文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电智能化施工安全技术交底

弱电智能化施工安全技术交底

弱电智能化施工安全技术交底
弱电智能化施工安全技术交底

安全技术交底记录

编号:

工程名称

交底人职务交底内容弱电(智能化)施工

项目安全员签字交底时间

接受交底人签字:

交底内容:

一、概述

、施工人员开工前必须认真熟悉图纸,了解设计意图、工艺流程,严格按照设计图纸施工,密切配合好预埋预留工作,严格遵守施工程序,认真执行施工操作和验收规范即国家建筑安装质量的检验评定标准。

、对进入施工现场的安防等产品,包括控制柜、配套配件要进行校对产品质保书、合格证,逐一检查验收,并做好记录,分类堆放整齐,对不合格的产品一律杜绝安装,特别杜绝伪劣产品进场。

、管内穿线操作工艺要求:选择→扫管→穿带线→放线→导线与带线的绑扎→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查摇测。

、成品保护:设备、零部件等在搬运和安装时应采取防震、防潮,防止框架变型,必要时可将易损元件拆下,如产品有特殊要求时,尚应符合产品要求。

二、原材料保护

)所有原辅材料经验收合格后,由仓库管理员负责材料入库,做好入库手续,并按

规定标记清楚,严禁混合堆放。

)所有材料储存时均制定保护措施,存放时底部使用水平木材垫平,每层之间须以

薄木条隔离,且材料堆放最高不宜超过层;玻璃须竖直存放在专用支架上,每块玻璃之间

有隔离纸。

)工厂材料搬运中所需运输均应有防护措施,禁止铁件、硬件等直接接触,以免损

坏材料。

)材料加工平台须按规定铺垫毛毯,并注意不得有杂物,严禁在平台上拖动材料,

所有材料移动须垂直抬放。

)加工完成的材料或成品,须将表面内腔的杂屑全部清除,并进行清洁及加贴保护

膜。

)每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上,经自检合格后方可转入下道

工序,并接受质管人员的随时抽检。

)当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验,并检查流程卡填

写情况,在流程卡上签名确认。

)只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡

上的合同号分类存放,并进行清楚标识。

)材料库及成品均须按规范进行管理,做好防尘、防霉、防火等工作,所有材料均

须进行覆盖,且登记造册。

三、线缆敷设工艺要求

(一)、桥架及线槽的安装

)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过于,水平度每米不应

超过。垂直桥架及线槽与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过。

)吊臂间距≤米

)线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。吊架与支架安装应保持垂直,整齐牢

固无歪斜现象。金属桥架及线槽节与节之间应接触良好,安装牢固。

)连接片螺丝安装牢固,平行强电线槽施工时,要有厘米以上的间距。)水平及上下弯角处要有转角,以免敷线时损伤电线电缆。

)确定线路走向要充分了解期它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这

些管道发生空间上的冲突。

)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。

)线槽焊接处应清除焊渣,并做好支架、线槽的防腐处理。

)金属桁架及线槽的拼接处要做好接地跳线。

)镀锌桥架不得采用电焊连接,应采用连接板紧固螺钉式连接;连接处应采用专用接

地线卡连接跨接地线,不得电焊焊接跨接接地线。

)安装后应做好防火封堵。

(二)、电线管敷设(明敷):硬塑料管钢管

、钢管敷设

)线管一般采用镀锌钢管,敷设规范要求横平竖直,钢管必须做好管口处理,除去毛刺。固定安装在墙上和顶上时,必须用管卡子固定,管卡子间距米。吊臂固定时,Φ管吊臂间距≤米,Φ管吊臂间距≤米。终端盒、过路盒吊臂间距≤。

)电线管不得超过二个度弯。当电线管超过二个度弯时,必须安装过路盒。

)电线管水平敷设长度超过米要安装过路盒。

)电线管连接时,管径小于用螺纹连接,大于可以套管连接。钢管管径在Φ及以上的,可以使用套管焊接,套管应处在两管对口的中心,长度为管外径的倍,焊接应严密。

)弯管时要用专用工具,电线管的弯曲径为管径≤,管子弯曲处的弯偏度≤。

)电线管采用螺纹连接的,连接后螺纹宜外露扣,并按规定做好跨接接地线。

)镀锌钢管不得采用电焊连接,应采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接,连接处应采用专用接地线卡连接接地线,不得电焊焊接跨接接地线。)明配钢管在进箱盒的毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支

架的间距应符合国家规范规定。

)Φ及以下钢管进入箱盒必须用锁紧螺母固定,露出锁紧螺母的丝扣为扣;Φ及以上可以点焊固定,管口露出箱盒内壁毫米,焊后应补刷防腐漆及面漆。配管进箱盒、柜必

须采用机械开孔。

)钢管要做防腐处理,镀锌钢管螺纹连接处做防腐处理。

)吊平顶内的电气配管,宜按明配管的要求施工,走向合理、横平竖直,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,吊支架位置正确、间距均匀,在转角、弯成弧形或接线盒

