1.工程概述

300T/天灰熔聚装置位于石家庄金石化肥厂厂内,该装置的拆迁由我单位施工。由于该装置需要拆迁到山西晋城煤制油施工现场进行安装,因此该装置拆除时需要考虑拆除安全与运输两大因素进行施工。由于安装设计改造正在设计中,但是拆除已经可以进行,因此先行编制拆除施工方案。

本次拆迁工程的拆除及其安装由我公司的安装九公司进行施工,由于运输路途遥远,装置设备、工艺、结构等工程量巨大,设备结构超型因此考虑让公司车队进行运输。

受业主委托我单位对此装置进行拆除,并对部分能够再次使用的工艺,设备,结构进行以保护,因此拆除时以利旧为原则进行保护性拆除。当然具体哪部分重新利用,由业主晋城煤化工进行定夺。具体利旧部分在决定能否再次利用前必须进行相关方面的专业检测,此部分工作不属于我放工程范围,随后协商。

本次拆迁由于我公司只负责灰熔聚装置里面的灰熔聚框架及其备煤框架。该两个框架位于围墙西侧,紧靠备煤框架北侧为造气装置,其中造气装置目前还在生产,备煤框架与灰熔聚框架靠栈桥相连,灰熔聚框架高49m以上,灰熔聚框架周边还有脱硫、脱碳框架,内管廊、外管廊等,紧紧的布置在灰熔聚框架南侧、西侧,因此空间狭小,特别是大型吊车没有站车位,难以进入,给施工带来很大困难。另外要重点考虑安全,由于该装置已经生产,管道、设备里面都含有余气等有毒有害介质,防止发生爆炸,窒息等安全事故;拆除时还要考虑交叉作业所给工程带来的困难。

2.编制依据

2.1、《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99

2.2、灰熔聚装置设计图纸

2.3、《化工工程建设起重施工规范》GBJ20201-2000

2.4、甲方现场施工交底

2.5、本公司有关质量安全管理标准文件等

3.施工工艺程序

3.1总体施工部署

a、先让电器仪表进入拆除电器仪表设备,接着拆除管道,然后拆除设备,最后拆除结构。

b、先拆除栈桥,然后再拆除灰熔聚框架和备煤框架。

c、框架从上朝下拆,一层一层的往下拆,当一层上所有工艺、设备、结构拆除完

毕后,再拆下一层。每一层上的平台栏杆及平台从安全角度考虑最后拆除除非对设备拆除带来影响可以在考虑安全的情况下对平台和栏杆进行拆除。

d、从外向里拆,从小向大拆,从易向难拆。

e、无论是设备,管道,还是结构等,再拆除时都是根据实际情况交叉进行的.

4.施工方法及技术措施

4.1管道拆除施工方法及技术措施

4.1.1 管道拆除前,施工人员必须熟悉图纸,熟悉现场周边环境,熟悉工艺流程等.并根据图纸将管线号标注到管道上,如果防止管线号在运输中标记丢失,可以采取挂牌打钢印措施,需要重点标注的是该管线所走的介质,及其管道材质,对有毒有害介质采取红色警戒重点标注.

4.1.2 管道拆除前,金石化肥厂必须已经将管道置换完毕,与外界装置必须采取盲板或已经切断的隔离,禁止采取阀门关闭隔离,此部分工作由金石化肥厂负责完成.

4.1.3 管道拆除前,电气仪表施工人员已经将相关电器仪表装置拆除,确保仪表设备无电无动作.

4.1.4 管道拆除前,通知相关人员特别是业主及我方安全人员,以便业主及我方安全人员将要拆除的是哪些管道,具体位置,对安全进行评估,确定安全防御方案.

4.1.5 所有管道拆除前,需要通知业主及我方安全人员对管道进行安全检测,特别是那些有毒有害介质管道,防止发生爆炸,窒息等安全事故,签署办理安全作业票,确认无安全隐患后进行施工.

4.1.6 部分管道上带有防腐保温材料,根据现场实际情况,我方将在拆除点对保温材料进行拆除.根据现场实际情况考虑,保温材料基本上不能利旧,因此不再考虑进行保护性拆除,只考虑我方管道拆除的方便即可.

4.1.7 对每一条管线,施工人员必须根据图纸及现场实际情况,确定其拆除施工顺序,确定具体拆除方法和拆除点.由于是采取保护性拆除,考虑尽量从法兰连接处进行拆除.从法兰处拆除时,由于连接螺栓多锈蚀,因此在拆除前应至少提前4小时在螺栓连接处喷除锈剂,这样拆除时螺栓就比较容易拆除.拆下来的螺栓如果能够再次使用,在管道拆除后还是挂到连接法兰上防止丢失.有锈蚀的螺栓无法拆除时只能采取切割.所拆卸下来的螺栓如果不能再次使用了就不必回收了.其次考虑切割,并根据管道材质确定切割方法,对碳钢,合金钢采取火焰切割,对不锈钢管道采取砂轮机切割.需要注意的是,无论什么材质,对于与设备直接焊接的管道需要采取砂轮机切割方法,以免损害设备和管

道.

4.1.8 对管线的拆除,需要采取动火的,拆除动火前通知安全员办理相关动火作业票,确认安全的情况下才允许施工作业.

4.1.9管道拆除前,首先要拆除管道支吊架.对于管道支吊架仅对特殊的管道支吊架进行标注.

4.1.10 管道的拆除,需要起重工和管工的密切配合.由于是拆除,可以考虑局部整体进行拆除,局部整体拆除时需要用吊车或相关吊具对管道进行悬吊配合,防止管道拆除时发生倾倒等砸人事故.对于使用的吊车,吊具必须具有相对应的吊装能力。

4.1.11 对于管道拆除时,架子工必须配合,随时准备塔设施工脚手架;特别是爬塔管线.对于爬塔管线,尽量考虑整体拆除,但是对于支架的拆除时需要塔设脚手架,或采取吊车吊吊笼的方法让施工人员在吊笼里进行施工.对于此支架只要考虑管道与支架分离不再承重即可

4.1.12 对于长或巨型管道为方便运输,可以采取局部整体拆除后,在地面进行解体拆除.

4.1.13 拆除后管道,尽量立即拉走,不能运走的在现场专门设置一个临时集中堆放点,便于集中管理和堆放,有利于清点和运输.此堆放地点经与业主协商后确定。

4.1.14 按原设计不考虑变更的前提下,灰熔聚装置管道共计6130m,其中不锈钢(0Cr18Ni9,0Cr18Ni10Ti)管道648m,合金钢(15CrMo)管道49.5m,碳钢(20#,20R)管道5433m;其余为给排水管道.由此可见,以碳钢为主,因此总体切割方法以氧乙炔火焰切割为主.

4.1.15 在灰熔聚装置我公司施工区域,整体拉设安全警戒线,严禁无关人员进入.

4.2设备拆除施工方法及技术措施

4.2.1 灰熔聚装置设备分三区,灰熔聚构架I区,塔区II区,备煤区III区.具体设备见后设备一览表.动设备均为小型,建议先行拆除;然后再拆除静设备,最后拆除炉子等.当然也可以根据现场实际情况,边更拆除顺序.最困难的设备拆除区在I区,因为该区设备多而密,最重要的是气化炉(¢4200/¢2900/¢800*18350)大,净重52.103T,衬里重64T,位于装置内部,其中安装标高23.001m,拆除最为复杂;其次是塔区的洗涤塔C-01,¢3024*37350,5

5.69T,安装标高为0.2m在地面,由于场地的问题,该设备的拆除也是很困难的.备煤区的设备拆除就相对容易点.

