文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂各构筑物的设计计算

污水处理厂各构筑物的设计计算

污水处理厂各构筑物的设计计算
污水处理厂各构筑物的设计计算

第二章设计方案

城市污水处理厂的设计规模与进入处理厂的污水水质和水量有关,污水的水质和水量可以通过设计任务书的原始资料计算。

2.1厂址选择

在污水处理厂设计中,选定厂址是一个重要的环节,处理厂的位置对周围环境卫生、基建投资及运行管理等都有很大的影响。因此,在厂址的选择上应进行深入、详尽的技术比较。

厂址选择的一般原则为:

1、在城镇水体的下游;

2、便于处理后出水回用和安全排放;

3、便于污泥集中处理和处置;

4、在城镇夏季主导风向的下风向;

5、有良好的工程地质条件;

6、少拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定的卫生防护距离;

7、有扩建的可能;

8、厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件;

9、有方便的交通、运输和水电条件。

由于该地夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,所以,本设计的污水处理厂应建在城区的东北或者西南方向较好,最终可根据主干管的来向和排水的方便程度来确定厂区的位置。

2.2.2常用污水处理工艺

根据设计原则和设计要求,本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、技术成熟、处理效果稳定可靠、运行管理方便、要求操作运转灵活、技术设备先进、成套性好、便于分期实施的处理工艺。

从进、出水水质要求来看,本工程对出水水质要求较高,要求达到一级A 标准,不但COD、BOD指标要求高,还要求脱氮除磷,所以需从出水水质要求来选择处理工艺。

1、A2/O工艺

A2/O脱氮除磷工艺(即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,亦称A-A-O工艺),它是在A p/O除磷工艺上增设了一个缺氧池,并将好氧池出流的部分混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除磷功能。其基本工艺流程如图1所示:进水内回流

回流污泥

剩余污泥

图1 A2/O工艺基本流程图

污水经预处理和一级处理后首先进入厌氧池,在厌氧池中的反应过程与A p/O生物除磷工艺中的厌氧池反应过程相同;在缺氧池中的反应过程与A n/O 生物脱氮工艺中的缺氧过程相同;在好氧池中的反应过程兼有A p/O生物除磷工艺和A n/O生物脱氮工艺中好氧池中的反应和作用。因此A2/O工艺可以达到同步去除有机物、硝化脱氮、除磷的功能。

A2/O工艺适用与对氮、磷排放指标都有严格要求的城市污水处理,其优缺点如下:

优点:

(1)该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺。

(2)在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。

(3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。

(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不啬溶解氧浓度,运行费低。

缺点:

(1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。

(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。

(3)对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解浓度也不宜过高。以防止循环混合液对反应器的干扰。

2、氧化沟工艺

氧化沟又称循环曝气池,属活性污泥法的一种变形,其工艺流程如图2所示。

进水

回流污泥

剩余污泥

图2 厌氧池+氧化沟处理工艺流程

氧化沟又称循环曝气池,氧化沟是常规活性污泥法的一种改型和发展。污水和活性污泥混合液在环状曝气渠道中循环流动,属于活性污泥法的一种变形,氧化沟的水力停留时间可达10-30h,有机负荷很低,实质上相当于延时曝气活性污泥系统。由于它运行成本低,构造简单,易于维护管理,出水水质好、耐

冲击负荷、运行稳定、并可脱氮除磷,可用于大中型水厂。

优点:

(1)氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮的效果。

(2)不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。

(3)氧化沟只有曝气器和池中的推进器维持沟内的正常运行,电耗较小,运行费用低。

(1)污泥膨胀问题。当废水中的碳水化合物较多,N、P量不平衡,pH值偏低,氧化沟中的污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀。

(2)泡沫问题。

(3)污泥上浮问题。

(4)流速不均及污泥沉积问题。

(5)氧化沟占地面积很大。

3、CASS工艺

CASS为周期循环活性污泥法的英文(Cyclic Activated Sludge System)的缩写,是将好养的生物选择器与传统的连续进水SBR反应器相结合的产物。CASS 工艺是以生物反应动力学原理及合理的水力条件为基础而开发的一种系统组成简单的污水处理新工艺。目前CASS工艺在欧美等国家已得到广泛的应用,从运行效果看,处理效果好,除磷脱氮效果也不错。其基本工艺流程如图3所示。

、CASS工艺尤其适合含有较多工业污水的城市污水及要求除磷脱氮的污水的处理。其优缺点如下:

优点:

(1)工艺流程简单、管理方便、造价低。CASS工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥汇流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,占地面积可减少35%。

(2)处理效果好。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程中,因此处理效果好。

(3)有较好的脱氮除磷效果。CASS工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高脱氮除磷效果。

(4)污泥沉降性能好。CASS工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于CASS工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。

(5)CASS工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质的波动。

缺点:

由于进水贯穿于整个运行周期,沉淀阶段进水在主流区底部,造成水力紊动,影响泥水分离时间,进水量受到一定限制,水力停留时间较长。

4、SBR工艺

SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。

SBR具有以下优点:

(1)理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。

(2)运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。

(3)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。

(4)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。

(5)处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。

(6)反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。

(7)SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。

(8)脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。

(9)工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。SBR系统的适用范围

(1)中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。

(2)需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。

(3)水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。

(4)用地紧张的地方。

(5)对已建连续流污水处理厂的改造等。

(6)非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。注:SBR工艺管理较为复杂,排泥受到一定限制,在本工程中不予考虑。