处两侧应对称设置,吊支架应推广采用镀锌材料和配件。接线盒的朝向应便于检修,盖板

应严密。使用软管接到设备位的,其长度不宜超过米。软管两端应用专用接头与接线盒、

金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶裸露。

)电线管电焊垮接应清除焊渣,并做好吊臂、电线管的防腐处理。

)水平安装钢管要保持千分之一坡度。

)确定线路走向要充分了解其它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这些管道发生空间上的冲突。

)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。

)钢管管口必须认真做好管口处理,不能有毛刺、刀口。

、管敷设

)与水、电、煤三种管的平行距离≥,不得与三种管重叠。

)电线管不得超过二个度弯。当电线管超过二个度弯时,必须安装过路盒。

)电线管水平敷设长度超过米要安装过路盒。段内不能有弯。

)弯管时要用专用工具,电线管的弯曲径为管径≤,管子弯曲处的弯偏度≤。

)确定线路走向要充分了解其它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这些管道发生空间上的冲突。

)电线管要连接的,采用套管粘胶连接,连接处结合面应专用粘合剂。套管应处在两管对口的中心。

)做好支架、线槽、吊架等配件的防腐处理。

)明配管在进箱盒的毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支架的间距应符合国家规范规定。

)不要敷设在高温和易受损坏的场所。

四、线缆施工

、缆线的搬运、检查和保管

)缆线的搬运时要注意,切不可使缆线受碰撞造成机械损伤。汽车吊车地应慢慢吊起和放下,卸车时缆线不能从上直接推下,避免损伤缆线。短距离搬运可以滚动缆线盘搬运。但地面应平整,不能有石块等杂物,滚动方向应是缆线匝紧的方向。

)新到的缆线应认真对每卷电线缆进行检验,检查是否有断路和短路及护套老公现

象。发现有断路和短路情况及护套老化的缆线不能用于敷线,并报工程部现场工程师上报

项目经理处理。

)施工人员要核对缆线规格、型号、数量,应与设计图纸相符,产品合格证及检测报告。外观检查缆线应完好,然后编号放到安全的地方加以保管。产品合格证及检测报告交

现场工程师保管好,留作竣工资料用。

)每个施工人员在拿到电线电缆时,应认真核对线径、电线色别与系统要求是否相符(同公司规定的颜色和线径要求统一),如不符合可以拒绝敷线施工,并报现场施工员上

报项目经理。

、敷设前的准备工作

)制定敷设计划,列出缆线清单,准备必要的机具,如缆线盘架,起重工具等。所用的缆线必须进行测试。

)根据缆线的重量、长度、施工方法,来确定施工份数。敷设时统一指挥、协调一致,搞好通信联络员,确保安全施工。

)缆线在敷设前应会同甲方对缆线进行检查,做好以下几项工作:

) 核对缆线的型号规格长度是否符合设计要求。

) 缆线必须有出厂合格证。

) 对缆线进行外观检查,缆线不应有机械损伤、扭曲或有急弯的地方。外表绝缘及护套层应完好,缆线封头应完好。

) 敷设前应进行绝缘检查及泄漏试验。

、缆线敷设一般工艺要求:

)不同系统不同电压,不同电流、强电与弱电等不应敷设在同一根管内或同一线槽孔内。

)管线内穿线的利用率为,线槽内为。

)管线内穿线应先穿钢丝引线,引线进线应顺其自然,不能强力拉线;在钢管内穿线

的应在管口套装保护套,以避免线缆外皮受损。

)线缆的敷设应自然平直,导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,不应受到外力的挤压和损伤,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

)缆线敷设应做到横竖成行,引出方向一致、弧度一致,相互是的距离一致,避免交叉压叠,做到整齐美观。

)敷设在多尘或潮湿场所管路的管子和管子连接均应作密封处理。

)缆线出入建筑物、井道、沟道、缆线穿过楼板、墙壁或缆线有可能受到机械损伤的地方都要穿保护管。

)在缆线的两端、转角处、缆线的中间接头都要挂标志牌,牌上注明缆线编号规格、

型号等。

)缆线在水平段的两端,垂直段落的所在支点上,缆线转角弯头的两侧,缆线终端颈部、中间接头的两侧都要用缆线卡子固定。

)敷设缆线时,缆线的最小弯曲半径必须符合规范要求。橡塑缆线的最小允许弯曲半径是电缆直径的八倍,控制电缆为六至十倍。

)缆线在管线中不允许有中间接头。若必须接头,接头必须做在井或接线盒内。

)缆线进入沟道、井道、坚井、建筑物、穿保护管时出入口应封闭,做好防水处理。

)缆线敷设时不可接得过紧,应适当有一些余度以免使用缆线承受拉力。

)对于每一种线路要予以编号标志,导线在焊接线盒子处留有余量。)预留线长度应按要求,缆线终接后应有余量,引到摄像机的电缆宜留的余量,盒及预埋盒、设备箱按规定预留;光缆布放宜盘留,预留长度宜为。有特殊要求的应按要求预留长度。

