文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场倒闸操作票模板 (1)

风电场倒闸操作票模板 (1)

风电场倒闸操作票模板 (1)

风电场两票编号及说明 GDFD-WDGP -201501-001

工作票序号

年、月

W —外包,D —电气,GP —工作票

“桂东风电场”

“两票”序号以月为单位,每月的第一张票序号为“001”

如:2015年3月的第一张操作票编号为:GDFD-CZP-201503-001, 则2015年4月的第一张操作票编号为:GDFD-CZP-201504-001。 序号

票名 编号 备注 1

倒闸操作票 GDFD-CZP-201501-001 所有工作票对应的安全措施附页的编号与对应工作票相同

2

电气工作票 GDFD-DGP-201501-001 3

外包电气工作票 GDFD-WDGP -201501-001 4

风电机组工作票 GDFD-FGP-201501-001 5

外包风电机组工作票 GDFD-WFGP -201501-001 6

生产区域工作联系单 GDFD-GLD-201501-001 7

外包生产区域工作联系单 GDFD-WGLD-201501-001 8

动火作业措施票 GDFD-DCP-201501-001 9

特殊作业措施票 GDFD-TCP-201501-001 9 事故紧急抢修单

GDFD-QXD-201501-001

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

电气操作票、工作票执行细则示范文本

电气操作票、工作票执行细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气操作票、工作票执行细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的: 为保证《电业安全工作规程》的认真贯彻执行,使倒 闸操作标准化、规范化、程序化,依据《电气操作票、工 作票执行规定》,结合我公司实际制定《变电所倒闸操作 细则》(以下简称《细则》)。 2、适用范围: 本《细则》规定了对倒闸操作的要求和执行规定以及 检查与考核。 凡在变电站电气设备或电力线路上的检修工作和电气 设备或线路的停送电操作,都必须严格执行《电业安全工 作规程》和本《细则》。 4、注意事项:

4.1 “两票”各栏目内容应一次填写齐全。签发后的“两票”内容如有变动,必须按规定履行许可手续。 4.2 填写操作票不得使用计算机的复制功能。使用计算机自动打印操作票,必须具备过号功能。 5、倒闸操作票: 5.1 操作票填写要求 5.1.1 操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 5.1.2 操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 5.1.3 操作开始时间和终了时间 从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 5.1.4 操作任务 5.1.4.1 操作任务应填写设备双重名称。

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

变电站倒闸操作票

变电站倒闸操作票 单位:兴隆22OkV变电站编号:201109008 发令人 受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 ()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务: 1号站用变41开关由冷备用转为运行带400VI母线负荷,400V分段40开关用运行转为热备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 检查1号站用变41开关确已拉开 将1号站用变41开 关由冷备用转为热备用 2. 将1号站用变41小车开关由试验位置摇至运行位置 3. 检查1号站用变41小车开关确已摇至运行位置 4. 拉开400V分段40开关 将400V分段40开关 由运行转为热备用 5. 检查400V分段40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已拉开 7. 合上1号站用变41开关 将1号站用变41开关由热备用转为运行 8. 检查1号站用变41开关电流指示正确 9. 检查1号站用变41开关确已合好 10. 检查400V1段母线电压指示正确确认400VI母线带有电压并三相平衡,确认400VI母线所带重要负荷运行正常 11. 检查直流系统高频开关电源模块运行正常 12. 检查1号主变压器冷却器运行正常 13. 检查2号主变压器冷却器运行正常ㄣ 备注:

操作人:监护人:值班负责人(值长):(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); 变电站倒闸操作票 单位:兴隆220kV变电站编号:201109009 发令人受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:将400VI母线负荷倒至400VII母线运行, 1号站用变由运行转为冷备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 拉开1号站用变41开关将1号站用变41开关由运行转为热备 用 2. 检查1号站用变41开关电流指示正确 3. 检查1号站用变41开关确已拉开 4. 合上400V分段40开关 将400V分段40开 关由热备用转为运 行 5. 检查400V40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已合好 7. 检查400V1段母线电压指示正确 确认400VI母线带 有电压并三相平 衡, 确认400VI母线所带重要负荷运行正