2.2.3污水处理工艺的确定

表1 生化处理方案综合比较表

比较内

氧化沟CASS A/A/O

(1)氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮的效果。

(1)工艺流程简

单、管理方便、造价

低。CASS工艺只有一

个反应器,不需要二

沉池,不需要污泥汇

流设备,一般情况下

也不需要调节池,因

此要比活性污泥工艺

1)该工艺为最简单

的同步脱氮除磷工艺,

总的水力停留时间,总

产占地面积少于其它的

工艺。

(2)在厌氧的好氧

交替运行条件下,丝状

菌得不到大量增殖,无

工艺特点

(2)不使用初沉

池,有机性悬浮物在氧

化沟内能达到好氧稳定

的程度。

(3)氧化沟只有曝

气器和池中的推进器维

持沟内的正常运行,电

耗较小,运行费用低。

(4)脱氮效果还能

进一步提高。因为脱氮

效果的好坏很大一部分

决定于内循环量,要提

高脱氮效果势必要增加

内循环量。而氧化沟的

内循环量从理论上说可

以是不受限制的,从而

氧化沟具有较大的脱氮

能力。

节省基建投资30%以

上,而且布置紧凑,

占地面积可减少

35%。

(2)处理效果

好。反应器内活性污

泥处于一种交替的吸

附、吸收及生物降解

和活化的变化过程

中,因此处理效果好。

(3)有较好的脱

氮除磷效果。CASS工

艺可以很容易地交替

实现好氧、缺氧、厌

氧的环境,并可以通

过改变曝气量、反应

时间等方面来创造条

件提高脱氮除磷效

果。

(4)污泥沉降性

能好。CASS工艺具有

的特殊运行环境抑制

了污泥中丝状菌的生

长,减少了污泥膨胀

的可能。同时由于

CASS工艺的沉淀阶

段是在静止的状态下

进行的,因此沉淀效

果更好。

污泥膨胀之虞,SVI值

一般均小于100。

(3)污泥中含磷浓

度高,具有很高的肥效。

(4)运行中勿需投

药,两个A段只用轻缓

搅拌,以不啬溶解氧浓

度,运行费低。

污水处理厂构筑物计算-格栅

4.2 工艺设计 污水处理厂设计处理能力Q=10000m 3/d 。依据正镶白旗明安图镇目前的经济发展水平和给排水现状等现实条件,污水处理主体构筑物分2组,每组处理能力5000m 3/d ,并联运行。一期建设1组,待条件成熟后续建另1组。 设计水量 总变化系数取Kz=11 .07 .2Q =1.58 污水的平均处理量为平Q =1d m /1034?=416.67h m /3=115.74L / s ;污水的最大处理量为d m Q /106.134max ?==658.33h m /3=182.87L / s ;时变化系数取K 时为1.6, 集水池 格栅 格栅设在处理构筑物之前,用于拦截水中较大的悬浮物和漂浮物,保证后续处理设施的正常运行。 粗格栅 格栅倾角资料 设计参数: 设计流量:Q 1=182.87 L/s; 过栅流速:v 1=0.80m/s; 栅条宽度:s=0.01m; 格栅间隙:e=20mm; 栅前部分长度0.5m ; 格栅倾角:α=60° 单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 数量:1台 设计计算

(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2 12 11v B Q =计算得栅前槽宽 m B 68.01=,则栅前水深m B h 34.02 68.021≈== (2)栅条间隙数49.318 .034.002.060sin 0.183sin 11≈????== ehv Q n α31.49 (取n=32) (3)栅槽有效宽度:B 2=s (n-1)+en=0.01×(32-1)+0.02×32=0.95m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L 38.020tan 20.68 0.95tan 21121=? -=-= α (其中α1为进水渠展开角) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 19.02 38 .0212=== (6)过栅水头损失(h 1) 因栅条边为矩形截面,取k=3,则 m g k kh h v 810.060sin 81 .928.0)20.001.0(42.23sin 22 34 2 1=?????===αξ 其中: h 0:计算水头损失m k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 :阻力系数,与栅条断面形状有关, =β(s/e )4/3当为矩形断面时β=2.42 参考《污水处理厂工艺设计手册》,粗格栅水头损失一般为0.08-0.15m ,因此符合规定要求。 (7)栅后槽总高度(H ) 取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.34+0.3=0.64m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.34+0.081+0.3=0.72m (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α =0.38+0.19+0.5+1.0+0.64/tan60° =2.44m (9)每日栅渣量:用公式W= 1000 86400 1max ???总K W Q 计算,取W 1=0.05m 3/103m 3

城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书 第一章 污水处理构筑物设计计算 一、粗格栅 1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =1.5则: 最大流量Q max =1.5×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s 2.栅条的间隙数(n ) 设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾 角α=60° 则:栅条间隙数85.449 .04.002.060sin 347.0sin 21=???== bhv Q n α(取n=45) 3.栅槽宽度(B) 设:栅条宽度s=0.01m 则:B=s (n-1)+bn=0.01×(45-1)+0.02×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度 设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0. 6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=?-=-=α 5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2) m L L 30.02 60.0212=== 6.过格栅的水头损失(h 1) 设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3

则:m g v k kh h 102.060sin 81 .929.0)02.001.0(4.23sin 2234 201=?????===αε 其中ε=β(s/b )4/3 k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,m ε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β 值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值 7.栅后槽总高度(H) 设:栅前渠道超高h 2=0.3m 则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m 8.格栅总长度(L) L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60°=2.8 9. 每日栅渣量(W) 设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ??=??-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:

污水处理厂各构筑物的设计计算

第二章设计方案 城市污水处理厂的设计规模与进入处理厂的污水水质和水量有关,污水的水质和水量可以通过设计任务书的原始资料计算。 2.1厂址选择 在污水处理厂设计中,选定厂址是一个重要的环节,处理厂的位置对周围环境卫生、基建投资及运行管理等都有很大的影响。因此,在厂址的选择上应进行深入、详尽的技术比较。 厂址选择的一般原则为: 1、在城镇水体的下游; 2、便于处理后出水回用和安全排放; 3、便于污泥集中处理和处置; 4、在城镇夏季主导风向的下风向; 5、有良好的工程地质条件; 6、少拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定的卫生防护距离; 7、有扩建的可能; 8、厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件; 9、有方便的交通、运输和水电条件。 由于该地夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,所以,本设计的污水处理厂应建在城区的东北或者西南方向较好,最终可根据主干管的来向和排水的方便程度来确定厂区的位置。 2.2.2常用污水处理工艺 根据设计原则和设计要求,本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、技术成熟、处理效果稳定可靠、运行管理方便、要求操作运转灵活、技术设备先进、成套性好、便于分期实施的处理工艺。 从进、出水水质要求来看,本工程对出水水质要求较高,要求达到一级A 标准,不但COD、BOD指标要求高,还要求脱氮除磷,所以需从出水水质要求来选择处理工艺。 1、A2/O工艺

