Q/GDW46国网新源控股有限公司企业标准

Q/GDW46XXXXXXX

抽水蓄能电站施工供电设计导则

(试行)

2012-XX-XX 发布2012-XX-XX 实施国网新源控股有限公司发布

目次

目次 (1)

前言 (1)

1. 范围 (2)

2. 规范性引用文件 (2)

3. 术语和定义 (2)

4. 总则 (2)

5. 施工用电负荷 (3)

6. 施工供电电源 (3)

7. 35kV~110kV/10kV变电站(施工变电站) (3)

8. 配电网络 (4)

附录A (5)

施工用电负荷需要系数法计算 (5)

附录B (7)

各电压等级的合理输送距离及容量 (7)

前言

目前在常规水电工程建设中实施的《水电水利工程施工压缩空气、供水、供电系统设计导则》(DL/T 5124-2001),虽能基本适用于抽水蓄能电站工程,但基于抽水蓄能电站工程的特殊性,DL/T 5124-2001标准尚不能完全覆盖,有必要在此基础上进行修改、补充和完善,故特制定本导则。

本导则由国网新源控股有限公司标准化委员会提出并解释;

本导则由国网新源控股有限公司科技信息部归口;

本导则起草单位:国网新源控股有限公司基建部;

本导则主要起草人:姜成海罗成宗项荣华丁光徐文仙赵政费伯军包俊游志刚赵志文付强王新宇曹军靳永卫毛学志张腾超常子阳;

本导则首次发布。

抽水蓄能电站施工供电设计导则

1. 范围

1.1 本导则规定了抽水蓄能电站工程施工供电设计应遵循的设计原则、设计程序、设计方法和要求。

1.2 本导则适用于抽水蓄能电站工程可行性研究阶段、招标设计阶段的施工供电设计,其它设计阶段可参照执行。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB50059 35~110kV变电所设计规范

GB50173 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB50260 电力设施抗震设计规范

DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

DL/T 5124 水电水利工程施工压缩空气、供水、供电系统设计导则

DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 5397 水电工程施工组织设计规范

SL 303 水利水电工程施工组织设计规范

工程建设标准强制性条文(电力工程部分)

3. 术语和定义

3.1 35kV~110kV/10kV变电站

作为施工用电的供电中心,进线电源为地方电网,经电力变压器变压后向施工变供电。

3.2 开闭所

作为施工用电的供电中心,进线电源为地方电网,所内只有开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。

3.3 施工变

在施工点附近建立的10kV/0.4kV施工变,进线电源来自施工变电站或开闭所,电力变压器变压后直接向用电设备供电。施工变包括变压器、开关或熔断器、用电计量设备等。

3.4 施工供电专用线路

从地方电网变电站到施工变电站(开闭所)的供电线路,专用于电站的施工用电。

3.5 施工用电线路

从施工变电站(开闭所)向施工现场供电的线路。

3.6 配电箱

从××号施工变接出的配电装置。

4. 总则

4.1 为规范抽水蓄能电站工程施工用电的设计原则和技术要求,以保障人身安全、供电可靠、经济合理和维护方便,确保设计质量,特制订本导则。

4.2 抽水蓄能电站工程施工供电设计的主要任务是:施工用电负荷确定、电源选择、供电方式选定、变电所(或开闭所)所址选择、主要设备选择及主线路布置设计等。

4.3 施工供电范围包括:施工机械、照明、供风、供水、通风、排水等施工用电,砂石混凝土生产、修配厂及其它施工工厂设施的生产用电,生活基地的生活用电等。不得将附近居民的生活用电和其他与施工无关企业的用电接入施工用电的供电范围。

4.4 供电系统设计除应执行本导则外,还应符合DL/T 5397及现行国家和行业有关标准。

5. 施工用电负荷

5.1 抽水蓄能电站施工用电按区域划分通常为:上水库工区、下水库工区、地下厂房及地下洞室工区、地面开关站工区、建设管理区及生活营地工区等。设计时应根据抽水蓄能电站工程的施工布置特点及施工进度计划,计算出各工区及整个工程的高峰用电负荷。

