文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水厂管道施工方案

水厂管道施工方案

水厂管道施工方案
水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案

编制:

审核:

批准:

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部

2015年月日

一、编制说明及依据

1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。

1.2本方案依据下列文件编制:

1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚

1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011

1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011

1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94

1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995

1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93

1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91

1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000

1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995

1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996

1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992

1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993

1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998

1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989

1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998

1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001

1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

2、工程特点及要求

本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

筑基础扰动。但须满足大于600mm覆土深度要求。

与各类构筑物连接的管道,应在构筑物充水预压稳定后方可接通。

二、管道安装

1、施工工艺流程

本工程受土建进度影响,故施工顺序根据现场情况调整

施工具体工艺见图:

管道施工工艺流程图

2、工程测量

1、管道工程测量准备工作

①、熟悉设计图纸,弄清管线布置及工艺设计和施工要求。

②、熟悉现场,了解管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布。

③、根据管道平面图和已有控制点,并结合实际情形,做好施工测量数据的计算整理,并绘制施测草图。

2、管道中线定位及高程控制测量

①、高程根据勘察院提供水准点沿管线引测布点,并定期对其复测,保证测量的精确性。

②、管道中线定位将其根据设计院的定位图用全站仪测设到地面上并用木桩标定。用白灰撒出开挖边线,工程部复核后报监理批准后方可进行下一步施工。

3、具体部位施工

1、沟槽开挖

沟槽开挖前应要求各有关部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘察,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。

沟槽开挖采用机械开挖、人工配合,白灰划出中心线及边线,机械开挖坑槽严格控制其中心线,防止挖偏,井室位置应采用交会法控制。开挖时应注意以下事项:

①沟槽开挖前,应根据要求设置好龙门桩和龙门板,并必须经复核后方可使用,施工过程中应经常复核,发现偏差应及时纠正,放样复核的原始记录必须妥善保存,以备查考。

②开挖过程中,对土质情况、地下水位等的变化应经常检查,并做好原始记录及绘出纵断面图。沟槽开挖完毕,必须经勘察、设计、监理等有关部门人员验槽合格后方可继续进行施工,如发现基底土质与设计不符时,应会同设计、建设、监理单位研究处理,并做好隐蔽工程记录。

③对于邻近的地下管线和构筑物等应设置位移、沉降观测点,若发现异常情况,立即采取有效措施,并通知有关人员进行处理。

④沟槽开挖施工过程中,应注意弃土的堆放位置,距沟槽边要有不小于3m的安全距离,避免因堆土不当,地面堆载过大,造成土体位移从而导致边坡坍塌等不利情况的发生。同时应在沟边预留出施工及安全通道以便施工人员和材料的进出,并保证在紧急情况下施工人员能及时疏散。为确保施工安全,施工机械设备必须停放在平稳的地方。

⑤机械开挖沟槽时,为防止超挖,并准确控制槽底标高,应在基底预留15~20cm厚土层,用人工开挖。

⑥施工时在沟槽边设置临时排水沟,并在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井,沟槽内积水用抽水机抽取,以保证基坑不被水浸泡。

冬季施工时,应做好焊缝的保温工作,可用棉壳将其覆盖一圈,外围包缠彩条布。回填时,不得含有机物,冻土以及砖,石等硬块。

2、沟槽开挖形式及支护

①沟槽开挖深度小于3m的采用自然放坡,坡度可为1:0.53。如下图:

B=D+2t+2a

d=D+2t+2a+2×i×H ①

d—上口开挖宽度;

a—工作面,根据规范,取a=300mm;

t—管道壁厚;

D—管道内径(公称直径);

i—放坡开挖坡度,目前取1:1,不能满足时取1:1.5;

B—沟槽底宽。

3、沟槽检查验收

沟槽开挖完成应及时进行自检,自检合格后通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。

基槽开挖允许偏差和检验方法

4、管基施工

①金属管道坐落在原土上,采用天然地基基础,敷设前将天然地基整平,避免扰动原土。如有地基扰动或局部回填土,地基必须夯实,密实度大于95%,然后铺150-200mm砂垫层,如遇地基较差或岩石地区采用砂基础。

玻璃钢及硬聚氯乙烯管道:管道基础必须采用砂砾垫层基础。对一般的土质地段,基底可铺一层厚度为0.1m的粗砂基础,对软土地基,且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫层厚度不小于0.2m的沙砾垫层

②给水管及回用水管基础采用砾石砂基础,具体做法参见《埋地塑料排水管道工程技术规程(DG/TJ08-308-2002)》中6.3的有关要求及形式。

③工艺管道根据现场实际土质情况,无法满足稳定要求时,均可采用砾石砂及块石加强处理。

以上基础材料数量均进行现场签证。

5、管道安装

①、管道安装施工流程

②钢管焊接连接

安装前,应仔细检查安装位置、角度、标高,以避免错位返工。

管道焊接前的检查:管道内的泥、油渍清理干净,管口边缘和焊口两侧10~15mm 范围内的表面除锈、露出金属光泽;钢管的表面无裂缝、锈蚀、起皮和压延等不良现象。

管道焊接采用氩电联焊焊接。钢管切割选用气割,纵向焊缝放在管道中心线上半圆的45度左右。纵向焊缝错开,其间距不小于100mm 。对口时检查内壁是否平整,其错口的允许偏差不大于2mm ,不允许在对口间隙帮条夹焊或用加热法去缩小间隙及强力接焊。环向焊缝距支架净距不小于100mm ,直管管段两相临环向焊缝的间距不小于200mm ,不在管道任何位置焊有十字焊缝。

