文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河塘清淤回填施工方案_secret

河塘清淤回填施工方案_secret

河塘清淤回填施工方案_secret
河塘清淤回填施工方案_secret

河塘清淤回填施工专项方案

一.工程概况

本标段桩号为K0+555~K0+726全长171m本标段有河塘3处,K0+555~K0+562有一小池塘,K0+562~K0+604段与K0+627~K0+726段各有一大池塘。由于三处河塘范围皆超出道路红线,所以河塘清淤采用围堰隔离的方式将淤泥翻转至红线以内。

填料采用素土回填,高度至深搅桩设计标高;素土来源:从外部运进。

二.施工前的准备工作

施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,做好检修工作。

三.施工方案

1、河塘排水与围堰

本标段河塘与附近的跃进河相距较近,用6寸水泵将河塘水直接排至跃进河。但由于该段河塘离电源较远,所以采用10KW发电机发电。在河塘的水全部排光之后,约请领导单位现场测量淤顶标高。由于三处河塘范围皆超出道路红线,所以河塘清淤采用围堰的方式清理红线以内的淤泥。围堰的位置布置在紧靠于红线(红线外侧)。

2、河塘清淤及塘底成型

在抽干水的河塘中做好围堰后,利用4台挖掘机将清淤翻转到围堰外侧;待自然晾干后,用挖机装车,自卸工程车外运,作弃土处理。

清除淤泥过程中将四周开挖成台阶状,台阶宽度为1m,高度为50cm,台阶底面内倾4%。一切就绪后,约请领导单位现场测量淤底标高。

2、回填工艺及质量控制要点

本工程因地处跃进河南侧,周围河塘密布,地下水位较高,所以河塘排水后,利用填土围堰法做出隔水土埂,然后在路基范围内快速用大口径水泵连续排水,将水排出围堰范围以外。

河塘回填采用素土回填,因此次填方量较大,而土方运输路线皆在我施工现场内穿行,所以施工前做好安全交底。此外还需注意以下情况:

(1)施工时,自卸汽车将土运至河塘边缘,用推土机推入塘底,每层推土厚度≤30cm,经粗平后,用振动式压路机碾压,直至施工至设计标高。施工中严格控制填料的含水量,使其符合设计要求。

(2)河塘填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。土的可溶性盐含量不得大于5%;550℃的有机质烧失量不得大于5%,特殊情况不得大于7%。

(3)河塘填筑分层平行摊铺,最大松铺厚度不得大于30cm ,最小松铺厚度不得小于10cm 。

(4)为保证河塘边部的强度和稳定,施工时超宽50㎝填土压实,严禁出现贴破现象。

(5)为了减少路堤路段在构造物两侧产生不均匀沉降而导致路面不平整,对于大型压实机具压不到的地方,必须配以小型压实机具薄层碾压,以确保压实度。

(6)为了使每道工序互不干扰,并满足规范要求,便于作业和检查,确保每个施工段的填筑碾压质量,在标准化作业的基础上,将各施工段划分为四个作业区段和七个施工工艺流程。(见下页图)

(7)在整个河塘填筑施工中,应严格控制“五度”,即:宽度、坡度、平整度、填筑高度、重点是密实度。

(8)压实标准

(9)铺土

采用机械铺土。本工程采用摊土机进行摊铺。摊铺时将已备好的土源,按要求厚度均匀摊铺在路槽内,并利用摊铺机的轮胎将铺匀的土排压一遍,以达基本密实 (经排压后的摊铺厚度应通过试验确定)。一般推土机排压一遍后,土的虚铺厚度为压实厚度的1.1~1.2倍。 (10)整平

将铺好的土方,用推土机按设计要求的纵横断面进行整平 四.雨天施工安排

四个作业区段

七个施工工艺流程

(1)保证施工现场排水,确保畅通。

(2)现场土方用塑料薄膜覆盖,已保证施工阶段工期。

五.施工注意事项

①注意天气情况,尽量在雨到来之前碾压完成并停止施工。

②严禁压路机等其它施工机械在已完成的路段调头与急刹车。

③严禁用“薄层补贴”的方法找平,贯彻宁刮勿补的原则,如有局部低洼处用齿耙翻松5cm以上,用新鲜混合料填充找平。

④施工接缝应采用对接形式或平接缝处理,确保接缝处的纵向横向平整度。严禁斜接缝。

六、质量、安全、文明施工保证措施

(1)、质量保证措施

A、项目部建立健全工程质量保证体系、工程质量自检体系,采取有效的手段进行强化管理,机构设置见下图:

B、工程质量是一个系统工程,领导是关键,职工是基础,制度是手段,技术是保证。严格组织施工,责任层层分解,落实到人,增强群体创优意识。

C、路基土方试验段工程要严格控制好分层填筑厚度、含水量,及时进行检测、试验和压实度检测。

D、质检人员及时检测,填报各项检验成果,做好事故分析,找出缺陷,采取预防措施。

E、认真学习招标文件的有关规定,遵循技术规范进行施工,虚心听取监理工程师意见,随时取得联系,以确保工程质量。认真做好各种图表资料记录工作,每一道工序必须经监理工程师检查,合格后方可进行下一步施工。