5.2 施工高峰用电负荷一般采用需要系数法计算确定。计算公式及参数取值见附录A。当缺乏有关资料时,施工用电高峰负荷也可用总同时系数法估算,施工用电高峰为用电设备总功率乘以总同时系数。总同时系数一般可取值0.30~0.45,工程规模较小、用电设备数量较少时宜取大值;工程规模较大、用电设备数量较多时宜取小值。

5.3 当有条件时,施工用电高峰负荷应优先采用负荷曲线法计算。计算步骤为:

(1) 先计算出各类用户用电高峰负荷(需要系数法不计裕度)和单位强度用电负荷;

(2) 再根据各类用户强度曲线计算出用电负荷曲线数据;

(3) 最后把各类用户用电负荷曲线数据同时段叠加,叠加后的高峰值再乘以1.1~1.2的裕度系数即为整个工程施工用电的高峰负荷。

5.4 当需要估算各年度用电量时,可采用负荷曲线法求得的各年分月度用电负荷与月有效工作小时数确定。

6. 施工供电电源

6.1 施工供电电源选择应结合工程所在地区电网供应状况和工程施工特点,经技术经济比较后确定。

6.2 施工供电电源总容量应满足施工生产、生活用电高峰负荷需要。当工程附近电网容量满足要求时,应优先利用电网供电。若以当地电网作为电站永久备用电源时,施工电源容量宜结合永久备用电源负荷配置。

6.3 施工供电系统宜采用相互独立的双电源供电,其中一回可作系统备用电源;无条件时也可考虑柴油发电机组作为系统备用电源,备用电源的容量可根据一类负荷确定。若电压等级为110kV的电网供电时也可采用单电源供电。

6.4 对工地因停电可能造成人员伤亡或设备事故,引起国家财产严重损失的一类负荷必须保证连续供电,不应少于两个相互独立的施工电源。若采用单回路电网供电,则必须另设发电厂作备用电源。

6.5 电网供电时,需从电网的发电厂或枢纽变电所,架设10kV~110kV专用线路至工地。专用线路的电压为10kV时,宜在工地兴建10kV开闭所,向生产、生活各用户供电;专用线路的电压为35kV~110kV 时,需在工地兴建35kV~110kV/10kV变电站,向生产、生活各用户供电。

6.6 施工供电应满足用电设备对电能质量的要求。

7. 35kV~110kV/10kV变电站(施工变电站)

7.1 施工变电站的设计必须符合国家相应电压等级变电所的设计规范和地方电力部门的相关规定。

7.2 施工变电站尽可能采用永临结合方式,在施工结束后继续作为电站的厂用电备用电源,并考虑以后扩建的可能性和便于管理。

7.3 永临结合施工变电站的控制系统应留有电站计算机监控系统数据采集接口,以便在条件成熟时,接入电站计算机监控系统。

7.4 永临结合施工变电站的土建、采暖通风、照明设计、消防设计、防雷设计,应按照永久设施标准进行设计,消防系统设计宜与电站整体消防系统结合起来,在施工期留有与电站消防报警系统的接口。

7.5 施工变电站位置的选择应根据施工组织设计的要求,基于接近施工用电负荷中心或配电中心、便于各级电压线路引进和引出、减少施工干扰、避免地质灾害和洪水的影响、节约用地等的原则,抗震要求按GB50260标准执行。

7.6 施工变电站变压器应根据下列原则选择:

(1)变电所内变压器的总容量应大于该变电所承担的全部用电设备的计算负荷。

(2)变电所的主变压器宜装设两台。

(3)变电所的主变压器宜采用三相有载调压变压器。

7.7 施工变电站电气主接线,应根据对用户的供电方式及与电网的连接方式来确定。对于有两路进线的变电所可采用内桥接线或单母线分段等接线方式。

7.8 施工变电站采用两台主变压器时,10kV母线分两段,每台主变压器分别接一段母线。通往同一施工区域的两条线路,分别接入两段不同母线上。

7.9 10kV配电出线设计应根据负荷分配情况进行技术经济比较。原则上部分一类负荷考虑互相独立的双电源供电,出线总回路不宜大于10回。

7.10 施工变电站/开闭所进线的计量装置,应与地区供电部门协调决定安装位置。10kV配电出线应装设计量装置,包括有功电度表和无功电度表。

7.11 施工变电站应按要求设置无功补偿装置,无功补偿装置应设计为自动投入方式。用电设备(工厂)的功率因数K c参见表1。

7.12 施工变电站的控制系统按无人值班、少人值守模式设计,或将控制系统接至电站中控室,实现远方监控;有条件的可以建成智能变电所。

8. 配电网络

8.1 施工用电线路的电压等级采用10kV。配电变压器采用10kV/0.4kV级。如有对用电电压有特殊要求的施工设备,可采用专用的变压器。

8.2 施工用电线路至施工工作面施工变及供电设计,原则上由施工单位自行负责,设计标准应符合国家相应标准的规定。

8.3 各施工工作面施工变及供电应设置就地无功补偿装置,保证用电功率因数满足地区供电局的供电要求。用电设备(工厂)的功率因数K c参见表1。

8.4 根据施工区域的划分及划分后各分区的用电负荷确定输电线路的回路数及线径。施工变电站至各分区的施工用电线路宜采用辐射式出线。当单回线路上负荷小于2000kW时,同方向用户可在同线路上“T”接。当上/下水库区施工范围较大或施工用电负荷较大时,可分别采用两回线路供电。地下厂房及地下输水系统等地下工程施工区应采用两回线路供电。当受电源条件限制无法满足2回线路供电时,宜采用自备电源,以确保供电安全。当施工工厂和施工营地集中布置时,宜分别供电。若混合供电,则应在0.4kV侧的出线回路上分开。

8.5 施工用电线路宜采用架空线路。线路的路径、走向和施工变的位置应避开施工开挖危险区和永久建筑物,并满足防雷要求。

8.6 永临结合的施工用电线路应按永久线路架设。

8.7 施工供电设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用经济适用和节能的成套设备和定型产品。

8.8 施工用电线路和施工配电站的设计必须符合相应电压等级线路的设计规范和地方电力部门的相关规定。

附录A 施工用电负荷需要系数法计算

计算公式:

P=K1K2K3(ΣKcPd+ΣKcPm+ΣKcPn)

式中:P――用电高峰负荷(有功功率),kW;

K1――考虑未计及的用户及施工中可能发生变化的裕度系数,一般可取1.1~1.2;

K2――各用电设备组之间的用电同时性系数,一般取0.6~0.8;

K3――配电变压器和配电线路的损耗补偿系数,一般取1.06;

Kc――需要系数,参见表1;

Pd――各用电设备组的额定容量,kW;

Pm――室内照明负荷,kW,单位负荷值参见表2;