对施焊后的钢管进行检查,焊接检查的内容有外观、宽度、表面余高、咬边、错台、未焊满等项。对不符和要求的焊缝必须重新

焊接。

③钢管、铸铁管的法兰连接

钢制管道在焊接法兰过程中,要求法

兰面与钢管的中心线垂直,并选用密封面

好、螺栓连接同轴的法兰进行施焊,选用

同型号的连接螺栓,安装方向一致,紧固

螺栓时对称进行,均匀施力拧紧。

④球墨铸铁管施工 下管采用20t 轮胎式吊车, 吊车沿沟槽开行至距沟边缘1米,以避免沟壁坍塌,影响沟槽边坡的稳定。下管时用专用吊勾或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊。同时有专人指挥,绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,避免扰动基底管道相互碰撞。在施工现场狭窄不便机械下管的地段,采用人工压绳下管。

管道安装时确保管道纵断面高程及平面位置准确,安装允许偏差符合规范要求。

对砂砾石基础的管基,注意承插口工作坑处及基底至胸腔三角部位基础的施工,采取有效措施减少安管过程中对基础的扰动。

清理管道承口、插口工作面。承口内上好胶圈然后均匀涂抹润滑剂。清理橡胶圈,把胶圈弯成心形或花形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,确保胶圈各个部分不翘不扭,(a)兜底平吊 (b)套捆立吊(a)管材捆吊(b

均匀一致地卡在槽内。采用2-3t手拉葫芦拉动,使橡胶密封圈正确就位,平顺、不扭曲、不脱落,然后检查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺伸入承插口间隙检查胶圈位置是否正确,每节接口检查合格后方能进行下节安装。

UPVC、钢筋混凝土承插管连接方法与铸铁管相同。

⑤井室施工

雨、污水检查井、隔油池、雨水口采用砖砌结构,阀井、压力井等采用钢筋混凝土结构。

砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

砌筑圆形阀门井、雨、污水井时,挂线校核井内径及圆度。

砌筑井用水泥砂浆砌砖,排水检查井内外壁采用防水水泥砂浆抹面至井顶部。井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。道路上长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平石平行;如是圆井,应挂中心线校核井内径及圆度,砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

位于道路上的检查井,其井顶标高应与所处地面相平,位于绿化带的检查井,其井顶标高应高出绿化带0.3m。

阀井、压力井等混凝土结构按照设计及有关规范施工。

施工中应注意的质量问题:井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水井、进水井砌筑尺寸误差超标,砖层不符、进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

检查井允许偏差及检验方法

注:表中D为管径

⑥严密性试验

管道敷设完成后,及时进行闭水试验及管道水压力试验,具体内容见《满(闭)水试验及水压试验作业指导书》。满足要求后进入下一工序施工。

⑦管道回填

回填时必须将槽底杂物(草皮、模板及支撑设备等)清理干净,回填时沟槽内部不得有积水,严禁带水作业,回填材料必须符合设计和有关规范的要求。

经监理工程师隐蔽验收合格后,应及时进行回填,以免晾槽过久造成塌方,挤坏管道,雨季易产生泡槽、漂管或造成回填作业困难。回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。

为了保证回填土的质量,通过试验确定含水量的控制范围和压实制度,包括每层铺土厚度、压实遍数和检测方法等。

回填土的含水量必须符合要求,土方开挖的产生的淤泥、有机土等予以外运,而粉质粘土,因含水量大不宜直接用于回填,与监理和设计部门现场确定采取掺拌石灰粉改善含水量或换填砂砾石等其他材料的措施。回填土中不得有碎砖、石块及有机物等。

为了避免井室周围下沉的质量通病,在路面中的井室井口周围为防止回填不密实而产生沉降采取的加固措施应按设计要求处理。

分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。基槽回填时应按基底排水方向由高至低分层进行,且管腔两侧同时回填。管道两侧和管顶以上50cm 范围内原土人工回填夯实,采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实的高度不应超过30cm。管顶50cm 以上回填时,每20cm 一层对称进行,可采用自行式振动碾压工具夯实。