七.安全保证措施

项目经理部有一名安保部长主管安全,试验段作业队有综合班设有一名副队长抓安全,并设专职安全员。

1、建立健全施工安全规章制度,做好安全技术培训工作。

2、加强施工组织领导,建立安全生产保证体系,做好施工安全检查和监督指导工作。

3、树立安全为生产,生产必须安全的思想,经常进行安全生产教育,坚持“安全第一,预防为主”的方针。

4、做好与施工安全有关的技术交底,狠抓事故苗头,把安全事故消灭在萌芽状态。

5、对机械操作实行定员、定岗,严格按操作规程操作。

6、严格按施工工艺、施工操作规程,施工组织设计中有关安全条款进行施工。

7、严禁无证操作、违章作业。做到持证上岗,对进入施工现场的人员做到“三不伤害”。

8、加强安全宣传,开展安全竞赛。在交通干扰的交叉地点派专人指挥,设置各种安全标志和设施。

9、施工机械建立检修和保养制度,确保完好率,以保证生产顺利进行。

八.文明施工及环境保护措施

1、目经理部和试验段作业队建立环境保护规章制度,并定期检查,将环保工作与效益

挂钩,工作有条不紊,创造一个良好的工作环境。

2、做好施工区域附近环保工作,做到文明生产,文明施工。

3、强化职工的思想政治工作,发扬艰苦奋斗精神,提高工作效率,节约材料,降低成

本。

4、尊重业主、监理工程师,虚心听取意见,对监理工程师提出的意见要积极采纳。

5、维护施工环境,保持施工场地清洁。

河塘、围堰、清淤工艺平面布置图如下

清淤施工方案

场平施工方案 一、场地高程设计 本工程厂区现状多为鱼塘和藕塘,地面高程约为17.5~18.5m,平均标高约18.0m。北湖规划最高控制水位18.80m、北湖实际常水位18.00m,考虑到厂区周围的八吉府路等现状道路高程为20.9m~21.0m,为了保证厂区在雨季时的安全,综合确定污水处理厂厂区的最终地面高程为21.50m。经核实2016年汛期武汉特大暴雨期间,北湖最高水位20.15m,且目前该区域也正在启动大型雨水排涝泵站建设工程。 为了减少污水处理厂的实施难度,为确保工程经济,减少土方重复开挖及转运,同时减少基坑开挖深度,本工程场平工程分两期实施:一次场平标高:主厂区为19.0m,主厂区西侧为21.5m,污泥区为21.5m 与20.0m,首先按要求清除塘底淤泥后回填至一次场平标高,进行厂区各处理构筑物的地基处理、桩基施工,以及埋深较大的管道施工。 二次场平标高:二次场平标高按最终地面高程按21.50m进行控制。 本次施工范围为一次场平。 二、场平施工要求 鱼塘区域:清除表层约1.0m淤泥,然后分层碾压回填至19.0m;田埂区域:清除至17.0m标高,然后分层碾压回填至19.0m;沟渠区域:清除表层约2.0m淤泥,然后分层碾压回填至19.0m;主厂区西侧清除表层1.0m耕土,然后然后分层碾压回填至21.5m;污泥区鱼塘区域,清除表层清除表层约1.0m淤泥,然后分层碾压回填至20.0m;污泥区其他清除表层1.0m耕土,然后分层碾压回填至21.5m;南北向横穿厂区现状车行便道,清除表层约1.0m杂填土,然后平整至19.0m;回填土压实系数不小于0.92,回填时,应无积水,不得回填淤泥、腐质土及大块状物,分层回填厚度不大于0.3m。

泥浆池清淤施工方案

松江区十一号河广富林路占压段 河道整治工程 泥 浆 池 清 淤 施 工 方 案 上海松江水利建筑工程有限公司

2012年12月

泥浆池清淤施工方案 一、工程概况 松江区十一号河广富林路占压段河道整治工程河道护岸基坑开 挖施工,在河道蓝线施工范围内有一因油墩港大桥施工而蓄灌的泥浆 池,现需将泥浆翻挖运离至施工范围以外。 河道蓝线范围内泥浆池平面示意图河道蓝线 河道蓝线 27n 27,.8r 4 40, 4 4 .3HI

河浜现场照片 二——、^施^工^方^案 1、施工工艺流程 施工准备一一测量放样一一淤泥堆放地筑坝一一三方联测计量一一挖掘机翻挖 淤泥至原土一一淤泥500m场内短驳一一河底素土分层回填夯实2、施工方法 2.1机械和材料准备 河浜淤泥采用挖掘机清除,清淤范围设置排水系统,采用水泵及时排水,以 保持底干燥。河浜回填时底部50cm采用砾石砂回填,上部填筑材料采用透6% 水泥土进行分层回填,挖机整平,压路机进行碾压,外侧用粘土进行包边处理。

清淤回填配备机械为:挖掘机(1m3)1台,18T压路机1台,水泵若干台,其他小型机具配齐配足,确保施工的顺利进行。 2.2测量放样 根据测绘院提供水准点,测量河塘的水深、淤顶高程、淤泥厚度、断面尺寸。 测绘出相应的平面图和断面图,平面图中应标明线路中心线、边线、断面桩号等内容。横断面布设间距为4米,纵向地形变化复杂时应加设横断面。 2.3抽水、清淤 采用水泵及时进行抽水。抽水抽干后,进行淤顶高程测量,清淤采用挖掘机进行,加以人工配合,把淤泥彻底清理干净,及时进行验收,满足要求。 清淤后测量应在清淤前布置断面的基础上,对应于清淤前测量位置,进行逐桩断面高程测量。及时绘制出断面图和平面图,做好内业资料的整理工作,及时进行上报。 2.4开挖台阶 排水清淤验收合格后,将河塘堤岸挖成宽>30cm,高度为20cm,向内倾斜的台阶,在清淤处设置积水槽,用水泵进行排除积水,以保持基底干燥。 2.5底部50cm砾石砂回填 及时进行50cm厚砾石砂的回填,原材料严格按照要求进行验收,不允许不合格材料进入现场。砾石砂用人工配合挖机整平,18T震动压路机进行碾压,满足要求后及时进行验收。 2.6分层回填6%水泥土 砾石砂层验收合格后,进行6%水泥土的分层回填,虚铺厚度控制在30cm左右,压实厚度控制在25cm左右,挖机进行整平,及时用18T震动压路机进行碾压。 水泥土采用现场拌合,首先铺筑30cm素土,划分网格,按照6%水泥掺量计算每个网格水泥用量。按计算好的量堆放袋装水泥,打开水泥袋将水泥倒在素土上,并

河塘清淤回填首件施工方案

河塘清淤回填首件 施工方案

1、工程概况及首件目的 1.1 工程概况 滨江大道位于扬中市滨江新城, 本项目既是东西向一条重要城市主干路,同时也是城市标志性景观大道。道路红线宽64m,绿线宽100m,道路等级为城市主干道、公路一级。西起扬中三桥连接线(K1+000),东至扬中大道(K7+071),全长 6.071km,其中上海分公司管段长4km(DK1+000~K5+000)。 道路沿线地质地貌:场地地面平均标高2.60米,地面标高相差不大,地势平坦,仅河沟或渠坝部位地势稍高(其标高 2.70-6.00m)。场地现为农田(局部民居尚未拆除),河塘密布、沟渠众多,地基土层稳定性较差,深部土层稳定性一般,由于含软土、软弱土、液化土、局部位于鱼塘,根据设计要求,要采取适当的地基基础和结构加强措施和地基处理措施,方可进行上部道路建设。 1.2 首件目的 ①、经过首件工程施工,摸索并总结一套适应本标段施工的合理组织以及施工机械、人员的配备方式。 ②、经过首件工程施工,明确沟塘施工围堰、清淤、回填的施工工艺;明确碎石土及6%灰土的拌制工艺及检测方法;以及确保压实度的施工方法。 ③、经过首件工程施工,收集相关数据,指导全线沟塘施工并达到质量标准要求。

④、根据规范和相关标准明确沟塘的质量检验方法。 2、施工工艺流程 本河塘清淤回填为正常填筑路段, 其施工工艺分别详见图1。 图1 正常填筑段落河塘清淤回填施工工艺流程图 3、主要施工方法 3.1施工准备 (1)测量河塘平面,画出河塘与周围地貌相对关系的平面图; (2)对路基穿越的河塘测放出清淤界限,然后填土围堰; (3)对于位于路基范围内的塘埂先进行清表; (4)准备土方,在沟塘边安全范围内堆放,现场拌制碎石土、灰土备用,自检灰剂量合格后报监理组,待监理抽检合格后方可用于回填。 (5)计划于 5月2日开工, 6月18日完工。