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

25种倒闸操作票

操作票(1) 全站停电操作(现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷,第二电源及2T备用)1.先拉电容器组开关,查确在断开位置; 2.拉开各线出线开关,查确在断开位置; 3.拉开445,查确在断开位置; 4 . 拉开445-5,查确已断开; 5. 拉开445-4,查确已断开; 6.拉开401,查确在断开位置; 7.拉开401-4,查确已断开; 8.拉开401―2,查确已断开; 9.拉开211,查确在断开位置; 10.拉开211-2,查确已断开; 11.拉开211-4,查确已断开; 12.拉开201,查确在断开位置; 13.拉开201-4,查确已断开; 14.拉开201-9,查确已断开; 15.拉开201-2,查确已断开; 16.拉开202-9,查确已断开; 17.拉开202-2,查确已断开; 18.拉开21,查确已断开; 19.拉开22,查确已断开; 20.查全部操作质量, 操作票(2) 全站停电操作(现运行方式为;第一电源供电,1T和2T并列运行,带全负荷) 1.拉开电容器组开关,查确在断开位置 2.拉开各出线开关,查确在断开位置 3.拉开445,查确在断开位置 4.拉开445-4,查确已断开 5.拉开445-5,查确已断开 6.拉开401,查确在断开位置 7.拉开401-4,查确已断开 8.拉开401-2,查确已断开 9.拉开402,查确在断开位置 10.拉开402-5,查确已断开. 11.拉开402-2,查确已断开 12.拉开221,查确在断开位置 13.拉开221-2,查确在断开, 14.拉开221-5,查确已断开; 15.拉开245,查确在断开位置 16.拉开245-5,查确已断开 17.拉开245-4,查确已断开 18.拉开211,查确在断开位置 19.拉开211-2,查确已断开

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

倒闸操作票制度正式样本

文件编号:TP-AR-L8568 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 倒闸操作票制度正式样 本

倒闸操作票制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、总则 1. 倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离 开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接 地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行 方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操 作,就会导致发生事故或危及人身安全。 2. 为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过 程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸 操作票制度。 二、倒闸操作的基本要求 1. 为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操

作必须填写操作票。 2. 倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 3. 高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手套。 4. 如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5. 装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 三、倒闸操作的技术规定 1. 送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。

电力线路工作票A模版

附录A现场勘察记录格式 附录B电力线路第一种工作票格式 附录C电力电缆第一种工作票 附录D电力线路第二种工作票 附录E电力电缆第二种工作票 附录F电力线路带电作业工作票 附录G电力线路事故应急抢修单 附录H电力线路工作任务单 附录I电力线路倒闸操作票 附录J标示牌式样 附录K带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录L绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录M登高工器具试验标准表 附录N起重机具检查和试验周期、质量参考标准 附录O线路一级动火工作票格式 附录P线路二级动火工作票格式 附录Q动火管理级别的划定 附录 附录A:现场勘察记录格式 现场勘察记录 勘察单位编号 勘察负责人勘察人员 勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重名称): 工作任务(工作地点或地段以及工作内容):

记录人:勘察日期:年月日时分至日时分 附录B电力线路第一种工作票格式 电力线路第一种工作票 单位编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 至年月日时分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路): 6.2保留或邻近的带电线路、设备: 6.3其它安全措施和注意事项: 工作负责人签名年月日时分收到工作票 工作班组人员签名: 9.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人签名年月日时分 10工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 11工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名年月日时分

变压器标准倒闸操作票

高压配电室停送电操作程序 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误 后执行。 2、操作人查对模拟系统图,填写操作票。 3、监护人、值班负责人审票,发现错误应由操作人重新填写。 监护人与操作人相互考问和预想。 值班负责人发布操作指令,并复诵无误。 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、验电笔等。监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相符。 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票。 对操作后设备进行全面检查。 向调度及值班负责人汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;附:变压器标准倒闸操作票 变压器供电方式图:

停电倒闸操作:(以I#变检修停运为例) 检查两台变压器电流总和是否超过单台变压器的额定电流; 电告热电调:我方要退出1#变,并请求其合环; 得到电调准许操作后,合上高压10KV母联开关(ME1)查确已合上; 检查10KVI段、II段并运正常; 将低压配母联(ME2)合上,查确已合上; 检查低压配400VI段、II段并运正常; 断开低压1#进线开关(QF3),查确已断开; 将低压1#进线开关(QF3)摇至试验位,取下控制保险后,挂”禁止合闸,有人工作”标示牌; 在1#变高压开关(QF1)柜上查确无电流,变压器空载; 断开1#变高压开关(QF1),并查确已断开; 将1#变高压开关(QF1)摇至试验位后,挂”禁止合闸,有人工作”标示牌; 验明1#变确无电压

拉开1#变隔离刀闸(QF1甲)查确已拉开; 合上1#变高压柜QF1地刀闸,查确已合上; 断开高压10KV母联开关ME1; 查高压10KVI段,II段分段运行正常; 电告电调我方已操作完毕,可以解环,并做好记录; 注:1、在正常生产时,原料磨配、、2#蒸发配、种滤I#、II#变负荷较高。若退出以上配中的任何一台变压器时,必须向生产岗位和调度室说明情况,协调好,并要求启动任何设备,通知电气车间以免因启动时冲击电流过大,负荷电流大造成变压器过负荷运行,影响安全运行。 2、若是需停某整段母线时,应考虑是否影响到如计算机和高压直流屏的供电。 送电倒闸操作: 检查确认符合送电条件; 电告热电调:我方要恢复I#变,并请求其合环; 得到电调准许操作后,必要时要进行校相; 检查高压10KV母联开关(ME1)工作位置; 合上高压10KV母联开关(ME1),查确已合上; 查高压10kvⅠ、Ⅱ并列运行正常; 拉开1#变高压柜(QFI地)刀闸,查确已拉开; 合上1#变高压隔离刀闸(QFI甲),查确已合上;; 取下1#变高压开关(QF1)柜悬挂标示牌,并将小车摇至“工作”位;

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版_1

YF-ED-J4995 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

电力生产中倒闸操作管理规定范本

匚作行为规范系列 [产中倒闸操作规定 (标准、完整、实用、可修改) r I

编号:FS-QG-91998 士中倒闸操作规定 Regulati ons for switch ing op erati on in po wer p roducti on 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、倒闸操作应使用倒闸操作票 (见附录G )。倒闸操作人 员应根据值班调度员(工区值班员)的操作指令(口头、电话 或传真、电子邮件)填写或打印倒闸操作票。 操作指令应清楚 明确,受指令人应将指令内容向法令人复诵,核对无误。发 令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的 报告时,都应录音并做好记录。 事故应急处理和拉合断路器 (开关)的单一操作可不使 用操作票。 2、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。 用计算机开出的 得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编 作项目,并分别签名。操作票应与手写格式票面统一。操作 票票面应清楚整洁,不 口 号。 操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操

3、倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预 演核对无误后执行。 操作前、后,都应检查核对现场设备名称、编号和断路 器(开关)、隔离开关(刀闸)的断、合位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应由两个及以上的指示同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 4、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认 真执行唱票、复诵制。发布指令和复诵指令都要严肃认真, 使用规范术语,准确清晰,按操作顺序逐项操作,每操作完 项,应检查无误后,做一个“ 〃”记号。操作中发生疑问 时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。操作完毕,受令人应立即汇报发令人。 5、操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时 应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作。 雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)爆炸 时伤人的措施。 6、更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝) 的工作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断

