文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PHC静压桩专项施工方案

PHC静压桩专项施工方案

PHC静压桩专项施工方案
PHC静压桩专项施工方案

司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)

桩基工程

静压桩专项施工方案施工单位:汕头市建筑工程总公司

编制:编制时间:2012-11-31

审核:审核时间:

审批:审批时间:

目录

第一章、工程概况………………………………………………………………………第二章、编制依据………………………………………………………………………第三章、施工布置及施工准备工作……………………………………………………第四章、主要施工方法和技术要求……………………………………………………第五章、安全文明施工措施………………………………………………………….. 第六章、保证质量的技术组织措施…………………………………………………. 第七章、施工工期及保障措施………………………………………………………. 第八章、应急预案……………………………………………………………………. 附图桩位平面布置及压桩施工线路图…………………………………...………...

第一章工程概况

一、工程简介

1、工程名称:司马坡岛建设项目指挥部临时办公楼

2、工程位置:海口市南渡江司马坡岛

3、建设单位:海南白马建设开发有限公司

4、设计单位:海南泓景建筑设计有限公司

5、勘察单位:海口钻井勘察基础工程公司

二、工程概况

1、本工程为司马坡岛建设项目指挥部临时办公楼桩基工程。

2、本工程采用400A型PHC桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN;压桩施工加载量2600KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。

3、有效桩长≥21m的桩要求桩尖进入持力层。

4、建设规模桩基总工程量约为5600m,并划分为东、西两个区域。

5、承包方式:包工包料

6、施工范围:马坡岛建设项目指挥部临时办公楼桩基工程

7、工期要求:25个日历天

三、工程地质、水文状况

1、地质状况

根据地勘单位野外鉴别、原位测试结合室内土工试验成果,钻探揭露深度范围内的地层综合划分为4个岩性单元层,其综合地层如下表2.3.1所示。

2、地下水特征

在勘探深度范围内场地地下水类型为赋存于②层中砂中的孔隙型潜水,透水性强,主要补给来源为大气降水和地表径流(南渡江)的垂直和侧向渗透,受季节气候和河水的影响,向河流排泄和蒸发;和赋存于④层粗砂中的微承压水,透水性强,主要补给来源为侧向渗透,排泄途径主要是层间渗透。

地质状况、水文条件以海口钻井勘察基础工程公司2012年8月提供的《司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)岩土工程勘察报告》为依据。

第二章编制依据

编制依据

(一)编制依据

1、海南泓景建筑设计有限公司设计的桩基工程平面图及有关说明。

2、海口钻井勘察基础工程公司2012年8月提供的《司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)岩土工程勘察报告》

3、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)及建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)。

4、先张法预应力混凝土管桩(GB13476-2009)。

5、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50240-2002)。

6、混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)。

7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)。

8、先张法预应力混凝土管桩(GB13476-2009——国家标准)。

(二)方案设计要求

1、按桩基平面布置图及说明,图纸会审记要。

2、按桩基平面图示,国标图集。

3、单桩坚向承载力特征值1000KN,压桩施工加载量2600KN,有效桩长均≥21M,东区桩顶设计标高单桩承台的桩顶为(85高程)、其余标高为(85高程),西区桩顶设计标高为(85高程),桩端持力层为第四层粗砂层。

4、本工程管桩安全等级为B级。

5、工程管桩施工中应满足图纸设计桩长,确保桩端进入持力层深度要求。

6、未尽之处按现行有关施工规范及施工合同及有关文件执行。

第三章施工布置及施工准备工作

一、现场布置

在工程前期准备阶段,应完成临时道路的修筑,接通临时水、电,平整桩基础施工场地,保证现场排水畅通。

1、场地平整和临时道路修筑

场地必须平整,临时施工道路及排水可满足桩机及管桩材料的进场要求。

2、施工临时用水、用电施工

在桩基础施工前,现场临时用水、用电均以接通。

二、人员组成

1、管理人员

根据本工程的规模及质量、进度要求等,确定项目管理人员工作如下:

项目经理项目副经理技术负责人测量员

施工员

质量员全权负责工程的施工

负责桩基施工管理与协调

主要负责技术方面和施工技术交底

测量放线,标高、轴线复核

细部放线,标高、轴线复核,施工记录主要负责施工质量检查和控制

安全员主要负责施工安全

资料员负责施工资料的采集、整理、汇编2、施工人员

三、施工准备工作

1、技术准备

(1)在桩基础试桩前,技术人员对设计施工图进行了详细的阅读并进行了相关工程量计算。

(2)按照规范要求,本公司编制了《司马坡岛建设项目指挥部临时办公楼工程PHC预应力管桩基础施工组织设计》,对建筑物的PHC桩进行了编号,设计了打桩路线图,并根据《司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)岩土工程勘察报告》和方格网测量成果进行了桩长试配。

(3)在试桩前按照施工规范和设计文件的要求编制试桩技术交底和安全技术交底,相关管理人员和操作人员应认真解读并签字确认。

(4)根据《司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)岩土工程勘察报告》,在场地内选择不少于1个点进行试开挖,查看土层分布情况。根据试挖的情况确认:

a、地下土质分布极不均匀;场地东侧地表以下约5m范围内主要为建筑垃圾,5m 以下基本为粘土回填,含水率大,不能作为施工车道的持力层;

b、地下建筑垃圾包含较多的混凝土块,对静压桩施工影响较大,发生断桩的可能性较大。

2、施工测量准备

项目部测量员在试桩前根据设计图和建设单位提供的坐标、高程进行相关内业计算,测放建筑物轴线和桩位。

3、机械设备准备

拟投入压桩施工的机械设备表

在施工准备阶段,向建设单位工程师和监理工程师提供PHC桩生产厂家的资质证明文件及PHC桩的质保资料,积极配合监理工程师的考察计划,确定管桩供应商并签署相关合同文件。

第四章、主要施工方法和技术要求

一、施工测量

1、桩位测设及复测

桩位测设采用NTS-332全站仪测量。施测前测量工程师应根据现场测量平面控制网计算出每一根桩的方位角和距离,施测时直接定桩中心点。

桩位测设完成后,应按相关规定进行复测,复测采用全站仪测量。测量时先定建筑各轴线位置及必要的控制线,再根据轴线位置关系用钢尺量出每一根桩的中心位置,并与测设的桩中心位置相复核,偏差大于规范规定的应重新测量。

