一、路基工程

(一)路基填筑

1、填前基底处理:清表清淤;加宽处新老路搭接问题,从填方坡脚向上设置向内侧倾斜的台阶,台阶宽度不小于2m,每级台阶约0.5-1m高。

2、填筑材料:路基填筑必须使用合格材料,严禁使用垃圾、腐植土。路基填料内不得混有草皮、树根和超大粒径石块(不大于50cm,填石层一般为40-50cm,不超过层厚2/3),确保填筑材料均匀。

路基填筑前,对土质材料必须做液塑限试验,确定土类和塑性指数,确定其填筑性能。对不同填料必须分别进行标准击实试验,确定其最佳含水量和最大干密度。

3、分层压实:路基填筑必须坚持全幅分层填筑,分层碾压;严格控制含水量,根据压实工艺合理确定摊铺厚度,并逐层检查压实度,确保路基压实度和压实均匀性。层厚:填土一般30cm,填石40-50cm,试验路段确定;压实:无明显轮迹,无“弹簧”现象,压实度为90,93,94%。

4、桥涵等构造物台后回填应使用透水性良好的材料(砂砾石、碎石),按每层压实厚度不大于15cm分层回填碾压(小型冲击夯)。按设计要求做好防水处理。

5、质量要求:表面平整,路拱合适,排水良好。无软

弱、无积水。

压实度:0-80cm为94%,80-150cm为93%,大于150为90%。

弯沉:200(0.01mm)以内。

平整度:2cm以内,影响路面结构层厚度。路基平整,可以减少路面结构厚度特异值的出现。宽度:符合设计要求。强调有效宽度,路基强度符合要求的宽度。

路拱横坡:“乌龟背”,中间高两边低,利于排水。

(二)路基挖方

1、确定开挖部位山体的稳定,应避免开挖扰动导致山体出现滑坡而增加建设成本和加大施工安全风险;

2、开挖应自上而下进行,严禁自下掏底开挖,俗称放“神仙土”,施工安全隐患大;

3、采取临时排水措施,确保施工作业面不积水;

4、石方爆破由专业爆破部门实施,注意清理边坡上的松石、危石。

(三)老路路基整理

1、路床顶处理:杂草、浮土(地表层的松土)、淤泥等铲除清理;“弹簧”、翻浆、坑槽等处治;村道上的中间淤积土埂清除。

2、边沟的清理及回填。

二、水泥稳定粒料基层

(一)三个定义

1、基层:设置在面层之下的结构层,主要承载受面层传递下来的车辆荷载,并将荷载分布扩散到垫层和路基上。基层根据材料的不同其结构类型也很多,我们常用的有水泥稳定碎石(砂砾)基层。

2、水泥稳定碎石(砂砾)基层:水泥稳定碎石(砂砾)基层是在碎石(砂砾)中掺加一定剂量的水泥和水,经拌和得到的混合料,在压实、养生后形成具有较高强度的半刚性基层,它是路面结构的主要承重层,厚度一般不宜小于15厘米。

3、水泥剂量:以水泥质量占全部粗细土颗粒(碎石、砂石、砂粒、粉粒和粘粒)的干质量(一般在105±5℃烘箱中烘上5小时以上得到的集料重量)的百分率表示,即水泥剂量=水泥质量/干土质量。一般设计为碎石(砂砾)总质量的3%至5%左右。

(二)质量控制

1、天气要求

水泥稳定碎石(砂砾)基层施工宜在气温较高的季节进行,日最低气温在5℃以下不得施工。雨季施工时应注意天气变化,降雨时应停止施工。

2、材料要求

(1)水泥:使用42.5级水泥,初凝时间不少于3小时,终凝时间不少于6小时。我国生产的普通水泥,一般初凝为1~3小时,终凝为5~8小时。不应使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。水泥浆的凝结时间有初凝与终凝之分。初凝时间是指从水泥加水到开始失去塑性的时间,而终凝时间是指从加水到完全失去塑性的时间。水泥从加水拌和后45分钟到1小时,水泥的凝胶开始凝结,这时简称初凝;至拌和后12小时,水泥凝胶的形成大致终了,这段时间称为终凝。但这时所形成的水泥凝胶还处在软塑状态中,还需要等几小时以后,才能逐渐硬化,变成固体状态。一般把水泥拌和后由流动状态失去可塑性变为固体状态的这段时间称为“凝结过程”,而把以后逐渐产生强度的时间称为“硬化过程”。水泥浆在初凝之前具有一定的流动性,在这段时间里宜进行运输、浇灌、捣固等工作。自初凝到终凝以前,它的流动性逐渐消失,如再经振动,则已凝结的胶体还能闭合,但自拌和后6小时(即近于终凝时)至8小时,它已丧失流动性,不具备强度,遇有损伤则不能自行闭合,所以不能承受外力,在这段时间内必须加强养护,保证其强度的稳定发展。为保证混凝土施工中有足够的操作时间,在水泥标准中规定,水泥的初凝时间,由加水时起不得早于45分钟。为尽快开始下一步工作,不至于拖延工期,又规定水泥的终凝时间不得迟于12小时。

(2)碎石、砂砾:(级配重要性,直观为粒料大小搭配合理)

碎石:

级配碎石——粗、中、小碎石集料和石屑各占一定比例的混合料,当其颗粒组成符合规定的密实级配要求时,称做级配碎石,二级及二级以上公路严格采用分级碎石掺配后满足级配要求。

未筛分碎石(农村公路常用)——轧石机轧出来的粒径大小不一的碎石混合料,仅用一个筛孔尺寸与规定最大粒径相符的筛子筛去超尺寸颗粒后得到的碎石混合料,称做未筛分碎石,其具有较好的级配。一般,石灰岩破碎后较为接近级配要求,只视试验情况增加细料,而页岩破碎后必须按试验结果增加细料才能满足级配要求。砂砾可采用沿线河滩级配较好的天然砂砾,且满足规范规定的颗粒组成范围。

单个颗粒的最大粒径控制在37.5mm以内,且满足规范规定的颗粒组成范围。

(3)水:日常饮用水均可使用。

(4)混合料配合比设计。

3、施工工序质量(采用集中厂拌法,不提倡路拌法)集中厂拌法具有拌和均匀、有效控制拌和质量、缩短施工时间等优点。其主要施工工艺流程有:布设站点(拌和站建设)、混合料拌和、混合料运输、摊铺整平、碾压、接缝处理和养

生。

(1)布设站点

拌和站一般宜设在施工沿线中间的适当位置,运距不宜超过10公里,场地要硬化处理,材料要分料堆放。

(2)混合料拌和

正式拌和前,必须先调试所用的设备,使混合料的颗粒组成和含水量符合设计要求。施工中可采用滴定法测定水泥剂量,实际生产中要根据碎石、砂砾天然含水量的变化及时调整加水量。

下料:根据拌和设备的一次进料(碎石、砂砾)量,来确定水泥掺量。重点注意水泥用量,也不是越多越好,严格按设计控制。

(3)混合料运输

宜采用大吨位的自卸汽车,运料时表面要覆盖苫布,防止拌和料水分损失,尤其是高温天气。

(4)混合料摊铺

摊铺前的下承层准备:清除浮土,确保下承层强度满足要求,并洒水湿润下承层表面。

稳定土摊铺机摊铺(视项目建设条件,二级及以下均要求):应合理控制摊铺速度,并与拌和厂的生产能力、运输车的运力相匹配。质检人员应随时检查,防止其厚度、平整度偏离标准较大,并对混合料离析现象进行处理。小型机械配合人

工或人工直接摊铺(农村公路常用):人工作业严禁抛掷和耧耙,以防混合料离析。

松铺厚度:水稳碎石松铺系数一般为1.25至1.3左右,即15cm*1.3=19.5cm;砂砾松铺系数一般为1.3至1.35左右。摊铺现场再验证压实厚度后作适当调整,确定最终松铺厚度后制件铁质插签加大抽查力度,确保结构层压实厚度。如因松铺厚度控制不到位,导致压实厚度不合格,严禁用薄层贴补法进行找平。

