文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分项工程质量技术交底卡——矿物电缆敷设

分项工程质量技术交底卡——矿物电缆敷设

分项工程质量技术交底卡——矿物电缆敷设
分项工程质量技术交底卡——矿物电缆敷设

GD2301003 □□

专业技术负责人: 交底人: 接受人:

GD2301003 □□

专业技术负责人: 交底人: 接受人:

电缆敷设技术交底

13.1电缆敷设 13.1.1施工准备 13.1.1.1 技术准备 1.施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 4. 冬期敷设电缆,当温度达不到要求时,应将电缆提前加温。加温可用两种方法:一种是室内加温,室温保持25℃,时间约为1~2昼夜;另一种方法是采用电流加热,方法是将电缆一端的线芯短路,并密封严密,另一端通入电流形成回路,使电缆本身加热。电缆加热时,电缆表面的温度不应超过下列数值:3kV及以下电缆40℃、6kV~10kV电缆35℃。加热后,电缆应尽快敷设。 13.1.1.2 材料准备 1.所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 2.每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 3.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 13.1.1.3机具准备 1.手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 4. 其他工具:人字梯、可升降支架及轴杠、电缆滚轮、转向导轮、倒链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、电缆牵引头、电缆钢丝网套、手持通话对讲设备等。 13.1.1.4作业条件 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2) 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3) 电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

电线、电缆敷设技术交底(最好)

电气电缆敷设安全技术交底 交底内容: 一.交底依据标准: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 二.交底范围 本安全技术交底适用于10kV及以下电气安装工程中的电力电缆敷设。 三.施工准备 1. 设备及材料要求: 1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.2 外观检查:包装完好,抽检的电缆绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标; 1.3 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.4 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。密封良好,塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.5 电缆应在到达作业现场及电缆敷设前进行绝缘检测,绝缘测试应合格; 1.6 电缆桥架及型钢不应有明显锈蚀,电缆保护管管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2. 电缆敷设所需主要机具: 2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、麻绳、千斤顶。完好无损。 2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.3无线电对讲机、手持扩音喇叭。 3.作业条件:

3.1土建工程应具备下列条件: 3.2预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 3.3电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 3.4电缆沿线桥架周围的影响电缆敷设的设施应拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3.5放电缆用的电缆支架应搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 3.6直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 4.设备安装应具备下列条件: 4.1变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 4.2电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,通路顺畅并检验合格。 四.作业工序 五.敷设电缆前准备工作: 5. 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 6. 电缆敷设前进行绝缘摇测。 7.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

直埋电缆敷设技术交底

附件:直埋电缆敷设分项技术交底 直埋电缆敷设 1、 2、设计标准: 1)电缆在站台、过轨、过路、排水沟、进出建筑物及上下杆时均穿管敷设。保护管长度应超出路基每侧各一米,站场内保护管可以超出轨枕0.5米,超出排水沟边0.5米。保护管材应有足够的机械强度,并满足使用

环境的要求。电缆敷设直线100米及接头、转弯、过路处应设电缆标桩。

2)贯通线直埋电缆埋深1米,上下铺沙均不小于100mm,盖板或砖超出电缆两侧各50mm;站场直埋电缆埋深不小于0.7米,上,下面应铺垫不小于130mm的沙或软土。且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧50mm。 3)埋于地下的保护管埋深不小于0.5m。与铁路交叉时,保护管顶部距路基面不应小于0.7m。与公路交叉时保护管顶部距路基面不应小于1米。4)在路基护坡内敷设的电缆保护管应至少距护坡表面0.3米。 5)电缆保护管应穿入站台灯基础里。 3、设备及材料要求: 1)所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。2)每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 4)各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 5)其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。

4、主要机具: 1)电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2)绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 3)无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 5、作业条件: 1)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 3)电缆沿线照明照度满足施工要求。 4)直埋电缆沟设计要求挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 5)施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 6)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

电缆施工技术交底记录大全

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------电缆敷设施工技术交底

批准: 审核: 编写: 目录 1 范围 (3) 2 施工准备 (3) 2.1 设备及材料要求 (3)