用全站仪测设桩位和复测不得由一个人进行。

2、标高测量

压桩施工的标高测量主要指桩中心自然地面标高测量和送桩阶段的标高测量。标高控制应根据已经通过监理工程师复核的高程控制网引出标高到施测现场,并进行测量作业。

3、测量误差要求

桩基础测量误差不得大于《工程测量规范》及设计文件允许的偏差范围。

二、施工工艺流程

静压桩施工工艺流程图

三、试验桩施工

设计和规范要求必须进行试验桩施压。试验桩的数量和位置由监理工程师根据规范要求、《司马坡岛建设项目开发指挥部(临时)岩土工程勘察报告》及设计结构施工图确认。

试验桩的施工应同结构桩一致,其目的是为正式施压管桩积累必要的技术参数,为桩基础工程施工质量控制提供依据。在试验桩施压完成后,必须进行终压力值、压桩深度、焊接工艺参数等技术数据的计算、整理和总结,对施工工艺进行分析和总结,并作为正式施工的重要依据。

四、压桩

1、桩机就位

静压桩机应按设计好的行走路线就位和施压,桩机就位后应进行整平。若局部地基土松软不能满足打桩机正常工作的需要,应对地基进行处理。

2、吊桩、植桩

采用压桩机自带的钢丝绳将预先堆放在施工场地外围的管桩拖至桩机附近,再进行起吊并用夹具夹紧。

管桩被夹具抱紧后,应仔细清除入土端钢板上附着的泥沙、油渍,将其搽拭干净并保持干燥,焊接桩尖。

桩尖焊接完成并自然冷却到规范允许的温度,经监理工程师检验合格后进行植桩。植桩的要点是将桩尖对准桩位中心,用经纬仪(或线锤)从相互垂直的两个方向检查桩身垂直度,满足要求后使桩身入土。

3、压桩

在压桩、接桩过程中,必须对桩身垂直度和端面的平整度进行严格控制,保证首节桩垂直度偏差不大于%,压桩机调至水平。严禁各桩在施工过程中移位,每根桩应一次连续压到底。接桩送桩过程中不得无故停歇,尽量缩短休歇的时间。

4、接桩

第一节桩压入地面后,上端距地面800~1000mm时应停止沉桩,起吊第二节桩准备接桩。第二节桩起吊后,应先清除桩底焊接钢板上的泥土、油污,再与第一节桩对接。第二节桩经人工微调与第一节桩完全吻合后由电焊工施焊;为减少焊接时间,一般采用2台电焊机同时施焊。本工程采用高性能CO2自动熔断机焊接。在焊缝温度冷却至规范允许范围后才可进行第二节桩的施压。

五、送桩或截桩

当桩顶设计标高较自然地面低时必须进行送桩。送桩时选用的送桩器的外形尺寸要与所压桩的外形尺寸相匹配,并且要有足够的强度和刚度,一般为一圆形钢柱体。送桩时,送桩器的轴线要与桩身相吻合。送桩器上根据测定的局部地面标高,事先要标出送桩深度,通过伺候在现场的水准仪跟踪观测,准确地将送桩送至设计标高。同时送桩器上要标出最后1m的位置线,连续满载复压不少于3次,终压力值应满足设计要求,并由专人详细记录最终压力值。

当管桩露出地面或未能送到设计桩顶标高时,需要截桩。截桩要求必须用专门的截桩器,严禁用大锤横向敲击、冲撞。

送桩完成后,移动调整机械进行下一棵管桩施工。

六、管桩与承台连接

1)承台开挖可采用普通挖土机即可,但在开挖过程中注意不得碰损桩头,在挖至

桩头标高附近时,停止开挖。桩间土采用人工配合进行挖除。管桩施工完毕后当天承载力没有完全达到设计强度,根据土质情况,需要7天以上的嵌固期,所以承台开挖要与试验检测结合起来进行安排,保证施工连续。

2)承台是将上部结构的力传递给管桩基础的受力构件,所以管桩要与承台之间实现有效的锚固连接。一般管桩伸入承台内100mm,在施工完基础素混凝土垫层后,如管桩内有积水应排出,并用吊筋下放3mm厚的圆形钢板托板,伸入管桩内1000mm-1500mm 左右,待承台浇注混凝土时一同灌入同标号混凝土增强桩头受力截面。同时在桩端头板上焊接伸入承台的锚固钢筋,伸入承台内,然后进行承台钢筋的绑扎作业。需要注意,截桩与不截桩有着不同的构造做法应参照下列图示并严格执行《预应力管桩图集

10G409》做法。

七、施工顺序

东区群桩西区群桩

八、主要技术措施和质量要求

1、原材料验收和检验

①钢筋混凝土预制桩质量,应符合《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008)的规定,桩的表面应平整、密实,制作允许偏差符合下表的规定。

预制桩制作允许偏差(mm)

过大缺棱掉角、露主筋等缺陷。

③材料的出厂合格证和试验、检验报告,混凝土试验配合比通知单,混凝土试件强度等级测试值报告,焊条的型号、性能等均应符合规范要求。

2、测量技术措施和要求

①桩位测量及高程测量误差不得大于《工程测量规范》及广东省《预应力砼管桩基础技术规程》的相关规定。

②植桩时桩身的垂直度最大允许偏差为1‰。

③接桩时,上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲失高不得大于1‰桩长。

3、压桩、送桩技术措施和要求

①混凝土预制桩的混凝土强度等级达到设计强度等级100%,才能运输和施工作业。

②利用桩机附带的起重设备进行吊桩时,应有专人负责指挥,吊点的选择应合适,防止在拖动管桩及吊桩过程中损伤桩身或造成管桩断裂。

③采用焊接接桩时,应先沿桩身周围点焊固定,然后对称焊接,并确保焊缝质量和设计尺寸。上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢。焊接时应采取措施,减少焊区焊缝变形。焊缝应连续焊满。

④沉桩的作业空间必须处理好架空线路的障碍物和地下埋设的隐蔽(管线路及构

筑物)物,予以处理。

⑤压桩机安装就位,试车合格后,方可进行施工作业。

⑥桩堆放的地面应坚实、平整,并应按桩的型号、规格分别堆放,以保证起吊、运输方便。

⑦同一根桩应连续施压完成,不得无故中途停止施工。

⑧压桩允许偏差应符合下表和设计文件的规定:

注:1、表中未反映由于降水、基坑开挖和送桩深度超过2m等原因产生的位移偏差。

2、斜桩倾斜度的偏差,不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系指桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角)。

3、对高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,预留伸入承台梁的桩内主筋长度(不小于30d),将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土,并调直预留的主筋,保持主筋表面洁净。对已截割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和桩头钢筋加以保护,如钢筋有锈蚀必须处理。