)统一线颜色:同种用途的线均颜色相同。

)所有线缆要做好标记,对于前端设备接线处应用塑料号码管编号套上,控制中心设备接线处应用塑料号码管编号套上,在穿线时,楼间设备箱内可以用贴标签纸编写号码。

当留头超过以上时必须间隔做一标记,超过以上时,每一做一标记。

、导线检测

)通、断测量,用专用设备检测每一根导线的通、断,如发现有不通或短路现象,立即返工。如上级巡查发现,按质量事故处理,实行经济处罚。

)绝缘电阻测量:用的兆欧表对每回路的导线测量其绝缘电阻,对地绝缘电阻值、线间的绝缘电阻值应大于兆欧。

)所有检测必须做好记录,施工人员签字备查。隐蔽工程报监理签字通过才算合格。五、控制中心电缆的敷设要求

、采用地槽或墙槽时,电缆应从电视墙机架、操作控制台底部引入,将电缆顺着所

盘方向理直,按电缆的排列次序引入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。电线离开

电视墙机架和操作控制台时,应在距起弯点处成捆绑扎,根据电缆的数量应每隔绑扎一次。

、采用架槽时,架槽宜每隔一定距离留出出线口。电缆由出线口从机架上方引入,

在引入机架时,应成捆绑扎。

、采用电缆走道时,电缆应从机架上方引入,并应在每个梯铁上进行绑扎。

、采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控

制台处还应成捆绑扎。

、在敷设的电缆两端应留有适度余量,并标示明显的永久性标记。

、引入、引出房屋的电(光)缆,在出入口处应加装防水罩。向上引入、引出的电(光)缆,在出入口处还应做滴水弯,其弯度不得小于电(光)缆的最小弯曲半径。电(光)缆沿墙上下引入、引出时应设支持物。电(光)缆应固定(绑扎)在支物上,支撑

物的间隔距离不宜大于。

、控制中心内光缆的敷设,在电缆走道上时,光端机上的光缆宜预留;余缆盘成圈后应妥善放置。光缆至光端机的光纤连接器的耦合工艺,应严格按有关要坟进行。

六、设备接线施工工艺

、接线人员应认真熟悉接线图,剥线皮时不能损伤线芯(剥线皮时应用相应规格的

剥线钳,不能使用剪刀或斜口钳)。线头长度毫米。

、多股铜芯线接头处应先拧紧线芯,搪锡连接,焊接好并用绝缘包布缠严密,地埋

要做好防水处理。

、设备接线柱接线,多股铜芯应先拧紧,要求上插针的必须做好插针,按线柱螺丝

拧紧不得有松动,摄像机视频头制作,要保持同轴度,铜套管夹紧,不应有松动。

、电线或电缆剥出的裸铜线长应应一致,接线端子拧紧后不应有裸铜线露出。

、严格按用线色标规定接线,接线要保持极性统一,线色与接线柱号相同,做好标

签。

、分支线接线、主干线接线,不应有来自任何横向的拉力和压线现象。

七、设备箱的安装

、接图施工,接线正确,箱内设备和模块的安装必须牢固可靠,排列整齐,导线与

设备和模块之间的连接均应牢固可靠。箱内的导线不应有接头,导线芯线无损伤。配线应

整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好。

所配导线的端部均应表明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。线路标号

常用异型管,用英文打字机打上字再烘烤,或采用烫机烫号,这样字迹清晰工整,不易退

色。或采用编号剂书写,效果也很好。

每个接线端子的每侧接线宜为根,不得超过根。对于插接式端子,不同截面的两根导

线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。

、箱内的导线应按垂直或水平有规律的配置,不得随意歪斜交叉连接,线束必须捆

扎整齐并不得遮住模块和设备,对于箱内设备比较多的,要求采用塑料行线槽行线,行

线槽的安装应横平竖直,出线整齐、清晰、美观,线槽内的电线容量应在以下。出箱电缆

应使用蛇皮管或其他保护措施,不得有线缆裸露在外。为保证导线无损伤,配线时采用与

导线规格相对应的剥线钳剥掉导线的绝缘层。螺丝连接时,弯线方向应与螺丝前进方向一

致。为保证导线不松散,多股导线不仅应端部绞紧,还应加终端附件或搪锡。另外,采用

压接终端附件是较好的一种方式。

端子排应无损坏,固定牢固,绝缘良好。端子应有序号,端子排应便于更换且接线方

便;离地高度已大于。

潮湿环境宜采用防潮端子。接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导

线。端子排应表明编号、名称、用途及操作位置其标明的字迹应清晰、工整、且不易脱色。

、箱体的固定及接地应可靠,应用平方毫米或以上截面的黄绿色接地专用线搭接到

汇流排上。箱体漆层应完好、清洁整齐。箱内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,

固定牢固。回路连接应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。

、机房以及弱电箱的安装工艺中除了要按要求做好永久性标签以外,还要特别注意

整齐美观,线缆的预留长度不可太长或太短;各类模块、设备要排列整齐,固定牢固;

