文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求(1)

水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求(1)

水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求(1)
水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求(1)

水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求

一、水质在线监测房规范建设要求及总排口建设要求 (4)

1、基本要求 (4)

2、站房建设规范 (4)

3、站房内供电要求 (7)

4、站房室内环境要求 (8)

5、监测房配套设备 (8)

6、监测站房配管、配线、铭牌标示 (9)

二、排放口规范要求 (10)

三、水质采样单元 (12)

四、保温与防冻 (14)

五、水质在线监测仪表技术要求 (15)

(1)水质CODcr在线监测仪技术要求 (15)

1、基本功能要求 (15)

2.主要技术指标及技术参数 (16)

(2)、氨氮在线监测仪技术要求 (17)

1、基本功能要求 (17)

2.主要技术指标及技术参数 (18)

(3)、总磷在线监测仪技术要求 (19)

1、基本功能要求 (19)

2.主要技术指标及技术参数 (20)

(4)、PH在线监测仪技术要求 (21)

1.基本功能要求 (21)

2.主要技术指标及技术参数 (21)

(5)、明渠流量计线监测仪技术要求 (22)

1.基本功能要求 (22)

(6)、数据采集传输仪技术要求 (24)

1.基本功能要求 (24)

附件一、水质仪器检测数据通讯协议说明 (26)

附件二、前端监测设备与数据采集仪反控指令说明 (29)

前言

为了贯彻落实《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发〔2009〕88号)等有关规定,规范国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格管理办法。为了给水质分析仪提供一个合适的工作环境,按照水污染在线监测系统安装技术规范(试行)-HJ/T353-2007的要求,需要企业专门设置水质在线监测站房及配套设备。

一、水质在线监测房规范建设要求及总排口建设要求

1、基本要求

水质在线监测站房选址时严禁设置在易燃易爆场所位置,与采样点的距离不超过15米,尽量选择建在靠近样品源(排放口或渠道)的位置以减少分析延时。

2、站房建设规范

在线监测站房面积应至少不小于15m2,,可根据安装仪表的台数作相应调整。目前使用最多的是彩钢板房,彩钢板房具有建造速度快,造价低廉,外观大方,不用装饰的优点。在有条件的地方亦可以采用砖混结构。应按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测站房的安全要求(如防火、防腐、防水淹、防雷击、防盗门窗)。

监测站房的室内高度不应小于2.2米。地面应尽量铺地砖,要求地面平整和水平,做防滑处理,耐腐蚀、无震动。仪器地面应高于取样口地面300mm 以上,以保证所布管道中间没有凸起或凹下。

具体建设规格参见参考示意图1、图2、图3。

图1 在线监测站房建议尺寸图

图2 在线监测站房安装(建议)平面示意图

图3 在线监测站房安装(建议)立体示意图(备注:在线分析仪设备为壁挂式)在线监测站房靠近污水渠一侧的墙面上应按要求开设相应的孔,并预铺设好需要的管道(参考示意图4)。

图4 在线监测站房水泵安装示意图

说明:实际安装布管时,应该备有3根管道,3根Φ20,分别用于进水管、穿线管和出水管。水槽内应随时保证有流动的水源,以保证设备能及时采集到新鲜、实时的数据。潜水泵不可干烧。

采样点至仪器安装处应预先安装好水泵、穿线管、水样进水管、出水管。连接的管道应根据具体情况选用硬聚氯乙烯塑料、ABS工程塑料或钢(在水质具酸碱性的地方不能金属管材)、不绣钢等材质的硬质管材。为了方便与仪器设备连接,建议管道最好采用硬质UPVC管。

要求:

①放置仪器的地面应高于水槽壁,管道从仪器到水槽呈坡型下降,尽量减少管道弯头的的数

量,并且管道中途不应有凸起或凹下的地方,避免管道中存水,以利于进水管道的排空和冬季防冻。

②管道的安装过程要十分仔细,安装好的管道内要干净,不得有直径大于2mm的杂物,以

免损坏污水泵或堵塞管道。管道口在仪器安装前应用干净的东西堵好,以免杂物进入。

③潜水泵安装的位置其水流应为层流态,所抽吸的水体应不呈气溶胶状(即水中含有大量气

泡)。气溶胶进入仪器将使测量结果不准或使仪器报警。明渠排水系统中产生气溶胶的原因, 主要是潜水泵放置处水流是从高处跌落,裹挟大量气泡进入水体形成。

④若使用的是潜水泵,在潜水泵原有的滤网罩外部再裹一层不锈钢过滤网,滤孔的直径在

1.0-

2.0mm之间。预安装好的管道应将各端口封好,以免颗粒杂物进入。并在出水管口端

安装止回阀,防止测量过程中,采样系统采集到的水源回流。

⑤潜水泵及进水口应能方便维护,遇到诸如较大薄膜包裹水泵时,能方便地去除。

⑥污水泵电器的连接方法:

注意:污水泵的功率应≦750W,且潜水泵可通过继电器控制动作。不能将大功率污水泵(尤其是≥750w的污水泵)直接接至污水泵控制接口,否则仪器内部熔断丝容易烧断。污水泵应尽量浸没在水里。

3、站房内供电要求

单相交流电:电源电压:220V±10%AC ,5A,电源频率:50Hz±10%,电源功率:5000w,应有良好接地。至少配有10只三眼插座和2只二眼插座,固定在1.2米高处,或配有二只多功能电源插板,可以扩接水泵、电脑等用电设备。

站房内各种电力电缆线由配电箱至各设备,采用阻燃型三芯电缆,线

径根据设备功率制定。分析房内各种信号电缆线由各分析仪至接线箱,采用阻燃型多芯屏蔽电缆,线截面积≥1.5 mm2。站房接地线接地支线:铜芯绝缘电线最小不低于4mm2,接地干线:多股铜芯绝缘电线4-25mm2, 敷设方式:采用电缆桥架、汇线盘或穿管及软管方式敷设。所有明线要走线槽,做到规范整洁。

对于电压不稳定和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电源稳压器或UPS不间断电源,以保护仪器。

4、站房室内环境要求

室内照明应能照射到仪器正面(40W日光灯);

干燥、通风且满足设备运行环境温度(应装有空调,使之保持恒温在5-30℃),避免阳光直射;

避免强电磁场干扰;避免强腐蚀性气体;

备有自来水、下水、洗手池以便维护时洗手用。

5、监测房配套设备

a.配电

电源接线箱 1个(内配7个两P20A一个60A空开)信号接线箱 1个

b.采暖与排风

排风扇 1个

不小于1.5P冷暖空调 1个

c.照明

荧光灯 1个

d.分析台 1个

办公椅 1把

扫帚 1把

墩布 1个

e.干粉灭火器 1个

6、监测站房配管、配线、铭牌标示

a.配管:完成以下监测站房系统管路的配管

样品管线

样品放空总管

b.配线

c.铭牌标示

小屋本体上有永久型不锈钢铭牌,并有警告性标识;

分析小屋内的主要元件都有永久性的固定铭牌;

样品流路进入小屋之前,配有明确的位号标识;

每一台分析仪都有铭牌,表明制造商、型号和位号;

