文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跌级金属板吊顶施工技术

跌级金属板吊顶施工技术

跌级金属板吊顶施工技术
跌级金属板吊顶施工技术

跌级金属板吊顶施工技术

随着我国经济的高速发展,现代大型建筑结构形式越来越复杂,建筑造型新颖,异形结构频出,对美观及功能要求越来越高,既要能够达到结构、安全等基本功能之外,又要满足建筑师对建筑整体造型的外观要求。

倒挂悬挑跌级金属板吊顶采用了轻质连续双向折叠金属板跌级安装的结构形式,替代了厚重的石材,既有石材的质感效果,又有石材难以实现的造型。相较于石材吊顶,金属板的可行性强,操作方便。

一、技术特点

倒挂悬挑跌级金属板吊顶施工过程中采用先施工角部倒挂金属板、后施工中间倒挂金属板的形式,并将钢丝绳通长固定于相邻两角部倒挂金属板上,用紧绳器使钢丝绳顺直、通长,检查倒挂安装的金属板水平度、垂直度,有效地解决了高空悬挑跌级倒挂金属板施工中的一系列问题,是一种全新的高空轻质双向异形倒挂悬挑跌级金属板吊顶系统的新技术。

二、适用范围

本工法通常适用于对建筑外形有着一定的造型要求或异形构造复杂的吊顶系统。

三、技术性能

倒挂悬挑跌级金属板吊顶系统由基层主次檩条系统、金属瓦挂瓦角钢系统、双向异形金属板系统组成。倒挂悬挑跌级金属板吊顶安装相对于常规石材吊顶,金属板厚度2.5mm,材质较石材轻,造型变化多样,精确度高,强度大,厚度薄,有利于扩展建筑师对异形屋面的设计概念运输方便,易于操作,安全性能高,有利于降低施工难度,缩短施工工期。

四、施工工艺流程及操作要点

4.1施工工艺流程

施工准备→测量放线→基层钢架焊接→角钢焊接安装→阴、阳角吊挂金属板安装→跌级造型复核-中间金属板安装→注胶收口→验收。

4.2操作要点

4.2.1施工准备

(1)首先确定工序交接,即与本倒挂悬挑跌级金属板安装相关的基层交接验收,在施

工开工前必须进行基层的移交,参加单位有总包、监理、相关单位。

(2)用水准仪对基层的标高进行抽查,分区域抽查几处相邻高差,与设计图中的设计高差相比,找出偏差,为檩条焊接安装提供依据和指导。基层移交时发现的超过标准允许误差的部位,必须在屋面檩条安装前进行调整处理。

(3)在安装开始前,主、次檩条、角钢、跌级金属板、密封胶等分批进场,做好安装准备。

(4)施工前,对工人做好进场三级教育、安全交底及施工技术交底。

4.2.2测量放线

(1)根据金属板吊顶与主体结构之间的情况,确定安装位置。

(2)采用重锤、钢丝线、经纬仪及水平仪等工具定出金属板外包面的平面、分格及轴角等基准线。

(3)根据定出的基准线,对照施工图,对金属板外包面的分格尺寸进行复核,并根据复核结果进行调整。

(4)根据调整后的分格尺寸,要进行复测、确认。误差大于规定的允许偏差时,应征得监理、设计人员的同意后,适当调整外包面的轴线,使其符合外包面的造型需要。

(5)金属板外包面的分格应该从跌级向中间分,确定金属板跌级位置,根据中间间距合理调节金属板分格。

(6)金属板外包面分格轴线的测量放线应与结构测量放线相配合,跌级水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积。

图4.2.2-1 倒挂悬挑跌级金属板安装示意图

4.2.3基层钢架焊接

根据已测出基准线,在主体钢结构上进行弹线定位;

(2)基层主龙骨采用50*50*4热浸镀锌钢方通,方通按照定位点焊接在主体钢结构上。纵横向焊接要求顺直,并确保龙骨焊接水平、垂直。

(3)按安装顺序先将龙骨安装点焊就位,确保所有龙骨在同一水平及垂直面上。严格控制龙骨侧向扭曲和直线度,检查复核完进行满焊。

(4)对焊接质量进行全面检查。

(5)焊接工作完成验收后,对焊缝及其四周进行防腐处理,先用钢丝刷清除焊缝表面的污物,再用设计要求的防腐材料进行基层和面层两遍防腐处理,确保防腐到位。

图4.2.3-1 基层钢结构焊接示意图

4.2.4角钢焊接安装

测量、复核施工区域内角钢的长度和用量进行下料,材料进场后通过塔吊运至施工作业面。

根据基层龙骨放样图纸进行加工区半成品焊接。

角钢在焊接安装前,利用水准仪和经纬仪在安装好的基层檩条上先测放出第一列板安装基准线,以此为基础依次安装,过程中注意复核。

天棚吊顶施工方案模板

文化体育中心工程(一期) 天棚吊顶施工方案 编制单位: 编制时间:2017 年4月15 日

目录 第1章编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程概况 (2) 第2章施工准备 (4) 2.1 技术准备 (4) 2.2 主要施工机械设备准备 (4) 2.3 材料准备 (4) 2.4 劳动力准备 (5) 2.5 作业条件 (5) 第3章施工工艺 (5) 3.1 埃特板吊顶施工工艺 (5) 3.1.1 施工工艺流程 (5) 3.1.2 施工方法 (5) 3.2 铝合金U型板吊顶施工工艺 (7) 3.2.1 施工工艺流程 (7) 3.2.2 施工方法 (7) 3.3 铝合金方板吊顶施工工艺 (8) 3.3.1 施工工艺流程 (8) 3.3.2 施工方法 (8) 第4章质量标准 (9) 4.1 暗龙骨吊顶质量标准 (9) 4.2 明龙骨吊顶质量标准 (10) 第5章成品保护措施 (11) 第6章安全文明施工措施 (12) 6.1 安全施工措施 (12) 6.2 文明施工措施 (12) 第1章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013版)》GB 50325-2010

