文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JSZ3系列电子式时间继电器使用说明书

JSZ3系列电子式时间继电器使用说明书

JSZ3系列电子式时间继电器使用说明书
JSZ3系列电子式时间继电器使用说明书

继电器用语说明

继电器用语说明 操作线圈部分 1.线圈的显示 涂黑的线圈表示通电状态。磁保持型继电器的情况下,接线图一般被显示为复位状态,因此线圈记号也被显示为复位线圈被通电的状态。(出口国外的商品有可能情况相反,请注意。) 2.线圈额定电压 为了继电器的正常动作而加在线圈上的基准电压。为保证寿命,推荐使用额定电压。 3.额定动作电流 在线圈上施加额定电压时通过的电流值。 4.额定消耗功率 向线圈施加额定电压时消耗的功率。 (额定消耗功率=线圈额定电压×额定励磁电流) 5.线圈电阻 DC型继电器线圈的直流电阻值,即手册中标记温度条件下的值。 (通常环境为20℃,但根据种类的不同也有例外情况,请注意。) 6.吸合电压(置位电压) 升高初始状态的继电器线圈的输入电压,继电器吸合时的电压。对于磁保持继电器而言,把从复位状态转换到置位状态时的电压称为置位电压。 7.释放电压(复位电压) 降低线圈的输入电压,继电器变为初始状态时的电压。对于磁保持继电器而言,逐渐向复位线圈提高输入电压(单线圈磁保持增加反向供电电压)而返回复位状态时的电压称为复位电压。另外,虽然吸合电压(置位电压)或释放电压(复位电压)通常是在20℃的温度条件下测定的,但根据继电器的不同有时也在25℃的温度条件下规定,请注意手册中记载的数值。 8.最大连续施加电压 可以向线圈施加的电压允许范围的最大值。但不是持续允许值。根据环境温度会有所不同,请确认各种类对应的手册记载值。 触点部分 1.触点构成 触点电路的结构或触点数称为触点构成。 2.触点类型

3.MBB触点 是b触点(常闭触点)开路前a触点(常开触点)闭路的触点机构,make·before·blake触点的简称。 4.额定控制容量 是规定通断部分性能的基准值,用触点电压与触点电流的组合表示。 5.触点最大允许电压 称为触点通断电压的最大值。使用时请注意不要超过这个值。 6.触点最大允许电流 触点通断电流的最大值。使用时请注意不要超过这个值。 7.触点最大允许功率 实用中可无障碍通断的负荷容量的最大值。DC时为W、AC时为VA。使用时请注意不要超过这个值。 8.通断容量的最大值 以触点最大允许功率、触点最大允许电压及触点最大允许电流的相互关系为触点容量的最大值,根据种类的不同记载在数据栏。可用此图求出触点电流或触点电压。例如,确定了触点电压时,可以用纵坐标的电压值与触点最大允许功率的交点来求触点电流的最大值。 通断容量的最大值 (例)上表中,触点电压为DC60V时, 触点电流的最大值=1A。……(※), 这是电阻负荷的值,使用时请务必确 认实际负载。 9.最小适用负载

EASY 时间继电器操作说明

EASY 时间继电器操作说明 1. EASY412-AC-RC操作面板如下图所示(见其说明书第10、11页): 图1 EASY412通电后初始界面见上图(见其说明书第11页),其右下角RUN表示内部程序处于运行状态; 2. 当按下OK 键时,显示屏进入1级菜单,如下图所示; 2各菜单字母含义如下: PROGRAM…编程(画电路图) STOP 程序停止运行 PARAMETER 设置参数