1鱼塘清淤回填施工技术方案

安东路延伸段工程 鱼塘清淤回填施工技术方案 一、工程概况 安东路延伸段(后湖村至潘径村段)工程位于晋江市东石镇,是东石镇快速交通网络规划中的主干道之一。本项目起点位于晋江东石镇兴东路、仁和路交叉的平面口,路线经过东石港务局、西寨后、至埔上村,经埔上村晋江盐场、郭岑村、一居、二居、三居、四居、五居、至终点潘径村(市域12号路),路线全长6.016km,设中桥1座,涵洞11座。本项目按照二级公路(兼城市主干道),路基宽度50m,双向六车道,设计时速40km/h。 安东路延伸段(后湖村至潘径村段)工程地处晋江场至潘径村的平原地带,属亚热带海洋性季风气候,雨季较长,降水充沛,特别是春夏季节,暖和湿润多雨。由于雨量较大,不能进行路基填土施工,而路基填砂不受雨季影响,能保证工期和工程质量,且项目沿线有丰富的海砂资料,如果利用海砂填筑路基,可减少对良田的使用,为当地居民节约土地资源。为此,施工单位考虑用砂填筑路基工程。 经现场勘测,本工程施工区内鱼塘较多,详见后附“安东公路延伸段道路水(鱼)塘调查表”,鱼塘淤泥深度约1-3米,水深约0.5-1.8米。为保证工程质量,按照设计图纸要求,对鱼塘内的水全部排干,进行清淤、开挖置换。 二、施工准备 1、技术准备 (1)根据工程地质勘察报告,了解和掌握作业区域内的水文、地质情况。 (2)认真审阅图纸,进行图纸会审,了解和掌握图纸和设计文件对鱼塘换填的技术要求。 (3)结合现场情况,编制鱼塘清淤换填的作业指导书,并向施工人员进行了详细的施工技术交底。 (4)进行测量放样的交底、复测及检查工作。测量人员根据设计图纸进行放线,打桩标识鱼塘桩号、及高程等。 (5)选择好鱼塘淤泥土方开挖弃料存放场地。 2、材料料准备 因为本地区盛产海砂,故采用海砂作为鱼塘换填的材料,换填材料不含植物残体、垃圾等杂质,最大粒径小于15cm,含泥量小于5%。 换填料应提前运至现场储备,便于清淤后及时回填。 3、项目部人员 本工程项目部参加的人员如下: 施工负责人:李久明技术负责人:郭丰春 质量负责人:王继元试验负责人:崔丽英 测量负责人:邢景昌材料负责人:刘明星 机械负责人:孙建坤安全负责人:刘志勇 4.机械设备

河道清淤方案

河道清淤方案 2.5河道清淤施工方案(见图表2-1) 2.5.1清淤施工方法 本项工程主要包括路基清表、挖运弃土方、拆除旧有的构造物、挖除树根等。 首先抽水、清淤泥。抽水的潜水泵型号和数量可根据围堰内的水量的多少来决定。在施工准备期间要充分的准备所需的水泵及相关的设备等。淤泥全部清除至原状土,将淤泥集中,采用装载机配合运土车将淤泥全部外运,挖泥深度根据现场实际确定,但必须保证将淤泥清走,露出原状土层。 2.5.1.1、进行各河塘抽水工作,由于水域范围内抽水工程量大,需要合理组织,避免出现河水倒流泡坏换填河塘的情况。 2.5.1.2、河塘在抽水后按照施工组织顺序对河塘进行清淤,淤泥现场外运到指定地方,防止污染环境。清淤时根据淤泥厚度用挖掘机清除淤泥和边清淤边换填的挤於施工。清淤时采用两台挖掘机对位站立进行挖除淤泥,两台挖掘机同时作业时,互相应保持一定的安全距离,防止臂架相互碰撞。 2.5.1.3、每处河塘均需由项目部测量人员测量其清淤前、后标高,并绘制相对应的平面图和断面图,由监理复核,必要时由业主指定的测量中心派专人进行复测。其中,河塘平面图需标明几何尺寸及其与路基的相对位置;河塘断面图要测出各测点清淤前后的高程,绘制出河塘清淤断面图,并利用河塘清淤数量计算表计算出该塘的清淤量,

由监理签认后作为质保资料及设计变更的依据。 2.5.1.4、清淤时,原则上不得超过设计深度,如果清至设计深度后存在不良土质,必须由现场监理、设计代表会同业主代表通过现场观察及试验作出判别,确属淤泥的再往下清。 2.5.2、淤泥堆放问题: 2.5.2.1、流塑性较大的淤泥,挖出后及时清运至施工区域以外堆放,晒干后,集中运至弃土场。 2.5.2.2、流塑性较小的淤泥,由自卸车直接运至弃土场。 2.5.2.3、对集中的淤泥质等不可利用土方进行弃置处理,由现场监理进行签证。 2.5.2.4、对流塑性较大淤泥,挖装、拖运过程中,要小心谨慎,尽可能避免污染行车路线。 2.5.3、清淤必须彻底,清淤后对塘底进行晾晒。

河塘清淤回填施工方案

1、工程概况 GL-1标段位于扬州江都市和广陵区境内,路线起于廖家沟东侧,起点桩号为K13+800,向西跨廖家沟,然后跨沙湾南路,设置广陵互通,向西上跨龙泉路、潮龙港,止于京杭运河东侧,终点桩号为K18+465.800,路线全长4.666km。本施工标段路线布设主要控制点:廖家沟、沙湾南路、广陵互通、龙泉路、潮龙港等。 本标段河塘抽水6953.96m3,清除淤泥9166.85m3,河塘回填碎石土3438.14m3、5%灰土17664.23m3、素土4216.94m3。 根据路基填筑宽段,先在河塘两侧筑土围堰,然后抽水、清淤。对正常填筑路段,清淤后先回填50cm厚碎石土,然后回填5%灰土至塘顶,压实度≥90%。对于湿喷桩路段,回填素土至整平标高。 河塘清淤的首件位于AK0+020-AK0+080,面积为971..07㎡,水深0.7m,淤泥深为1.3m,排水量为679.75m3,清淤量为1262.39m3,回填材料为素土,素土总量为2913.21m3。 2、施工工艺流程 本标段河塘清淤回填分正常填筑路段和湿喷桩处治段落两种形式,其施工工艺分别详见图1、图 图1 正常填筑段落河塘清淤回填施工工艺流程图

图2 湿喷桩处治段落河塘清淤回填施工工艺流程图 3、主要施工方法 3.1施工准备 (1)测量河塘平面,画出河塘与周围地貌相对关系的平面图; (2)对路基穿越的河塘测放出清淤界限,然后填土围堰; (3)对于位于路基范围内的塘埂需先进行清表; (4)对于沿线的暗塘,需先请监理组、业主进行确认。 3.2排水 采用水泵将水抽到周边相邻河塘。 3.3清除淤泥 (1)清淤前先测绘出河塘的原始平面。 (2)排水后布设横断面,横断面原则上与路中心线方向垂直。形状、位置特殊的河塘断面按河塘中心线法线方向布设,但需注明与所在线路桩号的关系。横断面布设间距≤10m,纵向地形变化复杂时加设横断面,加设断面桩号尽量与设计文件断面符号相符。横向地形变化时,加设测点。同一断面横向测量距离<5m,单个河塘至少布设三个横断面。 (3)测量断面内及受影响河塘起终点的原地面高程、淤泥顶高程。 (4)清淤原则上采用泥浆泵冲淤,根据现场情况亦可采用挖掘机挖除。严禁随地排放污染施工现场,清淤厚度以不超过设计厚度为原则,若清至设计厚度后仍存在不良土质,必须报由业主、监理组及承包人现场或进行试验鉴别,确属淤泥,经批准后再往下清除,并及时观察界面。