所有电气设备,包括接线箱、电源分配箱、开关、电缆及接线端子都有永久性标牌和警示,同时标明连接设备位号;

预处理系统箱体表面都有永久性铭牌,标明位号;所有进出口都有明确标识;

进出小屋的配管都有编号;

标签的材质为不锈钢或PVC刻字。

二、排放口规范要求

(1)凡生产经营场所集中在一个地点的单位,原则上只允许设“污水”和“清下水”排放口各一个;生产经营场所不在同一地点的单位,每个地点原则上只允许设一个排放口。个别单位确因特殊原因,其排放口设置需要超过允许数量的,须报经当地环保部门审核同意。排污单位已有多个排放口的,必须结合清污分流和污水合理调整,进行管网归并整治。

(2)应按《污水综合排放标准》(GB8978—1996)和《水质采样方案设计技术规定》(GB12997—1996)的规定,对一类污染物的监测,在车间或车间废水处理设施排放口设置采样点;对二类污染物的监测,在排污单位的总排放口设置采样点。总排口位置原则上设在厂界处。对不具备条件的,必须经区、县环保部门批准。

(3)采样点上应能满足采样要求。用暗管或暗渠排污的,要设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠。污水面在地面以下超过1米的,应配建取样台阶或梯架。压力管道式排放口应安装取样阀门。

(4)凡符合本要求的单位,必须在单位总排放口上游能对全部污水束流的位置,根据地形和排水方式及排水量大小,修建一段特殊渠(管)道(测流段),以满足测量流量的要求。

(5)水质自动在线监测系统的采样位置应尽量设在计量水槽流路的中央,采样口距水面10~20厘米以下。对漂浮物较多的污水可采用10~20

目的金属筛网阻隔,避免漂浮物堵塞采样口。

(6)一般排污单位的排放口也应尽量安装污水流量计,有困难的可安装堰槽式测流装置或其它计量装置。堰槽式测流装置应满足《明渠堰槽流量计》(JJG711-90)标准要求。超声波明渠污水流量计应满足《超声波明渠污水流量计》(HJ/T15-1996)标准要求。

(7)确因情况特殊,不能修建测流段并安装污水流量计的排污单位,应向环保部门申明原因,其污(废)水流量计算方法应得到环保部门的认可。

(8)水质自动在线监测系统的安装技术要求应符合《超声波明渠污水流量计》(HJ/T15-1996)、《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)、《环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》(HBC6-2001)以及《紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求》(HJ/T191-2005)等标准的要求。

(9)废水排放口环境保护图形标志牌应设在排放口附近醒目处。若排放口隐蔽或在厂界外,则标志牌也可设在监测采样点附近醒目处。

(10)流量监控一般采用修建明渠加装明渠流量计计量的方式。

明渠中巴歇尔槽的尺寸如下图:

三、水质采样单元

水质采样单元在水质在线监测站房建设中占有绝对重要的地位,采样单元必须保证向整个系统提供可靠、有效的水样,采水单元设计和实施必须根据现场情况采取具体的措施。从采样点给仪器输送水样的水泵,其功率应使被测水体输送到仪器处的流量不小于50升/分钟, 不大于200升/分钟为宜。通常采样点与仪器的距离小于20米时,选用350W的潜水泵。当采样点与仪器的距离大于20米时,应选用550-750W的潜水泵,另还应根据水样的腐蚀性考虑是否选用耐腐蚀泵。

(1)管路安装

请参考以下示意图进行。安装时,通过调节内部调节阀和外部调节阀,使Φ20

(2)电路连接

仪器的电路连接主要为电源线和潜水泵线的连接,如图所示可靠地连接与仪器内部即可。本仪器后面板有污水泵控制电源接口,可直接控制开启≤500w的污水泵。

四、保温与防冻

考虑管路的保温,将管路用保温材料(壁厚为2cm的聚乙烯保温套管)包裹,减少环境温度对水温的影响。另外,将管路套装在抗压防护材料中(或修砌混凝土沟渠)深埋于冻土层以下,用以管路防冻。必要时在采样管路要增加伴热带以防止管路结冻。

五、水质在线监测仪表技术要求

(1)水质CODcr在线监测仪技术要求

1、基本功能要求

1)、可以实现在线连续监测;可设定周期测量与整点测量模式,保证每日连续测量数据达到12个数据。

2)、可以自动清洗、自动校准;

3)、采用分体单元结构紧凑,易于操作;

4)、采用石英制成的计量器件,减少了液体的附着,保证了极佳的长期稳定性;

5)、采用先进流程和算法,有效去除色度、浊度的干扰;

6)、维护周期长,维护步骤简便、试剂用量少。

7)、所有设置和操作功能可通过触摸屏或按键操作完成;操作简便。

8)、具有时间设定功能;

9)、具有故障报警及超限报警功能;

10)、可直接驱动自吸泵或外部泵;

11)、具备1路RS232、1路485和1路(4~20)mA输出(可扩展),能直接与数据采集传输仪连接;

12)、具有数据存储(可存储二年以上数据)、可存储校准记录、故障记录、数据下载功能;

13)、监测仪能够自动检测出消解完毕的时间。

14)、内置通讯协议与数据采集传输仪对联;(详见附表一)

15)、异常复位或断电后来电,仪器自动排出仪器内部残留物,自动恢复工作状态;

16)、可实现平台反控,支持智能反控。(详见附件二)

17)、具有中国环境保护认证证书、计量器具许可证、监测报告均在有效期内。

18)、测量方法采用,重铬酸钾消解法。

2.主要技术指标及技术参数

1)、测量范围:出口(0~200)mg/L可根据现场实际情况定制量程.

2)、示值误差:±10%

3)、零点漂移: ±5mg/L

4)、量程漂移: ±10%

5)、重复性:±10%

6)、最短反应时间:30min

7)、输出:最少配备一路(4~20)mA,最少配备一路RS232/485

可扩展

8)、环境温度:0℃~40℃

9)、相对湿度:≤90% RH

10)、工作电压:AC(220±22)V ,频率:(50±1)Hz

(2)、氨氮在线监测仪技术要求

1、基本功能要求

1)、可以实现在线连续监测;可设定周期测量与整点测量模式,保证每日连续测量数据达到12个数据。

2)、可以自动清洗、自动校准;

3)、采用分体单元结构紧凑,易于操作;

4)、采用石英制成的计量器件,减少了液体的附着,保证了极佳的长期稳定性;

5)、采用先进流程和算法,有效去除色度、浊度的干扰;

6)、维护周期长,维护步骤简便、试剂用量少。

7)、所有设置和操作功能可通过触摸屏或按键操作完成;操作简便。

8)、具有时间设定功能;

9)、具有故障报警及超限报警功能;

10)、可直接驱动自吸泵或外部泵;

11)、具备1路RS232、1路485和1路(4~20)mA输出(可扩展),能直接与数据采集传输仪连接;

12)、具有数据存储(可存储二年以上数据)、可存储校准记录、故障记录、数据下载功能;

13)、监测仪能够自动检测出消解完毕的时间。

14)、内置通讯协议与数据采集传输仪对联;(详见附表一)