4、设计要求的允许偏差大于上表要求时应执行设计规定。

第五章、安全文明施工措施

一、安全生产目标

1、杜绝一切大小事故,通过优化施工方案,严密组织管理,保证无安全事故。

2、无死亡、无重伤、无火灾、无坍塌、无中毒事故。

3、安全达标,创建文明工地。

二、保障体系

(一)安全组织机构

1、组织机构

项目部设安全管理小组,小组组长由项目经理担任,为安全生产第一责任人。设立专职安全员,负责安全制度、安全措施的制订、贯彻,落实和执行情况的检查,发现漏洞,及时整改。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,防患于未然。同时,压桩机的机长为该机的兼职安全员,形成“上面有人抓,中间有人管,下面有人干”,健全的安全保证体系。

施工安全组织机构图

2、安全管理方法 根据“全员管理、安全第一”的原则,本工程实行专管与群管相结合的安全管理方法,专管由安全管理机构负责,群管则通过建立安全责任制来实施,安全施工责任制中,明确规定工程各级领导职能部门,专业施工队伍,施工班组和生产工人在施工生产中的安全责任,从而使安全管理工作既有章可循,又能落实到施工生产的每一道工序和环节,杜绝漏洞。

制定完善的安全生产规章制度,包括安全教育制度,安全技术交底制度,安全生产责任制,安全生产检查制度和安全奖罚制度等,根据各专项工程制定安全施工组织设计,包括安全用电、机械设备、交通维护、人员管理、技术措施等,确保措施完善,管理到位。

(二)、安全生产规章

①所有员工都必须参加由安全员做的安全培训,安全培训的内容报监理工程师批准,所有工人须经“三级安全教育”后,方可入岗安排工作,安全培训合格后再颁发工作卡和上岗证。

②现场施工员和专职安全员必须就每一分项工程在施工中可能发生的危险和防护措施对作业人员进行安全技术交底。

③施工班组长,在每日分配工作时,要向班组职工同时进行安全生产注意事项,安全意识教育。

④专职(兼职)安全员在施工现场发现职工违章作业时,除及时制止外,需对违章操作的职工进行遵章守纪和按安全操作规程操作的再教育工作。

⑤项目部及班组领导,在召开生产工作会议时,必须针对当前安全生产方针政策和安全生产情况进行安全教育,并做到逢会必讲安全生产。

⑥各施工现场要按现场管理规定,张贴安全生产宣传标语及安全警示牌等,以强化职工安全生产意识。

⑦压桩机的操作、指挥人员、电焊工均应持证上岗。

三、强化安全教育

①开工或施工前,项目部经理、技术负责人等必须针对工程特点和安全技术措施要求,组织所有施工人员进行工程施工技术及安全生产技术等交底工作。

②施工过程中的技术交底必须要有安全措施交底说明,列为工程资料存档,所下达的安全技术交底,必须一式四份送施工班组长。班组长应于每日上班前,在安排生产任务的同时,要结合技术交底要求,向操作工人交代当日生产应注意的安全事项及有关安全防护要求。

③安全技术交底内容:

A、应遵守的安全操作规程要求及有关生产安全法规。

B、采取的安全防护设施、安全装置应符合验收使用规定。

C、操作者操作时的具体安全要求及注意事项。

D、一般性和关键性项目,在操作时必须遵守的安全管理要求。

四、桩基础工程安全保障措施

1、安全用电

①施工用电的布置和使用必须执行“施工现场临时用电安全技术规范”和“用电检查评分表”的要求。

②施工现场所有配电箱,均要安装漏电保护装置,电箱进出线,电源开关,保险装置安装必须符合安全规范,老化、破皮、不合格的电缆、电线一律不准使用,所有临时供电线路必须架设在绝缘子上。

③工地动力用电及照明电线路的设计必须经电气工程师审定,由专业电工进行安装,并经安全验收合格后方能使用。

④电动设备必须接零并根据地形安装必要的防雷装置,电工和机械工必须持证上岗,并配备必要的防护工具。严禁非专业电工安装、移动、搭设供电线路,严禁工人无证操作机械。

⑤坚持电工巡回检查制度,规定动力用电必须全天候值班检查,照明用电每周检

查一次。

⑥电缆按规定应该架空(或埋地)的应该架空(或埋地)。

⑦机械操作、指挥、人员及电焊工的安全防护用品应按安全操作规程正确配备。

2、机械设备

①操作人员应取得相应的操作证书,经核定合格后,才能上岗,并应请专业维修人员定期进行维修检查,在使用前应作好检查工作。

②牵引、起重钢丝绳等索具及其保险装置应定期进行检查,不满足安全要求的应该及时更换。

③夹具等的固定装置应有效。

④机械行走应符合压桩机安全操作规程的规定。

⑤机械维修应按规定要求断电。

3、人员安全及安全围护

①压桩施工过程中,除操作人员、指挥人员、现场测量及监控人员外,其他无关人员应远离压桩作业范围。

②压桩作业区应用安全绳围成封闭形,任何人不得随意破坏围护。

第六章、保证质量的技术组织措施

一、确定质量控制目标

总目标:本工程的施工质量定为合格等级。

二、制定严格的技术质量管理制度

1、严格按照设计要求和施工技术规范的规定,精心组织该工程的施工。在施工准备阶段,认真组织学习会审施工图纸。做好施工坐标控制点的核查和施工前的测量放线工作。

2、建立技术交底制度,将设计要求、质量标准、施工方法准确地传递到施工生产第一线。

3、制定严格的测量控制措施,保证施工测量控制点精度和施工放线的施测符合技术规范和有关标准的要求。

4、强化质量检验制度,加强工序质量控制,坚持实行班组自检,施工员专检,专职质检员复检(或抽检)的“三检”制度。

5、坚持隐蔽工程的验收签证制度(桩基础隐蔽工程指接桩焊接),所有隐蔽工程覆盖前必须经监理工程师验收合格批准覆盖后才进行,并及时办理监理工程师合格签证手续。

6、严把材料(含成品、半成品)质量关,搞好工程质量关键环节。

7、坚持重要工序质检员跟班作业制度。

8、实行技术资料的及时归档制度,分工专人收集,全部施工技术资料,包括各种材料的出厂合格证、质量检验报告单、各工序隐蔽工程的验收单、开工报告、施工记录、施工日志等,并及时整理归档。