2.2 主要机具 (4) 2.3 作业条件 (4) 3 操作工艺 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 准备工作 (5) 3.3 直埋电缆敷设 (6) 3.4 电缆沿支架、桥架敷设 (7) 3.5 挂标志牌 (8) 4 质量标准 (8) 4.1 保证项目 (8) 4.2 基本项目 (8)

4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l的规定 (9) 5 成品保护 (9) 6 应注意的质量问题 (10) 7 质量记录 (10) 7.1 质量保证资料 (10) 7.2 施工记录 (11) 1 范围 本工艺标准适用于固阳县兴顺西光伏电厂20MWp同光同场太阳能光伏项目电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽 油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,

电气电缆敷设安全技术交底

编号:AQ-GL-01902 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气电缆敷设安全技术交底 Technical disclosure of safety of electrical cable laying

电气电缆敷设安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.电缆施工应注意的安全事项 1)挖掘电缆沟前应了解地下设施埋设情况,并应采取措施防止损坏地下设施或发生触电事故。 2)敷设电缆前,应将电缆盘架设稳固,并将电缆盘上凸出的钉子等拔掉,以防转动时损伤人员。 3)人力施放电缆时,每人所承担的重量不得超过35kg。所有

人员均应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在拐弯处的外侧。往地下放电缆时,应按先后顺序轻轻放下,不得乱放。 4)施放电缆时,不得在易坍塌的沟边0.5m以内行走。在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放电缆时,人员应距洞口处1m以上。 5)剥除电缆麻皮、铠装时应带手套、口罩,防止沥青中毒。 6)在腐蚀环境中敷设电缆时,电缆不宜做中间接头。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电缆沟开挖敷设技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆沟开挖敷设技术交底(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电缆沟开挖敷设技术交底(新版) 一、测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽

度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求:(1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。(2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。

电缆敷设作业安全技术交底

电缆敷设作业安全技术交底 1 范围 适用于10kV及以下建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。

2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → → 埋

矿物绝缘电缆安装技术交底

工程名称编号 交底项目矿物绝缘电缆安装交底日期2009 年9月8日 交底内容矿物绝缘电缆敷设 文字说明: 一、施工工艺流程 施工准备人员培训技术准备电缆检查敷设电缆挂标牌终端接头中间接头的制电缆分相检查接线 二、施工人员培训 合理安排人员,对关键部位中间连接、始末端制作、弧度交底,厂方和施工技术人员要对操作工人拿样品进行模拟示范,然后工人练习至熟练。 三、技术准备 1、熟悉施工图纸,了解各回路中所用的矿物绝缘电缆的型号、规格长度、中间需几个中间连接、及图纸说明和具体敷设的方式及场所。 2、班前交底,让工人充分了解这类电缆的性能、敷设要求、技术标准,特别是电缆绝缘测 试的方法、步骤,掌握施工技能。这一步至关重要,对安装敷设的质量能起到绝对的保证作用。 3、结合图纸熟悉施工现场的情况,包括电缆的走向以及沿线的实际情况、电缆始端的位置对电缆编号,对同一桥架内电缆排列顺序合理布局,安排人员及工具。 四、到货检查 1、核对所到电缆的型号、规格、数量是否与提料单及设计图纸中的电缆相一致。发现疑问应及时与供应商联系,处理、解决。 2、检查电缆外观。观查电缆的外包装是否完好,拆除外包装之后,再看电缆的外表铜皮是否有损坏痕迹,两端的封端是否完好,每盘的电缆长度是否与标签所示的长度一样。 3、测试电缆的绝缘电阻。和普通电缆一样,绝缘电阻测试十分重要,一定要逐条验收测试 4、当电缆受损或有疑问时,可对电缆进行交流耐压测试,实验电压1250V、时间15秒,不击穿即为合格产品。 5、对于一些小截面的电缆或多芯电缆,还应进行电缆导体的连续性的测试,发现断线应及时通知供应商处理。,3、