15)、异常复位或断电后来电,仪器自动排出仪器内部残留物,自动恢复工作状态;

16)、可实现平台反控,支持智能反控。(详见附件二)

17)、具有中国环境保护认证证书、计量器具许可证、监测报告均在有效期内。

18)、测量方法采用,纳氏试剂法。

2.主要技术指标及技术参数

1)、测量范围:(0~20)mg/L可根据现场情况定制量程

2). 示值误差:±10%

3)、零点漂移: ±10%

4)、量程漂移: ±10%

5)、重复性: ±3%

6)、示值稳定性:±10%

7)、最短测量周期:25min

8)、输出:最少配备一路(4~20)mA,最少配备一路RS232/485可扩展

9)、环境温度:0℃~40℃

10)、相对湿度:≤90%

11)、工作电压:(220±22)V AC ,频率(50±1)Hz

(3)、总磷在线监测仪技术要求

1、基本功能要求

1)、可以实现在线连续监测;可设定周期测量与整点测量模式,保证每日连续测量数据达到12个数据。

2)、可以自动清洗、自动校准;

3)、采用分体单元结构紧凑,易于操作;

4)、采用石英制成的计量器件,减少了液体的附着,保证了极佳的长期稳定性;

5)、采用先进流程和算法,有效去除色度、浊度的干扰;

6)、维护周期长,维护步骤简便、试剂用量少。

7)、所有设置和操作功能可通过触摸屏或按键操作完成;操作简便。

8)、具有时间设定功能;

9)、具有故障报警及超限报警功能;

10)、可直接驱动自吸泵或外部泵;

11)、具备1路RS232、1路485和1路(4~20)mA输出(可扩展),能直接与数据采集传输仪连接;

12)、具有数据存储(可存储二年以上数据)、可存储校准记录、故障记录、数据下载功能;

13)、监测仪能够自动检测出消解完毕的时间。

14)、内置通讯协议与数据采集传输仪对联;(详见附表一)

15)、异常复位或断电后来电,仪器自动排出仪器内部残留物,自动恢复工作状态;

16)、可实现平台反控,支持智能反控。(详见附件二)

17)、具有中国环境保护认证证书、计量器具许可证、监测报告均在有效期内。

18)、测量方法采用,钼酸铵分光光度法。

2.主要技术指标及技术参数

1)、测量范围:(0-10)mg/L可根据现场实际情况定制量程

2)、示值误差:±5%

3)、零点漂移: ±5%

4)、量程漂移: ±10%

5)、重复性: ±5%

6)、示值稳定性:±10%

7)、直线性:±10%

8)、电压稳定性:±10%

9)、绝缘阻抗:≥20MΩ

10)、最短测量周期:25min

11)、环境温度:10℃~40℃,温度变化幅度在±5℃/d以内

12)、相对湿度:≤(65±20)%

13)、工作电压:AC(220±20)V ,频率:(50±0.5)Hz

振动筛说明书

本说明书旨在帮助用户及操作者正确地使用南昌矿山机械有限公司振动筛设备。 它涉及与安全、设备的正确操作等有关的重要参考说明。严格遵照本说明书的说明有助于避免可能发生的危险,降低修复费用,缩短停车时间,并可提高设备的可靠性,延长使用寿命。 从事与本设备相关工作的每个人员都必须阅读并遵守本说明书,尤其是下列人员:--各项操作人员,包括安装、开车、操作、应用工程、物料装卸、现场劳力、环保工程和安全部门等人员; --维护保养,包括检查及修理人员; --运输、材料装卸和扣索人员。 --各项操作人员应有相应资质,否则不得进行与设备有关的操作; 在设备安装处必须妥善保存一本说明书,以便操作人员在需要时随手查阅。 特别提示: 1、本公司振动筛总图(含地基)均为左装型式,用户设备为右装时只须将左装地 基对称制作即可; 2、本公司振动筛总图中所标重量为参考重量,实际重量因筛网材质、结构不同而 有所差异; 3、本公司振动筛总图中所标处理量上限按理想工况计算所得,用户在实际选用中 应结合具体工况加以调整; 4、为使用户及时获得最新版本的技术资料,用户选型后应立即向本公司技术部门 索取相关资料。

本说明书适用于我公司生产的YKR(圆振动筛)、YDR(大型圆振动筛)、ZKR(直线振动筛)、ZDR(直线等厚筛)、GPS(高频筛)各系列振动筛。其核心技术是根据我国生产需要,在消化、吸收从德国公司引进的振动筛基础上,总结我们多年研究设计和使用筛机的经验,结合我国国情研制出来的新型系列振动筛,可替代USK、USL型振动筛和其它系列振动筛机。 经过长期以来的生产实践,证明我公司生产的振动筛具有处理量大、技术参数合理,结构强度、刚度高,系列化、通用化、标准化程度高,运转平稳可靠,噪音小,维护检修方便等一系列优点。随着使用领域的日趋扩展,加工工艺和制造装备的进一步完善,筛机结构更加合理,质量显著提高,深得用户好评。 型号意义说明: (dm) (dm) (dm) (dm) (dm) (dm)

水质在线监测仪站房建设要求与水质在线监测仪表技术要求(1)

水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求

一、水质在线监测房规范建设要求及总排口建设要求 (5) 1、基本要求 (5) 2、站房建设规范 (5) 3、站房内供电要求 (8) 4、站房室内环境要求 (9) 5、监测房配套设备 (9) 6、监测站房配管、配线、铭牌标示 (10) 二、排放口规范要求 (11) 三、水质采样单元 (13) 四、保温与防冻 (15) 五、水质在线监测仪表技术要求 (16) (1)水质CODcr在线监测仪技术要求 (16) 1、基本功能要求 (16) 2.主要技术指标及技术参数 (17) (2)、氨氮在线监测仪技术要求 (18) 1、基本功能要求 (18) 2.主要技术指标及技术参数 (19) (3)、总磷在线监测仪技术要求 (20) 1、基本功能要求 (20) 2.主要技术指标及技术参数 (21)

(4)、PH在线监测仪技术要求 (22) 1.基本功能要求 (22) 2.主要技术指标及技术参数 (22) (5)、明渠流量计线监测仪技术要求 (23) 1.基本功能要求 (23) (6)、数据采集传输仪技术要求 (25) 1.基本功能要求 (25) 附件一、水质仪器检测数据通讯协议说明 (27) 附件二、前端监测设备与数据采集仪反控指令说明 (30)

前言 为了贯彻落实《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发〔2009〕88号)等有关规定,规范国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格管理办法。为了给水质分析仪提供一个合适的工作环境,按照水污染在线监测系统安装技术规范(试行)-HJ/T353-2007的要求,需要企业专门设置水质在线监测站房及配套设备。

水质自动在线监测站项目设备安装方案

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。 三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等 七、施工步骤