接线必须符合工艺要求;线束必须捆扎整齐并不得遮住模块和设备;箱内必须清洁,不得

留有泥土、沙石及其他垃圾。

八、成品、半成品保护措施

) 墙、板如需开洞、开凿应事先同业主进行联系,业主同意后方可进行。严禁在砖墙

板上随意开洞、开槽,未经许可不得擅自切割结构钢筋。

)砖墙及其它材质的墙体开洞、开槽应按工程要求,先划线后再进行施工。开槽、

开洞使用专用开槽机及开孔机。

)现场设置的施工设备应由木板或其它材料垫离地面,防止油污粘贴在地面上。

)在进行电、气焊作业时,应采取隔离措施,以防损坏已做好的地面和墙面。

)在己施工完的墙外和吊顶上进行安装施工时,施工人员戴了干净手套和穿了干净

工作服后方可进行施工。

)积极开展教育全体参建职工成品保护教育,严禁在土建建筑上乱涂乱画,发现,

将立即责令当事人出场。

九、安全文明施工

、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。

、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿

拖鞋,严禁酒后上班。

、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现

危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进

入工作。

、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能

地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定

的安全距离。

、在高空作业时,(米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安

全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。

、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于度,且两梯面应用挂

钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地

面的角度应不小于度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施

工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。

、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须

回空引走,架空线路以高于人体头部米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。

、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行

搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。

弱电及智能化安装安全技术交底

弱电及智能化安装工程安全技术交底 工程名称保利国际广 场3号楼 作业 内容 弱电及智能化安装 作业 部位 3号楼 ▲安全注意事项: 1.进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2.进入施工现场必须按规定正确使用个人防护用品,正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱 帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班; 3.在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带 要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4.施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; ▲安全事项附加内容: 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字 梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8、使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9、使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。

智能化(弱电)安全施工技术交底

智能化(弱电)安全施工技术交底 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生,结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1. 凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2. 进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3. 施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4. 各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5. 在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6. 在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7. 使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单

面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8. 使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部0.5米为宜。严禁将线路直接拖挂或绑扎在钢管脚手架上,使用手持电动工具必须戴好绝缘手套。 9. 使用电焊机设备,首先要进行绝缘测试,符合标准方可使用,并要定期测试,做好记录,在使用过程中,焊机一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,并做好焊机的防潮与防雨水措施。 10. 使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11. 施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 二、施工质量技术交底 1. 施工人员开工前必须认真熟悉图纸,了解设计意图、工艺流程,严格按照设计图纸施工,密切配合好预埋预留工作,严格遵守施工程序,认真执行施工操作和验收规范即国家建筑安装质量的检验评定标准。 2. 对进入施工现场的安防等产品,包括控制柜、配套配件要进行校对产品质保书、合格证,逐一检查验收,并做好记录,分类堆放整齐,对不合格的产品一律杜绝安装,特别杜绝伪劣产品进场。 3. 管内穿线操作工艺要求:选择→扫管→穿带线→放线→导线与带线的绑扎→

弱电智能施工安全技术交底记录大全

安全技术交底记录编号:JD-

e)加工完成的材料或成品,须将表面内腔的杂屑全部清除,并进行清洁及加贴保护膜。 f)每道工序的完成人员均须将本人工号打在流程卡上,经自检合格后方可转入下道工序,并接受质管人员的随时抽检。 g)当班质管员负责对加工完成的材料或成品按工艺标准进行检验,并检查流程卡填写情况,在流程卡上签名确认。 h)只有检验合格的材料及成品才进入成品库。成品库管理员对入库材料须按流程卡上的合同号分类存放,并进行清楚标识。 i)材料库及成品均须按规范进行管理,做好防尘、防霉、防火等工作,所有材料均须进行覆盖,且登记造册。 三、线缆敷设工艺要求 (一)、桥架及线槽的安装 1)桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过于50mm,水平度每米不应超过2mm。垂直桥架及线槽与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。 2 )吊臂间距w 1.2米 3)线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。吊架与支架安装应保持垂直,整齐 牢固无歪斜现象。金属桥架及线槽节与节之间应接触良好,安装牢固。 4)连接片螺丝安装牢固,平行强电线槽施工时,要有30厘米以上的间距。5)水平及上下弯角处要有转角,以免敷线时损伤电线电缆。 6)确定线路走向要充分了解期它风、水管道的分布,位置和技术工艺要求,以免与这些管道发生空间上的冲突。 7)尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。