A2/O脱氮除磷工艺(即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,亦称A-A-O工艺),它是在A p/O除磷工艺上增设了一个缺氧池,并将好氧池出流的部分混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除磷功能。其基本工艺流程如图1所示:进水内回流 回流污泥 剩余污泥 图1 A2/O工艺基本流程图 污水经预处理和一级处理后首先进入厌氧池,在厌氧池中的反应过程与A p/O生物除磷工艺中的厌氧池反应过程相同;在缺氧池中的反应过程与A n/O 生物脱氮工艺中的缺氧过程相同;在好氧池中的反应过程兼有A p/O生物除磷工艺和A n/O生物脱氮工艺中好氧池中的反应和作用。因此A2/O工艺可以达到同步去除有机物、硝化脱氮、除磷的功能。 A2/O工艺适用与对氮、磷排放指标都有严格要求的城市污水处理,其优缺点如下: 优点: (1)该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺。 (2)在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。 (3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。

管道附属构筑物.docx

第一节管道附属构筑物 【1】总说明 【1.1】设计依据 《室外给水设计规范》GB50013 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 《混凝土结构设计规范》GB50010 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《砌体结构设计规范》GB50003 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《公路桥涵设计通用规范》JTGD60 [1.2 ]编制内容及技术条件 【121 ]立式闸阀井及安装 1、闸阀直径:DN50~600 ;型号:SZ45T-10、SZ45T-16、SZ45X-10、SZ45X-16。 2、结构形式:砖砌圆形井、钢筋混凝土矩形井。

3、闸阀开闭均为地面操作 4、管顶覆土深度:H ≤3000mm。 【1.2.2】蝶阀井及安装 1、蝶阀直径: DN100 ?200、PN=0.6、1.0、1.6MPa ; DN250 ?1800、PN=0.6、1.0MPa 2、蝶阀传动方式:蜗杆、正齿轮、锥齿轮。 3、结构形式:砖砌圆形井、钢筋混凝土矩形井。 4、管顶覆土深度:H ≤3000mm。 5、蝶阀开闭均为地面操作。 6、蝶阀井的设计原则: (1)蝶阀井分立式蝶阀井(DN100 ?200 , PN=0.6、1.0、1.6MPa ; DN250 ?1800 , PN=0.6、1.0MPa )和卧式蝶阀井(DN450 ?1800 , PN=0.6、1.0MPa )阀梃向上对着人孔或操作孔,开闭采用闸钥匙或开闸机,当管顶覆土深度大于最小覆土深度Hm 时,可选用带加长杆的产品。 (2)蝶阀井的尺寸按长系列法兰式蝶阀及伸缩接头计算选定。伸缩接头安装的位置可以由设计人根据工程的需要确定但需核定安装尺寸以确保阀梃位置与人孔兼操作孔或操作孔位置匹配。 (3)蝶阀井的设计标有水流方向与阀梃

污水处理构筑物的计算

3 污水处理构筑物的计算 3.1细格栅 3.1.1设计说明 格栅系由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等。以减轻后续处理构筑物的处理负荷,并保证其正常运行。 格栅的进出水水质见表3-1所示。 表3-1 格栅进出水水质 水质指标BOD5COD SS 进水6400 13000 2000 去除率0 0 10% 出水6400 13000 1800 3.1.2设计计算 本工艺采用矩形断面调节池前细格栅一道,采用机械清渣。 (1)栅前水深的确定 式中,Q——设计流量,设计中取为0.0289m3/s; h——栅前水深,m; v1——栅前渠道水流流速,设计中取为0.6m/s。 (2)细格栅的栅条间隙数 式中,n——格栅栅条间隙数,个; Q——设计流量,m3/s; α——格栅倾角,(o); b——格栅栅条间隙,m; h——格栅栅前水深,m; v——格栅过栅流速,m/s。 过栅流速采用为0.7m/s,Q=0.0289m3/s,栅条间隙b=0.01m,栅前水深为0.16m,格栅安装倾角α=60o,则 个,取为个。 (3)格栅槽有效宽度(B)

式中,B——格栅槽有效宽度,m; S——每根格栅条的宽度,m。 设计中采用Φ10mm圆钢为栅条,即取S=0.01m,则 ,取为。 (4)进水渠道渐宽部分的长度 设进水渠道宽B1=0.25m,渐宽部分展开角=20o,此时进水渠道内的流速为: ,在~范围之内,符合要求。 则,进水渠道渐宽部分长度: (5)出水渠道的渐窄部分的长度 (6)过栅水头损失 式中,h1——水头损失,m; β——格栅条的阻力系数,栅条断面为锐边矩形断面β=2.42; k——格栅受污物堵塞时的水头损失增大系数,一般采用k=3。 (7)槽后明渠的总高度 式中,H——槽后明渠的总高度,m; h2——明渠超高,m,设计中取h2=0.3m。 (8)格栅槽总长度 式中,L——格栅槽总长度,m; H1——格栅明渠的深度,m,H1=h+h2。 (9)每日栅渣量 式中,W——每日栅渣量,m3/d; ω1——栅渣量,取ω1=0.1m3/103m3污水。

污水处理厂各构筑物的设计计算

山东理工大学 《水污染控制工程》课程设计题目:孤岛新镇污水处理厂设计 学院:资环学院 专业班级:环本0803班 姓名:李聪聪 序号:27号 指导教师:尚贞晓 课程设计时间:2011年12月12日~2011年12月30号共3周