鱼塘清淤回填施工方案最终

滨河路市政工程(一)标段排水、降水专项施工方案 编制人: 审批人: 批准人: 施工单位:宝鸡建安集团股份有限公司 2017年11月4日

排水、降水专项施工方案 由于本工程缺乏地勘资料,经现场勘测该工程所处位置位于原始渭河河床之上,地下水比较丰富,路床地面下三米多出现地下水。所以在进行雨水管道沟槽开挖施工时必须进行地下排、降水施工。 施工道路区域南侧区内有3个鱼塘和两个较大的人工挖砂形成的水坑,应其面积较大,存水较深。鱼塘总面积约520m2,深度约0.5m~1.6m。为保证工程质量,我方拟将鱼塘和水坑内的水全部排干后先挖除淤泥在进行换填处理。项目部施工前制定专项降水、排水施工方案。(2)降水处理措施 滨河路设计雨水管道及方涵处于渭河漫滩区,地下水位较高,在管道施工过程中,如管道槽底基础低于地下水位,应将地下水位降至槽底0.5m,做干槽施工。 一、施工准备 1.技术准备 (1)测量人员根据设计图纸进行放线,打桩标识水塘范围及高程等。 (2)选择好水塘淤泥开挖弃料存放场地。 (3)选择好排水地点,不影响道路施工。 2、施工便道 因鱼塘处于道路施工换填区之中,为了清淤及换填运输方便,在沿鱼塘区范围内修建一条宽3m的施工便道,作为鱼塘清淤换填的临时施工道路。

3、换填材料准备 因为此处地下水比较丰富,回填料按设计要求,从指定的取料场场地取用,便于清淤后及时回填。 4.所需材料及机械设备 挖掘机1台、自卸汽车2台,20T振动压路机1台、水泵4台、排水管120m、发电机一台。 二、施工目标 1、工期目标 本工程计划施工25日内完工:抽水工作在4天内完成,清淤2天,换填部分可在清淤完成后19天内完成。 我项目部将根据此项工程的施工特点,精心组织、科学管理、周密计划、合理调度,加大人员和设备投入,在保证工程质量的前提下确保工期按时完成任务。 2、质量要求 本项工程实施过程中将严格按照设计文件和有关规范以及技术操作进行施工。 三、施工方法 1、施工工序 原地面联测(监理复核)→抽水→清淤施工→清淤后地面联测(监理复核)→填筑→压实 2、施工排水 用水泵抽水,排入渭河内。另根据现场实际情况,我方将投入4

最新河塘清淤回填方案复习进程

青剑湖河塘清淤回填施工方案 一、工程概况 本工程河塘位于工业园区青剑湖地域,河塘长约60m,宽约70m,淤泥深度3m,河塘四面均为沥青道路。施工要求换土法清除河塘淤泥回填三类土,以满足后期建设地基承载打桩机要求。 二、施工方案 1、施工流程:抽水、冲挖、运输、挖台阶、回填。 2、水力冲挖 水力冲挖土方采用 85-50-200 型高压水泵配两部φ65mm 水枪制泥浆,通常 85-50-200 型高压水泵配两部φ65mm 水枪制泥浆配1 台 WL15015 型泥浆泵。 水力冲挖土方时直接由塘内取水,岸边冲挖,然后通过固定在浮桶上的 WL15015 泥浆泵将泥浆输送至泥浆车上。 一般每台 WL15015 型泥浆泵平运浆距离 600m 日工作效为350m3。我项目部预配备 6 台,并根据施工进度情况及时组织人员进行夜间施工以确保工程进度。 水力冲挖土方在施工中应注意的问题 (1)、做好边坡防护及排水处理。水力冲挖土方施工期间,做好边坡防护工作,同时要保持场地良好排水状态,采取临时排水设施与永久排水设施相结合,流水不得排入市政管道和自然水源,也不得引起淤积或冲刷问题。 (2)、做好泥浆运输车辆的管制工作,不得出现抛洒滴漏等现象,

泥浆必须运至指定抛土区,不得随意乱卸乱倒。 (3)、输浆管线架设应注意以下问题输浆管线应平坦顺直,避免死弯,出浆管口放置填塘压浸区距离堤坡脚大于 5m 以外,输浆管接头应紧固严密,整个管线和接头不得漏泥漏水,一旦发现泄漏,应及时修补或更换,输浆管的布置不得破坏既有公路、堤防等设施。 (4)、水力冲挖土方填塘压浸工程施工,人工利用水枪制浆打土挖坑要注意坑边坡的稳定,防止边坡坍塌造成安全事故。 3、土方回填 (1)、回填前先将四周开挖成台阶状,台阶宽度为1m,高度为50cm,台阶底面内倾 4%。一切就绪后,约请领导单位现场测量淤底标高。 (2)、回填工艺及质量控制:河塘回填采用三类土回填,次填方量较大,而土方在我施工现场内推土平衡,所以施工前做好安全交底。此外还需注意以下情况: 1)施工时,自卸汽车将土运至河塘边缘,用推土机推入塘底,每层推土厚度≤30cm,经粗平后,用振动式压路机碾压,直至施工至设计标高。施工中严格控制填料的含水量,使其符合设计要求。 2)河塘填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。土的可溶性盐含量不得大于 5%;550℃的有机质烧失量不得大于 5%,特殊情况不得大于 7%。 3)河塘填筑分层平行摊铺,最大松铺厚度不得大于 30cm,最小松铺厚度不得小于 10cm。

清淤换填方案

清淤换填施工方案 一、工程概况 本项目实施的西湖北路道排工程位于铜陵市西湖新区北部,西湖以北,起止桩号K0+015--K3+610(西起泰山大道,东止经一路),全长3.61公里,道路规划路幅为:中央绿化隔离带5m,机动车道11.5m×2,机非分隔带2m ×2,非机动车道6m ×2,人行道5.5 m×2,规划宽度55m。快慢车道路面结构采用沥青混凝土路面。 本项目位于长江中下游平原与皖南山区的交接地带,沿线需穿越较多的水稻田和沟塘,低洼地段分布有软弱土。根据地质勘探资料,路线沿线的软土主要为淤泥质粉质粘土,上层主要为耕植土,其基土的物理力学性质和地基承载力极差。征对以上沿线分布的沟塘,我部特拟定清淤换填施工方案,以确保城市道路路基的强度和整体性,满足工程的各项需要。 下表为清淤换填工程数量: 二、编制依据 1、《西湖北路道排工程设计施工图》