SET CLOCK…设置内部基准时钟 EASY内部程序均已编制完毕,所以在以后的使用中不需编程,其内基准时钟也已设置完毕,除非长时间断电,其内部基准时钟不需调整。 3. 在路灯箱变的使用中,需要调整的项目只有各路灯的点亮与熄灭时间,当需要调整路灯的点亮与熄灭时间时,可以进入PARAMETER选项,通过改动原来设置的时间参数来实现,并依照以下步骤进行: 1.按下OK键,进入1级菜单; 2.只有在程序停止运行时,才能改动时间参数,因此需要按下 ∨键,使STOP处于闪烁状态(闪烁表示选中),按下OK键, 字母变为RUN,此时EASY内部程序实际为停止运行状态; 3.再次按下∨键,使PARAMETER处于闪烁状态(闪烁表示 选中),按下OK键,则进入路灯点亮与熄灭的时间设置界面, 如下图所示(见说明书第32页): 半夜灯时钟参数景观灯时钟参数全夜灯时钟参数 4.该路灯箱变使用三个时钟,如上图所示,分别控制半夜灯、 景观灯和全夜灯,并均使用A通道(右下角有字母A显示)。

调整半夜灯时,按∧键直至进入图4,利用大圆键,由﹤﹥键 改变光标位置,用∧∨键改变设置参数。当一个时钟设置完 成后,按下OK键,光标会返回到A字母处,再按∧键直到 出现图5,仍然依照上述方法调整景观灯时钟,调整完成后, 按照同样方法调整全夜灯控制时钟。调整完毕后,按ESC键 直至退回到1级菜单(见图2),按∧键到RUN位置,再按下 OK键激活内部设置的程序,再按ESC退回到初始状态,此 时右下角字母应为RUN。 5.EASY时间继电器即可正常运行。 注意:调整时,请同时查阅EASY时间继电器说明书。 海鸿变压器有限公司技术部2003-1-4

液位继电器说明书

液位继电器说明书 篇一:JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器型号定义: 工作电压 42X56X109 40.5X62X97 设计序号(系列代号;见表) 二.工作特性与工作原理 本系列电子式液位继电器采用进口集成电路。通过检测水阻的方法,控制继电器自动接通水泵电源进行供水,水满后自动切断水泵电源停止供水。由于采用交流辅助电源作为有源控制探头,增强了产品抗干扰能力和产品远距离控制的能力。采用大功率继电器输出,可直接控制1KW以内的水泵正常工作,采用螺钉或标准导轨安装,使用方便。 三.安装。使用操作说明 供水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水用光后再打水,尽量可把中端探头靠近水池的底部,如需要水池中水位始终在高处,可调整中端探头的高度,高端探头为水池打水最高度的限制,当水池的水打满到高端探头时,水泵停止打水,当水池中的水用到低于中端探头时,水泵又开始打水,严禁自来水或外界无水时继电器工作,否

则时间过长将烧坏水泵。 排水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水排光,尽量可把中端探头靠近水池的底部,当外界的水流满至高端探头时,水泵开始排水,当水池中的水位排到低于中端探头时,水泵停止工作。 四.接线图 JYB714、JYB714A供水方式接线图 JYB714、JYB714A排水方式接线图 篇二:C61F-GP说明书 篇三:仪表说明书 HC系列智能测控仪 使用说明书 北京京汇川仪表科技有限公司 地址(Add):北京海淀区知春路甲48号盈都大厦C座1-11A 电话(TEL):010-8212461982121435 58731899 传真(FAX):010- 82124619 一、概述 HC—100智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。HC—100智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

继电器使用上的注意事项

继电器使用上的注意事项 为了正确使用继电器,在选定继电器并了解其特性的同时,还需要了解一些使用上的注意事项,以确保继电器的可靠工作。 继电器在使用中有以下基本注意事项: a) 继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。 b) 额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素、负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。 c) 直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。 d) 为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。 e) 继电器尽量使用于常温常湿,灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。 f) 对于磁保持继电器,在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。 g) 对于极化继电器,请注意其线圈电压的极性(+、-)。 除此之外还有其它注意事项,以下将大致参照“表2继电器的选用原则”的顺序逐一说明。 1.触点的注意事项 触点是继电器中最重要的结构件,触点的使用寿命受触点材料、触点上的电压及电流值(特别是接通时及断开时的电压、电流波形)、负载种类、切换频率、环境情况、接触形式、触点回跳现象等的影响,触点失效多以触点的材料转移、粘连、异常消耗、接触电阻増大等故障现象出现,使用时需要注意。 为更好的使用继电器,请参考以下记述的有关触点的注意事项。 1.1 负载:一般在产品说明书中记载了阻性负载的大小,但只有这些是不够的,应该在实际的触点电路里进行试验确认。 产品说明书中记载的最小负载并非继电器可以可靠切换的标准下限值,这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。 1.1.1 电压:触点电路的电压,在断开感性电路时存在大于电路电压的反向电压,该电压越高能量越大,导致触点的消耗量和材料转移量也增大,所以需要注意继电器触点所控制负载的类型和大小。 同样电流下,继电器能可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值要低得多,因为交流电流存在零点(电流为零的点),产生的电弧容易熄灭,而对于直流,产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值以后熄灭,使得电弧持续的