4、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2008 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.2 工程概况 1、工程概况 2、设计概况

金属吊顶板的施工工艺

1.施工准备 (1)材料准备及要求: 1)吊顶工程所用轻钢龙骨(一般选用DU38或DU50)和型钢及与铝合金扣板配套使用的铝合金龙骨及龙骨连接配件的规 格、型号及材质、厚度必须符合设计要求及现行国家标准《建 筑用轻钢龙骨》GB11981的规定、无变形、锈蚀和质量缺陷。 2)吊顶常用的金属板材有铝合金扣板(分条形和方型扣板两种)、蜂窝铝板和铝单板、铝塑复合板及白钢板。其吊顶结构 中无吊顶基层板,因此必须保证饰面的金属板材的厚度、板 块规格符合设计要求,保证吊顶面层的刚度以保证吊顶表面 的平整度。铝合金板及表面处理的氟碳树脂漆漆膜厚度、漆 膜附着力及表面硬度等技术指标必须符合《铝及铝合金轧制 板材》GB/T3880的要求。吊顶内所用人造板材的甲醛含量或 释放量应符合《室内装饰装修材料甲醛放限量》GB18580的规 定。 3)带有花纹、图案、纹理的金属板其颜色花纹应均匀一致,图案完整,表面无明显划痕。标准板应有检验报告及出厂合 格证,非标定制板材其规格应符合设计要求。 4)安龙骨用的自攻钉、螺栓等应采用镀锌制品。固定件、连接件与砌体、混凝土接触的各种材料及预埋的木砖等均应做 防腐处理。

5)胶粘剂必须按设计要求、产品说明、材质证明与所用的罩面板、龙骨对照使用。当胶粘剂用于温度较大的房间时,应 选用具有防潮、防霉性能的产品。应具备稳定性、耐久性、 耐候性、耐化学性等性能。 (2)工具准备及要求: 1)施工机具设备:电焊机、电动圆盘锯、冲击钻、电刨、无齿锯、角磨机、型材切割机。电动机具设备接地保护及防护 装置完好。 2)工具:壁纸刀、拉卯枪、射钉枪、手锯、钳子、活扳手、螺丝刀等。 3)测量工具:水准仪、水平管、靠尺、钢角尺、水平尺、塞尺、钢卷尺等。测量工具应经具备相应资质的检测单位检测 合格,并在规定检测周期内使用。 (3)技术准备: 1)施工图纸齐全并经会审、会签完成。吊顶标高、造型与现场及吊顶内隐蔽管道、设备无冲突。 2)施工方案编制完成并审批通过,对施工人员进行安全技术交底,并作好记录。 2.施工工艺 (1)工艺流程: 1)铝合金扣板:提料与现场检查测量→放线→安装吊杆→安装主龙骨→安装扣板配套

埃特板吊顶

埃特板吊顶 一、准备工作 1、在所要吊顶的范围内,各种管线均已试压合格,已经过隐蔽验收。 2、已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 3、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 4、搭好顶棚施工操作平台架子。 5. 各种材料全部配套备齐。 二、材料准备 1.轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。2.轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。 3.零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉. 4.按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。 5.粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。 三、工艺流程 1.工艺流程: 弹线—→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨—→安装埃特板—→ 安装压条—→刷防锈漆 2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好分挡位置线。 四、施工方法

1.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 2.安装大龙骨 ①.配装好吊杆螺母。 ②.在大龙骨上预先安装好吊挂件。 ③.安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 ④.大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。 ⑤.安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 ⑥.固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。3.安装中龙骨: ①.按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。 ②.吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。 ③.当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。 4.安装小龙骨: ①.按以弹好的小龙骨线分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 ②.吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊挂在中龙骨上,设计无要求时,一般间距在500~600mm。③.当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小