八、作业要点 安装前的工作 货物开箱,根据货物清单,清点货物,检查货物情况,包括货物外观、合格证、标识、随机资料、附件等,有缺货、货物损坏及时记录并报告。 检查现场情况是否符合安装条件,包括基座浇筑是否完成且基座面是否平整,预埋件是否正确,浮球投放和管路敷设时现场水文情况良好,机具、材料是否准备齐全、到位。 管路敷设 确定管路敷设方式,可根据现场条件分别采用钢丝软管+采样管或钢管+采样管的方式,如果现场是不规则的土坡岸,采用采样管外套钢丝软管的方式,如果现场是规则的水泥坡面,则采用采样管外套镀锌钢管的方式。 套管,将2根采样管和2根电缆线套进钢丝软管。 挖沟,在土坡上挖沟,深度在左右,将钢丝管埋进沟里,如果是陡峭的土坡,还必须先固定钢丝管再,埋管。注意两端应预留相应长度采样管和电线。 浮球固定与投放 材料准备,浮球、水泵,锚,钢丝绳、丝扣、水泵接头和工具等。 水泵固定,将水泵固定在浮球上,水泵表面光滑,固定时截一段采样管套在其表面,然后用M6*30内六角螺丝固定。 接管,将水泵接头用活动扳手安装到水泵出水口,套上采样管(采样管切口要平整),另一根采样管备用,绑在浮球支架上。 机柜安装 基座面检查,基座面平整,基座面积略大于机柜底面积,基座周围一米内无其他障碍物,以免影响机柜开关门。

给排水专业技术要求

给排水专业技术协议 3.1.给排水设计通用要求 3.1.1户内厨卫、公共卫生间、泵房、水箱间、水处理间、消防水池及其余设备间,均应有给排水详细的平面大样及系统图;所有系统均要求画轴测系统图;给排水立管及商铺用水点位置应在平面图中表示(其中立管应有定位尺寸及编号)。 3.1.2应按本设计任务书要求选用材料及设备设施,用水定额按地方标准的接近下限选取,并将其在设计说明中作详尽表述;主要设备表上的设备应注明规格、型号、性能参数。设计说明中应有给排水各系统的设计流量与工作压力等参数的表述。 3.2.给水、排水系统 甲方应在施工图开始前提供市政给水点和污水排放接入点的具体位置及标高。3.2.1在小区给水引入管后分设住宅给水、公建给水(包括商业、会所、幼儿园等)两个独立的给水系统,并设水表单独计量。 3.2. 2 室外各水景、绿化给水、消防补水、室外消火栓从室外给水管网接入并分别设置计量水表(其中室外消火栓不设置计量水表)。 3.2. 3 住宅每单元可设专用给水管道井,多层建筑住户用水的计量装置均集中安装在楼外检查井内,做到分户计量,抄表出户;水管井应合理布置,满足检修抄表的空间需要(平面图画详细)。 3.2.4 甲方应在施工图设计开始前提供本小区的市政供水压力,设计时应充分利用市政自来水管网压力直接供水,高区采用垂直分区并联供水系统, 根据水压需要可设计变频加压供水系统,应满足整个小区高区供水。 3.2.5 住宅设置厨房、卫生间排水、分体空调冷凝水、屋面雨水等排水系统;会所、商业、幼儿园等房间设置相应的给排水系统。 3.2.7排水系统采用重力自流排出室外, 地下室污废水均汇至地下室的集水坑,然后用潜污泵提升排放;卫生间不作同层排水。 3.2.8 当二层或一层单独排水干管跨越架空层(含商铺)或地下层且水平跨度较长时,应分别将该排水横干管接入楼上层排水横干管的下游,接入点在距楼上层最近排水主立管大于2.0米~3.0米处,用45°斜三通接入。 3.2.9 室外分别设置雨水(含分体空调排水)、污废水系统,其中雨水直接排入市政雨水管网, 污废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 3.2.10卫生器具均选用节水型;每户住宅的卫生间内只设置1台电热水器,厨房设1台燃气壁挂炉, 同时保证卫生间能用燃气壁挂炉的热水洗澡;燃气壁挂炉排烟管穿墙的预留洞 D100,中心标高距地为+2.30米;幼儿园设置电热水器为

振动筛技术配置规范

振动筛技术配置规范 一、设计原则 1、振动筛采用椭圆或直线运动轨迹。处理量≥60 L/s,满足正常使用200目以上筛布。 2、振动筛电机为短杆或长杆防爆激振电机。同一系列的振动筛应采用同一电机厂家、同一规格型号的激振电机,并通用互换,宜采用激振力可调激振电机。 3. 使用时间:振动筛不低于8 年。 4、焊接件焊接及检验标准执行国内 JB/T 5943-1991《工程机械焊接件通用技术条件》的相关规定。两联和三联振动筛,应将振动筛与振动筛缓冲罐制造为一整体,以便安装与运输;振动筛缓冲罐宽度一般为400mm,高度一般为1500mm。 两联振动筛底座尺寸一般为L≤3000mm(振动筛长度方向)、W≤4000mm(振动筛宽度方向);三联振动筛底座尺寸一般为L≤3000mm、W≤6000mm。满足现场使用要求和探井安放录井工具的要求。 5、筛分系统宜选用通用型快装板框筛网,要求筛网自身强度高,互换性强、安装拆卸方便,筛网规格为 1165mm×585mm×40 mm,出厂一般配备80目以上筛网(或按需配置)。也可采用勾边筛网,筛网规格:1130×780 mm。 6、筛网与筛床必须使用扣压式安装的全密封结构,密封胶条耐温≥120℃,耐油基泥浆,耐腐蚀性,同时保证密封良好;橡胶件采用耐油橡胶件(丁晴橡胶)并提供第三方证书。 7、不锈钢防飞溅系统,在不影响设备维护的基础上很好的解决钻井液的飞溅问题,保证设备运行现场的清洁舒适。 8、振动筛倾角调节装置采用机械或液压调节装置,实现无级调节,可根据需要动态调节筛箱倾角,以适应不同钻井工况的需要。 9、筛网张紧方式,优先采用楔块快速压紧,可采用螺旋快速张紧装置,筛网更换不超过2分钟/张,宜直接在筛箱外侧拆卸。 10、电机及控制电路符合防爆要求。所有电器设备电源为:380V、50Hz,接线采用三相四线制,TN-S接地型式。防爆级别:Exd II BT4;防护等级:IP55;绝缘等级:155级;电机接线盒的出线口、控制箱进出线口均自带隔爆格兰(黄铜镀镍材料);电机厂家提供合格证、防爆证和IEC证。电路系统使用旋钮控制,

水质在线监测仪器发展现状(DOC)

水质在线监测仪器发展现状 水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH值、电导率、浊度、溶解氧等。 1 COD在线监测仪器发展现状 化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。 1.1 COD在线监测仪器的技术原理 目前COD在线监测仪器的主要技术原理有6种: 1)重铬酸盐法-光度比色法; 2)重铬酸盐法-库仑滴定法; 3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法; 4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法; 5)电化学氧化法-臭氧氧化法; 6)紫外吸收法(UV法)。 为便于比较,可将以上6种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV法)。 1.1.1 重铬酸盐法 1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+。再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。