继电器(隆辉)中文说明书

一、产品用途 QJ系列气体继电器(以下简称继电器),是油浸式变压器所用的一种保护装置,在变压器运行中由于内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。 二、工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使继电器浮子下降,当浮子降至某一限定位置时,磁铁使信号接点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。

三、技术参数 1、工作温度-30℃~ +95℃ 2、接点容量AC220V 0.3A COSФ≤0.6 DC 220V 0.3A S≤5 ×10 -3S 3、工作特性表一 4、密封性能 继电器充满变压器油,在常温下加压200kpa,持续20分钟无渗漏。 5、绝缘性能表二 6、抗震性能 当振动频率在4~20Hz(正弦波),加速度4g时,继电器不误动作。

四、安装与使用 1、QJ4-25继电器外形及接线图如图A所示;QJ1-50、80 QJ4-50、80继电器外形及接线图如图B 所示,尺寸见表三。 2、继电器安装使用前必须先取出继电器芯子,拆除运输固定用的绑扎带。然后必须经专业的检验 部门检验后方可安装使用。 3、挡板一侧装有弹簧,调节与弹簧连接的调节杆,改变弹簧的长度,可以调整跳闸接点动作的油 流速度(动作流速整定工作应由专业人员在专用流速校验设备上进行)。其余各部件不得随意调动。 4、继电器安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的联接管路中,继电器上的箭头必须指向储油柜一 侧。 5、安装完毕后,打开联接管路中的油阀,同时打开气塞排出气体,使继电器内充满变压器油,当 气塞有油排出时关紧气塞。 6、从气塞处打进空气,可以检查“信号”接点动作的可靠性。 7、将探针罩拧下,按动探针,可以检查“跳闸”接点动作的可靠性。

时间继电器触点作用及说明

延时触点分4类,都是通过时间继电器、延时中间继电器或微机保护时间元件实现,以完成保护复杂逻辑的需要。 ①延时闭合常开触点,给元件输入1的激励(线圈励磁),延时输出1的响应(触点闭合)。 ②延时打开常开触点,给元件输入0的激励(线圈失磁),延时输出0的响应(触点打开)。 ③延时闭合常闭触点,给元件输入0的激励(线圈失磁),延时输出1的响应(触点闭合)。 ④延时打开常闭触点,给元件输入1的激励(线圈励磁),延时输出0的响应(触点打开)。 首先,继电器分得电和失电两个状态,1、2 端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得 电或者失电的状态起始点作为时间零点开始延时的。 其次,正如大家说的,继电器的触点分常开和常闭两种触点,这里的常开和常闭, 是指继电器自然状态时触点是断开的、闭合的。 我们现在把两种状态和两种触点进行组合,便得到了四种接点,如图。3--4 :这个触点叫它“常开延时闭合触点”,从得电开始延时,延时t秒闭合。 6--7:这个触点叫它“常开延时断开触点”,从失电开始延时。 3--5:“常闭延时闭合触点”,从失电开始延时。 6--8:“常闭延时断开触点”,从得电开始延时。 你说的是6--7和3--5,其实现在的教科书这种简化叫法确实不容易理解。你看这种全称叫法是不是好理解些:常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点” 常闭延时闭合触点:“常闭、得电断开、失电延时闭合触点” 好理解吗?有不理解的请追问。 常开延时闭合”触点,线圈在通电时刻并不闭合,从通电时刻起,延时 t 秒才闭合。 “常闭延时断开触点”,在通电时刻不断开,要从通电时刻起,延时 t 秒才断开。