埃特板吊顶现场施工方法

轻钢龙骨埃特板吊顶施工方案 1、工艺流程: 弹线→安装吊杆(Φ8全丝镀锌)→安装龙骨(U型60系列)→埃特板安装→刷乳胶漆 2、施工工艺 (1)弹线:根据设计图纸弹好吊顶水平标高线、龙骨布置线和吊杆悬挂点(吊杆直径符合设计要求,@≤1200mm,主龙骨布置按≤1200mm间距排列,副龙骨@300 及横撑龙骨间距1200)。其中吊顶水平标高线弹到墙面上,龙骨和吊杆位置线弹到楼板上,弹线应清楚、准确。 (2)固定封口材料:以30*40木方作边龙骨用300~400mm间距钢钉固定于墙上。 (3)固定吊杆:按设计及规范要求,采用吊筋穿板缝上部用40*3扁铁固定。 (4)连接件安装:用丝杆连接,先暂时套上螺母。 (5)龙骨安装: 1)根据拉好的标高控制线,将龙骨安装在吊杆的吊桂件上,拧紧吊挂件上的螺丝将龙骨卡住。主龙骨间连接用配套插接件,接缝不应超过2mm,主龙骨间距用平直木方上按主龙骨间距钉上的圆钉临时卡住。大面积吊顶主龙骨安装时还应适当起拱,起拱高度不小于房间短向跨度的1/200。 2)副龙骨垂直于主龙骨安装,在主副龙骨交叉点用副龙骨吊桂件将副龙骨固定在主龙骨上,吊挂件的U形腿用钳子卧入主龙骨内,副龙骨连接也用插件进行,对接错位偏差不得超过2mm,副龙骨间距300mm。 3)横撑龙骨安装:横撑龙骨安装间距1200mm。安装时将横撑龙骨的端头插入挂插件,扣在副龙骨上,并用钳子将挂搭弯入副龙骨内。组装完后,横撑龙骨与副龙骨的接缝处间隙不大于2mm,底面保持在一平面上。

4)龙骨安装从房间一端向另一端。如有高低跨部分,先安装高跨,再安装低跨。对于检修口(400×400mm或另定)等部位,在安装龙骨时,将尺寸及部位留出,在洞口周边加封边横撑龙骨,并用实木收边,刷白油漆。检修口处的主龙骨加设吊杆。吊顶中的一般轻型灯具可固定在副龙骨或横撑龙骨上,重型灯具应按设计要求重新加设吊杆,不应固定在龙骨上。 5)木龙骨制作造型部分,要固定,连接牢固。参照轻钢龙骨施工工艺进行施工,安装完成后,遍刷防火涂料三遍。 (6)埃特板安装:埃特板安装前所有龙骨已调整完毕;吊顶内水电管道安装完毕。埃特板从吊顶一端开始错缝安装,逐块排列,余量放在最后安装,埃特板与墙体间应留有3mm~5mm左右间隙。埃特板长边与次龙骨呈十字交叉状态,使板端边准确落在副龙骨上,相邻两张埃特板在同一副龙骨上的搭接宽度应基本相等,板间预留 3mm~5mm左右的缝隙。缝隙刮腻子后贴配套穿孔纸带。埃特板必须在无应力状态下,从一端向另一端固定。固定用平头加强自攻螺丝,自攻螺丝距副龙骨边缘不小于3mm,距板块以10~15mm为宜。自攻螺丝间距控制在150~170mm内,螺丝与板面垂直,螺钉头略埋入板面。相邻两块埃特板固定,螺钉错开不小于50mm。埃特板安装完后,螺丝作防锈处理。 3、天棚轻钢龙骨埃特板吊顶质量指标及检验方法 (1)轻钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。 (2)轻钢骨架的大、中、小龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动,平直无弯曲、无变形;吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。 (3)罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷;安装必须牢固。 (4)罩面板表面平整、洁净、颜色一致,无污染、反锈等缺陷。 (5)罩面板接缝形式应符合设计要求,拉缝和压条宽窄一致,平直正齐;接缝应严密顺直。 4、天棚轻钢龙骨埃特板吊顶允许偏差和检验方法见下表。

铝板吊顶施工方法

铝板吊顶施工方法 1、施工准备 (1)技术准备 编制轻钢骨架金属罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)材料要求 1)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。 2)零配件:有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。 3)按设计要求选用的罩面板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。 (3)主要机具 1)电动机具:电锯、无齿锯、射钉枪、手电钻、冲击电锤、电焊机。 2)手动机具:拉铆枪、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。 (4)作业条件 1)吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。 2)吊顶工程在施工前应熟悉现场。 A、施工前按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接验收。 B、对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。 C、检查材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。 2、关键质量要点 (1)材料的关键要求 金属板面层涂饰必须色泽一致,表面平整,几何尺寸误差在允许范围内。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确,安装时拉通线。 (3)质量关键要求 1)吊顶龙骨必须牢固、平整:利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体钢度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。

吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直再进行固定。 2)吊顶面层必须平整:施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接,相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料技术标准的规格。旋紧装饰板的螺丝时,避免板的两端紧中间松,表面出现凹形,板块调平规方后方可组装,不妥处应经调整再进行固定。边角处的固定点要准确,安装要严密。 3)接缝应平整:板块装饰前应严格控制其角度和周边的规整性,尺寸要一致。安装时应拉通线找直,并按拼缝中心线,排放饰面板,排列必须保持整齐。安装时应沿中心线和边线进行,并保持接缝均匀一致。压条应沿装订线钉装,并应平顺光滑,线条整齐,接缝密合。 3、职业健康安全关键要求 (1)在使用电动工具时,用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 (2)在高空作业时,脚手架搭设应符合建筑工程施工安全操作规程的规定。 (3)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。 (4)电、气焊的特殊工种,应注意对施工人员健康劳动保护设备配备齐全。 4、环境关键要求 (1)在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001。 (2)在施工过程中应防止噪音污染,在施工场界噪音敏感区域宜选择使用低噪音的设备,也可以采取其他降低噪音的措施。 5、施工工艺 A、铝板吊顶工程施工工艺 (1)工艺流程 顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→固定吊挂杆件→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条 (2)操作工艺

