影响很大,弯道水流是工程实际中经常碰到的一种水流形式。由于弯道特有的几何特征和几何条件,其水流特性与顺直河道有显著的不同。以前的学者对于弯道水流的特性总结颇少,我在此抛砖引玉,对弯道水流的特性做一个大致的归纳。弯道水流可分为缓流和急流,本文主要研究了弯道缓流的水流横向比降,断面环流,水流流速分布,水流水面线等,研究了弯道急流的冲击波,超高等。弯道水流的特性研究对江河治理、航运等方面的科学研究与设计有重要意义,因此,我们应对其进行充分研究,为实际工程提供强有力的科学依据。

给排水毕业设计建筑给排水开题报告

本科生毕业设计(论文)开题报告题目:综合楼给水排水设计 学院:建筑工程学院系土木工程 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 填表日期:

一、选题的依据及意义 本设计选题依据:学校对给排水专业学生的培养方案而定,作为即将毕业的我们,应该对自己的专业有更深刻的了解,也应该更多的去学习如何将所学知识运用到实践中去。因此,本设计选择课题为高层综合楼给排水设计。 一般来讲,任何建筑都必须进行给排水设计,这与建筑使用的安全性和舒适性密切相关。随着土地资源的紧张,高层建筑越来越多,高层建筑给排水设计成为设计师的必备技能。 该设计建筑共有18层,是以公共餐厅、办公及高档旅馆为主题的综合楼,几乎涉及了建筑给排水设计的所有内容。我希望此次设计达到以下几点目标: (1)通过毕业设计,巩固自己所学的基础理论和专业知识,加强自己的基本技能,使自己的知识体系综合起来,以达到学以致用,独立完成建筑给排水设计的目的。 (2)通过毕业设计,掌握资料获取、处理数据和计算机应用等方面的能力,培养自己的实践能力、创新能力和独立思考意识。 (3)通过毕业设计,了解社会生产实际中的问题,及时发现自己知识的缺陷和漏洞,补充自己没有掌握的知识,为以后的工作打好坚实的基础。 二、国内外研究现状及发展趋势(含文献综述) 随着建筑业的发展,建筑给水排水专业迅速发展,已成为给水排水中不可缺少而又独具特色的组成部分。我国建筑给排水积累了实践经验,借鉴了国外的新技术,专业技术有了明显的突破和发展, 其中消防给水系统在建筑给排水中的发展尤为突出。此外,我国建筑给排水产品设备的发展也促进了建筑给排水技术的发展。建筑给水排水技术的发展是与科研工作、工程实践(设计、安装)、产品开发等多方面有关。近年来, 高层建筑给排水日趋增加, 例如上海在浦东建成的金茂大厦和上海国际环球金融中心。在产品开发上, 也不断引进先进国家的技术。为了使传统的给排水工程与社会可持续发展在我国的经济条件下有机结合, 我国正积极发展水工业,作为给水排水工程在21世纪的新发展。 国内外对建筑给排水的研究目前主要集中在两个方向,分别是节水新技术和节能新技术。 1、节水新技术 (1)推广使用优质管材、阀门 由于传统镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,且长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费,同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP—R管、PE管、PVC—U管等能很好的解决此类问题。 阀门是建筑给排水中最常用的配件之一,其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一

消防工程毕业设计开题报告

华北水利水电学院本科生毕业设计开题报告 2010年 3 月 16 日 学生姓名冯孝辉学号 6 专业消防工程 题目名称某综合楼消防系统设计 课题来源导师提供 主要内容 1、熟悉图纸,计算建筑面积,根据《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005)版》规范确定是二类建筑。 2、根据《高层建筑给水排水设计规范GB 50015-2003》进行室内消火栓系统设计。首先确定消火栓保护半径进而确定系统的布置方案。再依立体图画出平面原理图进行水力计算进而进行设备选型。 3、根据《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》以及《高层建筑给水排水设计GB 50015-2003》 进行自动喷水灭火系统的设计。首先是确定建筑物危险等级进而根据具体规范进行喷头布置。再依据面积法进行水力计算,验证校核,并最终确定管道、泵的选型。 4、根据《建筑灭火器配置设计规范》先确定灭火器配置场所和火灾种类,再确定灭火器的设置点数、位置和规格。因为,本工程设有消火栓系统和自动喷水灭火系统,所以灭火器可以根据规范要求适当减少配置。 采取的主要技术路线或方法 一、确定建筑物消防给水系统 该水系统的设计用水量应考虑该城市的市政供水。 设计用水量由下列各项组成: 1、消火栓消防给水系统。 2、自动喷水灭火系统。 设计用水量为以上两系统用水量之和;确定消防水箱是应考虑市政补水的影响;确定高位水箱时应符合规定。 (一)室内消火栓给水系统 1、分类 a、按服务范围分为独立的室内高压或临时高压消防给水系统和区域集中

