文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔组立作业指导书

铁塔组立作业指导书

铁塔组立作业指导书
铁塔组立作业指导书

目录

1.总则 (2)

1.1编制依据 (2)

1.2编制目的 (2)

1.3适用范围 (3)

2.工程概况 (3)

2.1线路概况 (3)

2.1线路方向及塔腿编号 (5)

2.2常用名词定义及说明 (5)

3.质量标准及工艺要求 (6)

3.1铁塔组立的工艺要求 (6)

3.2塔材质量要求 (8)

3.3铁塔构件吊装质量要求 (9)

3.4螺栓紧固要求 (10)

3.5铁塔整体质量要求 (11)

3.6铁塔保护帽质量要求 (11)

3.7螺栓规格及穿透厚度 (12)

3.8材料、成品保护 (13)

4.施工方案选择 (15)

4.1典型塔型的基本参数 (15)

4.2施工方案分析 (16)

5.内悬浮抱杆分解立塔施工技术措施 (17)

5.1施工原理 (17)

5.2准备工作 (19)

5.3地面组装 (19)

5.4塔腿段组立 (20)

5.5抱杆起立 (21)

5.6抱杆的提升 (23)

5.7塔身吊装 (24)

5.8塔头(横担)部分吊装 (25)

5.9抱杆拆除 (29)

5.10外拉线悬浮抱杆吊装铁塔注意事项 (30)

6.吊车组立铁塔 (32)

6.1吊车选择及使用范围 (32)

6.2吊车组立施工 (34)

6.3吊车组立施工安全注意事项 (37)

7.安全注意事项 (39)

8.劳动力组织一览表 (43)

8.1内悬浮抱杆立塔劳动力组织 (43)

8.2吊车立塔劳动力组织 (43)

9.铁塔组立主要工器具表 (44)

9.1吊车立塔工器具一览表 (44)

9.2抱杆立塔工器具一览表 (45)

附图1:直线塔螺栓穿向示意图 (46)

附图2:耐张塔螺栓穿向示意图 (47)

1.总则

1.1编制依据

1.1.1西北电力设计院编制的《格尔木~拉萨±400kV直流输电线路工程第2

标段施工图》;

1.1.2《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2005);

1.1.3《110~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T

5168-2002);

1.1.4《电力建设安全规程第2部分:架空电力线路》(DL 5009.2-2004);

1.1.5《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建

[2011]146号);

1.1.6高压直流输电工程启动及竣工验收规程(DL/T 968-2005);

1.1.7工程建设标准强制性条文(电力工程部分)(建标[2006]102);

1.1.8《格尔木~拉萨±400kV直流输电线路工程铁塔施工图技术交底及会

审会议纪要》;

1.1.9国家电网公司青海省建设公司下发的有关工程管理资料及工艺要求;

1.1.10《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建[2011]148

号);

1.1.11我公司历年各种电压等级送电线路施工的有关资料。

1.2编制目的

为了规范和统一青藏交直流联网工程直流线路工程2标段铁塔组立施工方案、施工工艺和质量要求,指导现场施工,确保铁塔组立分部工程施工过程控制有据可依,施工质量达到总指挥部确定的既定目标,特编制《铁塔组立作业指导书》。

1.3适用范围

本作业指导书适用于青藏交直流联网工程直流线路工程2标段铁塔组立工程的施工。

2.工程概况

2.1线路概况

本标段线路在与一标段在纳赤台向东5公里处接头,线路在小南川三岔河处再次跨过110kV纳五线,平行110kV纳五线,在其北侧走线。避开野牛沟玉石开采场后,从三岔河大桥北侧经过,跨过野牛沟,一直平行G109(青藏公路)走线,避开西大滩泵站、望昆站,至昆仑山口后进入玉树藏族自治洲境内,沿可可西里自然保护区与三江源自然保护区外围走线,沿着青藏铁路、G109国道、110kV纳五线走线,跨过南口河至不冻泉,从不冻泉野生动物救护站北侧经过,继续向西,跨过巴拉大才曲,在清水河站东北侧,线路左转向西南方向,跨过清水河,从青海玉峰铁路维护有限公司、索南达杰野生动物救护站北侧经过,继续向西南方向走线,在G109里程2954km处与三标段接头,线路长度118.628公里,铁塔270基,其中1247#~1464#段(217基)由西北电力设计院设计,Z1~Z53段(53基)由陕西省电力设计院设计;本标段共有转角塔47基,直线塔223基。

本标段自1352号塔位开始向大号均为多年冻土地区,共有塔位165基,其中采取热棒处理方式的有79基。

本标段位于世界屋脊的青藏高原,沿线海拔高度在3636m~4844m之间,平均海拔超过4300m。自然条件十分恶劣,存在低氧、低温、低气压、干寒风大,强日光辐射和自然疫源等不利因素。同时,本标段自1396号塔位向大

号侧属于可可西里保护区边缘缓冲地带,有着原始、独特、敏感和脆弱的地理生态环境。

本标段线路基本沿着国道109线和“天路”(青藏铁路)走线,并且和G109线、青藏铁路多次交叉,汽车运输道路相对较好,但铁塔组立施工阶段,正好处于青藏高原的风季和雪季,将使道路交通困难、并且给铁塔组立施工带来极大的进度影响和安全风险。

本标段直线塔采用羊角型自立式铁塔、耐张塔采用传统的干字型铁塔,铁塔型式共有15种型号,其中直线塔有ZV51、ZV52、ZV53、ZV54、ZV81、ZV82、ZV83、ZV84共8种塔型,转角塔有J51、J52、J53、J81、J82、J83、JK8共7种塔型,详见表2-1。

表2-1 铁塔塔型统计表

2.1 线路方向及塔腿编号

2.2 常用名词定义及说明

2.2.1 呼称高:铁塔下层边导线横担下平面至最低腿基础顶面的垂直距离。 2.2.2 本体高:除塔腿段外,铁塔呼高长度范围内其余各段的垂直高度之和。 2.2.3 挂点高:铁塔下层边导线横担挂点至中心桩的垂直高度(本体高+接腿

长+基础顶面标高)。

2.2.4 各腿基面标高:指各腿基面降后基础基面(设计的施工基面)与中心

桩的高差。“+”表示比中心桩高,“-”表示比中心桩低。

2.2.5 基础顶面标高:指基础顶面与中心桩之间的高差。“+”表示比中心桩

高,“-”表示比中心桩低。

2.2.6 立柱外露:基础顶面标高-基面标高(设计允许基础立柱露出地面部分

的最大值)。

图2-1 线路方向及塔腿编号示意图

耐张塔示意图

3.质量标准及工艺要求

3.1铁塔组立的工艺要求

3.1.1铁塔螺栓的穿向按照《110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB

50233-2005)》的要求:

a)对立体结构:

①水平方向由内向外(塔身、横担);

②垂直方向由下向上(塔身横隔面、横担);

③斜向者由斜下向斜上穿。

b)对平面结构:

①顺线路方向,由小号侧向大号侧穿入;

②横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(指面向拉萨方向,下

同);

③垂直地面方向者由下向上;

