文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程

0.4KV低压开关柜

技术协议

需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方:

2016年06月00日

1总则

1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工

程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。

1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准

的优质产品。

1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全

满足本技术协议的要求。

1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

2应遵循的主要现行标准和技术规范

IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC60129 交流隔离开关和接地开关

IEC60185 电流互感器

IEC60186 电压互感器

IEC60270 局部放电测量

IEC60529 由外壳提供的防护等级

IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数

IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备

GB156 标准电压

GB191 包装贮运标志

GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合

GB763 交流高压电器在长期工作时的发热

GB1207 电压互感器

GB1208 电流互感器

GB1985 交流高压隔离开关和接地开关

GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法

GB3309 高压开关设备常温下的机械试验

GB3804 3-63kV交流高压负荷开关

GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器

DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则

3供货范围及供方责任

3.1 供货范围及数量(配置方案)详见附表3.3和图纸。

3.2 供方责任

为确保开关柜的正确安装、操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和附件的清单。

3.3 附表:

4 主要技术参数

4.1 系统特征:

a)额定电压:10kV

b)额定频率:50HZ

c)系统中性点接地方式:10kV系统中性点为非有效接地系统,且系统单相接地时允

许连续运行2小时。

4.2开关柜真空断路器柜技术参数:

a)真空断路器型号:VS1-12

b)额定电流:630A

c)1分钟工频耐压:相间及相对地/隔离断口42/48kV

d)雷电冲击耐压:相间及相对地/隔离断口75/85kV

e)额定短时耐受电流:主回路及接地开关25kA,1秒

f)动热稳定电流:主回路和接地回路1s 25kA 63kA(峰值)

g)内部故障能力:断路器室20kA 1S

h)储能电机:220VAC

i)跳闸线圈:220VAC

j)合分顺序:O-0.3S-CO-180S-CO

k)保护及控制继电器:过流、速断、RS485通信接口

5 开关柜技术要求

5.1****10/0.4kV配电工程开闭所开关柜接线方式为单母线分段方式,二进六出,二台母

线PT柜。I段和II段母线分别由一路主供进线供电,正常运行状况下,母联合上,两路主供进线互为备自投。进线回路采用真空断路器柜;母线PT柜采用3只JDZX10-10 10/√3 /0.1/√3/ 0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/6P,为保护装置提供线路保护测量电压及计量电压,有一二次消谐功能。

主接线图参见附件。

5.2 开关柜带分合闸、接地位置指示装置,每回进出线均配带电显示器。母联分段柜、进线柜取消接地刀。

5.3 备自投装置设在进线柜上,开关柜可提供备自投装置所需的进线电流、母线电压和开关位置信号。

5.4所有进出线柜配VS1断路器,均采用220VAC电动操作机构,操作电源取自进线柜P T;

5.5 断路器进线柜具有隔离与断路器之间的机械联锁,具有断路器与电缆室门的机械联锁;出线柜具有隔离/接地开关与断路器之间的机械连锁,具有主开关与电缆室门的机械联锁;断路器柜配置微机保护装置,可提供定时限/反时限,过流/速断三相保护功能,配1 0P10 保护CT,保护CT变比详见图纸。

5.6 母线PT柜内电压互感器变比为10/√3/0.1//√3 0.1/3,二次绕组准确级次为0.5/6P级,PT柜内装加热器、配母线避雷器。PT柜内装电压表计,表计装在二次室。PT柜母线电压信号需引出至其二次室端子排。

5.7 每回进出线均加装两相(A、C相)测量电流互感器,配电流表计,测量电流互感器变比详见图纸;开关状态接点、测量CT信号、备自投动作信号、保护动作信号等需引出至仪表室二次端子排。

5.9 开关柜尺寸要求:

开关柜总尺寸:宽×深×高(900mm*900mm*2200mm);

6 主要配置表:

6.1HXGN-12开关柜本体

LZZBJ9-10A1G/JDZC-10/JDZ-10;微机综保采用杭州南电南自NDP300;微机消谐装置采用合肥三德力SDWX;高压隔离开关采用上海博时达GN19-12;其余未注明元器件按我公司常规配置。

