文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁车站侧墙模板技术交底

地铁车站侧墙模板技术交底

施工技术交底记录

年月日

施工技术交底记录

年月日

模板拼装流程:放置背楞→竖肋组装→钢板上弹线下料→铺面板→弹线铺竖肋上槽钢背楞和吊钩→模板吊升靠在堆放架上。

模板及支架安装流程:钢筋绑扎并验收→弹出外墙边线→拼装好单元模板吊装到位→模板到位后用芯带及插销连接好各单元模板→吊装架体到位,并用钢管连接好相邻架体,利用架体尾部的调节螺栓使模板上口向墙体侧倾斜5mm→紧固好一次性埋件系统→验收合格后进行混凝土浇筑

图2.1 侧墙模板工艺流程

施工技术交底记录

年月日

交底单位:*市轨道交通5号线

二标五工区项目部

接收单位:项目部工程技术人员

接收人:

施工技术交底记录

年月日

施工技术交底记录

年月日

(四)阳角、阴角连接节点

阳角处模板通过45度的斜拉杆连接,角部合成企口形式,因为斜拉杆为45度方向受力,能有效保证角部不开模、不漏浆。(如下图)

阴角处模板通过定型角模连接,角模和直墙模板用直芯带连接。可以保证接口处的严密、不开模、不漏浆。(如下图)

图??阳角连接节点图??阴角连接节点

(五)混凝土工程

1.钢筋、模板报验合格后进行混凝土浇筑,每个班组8-10人,配置3根振动棒(1根备用)

2.砼浇筑前做好砼塌落度试验,也应在模板上标出各层顶面标高,混凝土的振捣使用插入式振捣棒,浇筑分层进行,每层厚度为300~400mm。

3.混凝土的浇筑连续进行,如必须间歇时,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝前,将次层混凝土浇灌完毕。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间,不得超过210 分钟,当超过时须设置施工缝。

4.混凝土运至浇筑地点后,经坍落度检验合格后,应立即浇筑入模。砼卸出时,其自由倾落高度不宜超过2m,若超过2m,应采用斜槽、溜槽等下料。混凝土下料应均匀、适量,边振捣边下料。

施工技术交底记录

年月日

施工技术交底记录

年月日

施工技术交底记录

年月日

施工技术交底记录

年月日

地铁车站单侧墙移动模架施工工法

地铁车站单侧墙移动模架施工工法 中铁二局股份有限公司城通公司 1.前言 在深基坑侧墙施工时,侧墙多采用定型竹胶板、木模板+钢管支撑组合体系,使用过程中存在耗费工时长,材料利用率低,表观质量差、渗漏水现象较严重等缺点。 在施工武汉市轨道二号线一期工程第十八标18A 分标段工程【洪山广场站】时,根据施工工艺、基坑深度、支护要求和土质情况,选择了移动模板台车,代替传统的组合式模板,减少了劳动力投入,提高了工作效率。 2.工法特点 2.1成本低廉; 2.2 安全可靠; 2.3 操作方便; 2.4工作效率高; 2.5节能环保; 3.适用范围 适用于地下车库、地下室、地下车站等单侧墙体系工程。 4.工艺原理 4.1工艺原理 1、加固原理:借助预埋的地脚螺栓+台车自重+台车斜向可调节钢锭进行加固; 2、行走原理:在台车底部设置万向轮行走装置,利用人工推动行走; 3、工作原理:模板制安、脚手架搭设一次成型,侧墙墙体分段整体浇筑,侧墙刹尖部分预留契口,后期通过注浆的方式,保证该部位砼密实度。 4.2侧压力计算 混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。通过理论和实践,可按下列二式计算,并取其最小值: 2 /121022.0V t F c ββγ= H F c γ= 式中 F------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γc------混凝土的重力密度(kN/m3)取25 kN/m3 t0------新浇混凝土的初凝时间(h ),可按实测确定。当缺乏实验资料时,可采用

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

模板施工技术交底记录

技术交底 工程名称金盛·国际(金银湖广场二期)施工单位南京第一建筑工程集团有限公司交底部位地上裙楼结构工序名称模板工程

交底内容: 1、作业条件 1.1机具准备: 活动扳手、靠尺、小白线、线坠、卷尺、电刨、电锯、打眼电钻、撬棍等。 1.2材料准备: 竹编胶合板(厚15mm)、50×100mm方木、钢管、扣件、油托、对拉螺栓。 1.3技术准备 胶合板厚度不得小于15mm,要求边角整齐,表面光滑、防水、耐磨,不得有脱胶空鼓现象。 木方应无腐朽,其含水率低于25%,其他如钢支撑、螺栓等物资进场均有材料保管员、质检员验收合格后方可使用。 1.4作业准备 1.4.1按工程结构设计图进行模板设计、确保模板强度、刚度和稳定性。 1.4.2支模前,木工与钢筋等其它工种进行交接检,并办理交接手续。 1.4.3认真检查梁模、及套管、钢管、扣件等是否符合要求,不符合要求的严禁使用。 1.4.4安装模板前,模板面清理干净,并刷好脱模剂,清理墙内、墙根部位的垃圾杂物。 1.4.5细部结构定位线的施放,要求木工工长和各专业工长计算各结构构件与轴线控制网的定位关系,并作出相应的放线深化图,各施工队伍根据深化图定位、放线完毕后,各专业工长和质检人员须详细复查放线尺寸。 2、施工工艺: 后浇带模板及支撑排架单独搭设构成独立支撑体系,利于周边的脚手支撑拆除,具体支撑排架同周边板和梁支撑。 2.1 满堂架体选择