2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。 3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。 1.1.2 电化学氧化法 1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。电化学氧化法采用三电极设计,包括工作电极、辅助电极和参比电极。工作电极(即阳极):该电极头表面镀PbO2,接电源正极,发生的是氧化还原反应。在一定的工作电压下,溶液中的OH-在PbO2的表面放电产生OH 基,具有很强的氧化性。辅助电极(即阴极):该电极也是铂电极,接电源负极,发生的是还原反应。信号电流通过阴、阳两极。参比电极:该电极独立于信号电流以外,自身电位稳定,作为工作电极的电位参照,当水样与电解液定量进入测量池时,有机物被工作电极表面所产生的OH基所氧化,而氧化过程所消耗的电流大小与水样的COD值的大小成线性关系。只要将氧化所消耗的电流信号通过检测、放大与处理就可知与水样浓度相对的COD值。 2)电化学氧化法测量时间较短,运行可靠,OH基通常能将有机物100%氧化,不存在选择性问题,测量范围较广,适用于各种场合的废水。采用该原理的在线监测仪器结构相对简单,由于是链式反应,基本上不消耗电解液。 3)电化学氧化法不属于国标或推荐方法,在应用时,需要将其分析结果与国标方法进行比对试验并进行适当的校正。同时电化学氧化法的在线监测仪器需要添加温度补偿。 1.1.3 紫外吸收法(UV法) 1)UV是Ultraviolet Ray(紫外线)的简称,UV计是应用紫外线吸光度原理,用双波长吸光度测定法测量水中的有机污染物浓度的一种自动在线监测仪器。由于各种有机物对254nm的紫外光大多有吸收,通过测定污水对UV254的吸收程度得到UV吸收值,在通过UV值与COD之间的线性关系式就可以自动换算出所测水样的COD值。同时UV计利用波长为550nm的参比光可以自动校正浊度、电源的波动、元器件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。 2)UV法不用试剂,不用取样,对样品条件没有任何限制,不需要样品的预处理,因此结构简单,故障率低。适用于市政污水宏观监测、水质变化比较稳定的环境,对水中的一大类芳香族有机物和带双键有机物尤为灵敏,对苯类、苯环

园林景观给排水、水景系统工程技术规格书

上海市 嘉定区南翔镇湖畔名邸项目 911北地块 景观给排水、水景系统工程(供应及安装) 技术要求

目录页码 第一节总要求JG/TS/1-1~42 第二节景观给排水系统概述JG/TS/2-1~5 第三节管道与敷设JGTS/3-1~8 第四节阀门与配件JG/TS/4-1~6 第五节排水泵及水景循环泵JG/TS/5-1~3 第六节隔震设备JG/TS/6-1~3 第七节景观给排水及水景系统控制装置JG/TS/7-1~2 第八节测试与试运行JG/TS/8-1~6 第九节景观给排水电气装置JG/TS/9-1~38 第十节标识与油漆JG/TS/10-1~9 第十一节杂类提供品JG/TS/11-1~3 第十二节维修保养要求JG/TS/12-1~5 第十三节设备材料表JG/TS/13-1~1

第一节总要求 1.1定义和责任 1.1.1本文描述的『本承包单位』将代表整个总承包工程中的室外给排水、 水景系统工程承包单位。 1.1.2除下列这些词或句应具有以下提供的含义外,其他词或句的解释应参 阅合同条件的定义。 “建设单位”指业主。 “本承包单位”指“总承包单位”或“建筑总承包单位”,亦包 括“给排水系统工程承包单位”、“消防系统工 程承包单位”、“通风及防排烟系统工程承包单 位”、“强电系统工程承包单位”、“燃气内管 系统工程承包单位”。 “其他承包单位”指除“本承包单位”外的其它专业的承包单位。 “供应” 指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安 装位置,包括所有有关供应部分均适合并需对安 装相配合。 “安装” 指建造﹑装配、联接至完成包括有关组件的测试 和系统调试,包括所有有关安装部分均适合并需 对供应相配合。 “协调” 指本承包单位需根据项目工程进度安排负责与相 关政府部门及其他承包单位就工作内容、工作顺 序及时间节点的衔接上要统筹安排,以保障本工 程顺利进行。 “配合” 指本承包单位和其他承包单位应服从相关政府部 门的要求和总承包工作的安排,与其他承包单位 相互合作,以保障本工程顺利进行。

水质总铁在线分析仪

系统概述: T8000-Fe水质总铁在线分析仪是技术上基于中国环保行业标准HJ/T345-2007而研制的新一代全自动水中监测仪器,该产品是幕迪科技在多年水质分析类产品研究基础之上退出的一款免维护在线监测仪。经过预处理的水样由注射泵注入到紫外消解反应器中与强酸性试剂进行反应,将水中所有形态的特溶解,接着调整溶液的pH值,再加入还原剂将铁还原为而价,随后加入特性显色剂进行显色反应。在测量范围内,其颜色改变程度与水样中的总铁浓度成正比,通过测量颜色变化的程度就可以计算出水样中总铁的含量。 系统特点: 紫外消解技术缩短了总铁测定时间,单次测量耗时约10nin; 水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间; 测定过程及结果满足环保标准HJ/T345-2007; 微量进样技术保证了试剂的低消耗; 全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%; 水质总铁在线分析仪全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自动保护、自动恢复等智能化功能; 在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等方式。 技术参数: 测量方法:通过强酸酸化,将所有形态的铁转化成可溶解的铁离子,在加入掩蔽掉其他干扰离子后调解溶液pH值,最后加入特性显色试剂测量地表水和工业废水中铁离子的含量,测量结果符合环保行业标准HJ/T 345-2007。 测量范围:(0—10)mg/L(可定制)。 测量准确度:±8%。 重复性:<5%。 零点漂移:±0.05mg/L。 量程漂移:±10%。 MTBF(无故障运行时间):≥720 h/次。 实际水样比对误差值:±10%。 测量方式:可实现多种选择。 测量耗时:15—60min可任意设定。 消解时间:5—30min,可任意设定。 校正方式:自动定时校正或手动校正。 试剂消耗:每次测量过程中每种试剂仅消耗2mL。 预处理装置:多台产品可同时共用一个预处理装置。 二次污染:所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。 环境温度:+5°C到+40°C。 机械尺寸:500 mm x 780 mm x 320 mm。 重量:约30kg。 电源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz。 功耗:约50 W。

各类型振动筛型号分类及技术参数

精品 型号1: ZS3/Z-01型振动筛 1.用途及适用范围: ZS3/Z-01钻井液振动筛为钻井液中的第一级固控设备,主要用来筛分钻井液中的有害固相颗粒,此钻井液振动筛为三段式直线振动筛,该筛适合油田2000米以上各类钻机的配套使用。 2.结构特点 ▲ZS3/Z-01为三段式筛、直线型振动轨迹筛。 ▲采用2台美国进口MARTIN高G震力长轴激振电机,可在筛网上输出7.3G的震力。振动筛噪音低于78 dBA。 ▲筛箱筛网可配置平板或波浪型结构的钩边筛网,筛网过滤面积大,可适应不同钻井工况下的泥浆处理。 ▲筛网采用压块张紧螺栓拉紧机构,可以快速简便地更换筛网。 ▲筛架为丝杆结构装置,结构简单可靠,可在不间断作业情况,可快速改变筛架-1°~5°的倾角,确保泥浆能合理、有效的得到处理。 ▲筛架支撑减振器采用橡胶复合弹簧,振动效果好,噪音低,使用寿命长。 ZS3/Z-01结构示意图