④倾斜平面时由斜下向斜上穿。

注:个别螺栓不易安装时,穿入方向允许变更处理。

c)双背主材的螺栓按顺时针方向穿入。

d)以最短腿基础顶面为基准、距离基准面高度在8 m及以内的范围内全

部安装防盗螺栓或脚钉,若在8 m处遇有节点板或联板时,其包铁或

联板上所有螺栓均使用防盗螺栓或脚钉。

e)除防盗螺栓、脚钉外,普通螺栓、脚钉均安装双螺母。

3.1.2铁塔各个部位的联结螺栓必须按图纸规格安装,在同一节点或构件上,

螺栓露出长短应一致。

3.1.3脚钉安装

a)脚钉采用防滑带直钩式,按400~450mm间距左右相间,一般自离地面

1.5m处开始向上安装。

b)在距最短腿基础顶面8m范围内的铁塔脚钉采用防盗脚钉。

c)斜材、辅助材与主材各排心线交点处的螺栓不能用脚钉代替。

d)非防盗脚钉采取双螺母防松。

e)直线塔塔身的脚钉安装在线路前进方向的右后侧主材上(D腿),地线

支架左、右对称安装(在正面左、右主材上安装,即A、D腿线路前进

方向的后侧安装)。

f)耐张塔脚钉安装在转角内侧的B、D腿,即线路左转时为左前腿(B腿)、

线路右转(包括0°转角)时为右后腿(D腿)。

g)脚钉弯钩垂直向上,弯钩侧丝扣与螺帽平齐(即无外露丝扣)。

3.1.4螺栓安装要求:

