文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2021年二建《市政》考前必背考点 (重点推荐)

2021年二建《市政》考前必背考点 (重点推荐)

2021年二建《市政》考前必背考点 (重点推荐)
2021年二建《市政》考前必背考点 (重点推荐)

2021年二建《市政》考前必背考点

一、城镇道路工程

P9(1)施工特点:受自然条件影响大,在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错;专业之

间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。准备工作:项目技术负责人向施工人员技术安全交底,强调工程难点、技术要点、安全措施。附属:先地下后地上,先深后浅。

P10(2)填土路基施工要点

10cm土块打碎,排水清理填井坟,陡于1:5挖台阶,分层填压,先轻后重,管涵上50cm禁压路机等。

P10(3)挖土路基施工要点

排水清理,自上而下,严禁掏洞开挖,预留碾压量,12t以上,两边向中心碾压,干洒水湿晾晒,井管周围回填石

灰土或石灰粉煤灰砂砾。

P11(4)石方路基施工要点:先码边再填筑;试验段目的;管线、构筑物四周沟槽回填土料。

P11(5)质量检查与验收:主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm);

P11(6)填筑要求:分层检验填筑,两边各宽500mm,最佳含水量±2%碾压。管顶50cm禁用压路机。不用沼泽土、泥炭土、有机土,强度(CBR)满足设计要求。

P12(7)试验段目的:确定预沉量、压实方式、压实机具、压实遍数、虚铺厚度(预沉虚铺三压实)。

P12(8)路基压实:(1)压实方法:静压、振压。(2)土质路基压实原则(先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠)(3)边缘向中央,超高处内侧向外侧,纵坡低向高。

P13(9)不良土质处理方法(1)作用机理三类:土质改良、土的置换和土的补强;(2)处理方法六种:碾压及夯实、换土垫层、排水固结、振密挤密、置换拌入、加筋;各自适用范围。

P14(10)石灰/水泥/二灰稳定土类基层

(1)共同特点:板体性、一定的强度、干缩和温缩。

(2)水泥、石灰、二灰土只能用作高等级路面底基层。

(3)抗冻、抗收缩:二灰>水泥>石灰;早强:水泥>石灰>二灰;水稳:水泥>石灰。

(4)石灰5℃不增强,二灰4℃不增强度。

P222(11)质量要求

(1)原材料:1~3级新石灰,使用前2~3d消解,≯10mm;水泥初凝3h以上终凝6h以上,超过3个月或受潮应检验

后使用;清洁中性水;塑性指数10~15粉质黏土、黏土,有机物<10%。

(2)快速路主干路基层、底基层及次干路基层粒径≯37.5mm,次干路底基层≯53mm。

(3)无机类基层主控:原材、压实度、7d无侧限;级配基层主控:原材级配、压实度、弯沉值。

P16+P222(12)基层施工技术

P18(13)透层(渗透)、粘层(粘结)、封层(封闭防水养护)。

P19(14)运输与布料:隔离剂,运输覆盖保温、防雨和防污染;摊铺机前运料车等候(高等级道路5辆以上);10~30cm 空挡等候,被摊铺机顶推前进卸料。

P19(15)摊铺作业:梯队摊铺前后错开10~20m、两幅搭接宽度3-6cm、上下层接缝错开20cm以上;缓慢均匀不间断,速度2~6m/min,下面层钢丝绳、上面层平衡梁或滑靴找平,松铺系数试铺试压。熨平板加热≮100℃。

P20(16)压实成型

P21(17)接缝:上下纵缝错开15cm(热)或30-40cm(冷);已铺留下10-20cm暂不碾压,最为后续基准面跨缝碾压;高等级表面层用平接缝。冷接缝处理:刨出毛槎,刷粘层油后铺新料。

P21(18)开放交通:自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。

P224(19)主控项目:压厚弯+原材料,混合料。

P21(20)生产和运输:(1)提高10-20℃。(2)沥青均匀包裹骨料,45s。(2)贮存温降≯10℃,沥青滴漏。改性沥青混合料贮存时间≤24h;改性沥青SMA当天使用;0GFC随拌随用。废弃温度195℃。

P22(21)施工(在普通沥青面层基础上)

(1)摊铺:最低160℃,不宜用轮胎摊铺机,1-3m/min,中下面层钢丝绳、铝合金导,上面层非接触平衡梁。

(2)压实与成型:开始碾压温度≮150、终了≮90℃,不宜用轮胎压路机,振动压路机“紧跟、慢压、高频、低幅”。

(3)接缝(运输满足摊铺需要保证纵向接缝成为热接缝)

P6(22)路面包括垫层、基层及面层。面层混凝土板:素混凝土板、碾压混凝土板、连续配筋混凝土板、预应力混凝土板。我国素混凝土板。

P23(23)配合比设计:要兼顾技术经济性的同时满足弯拉强度、工作性、耐久性要求。

P25(24)模板:钢模板1m设置1支撑,严禁在基层上挖槽嵌入模板。木模板坚实,用前浸泡。

P25(25)摊铺与振动:三辊轴前进振动、后退静滚方式作业,最佳滚压编数应经试验段确定。面板厚度超15cm或塌落度<30mm时,必须插入振捣。滑模摊铺机应布设基准线,清扫湿润基层,塌落度20~40mm,坍落度小高频低速,坍落度大低频高速。速度1-3m/min。两次摊铺在下层初凝前完成,下层厚度总厚3/5。