6.2GGD-0.4开关柜本体

低压主要元器件采用正泰集团:万能断路器采用DW17;刀开关采用HD13BX;切换电容接触器采用CJ19;热继电器采用JR36-63;低压并联电容器采用BZMJ 0.525;补偿控制器采用NWK1-G;塑壳断路器采用常熟常一开ETKM1L模拟指针表采用6L2;三相四线有功(无功)电度表采用DT862/DX864(华夏);其余未注明元器件按我公司常规配置。

7、防腐

所有金属部件应按照适于规定环境条件的制造厂的标准防腐系统进行防腐处理。

8、铭牌及标牌

铭牌及标牌应为制造厂的标准。

9、运输要求

开关柜应单台或成组包装运输,供方应保证开关柜经过运输、储存,直到安装前不损坏和不受潮。

设备的包装、运输应符合“GB191-73”包装储运指示标志的规定,且含装箱单、合格证。

所有外露部分应有保护装置,防止在运输和储存期间损坏。

凡是电子、电器和仪表设备包装应确保在运输过程中和保管期间的安全,不发生损坏,并防止设备受潮。

10、技术文件的交付

1)

开关柜外形尺寸图及母线组装图。主要内容包括:

●开关柜外形尺寸

●主体运输重量

●基础尺寸和要求

开关柜组装图包括正面、后视、平面及剖面图

母线及其连接详图

完整二次接线图

所有元件安装接线图

安装图及使用说明书

电子文件:PDF文档或AUTOCAD2004版文字 OFFICE

2)供方向需方提供的随机装箱技术文件

完整的出厂图纸及资料(每个变电所2套,1套光盘电子版)

产品合格证书,包括主要部件的合格证书

产品试验报告,包括主要部件的试验报告

使用说明书,包括主要部件所附带的说明书

装箱单一览表

备品配件清单

11、检查与试验

1 型式试验,供方提供国家权威部门出具的下列试验报告:

1.1 温升试验报告。

1.2 介电性能试验报告。

1.3 短路耐受强度试验报告。

1.4 保护电路有效性试验报告。

1.5 电气间隙,爬电距离试验报告。

1.6 机械操作和通电试验报告。

2 供方提供单台设备及主要元件的试验报告

3 出厂检查及试验

3.1 出厂检查,工厂应对开关柜做下表内容的出厂检查:

3.2出厂试验

●主回路介电强度(直流绝缘电阻和交流工频耐压)试验

●辅助回路介电强度(直流绝缘电阻和交流工频耐压)试验

●联锁及保护试验

●保护措施和保护电路的连续性检查

4、现场检查与试验

设备在现场安装后,供方应按国家的有关标准和需方的有关要求进行有关检查、试验和调试,并提前15天将现场试验方法、试验步骤、试验内容等提交需方确认。

现场检查

●外观(安装工艺)检查

●母线的布置、截面积及搭接符合要求

●元件型号规格与技术图纸一致,器件无破损

●各元件的标签应清晰、正确

●接线、端子标号完整、正确,符合原理接线图

●器件安装牢固

●导线连接可靠,配线符合工艺要求

●机械性能无故障,位置指示正确

●依据技术图纸要求整定电气参数

12、质保、服务及培训

1 质量保证

1.1 供方保证将严格按照本技术协议和相关标准的要求生产、提供优质产品。1.2 开关柜的质量保证期为通电调试后十二个月。

1.3 供方保证负责处理开关柜由于设计、材料或制作上的原因而出现的质量问题,免费对开关柜或元器件进行必要的维修或更换。

1.4 供方保证在调试期内免费提供常用易损件。

1.5 供方保证质量保证期内免费更换正常操作情况下出现故障的元器件。

1.6 供方保证三年免费检修非人为造成的设备缺陷。

2 现场服务

2.1 供方在接到需方书面通知后3天内派工程技术人员到现场,指导安装、调试和试运行,解决设备在安装、调试和试运行中发现的制造质量及性能等有关问题,直至送电成功。

2.2 供方现场技术服务人员应具有下列资质:了解开关柜的设计,熟悉其结构,能够正确地进行现场指导,身体健康,适应现场工作。

3 售后服务

开关柜投运中发生故障,供方接到需方通知后在12小时内提供解决方案,若需供方派工程技术人员到现场解决问题,供方必须在48小时内达到现场。

4 培训

4.1 培训的目的是达到需方人员能够进行正常的操作及维护检修的要求。

4.2 供方技术人员在现场指导安装、调试过程中,应对需方操作与维护人员进行必要的技术培训。

4.3 需方监造人员在供方现场进行监造过程中,供方也应对需方人员进行必要的技术培训。

5质保期

质保期为一年,终身维护,一年内如有器件非人为损坏,无偿更换,确保设备安全、平稳运行,一年后只收工本费。

供方:*****

签约人:

日期:

手机/电话:0*** 传真:0****

地址:******

需方:

签约人:

日期:

手机/电话:

传真:

地址:

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

(合同范本)400V低压开关柜技术协议

附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10 月

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V 低压开关柜,技术规范中提出了对开关柜本体及 附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准 和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC 最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.4 卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要 求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5 卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采 购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1 年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6 本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。 1.7 卖方有责任配合买方进行工程设计,包括应买方要求参加工程及设计联络会。 1.8 本设备技术规范书未尽事宜,双方协商确定。 2. 工程概况 2.1 项目地理位置 本项目位于: 山东省莱芜市牛泉镇鲁中水泥厂南侧光大环保能源(莱芜)有限公司 2.2气象资料:莱芜市地处北温带,属大陆性季风半湿润气候,四季分明。年平均气温1 3.2C, 极端最低气温-15C,极端最高气温38.4C。无霜期年平均195天,最多211天,最少170天。。降水量年际变化大,年平均降水量715.2 毫米,年最少降水量422.1 毫米 2.3地震烈度 该地区地震基本烈度为7 度。 2 .4工程建设规模

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

低压开关柜技术协议.

陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程改造项目低压抽屉式开关柜技术协议 陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目 首期60万吨/年甲醇工程改造项目 中国,陕西,宝鸡市凤翔县长青工业园 低压开关柜技术协议 技术附件编号: 合同编号: 设备位号:详见数据表

目录 1.概述和说明 (1) 2.标准规范.............................................................. 错误!未定义书签。 3.供货范围和工作范围 ......................................... 错误!未定义书签。 4.技术要求............................................................... 错误!未定义书签。 7.设备铭牌.............................................................. 错误!未定义书签。 8.检验与试验 ......................................................... 错误!未定义书签。9性能考核与性能保证 .......................................... 错误!未定义书签。 10.包装与运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 11.技术服务和培训 ............................................... 错误!未定义书签。 12.文件资料交付要求 ........................................... 错误!未定义书签。 13.附件.................................................................... 错误!未定义书签。 14.联系方式............................................................ 错误!未定义书签。

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GGD型低压开关柜技术协议

技术协议 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,就甲方购买GGD型低压开关柜达成一致意见,具体协议如下: 一、产品型号、制造标准 产品型号:GGD,数量10台;表面处理颜色:浅驼灰,产品符合的标准:GB7251.1 二、技术参数 构架外形尺寸 三、使用环境 4.1 环境条件 4.1.1安装地点:户内 4.1.2温度

环境温度:最高:40℃最低:-5℃平均:≤35℃ 4.1.3 湿度 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 4.1.4 海拔 海拔高度:<1000m 4.1.5 地震烈度:不超过7度 4.2 电气使用条件 4.2.1 供电电源正常为额定电压、频率和在数据表上说明的中性点接地系统。 额定电压:三相五线、380V/220V 额定频率:50Hz 4.2.2 低压开关柜在额定电流状态时,当供电电源具有下述变化时应能正常的连续工作。 a) 电压变化:±10%额定值 b) 频率变化:±1%Hz 4.2.3额定值 a) 低压开关柜的母线为带保护接地线的三相四线制系统。 b) 低压开关柜的额定绝缘电压为1000V。 c) 电源进线及出线柜的控制和操作器件的额定电压为AC220V d) 在低压开关柜内安装的元件温升不超过有关标准所规定的允许温升。 五、柜体结构 1、构架用薄壁冷弯高频焊接异型钢材组装而成,其钢性、强度及承载能力均达到电器