本工程裙楼及电梯井竖向结构采用散拼模板施工,满堂架采用φ48×3.0的普通钢管脚手架,架体按照二层脚手架量进行配置。满堂架的立杆上设置可调顶撑用于竖向结构模板垂直度调整,并在立杆端头设置支撑作为水平结构的支撑及调整板的水平度和垂直度。满堂架中间立杆间距为 1.2m,两端为1.2m;当板厚≥160时,立杆间距0.9米,底部200mm左右设置扫地杆。搭设时拉线定位,做到横平竖直。立杆、横杆均要求采用标准杆件。为保护混凝土底板不受损伤,每根满堂架的立杆下设置200x200x50木垫板。 2.2涉及重要部位梁板 设备层(标高19.47m);层高2.15m J/1-3轴KZL5(1) 900x1500 最大跨度6.1m; G/1-3轴KZL3(1) 900x1500 最大跨度6.1m; G-J轴/1线KZL13(1) 800x1400最大跨度3.1m; E/1-3轴KZL2(1) 600x1500 最大跨度 6.1m; C/3-6轴KZL1(3) 800x1500 最大跨度 5.4m; G/3-5轴KZL6(1) (KZL9a(1)) 900x1000 最大跨度 3.6m; C/3-6轴KZL6(1)900x1000 最大跨度 5.4m; J/9-11轴KZL12a(1)1000x1100 最大跨度3m; D/11-14轴KZL7(3)800x1500 最大跨度 6.05m; G/11-14轴KZL9(2)900x1500 最大跨度 6.05m;J/11-13(15-17)轴KZL12(2)1300x1500 最大跨度5m (6.4m); E/15-17轴KZL8(1)600x1200 最大跨度5.7m等,其余轴线与之对应。 板厚(mm) 150mm;160mm;250mm

地铁车站主体结构施工技术交底

地铁车站主体结构技术交底一、工程概况 车站总长178m标准段宽18.9m,车站总建筑面积9200m2其中车站主体建筑面积6950m2附属建筑面积2250m2车站中心里程YCK42+606.000,车站设计起点YCK42+530.000,设计终点为YCK42+708.100 为10m岛式站台。 二、主体结构设计 1、结构形式 本站的明挖主体结构为两层两跨钢筋混凝土框架结构,明挖顺作 法施工,见2-1图。 2、结构尺寸 主体结构尺寸必须满足结构受力、变形要求,满足主体结构的抗倾覆和稳定要求,满足车站功能和净空要求。主体结构主要尺寸见 表2-1车站主体结构标准断面尺寸 三、主体结构施工 1、主要施工方法 车站主体结构是钢筋混凝土矩形框架结构,采用明挖法顺做法施工,施工时遵循“纵向分段、竖向分层、从下至上”的施工顺序。 为增加车站整体刚度、减少变形,车站主体结构内不设变形缝, 仅在主体结构与附属结构之间设置变形缝,变形缝的宽度为20mm 主体结构按纵向每段开挖长度设施工缝。分段位置根据结构位置设在纵向柱距的1/4?1/3跨范围内剪力、弯矩较小处,各层预留洞口、楼梯口、电梯井、侧

墙上通道位置尽量错开。初步拟定全站分为8段. 主体结构(不计垫层)根据支撑位置竖向分为三层,即:底板及 0.5m左右侧墙;站台层侧墙及中板;站厅层侧墙、顶板及顶板。见 图3-1车站主体结构施工分层图。 图3-1车站主体结构施工分层图 混凝土工程的模板以18mm竹胶板。模板支架采用装卸方便灵活的WDJ 碗扣脚手架。混凝土工程采用优质商品混凝土,混凝土罐车运送混凝土,砼输送泵浇筑混凝土。顶板外防水层,回填土方及其它附属工程随主体进展平行施作。 车站施工分段表

侧墙三角支架模板搭设方案样本

编号: ******站主体结构侧墙模板 及三角支架专项安全施工方案 工程名称: 地铁里程: 施工单位: 编制单位: 部门: 编制人: 审核人: 项目总工程师: 编制日期 : 主体结构侧墙模板及三角支架专项安全施工方案 1. 编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017- 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009- 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74- 中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 2. 工程概况 1.1 工程地理位置 体育馆站位于位于郑州市中心城区人民路与管城后街交叉口处, 如图1所示。 紫荆山站 市体育馆站 郑州火车站站 二七广场站 中原东路站 图1 工程地理位置示意图 3. 模板部分 3.1模板方案 侧墙模板体系由竖楞( H20木工字梁200mm×80mm) , 横向背楞( 10a双拼

槽钢) 和专用连接件组成, 木胶合板与竖楞( 木工字梁) 采用自攻螺栓和地板钉正面连接, 竖楞和横楞采用连接抓连接, 在竖楞上两侧对称设置两个吊钩。两块模板之间采用芯带连接, 用芯带销固定, 从而保证模板的整体性, 使模板受力更加合理、可靠。木梁直模板为装卸式模板, 拼装方便, 在一定范围和程度上能拼装成各种大小的模板。 3.2 施工方法 3.2.1直墙木模板经过芯带进行连接。 3.3模板的拼装 3.3.1 拼装前准备工作 常见模板拼装工具有: 手电钻, 开孔器, 钻头, 批头, 电刨, 电锯, 曲线锯, 锯片, 墨斗, 铅笔, 卷尺角尺, 电锯, 靠尺, 线坠, 油漆刷, 灰刀, 毛笔, 扳手, 胶枪, 气钉枪, 气钉, 油漆, 玻璃胶, 原子灰, 自攻螺钉, 钢丝等。 3.3.2 拼装平台 模板正面打自攻螺钉, 要求平台高度200~400mm, 可选用工字钢, 或者槽钢搭设平台, 操作平台大小根据模板的大小选择拼装场地。要求操作平台搭设牢固, 安全, 平稳, 对应的各构件平行而且确保在同一水平上, 对角线长度保持一致。 3.3.3 模板的拼装过程 ( 1) 放置背楞 根据侧墙新浇筑砼对模板侧压力大小, 横向背楞间距设置第一道与第二背楞间距600mm, 第二道与第三道700mm,第三与第四道900mm,第四与第五道1100mm。在横向背楞上画上定位线, 间距300mm, 按画线放置竖向背楞( 木工字梁) 。 ( 2) 木梁组成 先在背楞两端各放一根木工字梁, 画上定位线, 拉准对角线, 让两根木梁的长方形对角线相等, 然后用连接抓固定, 这两根木工字梁的同一端连上一根细线, 作为基准点, 其它木工字梁都对齐这根基准线排放, 并保证与两边的木