a)普通螺栓、脚钉均为双帽一垫,防盗螺栓和脚钉均加一垫。

b)垫片均安装在紧固螺母侧,不得安装在螺栓尾部。

c)脚钉安装时必须将弯钩侧丝扣全部紧固完,垫片安装在尾部的紧固螺

母侧。

d)外侧螺母必须使用扳手拧紧,靠在紧固螺母上,达到防松作用,并且

使两个螺母的棱角平齐,方便检查、维护。

e)防盗帽采用滚珠式的防盗螺母,安装时螺母内部有塑料盖,凸面一端

向外,平面的一端向内,防盗螺母紧固至与紧固螺母贴紧(同双帽螺栓),并使两个螺母的棱角对齐。

f)塔材间的间隙必须安装相应厚度的垫片或垫块,使其平整。

3.1.5耐张塔耳轴挂板(导线和地线,其采用GD型)必须在铁塔组立施工

时安装完成,否则在架线施工时将造成挂点拆开安装耳轴挂板的返工情况。

3.2塔材质量要求

3.2.1所有钢材、螺栓必须有出厂检验合格证书,并经抽检合格。

3.2.2钢材的品种材质应符合设计图纸的规定,其质量应符合国家现行有关

标准的规定,并附有质量检验资料。

3.2.3铁塔加工制造的质量应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条

件(GB 2694-2003)》的规定。塔材表面麻面面积不超过钢材表面总面积(内外侧)的10%。塔材镀锌颜色基本一致且呈亚光。

3.2.4组装用螺栓必须使用热镀锌螺栓,其质量应符合国家现行标准《输电

线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母(DL/T 764.4-2002)》的规定。

3.2.5对无质量检验资料或经抽检不合格的塔材不得投入使用。

3.3铁塔构件吊装质量要求

3.3.1铁塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的垫圈

或垫板。

3.3.2对于铁件发生少许锈蚀或由于各种原因损伤镀锌层时,镀锌层不允许

有面积超过200㎜2的脱落;小于200 ㎜2的脱落只允许有一处,出现时应用环氧富锌漆进行防锈处理。处理前,构件面不得沾有泥土、油渍等,涂刷的油层应均匀平坦。

3.3.3塔材吊装时要合理选择吊点位置,并在绑扎点采取补强措施,防止塔

材吊装时变形。

3.3.4对运至桩位的个别主材当弯曲度超过长度的2‰,但末超过表3-3的变

形限度时,可采用冷矫正法进行矫正,但矫正后不得出现裂纹。

表3-3 采用冷矫正法的角钢变形限度

3.3.5承托绳与主材接触处应使用卡具连接。

3.3.6所有钢丝绳和塔材连接处必须采取“内垫外包”措施(如图3-1)。垫

木必须选用木质密实、边长大于构件宽度的方木,构件外包裹用的材料选用废旧汽车轮胎等制作的保护橡胶皮。

图3-1 主材外包内垫示意图

3.4螺栓紧固要求

3.4.1螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。

3.4.2螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度,对单螺母不应小于两个螺距,对

双螺母可与螺杆相平。

3.4.3由于螺杆较长不能紧固必须加垫者,每端不宜超过两个垫片。

3.4.4铁塔连结螺栓应逐个紧固,螺杆与螺母螺纹有滑丝或螺母的棱角磨损

以至扳手打滑的螺栓必须更换。

3.4.5铁塔连接螺栓在组立结束时必须全部紧固一遍,检查扭矩合格后报工

程部进行复检。

3.4.6本工程M16、M20、M24螺栓及脚钉强度等级为6.8级,按照4.8级螺

栓紧固标准执行,螺栓紧固扭矩标准见表3-4。

3.4.7螺栓在铁塔组立后紧固率达到95%以上,架线前达到97%以上。

3.5铁塔整体质量要求

3.5.1直线塔:组立后整体结构倾斜不超过2.4‰。

3.5.2耐张转角塔:组立后整体结构倾斜不得向受力侧(内角侧)倾斜。3.5.3铁塔上无构件、螺栓、脚钉等材料缺少,防盗螺栓安装高度符合设计

及业主要求,防松扣紧螺母安装齐全且紧固。

3.5.4铁塔组立后,平面结构及节点不应有明显的鼓肚和凹陷,各相邻节点

间主材弯曲不得超过1/800。

3.5.5螺栓紧固率达到97%以上。

3.6铁塔保护帽质量要求

3.6.1铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好,有空隙时应垫铁片,并应

灌注水泥砂浆。

3.6.2保护帽混凝土设计强度等级为C10。

3.6.3使用地脚螺栓连接的铁塔基础在经铁塔组立中间验收后,可在监理人

员的旁站监理下按下列规定制作保护帽。保护帽形状为四棱柱加四棱锥。四棱柱的底面边长最小为塔脚板+每边50㎜保护层,高度为200

㎜(地脚螺栓保护层达不到50㎜时须加高);四棱锥的底面边长同四棱柱的底面边长,锥体斜面的坡度应为5°。

3.6.4对于圆柱基础,保护帽超出柱顶边缘的采用倒圆角过渡,保证保护帽

不超出柱顶边缘。保护帽浇制完毕后,应对其进行养护。

3.6.5直线塔经检查合格后可随即浇筑保护帽。耐张塔一般应在架线后浇筑

保护帽,保护帽的混凝土应与塔腿板上部铁板接合严密,整个保护帽要求一次成型,且应棱角分明,表面平整、光滑,不应有龟裂。

3.6.6施工工艺、施工要求有变动时以项目部下发通知为准。

3.7螺栓规格及穿透厚度

说明:当上表中图例及数据与设计图纸中的标注不同时以设计图纸中的标注为准。

3.8材料、成品保护

3.8.1塔材运输和铁塔组立施工过程中要防止塔材碰撞、挤压变形。

3.8.2塔材的装卸使用尼龙吊带吊装,使用枕木等支垫平整,防止变形。3.8.3对基础棱角加工角钢护套进行保护、基础表面覆盖钢板、木板或沙土

袋对基础顶面进行保护。

图3-2 基础外露棱角保护示意图

3.8.4对热棒缠绕至少2层棉毡并加工PVC管套套在热棒露出部分,对多年

冻土地区的热棒进行保护。

3.8.5铁塔组立过程中必须有专人对塔片与热棒的距离进行观察并指挥。3.8.6铁塔组立施工过程中必须防止塔材或工器具等损伤基础表面及棱角。

3.8.7吊点必须使用“内垫外包”,并进行补强处理。

3.9其它质量要求

3.9.1接地引下线必须使用可拆卸防盗螺栓安装(由项目部另行提供)。

3.9.2铁塔塔身变坡度处及导线横担下平面处设置了休息平台,均安装在脚

钉腿上,需要注意水平铁的安装位置和方向。

3.9.3运输到塔位的材料及螺栓必须进行清点,并与包装清单对照,如有不

符立即向施工队长汇报并做好记录。

3.9.4每基铁塔组立完成后对缺件和缺陷按照项目部下发的记录表登记并汇

总到项目部材料站。

3.9.5若出现螺栓、塔材不足需要调用时必须向材料站材料员汇报。

3.9.6所有螺栓上不得涂抹黄油(因风沙大造成砂土粘、附在黄油上,即脏

又不能紧固),严禁采取此方法。

3.9.7联板、垫块、螺栓必须使用彩条布等进行隔离衬垫摆放,螺栓必须使

用橡皮桶等分类摆放整齐,高空作业人员必须使用帆布袋或工具包盛放,防止落入土中踩到里面造成损耗。

4.施工方案选择

4.1典型塔型的基本参数

本标段直线塔采用ZV型T型塔(即羊角型塔),耐张转角塔采用普通干字型塔。其中直线塔、转角塔的横担均较长,(在31.7~34.6m之间),重量较大,起吊难度较高。典型直线塔、转角塔结构图及横担重量表见下图和下表。

表2-1 典型直线塔、转角塔横担重量表

4.2施工方案分析

根据我公司以前的施工经验和本工程特点,结合青藏高原特有的自然特征,要求施工中需要尽量采用机械化施工,参考基础工程中对我标段地形的调查情况,我标段主要采用吊车吊装和抱杆组立两种铁塔组立施工方案,其中有约170基塔位道路及场地较好,拟采用吊车组立铁塔的施工方案,剩余的约100基铁塔则需要采取常规施工方法,即内悬浮外拉线抱杆组立施工。详细的各段塔位施工方案见表4-1。

表4-1 拟采用吊车和抱杆组立铁塔塔位一览表

5.内悬浮抱杆分解立塔施工技术措施

5.1施工原理

5.1.1内悬浮抱杆分解组立铁塔施工原理

5.1.1.1内悬浮抱杆分解组立铁塔施工原理为:在地面分片或分段组装好铁

塔,利用承托系统及外拉线系统在已经组立好的塔身中间悬浮抱杆,

通过设置在抱杆上的起吊系统分片或分段吊装塔材的施工方法,施

工原理简图见图5-1。

5.1.1.2抱杆是利用人工组立好的铁塔腿部通过滑车组用机动绞磨起立的,

施工中,随着塔身组立高度的增加,要将抱杆多次提升至合适高度。

5.1.1.3承托绳为四根,设置在塔身的四根主材上;为施工方便,一般在相

对的两个方向设置两套起吊系统,施工中两套起吊系统先后依次起

1-抱杆2-腰环3-外拉线4-已起立塔片5-反向拉线6-起吊滑车组7-50kN转向滑车

8-30kN手扳葫芦9-塔片10-补强抱杆11-控制大绳12-承托绳

图5-1悬浮抱杆立塔正视图

5.1.1.4为减小吊件反侧内拉线的拉力及抱杆、承托系统的压力,在起吊反

侧必须正确设置抱杆反向(背弓)拉线,施工中可直接利用起吊反

侧的起吊绳作背弓拉线。

5.1.1.5根据本工程铁塔结构特点,本工程塔身采用分段分片吊装、横担主

要采用分段整体吊装的方法进行施工,内悬浮抱杆组立铁塔主要工

器具选用及使用参数见表5-1。

表5-1 主要工器具选用及使用参数

5.2准备工作

5.2.1按照作业指导书要求准备立塔工器具,对人员进行明确分工。

5.2.2校核塔型、根开、对角线、基础顶面高差。

5.2.3根据现场地形、地质情况,布置施工现场,平整施工作业场地,清除

地面障碍物,埋设各类地锚及锚桩。

5.2.4清点检查已运到桩位的塔材,按规定或使用顺序摆放在适当位置,并

进行必要的支垫。

5.3地面组装

5.3.1塔身及横担分段、分片组装在铁塔附近合适的位置,以方便吊装。5.3.2地面组装时,构件在地面应支垫平整并固定牢固后组装,组装完毕后

应设专人再复紧一遍螺栓。各段接头联板及包铁的螺栓不应太紧,以

方便高空就位连接。

5.3.3组装时,应严格按图纸要求进行组装,特别是螺栓规格、级别、位置、

数量;角钢安装方向、切肢的位置;垫片的规格、数量;脚钉的规格、

级别、数量、弯钩方向。当出现无法组装的现象时应先查明原因,再

进行组装,严禁强行组装。

杆塔组立作业指导书(1)

目录 编制依据 (2) 第一章杆塔组立工程概况 (3) 一、工程简述 (3) 二、工程参建单位 (3) 三、地质、地貌状况 (3) 四、杆塔型号简介 (4) 第二章现场作业准备及布置 (6) 第三章主要施工方法及要求 (9) 一、施工工艺流程 (9) 二、施工准备: (9) 三、现场布置 (10) 四、塔腿组立 (13) 五、竖立扒杆 (14) 六、提升扒杆 (14) 七、构件的绑扎 (16) 八、构件的吊装 (17) 九、扒杆拆除: (18) 十、螺栓复紧与缺陷处理: (19) 第四章安全技术措施 (20) 作业人员职责 (20) 安全技术措施 (22) 第 1 页共26 页

编制依据 1 施工项目部对本工程施工现场和周围环境的勘察; 2 《110kV良塘输变电线路新建工程施工组织设计》及施工图纸和文件;设计变更 3 《110~500KV 架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)》; 4 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 5 《电力安全工作规程》; 6 《标准化施工作业手册(送电工程分册)》; 7 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(一)施工工艺示范手册》 8 《国家电网公司输变电工程典型施工方法(第一辑)》 9 《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》[2011]1758号 第 2 页共24 页