第一章设计任务及资料 1.1设计任务 孤岛新镇6.46万吨/日污水处理厂工艺设计。 1.2设计目的及意义 1.2.1设计目的 孤岛新镇位于山东省黄河入海口的原黄泛区内。东径118050'~118053',北纬37064'~37057',向北15公里为渤海湾。向东10公里临莱州,向南20公里为现黄河入海口,距东营市(胜利油田指挥部)约60公里,该镇地处黄河下游三角洲河道改流摆动地区内。 该镇附近区域为胜利油田所属的孤岛油田和两桩油田。地下蕴藏着丰富的石油资源。为了开发这些油田并考虑黄河下游三角洲的长远发展。胜利油田指挥部决定兴建孤岛新镇,使之成为孤岛油田和两桩油田的生活居住中心和生产指挥与科研中心,成为一个新型的社会主义现代化的综合石油城。根据该镇总体规划,该镇具有完备的社会基础和工程基础设施。有完备的城市交通、给水排水、供电、供暖、电信等设施,并考虑今后的发展与扩建的需要。 因此,为保护环境,防治水污染问题,建设城市污水治理工程势在必行。 1.2.2设计意义 设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个有机组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、深化和发展。 我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR、 CASS等多种工艺,以达到不同的出水要求。虽然如此,我国的污水处理还是落后于许多国家。在我们大力引进国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。 其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计

城市污水处理厂污水污泥排放标准

城市污水处理厂污水污泥排放标准详细介绍: 1 主题内容与适用范围 本标准规定了城市污水处理厂排放污水污泥的标准值及其检测、排放与监督。 本标准适用于全国各地的城市污水处理厂。地方可根据本标准并结合当地特点制订地方城市污水处理 厂污水污泥排放标准。如因特殊情况,需宽于本标准时,应报请标准主管部门批准。 2 引用标准 GB 3097 海水水质标准 GB 3838 地面水环境质量标准 GB 4284 农用污泥中污染物控制标准 CJ 18 污水排入城市下水道水质标准 CJ 26 城市污水水质检验方法标准 CJJ 31 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 3 污水排放标准 3(1 进入城巾污水处理厂的水质,其值不得超过CJ 18标准的规定。 3(2 城市污水处理厂,按处理工艺与处理程度的不同,分为一级处理和二级处理。 3(3 经城市污水处理厂处理的水质排放标准 4 污泥排放标准 4(1 城市污水处理厂污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人民的原则进行妥善处理和处置。 4(2 城市污水处理厂污泥应因地制宜采取经济合理的方法进行稳定处理。

4(3 在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理,其含水率宜小于80,。 4(4 处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合GB 4284标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 4(5 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按GB 3097及海洋管理部门的有关规定执行。 5 检测、排放与监督 5(1 城市污水处理厂应在总进、出口处设置监测井、对进、出水水质进行检测。检测方法应按CJ 26的有关规定执行。 5(2 城市污水处理厂应设置计量装置,以确定处理水量。 5(3 城市污水处理厂排放污泥的质和量的检测应按有关规定执行。 5(4 城市污水处理厂化验室及其化验设备应按CJJ 31的规定配备。 5(5 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,并经主管部门考核合格后,承担检验工作。 5(6 处理构筑物或设备等发生故障,使未经处理或处理不合格的污水污泥排放时,应及时排除故障,做好监测记录并上报主管部门。 5(7 当进水水质超标或水量超负荷时,必须上报主管部门处理。 5(8 本标准由城市污水处理厂的建设、规划和运行管理等单位执行,城市污水处理厂的主管部门负责监督和检查。

污水设计构筑物的计算

污水处理构筑物的设计计算 中格栅及泵房 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。本设计采用中细两道格栅。 1.1.1中格栅设计计算 1.设计参数: 最大流量:3max 150000 1.2 2.1/360024 Z Q Q K m s ?=?==? 栅前水深:0.4h m =, 栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s ) 过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s ) 栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾角060α= 2.设计计算: (1) 栅条间隙数:136n = ==根 设四座中格栅:1136 344 n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m = ()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=?-+?= (3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开角度20α= 110 1 1.69 1.46 0.872tan 2tan 20 B B l m α--=== 根据最优水力断面公式max 1 2.1 1.46440.90.4 Q B m vh == =?? (4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322 l l m === (5)通过格栅的水头损失: 02h K h ?=

220sin 2v h g ξα=,43 s b ξβ??=? ??? h 0 ───── 计算水头损失; g ───── 重力加速度; K ───── 格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取 3; ξ───── 阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩形断面,形状系数β = 2.42; 43 220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ?? =??? ?≈ ???? m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m = 120.40.30.0410.741H h h h m =++=++= (7)栅槽总长度: 1 120.5 1.0tan H L L L α =++++ 0.40.3 0.870.430.5 1.0tan 60+=++++ 3m = (8)每日栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污水产30.03m 。 max 186******** 2.10.03 4.54 10001000 1.2 Z Q W W K ??===?3/d m 30.2/m d > 所以宜采用机械清渣。 (9)格栅选择 选择XHG-1400回转格栅除污机,共4台。其技术参数见 下表。 表1-1-1 GH-1800链式旋转除污机技术参数 型号 电机功 率/kw 设备宽度/mm 设备总宽度/mm 栅条间隙/mm 安装角 度 HG-1800 1.5 1800 2090 40 60° 1.1.2 污水提升泵房 泵房形式取决于泵站性质,建设规模、选用的泵型与台数、进出水管渠的深度与方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多因素。