金属板吊顶施工方案

金属板吊顶施工方案

北京泰德制药 GMP厂房及配套工程 金属板吊顶施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:中建一局建设发展公司GMP厂房工程项目日期:2004.9.8

目录 一、工程简况 二、编制依据 三、施工前准备和现场条件 四、主要施工方法 五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、施工时应注意的质量问题

一、工程简况: 本工程金属板吊顶主要有以下几种:造型针孔铝板吊顶、铝扣板方板、铝扣板条板吊顶、铝格栅吊顶等,主要使用部位如下。 吊顶类型规格部位备注 造型针孔铝板吊顶1200×600×8 1#建筑会议室 铝扣板方板600*600*1.0 mm 2号建筑仓库吊顶 铝扣板条板吊顶200mm宽1号建筑卫生间 (二);2号建筑 卫生间、淋浴间、 更衣间;4号、5 号卫生间吊顶 铝格栅吊顶100mm*100 mm*50mm 1#建筑男女卫 生间(一)、 员工餐厅 白色 铝格栅吊顶100mm*100 mm*50mm 1号建筑一、二 层休息平台吊 顶、一层员工入 口C~E轴/1轴处 门斗吊顶金属色 金属 色 二、编制依据

1.本工程装修深化设计施工图、图纸会审记录、相关工程洽商。 2.工程应用主要规范、规程、法规表1.2 序号名称编号类别 1 建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96 地方 2 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 国标 3 建筑施工安全技术规程2000版国标 4 建筑安装工程资料管理规程DBJ-51-2003 地方 5 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001 国标 6 88JZ4 华北标 三、现场条件和施工前准备 1.现场施工条件: a.安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。 b.各种材料全部配套齐备。 c.顶棚罩面板安装前,应做完墙、地湿作业工程项目。 d.搭好顶棚施工操作平台架子。 e.金属板吊顶在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱、灯槽、通风口处 等处进行构造处理,通过做样板间决定分块及固定方法,经鉴定认可后再大面积施工。 2. 技术准备 a.完成金属板吊顶的施工方案并进行方案交底工作; b.项目组织相关工长、技术人员、施工人员进行技术交底工作; c.熟悉图纸,了解设计意图,并对材料的选型和技术指标进行考察、认证,所

铝扣板吊顶施工方案

目录 第一部分工程概况 (2) 第二部分施工安排 (2) 2.1采用材料 (2) 2.2吊顶施工细部处理 (4) 2.2.1吊点、主次龙骨间距 (4) 2.2.2主次龙骨连接详图 (4) 2.3主要机具 (4) 2.4作业条件 (4) 第三部分现场工序管理 (5) 3.1工艺流程 (5) 3.2施工工艺 (5) 3.3质量要求 (6) 3.4成品保护 (7) 3.5安全措施 (8)

第一部分工程概况 1.本工程为河南省职工医院新病房铝扣板吊顶工程。 2.本工程骨架采用轻钢龙骨,饰面板采用300*300铝扣板,局部尺寸600*600。 3.铝扣板吊顶部位及标高。 第二部分施工安排 2.1采用材料 1、吊杆及连接附件 A8膨胀螺栓。入板深度50mm。

A8吊杆。吊杆长度由于板顶位置不同,本工程吊杆高度不一。 2、主龙骨规格: 吊顶主龙骨壁厚1.0mm,选用CB38×12×1.0。 3、次龙骨:30X25 4、吊件: 5、挂件: 6、连接件: 7、铝扣板: 300X300C型条板。

2.2吊顶施工细部处理 2.2.1吊点、主次龙骨间距 1、吊点间距采用900mm。 沿房间短跨布置。吊点离墙侧小于300mm。布置吊点时按四周留下300mm的距离,内部吊点间距在小于900mm的基础上可以调整。 2、主龙骨间距采用1000mm, 3、次龙骨间距采用300mm。 2.2.2主次龙骨连接详图 2.3 主要机具 冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗等。 2.4 作业条件 1.安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2.顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3.搭好顶棚施工操作平台架子。

埃特板吊顶工艺

吊顶工程施工工艺 放线-吊筋-龙骨-高调整主龙骨-次龙骨-吊顶面层安装 1) 放线主要是弹好吊顶标高线,龙骨布置线和吊筋位置线。 吊顶标高线:弹到墙面和柱面上。 龙骨布置线:弹到楼板下底面上。 吊筋位置线:吊筋间距根据施工规范要求、龙骨的断面和使用的荷载综合确定。其位置线与龙骨位置线相同,弹在楼板下底面上。 2) 固定吊筋 由于本工程房间空间较大,所需吊筋较长,为保证整个吊顶的刚度和稳定性,减少其侧向位移,采用φ8 圆钢,所用吊筋根据吊顶高度现场进行加工,并涂刷防锈漆三遍。然后,按照吊筋位置线用电锤打胀管螺栓,与吊筋进行焊接。同样,吊筋与吊挂之间的连接也采用焊接。吊挂件与主龙骨由工厂配套供应,其安装一般都较牢靠,套住即可。 (4) 龙骨安装 1) 在龙骨安装程序上,因为主龙骨在上,所以,吊挂件同主龙骨 相连。安装好主龙骨后,在主龙骨底部弹线,然后再用配套连接件将次龙骨与主龙骨固定。其安装顺序:可先将吊筋与主龙骨安装完毕,然后依次安装中龙骨、小龙骨;也可主次龙骨一起安装,二者同时进行。至于采用哪种形式,主要视不同部位、所吊面积的大小来决定。 2) 龙骨的安装,一般是按照预先弹好的位置,从一端依次安装到 另一端。如果有高低跨,常规做法是先安装高跨部分,再安装低跨部分。对于检修孔、下人孔、通风口等部位,在安装龙骨同时,应按尺寸将位置预留,横撑龙骨安装到位。如果在吊顶下悬挂大型灯饰,吊筋和龙骨在这方面要配合好,位置布置要合理,有些龙骨须断开,那么,在构造上还应采取相应的加固措施,以确保安全。如若大型灯饰,悬挂最好与龙骨脱开,以便安全使用;如若一般灯具,对于隐蔽式装配吊顶来说,可以将灯具直接固定在龙骨上。 3) 跨度较大空间(大于4m)安装主龙骨时,根据设计和规范要求 中间部分应起拱,一般为短跨方向的1/200,主、次龙骨长度方向可用接插件连接,接头处要错开。 (5) 龙骨调平:在龙骨安装前,已经标好标高控制线,根据标高控制线,使龙骨就位,因此龙骨的调平与安装宜在同一时间完成。龙骨调平主要是调整主龙骨,只要主龙骨标高正确,中小龙骨一般不会发生