平整度:1.2cm以内,3m直尺测最大间隙法确定。

(5)碾压

压路机与压实厚度匹配:12-15t,压实厚度不应超过15cm;18-20t,压实厚度不应超过20cm;如压实厚度超过上述规定时,应分层铺筑,每层最小压实厚度为10cm,下层宜稍厚。

碾压时,先静压一至二遍,接着振动碾压四至六遍,直到表面无明显轮迹,并经现场检测达到规定的压实度为止。尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间,此时间不应超过2小时。碾压成形的基层应表面平整密实,边线整齐,无松散现象。

(6)施工段衔接

当天施工结束后,要将末端做成垂直于路中线的垂直面,并在下次施工前清除松散料,以便加强施工衔接。

(7)养生

碾压完成后应立即开始养生,提倡覆盖措施养生,根据天气情况可用洒水车洒水养生,养生期一般为7天。养生期间除洒水车外,任何车辆不得同行。如不能封闭交通,在采用覆盖措施的基层上,应限制重车通行,其他车辆的车速不应超过30公里/小时。

(三)质量要求及验收

施工过程中和养生结束后,要按照施工图设计和规范的有关要求,及时检测压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡和强度等指标,7天无侧限抗压强度达到 2.5至3.0Mpa,所有指标全部合格后,可转入透层、下封层等施工。

压实度(%):采用灌砂法检测,代表值97,极值93

平整度(mm):12mm以内,3m直尺测最大间隙法确定

纵断高程(mm):+5,-15

宽度(mm):符合设计要求。有效宽度的确定,无松散

厚度(mm):代表值-10,极值-20。施工中严格松铺厚度的控制,成型后采用路面钻芯机进行钻芯取样量测。

横坡(%):±0.5

强度:符合设计要求。一事施工过程抽取试件试压,以试压强度数据来分析评定。

结构整体性:采用路面钻芯取样机钻取钻件检验结构层的整体性,龄期达到7-10天时,应能取出完整的钻件(芯

样1,芯样2)。如果路面钻机取不出完整的钻件,则应找出不合格基层的界限,进行返工处理。

三、混凝土路面

水泥混凝土路面具有强度高、耐久性好、养护工作量小、便于就地取材等诸多优点,而且小型机具施工工艺较为简单,便于掌握。水泥混凝土路面厚度应根据道路等级及交通量大小进行技术设计,我市路面面层厚度为:二级公路提高至30厘米,农村公路20至22厘米。

(一)水泥混凝土路面的施工气候条件

水泥混凝土路面铺筑期间,应收集月、旬、日天气预报资料,遇到降雨、风力大于6级或风速在10.8米/秒以上的强风,气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃,摊铺现场气温低于5℃的天气,应停止施工。

(二)施工机具(本次讲述小型机具铺筑施工)

1、小型机具铺筑:农村公路水泥混凝土路面施工机具,主要包括钢模板(必须与设计面板厚度等值,不允许临时支垫)、强制式拌和机(禁用滚筒式)、自卸运输车辆、振捣棒(直径70mm,作业现场保证2根使用,1根备用)、平板振动器、振动梁、提浆滚筒、压纹器、切缝机、灌缝机、洒水车等设备。工艺流程:放样→立模→清扫→布料→人工整平→振动棒振捣→平板振动器振实→振动梁振平→滚筒提浆→人工扶平→压纹或拉毛→覆盖洒水养生→拆除模板→切缝

→清、灌缝。

2、三辊轴机组铺筑:有条件可采用。工艺流程:放样→立模→清扫→布料→密集排振→拉杆安装→人工补料→三辊轴整平→(真空脱水)→精平饰面→(拉毛,压纹器)→切缝→养生→(硬刻槽,刻纹机)→清、填缝。

(三)原材料要求

1、水泥:农村公路水泥混凝土路面施工宜采用普通硅酸盐水泥(规范要求中、轻交通应采用42.5级水泥,而通常农村公路的通村公路建设中采用32.5级水泥较多);低温天气施工或有提前开放交通要求的路段,可采用R型水泥(早强水泥,一般3、4天可达设计强度,不提倡)。水泥进场时每批量应附有化学、物理、力学指标合格的检验证明。

2、粗集料:应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石或碎卵石,碎石最大粒径不大于31.5毫米、卵石不大于19毫米、碎卵石不大于26.5毫米。

3、细集料:应采用质地坚硬、耐久、洁净的中粗砂。

4、水:一般的生活饮用自来水、河水、井水及洁净的天然水都可作为混凝土用水。

5、填缝料应具有与混凝土板壁粘结牢固、弹性好的性能,常采用聚氯乙烯胶泥(通常为道路专用灌缝料)。

(四)搅拌场地建设

1、搅拌地点严禁设置在滑坡体、泥石泥及水位冲刷线

以个,确保作业场地安全。作业区应与附近生活区隔离,且设置安全警示标志。场地硬化,严禁原材料污染。

2、搅拌地点的选择应根据施工路线的长短和所采用的运输设备来决定。施工路线较长时,可分设几个搅拌点,施工路线短或运输能力强,可集中设点,以便节约;用手推车作混凝土运输工具时,一个搅拌点的供应路段长度应在0.3~1.Okm之内,当用小型(1t)自卸车时,其供应路段长度应在0.8~2.Okm之内。当用自卸汽车运输时,应考虑运输时间不超过301min为宜。

3、根据工程量的大小、工期、进度配备一台或多台强制搅拌机。大型搅拌设备的安装应按说明书要求,制作“高台”“平台”,修筑通道。小型搅拌机具应在通向堆料场的方向,设置宽3m、坡度不大于l:2的斜坡,装机时还应根据运送混合料车辆的高度垫高承机台,以供进料小车上下进料台之用,出料口应设置在方便运输混凝土的运输线一边。

4、搅拌现场周围主要是搅拌机工作范围,应开挖明沟,埋设临时出水管道等排水设施。在进料和出料的线路,特别是交叉口或急转弯地段,要选择利于安全的位置及其高度,安装照明设备、线路及器具。

(五)下承层检查准备及模板安装

1、下承层准备:一是按照路基的质量要求检查路基的密实程度及基层是否平整,应无波浪、无坑槽、松散,且纵

横坡应与设计要求一致;二是湿软路基应递行换填处理,或进行掺灰处理,并加铺砂砾垫层;三是清除浮土,确保下承层强度满足要求,并洒水湿润拟摊铺路段的下承层表面。

2、模板安装:一是模板采用钢模,模板应经常检查,弯曲、变形的模板不能使用,模板的高度应与混凝土板厚度相同;二是准确放样、定线装模,确保平纵线形及有效宽度、厚度,严禁“开槽埋模’’施工;三是模板应支立准确、稳固,接头紧密、平顺、不得前后错位和高低不平;四是模板下方空隙处应用混凝土混合料填塞,防止漏浆;五是立好的模板应保证在施工中不得跑模、漏浆,模板与混凝土接触的表面应涂上隔离剂(涂抹掺水柴油、废机油、肥皂水、石灰水等一层润滑剂,以利脱模)。

(六)混凝土的拌和

1、材料的准备和检查

对于材料的规格、质量、数量以及堆放的位置和方法等应予以查验。水泥存放应上盖下垫(架空),防雨、防潮,分类堆放。每批次水泥进场除查证出厂合格证(质疑时送检)后应核测其重量,防止水泥重量短斤少两影响砼强度。

2、拌和时应注意事项

(1)材料的配合比应严格遵照试验室的结果。试验确定的配合比(4 2.5级c 3 0配合比,3 2.5级c 3 0配合比l,32.5级c 3 0配合比2)。

以水泥42.5级c 3 0配合比1为示例:水泥(395):砂(614):碎石(1247):水(150)一C(1):S(1.55):G(3.16):W(0.38)一C(100):S(155):G(316):Ⅳ(38)。