瓦斯继电器原理及安装使用说明

瓦斯继电器 1、简介 瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器的一种保护装置,我公司消弧/接地变常用瓦斯继电器型号为QJ1-50(QJ代表气体继电器,50代表管径),装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。 2、结构与工作原理 1. 探针 6. 接线端子 2. 放气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4.开口杯(浮子) 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 (继电器芯子结构)

2.1气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现 轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使 继电器油面下降,开口杯(浮子)随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接 点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。 当变压器内部发生严重故障时(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动 作的故障),产生的强烈气体使油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从 而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 2.2工作特性 3、安装与调试 3.1瓦斯继电器的安装 继电器应安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的连接管路上,联管的内径 应与继电器的管路通径(口径)一致,继电器上的箭头必须指向储油柜。允许 储油柜端稍高,但联管的轴线与水平面的倾斜度不得超过4%,或采用安装导气 联管的方法,使变压器内部的气体易于汇集在继电器内。 继电器的安装位置应便于取气样及观察继电器,并方便运行现场对继电器 的检修,其安装位置应保证继电器芯子能顺利的从壳体中取出。 从气塞处打进空气,可以检查“报警信号”接点动作的可靠性。 将探针罩拧下,按动探针,可以检查“切除信号(跳闸)”接点动作的可 靠性。 油时请先将放气塞打开,然后注油。

CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509 CZX-12R型 操作继电器装置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/1e18731605.html,

目录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (9) 4.4结构与安装 (10) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。l在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 1

继电器术语解释及使用指南(内训教材)

继电器术语解释及使用指南 我们非常高兴和感谢您选用宏发继电器。在此我们将就产品说明书和继电器的有关事项进行说明,请打开您关注的相关章节。 前言……………………………………P1 一、继电器的一些基本术语…………P2 二、继电器的选用原则………………P7 三、继电器使用上的注意事项………P12 四、失效原因速查表…………………P30 五、订货标记…………………………P31 六、环境保护…………………………P31 前言 继电器是当输入量达到规定条件时,其一个或多个输出量产生预定跃变的元器件。对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器,可简单的理解为:在输入端施加规定的电信号,其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。 继电器的分类方式有很多种,宏发采用的是表1的分类方式。 表1 根据继电器的分类,宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、固体继电器分册和密封继电器分册。其中通用继电器分册,包括了通讯继电器、和通用继电器,汽车继电器分册包括了汽车继电器和组合式继电器。同时宏发也提供配套继电器的插座,参见插座分册。 本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明,同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。 除非另有说明,一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。标准状态是: 1)温度:15℃~35℃; 2)相对湿度:25%~75%; 3)大气压:86kPa~106kPa。 除非另有说明,一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式,如图1。 图1

一、继电器的一些基本术语 继电器基本术语的排列大致按照宏发产品说明书的布局进行描述,以便于您的参考和对照,分为以下几部分: 1、触点参数(继电器的输出)…………P2 2、性能参数……………………………P3 3、线圈参数(继电器的输入)…………P4 4、安全认证……………………………P4 5、订货标记……………………………P5 6、外形图、接线图和安装孔尺寸……P5 7、性能曲线……………………………P5 8、单稳态、磁保持、极化继电器……P5 1、触点参数: 1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依 此类推。 表2 1.2 接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以mΩ表示。 除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。 1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。 1.4触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。继电器上通常使用的材料,及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。 1.5 触点额定负载:一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载,一般以电压和电流的组合表示。除非另有说明,说明书所列的负载一般为阻性负载。 1.6 最大切换电压:继电器触点所能切换的最大负载电压。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.7 最大切换电流:继电器触点所能切换的最大负载电流。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.8 最大切换功率:继电器触点所能可靠切换的最大负载,一般对交流以“V A”表示,对直流以“W”表示。