第一章杆塔组立工程概况 一、工程简述 九江修水县110kV良塘变输变电线路新建工程,分为110kV叶家山至良塘送电线路工程及110kV修渣线破口进良塘线路工程两段。 110kV叶家山至良塘送电线路工程,自叶家山变电站110KV构架出线,止于新建110KV良塘变电站进线构架,线路亘长约29.8公里,导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线;地线采用一根JLB20A-80铝包钢地线,另一根采用OPGW-24芯光缆,全线新建直线塔78基,耐张塔33基。 110kV修渣线破口进良塘线路工程,自修渣线21#-22#杆处起,止于新建110KV良塘变电站进线构架线,线路亘长约1.2公里,导线采用LGJ- 300/40型钢芯铝绞线;地线采用一根JLB20A-80铝包钢地线,另一根采用OPGW-24芯光缆,新建铁塔5基。 二、工程参建单位 建设单位:九江供电公司 设计单位:九江电力勘察设计院 监理单位:江西诚达工程咨询监理有限公司 施工单位:九江巨能实业总公司 三、地质、地貌状况 110kV叶家山至良塘送电线路工程,地形比例:平地7%,丘陵22%,山地71%,运输较困难,人力运距600米,汽车运输12公里。 110kV修渣线破口进良塘线路工程,地形比例:山地100%,运输较困难,人力运距500米,汽车运输5公里。 各地形所占比例表 第 3 页共24 页

铁塔组立作业指导书

第一章编制依据 一、编制依据 1鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司出版的《鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV 双回路输电线路工程》施工图及施工设计说明书; 2、《110?750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2014; 3、《110-750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL5168-2016 ; 5、《电力建设安全工作规程第2部分(电力线路)》(DL ); 6、《电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行); 7、《内蒙古送变电有限责任公司输变电工程安全文明施工标准化实施规定》 8、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2008); 9、《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 10、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册(一)》; 11、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》; 二、编制目的 通过规范和提高施工工艺,加强过程控制,确保施工安全,稳定和提高本工程的施工工艺及质量水平,施工质量符合规程、规范要求,达到业主和监理单位的要求,实现本工程质量和职业健康安全与环境管理目标。 三、适用范围 本作业指导书适用于鄂托克220kV变一苏米图110kV变输电线路工程铁塔组立施工。 第二章工程概况与说明 一、工程概况 1. 线路起止点:鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV输电线路工程,线路起于鄂托克220kV 变电站,止于苏米图110kV变电站,本工程架空线路全长,其中单回路、双回路。 2. 线路长度:双回路架设长度为2X;单回路架设长度为。 3. 铁塔数量和重量:全线共有铁塔146基,其中双回路铁塔144基,单回路铁塔2基。铁塔总重共计吨。 二、本工程相关单位 建设单位:鄂尔多斯电业局 监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 设计单位:鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司

放线作业指导书

一般施工方案(措施)报审表 工程名称:恩施鹤峰中营—北佳35kV输变电工程编号:SJSX3-003致湖北环宇工程建设监理有限公司恩施鹤峰中营-北佳35kV线路工程监理项目部:现报上导线展放施工方案(措施),请审查。 附件:导线展放施工方案 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期: 注本表一式4 份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存 2 份。

恩施鹤峰中营-北佳35kV线路工程导线展放施工方案 施工单位(盖章) 2014 年11 月25 日

批准: ________ 年____ 月____ 日审核: ________ 年____ 月____ 日编写: ________ 年____ 月____ 日

一、编写目的 首先旨在规范鹤峰中营-北佳35kV线路架线工程的施工工艺,使得架线工程的施工质量满足设计和验收规范要求,实现架线工程质量合格率达100%的质量目标。 二、编写依据 1、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》 2、《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-1992) 3、工程施工的设计图纸和相关技术文件 三、适用范围 本施工方案仅适用于该线路工程。 四、工程概况及特点 4.1.工程概况 线路全长9.116km,共有18个耐张段。 4.2.设计特点 (1)本线路采用导线为LGJ-150/35钢芯铝绞线用于全线,地线为OPGW-24B1-35。 (2)导线防振锤型号为FR-2C型防振锤。 (3)本线路悬垂串、耐张串及跳线串均采用U70B玻璃绝缘子。 五、主要施工操作及工艺控制 本工程架线施工采用张力放线,包括五个子工序:架线前的准备、放线、紧线、导地连接、附件安装。 5.1 架线前的现场准备。 5.1.1清除通道的障碍包括树林、竹林、房屋及其它需拆迁的设施。砍伐通道范围应执行《110—500KV架空送电线路设计技术规程》中的有关规定,同时注意环境保护。

倒装式组塔作业指导书

倒装式组塔作业指导书 一、施工工序流程图 二、作业方法及要求: 倒装组塔是铁塔组立的新工艺。由于它在解决高塔施工及分解组塔高空作业多等问题上,有较多的优点,适用于220KV—500KV线路工程的各种塔型。目前在专业化施工队伍中普遍使用,收到了较好的效果。 (一)施工准备:由现场施工负责人、技术负责人全面负责。 1、技术准备:由于倒装组塔现场布置,协调比较复杂,施工前应视铁塔

结构、地形、施工步骤、协调指挥、安全措施等方面编制施工组织设计,使施工技术措施尽可能完善。 2、人员组织:根据施工需要,确定技工和普工的所需人数,必须对所有施工人员进行技术、安全措施的交底,确定现场指挥、技术、安全监督人员,切实做到令行禁止。 3、施工器具、材料准备:视其铁塔结构,选用各种规格的钢绳、滑车、提升假腿、牵引动力、联络通讯工具,同时对施工七大系统(支撑加固系统、提升系统、平衡系统、牵引系统、监测系统、通讯系统、临时拉线系统)应作全面认真的检查。上述检查由各部位施工人员负责,并报施工负责人复检。 (二)塔腿、下段塔身组立: 安装塔腿及下段塔身是为了利用它作为支撑,以达到和完成整立塔头、提升倒装塔身、全塔合拢对接的目的,所以要求塔腿和下段塔身的组立高度应在8米以上,而且形成三面组合、一面开口,以便于下一步塔头部的组装和整立。组立方式有如下几种: 1、单腿安装:将各联系材(斜材、水平材)带在主材上,由于它的重量较轻,可配合叉杆用人力起立。待主材竖立后,用三根绳子作临时拉线固定,以防止受力弯曲。随后再组立另一条腿主材,并装上相关的联系材,四根主材全部安装完毕垢,留下一面(正面或背面)的联系材不装,使其呈开口形,以便给塔头的拼装整立,留下通道。 2、固定式抱杆分杆组立:将抱杆固定在基础中间位置固定好临时拉线,将塔的两个侧面分别拼装成两片,利用抱杆的高度分别起吊两个单片,待铁塔底脚与基础都连接好后,再装好另一侧(正面或背面)联系材,拧紧连接螺栓。 3、机械吊装:对超高型跨越塔,施工场面大、地形好,能进入起重机械的地方,可利用机械优势组装。 (三)塔头、上段塔身的组立: 塔头及上段塔身在地面组装,其组装方向应与铁塔底部结构的开口方向一