地铁车站侧墙模板技术交底

施工技术交底记录 年月日

施工技术交底记录 年月日 模板拼装流程:放置背楞→竖肋组装→钢板上弹线下料→铺面板→弹线铺竖肋上槽钢背楞和吊钩→模板吊升靠在堆放架上。 模板及支架安装流程:钢筋绑扎并验收→弹出外墙边线→拼装好单元模板吊装到位→模板到位后用芯带及插销连接好各单元模板→吊装架体到位,并用钢管连接好相邻架体,利用架体尾部的调节螺栓使模板上口向墙体侧倾斜5mm→紧固好一次性埋件系统→验收合格后进行混凝土浇筑 图2.1 侧墙模板工艺流程

施工技术交底记录 年月日 交底单位:*市轨道交通5号线 二标五工区项目部 接收单位:项目部工程技术人员 接收人:

施工技术交底记录 年月日

施工技术交底记录 年月日 (四)阳角、阴角连接节点 阳角处模板通过45度的斜拉杆连接,角部合成企口形式,因为斜拉杆为45度方向受力,能有效保证角部不开模、不漏浆。(如下图) 阴角处模板通过定型角模连接,角模和直墙模板用直芯带连接。可以保证接口处的严密、不开模、不漏浆。(如下图) 图??阳角连接节点图??阴角连接节点 (五)混凝土工程 1.钢筋、模板报验合格后进行混凝土浇筑,每个班组8-10人,配置3根振动棒(1根备用) 2.砼浇筑前做好砼塌落度试验,也应在模板上标出各层顶面标高,混凝土的振捣使用插入式振捣棒,浇筑分层进行,每层厚度为300~400mm。 3.混凝土的浇筑连续进行,如必须间歇时,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝前,将次层混凝土浇灌完毕。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间,不得超过210 分钟,当超过时须设置施工缝。 4.混凝土运至浇筑地点后,经坍落度检验合格后,应立即浇筑入模。砼卸出时,其自由倾落高度不宜超过2m,若超过2m,应采用斜槽、溜槽等下料。混凝土下料应均匀、适量,边振捣边下料。

地铁隧道工程内侧墙模板拆除移模新技术

地铁隧道工程内侧墙模板拆除移模新技术 摘要:本文通过无锡地铁二号线工程无锡东站车站明挖结构侧墙施工实例,通过侧墙模板及支撑体系的选型,阐述了明挖地铁结构侧墙拆除移模施工工艺,形成了较为成熟的施工实践。 关键词:明挖地铁;侧墙移模;新技术 目前,国内用于明挖地铁隧道工程的内侧墙模板拆除技术主要为分散拆除和整片拆除。前者由于需要将模板的穿墙螺杆、背肋、背楞、面板等配件逐步拆除,然后用的时候再重新拼装组合,需要消耗大量的人力,配件损耗较大,对于模板的质量控制和工期控制不利;后者整片拆除,节约人工,配件损耗也较小,由于整片拆除,人工无法搬运,对于起吊设备要求较高,且如果侧墙顶板一起浇筑整片拆除中间侧墙模板时起吊设备无法利用。两者均存在众多施工安全隐患,施工质量难以控制,施工成本高昂,工期难以保障。因此,如何更加安全、经济、合理地解决明挖地铁隧道工程内侧墙模板拆除施工难题,是当前施工单位广泛关注且迫切需要解决的难题。 一、工程概况 1. 建筑概况 无锡市轨道交通2 号线无锡东站位于无锡安镇安西村,锡沪路南侧约400 米处。站前设单渡线,站后设交叉渡线、停车线,车站外包全长629.550m,外包宽度为 20.500m。有效站台中心里程为右DK25+218.585,车站的起点设计里程为右DK24+965.635,终点设计里程为 DK25+595.185,车站外包全长629.550m,外包宽度为 20.500m。 2. 结构概况 本工程与京沪高铁结构共体,位于京沪高铁新无锡东站房下,垂直于京沪高铁站场,为地下一层岛式站。 本工程外侧墙高度为5.71m,内侧墙高度为5.51m,采用单柱双跨钢筋混凝土箱形结构,局部双柱三跨钢筋混凝土箱形结构。顶板厚度 700mm,侧墙厚度为600mm、局部 700mm。顶板与侧墙交汇处设计300mm×900mm 的倒角。 3. 施工难点 (1)侧墙与顶板一体化施工,外墙高 571cm,混凝土侧压力较大,对侧墙模板体系和支撑体系要求非常高。 (2)现场大开挖和三阶大放坡,顶部最小放坡开口宽度65m,考虑大型起重设备施工成本高昂,则不可采用大型起重设备。 (3)现场采用QTZ63 型塔吊吊重和吊臂臂长限制。 (4)内墙高511cm,无法直接利用起吊设备进行吊拆,需配合支撑拆卸移装,对施工过程和操作技术要求较高。 (5)施工工期短。 本工程与京沪高铁结构共体,位于京沪高铁新无锡东站房下,垂直于京沪高铁站场,施工进度直接影响高铁的施工进度。京沪高铁年内施工任务位于地铁上部箱梁必须全部完成,高铁位于地铁上部现浇箱梁支撑架需搭设在地铁顶板上,这就要求地铁顶板混凝土必须在高铁搭设支撑架之前强度达到100%,而且时处冬季气温较低对于混凝土的养护非常不利。为了满足京沪高铁的施工进度,达到年内施工任务目标,必须在模板的支设与拆除上进行创新改进缩短模板的翻用时间,从而又快又经济的完成施工任务,保证总工期。 二、模板设计与施工多方案比较 1. 设计原则