9、加强宣传质量管理教育,树立质量第一的观念。

方桩静压工程施工组织设计方案

大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段 室外附属工程-球场、道路先法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师校核人职务(称)主任工程师审核人职务(称)高级工程师批准人职务(称)总工程师批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 1.2编制依据 (1)《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:梅山保税港区市场开发 设计单位:市建筑设计研究院 监理单位:宁大工程建设监理 施工单位:市建设集团股份 2.1工程总体概况 大学梅山校区配套道路工程位于市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 2.2工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先法预应力方桩PS-A250(150)-10、先法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压管桩施工工艺

静压管桩施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

静压预应力管桩施工工艺 一、桩基工程 本工程采用静压先张法预应力管桩:PHC-A500(100)。 根据本工程的桩基类型、数量、工期及地质情况等条件,配置2台YZD320液压式静力压桩机进场施工。先张法预应力混凝土管桩的运输和压桩应在桩身混凝土龄期大于14天(混凝土达100%设计强度)后,且常压蒸汽养护后在常温下静停7天后方可进行。周围建筑物、地下管线或桩相对密集时打桩应采取必要措施加强保护并做好监测记录。 (一)材料要求 (1)先张法预应力混凝土管桩(以下简称管桩)的规格、质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并应有出厂合格证书,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。 (2)管桩的混凝土强度等级达到100%方能压桩。 (3)管桩接桩时采用钢端板焊接法,使用的焊条牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定,并应有出厂合格证明。接头端板的宽度不得小于管桩的壁厚,接头的端面必须与桩身的轴线垂直。 (二)作业条件 (1)应具有工程地质资料、桩基施工平面图、桩基施工组织设计或施工方案。 (2)打桩场地附近建(构)物有防振和防挤土要求时,已采取防振和防挤土措施。 (3)桩基的轴线桩和水准基点桩已设置完毕,并经过复查办理了签证手续。每根桩的桩位已经测定,用小木桩或短钢筋打好定位桩,并用白灰做出标志。 (4)已选择和确定打桩设备进出路线和打桩顺序。 (5)检查桩的质量,将需用的桩按平面布置图堆放在打桩机附近,不合格的桩另行堆放。 (6)检查打桩机设备及起重工具;铺设水电管网,进行设备架立组装和试打桩。在桩架上设置标尺或在桩的侧面画上标尺,以便能观测桩身入土深度。

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

-、工程概况----------------------------- 1 二、施工部暑--------------------------- 1 三、工程地质情况-------------------------- 1 四、施工准备工作计划---------------------- 3 五、静力压机施工机理---------------------- 4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法--------------- 4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------- 5 八、施工进度计划------------------------- 8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径①400mn高强砼预应力管桩,桩长约为25米, 单桩承载力设计值分别为1600KN桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业 赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东 莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80?7.10m,平均5.85m。

7、寒冷冻土地区静压桩施工工艺工法

寒冷冻土地区静压桩施工工艺工法 (QB/ZTYJGYGF-QL-0108-2014) 第二工程有限公司杨伟才 1 前言 1.1 工艺工法概况 预应力混凝土管桩是一种打入土中,长细比很大的管状细长构件。静压桩就是利用静力压桩机械将预应力高强混凝土管桩(简称PHC桩)压入土层中的一种桩基础施工方法。静压管桩具有多方面的优越性,特别是在东北地区这种冬季较长的地区可以进行冬季施工,创造了良好的社会效益和经济效益。 1.2 工艺原理 静力压桩法在桩压入过程中,以桩机本身的重量(包括配重)作为反作用力,来克服压桩过程中的桩侧摩阻力和桩端阻力。当PHC桩在垂直静压力作用下沉入土中时,桩周土体发生急速而激励的挤压,土中孔隙水压力急剧上升,土的抗剪强度大大降低,此时桩身很容易下沉。压桩结束后,随着时间的延续,桩周土体孔隙水压力逐渐消散,土体发生固结,土体的抗剪强度逐渐恢复,并可能超过原来的强度,桩侧摩阻力随之逐步恢复和提高,从而使PHC桩获得真正的承载能力。 2 工艺工法特点 2.1 预应力管桩能较好地适应各种软弱地质条件及荷载情况,桩端持力层可以取中密~密实的砂性土层、硬塑~坚硬的粘性土层、全风化岩层甚至强风化岩层; 2.2 不易偏心沉桩、桩身质量可靠、强度高、穿透力强、抗腐蚀性强、节约材料、施工工效高、施工质量易控制、造价低; 2.3 施工过程无噪音、无振动、无污染、无冲击力,可减少打桩振动对地基邻近建筑物、道路、管线等影响。 3 适用范围 适用于严寒地区地质条件为一般黏性土及填土、淤泥和淤泥质土、粉土、非自重湿陷性黄土等土层,提高建构筑物的基础承载力。 4 主要引用标准

《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50203-2009 《静压预应力混凝土管桩基础技术规程》DB22/T 497-2010 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5 施工方法 PHC管桩静压法沉桩工艺原理,在桩机就位后,利用适合吨位的吊车(或压桩机自带的起吊设施)吊起管桩进行喂桩,通过静压桩机中心的夹具对桩进行夹抱,调整垂直后进行施压。施压时,静压桩机机身通过油缸支持安装在大小步履上的小车,小车在大小步履轨道上由油缸控制运动,抱压桩时,借助自重及配重,以液压互联动力系统方式通过夹头相交压力施加压桩力,管桩在自重及配重静压力作用下逐渐将压入地基土中,然后通过焊接将上下两节管桩连接实现接长,并通过送桩器将桩顶送到设计标高的一种成桩工艺。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程 PHC管桩施工工艺流程见图1。

静压方桩方案

一、预制混凝土方桩 预制方桩的设计要求、质量目标 1)本工程以终压力峰值(单桩竖向承载力标准值的倍)为终压控制条件,且压桩在峰值下复压3~5次,桩的总沉降量(贯入度)少于25mm。 2)钻孔桩长不能满足设计要求时,应在打(压)桩施工前于该桩处预先钻孔,钻孔孔径不大于D-50,采用螺旋钻机成孔,孔深满足达到设计深度。 3)施工允许误差 ①上下桩节中心线偏差<2mm,节点弯曲矢高不得大于%桩长,且不大于20mm。 ②桩位施放误差<20mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的%。施工工艺流程

沉桩顺序安排 1.3.1 按总进度计划,采用分区分块先内后外,从中间往四周施压的顺序沉桩施工。 1.3.2 根据工程地质条件,在同一区域内采用先压长桩后压短桩的顺序。 测量放样 1.4.1 选用J2经纬仪、S3水准仪、全站仪及50m钢卷尺等。 1.4.2 测量网的布设:接到复核业主提供的坐标控制点,用全站仪布