Pn――室外照明负荷,kW,单位负荷值参见表3。

表1 用电设备(工厂)的需要系数Kc及功率因数cosφ

序号名称需要系数K c功率因数cosφ

1 大型混凝土工厂0.5~0.6 0.7

2 中、小型混凝土工厂0.6~0.65 0.7

3 压缩空气站0.6~0.65 0.75

4 水泵站0.6~0.7

5 0.8

5 起重机0.2~0.4 0.4~0.5

6 电铲0.4~0.5 0.3~0.5

7 连续式皮带机0.6~0.7 0.65~0.7

8 非连续式皮带机0.4~0.6 0.65~0.7

9 电焊机0.3~0.35 0.4~0.5

10 碎石机0.65~0.7 0.65~0.75

11 灌浆设备0.7 0.65~0.75

12 钢管加工厂0.6 0.65~0.7

13 修钎厂0.5~0.6 0.5

14 钢筋加工厂0.5 0.5

15 木材加工厂0.2~0.3 0.5~0.6

16 混凝土预制厂0.6 0.68

17 机械修配厂(站)0.2~0.3 0.5

18 码头0.35 0.4~0.5

19 仓库动力负荷0.9 0.4~0.5

20 水泥厂0.7 0.65~0.7

21 施工场地0.6 0.7~0.75

22 室内照明0.8 1.0

23 室外照明 1.0 1.0

24 住宅照明0.6 1.0

25 仓库照明0.35 1.0

26 基坑排水0.35 1.0

表2 室内照明单位负荷值

序号地点单位负荷W/m2序号地点单位负荷W/m2

1 拌和楼、汽车库 5 8 棚仓 2

2 预制构件厂 6 9 仓库 5

3 压气站、水泵房7 10 办公室、试验室10

4 钢筋、木材加工厂8 11 宿舍、招待所4~6

5 发电厂、变电所10 12 医院、托儿所、学校6~9

6 金属结构厂10 13 食堂、俱乐部 5

7 机械修配厂(站)7~10

表3 室外照明单位负荷值

序号地点单位负荷

W/m2

序号地点

单位负荷

W/m2

1 人工开挖土石方0.8~1.0 8 棚仓 2

2 机械开挖土石方 1.0~2.0 9 仓库 5

3 人工浇筑混凝土0.5~1.0 10 办公室、试验室10

4 机械浇筑混凝土 1.0~1.

5 11 宿舍、招待所4~6

5 金属结构安装 2.0~3.0 12 医院、托儿所、学校6~9

6 金属结构拼装场10 13 食堂、俱乐部 5

7 机械修配厂(站)7~10

附录B 各电压等级的合理输送距离及容量

各电压等级的合理输送距离及容量见表4。

表4各电压等级的合理输送距离及容量

额定电压kV 输送容量kW 输送距离km 110 10000~50000 50~150

35 2000~10000 20~50

10 200~2000 6~20

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采纳380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采纳TN-S系统供电。 (3)依照施工现场用电设备布置情况,总箱进线采纳导线空气明敷/架空线路敷设,干线采纳空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采纳空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采纳三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻

R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (2)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar (3)、螺旋钻孔机 K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×55=16.5kW Q js=P js×tgφ=16.5×1.02=16.83kvar

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

最新施工用电组织设计资料

傅疃220kV变电站工程施工用电组织设计 傅疃220kV变电站工程施工项目部2017年01月16日

编制:年月日审核:年月日批准:年月日

一、工程概况: 傅疃220kV变电站位于日照技术经济开发区内西南部,距离日照市区西南约9公里,后两河村西北约100米,日照港疏港高速公路中心以南约80米,成都路以西约380米,以110kV兴古线49号塔向东110米处为基点,向北80米,向南40米、向东100米的范围内。变电站占地总面积为9288㎡,合14亩,站区南北向总长114.6m,东西向总长81m。院内主要建筑物有220kV配电综合楼、110kV 配电综合楼等,建筑总面积合计为3975㎡。变电站站址与疏港高速公路垂直,进站大门在变电站西南角,与规划福州路相接。 电气安装工程:1、主变压器: 本期1×240MVA有载调压变,最终3×240MVA 有载调压变,户内布置,2、220kV出线:本期2回出线;最终6回出线。3、110kV出线:本期10回出线;最终14回出线。4、10kV出线:本期 12回出线;最终36回出线。 线路工程:220kV线路向西出线,本期出线2回(日照电厂线1回、后村线1回)。110kV线路向东出线。 二、主要施工机械设备一览表