4.2.2 本装置的动设备基本上考虑整体拆除,但是胶带运输机等需要解体后拆除.先由熟练钳工将皮带拆除,从栈桥底部用卷扬机抽出,然后一个一个的拆除滚轴,该滚轴靠螺栓与支撑架连接,拆除连接螺栓即可.如果螺栓锈蚀严重,拆除之前也要喷除锈剂,实在拆不下来也可以采取火焰切割.但是周围煤灰较多,应采取通风措施,并进行环境安全检测.建议必要动火.值得注意的是,滚轴拆除之前,先要将栈桥底部的水泥块拆除,因为我方考虑拆除水泥块用滚轴将其运输出去.最后将运输机剩余部分整体拆除.

4.2.3设备拆除前,施工人员必须熟悉图纸,熟悉现场周边环境.

4.2.4 设备拆除前,与设备连接管道已经拆除完毕.设备上影响设备吊装的结构也必须预先拆除.

4.2.5所有设备拆除前,需要通知业主及我方安全人员,并签署办理安全作业票,确认无安全隐患后进行施工.

4.2.6设备拆除前,需将灌浆层敲掉,并检查垫铁和设备底座的连接,如果发现垫铁和底座焊接了一定要将其磨开,以免吊起设备时带来额外的拉力.

4.2.7 只有在设备已经用吊车悬吊的情况下才允许松开连接螺栓,防止发生倾倒等安全事故.

4.2.8 设备拆除前,技术人员必须进行现场施工安全技术交底.施工人员应熟悉起吊拆除方法,拆除后存放位置,或则装车立即运走等.

4.2.9 对于大型设备的运输如汽化炉,洗涤塔等,经与业主协商好后,在确定运输方法,是否需要地面解体运输等.

4.2.10 对于大型设备的拆除如汽化炉,洗涤塔均另外编制大件吊装施工方案.本方案不在此详细叙述.

4.2.11 根据现场实际情况,并经过初步核算,拟采用250T履带吊进厂对大件设备结构等进行拆除.但是唯一不能起吊的设备为汽化炉,因此我方考虑,拆除吊装汽化炉之前,先将汽化炉内部衬里全部清除.由于衬里的清除是个耗时耗力的工作,施工起来特别困难麻烦,需要的周期也相当的长,在此进行详细的叙述.

4.2.11.1 衬里拆除前,先将汽化炉下封头拆除,然后将最上方与管道连接处的管道进行拆除.拆除下封头时,还需拆除下方阀门,管道等.在下锥体下方用12mm的钢板制作长*宽*高=3m*3m*1m的槽型容器,放在锥体下口处,便于拆除后的混凝土衬里掉入到槽型容器内.槽型容器四周靠中的钢板上制作4个10T吊耳,便于盛满混凝土的容器后用吊

车吊起然后用拖车运输到厂外指定地点丢弃.锥体下口处四周9*9m2的范围内拉设警戒线,并安排专人看守,防止人员进入,受物体打击.

4.2.11.2 由于汽化炉框架为立式,并且内部为空壳,因此在施工前必须在汽化炉框架内塔设满堂脚手架.

4.2.11.3 在拆除衬里前, 并从上往下用一个引风机往上抽风,以利于吹尽表面浮灰,然后施工人员穿好防护服,带上防毒面罩,口罩等先从下往上用竹扫帚清除表面灰尘,并继续引风.

4.2.11.4 衬里硬化后相当坚硬,并且有八字型铆钉抓着衬里,极难拆除.因此施工时用电动钻是不能起到效果的.拟采用风镐进行拆除,因此需购置至少4套风镐,200支钻头.风镐的动力来制于空压机,因此根据衬里硬度选用1MPa以上的空压机提供动力.空压机拟采用2~4台.由于全为人工端着风镐,施工人员很容易疲惫,因此需要选用3班以上人员轮换施工.

4.2.11.5 在拆除衬里前,不能盲目施工.现由专业铆工根据施工图纸确定铆钉位置及方向,并在衬里上清晰标注出来,然后衬里拆除施工人员施工时避开所标注的铆钉点进行拆除衬里.拆除衬里时,必须重点保护设备内部保护衬管,对于铆钉不必采取保护.

4.2.11.6 施工人员进入容器内部施工前,必须穿戴完整的防护服,带上防毒防粉尘面罩口罩,安全戴系挂牢固.

4.2.11.7 拆除的衬里,将运输到厂外.具体的装卸运输措施将在同设备拆除的配套措施一致,将在下面作详细叙述.铆钉不用拆除,留在上面即可.

4.2.11.8 衬里拆除后可以考虑气化炉的拆除,气化炉的拆除详见大件拆除吊装施工方案.

4.2.12设备拆除配套措施

4.2.12.1制作3000*2000的拖车一个,平台上满铺花纹钢板,拆卸过的设备放置在拖车上,由拖车将其运出装置外:

4.2.12.2制作龙门架一个,由两个三脚架构成,顶部采用型钢连接(两根∠75×6的角铁 L=3000),三脚架的形式如下:

4.2.12.13鞍座的形式图如下:

制作34个设备鞍座,以利于设备的平稳倒运

1000

[16

3000

[14

2000

2∠80×8 L=800

2【12.6 L=1000 支撑杆 Φ108×5 L=5000

吊耳耳板Φ=200,δ=16

环形板 Φ=400,δ=20

3.2.12.4制作两个支架,两个支架之间利用两根角钢(∠50×5)连接 :

4.2.12.5制作六个底座,形式如下:

4.2.13 设备的拆除与装车的技术措施:

4.2.13.1 小型设备利用叉车进入装置内,将该设备吊起,卧式设备叉起后,运出装置外,直接装车;立式设备需要卧置装车的,利用叉车和倒链,将设备翻身,装在鞍座上,

200

2r

1.5r r

r 圆筒形设备,设备直径2r 圆弧板:厚度δ=10mm ,

宽度为200mm ,弧长L=2πr/3

筋板1:4块;厚度δ=10mm , 宽度为100mm ,高度250mm 筋板2:2块;厚度δ=10mm ,

宽度为200mm ,高度r

立板:1块;厚度δ=12mm ,

宽度为2r ,高度r

底板:1块;厚度δ=16mm ,

宽度为200mm ,长度2r

混料机的联轴器 U 型管卡,卡住联轴器 钢板δ=12mm ,250*250 钢管φ133*6,L=1500

角钢∠50×5,L=1000 钢板δ=16mm ,300*1500 底座钢板δ=16,φ2300 3个【20,L=500

由拖车运出装置外后装车。

4.2.13.2大型设备利用龙门架将其吊起,再利用叉车溜尾,将其翻身,装在鞍座上,由拖车运出装置外装车。

4.2.13.3 所有设备均利用吊车装车,装车的总高度控制在4.0米以内。

4.2.13.4所有设备装车后,一定要用倒链封车,防止设备在车上晃动,避免设备损坏;

4.2.13.5 每一台设备本体及其配件装车前要做上明显的标记,标记上应有该设备的位号、名称(包括随机的各种配件的规格、型号、数量等),同一台设备的本体及其配件装在同一辆汽车上。拆除过程中不得损害设备,特别对设备附件要特别加以保护。

4.2.13.6设备拆运工作要由监理公司人员监督全部过程;

4.2.13.7 设备运到安装施工现场后,由安装施工现场的甲方,监理,施工方共同清点验收并签字.

4.3钢结构拆除施工方法及技术措施

4.3.1 钢结构的拆除相对于设备和工艺的拆除比较容易.本灰熔聚装置按原设计

图,灰熔聚框架(汽化框架)约480T,备煤框架约170T,栈桥分两段,包括支架总计约131吨.其中拆除的重难点在于栈桥的拆除.其中栈桥的拆除吊装另外编制大件吊装施工方案,再此不作详细叙述,原则上拟采用250T履带吊进行拆除吊装.

4.3.2钢结构拆除前,施工人员必须先熟悉图纸和周边施工环境.

4.3.3钢结构拆除前,需办理施工作业票,需要动火的地方需办理动火作业票,经允

许的前提下才允许施工作业.