金属板吊顶施工方案

北京泰德制药 GMP厂房及配套工程 金属板吊顶施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:中建一局建设发展公司GMP厂房工程项目

日期:2004.9.8 1 / 11 目录 工程简况一、 编制依据二、 施工前准备和现场条件三、 主要施工方法四、质量保证措施五、成品保护措施六、 施工时应注意的质量问题七、 2 / 11 一、工程简况: 本工程金属板吊顶主要有以下几种:造型针孔铝板吊顶、铝扣板方板、铝扣板条板吊顶、铝格栅吊顶等,主要使用部位如下。 吊顶类型规格部位备注 1200×600×80 #建筑会议室1造型针孔铝板吊顶600*600*1.0mm 号建筑仓库吊顶2铝扣板方板 1号建筑卫生间(二);2号建筑宽铝扣板条板吊顶200mm卫生间、淋浴间、更衣间;4号、5号卫生间吊顶 1#建筑男女卫生间(一)、100mm*100mm*50mm 铝格栅吊顶白色员工餐厅号建筑一、二层休息平台吊1100mm*100mm*50mm 金属色铝格栅吊/顶、一层员工入C~处门斗吊顶金属色二、编制依据 1.本工程装修深化设计施工图、图纸会审记录、相关工程洽商。 2.工程应用主要规范、规程、法规表1.2 序类 DBJ01-26-961地建筑安装分项工程施工工艺规

GB50210-20012国建筑装饰装修工程质量验收规 3 国标建筑施工安全技术规程2000 版 DBJ-51-2003 4 地方建筑安装工程资料管理规程 GB50325-2001 5 国标民用建筑工程室内环境污染控制规范 6 88JZ4 华北标 三、现场条件和施工前准备 1.现场施工条件: 3 / 11 a.安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。 b.各种材料全部配套齐备。 c.顶棚罩面板安装前,应做完墙、地湿作业工程项目。 d.搭好顶棚施工操作平台架子。 e.金属板吊顶在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱、灯槽、通风口处等处进行构造处理,通过做样板间决定分块及固定方法,经鉴定认可后再大面积施工。 2. 技术准备 a.完成金属板吊顶的施工方案并进行方案交底工作; b.项目组织相关工长、技术人员、施工人员进行技术交底工作; c.熟悉图纸,了解设计意图,并对材料的选型和技术指标进行考察、认证,所选用的材料符合设计与施工规范要求。 d.严格按照相关设计和图集的细部做法,并详细进行细部做法处理交底。 3.材料准备 a.按设计要求可选用的铝合金罩面板、收口条,其材料的品种、规格、质量应符合设计要求。 b.使用的龙骨骨架和吊杆准备齐,并满足设计要求。 c.轻钢龙骨分为U38主龙骨、三角次龙骨、边龙骨宽25mm;配件有吊件、连接件、挂插件等材质必须符合设计要求。 d.零配件:吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺丝等。 4.主要机具准备: 主要机具为电锯、无齿锯、手锯、手枪钻、螺丝刀、方尺、钢尺、钢水平尺。等。 四、主要施工方法 4 / 11 <一>铝扣板条板、方板安装施工 1. 工艺流程: 安装铝板条板隐检安装吊筋安装龙骨弹线 吊顶水电管线安装 饰面清理

铝扣板吊顶的施工工艺

铝扣板吊顶的施工工艺 吊顶是现在装饰中不可缺少的一门装饰手法,不仅可以美化天花板,同时还可以增加空间层次感。吊顶材料也是各式各样,今天就详细介绍关于铝扣板吊顶的施工工艺。 施工准备 (一)作业条件 1.安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 2.顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 3.搭好顶棚施工操作平台架子。 4.轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。

(二)材料准备铝合金方板板材、龙骨、吊杆等。 (三)施工机具冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、白线、墨斗。 施工工艺 1.弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。 2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围内。 3.安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。

4.安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨,水泥钉问距不大于300mm。 5.安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 6.安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。 7.清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。