管卡或支架的间距应符合国家规范规定

管道发生空间上的冲突。 6 )电线管要连接的,采用套管粘胶连接,连接处结合面应专用粘合剂。套管应处在两管对口的中心。 7)做好支架、线槽、吊架等配件的防腐处理。 8)明配PVC管在进箱盒的150-300毫米处应设管卡或支架固定,在转角、直线段处的管卡或支架间距应对称、均匀;管卡或支架的间距应符合国家规范规定。 9)吊平顶内的电气配管,宜按明配管的要求施工,走向合理、横平竖直,不得将配 管固定在平顶的吊架或龙骨上,吊支架位置正确、间距均匀,在转角、弯成弧形或接线盒处两侧应对称设置,吊支架应推广采用镀锌材料和配件。接线盒的朝向应便于检修,盖板应严密。使用软管接到设备位的,其长度不宜超过1米。软管两端应用专用接头与接线盒、金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶裸露。 10尽量避免穿越建筑物的沉降、伸缩缝,如必须穿过时,应做好相应处理。 11 PVC不要敷设在咼温和易受损坏的场所。 四、线缆施工 1、缆线的搬运、检查和保管 1)缆线的搬运时要注意,切不可使缆线受碰撞造成机械损伤。汽车吊车地应慢慢吊起和放下,卸车时缆线不能从上直接推下,避免损伤缆线。短距离搬运可以滚动缆线盘搬运。但地面应平整,不能有石块等杂物,滚动方向应是缆线匝紧的方向。 2)新到的缆线应认真对每卷电线缆进行检验,检查是否有断路和短路及护套老公现 象。发现有断路和短路情况及护套老化的缆线不能用于敷线,并报工程部现场工程师上报项目经理处理。 3)施工人员要核对缆线规格、型号、数量,应与设计图纸相符,产品合格证及检测报

智能化弱电安全施工技术交底(通用版)

智能化弱电安全施工技术交底 (通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0336

智能化弱电安全施工技术交底(通用版) 工程名称: 分部工程: 分项工程名称: 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故 的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1.凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2.进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。

3.施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向技安部门或施工负责人报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4.各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5.在预埋管道时,应注意操作区域内的钢筋及模板,防止铁钉轧脚和被钢筋绊倒,同时也要注意上方的脚手架临时走道防止高处物体坠落打击伤人。 6.在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7.使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人

弱电工程安全技术交底

智能化(弱电)安全施工技术交底 工程名称:白马郡中苑 分部工程:智能建筑 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。弱电工程安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 弱电工程安全技术交底(最新版)

弱电工程安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、作业人员入场前必须经入场安全教育、培训,考试合格后方可上岗作业。 2、作业人员进入现场必须正确佩戴安全帽,系好下额带,锁好带扣。严禁赤背,穿拖鞋、短裤上岗作业。 3、作业人员严禁酒后上岗作业,施工现场严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹。 4、特种作业人员(电工、电气焊工)必须持有效特种作业证件上岗作业。上岗作业前,必须将特种作业证件报项目部安全组进行审验,审验合格后,经项目部安全专业人员对其进行安全教育、培训,考试合格后,方准上岗作业。 5、焊工动火作业前必须办理动火手续后,方准动火作业。作业前必须清除动火地点周边易燃易爆物品,配备充足的灭火器材和水,并设专人看火。 6、登高作业超过2米(含2米)必须正确佩戴、拴挂安全带,高

挂低用。高处作业时衣着要灵便,应穿防滑鞋,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。 7、使用门架高处作业,作业面必须有可靠的防护设施。移动门架时,作业面上严禁有人。 8、登高作业使用人字梯时必须遵守下列规定: l)使用梯子登高作业,梯子不得缺档,不得垫高使用,如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过一处。梯子横档间距以300mm为宜。使用时上端要固定牢固,下端应有防滑措施。 2)单面梯工作角度以75°±5°为宜;人字梯上部夹角以35°~45°为宜,使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。 3)人字梯四脚落地,摆放平稳,避免摇晃。 4)人字梯摆放在光滑地面时,四脚应设防滑钉或防滑橡皮垫。 5)人字梯上搭铺脚手板应铺设平衡,在脚手板上来回走动要保持重心不偏. 鞋;同一块跳板上站人不能超过两人。 6)人字梯的项部铰轴不准站人,不准铺设跳板,以免铰轴转动,

弱电系统安全施工措施示范文本

弱电系统安全施工措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电系统安全施工措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 a) 工程负责人安全责任制 (1)施工人员进入施工现场前,进行安全生产教育, 并在每次调度会上,都将安全生产放到议事日程上,做到 处处不忘安全生产,时刻注意安全生产。 (2)施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明 施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组 织设计,科学组织施工。 (3)认真执行上级有关安全技术,工业卫生工作的各 项规定,对施工人员的安全健康负责。 (4)在施工计划、布置、检查、总结、评比中,必须 同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,保证在安全的 条件下进行施工。