各项材料用量的配料误差应不大于下表的要求。

水泥混凝土配料允许误差

水泥:严格控制水泥用量。

用水量要标定,严格控制。当砂、石材料湿润时,应测定含水量,调整拌和机给水量。

(2)在常温下,搅拌时间控制在6 0至120秒,

(3)每日每班拌和机使用前和结束前,应向拌筒中加水,空转数分钟,将筒清洗干净,并将水全部倒出后,再开始正式进行拌和工作或结束拌和工作。

(4)搅拌好的混合料出料至运输车辆时应测定其坍落度(坍落筒测定),范围在10至40毫米之间。

(七)混凝土的运输

混凝土的运输应根据施工进度、运量、运距及路况,选配车型和车辆总数,通常可采用自卸汽车、机动翻斗车或手

扶拖拉机。注意事项:

1、到达施工现场后,即卸在摊铺作业面或卸在预先设置好的拌板上,如混合料中的石子灰浆已有分离现象时,应再翻一遍才能摊铺。

2、运送时如遇阳光过热,尘土飞扬或下雨等情况,应设法用防水土工布或帆布将混合料遮盖,不得使用吸水性强或易于沾带渣屑的麻袋、草席等物来遮盖。

3、运送混合料的车箱(不论汽车或手推车)必须保持清洁,不漏浆料,每日工作完毕后,必须用水清洗干净,再运时必须检查,发现漏料时要及时修补。

4、拌和好的湿混凝土,应迅速运至施工现场,因此对运送车辆应预先检查,免得发生故障。

5、出槽的混凝土应在初凝前运抵摊铺地点,并有足够的摊铺、振捣和抹平时间。

混凝土初凝时间

(八)混凝土的现场铺筑

1、运至施工现场的混凝土应进行质量检查,并根据检

查结果有无问题及时处理或调整。卸混凝土应专人指挥自卸车,尽量准确卸料,以骨料不离析为原则,选择工具和适当距离,混凝土入模时应不扰动模板及保持调平层的平整,必要时可用木板或铁板设通道。摊铺应沿纵向推进,一般按一条车道宽度直线进行。人工布料应用铁锹反扣,严禁抛掷和耧耙。坍落度应控制在5-20mm之间。

2、在摊铺施工时,因故停工,若只停工半小时,可用湿麻布盖在混凝土表面,待恢复施工后,把此处混凝土耙松再继续摊铺。若停工时间过长可视当时温度和混凝土初凝时间作施工缝处理,废弃不能被振实的拌合物。但不得将废弃的混凝土摊铺在模板内。

3、取试件(强调现场取样能更真实反映砼强度情况)。现场摊铺施工时,每个台班制作一组,每组共6个试块(3个抗压<15*15*15正方体>,3个抗折<15*15*550长方体>),作28d的抗压、抗折试验。如需进行其它龄期的试验时,可另行增加取件数量。所有试件应现场制作,并且进行与路面同等条件的养生。

(九)混凝土的捣实

1、混合料摊铺后,先用振捣棒振捣。振捣棒插入角度宜为30至4 5度,振捣时间以拌和物停止下沉、表面不再冒气泡和泛出水泥浆为准。振捣棒应轻插慢提,不得猛插快拔,严禁在拌和物中推行和拖拉振捣棒振捣,并避免碰撞模

板。

2、振捣棒振捣后,用平板振动器拖振。平板振动器每次拖振时间不应少于l 5秒,纵横交错应重叠10至20厘米,振动过程中对缺料部位应进行人工找平。

3、最后用振动梁拖振初平,振动梁两端搁在模板顶上纵向拖振,前进速度以每分钟l至1.5米为宜。

4、振捣完成后,用滚筒沿纵向反复滚动提浆。

(十)抹平

此工序目的是使板面更加结实、平整。用大木抹来回进行揉压平整,去高填低,抹浆平整,抹至表面无泌水为止,再用铁抹两三遍压光。在修整的同时,要经常用3米直尺检查平整度,最大间隙控制在5mm以内。

抹平应注意如下事项:

1、操作人员应在工作桥上进行操作不准站在未初凝的板面上。

2、遇有烈日晒、风吹、板面干缩,产生裂纹时,应及时用苫布或塑料布遮盖。

3、不能加干水泥,也不能加水泥砂浆找平,更不能洒水。

4、在修整的同时,要经常用3米直尺检查平整度。

⑴、掩盖养生法。用厚度为2—5cm的砂、锯末、谷糠、麻袋、草席等盖于板面上,每天用没有压力洒水方法浇2~3

次水,养生期一般为14—21d。

⑵、水浸法。用粘土或其它材料筑成土堰,在土堰内灌水5~8cm,将板面淹没。此法效果甚佳。

(十三)拆模

当混凝土路面的强度达到设计强度的2 5%时,即可拆除模板。拆除模板用力不要过猛过急,模板不应击敲和损伤路面,其顺序应先拆除模板的支撑和铁钎,后拆模板。拆下的模扳应有序堆放。

(十四)切缝

1、采用水泥混凝土路面切缝机切缝。

2、缩缝位置(即砼板块长度):按等间距设置,间距最大不宜大于6米,最小不宜小于板宽,通常为4.5米至5米)进行切割。

3、切缝时问:影响切缝时间的有温度、湿度、风速、路面厚度等因素,宜早不宜迟。开始切缝时间建议采用“温度小时乘积”控制法确定,建议采用300 400温度小时。切缝过晚,混凝土强度高,切割速度慢,砂轮损坏高,且易导致面板早期收缩开裂形成断板;切缝过早,混凝土强度低;虽然切割较易,但质量不好,易毛边。

4、切缝深度:1/4—1/3板厚,最浅不得小于60mm。必须保证面板全宽的切缝深度一致(经常存在缝的两头深,中间浅)。

5、切缝不应有错位弯曲现象。

(十五)清、填缝

水泥混凝土路面开放交通前必须进行填缝。

1、填缝时间。为确保填缝的效率和质量,一般应在混凝土初步硬结后进行(约三天时间,强度可达设寸强度的40%,行人可通行)。

2、清缝。填缝前必须把缝内的砂和小石清出,吹净尘土和杂物水分,如有水泥块必须凿去。露出缝底,缩缝贯通且见底见缝板。填缝时缝内应清洁、干燥,反之要处理后才能填缝。

3、填缝。填缝料在缝内要充实、嵌紧,其充满程度可视季节而异。一般是夏凸(高0.2~0.3Cm)、冬凹(圆弧形比路面低0.2~0.3cm)、春秋与路面平,以不溢为原则。

(十六)开放交通条件

刚完工的混凝土路面,一般情况下不允许行人通过,须待强度达设计强度的40%(约三天时间)方可准许行人通过。强度达到90%时,自行车,小推车,三轮车和小轿车可放行。正常通车可在28d后,开放期的l0d内应限速通行。加有减水剂时,可按强度达到时间而定。

(十七)质量要求及验收

1、实测指标:

弯拉强度(MPa):设计为4.5 MPa,此为质量评定标准规

定的唯一评定指标,具体按照质量评定标准附录c评定。

抗压强度(MPa):设计为C30,可作为质量控制参考值。但两个强度还是有数据上的关联比对。

板厚度(mm):代表值为-5,合格值为-10。单值不低于设计厚度减1Omm值。

平整度(mm):5mm以内。3m直尺最大间隙法。

宽度(mm):±20mm。

四、路肩

路肩培护是农村公路建设重点关注的工作,但培护的效果却一直以来与要求存在较大差距存在问题:压实欠到位;宽度未能达到要求的50cm;培护填料存在杂草或腐殖土;培护阻水;甚至部分项目未培护。

高速公路施工质量控制要点

质量通病精细化控制要点 路基工程 一、填方路基滑坡、塌陷 表观现象 在半填半挖路段或跨越深沟、峡谷的高填方路段,土质材料填筑的路基容易出现滑坡、塌陷现象。 原因分析 a.路基基底存在软土层,且厚度不均匀。 b.填土速度过快,施工沉降观测、侧向位移观测不到位。 c.路基填筑层压实宽度不够或边坡二次贴补。 d.填筑材料含水量高或采用了透水性较差的材料填筑且处理不当。 e.路基顶面长期积水。 f.边坡较大路段未分层填筑。 控制要点 施工措施: 1.填筑前认真查阅地质报告,对地面以下埋深较浅的软土层要处理到位。 2.加强高填方填筑的沉降观测,发现问题及时处理。 3.高填路基应分层填筑,至少每填筑三层要测量一次中线偏位和填筑宽度。保证填筑宽度。 4.合理选择路基填料,严格控制填筑材料的含水量。 5.路基填筑顶面满足排水要求,加强雨水和地下水的排除,提高路基水稳定性。 6.严格控制填筑厚度,纵坡较大路段应开挖台阶分层填筑。 管理措施:

1.在填筑前做好承载力试验,并报监理工程师认可。 2.严格执行分项工程开工审批制度,路基填筑前应确定填筑材料、填筑厚度和碾压设备,逐级上报,经总监办批准。 3.制定高填路基填筑作业指导书。 4.压实度每层必检,三层必报,监理验收。 5.明确填筑路段施工负责人、监理责任人,路基填筑完工之前不得随意换人。 二、桥涵构造物端部路基沉陷 表观现象 小桥涵、通道台背回填碾压不密实,造成沉降不均匀,桥头跳车,桥面混凝土与桥头路面出现陡坡或错台。 原因分析 a.软土路基不均匀沉降,路基与构造物沉降量不一致。 b.桥头填筑材料选择不当,填料水稳定性差。 c.未分层填筑,压实度未有效控制。 d.桥头被雨水冲刷、淘空。 e.结构物附近压实机械无法靠近,局部压实度不足。控制要点 施工措施: 1.认真选择填筑材料,做好填筑材料的各项试验,严格控制填料粒径,禁止土石混填。 2.填筑厚度力求最佳,压实设备满足要求,保证压实效果 3.要求每层必检,监理抽检,并做好检测记录。 4.桥头台背回填尽可能与路基填筑同步进行,压路机碾压不到的位置,采取水泥或石灰稳定,机械夯实。 5.做好桥头回填的防水和排水工作,防止雨水浸泡和冲刷。

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

道路工程质量控制要点

道路工程质量控制要点 一、施工质量控制 (一)路基 1.路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块、草及树根等杂物,粒径超过10cm的土块应打碎; 2.土基在含水量较大,难以压实或受冰冻局部翻浆时,必须进行处理,处理时每层压实厚度不得超过30cm,深处理层和下基层不得同次碾压; 3.路基应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮的现象; 4.路基施工完成后须经高程、压实度、弯沉等质量指标检验合格,方可进入下道工序施工。 (二)石灰稳定土、二(三)灰碎石基层 1.基层结构混合料中石灰等级应达到三级(含三级)以上,粉煤灰的SiO2和AL2O3含量、烧失量及粗集料压碎值等必须满足规范要求; 2.二(三)灰碎石一律采用工厂化集中拌合工艺,不得在施工现场“路拌”; 3.二灰碎石、三灰碎石基层施工应采用粒料摊铺机摊铺,分料器内应始终充满混合料,摊铺宽度应小于机器最大摊铺宽度的2/3,摊铺速度小于4m/min;

4.二(三)灰碎石结构层密实度不得小于97%,平整度必须满足规范要求; 5.基层结构层厚度偏差值、纵向高程偏差值和横向坡度偏差值均应控制在-10mm~0mm范围内; 6.基层结构层的强度须经取芯试验合格,方可进入下道工序施工。 (三)沥青砼面层 1.沥青混合料应选择经配合比设计、检验高温稳定性、水稳定性和低温抗裂性指标合格,具有合格证的产品; 2.沥青砼面层纵向接缝应采用热接缝(将已铺混合料部分预留10至30cm宽暂不碾压,作为后铺部分基准,作跨缝碾压);横向接缝应错位100cm以上,接铺时应涂洒粘层沥青,保证粘结牢固、压实充分、连接平顺; 3.严格控制沥青混合料的施工温度,城市快速路、主干路沥青路面一般应不得在低于10℃(其它等级道路不得低于5℃)、雨天和路面潮湿的状态下施工;碾压终了的路表面温度普通沥青砼不得低于55~60℃,改性沥青砼不得低于90℃; 4.沥青路面施工应配备满足配套使用的摊铺机和压路机,一台摊铺机的铺筑宽度宜控制在6m至7.5m以内,最宽不超过9m;摊铺机配备数量应根据设计要求、铺筑宽度、摊铺速度和保证路面纵向热接缝等要求确定,单台摊铺机配置的碾压设备至少包括双钢轮振动式压路机、胶轮式压路机(压路机总质量不低

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

公路工程路桥过渡段施工质量控制要点 窦玉福

公路工程路桥过渡段施工质量控制要点窦玉福 发表时间:2018-06-12T14:59:24.523Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:窦玉福 [导读] 摘要:近年来,我国公路路桥过渡段建设方面取得了不可忽视的成就,但与许多发达国家相比还比较落后,例如:路桥过渡段建设的质量问题没有得到保证,建设的方案缺乏创新性等问题。 临朐县公路局山东省 262600 摘要:近年来,我国公路路桥过渡段建设方面取得了不可忽视的成就,但与许多发达国家相比还比较落后,例如:路桥过渡段建设的质量问题没有得到保证,建设的方案缺乏创新性等问题。同时,路桥过渡段也是我国公路建设中发生事故的多发地段;因此,我国应该重视路桥过渡段施工,改进施工工艺,提升该段的工程质量,消除安全隐患。本论文主要对过渡段相关施工进行探讨分析,并总结出相应措施,以期为过渡段的有效施工作出贡献。 关键词:公路工程;路桥过渡段;施工质量;控制 引言 近年来,随着国家基础建设的大力推进,公路工程建设也取得了快速发展,不论是公路桥梁还是立交桥都得到大量的兴建,并且其结构设计较为完善。现阶段,处于过渡段的路基、路面部位施工质量控制还较为薄弱,较多道路病害都发生于过渡段。虽然设计环节对该部位进行有效防治,但仍存在诸如桥头跳车等问题,必须从施工环节进行严格把控。 1 路桥工程过渡段施工所发挥的作用 路桥过渡段施工建设是工程建设的重要部分,也是公路建设工程质量好坏的体现,这就要求作业人员在选择过渡段施工时要根据区域地理性质来使用不同的材料进行施工,聘请高技术人才来进行设计、施工和监管,保证路桥过渡段的施工质量,同时还可以推行试点工程,对路桥过渡段的质量进行检验,各个地区进行对比,提高路桥过渡段施工的质量。在路桥工程的施工过程里,过渡段可以说是相当重要的,扮演着连接路面与桥面的重要角色,其质量直接影响着道路的总体质量。在不同类型的路桥连接段,其所使用的施工技术是有差异的,并且不同类型的路桥连接段在施工的时候所使用的材料也是不相同的。比如在一些地质地貌较为独特的路段,若要进行路桥过渡段的施工操作,就必须先开展调查检测工作。而在材料的选择方面,有一个原则是通用的,那就是尽量选用性能较好的投入施工,如此才能在根本上保障过渡段的施工质量。当前道路建设中,如何保证路桥过渡段的施工质量仍是一个难点,是路桥行业今后研究的主要难题。 2 路桥过渡段施工质量控制策略分析 2.1 填筑材料的选择 材料的选择是一个最基本的问题,在过渡段处材料应采取较为干净的材料,若是含有碎石等杂物在填筑材料内,会导致在填筑以后填筑层里存在较大的空隙,为了过渡段的稳定以及良好的排水性能,需要严格执行相关规范及要求进行配合比与含水量的确定。同时,在对于材料进入施工场地的时候,要进行严格的检查,执行严格的准入规定,若是材料经过检验以后为不达标材料,就一定不准许让其进入施工场地内。此外,对于已经入场的材料,要进行良好的保存,若是某些材料的含水量相对大了,施工人员还应该将这部分材料进行翻晒或者采取其他操作来降低含水量,以保证最后使用时材料的含水量能够达到标准。 2.2 对地基进行细致处理 降低桥头跳车概率的关键是加强对软基的有效处理。现阶段可以利用换土、减少附加应力以及排水固结等方式来处理软基,上述方式应从工程实际出发,选择合适的方法进行应用,从而使地基相关性能得到改善,提升其承载力,防止错台等问题发生。此外,在软基上对桥台进行修筑时,应多采取桩基础。若软土层较厚,对高路堤进行修建时,软土向四周挤动,从而使桩基础承受更大的作用力,使桥台发生水平移动或者是转动,导致支座和桥台、桥面等发生损坏。因此,施工时应对地基土进行强化,减少路桥过渡段的施工质量问题。 2.3 强化路桥工程排水技术的设计与使用 路桥过渡段施工的过程中,经常性的出现问题是路桥过渡段的排水设计存在着缺陷,导致路桥过渡段出现积水的问题,对过渡段的路基或桥台出现腐蚀和损害。那么,在实际路桥排水设计进行的过程中,首先可以选择横向和纵向双向排放的排水设计渠道,同时也可以从采取挖沟排水和水泵排水两种方法的结合使用进行过渡段积水的排除。其次,过渡段进行材料填充和压实工作之前,工作人员能够在过渡段的地面专门设置排水孔,以此能够保证过渡段的表面出现水流能够通过表面设置的排水孔之间的流走,避免出现积水的问题。然后,工作人员针对过渡段的地基合理的应用,如在桥梁的台背设置应用隔水材料或者使用性能较好的塑料水管,并且能够在水管的周围铺设使用透水性能好的砂石材料,以此在对路桥过渡段分层填筑的基础上,保证路桥过渡段水流的正常排出。 2.4 台背实现高效排水 若过渡段在排水方面得不到有效处理,很可能导致水沿着桥台、路基间的缝隙下渗,对结构层、路基等位置的稳定性产生影响,导致错台和桥头跳车等问题发生。所以,施工时需要以降雨数据、渗水量等资料为基础,对排水方式进行适当选取,使台后水分可以得到有效疏干。此外,在对台背的路基进行填筑之前,应在基底位置进行泄水管的设置。而后对横坡进行填筑,利用 35%的夯实黏土来修建土拱,并在其之上进行双向坡形式地沟的施工。同时,应在台背后铺筑隔水材料,并在地沟周围设置塑料管(应有小孔),其出口需要延伸至路基或者是桥头的锥坡之外,并在其周围施加透水等性能较好的砂石,并分层次填筑相关透水材料。施工时要在桥台后背施加防水涂层,防止渗水使结构物遭到侵蚀。而回填区域顶、底两面的排水,其表面需要得到有效夯实,同时进行截水和排水装置的设置,有时可以封闭其表面,使地面水无法下渗。 结束语 综上所述,公路工程项目是我国基础设施建设中的重要内容,工程项目建设具有较强的公益性特征。公路工程项目建设完成后需要具备较长的使用年限,工程项目建设施工质量与行车安全有着非常紧密联系。所以在公路工程项目建设施工阶段一定要加强工程项目建设施工质量控制,并且应用有效策略强化路桥过渡段施工质量,避免出现桥头跳车情况对车辆行驶安全造成不良影响。 参考文献: [1]张景龙.高速公路施工技术及道路路面施工的质量控制对策[J].工程技术研究,2017,(4):144+185. [2]杨鹏飞.路桥工程过渡段施工技术要点及管理措施[J].科技创新与应用,2016,(22):233.