铝扣板吊顶施工方案72322

铝扣板吊顶施工方案 一施工准备 1、材料要求: 轻钢龙骨及轻钢龙骨专用吊挂件、铝扣板和辅材必须符合国家规范和设计要求,必须有质量合格证明书和出场检测证明及厂家提供的详细的技术性能。 2、主要机具: (1)电动机具:电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电焊机、自攻螺丝钻、手提圆盘踞、手提线锯机。 (2)手动工具:射钉枪、拉铆枪、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠。二作业条件 1、吊顶工程在施工前应熟悉施工现场、对哪些只进行维修、哪些必须进行更换要弄清楚。 2、施工前按要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行检查测量。 3、检查材料进场验收记录和复验报告。 4、对要全部更换的顶棚的铝板吊顶已经拆除完毕。 三施工工艺 1、弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线: 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出+500㎜水平点,弹出水准线,从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度,用粉线沿墙(柱)弹出吊顶中龙骨、边龙骨的下皮线。按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨宜平行房间长向安装,一般从吊顶中心向两边分,间距为900~1200㎜,一般取1000mm为宜。 2、固定吊挂杆件: 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。采用ф6的吊杆,吊杆可以采用冷拔钢筋或盘圆钢筋。吊杆的一端同∟30×30×3 L=50角钢焊接,(角钢的孔径应根据吊杆和 膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出丝扣,丝扣长度不小于100㎜,也可以买成品丝杆与吊杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理。制作好的吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径要稍大于膨胀螺栓的直径。 灯具、风口及检修口等要设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装

铝板铝塑板吊顶施工工艺

1、施工准备 (1)技术准备 编制轻钢骨架金属罩面板顶棚工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)技术关键要求弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。金属板加工尺寸必须准确,安装时 拉通线。 (2)在高空作业时,脚手架搭设应符合《北京市建筑工程施工安全操作规程》 DBG01-62-2002。 5、施工工艺 A、铝板吊顶工程施工工艺 (1)工艺流程 顶棚标高弹水平线划龙骨分档线安装水电管线固定吊挂杆件安装主龙骨 安装次龙骨安装罩面板安装压条 (2)操作工艺 1)弹线 用水准线在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄 几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500mm ,从水准线量至吊顶设计高度加 上金属板的厚度和折边的高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线,

吊顶施工方案

13-2号楼一层消防通道装修工程 吊顶施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁十五局城市建设工程有限公司 二零一八年九月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 第三章主要施工方法及工艺 (2) 1、材料及工具 (2) 2、施工流程 (2) 第四章质量检查及保证措施 (3) 1、质量检查方法 (3) 2、质量保证措施 (3) 第五章成品、半成品保护 (3) 第六章安全文明措施 (4)

第一章编制依据 (1)本工程的建筑施工图、装饰装修施工图、结构施工图、并结合现场实际; (2)主要国家规范及标准: 序号规程、规范及标准名称标准代号 1 《工程建设标准强制性条文》2013年版 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 4 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 5 《建筑涂饰工程施工验收规程》JGJ/T29—2003 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 7 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 8 9 10 第二章工程概况 1.工程简介 本工程为贵安大数据13#楼一层2单元消防通道,建筑占地面积40.66㎡,吊顶为石膏板轻钢龙骨(38卡式龙骨)吊顶。 工程名称13#2单元一层消防通道装修工程工程类型建筑装饰装修工程建筑面积40.66平方米 建设单位贵州贵安置业投资有限公司 设计单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部设计部 监理单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部 施工单位中铁十五局集团城建公司贵安大数据提升项目经理部施工二组

吊顶工程施工工艺标准

吊顶工程施工工艺标准 1、适用范围: 本节适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨、暗龙骨吊顶等安装工程。 2、材料要求: 2.1龙骨 2.1.1木龙骨:木龙骨的材质、规格应符合设计要求。其木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防火、防腐、防蛀处理,并应符合有关设计规范的规定。 2.1.2金属龙骨:轻钢龙骨、铝合金龙骨及其全部配件均应按设计规格选用,其数量应适当备用。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐、防锈处理。 2.2罩面板:罩面板的品种、规格、图案均应满足设计要求。其材质应按有关材料标准和产品说明书的规定进行验收。罩面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。对人造板的甲醛含量进行验收,应符合相关规定。 2.3其他材料:圆钉、Φ6或Φ8螺栓、射钉、膨胀螺栓、胶粘剂、木材防腐剂和8号镀锌铁丝(铅丝)防火涂料。防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。 3、主要机具(工具):

3.1主要机具:电锯、台刨、手电钻、自攻钻、气钉枪、气泵、切割锯、无齿锯、射钉枪等。 3.2手动工具:手锯、手刨子、钳子、扳子、方尺、盒尺、木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀等。 4、作业条件: 4.1屋面和楼面防水层完工,并验收合格。 4.2墙面抹灰做完。 4.3顶棚内各种管线及通风管道,均应安装完毕并试压合格,并办理验收手续。 4.4直接接触土建结构的木龙骨面,应预先刷防腐剂。 4.5墙为砌体时,应根据顶棚标高,在四周墙上预埋固定龙骨的木砖。 4.6搭好顶棚施工操作平台架。 4.7按设计要求,在墙面弹好吊顶罩面板水平标高线。 4.8做好样板间。钢木骨架、金属龙骨及罩面板安装先作好样板间,并经鉴定合格后,指导大面积施工。 4.9安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 5、施工工艺 一、木龙骨罩面板吊顶 1、工艺流程