倒闸操作票的填写规范标准

. 倒闸操作票填写规 1 围 对倒闸操作票的填写进行规化管理,以规运行人员的操作行为,从而有效杜绝误操作事故的发生。 本规适用于发、变电(线路)倒闸操作票的填写、受理工作。 2 引用标准 2.1 电网公司下发《工作票、操作票使用管理标准》 2.2 南方电网公司《电气操作导则》 2.3 能源部《电业安全工作规程》DL408-91 3 职责权限 3.1 安生部负责变电(线路)倒闸操作票填写的技术管理、现场监督,并制定相应的考核和管理办法,提出整改措施和考核意见。 3.2 安生部负责对变电(线路)倒闸操作过程以及应遵守的规章制度进行监督、检查和考核。 3.3 变电站值班负责人、供电所工作负责人负责组织完成调度(供电所)下达 的操作命令,严格执行“操作票制度”,完成相关记录的填写,有权拒绝执行威胁人身或设备的调度命令,提出理由并报告上级领导。 4 工作容与要求 4.1 工作容 正确接受调度(供电所)命令后,认真填写变电(线路)倒闸操作票并按照“操作票制度”的规定程序进行倒闸操作。 4.2 工作程序

4.2.1 倒闸操作票统一用黑色墨水填写或微机打印(黑色),发令单位、发令人、 受令人、时间、签名必须手工填写。 4.2.1.1 一份倒闸操作票只能填写一个操作任务,一个操作任务:是指根据同一 操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 4.2.2 倒闸操作票的填写要求 4.2.2.1 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。每个 操作任务的操作票后须附一份变电站倒闸操作危险点控制(线路操作票除外),对应操作票编号填写,随操作票保存,按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 资料Word . 4.2.2.2 编号:在编号空白处填入7位数,前两位为本年年份的后两位数,如2007年后两位数为07;后五位数为编号,每所(站)每年从00001开始编号,编号不得重复(编号可微机打印)。即编号为0700001。 4.2.2.3 微机程序自动生成的操作票,编号后五位数应从00001开始,年份后两位数微机自动生成。 4.2.2.4 发令单位:填写发令的单位(地调、县调或其它)。 4.2.2.5 发令人:填写当值调度(供电所值班负责人)具备下令资格的人的姓名。 4.2.2.6 受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 4.2.2.7 发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、 票面所涉时间填写要求:必须手工填写,姓名填写一律居左,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印。有多页操作票时,其中发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;操作任务仅打印在第一页(微机开票除外),值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每均应加盖“已执行”印章。 4.2.2.8 受令时间:填写调度(供电所值班负责人)下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,

倒闸操作票填写标准规范样本

工作行为规范系列 倒闸操作票填写标准规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-27823倒闸操作票填写标准规范 Standards for Filling in Operation Tickets 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 在现实生活中,为什么有些人很少发生事故或不发生事故,甚至是能避免事故,工作十几年、几十年从没伤过皮毛,成为安全生产的行家里手而有些人却常常发生事故,甚至是成了“事故大王”,干什么都不利索除个人的性格、知识和经验之外,与他们的习惯有着极为重要的关系。 有着良好安全习惯的人,一般或是很少出现事故,而形不成安全习惯的人,事故几率则高得多。就是现在没发生事故,在他们身上,也存有较大的事故隐患。因此,我们必须注重培养安全的习惯,为确保少出事故或不出事故,打下良好的基础。 所谓“习惯”,就是由于重复的练习而巩固下来的并变成需要的行动方式。良好的习惯有利于个人的和集体生活的安排,不良习惯则起有害的影响。

在自己的子女或亲友外出时,有人时常告诉他们“路上要注意,上下车要小心。”路上注意什么、小心什么,这就是培养安全的习惯。 一、培养安全的习惯是落实各种规章制度的要求。 日常生活中的各种规章制度,都是人们实践经验的总结,有的则是用血的教训换来的财富,我们必须认真学习领会,并变成工作和生活中的自觉行动,这就是培养安全的习惯。安全的习惯,说到底就是在工作中能够严格遵守各种规定和操作规程,是认真地,而不是轻率地;是长久地,而不是临时地;是自觉地,而不是被迫地,把遵章守纪化作了自己工作和生活的一个重要组成部分。 在电动设备上检修或排除故障,应悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,这不仅是每个合格员工的必备习惯,也是工作纪律的根本要求。某单位电工班长在维修线路时,由于没能按规定悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,本班的电工以为是意外掉闸,在不知情的情况下,合闸送电,致使正在线上作业的班长触电身亡。小的疏忽,付出了生命的代价。这样的例子在现实生活中不胜枚举,我们要学会从中