时间继电器使用说明书

时间继电器使用说 明书

时间继电器 产品使用说明书 西安铁路信号工厂 1 概述 a)产品特点:时间继电器是属于信号继电器品种之一,是为满足 用户对原时间继电器缓吸时间的不同要求而设计的系列继电器,时间继电器(以下简称继电器)继电器有四种缓吸时间可供选择;也可根据用户的要求来改变继电器的缓吸时间。

b)主要用途和适用范围:适用于铁路信号电路或其它控制电路 中。 c)品种、规格:分为半导体时间继电器和单片机时间继电器。 d)型号的组成及代表意义: J S B(D) X C — 850 线圈电阻 插入式 信号 半导体(单片机) 时间 继电器 e) 使用环境条件 (1)温度:-5℃~+40℃; (2)相对湿度:90%以下(+25℃); (3)气压:不低于70kPa(相当于海拔高度3000m以下); f)工作条件 (1)振动:振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; (2)工作位置:水平(如图1所示); (3)周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有防尘措施。 2 结构特征及工作原理 继电器结构分为接点部分和磁路部分,其核心是采用单结晶体管或

单片机延时电路,经过不同的接线,来获得所需的延时,以满足信号电路的需要。 3 产品技术特性 3.1 继电器电气特性如表1所示。 表1 电气特性和时间特性(+20℃) 各型继电器线圈的电阻值,应符合表2的规定,5Ω以上者,误差应不应超过±10%,将测得的电阻值换算到+20℃时的数值。按如下公式换算 R 20= ) 20(1-+t R t α 式中:R 20——温度为+20℃时的电阻值,Ω;

R t——环境温度为t时测得的电阻值,Ω; t——测量时的环境温度,℃; α——在0℃时被测线圈导体材料的电阻温度系数(铜为0.004 1/℃)。 3.2继电器机械特性见表3所示 表3 继电器机械特性 3.3继电器接点及插座簧片通以0.5A电流时的接触电阻应不超过表3的规定。 表4 继电器接触电阻 3.4在试验的标准大气条件下,继电器和插座的绝缘电阻均不小于100MΩ。 3.5在气压不低于70kPa条件下(相当于海拔高度3000m以下),继电器绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、有效值1000V的试验电压(不带印刷电路板),历时1min应无击穿或闪络现象,重复试验时的试验电压值应为原试验电压的75%。

继电器测试方法

测控技术有限公司 摘要:本文针对电磁继电器的失效模式,介绍了其主要测试参数、筛选项目、方法,探讨了电磁继电器合理应用方面的问题,同时也介绍了相关的测试、筛选设备。 关键词:继电器、失效模式、测试、筛选、应用 电磁继电器(以下简称继电器)是机电结合的电子元件,其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻使得其它电子元器件无法与其相比。因此在航空、航天、电子、邮电等军用及民用电子装备中得到了广泛的应用。但由于继电器的生产过程(制别是军用继电器)中有很多工序仍采用手工操作,造成质量一致性水平较差,在应用过程中经常出现故障,成为电子元件中可靠性最差的类别之一。因此寻求有效的测试、筛选方法和手段,剔除早期失效的继电器,并解决继电器的合理应用问题,成为急待解决的问题。 一.继电器的主要测试参数 为保证继电器的性能,需对继电器的参数进行全面的测试。继电器的主要测试参数及参数的定义如表1: 表1 电磁继电器的主要测试参数及定义表

为保证继电器的质量,表1所列参数都应严格进行测试,但其中有些参数的测试特别需要引起我们的注意。 1.吸合电压和释放电压 继电器的吸合电压和释放电压的测试方法有两种,一种是直流法,一种是脉冲法。这两种测试方法的绕组加电波形见图1和图2。传统手工测试一般都采用直流法,因其比较容易实现。只需将一直流稳压电源接在被测继电器的绕组上,缓慢调节稳压源电压,同时监视继电器触点的状态(量通路,用指示灯显示,甚至听声音)即可测到吸合电压和释放电压。 由图可知用直流法测试时,绕组电压是渐变上升或下降的,而采用脉冲法测试吸合电压时绕组电压每次是从零电压上跳的,采用脉冲法测试释放电压时绕组电压每次是从额定工作电压下跳的。由于继电器自身的特性,两种测试方法测试会有不同的测试结果,相比之下脉冲法的测试结果严于直流法,同时也更接近实际使用情况。国军标也明确规定当两种测试方法有不同的结果时,应以脉冲法的测试结果为准,以此保证用户的利益。但脉冲法由于测试方法较为复杂,通常需要专用测试设备才能完成。 2.触点接触电阻

