文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理例会会议纪要2

监理例会会议纪要2

监理例会会议纪要2
监理例会会议纪要2

会议纪要

会议时间:2010年3月19日下午2:00

会议内容:监理例会

会议主持:谢德长

参加人员:金达来房产公司:

周立辉唐尧顺

永州第十建筑公司:

张孟虎刘曼谢灵甲夏明

雷许林曾桂林陈大略朱喜林黄跃国

湖南湖大监理公司:

谢德长朱郡

本次会议为金色年华世纪家园项目首次监理例会,主要关于项目自复工以来在文明施工、安全生产、工程质量、工程进度等几个方面存在的问题、及下步工作如何开展进行讨论。

一、文明施工

施工现场各种材料堆放零乱,特别是木材、钢筋、水泥、沙石等主要材料,目前施工现场总映象为属脏、乱、差。应在下周内进行整改。

二、安全生产

1.施工人员不带安全帽的现象时有存在、且正确佩戴安全帽的几乎为

零。不带安全帽的主要是各工种的带班人员。

2.柱子浇注混凝土操作人员无操作平台,极不安全。

3.施工现场“四口,五临边”的防护措施没有防护;

4.时有未成年人及闲散人员进入施工现场,甚至有个别人穿拖鞋进

入施工现场,属禁止范围

5.临时用电的电线总价材质不符合规定:花线、插排、闸刀开关均

属于现场禁用。施工机械未能达到“一机,一闸,一保护”的规定,配电箱存在一机多用的情况,应大下周予以纠正。木工机械未按规定设置防护装置。配电箱的接零接地一定要做到位。

6.塔吊无专人指挥,质验合格证未悬挂,要设专人指挥!

7.各特殊工种必须要持证上岗,无操作资格的人员禁止操作机械!

三、工程质量

1.钢筋工程:

现场绑扎的牢固性较差。砼的保护层控制不符合设计要求。双层筋的马镫质量及数量不够。梁、柱箍筋的间距及楼板筋的间距控制不严、剪力墙的拉结筋数量不够,电渣压力焊的质量相关还较大。凡梁板的底筋禁止搭接!其它需要搭拉的必须控制搭接长度,同时必须使用电焊连接。搭接部位必须要符合规范要求,禁止在梁板、中部搭接,要按规定设置间距,要做到自检,互检。箍筋间距、肢数必须按图纸施工,扎点不能太稀混凝土浇注后,钢筋的间距,位置要调整。

电渣压力焊操作前必须先做试件送检,随时抽检。所焊钢筋不得有裂缝,烧伤。

砼浇注时必须要有专人护筋。

2.木工工程;

板模安装缝隙较多,接缝不够密实。钢筋绑扎前梁、板模板内清理不够干净,模板固定的牢固性较差,存在偏移的现象。梁边模板必须要拉通线,标高,垂直度要由工长及时检查。模板有较多的孔洞,支模前要堵死,防止漏浆。必须要加以改正,

柱筋绑扎完成后必须经过质检员验收后方可进行模板安装。

浇注混凝土时,木工要配专人护模

3.混凝土工程:

混凝土浇注前未浇湿模板;浇墙、板前不按规定坐浆,总是不听施工人员的口令。混凝土振捣存在漏振现象,以至出现“狗洞”、漏浆、过振现象较;表现在柱子的混凝土的浇注过程中尤为严重。以上必须要纠正!

沙石的质量要提高。

4.工程资料

各种材料的进场合格证及检验报告要及时收集,同时现场的抽样检测一定要见证取样,二要及时进行检测。各分部分项工程要及时报验,特别时隐蔽工程要先验收后隐蔽。混凝土试块的制作,养护要及时。

砼配比要上墙(含每立方发、每拌的配比)。

四、工程进度:

项目部要制定一个总进度计划,和制订月度计划,发放到工长,由工长制定具体实施。工长要提前三天上报所需材料的材机计划(含

材料的数量和规格等),保证材料供应及时。每月要根据上月完成的工程进度调整下月进度,完成情况上报。股东要求要对进度表完成情况制定相应的奖罚措施。

五、例会规定:

1.会议时间:定于每周五下午13:00

2.参加人员:业主代表、监理方、项目部人员及各专业工种工长。

3.对该参加而无故不参加者,建议由项目部制定相应处罚措施。

六、几点建议:

1.安全员应设一名全职的。塔吊要设专职指挥!

2.建设议增加现场质检力量!

2.现场混凝土养护及冲洗场地要落实到人。

3.制定切实可行的质量,安全奖罚制度。对违反质量、安全的相关

规定的相关人员进行一定经济处罚,特别是违反安全操作规程的相关人员。对有较大成绩的人员进行必要的奖励!

4.各工种要对员工进行质量、安全教育,特别要进行班前教育!

湖南湖大监理

金色年华世纪家园项目监理部

2010年3月20日

报:永州市金达来房地产开以有限公司工程部

送:永州十建金色年华项目部

监理例会会议记录范本

监理例会会议纪要范本 年月日时在由监理部总监主持召开了本次监理例会,主要内容有:2区1#---9#楼地基工程,工程进度、质量控制、投资控制、信息管理、合同管理、安全文明施工,各项工作的总协调。以下为参建单位的主要发言内容。现将会议纪要整理如下: 一、承建单位主要发言内容: 某工: 1.4#楼桩基基础130个孔桩已基本完成,5#楼人工挖孔桩钢筋笼基 本完成,明天浇筑混凝土。 2.5#楼底楼已经在关模板,明天浇筑混凝土。 3.1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#楼土石方开挖和挖基坑基槽,若天 气好,20天内将基本完成。 4.5区预计下周基础基槽进场,若天气好,1、4、6、8区土石方计 划两个月内完成。 5.2区围墙月底将完成大半封闭,因砼罐车要经过,靠近搅拌站的 围墙暂时不封闭,道路硬化完成70%,余下30%将在下个月完成。 6.7月底2区(除4#、5#楼以外)几栋主楼基础、车库筏板基础将 基本完成,并在本月30号前提交进度计划相关资料于建设单位和监理部。 7.施工组织设计方案已在内部审核中,审核修改后会马上提供给监 理部。

某总: 1.2区的文明施工会加紧完善,并应搭设配电室,规范施工现场用电情况。 2.尽快组织人员对监理办公室前的道路进行清扫冲洗。 3.对施工许可证的办理进度希望建设方催促一下,尽快落实办理。某工: 1.整个公司实行责任制,确保做到“事事有人管,人人都管事。”专 职安全员为雍工、雷工、贾工,雷工为安全小组长。 2.我们目前工作的重中之重是施工用电,所有电线必须用电缆,该 架空的架空,埋地的埋地。 3.弃土倒场已按监理部和建设方的要求进行了整改验收,相对来说 比较安全。 某工: 1.任命的三名安全员到位,应履行自己的职责。 2.4#、5#楼分包班组人员证件、机械设备进场台账收集整理好后及时报于监理审查。 3.不合格的配电箱严禁进场使用。 某工: 1.文明施工会逐步完善,旋挖机班组住人棚会搬至3区。 2.由于这一周基本上都在下雨,工程进度缓慢,若是天晴,15天内完成基础,清包老板班组逐渐进场,若有什么问题请监理配合协调完成。