设测量网。网点全部用混凝土加以保护并加以围档防护。控制网的精度要满足设计和规范。 1.4.3 桩位测放 桩位测放必须符合设计和规范要求,实际操作从严控制: (1)控制桩及轴线的测放误差小于5mm。 (2)桩位的测放误差小于5mm。 (3)标高的测放误差控制在±5mm内。 (4)桩垂直度的偏差控制在%内。 1.4.4 测量技术要求 (1)现场由测量技术人员主持测放工作,每天复核一次,保证样桩位测放的精度。 (2)桩位测放后,必须进行测量复核验收,办理书面验收手续存档。 (3)加强中间环节的验收,当每根桩最后一节桩打至地面时,应进行桩位位移的测定,做好记录,作为竣工验收的参考依据。 (4)根据设计要求执行静力压桩的终压控制条件,并采用水准仪跟踪控制送桩深度至桩顶标高,做好数据记录。 (5)桩身垂直度的控制,用两台经纬仪控制桩的垂直度。 (6)现场设置水准点,不宜少于2个,用于检查桩顶的入土深度。方桩质量控制 1.5.1 严格按设计要求及有关施工验收规范、标准对桩制作质量进行验收。

静压桩施工方案49937

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章工程地质及水文地质条件 (2) 第四章施工准备 (3) 第五章施工资源计划 (5) (一)人力资源计划 (5) (二)主要施工机具的配置及进场计划 (6) KR-500 (6) (三)预制构件、半成品及主要材料进场计划 (6) 第六章施工方案及技术措施 (7) (一)桩材的现场验收 (7) (二)施工测量及桩位控制 (7) (三)打桩顺序 (8) (四)验收的方法及允许偏差 (8) (五)打桩施工质量标准及管理 (9) 第七章施工中质量隐患及解决办法 (15) 第八章质量保证体系及措施 (15) (一)质量保证体系 (15) (二)质量保证措施 (16) 第九章工期保证措施 (17)

(一)工期保证措施 (17) 第十章安全、消防及文明施工保证措施 (18) (一)安全管理体系 (18) (二)安全管理措施 (18) (三)文明施工措施 (20) 第十一章环境保护措施 (21) 第十二章冬、雨季施工措施 (22) 第十三章成品保护方案及措施 (23) 第一章工程概况 1、项目名称:临湘工业园区标准化厂房建设PPP项目(滨江产业区)8#、9#中厂房,18#~23#小厂房; 2、建设单位:湖南临湘富园投资开发有限公司; 3、设计单位: 中衡设计集团股份有限公司; 4、施工单位:湖南省第八工程有限公司; 5、监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 6、勘测单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院; 7、预应力管桩型:每栋厂房各根桩,桩型:PHC 400 AB 95-12; 8、厂房面积:三标厂房面积约为76000㎡,层数均为4F/5F; 9、施工工艺和方法:静压法施工。 第二章编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009);

静压桩施工方案(房建工程)

目录 一、编制说明 二、工程概况 三、工程质量、进度和安全目标 四、施工部署 五、主要施工方法 六、主要施工机具设备 七、施工人员组织 八、工程质量和工期保证措施 九、文明施工和安全保证措施

第一章编制说明 本施工组织设计依据以下资料、文件、规范及规程编写: 1、《*****房建工程综合楼管桩施工说明及承台大样、桩定位图》; 2、《岩土工程勘察报告》; 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 4、《预应力混凝土管桩》03SG409; 5、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 6、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003,J256-2003); 7、业主有关的招标文件等。 第二章工程概况 工程名称:********** 建设单位:********** 工程地点:********* 设计单位:********* 结构性质:框架 工期要求:****

打桩情况:综合楼桩基,建筑面积为3100㎡,框架结构,桩基采用预制混凝土管桩,桩长10/12m,桩外径500mm,壁厚100mm,桩体混凝土强度C70,设计单桩极限承载力标准值为1020KN,总桩数:10m的50根,12m的170根。 第三章工程质量、进度和安全目标 根据建设方招标文件和施工要求,结合我公司的实际施工能力和本工程的实际情况,确定本工程质量、进度、安全目标如下: 1、质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到合格,桩基工程保证一次性交验通过,确保桩基工程达到优良等级。 2、进度目标:根据设计工程量和桩机设备能力,结合现场工程地质条件,并参照类似工程施工时日均压桩数,本工程定额工期为30个日历天。 3、安全目标:施工期内无人员伤亡、无重大安全事故。 4、文明施工:实行标准化管理、创建标化样板工地。 第四章施工部署 一、施工准备 (一)生产准备工作 1、办理施工许可证及有关手续。

静压桩施工方法和程序

静压桩施工方法和程序 一、工程地质 场地表面普遍分布素填土,结构疏松,欠压实,工程性能较差;场地大部分地段尚分布有机质土,流塑~软塑状态,富含有机质,具高压缩性,工程性能极差,上述两层软弱土于场地内的普遍分布,决定了场地较为软弱的地基条件。 二、施工准备 为了能使工程顺利进行,施工前要做好以下准备工作: 1、道路交通:现场需修建一条满足大型设备和管桩材料运输的道路,保证进场的需要。该道路宽4m,坡度小于6°。要求施工场地平整,表面承载力不小于15T/m2。 2、供水、供电:现场需提供250KVA的电力电源,以满足施工和生活用电。施工电源要求在施工现场设动力配电箱,开关容量≥250安,导线面积≥50mm2。 3、其它:静力压桩施工,则具有无震动、无噪声、无环境污染、速度快、造价低等优点。 三、施工管理体系

四、施工程序 1、测量放线 依据地下室控制轴线,各桩位与控制轴线的关系,采用极坐标测放桩位,测量程序为:控制点坐标→主轴线→辅助轴线→桩位。放线后应汇同建设、监理、设计单位对施测的桩位进行复测无误后、作为桩位控制轴线使用,打桩前对每根桩位进行复核。 2、预应力砼管桩的制作、运输、检验 预应力砼管桩在专业砼预制工厂采用高速离心机制作,桩长为9m ~,管桩均采用十字形桩尖,高温常压下养护,经检验合格后,用大型平板拖车运到施工现场、卸下至基坑底面堆放,存施位置要根据打桩机运行线路、平板拖车运输、施工便利的原则堆放,管桩堆放