地铁车站钢支撑技术交底

交底范围 长株潭城际铁路XX站主体结构钢支撑施工。 一、工程概况 XX站主体基坑长度257.6m,标准段总宽25m(净宽23m),西端头井(含外挂)总宽度47m(净宽44.8m),车站主体围护结构采用1200mm厚地下连续墙(外挂部分为1000mm)+内支撑形式。车站采用七道支撑+一道换撑,标准段第二道、第四道、第六道、第七道(换撑)及第八道均为钢支撑;端头井第一至第四道均为混凝土支撑,第五道为双拼钢管支撑,其余为钢支撑,钢支撑截面尺寸:φ609,t=16,布设间距3000mm,钢支撑围檩为双拼2I45c型钢钢围檩。 二、钢支撑拼装及安装 2.1 钢支撑安装工艺流程 测量放线 连续墙表面修凿及整平 支架安装测量放线 围檩安装、连系梁安装挂篮安装 钢支撑吊装就位钢支撑拼装 预加轴力 钢楔锁定 下层土方开挖 2.2地连墙表面修凿及整平 地下连续墙开挖至钢围檩安装高度后,在钢围檩架设1米范围内采用铁锹将表面虚渣清理干净,同时对连续墙表面鼓包部位采用风镐进行破除,确保该范围内表面平整洁净。 2.3 钢支架安装 每层土方开挖至支撑位置后,根据测量组放出的支撑中心线反算出钢支架顶面标高,再从此标高下移50mm、520mm分别打两根长200mmM20膨胀螺栓,将钢支架固定于地下连续墙,支架间距2000mm。围檩支架安装时间为基坑开挖至钢围檩底部以下下

1000mm时安装。 2.4钢围檩施工 ①钢围檩加工 钢围檩采用两片I45c工字钢通过连接钢板焊接而成,预制标准钢围檩一般长度为6m,采用租用成品钢围檩方式满足现场施工。 ②钢围檩安装:钢围檩随基坑开挖顺序逐段安装,人工配合吊机(25吨汽车吊、75吨汽车吊或塔吊)将钢围檩安放于钢支架上。钢围檩安装后应检查钢支架是否因撞击而松动,并用钢楔将支架与钢围檩间缝隙焊实,钢围檩应与连续墙紧密贴合,未密贴处,将围檩部位围护结构表面凿毛,采用素混凝土填缝,以便钢围檩均匀受力。 依据支撑间距在对应支撑位置设置围檩挂篮,在距离钢围檩中线以上780mm处连续墙上锚入200mm长M20膨胀螺栓、外露端连接75*75*10、L=240mm长角钢,作为顶部挂点;下部挂点在钢围檩上外沿处,采用1根330mm长φ16钢筋弯成 形与钢围檩焊接,挂篮00型花篮螺栓与φ16钢筋组成,挂篮与支架设置位置一致,钢围檩支架及安装间图2.4.1~2.4.3。 图2.4.1 钢围檩俯视图

地铁车站侧墙模板技术交底_图文复习课程

*市轨道交通 5 号线 施工技术交底记录 年月日

市轨道交通 5 号线 施工技术交底记录 年月日 模板拼装流程:放置背楞→竖肋组装→钢板上弹线下料→铺面板→弹线铺竖肋上槽钢背楞和吊钩→模板吊升靠在堆放架上。 模板及支架安装流程:钢筋绑扎并验收→弹出外墙边线→拼装好单元模板吊装到位→模板到位后用芯带及插销连接好各单元模板→吊装架体到位,并用钢管连接好相邻架体,利用架体尾部的调节螺栓使模板上口向墙体侧倾斜5mm→紧固好一次性埋件系统→验收合格后进行混凝土浇筑

*市轨道交通 5 号线 施工技术交底记录 年 月 日

SG3 三、施工方法 (一)模板拼装 1.严格按照图纸尺寸在钢板上弹线。 2.弹线后下料,裁料时应注意保证所需面板边到边的尺寸,边角不得有破损,角部必须保证直度(特殊角度除外),模板下料后,根据设计图纸分类码好并贴上标号。 3.铺面板:根据设计图纸将钢板焊接在侧墙模板上。 4.模板拼装完并验查合格后,在模板后面用木板给每块模板编号,用吊装设备将模板吊在模板堆放架上。 (二)预埋部分安装 单侧支架由埋件系统和架体两部分组成,其中埋件系统部分包括:地脚螺栓、连接螺母、外连杆、连接螺母和压梁。 1.地脚螺栓出地面处与砼墙面的距离见图纸。各埋件杆相互之间的距离不大于305mm ,在靠近一端的起点与终点各布置一个埋件。 2.埋件系统及架体示意图见上图,埋件与地面成45度的角度,现场埋件预埋时要求拉通线,保证埋件在同一条直线上,同时,埋件角度必须按45度预埋。 3.地脚螺栓在预埋前应对螺纹采取保护措施,用塑料布包裹并绑牢,以免施工时砼黏附在丝扣上,影响下一步施工时螺母的连接。 4.因地脚螺栓不能直接与结构主筋点焊,为保证砼浇筑时埋件不跑位或偏移,要求在相应部位增加附加钢筋,地脚螺栓点焊在附加钢筋上,点焊时注意不要损坏埋件的有效直径。 交底单位: *市轨道交通5号线二标五工区项目部 接收单位: 项目部工程技术人员 交底人: 接收人: 市轨道交通 5 号线施工技术交底记录 年 月 日 工程名称 *市轨道交通5号线* 路站土建工程 分部工程 主体结构