▲ 此型振动筛结构紧凑,体积轻便,占地面积小, ▲ 振动筛进料器(泥浆盒)与井口溢流管线接口可根据用户选择在泥浆盒的两侧面或背面连 接管线。 技术性能参数 筛网规格 平板或波浪形钩边筛网3-1050×700;筛目:80~200目 激振电机 SVX18-7710 (进口马丁长轴电机):2-1.865KW 最大振动强度 7.1~7.2G 振动幅度: ≥5.5mm 筛箱倾角 -1°~+5° 防爆等级 Exd ⅡBT4 防护等级 IP55 外形尺寸(长×宽×高) 2950×1694×1580mm 重量 1950Kg 筛网面积(㎡) ≥2.3 筛分固相颗粒直径(μm ) ≥75 钻井液处理能力(m3/h ) >200 型号2: ZS3/Z-02型振动筛 1.用途及适用范围: ZS3/Z-02钻井液振动筛为钻井液中的第一级固控设备,主要用来筛分钻井液中的有害固 ZS3/Z-02结构示意图

振动筛技术全参数.doc

实用标准文案 技术参数 筛孔尺进料粒偏心轴转筛面筛面规格层处理能力电机功双振幅 型号寸度电机型号速倾角 (mm) 数 (mm) (mm) (t/h) 率 (kw) (r/min) (mm) ( ℃) 2YA1237 1200 × 3700 2 3-50 ≤ 200 7.5-80 4-15 Y160L-4/15 970 8 20 3YA1237 1200 × 3700 3 3-50 ≤ 200 7.5-80 4-15 Y160L-4/15 970 8 20 2YA1548 1500 × 4800 2 5-50 ≤ 400 50-208 4-15 Y160L-4/15 970 8 20 3YA1548 1500 × 4800 3 5-50 ≤ 400 50-250 4-15 Y160L-4/15 970 8 20 2YA1848 1800 × 4800 2 5-80 ≤ 400 50-260 4-18.5 Y180M-4/18.5 970 8 20 3YA1848 1800 ×4800 3 5-80 ≤ 400 50-300 4-18.5 Y180M-4/18.5 970 8 20 2YA1860 1800 × 6000 2 5-80 ≤ 400 50-300 4-18.5 Y180M-4/18.5 970 8 20 3YA1860 1800 × 6000 3 5-80 ≤ 400 50-350 4-22 Y180L-4/22 970 8 20 2YA2160 2100 × 6000 2 5-150 ≤400 100-500 4-22 Y180L-4/22 730 6-8 20 3YA2160 2100 × 6000 3 5-100 ≤ 400 100-500 4-30 Y200L-4/30 730 6-8 20 2YA2460 2400 × 6000 2 5-150 ≤ 400 150-700 4-37 Y225S-4/37 730 6-8 20 3YA2460 2400 × 6000 3 5-150 ≤ 400 150-700 4-37 Y225S-4/37 730 6-8 20 精彩文档

给排水水泵:产品技术规格书(招标文件).

附件一:产品技术规格书 一、总体要求 1. 水泵的设计应适用于水泵工作的水温、水质及用途。 2. 所有外露的转动轴、连轴器及水泵转动部份必须加上适当的,易拆除的、坚固的镀锌铁网罩,并配有手抽,但此保护罩不应产生震动噪音。 3. 泵和电动机要提供起吊眼,便于起重等设施的工作。 4. 提供厂方的特性曲线及厂方调试报告,并在图上注明水泵工作点。 5. 提供弹簧减震基础,并出具基础尺寸大样图。 6. 泵的特性曲线必须是从负载最大容量到关闭连续地变化的曲线。关闭时压头 应约比设计水头高百分之二十(20%。泵应运行在最高效率点附近,允许在超过设计容量约百分之二十五(25%的情况下运行而不超过停止点。当水泵扬程曲线有转折点时,水泵应能稳定运行(配用功率允许范围内。水泵的特性曲线应较为平坦,适合独立或并联运转操作,关闭扬程不可过高。 7. 水泵在各种条件下(包括关闭扬程和反转时产生的力和力矩(如水泵出口反作用力等将由水泵机组泵体承受,经支座传给水泵基础,上述力和力矩还应包括由于地震和温度引起的力和力矩。在上述条件下应保证产品的安全。 8. 水泵进出口法兰公称直径及公称压力应符合国家有关标准。 9. 每台泵都需经整机测试。测试合格后,应除净泵内积水。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污,涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤 积等缺陷,露在外部的加工表面应进行防锈处理 10. 所有生活水泵均为不锈钢制品,水泵应选用低噪音节能型水泵,能承受水泵正常工作压力的1.5倍的压力试验

11. 轴承须为双层,机械密封及符合下列的要求 (1采用球式或滚轴式轴承及润滑油装置,和最小的减压装置,以便润滑。 轴承要为SKF,NSK,须承受泵叶轮产生的多余径向推力,避免推力传送到驱动电动机上,轴承是自对中轴承使用寿命应大于50000小时。 (2。 (3机械密封均采用进口产品,采用国际知名品牌博格曼,约翰克兰或者EAGLE 耐磨机械密封,寿命大于30000小时,密封材料采用碳化硅、石墨、FPM,部件设计使用寿命不低于30000小时。 12. 电机防护等级要求IP55及以上,潜污泵IP68及以上;电机绝缘等级为F级. 13. 用电标准:3-380V-50HZ,乙方应提交允许的电压波动范围。 14. 每个电动机应有足够的容量,在它所驱动的泵的整个压头范围内运行时不超过铭牌上规定的功率,电机选用ABB,TOCE或西门子产品。 15. 轴封应为机械密封,符合DIN24960标准;电机性能符合IEC34.1标准。 16材质:泵壳/不锈钢、叶轮/青铜/不锈钢、泵轴/316不锈钢。 17.整泵配有弹性连轴器;水泵进出口有仪表连接;泵体上配有放气和排液接口。 水泵和电动机应安装在同一钢材底座上,电动机底座用可调较基准的螺栓。并提供水泵基础,应提供每台水泵的流量一扬程、流量一轴功率和流量一效率3条电脑选型的性能曲线,并标明所选工况点。 18.o 19.水泵控制柜需通过国家CCC认证。 、潜污泵技术质量要求

振动筛技术规格书

振动筛技术规格书 现就国电宁夏英力特积家井煤业有限公司宋新庄煤矿工程选煤厂项目(2.0Mt/a)振动筛的相关技术问题明确如下: 一、投标设备有关技术参数 1.振动筛WYK1842数量:2台 序号名称参数 1 筛面长度 4. 2 m 2 筛面宽度 1.8 m 3 入料性质不粘煤 4 筛孔尺寸φ200mm 5 入料粒度300~0mm 6 处理量不小于800 t/h 7 筛面尺寸4200 (长)×1800 (宽) 8 双振幅8-11mm