4.3.4钢结构拆除前,与钢结构上有连接的电气管线套管,电器仪表装置必须先行

拆除.

4.3.5钢结构框架从上朝下分层,分面,分片依次朝下拆除.钢结构的拆除基本上采

取氧乙炔火焰切割的方法进行切割.钢结构楼层上的平台及其护栏最后拆

除.

4.3.6钢结构分层,分面,分片拆除时采取利用轴线至轴线,方向,标高的标注方式

统一标注.如果分块拆除的钢结构对运输带来影响时在地面上进行解体或再

分块.

4.3.7另外,值得注意的是在最底下一层不宜切割,直接将灌浆层打掉之后,用吊车

悬吊后送开螺母即可以拆除.如果螺母不易松动的前提下,采取切割的方法

切掉螺母或螺柱.

4.3.8钢结构拆除的重点在于栈桥的拆除,因此在此对栈桥的拆除作详细的叙述:

4.3.8.1按提供的设计图纸约,栈桥长59.508m分两段,上段长32.154m,净重

34.146吨,下段长27.354m,重29.494吨.栈桥倾角49.01°.中间有个支

撑框架结构.该栈桥上面为屋面结构,拆除栈桥之前必须拆除,栈桥里面

的皮带运输机也必须拆除,栈桥底部的水泥板也必须拆除.工程量不仅巨

大,同时施工环境恶劣,同时由于栈桥斗,而且为高空作业,相当危险,因

此施工作业时务必要保证安全.

4.3.8.2施工前,首先清理栈桥里面的煤灰,尽量减少粉尘,减少长时间栈桥内部

施工作业对施工人员身体带来的影响.施工时务必佩带防尘面罩和口罩,

将安全带挂在皮带机两侧的栏杠上,进行安全防护.

4.3.8.3施工时,先拆除栈桥底部的水泥块,从上朝下拆除.(施工前,皮带运输机

皮带已经抽掉),然后用6mm钢板制作一个宽*长*高

=600mm*2000m*200mm(宽度为2块水泥块的宽度,长度为水泥块的长度)

的槽型运输胎具.在运输胎具上方焊接一个吊耳.并在最顶上平台处固定

一个定滑轮,麻绳栓在吊耳上,绕过定滑轮.把运输胎具放在原皮带运输

机的滚轴上,从上朝下运输水泥块.为安全起见,栈桥最低部不允许有人,

并在周围拉设安全警戒线.拆下来的水泥块放在运输胎具里面往下运输,

一次可以运输1~2块.水泥块运输完毕后,可以对皮带运输机的滚轴进行

拆除.

4.3.8.4接着就可以拆除栈桥屋面,屋面不重但是很危险,由于屋面的连接方式均

为铆固,除非专业施工人员拆除,否则我方只能对屋面进行破坏性氧乙炔

切割拆除,显然不能再次利用.在拆除前,为安全着想,因为在顶部施工作

业,同时栈桥比较斗,因此我方务必拉设生命线,施工人员必须背双钩式

安全带并挂在生命线上进行施工.并用吊车悬吊,配合施工作业.

4.3.8.5屋面拆除完毕后,然后根据吊车起吊能力确定是否需要拆除斜爬梯或拆

除部分梁,两侧彩钢瓦等.

4.3.8.6整体(分两段)吊下来的栈桥,根据运输情况考虑,在地面进行再次分段.

5.运输路线(待定)

6.施工进度

施工进度按业主工期,预计该装置的拆除在3个月左右.

7.安全技术措施

7.1所有参与施工的人员,都必须熟悉了解本方案。

7.2进入厂房施工的作业人员,严禁在厂房内吸烟,违者重罚。

7.3进入现场作业时班前、班中不得喝酒。

7.4进入施工现场时,要遵守厂规、厂纪,按照方案和厂方规定的拆除范围进行拆除。在生粉厂房拆除不允许到其它厂房;更不允许触摸与拆除无关的设备、阀门以及控制开关。

7.5施工作业时,要正确佩戴安全帽和安全防护用具。

7.6进罐作业的人员,要办理进罐作业证,并按照规定的要求正确着装。

7.7罐内照明电源的电压≤24V。

7.8登高作业(2米)要正确系挂好安全带。

7.9保持厂房内的清洁卫生,每天施工完毕,物料清理收拾干净,作到现场施工标准化。

7.10厂房内施工要具有充足的照明,所有的电源线要求架空,严禁拖地。

7.11设备移位和吊装作业时,严禁闲杂人通过,拉起警戒线,另外吊装的信号传递快速准确。

7.12各种压力气瓶必须分别存放,其安全附件必须完好,并搭设棚架,防止暴晒和雨淋。不同气瓶间距不小于5米,氧气与乙炔气瓶与明火的距离必须保持10米以外;

7.13现场施工用电必须采取三相五线制,所有的用电设备均须配备漏电保护器,且一机一闸,接零、接地保护完好,钢平台必须不少于两处接地。现场电焊把线、电源线要定期检查,发现隐患及时消除;

7.14现场的设备拆除要有专人指挥,并与金石化肥厂协调一致。

7.15吊装作业时,起重机的指挥人员与操作人员之间应注意密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,信号采用哨音加手势,如信号不清或错误时,操作人员应拒绝执行。吊装区域必须设置警戒线,严禁无关人员靠近。

7.16严禁酒后从事吊装作业和高处作业。

7.17每次起重机作业前,应检查起重机性能及吊索具,确定完好后方可使用。起重机作业时,重物和吊车臂杆下方不得有人停留或通过。

7.18重物提升和降落速度要均匀。严禁忽快忽慢和紧急制动。左右回转动作要平稳,当回转未停稳前不得作反向动作。吊钩严禁带载自由下降。

7.19高处作业人员使用的工具零配件等,必须放在工具袋内,严禁随意丢掷。高处作业时必须正确系挂安全带,且在任何情况下安全带的系挂都必须处于闭合状态。

7.20材料、边角废料、废弃电焊条头、砂轮片、建筑垃圾、落地灰、零碎保温材料及各种包装物等,应做到“落手清”,并在每日下班前对现场工机具进行整理,对垃圾进行分类集中清理,按指定的地点分类堆置,保持现场清洁。