铝合金条板吊顶施工工艺

铝条板吊顶施工工艺 一.适用范围 适用于卫生间、食堂操作间、浴室更衣间等铝合金条板吊顶施工。 1、1.0 厚铝合金搭接型条板面层 2、条板轻钢次龙骨LB50X26,中距W 1200 3、U型轻钢主龙骨CB38X12,中距W 1500,与钢筋吊杆固定 4、A 6钢筋吊杆,中距横向w 1500,纵向W 1500,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留 A 10钢筋吊环(勾),中距横向w 1500,纵向w 1200 二.施工准备 1 、材料准备 1 )主材:铝条板的规格、型号、材质、喷涂质量及厚度应符合设计要求。铝条板的宽度必须保证宽窄一致;如果铝条板的长度偏差造成通长板缝超出允许偏差时,可采取的方法:从同一规格型号的铝条板中,挑出长度最小的铝条板,以此板为模板,将其他铝条板按模板加工,切割一侧的毛边应用角磨机处理圆滑。因铝条板不同批次会存在细微色差,所以要求同一区域的铝条板必须同一批次加工,不同区域的铝条板可分批次加工,从而保证同一区域内铝条板色泽一致。 龙骨:铝条板配套龙骨分格尺寸应符合设计要求。 2)附材、配件:吊杆、膨胀螺栓、角码、自攻螺丝、清洗剂等应符合设计要求;金属件需进行防腐处理;清洗剂应符合环保要求。 2、机具设备准备 1 )机具:型材切割机、电锯、电锤、手枪钻、电焊机、角磨机、电焊机等。 2)工具:拉铆枪、钳子、扳手、螺丝刀等。 3)计量检测用具:钢尺、水平尺、水准仪、激光放线仪、靠尺、塞尺、线坠等。 4)安全防护用品:安全帽、安全带、电焊帽、电焊手套、线手套等。 3、作业条件 1 )各种材料配套齐全已进场,并进行了检验或复试,填写好检查记录。 2)室内墙面装饰施工作业已完成,地面湿作业已完成,并经检验合格。 3)饰面板安装之前,吊顶内的管道和设备安装、调试完成,并检验合格办理完交接手续。 4)吊顶内四周墙面及顶面的各种孔洞已封堵处理完毕,抹灰已干燥。 5)施工所需的脚手架已经搭设完毕,高度合适,并经检验合格。 4、技术准备

铝扣板吊顶施工工艺

铝扣板吊顶施工工艺 一、施工工艺流程 顶棚标高弹水平线f划龙骨分档线一安装水电管线一安装主龙骨f安装次龙骨f安装罩面板f安装压条 二、操作工艺 1、弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄儿个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500 mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12 mm (一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙能应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000 mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。 2、固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以釆用①6的吊杆,如果大于1000 mm,应采用①8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用①8的吊杆,如果大于1000 mm,应釆用①10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套岀大于100mm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 3、在梁上设置吊挂杆件

吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300 mm,否则应增加吊杆。 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 4、安装边龙骨 边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。 5、安装主龙骨 主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000 mmo主龙骨分为轻钢龙骨和 T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300 mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。 跨度大于15 m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15 m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。 如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。 6、安装次龙骨 次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-600 mmo 次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。 7、罩面板安装 扣板安装 规格一般为 100 mm* 100 mm: 150 mm* 150 mm; 200* mm200 mm; 600 mm*600 mm等多种方形塑料板,还有宽度为100 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm; 600 mm 等多种条形塑料板;一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。

商业物业管理指导手册(涉及人员配置参考标准)

商业物业管理指导手册 XX市金科物业服务XX 二〇一四年三月

商业物业管理指导手册 目录 一、商业物业组织架构1 (一)组织架构1 (二)人员配置2 二、商业物业的前期管理6 (一)项目设计阶段6 (二)项目施工阶段9 (三)商业物业管理准备阶段9 三、商业物业验收标准(供参考)10 (一)项目公共配套设施10 (二)装修11 (三)主力店铺验收标准(行业参考,以商家定制为准)11 四、商业物业交房流程20 (一)业主交房流程20 (二)注意事项22 五、客户服务22 (一)物业服务人员22 (二)物业档案管理23 (三)商家进驻和离场23 (四)服务接待24 (五)客户意见管理24 (六)走访回访25

(七)标识管理25 (八)内外联系27 (九)客户关系维护28 (十)财务管理28 (十一)租赁业务管理29 六、环境管理29 (一)室外区域29 (二)室内区域30 (三)保洁服务标准31 (四)绿化管理41 七、工程管理42 (一)基本要求42 (二)装修管理43 (三)报修服务60 (四)维护管理61 (五)供配电系统62 (六)紧急供电系统63 (七)广播与背景音响系统64(八)安全监控系统64 (九)巡更系统65 (十)停车场管理系统65 (十一)消防报警与灭火系统66(十二)给排水系统68 (十三)空调系统69 (十四)电梯、自动扶梯71

(十五)照明系统72 (十六)避雷系统73 (十七)公共设施日常维修服务73 (十八)房屋本体公共部分维修养护周期及标准73(十九)室外公共设施维修养护周期及质量标准78八、秩序维护服务82 (一)人员出入管理82 (二)宠物控制83 (三)车辆管理83 (四)货物装卸管理83 (五)监控管理84 (六)巡逻管理84 (七)清场管理85 (八)大型活动保障服务85 (九)消防管理86 (十)应急管理87