不得超过三层,场地要求平整。运到现场的管桩要求有出厂合格证,现场的技术员、质检员要严格检查桩身的尺寸、外观质量、合格后方可使用。 预制管桩制作允许偏差(mm) 五、施工机械的选型 根据本工程选用C30砼、PHCф500、壁厚100mm、125mm预应力管桩,工期要求紧。为保证群桩顺利实施、满足工期要求。拟采用2台YZY-380步履式桩机,持配D-62筒式锤进行施工,该桩机移动灵活、起重能力大、能将桩送入较深的土层、油泵式撑杆能快速调节桩的垂直度,保证打桩质量。同时每台桩机配备2台30KWA交流电焊机进行管桩的接桩焊接,另配2台15T汽车吊负责管桩水平和垂直运输。

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

目录 一、工程概况-----------------------------------------1 二、施工部暑-----------------------------------------1 三、工程地质情况-------------------------------------1 四、施工准备工作计划---------------------------------3 五、静力压机施工机理---------------------------------4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法---------------------4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------------5 八、施工进度计划-------------------------------------8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径Φ400mm高强砼预应力管桩,桩长约为25米,单桩承载力设计值分别为1600KN。桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m。 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80~7.10m,平均5.85m。 2、耕植层:耕土,灰黑色,稍湿,松软,含植物植系、残体杂质等,不均匀混

PHC预应力砼管桩静压施工工法

预应力高强混凝土管桩专项施工方案 我单位技术科组织专业人员对本工程进行了技术会审,本工程施工技术要点为预应力高强混凝土管桩施工,为此我公司对此项进行了专业方案编制。一、工程概况 本工程为济南市槐荫区教育局吴家堡幼儿园综合楼工程,工程位于槐荫区吴家堡镇政府南侧,设计基础形式为静压管桩基础;我单位中标后,本工程施工所用管桩生产厂家将采用“山东平安建设集团有限公司”生产的预应力高强混凝土管桩PHC-A500(100)。 二、预应力砼管桩特性及特点 1、质量可靠、单桩承载力高 由于管桩材料为预应力C80高强混凝土,高速离心成型工艺和二次湿热养护工艺工厂化制作,桩身质量及沉桩长度可用直接监测,管桩质量可靠;施工中采用静压桩机进行沉桩施工,压桩力可通过压力表直观、安全、准确地反映,因而对桩体承载力的控制、判断精确度高。 由于PHC 管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高60%-75% ,桩侧摩阻力提高20%-40%,并因PHC管桩为高强度混凝土预应力构件,尤其抗压、抗弯性能好,其桩身承载力比其它桩种高2-5倍。 2、施工速度快 管桩为工厂预制混凝土构件,采用高压、蒸汽养护,生产周期短,一般3-5天即可出厂,可提前批量生产,不占用施工养护周期。静压法沉桩施工,在普通地质条件下,2-3分钟即可压入10m长一棵管桩,施工时间主要用在桩头、接桩焊接及倒运管桩、移动桩机等其他工作项目上。而且沉桩完毕后,桩体即有强度,承载力达到最终承载力的80%以上。

3、施工污染少、安全环保,对周边影响小。 静压法沉桩施工管桩,因采用电力液压驱动操作,无震动、无噪音。由于是缓慢匀速压入,对土体振动小,为周边环境影响小。而且管桩均为成品,与混凝土灌注桩相比无砂石料、混凝土及泥浆等污染。 4、适应性能好,应用较广泛。 PHC管桩能够穿透普通软土层及粉沙粘土层,配上开口型桩尖减少挤土效应后,具有良好的穿透土层能力,尤其是采用静压沉桩方式。遇到特殊土质如软硬不均、上软下硬、软硬突变的土层,穿透能力更优于锤击法沉桩方式。锤击桩法沉桩方式,因一惯的高度(即冲击力)在突遇复杂土层时极易将桩体打坏破损,造成质量事故。 三、施工工序安排 1、施工现场准备工作 ⑴甲方负责场场地的“三通一平”。负责施工前探明和清除一切地面及地下障碍物:如旧房基础,地下管线及回填的建筑垃圾等。保证施工时桩下无地下管道、无地下电缆等;场地平整压实,场地平整度小于1%,虚土压实,保证接地压力大于16t/m2;保证桩机设备、运输车辆及吊车的安全运行。 ⑵甲方提供正式设计图纸及有关设计资料。 ⑶甲方提供水准点,将水准点引入现场,并请监理人员复核验收。 ⑷甲方进行拟建物轴线测定工作,经有关部门验收合格后,施工单位施放桩位,监理复核施工桩位放线。 ⑸根据工程要求,现场配足照明设施,以便夜间安全施工,水源须引至现场。 四、材料准备 1、PHC管桩

静压预制方桩施工方案

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF,最小压桩速度:0.8M/MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向3.6M,横向0.6M。 每次回转角度:80 行走速度:前进4.1M/MIN,后退7.2M/MIN 3、升降行程 1.1M 4、适应桩型: 方桩:0.25X0.25、0.3X0.3、0.5X0.5M2 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA 额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V 50HZ 额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T 最大部件48.5T 8、外形尺寸: 工作长X工作宽X运输重=12MX8.4MX2.94M 9.边桩距离:4.2M

如备置压边桩装置,边桩距离1.8M 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩60FT.M 最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用

静压预制方桩施工方案

静压预制方桩施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力,最小压桩速度:MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向,横向。 每次回转角度:80 行走速度:前进MIN,后退MIN 3、升降行程 4、适应桩型: 方桩:、、 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V50HZ额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T最大部件 8、外形尺寸:工作长X工作宽X运输重 9.边桩距离: 如备置压边桩装置,边桩距离 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩

最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白灰根据桩径围护桩位。 轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。 四、施工方法 1、场内运输道路铺设要平整,方桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。 2、施工工艺. 测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

液压静压桩工法

液压静压桩工法 目录 一.前言 (2) 二.沉桩机理 (2) 三.特点及适用范围 (2) 四.施工工艺 (3) 五.施工注意事项 (3) 六.施工机具 (5) 七.劳动组织 (9) 八.质量要求 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十.技术经济分析 (11) 十一.工程应用实例分析 (11)