元件的安装要求,具有较好的接地连续性。构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 2、主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构,用高阻燃PPO 合金材料热注成型,机械强度和绝缘强度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 3、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内安装件与构架间用接地滚花螺钉连接,构成完整的接地保护电路。 4、为加强通风和散热,在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔,使柜体在运行中形成自然通风道,有较好的散热性能。散热孔用钢丝网板加封。以保证柜体的防护等级要求。主母与支母搭接处, 采取麻点复平,以降低接触电阻,减少发热量。 5、柜体采用冷轧钢板,柜内的安装件均镀锌、钝化处理,柜体表面选用环氧粉末静电喷涂工艺。 6、低压开关柜适于TN-S系统。 7、为保证供电的连续性和可靠性,保护装置间的配合有选择性。 8、低压开关柜所有部件强度能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。 9、主电源由柜底引入。 10、充分考虑柜体运行中的散热问题。 11、开关柜内开关与触头之间的连接线按开关的额定值配置,并按温度系数进行修正。 12、信号灯、按钮、表计等元件安装在低压开关柜的前面和控制台,所有低压开关柜在形式上保持一致。

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

MNS低压开关柜技术协议

????????????????????????????????????????????曹县福利中心配电工程 MNS低压抽出式开关柜技术条件书 ???????????????????????????????????????????? 曹县恒泰电力有限公司 2014-12-26

一. 总则 1.1本协议书的使用范围,仅限曹县福利中心配电工程配套的380/220V部分低压开关柜设备。它包括开关柜的设计、结构性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。 1.3如供方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本协议书的要求。 1.4在签定合同之后,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权力,供方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 1.5 本协议书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本协议书经双方签字后作为订货合同的技术协议主要依据,与合同正文同等效力。本协议书所使用的标准以现行国家标准及IEC标准,如不一致时,按较高标准执行。 二.技术标准 除非在有关章节中另有说明,所供设备和材料的适用范围和标准应以国标规范和标准为基础;并参考下列标准,其它相当的或更严格的标准和规范也是可接受的。 1.IEC439-1《低压成套开关和控制设备》 2.GB7251-1997 《低压成套开关设备》 3.ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》。 4.JB/9661 《低压抽出式成套开关设备》。 5.柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。 6. IEC-439-2 工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母干扰系统的补充 要求 7. IEC-529 外壳防护等级的分类 8. GB4942.2-85 低压电器外壳防护等级

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

35KV高压开关柜技术协议

山西兆丰铝业有限责任公司氧化铝项目二期工程 35KV高压开关柜 技术协议 甲方:山西兆丰铝业有限责任公司 氧化铝分公司 乙方:乐星湖开电气(湖北)有限公司 设计院:东北大学设计研究院(有限公司) 二○一二年三月十日

总则 1、本协议提出的是最低限度的技术要求,乙方应保证所供设备符合本协议和国家标准、工业标准的优质产品。 2、经甲乙双方协商最终确定的技术协议书作为本设备合同一个附件,并与合同、投标文件有相同的法律效力。 3、如果本技术协议与有关的标准规范中某些要求或标准规范之间的某些要求有冲突时,应按较高的规定执行。 一、项目条件 项目概况 本工程厂址位于阳泉市境内东北部,一期已建成400kt/a氧化铝,二期在一期厂内预留地扩建700kt/a氧化铝。总计规模为年产110万吨氧化铝。 项目建设条件 A、气象 阳泉所在地区属温带大陆性季风气候。一年中四季分明,春季少雨多风,夏季炎热,雨量集中,秋季气候凉爽,冬季严寒少雪。 根据阳泉市气象站1992年~2002年之间的统计资料,其主要气象要素如下: 1) 气温:极端最高气温40.2℃,极端最低气温-16.2℃。年平均气温11.3℃。年平均气压。 2) 湿度:全年平均相对湿度53%,旱季最干月为25%,雨季最湿月为96%。 3) 降水:最大年降雨量835.7mm,最小年降雨288.5mm。平均年降水量515.8mm。 2) 蒸发:年平均蒸发量1931.2mm。 5) 冰冻:标准冻土深度为610mm冻结期为每年的11月至次年的3月。年平均有霜期200d,年最大积雪厚度236mm。 6) 风:年平均风速2.5m/s最大风速22.0m/s,主导风向NW、WNW 大风日数,年静风频率39%。 B、地震 根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工厂所在地区的地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为。根据该