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

铁塔组立作业指导书分解

自立式铁塔组立作业指导书 1、依据: 1.1、《110-500kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《输电线路铁塔制造技术条件》; 1.3 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》; 1.4、ISO9002质量认证体系; 1.5、《电力建设安全工作规程》DL-5009.2-2004; 1.6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.7、110千伏输电线路工程《铁塔组装图》; 2、施工方法介绍:(内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔) 2.1内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,主要是利用已组好的塔身,通过承托绳和内拉线使抱杆悬浮于塔身中心来起吊待装塔材构件。该方法适用于有不同呼称高的铁塔。直线塔塔头部分另作说明。 2.2外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔施工方法,就是利用铁塔结构上特点,铁塔接腿段主材一般采用人力小“人”字抱杆单独组立组立,最后封铁,然后把外拉线抱杆立起来,固定在已经组装好的铁塔接腿段上,为稳定抱杆,在顶端打四方拉线,起吊塔材依次组塔,直至铁塔组立完毕。 3、施工前准备工作 组立铁塔前,需按施工技术安全交底内容作好充分的准备工作。 3.1、基础工程必须经中间验收合格,已申请批准转序的塔位,基础各

部分尺寸误差在《验规》允许范围之内。立塔时,现浇基础的强度应达到设计强度的70﹪以上。 3.2、按交底要求准备工器具。 3.3、根据现场地形,地质情况,确定牵引方向,布置各地锚及桩锚。 3.4、整理施工作业现场,清除地面障碍,划分作业范围。 3.5、对运到施工现场的塔材进行清点检查,按规格或使用顺序排放在适当的位置。 3.6、对组塔人员要明确分工,全面检查所使用的工器具的完好情况,并对现场人员位置,高空地面作业的分工要明确到位。 4、现场施工组织 组立铁塔劳动力组织

施工测量放线作业指导书

施工测量放线作业指导书 1、编制说明 放样人员必须根据实际情况,如精度要求、控制点分布、现有仪器、现场条件、计算工具等来选择测站点与放样点得。 b)测设方法得不同组合及不同得检核方法。 各类工程及同一工程得不同阶段、不同部位对放样点得精度要求不同,所以对测站点与放样点得精度要求也不相同。作业时严格执行《工程测量规范》。本指导书中提到得限差指规范要求得限差,如果设计上有特殊要求,按设计要求执行。 2、测量资料收集与放样方案制定 a)测量放样前,应获取正确得平面与高程控制成果资料。 根据现场控制点标志就是否稳定完好等情况,对已有得控制点资料进行分析,确定就是否全部或部分对控制点进行检测。 已有控制点不能满足精度要求应重新布设控制,已有得控制点密度不能满足放样需要时应根据现有得控制点进行加密。 d)必须按正式设计图纸、文件、修改通知进行测量放样,不得凭口头 通知与未经批准得图纸放样。 e)根据规范规定与设计得精度要求并结合人员及仪器设备情况制定 测量放样方案。其内容应包括:控制点得检测与加密、放样依据、放样方法及精度估算、放样程序、人员及设备配置等。

3、放样前准备 a)阅读设计图纸,校算建筑物轮廓控制点数据与标注尺寸,记录审图 结果。 b)选定测量放样方法并计算放样数据或编写测量放样计算程序、绘 制放样草图并由第二者独立校核。 准备仪器与工具,使用得仪器必须在有效得检定周期内。给仪器充电,检查仪器常规设置:如单位、坐标方式、补偿方式、棱镜类型、棱镜常数、温度、气压等。 使用有内存得全站仪时,可以提前将控制点(包括拟用得测站点、检查点)与放样点得坐标数据输入仪器内存,并检查。 4、全站仪坐标法设站+极坐标法放点 在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气 温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点得三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点得坐标与高程并与已知数据检核。 瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器得视线高。利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应得对算以检核输入数据得正确性。 在各待定测站点上架设脚架与棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点得坐标与高程。以上步骤为测站点得测量。

KV铁塔组立施工作业指导书

东宁东升水电站送出66kV线路 新建工程 铁塔组立施工作业指导书 黑龙江省华晖送变电工程有限公司 东宁东升水电站送出66kV线路新建工程 施工项目部 2014年6月

审批页 批准:____________ 年月日审核:____________ 年月日编制:____________ 年月日

目录 1、编制依据:------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2、工程概况--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3、本工程塔型及数量一览表------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第一章质量及工艺标准----------------------------------------------- 错误!未定义书签。第二章内悬浮抱杆分段组立铁塔--------------------------------------------- 错误!未定义书签。第三章吊车分段组立铁塔--------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第四章安全施工措施----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第五章环境保护及文明施工------------------------------------------------ 错误!未定义书签。第六章应急响应---------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。附件一主要工器具附表------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

生产作业指导书(0001)

生产作业指导书.ISO9001:2000质量管理体系 作业文件 生产作业指导书 01 —QC—09

A0 :编制:号版 2002 编制日期:审核: 年7日月252002 批准:生效日期:月年8日1 成都市第一预应力钢丝有限公司 一、钢丝生产作业指导书 1 目的 为了让生产操作人中清楚、明确、了解和掌握各工序及岗位的生产工艺和技术要求,确保生产计划的按时完成。 2 适用范围 适用与本厂生产过程中所有的工艺、技术、质量的控制。 3 职责

3.1技术部提供有生产中适用的工艺文件、技术标准、工装模具等相关文件,负责对工艺流程方案的制定。 3.2生产部提供相关的《生产作业指导书》及《生产命令单》。 3.3质管部提供生产过程中的过程检验标准,与成品验收标准。 3.4各岗位人员按工艺流程,《生产指导书》严格执行。 4 工作程序 4.1组批投料操作过程 4.1.1组批投料的原则是根据《原料的材质书》,并经质管部检验确认无误的合格原料后,按同一批号或炉号钢号、规 格投料生产。 批号或炉号堆放等,班组长有责任检验原料的表面质量 4.1.2. 情况,如有异常,应及时通知生产部负责人。具体参照《生产命令单》与《生产投料单》。 4.1.3酸洗前的准备:破线,即剪断多余的打包带,只留有一根据绑腰线,使盘条均匀散开,并在绑腰线上挂上标牌。4.1.4酸洗—磷化—皂化。具体参照《酸洗、磷化、皂化操作过程》。 4.1.5皂化后钢丝的堆放:班组长负责对皂化后钢丝的堆放,应分钢号、批号或炉号、规格堆放,避免混钢混炉。