外公司周例会会议纪要(精)

周例会会议纪要 2012年第1期签发人: 会议时间:2012年2月16日(星期一下午3时 会议地点:珊瑚宫殿项目部会议室 主会人:王锋祖 参加人员: 记录人:宋歌 会议内容 本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划,公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下: 一、安全管理方面: 1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署,认真落实秋检工作,做到人员落实、项目落实、时间落实,确保秋检收到实效,不走过场,不流于形式。 公司第七次安委会初步定于9日上午召开,这既是一次月度的安委会会议,也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加,特别是江苏三建公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作,还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。 2、工程部、物资部要按照公司的要求,严格检查已到设备的保管情况,做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通,严格执行考核制度。

3、目前,公司外出实习人员较多,共有四个实习队,140多人,希望公司各部门根据各自的职能,对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作,保证培训与实习工作的顺利完成。 3、立丰公司要采取有力措施,切实加强对武装部的治安保卫和安全管理,综合管理部要加强监管,确保公司住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件,要积极配合地方有关部门精心排查,杜绝类似现象不再发生。 二、质量进度管理方面: 1、国庆期间,虽然我公司与参建单位没有放假,但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足,现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前十一”长假已过,今年仅剩三个月不到的时间,各部门要充分利用这段时间,想尽一切办法向前推进,全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通,敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等,保证连续施工,在确保工程质量的情况下,保证施工进度, 务必实现年度工程目标。 工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况,哪些是必须保证完成的,哪些是受客观因素的影响确实完成不了的,而这些客观因素又不依我们的意志为转移,哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。 2、为启动送出工程,计划部需与前期组配合,进行必要的招投标等方面工作的调研。 3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用,要始终明确:监理单位就是业主单位的具体延伸,监理工作就是业主工作外延的扩张,必须将其推到第一线。现在第三季度已过,要对监理的工作情况进行总结疏理,认真检查、考核。 4、设计方面,工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研,同时与设计院沟通二次设计方面的问题。

第一次工地监理会议纪要范文2

第一次工地会议纪要 时间: 地点: 主持人: 参加人:建设单位: 监理单位: 施工单位: 内容: 一.业主王工发言: <一>、宣布业主驻现场代表及分工: 1、局长==,主管局长===,基建办主任===。====负责外事协调。 2、====全面负责施工现场质量、进度、安全、协调及其它工作。 <二>、介绍各参建单位: 1、监理单位是========工程管理有限公司,项目总监===。施工单位是=====工程建设有限公司,项目经理====。 <三>、宣布项目总监、并按《监理合同》进行授权: 1、本项目总监是====。 2、总监理工程师拥有以下权利: ?选择工程总承包人的建议权; ?选择工程分包人的认可权; ?对工程建设有关事项向委托人的建议权; ?对工程设计中的技术问题的建议权; ?工程施工组织设计和施工技术方案的审批权; ?事先向委托人报告后,有权发布开工令、停工令、复工令; ?工程上使用的材料和施工质量的检验权; ?工程施工进度的检查、监督权,以及工程提前或延期的签认权; ?在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,

以及工程结算的复核确认权与否决权; ?工程监理规范确定的监理单位的其他权利。 <四>、介绍工程概况及建设单位的前期准备情况: 1.工程概况: ①工程名称: ②工程地点: ③工程参建单位: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ④工程项目组成及规模:本项目包括3栋多层、1栋高层检测及附属用房;总建筑面积约27000m2。 ⑤工程总投资约0.6 亿元。 2.建设单位的准备情况 经过一年多的筹备,工程的各项手续基本办理完毕,现在已具备桩基工程施工。 <五>、针对工程施工,对参建各方提出有关要求: 本工程对===========局来说是个大项目,是==市重点工程,在开发区是栋标志性建筑,对改变新区面貌起一定的作用,在一定程度上会推动护发用品的发展。希望各单位高度重视,要过程控制严把质量关,桩基是工程的开始希望各方共同合作打好第一仗,为本工程按质按期完工打下坚实的基础。 二.监理部总监轩放林发言: 1、监理部组织机构、监理人员分工: 本项目设立一个监理部负责监理工作:配备总监一名、工民建专业监理工程师2名、给排水、电气安装专业1名,安全管理、信息管理人员各一名。监理人员随工程进展情况将陆续进场。 2、联络方式:各位监理人员的联系方式会后通知。 3、承包单位要严格按照投标承诺配备现场管理人员,抓紧做好前期准备工

第一次工地、第二次监理例会纪要

第一次工地、第二次监理例会纪要 工程名称: 会议名称:第一次工地、第二次监理例会 会议地点: 会议时间:2013年1月10日 本次会议由建设单位主持 会议主要内容: 一、参加会议单位介绍各自驻进工地现场人员,职务,详见签到表。 二、建设单位根据委托监理合同对总监的授权,对质量、进度、投资、安全代表建设单位实施施工阶段全过程监理,有权对质量、进度、投资、安全实施控制。 三、建设单位介绍了施工准备情况 1)开工许可证正在办理中; 2)施工现场满足施工需要。 四、施工单位介绍施工准备情况 1、项目管理机构管理人员已到位; 2、使用机械设备正在布置; 3、施工人员已进场; 4、所需材料已落实,部分材料已进场,并经监理验收合格; 5、施工组织设计各施工方案、安全文明施工组织设计、应急措施方案已编制。下周一之前报项目监理机构审核; 6、施工现场施工用电正在布置。 五、建设单位、监理单位对施工单位施工准备情况作了检查并提出了意见 1、施工单位对施工准备情况基本上可以,但还存着以下问题: (1)临时设施尚未做好; (2)文明施工措施未落实; (3)前期资料未及时跟上; (4)施工总进度抓紧制定出来。 2、望施工单位尽快落实上述问题 3、建设单位要求参加各方相互协调,团结一致,顺利地为工程保质保量按时完工。 五、总监理工程师讲述监理规划及实施细则的主要内容和要求及建议(主要对安全、质量、进度、投资、四个方面的讲述)