道路附属构筑物工程-施工安全技术交底 - 制度大全

道路附属构筑物工程:施工安全技术交底-制度大全 道路附属构筑物工程:施工安全技术交底之相关制度和职责,编号:市政施管-10工程名称分部名称分项名称交底日期年月日交底人交底人职务交底内容:1.道路附属构筑物应按道路施工总体部署,由下至上随道路结构层的施工相应的分段、分步完成,严禁... 编号:市政施管-10工程名称分部名称分项名称交底日期年月日交底人交底人职务交底内容:1. 道路附属构筑物应按道路施工总体部署,由下至上随道路结构层的施工相应的分段、分步完成,严禁在道路施工中掩埋地下管道检查井。2. 进人沟槽前必须检查槽壁的稳定状况,确认安全;作业中应随时观察,发现槽壁有不稳定征兆,必须立即撤离危险地段,处理完毕,确认安全后,方可恢复作业。3. 施工现场的各类检查井(室)应随施工工序相应升高(降低),并用相应专业的检查井井盖盖牢,严禁掩埋;不需保留的井、坑、孔必须及时接技术规定回填至其顶部;需暂时保留的,必须根据现场情况采取相应的安全技术措施;各种管线的井(室)盖不得盖错,井盖(箩)必须能承受道路上的交通荷载。4. 道路范围内的各类检查井(室)应设置水泥混凝土井圈。5. 作业区内不宜码放过多构件,应随安装随适量搬运,并码放整齐。6. 倒虹吸管完成后,应进行闭水试验和隐蔽工程验收,确认合格并形成文件,及时回填土;倒虹吸管两端的检查井在施工中和完成后,必须及时盖牢或设围挡。7. 手推车运输构件时,除应按顺序装卸、码放平稳,严禁扬把猛卸外,使用手推车应符合下列要求:(1) 装土等散状材料时,车应设挡板,运输中不得遗洒。(2) 运输杆件材料时,应捆绑牢固。(3) 在坡道上运输应缓慢行驶,控制速度,下坡前方不得有人。(4) 卸上等散状材料时,应待车辆挡板打开后,方可扬把卸料,严禁撒把。 (5) 路堑、沟槽边卸料时,距堑、槽边缘不得小于1m,车轮应挡掩牢固,槽下不得有人。已运输路缘石、隔离墩、方砖、混凝土管等构件时,应先检查其质量,有断裂危及人身安全者不得搬运。9. 用起重机吊装构件等作业时,应符合起重机吊装安全技术交底具体要求。10. 雨水支管采用3600混凝土全包封时,混凝土强度达75%前,不得开放交通,需通行时,应采取保护措施。11. 升降检查井、砌筑雨水口时,应符合下列要求:(1) 施工前,应在检查井周围设置安全标志,非作业人员不得人内。(2) 砌筑作业应集中、快速完成。(3) 升降现况的电力、信息管道等检查并时,应在管理单位人员现场监护下作业,并对井内设施采取保护措施。(4) 下井作业前,必须先打开拟进和相邻井的井盖通风,经检测,确认井内空气中氧气和有毒、有害气体浓度符合现行国家标准规定,并记录后方可进人作业;经检测确认其内空气质量合格后,应立即进人作业;如会签栏参加单位(部门、班组)参加人员市政基础设施工程道路附属构筑物工程施工安全技术交底编号:市政施管-10工程名称分部名称分项名称交底日期年月日交底人交底人职务交底内容:未立即进人,当再进人前,必须重新检测,确认合格,并记录;作业过程中,对其内空气质量必须进行动态监测,确认符合要求,并记录;操作人员应轮换作业,井外应设专人监护。(5) 检查井(室) 、雨水口完成后,井(室) 盖(算) 必须立即安牢,完成回填土,清理现场;下班前未完时,必须设围挡或护栏和安全标志。(6) 需在井内支设作业平台时,必须支搭牢固,临边必须设防护栏杆。12. 用斜道运输应符合下列要求:(1) 施工前,应根据运输车辆的种类、宽度、载重和现场环境状况,对斜道结构进行施工设计,其强度、刚度、稳定性应满足各施工阶段荷载的要求。(2) 斜道应坚实、直顺,不宜设弯道;斜道宽度应较运输车辆宽1m以上,坡度不宜陡于1:6。(3) 斜道临边必须设防护栏杆,进出口处的栏杆不得伸出栏柱。(4) 支、拆斜道必须由架子工操作;使用前,必须检查验收,确认合格,并形成文件。(5) 施工中应经常检查,确认安全;发现隐患必须立即处理,确认合格。13. 沟槽作业时,必

城市污水处理厂设计采用的规范和标准

城市污水处理厂设计采用的规范和标准 (1)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (2)、《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999 (3)、《广东省地方标准水污染物排放限值》DB44/26—2001 (4)、《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025—93 (5)、《室外排水设计规范》GBJ14—87(1997年版) (6)、《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88(1997年版) (7)、《建筑结构荷载规范》GBJ9—87 (8)、《混凝土结构设计规范》GBJ10—89 (9)、《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057—1996 (10)、《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 (11)、《钢结构设计规范》GBJ17—88 (12)、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89 (13)、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31—89 (14)、《建筑结构设计统一标准》GBJ68—84 (15)、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(1997年版) (16)、《地下工程防水技术规范》GBJ108—87 (17)、《工业企业设计卫生标准》TJ36—79 (18)、《工业与民用供配电系统设计规范》GB50052—92 (19)、《10kv及以下变电所设计规范》GB50053—92 (20)、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054—92

(21)、《建筑防雷设计规范》GB50057—92 (22)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92 (23)、《110kv变电所设计规范》GB50059—923030 (24)、《电力装置的继电保护和自动装置规范》GB50062—92 (25)、《供水排水用铸铁闸门》CJ/T300—92 (26)、《电动装置技术条件》JB2921—81

污水处理厂构筑物满水实验

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工组织 (2) 四、实验前准备 (3) 五、水池满水试验 (4) 六、水池渗漏处理 (5) 七、试水期间安全技术要求 (6)

一、工程概况 XXXXXXXXX。 本工程具体内容见下表 二、编制依据 2.1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2.2、工程设计图纸 2.3、以往类似工程施工经验 三、施工组织 3.1、施工组织 在本工程中组织进行满水试验,本着对工程质量负责的态度,由项目经理组织、