地铁明挖车站主体结构侧墙模板安装施工技术

– 58 – 2012年第11卷第1期 0 引言 地铁车站普遍采用明挖顺筑法施工,但由于大部分地铁车站都建于城市道路下面,不能进行放坡开挖再施工主体结构,只能采用地下连续墙或围护桩加临时支撑的支护体系,才能安全地进行基坑开挖和主体结构施工。主体结构采用外包防水形式,因为支护体系的存在,导致侧墙的单侧模板安装无法采用对拉螺栓进行固定,给侧墙模板施工带来一定的施工难度,容易出现涨模、跑模等现象,导致结构出现质量问题,引发侧墙渗漏,侵限主体净空等一系列问题。因此侧墙模板安装牢固,是保证主体结构实体质量和观感质量的措施之一。本文通过工程实例对侧墙模板安装施工技术进行了研讨,总结经验,为今后类似工程提供参考。 1 工程概况 广西大学站总长465m,分为地下两层,标准断面宽度为20.7m,两端为盾构始发井,采用明挖顺筑做法施工。主体围护结构采用800mm厚连续墙加内支撑体系。本工程主体建筑面积21,163.6㎡,为两柱三跨框架结构,结构埋深16.5m~17.9m,底板900mm厚,侧墙700mm厚,中板400mm厚,顶板800mm厚,顶板平均覆土度为3.4m。负二层层高6.58米,负一层层高5.55米,如图1。 图1 主体结构断面示意图 根据主体的结构形式和设计要求,将整个主体结构分29个段,共27个环向施工缝,侧墙水平施工缝根据施工组织要求布置,底板、中板和顶板不设纵向施工缝。 2 侧墙模板的施工方案 2.1 侧墙模板体系 为了保证侧墙与中板(顶板)整体性,采用侧墙和中板(顶板)连续浇注方案,不设置水平施工缝,混凝土施工步骤见图2。 图2 侧墙中板(顶板)混凝土施工步骤 侧墙混凝土浇筑采用分段、分层浇筑,每层浇筑自由倾落不超过2m,同时模板构件选用:采用18mm厚胶合模板的组合木模板,支架体系采用φ50×3.5钢管扣件式满堂脚手架(见图3)、设置横向、纵向及水平方向剪刀撑。侧墙根部采用φ18对拉螺杆焊接在侧墙主筋上,用槽钢作背楞进行对拉固定根部(见图4)。模板楞条采用采用100m×100mm木枋和双钢管(见图5)。 所选用的材料质量需符合现行国家标准规定。钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。钢管上严禁打孔,钢管在使用前先涂刷防锈 地铁明挖车站主体结构侧墙模板安装施工技术 莫智彪 (中铁隧道集团四处有限公司,广西 南宁 530007) 摘 要:侧墙结构的模板安装施工一直是地铁明挖车站主体结构工程施工的关键工序,本文以广西大学站侧墙模板施工为实例,简要阐述了侧墙模板施工技术的总体方案,同时简单论述了侧墙模板的设计和支撑体系验算分析。重点阐述广西大学站的侧墙模板安装施工质量和安全控制措施。 关键词:地铁;明挖车站;侧墙;安装;施工技术;平整度;垂直度 中图分类号:U231+.3 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)01-0058-03 [作者简介] 莫智彪(1978- ),男,广西桂林市人,2000年毕业于西南交通大学,本科,工程师,现从事城市轨道交通工程项目管理工作。 工程施工 Engineering Construction

基础模板施工技术交底记录大全

技术交底记录编号 XDG-2012-64号地块-A块 工程名称 分项工程名称模板工程 中隆广场项目 施工单位江苏南通二建集团有限公司交底日期2018-12-22 交底提要5#楼基础模板施工技术交底 一、施工准备: 1、材料准备: 序号分项工程模板选型 1 基础导墙模板15厚双面覆膜多层板、木方钢管龙骨 2 电梯基坑、集水坑模板15厚双面覆膜多层板、木方钢管龙骨 3 200~450mm厚剪力墙15厚双面覆膜多层板、方钢龙骨 4 柱子柱模板采用方圆扣加固体系 5 梁板15厚双面覆膜多层板、木方、40×40方钢龙骨 6 楼梯15厚双面覆膜多层板、木方钢管龙骨 7 门窗洞口模板15厚双面覆膜多层板,木方龙骨 二、基础导墙模板施工工艺 1、基础外墙吊模支模体系 1.1. 基础外墙导墙二侧吊模高度为300mm(人防部位500mm) 1.2.基础吊模施工控制要点 (1)定位架立筋:根据墙梁轴线确定架立定位筋位置,采用不小于C22下脚料钢筋在基础通长主筋上焊接架立定位筋。 (2)定位筋焊接牢固,对吊模起到支撑作用,在水平方向上有限位作用。 (3)导墙吊模模板上口内侧必须钉一根25高的模板木条,使基础导墙上口形成企口式,能有效控制上部模板的密封性能,改善漏浆、麻面等质量通病,详见下图。 导墙模板支设、加固及拆模后的效果图

三、电梯井、集水坑模板支撑 1、电梯井、集水坑模板根据图纸尺寸制作成矩形盒,模板采用15mm厚多层复合板,次楞为40mm×80mm方木,设置间距200mm,主楞为40mm×80mm设置间距400,底模采用15mm厚多层复合板,多层复合板上按300mm间距开25mm 直径孔排气,内部采用方木做内撑,竖向间距为400mm,水平间距为600mm,上部采用钢筋与槽钢同筏板基础桩顶钢筋焊接固定,防止电梯井、集水坑模板上浮。 2、该部位混凝土浇筑时应严格控制浇筑速度,优先浇筑集水坑并浇筑至模板或者是坑底上来200mm,振捣完成后停留一段时间,让混凝土稳定下来,在混凝土初凝前再浇筑,浇筑高度和浇筑时间间隔根据现场混凝土的浇筑情况确定。 集水坑模板支设加固抗浮示意图 四、柱模板施工工艺 1、本工程5#楼地下室有70根箱型钢管混凝土柱,规格1200*1200mm、1100*1100mm。 2、柱模板的主要技术参数:

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

地铁车站主体结构施工技术交底大全

地铁车站主体结构技术交底 一、工程概况 车站总长178m,标准段宽18.9m,车站总建筑面积9200m2,其中车站主体建筑面积6950m2,附属建筑面积2250m2。车站中心里程YCK42+606.000,车站设计起点YCK42+530.000,设计终点为YCK42+708.100。为10m岛式站台。 二、主体结构设计 1、结构形式 本站的明挖主体结构为两层两跨钢筋混凝土框架结构,明挖顺作法施工,见2-1图。 2、结构尺寸 主体结构尺寸必须满足结构受力、变形要求,满足主体结构的抗倾覆和稳定要求,满足车站功能和净空要求。主体结构主要尺寸见。 表2-1车站主体结构标准断面尺寸 1、主要施工方法 车站主体结构是钢筋混凝土矩形框架结构,采用明挖法顺做法施工,施工时遵循“纵向分段、竖向分层、从下至上”的施工顺序。 为增加车站整体刚度、减少变形,车站主体结构内不设变形缝,

仅在主体结构与附属结构之间设置变形缝,变形缝的宽度为20mm。主体结构按纵向每段开挖长度设施工缝。分段位置根据结构位置设在纵向柱距的1/4~1/3跨范围内剪力、弯矩较小处,各层预留洞口、楼梯口、电梯井、侧墙上通道位置尽量错开。初步拟定全站分为8段。 主体结构(不计垫层)根据支撑位置竖向分为三层,即:底板及0.5m左右侧墙;站台层侧墙及中板;站厅层侧墙、顶板及顶板。见图3-1车站主体结构施工分层图。 图3-1车站主体结构施工分层图 混凝土工程的模板以18mm竹胶板。模板支架采用装卸方便灵活的WDJ碗扣脚手架。混凝土工程采用优质商品混凝土,混凝土罐车运送混凝土,砼输送泵浇筑混凝土。顶板外防水层,回填土方及其它附属工程随主体进展平行施作。 车站施工分段表

地铁车站侧墙模板技术交底 图文复习课程

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除SG3号线*市轨道交通 5 施工技术交底记录日月年

此文档仅供学习和交流. 号线 5 *市轨道交通施工技术交底记录日年月工程名称*5号线*市轨道交通路分部工程主体结构

此文档仅供学习和交流. 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 SG3市轨道交通 5 号线*施工技术交底记录日月 工程名称*5号线市轨道交通* 路分部工程主体结构 此文档仅供学习和交流. 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除三、施工方法(一)模板拼装严格按照图纸尺寸在钢板上弹线。1.弹线后下料,裁料时应注意保证所需面板边到边的尺寸,边角不得有破损,角部2. 必须保证直度(特殊角度除外),模板下料后,根据设计图纸分类码好并贴上标号。 3.铺面板:根据设计图纸将钢板焊接在侧墙模板上。模板拼装完并验查合格后,在模板后面用木板给每块模板编号,用吊装设备将模4. 板吊在模板堆放架上。(二)预埋部分安装单侧支架由埋件系统和架

体两部分组成,其中埋件系统部分包括:地脚螺栓、连接螺母、外连杆、连接螺母和压梁。地脚螺栓出地面处与砼墙面的距离见图纸。各埋件杆相互之间的距离不大于1. 305mm,在靠近一端的起点与终点各布置一个埋件。现场埋件预埋时要求45度的角度,2.埋件系统及架体示意图见上图,埋件与地面成45度预埋。拉通线,保证埋件在同一条直线上,同时,埋件角度必须按地脚螺栓在预埋前应对螺纹采取保护措施,用塑料布包裹并绑牢,以免施工时砼3. 黏附在丝扣上,影响下一步施工时螺母的连接。因地脚螺栓不能直接与结构主筋点焊,为保证砼浇筑时埋件不跑位或偏移,要求4. 在相应部位增加附加钢筋,地脚螺栓点焊在附加钢筋上,点焊时注意不要损坏埋件的有效直径。 号线市轨道交通5* 接收单位:项目部工程技术人员交底单位: 二标五工区项目部接收人:交底人:SG3号线*市轨道交通 5 施工技术交底记录日月年 *5市轨道交通号线* 分部工程主体结构工程名称路站土建工程此文档仅供学习和交流. 此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除