1、安全方面:要求施工单位坚持以安全为重,质量在先,兼顾进度,“安全第一、预防为主”方针。坚持管生产必须管理安全,谁主管谁负责原则;生产必须安全,不安全不生产原则;先防护后施工,不防护不施工原则;先教育后上岗,不教育不上岗原则,发生事故四不放过原则。同时做好员工的安全教育工作坚持三级教育制度,加强安全意识,从班组抓起,落实到每位员工的心中,要使每位员工时刻保持清醒的头脑,做到“三不伤害”,即(我不伤害自己,我不伤害别人,我不被别人所伤害)。实行文明施工,杜绝野蛮操作行为,根据本工程实际情况,具体要按规范做好围护、施工用电、脚手架、支模架和机具设备的使用等工作。进入工地每人必须戴好安全帽,不赤膊,不穿拖鞋和赤脚,项目部要及时检查、整改,将安全隐患消灭在萌芽状态。 2、质量方面:凡进场材料、构配件必须先报验,做好见证取样工作,待验收合格后方可用于本工程,并做好计划供应,场地保管工作,未经验收和验收不合格的工程材料、构配件严禁使用于本工程。施工技术作业活动上:项目部在施工前必须做好技术交底工作,严格按相关标准、规范、施工组织设计、施工方案进行施工、对隐蔽工程、检验批、分项、分部工程,应在施工单位自检合格的基础上报项目监理机构复验,验收合格,才能进行下一道工序的施工。对复杂、难度大的工程要编制专项方案,及时上报工程资料,质量证明文件,未经验收和验收不合格的工序,严禁下一道工序的施工,同时做好季节性施工的防护工作。还有相关的资料及时报送现场监理机构审批。 3、进度方面:要求施工单位按合同要求安排好进度计划,及时把总进度计划报建设和监理单位,同时在每月25日前做好下月的月工程量计划,上报上个月的工程完成情况,发现问题,及时纠偏。 4、投资方面:根据施工合同在每月25日前上报该月的资金使用情况和下月的资金使用安排计划,尽量控制在合同规定的限额内,凡涉及工程变更和工程款的增加。必须经总监理工程师审核及建设单位同意,方可实施工程变更,工程款的支付必须按施工合同规定,经总监理工程师审核后签发工程款支付证书方可付款。 最后总监理工程师要求施工单位项目部及时做好本职工作,并督促和带动全体员工的本职工作做好群防群治、预防在先,防患于未然。 七、建设单位进行总结发言 1、施工单位提出的问题,会后组织相关人员现场解决落实; 2、以后各种会议及变更要求施工单位要有书面的报告资料; 3、施工单位必须按规定程序进行工程现场各种验收; 4、在施工过程中工程资料施工单位要上报一份原始资料报建设、监理单位,便于对工程了解及掌握; 5、施工单位在接到图纸后要抓紧时间编制并上报施工组织设计和各专项施工方

工程监理例会纪要范本

监理例会会议纪要 第022期 一工程名称:滨河景秀二期工程8#住宅楼 二会议时间:2014 年5月24日 三会议地点:施工单位办公室 四主持人:黄平 五与会人员:(详参会人员详见签到表) 六会议内容: (一)施工单位发言: 项目技术负责人:高正第 质量方面: 1)二模水平垂直度质量真的太差,要整改! 2)屋面找坡的炉渣不平整,要整改。 3)砌体水平缝要平整度,砂浆应该饱满严格控制,放线应控制好位置和尺寸;严禁干砖上墙。 4)墙体植筋个别强度及深度不够,有漏植现象、植筋资料试验还没做,检测报告及合格证尽快交项目 部;

5)浇筑构造柱前要浇水湿润,避免蜂窝麻面。 6)消防、水电留洞正确,不能乱开槽乱补洞,用细石砼补洞。 7)消防等各分包单位新进的材料必须报审后方可用于工程中。 进度方面 下周进度: 1)砌体各单元全部完成(1、2、3外墙必须完成)。 2)下周四主体验收; 3)屋面进度滞后; 4)地下室砼浇筑进度加快; 5)构造柱浇注1、2、3单元14层,四、五单元12层完成; 6)项目部抓紧砼和钢筋扫描工作,须完成1-10层主体验收工作,力争全部验收通过。 7)女儿墙造柱浇注,找平层、施工消防水电配合好。 8)地下室后砌体、腻子完成50%、回填全部完成。 9)外墙保温、铁花栏杆单位进场。 总工期安排 1)2015年3月31日交业主。 2)土建2014年10月30日验收。 3)总平2014年12月30日验收。

期间:交叉作业;6月中旬电梯进场;外架7月31日拆除;8月门窗进场;9月中旬总平进场。 安全文明方面: 1)各班组有未戴安全帽现象,个别员工安全意识差。 2)预留洞口个别没有封闭,特别是电梯井、临边防护须加强整改和管理。 3)通道要设置安全防护,施工作业个别未戴安全帽。 4)用电未按要求设插座、不准私接乱接。 5)消防灭火器应提前准备,电焊工种应注意天热起火。电焊施工防火,灭火器正确配置,灭火器不能 乱拿乱动;做好防洪防汛工作,准备好砂袋、雨衣钢铲等工具;塔吊、物料提升机、外架等做好防雷接地。 6)外墙连墙件不足,水平网、硬防护不足有缺漏。 7)砌砖水平洞口临边防护做好 8)天气热了,做好防暑降温工作,准备好急救药品如:苦丁茶,藿香正气液等。 9)电梯井层层硬防护。 10)搞好扬尘治理,湿作业,裸土覆盖、做到工完场清,材料做到工完料尽,节约材料,严禁浪费。 11)防洪准备,地下室防雨水进入淹水; 12)做好新进班级三级安全教育和安全意识教育和技术交底工作 13)希望各分包单位加强现场管理,发现安全隐患及时上报和整改。 14)外抹灰、保温施工前检查外架安全情况;

监理例会会议纪要

小区住宅工程 监理例会纪要 安徽祥润工程项目管理有限公司 濉溪县北环欣居(北环居)棚户区改造项目监理部 2018年9月28日

濉溪县北环欣居(北环居)棚户区改造项目 监理例会纪要 时间:2018年9月28日地点:会议室 参加人员:具体人员详见会议签到表 主持人:吴向东 会议内容: 一、监理单位 吴向东: 1.各标段汇报周进度与实际施工进度不相符,本次会议应提出需要协调解决的问题以及现场存在的质量、安全隐患问题; 2.一标段1#楼地面垫层施工未到达质量要求,要求施工单位停止地面施工,先做好样板间,经监理验收合格后方可继续施工; 3.1#楼暖气管管线布设不符合要求,要求施工单位返工处理; 4.各专监对飘窗顶部进行逐个检查,对未做防水的要求返工处理;5.7#楼地面施工样板间不理想,要求各标段在地面垫层施工前必须先做样板间,严格按照“样板引路”原则; 6.一标段施工电梯联动门未关闭,要求施工单位加强施工电梯的检修保养工作,对存在的问题本周内整改完毕; 7.各标段均存在施工滞后现象,在保证质量、安全的前提下进行赶工,否则神东公司将按照合同工期进行罚款,; 8.本月验工计价将严格控制,各标段与9月1日上报验工计价报表;9.各标段在交工前分工种上报劳务工资概算清单; xxx: 1.各标段外墙保温粉刷腻子施工前,飘窗板顶部必须做防水;