(5)组织施工人员学习安全操作规程,并抽考检查执行情况。对严格遵守安全规章,避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干,造成事故者,提出惩罚意见。 (6)领导工程部的班组开展安全月活动,经常对施工人员进行安全教育,推广安全生产经验。 (7)发生施工人员因工伤亡后,保持现场,立即上报,负责查明原因,提出重发的防范措施。 (8)监督检查施工人员正确使用个人劳动防护用品。 以上8条是工程部负责人抓安全生产工作的标准。 b) 建筑施工现场工程安全施工的一般要求 (1)对从事施工的新工人,必须进行“三级安全教育”和操作规程的学习,对进入施工现场,参加施工的人员均要进行安全生产教育,均要认真学习本工种安全技术操作规程。 (2)严禁施工人员私自搭设架子,需要时请专业架子

智能化弱电技术交底记录汇总

工程名称广益上尚城分部工程弱电智能化系统 分项工程名称车库管理、周界报警、楼宇对讲、远传二抄表 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全、施工质量技术交底。 一、安全技术交底 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。工程名称广益上尚城分部工程弱电智能化系统分项工程名称车库管理、周界报警、楼宇对讲、远传二抄表 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。 10、使用气焊设备时必须彩检验合格的氧气表,乙炔瓶上必须配有回火装置。严禁在气焊瓶处明火抽烟,使用气焊设备时,氧气乙炔瓶与割焊点必须保持10米以上距离。气焊设备旁严禁堆放易燃物品。 11、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要求。 12、施工现场必须搭设危险品库。并配置1211灭火器对所使用的氧气瓶,乙炔实行归类堆放,在危险品库内严禁堆放其它物件。 技术负责人交底人接受人

弱电工程施工安全方案

编号:SM-ZD-38114 弱电工程施工安全方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

弱电工程施工安全方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 建筑施工安全管理包括安全施工和劳动保护两方面工作,现场环境复杂,手工操作、室外高空作业较多,不安全和不卫生的因素极多,极易出现安全事故。因此,施工中必须坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针。从技术上、组织上、制度上采取一系列措施,形成安全管理系统,切实做好安全施工和劳动保护工作。 一、施工安全组织措施 建立安全生产的组织保证体系,是安全管理的重要环节。本着“管理生产必须安全”的原则,建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,并设立专职安全管理人员,从组织体系上保证安全生产。 鉴于以上考虑,我公司项目部成立安全文明施工领导小组,由项目经理负责整体安全管理和协调工作及施工技术安全,施工工长负责施工人员、设备、施工过程等安全。

安防施工安全技术交底记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日

内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 质量技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日

内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施 工后的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯 就直。一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图 纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借 用灯带、风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到 横平竖直,左右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用 铁丝等永久处理。吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接 处直接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与 设备护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可 用缠绕管防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于米(或者距门楣不低于80cm)内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一 确认)。

弱电系统安全施工措施.doc

弱电系统安全施工措施 工程负责人安全责任制 施工人员进入施工现场前,进行安全生产教育,并在每次调度会上,都将安全生产放到议事日程上,做到处处不忘安全生产,时刻注意安全生产。 施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 认真执行上级有关安全技术,工业卫生工作的各项规定,对施工人员的安全健康负责。 在施工计划、布置、检查、总结、评比中,必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,保证在安全的条件下进行施工。 组织施工人员学习安全操作规程,并抽考检查执行情况。对严格遵守安全规章,避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干,造成事故者,提出惩罚意见。 领导工程部的班组开展安全月活动,经常对施工人员进行安全教育,推广安全生产经验。 发生施工人员因工伤亡后,保持现场,立即上报,负责查明原因,提出重发的防范措施。 监督检查施工人员正确使用个人劳动防护用品。 以上条是工程部负责人抓安全生产工作的标准。

建筑施工现场工程安全施工的一般要求 对从事施工的新工人,必须进行“三级安全教育”和操作规程的学习,对进入施 工现场,参加施工的人员均要进行安全生产教育,均要认真学习本工种安全技术操作 规程。 严禁施工人员私自搭设架子,需要时请专业架子工,安装重型设备应按规定搭架子,否则不准施工。 在光线不足地点或夜晚工作,应设置足够的照明设备,并根据要求采用安全电压。 在坑井,隧道和孔柱中工作,除应该有安全电压照明()外,还要有通风换气设备,必要时上方专人看护。 严禁施工人员用钢脚手板反面当人梯。 加强施工人员季节性劳动保护工作,夏季要做好防暑降温,冬季要防寒,防冻, 防煤气中毒。 在没有可靠的防护措施而又必须在高处作业时,工人必须挂好安全带。施工或维 修时,严禁在石棉瓦,刨花板和三合板顶棚上行走。 施工现场内一切孔洞,必须设牢固的盖板盖好,施工人员使用的设备孔洞必须执 行使用孔洞口挂牌制,使用完按规定将孔洞口闭严盖好。 施工现场,生活设施及加工厂地的供电工程,超过半年以上的均应按正式工程安装,所有电气设备必须按国家有关规定执行。