地铁车站离壁式侧墙小空间无拉杆模板施工技术

地铁车站离壁式侧墙小空间无拉杆模板施工技术 发表时间:2018-05-23T11:50:40.400Z 来源:《基层建设》2018年第6期作者:王超之 [导读] 摘要:本文主要结合厦门地铁2号线马銮西站高大支模离壁式侧墙施工实例,根据组合大钢模采用精轧螺纹钢对拉施工工艺特点,通过优化拉杆使用量,实现侧墙模板无拉杆施工,解决离壁式小空间模板加固施工难题,对其加快侧墙施工进度,提高侧墙止水效果,降低施工成本,提高施工安全性进行分析。 中交第三航务工程局厦门工程公司 361000 摘要:本文主要结合厦门地铁2号线马銮西站高大支模离壁式侧墙施工实例,根据组合大钢模采用精轧螺纹钢对拉施工工艺特点,通过优化拉杆使用量,实现侧墙模板无拉杆施工,解决离壁式小空间模板加固施工难题,对其加快侧墙施工进度,提高侧墙止水效果,降低施工成本,提高施工安全性进行分析。 关键词:离壁式小空间侧墙施工无拉杆模板 25a工字钢精轧螺纹钢对拉杆进度止水效果成本安全性 1 引言 根据目前地铁车站的施工情况分析,离壁式侧墙施工,基本上采用规格木模板通过止水拉杆进行加固或者组合钢模板通过止水拉杆进行对拉。这样存在的问题就是止水拉杆的使用量大,离壁空间小,搭设操作平台困难,安装模板时对拉杆的孔位对中及拉杆预穿等功效低,加固工作量大,同时浇筑混凝土后,拉杆尾部处理数量多、工作量大,造成成本增加,且封堵效果差,影响后期止水效果。 考虑到木模在对拉螺杆加固过程容易变形,平整度无法保证,钢模板采用普通钢材的拉杆,对孔位对中要求较高,预穿功效低和拉杆止水效果等原因,本工程在采用钢模板的基础上,结合简支梁的受力特点,对钢模板的受力体系进行优化,采用双拼25a工字钢作为主楞,提高其强度和刚度,通过两道25mm精轧螺纹钢(或32mm的普通圆钢加工的拉杆)上下进行对拉,实现模板体系加固。优化后的方案,在确保模板受力安全可靠的前提下,不仅减少了拉杆的使用量,提高的侧墙混凝土自防水的效果,而且优化了拉杆的安装工艺,提高模板安装的功效,大大降低了施工成本。 2工程概况 马銮西站为地下两层双岛四线车站,车站采用明挖法施工。负一层侧墙在冠梁标高以上,负二层侧墙在冠梁标高以下,侧墙墙厚700mm,墙高站台层墙高6.21m,站厅层层高4.95m,侧墙为离壁式,外墙与围护结构间的设计间距为50cm。 3施工工艺 3.1材质及规格 离壁式侧墙采用钢模板,面板采用5mm厚钢板,横肋选用8#槽钢,间距35cm,竖向主楞采用双拼25a的工字钢,间距80cm,模板均采用平接口螺栓连接,大模板通过主楞,采用上下两道25mm的精轧螺纹钢(或32mm的拉杆)进行连接。 (1)组合钢模单块规格为1.6m*4.6m,并设置调节块,可加高1米。面板采用5mm厚的钢板,横肋采用8#的槽钢,间距35cm,模板均采用平接口螺栓连接。 (2)模板加固的竖向主楞采用双拼25a的工字钢,通过10cm厚的连接钢板组焊而成,竖向顶部设置吊耳,底部设置20cm的槽口,主楞间距按80cm设置。 (3)对拉杆按两种类型加工,采用直径为25cm的精轧螺纹钢,其抗拉值不小于650KN。其中,下口预埋在矮边墙,单根长90cm,拉杆中间设有8cm*8cm厚度为2mm的止水片,上口拉杆设于施工缝以上,采用通长精轧螺纹拉杆,配套专用螺母,可重复利用。 3.2施工方法 (1)施工底板时,将精轧螺纹钢(或32mm拉杆)止水拉杆提前预埋在底板矮边墙中,单根长90cm,外露边墙10cm,预埋拉杆时,两端设置两块厚度为1.8mm的模板垫片,并排布置,紧贴矮边墙内膜,便于后期的拉杆处理及封堵。考虑到压底梁施工的影响,矮边墙高度设置1.25m,拉杆预埋在施工缝下去20cm。严格把控矮边墙的线型及平面位置,对拉杆的标高进行拉线控制。 (2)中板盘扣式满堂支架搭设,作为钢筋绑扎平台。 (3)侧墙钢筋绑扎、止水钢板焊接、保护垫块安装,垫块按1m间距布置。 (4)通过精轧螺纹钢专用连接器对预埋拉杆进行接长。 (5)采用塔吊或汽车吊进行组合钢模吊装及现场拼接,模板直接落在预埋的拉杆上方,通过钢管、扣件,依靠满堂支架及地下连续墙对模板进行临时固定。 (6)25a双拼工字钢吊装、安装,紧贴钢模,依靠自重,将主楞下部槽口对准拉杆,插入预埋的拉杆,进行下口拉杆加固。 (7)在模板上口设置定位钢筋,安装上口的拉杆,紧固螺母。 4模板体系方案优化比选 4.1提高进度 (1)施工简单模块化,模板安装只有面板及主楞,竖向面板采用单块整体吊装,主楞两端拉杆位置设置成槽口,可依靠自重竖向吊装就位,无需搭设外排脚手架,操作简单高效。 (2)拉杆数量少,且设计在面板以外,无需在面板内进行对穿,加固速度明显提高,混凝土拆模完成后,只需处理下口矮边墙一道拉杆,切除及封堵工程量少,速度快,可以立马转换到防水施工,桩间混凝土回填,保证混凝土支撑切除时回填素混凝土的强度。 (3)模板体系强度及刚度有较大的富余量,确保混凝土连续浇筑的安全性,缩短了侧墙混凝土浇筑的时间,加快工序转换。 (4)侧墙模板安装总体人员投入少,在确保木工总数不变的情况下,可以调配更多的人员进行板面及柱子模板的施工,提高总体施工速度。 4.2提高安全性 (1)精轧螺纹钢属于高强度材质,抗拉强度远远大于混凝土产生的侧压力。 (2)工序分明,面板与主楞分离,较常规大钢模轻便,便于吊装作业,同时相对木模无交叉施工,人员投入少,方便现场指挥操作。

地铁车站钢筋方案知识讲解

1 编制依据 1.1施工图 表1—1 1.2主要施工规程、规范 表1—2 1.3主要标准 表1—3 1.4主要图集 表1—4 1.5其他 1—5

2 工程概况 2.1结构概况 本站为S1、6、10号线换乘车站,均为岛式站台。其中S1线在上,6号线在下为上下平行换乘;S1线及6号线与10号线通过换乘通道在本站实现“L”型换乘。 S1线、6号线车站主体结构为三层三跨、局部三层四跨箱型框架结构,采用明挖法施工,车站总长度为312.7m,车站标准段宽度为23.3~27.1m。10号线车站平面呈楔形布置,主体结构为两层三跨箱形框架结构,采用明挖法施工;车站总长度为194.65m,车站标准段宽度为22.1~26.1m。 该工程基础为筏基,主体部分基础底板厚1000mm、900mm,换乘区部分基础底板厚600mm;主筋有Φ32、Φ28、Φ25、Φ22、Φ20、Φ18;地下室墙体厚1000mm、800mm、300mm、250mm,剪力墙配筋均为双排双向,墙两排钢筋之间的拉接筋为Φ10水平间距为300mm,竖向间距为300mm。其余部位剪力墙两排钢筋之间拉接筋为Φ12,水平、竖向间距均为300,梅花状布置。墙体竖筋和水平筋为Φ20、Φ18。地下一层顶板厚1000mm,地下二层顶板厚400mm,地下三层顶板厚800mm,地下四层顶板厚400mm,主体结构为现浇剪力墙结构,标准层各剪力墙两排钢筋之间的拉接筋为Φ10,水平、竖向间距均为300,梅花状布置。 结构的抗震设防分类为乙类,抗震设防烈度为8度(0.2g),场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,抗震等级为三级。 结构设计按防核武器抗力级别5级,防常规武器抗力级别5级进行验算,并设置相应的防护措施。 2.2现场概况 在6号线北侧、10号线东侧各设钢筋加工场地及原材堆放场地,钢筋加工及堆放区布置详见图。 钢筋场地布置图