2.各楼层线盒未做防腐; 3.水暖布管距离墙面不能大于200mm,但现场实际距离大于500mm,且未用管卡固定,要求施工单位尽快整改到位; 4.各标段临时用电私拉乱接现象严重,未能起到漏电保护的作用,要求由各标段安全员落实相关问题; 5.飘窗板顶部按照要求做防水施工,由专监检查; xxx: 1.幼儿园配电柜我资料,下发通知单无回复,属于三无产品,坚决进行退场处理; 2.幼儿园弱电资料未上报,吊顶未报验,要求施工单位停止幼儿园相关工序的施工,待所有资料报验合格后再进行施工; xxx: 1.幼儿园工期紧,但质量为首要问题,要求施工单位在赶工期的同时确保施工质量; 2.幼儿园首层卫生间墙地砖施工进度较节点工期计划滞后4天,GRC 构件滞后7天,窗安装滞后3天,外墙涂料施工滞后5天,要求施工单位尽快合理组织劳动力及材料进行施工,以免影响工程交工时间;xxx: 1.幼儿园消防打压,如果漏水由消防单位全部负责; 2.埋地管安装要求横平竖直,一标用铁丝固定管子的要求全部更换;xxx: 1.一标段外墙保温实际施工进度较节点工期计划滞后5天,地面陶粒混凝土垫层施工滞后15天,要求施工单位合理安排施工; 2.一标段楼内有住人现象,现场施工工序较多,存在安全隐患问题,要求施工单位尽快进行清场;

房建工程第二次工地例会会议纪要

房建工程第二次工地例会会议纪要 (JLF01驻地办第1号会议纪要) 时间:2009年12月15日 地点:JLF01驻地办会议室 会议内容:第二次房建工程工地会议 参加人员:房建施工FJ01:项目副总工、刘老虎 房建施工FJ02:项目经理孔令凯、技术负责人王瑞来 监理JLF01驻地办:驻地监理工程师王懋广、合同管理工 程师史桂敏、信息管理员温玉婷 总监办:房建工程师安宁宁 筹建处:沿线设施科翟忠伟科长、郭学勇副科长 主持:JLF01驻地监理工程师王懋广 会议内容:主要是针对FJ01合同监控通信分中心-监控大楼工程,FJ02合同桃城互通收费站、滏阳养护工区工程的进 度缓慢问题提出解决的具体意见及要求。 一、房建施工单位汇报工程进展等情况 1. FJ01汇报:监控通信分中心-监控大楼进行驻地建设,基槽已开挖完 毕,等待桩位图。 2.FJ02汇报:⑴桃城互通收费站桩基12月16日开始试桩。 ⑵滏阳养护工区:施工定位放线,临水临电已经完成; 今年计划基础完成。 ⑶冬季施工措施已经到位。

二、JLF01驻地办就目前工程进展情况及问题进行阐述。 1.房建FJ01合同监控通信分中心-监控大楼基槽已经开挖,冬施措施 不到位,应加大保温材料的投入,一定要按批复的冬季施工方案组织落实;桩位图今天落实,马上进行试桩工作;驻地建设没有完成;应加快施工进度,准备下一步履约检查;桩基施工应上报分包单位资料,请总监办、业主审批;围墙建设抓紧开工。 2.房建FJ02桃城互通收费站试桩开始,做好打桩记录,严格控制质 量,滏阳养护工区驻地监理工程师建议大开挖,路机压实;设计图纸要求碾压。 二、总监办建议 1.冬施方案切实落实。 2.主楼基础、工期目标必须完成。 3.安全方面要制定安全措施。 4.资料报验应及时,尽量春节前进行一期计量支付。 四、筹建处对有关问题的意见 沿线设施科郭科长: 1.FJ01汇报材料文件应有工程概况,基本材料汇报要符合要求, 应履行人员请假程序;加强平台建设完善各项内容。 2.改善监理驻地办会议程序,写明召开工地例会依据,印发文 件的格式要符合有关要求,注意措词;应提前一至两天印发文 件通知。 3.养成良好的工作方法,文字材料要时时记录施工过程,做到

监理例会会议纪要格式

监理例会会议纪要格式 监理例会中行政公文具有规范的体式和特定的处理程序。下面是橙子为你带来的监理例会会议纪要内容范文,欢迎参阅。 监理例会会议纪要格式一 时间:20xx年12月3日上午10:00 地点:x工地项目部办公室 会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排 会议主持:孟x 会议内容: 施工单位: 一标段:各队长不负责任,缺少的材料没有及时上报。1#楼计划下周完成四层放线;2#楼计划下周完成三层砌体;7#楼计划下周完成三层混凝土浇筑;8#楼计划下周完成二层混凝土浇筑;9#楼计划下周完成三层砌体;10#楼计划下周完成三层砌体。 二标段:根据上报的赶工计划,17#楼滞后,主要原因是楼板供应不及时,要求17#楼队长拿出赶工方案。计划下周16#楼三层梁、板、梯浇筑混凝土,安装同步; 17#楼三层板安装;18#楼五层板安装,浇筑混凝土,安装同步。 三标段:23#三层顶板砼浇筑,空心板安装。24#四层砌体完成,25#四层顶板砼浇筑。23#在12月9日浇筑砼,空心板安装。24#在12月6日进入四层砌体。25#在12月6日进入四层砌体。

监理单位: 一、安全方面 1:在任何情况下,项目部必须把安全工作放在第一位,安全科长加大检查力度,发现有安全隐患现象应立即制止,必要时采取罚款措施。 2:各楼号楼梯安全通道及木工,钢筋工工作棚至今无搭设,存在安全隐患,要求项目部尽快搭设。 3:外架搭设进度缓慢,与楼层工作面未同步进行,对此提出批评。望项目部高度重视,加快搭设进度。 4:临边防护极不到位,特别是阳台临边根本无防护。项目部应做为重点工作检查,落实。 5:已发现在建楼段地下室有人员居住,为了安全着想监理单位要求在24小时内全部撤出,如再有类似现象出现,建议每楼号罚款20xx元。 6:下周二下午3点对所有楼号进行安全大检查,下周五例会逐一进行落实。 二、质量方面 1:楼层构造柱存在错位,胀模现象随处可见、严重的达到3公分以上,项目部应严加控制。 2:技术员有图不看,自检不严格,未按技术交底施工。 3:预制板露筋现象严重。望项目部在材料进场时做到严格控制。如果发现类似问题要求预制板退回原厂。