三、施工用电线路选择 1、导线选择 本工程施工用电由甲方指定电源引出施工及生活用电。 根据现场实际情况估算,土建施工高峰期用电总功率不会超过200KVA。生活用电主要考虑冬季取暖(空调、电暖气)、夏季降温(空调、风扇)用电。傅疃变土建施工高峰期在2017年3、4、5、6月份,电气安装调试用电(蓄电池、设备电动、加热、高压试验)主要集中于7、8、9、10月份。因生活用电、电气安装调试用电高峰与土建施工高峰期不冲突,且负荷相对较小,因此均不考虑其负荷对电缆截面的影响。综合起来,用电高峰总功率不会超过220kW。 根据本工程现场实际及机械设备配置情况,分为四个大的供电区域:110kV主控楼区及主变区;220kV配电综合楼及办公生活区。共设1个总控制箱、2个分控制箱及3个支路开关箱,另外配置可移动小型电源箱4个。导线全部采用电缆。由总箱至分箱用VV22-1.0 3×35+1×16电缆连接。其它电缆型号均根据负荷大小而定,具体规格数量如下: 3×35+1×16电缆 300米 3×16+1×10电缆 200米 3×6+1×4电缆 100米 3×4+1×2.5电缆 300米 另需一定数量的电缆以备接临时电源箱。 2、电缆敷设 本工程施工用电均采用电缆直埋的方法,临时电源用电缆穿马路处用钢管做护管。 每一回路设置一个分级配电箱,控制本回路的机械设备,各回路的设备另设未级配电箱,控制本设备。 安全用电技术措施及电气防火措施 ①、整个施工现场供电系统采用TN-S按零保护系统,动力回路均采用三相五线制,设备均重复接地,接地体及接地电阻均按国家规范要求施工。 ②、防雷接地均按JGJ46-2005规范执行。 ③、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE?相连接,全部开关箱

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施内容提要:本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 关键词:临时用电技术规范安全管理 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)已经颁布执行十多年了,但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、

施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置 专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一 箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设, 施工现场用电必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线, 工作零线与保护零线必须严格分开。如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险,危及操作人员的人身安全。笔者根据多年来对施工现场安全检查的情况发现接零保护由于得不到施工 单位全面清晰的认识和重视,而导致施工现场临时用电存在安全隐患,主要问题是:部分工地接零保护不规范,现场人员认识模糊,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料和截面不符合要求;未采用绿/黄双色线加以标 识区别。 三、配电箱、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开 关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置。规范要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

建筑施工现场临时用电配置标准

目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 配电箱分类标准 (3) 4 临时用电方案编制 (5) 5 临时用电供电半径 (5) 6 临时用电布置图 (5) 7 临时用电线缆选择 (5) 8 室外临时电缆敷设 (6) 9 楼层内临时电缆敷设 (7) 10 配电(开关)箱设置 (7) 11 固定施工机械用电 (8) 12 中小型机具用电 (8)

13 照明用电 (9) 14 重复接地 (9) 15 防火措施 (10) 16 用电管理 (10) 1. 目的 1.1施工现场的临时用电配置标准,完善施工现场的安全用电制度,根据国家相关规范要求及万科集团发布的各项安全文明环保管理类制度内容,特制定此标准。 2. 适用范围 2.1所有在建项目,包括现场职工宿舍区临时用电设施。 3. 配电箱分类标准 3.1 0级配电箱:与杆式变压器连接的低压配电总箱或箱变的低压出线端,出线回路一般为五至六回路。0级配电箱必须采用配电房的形式,封闭管理并设门上锁,配置计量表。形式参照图1所示。

图1 3.2 1级配电箱:从0级配电箱引出的第1级配电箱,一般此级电箱安装电表,设置于室外或首层。建议按区域或高层按楼栋配置。推荐出线回路数不低于4回路,可分为室内楼层用电、室外加工棚 。 设备用电、大型重要设备用电、照明用电等。配电箱门外侧需标“编号1-XX”。形式参照图2所示 3.3 2级配电箱:从1级配电箱引出的第2级配电箱,一般按楼层设置或按负荷性质及等级设置。建议楼层内每三层设一个二级电箱。配电箱门外侧需标“编号2-XX”。形式参照图3所示。 图3 3.4 3级配电箱:从2级配电箱引出的第3级配电箱,一般为末端开关箱,供机械设备使用(如塔吊、电梯、搅拌机等)。配电箱门外侧需标编号3-XX。形式参照图4所示。 图4 3.5 4级配电箱(仅限装修阶段用):室内装修阶段,在正式用电未到位之前,供小型手持电动机具使用,形式参照图5所示。推荐采用简易插座箱,并且要求每个插座都必须确保配备漏电保护装置。

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

相关文档
相关文档 最新文档