协调,各工序相关管理人员积极配合,认真对待积累经验,指导构筑物的满水试验。 3.2、技术准备 组织技术人员根据各构筑物的实际情况,精心编制施工方案,严格按照设计要求和经审批通过的施工方案进行施工。 3.3、人员准备 满水试验工作组织机构: 组长: 副组长: 成员: 四、实验前准备 4.1、水池满水试验前的必备条件 水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件: (1) 、整个池壁及池底混凝土强度已达到设计要求。 (2) 、池内全部清理干净,池内内壁缺陷修补完毕。 (3) 、现浇钢筋混凝土池壁的防水层、防腐层施工之前。 (4) 、设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做好临时封堵,且经验算能承受安全试验压力。 (5) 、池壁抗浮稳定性满足设计要求。 (6) 、试验用的充水、排水系统已准备就绪,经检查充水、排水闸门没有渗漏。 (7) 、试验各项保证安全措施已满足试验要求。 (8) 、满足设计的其他特殊要求。 (9) 、整个池体标高沉降观测没有变化。 4.2、水池满水试验的准备 (1)、选定好洁净、充足的水源,注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。 (2)、有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。 (3)、安装水位观测标尺;标定水位测针。 (4)、准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径 500mm,高 300mm的敞口钢板水箱,并安装好水位测针,注水深 200-300mm。将水箱固定在水池中。(5)、在池壁外测标号沉降观测标志,选定观测点,把测量数据记录好作为池体沉降

污水处理主要构筑物表

主要构筑物说明 格栅池及集水池 污水经化粪池进入格栅池,通过格栅拦截体积较大的颗粒物和悬浮物,以防止堵塞后续处理工艺中各种设备。经格栅池污水自流进入调节池。 格栅采用机械格栅,倾斜安装在进水口处。 调节池 在正常情况下,瞬时排水水量和排水水质变化较大,在不经过调节处理,容易对后续处理系统造成较大的负荷冲击,从而影响后续系统的处理效果。因此设置该调节池,调节池的主要作用是收集来水,并对来水进行水质水量的均化处理,削减高峰负荷,减少水质水量的较大变化对后续系统的影响 水解酸化池 水解酸化是一个厌氧反应过程,由厌氧菌在缺氧的条件下对污水中的有机物进行厌氧消化,厌氧消化过程一般分为水解阶段、酸化阶段和产甲烷过程。而水解酸化过程就是将厌氧消化过程控制在水解和酸化阶段,该阶段的主要目的是将原废水中的非溶解性有机物降解为溶解性有机物,将其中难降解的有机物转变为易降解的有机物,提高废水的可生化性,以利用后续的生物接触氧化处理。同时利用或部分利用废水中的有机碳源作为电子供体,以好氧生化池回流的硝酸盐代

替分子氧作为电子受体,进行“无氧”呼吸,分解有机质并且将硝态氮还原成气态氨,完成反硝化反应,达到除氮的目的。并且对BOD、COD、SS等有较好的去除率。 生物接触氧化池 好氧生化反应是依靠好氧微生物分解有机污染物,使水质得到净化。本工程采用生物接触氧化法,在反应器内设置填料,微生物附着在填料表面,形成生物膜,经过充氧的污水与长满生物膜的填料相接触,有机污染物作为养料被微生物吸收分解,使水质得到净化。 在填料上微生物不断繁殖,生物膜逐渐增厚,当到达一定厚度时,氧已难以向生物膜内部扩散,深层好氧菌被抑制,形成厌氧层,生物膜开始脱落,老化的生物膜作为剩余污泥排出,填料上又生长出新的生物膜,使水质不断得到净化。 生物接触氧化池内生物固着量多,水流属于完全混合型,对水质水量的变化有较强的适应能力,不会产生污泥膨胀,运行管理方便,并且单位容积的生物量多,容积负荷较高。为了提高接触氧化处理单元的处理效果,生物接触氧化部分设置为两个接触氧化池串联运行,形成二级接触氧化处理系统。 选择生物接触氧化法作为好氧处理工艺是基于一下原因: (1)由于生物接触法兼备活性污泥和生物膜法的共同特点,因此具有优于一般活性污泥法的处理效率。 (2)生物接触氧化法的抗冲击性能良好,且系统启动速度快,在1~2天内即能取得明显效果。而其他活性污泥法需要更长的时间才能

SBR工艺污水处理厂设计计算

课程设计 题 目 33000m 3/d 生活污水处理厂设计 学 院 资源与环境工程学院 专 业 环境工程 班 级 环工2012 姓 名 覃练 指导教师 方继敏、李柏林 2015 年 6 月 21 日 设计(论文)题目:33000m 3/d 生活污水处理厂工艺设计 设计(论文)主要内容及技术参数 3 1 .污水类别为城市污水,设计流量 33000m/d ; 学号

课程设计任务书(环境工程1202班,学号10) 2.要求完成污水处理厂主要工艺设计与计算说明书的编写; 3?绘制两张单元构筑物的图纸。 要求完成的主要任务及达到的技术经济指标 1?按照指导书的深度进行设计与计算说明书的编写; 2 ?绘制两个单元构筑物的图纸(两张1号) 3.个人加上自己的进水和出水水质 工作进度要求 课程设计为期一周,时间安排如下: 1?课程设计的讲授1天,设计准备(设计资料、手册、绘图工具准备)1天 2?课程设计的计算部分3天 3?课程设计的图纸绘制部分2天 指导教师(签名) ________ 系(教研室)主任(签名)_________ 年月日