监理例会会议纪要范本

xxx工程 第x次工地监理例会纪要 项目:xxx工程 时间:20xx年x月x日 地点:xxx工程项目部 主持人:xxx 参加单位及人员: xxx房地产开发公司:xxx xxx工程建设监理有限公司:xxx.xxx.xxx.xxx.xxx 湖北楚雄建筑工程有限公司:xx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx 经各参建方在会议中的发言内容,共同确定形成以下会议纪要:一、施工方负责人: 技术员xxx对上周工作做了概述: (1)上周1#楼、6#楼基坑大面积已开挖至卵石层,护壁桩混凝土已浇筑完成;护坡工作第二层已大面积完成,1#楼北面沉淀池已砌筑完成;在上周进度计划内。 (2)钢筋班组加工基础筏板钢筋工作进行中。 施工方xxx做以下发言: (1)正在收取新到人员上岗证件,个别人员证件因特殊原因暂时无法上报。 (2)北侧钢筋网片加强筋已经全部规范要求进行施工。支护施工土

钉注浆前钢筋必须居中安放,钢筋焊接、土钉、护坡砂浆比必须按设计规范要求施工。 (3)对加工完的直螺纹丝头钢筋加强保护工作,加强保护原材料。钢筋翻样工作必须先与钢筋专项负责人沟通后,再上报监理。 (4)本周内备用应急电源设备进场,以确保基坑降水施工。 支护施工方徐鑫做以下发言: 对已完成的支护工作,现场验收程序严格按照先报项目部在由项目部专项负责人报监理方的顺序进行。 二、我监理方管理人员: 我方总监理工程师代表xxx要求做好以下工作: (1)现场巡视检查中发现支护施工时部分土钉钢筋未放孔中间、护坡钢筋网片加强筋搭接处焊接时严重损伤,以上问题已改整完毕。强调在后续的支护施工中严禁在发生此类质量问题。 (2)上报钢筋施工技术交底及安全交底,准备好机械连接钢筋施工时的各种工具(力矩扳手等),以确保安规范要求进行施工。现场巡视检查时发现钢筋直螺纹加工未按有关规定执行、钢筋接头断面不平直,希望施工方严抓钢筋加工质量关,做好直螺丝头钢筋加工后的保护工作。 (3)加强钢筋及其它材料的成品和半成品的保护措施。 (4)严格控制基坑底标高及开挖线,严防出现基坑土方超挖的问题。(5)对后期预应力锚杆施工要有计划进行,以免对后续施工造成影响。强调,在锚杆做拉拔检测时必须确保工作安全。

监理公司监理例会会议纪要【精选】

监理公司监理例会会议纪要 时间:20xx年xx月xx日上午10:00 地点:xx工地项目部办公室 会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排 会议主持: 会议内容: 施工单位: 一标段:各队长不负责任,缺少的材料没有及时上报。1#楼计划下周完成四层放线;2#楼计划下周完成三层砌体;7#楼计划下周完成三层混凝土浇筑;8#楼计划下周完成二层混凝土浇筑;9#楼计划下周完成三层砌体;10#楼计划下周完成三层砌体。 二标段:根据上报的赶工计划,17#楼滞后,主要原因是楼板供应不及时,要求17#楼队长拿出赶工方案计划下周16#楼三层梁、板、梯浇筑混凝土,安装同步; 17#楼三层板安装;18#楼五层板安装,浇筑混凝土,安装同步。 三标段:23#三层顶板砼浇筑,空心板安装。24#四层砌体完成,25#四层顶板砼浇筑。23#在xx月xx日浇筑砼,空心板安装。24#在xx月xx日进入四层砌体。25#在xx月xx日进入四层砌体。 监理单位: 一、安全方面 1:在任何情况下,项目部必须把安全工作放在第一位,安全科长加大检查力度,发现有安全隐患现象应立即制止,必要时采取罚款措施。 2:各楼号楼梯安全通道及木工,钢筋工工作棚至今无搭设,存在安全隐患,要求项目部尽快搭设。 3:外架搭设进度缓慢,与楼层工作面未同步进行,对此提出批评。望项目部高度重视,加快搭设进度。 4:临边防护极不到位,特别是阳台临边根本无防护。项目部应做为重点工作检查,落实。 5:已发现在建楼段地下室有人员居住,为了安全着想监理单位要求在24小时内全部撤出,如再有类似现象出现,建议每楼号罚款XX元。 6:下周二下午3点对所有楼号进行安全大检查,下周五例会逐一进行落实。 二、质量方面 1:楼层构造柱存在错位,胀模现象随处可见、严重的达到3公分以上,项

(完整word版)监理例会会议纪要

第二十八次监理例会 会议纪要 2017年7月28日上午10时00分,在淮安市水处理工程技术研究中心建设工程项目工地会议室召开本工程第二十八次监理例会,本次例会由监理部总监刘立考主持。与会单位与人员:淮安自来水有限公司、上海自来水投资建设有限公司、江苏建航工程有限公司、江苏农垦工程建设监理有限公司项目驻地监理部本工程主要负责人员(详见会议签到名单)。会议就本工程近期现场质量、进度、安全等施工情况汇报与总结,对存在的问题提出协调解决方案。经施工单位汇报后,监理单位就现场施工存在的问题提出工作要求与建议,建设单位综合各方汇报,对本工程总体情况与需要协调解决问题做出相关要求。会议具体内容如下: 一、监理单位(总监:刘立考) 本次会议结合本周施工质量、安全、进度等工作情况,首先请施工单位开始汇报本周工作情况,及需要协调的问题。 二、施工单位(现场负责人:李怀华): (一)本周施工组织情况: 1、2#楼水电管线预埋施工,内墙挂浆、粉刷; 2、1#楼墙体砌筑、二次结构施工; 3、3#楼墙体植筋。 (二)下一周工作计划及需要解决的问题: 1、完成2#楼水电管线预埋和四层内墙粉刷; 2、完成1#楼三层墙体施工和二次结构施工; 3、完成3#楼二层墙体放线、植筋、墙体砌筑。