工程名称编号 交底项目矿物绝缘电缆安装交底日期2009 年9月8日交底内容矿物绝缘电缆敷设 接受人:交底人: 技术、质量交底记录

电缆敷设技术交底 (2)

电缆桥架安装技术交底

交底内容 应紧贴模板,并应固定牢固。 (三)桥架支撑件(支架、吊架)安装 1、桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,参照国标图集86SD169《电缆桥架安装》。 2、自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不 小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。 (1)水平桥架支架采用镀锌通丝螺杆作吊杆,镀锌角钢作横担,支架间距按2m设置,在桥架的转角处要设置支架,支架采用膨胀螺栓在楼板下固定。 通丝吊杆要根据桥架的宽度来选择,见下表: (2)竖向桥架支架采用型钢制作,固定件要与桥架配套。支架固定在墙体或楼板上,采用膨胀螺栓固定。竖向桥架穿楼板时,需要考虑防震要求的地方,使用减震支架。 3、支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。 4、轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8mm,支撑应固 定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。 5、钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。 (四)梯架、托盘、线槽安装 1、梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽 外侧。 2、桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装 封堵。 3、桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一 端不需固定。 4、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,具体做法见下图和相关国标 图集。 序号桥架的宽度(mm) 吊杆直径(mm) 1 600及以下≥φ9 2 600以上≥φ12

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交底(最新版)

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设安全技术交 底(最新版) 导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容提要: 1.遵守公司的劳动纪律及安全准则,熟知一般安全事项及配电柜、箱安装技术操作规定。 2.工作前必须检查所用的工具、仪表,无问题才使用,工作中要戴好防护用品。 3.室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。 4.电缆两端头的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损坏。 5.电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴好安全帽。 6.使用人字梯必须坚固,距梯脚40-60cm处要设拉绳,防止劈开。 7.使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。 8.电气设备、电动工具要可靠的保护接地(接零)措施。

9.打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。 10.严格遵守施工组织设计规定,不准违章作业,在吊物下严禁站人或行走。 11.进入施工现场必须“两穿一戴”,即穿工作服、穿工作鞋、戴安全帽并系好下额带,作业面超过2米以上时必须佩带安全带。 12.按规定做好安全活动记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

环网电缆敷设技术交底

工程名称交底日期2014年月日 施工单位分项工程名称电缆敷设 交底提要环网电缆敷设 交底内容: 一、施工准备 A、技术准备 1. 施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审 批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。 用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工 程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符 合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或 图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 B、材料准备 1. 所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等 级应符合设计要求。 2. 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无 损。 3. 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑 料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布 带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 C、机具准备 1. 手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。

【2019年整理】地铁车站线缆敷设技术交底

安全技术交底记录 工程名称交底日期施工单位分项工程名称 交底人: 被交底人:

交底内容: 2)操作要点 管槽内穿线和放线应在建筑物的抹灰及地面装修工程结束后进行。 (1)清扫管路 用压缩空气,吹入已敷设的管槽路中,除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,可在钢丝上绑上小钢丝毛刷,来回拉几次,将管槽内杂物和水分擦净。对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少线缆与管壁磨擦,可以向管内吹入少量滑石粉,以便穿线。 (2)穿引钢丝 管槽内穿线前大多数情况下按需要用铁丝做好了引线,用 4 1.2?力2.0mm的铁丝,头部弯 成封闭的圆圈状。在个别穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝滞留在管路中途,可用手转动钢丝,使引线头部在管内转动,钢丝即可前进,否则要在另一端再穿入一根引线钢丝,估计超过原有钢丝端部时,用手转动钢丝,待原有钢丝有动感时,即表明两根绞在一起,再向外拉钢丝,将原有钢丝带出。 (3)放线 放线前应根据施工图,对线缆的规格、型号进行核对,发现质量不好的线缆应及时退换。放线时为使线缆不扭结,不出背扣,最好使用放线架。布放于水平线槽内的线缆,每隔3?5m进行 绑扎固定,布放于垂直线槽内的线缆每隔2m进行绑扎固定,以降低线缆自身的挤压及自身的重量的影响; 线缆穿过线管时使用预先穿过线管的细钢丝绳缓慢牵引,转弯时应先牵引过转弯处的拉线盒,线缆进管时做到保持平直,以避免在拉线时受到损伤; 不同型号、不同电压电缆应分类布置,交流电力线缆与通信线缆分管分槽敷设。 (4)引线与线缆结扎 线缆截面积较小时,将线缆端头插入引线钢丝端部圈内折回。 如线缆数量较多或线缆截面积较大时,为了防止线缆端头在管内被卡住,要把线缆端部剥出 线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,然后再拉入管内。 用一条拉线(通常是一条绳)或一条软钢丝绳将线缆牵引穿过墙壁管路、天花板和地板管道。 所用的方法取决于要完成作业的类型、线缆的质量、布线路由的难度(例如:在具有硬转弯的管道布线要比在直管道中布线难),还与管道中要穿过的线缆的数目有关,在已有线缆的拥挤的管道中穿线要比空管道难。 不管在哪种场合都应遵循一条规则:使拉线与线缆的连接点应尽量平滑,所以要采用电工胶 带紧紧地缠绕在连接点外面,以保证平滑和牢固。 ①牵引电话线、网线、室内光缆、同轴电缆 此类线缆一般都较轻,通常不要求做更多的准备,只要将它们用电工带子与拉绳捆扎在一起 就行了。 如果牵引多条线缆穿过一条路由,可用下列方法: ☆将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐。

电缆敷设技术交底范本

电缆敷设技术交底 1技术交底范围 XXX信号工程电缆敷设与防护施工。 2设计情况 2.1铁路数字电缆符合运基电函【2012】10号文件规定,仅限于ZPW-2000系列轨道电路及电码化等必须使用数字信号电缆的信号设备使用。 2.2电化区段干线电缆必须严格按照设计采用铝护套信号电缆或数字信号电缆,支线电缆可采用综合护套电缆。计轴设备、应答器等应采用专用信号电缆。。 2.3站内信号楼至进站信号机采用站台沟和电缆槽防护。电缆埋深:站内贯通地线≥800mm电缆埋深≥700mm,区间(含进站~预告)路基边坡及农田地段贯通地线≥1300mm,电缆埋深≥1200mm,水田地段贯通地线≥1400mm电缆埋深≥1300mm。电缆穿越线路时,应采用钢管或混凝土管防护,过道电缆沟深度为道碴底层地面下≥400 mm,防护管两端各伸出轨枕≥500 mm,过道贯通地线另沟敷设。 2.4电缆防护根据设计交底和设计说明而定。 3施工准备 3.1作业准备 3.1.1防护用的过道钢管(PE管)、水泥槽已准备到位,桥上复合电缆槽已安装。 3.1.2高铁电缆敷设前,应严格按程序对土建等相关工程施工的接口、作业面验收交接,并检查是否符合下列进场条件: (1)桥、隧、路基地段,同一区间的电缆槽及衔接部分的槽道已同步建成并贯通。 (2)同一区间预留的手孔(井)已完成,过轨管道与手孔(井)之间已连通,并预留钢丝保持管道畅通。 (3)桥、隧、路基地段,经过手孔、水沟、路堑、边坡到设备房电缆井的电缆槽、管道应贯通,并在路基、护坡形成前已完成。