一.前言 液压静压桩就是通过液压静压桩机,利用其本身的重量(包括配重)作为反作用力,克服压桩过程中,桩周土侧壁摩阻力和桩端土的阻力,将桩徐徐压入土中。 液压静压桩开始于八十年代后期,相对于锤击桩而言,它具有沉桩速度均匀、无噪音、无振动、能自动显示压桩力、昼夜施工等优点。随着九十年代初期高层建筑的快速发展,单桩竖向承载力越来越高,液压静压桩机的吨位也随着增大,目前最大吨位已达到650-700T,最大单桩承载力由初期的120T提高到现在的250T左右,故近几年来广泛地应用于工业厂房、综合办公大楼、高层建筑的桩基施工中,并取得了良好的技术经济效果。 二.沉桩机理 液压静压桩属于挤土桩。桩在压入过程中对周围土体进行排挤,使地基的侧向应力增加,从而导致土的密度的增加。它的挤土效应取决于桩截面的几何形状和压桩力。对同样截面的桩截面来说,静压桩的挤土效应小于打入桩。 一般来说,采用静压桩工艺的地基土含水量较高,孔隙比较大,在桩受垂直静压过程中,桩尖直接使土产生冲剪破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏,从而也产生了超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径土体的抗剪强度降低,发生严重软化(粘性土)或稠化(粉土、砂土),出现土的重塑现象,从而可连续地将静压桩送入很深的地基土层中。相反,若遇砂层,超孔隙水压力消散,则摩阻力增加,压 桩困难。 三.特点及适用范围 (1)静压桩具有无震动、无噪声、场地小和能定量监测单桩承载力等优点,尤其适合在人口密集的市区及建筑群中施工。 (2)施工引起的土体隆起和水平挤动比打入式桩小,适宜于危房、精密仪器房、岸边和地下管线多的地区内施工。 (3)由于避免了锤击应力,可减少钢筋和水泥用量,降低工程造价。

方桩静压施工方案

宁波大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段室外附属工程-球场、道路先张法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师 校核人职务(称)主任工程师 审核人职务(称)高级工程师 批准人职务(称)总工程师 批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 编制依据 (1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规范》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:宁波梅山保税港区市场开发有限公司 设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宁波宁大工程建设监理有限公司 施工单位:宁波市建设集团股份有限公司 工程总体概况 宁波大学梅山校区配套道路工程位于宁波市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先张法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先张法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先张法预应力方桩PS-A250(150)-10、先张法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压管桩施工工艺流程

静压管桩施工工艺流程 定桩位(测量、编号、复合)→压桩机到位(确定型号、标定技术参数)→吊桩、对中(控制吊点、垂直度)→焊桩尖(查焊接)→压第一节桩(确保桩垂直度)→焊接接桩(查电焊工资质、焊条、焊序、焊接层数、质量、自然冷却时间等)→压第N节桩(进行全过程测量、调控)→送桩、终桩(对送桩压力与标高进行双控)→移机(地压耐力、压桩顺序)→截桩(锯桩器截割)→记录、核查压桩及桩基检测相关资料。 3.2静压高强预应力管桩施工 施工单位安排1台YZ-160型静力压桩机和QY-16 t吊车各1台,并配置2台二氧化碳气体保护电焊机进场施工。施工管理人员和作业工人配制齐全并全部就位。业主和监理成立5人监督小组,对压桩过程进行全程跟踪,并对每根桩的桩身质量、沉桩和收桩过程进行旁站检查。 沉桩过程中,粉质粘土层中有一层1m左右厚含砾中粗砂,当桩头进入后,力表读数便快速上升,并且机身开始抖动,有少部分桩出现断桩。后来通过加大桩机配重,并在遇砾砂层时及时调整静力,采取忽停忽压的冲击施压法,使桩缓慢下沉穿透砾砂层。另外,有一部分场地⑤层土起伏较大,当桩头遇岩层压力加大、使桩的侧向受力加大时,侧向受力会造成桩头突然折断。针对这种情况,施工人员采取相应措施,要求主机在桩头接近⑤层土时放慢沉桩速度,当压力表值快速上升时及时调低压力,用较小压力反复压平桩头土层,待桩头进入⑤层土后,再加压力值至终压值。 3.3静压高强预应力管桩施工质量控制措施 3.3.1压桩前的质量控制 1)审核施工方案。主要看其施工人员配备及持证上岗情况;选用的压桩机型是否符合场地地质情况、是否符合设计图纸中选用的管桩规格及单桩竖向极限承载力的要求;压桩顺序安排是否符合建筑桩基有关技术规范要求;质量、安全、控制措施是否到位等。 2)现场检查压桩机是否安装调试好,油压表是否按期检测,配重是否满足大于1.2~1.5倍单桩竖向极限承载力的要求,是否会产生沉机、走位等现象;边桩、角桩是否有足够压桩位置和是否会对邻近建筑物产生侧向挤压影响;施工现场架空和地下障碍物是否已经处理。 3)管桩进场时应检查其出厂合格证、检验报告和产品说明按不同规格、长度及施工顺序合理堆放在坚实平整的地上(一般宜单层堆放,叠层堆放时不得超过4层),并采用可靠的防滚、防滑措施。 4)检查电焊条、焊丝、桩尖等其他进场材料质量证明文件,并现场核对实物。 5)复核轴线、桩位、控制标高的准确性。桩位复测允许存在偏差值,单桩为10 mm,全桩为20mm。桩位可用打人短钢筋、系上红色胶带和洒一圈白石灰水来做醒目标志。 6)正式压桩前应组织设计、地质、建设、监理、质监和施工等单位在现场共同进行工艺性试压桩,以确定持力层强度、桩长、终压值、复压次数和复压时沉降量等收桩标准的重要参数。 3.3.2压桩过程中的质量控制 1)桩在起吊时应保持平稳,保护桩身质量,避免砸、撞、拖造成断裂,起吊时同时检查桩身有无裂纹,是否完好,对断裂桩进行报废处理,桩在现场翻运后堆放平整。 2)应严格按照施工方案及有关技术规范的要求进行施工。施工顺序应考虑群桩的挤土

静压桩施工方案

广西中烟工业公司 本部扩建工程研发中心大楼项目工程 静压桩施工方案 编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目项目部编制日期:2007年6月20日

施工组织设计(方案)会签表 名称:广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目静压桩施工方案编号:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 2.1、工程概况 (4) 2.2、基桩特点 (4) 2.3、工程地质条件 (4) 三、工程质量目标 (5) 四、施工部署 (5) 4.1、施工前准备 (5) 4.2、现场准备 (6) 五、施工操作工 (7) 5.1、工艺流程 (7) 5.2、施工工艺 (7) 六、质量标准 (10) 6.1、质量标准 (10) 6.2、施工质量控制 (11) 6.3、质量检验与评定程序 (12) 七、施工注意事项 (12) 7.1、作业注意事项 (12) 7.2、工程质量常见通病 (12) 7.3、雨季施工措施 (13) 八、成品保护 (13) 九、职业健康、安全、环境、文明施工措施 (14) 9.1、职业健康 (14) 9.2、安全施工措施 (14) 9.3、环境、文明施工措施 (15) 十、附件 (16) 附件1、静压桩桩位平面位置的允许偏差 (16) 附件2、管桩外观质量规范表 (17) 附件3、基桩施工静力压桩技术资料检查表 (18)