管道与基础之间的三角区应填实。夯实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移和损伤。

回填质量控制现场采用环刀取样,对回填土的密实度进行检测。管道回填压实度按照设计及标准图集要求,道路范围内回填压实度还应满足道路密实度95%以上的要求。

三、设备安装

第一节设备安装的基本要求

1 基本要求

1.1 对安装的设备内容及设备的技术要求已心中有数。

1.2 对安装所需的工具、仪器、材料已准备就绪。

1.3 土建的混凝土基础已完毕。

1.4 对一些重大设备所采用的吊装方案及人员,要具都已落实。

1.5 具体设备的安装程序已向有关施工人员进行技术交底。

1.6 进口设备安装参照招标书中说明的有关国家标准。

2 基础的验收

2.1 基础的尺寸极限偏差和水平度、铅垂度公差应符合图纸技术要求和国家有关规定。

2.2 设备基础表面及预留孔内应清洁,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应防护好。

2.3 基础验收应在保养期之后进行。

2.4 填写好基础验收资料。

3 基准线和基准点的确定。

3.1 安装前根据基础资料和设备的技术资料确定安装基准线和基准点。

3.2 室内有多台设备安装时应二个永久基准点和永久中心标板,所有设备均以此为基准进行。

3.3 基准线和基准点的测定可用钢丝、线锤以及各种仪器、仪表测定。具体采用何种测定方法视设备的安装精度而定。

3.4 基准线标点和基准点的测量应符合 TBJ15-66《冶金工业建筑安装

施工测量规程》规定进行。

4 设备的清洗和防锈

4.1 设备在安装前应对其表面和有关的零部件进行清洗,对于整体安装的设备,其零件要进行清洗时,必须得到批准才可拆卸清洗。

4.2 对于需要清洗的零部件,应根据技术要求选用最佳的清洗液作清

洗方法,清洗洁净后方可涂以规定的润滑剂,必要时涂以合适的防锈润滑剂。

4.3 有禁油要求的设备、管路及附件应进行脱脂。脱脂剂的适用范围、脱脂方法和检验按技术要求进行。脱脂后应将脱脂件上的残留脱脂剂清洗干净。

4.4 设备中工面上如有锈蚀,应进行除锈。除锈时不应损坏其表面。

4.5 设备安装完毕后应对损坏的防锈面补涂锈漆和面漆。

5 设备的找正、找平

5.1 设备就位前首先要除去底部的油污、油漆、泥土及地脚螺栓预留孔内的杂物。二次灌浆处的设备基础表面应清除浮浆,凿成麻面,不得有油污,以保证二次灌浆质量。

5.2 设备安装后其纵、横向偏差、标高偏差、水平度、铅垂度等应符

合图纸要求或规范要求。

5.3 设备的基准测点一般选在加工精度较高的表面,或主要结合面,轴颈表面,支承滑动部件的导向面,设备的主要工作面,以及设备技术资料中给定的基准面。

5.4 测量直线度、平行度同轴度时可采用拉钢丝方法测定,但钢丝太长时应考虑钢丝挠度的影响。

6 设备固定

6.1 设备的固定采用地脚螺栓、垫板和二次灌浆。

6.2 地脚螺栓的预留孔应干净无垢,孔的半径应比螺栓大 15MM,螺栓底部不得碰上孔底。

6.3 二次灌浆时地脚螺栓不得倒歪,螺栓中心距离应在要求范围之内。

6.4 拧紧地脚螺栓应在二次灌浆混凝土达到设计强度之后。

6.5 垫板的放置便于设备的找平找正,且应放在地脚螺栓附件并不影响到二次灌浆。

6.6地脚螺栓坚固后,螺栓应露出螺母,露出长度为 1.5~5 倍的螺距。

第二节泵设备安装

1 泵的开箱检查

1.1 泵的开箱检查应有甲方人员在场,开箱后应及时安装,以免损坏和零部件丢失。

1.2 泵的开箱检查主要是检查外观有否损坏、锈蚀,检查零部件有否缺少,并依次按装箱清单进行清点。

1.3 检查泵的主要安装尺寸与工程图纸是否一致。

1.4 开箱时泵的转动和滑动部件在防锈油未清除之前不要转动和滑动。

1.5 开箱检查完毕应做好开箱记录。如果发现问题应及时同有关人员协商处理。

2 泵的安装

2.1 安装前认真检查泵的安装基础尺寸,位置和标高,应符合图纸设计要求。

2.2 清理安装面的尘土和杂物,找正基准面,地脚螺栓上好润滑油。

2.3 一般整体出厂的泵不允许拆卸,具体情况应根据出厂技术文件进

行,如果要拆进口泵,应在外方指导下进行,国产泵应在厂方指导下或技术文件指导下进行。

2.4 如果是驱动机与泵直接连接时,一般以泵的轴线为基准找正。如果驱动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。

2.5 离心泵安装时应按下列进行:

a.整体安装的泵,纵向安装水平偏差不大于 0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于

0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他法兰面上测量。

b.解体安装的泵其主要零部件,附属设备、中分面和套装零部件端面不得有划痕和操作,轴表面不得有压伤和擦伤,清洗之后应吹干并上润滑油。

c.解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于 0.50/1000。

d.转子部件与壳体部是的径向总间隙应符合技术要求。

2.6 潜水泵

a.潜水泵安装前检查机壳的绝缘性能是否达到技术要求。

b.潜水泵的电缆布设应合理、安全。

c.潜水泵试运转时应检查电机运转方向正确,电缆的电压降应保

持潜水电机引出线缆接头处的电压,不应低于潜水电机的规定值。

3 泵的调试

3.1 泵的调试前应接通所有的管道和阀门。

3.2 泵的设试前应先调整好驱动机的旋转方向。

3.3 进口泵在外方指导下进行调试,一般泵在额定负荷下运行 2 小时,

螺旋泵无负荷运行小时,带负荷运行 2 小时。

3.4 调试安全填写调试报告的记录。

第三节起重设备的安装

1.1 根据设计图纸安装

1.2 主动轮从支轮凸缘内侧与工字钢下翼缘间的间隙,应为 3-5mm。

1.3 保护装置(如轨道二端限位)的安装应安全可靠。

2 电动单梁起重机安装

2.1 根据设计图安装

2.2 安装各类附件,如滑触线支架、软电缆导架、电气配线等,注意其安装方向,位置应符合厂房设计要求。

2.3 检查和调整制支器,运行机构的制动器要调整到制动可靠,但又

不宜过紧,以免车轮滑移引起冲击、振动。

检查和清洗减速器并更换润滑油,各油孔杯须加注油或脂类润滑剂。

2.4 吊装电动单梁悬挂起重机前应按符合《TJ231(四)-78》第 30 条规定。

2.5 电动单梁悬挂起重机车轮的凸缘内侧与工字钢轨道翼缘间隙应为3~5 毫米。

3 检查要求

3.1 设备的试运转,检验要求,根据设备要求进行。

3.2 起重机应分别进行无负荷,静负荷和动负荷试验。

第四节风机的安装

1.1.1 承包商应遵照施工图上的标高、位置鼓风机的安装。

1.1.2 风机安装的基础、消音和防震装置应符合有关设计的要求。

1.1.3 现场配制的润滑、密封管路应进行除锈、消洗处理。

1.1.4风机的进气管、排气管、阀件、调节装置和气体加热或冷却装

置油路系统管路等均应有单独的支撑并与基础或其他建筑物连接牢固;各管路与风机连接时

法兰面应对中贴平,不庆硬拉和别颈,风机机壳不应承受其他机件的重量,防止机壳变形。管路安装完毕后,应复测机组的不同轴度是否符合要求。

1.1.5风机附属的自控设备和观测仪器、仪表的安装,应按设备技术文件的规定执行。

1.1.6风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。

1.1.7风机的传动装置外露部分应有防护罩,风机的进气口或进气管路直通大气时应加装保护网或其他安全设施。

1.1.8 进风管道应彻底清洗,不得有垃圾、杂物。

1.1.9 鼓风机的安装精度按供货商提供的安装要求进行。

第五节空压机的安装

1空压机系统安装

1.1 安装要求

1.1.1按施工图的标高、位置及设备说明书中要求进行安装,进行整个系统的安装。

1.1.2 储气罐(如果有)的安装应体质垂直,必要时应加以支撑以保证罐体安装的稳定性。1.2 检验要求

1.2.1 设备的安装精度应符合设备供货商提出的安装要求。

1.2.2 各紧固件连接部位不应松动。

1.2.3 系统中的各种管路都应畅通。

1.2.4 系统的调试结应符合工艺设计的要求。

第六节吸泥机安装

1 安装要求

1.1 刮泥机

1.1.1刮泥机刮板离池底最高处距离为 4mm。

1.1.2刮泥机跨度允差<2mm。

1.1.3刮泥机的安装必须符合供货商提出的安装精度规定。

1.2 轨道

1.2.1 轨距离差<5mm。

1.2.2 轨道纵向不平度<1/1000。整条轨道<20mm。

1.2.3 同跨两平行轨道的标高相对误差<5mm。

1.2.4 在池子伸缩缝处轨道应断开,间隙为 3±1mm。

1.2.5 钢轨必须接地,接地电阻不大于 4Ω,轨道接头处应焊直径 8mm钢筋跨接。

2 检验要求

2.1 吸泥机必须能在其全行程范围内平稳运行,无明显的抖动和卡阻现象。

2.2刮泥机的刮板必须能尽可能多地在池子全长范围内工作。

2.3 钢轨两端的安全限位器和自动停止装置必须安全可靠。

第七节变频给水设备安装

1 安装要求

机组按设备制造厂的安装要求安装,工程师如认为必要时,机组应设避震垫。

2 检验要求

设定压力后,开启放水龙头,压力降低,变频器应改变原来状态,

水泵转速奕平稳上升至设定压力。

其余设备安装根据制造厂家的说明及设计图纸要求进行。

四、质量保证措施

4.1施工过程中必须建立健全原材料等的保管和发放台帐,防止器材混淆、锈蚀、变形、变质、损坏和错发。特别要严格执行焊材保管、干燥、发放和回收制度。物流的各个环节必须完整记录,以备追溯核查。

