1、概述

随着城市地皮的紧俏,规划对线路走廊的控制,政府和公众对城市景观的要求,使得电缆的应用日益普遍,这样一来如何选择电缆就显得很重要。而电缆的选型问题,已是老生常谈的事了,相关的规程、规范及设计手册均对电缆的选型作了详细规定和说明,在《电力工程电缆设计规范》中对电缆芯线材质、电力电缆芯数、电缆绝缘水平、电缆绝缘类型、电缆外护层类型、电力电缆截面均作了规范性的要求,除电力电缆截面外,其它条件比较容易选择。

2、电缆截面选择原则

电缆截面的选择直接关系到设备、电缆本身的运行经济、安全,是电缆选择中最为重要和复杂的环节。2006年重庆遭遇了百年一遇的特大干旱高温天气,其高温持续时间之长,为重庆有气象记录以来的最长记录,从而使重庆电网亦经受了百年一遇的考验,其间出现不少变压器、空开、电缆因过负荷、温度过高而发生爆炸的事故,给电网的安全带来威胁,给社会和群众的生活带来不便,而其中又以电缆事故带来的影响和损失最大,并发生过一条电缆沟中的十多回电缆因一回电缆爆炸而火烧连营的大事故,其原因中电缆截面选择不当是重要诱因,由此可见电缆截面选择之重要性。

电缆截面选择的基本原则为:

①按允许载流量选择即最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。

②按允许电压降选择即连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。

③按经济电流密度选择。

④按机械强度选择。

⑤按短路热稳定校验。

而对10KV及以下电缆按持续工作电流确定特定条件下的允许最小缆芯截面时,还应按下列使用条件差异影响计入校正系数所确定的允许载流量。

①环境温度差异。

②直埋敷设时土壤热阻系数差异。

③电缆多根并列的影响。

④户外架空敷设无遮阳时的日照影响。

3、电缆截面简化选择原则

上述电缆截面的选择原则比较复杂,可变因素较多,同一配电工程由不同的设计人员所选择出的电缆差异较大,在工程实际中颇感不便,因此在实际工程中并未严格按照上述原则进行选择。

考虑到在配电网中变电站的10KV侧短路电流在最大运行方式下均限制在25KA以内,而正常运行方式大多在20KA以内,因此除大容量配电工程外,10KV及以下电缆一般可不进行短路热稳定校验。同时对有机械强度要求的场合可考虑选用带垲的电缆,若低压出线电缆在200米以内,起电压降一般可满足要求。因此可工程工程实际情况将电缆截面的选择简化为按允许载流量选择并计入使用条件差异的影响(特殊情况需按照基本原则进行选择)。

本人根据多年的设计经验,在工程实际中根据负荷P,综合各种因素影响简化为综合系数K,直接计算出计算电流I=KP,在根据规程推荐的电缆载流量进行修正,然后直接对比选择的简化选型方式(仅针对负荷不易确定的居民用电)。该方式简单、快捷,不同人员、不同部门间易形成共识,亦避免建设单位要求节约投资而减小电缆截面而供电部门要求电缆截面满足居民5-10年的中长期负荷增长需求之间的矛盾,并经过多年的运行亦未出现问题。

①、负荷估算

居民负荷参照《小康住宅设计导则》、《住宅设计规范》等规范和重庆地区的实际情况,可用下表进行估算:

表一居民负荷参考表(可按60W/m 校核)

表二需要系数K 表(根据设计手册)

②环境条件选择

居民住宅用电负荷的功率因数,配电房考虑0.85-0.9的同时系数。根据重庆地区的实际情况,并根据2006年夏天对部分地段实际测量结果,并考虑到实际施工时并未将电缆一根一根分开放在电缆支架上,而是直接放在电缆沟内,特别是变电站附近及负荷密度大的城市电缆沟大多是许多电缆挤在一起的实际情况,综合考虑,可采用如下典型的环境条件:配电房及户外电缆沟的环境温度按48℃,桥架按42℃,电井按35℃计,桥架考虑0.85的校正系数,6根电缆沟考虑0.8的校正系数,12根电缆沟考虑0.62的校正系数。