市政道路工程质量控制要点

市政道路工程质量控制要点 从现在的施工管理模式上看,不论是甲方、监理、项目经理等管理人员,还是现场的机械操作手及工人,真正的负责技术统计和现场技术交底及施工指导的人,其实只有现场技术负责人。一人而已,如果一个项目部的技术负责人经验丰富,技术全面,则施工质量有所保证,反之则会出现施工现场混乱,甚至出现质量问题,基于以上问题我提议现场监理切实复核工程数据,甲方按监理程序层层监督,以尽量避免由于现场技术负责人的自身技术缺陷而引起的不必要的失误,并针对工程的各分部分项工程都提出质量控制点及控量方法: 灰土质量控制 通过几年灰土施工工艺的推广,现在昆山灰土施工的技术及工艺已基本成熟,但是从现在的检测手段上看还是不足以反映质量的真实情况,而且从业人员的自身经验及技术也是良莠不齐为了加强灰土施工的质量,建议亮化质量控制点及控制方法。 1、灰土原槽开挖: a、排水沟的开挖标准(宽度1米、深度米、线形要直)现场监理要进行测量。 b、作用:1、排明水

2、降低地下水位 c、在灰土前两层施工期间必须随时保证明沟无积水。排水沟做的好坏直接影响到第一层灰土质量。 2、第一层灰土施工 第一层灰土多用于稳定路床,只能用轻型压路机,碾压稳住路床,用重型压路机,更容易产生弹簧。根据现场情况局部路段要适当加大灰土填筑厚度。 3、明暗浜施工灰土施工: 不同河塘处理方案有不同的标准,一般情况,只要挖除黑色淤泥质土就可以了。如抛石挤淤泥就不需要挖除太多的淤泥。(正常路面以下1.5米深度,车辆行驶的作用力几乎影响不到的)灰土必须是闷好的灰土,在等待回填,这样回填进度和质量保证。 挖机与压路机在河浜段碾压误区:挖机重量达到标准但接触面积太大,压实功达不到要求,能上压力机时不可用挖机。 台阶标准 修筑的台阶台接长度最少要达到1米以上,灰土回填两层要挖一个台阶,不然台阶起不了作用。

道路工程主要的施工工序质量控制要点

道路工程主要施工工序质量控制要点 道路主体工程主要施工顺序为: 施工准备→雨污水工程→管涵工程→电力工程→道路结构工程→工 程扫尾交工验收。 道路工程施工应本着:①先地下后地上、先深后浅的原则,先进行雨污水管道、电缆沟等路面结构层以下工程的施工,再进行道路结构层的施工。②在依照原则①的同时可采用平行作业法,即在排水作业的同时,具备施工条件的管涵工程、电缆沟工程、道路工程中拌和站建设、备料等工序可以科学统筹安排、同时平行作业。 一、路基工程质量控制要点 路基范围内及借方区内土方开挖采用挖掘机开挖,人工配合刷坡,推土机配合装载机、挖掘机装土,自卸汽车运输。 路堤采用分区分层填筑,推土机摊铺,平地机整平,振动压路机压实。重点应做好路基填方施工工作: 1)基底处理 (1)填筑前,按规定对基底范围内的地表杂土,树根等进行清除,用推土机推除耕植土到指定地点以备复耕,按规定对基地整平压实。(2)地面自然横坡或纵向陡于1:5时,将原地面挖成台阶,台阶宽应满足摊铺和压实设备操作的需要,且不小于1m,台阶顶作成2%~4%的内倾斜坡。

(3)路基交界为填方时,从路面边部位置开始连续开挖台阶至坡底,台阶宽度不小于1米,台阶顶面应以4%的坡度向内倾斜;路基交界为挖方时,从挖方边部位置超挖换填处理,超挖换填厚度为路床以下80厘米,以减少路基横向不均匀沉降。 2)路堤填筑 应采用“四区、八流程”工艺施工。“四区段”是将作业面分为卸料区、摊铺区、碾压区和检测区,做到界限分明,以便于严格控制摊铺厚度、平整度、含水量,控制碾压范围和碾压遍数,防止漏压,最后便于正确检测密实度。“八流程”是指填料选择、基底处理、摊铺平整、含水量控制、振动碾压、检测签认、路基成型、边坡修整。整个路堤施工做到区段合理,流程清晰,保证填方地段施工质量、密实度符合规范要求。填筑中先用推土机摊铺,人工找平,再压路机碾压,机械不能及的边角、涵洞边及桥梁台后,用人工配合摊铺、小型机械碾压。 二、雨污管网工程质量控制要点 管网施工的原则:①是先深后浅,先主管后支管,自下而上依次施工; ②是先建后拆,不间断使用;③采取有力措施,保护既有的管线,作好新旧管线衔接工作。 1)施工顺序为: 图纸审核→测量放线→基槽开挖→沟槽支撑→基底处理→平基→下