8、劳动力配置计划

管理岗位作业岗位

序号岗位人数序号工种人数

1 项目负责人 1 1 钳工 2

2 技术员 1 2 起重工 4

3 安质员 1 3 管工 2

4 材料员 1 4 电气焊工 1

5 劳资员 1 5 铆工 4

6 壮工14

7 电工 1

9.施工机具、计量器具、施工手段用料计划

9.1机具配备计划

序号名称规格型号数量备注

1 吊车250t 1台

2 吊车50t 1台

3 吊车20t 1台

4 硅整流焊机GS-500 1台

5 气焊工具6套

6 千斤顶15t 2台

7 千斤顶30t 2台

8 倒链10t 4个

9 倒链5t 4个

10 倒链3t 4个

11 倒链2t 4个

12 卸扣15t 4只

13 卸扣10t 4只

14 卸扣5t 4只

15 卸扣3t 4只

16 钢丝绳扣φ40 L=12m 4根6*37+1FC-150

17 钢丝绳扣φ32 L=12m 4根6*37+1FC-150

18 钢丝绳扣φ20 L=16m 2根6*37+1FC-150

19 钢丝绳扣φ20 L=10m 2根6*37+1FC-150

20 钢丝绳扣φ16 L=10m 4根6*37+1FC-150

21 敲击扳手若干

22 活动扳手若干

23 梅花扳手若干

24 铁锤10磅2把

25 铁锤8磅2把

序号名称规格型号数量备注

26 铁锤0.5kg 1把

27 气割工具1套

28 空压机4台

29 风镐8台

30 鼓引风机2台各1台

31 定滑轮1只

32 卷扬机5T 1台

9.2计量器具配备计划

序号名称规格型号数量备注

1 量角器1台

2 钢盘尺30m 1只

3 钢卷尺3m 6只

9.3消耗材料总表

序号名称规格材质单位数量用途

1 钢板δ=1

2 Q235--A 米216 胎具制作

2 钢板δ=10 Q235--A 米220 拍子制作

3 钢管φ108*5 20# 米40 滚杆

4 型钢H200*200*8*10 Q235--A 米30 拍子制作

4 槽钢【16 Q235--A 米24 拖车

5 槽钢【14 Q235--A 米20 拖车

6 槽钢【12.6 Q235--A 米12 拖车

7 角钢∠80*8 Q235--A 米12.8 拖车

8 钢板δ=10 Q235--A 米2 1.5 拖车

9 花纹钢板δ=4 Q235--A 米2 6 拖车

10 钢板δ=20 Q235--A 米2 1 龙门架

11 钢板δ=16 Q235--A 米20.5 龙门架

12 钢管φ108*5 20# 米30 龙门架

13 角钢∠75*6 Q235--A 米 6 龙门架

14 铰链(自制)Q235--A 个8 龙门架

15 钢板δ=10 Q235--A 米210.14 鞍座弧形板

16 钢板δ=10 Q235--A 米257.5 鞍座筋板1

17 钢板δ=10 Q235--A 米29.82 鞍座筋板2

18 钢板δ=12 Q235--A 米246.9 鞍座立板

19 钢板δ=16 Q235--A 米218.6 鞍座底板

20 U 型卡 DN150 Q235--A 个 2 混料机支架 21 钢板 δ=12 Q235--A 米2

0.5 混料机支架 22 钢管 φ133*6 20# 米 3 混料机支架 23 角钢 ∠50*5 Q235--A 米 7 混料机支架 24 钢板 δ=16 Q235--A 米2 1 混料机支架 25 钢板 δ=16 Q235--A 米2 24

水洗罐底座

26 槽钢 【20 Q235--A 米 9 水洗罐底座 27

钢板

δ=6

Q235--A

米2

2 水泥块运输胎具

9.4 手段用料计划 序号 名 称 规格型号 数量 备 注

1 道木 L=2.5m 20根

2 棕绳 φ36 60m

3 脚手架管 φ48*3 Q235-A

20T 4 竹跳板 20块 5 镀锌铁丝 10# 30kg 6 脚手架卡扣

500只

10.现场作业体系图

11. 施工现场主要危害因素辨识、评价

序号 危险因素 可能发生的事故 对应措施

专业公司经理

项目队长

项目工程师

工程组 设材组 质量组 安全组

钳工班 管焊班 铆焊班

起重班

1 临边无安全防护或不

符合要求

高处坠落

平台设1.1m围

栏,挂安全带

2 安全距离达不到规定

要求

物体打击

地面设置安全警

戒区

3 未采用TN-S系统、未

使用五芯电缆

触电

严格执行用电规

4 保护零线与工作零线

错误

触电

使用前进行安全

检查

5 漏电保护器失效触电定期检查

6 照明灯具绝缘不良、高

度不够

触电、电气火灾定期检查

7 设备“带病”运行、在

运行中检修

机械伤害、设备损坏定期检查

8 气瓶使用和存放不符

合要求

火灾、爆炸

严禁卧放、避免强

光直射

9 剩余材料、废物垃圾乱

摆乱放

物体打击及其他伤害定期清理

10 无防火设施或不符合

要求

火灾

操作平台设灭火

11 夜间施工照明不足人员伤害及其他伤害增加照明设施

12 不按规定正确佩戴个

人劳保用品

人员伤害安全监督

13 身体状况不良各类事故健康检查并提供体检记录

12.施工平面布置图

由于采取边拆边运的施工方法,目前考虑与金石化肥厂相关人员协商后,考虑灰

溶聚装置东侧放置两个铁皮工具房即可.具体情况,待定.

管道及设备拆除

3.3 设备及管道拆除方案; 3.1.1 工程特点 1、该工程为邢台金牛玻纤有限公司安装工程,因本工程属于冷修剩余零星工程,所以在施工中有很多内容是拆除的工作,拆除工作施工现场条件比较复杂,和业主的配合以及不可预料的因素时刻存在;因此,在现场工程施工时需要和业主紧密结合,及时沟通。 2、针对上述特点,做好施工准备(包括施工技术准备、施工现在准备和原材料的检验及优化管理)、设备安装、管道预制、安装、焊接、检测、测试、管道压力实验等每道工序要进行全过程科学管理和质量控制,快速、优质完成施工工作。 3、设备连接管道安装要求严格按照设计规定和规范要求安装和调整以确保设备正常工作运行,施工时采用采用先进科学技术,提高生产效率, 缩短施工工期,提高管道施工质量及机械设备的利用率,资源优化组合。 4、本次施工前需要与业主沟通,安排技术人员与业主方对工作的项目做详细的规划统筹,能提前安排的工作原则上尽早安排施工,不拖后,在确保工程质量和安全的前提下,保证工期的目标要求。 3.3.1 施工准备 3.3.1.1 、拆除前管理和技术人员到位并经过技术安全交底。 3.3.1.2 、起重机械、运输机械、施工工机具到位、现场倒链配合吊车进行吊装。 3.3.1.3 、现场防火设施配制齐全。安全方案已批准。拆除周围设警示标志。 3.3.1.4 、实行24小时二班作业,确保人员,保证不影响生产。 3.3.2 设备拆除顺序和要求: 3.2.2.1 、首先拆除附属管道各电气仪表,并做好标识。 3.2.2.2 、有地脚螺栓的松开螺栓,有固定焊点的气割割开。 3.2.2.3 、起重机械吊开设备,若设备在厂房内还要利用滚杠进行水平倒运。 3.2.2.4 、用吊车将设备和管道吊装到运输平板车上,运到建设单位指定的地方。

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架 维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92、1米,宽度36、6米,投影面积3370、86平方米,屋面高度约12米。本工程得工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设→安全平台搭设→下弦杆件节点焊接加固→人工除锈(基面清理)→底漆涂装→面漆涂装→旧檩条及屋面拆除→新檩条安装→屋面板安装→检查验收。

1、1、钢管架操作平台搭设 因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用Φ48×3、5mm 得脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1、2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置得螺栓球下方利用搭设好得脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1、3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位得铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,就是由人工用一些比较简单得工具在不适宜使用除锈机械得场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上得铁锈。 1、4、底漆涂装

钢结构拆除施工方案

沧州师范学院学生浴池、茶炉房拆除 施 工 方 案 编制单位:河北方泽建筑工程集团有限公司编制日期:2018年7 月

第一章总体工作思路和总体部署第二章施工准备工作 第三章施工方案及技术措施第四章安全生产和文明施工措施第五章确保工期措施

第一章总体工作思路和总体部署 第一节施工组织指导思想及原则 (一)施工组织的指导思想 立足于深化企业改革和集团发展战略目标,通过管理层与劳务层的分离,运用现代化的管理思想和方法,强化项目现场施工管理和专业化施工,确保实现“建一个工程,创一个精品”的品牌战略目标。 (二)施工组织的原则 人员、机构精干,运转高效,保障有力,便于协调。 第二节工程施工的总体目标 为了保证工程质量、安全生产及文明施工,确保工期,根据本工程特点,制定下列施工总体目标: 1、质量目标:合理组织施工,实行过程控制,认真贯彻执行质量体系文件,工程一次性验收达到合格标准,满足业方要求;保持质量体系的持续改进,使质量管理工作再上台阶。 2、工期目标:在确保工程质量、安全生产的前提下,优化施工进度计划,动态管理,合理组织,严格控制关键线路节点,确保工期目标。 3、安全生产目标:严格按照国家“一标三规范”的要求组织施工,保证实现安全“五无”;安全生产评分达到优良标准,确保施工顺利进行。 4、文明施工目标:满足市政府关于净、畅、宁工程的要求,文明施工达到优良标准。 第三节施工程序 (一)主要施工顺序流程图如下: 施工准备