弱电综合布线施工技术交底

弱电综合布线工程施工技术交底 一、施工准备 (1)技术准备 (1)详读图纸,对弱电管线及终端结合现场进行放线定位。 (2)弱电施工在墙面抹灰与天花吊顶封板前进行。 (3)施工前主要材料应经监理、建设单位验收并封样。 (4)施工前先做样板,经设计、监理、建设单位及有关质量部门验收后,再大面积施工。(2)材料准备 A.主要材料与选用要求 1.传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3.终端部分:信息插座、米纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4.上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及"CCC"认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 5.镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 6.其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 B.材料报样与估算 (2)进场时间提前五天,施工班组必须熟读图纸,按设计要求把各班组要用的物料提供样品送验,合格后由甲方封样保存,用于材料进场验收标准。 (3)报样检验合格后,各施工班组进入现场按照设计图纸要求与现场情况,对班组所需物料用量进行估算。要求物料用量估算准确度必须达到95%以上。估量允许比实际用量超出值为3%,超出部分物料费用由施工班组承担。 C.材料进场与验收 1.使用线缆的规格符合设计要求,并应有产品合格证和检测报告。进场后交与甲方封存。 2.材料进场后要向甲方申请验收,甲方以之前送样为标准进行验收,合格后乙方按每层的 物料统计计划分配到楼层,码放在甲方指定位置,做好相应的物料保护措施。 3.如物料保护不当发生损坏丢失,不在向甲方申购物料计划之内。 4.各施工班组物料必须提前两天进场。

弱电及智能化安装安全技术交底

工程名称72433部队烟台经济适用住房交底部位安全 分项工程名称弱电及智能化系统技术交底日期2009.10.15 交底内容: 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 技术负责人:交底人:接交人: 本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人、一份交底人、一份安全员一份)

智能化弱电安全技术交底

编号:AQ-GL-03286 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 智能化弱电安全技术交底 Technical disclosure of intelligent weak current safety

智能化弱电安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 工程名称分部工程 分项工程名称 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。 一、安全技术交底 1、凡参加施工的人员必须严格遵守《电工安全技术操作规范》通用部分的全部条款。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,系紧帽带,在施工过程,严禁脱帽解,严禁穿拖鞋,带钉易滑鞋、高跟鞋、短裤、短衫等上班。严禁酒后上班。 3、施工前,应检查周围环境是否符合安全生产要求,劳动保护用户是否完好,如发现危及安全工作的因素,应立即向施工负责人

报告,清除不安全因素后,方能进入工作。 4、各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险区域通过,尽可能地避开干挂石材吊篮、施工电梯运行轨迹,不能在吊篮下通过、停留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离。 5、在高空作业时,(2.5米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7、使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8、施工现场临时电线路严禁乱接乱接在施工中需要用电时,必须由现场专职电工进行搭接,所用的电箱必须符合“临电规范”要

弱电工程施工安全方案

弱电工程施工安全方案 建筑施工安全管理包括安全施工和劳动保护两方面工作,现场环境复杂,手工操作、室外高空作业较多,不安全和不卫生的因素极多,极易出现安全事故。 二、安全管理制度 a)组织安全教育 对施工人员进行党和国家的安全生产和劳动保障方针、法令、法律制度的教育,使他们树立安全生产意识,增强安全生产自觉性 b)安全知识教育 其教育内容包括:项目施工过程中的不安因素;危险设备和

区域的注意事项;有关职业危害的防护措施;电气设备安全技术知识;先场内运输;危险物品管理、防火等基础安全知识;如何正确使用和保管个人劳防用品,如何报告和处理伤亡事故;安全技术操作规程和安全技术交底。 c)建立安全检查制度 安全检查是预防安全事故的重要措施,包括一般安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查和节日后安全检查,根据工地施工情况,建立定期安全检查制度和突击性安全检查相结合的安全检查制度,并做好安全检查记录。 d)保证安全施工的管理规定 加强安全施工的意识,经常不断的进行安全方面的教育,由施工工长负责组织,项目经理监督,有针对性的对施工人员进行安全交底。 高空作业人员必须扎好安全带或腰绳,穿胶底鞋。高空作业设安全监护人,作业人员的安全带须拴在主材或牢固的物件上。 施工用的高凳、梯子、人字梯、高价车等,在使用前认真检查其牢固性,若有破损及时修理,无修理价值的做报废处理。 严格按照规范和程序施工,施工人员要严格按照施工规范进行施工,施工期间谨慎小心,杜绝一切侥幸心理的存在,要深刻认识到“安全生产”是争取效益的主要因素。 三、文明施工管理制度 建立文明施工责任制,划分区域,明确管理责任人,做到现场清