课程设计指导教师意见书 评定成绩指导教师(签名) 年月日

摘要: 本设计是33000m3/d城市污水处理厂工艺设计,处理工艺采用了SBR X艺' SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、沉淀池、SBR接触消毒池、浓缩 池、污泥脱水机房等。污水进入污水处理厂经过粗格栅后经污水泵房进入到细格栅,再进入平流沉砂池沉砂,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥脱水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 SBR的主要工艺特征是在运行商的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能与一池,无污泥回流系统。经过该废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩,压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择。污水污泥的计 算等。 关键城市污水处理;SBR X艺;脱氮除磷;污泥

管道附属构筑物施工方案

管道附属构筑物施工 1. 检查井施工 (2) 1.1 钢筋混凝土检查井施工 (2) 1.1.1 钢筋 (2) 1.1.2 脚手架 (3) 1.1.3 混凝土 (3) 1.1.4 模板 (3) 1.2 砖砌检查井施工 (4) 1.3 井筒、井盖和踏步 (4) 2. 雨水口施工 (5) 2.1 施工准备 (5) 2.2 基础施工 (5) 2.3 砌筑雨水口 (5) 2.4 雨水口质量 (6)

检查井施工 钢筋混凝土检查井施工 混凝土检查井主要有圆形井、矩形井及不规则井,虽然每个井室混凝土量不大,但施工中稍有疏忽,就可能使混凝土外观差,其工作缝出现洇水、渗水现象。 施工顺序:垫层混凝土→基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽→管顶面以上混凝土浇筑→塑钢踏步安装→现场预制混凝土盖板安装→预制混凝土井筒安装→铸铁井盖安装。 钢筋 ①钢筋的加工、存放 钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求加工。 钢筋在加工成型之前进行调直及防锈清理,确保钢筋表面的洁净。 钢筋成型后,挂牌注明所用部位、型号、级别,并分类码放整齐。 成型的钢筋一般暂存在加工厂内;施工中按照施工计划以及施工现场的要求分批运至施工现场,施工现场只能少量地暂存工程急需的成型钢筋。 运至现场的钢筋要码放整齐、挂号标志牌,底部垫方木与地面保持距离。 ②绑扎、安装 钢筋的现场绑扎及安装严格按照设计图纸的尺寸及要求进行。井室底板钢筋的定位必须弹线。 架立筋:井室底板、顶板架立筋按1000mm间放,以此控制上、下层钢筋间距。 严格控制钢筋保护层,在模板与钢筋之间设置水泥、砂配比与所浇筑混凝土配比相同的水泥砂浆垫块。,垫块数量不得小于2块/m2。 绑扎时铺板作业,严禁踩踏绑扎完毕的钢筋。钢筋安装时接头的位置及数量,符合国标验收规范及规定。 井室底板及顶板同一截面内接头相互错开,其数量不得大于50%,墙体同一截面内接头必须相互错开,其数量不得大于25%。

污水处理构筑物设计计算

。 污水厂设计计算书 第一章污水处理构筑物设计计算 一、泵前中格栅 1.设计参数: 设计流量Q=2.6×104m3/d=301L/s 栅前流速v1=0.7m/s,过栅流速v2=0.9m/s 栅条宽度s=0.01m,格栅间隙e=20mm 栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/103m3污水 2.设计计算 (1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式 2 1 2 1 1 v B Q=计算得:栅前槽宽 m v Q B94 .0 7.0 301 .0 2 2 1 1 1 = ? =,则栅前水深m B h47 .0 2 94 .0 2 1= = = (2)栅条间隙数6.34 9.0 47 .0 02 .0 60 sin 301 .0 sin 2 1= ? ? ? = = ehv Q n α(取n=36) (3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+en=0.01(36-1)+0.02×36=1.07m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L23 .0 20 tan 2 94 .0 07 .1 tan 2 1 1 1 = ? - = - = α (其中α1为进水渠展开角) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L12 .0 2 1 2 = = (6)过栅水头损失(h1)

因栅条边为矩形截面,取 k =3,则 m g v k kh h 103.060sin 81 .929.0)02.001.0(42.23sin 22 34 201=?????===αε 其中ε=β(s/e )4/3 h 0:计算水头损失 k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 (7)栅后槽总高度(H ) 取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.47+0.3=0.77m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.47+0.103+0.3=0.87 (8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+0.77/tan α =0.23+0.12+0.5+1.0+0.77/tan60° =2.29m (9)每日栅渣量ω=Q 平均日ω1= 05.0105 .1106.234 ??? =0.87m 3/d>0.2m 3/d (10)计算草图如下:

附属构筑物施工方案

目录 第一章编制依据和原则 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章附属构筑物施工 (4) 1、人行步道、盲道砖 (4) 2、路缘石施工 (6) 3、树池铺砌施工 (6) 4、雨水口及支管安装 (6) 第四章雨季施工措施 (8) 第五章工期保证体系及保证措施 (10) 1、工期保证体系 (10) 2、工期目标 (10) 3、确保工期的措施 (10) 第六章工程质量管理体系及保证措施 (12) 1、质量保证体系 (12) 2、确保工程质量的措施 (12) 第七章安全生产和文明施工措施 (14) 1、安全保证体系 (14) 2、安全生产保证措施 (14) 3、文明施工现场管理 (15) 4、文明施工保证措施 (16) 1

第一章编制依据和原则 1、编制依据 北京市通州新城群芳南街东延(颐瑞东路—张采路)道路工程施工图 《北京市城市道路工程施工技术规程》 《北京市道路工程施工质量检验标准》 2、编制原则 严格按施工组织设计中;确保工期、安全第一、方案优化、科学配置、合理布局、五个统一的指导方针进行实施编制. 2