4.16钢丝拉拔前的准备:班组长负责选择润滑剂、模具等 拉丝用具。在收线架上应先挂上同一批号,规格的标识。 4.1.7拉拔至稳定化处理时的半成品,应注意收线架上的标牌是否与钢丝批号或炉号、钢号相符。 4.1.8班组长对投料过程中所出现的问题,应做出及时处理,处理不了时立刻上报生产部负责人。 4.1.9质检员严格按照生产过程中的“三检一查”制度执行,不得随意折扣其检验次数。并对生产过程中的半成品进行检验,再挂上相应的标识,注明有强度、延伸等数据。不合格品参照《不合格品管理办法》。 4.1.10稳定化处理按同一批号或炉号、规格进行批量处一,处理前放线架上必须有原料厂家的标牌和质检员的检验标牌,方可投料。 酸洗、磷化、皂化操作过程:4.2. 工艺:酸洗—高压水冲洗—磷化—高压水冲洗—皂化—干燥4.2.1酸洗前的准备:班组长检验原料的批号或炉号、规格和表面质量等,如有异常情况,即使通知生产部负责人。 4.2.2剪断打包带,留有一根据绑腰线,绑腰线上必须挂上厂家的标识。 4.2.3酸洗:室温下,在盐酸池中浸泡15分钟左右,并在此过程中不断用钢丝搅动酸池,以便加快酸洗速度,做到无

输电线路外拉线抱杆组塔作业指导书

外拉线抱杆组塔作业指导书 施工工序流程图: 二、施工方法及要求: 外拉线抱杆分解组塔是一种运用较广的组塔方式。它不仅在送电线路铁塔组立施工,而且在其它建筑领域、起重施工中普通应用。掌握其要领后可不断发挥。它具有形式多种多样、组塔设备轻巧、安装简单、迅速等特点,又可以视铁塔结构、塔型及重量的不同分段、分片、分件吊装,甚至还可以采用双抱杆、多抱杆、小抱杆和摇臂抱杆等施工方法。 (一)施工准备: 由于使用外拉抱杆组塔具有塔上高空作业多、危险性大的特点,施工准备就显得尤为重要。 1 )施工技术准备:施工人员必须了解掌握外拉线抱杆分解发组塔的施工工序及工艺要求,针对不同塔型编制施工方案。 2)人员组织准备:现场施工负责人、技术负责人、安全员应根据塔型、结构大小、施工的难易程度,明确塔上、塔下指挥人员、施工人员及普工,并应将安全技术措施及施工方案进行详细的交底。

3)做好材料及工器具的准备,合理选用好现场所需的机具、抱杆和各种规格的钢绳、滑车是确保安全、顺利组塔的关键,施工负责人、技术负责人要对其仔细验算、核对后选用,并对所用工器具、机具做好认真的检查。 (二)施工现场布置:(由施工负责人负责并检查落实)外拉线抱杆组塔,无论是采用单抱杆、双抱杆或多抱杆,还是采用分段、分片或单腿、单材的起吊方式,其现场布置均是以抱杆为中心,向四方散开组成临时抱杆组的一个起吊系统,现场的布置应按下列要求进行: 1)一般应将抱杆置于带脚钉的塔腿或主材上,以利抱杆根本固定。 2)临时拉线地锚应位于基础对角的延长线上,地锚与基础中心的距离不应小于塔高,放置抱杆的塔腿一侧临时拉线及地锚为主受力侧需加强。 3)牵引设备地锚应选在铁塔正面或侧面之间的方位上,以不妨碍地面塔件组装为准。地锚与塔位中心的距离视塔高和牵引绳长度而定。一般不得低于25 米。 4、抱杆的选择: 1)抱杆的种类:外拉抱杆的种类很多,如杉木、钢管、角钢组合、铝合金组合等,目前送变电施工单位采用木和铝合金抱杆的较多。主要是强度大、抗弯曲性强、自重轻,便于转场搬运,但使用前应作认真的检查,运输时注意碰撞和挤压。 2)抱杆的长度确定:一般应按铁塔的最高一段来确定抱杆有效长度。对于 酒杯型、67型、猫头型等铁塔,则应按颈部的段位高度而定。通常以公式:L=(1~1.2)H来确定。式中:L —抱杆的有效长度(米);H —全塔最高的一段的高度(米);1~1.2—系数(酒杯型、67型、猫头型受颈部高度控制,取 1.2,其它受塔身控制的,考虑重心比整段高度低,可只取1。 3)抱杆的构造:不论哪种抱杆,都由头部、身部、根部组成。抱杆头部系有四根外拉线以稳定抱杆。在靠近外拉线绑扎处,系有起吊滑车。选用木质抱杆时,

机械放线作业指导书

机械放线作业指导书 1 适用范围 本指导书适用于南阳飞龙电力集团有限公司送变电分公司110kV-500kV新建线路的导线展放作业。 2 相关引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准,凡注明日期的文件,其随后的 修订版均不适用本标准,凡不注明的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电业安全工作规程》 (电力线路部分)DL409-91 《10~500kV 架空电力线路施工及验收规范》GBJ 233-90 《电力建设安全工作规程》 (架空电力线路部分)DL5009?2—94 3 天气条件及作业现场要求 天气良好,风力小于5 级(10.7m/s),通讯联络畅通,作业区段无障碍或采取了 防护措施。 4 作业人员 工作负责人1 人,工作班成员20 人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关安装技能,掌握现行的《电业安全工作规程》和工作现场的有 关安全规定。 5主要设备及工器具(参见附录A )

7 危险点分析及作业安全注意事项 7.1 各工器具连接组合要合适。必须保证所用的工器具在定期试验周期内,不得超期使用。 7.2 使用前必须进行外观检查,并正确使用。 7.3 转角塔如果牵引力的受力平面对滑轮面的倾斜度较大,易发生跳槽,可用拉绳使其预偏。 7.4 检查好放线滑轮,对于转轴不好的不能使用。 7.5 在架设跨越架时保证其长宽度符合标准,采取两侧加装拉线或撑杆,防止倒塌 7.6 放线前,沿线勘查保证对沿线障碍消除情况的了解。 7.7 保证联系畅通,控制好领线人和看线盘人员的协调。 7.8 在线头穿入放线滑轮时,不应强用力,使导线受伤。 7.9 当导引绳被卡住、挂住时,应立即用通讯工具通知全线施工人员,进行处理。 7.10 高空作业人员不得麻痹违章,不管大小工作,都应打好安全带和二道保护绳。 7.11 各位置人员应协调一致。 7.12 发生滑车转动不灵活、跨越架不牢固、摩擦严重等意外情况时,应先停牵引机,再停张力机,以免发生导线受力严重拉断等问题。 7.13 当存在平行或交叉带电线路,感应电较大等情况,应将牵张机可靠接地,当有雷声时应立即停止,避免雷击。在带电跨越架的两侧,放线滑轮应接地。

组塔施工作业指导书

华润新能源随县香湾风电项目110kV 升压站扩建及35kV集电线路工程 铁塔组立作业指导书 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源随县香湾风电项目110kV升压站扩建及 35kV集电线路工程施工项目部 二0一六年四月

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 第一节总体说明 (1) 一、工程概况 (1) 二、铁塔安装统一规定 (3) 三、组塔规定及注意事项 (5) 第二节地锚、缓冲器及卡接绳环 (5) 一、地锚 (5) 二、缓冲器 (6) 三、临时钢丝绳扣 (6) 第三节内悬浮内拉线抱杆分解组塔 (7) 一、抱杆的布置 (7) 二、抱杆的竖立 (7) 三、内拉线的设置 (8) 四、抱杆的提升 (8) 五、抱杆的拆除 (9) 六、塔材的起吊 (10) 七:主要工器具 (10) 八、劳动力组织 (11) 第四节内悬浮外拉线抱杆分解组塔 (12) 第五节无拉线小抱杆分解组塔 (14) 第六节横担安装 (15) 第七节安全保证措施 (16) 第八节质量保证措施 (17)