高速公路施工质量控制要点与注意事项

高速公路施工质量控制要点及注意事项 第一章路基工程 一、路基挖方 1、路基挖方前必须先做好截水沟和临时排水设施。路基开挖后,如发现有地下渗水,应加深边沟并及时设置盲沟,将地下水引出路基范围。 2、挖方路基有不同土石分层时,承包人应尽可能按土石分类进行开挖,并应将挖出的适用材料与非适用材料严格分开。 3、深挖地段的土质路基、工程地质不良路段应尽可能避开雨季施工。 4、雨季开挖路堑时,宜分开开挖,每层底面应设大于1%的纵坡,挖方过沟宜沿边坡预留30CM厚,等雨后再修整到设计坡线,开挖路堑宜于距路床顶30cm时暂停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季后再挖到设计标高。 5、注意爆破安全,应以小型及松动爆破为主,严禁大爆破。 6、路堑边坡不允许留有松动危石,并应及时整修好上边坡。路堑开挖时,应尽量避免超挖,超挖部分应在防护工程施工时用浆砌片石填实。 7、承包人在路堑挖方施工过程中发现软弱夹层及断裂层应及时报告监理及设计代表,以便及时变更,加强防护,防止滑坡。

二、路基填方 (一)、填料要求 1、宕渣材料的最大粒径不得天于压实层厚度的2/3,且最大粒径不得超过15cm,路槽底面以下0—80cm范围内不得用粒径大于10cm的材料填筑,路槽底面以下80—150cm范围内不得用粒径大于15cm的材料填筑。 2、填料粒径要求严格控制,解小工作必须在料场用轧石机进行,不允许在摊铺现场采用大面积人工敲碎方法解小,现场超过50cm的石块必须清除出场。现场监理应严格控制粒径的大小及解小的方法。 3、宕渣填料应均匀,避免出现粗粒或细粒过于集中的现象,当石块含量较大时,石块间空隙应以石屑或监理工程师批准的其它材料铺嵌填密实,且层厚应相应减小。 (二)、施工准备 1、填筑路基前,承包人必须先挖好临时排水沟一般不得小于50cm×50cm,并保持畅通。路基填筑前一般应先疏干积水、降低地下水位,再进行清表、碾压、原地面压实度达到要求后方进行路基填筑(特殊情况允许先填筑第一层宕渣压实后再开挖检测原地面压实度)。 2、试验路段:路基施工前,承包单位应在监理工程师批准的路段自费修筑不小于1000m2(长度不小于50m)的试验路段,以确认不同材料在不同的压实机械下的松铺厚度、碾压遍数、碾

浅谈精修工程施工质量控制要点 黄大洪

浅谈精修工程施工质量控制要点黄大洪 发表时间:2017-11-01T19:29:54.587Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:黄大洪[导读] 摘要:本文结合笔者多年的工作实践及大型商业综合市场公共部位精装修施工案例,对浅谈精修工程施工质量要点进行了分析探讨。 深圳市华南装饰集团股份有限公司广东深圳 518049 摘要:本文结合笔者多年的工作实践及大型商业综合市场公共部位精装修施工案例,对浅谈精修工程施工质量要点进行了分析探讨。 关键词:精修工程;大型商业综合市场;施工质量;质量控制引言 大型商业综合市场精装修,同行谈论较多的商场或品牌餐饮内精装修及店招、展柜等的精装修。对大型商业综合市场公共部位的精装修,则比较少谈及。大型商业综合市场的公共部位主要包括:大堂、大型圆形中庭、十字中庭、电梯厅、各商场间公共走廊等等。一个大型商业综合市场公共部位精装修的档次,对提升一个大型商业综合市场品牌知名度起着重要的作用。综合市场公共部位精装修的档次高低与质量的优劣,既是影响和制约单体商场、品牌餐饮等商家内装修的品质与档次,又是一个大型商业综合市场经营成功与否的关键。 1、装修施工前质量管控问题的提出 大型商业综合市场公共部位装修是基于土建主体结构与二次砌筑结构的基础上进行施工的。从而要控制精装修施工前的质量,应从土建一次结构与二次结构此源头抓起。精装修施工单位进场后,先检查主体结构混凝土外廊、独立的结构柱、砌块墙体等的垂直度、方正度、平整度等进行测量是否有偏差;抹灰的墙面检查是否有空鼓等全方位的验收,对于这些一次结构、二次结构等存在的质量问题应立即书面通知业主和土建施工单位并及时整改到位,验收合格后,做好交接工作。 2、专业间交接及施工界面的划分 专业间交接主要是与总包土建单位、总包安装单位之间的验收交接。与总包土建专业之间的验收交接主要是一次结构、二次结构垂直度、方正度、平整度等进行验收是否精装修施工有影响;与总包安装单位验收交接主要是梁下安装的强电桥架是否影响吊顶施工;公共卫生间排污管、排水管通球与吊模等的验收交接。 此处的施工界面的划分主要指装修与土建总包单位之间的施工界面划分。从狭义上是指土建与精装修之间的施工区域的划分,从广义上是指土建总包在简装完成的基础上与精装修单位之间交接验收。 3、案例简述装修工程施工放线及标高控制 本案为建筑总面积104270平方米,包括地上建筑面积为81118平方米,地下面积23152平方米,共四层总高度为19.65米,由4幢独立单体建造在一连体的大地下室上,通过东、西、南、北之间十字钢连廊及夹胶钢化玻璃顶;4幢单体楼间的大型圆形中庭及夹胶钢化玻璃穹顶组成的一座大型商业综合市场。其中公共部位装修面积为36858平米,主要施工范围内包含大堂、墙地面装饰;大型圆形中庭与十字中庭的夹胶钢化玻璃栏杆及墙、顶、地面装饰;电梯厅墙、顶、地面装饰;各商场间公共走廊店招门头、顶、地面装饰等等精装修。 一般标高包含建筑标高与结构标高,两者是有区别的,建筑标高一般是建筑图纸上标注的标高;也就是建筑完成面的标高,结构标高一般是结构图纸上标注的标高;也就是结构楼在面的标高。通常土建总包完成一次结构后会在每层墙面弹出建筑1米线,作为精装修单位进场后参考之用,为防止累计误差,精装修单位进场后,会从建设单位提供的坐标原始点从首层引线对土建总包的建筑1米线进行复核,准确无误后将建筑1米线转化为装修的完成面线。一般装修项目,建筑(装修)的地面标高就是结构标高加地面装饰层标高,主要考虑地面装饰的厚度。本项目除考虑地面装饰的厚度外,还得考虑自动扶梯、垂直升降电梯、公共走廊疏散木质防火门等按装修1米线进行安装,预留地面装饰层。

(完整版)道路施工质量控制措施

工程质量控制措施 为了加强工程施工的质量管理工作,按照分级管理、层层负责的原则,建立项目经理部、工程技术科、工程施工队三级质量管理体系。以项目经理为质量第一责任人,由施工负责人全面负责质量管理工作,具体业务工作由技术科负责开展,并组建质量自检组、资料整理组,分工协作各负其责;工程技术科以技术负责人为质量第一责任人,由质量自检员负责质量自检工作;工程施工队以各队队长为质量第一责任人,由质量自检员负责该队的质量自检工作,并制定各自的岗位职责,做到质量责任,层层落实并制订质量管理工作规章制度,使工程质量管理工作有章可循。 牢固树立“质量第一”的思想,认真做好质量管理的各项准备工作,工程开工后,项目经理部根据质量管理工作方针和项目的质量目标,全体员工的质量意识学习教育,认真做好前期准备工作,为使质量管理工作顺利开展做铺垫。 一、开工前准备 1、认真学习合同文件、技术规范,落实岗位职责进入工地现场后,组织参加施工的全体人员认真学习合同文件、技术规范,依据有关文件精神,结合本工程的实际,制定全体施工人员的质量责任明确岗位职责,并制定详细的质量管理工作计划,确保质量管理工作的顺利进行。 2、工程开工前,对参加施工的全体人员进行工程施工应知应会