三、监理单位 (专业监理:杜希刚) 1、要求项目部后浇带处尽快完成施工; 2、做好防暑降温工作,要避开高温段施工。 (副总监:吴敬涛) 质量控制:要求项目部加强对现场施工质量的管理,项目总工和施工负责人要组织施工班组,做好粉刷分项工程施工前的技术交底工作; 安全管理:安全管理有所松懈,现场仍有不带安全帽的现象,要求项目部对现场安全工作要做到长效管理。同时现场施工要避开高温段(上午十点到下午三点之间不允许施工)。 (总监:刘立考) 1、进度控制: 8月底要完成1#、3#楼主体验收工作,确保整体进度目标的实现; 2、质量控制:框架结构很好,二次结构施工要按照设计及规范要求施工,首先要在无约束端设置构造柱,墙体超过五米要在中间设置构造柱。门窗洞口超过两米还应设置窗边柱,墙体粉刷前喷浆,喷浆前要先洒水; 3、安全管理:要继续加强安全管理工作; 4、文明施工:做好文明施工工作,现场垃圾要及时清理; 5、内部管理:项目部要加强内部管理,质检员和安全要到岗,确保质保体系能够正常运转。 四、代建单位(郭工) 要求项目部对质量控制方面要加强自检工作,文明施工方面及时清理现场垃圾和杂草。 五、建设单位

监理例会纪要范本

文件编号JLLH2014052403 工程监理例会会议纪要 开会时间:2014年5月24日9:00-11:00 星期六 开会地点:甲方办公室 会议内容:工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。 参加会议人员:甲方代表、项目经理,项目副经理,总工,总工长,质安员,监理人员。 会议主持人: 一、监理单位发言: 监理单位:河南泛安监理公司 1、9#、11#、14#楼基础垫层报告。 2、商品混凝土资料手续不全,应尽快落实到位。 3、塔吊报验手续不全,资料手续不全,特种操作人员证件尽快上报 4、施工现场管理不到位,现场管理人员应责任到人,并且尽快上报各负责人员名单和联系方式 5、施工进度缓慢,施工方应查找原因,加快施工进度,同时保证施工质量。 6、现场施工施工人员质量意识不强,需要进一步将强质量意识,保证工程质量。 7、施工企业资质上报尽快进行 8、施工现场标志牌应尽快安装,加强工人安全教育,施工现场不准穿拖鞋,短裤进入现场,现场施工人员施工期间严禁喝酒,喝酒后严禁进入施工现场,如发现施工人眼饮酒后进入现场作业的,无论何种原因,我单位将重罚,绝不姑息。 9、监理单位下达的监理通知单应在规定时间内回复。 二、建设单位发言 建设单位:辉县市开元房地产有限公司 1、施工方下周例会前上报周计划表和月计划表 2、施工过程中发现有施工单位人员有不听监理人员的将处以罚款

3、混凝土试块必须现场取样,如有发现搅拌站带试块进入施工现场的,不论何种原因,将重罚。 4、混凝土浇筑现场必须有管理人员看守 5、筏板混凝土工程必须上报专项施工方案,严格按照施工方案施工。 6、混凝土必须振捣到位,振捣不到位造成的质量问题将重罚。 7、防水材料必须报验甲方和监理单位验收合格后方可使用,施工方应提供防水材料生产厂家和防水施工单位的资质,施工人员证件必须齐全。 三、施工单位发言: 施工单位:林州市建筑工程有限公司 1、严格按照有关规范施工,提高工程质量,加快施工进度。 2、资料跟工程同步进行,报验程序严格按照规定进行。 3、安全工作必须落实到位,安全会议定时召开。 4、加强现场人员质量教育,保证工程质量。 5、进场材料严格按照审批程序进行。 6、防水材料现场取样严格按照有关程序进行 7、下周周计划上报。 8、已浇筑完成垫层基坑开始砌筑砖模,为防水施工做准备。 9、模板,钢筋下料制作开始进行。 10、塔吊安装尽快完成,标志牌和照明设施下月完成 项目监理部:付志诚 2014年5月24日

变电站工程监理周例会的会议纪要

关于变电站工程监理周例会的会议纪要 工程名称:*****变电站(输电线路)新建工程编号:XX-**(月份)-**(次数) 会议地点变电站(输电线路)新建工程现场会议室会议时间 XX-**-** 会议主持人总监理工程师 *** 会议主题: 变电站新建工程监理周例会会议内容: ****年**月**日***变电站(输电线路)工程召开了第**次周例会,监理项目部施工项目部参加了此次周例会,会议由总监理工程师***主持,会议主要就本周现场施工进度、安全和质量工作管理情况进行,形成如下: 一、本周施工形象进度及与进度计划的符合性 (一)本周完成的`具体工作量 变电站应细化说明完成各电压等级基础**基,主变基础施工完成情况,电缆沟道完成**米,主控楼框架主体(装饰装修)施工完成情况、道路、电气一、二次设备安装、电缆铺设、二次接线、接地施工等完成情况。 线路工程应细化说明完成基础**基,其中直线塔**基、耐张塔**基;组塔**基,其中直线塔**基、耐张塔**基;架线**公里;附件安装**基。 (二)实际进度与计划进度的符合性 本周工程施工完成情况是否符合施工进度计划,如推迟应说明偏差时间和原因。 二、本周现场安全管理和文明施工工作情况 1.本周工作的主要危险点有哪些,采取了那些预控措施,是否进行作业人员的交底,现场检查是否落实到位。 2.本周现场文明施工做了哪些工作,是否按照策划文件落实,监理项目部对现场的检查情况。 3、本周监理共对什么内页资料管理进行了审查,自身形成哪些资料。 三、本周施工质量管理工作情况 1.本周施工的作业项目共**项,策划应执行标准工艺**项,实际执行**项,执行效果是否符合标准工艺的质量标准,存在哪些不符合标准工艺要求的不足之处。

监理会议纪要

会议纪要 第30期 铜陵龙峰新材料工程监理项目部2018年10月13日 时间:2018年10月13日上午09:30 二、施工单位汇报: (一)门卫、汽车库、电瓶车棚基础分部及主体分部 1、门卫、汽车库、电瓶车棚钢筋混凝土基础、钢筋混凝土柱、梁及填充墙均按要求完 成施工。

2、钢筋等原材料均进行进场检验,需复试的均进行见证取样复试,工程所用材料合格。 3、钢筋电渣压力焊按规定进行全部检查并取样送试合格。 4、烧结多孔砖和空心砖按要求进场检查,见证取样送试合格。 5、砼浇筑前通知监理进行旁站。砼按规定留置试块。 6、钢构进场检验合格。 7、通过对钢构子分部各检验批、分项质量进行自检合格,请给予验收。 三、监理单位汇报:

(一)门卫、汽车库、电瓶车棚基础分部及主体分部 1、项目从基础开挖和基础施工以及主体结构放线开始,到各层柱、梁模板、钢筋及砼浇筑和砖墙砌体工程,监理对工程全过程进行监理。 2、工程所使用的钢筋原材料进场进行检查,其钢筋原材料及电渣压力焊均按要求进行 10、对砖墙砌体进行巡视检查和验收,对标高和轴线进行复核除个别实测值超出允许偏差范围外,余均在规范规定允许偏差范围内,主控项目及一般项目判定为合格。 11、综上,按照《建筑工程施工质量验收统一验收》GB50300-2013,门卫、汽车库、电瓶车棚各基础分部中的无支护土方和混凝土基础2个子分部共5个分项8个检验批、主

体分部中混凝土结构和砌体结构2个子分部共5个分项8个检验批,经验收除砼及砂浆试块尚未提供外,余全部合格。年产16000t锌、锡及其合金新材料项目门卫、汽车库、电瓶车棚的基础分部及主体结构分部质量符合设计要求和施工验收规范的规定;符合工程质量强制性标准条文要求。 (二)雨棚钢结构分部 查验收,主控项目及一般项目判定为合格。 8、综上,按照《建筑工程施工质量验收统一验收》GB50300-2013,雨棚钢结构主体分部中共5个分项,5个检验批,全部合格。年产16000t锌、锡及其合金新材料项目雨棚钢结构主体分部工程的质量符合设计要求和施工验收规范的规定;符合工程质量强制性标准条文要求。

第二次监理例会会议纪要

香堤·国际第三次工地例会会议纪要 会议时间:2013年10月11日下午4:00 会议地址:项目部会议室 会议主持:吴志敏 参加单位:晟晖置业、天正监理、江苏帝都; 会议内容: 建设单位: 1、关于工程质量的问题,项目部应对各班组进行技术交底,请施工单位在保证工程安全、质量的前提下加快工程进度; 2、监理在施工现场要严格控制工程安全、质量、进度等,不合格的工序严禁进入下道工序; 3、请施工单位抓紧完善专家论证方案; 8、请施工单位安排专职人员对砼进行养护、预防温差产生的收缩裂缝,要求施工单位将安排人员名单以及采用方法、防护措施的方案报到监理部; 9、请施工单位安排专职人员看守施工大门,不相关人员禁止进入施工场地; 监理单位: 1、请施工单位落实质安站下发的通知: (一)、为了进一步加快建筑机械安全监督管理,规范建筑起重机械使用,即日起要求建筑起重机械操作人员必须挂牌上岗并将相应建筑

施工特种作业操作资格证书随身携带,(包括高处作业吊篮,塔吊须配备信号司索工)。做好日常维护保养记录。检查过程中必须提供以上证件及资料,如不能够现场提供的一律视为无证上岗。【东海质安站】 (二)、进一步加强施工现场预拌混凝土质量控制,严格控制进场验收、坍落度检测,严禁在泵送和浇筑过程中随意加水,严格按有关规定进行浇筑施工和养护。监理单位应认真履行监理职责,对预拌混凝土试块现场取样、留置、养护和送检过程进行见证,对施工单位使用预拌混凝土的情况进行监督,督促施工单位落实质量控制措施;加大不合格预拌混凝土生产企业的市场清出力度,对违反规定生产、运输、使用预拌混凝土以及检测数据弄虚作假的行为依法严肃查处;建立健全不合格企业曝光机制,定期向社会公布质量不合格的预拌混凝土生产企业不合格名单。【东海质安站】 2、请施工现场管理人员加强质量检查,熟悉图纸及图集,避免验收时查出较多问题,造成返工而影响工程进度;(验收时间均以王大保通知为准) 3、请施工单位加强施工现场安全管理、定期检查、保养施工机械; 4、请施工单位控制好砼坍落度的设计要求,尽量不要选定过大;做好筏板基础砼养护措施,预防温度收缩裂缝; 5、施工工序报验资料要与现场工序同步; 6、监理部对施工现场安全检查时,发现临时用电存在较多问题,请施工单位抓紧整改;

监理例会会议纪要

会议纪要 (第四十三次工地例会) 贵通·御苑映月湾二期工程 会议时间:2012年8月15日上午09:30 地点:二期现场会议室 会议主持:王忠云 参加单位及人员: 建设单位:赵仕贵罗伟林琳邓道辉刘建国赵成宽监理单位:王忠云罗张毛亚伟陶钧华刘冬 施工单位:一标段:江朝明李华强叶永贵 二标段:朱光辉王林杨忠平 深航门窗:周长生 会议内容: 一、四川鸥鹏建筑工程公司(一标段): 1、进度方面 6#楼11-5层外墙面砖施工完成,非上人屋面闭水试验完成,非上人屋面铺设保温板;7#楼8-2层外墙面砖施工,15-16层外墙挂网打锚钉;8#楼非上人屋面闭水试验完成,非上人屋面铺设保温板。 2、安全方面 对各栋楼的临边防护、连墙件进行了检查,对个别缺失的进

行了加设并对出现松动的进行了加固。对新进场的工人进行了安全教育和技术交底,近期气温较高对各个作业班组发放了防暑降温药品,合理安排好工人作业时间。 3、质量方面 检查外墙面砖拼缝大小、空鼓、平整度、垂直度、阴阳角情况,对非上人屋面的防水闭水试验进行了检查未发现渗漏迹象。 二、成都恩德建筑工程有限公司(二标段): 1、进度方面 9#楼现正对4-10层外墙面砖施工;室内栏杆焊接;屋面防水样板验收;10#楼正在进行外墙面砖4-10层施工;室内栏杆焊接;11#楼外墙贴面砖。 2、安全方面 发放防暑降温药品到各个班组,调整作业时间;对外架作业人员加强了安全教育,提高工人安全意识;检查现场龙门架、井字架、搅拌机均运行正常;对消防通道、照明不足和损坏的部位进行了更换和加设。 3、质量方面 对上周检查的问题进行整改和复检,对非上人屋面闭水试验进行检查。 4、其他方面 (1)请建设单位尽快确认9#楼配电房的施工方案及图纸,避免影响施工进度。