的室内高压或临时高压消防给水系统。 b、按建筑高度分为一次供水室内消火栓给水系统和分区供水室内消火栓给水系统。 此建筑用临时高压、一次供水室内消火栓给水系统。 2、组成 室内消火栓系统由水枪,水带,消火栓,消防管道和水源组成,当室外管网水压不能满足室内消防要求时,还应设置消防水池,消防水泵和消防水箱。 (二)自动喷水灭火系统 1、分类 根据喷头形式不同,分为闭式和开式自动喷水灭火系统两大类。 2、组成 自动喷水灭火系统由喷头、探测器、管网系统、报警阀(湿式或者干式)、喷淋泵、高位水箱等组成。 该工程采用湿式自动喷水灭火系统,设室外消防水池和高位水箱的综合给水系统。 二、消防给水方式的选择 城市市政管网必须常年有足够的消防用水量,必须能满足室内最不利点灭火设备的水压要求。市政管网不允许室内消防水泵从室外给水管网直接吸水,消防用水由市政给水管网进入消防水池,再由消防水泵加压送到室内消火栓系统。 (一)消火栓消防给水方式 a、并联供水方式:适用于分区数在3个分区以下,且允许设置高位水箱的建筑中。 b、串联供水方式适用于建筑高度大于100m的高层建筑中。 C、减压供水方式可减少水泵数量,减少泵房面积。 (二)自动喷水灭火系统供水方式 自动喷水灭火系统管网内压力不应大于,但考虑到系统管网安装在吊顶内适当降低管网工作压力可减少维修工作量和避免发生渗漏。竖向分区压力控制在—左右。其供水方式分直接供水和水泵水箱加压供水。

毕业论文---建筑消防系统论文

建筑的消防系统 摘要:建筑物的消防系统与人们的私人财产和生命安全息息相关,我们只有拥有合理的、规范的消防措施以及消防意识才能保证我们的城市家园更加美好漂亮,以及给社会国家带来健康发展。 关键词:建筑消防标准、消火栓、报警系统、消防设备。 自从学习建筑设备这门课程以来我深感到它的重要性,有时候它与我们的人身财产与生命安全息息相关,因此我从《室外给、排水组成》、《建筑采暖系统的分类》、《建筑通风的基本原理》、《建筑房排烟设计》、《空气调节的基本原理》、《建筑的消防系统》这6个题目中选取了《建筑的消防系统》,并且阐述了建筑消防标准和规范报警系统的相关观点,我们只有在建筑房屋的时候严格执行这些规范和标准,才能保证我们每一个人的人身财产与生命安全,共同创造一个和谐美好的城市家园。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对建筑消防、火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,建筑消防及火灾自动报警系统设计已成为建筑设计中最重要的设计内容之一。 一、建筑物消防系统的标准及规范 目前我国与建筑电气消防有关的设计规范主要有《高层民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对建筑中一、二类建

筑的划分以及对火灾报警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。在实际应用中国标是带有强制性的,必须严格遵守,部标或行业标准应服从国标。 1、设计依据 建筑物消防设计的依据是建筑消防设计规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:"必须"、"应"、"宜"、"可"和反面词:"严禁"、"不应"、"不得"、"不宜"的含义。 要结合建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和消防等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。 2、火灾报警系统基本形式的划分 火灾报警系统的形式应根据具体设计对象来确定,在做规划设计方案时,应首先必须搞清楚设计对象的建筑形式、规模、分类、建筑个体的分布等诸多因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。 二、消防设备布置 火灾探测器的设置:敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和通道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及通道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建

给水排水工程毕业设计开题报告

给水排水工程毕业设计开题报告 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。

通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的 正常生活,影响人们的身体健康的事件屡见不鲜。很多住宅室内的实际噪声都超过40dBA,在这样的噪声环境中生活不但会严重影响人们的休息质量,干扰脑力劳动者的工作,使人们产生失眠、疲劳、头晕、记忆力减退等症状,长此下去还会导致人们产生神经衰弱症。不仅如此,因噪声扰民而使业主与开发商对簿公堂的民事诉讼案也不在少数。据报道,北京市某小区业主李某因楼下的生活给水泵房噪声过大而严重扰乱其作息秩序,起诉开发商,法院一审判令开发商采取控制噪声的措施,并赔偿李某精神损失费十万元,创下全国噪声扰民赔偿记录。