P26(26)接缝:胀缩导致裂缝或翘曲,设垂直相交的纵向和横缝。横向施工缝尽可能选缩缝或胀缝处。胀缝上部为

填缝料,下部安装胀缝板和传力杆;连续浇筑采用支架固定,不连续浇筑时采用端头木模固定传力杆;横向缩缝采取切缝机施工,25%~30%设计强度时切缝,缝宽4~6mm,养护期满及时灌缝。

P26(27)养护:养护时间14-21d,到设计弯拉强度80%。一般保湿养生,昼夜温差>10℃或日均温<5℃应保温。开放交通:40%行人通过,100%且填缝后开放交通。

P226(28)雨期施工要求:1.加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。2.调整施工步序,集中

力量分段施工。3.做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚。4.建立完善排水系统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。5.道路工程如有损坏,及时修复。(记忆:集排棚报修,炸鸡排雨棚坏了报修)。

路基施工:1.对于土路基施工,要有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或挖段过长。2.挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。3.填方地段施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。(记忆:集力快速忌长段,填防积水挖三完)。基层施工:1.

对稳定类材料基层,摊铺段不宜过长,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少,当日碾压成活。2.下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,按配合比要求重新搅拌。及时开

挖排水沟或排水坑,以便尽快排除积水。(记忆:当日成活四多少,快压防渗排水早)。面层施工:1.沥青面层不

允许在下雨或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工工期,加强施工现场与气象部门和沥青拌合厂联系,做到及时摊铺、及时完成碾压。2.水泥混凝土路面施工时,应勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比准确性,严格掌握配合比。雨期作业工序要紧密衔接,及时浇筑、振动、抹面成型、养护。(记忆:沥禁勤联两及时,砼料勤测

工紧密)

P227(29)冬期施工基本要求:1.当施工现场日平均气温连续5d稳定低于5℃,或最低环境气温低于-3℃时,应视为进入冬期施工。路基施工:1.城镇快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不应大于100mm,冻土块含量应小于15%。基层施工:1.石灰及石灰粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在临近多年平均进入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。2.水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。3.级配砂石(砾石)、级配碎石施工,应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液,

随洒布,随碾压。沥青混凝土面层:1.城镇快速路、主干路的沥青混合料面层严禁冬期施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层禁止施工。2.必须进行施工时,适当提高沥青混合料拌合、出厂及施工温度。采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。摊铺时间宜安排在一日内气温较高时进行。(记忆:快主沥面三层止,温高三快两及时)。水泥混凝土面层:1.搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃。2.混凝土拌合料温度应不高于35℃。拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长。3.混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5℃。4.尽量缩短各工序时间,快速施工。成型后,及时覆盖保温层,减缓热量损失,混凝土面层的最低温

度不应低于5℃。5.养护时间不少于28d。

P228(30)水泥路面高温季节施工:1.气温高于30℃,混凝土拌合物在30-35℃、同时空气相对湿度小于80%时,应

按高温期施工的规定进行。2.应避开高温期施工水泥混凝土面板。高温施工的规定:1.严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降温材料(刨冰,冰块等)。尽量避开气温过高的时段,可选晚间施工。2.加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。3.加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量。及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。

(记忆:控配比,加缓凝,避高温,紧工序,减蒸发,强养护)

二、桥梁工程结构类型和钢筋混凝土施工技术

P27(1)常用术语:“五大部件”(桥跨结构、支座、桥墩、桥台、墩台基础)与“五小部件”(桥面铺装、排水防

水系统、栏杆、伸缩缝、灯光照明)。五大:分部工程,五小:分项工程。跨径、桥梁高度、矢跨比等概念。

P29(2)钢筋施工技术:

(1)需做代换由原设计单位作变更设计。吊环必须未经冷拉的HPB300热轧光圆钢筋制作。(2)≤22mm无焊接条件时

可绑扎,受拉构件中的主钢筋不得绑扎连接。(3)常温下弯制,不得加热。

(3)钢筋接头设置应符合的规定

①同根钢筋少设接头。②接头设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。③在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,该区段接头截面面积占总截面积百分率符合规范。④分不清受拉受压,按受拉办理。⑤接头部位横向净距≮钢筋直径且25mm。

P41(3)混凝土强度及配合比设计

(1)抗压强度以150mm的立方体试件测定,3块为一组,同等条件制作和养护。

(2)常用外加剂:减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的

速凝剂等。(3)配合比设计步骤:初步、试验室、基准和施工配合比设计阶段。

P32(4)混凝土施工

(1)坍落度浇筑地点为准。严禁加水,分层离析应进行二次搅拌。

(2)浇筑之前检查模板强度刚度稳定性、钢筋预埋件位置;连续浇筑在初凝之前完成浇筑,收浆覆盖和洒水养护。

泵送间断不超15min。分层浇筑底层混凝土初凝之前。振捣:平坦泛浆不冒泡。

(3)硅、普硅或矿硅水泥混凝土,≥7d。掺外加剂或抗渗等要求以及高强度混凝土,≥l4d。

(4)低于5℃应保温,不得洒水。

P33(5)模板、支架和拱架

(1)地基足够承载力,立柱底端放垫板或混凝土垫块。地基严禁泡水,冬施防冻胀。

相关文档