2、《岩土工程地质勘探报告》 3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 三、施工准备 1、施工便道 为了方便施工,在道路的南侧修筑一条施工便道;便道下层铺设80cm厚毛石,面层铺设30cm厚级配碎石,以保证机械及车辆正常通过。 2、材料准备 由于本工程穿塘段路基分为普通路段和软基路段:对于普通路段填料采用是碎石和4%石灰土,碎石来源于石场开山石料经筛选小颗粒石,4%石灰土经拌制好通过自卸车运到现场;对于软基路段填料采用是素土,素土质量要符合要求。已经联系供货商,保证材料的货源充足及质量要求。 3、机械人员投入 3.1、人员投入 ①、技术负责人:庄志宏 ②、施工员:万圣李 ③、质检员:汤自前 ④、安全员:邹建新 ⑤、测量员:袁勇、汤化晶 ⑥、技术员:张新宇 ⑦、机械司机:8人 ⑧、杂工: 6人 3.2 机械设备

沟塘清淤回填施工方案(DOC)

312国道346国道南京龙潭港至绕越高速公路段 改扩建工程 沟塘清淤回填 施工方案 编制: 复核: 审核: 312国道、346国道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程 投资建设项目SG-1标段项目经理部 二○一六年五月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工组织和施工安排 (1) 1.资源配置计划 (1) 2.工期及施工进度计划 (2) 3.施工组织体系 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (3) 六、施工方法及主要工序操作要点 (3) 1.测量放样 (3) 2.围堰抽水清淤 (4) 3.台阶开挖 (4) 4.分层填筑 (5) 5.碾压成型 (5) 七、质量保证措施 (6) 1.施工注意事项 (6) 2.沟塘清淤回填施工常见质量通病防治 (7) 八、安全保证措施 (7) 1.机械设备安全措施 (7) 2.管线保护措施 (8) 3.架空线路安全防护措施 (8) 九、文明施工措施 (9) 十、附图附表 (9)

沟塘清淤回填施工方案 一、编制依据 1.《南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程施工图设计》 2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 3.《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 4.《高速公路施工标准化技术指南》 5.《实施性施工组织设计》 二、工程概况 本项目区属长江下游水系,区域最大地表水体为长江。项目沿线所经河流不多,主要为七乡河及便民河。沿线局部地段分布有少量水塘。 根据施工图设计,本项目河塘面积约23107㎡,其中一般路段9669㎡,桩处理路段13438㎡;淤泥平均深度0.5m-2.0m不等,清淤数量9112.5m3,排水数量14553.6m3。 一般路段河塘采用“40cm碎石+碎石土(碎石与土的体积比6:4)”的形式回填至整平高程,碎石工程量约3867.6m3,碎石土工程量约28841.5m3; 桩处理路段河塘采用素土回填,工程量约50700.6m3。 三、施工组织和施工安排 1.资源配置计划 1)主要施工人员配置 为保证沟塘清淤回填施工的顺利进行,随着工程的进展变化情况,各施工队伍将根据工程需要增减作业人员,人员进行弹性编制,动态管理。初步计划每个施工作业点投入的主要人员数量不少于20人。详见下表:

暗浜清淤回填方案

团青公路(于庄~浦星)道路新建工程 河浜清淤回填施工方案 一、工程概况 本工程位于奉贤区青村镇、金汇镇。东起青村于庄,西至浦星公路。道路总长约 2.54千米,道路红线宽度40米。道路沿线河浜五处,而且沿线分布着一些鱼塘和暗浜等,因此该部分路基施工必须对此先 进行清淤回填处理。 道路穿越很多暗浜、鱼塘等,具体段落如下: 1、暗浜: K0+040~K0+063、K1+208~K1+215、K1+273~K1+280、K1+303~K1+315、K1+366~K1+381、K1+415~K1+434、k1+554~K1+563、K1+609~K1+617、K1+675~K1+715、K1+751~K1+758、K1+780南侧、K1+919~K1+940、K2+073~K2+087、K2+216~ K2+227、K2+309~ K2+332 以上暗浜共计15处; 2、化粪池: 拟建场地分布有2个化粪池,分别位于K1+465和K1+540北侧 3、鱼塘: K0+880~K0+990一个鱼塘, K1+020~K1+340碰到5个鱼塘暗浜一处最小埋深 1.7m,其他深度为2m~3.3 m,路基填筑时,要注意地面下是否有暗浜,如果发现,及时与设计和监理汇报,制定 处理方案,及时进行处理。

二、施工方法 1、施工工艺流程 施工准备——测量放样——筑坝围堰——抽水——挖掘机清淤——测量验收——开挖台阶——回填50cm碎石——分层回填石灰土——边坡防护 2、施工方法 2.1 施工准备 2.1.1 机械和材料准备 河浜淤泥采用挖掘机清除,清淤范围设置排水系统,采用水泵及 时排水,以保持基底干燥。河浜回填时底部50cm采用碎石回填,上部填筑材料采用透水性较好的石灰土(合格的海砂)进行分层回填, 推土机或平地机整平,压路机进行碾压,外侧用粘土进行包边处理。 清淤回填配备机械为:挖掘机(1m3)4台,推土机3台,压路机2台,平地机2台,水泵若干台,其他小型机具配齐配足,确保施工 的顺利进行。 2.1.2 材料检测:进场材料必须及时抽样检验,合格后方可使用,击实标准试验经审批后方可实施。 2.2 测量放样 根据设计院提供导线点,用全站仪准确定位路基的中线、边线, 划分路基过河塘的范围,测量河塘的水深、淤顶高程、淤泥厚度、断 面尺寸。测绘出相应的平面图和断面图,平面图中应标明路基中心线、边线、断面桩号等内容。横断面布设间距为10米,纵向地形变化复杂时应加设横断面。

清淤回填施工方案word参考模板

鱼塘段(中滨大道K0+000~K0+380、纬八路K0+65.903~k0+356.311) 清淤回填施工方案 一、编制依据 1、本合同工程设计图纸及施工技术规范的要求、招投标文件及补充说明。 2、现行公路路基设计规范、施工技术规范、公路软土地基路堤设计与施工技术规范、公路工程质量检验评定标准。 3、现场踏勘资料。 4、中新天津生态城中滨大道道路排水工程施工组织设计。 二、工程概况 本标段工程修筑起点为中滨大道K0+000~K0+760、纬八路K0+65.903~k0+356.311,道路总长:其中中滨大道K0+000~K0+380、纬八路K0+65.903~k0+356.311处于现有鱼塘段,。 中滨大道位于中新天津生态城北部片区的02片区,是一条东西走向的城市主干道。本工程西起中海大道北端,自西向东与运河中路、中泰大道、经十二路、经十一路相交,终点位于经十路。道路总长约2.267km,总面积约7.73万m2。 本施工段修筑起点为中滨大道K0+000~K0+760、纬八路 K0+65.903~k0+356.311,其中中滨大道K0+000~K0+380、纬八路 K0+65.903~k0+356.311处于现有鱼塘段。 三、施工准备 1、预计投入挖掘机40台、推土机8台、18T压路机2台、25T压路机2台、民工40人,施工管理人员6人。 2、清理施工现场,做到“三通一平”。 3、施工机械见施工设备报验单。 四、施工工艺 1、抽水、清淤2M~4M厚淤泥层全部清除,并进行晾晒工作,对于含水量大于液限,空隙率大于1,有机质含量大于5%的淤泥必须清除。再将鱼塘基底整平,清除突出物,并用