GGD_0.4低压固定式开关柜技术协议书

word格式文档 山东电力集团公司临沂供电公司_河东供电部 GGD-0.4型 技术协议书 需方: 供方: 日期:二零一贰年肆月

一、总则 本技术协议书适用于本工程GGD-0.4低压固定式开关柜,需方、供方经过充分协商,达成以下协议,经签字后,作为合同附件,与合同一起生效,是合同不可分割的一部分,作为一个整体,具有相同的法律效力。 1、本协议是对本工程0.4KV低压开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面提出最基本的技术要求。 2、供方所供的0.4KV低压开关柜及其附属设备,是已设计、制造及运行成熟的、技术先进的产品。 3、由供方所提供的设备的技术规范应与本协议书中的规定相一致,并可高于本协议书中的规定。 4、本协议书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关标准,功能完善、性能优良的产品及其服务,同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 5、供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准都应遵循国家现行的最新版本。供方所使用的标准和本协议书中所使用的不一致时,则按较高标准执行。 6、在签订合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 7、如果供方在生产过程中没有以书面形式对本协议书中的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合协议的要求。 8、协议书经供需双方确认后,作为合同附件,与合同具有同等的法律效力。 9、协议未定事宜,由供需双方协商解决。 10、本技术协议书为GGD型产品的通用技术协议,各个工程要求不同,某些产品功能不一定是本工程所需要的,只有配置相关元器件才能实现。 二、标准和规范 1、包括供方向其它厂商购买的所有组件和设备,都应是符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

低压开关柜技术规格书_(终版)(DOC)

设备/材料请购单 请购单编号:200702-1 第1 页共1 页

低压开关柜技术规格书 1.设备名称、规格、位号和数量 2.通用要求 2.1投标方应响应招标文件的要求,提供相应的文件和填全数据表,否则视为未响应,按废标处理。 2.2低压开关柜应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 2.3投标方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。 2.4本技术规格书规定了蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程项目中的低压开关柜的供货范围、制造、检验和验收等技术要求。 2.5投标方应提供主要元器件和材料分供商清单。 2.6材料 投标方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料,并对所选择或确认的材料是否符合设计条

件负全部责任,投标方应在《电气数据表》或《投标方产品规格书》中给出设备主要元件选型和所采用的材料。 2.7文件优先权 除非另有说明,招标方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处,应以下列优先顺序为准: (1) 带有特殊条款的定单 (2) 投标者须知 (3) 一般条款与条件 (4) 采用的标准规范 (5) 采购技术规格书(含数据表/图纸) 发现矛盾时,投标方应及时书面通知招标方并提出澄清。 若投标方无书面说明/声明,将被认为已完全接受本文件的各项条款。 2.8技术偏离 若投标方从节省投资、技术改进或其他角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与招标方的技术要求有偏离时,投标方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目,招标方将认为投标方皆能满足。对于未列入投标方先前提交的偏离表中的任何技术偏离,投标方应承担由此所引发的额外费用。 2.9专利权 投标方应保证招标方在使用其货物或其任何一部分时,不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。 2.10油漆 2.11包装运输见商务条款。 2.12 铭牌 在设备的适当位置装订铭牌,铭牌应采用耐腐蚀材料制作。设备铭牌上的字迹应 清晰,设备铭牌形式和内容按制造厂标准。但铭牌内容应至少包括制造厂名称、设备名称、设备位号、系统电压、系统频率、短路分断能力、主母线额定电流等。 3.供货范围 3.1投标方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。 3.2 设计 投标方应按照本技术规格书、数据表、图纸等技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作,并向招标方提供设计成品,供招标方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。控制电路图和端子接线图等的设计工作在中标后完成。 3.3 制造范围 投标方应按照本技术规格书、数据表等技术文件的要求提供符合要求的成套产品及其它所需的附件和配件。附件和配件至少包括:槽钢底座、连接螺栓、吊耳等。 3.4工具 为正确安装和维护开关柜,投标方应提供成套的专用工具或设备。 3.5 备品备件 投标方应提供本产品随机、安装开车、两年操作的备品备件,并在报价文件分项

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

相关文档