考虑上述因素后,综合修正系数(式中为环境温度变化时的校正系数,为多根电缆并列敷设时的校正系数),可有如下参考结果(如遇环境条件比较恶劣的,尚需根据规范进行校验):

1)中压电缆对6根电缆沟其综合校正系数K为0.733,对12根电缆沟其综合校正系数K为0.57,对从线路下线的尚应乘以系数0.9。

2)低压电缆对其综合校正系数K为0.833。

③电缆载流量

在考虑上述综合因素后,根据《电力工程电缆设计规范》中推荐的电缆载流量,列举目前采用很普遍的YJV22型电缆的修正载流量如表三、表四所示。

表三高压电缆载流量(A) 参考表

表四低压线缆载流量(A)参考表

④电缆截面选择

根据公式可计算出每回低压出线的计算电流。这样根据①中所述,可根据一回低压电缆所供居民的户数,计算出其有功负荷P,就可直接计算出计算电流,只要,即可从表四中选择出电缆的截面。高压电缆亦根据从表三中直接选择出电缆的截面。

4、结束语

本所设计人员在电缆设计过程中,根据上述电缆截面的简化选择原则选择电缆,简单、快捷、易行,大大提高设计效率和设计质量。

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1?根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2?根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3?根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4?根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5?所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量................错误!未定义书签。450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量......................错误!未定义书签。 通用橡套软电缆的载流量见表8-25...........................错误!未定义书签。 YQ、YQW、YHQ、型 / A ..................................错误!未定义书签。 YZ、YZW、YHZ型 / A ...................................错误!未定义书签。 YC YCW YHC型 / A .....................................错误!未定义书签。、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量............................错误!未定义书签。 表 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。错误!未定义书签。 VV22、VLV22单芯......................................错误!未定义书签。 VV22 ..................................................错误!未定义书签。 VV22、VLV22 3芯......................................错误!未定义书签。 VV22、VLV22 4芯......................................错误!未定义书签。 VV22、VLV22 3+1芯....................................错误!未定义书签。 VV22 5芯.............................................错误!未定义书签。 VV22 4+1芯...........................................错误!未定义书签。 VV22 ..................................................错误!未定义书签。 3+2芯................................................错误!未定义书签。防火电缆的载流量..............................................错误!未定义书签。 表 8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量.....................错误!未定义书签。 ZR-BV 300/500V ........................................错误!未定义书签。 ZR-BV 450/750V ........................................错误!未定义书签。 ZR-BV 450/750 .........................................错误!未定义书签。 ZRZR-BVVB 300/500V ....................................错误!未定义书签。 ZR-BVR 450/750V .......................................错误!未定义书签。 ZR-BVR 450/750V .......................................错误!未定义书签。 ZR-BV 300/500 .........................................错误!未定义书签。 ZR-BVV 300/500V .......................................错误!未定义书签。 ZR-RVV 300/300V .......................................错误!未定义书签。 ZR-RVVB 300/300V ......................................错误!未定义书签。 ZR-RVV 300/500V .......................................错误!未定义书签。 ZR-RVVB300/500V .......................................错误!未定义书签。 ZR-RVS ................................................错误!未定义书签。 300/300V ..............................................错误!未定义书签。 ZR-RVS ................................................错误!未定义书签。 300/300V ..............................................错误!未定义书签。 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30错误!未定义书签。 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量..............错误!未定义书签。 ZR-YJV 1kv ............................................错误!未定义书签。 ZR-YJV 1kv ............................................错误!未定义书签。 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量..........错误!未定义书签。 ZR-YJV、ZR-YJLV .......................................错误!未定义书签。 ZR-YJV22、 ZR-YJLV22 ..................................错误!未定义书签。 ZR-YJV、 ZR-YJLV ......................................错误!未定义书签。 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) ...............错误!未定义书签。