9 振动方式整机振动 10 频率730r/min 11 减振方式一次减振 12 筛面层数1层 13 配用电机 型号 供电频率50Hz 功率15KW 电压660V 防护等级IP55 绝缘等级 F 驱动形式一台左装,一台右装 2.振动筛WYK1542数量:1台 序号名称参数 1 筛面长度 4. 2 m 2 筛面宽度 1.5 m

3 入料性质不粘煤 4 筛孔尺寸φ50mm 5 入料粒度200~0mm 6 处理量不小于250 t/h 7 筛面尺寸4200 (长)×1500 (宽) 9 振动方式整机振动 10 频率730r/min 11 减振方式一次减振 12 筛面层数1层 13 配用电机 型号 供电频率50Hz 功率11KW 电压660V 防护等级IP55 绝缘等级 F 驱动形式右式(顺煤流方向)

3.振动筛WYK1536数量:2台 序号名称参数 1 筛面长度 3.6 m 2 筛面宽度 1.5 m 3 入料性质不粘煤 4 筛孔尺寸φ50mm 5 入料粒度200~0mm 6 处理量不小于500 t/h 7 筛面尺寸3600 (长)×1500 (宽) 9 振动方式整机振动 10 频率730r/min 11 减振方式一次减振 12 筛面层数1层 13 配用电机 型号YB160L-6 供电频率50Hz

水质在线监测仪怎样检测常规五参数

水质在线监测仪怎样检测常规五参数 一、水质在线监测仪简介概述: 为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,托普云农水质在线监测仪/水质在线监测系统/水质在线自动监测仪/水质在线分析仪是用来监测监测质量变化的专业仪器,该仪器可以监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温等参数。在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。 水质在线监测仪型号:TPSZ-III-4/TPSZ-III-5/TPSZ-III-6 不管是动物还是植物,在生长中都离不开水分,水的质量就显得尤为的重要了,水质的安全对于动植物的健康状况有着重要的影响,水质在线监测仪就肩负起了保障水质安全的责任,其作用是不言而喻的,所以它的维护非常重要。二、水质在线监测仪的定期维护要从三个方面入手: 第一是对水质在线监测仪的定期校验,目的是为了保证仪器在经过调整、重新开机使用的时候,仍然能够保持其优越的性能,避免由于仪器原因造成的测定数据不准确; 第二条是对仪器多点线性检验,基本上对仪器标准曲线的多点线性检验,一般每半年进行一次即可,可保证仪器处于良好运行状态; 第三条天是针对于检测环境对于水质在线监测仪的影响,由于水质在线监测仪所处的环境较为恶劣,因此沉积物会导致传感器灵敏性产生变化,进而使检测分析水质在线监测仪测定的结果产生偏差,因此还需要定期对水质在线监测仪进

行清洗,使其始终处于良好的状态。 只有水质在线监测仪的维护做好了,才能保障它的正常工作,而只有这样,水质才能够得到保障,水质监测工作才能够正常进行,达到提升水质品质的目的。 三、水质在线监测仪技术参数: 测量范围:0.00~20.00mg/l;分辨率:0.01mg/l;精度:±2%FS测定指标参数PH测量范围:0.00~14.00PH;分辨率:0.01PH;精度:±0.02PH 余氯测量范围:0.00~10.00mg/l;分辨率:0.01mg/l;精度:±2%FS 氨氮测量范围:0~2mg/L(不稀释),0.2~50mg/L(稀释);精度:±3%FS;周期:30分钟 浊度范围:0.00~99.99NTU;0~500NTU;分辨率:0.01NTU;0.1NTU;精度:±2%FS 水温范围:0-100℃;分辨率:0.1℃;精度:0.1 四、水质在线监测仪功能特点 1、采用高精度传感器。 2、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。 3、带SD卡,可无限存储数据。 4、数据监测:采用高精度传感器可实时监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温。 5、数据传输:水质在线监测技术可在极短的时间内,将监测点所采集的数据通过GPRS上传至用户端,确保数据的及时性和有效性。与传统人工取样监测相较,不仅简化了繁琐的程序,还节约了监测时间。 6、监测预警:通过系统云平台,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦前端传感器监测到某处水质参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,以便

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。 其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下: 与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。 与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的

水泵技术规格书

目录 一、技术要求 (1) 1、概述 (1) 2、设计标准 (1) 3、定义 (2) 4、工作条件 (3) 5、基本条件 (3) 6、选型要求 (11)

一、技术要求 1.概述 1.1工程概况 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 1.2地铁亦庄线包括除宋家庄站外5座地下车站及8座高架(地面)车站。本技术规格书主要包括给排水及水消防系统的消防加压泵、消防稳压泵、卧式生活污水排污泵、车站及地下区间立式排水泵、潜污排水泵、出入口排水泵、临时排水泵;通风空调专业空调水系统的冷冻循环水泵及冷却循环水泵等。 1.3各车站及区间采用水泵设备材料表及技术参数详《水泵技术参数核对表》。 1.4本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文,提出的是最低限度的技术要求,供货商应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。 1.5本技术规格书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)GB/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)GB/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)GB/T5656-1994《离心泵技术条件》

水质总锌在线分析仪

系统概述: 待测样品被送入到消解反应池后加入强氧化剂,随后进行紫外加热消解,再紫外光的照射下各种有机干扰物质被快速分解,同时所有形态的锌被统一氧化成二价锌,接着加入还原剂反应完过量的氧化剂,再调节溶液的酸度后加入特性显色剂进行显色反应,颜色的深浅与水样中的总锌含量成正比,通过光度法测量反应产物的吸光度值,从而得到水样中的总锌含量。T8000-Zn水质总锌在线分析仪是对各种行业水中锌浓度进行实时连续监测的仪器。 技术参数: 测量方法:高温酸化消解,将所有形态的锌转化成同一价态,在掩蔽掉其他干扰离子后显色测量地表水和工业废水中各种锌的总含量; 测量范围:(0.1—10)mg/L; 测量准确度:准确度: <3%; 重复性:<3%; 零点漂移:±0.05mg/L; 量程漂移:±10%; MTBF(无故障运行时间):≥720 h/次; 实际水样比对误差值:±10%; 测量方式:可实现多种选择; 测量耗时:15—60min可任意设定,短时间为15min; 消解方式:可定制慕迪科技独有的紫外消解技术,通过该技术可缩短测量时间; 消解时间:5—30min,可任意设定; 校正方式:自动定时校正或手动校正; 试剂消耗:每次测量过程中每种试剂仅消耗1mL; 仪器内部取样:采用注射泵; 仪器外部取样:分别供应潜水泵和自吸泵两种方式; 预处理装置:多台产品可同时共用一个预处理装置; 二次污染:所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。 数据传输:供应4—20 mA、RS232、RS485、GPRS等多种数据传输接口;器。 环境温度:+5°C到+40°C; 机械尺寸:500 mm x 780 mm x 320 mm; 重量:约30kg; 电源:(220±20) VAC /(50±0.5) Hz; 功耗:约100 W; 系统特点: 紫外消解技术,极大的缩短了样品的测量时间同时去除了干扰物质,单次测量耗时不超过5min; 化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足相关国家标准; 水质总锌在线分析仪可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样; 试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延长核心部件寿命、降低用户使用成本; 全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;