(4)站台电缆槽及出口与相关通道同步建成并贯通;车站站台电缆槽至机械室电缆间的引入槽道(或防护钢管)已同步形成。 (5)电缆引入信号设备机房(包括电缆井、引入通道等)具备电缆敷设条件。 (6)桥梁上预留的锯齿孔、电缆槽用爬架滑道齐全。 3.1.3现场复测已完成,各设备标识已完成。电缆电气测试完成,电缆配盘完成,具备电缆敷设及防护的施工条件。 3.2材料要求 3.2.1核对电缆与预配的型号、规格、长度、数量是否一致。 3.2.3电缆已进行单盘测试,各项测试指标达到要求。 3.2.4电缆槽、电缆标准无破损,过道钢管采用热镀锌国标钢管并开喇叭口。 3.3人员配置 3.3.1施工人员应结合施工方案。机械、人员组合、工期要求进行合理配置。 3.3.2作业队负责人1人;作业队技术员1人;安全防护员3-5人,信号工5-8人;劳务工挖沟按10~15米间距配置,最多不超过50人。 3.4机具准备 机具:稿撬、铲子、电镐、电缆架、钢棒、灰板、抹子、彩条布、口袋、水桶、灰桶、安全警示带、滑轮、钢锯、焊枪、封头胶、对讲机、头灯、小工具。 3.5技术准备 3.5.1在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,制定应急预案。对参加施工人员进行上岗前安全技术培训。 3.5.2既有线监管计划、施工计划已提报,已与电务、工务、通信、车务、供电等管理单位召开了施工协调会,已共同确认了电缆径路。

电缆施工技术交底

电缆敷设施工技术交底 批准: 审核: 编写:

目录 1 范围 (3) 2 施工准备 (3) 2.1 设备及材料要求 (3) 2.2 主要机具 (3) 2.3 作业条件 (3) 3 操作工艺 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 准备工作 (4) 3.3 直埋电缆敷设 (6) 3.4 电缆沿支架、桥架敷设 (7) 3.5 挂标志牌 (7) 4 质量标准 (8) 4.1 保证项目 (8) 4.2 基本项目 (8) 4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l的规定 (9) 5 成品保护 (9) 6 应注意的质量问题 (10) 7 质量记录 (10) 7.1 质量保证资料 (10) 7.2 施工记录 (10)

1 范围 本工艺标准适用于固阳县兴顺西光伏电厂20MWp同光同场太阳能光伏项目电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。

建筑智能化施工技术交底记录(综合布线系统)

综合布线系统技术交底内容: 一、一般规定 1.1、电力线缆的信号线缆严禁在同一线管内敷设; 二、施工准备 2.1、施工前应将各系统的桥架、线管进行综合布置、安排,经深化设计后应绘制智能化系统施工图,并经业主、监理、设计及施工各方共同会审批准后实施。 2.2、施工单位应配合工程总包单位和设计单位完成各专业综合管路布排设计(强电/弱电线管、桥架、消防管、水管、风管),减少混乱现象。 2.3、材料准备应符合下列规定: 2.3.1桥架、线管、线缆规格和型号应符合设计要求,并应有合格证、检测报告。 2.3.2桥架、线管部件应齐全,表面光滑、涂层完整、无锈蚀。 2.3.3金属导管应无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,且壁厚应均匀,管口应平 整;绝缘导管及配件应完好、表面应有阻燃标记。 2.3.4线缆应进行通、断及线间绝缘检查。 说明:材料进场验收首先是感观检查,包括尺量、称重、敲击;其次检查质量证明文件,包括质量合格证、检测报告等,质量证明文件要纳入工程技术文档;检验工作应有施工单位和监理工程师参加,并经监理工程师确认,检验结论要有书面记录。 三、桥架、管路安装 3.1、桥架安装应符合下列规定:(文后附桥架及桥架和金属管安装示意图) 3.1.1桥架切割和开孔断面处,应采取防腐措施; 3.1.2桥架应平整、无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应 在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全平整; 3.1.3桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置, 保护地线和桥架内线缆应留补偿余量。直线段每超过50米设置2030的伸缩缝; 3.1.4桥架与盒、箱、柜连接处应采用抱脚和翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵; 3.1.5水平桥架底部与地面垂直距离不应小于2.2m,顶部距楼板不应小于0.3m,与梁的 距离不应小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m; 3.1.6桥架与各种管道平行和交叉时,其最小净距应符合现行国家标准《建筑电气工程 施工质量验收规范》50303-2002第12.2.1-2的规定; 3.1.7敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵; 3.1.8弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作;3.2、支吊架安装应符合下列规定: 3.2.1支吊架安装直线段间距宜为1.5~2.0m,同一直线段上的支吊架间距应均匀; 3.2.2在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架; 3.2.3支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口 处应无卷边、毛刺; 3.2.4支吊架采用膨胀螺栓连接时固定应牢固,且应配装弹簧垫圈; 3.2.5支吊架应做防腐处理; 3.2.6支吊架一般采用通丝吊杆或角钢制作。 3.3线管安装应符合下列规定: 3.3.1导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理; 3.3.2明配线管应横平竖直、排列整齐; 3.3.3明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固,管卡设置应符合下列规定:

电力施工安全技术交底64355

安全技术交底

一、现场安全管理事项: 1、施工前的准备工作 1、项目部必须按规定建立、健全和落实各项安全生产责任制度,设立安全生产管理机构,配备专职安全员。 2、施工单位应设立工程项目部和项目经理,施工单位的项目经理是该施工现场的安全第一责任人。 3、工地设专职安全员,在项目负责人领导下,做好本项目工程的安全施工管理工作;班组设兼职安全员;工作负责人和专职安全员应佩戴袖章。 4、施工单位应制定安全生产责任制和安全管理目标,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,全面履行安全生产责任。 5、工程开工前,应组织全体施工人员分工种进行安全教育,学习《电力建设安全规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电业安全工作规程》和上级有关安全工作规定;随着工程进展,应有针对性地对职工进行安全教育。 6、一切施工活动必须有安全施工措施,在施工前对每位施工人员进行安全交底,交底人和被交底人必须签名确认;无措施或未交底或交底未签名的,严禁布置施工,未签字人员不得参加该项目的施工;安全施工措施应有危险点和危险源的分析和防范措施,在安全交底时交代清楚。 7、每日开工前召开班前会,对全班组人员进行施工要求、作业环境和安全注意事项的安全交底,并做好记录。 8、建立班组每周安全活动日制度,小结本周安全生产工作情况,分析现场安全生产情况,提出下周安全生产要求,并作好记录。 9、项目负责人应保证在现场指挥和监督安全施工,如因事需要临时离开现场,应委托有经验人员代理职责,并交代注意事项;全体项目部人员必须每天到现场履行职责。 二、施工过程中应注意事宜 1. 施工用电 一切用临时用电设备都要按“建筑施工现场临时用电规范”实行“三相五线制”。施工用电应编制施工用电专项方案,经监理方审批后按方案施工。

电缆安全技术交底

工程名称襄汾道路工程房地产开发路网工程施工单位山西赫远建设工程有限公司交底部位工序名称施工 交底提要: 交底内容: 一:电缆线施工技术措施 1、电缆敷设前,应进行下列项目的复查: A、电缆型号、电压、规格应符合设计。 B、电缆绝缘良好。 2、电缆敷设前,对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,用摇表测试,不低于10M Ω。 3、电缆型号、规格及长度均应与设计资料核对无误。电缆不得有扭绞、损伤。 4、电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位、敷设 电缆的通道应无堵塞。 5、电缆敷设时,避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机 械损伤。 6、电缆敷设时,不宜交叉,电缆应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌。 7、电缆敷设时桥架内部应无积水,且无杂物堵塞。敷设电缆时,为避免保护层 损伤,可采用无腐蚀性的润滑剂 8、电缆敷设时严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 9、电缆穿管时,符合下列规定:A、每根电力电缆应单独穿入一根管内,交流单 芯电力电缆不得单独穿入钢管内; 10、在下列地方应将电缆加以固定: A、垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆 项目(专业) 交底人接受人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

工程名称襄汾县道路工程房地产开发路网工程施工单位山西赫远建设工程有限公司 交底部位路面工序名称 交底提要:施工的安全技术要求 交底内容: B、水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔10 米处设固定点;垂直敷设的电缆固定点间距不大于 1 米;大于45 倾斜敷设的电缆每隔2M 处设固定点。交底内容: 11、电缆敷设: A、坐标和标高正确 B、标志牌的规格宜统一;标志牌应能防腐,且挂装应牢固。 12、标志牌的装设应符合下列要求: A、桥架内电缆应在首端、尾端、转弯、电缆中间接头处、竖井的两端、人井内 及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记,标记应清晰齐全,挂装整齐。 B、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等作密封处 理; 13、电缆及其支、托架和保护管:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防锈的部分涂漆均无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染 14、电力电缆接头盒的布置应符合下列要求: A、并列敷设电缆,其接头盒的位置应相互错开; B、剥切电缆时不得伤及线芯绝缘。包缠绝缘时应注意清洁,防止污秽与潮气 侵入绝缘层。 项目(专业) 交底人接受人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