拆除工程外围、安全围护设施搭设

第四节施工进度计划 根据本工程的特点和工期目标以及本公司以往施工过的类似工 程的成功经验,我们将分施工段的方法来进行施工进度计划安排。在施工过程中,充分发挥每个人的智慧和实际操作技能,统筹计划,合理组织,利用好每一块工作面和每一天的工作时间,组织高效率的流水施工作业,确保按计划完成本工程的全部施工任务。 第五节施工队伍部署 根据本工程的具体情况,施工总体目标和既定的项目管理机构, 本公司将组织技术全面,经验丰富,操作技能过硬的专业能手,组成精锐强干的各专业班组负责本工程的施工作业。劳动力来源为本公司职工和合同工,一般劳工、辅助工招聘临时工。除特殊工种外,一般工种要求一专多能,互相配合,提高劳动效率。项目部根据工程各阶段施工的需要,结合机械设备情况和施工进度计划,人员状况等对本工程的劳动力实行

管道拆除专项施工方案样本

( 一) 、工程概况 拆除1#, 2#锅炉省煤器灰斗仓泵及附件和输灰管道; 拆除1#, 2#锅炉本体各层的垂直负压吸尘管道及煤仓间遗留全部负压吸尘管及支架等附件; 拆除1#炉零米地坑至脱硫工艺水池的旧管道; 拆除1#, 2#锅炉省煤器灰斗旧湿排灰管及其附件; 重新安装新省煤器灰斗湿排灰管道, 从原省煤器灰斗仓泵处重新安装管道( 含阀门, 伸缩节, 管道保温等附件) 至省煤器灰斗湿灰泄灰机接口, 管道走向视现场情况而定。 ( 二) 、拆除管道数量及规格如下: 拆除管道数量及规格如下: 二、具体人员安排 1、项目经理: 负责工程的全面施工管理, 是项目施工的总指挥, 是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 2、技术管理负责人: 根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题, 并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 3、质量管理负责人: 严格贯彻执行工程质量检验标准, 根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收, 对质量验收资料进行整理、填报。

4、材料设备供应负责人: 负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料: 对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理, 归档, 材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理, 形成材料质量证明文件。 5、安全施工负责人: 负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育: 杜绝安全事故的发生, 对安全施工工作提出有效措施和办法及奖罚细则, 保证安全施工。 三、施工准备 1、施工工艺 拆除场地检查以及悬挂警示标志→搭设经检验合格脚手架→挂经检验合格的葫芦被拆除管道→工作人员挂好安全带→开始割除管道→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道→经电梯运送至0米→经板车运送到指定位置。2、施工技术准备 施工前, 先对施工合同, 施工图纸、技术规范等进行熟悉, 对于施工图纸上不明白的地方, 待进行图纸会审及设计技术交底时提出并解决, 同时编制相应的施工方案及技术交底。 3、施工场地安排及施工机具准备 1、施工场地的安排: 用来进行管道拆除的场地应进行实地察看, 保证施工人员的安全。 2、施工机具准备 根据工程情况进行管道拆除所使用的施工机具一览表如下:

设备管道拆除施工方案

设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构拆除方案

钢结构拆除施工方案 工程名称:*************工程 编制人: 审核: 批准: 编制单位:***********钢结构有限公司 编制日期:*******年05月22日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工计划 (4) 三、施工准备 (4) 四、现场拆除 (6) 五、施工工艺技术 (6) 六、施工安全保证措施 (12) 七、实施中应当注意的事项 (18) 八、施工安全措施 (19)

一、工程概况 一、工程概况 1、危险性较大的分部分项工程概况 本工程为********工程-2#厂房钢结构厂房拆除工程,本拆除厂房长度为130米宽度为11米,厂房总面积15000㎡。拆除范围:钢屋架及维护,四周砖墙边的钢柱不在本次拆除范围内。 现场平面现状如图 1 所示。 图 1 现场平面现状示意

该建筑为单层门式刚架结构,檐口高度10米,排架跨度 24m,共5跨,柱间距 12m,共13榀; 建筑平面尺寸为 120m×144m,总建筑面积约 17280m2。如图 2 所示。 图 2 建筑平面布置 2、施工平面布置 由于整个现场环厂均有草坪,吊车站在草坪西侧开始打头作业,选用一台 QY70K 型汽车式起重机,完全满足本工程所拆除构件的垂直运输,之后将吊车开进车间,

完成后面钢架的拆除。 如图 5 所 编制依据 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 二、施工计划 1、施工进度计划 拆除工程总工期日历天数 30 天,其中气楼拆除2天,屋面拆除 8 天,钢结构拆除 20天,构件运输和码放同步流水进行。 三、施工准备 2.1技术准备 2.1.1 根据现场实际情况(图纸)编制相应的施工作业程序。 2.1.2 针对现场实际情况编制安全技术交底,并在拆除作业开始前对所有参与拆除的作业人员进行安全技术交底。 2.2 场地准备 将拆除所需的区域清理并做好安全区隔和挂安全警示标志,清理施工现场的杂物,检查拆除区域是否有障碍物等。

医药化工厂设备管道拆除施工方案

医药化工厂设备管道拆除方案 一、工程概况: 本次项目的主要任务是拆除**化工甲氨基车间、除虫脲车间、危化品罐区所有旧设备,合计400多台。实施拆除前还必须得到业主对口专业工程师的书面和现场确认。 整个装置为2栋三层厂房和露天罐区。二层、三层厂房分别各有钢结构平台分布着各种设备。吨位一般在0.5-3吨之间。 在我方进入厂房前,现场厂房的交出证(包括厂房断水、电、汽)由**化工负责办理,厂房内的管道和设备的置换和清洗由**化工负责。在厂房内设备管道交出证全部办理完成后,我方将进入现场进行拆迁工程施工。施工过程中的动火证由**化工负责办理。动火作业监护工作**化工负责。 二、拆除工作: 1、管线、管架、电线、电缆、电器的拆除: 在拆迁过程中我方将依据先附属物后主体设备的拆除原则,管线、管架、电线、电缆、电器的拆除是最先安排的。在确认管道内没有残留物后,再进行拆除工作。而电线、电缆、电器设备则要在确认电源被切断的情况下再组织施工。 拆除工作按照自上而下、先高空后地面、先地面后地下的原则进行。

管线、管架、电线、电缆、电器设备的重大危险因素风险削减措施:

2、塔、罐、槽、釜类设备的拆除 甲方做到:先期拆除所有与设备联接管道使设备处于隔离状态,在确认工艺处理结束后再对设备进行强制通风,设备测氧、测爆分析合格。甲方办理动火手续完成,并下达拆除指令后,经我方项目经理批准方可动工。所有拆除工作,必须服从现场技术人员统一指挥。 设备拆除全部为保护性拆除,拆除工作将按照先准备后施工、先附属后主体的施工原则。计划上优先考虑施工周期长、工程量大的设备,从顶楼开始拆除由上至下。 每台设备在确认重量、高度、跨度后再配备相应的起重设备实施吊装拆卸,吊装拆卸时必须先预吊100mm确认无误后再实施吊装拆卸。

钢结构施工方案计划-(通常)

北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目 钢 结 构 专 项 施 工 方 案 北京顺腾建筑工程有限责任公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、材料选用 4、钢结构生产制作 5、钢结构吊装 6、钢结构安装 7、辅钢结安装 8、钢结构涂装 9、玻璃屋盖安装 10、主要技术组织措施 11、安全施工保证 12、工期保证体系