鱼塘清淤回填施工方案_secret

鱼塘清淤回填方案 经现场勘测,施工区内有8个鱼塘,鱼塘淤泥深度约1米,回填方量约16000 m3。为保证工程质量,我方拟将鱼塘内的水全部排干进行干地回填。 一、施工准备 1.技术准备 (1)测量人员根据设计图纸进行放线,打桩标识构筑物的桩号,轴线及高程等。 (2)选择好鱼塘淤泥土方开挖弃料存放场地。 2、施工便道 利用现有道路作为水塘回填的临时施工道路。 3、填筑土料准备 因为此处地下水比较丰富,采用壤土填筑,土料从指定的取土场场地取用。土料应提前运至现场储备便于清淤后及时回填。 4.机械设备 机械设备准备: ZL50装载机1台、1m3反铲1台、水泵4台、自卸汽车7台,振动碾1台。 二、施工目标 1、工期目标 自本工程具备施工条件起10日内完工:抽水工作在开工后的3天内完成,清淤4天,防渗墙施工平台可在清淤开始后6天内完成。 我项目部将根据此项工程的施工特点,精心组织、科学管理、周

密计划、合理调度,加大人员和设备投入,在保证工程质量的前提下确保工期按时完成任务。 2、质量要求 本项工程实施过程中将严格按照设计文件和有关规范以及技术操作进行施工。 三、施工方法 1、施工工序 原地面联测(监理复核)→抽水→清淤施工→清淤后地面联测(监理复核)→土方填筑→土方压实 2、施工排水 施工排水排入附近排水沟内,另根据现场实际情况,我方将投入3台抽水水泵,每台水泵每小时抽水50m3左右,可保证水在3天内排 完,确保施工进度。 3、淤泥地形联测 淤泥清理前进行三方联测,用全站仪测出淤泥开挖面积及淤泥原始高程,作为计算开挖工程量的依据。 4、清淤施工 (1)开挖探坑确定清淤深度。 (2)鱼塘底部淤泥采用反铲挖掘机开挖直接装自卸车运送至弃土场或监理人指定的地点。 (3)底部淤泥采取清理一段回填一段的方法,为施工机械提供临时施工平台,回填高度以高出淤泥100cm为宜。

【河塘清淤】施工方案

河塘清淤施工方案 施工方案 一、施工准备 1、劳动力准备:为确保工程质量、工期,我项目部将在长期在册的专业施工队伍中,优选出技术过硬、管理严格、组织规范的市政工程施工专业队,投入到本工程施工中。保证所有队伍中的所有技术工人均接受过岗位培训,并考核合格。 2、材料准备:工程开工前根据施工预算的材料分析和施工进度的要求编制材料使用计划,选择讲质讲信的供应商,做好各种材料的采购与供应工作。进场材料加强质量检查验收,不合格的不能进场,进场后按要求存放,保证材料的完好。 3、机械准备:工程开工前编制机械使用计划,机械做到提前进场,确保工程需要。 4、技术准备:编制施工阶段施工组织设计。施工前组织技术人员及施工人员进行现场勘察,组织学习招标文件及施工技术规范,编制测量实施大纲。根据本工程工期紧的特点,项目部技术人员随时针对现场实际情况及时编制相对应的施工方案。 5、其他准备:根据现场勘察:(1)调查施工范围内的地理环境,水文与地质情况;(2)临时道路;(3),积极主动与各有关方面的高位协调,使得工程尽早进入实质性施工阶段。 项目经理部设专人负责:(a)地方矛盾协调;(b)加强与地方政府及各有关部门的高位协调,为工程顺利施工创造良好的施工外部环境。 调查周围单位、居民区的情况,协同指挥部调解沿线的地方矛盾,并与当地政府、主要交通、电力、供水、通讯、公安、市容、环卫等部门搞好协调。 二、现场设施布置 1、临时用水:施工前与有关部门召开现场配合会,充分利用周边的给水设施,并局部埋设临时上水管线,以满足施工临时用水。 2、临时用电:架设临时线路提供施工用电。 3、办公、生活区设置:建立办公、生活设施点。根据现场调研需现场搭设现场办公室、职工宿舍。 三、主要施工技术措施

河塘清淤施工方案

施工方案 一、施工准备 1、劳动力准备:为确保工程质量、工期,我项目部将在长期在册的专业施工队伍中,优选出技术过硬、管理严格、组织规范的市政工程施工专业队,投入到本工程施工中。保证所有队伍中的所有技术工人均接受过岗位培训,并考核合格。 2、材料准备:工程开工前根据施工预算的材料分析和施工进度的要求编制材料使用计划,选择讲质讲信的供应商,做好各种材料的采购与供应工作。进场材料加强质量检查验收,不合格的不能进场,进场后按要求存放,保证材料的完好。 3、机械准备:工程开工前编制机械使用计划,机械做到提前进场,确保工程需要。 4、技术准备:编制施工阶段施工组织设计。施工前组织技术人员及施工人员进行现场勘察,组织学习招标文件及施工技术规范,编制测量实施大纲。根据本工程工期紧的特点,项目部技术人员随时针对现场实际情况及时编制相对应的施工方案。 5、其他准备:根据现场勘察:(1)调查施工范围内的地理环境,水文与地质情况;(2)临时道路;(3),积极主动与各有关方面的高位协调,使得工程尽早进入实质性施工阶段。 项目经理部设专人负责:(a)地方矛盾协调;(b)加强与地方政府及各有关部门的高位协调,为工程顺利施工创造良好的施工外部环境。 调查周围单位、居民区的情况,协同指挥部调解沿线的地方矛盾,并与当地政府、主要交通、电力、供水、通讯、公安、市容、环卫等部门搞好协调。 二、现场设施布置 1、临时用水:施工前与有关部门召开现场配合会,充分利用周边