监理例会会议纪要

编号:B1-3-×××示例仅供参考 北京建设监理有限公司 ×××××工程 第次监理例会纪要 会议时间:×年×月×日×午×时间 会议地点:×××监理部会议室 会议主持人:××× 参加人员:建设单位:××××××××× 监理单位:××××××××× 施工单位:××××××××× 分包单位:××××××××× 会议内容: 一、上次监理例会议定事项落实情况及施工进度计划完成情况 上周例会议决事项中幕墙玻璃已确定,大堂用的石材还未确定,精装、卫生间的装修做法和材料未完全确定。其他议决事项都已落实。 二、施工单位汇报情况: 上周水电、消防的安装质量符合设计及规范要求,幕墙安装质量有待提高。东面石材施工进度有点慢;由于幕墙玻璃颜色未定,幕墙玻璃的制作安装仍未开始。钢结构分包单位仍未进场安装,影响玻璃幕墙和石材幕墙施工计划的完成。大厅精装修用的石材仍未完全确定,拟在北大厅做样板后再作最后认定。以上情况均影响工程总进度计划的实施。其余工程施工进度正常。现场安全文明施工比较好,未发生任何安全事故。本周项目部及监理部对吊顶及精装修施工厂家进行了考察。 下周计划:石材幕墙东、南、西、北立面石材安装及打胶。七~九层窗框验收,二~六层窗框安装验收;一~二层东、西立面及一~三层南、北立面玻璃幕墙安装验收、玻璃幕墙层间防火封修验收。一~九层精装风机盘管吊装,五~七层空调风管保温、六~九层风机盘管支管相接,四~五层粗装风机盘管送风管吊装,四层粗装风机盘管送风管制作安装,屋顶风机、地下一、二层送排风机安装,地下一层空调水立管阀门安装。三~六层精装照明管路敷设,地下一层强弱电进桥架管路敷设,照明管路敷设,二~三层粗装办公室照明穿线,四层大法庭增加桥架敷设,地下二层弱电音视频管路敷设,五~六层水平铜缆布线,八~九层同轴、报警电缆布放,穿钢线 三、监理部对上周施工情况的评价: 1. 上周基本按周进度计划完成。目前石材幕墙已完成90%,计划12月24日开始安装

“第二次监理例会”会议纪要(赵化镇)

富顺县赵化镇污水处理厂及配套管网工程 “第二次监理例会”会议纪要 会议时间:2015年11月26日上午10:00 会议地点:富顺县赵化镇污水处理厂及配套管网工程监理部 参加会议人员: 建设单位:钟贞 施工单位:雷仕平李荒木尤宏 监理单位:周国民王敏 会议由总监理工程师周国民主持。 施工单位的雷仕平回报了上两周的施工情况和下两周的施工计划。 上两周的施工情况: 1.鱼塘清淤工作完成,地面高程247.7米。 2.山体开挖进入爆破作业阶段,为减少因爆破作业对周边居民的影响,我们采用单个爆破的方式进行。爆破方量约18000m3。 3.厂区填筑至高程254.0米处,回填土石方量约为20000m3,石方开挖约18000m3,厂外运土至厂区约2000 m3;基本完成计划进度。已多次请检测单位对填筑土方的压实度进行有见证抽样、送检。 4.对配套管网主线进行了实地勘察,基本确定了管线走向。 下两周的施工计划: 1.厂区填筑至高程258.0米处。 2.组织材料,钢筋抽样送检。 3.厂区挡墙基础开挖,挡土墙浇筑至高程257.0米处。 4.安装厂区临时排污管。 5.污泥回流池基础开挖,浇筑垫层和底板(明天放线开挖)。 6.辐流沉淀池基础开挖,浇筑垫层和底板(明天放线开挖)。 7.对配套管网主线进行测量放线,计划下周一开挖。 需要建设单位及时协调事项:请建设单位尽快供电(施工单位完成临时配电房后即供电)。 监理单位的王敏讲了以下几点: 1.爆破的石头集中,粒径偏大。 2.检测了几次,压实度都是达到了设计要求的。 3.挡土墙基坑的边坡未处理,存在安全隐患。今后施工公路挡土墙一定要引起注意。 监理单位的周国民讲了以下几点: 1.施工进度 1)总的施工进度计划要重新编制,要控制好关键时间节点和总的时间节点。今年12月底完成到什么位置?春节前完成到什么位置?工程什么时间竣工?要尽量满足建设单位的工期要求。

2021年监理周例会的会议纪要

监理周例会的会议纪要 xx市xx产业园勾储灌装及电站工程 监理周例会第19期 时间: 20xx年04月20日 地点: xx市xx产业园现场会议室主持单位: xx监理公司xx 监理部主持人:汪xx 参加单位:xx市xx产业园工程指挥部 xxxx建设监理咨询有限公司 xxxx路桥建筑有限公司 xxxx建筑工程有限公司(土建及钢构) xxxx建筑安装工程有限公司 xx省城建工程有限公司 xxxx建设工程集团有限公司 xxxxxx机械有限公司 xxxx建设集团股份有限公司 参加人员:见会议签到表

xx监理公司xx监理部于20xx年04月20日15:00在现场会议室主持召开了勾储灌装及电站工程第19次监理周例会,会议纪要如下:一、上次监理周例会有关事项落实情况:落实。 二、各标段将本周施工的工程进度、质量、安全情况陈述,下周施工计划及需要业主或监理方协调的问题: 1、xxxx(土建):本周主要是进行收酒站外墙抹灰和勾兑车间女儿墙砌筑。下周计划勾兑车间及收酒站内外墙抹灰、勾兑车间女儿墙继续砌筑。 2、xxxx(钢构):本周主要是进行预留和变更追加檩条的安装和调整; 下周计划:勾兑车间屋面底板到场并安装底板50%。 3、xxxx:本周完成三层14~22轴梁板混凝土浇筑、6~13轴三层梁板砼浇筑及具备1~5轴三层柱梁板浇砼条件、二层墙体砌筑及一层地面平整、水电安装。 下周计划:完成6~13轴三层梁板砼浇筑及具备1~5轴三层柱梁板浇砼、二层墙体砌筑及一层地面平整。

4、xxxx:本周三层内架基本完成、三层柱模板安装、一层墙体砌筑50%。下周计划:三层柱浇筑砼、一层外墙砌筑完成、二层后浇带浇筑砼、三层梁板砼浇筑争取开始。 5、xx城建:本周主厂房20.97米层梁板砼浇筑未完成及23.97米层柱钢筋和模板未安装;35KV电器安装完成;化水车间内排水沟道砼浇筑完成、墙体砌筑至二层、废液中和池底板浇筑及墙板钢筋绑扎完成;干煤棚计划未完成;碎煤机室一层砼浇筑只是具备条件;1#输煤栈桥采光间砼浇筑完成;本周调整完成了汽机基础的混凝土浇筑。 下周计划主厂房20.97米层梁板砼浇筑完成及23.97米层柱钢筋及模板安装、A-B一层和B-C二层墙体砌筑、1#汽轮发电机梁柱模板安装;35KV电器扫尾;化水车间室内墙体砌筑及除盐水箱基础完成、废液中和池墙板砼浇筑;干煤棚挡煤墙梁柱混凝土浇筑;碎煤机室10.965米层砼浇筑。 6、xxxx:本周已完成的施工任务是: 1#炉连通管安装100%;2#炉膜式密封80%、 2#炉连通管安装60%;2#炉旋风分离器安装100%;3#炉钢架拼装完成及炉平台拼装30%;10KV母线已受电。

相关文档