一、工程概况 工程名称:北京市房山区西潞街道办事处2015年社区文化设施修缮改造项目建设单位:北京市房山区西潞街道办事处 设计单位: 施工单位:北京顺腾建筑工程有限责任公司 本工程结构为框架结构,数量为9座;高度为4m;建筑面积为3038㎡,建筑抗震设防类别:标准设防类(即丙类),建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级:丙级。 二、编制依据 1、建设单位提供的并经过确认的新增钢构件设计图。 2、已有建筑结构图纸 3、设计遵循的规范,规程及规定: 3.1、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 3.2、建筑工程抗震设防类别标准GB50223-2008 3.3、建筑结构荷载规范GB50009-2012 3.4、建筑抗震设计规范GB50011-2010 3.5、钢结构设计规范GB50017-2003 3.6、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002,J218-2002 4、有关本工程技术洽商和图纸会审记录; 三、材料选用 1、本工程承力构件所采用的Q235B钢材的化学成份和力学性能应符合GB/T700及有关标准的要求;Q345B钢材的化学成份和力学性能应符合

GB/T1591及有关标准的要求;除应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷含量合格保证外,地震区尚应满足下列要求; 1.1钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 1.2钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 1.3钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。所有承重结构钢材均应达到现行《钢结构设计规范》第3.3.3款的要求。 2、高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB/T699-88)中规定的钢材制作;其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/1228~1231-2006)的规定,本工程钢架构件现场连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,高强度螺栓结合面不得涂漆,采用喷砂处理法,摩擦面抗滑移系数为0.50。 3、普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈、C级螺栓孔,性能采用4.6级,符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780的规定。 4、锚栓采用符合现行国家标准《弹素结构钢》GB/T700-2006规定的Q235B 钢材制成。《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231)的规定。 5、零配件: 5.1固定屋、墙面钢板自攻螺丝应经镀锌处理,螺丝之帽盖用尼龙头覆著,且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。 5.2止水胶泥:应使用中性之止水胶泥(硅胶)。 5.3屋脊、墙角的固定件应加密,并加设固定压条。 四、钢结构生产制作

钢结构拆除方案85191

钢结构厂房拆除工程 施 工 方 案 编制单位: 编制: 审核: 编制日期:

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工准备 (2) 4. 现场拆除 (3) 5. 次梁拆除 (4) 6. 主框架部分拆除................................. 错误!未定义书签。 7. 实施中应注意的事项............................. 错误!未定义书签。 8. 施工安全措施 (7)

1.工程概况 一、钢结构拆除工程简述 工程名称:钢结构拆除工程 二、钢结构拆除工程质量要求 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 2.编制依据 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 根据现场实际情况(图纸)编制相应的施工作业程序。 3.1.2 针对现场实际情况编制安全技术交底,并在拆除作业开始前对所有参与拆除的作业人员进行安全技术交底。 3.2 场地准备 将拆除所需的区域清理并做好安全区隔和挂安全警示标志,清理施工现场的杂物,检查拆除区域是否有障碍物等。 3.3 人员配备 从事厂房安装的管理人员必须经过质保培训,特殊工种必须持证上岗。 3.4 设备机具

4.现场拆除 4.1拆除准备 4. 1.1技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施的分布情况资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,弄清建筑物的结构情况、建筑情况及水电等情况; (2)学习有关规范及安全技术文件; (3)熟悉周围的环境、场地、道路、水电设施及房屋情况; (4)向进场施工人员进行安全技术交底,下发作业指导书。 4.1.1现场准备工作 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管、电线的情况,确认安全后方可施工;

管道拆除专项施工方案

管道拆除专项施工方案.(总6 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

(一)、工程概况 拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗仓泵及附件和输灰管道;拆除1#,2#锅炉本体各层的垂直负压吸尘管道及煤仓间遗留全部负压吸尘管及支架等附件;拆除1#炉零米地坑至脱硫工艺水池的旧管道;拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗旧湿排灰管及其附件;重新安装新省煤器灰斗湿排灰管道,从原省煤器灰斗仓泵处重新安装管道(含阀门,伸缩节,管道保温等附件)至省煤器灰斗湿灰泄灰机接口,管道走向视现场情况而定。 (二)、拆除管道数量及规格如下: 拆除管道数量及规格如下: 二、具体人员安排 1、项目经理:负责工程的全面施工管理,是项目施工的总指挥,是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 2、技术管理负责人:根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题,并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 3、质量管理负责人:严格贯彻执行工程质量检验标准,根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收,对质量验收资料进行整理、填报。 4、材料设备供应负责人:负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料:对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理,归档,材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理,形成材料质量证明文件。 5、安全施工负责人:负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育:杜绝安全事故的发生,对安全施工工作提出有效措施和办法及奖罚细则,保证安全施工。 三、施工准备 1、施工工艺

拆除场地检查以及悬挂警示标志→搭设经检验合格脚手架→挂经检验合格的葫芦被拆除管道→工作人员挂好安全带→开始割除管道→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道→经电梯运送至0米→经板车运送到指定位置。 2、施工技术准备 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出并解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。 3、施工场地安排及施工机具准备 1、施工场地的安排: 用来进行管道拆除的场地应进行实地察看,保证施工人员的安全。 2、施工机具准备 根据工程情况进行管道拆除所使用的施工机具一览表如下: 施工机具一览表

屋顶设备及管道拆除施工方案

设备及管道拆除施工方案 一、编制依据: 1、国家、地方有关施工规范、规程; (1)质量管理体系要求GB/19001-2000; (2)建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99; (3)环境管理体系规范及要求GB/T24001-2400; (4)职业健康管理体系规范GB/T28001-2001; (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (7)《建筑拆除工程安全技术规范》; (8)《房屋拆迁工程施工安全管理条例》; 二、施工准备工作计划: 1.对施工难点及问题分析与对策; 本工程主要是对屋顶部份设备及管线的拆除,根据现有的情况除屋顶空调设备较大外,其他设备属中小型,较难处理的是空调设备拆除后由屋顶移走、管道井的管道切割工作。 2.施工要求为对部分设备施行保护性拆除。 三、施工准备: 1.技术准备: (1)了解现场,熟悉拆除物周围环对境,其中包括:影响范围内建(构)筑物、周边各类设施(施备、管线)的分部状况。 (2)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,检查现场业主用油漆等标注的需保留的机电管线标记是否清晰,节点是否明 确,确认后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的 须妥善加以防护。 (3)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。

(4)组织现场施工人员掌握施工方案,明确质量标准、工艺流程和安全要求。编制工序作业指导书,并做好技术交底工作。 (5)作业人员要经过培训,掌握施工枝术要点和基本枝能,重要工序由熟练作业人员担当。 2.生产准备: (1)施工临时照明及临时用电:由总包提供 (2)施工用水:根据业主提供的水源(栓)设置用水点,要求方便取用。 (3)用火管理:施工现场使用电焊、气割时除设有管理人员外要设置灭火器和水桶。 (4)高空防护:高空做业除配置安全带外要设置牢固钢管架或钢门架。 四、施工过程中的具体实施方案及要求: 1、安全防护: 为避免拆除屋顶屋顶机电设备、管道(防护保温)、配电设备及线路时废弃物掉落砸伤路人等事故发生,拆除前需采用防坠落防护措施; 2、设备及管道拆除方案: (1)首先检查电源是否切断拆除后检查设备及管道的压力指示表有无压力存在,在确认无任压力后将排气阀慢慢放开检查有无有压力气体喷出; (2)完成上述工作确定已无有压力气体喷出后则将设备的供电线路拆出; (3)拆除管道时首先剥落管外的保温防护层; (4)电动工具切割时需将切割部位的下端用金属U形槽板保护好后方能进行切割作业,防止切割飞溅火星,在切割时要控制火星向下方飞溅,并控制到最小的飞溅度。 (5)空调设备拆除时首先拆除空调设备机组外的噪音防护设施。 3、屋顶桥架及电缆 (1)屋顶设备断电,将电缆拆离配电箱; (2)电缆及电线拆除,对裸露的电缆头需采用绝缘胶布包封,采取绝缘保护措施; (3)桥架拆除。 4、屋顶机电设备、管道(防护保温)、配电设备及线路拆除后移至地面并运走方案: (1)大型设备采用吊车将设备吊离屋顶并运走,中小型设备根据情况现场实际情况采用吊车吊离屋顶或者由货梯运至地面后再运走; (2)拆除下来的管道(风管及水管),采用吊车吊离;