2014届给排水专业毕业设计论文(全)

摘要 本设计是关于贵州省六盘水市给水排水工程的管网设计,它包括给水排水系统、污水排水系统和雨水排水系统。设计的主要内容和深度应按照基本建设程序及有关的设计规定、规程确定。通常,给水管道系统的主要设计内容包括:设计基础数据(包括设计地区的面积、设计人口数、用水定额)的确定;给水管道系统的平面布置;给水管道系统设计流量计算和水力计算。污水系统采用完全分流制排水系统。污水排水系统的管网设计内容包括划分排水面积,布置管道系统;根据设计人口数和污水定额,计算污水设计流量;根据污水水力计算表进行污水管道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋设深度等设计参数;绘制污水管道平面图和纵剖面图。雨水排水系统的管网设计内容包括划分排水面积,进行雨水管渠定线,确定出水口的位置;划分设计管段,计算各管段设计流量;根据雨水水力计算表进行雨水管渠水力计算,确定管径、坡度、流速及埋设深度等设计参数;绘制雨水管道平面图和纵剖面图。 关键词:排水系统,管道布置,设计参数,水力计算

ABSTRACT The design is on the LiuPanShui in Guizhou Province, drainage pipe network engineering design includes a water supply and drainage system, a sewage drainage system and a stormwater drainage system.Design of the main contents and depth should be in accordance with the basic constructive procedures and relevant designed rules and procedures. Usually, the main designed content of water supply pipeline system includes: basic designed data (including the area of the design area, designed population and water quota) determination; The layout of Water supply pipeline system; Design flow calculation and hydraulic calculation of Water supply piping system. Sewage system is completely separate and drainage system. The pipe network design content of the sewage drainage system includs the division of the drainage area, layout of piping systems; population and sewage fixed according to the design, calculation of sewage design flow; hydraulic calculation of the sewers, the sewage hydraulic computation to determine the diameter, slope, flow rate and buried depth of the design parameters; draw the sewage pipeline plan and profile maps. Stormwater drainage system pipe network designing content includs division of the drainage area for rainwater sewers, fixing line, determing the outlet location; dividing designed tube segment, calculating each pipe segment design discharge; rain hydraulic Computation conduct rainwater pipe channels cut to divert force calculation, and determine the diameter, slope, and flow rate and burial depth design parameters; draw rainwater pipeline plan and longitudinal section diagram. KEY WORDS:Drainage system, Piping layout, Design parameters, hydraulic calculation

消防工程论文

火灾自动报警系统在工程实际应用中存在的问题 摘要:随着经济社会的发展,现代化城市人口高度集中,高层、超高层和地下建筑大量开发建设,给建筑消防和城市防灾减灾提出了更高的要求。火灾自动报警系统应时代要求发展出现,在建筑消防的“防”上有巨大的贡献,但同时也存在相当多的问题。 关键词:火灾自动报警系统,运行问题,改善方法 火灾对经济社会造成的损失不亚于地震和洪涝灾害,由于火灾发生的频率高居各种灾害之首,这更需要人们对火灾有足够的认识。火灾从发生到结束大致分为四个阶段:初期起、成长期、最盛期和衰减期。火灾初起期是扑灭火灾的最佳时期,及时的发现火灾并发出报警可以有效地阻止火灾的蔓延,将损失降到最低。火灾自动报警器通过感温和感烟探头等地感应,对发生火灾区域及早报警,提醒人员及时疏散和灭火起到重大作用。 一、火灾自动报警系统的组成和工作原理 1.1火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(声光报警器)、控制装置(包括各种控制模块)等构成。火灾自动报警系统根据建筑规模的大小和重点防火部位的数量多少可分为:区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。 1.2火灾自动报警系统的工作原理 火灾探测器通过对火灾发出的物理、化学现象——气(燃烧气体)、烟(烟雾粒子)、热(温升)、光(火焰)的探测,将探测到的火情信号转化为火警信号,现场人员发现火情后应立即按动手动报警按钮或消火栓按钮,发出火警信号。火灾报警控制器接到火警信号后,经处理,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方面将火警信号传送至各楼层(防火分区)所设置的火灾显示盘显示火警发生的地址,通知楼层(防火分区)值班人员立即察看火情并采取相应的措施。在消防控制室(中心)还可能通过报警控制器的通讯接口,将火警信号在CRT微机彩显系统显示屏上更直观地显示出来。 二、火灾自动报警系统运行的有效性和存在的问题 2.1火灾自动报警系统运行的有效性 火灾自动报警系统本身并不灭火,而是通知人们去现场灭火,现场消防队员或用消火栓,或用手提式灭火器灭火。因而,它不可能单独作为一个灭火体系,而是要与其它灭火系统联合作用来灭火。对于消火栓灭火系统而言,在正常情况下,灭火一般需要经历以下五个步骤:现场人员发现火情,向消防队报警、消防队警车出动、到达现场,使用消火栓喷水灭火。火灾案例分析表明:以上五个环节环环相扣,若哪一个环节出了差错拖延了时间,则失火将可能蔓延成灾,救火将失败。假设(只是假设,并未有统计数据支持),每个环节的保证率都高