轻钢龙骨铝塑板吊顶施工工艺

轻钢龙骨铝塑板吊顶 (一)工艺流程: (二)操作要点: 1、依据图纸吊顶标高,沿墙、柱面1m高四周弹水平标高线作为吊顶安装标准线。 2、吊杆可用φ8的钢筋制作,安装时先将长短适宜的钢筋调直,其中一端和φ8丝杆连接好,丝杆外露螺纹长度不应小于30㎜,另一端同L30角铁焊接好,角铁上开φ8眼以安装φ8膨胀螺丝。 3、根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点,弹线并复验吊点间距,吊点间距为1000㎜之间,在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打φ12或φ10洞口,将装有吊杆的φ8膨胀螺丝固定于吊点处,并调直吊杆使之牢固不变形,确定大龙骨排列时,尽可能避开灯洞及风口位置。 4、安装大龙骨时,先将大龙骨用大吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,大龙骨接长可用接杆件连接,大龙骨安装后进行调平,并考虑顶棚起拱高度不少于房间短向跨度的1/1000跨度越大起拱随之增大。主龙骨间距800×800之间。 5、中龙骨用中挂件固定在大龙骨下面,吊挂件上端搭在大龙骨上,U形腿用钳子插入大龙骨内卡牢,中龙骨间距按板材尺寸而定,且不大于400×600。当间距大于400㎜时,中龙骨间应增加小龙骨,小龙骨与中龙骨平行与大龙骨垂直,用小挂件固定。 6、横撑龙骨与中小龙骨垂直,装在罩面板拼接处,横撑龙骨与中小龙骨的连接,采用中小挂件连接,再安装沿边异形龙骨或铝角条。横撑龙骨可用中小龙骨截取,对装在罩面板内部或作边龙骨时宜用小龙骨截取,安装时横撑龙骨与中小龙骨的底面平顺,以便安装罩面板。

7、龙骨调平:在安装龙骨前,因为已经拉好标高控制线,根据标高控制线,使龙骨就位,因此龙骨的调平与安装宜同时完成。调平的关键是调平主龙骨,只要主龙骨平整标高正确,次龙骨一般不会有倾斜、高低不平等问题。 8、罩面板安装前需对已安装的龙骨和罩面板进行检查,龙骨底面要平整,灯洞、风口、探头、喷头等位置龙骨要留出来,如遇主龙骨则要需进行加固处理,一切符合要求后方可进行面板安装,固定面板钉帽要沉入面板0.5~1㎜并作防锈处理,后用油漆腻子嵌平。 罩面板及钢木架安装允许偏差及检验方法(GBJ301-88) (三)成品保护: 1、吊顶装饰安装完毕后,不得随意剔凿,严禁上下人损坏吊顶安灯具、风口等时不得损坏和污染吊顶;后续作业时,应采取保护措施,以防污染。

装饰安装-施工组织设计

、施工组织设计 (一)总体概述:施工程序总设想及施工段划分 工程名称:中国银行金新路自助银行装饰安装工程,以下简称本工程。 本工程位于汕头市区,建筑面积约_74平方米。 本工程包含: 具体做到:工期25个日历天,我司在开工前全面深入的了解本工程内容,先制订出一套方案,利用公司的优势及先进管理技术及人才,合理的科学的做好本工程的施工,给建设方(甲方)一个满意的回报,达到“三高”即高质量、高标准、高速度。用我司高水平的施工管理。做到让自己称心、业主满意。根据工程的特点和难点分析结果。在开工前,做好施工人员及管理人员的部署工作,明确划分各工区工种的职责范围;对有关图纸、现场踏勘结果、工期、质量、目标等进行有针对性的施工部署是确保该工作台能否顺利进行的基本前提工作。 由于本工程有成品及半成品加工安装,垂直运输等工作重点应根据现场条件和图纸设计工艺,确定方式顺序,科学、合理地编材料、工人、机械的进场计划,空间立体操作平台的交通组织,是该工程施工组织设计中成败关键所在。从室内地面用料及墙体装饰的同时,我们加强对外门面及招牌的施工,因为灯箱为建设方提供,我们将积极配合建设方尽快定货及施工,由于本工程工种多,交叉作业要求配合紧密,合理。 另外本工程是一个改造工程,所以我司在施工前应对拆除的项目进行拆除,做好隐蔽签证等,垃圾做到尽快清运,给施工现场一个清洁的环境。 根据本工程设计内容、工程性质,我司在施工过程中,将贯彻执行国家建筑工程施工质量及有关安全生产规范;依据招标文件及施工图纸;有关规范内容如下: (1) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 (2) 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 (3) 建筑装修工程质量验收规范GB50210-2001 (4) 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 (5) 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000 (6) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 (7) 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95 (8) 砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2000 (9) 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 (10) 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-88 (11) 建筑施工高处作业安全技术规程JGJ 80-91 (12) 安全帽GB2811-1989 (13) 安全网GB5725-1997 (14) 安全带GB6059-1985 (15) 建设工程监理规范GB 50319-2000 (16) 建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001 (17) 工程网络计划技术规程JGJ/T 121-99 (18) 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ 110-97 (19) 室外给水设计规范TJ 13-74