管道拆除焊接安装施工组织方案

管道拆除焊接安装施工方案 (一)施工工艺流程 施工准备---搭建脚手架---管道拆除---吊装准备工作---管道焊接施工---检查合格除---拆除脚手架---竣工验收 (二)分步施工工艺 脚手架搭设、拆除及技术要求 1.脚手架搭设工序 施工准备——立立杆——装扫地杆——检查整理——一层横杆——检查整改——二层横杆——顺序搭设至合适高度——搭设拦腰杆——脚手架跳板铺设固定——四周加固——检查合格投入使用。 2.脚手架拆除工序 施工准备——跳板拆除——拆除横杆——拆除立杆——拆除斜撑——拆除横杆——拆除立杆——拆除斜撑——按顺序逐层拆除——材料归整。 3.脚手架搭设、拆除施工方法 3.1脚手架的基础要夯实、平整,铺设垫木,再在垫木中心按照尺寸弹立杆位置线所有架子管刷成红白相间(400mm×400mm)的颜色,放置钢管底座架子立杆和地面之间垫200mm×200mm、厚8~10mm的胶皮垫。立杆应垂直稳放在底座和垫木上,立杆、大横杆的接头应相互错开,并且同步内相隔两立杆的接头,高度方向应错开,距离不宜小于500mm,各接头的中心至主结点的距离不得大于步距的1/3。作业层脚手板铺满、铺稳;工作面的外侧,设1.2米高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。架体上的扣件螺丝必须拧紧,严禁用其他材料绑扎,更不能钢木混搭。 3.2搭设第一步脚手架时,应每隔5跨设置一根抛撑,直至连墙件设置可靠后方可拆除,在搭设完一步架后,立即按方案要求设置连墙件,连墙件可按二步三跨或三步三跨,成“矩形”或“梅花形”进行设置,脚手架应配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步,且高出操作层1.2米或一步架。 3.3脚手架必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距底座不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆位于纵向扫地杆上部与立杆交接处,当立杆

管道拆除方案(新)

工程教育基地综合体育馆工程土方开挖 所遇废弃原油管道的拆除方案 一、综合体育馆工程概况: 二、废弃管线情况: 1、产权单位:不详 2、管径大小:DN100 3、埋置深度:XX米 4、输送介质:原油 5、拆除长度:XX米 6、连接装置:不详 三、管线拆除的施工方案: 1、确定管线产权单位并与其联系,搞清楚管线修建时间以及输送介质的名称,管线走向;管线与原装置联系的方式与位置。并切断管线与原装置的联系。 2、管道开孔,排出残留气体、泄压,观察管内(原油、渣油)在管壁附着情况: 开挖土方至管线全部暴露后,选择一处地势较高处,使用锯弓在管线上切割,在锯弓与管线切割处适当排放适量的氮气保护,,作业处50米范围内无明火作业,并配备6—10只干粉灭火器。管线开孔作业处四周满铺防火、防静电石棉布,作业工人穿戴防静电纯棉工服,并保持现场空气流动。 3、根据管壁内(原油、渣油)的附着厚度,决定直接切割或者吹扫置换方案 3.1、如果管壁内原油附着厚度不足0.5mm且未满布管壁,根据拆除长度用锯弓切割3处开口后,其他地方用氧气切割拆除。 3.2、如果管壁内原油附着厚度超过1mm厚且布满管壁,则用吹扫置换办法彻底清除管内油污后再进行氧气切割。 4、管道吹扫应具备的条件 利用油田蒸汽车,将蒸汽注入管线,在另一端开孔排出蒸汽与原油的混合物。 4.1吹扫过程所需材料及劳保用品必须准备齐全。 4.2检查吹扫排放点,以便安全操作。 4.3吹扫过程拉警戒线并设置安全标志,无关人员严禁入内,以免发生意外。 4.4、管道吹扫的质量要求 管道吹扫采用的介质是蒸汽,要求从管道出来的蒸汽中不得发现油污、油气即可停止吹扫。 四、管道拆除的技术措施 1、管道拆除前,施工人员要熟悉现场周边环境,熟悉工艺流程等。 2、管道拆除前,(管道必须已经置换完毕,)与外界装置必须采取盲板或已经切断的隔离。 3、管道拆除前,项目部及安全员将要拆除的管道具体位置及拆除方案进行详细交底,确保每个步骤都按方案执行。 4、管道拆除前,需要施工方安全员对管道进行安全检测,特别是那些有毒有害介质管道(原油、渣油、柴油、汽油等),防止发生爆炸、窒息等安全事故,签署并办理安全作业票(动火票、挖土作业票等),确认无安全隐患后再进行施工。 6、部分管道上带有防腐保温材料,根据现场实际情况考虑基本上不能利旧,因此不考虑保护性拆除,只考虑管道拆除方便即可。 7、拆除后的管道,尽量立即拉走,不能运走的在现场设置一个临时集中堆放点,便于集中管理,有利于清点和运输。

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

第二章、工程概述 一、工程简况 1、建筑设计:工程建筑面积约3090平方米。该工房由雨棚、一层钢架结构,工房主体建筑檐口高度8.85米。建筑平面呈矩型。 2、结构概况 结构形式:钢结构。 钢材:本工程钢柱、梁等钢板采用Q345B,并符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的要求。焊条采用E43型,并符合GB/5118要求。焊丝应符合GB/T14957,GB/T14958的要求。 本工程钢结构的连接形式:梁柱连接方式为螺栓连接。 3、本工程钢结构的H型钢梁采用Q345B钢材,钢材要求强屈比大于1.2,具有明显的屈服台阶,伸长率大于21%,并有良好的可焊性,其质量标准符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。焊条选用与主体金属相匹配;连接螺栓采用10.9级高强度螺栓,并符合《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》GB3632~3633和GB/T1228~1231的规定。 4、除锈油漆: 主钢构件在表面抛丸除锈达Sa2.5级;钢构件油漆参照图纸。 二、工程的特点和难点 1、钢结构安装工期的保证:本工程从施工到交工验收共90日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。钢结构安装的工期保证是本工程工作的重点。 2、施工范围大:本工程为钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少

钢结构拆除施工组织设计方案

钢结构拆除工程 组织设计 方 编制单位:xxxxxxxxx 编制日期: 2016 年1 月4 日

录 第一章工程概况及编制依据............... 错误!未定义书签 第一节:编制依据.................... 错误!未定义书签 第二节:工程概况.................... 错误!未定义书签 第二章总体工作思路和总体部署............. 错误!未定义书签 第一节施工组织指导思想及原则............. 错误!未定义书签 第二节工程施工的总体目标............... 错误!未定义书签 第三节现场管理组织机构................. 错误!未定义书签 第四节施工程序及施工区段的划分............ 错误!未定义书签 第五节施工进度计划................... 错误!未定义书签 第六节施工队伍配置................... 错误!未定义书签 第三章施工准备工作................... 错误!未定义书签 第一节:技术准备.................... 错误!未定义书签 第二节:现场准备.................... 错误!未定义书签 第三节:主要施工机械设备................ 错误!未定义书签 第四章分部分项工程的施工方案和技术措施........ 错误!未定义书签第五章拆除工程安全措施................ 错误!未定义书签 第六章拆除工程文明施工管理措施............ 错误!未定义书签 第七章拆除工程确保工期组织措施............ 错误!未定义书签 第八章拆除工程应急救援措施.............. 错误!未定义书签