的给水设施,并局部埋设临时上水管线,以满足施工临时用水。 2、临时用电:架设临时线路提供施工用电。 3、办公、生活区设置:建立办公、生活设施点。根据现场调研需现场搭设现场办公室、职工宿舍。 三、主要施工技术措施 3、技术准备: 在各项工序施工前进行技术方案编制和交底,提交监理工程师确认。 (1)了解河塘清淤的长度、宽度、深度及工程量,弃方堆放场地,掌握淤泥的界定标准。清淤前应设法探明淤泥厚度,估算淤泥量。对于施工图中未标明的河塘(含暗塘),应在处理前先探明,上报监理组,由监理组通知项目工程师,会同设计代表现场确认。 (2)清淤可采用挖掘机清淤,对于采用挖机清淤的应辅以人工清淤。 (3)河、塘、沟清淤必须界定土质,应将腐殖质土彻底清除干净。 (4)项目部人员应在清淤前详细测绘平、纵、横断面图,以确定淤前高程。 二、施工工艺 1、进行各河塘抽水工作,由于水域范围内抽水工程量大,需要合理组织,避免出现河水倒流泡坏换填河塘的情况。 2、河塘在抽水后按照施工组织顺序对河塘进行清淤,淤泥放到指定地方,防止污染环境。清淤时根据淤泥厚度用挖掘机清除淤泥

河塘清淤回填施工方案_secret

河塘清淤回填施工专项方案 一.工程概况 本标段桩号为K0+555~K0+726全长171m本标段有河塘3处,K0+555~K0+562有一小池塘,K0+562~K0+604段与K0+627~K0+726段各有一大池塘。由于三处河塘范围皆超出道路红线,所以河塘清淤采用围堰隔离的方式将淤泥翻转至红线以内。 填料采用素土回填,高度至深搅桩设计标高;素土来源:从外部运进。 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,做好检修工作。 三.施工方案 1、河塘排水与围堰 本标段河塘与附近的跃进河相距较近,用6寸水泵将河塘水直接排至跃进河。但由于该段河塘离电源较远,所以采用10KW发电机发电。在河塘的水全部排光之后,约请领导单位现场测量淤顶标高。由于三处河塘范围皆超出道路红线,所以河塘清淤采用围堰的方式清理红线以内的淤泥。围堰的位置布置在紧靠于红线(红线外侧)。 2、河塘清淤及塘底成型 在抽干水的河塘中做好围堰后,利用4台挖掘机将清淤翻转到围堰外侧;待自然晾干后,用挖机装车,自卸工程车外运,作弃土处理。 清除淤泥过程中将四周开挖成台阶状,台阶宽度为1m,高度为50cm,台阶底面内倾4%。一切就绪后,约请领导单位现场测量淤底标高。 2、回填工艺及质量控制要点 本工程因地处跃进河南侧,周围河塘密布,地下水位较高,所以河塘排水后,利用填土围堰法做出隔水土埂,然后在路基范围内快速用大口径水泵连续排水,将水排出围堰范围以外。 河塘回填采用素土回填,因此次填方量较大,而土方运输路线皆在我施工现场内穿行,所以施工前做好安全交底。此外还需注意以下情况: (1)施工时,自卸汽车将土运至河塘边缘,用推土机推入塘底,每层推土厚度≤30cm,经粗平后,用振动式压路机碾压,直至施工至设计标高。施工中严格控制填料的含水量,使其符合设计要求。 (2)河塘填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。土的可溶性盐含量不得大于5%;550℃的有机质烧失量不得大于5%,特殊情况不得大于7%。

河沟清淤及回填土施工方案

河沟清淤及回填土施工方案 一、工程概况 盐城市新闻中心大楼位于盐城市人民政府西南角、宏都花园东侧,建筑面积3.298万m2,主楼为21层,地下一层,附房A、C区为6层框架结构。场地较为平坦,其中B楼及A、C 区南侧有东西向沟河一条,现业主要求将该河沟清淤回填,根据河沟实际情况制定本方案。 二、施工部署 1、施工组织:本次土方回填选择了有经验、长期从事土方分项施工的队伍,并配置专人检查督促。机械为挖掘机一辆、推土机一辆、压路机一辆、泥浆泵一台。土方回填人员10人。 2、施工顺序:本次土方回填由西向东进行。 3、施工方法:将沟河两侧树根及杂草用挖掘机清除干净,并用自卸车将清除的杂物运离现场处理,沟河淤泥清理后,采用机械与人工相结合的方法进行回填压实。机具为:挖掘机一台,推土机一辆,回填土人工配合10人。 三、土料要求 土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,土料应为符合压实要求的粘性土,淤泥和淤泥质土不能作为填料。 四、施工步骤清理→回填→夯实 1、清理沟河:填土前先安排人员将沟河内杂物清理干净,排除沟内积水,保证沟内无杂物、无积水,如有淤泥,需将淤泥清除干净,并采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。 2、推土机填土:推土机填土应由下而上分层铺填,第一层厚度为60cm(考虑基层土不能拢动),以上每层虚铺厚度不宜大于30cm。大坡度堆填土,不得居高临下、不分层次一次堆填。推土机运土回填,可采用分堆集中,一次运送方法,分段距离约为10~15m,以减少运土漏失量。土方推至填方部位时,应提起一次铲刀,成堆卸土,并向前行驶0.5~1.0m,利用推土机后退时将土刮平。用推土机来回行驶进行碾压,履带应重叠宽度的一半。填土程序宜采用纵向铺填顺序,从挖土区段至填土区段,以40~60m距离为宜。 3、填土压实: ⑴密实要求:填方的密实度要求和质量指标通常用压实系数λ c 表示,压实系数不应小于 0.94。 ⑵含水量控制:土料含水量应适宜。当含水量过大应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料如石灰等。 ⑶铺土厚度和压实遍数:铺土厚度和压实遍数视土质而定。根据现场土样及回填情况,分层回填厚度控制在300mm压实遍数4遍。 4、填土压实方法: ⑴填土尽量采用同类土填筑,并控制土的含水率在最优含水量范围内。 ⑵填土应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自 然因素作用下土体逐渐沉落密度,预留30cm。

N沟塘清淤回填方案

沟塘清淤回填施工方案 1.编制依据及原则 1.1编制依据 (1)招标文件、设计图纸。 (2)国家、部委、省市以及徐圩新区海滨大道工程建设指挥部颁发的现行施工规范、规程、验收标准及相关文件。 (3)现场调查资料。 (4)我公司历年来积累的类似工程的施工经验,施工技术力量及设备条件等。 (5)海滨大道大道徐圩新区Ⅱ标段前期施工经验。 (6)海滨大道徐圩段建设指挥部召开的工程相关会议内容及业主监理相关指示。 1.2编制原则 (1)根据本标段沟塘数量大、任务重、工期紧等特点,结合现场施工条件,充分考虑施工方案的合理性、可行性,确保安全、质量、进度。 (2)树立环境保护理念,遵守环境保护规定,制定环境保护措施。确保沿线临近综合管线、房屋、构筑物安全。 (3)参照海滨大道大道徐圩新区Ⅱ标段前期施工经验,结合业主、监理、设计相关说明,本标段沟塘处理根据现场情况需进行掺灰处理,本方案考虑石灰土内容。