电缆载流量对照表及选线口诀

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

电缆载流量选择

电缆的简化选择原则 [摘要]本文通过电缆选择的基本原则的分析,参照工程建设及重庆地区的实际情况,总结计算出四个实用的表格,并阐述了电缆的简化选择原则,从而达到快捷、高效选择电缆的目的,进而加快设计速度和提高设计质量。 [关键词]电缆;截面,选择原则;计算电流 1、概述 随着城市地皮的紧俏,规划对线路走廊的控制,政府和公众对城市景观的要求,使得电缆的应用日益普遍,这样一来如何选择电缆就显得很重要。而电缆的选型问题,已是老生常谈的事了,相关的规程、规范及设计手册均对电缆的选型作了详细规定和说明,在《电力工程电缆设计规范》中对电缆芯线材质、电力电缆芯数、电缆绝缘水平、电缆绝缘类型、电缆外护层类型、电力电缆截面均作了规范性的要求,除电力电缆截面外,其它条件比较容易选择。 2、电缆截面选择原则 电缆截面的选择直接关系到设备、电缆本身的运行经济、安全,是电缆选择中最为重要和复杂的环节。2006年重庆遭遇了百年一遇的特大干旱高温天气,其高温持续时间之长,为重庆有气象记录以来的最长记录,从而使重庆电网亦经受了百年一遇的考验,其间出现不少变压器、空开、电缆因过负荷、温度过高而发生爆炸的事故,给电网的安全带来威胁,给社会和群众的生活带来不便,而其中又以电缆事故带来的影响和损失最大,并发生过一条电缆沟中的十多回电缆因一回电缆爆炸而火烧连营的大事故,其原因中电缆截面选择不当是重要诱因,由此可见电缆截面选择之重要性。 电缆截面选择的基本原则为: ①按允许载流量选择即最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 3、电缆截面简化选择原则 上述电缆截面的选择原则比较复杂,可变因素较多,同一配电工程由不同的设计人员所选择出的电缆差异较大,在工程实际中颇感不便,因此在实际工程中并未严格按照上述原则进行选择。第 1 页 共 9 页 电缆载流量选择参考意见 前言: 电缆工程设计根据与架空线载流量或输送容量选择电缆截面,而各电缆生产厂家提供的载流量不尽相同,因此存在基准值不统一的问题.经过对比瑞利、宝胜BICC 、山东电缆厂、沈古等厂家提供的载流量比较,比瑞利提供的载流量技术条件比较齐全,数值偏安全,符合以往工程载流量和电缆截面的选择,为此,建议以该厂家提供的载流量为基准。再根据《电力工程电缆设计规范》中辐射条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数进行修正后选择合适的电缆截面。 一、《电力工程电缆设计规范》载流量的校正系数: 比瑞利提供的条件:导体最高持续工作温度:900C ;土壤热阻系数:1.20C.m/W ;空气温度:400C ;土壤温度:250C 。 根据《电力工程电缆设计规范》关于敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数K=K 1*K 2*K 3 ………………(此规定适用于三芯电缆) 其中:K 1——并列校正系数:10kV 三芯和110kV 单芯穿于φ160管,排管间距为210mm ,35kV 三芯和220kV 单芯穿于φ200管,间距250mm ,参照6根并列,K 1=0.81); K 2——土壤热阻系数:当取值1.20C.m/W(土壤潮湿,规律性下雨)时,K 2=1.0;当取值1.50C.m/W(土壤干燥,雨量不大)时,K 2=0.93; K 3——环境温度修正系数:) 4090() 4090() 1() 2(3----= = Q Qm Q Qm K =1.0 因此三芯电缆校正系数:K= K 1*K 2*K 3=0.8*0.93*1.0=0.75 考虑到绝大部分电缆在排管中多根并列敷设,而K2仅为土壤中多根直埋并行敷设,建议三芯电缆修正系数K 取0.7,单芯电缆K 取0.75;双拼电缆K 值取0.75*0.9=0.675(载流量按照单根载流量*2*0.9取值)。