建筑消防设计论文

建筑消防系统课程设计 学院:信息工程学院 班级:电气化15-1 姓名:刘路路 学号:153842 专业:电 气自动化 题目:科 研楼建筑消防系统 2017 年5月11 日

科研楼建筑消防系统设计 1. 工程概况 火灾自动报警/消防联动系统的主要作用是:及早监测到火灾发生情况,及时报警。同时控制器根据事先设定执行相应的联动灭火功能。火灾自动报警/ 消防联动系统由设在消防控制中心的火灾报警控制器(联动型)、彩色CRT显示系统及相关软件组成,负责整个大楼的火灾预警、火警及消防指挥调度工作。现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、火灾显示盘等。 2. 系统设计要求 2.1先进性 系统采用总线制传输方式,分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合,通过总线进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。 2.2开放性 系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS-232串行接口和标准RS-485串行接口,完全符合相关电气规程的要求,可方便的与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 2.3实用性 系统具备完成本工程中所要求功能的水准。系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求,并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。

给排水本科毕业论文

摘要 建筑给水排水工程将水的这一特殊产品推向市场进行销售,完成产品向商品转化,充分体现水的自身价值和社会效益,也是获取水这个特殊商品质量好坏,以及社会效益的水资源是否处于良性循环状态信息的部位,而且还是回收污水,保证水的循环持续进行的开始阶段。因此,它在水的循环中有着无法替代的作用。同时,建筑给水排水和卫生设备的完善程度、技术水平的先进程度,已经成为衡量社会经济发展、现代化水平的重要标志之一。本文叙述了建筑给水排水的发展和已取得的技术成就,并对建筑给水排水的几个问题的思考进行了论述。 关键词:工民建;建筑给水排水;不断创新;问题;思考

Some thinkings that drains to the building water supply Abstract Construct water supply catchment engineering aqueous of the special product push to carry on sale to the market and complete a product the conversion is toward the merchandise and well embody aqueous oneself value and social efficiency, is also obtain water this special merchandise quality quality, and the water resources of social efficiency whether the part that is placed in a virtuous cycle status information, and still recall sewage, promise that the aqueous circulation keeps on carrying on of beginning stage.Therefore, it has the function that can not act for in the circulation of water.At the same time, construct the advanced degree of water supply catchment and the perfect degree, technique level of sanitary equipment, Be already come measuring a social economy development, modern horizontal of the importance mark of a.This text described the development and acquired technique achievement of building water supply catchment, and to building water supply drain of a few thinkings of problems carried on treatise. Keywords:The work people sets up;Construct water supply catchment;Is continuously creative;Problem;Consider

消防工程毕业设计厂房仓库(校级优秀)

摘要 消 防 工 程 毕 业 设 计 作者:陆序勇2018.06.05

ABSTRACT 生产车间水灭火系统及防排烟系统 和火灾自动报警系统设计 摘要:本文针对第5号生产车间进行消防系统设计,主要设计内容包括:建筑防火设计,室内消火栓系统设计,消防炮灭火系统设计,防排烟系统设计,火灾自动报警系统设计。 第五号生产车间是多层厂房与仓库贴邻建造的建筑,火灾危险类别分别为丙类厂房和丙2类仓库,采用钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级。 第五号生产车间室内消火栓系统设计充实水柱为13m,消火栓布置方式为多排布置,两股充实水柱到达室内任何位置,设计流量为25 L/s,选用XBD5.0/25-150L型消防泵,一用一备,设置2个水泵接合器。 第五号生产车间厂房部分二层采用消防炮灭火系统,消防炮灭火装置设计流量为30L/s,采用型号为ZDMS0.8/30S-A-YA水炮,采用复式火灾探测器,型号为JTG-ZHF-YA001。 第五号生产车间火灾自动报警系统,采用控制中心火灾报警系统,按建筑性质采用JTY-LZ-ZM991感烟探测器安装,安装方式均为吸顶安装。 关键词:生产车间室内消火栓系统消防炮系统防排烟系统火灾自动报警系统