继电器的用法

继电器驱动应用 一、实验目的 掌握继电器驱动的方法 二、实验原理 什么是继电器呢?这个东西很常见,在电子设备以及电力系统中的应用都很广泛,简单的来就是一种用小电流来控制大电流的开关。小电流通过线圈,产生磁场,这个磁场使得控制大电流的开关吸合。从而使得人们能够安全的超控大电流大电压设备。 继电器原理 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的选择 先了解必要的条件: ①控制电路的电源电压,能提供的最大电流; ②被控制电路中的电压和电流; ③被控电路需要几组、什么形式的触点。 选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。 查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。 继电器驱动 1、晶体管驱动

松乐继电器使用手册

用单片机控制继电器 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图. 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在m A级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:

首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头. 上面的V c c就是水池,继电器是一个水轮机,下面的G N D是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别). 图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端阴极一定是接V c c

时间继电器使用说明

DH48S-S 数显循环时间继电器 ■特点和用途 *可设定T1,T2两个延时时间,能替代两只时间继电器 *能周而复始工作,也能单次执行 *采用进口大模专用集成和LED数码管显示 *DIN(48×48mm)面板尺寸 *高精确度、小体积、抗电磁干扰性强、功耗低、触头容量大 *用于自动化控制系统控制元件之用 技术参数 *延时范围:~990H *延时控制精度≤%±秒 *电源: DC12V,24V AC110V,220V,380V *电压范围:额定工作电压85%~110%*触头容量:AC220V 5A DC30V 5A 阻性*功耗≤3W *机械寿命≥107 *电气寿命≥105 *环境温度:-10℃~+50℃ *开孔尺寸:45×45mm 时间继电器使用说明 *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式。 *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。 *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。 注意事项 *预置好T1和T2时间以后使用。

*在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线。 *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。 *在较大电流时,请配交流接触器使用 型号: HD48S-2Z 工作电压:AC220V DC24V下 产品说明: 先预置好T1和T2的时段,时间及工作方式.在通电时设定的数值无效,必须接通①③端子秒以上,或断开电源秒以后再接通电源,才能完成设定。即可实现单次循环,也可实现往复循环.如驱动较大电流应与交流接触器配合使用。 工作方式:往复循环延时 触点数量:1组延时触点

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

CZX-12R1型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0103.0509 CZX-12R1型 操作继电器装置 技术说明书 说明:此页为封面,印刷时必须与公司标准图标合成,确保资料名称、资料编号及其相对位置与本封面一致。

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/1e18731605.html,

目 录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.9备用中间继电器 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (8) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 z CZX-12R1型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 z本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 z装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 z装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 z本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。z在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 z本装置由于提供了较多的备用继电器,因此在使用时更加灵活。 1

PLIZ 安全继电器说明书

PNOZ m1p(ETH) PNOZmulti Modular Safety System Operating Manual — No. 20878-EN-10

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Stra?e 2, 73760 Ostfildern, Germany Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de 1 Contents Contents Page Chapter 1Introduction 1.1Validity of documentation1-1 1.1.1Retaining the documentation1-1 1.2Overview of documentation1-2 1.3Definition of symbols1-3 Chapter 2Overview 2.1Unit structure2-1 2.1.1Scope of delivery2-1 2.1.2Unit features2-1 2.1.3Chip card2-2 2.2Front view2-3 2.2.1PNOZ m1p2-3 2.2.2PNOZ m1p ETH2-3 2.2.3Key2-4 Chapter 3Safety 3.1Intended use3-1 3.1.1System requirements3-1 3.2Safety regulations3-2 3.2.1Use of qualified personnel3-2 3.2.2Warranty and liability3-2 3.2.3Disposal3-2 3.2.4For your safety3-3 Chapter 4Function description 4.1Unit properties4-1 4.1.1Integrated protection mechanisms4-1 4.1.2Operation4-1 4.1.3Block diagram4-1 4.1.4Diagnostics4-2 4.1.5Cascading4-2 4.1.6Safety mat, muting4-2 4.1.7Interfaces 4-3 Chapter 5Installation 5.1General installation guidelines5-1 5.1.1Dimensions5-2 5.2Install base unit without expansion module 5-3 5.3Connecting the base unit and expansion modules 5-4