4.2施工过程中应严格执行公司各项工程质量检验管理制度,及时发现处理存在的问题。

4.3所有施工技术资料应随时进行记录、收集和整理,必须与施工进度同步。

4.4 在交叉作业施工中应切实做好文明施工,下道工序应注意保护上道工序的成果,以确保总体工程质量。

4.5 严格实施质量否决权制度,定期召开质量周例会。

4.6 竣工前后的质量管理

4.6.1做好竣工前的“三查四定”工作:查漏项、查隐患、查质量;查出问题后,

定责任、定实施措施、定施工人员、定完成期限。

4.6.2工程交工前,各专业、各施工队应将交工存档所需的技术资料分类整理汇

总,统一归档。

五、安全技术措施

5.1工人进入现场前,需进行安全技术交底,严格遵守有关安全管理规定,熟悉本工种操作规程。

5.2进入现场根据施工要求穿戴必须的防护用品。

5.3挖沟时,尤其是机械挖沟时,必须明了地下状况,防止损坏地下管线、电缆及其它设施。开挖沟槽,根据土质按规定放坡,发现壁土质不稳固时,及时采取加固措施。

5.4施工作业人员不得无故进入生产区域。

5.5人工往沟槽下管采用压绳法,不得向沟内抛掷管材,下管时沟内不得有人。

5.6管子对口应使用工具,手不得放在管口接口处。

5.7管道试压时不要在堵板正面停留。

5.8夜间施工应有足够的照明设备。

5.9机电设备必须由专业人员负责安装,拆卸和检修。

5.10各种电气设备应装设专用开关插销,在电源一侧加、装漏电保护器,露天使用的开关插销应设在防水的箱内,箱内禁止存放杂物,门应加锁,不用时切断电源。

5.11施工现场应做好文明施工,按规定地段堆放材料。

5.12需要动火作业时,按业主规定办理动火许可证。

5.13管廊沟槽采用人工开挖,由于沟槽过深两旁管廊需用H 型钢进行加固,其右侧一蒸汽管线用到链进行悬挂,并用型钢进行加固,以防沟槽开挖时管支座基础塌陷。

5.14施工用电安全措施

①电工作业人员必须持上岗证,严禁无证操作;电工作业必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具,并定期检验。

②凡超过国家标准规定安全电压的各种手持电动工具额定电流小于60A,人体可能偶遇而触及的用电设备,必须安装漏电保护器,每班作业前必须检验一次;手持照明灯必须使用安全电压。

③现场移动式电气设备必须使用橡胶皮绝缘电缆,横过通道必须穿管埋地敷设。

④配电箱及开关箱必须防雨、设门并配锁,进、出线口必须设在箱体地面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱体门处,箱内严禁存放杂物,每月检查维修一次;熔丝的容量必须按用电负荷量装设,严禁用其他金属代替。

⑤严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋或其它导电金属物上,电线必须绝缘子固定,配电导线必须保证与邻近线路或设施的安全间距;架空线路或邻近线路或设施的间距离应符合规定。

5.15机电设备使用安全保证措施

①电气设备必须绝缘良好,电线;‘不得与金属物绑在一起;各种电动机具必须按规定接零接地,并设置单一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。’

②施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不得在运转中修理。

5.16脚手架工程的安全管理

①确保脚手架的构架和防护设施达到可靠和使用安全的要求,方可进行施工。

②严格地按照规范、设计要求和有关规定进行脚手架的搭设、使用和拆除,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。

③健全规章制度、加强规范管理、制止和杜绝违章指挥和违章作业。

④完善防护措施和提高施管人员的自我保护意识和素质。

(完整版)地下的管道施工方案设计

1、工程概述 1.1本方案为项目地下管道施工方案。整个项目各专业工程密集交叉进行, 为确保地下管道施工质量、进度及安全,特编制本施工方案。 1.2工程特点 本工程与土建、地上安装交叉作业密集,大口径管道较多,防腐要求严格,工程量大,工期紧。 1.3主要工程量 主要工程量汇总表1.3 1.4编制依据 1.4.1地下管道施工图纸; 1.4.2《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003 ; 1.4.3《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》(SH3022-2008。 2、施工工序 本工程施工工序按图2.1进行。

3、施工准备 3.1熟悉图纸,做好设计图纸会审,编制施工方案,组织施工人员进行技术交底培训; 3.2认真学习施工规范,施工人员要掌握设计规定的有关规范和技术要求; 3.3根据现场实际情况,做好人、机、材的进场工作安排,对所有入场机具进行检查并维修,确保机具能正常使用且全部到位; 3.4所有入厂施工人员必须接受安全教育,特殊工种必须持有效证件上岗; 3.5管道试压用水排放要符合环境、卫生要求,按业主指定点排放; 图2.1 地下管道施工工序图 3.6施工用电严格服从业主用电管理制度,配电柜要符合用电安全技术规范要求,必须一机一闸一保护,确保用电安全。 4、材料检验 4.1材料检验的一般规定 4.1.1管道组成件(管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、防腐保温材料等)必须

具有制造厂的质量证明书,其材质、规格、型号应符合设计文件 的规定,并应按国家现行标准100%进行外观检查,不合格者不得使用; 4.1.2焊接材料必须有质量证明书; 4.1.3法兰和盲板的密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽; 4.1.4螺栓、螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷,螺纹应配合良好。 4.2钢管检验 4.2.1无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀、机械损伤等缺陷不超过壁厚负 偏差; 4.2.2钢板卷管周长及圆度允许偏差,应符合表 4.2.2的规定; 钢板卷管周长及圆度允许偏差(mm 表4.2.2 4.2.3钢管卷管的端面与轴线垂直度允许偏差,应为管外径的1%且不大于3mr p 直线度允许偏差为1mm/m 4.3阀门检验 4.3.1阀门外观检查,其零部件应齐全完好,填料压盖螺栓应留有压缩裕量。传动装置 和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩。 4.3.2至惯阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不小于 一个,进行壳体压力试验和密封试验,若有不合格再抽查20%如仍有不 合格则应逐个试验; 4.3.3阀门的壳体试验压力为阀门公称压力的 1.5倍,达到试验压力后,保压 时间5分钟,以阀体材料无渗漏为合格;密封试验压力为阀门的公称压力,以阀瓣密封不漏为合格; 4.3.4试验合格的阀门,必须及时排尽内部积水,关闭阀门,封闭出入口,做出合格标 记; 4.3.5公称压力小于1Mpa且公称直径大于或等于600mm勺闸阀和蝶阀,当制造厂有 压力和密封试验证明时,可不单独进行压力试验和阀板密封试验,宜采用色印等