电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九

常用电力电缆载流量对照表(2)

铜芯铝芯 铜芯铝芯 铜芯铝芯 1*107*1.351 1.613.480.661.5103.9793462851*167*1.701 1.614.510681.5126.7104.94363361*257*2.14 1.2 1.616.3143.1110.2181.3138.75694141*357*2.52 1.2 1.617.7173.8133.6220.5169.66964801*5019*1.78 1.4 1.819.8217.3167.5270.3208.89186051*7019*2.14 1.4 1.819.8268.2206.7331.8255.512727831*9519*2.52 1.6222329.7253.4394.3304.2162210361*12037*2.03 1.6226.2377.4292.6454.7350.7190211621*15037*2.25 1.8228.4434.6335518.3398.6227413551*18537*2.522 2.230.9494380.5580.9447.3272915821*24061*2.25 2.2 2.233.6584449.4676.3521.5333918531*30061*2.52 2.4 2.637669.9515.2760584.1404520732*42*1*2.250.8 1.615.438.228.647.737.13853352*62*1*2.761 1.617.247.737.159.445.64804032*102*7*1.351 1.820.563.848.877.459.46615382*162*7*1.71 1.823.585.765.710680.69987972*252*7*2.14 1.2227.2112.485.7138.7106133010192*352*7*2.52 1.2 2.229.9135.7104.9166.4128.3163111922*50 2*18*1.9 1.4 2 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166 环境25℃时载流量 (A)空气敷设环境25℃时载流量 (A)埋土敷设成品近似重量kg/km 标称面积mm 2线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm

高压电缆选型

按照以下情况而定: 1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。 5 所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。 10kv高压电缆载流量表如下: 向左转|向右转

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

电线电缆载流量表格

电线电缆载流量表格 Final revision on November 26, 2020

电线电缆载流量表(全) 很多用户对的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。陕西金瑞长通厂根据实际生产的规格品种,制定了不同规格型号的载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘允许持续载流量 额定电压U。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆排列 方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标称截面(mm2) 253512014090110125155100120140170110135165205130155150180115135160190120145 5070165210130165180220140170205260160200245305190235215265160200225275175215 95120255290200225265300210235315360240280370430290335315360240270330375255290 150185330375225295340380260300410470320365490560380435405455305345425480330370 240300435495345390445500350395555640435500665765515595530595400455555630435490 400500565...450...520...450 (7458555856808901030695810680765520595725825565650) 环境温度(℃)40254025 26/35KV允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘允许持续载流量 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆排列 方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标称截面(mm2) 5070185230145190200250170190220270170210245305190235215265165200225275175215 95120280310215240300330230255330375255290370425285330315360240270330375255290 150185360400280310380425295330425485330380485555375430400455305345420475325370 240300470540365430490555380435560650435510650745505580525595400455555630430490 400500610...485...625...500 (7608755956908701000680790680775525600720825565645) 600 (10008001160920875685940740)

电线电缆线径、载流量如何计算及选型

电线电缆线径、载流量如何计算及选型 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培 =4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培 =11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了

铜芯电线电缆载流量标准

铜芯电线电缆载流量标准 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

高压电缆选型[技巧]

高压电缆选型[技巧] 按照以下情况而定: 1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等); 2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等); 3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压; 4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电

电力电缆载流量查询表

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m 的距离,交叉时应保持0.5m 。2 、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m 的距离。3 、电缆直埋安装时, 1-35kV 电缆直埋深度应不小于0.7m 。4 、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV 不小于0.25m, 交叉时距离不小于0.5m 。5 、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D ,单芯电缆不得低于20D(D 为电缆外 径)。6、6kV 及以上电缆接头 a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。 b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。8 、对电缆终头和中间接头的基本要求:a. 导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料; c. 密封良好; d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。7 、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9 、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车, 以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。10 、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载

相关文档