CZX-12G型操作继电器装置技术说明书(ZL_CZXL3112.1006)

ZL_CZXL3112.1006 CZX-12G型 操 作 继 电 器 装 置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本说明书适用于CZX-12G型操作继电器装置。 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/1e18731605.html,/ -I-

目 录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (1) 3. 装置的构成与原理 (1) 3.1. 重合闸及手动合闸回路 (1) 3.2. 三相跳闸回路 (2) 3.3. 直流电源监视与切换 (2) 3.4. 分相合闸回路 (2) 3.5. 分相跳闸回路 (3) 3.6. 跳合闸信号回路 (3) 3.7. 压力闭锁回路 (3) 3.8. 交流电压切换回路 (4) 3.9. 备用中间继电器 (4) 3.10. 装置输出接点及功能 (4) 4. 装置的布置与结构 (5) 4.1. 面板布置 (5) 4.2. 插件的顺序 (5) 4.3. 背板端子图 (6) 4.4. 结构与安装 (8) 5. 用户注意事项 (8) 5.1. 订货参数的选择 (8) 5.2. 开箱与存储 (8) 6. 原理图 (10) 7. 附录 跳合闸保持电流的整定方法 (20) -II-

1.装置的应用范围及特点 1.1.CZX-12G型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则和国网公司要求 设计,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置对断路器进行分合操作。 1.2.本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式, 装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 1.3.装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善 了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 1.4.本装置的交流电压切换回路可按应用分别配置带保持型或不带保持型交流电压切换 模件。 1.5.本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。 1.6.在用于综合自动化变电站综合自动化的场合,装置可根据用户的要求在远方分、合闸 时提供KK合后接点。 1.7.本装置的TJR、TJQ、TJF、手跳、手合回路、重合闸回路启动功率均大于5W。 1.8.本装置由于提供了较多的备用继电器,因此在使用时更加灵活。 2.装置的技术数据 2.1.额定数据 2.1.1.直流电压 110V、220V 允许偏差 +15%、-20%。 2.2.几个主要参数 2.2.1.跳合闸回路自保持电流0.5A~4A,可按0.5A的级差进行整定(特殊要求订货时需说 明)。 2.2.2.手合继电器延时返回时间大于0.4s(21SHJ~23SHJ)。 2.2. 3.重合闸压力闭锁继电器延时返回时间大于0.3s(21YJJ,22YJJ)。 2.2.4.合闸压力闭锁继电器延时返回时间大于0.3s(3YJJ)。 2.2.5.非电量三跳回路TJF动作持续时间为0.3s。 2.2.6.正常直流功耗小于30W。 2.3.有关技术条件 2.3.1.允许环境温度:-10。C~+40。C。 2.3.2.绝缘耐压标准:满足部标DL478。 2.3.3.抗干扰性能:符合国标GB6162。 3.装置的构成与原理 3.1.重合闸及手动合闸回路 该回路的构成如图6.1所示,其工作原理如下所述: 3.1.1.重合闸回路 当重合闸装置送来的合闸接点闭合时,合闸正电源经接点送至n33,此时ZHJ、ZXJ继电器动作。ZHJ为重合闸重动继电器,动作后有三对常开接点闭合并被分别送到A、B、C三个分相合闸回路,启动断路器的合闸线圈。 ZXJ为磁保持信号继电器,动作后一方面启动一个发光二极管,表示重合闸回路动作;另一方面去启动有关信号回路。当按下复位按钮时,磁保持继电器复位线圈励磁,合闸信号复归。 3.1.2.手动合闸和远方合闸回路 -1-