给排水工程技术要求

给排水工程技术要求 1.1管道及附属设备安装工程技术要求 1.1.1通则 本节的规定适用于本工程中所有管道沟槽开挖、地基处理及回填、管道预制及安装、管道焊接、管道附属设备安装、管道试验、管道防腐与保温工程的施工及有关的一切作业。本工程所选用的管道及设备的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求,并在使用前按相关规定进行检验。管道交叉遵循“有压让无压、支管让干管、小管让大管”原则进行管线布置,各类工程管线的设置间距满足相应规范要求。 1.1.2沟槽开挖、地基处理及回填 本节的规定适用于港口工程中沟槽开挖、地基处理及回填的施工及有关的一切作业。 1、沟槽开挖的平面位置和标高符合设计要求;设计无要求时,可按下式计算确定: B=D 0+2(b 1 +b 2 +b 3 ) 式中 B-沟槽底部的开挖宽度(mm); D -管外径(mm); b 1 -管道一侧的工作面宽度(mm),可按表1302.02.01-1选取; b 2 -有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150-200mm; b 3 -现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 表1302.02.01-1 管道一侧的工作面宽度 注:①槽底需设排水沟时,b 1 适当增加; ②管道有现场施工的外防水层时,b 1 宜取800mm;

③采用机械回填管道侧面时,b 需满足机械作业的宽度要求。 1 2、地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时,沟槽边坡最陡坡度符合表1302.02.01-2的规定。 表1302.02.01-2 深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度 3、沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,符合下列规定: ⑴不得影响建(构)筑物、各种管线和其他设施的安全; ⑵不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用; ⑶堆土距沟槽边缘不小于0.8m,且高度不超过1.5m;沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。 4、沟槽的开挖符合下列规定: ⑴沟槽的开挖断面符合施工组织设计(方案)的要求。槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,整平; ⑵槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,按设计要求进行地基处理; ⑶槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,全部挖除并按设计要求进行地基处理; ⑷槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定; ⑸在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。 5、管道地基符合设计要求,管道天然地基的强度不能满足设计要求时按设计要求加固。

振动筛说明书

直线型振动筛使用说明书 沧州市华油飞达有限公司

用户须知 操作和维修振动筛前,必须首先阅读本使用手册,以及相关 的钻采设备操作的相关规定,并正确的安装、使用和维修。 因用户操作不当所引起的事故、机器故障所造成的损失,厂 家不承担相关责任。 易损件的更换须符合供货方的要求,因使用不配套产品所引 起的机器故障,厂家不承担相关责任。 由于设计改进、特殊定货等原因,出厂产品可能存在与本手 册存在细微的差异,请查阅相关随机文件。

目录 一. 概述 二. 型号、规格、主要尺寸 三. 主要技术参数 四. 结构及特点 五. 工作原理及性能比较 六. 运输、安装与调试 七. 安全注意事项 八. 维护保养 九. 电气控制 十. 常见故障及排除 十一. 订货须知 附录1:易损件清单 附录2:发货清单

一概述 在钻井过程中,井底产生的岩屑由钻井液带到地面,要求将岩屑及时从钻井液中清除掉。振动筛是钻井设备必备的几种清除岩屑的设备之一。如果振动筛不能正常工作,那么后续的固控设备(旋流器、离心机等)将很难正常工作。钻井液振动筛是固控系统中的关键设备。 我公司生产的HG320A型直线型振动筛是一种用于处理钻井液固相颗粒的专用设备。该振动筛是在综合国内外振动筛优点的基础上,精心设计,精工制造,适用于各类泥浆净化系统的配套,对于清除钻井液中固相颗粒有非常理想的效果。 HG320A型直线型振动筛主要特点是有极好的运移性,能极好的适应钻井作业频繁移动的特点,同时安装简单,筛网更换方便,操作简便,工作性能优良,大大的降低日常工作量,同时又能保证钻井液处理后固相颗粒达到后续设备的要求,对整个钻井系统的稳定工作提供充足的保证。 二型式、规格、主要尺寸 2.1 结构型式 单筛,双联筛,三联筛 2.2 筛网规格 筛网目数:20-200 筛网面积:1250×630mm 2.3 筛网型式 楔块固定

振动筛说明书

龙阳牌 LONG YANG BRAND 4YA-1848 圆振动筛 CIRCULAR VIBRATION SIEVE 使用说明书 OPERATION INSTERUCTION 中华人民共和国 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 上海龙阳机械厂SHANGHAI LONG YANG MACHINERY FACTORY

“龙阳”牌YA1848×4圆振动筛为多层数圆运动性振动,该机型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,在结构上采用桶体式激振器及偏心重调节,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高,振动噪音小,本机坚固耐用、维修方便、使用安全、广泛应用于采石场筛分料石,也可供矿山、建材、交通、能源、化工等部门作产品分级使用。 主要技术参数 型号:4YA1848 筛网面积:8.64㎡×4 筛面规格:1800×4800mm 筛孔尺寸:5~80mm 给料粒度:≤200mm 生产能力:50~260t/h 振动频率:970r/min 双振幅:8mm 电动机型号、功率:Y180L-4、22KW 重量:7100Kg 外型尺寸:(箱体)5243×2482×3845㎜ 筛机电机可左右安装,为了方便使用,请用户在订货时予以说明。 该机由筛箱、支承装置、激振器及传动部件等主要构件组成,桶体式激振器安装在机体中部,通过调整偏心块的重量改变激振力,以达到调整振幅的目的。轴承采用润滑脂润滑,迷宫密封。传动采用高效三角皮带。(轴承型号:22328C3/W33,皮带型号:SPC3150)注:轴承保修期为6个月(人为因素除外)

筛面是筛箱的主要工作构件,应采用优质耐磨钢丝编织而成的金属网,网孔大小控制分级粒度。 本机由我厂装配后成套供应,用户收到本机后应对设备进行检查和清点,以消除运输过程中可能产生的弊病。 安装施工人员应熟悉本产品的结构,性能和技术要求,事先制定合适的安装工艺规程。 安装现场要有足够的吊装设备,吊装时应在筛箱两侧板间用120*120方木支撑,以防变形。为防筛框变形及零部件损坏,筛机不得在地面上拖运。 振动筛应安装在牢固的钢筋混凝土基础上,基础高度、强度和面积大小按当地土质条件和使用情况,单独进行计算,本机亦可安装在钢架上,机器的安装尺寸可参照基础图。 基础支座轴线应和箱体弹簧支架轴线一致,不应有偏差,基础下部应有足够的空间,以便安装输送设备和设备维修。 安装供筛机筛选原料的进料斗与筛面物料排出的排料斗时,进料斗及排料斗与筛箱之间左、右间隙须大于40mm,前向间隙大于80mm,上下间隙大于80mm。 为了减少物料对筛面的冲击,应使物料落到筛面的落差不得大于200mm。 试运行前应检查两边的弹簧支座安装是否达到要求,检查支承弹簧压下量,保证前、后、左、右弹簧高度差小于5mm。所有紧固零件重新紧固,锁牢固,轴承内注入适量润滑油脂,试运行必须先点动,

相关文档