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

水厂设备采购与安装施工方案

水厂设备采购与安装施工方案第一章工程概况 1.工程概述 1.1.本工程-##市##县##水厂工程系##县鱼栏嘴水利工程的配套工程。工程近期建设内容包括: 5万m3/d净水厂一座,厂址位于##县城郭家祠堂背后的小山坡上,用地面积3.3ha(含远期用地)。 1.2.##市##县##水厂工程设计由##大学建筑设计研究院承担。 1.3.高程系统:本工程均采用1956年黄海高程系。建设建筑场地海拔高度约为293~310m。 1.4.水文条件 气候与气象:该工程地属亚热带湿润气候区,境内气候温和,雨量充沛,四季分明,多年平均气温18.7℃,最高气温42.5℃,极端最低气温-6℃,无霜期344天,平均年降雨量1071毫米,年平均日照时数1156.7小时。在云贵高原气候的影响下,常有伏旱、暴雨、冰雹及绵雨等灾害性天气出现。工期要求:合同工程总工期六个月投入正常使用。 2. 工艺简介 ##市##县##水厂工艺流程如下:

原水→格栅进水- 斜管预沉池→网格反应- 斜管沉淀池→气水反冲洗滤池→清水池→城市管网 2.1. 取水构筑物及原水原水输水管渠由国家电力公司中南勘测设计研究 院设计 2.2.格栅—预沉池 格栅间和预沉池合建。远期设两组格栅—预沉池,每组分两个单元,每组格栅—预沉池设计规模5万吨/d,每组格栅间平面尺寸5.5×6.4m,每组预沉池平面尺寸27.7×13.7m,预沉池池深5.47m。格栅间采用细齿耙式自动格栅除污机,栅条间隙5mm,栅前流速0.23 m/s,过栅流速0.6 m/s,栅后流速0.27 m/s。 预沉采用斜管预沉池。设计上升流速4mm/s,采用穿孔集水槽集水。斗底排泥,斗底设气动池底阀,并设反冲洗管。 2.3.混合反应-沉淀池 远、近期各设两组混合反应-沉淀池,每组分两个单元。每组反应-沉淀池设计规模2.5万吨/日,平面尺寸20.9×19.6m,反应池深5.62m,沉淀池深5.37m。 每单元反应池设一个管式静态混合器,流速1.2m/s,混合时间约2.5s。采用塑料网格絮凝反应池,每单元反应池共20格,分3级,一级空塔流速0.11m/s,二级空塔流速0.08m/s,三级空塔流速0.05m/s,共反应时间约15min。

(建筑工程管理]地下管道安装通用施工方案

(建筑工程管理)地下管道安装通用施工方案

地下管道安装施工方案 目录壹、工程简介 1.1工程简介 1.2适用范围 1.3工程量 二、编制依据 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.2施工现场准备 四、施工方法及程序 4.1施工方法 4.2施工程序 五、质量要求和技术措施 5.1质量要求 5.2技术措施 六、劳动力动员计划 七、施工机具计划 八、安全措施及文明施工

壹、工程简介 1.1工程简介 1.2适用范围 本方案仅适用于工程地下配管工程。 1.3工程量 二、编制依据 2.1招标文件 2.2业主的工程建造规范 2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

2.4《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.5《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-98 2.6《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.1.1所有的施工图纸及使用的国家和业主的标准、规范应准备齐全;对施工图纸进行会审,且对施工人员进行技术交底,且做好详细记录。 3.1.2具有完整的施工方案且审核、批准合格。 3.1.3各种工机具的型号、规格、数量齐全,且能保证连续施工作业的要求。3.1.4施工机具依照“施工平面布置图”进行安排和布置。 3.2施工现场准备 3.2.1施工场地内的障碍物应清除、整理平整。 3.2.2开通施工道路及临时道路。 3.2.3接通施工用水、用电。 四、施工方法及程序 4.1施工方法 4.1.1机具选择 由于本工程工程量大,土方量大,工程质量要求高,地下水位高,固本工程采用挖掘机4台、推土机2台、装载机2台、自卸汽车20台、8吨吊车2台、25吨吊车1台、电焊机60台、水泵8台,挡土墙材料按实际配备。 4.1.2划分流水段 根据工程特点及情况,采取现场预制组装的方法,将工程划分为4段,同时

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

水厂扩建及管网延伸工程施工方案

水厂扩建及管网延伸工程施工方案 1.1土方工程施工方案 1.1.1、土方开挖工程 1.1.1.1土方开挖方法 对于沟、井工程需开挖沟槽,由于开挖断面较小,宜采用人工结合机械开挖,以机械施工为主。对于5个水池的开挖,开挖面较大,以机械施工为主,人工清底,修坡为辅。 1)在地下水位较高的地区或雨季施工,需进行降水或排水,地质差的地段,设置沟槽支撑或进行地基处理等措施。具体情况,可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中的规定: 在稳固的土壤中管沟的最小宽度值 2)PVC管道在地下连接时,可适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于管外径D+500mm,且总宽度不得小于