目录 1前言 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2多层厂房、仓库的主要特点 (1) 1.2.1多层厂房的特点 (1) 1.2.2多层仓库的特点 (1) 1.3设计内容 (1) 1.4设计规范依据 (2) 2建筑防火设计 (3) 2.1建筑的分类与耐火等级 (3) 2.2平面布置 (3) 2.2.1休息室办公室的布置 (3) 2.2.3变配电站的布置 (4) 2.2.4消防设备用房的布置 (4) 2.3防火分区划分 (4) 2.3.1防火分区划分的依据 (4) 2.3.2首层厂房的防火分区划分 (5) 2.3.3首层库房的防火分区划分 (5) 2.3.4二层厂房的防火分区划分 (5) 2.3.5二层库房的防火分区划分 (5) 2.4安全疏散 (6) 2.4.1疏散距离的设置 (6) 2.4.2安全出口的设置 (7) 2.4.3疏散宽度 (7) 3室内消火栓系统 (8) 3.1室内消火栓系统概述 (8) 3.1.1室内消火栓箱及其组件的配置 (8) 3.1.2室内外消火栓的布置 (8) 3.1.3室内消火栓栓口设置 (8) 3.2室内消火栓系统布置方案 (8) 3.2.1选定消火栓、水带、水枪的型号 (8) 3.2.2确定消火栓的水枪充实水柱和水枪设计流量 (9) 3.2.3计算消火栓的保护半径 (9)

消防系统设计毕业论文

消防系统设计毕业论文 目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15)

3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20) 3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

给排水-毕业论文(设计) (1)

专业论文 (主论文) 题目某地商务区商住楼给水排水工程设计 姓名唐玲 2016年6月20日

摘要:本设计包括室内给水工程、室内排水工程、室内消防工程,按甲方要求,本工程给水管只设进户总管,排水管只设排水出口,其于部分用户自理。 给水系统采用分区供水,低区负二到三层,由市政管网直接供水;高区三到十层,采用无负压变频供水。室内排水系统采用污、废水分流制,底层单独排放,排水立管设伸顶通气管,污、废水经化粪池处理后排入市政污水管网,化粪池由小区总图设计时统一考虑。消防系统分为室内消火栓给水系统和室内喷淋给水系统,两者均采用加压水泵和高位水池(箱)联合供水。屋面雨水排水系统采用天沟外排水。 给水管采用聚丙烯PP-R管;排水管采用硬聚乙烯塑料排水管;消防系统均采用内外壁热浸镀锌钢管。 关键词:高层建筑;给水系统;排水系统;消防系统

1、前言 本次设计的目的是充分利用所学的现有的知识,完成高层建筑给水排水工程的设计。此次设计基本上实现了我们从理论知识向实际工程设计的转变,充分的把理论知识应用到实际的工程当中,并对设计的方案、内容加以有针对性地、有说服力地论证,从而实现设计工程的可行性。 本次设计在选题的过程中,考虑到地区性、建筑性质,选用高层建筑,建筑类别相对高级,进行建筑给水排水工程的设计,满足人们的生活需要,并且使人们得到舒适、便利生活环境。设计的大体内容是:建筑给水工程、排水工程、热水工程和消防工程,设计的意义在于满足人们生活用水的同时,要满足室内的消防用水,保证人们居住的安全性。设计的依据为相关书籍和设计手册、规范。在设计中,大都按照常规方法,严格依据设计规范来进行,建筑给水排水系统及卫生设备要相对完善,在技术上要保持先进的水平,在计算的过程中,尽量使用符合经济流速的管径,以便降低成本,同时要考虑水的漏失、压力情况来选择管材和一些连接管件,以便在水从市政管网输送到建筑内用户的过程中,水的漏失量最少,节约水资源。 1.1国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容 高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上,还是广度上,都超过了低层建筑物的给水排水工程的范畴,并且有以下一些特点高层建筑给水排水设备的使用人数多,瞬时的给水量和排水流量靠的水源,以及经济合理的给水排水系统形式,并妥善处理排水管道的通气问题,以保证供水安全可靠、排水通畅和维护管理方便。下面就高层建筑给水排水工程的主要特点介绍如下: ⑴高层建筑层数多、高度大。给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。 ⑵高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且消防给水的设计应“立足自救”,方可保证及时扑灭火灾,防止重大事故发生。

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

相关文档
相关文档 最新文档