弱电工程安全技术交底审批稿

弱电工程安全技术交底 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

6. 在高空作业时,(米以上)要正确佩戴牢固无损的安全带,被挂点要牢固可靠,安全带实行高挂低用,严禁在高处向下抛物。 7. 使用人字梯时,必须垫平放稳,两梯脚与地面的夹角应不大于60度,且两梯面应用挂钩或索具接牢,不允许两人或两人以上在同一张人字梯上作业。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严禁借身体来缩短与施工点的水平距离,把重心移至人字梯外,操作时应用绊位人字梯档。 8. 使用各种电动工具时,必须采用一机一闸一保一箱一锁等保护措施,电源线路必须回空引走,架空线路以高于人体头部米为宜。使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施。单面梯与地面夹角以

表B2 60~70度为宜,禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用,应绑扎 牢固;各专业交叉施工过程中,应按指定的现场道路行走,不能从危险 区域通过,尽可能地避开土建塔吊物运行轨迹,不能在吊物下通过、停 留。要注意与运转着的机械保持一定的安全距离 安全技术交底内容: (1) 材料要求,根据施工图内容要求,电气配管采用焊接钢管,所 选用钢管不应有折扁、裂缝、砂眼,钢管应壁厚均匀。 (2) 管路敷设: 1、配管加工:管子和切割严禁使用气割,应使用钢锯,切割机进行 切割,管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应锂平,刮光,使管 口整齐光滑。 2、管子弯曲:管子弯曲处尖有折皱、凹穴和裂缝现象,弯曲角度一 般不宜小于90°。暗配时管子弯曲半径不应小于管外径的 6倍,埋设 于地下或混凝土楼板内管子弯由半径不应小于管外径的 10倍,当管子 长度超过下列数值时,中间应增设接线盒或接线盒 管子的弯曲,可采用弯管机,弯管器,用弯管机要根据管子弯曲半 径的要求,选择横具的规格 3、配管除锯锈和防腐: A 、管子除锈:管内壁除锈可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来 回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净,管子外壁可用钢丝刷除锈。 B 管子防腐:管子内壁均应涂红丹防锈漆一道;除埋入混凝土内的 管子外壁不需防腐处理,埋入砖墙内管子外壁刷红丹防锈漆一道。 4、管与盒(箱)连接:焊接固定,可用? 6圆钢,一端与管横向, 再与底人体外侧的棱边进行焊接。 接收人编号: A 、管子长度每超过 B 管子长度每超过 C 管子长度每超过 D 管子长度每超过 30m 无弯曲时; 20m 有一个弯时; 15m 有二个弯时; 8m 有三个弯时。

弱电-安全技术交底记录

施工技术交底系列弱电:安全技术交 底 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 1 DOCUMENT TEMP LATE 弱电:安全技术交底 交底内容 1.进入施工现场必须戴好安全帽,系好 帽带;着统一服装,佩戴施工卡片。 2.施工人员应按规定的通道进出;严禁攀 爬脚手架;严禁进入非施工区域和危险区域 严禁在现场互相追逐、嘻戏打闹。 4.正确穿戴好劳保防护用品,所有施工 机具须经安全检查合格后方可使用。 5.施工现场禁止吸烟;施工用火前必须申 请动火证,清理现场可燃易燃物品,专业操 作人员必须持证上岗,操作过程中现场应配编号:FS-QG-49559 施工单位 风顺建施工程有 工程名称 广东深圳?旧 限公司 改项目(B )区 施工部位 8#工地、15#工地 施工内容 XX 操作 技术交底内 3施工期间禁止饮酒,严禁酒后上岗操 作。

备有灭火器材,并设有专人看火, 6.电焊操作要求:A、电焊机存放在良好 地方,外壳应有保护接零;在使用前要检查 次二次线绝缘良好,一次线长度不得大于3米,二次线长度不大于30米,接线处应有防 护罩。B、不得用钢筋、钢丝绳、脚手架等 代替焊把线、地线,不得手持把线登高爬 梯。C、更换场地移动焊把线时,应切断电 源,D、工作结束切断电源,确认无引起火 火危险,方可离开。 7.氧气-乙炔操作要求:A、氧气瓶和乙炔 瓶要分开放置,两瓶之间不得少于5米,距动火地点不得少于10米,否则应采取隔离措 施。氧气瓶,氧气及焊割工具上严禁占杂油 脂。B、乙炔瓶要放在空气流通好的地方, 严禁放在高压线下面,要立放固定使用,严 禁卧放使用。乙炔瓶必须配备专用得乙炔减

智能化弱电安全施工技术交底(新版)

智能化弱电安全施工技术交底 (新版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

智能化弱电安全施工技术交底(新版) 工程名称: 分部工程: 分项工程名称: 交底内容: 为确保安全生产和施工质量,杜绝一切不安全事故和质量事故的发生.结合本工程施工特点,特作如下安全技术交底。使用单面梯时,低脚与地面的角度应不小于45度,在梯上操作时,地面应有专人配合和监护,严