700mm。底部的开挖宽度,宜接下式计算: B=D外+2(b1+b2) 式中:B——管道沟槽的开挖宽度(mm) D——管道外径(mm) B1——管道一侧的工作宽度(mm) B2——管道一侧的支撑厚度可取150-200mm 可按下表采用: 管道一侧的工作宽度(mm) 3)沟槽底深度应按设计标高开挖,所有挖掘出来的土,堆放不能妨碍施工,同时防止堵塞人行道和车行道;人工开挖时,要求最后形成的沟槽平整、密实、无坚硬物质,若有超挖,必须夯实达到设计要求;机械开挖时,应在设计槽底标高以上保留200mm余量,由人工清理;

4)开挖沟槽时,应严格防止扰动槽底原状土,PVC给水管道的地基宜为无坚硬土石和无盐类的原土层。 A、当槽底为坚硬土石时,应将坚硬石挖深不小于150mm,挖深部分用细砂或细土回填密实;当原土为盐类时,应铺垫细砂或细土。 B、当槽底土质极差时,可将管沟挖的深一些,然后在挖深的管沟底用碎石填平,然后用水泥砂浆灌填捣实,再铺上一层细砂回填,密实厚度不小于150mm,使管底具有足够的支撑力。 5)、5个水池及工作间采取分层分段开挖,按施工总平面图中标注的位置留足绿化用土,余土外运。 1.1.1.2、施工准备工作 (1).场地清理:土方开挖前,先将场地上的其他施工机械移除,清理现场遗留杂物,用挖机及铲车对场地进行平整。 (2).临时道路修复:因临时道路进行加宽,修整、压实。 (3). 现场临时用电:现场施工所需临时用电已布置到位,线路及照明灯具等均经检测合格,确保满足施工及用电

田楼水厂机电安装施工方案

灌南县田楼自来水厂(一期)工程安装工程 施工组织 编制: 审核: 批准: 投标人:有限公司(盖章) 日期:2015年7月19日

目录

一、工程概况 本工程是南通自来水公司崇海水厂一期工程,工程地点位于南通市自来水公司崇海水厂厂区内,南通市小海镇东快速干道和崇川路交汇处,东快速干道西侧,崇川路南侧。本项目包括: 1)取水工程:6万吨/日建设涵闸工程、自流管及取水泵房等; 2)净水厂工程:供水规模6万吨/日,部分设施土建兼顾12万吨/日总规模,建设机械混合池,絮凝平流沉淀池,加氯加药间,预臭氧接触池、后臭氧接触池,活性炭滤池,臭氧制备间,吸水井及二级泵房,污泥浓缩池、污泥脱水机房等; 3)配套工程:同步建设总图、电气、自控、安全、消防、环保、节能等配套设施。 该工程由南通市自来水公司投资新建,上海市市政工程设计研究院设计,北京高能时代环境技术股份有限公司负责招标。本工程承包方式为分包,招标文件质量标准为合格,工期要求施工总工期为80日历天。 1.工程主要内容 工程内容: (1)工艺管道沟、电缆沟开挖回填; (2)厂区设备(含工艺、自控、弱电、仪表)、管道、电缆等内容的采购安装、调试(厂区总变配电室、分变配电室以及变压器除外); (3)自控、仪表设备采购。 主要施工工段: 1.1 设备安装:包括动设备、静设备安装以及水处理设备构件安装。 1.2 管道安装:包括工艺管道沟、电缆沟开挖回填;管线、阀门安装;管道探伤,以及管道清洗、试压和平台、栏杆及爬梯安装等。 1.3电气、仪表安装:包括电气设备(现场电源控制箱、电源控制柜和变频器等)安装;仪表设备(调节阀、开关阀、温度、压力、液

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

地下管线施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、施工准备 (1) 四、材料管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (2) 六、降水施工方法 (5) 七、施工工艺 (6) 八、质量保证措施 (6) 九、安全保证措施 (7) 十、施工计划 (10) 十一、施工人员一览表 (10) 十二、施工机具 (11)

汽、柴油加氢精制装置 给排水施工方案 一、工程概况: 本方案适用于汽、柴油加氢精制装置给排水工程,管线有生产给水管、消防给水管、循环给水和回水管。 二、编制依据: 1、GB50268-97 《给水排水管道工程施工及验收规范》 2、GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 3、GBJ141-90 《给排水构筑物施工及验收规范》 4、SHJ3505-1999 《炼油、化工施工安全规程》 三、施工准备 为缩短工期,确保工程质量和施工安全,减少浪费和降低工程成本,保证安装工程的顺利进行,为此做好以下施工准备工作。 1、协调好该施工段的临时用电、临时搭建房屋占道等手续,为工程施工创造良好的条件。 2、认真做好图纸会审、设备的调配、材料的购进各工程及专业技术人员的落实,并组织各专业技术人员对规范、标准、施工图纸的学习,做到现场人员施工有依据,操作有标准。施工图纸、安装规范、标准等资料齐全。 3、技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 4、到货的配管材料满足施工要求,施工所需机具、工具、仪器及消耗材料等配备齐全。 5、与管道连接的机械找正合格,固定完毕。 6、焊接人员已经过培训并经考试合格。 7、为了保证管道安装的质量,加快施工进度,提高组对、焊接、加工的精度。管道宜提前进行现场预制、加工,预制加工应设置管道预制厂、预制平台同时配备好相应的机具、设备。 8、编制施工计划网络图,施工进度计划表。 9、做好“三通一平”工作,确保施工现场水、电、路畅通及场地平整,做好场地的排水工作。 10、焊条、焊丝及其他焊接材料,应设专用库储存,防止变质、锈蚀。