教育,并严格考核,做到工程施工严格按设计与“技术规范”操作。通过教育与考核,实行全体施工人员持证上岗作业。 3、工程开工前,组织人员对原材料、机械设备、施工工艺、检测方法和可能遇到的质量问题及预防措施进行充分的施工前准备,并认真进行检查,确定完善后,再进行施工。 二、严格执行质量控制程序,确保工程质量目标的实现 1、制定严格的质量控制程序 根据工程的合同要求,在工程施工中,制定严格的质量控制程序。在工程施工中,首先进行质量自检,自检合格后,报请现场监理工程师抽检,抽检合格方可进行下道工序的施工。在工程施工中,要严格按质量控制程序操作,使各项工程的质量自检工作能够有条不紊地开展。 2、认真做好工程施工技术交底工作,明确各项工程的质量目标 在工程开工前,项目经理部认真编制《施工组织设计》,编制详细的施工工艺方案,并且明确质量目标。通过认真细致的技术交底工作,使参加施工的全体人员明确设计意图,明确工程施工技术标准及操作细则,明确工程的质量目标,使各项工程质量目标及质量控制落实到最基层的全体施工人员身上,为开展工程全面质量管理工作创造良好的条件。 3、认真做好试验路段的施工,确定切实可行的工程施工方案 在工程全面开工前,遵照“公路工程施工技术规范”的要求,认真做好各路段的施工,确定各项工程的施工技术方案及质量控制措

道路工程施工质量控制措施

道路工程施工质量控制措施 1建立健全科学的市政道路施工质量控制管理体制通过建立科学系统的规章制度,提 高市政道路建设施工的质量控制,提高道路施工控制和管理的科学化与规范化。①市政道 路施工过程中,严格按照国家相关的法律法规,标准,规范以及各种文件,同时遵守道路 施工过程中合同的规定,通过相关规定制定系统的道路施工质量控制体系,使得道路施工 质量控制和管理有章可循。②严格按照道路施工程序进行管理,加强对施工的控制和管理 力度,全面监控道路施工的每一个工序,通过技术进行科学有效的检测,必须以据而不能 以经验办事。③市政道路建设施工过程中,一旦施工条件允许,应该在施工现场进行道路 施工的独立的实验,检测,同时根据标准要求的核定的频率对于施工企业的检验数据进行 随时的抽查及复查。同时,为了提高施工的工作的效率以及管理的费用,必须通过施工管 理人员对施工企业的实验和检测进行全程的控制与监管,保证检验工作的准确。 2市政道路施工必须以科学的施工方案为依据市政道路施工中,施工方案是施工的基础,起着关键性作用。市政道路施工设计方案必须严格按照国家标准的规定,进行道路施 工之前,对施工现场的水,气,通信,电力等管线的位置及交叉情况进行详细分析,有效 避免道路施工过程中由于各种管线影响需要对道路施工进行的调整,降低市政道路建设过 程中低效率现象。 3杜绝道路施工过程中转包现象严格按照道路施工过程中合同进行施工建设。作为基 础设施,市政道路施工不允许转包。加强对道路施工过程中转包现象的监管力度,减少和 避免由于转包带来的道路施工质量问题。 4提高市政道路施工建设施工人员的素质通过建立和健全施工岗位责任制,定期为施 工人员提供有针对性的专门的技术和安全培训,并且加强培训的考核力度,施工企业在有 条件的前提下,对施工人员的技术水平,资格进行认证。同时,施工企业应该尽可能的改 善施工人员的劳动条件,激发施工人员的劳动积极性,提高施工人员的安全和质量意识, 从而提高市政道路建设的质量。 5充分重视道路施工过程中的高难度环节道路挖掘过程中,及时将挖出的土运送到施 工场地外,禁止施工机械在支撑上碾压,防止超挖土的回填土。道路填筑之前,确认路基 基底的情况,进行彻底清理。严格按照设计规范和标准,进行回填土的分层压实;有混凝 土施工时,混凝土搅拌之前严格进行原材料和混材料的质量监督和控制,根据施工的实际 情况进行适当调节,搅拌过程中,严格按照操作规范进行,保证混凝土的均匀性以及混凝 土强度的均匀性,同时,进行混凝土浇筑道路路面时,首先对基层通过浇水进行湿透处理。

工程施工质量控制关键环节点

江阴双威广昊名豪城项目 工程质量控制关键环节控制点 编制单位:上海祥生建筑安装工程有限公司 江阴双威广昊名豪城项目部编制人: 审核人:

A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工开挖顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡,无工作面。 (5)根据地质勘察报告,认真分析地质情况,组织合理、经济的基坑围护方案。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)防水材料选择,确保选择防水材料技术参数必须符合设计要求。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。

(3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭; 防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度,回填土的压实系数必须满足设计要求,回填土的选择必须满足设计及施工规的要求。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 (5)注意回填分层压实系数及分层厚度。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 A.4大体积混凝土施工 1.【控制点】 (1)控制裂缝的产生。 (2)混凝土的强度等级及技术参数必须符合设计要求。 (3)混凝土中外加剂必须符合设计及施工验收规要求。 (4)混凝土塔诺度必须满足设计及施工规要求。 (5)注意控制混凝土的浇筑顺序。

高速公路工程质量控制要点

S31线大饭铺至龙口段(蒙晋界)高速公路工程建设项目 质量控制要点 (试行) S31线大饭铺至龙口段(蒙晋界)高速公路工程建设项目 2016年12月

第一部分总则 一:总体质量目标:竣工验收工程质量评定优良 二:质量评定:质量评分≥95分,路面平整度σ≤0.7mm(单点极值σ≤1.2 mm) 三:保证措施:健全的质量管理体系;有效的质量运行机制;科学的施工组织;严格的检查验收制度。 四:编制依据:现行的各类施工规范;评定标准;设计文件;本项目的特点。 第二部分路基工程 一:主要质量指标 1:路基填料液限不大于50%,塑性指数不大于26, 2:CBR值: 上路床(0-0.3m)≥8; 下路床(0.3-1.2m)≥5; 上路堤(1.2-1.9m)≥4: 下路堤(>1.9m)≥3; 零填及挖方路基(0-0.3m)≥8;(0.3-1.2m)≥5 3:压实度 上路床(0-0.3m)≥96%; 下路床(0.3-1.2m)≥96%; 上路堤(1.2-1.9m)≥94%,(填土高度大于8m时≥95%); 下路堤(>1.9m)≥93%;(填土高度大于8m时≥94%);

零填及挖方路基(0-0.3m)≥96%;(0.3-1.2m)≥96%; 填方路基清表压实度≥90%,高路堤h≥20m的清表压实度≥92% 4:检查频率:填方路基2点/1000m2 5:路基弯沉:179.1/100mm; 6:填土路基填料最大粒径:mm 上路床(0-0.3m)≤100; 下路床(0.3-1.2m)≤100 上路堤(1.2-1.9m)≤100: 下路堤(>1.9m)≤150; 零填及挖方路基(0-1.2m)≥100; 7:填石路基填料最大粒径:mm 填料最大粒径不大于500mm,并小于层厚的2/3,不均匀系数15-20,路床底面以下400mm范围内,小于150mm. 8:桥涵台背回填压实度≥96%。 二:路基施工一般要求 (一)测量 1 :公路路基施工前,对导线点、水准点进行复测。相邻标段必须搭接。 2:大桥、高填深挖等特殊部位应加密导线点、水准点。丢失的补齐。3:根据不同的施工部位,对水准点进行布设,但必须与原设计联网闭合。

屋面工程施工质量控制要点

屋面工程施工质量控制要点 1.材料要求 1.1水泥:采用3 2.5Mpa及以上水泥,水泥进场时应具有出厂合格证、性能检验报告。 1.2砂:0.35-0.5mm的中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根等杂物,并要求过筛,筛孔直径为5mm。 1.3保温材料:保温材料分松散保温材料、板块保温材料和现喷(浇)保温材料,其质量要求见下表: 松散保温材料质量要求 项 目 膨胀蛭石膨胀珍珠岩 粒径3~15mm ≥0.15mm,<0.15mm的含量不大 于8% 堆积密 度 ≤300kg≤120kg 导热系 数 ≤0.14W/(m.K)≤0.07W/(m.K)板块保温材料质量要求 项目 聚苯乙烯泡 沫塑料类 硬 质聚氨 酯泡沫 塑料 泡 沫玻璃 微孔 混凝土类 膨 胀蛭石 (珍珠 岩)制品挤 压 模 压