第二章工程概况 群芳南街东延位于通州区新城,道路西起颐瑞东路,东至张采路。规划为城市次干路,红线宽40.0米,道路全长684.442米。 本项目现状为: 1)K0+000(颐瑞东路)~K0+350路段,无现状路,为化工六厂安置房施工现场。 2)K0+350~K0+684.442(张采路)路段,群芳南街东延有现状水泥道路,道路横断面为一幅路型式,路面宽度为5米。 本方案为附属构筑物施工方案主要项目内容; 路缘石砌筑、人行步道砖、盲道砖铺筑、雨水口及支管安装。 1.人行步道路面结构; 25*12.5*6cm透水方砖6cm 1:5干硬性水泥砂浆2cm C15无砂混凝土15cm 粗砂垫层5cm 2. 盲道路面结构; 25*25*6cm盲道方砖6cm 1:5干硬性水泥砂浆2cm C15无砂混凝土15cm 粗砂垫层5cm 3. 路缘石 主车道内侧、导水槽和非机动车道两侧采用12*30*74.5cm花岗岩立缘石。 人行步道外侧采用12*25*49.5cm,c40预制混凝土立缘石。 4. 雨水口设计型式采用偏沟式,箅面采用复合式重型箅面,具体作法按标准图集05s518实施。 雨水口连接管采用d=300;2级钢筋砼承插口管。 3

城市污水处理厂厂址选址原则

城市污水处理厂厂址选址原则 城市污水处理厂厂址的选择是重要环节,与城市的总体规划、城市排水系统的走向、布置、处理后污水的出路都密切相关。 从管道系统、泵站、污水处理厂各处理单元考虑,进行综合的技术、经济比较与最优化分析,并通过有关专家的反复论证后再行确定。 遵循原则: (1)与工艺相适应; (2)少占农田和不占良田; (3)厂址必须位于集中给水水源下游,并应设在主风向的下风向; (4)靠近处理水的受纳水体; (5)考虑防洪。设在地质条件较好的地方; (6)选择有适当坡度的地区,以满足污水处理构筑物高程布置的需要,减少土方工程 量。 (7)应考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。 (1)厂址选择原则 恰当地选择污水处理厂的位置对于城市规划的总体布局、城市环境保护要求、污水污泥的利用和出路、污水管网系统的布局、污水处理厂的投资和运行管理等都有重要影响。 污水处理厂厂址的选择应符合以下原则: ①根据控制性详细规划的要求,同时结合实际发展情况进行厂区规划,解决好污水处理与企业建设协调的问题。 ②结合污水管道系统布置及出水口位置,污水处理厂的位置选择应与污水管道系统布局统一考虑。从污水自流排放出发,厂址宜选在城市低处,沿途尽量不设或少设提升泵站;此外,厂址宜结合出水口位置考虑,污水处理厂设在接纳污水的水体附近,便于处理后的出水就近排入水体,减少排放渠道的长度。 ③污水处理厂宜设在水体附近以便于排水,但又要考虑到不受洪水的威胁; ④必须有满足污水处理工艺所需的土地保证; ⑤厂址的选择需考虑交通运输及水电供应等条件; ⑥为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群等保持一定的卫生防护距离。⑦厂址应该位于整个服务区主导风向的下风向。

污水处理厂设计高程计算教程文件

污水处理厂设计高程 计算

第三章高程计算 一、水头损失计算 计算厂区内污水在处理流程中的水头损失,选最长的流程计算,结果见下表: 污水厂水头损失计算表 名称 设计 流量 (L/s) 管径 (mm) I (‰) V (m/s) 管长 (m) IL (m) Σξ Σξ g v 2 2 (m) Σh (m) 出厂管231.5 600 1.48 0.84 80 0.118 1.00 0.036 0.154 接触池0.3 出水控 制井 0.2 出水控 制井至 二沉池 115.8 400 3.08 0.92 100 0.308 6.18 0.267 0.575 二沉池0.5 二沉池 至流量 计井 115.8 400 3.08 0.92 10 0.031 3.84 0.166 0.197 流量计 井 0.2 氧化沟0.5 氧化沟 至厌氧 池 115.8 400 3.08 0.92 12 0.037 4.22 0.182 0.219 厌氧池0.3 厌氧池 至配水 井 151 450 2.82 0.95 15 0.042 5.00 0.230 0.272 配水井0.2 配水井 至沉砂 池 301 600 2.41 1.07 60 0.145 7.26 0.424 0.569 沉砂池0.33 细格栅0.26 提升泵房 2.0 Σ=6.776 中格栅0.1 进水井0.2 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

ΣΣ=7.076 二、高程确定 1.计算污水厂处神仙沟的设计水面标高 根据式设计资料,神仙沟自本镇西南方向流向东北方向,神仙沟沟底标高 为-1.5m,河床水位控制在0.5-1.0m。 而污水厂厂址处的地坪标高基本上在2.25m左右(2.10-2.40),大于神 仙沟最高水位1.0m(相对污水厂地面标高为-1.25)。污水经提升泵后自流排 出,由于不设污水厂终点泵站,从而布置高程时,确保接触池的水面标高大于 0.8m【即神仙沟最高水位(-1.25+0.154+0.3)=-0.796≈0.8m】,同时考虑挖 土埋深。 2.各处理构筑物的高程确定 设计氧化沟处的地坪标高为2.25m(并作为相对标高±0.00),按结构稳 定的原则确定池底埋深-2.0m,再计算出设计水面标高为3.5-2.0=1.5m,然后 根据各处理构筑物的之间的水头损失,推求其它构筑物的设计水面标高。经过 计算各污水处理构筑物的设计水面标高见下表。再根据各处理构筑物的水面标 高、结构稳定的原理推求各构筑物地面标高及池底标高。具体结果见污水、污 泥处理流程图。 各污水处理构筑物的设计水面标高及池底标高 构筑物名称水面标高 (m) 池底标高 (m) 构筑物名称水面标高 (m) 池底标高 (m) 进水管-3.93 -4.41 沉砂池 3.26 2.10 中格栅-4.23 -4.70 厌氧池 2.02 -1.98 泵房吸水井-5.23 -7.00 氧化沟 1.5 -2.00 细格栅前 3.65 3.18 二沉池0.60 -4.53 细格栅后 3.39 2.92 接触池-0.67 -2.97 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

相关文档
相关文档 最新文档