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

水厂砖砌围墙施工方案组织.docx

成都市自来水公司合作加压 站围墙砌筑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川佰业达建筑工程有限公司 2016 年 3 月 23 日

目录 一工程概况 .......................................- 1 -二编制依据 .......................................- 1 -三施工准备 .......................................- 1 -四施工方法 .......................................- 2 -五施工部署 .......................................- 4 -六质量保证措施 ...................................- 4 -七安全施工措施 ...................................- 5 -八劳动力安排 .....................................- 5 -九施工主要设备、材料一览表 .......................- 6 -

.\ 一工程概况 本工程位于成都市自来水公司合作加压站,为保证工程安全、优质、高效达到预 定的质量目标,特编制此技术方案,以指导施工人员进行施工作业。 新建围墙沿加压站周边红线砌筑。围墙基础采用10cm厚 C15 砼垫层及 300*250 钢筋条形砼作为围墙基础,围墙采用M5水泥砂浆砌筑MU5标砖,围墙厚 240mm,地 面以上高度 3m,其中 115.2( 具体尺寸方量现场测量为准) 米围墙内外侧墙体及压顶用 20 厚 1: 3 水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料。剩于70( 具体尺寸方量现场测量为准) 米围墙内外侧墙体及压顶用 20 厚 1:3 水泥砂浆抹面压光,刷外墙防水涂料,压 顶采用标砖造型同以前围墙。围墙每 3 米设一抗风柱,抗风柱 600*600mm,每 32 米设置 一道胀缩缝,缝宽度为 30mm,内填涂抹沥青的软质木板或沥青麻丝。 二编制依据 1.相关的技术标准与规范; 三施工准备 1.技术准备 1)积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌情况。组织各 部门有关人员认真学习,熟悉施工内容,领会设计意图,并为设计交底做 准备。 2)根据施工部署编制各分项工程方案及技术交底。 3)装备施工工具,组建施工小组。 2.物资准备 1)编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及定货 计划。 2)列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况, 并确定材料供应渠道和进场时间表。 3)落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种 施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。(主要施 工机械设备表见附表) 3.劳动力准备

管道安装施工方案教学提纲

管道安装施工方案 一、工程概况: 1.1 工程名称:首钢京唐钢铁厂一期焦化工程A焦炉本体区管道安装工程。 1.2 工程地点:唐山市曹妃甸工业区首钢京唐钢铁厂。 1.3 管道主要施工内容为:A焦炉本体加热煤气管道、冷凝液排水管道、除炭空气管道、沿炉顶集气管布置煤气管道。管道的最大壁厚为10mm,最大直径为1820mm 。其中焦炉煤气主管道为DN900×10全长120.81米,高炉煤气主管道为DN1800×10全长12 2.41米; 二、编制依据 2.1 施工图纸 2.2 现行的国家、行业标准、规范: 2.2.1 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 2.2.2 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.2.3 《管道设备及平台扶梯涂漆技术规定》JNBJ-02-04-95 2.2.4 《工业企业煤气安全规程》GB6222-86 2.2.5 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 三、施工准备 3.1 技术文件准备: 3.1.1 图纸会审、施工方案编制及焊接工艺评定; 3.1.2 根据管道单线图编制焊口图。确定现场安装活口及预制管段号。 3.1.3 根据管道单线图、平面图、流程图进行技术交底,编制施工计划。 3.2管道技术人员根据编制好的焊口图和相关文件将图中需进行加工的管件(如:弯管、压制三通等)列出详细的清单并提交给专业的加工厂家开始管件的加工。 3.3在现场搭设钢平台20×10m一座,以便管道的组对与连接。 3.4 施工材料准备:与甲方划分好各自的供货范围,由甲方提供的材料,向甲方申请领用,运至施工现场;由施工单位提供的(包括消耗材料),提出物资申请计划,及时采购到位。 3.5 施工人员准备:根据现场施工条件,合理组织管道安装人员(人力计划详见附表)。 3.6 施工机具准备:根据现场施工条件,合理组织管道安装的施工机具(施工机具详见附表)。 四、施工措施 4.1 管道施工安装程序如下图 4.2 材料进出库及检验: 4.2.1 所有材料出库时都必须按设计的要求对其外观、数量、规格、尺寸、型号等进行检查、核对,如果有问题,不能使用,并通知供货单位及时进行退换。4.2.2 所有施工材料必须向监理工程师报验,经报验合格后才能用于施工。 4.2.3 所有管子及管道组成件出库经检验合格后,按照项目部关于管道组成件的标识规定,沿管轴方向作好各种材质的色标,并挂牌标明管道组成件的规格型号、材质,标准号(如GB9948、GB/T8163等)。 4.2.4 对小管件,按管件的标准、材质及规格型号分类摆放在货架上,并挂牌标识。 4.2.5 对各施工班组实行限额领料,供应严格按照单线图(结合管线号)进行发料。

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

地下管网施工方案

地下管网施工方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- ) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28- ) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程内容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安

排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图:

(1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。(2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。 (4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。 (6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。 2、技术准备:

相关文档
相关文档 最新文档