方可使用。 1.4防水材料:进场时应具有出厂合格证、性能检测报告。进场后及时请建设(监理)单位进行有见证取样复试,合格后方可使用。 1.5防水涂料用的胎体:进场时应具有出厂合格证、性能检测报告;进场后进行取样做抗拉强度、延伸率性能复试。

2.施工流程图 确定施工单位 原材料验收 屋面测量放线 雨落管、排气管安装 找平层、防潮施工 找平层施工防水层施工 找坡层施工专项验收 保护层施工 施工单位资质施工方案报验 防水材料复试、验收 保温材料复试、验收屋面做法厚度确定 排水坡度排气道位置、高度附加层施工位置、高度周围填塞 保温层施工防水层施工 试水验收记录 隐蔽验收记录

程和雨落口、排气道等位置、标高图。 3.2屋面测量放线 根据屋面设计图中雨落口(天沟、檐沟等)、排汽道、排汽管的位置和标高,用水准仪抄测各个最高、最低点高度,用水泥砂浆做出每层做法的控制点,然后拉线确定中间点的高度。同时也在四周女儿墙上,弹出屋面高度控制线,做好施工测量记录。 3.3安装雨落管、排气管 先将雨落口、排汽管就位,然后根据放线确定位置和标高,并进行调整和临时固定;最后用掺加UEA微膨胀剂的干硬性水泥砂浆,将管道四周填塞密实,上口沿管道周围留置一道20×20mm的凹槽,待砂浆凝固后,用建筑密封胶封闭。 3.4保温层施工 3.4.1基层处理: 铺装保温层前,用铲刀、扫把等工具,将基层表面上的落地砂浆、灰尘等清理干净;有水的部位擦拭干净,保证基层干燥、干净、平整。 3.4.2铺装 1、板状保温层铺装:沿屋面整齐铺装,铺装平稳,接缝严密、顺直;有缝隙的部位用碎的保温板填塞密实。 3.4.3含水率检验 现场取样检验保温层的含水率,要求含水率有机胶结材料不大于5%,无机胶结材料不大于20%。 3.4.4保温层质量验收 3.4.4.1、技术资料检查 (1)保温材料的出厂合格证、性能检测报告,现场抽样复试报告。 (2)保温层隐蔽验收记录。 (3)检验批验收记录。

高速公路路基工程施工质量控制要点及注意事项

高速公路路基工程施工质量控制要点及注意事项 一、路基挖方 1、路基挖方前必须先做好截水沟和临时排水设施。路基开挖后,如发现有地下渗水,应加深边沟并及时设置盲沟,将地下水引出路基范围。 2、挖方路基有不同土石分层时,承包人应尽可能按土石分类进行开挖,并应将挖出的适用材料与非适用材料严格分开。 3、深挖地段的土质路基、工程地质不良路段应尽可能避开雨季施工。 4、雨季开挖路堑时,宜分开开挖,每层底面应设大于1%的纵坡,挖方过沟宜沿边坡预留30CM厚,等雨后再修整到设计坡线,开挖路堑宜于距路床顶30cm时暂停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季后再挖到设计标高。 5、注意爆破安全,应以小型及松动爆破为主,严禁大爆破。 6、路堑边坡不允许留有松动危石,并应及时整修好上边坡。路堑开挖时,应尽量避免超挖,超挖部分应在防护工程施工时用浆砌片石填实。 7、承包人在路堑挖方施工过程中发现软弱夹层及断裂层应及时报告监理及设计代表,以便及时变更,加强防护,防止滑坡。 二、路基填方 (一)、填料要求 1、宕渣材料的最大粒径不得天于压实层厚度的2/3,且最大

粒径不得超过15cm,路槽底面以下0—80cm范围内不得用粒径大于10cm的材料填筑,路槽底面以下80—150cm范围内不得用粒径大于15cm的材料填筑。 2、填料粒径要求严格控制,解小工作必须在料场用轧石机进行,不允许在摊铺现场采用大面积人工敲碎方法解小,现场超过50cm的石块必须清除出场。现场监理应严格控制粒径的大小及解小的方法。 3、宕渣填料应均匀,避免出现粗粒或细粒过于集中的现象,当石块含量较大时,石块间空隙应以石屑或监理工程师批准的其它材料铺嵌填密实,且层厚应相应减小。 (二)、施工准备 1、填筑路基前,承包人必须先挖好临时排水沟一般不得小于50cm×50cm,并保持畅通。路基填筑前一般应先疏干积水、降低地下水位,再进行清表、碾压、原地面压实度达到要求后方进行路基填筑(特殊情况允许先填筑第一层宕渣压实后再开挖检测原地面压实度)。 2、试验路段:路基施工前,承包单位应在监理工程师批准的路段自费修筑不小于1000m2(长度不小于50m)的试验路段,以确认不同材料在不同的压实机械下的松铺厚度、碾压遍数、碾压速度、工序及组合方式、最佳含水量等。试验结果经驻地监理工程师批准、报总监办备案后方可进行路基填筑。 (三)、施工工艺

沥青路面施工质量控制要点

沥青路面施工质量控制要点 1原材料的质量控制 在沥青混凝土路面工程施工的准备阶段,原材料的质量检查应当是质量控制工作的主要内容,因为原材料的质量是影响沥青混凝土路面质量的根本因素。在这阶段应当对选定的石料、矿粉、沥青按照规范进行质量检查,对于不合格的原材料坚决不允许使用。同时,对石料、矿粉的选定还须考虑到采石场的产量,沥青混凝土路面施工具有大规模、机械化施工的特点,日生产量大,如果因为原材料的供应不足而影响施工日进度,这实际也对沥青混凝土路面的质量造成影响。在此基础上方可进行沥青混合料的配合比设计工作。而对沥青混合料的配合比设计必须进行同步验证,需要强调的是沥青混合料的配合比设计一经确认便不得随意更改,应严格按照沥青混合料的配合比设计确定的石料、油石比、级配生产施工。 2基层表面的清理与检查 2.1 清洁 施工前用扫帚等工具清扫路面基层表面,要达到干燥、清洁、无松散石料。对局部被水泥等杂物污染并冲刷不掉的路面污染物应用人工将其凿除。 2.2检查路面基层的高程和平整度 按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98 ),路面基层的纵断高程和平整度若不符合要求应制订处理方案,报审批。 (1)若二灰碎石局部松散,凹凸不平可凿除后用素混凝土填平; 2)若路面基层纵断面高程超过设计标准,应进行纵断高程调整;

3)若横坡超过设计要求,应按0.1%渐变设过渡段调整。 2.3沥青下承层的质量检验 按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98 )对下承层的外观与内在质量进行全面检查,对局部缺陷(如严重离析、开裂等),应按规定修复补救,并将缺陷及修复情况整理存档备案。 3施工人员 成立项目经理部,严密组织,加强管理,保证质量,每道工序、每个施工环节都 应当配备专门人员负责,在这里尤其应当强调在高等级公路沥青混凝土路面施工 中,施工经验对于工程质量的影响是很关键的,因此我们一贯强调施工和管理人 员技能及经验的积累,而且在施工过程中决不随意调换施工骨干人员,以保证沥青混凝土路面施工的连续性与质量的可靠性。 4试铺段施工 在进行大规模施工之前,应当用正常施工所需采用的全部设备,按照技术规范要 求,在严密的监督和质量控制下进行试铺,试铺段长度200?500m并通过试铺解 决以下问题: (1)进行生产配合比验证,确定标准生产配合比; (2)确定摊铺机的操作方式,包括摊铺温度、速度、振动振捣强度、自动找平方式; (3)选择压实机具,确定碾压组合、压实顺序、碾压温度、速度及遍数; (4)确定松铺系数; (5)确定施工产量及每天作业段长度; 6)横向工作缝的处理方法; 7)做出试铺段试铺总结,报监理审批后作为正式开工的依据 5施工阶段的质量控制 5.1 沥青混合料拌制