地铁车站主体结构模板安装技术交底

技术交底记录编号 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要地铁车站主体结构模板安装 交底内容: 一、侧墙模板及单侧支架施工 侧墙模板组成见下图 1.模板拼装流程 胶合板上弹线→下料→铺面板→弹线铺木梁竖肋→上槽钢背楞和吊钩→钉端头木方→模板吊升靠在堆放架上。 2.模板拼缝结点

如下图,木梁模板通过芯带进行连接,模板与模板之间直接拼缝时,采用拼缝一的做法,当模板与模板之间不能拼在一起时,则增加拼缝模板,用芯带压住拼缝模板,按拼缝二做法。 3.阳角连接节点 阳角处模板通过45度的斜拉杆连接,角部合成企口形式,因为斜拉杆为45度方向受力,能有效保证角部不开模、不漏浆。(如下图) 阴角处模板通过定型角模连接,角模和直墙模板用直芯带连接。可以保证接口处的严密、不开模、不漏浆。 4.单侧支架的结构 单侧支架由埋件系统部分和架体两部分组成,其中: 埋件系统包括:地脚螺栓、内连杆、连接螺母、外连杆、外螺母和横梁。 架体部分高度有以下规格:H=3600标准节、H=1600加高节、H=3200加高节。施工时根据墙体高度选配。支架形式见图:

5、模板及支架安装 1)埋件部分安装 地脚螺栓出地面处与砼墙面距离:在底一层直墙段为194mm;各埋件杆相互之间的距离为300mm。在靠近一段墙体的起点与终点处宜各布置一个埋件,具体尺寸根据实际情况而定。 埋件系统及架体示意图见下图,埋件与地面成45度的角度,现场埋件预埋时要求拉通线,保证埋件在同一条直线上,同时,埋件角度必须按45度预埋。 地脚螺栓在预埋前应对螺纹采取保护措施,用塑料布包裹并绑牢,以免施工时砼粘附在丝扣上

地铁车站主体结构钢筋施工技术交底.

地铁车站主体结构钢筋施工技术交底 一、钢筋准备 1、钢筋等级:HPB235和HRB335钢筋。 2、钢板、型钢:Q235钢。 3、焊条:HPB235和HRB335钢筋及Q235钢的焊接采用E43系列型焊条,焊条的性能和质量符合国家现行标准的规定。当钢筋直径超过 25mm时,采用机械连接,其连接件必须是经国家有关部门批准合格的产品,并符合有关质量标准和经现场试验合格后方可使用。 4、盾构出料孔处钢筋预埋接驳器(即机械连接套筒 5、熟悉设计图纸,根据设计图纸对钢筋进行翻样,翻样单报项目部审核。 6、对施工缝进行处理,将先前浇灌砼表面凿毛,涂防水材料及止水胶。 二、钢筋加工 1、钢筋应有质保书和试验单。 2、钢筋进场时应分批抽样做物理力学实验。使用中发生异常(如脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时,应补充化学成分分析试验。 3、钢筋必须顺直,调整后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面减少。 4、钢筋运输、储存应保留标牌,并分批堆放整齐,不得侵蚀和污染。 5、钢筋的类别和直径如需调换、替代时必须征得设计单位的同意,并得到监理工程师认可。 6、根据钢筋翻样单,对钢筋进行下料,下料时如果需要钢筋连接的钢筋不能使用钢筋切断机下料,只能使用砂轮切割机进行切断。别的可使用钢筋切断机切断。

7、钢筋弯曲采用钢筋弯曲机进行弯曲,每种均应进行试弯认真核对尺寸,待弯曲尺寸与翻样单一致进行自检合格后再进行大量弯曲。 8、钢筋焊接或连接加工 焊接成型时,焊接处不得有水锈、油渍等。在焊接处不得有缺口、裂纹及较大的金属焊瘤,用小锤敲击,应发生与钢筋同样的清脆声。钢筋端部的扭曲、弯折予以校正或切除。 三、钢筋成型与安装 1、钢筋安装顺序 第一根据需要搭设好钢筋安装脚手架。脚手架搭设时综合考虑以后模板安装需要进行。 第二吊放钢筋,吊放钢筋应有专人指挥以免拿错钢筋。钢筋吊放采用吊车或者桁吊进行,吊放过程中要注意安全,吊车指挥人员和吊车司机要持证上岗。 第三安装中间柱钢筋。先将预埋柱主筋接长,在柱子主筋上将箍筋位置用石笔划出,然后绑扎箍筋。绑扎箍筋采用火烧丝绑扎,相邻绑扎点绑扎丝方向成八字形。 第四安装侧墙钢筋,先将预埋墙竖筋接长,在墙暗柱竖筋上将箍位置划出,绑扎暗箍筋;在墙竖筋上将水平筋位置用石笔划出,然后绑扎水平筋;绑扎水平遇到门洞过梁应将门洞过梁绑好后再继续向上绑扎墙身水平筋。 墙身钢筋先安装迎水面钢筋,再安装背水面钢筋,钢筋自下而上按设计间距进行安装。 第五墙身钢筋安装完成后安装楼板钢筋,楼板钢筋先安装楼板主梁钢筋,然后安装楼板次梁钢筋,最后完成楼板底层钢筋和楼板顶层钢筋。安装梁体时应在主筋上划出箍筋位置,安装楼板钢筋时应在模板上划出纵横筋线、再铺筋。绑扎

相关文档