一、编制依据 本施工方案编制依据如下: 1、南宁地矿地质工程勘察院勘察提供的《广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼岩土工程详细勘察报告》。 2、中国轻工业南宁设计工程有限公司设计的《研发中心大楼建设工程基桩平面布置图》。 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94。 4、《先张法预应力管桩》GB13476-99。 5、《预应力混凝土管桩》03SG409。 6、《预应力混凝土管桩静压施工规程》DB45/T36-2002。 7、《建筑地基基础基础施工质量验收规范》GB50202-2002。 8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 9、《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95。 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-83。 12、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86。 切实贯彻执行国家现行工程建设标准强制性条文、国家施工及验收规范、操作规程和制度,精心施工,确保本工程质量等级标准和合同工期达到投标文件要求。严格执行施工程序,发挥我公司的技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保工程按期交付业主使用。 根据本工程建筑结构特点,充分发挥我公司整体实力,本工程使用目前先进的ZYZ680液压静力压桩机,减轻劳动强度,提高生产效率,加快施工进度。结合实际情况,合理安排施工工序。采用系统工程、目标管理等现代管理方法,统筹安排施工作业,合理安排机械、材料、劳动力进退场,加强管理,确保工程顺利完成。 二、工程概况 2.1工程概况 广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼拟建场地位于在南宁市北湖南路28号内,南面为北湖路东二里,西面为原办公楼,本工程属于扩建工程。施工场地比较平坦,标高在74.73~75.79m之间。研发中心大楼占地面积约1821.11㎡,总建筑面积为20606.29㎡,钢框架结构,建筑高度54.15m。其中地下一层,建筑面积1602.1㎡,地上十四层,建筑面积19004.19㎡。基础采用预应力混凝土管桩,桩承台基础,单桩竖向承载力特征值为1300KN。本工

(整理)预应力静压管桩专项施工方案

目录 一、工程概况...................................................................................................... - 1 - 二、地质情况概述.............................................................................................. - 1 - 三、工程施工特点.............................................................................................. - 2 - 四、工程质量控制标准...................................................................................... - 3 - 五、工程施工方法.............................................................................................. - 3 - 六、对周围建筑物的防护措施.......................................................................... - 4 - 七、施工设备计划.............................................................................................. - 5 - 八、施工进度综合计划及工期保证措施 ......................................................... - 5 - 九、压桩工艺技术及质量保证措施................................................................ - 6 - 十、施工人员组织管理.................................................................................... - 10 - 十一、安全生产管理措施............................................................................... - 11 - 十二、文明施工管理措施................................................................................ - 13 -

标准化工艺工法(预应力管桩)

预应力静压管桩标准化工艺工法 1编写目的 明确预应力管桩作业的工艺流程、操作方法和相应的工艺标准,指导、规范管桩作业施工。 2适用范围 适用于适用于一般粘性土及回填土、淤泥和淤泥质,土、粉(砂)性土、非自重涅腊性黄土质以及强风化(会凤化)的岩岳、坚硬的砗石土层和砂土层中,并且不受地下永位高低的影响。虽然管桩是空心结构,但仍有一定的挤土效应,对附近建筑物及地下管线有一定的影响,而且静压机械本身占用一定的空间,所以在贴近建筑物的位置上,不适宜进行管桩的施工;由于静压机械自重较大,要求施工场地平整,对场地土地耐力要求高(要求场地表层土压强≥l 2 0kpa),同时不适宜用在地下障碍物较多、深层土质内存在孤石以及地下岩面坡度太陡的土层中。本项目全线为软土,池塘、小湖泊较多,主要为流塑状淤泥和软塑状淤泥质土,具有含水量高、高孔隙、低渗透性、高压缩性、低搞剪强度、较显著的触变性和蠕变性等不良特点,对于软土深度大于22米的路基采取预应力薄壁管桩处理。 3静压法的工艺特点 3.1质量可靠、单桩承载力高 由于管桩材料为预应力高强混凝土,高速离心成型工艺和二次湿热养护工艺工厂化制作,桩身质量及沉桩长度可用直接监测,管桩质量可靠;施工中采用静压桩机进行沉桩施工,压桩力可通过压力表直观、安全、准确地反映,因而对桩体承载力的控制、判断精确度高;静压法沉桩与锤击法沉桩施工相比,因沉桩过程是慢速均匀加载,无冲击和反射应力波,对桩身冲击应力小,施工质量易保证。 由于管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高60%-75%,桩侧摩阻力提高20%-40%,并且PTC管桩为高强度混凝土预应力构件,尤其抗压、抗弯性能好。 3.2施工速度快,建设投资周期短 管桩为工厂预制混凝土构件,采用高压、蒸汽养护,生产周期短,一般3-5天即可出厂,可提前批量生产,不占用施工养护周期。静压法沉桩施工,如果场地条件许可,一台桩机可压入300m左右的管桩。

2014静压桩基础施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:真美花园二期GD2202002□□口 致:广州市城市建设工程监理有限公司(监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了 _______ 真美花园二期_工程施工组织设计 (方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附:静压桩基础施工方案 承包单位(章)广西建工集团第一建筑工程有限责任公司项目经 理 日期________________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师_____________________ 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构______________________ 总监理工程师_______________________ 日期

静压桩基础施工方案 工程名称:真美花园二期 工程地点:顺德北滘镇工业大道中发西路五号 施工单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

桩基础施工方案 第一节工程概况 一、工程概况 真美花园二期位于佛山市顺德北滘镇工业大道中发西路五号,。本工程采用①500预制管桩,单桩承载力特征值RA= 1800KN抗拔承载550KM据地质资料及图纸设计要求,设计有效桩长约为28至35Mo 第一节静力压桩 一、(一)施工准备 (1)、钢筋混凝土预应力管桩为①500质量必须符合设计要求的 施工规范规定,并应有出厂合格证明,还应根据地质资料、初 步确定桩段的级别配计划数量。 (2)、钢筋混凝土预制桩:应达到设计强度的100%才能压桩。 (3)、预应力钢筋混凝土管桩接桩时:使用的焊条牌号、性能 必须符合设计要求和规定,并应有出厂证明,一般宜使用J422焊条。 (二)、施工条件 1、应有工程地质资料、桩基础施工平面图、桩基础施工组织 方案。 2、桩基轴线各标高均已测定完毕,并经过检查办理了复核签

相关文档