第一节总体说明 一、工程概况 工程概况 本工程主要工作内容为华润新能源湖北随县香湾风电场集电线路工程及升压站扩建工程, 包含110kV天河口升压站扩建及风电场内35kV集电线路工程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回集电线路双回路、单 回路的铁塔基础,铁塔组立,铁塔基础处理,导、地线架设,通讯光缆架设(及敷设),光缆接头, 铁塔接地,电缆敷设。 本工程场内35kV集电线路共设计3回线路,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回线路,可细分为9个单回线路,2个同塔双回线路。35kV集电线路单回路线路长度公里、双回路公里、直埋电缆线路公里(集电线路长度)、直埋电缆线路公里(箱变~线路终端)、直埋电缆线路公里(线路终端~升压站6kV柜进线端子)。 本工程导线采用JL/G1A-120/25、JL/G1A-185/30和JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,地线采用OPGW-24B1-42(20AC)及OPGW-48B1-61(35AC)复合光缆。 本工程共使用铁塔157基,其中单回路直线塔21基,单回路转角塔73基,单回路终端塔 8基,双回路直线塔19基,双回路转角塔 29基,双回路终端塔3基,单回路T接塔3基,双 回路T接塔1基。

35kv线路铁塔组立作业任务指导书

35KV架空线 施工 铁 塔 组 立 作 业 指 导 书

批准:审核:编制:

目录 一、概况及编制依据 (2) 二、铁塔组立施工 (5) 三、铁塔组立施工注意事项 (26) 四、铁塔组立安全措施 (28)

一、概述 1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。 转角塔型:35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。 直线塔型:35H-SZ11一种。 直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。 2

1.2编制依据 1、《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90)、设计文件、施工图会审纪要。 2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。 3、设计部门提供的施工图。 4、本工程施工组织设计和本作业指导书。 1.3编制原则 1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。 1.3.2认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。 1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。 1.3.4坚持“质量第一,安全第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。

1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。 1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。 1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 1.4编制说明 1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的基础上,通过对施工现场的实地踏勘、了解及业主、监理对承建商的各项要求。 1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的基础上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。本着实事求是的科学态度,编制本工程施工组织设计。 1.4.3编写本施工组织设计不仅是为了本工程施工管理的需要,而且也将是为控制具体的施工生产提供重要依据。 1.5工程概况 1.5.1项目名称:双回35kV电源线路施工。

测量放线安全操作规程

行业资料:________ 测量放线安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

测量放线安全操作规程 1.测量人员进入现场必须戴好安全帽,禁止跑跳,要注意来往车辆,要注意脚下是否有障碍物,以保证安全,吊装区内作业时应设监护人员,严禁吊物下作业。 2.进入工地必须戴安全帽,在脚手架上作业时,要时刻注意探头板及拌脚物。 3.在公路和交通繁华的道路上作业时,必须尽可能缩短作业和仪器在通路停车部位上停留时间,在通车部位上作业时,须指派专人担任探望疏通工作并在作业点前后设明显警示标志。 4.在生产车间及施工现场测量时,必须注意周围的吊车及机械电气设备,防止发生事故,必要时必须停电,吊车停止运做后再作业。 5.雨后不久,在地下部位测量时,必须先检查基坑是否有倒塌危险。 6.在高处作业时,仪器必须安放在牢固的建筑或构筑物上,仪器周围的孔洞事先要盖好。不稳固的地方,禁止放仪器,安放仪器的上下方不得有人工作,设有专人警戒。 7.在高处临边作业时,必须系好安全带,戴好安全帽。 8.在高空用线锤吊线时,线锤必须栓牢,下面不得有人,防止坠下砸伤人。 9.在高空、地面立标尺花杆及用钢尺丈量尺寸时,必须注意上下左右的电线,防止伤人。 10.高处作业时,必须将衣袖扎紧,穿防滑鞋。 11.凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神衰弱、视力不佳、饮酒、睡眠不足者,禁止参加高空作业。 第 2 页共 4 页

12.冬季施工进入电气加热区域时,防止钢尺触电事故,禁止在带电加热的地方作业或行走,必要时必须停电后作业。 测量绝缘电阻安全操作规程 1.测量电气设备的绝缘电阻,应根据电气设备电压等级选择摇表。 2.测量电气设备绝缘电阻时,必须将该电气设备所有的电源断开。 3.在可能由两侧及以上受电的高压联络线路上测量绝缘电阻时,应取得该线路他端负责人员的书面或电话同意,说明线路刀闸和油开关均已经拉开后,方可进行测量。 4.在双回路高压线的一回路上进行测量时,必须将另一回路停电,若单回路与另一带电高压设备线路平行时,也不得用摇表测量绝缘电阻。雷电时,禁止在架空线路上用摇表测量绝缘电阻。 5.对电容量大的电气设备进行测量时,断开电压后,应先放电。测量时先接上试品,待充电稳定后,仍应保持120r/min,匀速摇测。测量结束,先断开测量导线,再停止摇表转动(以防止试品反充电损坏摇表),并将试品充分放电。 6.摇测电气设备绝缘时,应先校对摇表零位和无限大位,表身平稳放置,转动速度均匀,保持在120r/min的转速。 7.测量前须确保设备上无人工作,测量时禁止无关人员接近被测试设备的导电部分,以免触电。 第 3 页共 4 页

吊车组塔施工作业指导书

目录 1、编写说明 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工技术要求及规定 (4) 4、施工质量要求 (9) 5、施工安全要求 (12) 6、文明施工要求 (15) 7、环境保护要求 (15) 8、《施工及验收规范》中的强制性条文实施措施 (15) 9、作业人员要求 (16) 10、汽车起重机组立铁塔 (17) 11、组塔施工工器具及施工机具需求 (23) 12、各种塔型总图及分段组合表 (24)

1、编写说明 1.1编制目的 对组塔作业内容、作业方法、施工工艺进行详细说明,并对涉及施工的技术质量、安全、文明施工、环境保护要求及其控制措施进行明确,以规范作业行为,指导作业人员安全施工,确保工程质量符合规范的优良级标准,符合达标投产、优质工程要求。 1.2适用范围 适用于准北~乌北双回750kV线路工程施工Ⅲ标段的吊车组塔施工作业。 1.3引用文件、执行规范 《电力建设安全工作规程》(第2部分:电力线路) DL 5009.2-2013 《110~750KV架空输电线路施工及验收规范》 GB50233-2014 《750kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》 Q/GDW 121—2005 国家电网公司基建管理通则国网(基建/1)92-2015 国家电网公司基建项目管理规定国网(基建/2)111-2015 国家电网公司基建质量管理规定国网(基建/2)112-2015 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法 国网(基建/3)176-2015 国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建/3)182-2015 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建/3)187-2015 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建/3)189-2015 关于印发《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》的通知 基建质量〔2010〕19号 《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》 基建安全[2007]25号 关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集管理的工作要求 基建质量〔2010〕322号 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 Q/GDW 248-2008 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》2012版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》2012版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》2012版 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》2012版 《关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知》基建安全[2010]270号 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部门)(试行)》