电力线路敷设-安全技术交底 - 制度大全

电力线路敷设:安全技术交底-制度大全 电力线路敷设:安全技术交底之相关制度和职责,表SG-4工程项目名称昆明轨道交通6号线机电设备安装及采购总承包项目单位工程名称机电安装工程分部工程名称动力照明系统交底时间交底地点项目部接受交底人员技术交底... 表SG-4 工程项目名称昆明轨道交通6号线机电设备安装及采购总承包项目单位工程名称机电安装工程分部工程名称动力照明系统交底时间交底地点项目部接受交底人员技术交底内容一、技术要求。1)电缆敷设前应检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固,预留孔、洞、槽正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水,附设路径畅通,电缆滚动前,应检查电缆盘牢固,滚动应顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向,再穿过站台板、轨道、建筑物时应穿管防护,防护管内径应大于电缆外径的1.5倍。2)电缆敷设前应按设计要求测量路径,按配盘核对电缆型号、规格、电压等级,测量绝缘,1kV以上电缆作支流耐压试验。3)电缆敷设时电缆应从盘的上部引出,不应使电缆在桥架、支架和地面进行拖拉摩擦。电缆上不应有铠装压扁、电缆绞拧和护层折裂等未消除的机械损伤,附设后按设计要求排列整齐无交叉,在终端和接头处附近预留备用长度。4)电缆敷设宜采用人工敷设,如采用机械敷设,其敷设速度不应超过15m/min。5)电缆爬升、转弯、进行电缆支架、进柜前刚性固定。6)区间电缆每个悬挂点处固定。7)电缆标牌字迹清晰、准确,标牌规格统一,挂装牢固。电缆挂牌应采用热转印方式,材料为硬质PVC。8)电缆进出构筑物时穿套管保护。 9)电缆在电缆沟和电缆井及廊道内及中和沿墙敷设时水平距离:同级电压电缆为35mm,控制电缆间应不少于电缆外径。1kV以下电缆与照明导线间为150mm。10)电缆支架安装应牢固、横平竖直,防腐层完好。支架层间的垂直净距、支架至沟顶、楼板或沟底的距离应符合设计要求。设计无规定时,电缆支架层间最小允许垂直净距:10kV及以下为150mm,控制电缆为100mm;电缆支架至沟顶、楼板或沟底的距离:最上层横挡至沟顶或楼板为150mm,最下层横挡至沟底或地面为50mm。11)电缆桥架内每根电缆每隔50m处,电缆的首端、尾端及转弯处应设标记,注明电缆编号、型号、规格、起点和终点。12)强电与弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅱ型为160×75×25,要根据预留洞日尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm。13)电缆终端头应按设计安装在指定位置,带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。14)电力电缆的终端头、接头的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均应良好接地。接地线采用铜绞线,截面不小于10mm2。(10mm2以下的低压电缆的接地线截面可适当减小,但不宜小于4mm2)。15)电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。16)控制电缆终端头可采用塑料电缆端头套管方式,电缆接头应有防潮措施。17)电缆的试验与检查:电缆敷设前必须进行绝缘电阻试验,1kV以下的电缆使用1kV兆欧表测量绝缘电阻值。18)电缆线路的相位相序应与电网相符。用三节一号干电池及一块零值在中央的±5V直流电压表组成核相器进行校核电缆相位或用相位表测量。二安全文明施工1) 穿线工作大多在高空作业,登高用具要勤检查其安全与否。严禁一脚踏合梯,一脚踏其它地方,施工人员要掌握安全操作规程,配置好安全防护用品,安全帽、防滑鞋、工作服、

相关文档