2.工程概况 2.1工程简介 海滨大道徐圩新区段(陬山一路~港前大道)工程为海滨大道徐圩新区段 标段,本标段自陬山一路起,向南沿老海堤内侧布设,避绕洼港闸后,线路沿海堤向南,过东防波堤后线路沿老海堤向西,偏离海堤,斜跨复堆河后至终点与规划横二路相交。起止里程为k15+500~k22+125,全长6625m。 本标段起点至东防波堤段(k15+500~k19+500)为正常路段,城市主干道,设计速度60km/h,路基宽度(34.5+a)m;东防波堤至终点段(k19+500~ k22+125)为近期临时道路,设计速度40km/h,路基宽度8m。 本标段工程为临海道路,大部分处于老海堤与复堆河之间,特点是全程大面积软基处理,其中临海侧为抛石挤淤,背海侧卫粉喷桩处理。沿线电力电缆杆线密布,民房、军营、碉堡众多,沟塘星罗分布。经现场调查,本标段背海侧共有大小沟塘27个,分别编号为塘1、塘2、塘3...... 塘26、塘27(详见沟塘调查表及沟塘平面布置图,实际参数待具体处理时现场实测实量确定),其中部分沟塘为长期自然形成,另一部分沟塘为人工养殖塘,塘内为明水及流塑状淤泥。该侧设计进行原地面清表、整平、沟塘回填,施作桩机平台,进行粉喷桩施工。本标段工期紧、任务重,粉喷桩施工是本标段控制工程,而沟塘处理的快慢将直接影响到粉喷桩施工进度。 海滨大道徐圩新区段Ⅳ标沟塘调查表 沟塘序号里程设计淤泥 平均厚度(m) 设计平均水深(m)备注 塘1 K16+702~k16+960 0.5 2 塘2 K16+962~k17+008 0.5 2

新寿代雨水泵站河塘清淤、回填施工方案

南京河西新城区新寿代雨水泵站河塘清淤回填工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国十七冶金建设有限公司 2009-10-14

新寿代河塘清淤施工方案 一、工程概述 新寿代雨水泵站泵房、自流涵位于新寿河原河道中间,泵房段河道长度约90m,宽度平均约25m左右不等,根据现场试挖发现:该河塘下是淤泥,深度平均约2.7m左右,有流砂现象,泵房基坑支护止水桩无法放样、桩机无法在上面施工。必须在完成清淤工作后进行回填,采用回填素土至原地面标高8m;为了在新泵房施工期间,保留原泵房的正常使用功能,我部计划在原泵房前池15m处开始回填,以保证原泵房前池的蓄水功能。 填浜工程施工质量好坏将直接影响到地面桩机施工,为避免出现由于填浜施工质量问题导致地面沉陷、桩机安全等严重施工质量事故,填浜工程应严格按照施工操作规程进行施工。 二、施工准备 1、开工前先将河塘清淤至底,确定好深度。 2、回填土的标准击实试验。 三、人员设备 1、人员:

2、主要机械设备: 四、施工工艺 清淤工艺流程图 五、施工方法 <一> 、清除淤泥及边坡处理 1、河塘清淤前先测量其范围内的淤顶标高,经专业监理工程师确认 后才可以施工。 2、用2台挖掘机清除淤泥,人工配合,将淤泥全部清除并挖至原状 土。 3、填浜时需及时排除积水,严禁水中操作,在填浜范围以外适合位 置设置集水坑排除积水。 4、清除的淤泥先在规划线外集中堆放,存放淤泥的地点均用栅栏拦 好,设好警示标志,防止小孩误入,待淤泥凝固后用挖掘机配合自卸车运到弃土场。

5、河塘边坡用挖掘机配合挖掘机二级放坡开挖成大台阶,坡度按1:1.5 控制,台阶高不超过4m,台阶宽度不小于5m。 6、清淤完毕后进行河塘淤底标高测量,并绘制断面图报监理工程师, 待专业监理工程师现场检测合格,并同意下道工序施工后进行外借素土的填筑。 6、做好施工现场交通安全管理工作。 七、文明施工与环境保护 1、施工场地应当整平,清除障碍物,无坑洼和凹凸不平。 2、场地雨季应不积水。 3、施工现场应具有良好的排水系统,设置排水沟及沉淀池。 4、运输车辆运土过程中进行覆盖遮挡,道路应经常洒水除尘。 河塘回填方案 一、概述 本标段河塘位于泵房边,必须在完成清淤、回填工作后进行深层搅拌桩施工,采用回填素土至8m标高。 二、施工准备 1、经监理工程师及业主确认后才可以进行施工。 2、原材料的检验。(素土) 3、回填土的标准击实试验。 三、人员设备 1、人员:

河塘清淤施工方案

幸福水系综合整治工程连通渠渠道及截污管工程(青山湖大道~京东大道) 管 道 清 淤 施 工 专 项 方 案 南昌市政排水工程有限公司 年月日

池塘清淤施工方案 一、施工准备 1、主要机具: 机械设备明细表 在进场后进行河塘调查,在各个河塘之间填筑临时便道,以保证换填材料的运输。 3、技术准备: 在各项工序施工前进行技术方案编制和交底,提交监理工程师确认。 (1)了解河塘清淤的长度、宽度、深度及工程量,弃方堆放场地,掌握淤泥的界定标准。清淤前应设法探明淤泥厚度,估算淤泥量。对于施工图中未标明的河塘(含暗塘),应在处理前先探明,上报监理组,由监理组通知业主,现场确认。 (2)清淤可采用挖掘机清淤,对于采用挖机清淤的应辅以人工清淤。 (3)河、塘、沟清淤应将腐殖质土彻底清除干净。 (4)项目部人员应在清淤前确定淤前高程。 二、施工工艺 1、进行各河塘抽水工作,由于水域范围内抽水工程量大,需要合理组织,避免出现河水倒流泡坏换填河塘的情况。 2、本工程现场勘测淤泥厚度普遍在0.6m-3.5m左右。河塘在抽水后按照施工组织顺序对河塘进行清淤,淤泥现场外运到指定地方,防止污染环境。清淤时根据淤泥厚度用挖掘机清除淤泥和边清淤边换填的挤於施工。清淤时采用两台挖掘机对位站立进行挖除淤泥,两台

挖掘机同时作业时,互相应保持一定的安全距离,防止臂架相互碰撞。 3、每处河塘均需由项目部测量人员测量其清淤前、后标高,并绘制相对应的平面图和断面图,由监理复核,必要时由业主指定的测量中心派专人进行复测。其中,河塘平面图需标明几何尺寸及其与路基的相对位置;河塘断面图要测出各测点清淤前后的高程,绘制出河塘清淤断面图,并利用河塘清淤数量计算表计算出该塘的清淤量,由监理签认后作为质保资料及设计变更的依据。 4、管道两侧围堰设置 a、由于截污管横穿鱼塘,需要在截污管管道两侧各设置一条顶宽3m~4.5m的围堰, 4.5m的围堰为挖机挖运淤泥工作面。 B、围堰间间距约7.1m 1.安装管道后管道需用砂回填,回填砂采用挖机回填,为保证作业安全,需保证荷载与槽口安全距离一米。 2.由于管道横穿池塘沟槽底所在砂性土层,地下水位高,为保证安全沟槽开挖按1:

相关文档
相关文档 最新文档