杆塔组立施工作业指导书

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据及说明 (3) 2.1编制依据 (3) 2.2施工说明 (3) 2.2.1线路方向及塔腿编号 (3) 2.2.2杆塔基础腿编号 (3) 3.工艺要求 (4) 3.1铁塔脚钉安装位置 (4) 3.2铁塔防盗、防松螺栓安装要求 (5) 3.3螺栓穿向规定 (5) 4.保护帽施工 (5) 5.质量及技术要求 (6) 6.材料装卸、运输及存放要求 (9) 7.内拉线悬浮抱杆分解立塔施工技术措施 (9) 悬浮抱杆施工布置图 (9) 7.1工作原理 (9) 7.2抱杆系统 (10) 7.3内悬浮抱杆立塔施工 (10) 7.3.1单插下部塔段 (10) 7.3.2起立抱杆 (10) 7.3.3上拉线安装 (11) 7.3.4提升抱杆 (11) 7.3.5抱杆的拆除 (12) 7.3.6吊装塔身 (12) 7.3.7直线塔横担吊装 (13) 7.3.8干字型转角塔横担吊装 (15) 8.安全及文明施工补充措施 (18) 9. 接地施工工艺要求 (18)

工程概况 1.西气东输三线管道工程西段古浪压气站110kV外电工程三标段 新建古浪330kV变~古浪压气站一、二回110kV架空线路(简称古气一二回)2X53公里。起点:古浪330kV变;落点:古浪压气站。额定电压:110kV; 本标段10包概况:工程A回从330kV古浪变出线自同塔双回AG0号塔,再到原有双回路塔AG1号塔右侧挂线;B回从330kV古浪变出线自同塔双回BG0号塔,再到原有双回路塔BG1号塔左侧挂线。 1)新建AG2至AG46+1终至,共计53基,其中转角塔18基;直线塔35基。 2)新建BG2至BG45终至,共计51基,其中转角塔19基;直线塔32基。 3)A回线路总长15.856千米;B回线路总长15.723千米;双回线路总长31.579千米。 2. 地质及地貌状况 ⑴沿线地貌单元大部分为低中山和山前洪积扇,局部为阶地,地层结构相对简单,无不良地质作用发育,工程地质条件较好,可以建线。 (2)本线路走径内,黄土、黄土状粉土为Ⅱ~Ⅳ级自重湿陷性场地,目前河流阶地及冲洪积扇地段(长约16.3km),具备上水条件,低中山地段不具备上水条件。 (3)沿线路黄羊川河阶地阶地(长约0.5km)地下水埋深3.0~5.0m,年变化幅度1.5m;民权乡阶地(长约1.5km)地下水埋深6.0~7.0m,年变化幅度1.5m;需采取相应的防、排水措施。其余地段地下水埋深均大于10m。 (4)依据《中国地震动参数区划图》判定,线路走径区地震基本烈度为8度,地震动峰值加速度,为0.30g。 (5)本地区冻土深度为138cm。 (6) 根据现场实地勘察并参考临近工程的建筑经验,线路沿线河流阶地及山前冲积扇地段地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性,对钢结构具有微腐蚀性;低中山区地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋及钢结构均具有微腐蚀性。 3.交通情况:全线交通条件一般。张家窝铺~民权乡西侧段(约10.0km)以及民权乡东侧~马家槽段(5.0km),交通条件相对较差。

导地线展放作业指导书

长寿八颗-三坪110kV 线路工程 导、地线施工作业指导书 重庆泉盛建设开发集团有限公司 2017年07月15日

目 录 一、机械放线作业指导书 二、紧线作业指导书 三、线路附件安装作业指导书

机械放线作业指导书 1 适用范围 本指导书适用于长寿八颗-三坪110kV 线路工程导线展放作业。 2 相关引用标准 《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409-91 《110~500kV 架空电力线路施工及验收规范》 GBJ 233-90 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) DL5009·2—94 3 天气条件及作业现场要求 天气良好,风力小于5级(10.7m/s ),通讯联络畅通,作业区段无障碍物或采取了防护措施。 4 作业人员 工作负责人1人,工作班成员20人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关安装技能,掌握现行的《电业安全工作规程》和工作现场的有关安全规定。 5 主要设备及工器具 参见附录A 6 作业程序及质量要求

工器具准备: 和材料名称及数量进行准备。 滑车的悬挂:在直线杆塔绝缘子串的金具上悬挂放线滑轮。(3)在耐山区(5

的放线滑车上。 毕后,将其两端进行锚固。 展放导线:( 牵引机的绕线论上,其绕线方向由 龙绳带动导线,使导线绕在张力轮转角塔放线滑轮时, (8)牵引导线时牵引速度可控制在 7 危险点分析及作业安全注意事项 7.1 各工器具连接组合要合适。必须保证所用的工器具在定期试验周期内,不得超期使用。7.2使用前必须进行外观检查,并正确使用。 7.3 转角塔如果牵引力的受力平面对滑轮面的倾斜度较大,易发生跳槽,可用拉绳使其预偏。

杆塔组立作业指导书

目录 一、引用标准及编制依据 (2) 二、适用范围 (2) 三、工程概况 (2) 四、作业工序流程 (3) 五、作业准备及条件 (4) 六、杆塔组立作业要求 (5) 七、工程本体材料 (8) 八、杆塔组立 (9) 九、安全职业健康保证措施 (12) 十、文明施工及环境保护 (14) 十一、作业人员的职责及权限 (15) 十二、杆塔组立工序的安全责任制 (15)

一、引用标准及编制依据 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—50233-2005) 《110~500kV架空电力线路工程质量及评定规程》 《高压架空输电线路施工技术手册》(杆塔组立部分) 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(DL 500922—94) 110kV大黑山一期线路工程设计文件 注:施工过程中如有设计变更,变更部分以《设计变更通知单》为准。 二、适用范围 2.1本标准适用于110kV大黑山一期线路工程杆塔组立分部工程的施工。本标准有效日期为发布之日起至工程竣工为止。 2.2本标准规定了杆塔组立的施工工艺和方法,明确了施工时的安全、质量注意事项、文明施工及环境保护的要求。 三、工程概况 3.1线路概况 1、本工程为110kV大黑山一期线路工程,起点为110kV骑马坝电站,终点为110kV 绿春变,全线为单回路架设,线路长度为40.115km。 2、本工程全线新建各型杆塔90基,其中直线塔为49基,转角或承力塔41基。 3、本线路导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,一根地线采用GJX-50稀土铝合金镀层钢绞线,另一根地线采用的12芯OPGW光缆,全线采用LXP-70钢化玻璃绝缘子,钢材总计80.402吨,混凝土总计838.574立方米。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,保护帽的混凝土标号为C10。 3.2 杆塔型号及数量 杆塔 90基,直线塔49基;承力塔41基,铁塔具体使用明细见下表:直线塔49基

相关文档