管道拆除方案

管道拆除方案 1、施工目的:对日盛闲置管道进行拆除、规整。 2、适用者:工艺技术、液氯专工、液氯维修组、机械维修组 3、安全防护措施:安全帽、工作服、工作手套、工作鞋、防毒口罩、 头套、护目镜、安全带。 4、使用工具:扳手、撬棍、氧气、乙炔、粗绳、手拉葫芦(1吨)、活动脚手架2套、石棉布。 5、管道拆除、规整内容: 闲置冷冻盐水管道(已断开)、闲置一次水管道、原尾气管道(已断开)、计量槽卸压真空管、真空泵后供日盛管 6、管道拆除工作步骤: 6.1由工艺技术和液氯专工共同确认需要拆除的管道,并在管道进行标识; 6.2管道拆除前由氯泵操作工确认真空泵后和计量槽真空进日盛管道出口阀门完全关闭,再由液氯维修人员在阀门以后撬开口子进行确认,确认无氯气后在阀门上加装盲板,将需要拆除管道部分进行置换,置换方式为管道两端敞口用空气进行置换; 6.3 提前用粗绳或手拉葫芦将即将拆除的管道固定防止管道割开后从高空掉落,再用氧气、乙炔对管道分段进行拆除; 6.4根据管道用途逐段拆除管道后,先放置在空旷区域,再统一送至维修组指定地点。

7、安全防护措施: 7.1施工人员登高要佩戴安全带,要有专人监护。 7.2施工前需要工艺及液氯专工对所要拆除管道进行确认。并填写确认表。 7.3施工人员要对所用工器具进行确认,确保性能可靠。 7.4施工时需要液氯或工艺有人在现场进行指挥,避免因不清楚管道情况而造成安全事故。 7.5管道拆除时,用石棉布将管道拆除处电缆桥架进行苫盖。 8、应急处置措施 8.1检修人员如果在施工过程中出现摔伤,碰伤等要及时进行处理,严重者要及时就医。 8.2施工时如果高度不够,要及时搭脚手架或者用梯子等,不得野蛮施工作业。 8.3当检修人员身体接触到碱液时,立即脱去受污染衣物,并用大量一次水冲洗。

医药化工厂设备管道拆除施工方案

苏州第四制药厂拆除方案 一、工程概况: 本次项目的主要任务是拆除苏州第四制药厂所有设备和构建筑。实施拆除前还必须得到业主对口专业技术员的全程现场指导。 在我方进入厂房前包括厂房断水、电由苏州第四制药厂负责办理,厂房内的管道和设备的置换和清洗由苏州第四制药厂负责。在全部置换清洗后厂我方将进入现 1

2

3、搪瓷釜拆除、保管、运输注意事项: 搪瓷反应釜的玻璃衬里,虽具有一定的抗冲击强度,但它毕竟是一种脆性材料,苛刻的工作条件又不允许其存在任何微小缺陷。因此,为确保设备的使用性能,在拆除、运输、保管与安装过程中,应采取有效的保护措施。 ⑴、搪瓷釜拆除前加固:

拆除前搅拌加固:设备搪玻璃表面用水清洗干净,穿洁净胶鞋入内加固搅拌轴。采用圆木或方木十字交叉将轴固定牢稳。 ⑵、搪瓷釜吊装: 合理选择吊装部位。吊装设备只能采用支座、吊钩或罐体受力,不允许接管、卡子等薄弱部件受力。吊装过程中,设备不得与其它物件碰撞,应做到轻吊轻放。设备移出安装工位时,应平稳拖运,不应采用滚动、撬翻等不稳妥的方法。设备外 4 三、拆除工程施工安全管理 在安全环境管理上,我公司严格执行国家、行业和苏州第四制药厂的有关规定,建立一套完整的安全环境管理体系,以确保在该公司的施工服务工作的安全进行。 1、安全计划

指导思想:以职业健康安全管理体系为主体,环境体系运行控制为基础,加强安全管理,贯彻落实方针政策,确保安全服务目标的实现。 具体措施: 1)落实安全生产责任制: 2)加强安全教育培训,提高员工安全素质 2、各级施工人员安全职责 1) 2) 3) 领班安全职责 对本班安全工作负全面责任;带头执行安全生产法律法规和规章制度,根据生产任务落实具体的安全生产措施;组织本班员工学习,贯彻执行上级、公司和部门有关安全生产规章制度;负责组织本班的安全生产检查,安全装置和安全设施的检查、维护和保养,确保生产安全;检查督促本班员工正确、合理使用和爱护劳防器具及用品,制止违章作业;组织本班事故调查、分析,制订防范措施;负责本班员

钢结构改建施工方案书

钢结构改建施工方 案书

XX项目钢 结构改建施工方案书二0一二年二月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、钢结构制作加工 五、材料运输 六、钢结构安装施工工艺 七、成品保护措施 八、钢结构防腐施工 九、安全生产及文明措施 十、施工计划及劳动力计划 十一、主要施工工具器械计划 一、工程概况

本工程为XX钢结构改建项目,工程主要内容为两部分,第一部分为四楼裙房内部封洞及屋面钢结构的制作安装,第二部分为主楼5到9层钢结构夹层及10层11层钢结构夹层和屋面的钢结构制作安装。 二、编制依据 (一)本工程施工组织设计依据国家现行规范标准及、ISO9002质量管理体系文件和我公司类似工程成功的运营管理经验; (二)贵方提供的有关本工程技术资料、招标文件等; (三)国家工程建设有关标准规范: 1、《建设工程开工施工现场管理规定》 2、《建设工程质量管理办法》 3、《建设工程质量监督管理规定》 4、《建设项目(工程)竣工验收办法》 (四)国家建筑、行业等有关标准、规范: 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009- ) 2、《建筑工程施工统一验收标准》(JG12-1999) 3、《钢结构设计规范》(GB50017- ) 4、《门式钢架轻型房屋结构技术规程》(CECS102:98) 5、《涂装前钢材锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 6、《钢结构工程施工质量及验收标准》(GB50205- ) 7、《钢结构工程质量评定标准》(GB50221)

8、《屋面工程质量验收规范》(GB50207- ) 9、《建筑抗震设计规范》(GB50011) 等等国家及贵方关于本工程施工的一系列技术要求和规范。 三、施工准备 (一)明确主要经济技术指标 为将临港A1项目钢结构夹层及屋面工程全面、高速、优质建成,我单位将为此项目树立明确的质量、安全、工期和文明的目标。 (1)质量目标:优良 (2)质量方针:贯彻ISO9002国际质量体系标准,编制切实可行的质量计划。严格执行企业质量方针,确保第道工序受控,造业主满意工程。 (3)工期目标:按业主合同要求 (4)安全目标: ①.杜绝重大伤亡事故; ②.杜绝火灾事故; ③.施工一般事故损失减少到1‰; (5)文明施工目标:创立文明工地; (6)成本目标:精心组织,合理投入,争取将项目成本降低1.5%~2%。 (二)建立健全现场管理组织机构体系 鉴于本工程的重要性,为保证工程质量目标和工期目标,为

拆除工程专项施工方案46121

第二节拆除工程专项施工方案 一、编制依据 1、现行国家规范及行业标准 《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 《建筑拆除工程安全技术规范》 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 2、由甲方提供的原建筑竣工图。 3、其它相关专业规范及行业标准。 二、本工程拆除部分概况 1、总建筑面积约4000m2,主体四层(局部一至二层),地下一层(建筑面积695m2);砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1外墙原有饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2内墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除; 2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3、本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规范 3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 改造楼共四层,我方采用人工拆除为主、设备拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。 3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程施工方法及要求 1、施工顺序 1.1、根据现场实际情况,总的拆除顺序为:装饰墙面及墙面附属设施、天花拆除→给排水管道拆除→强弱电电缆线拆除→门窗拆除→外墙窗台檐口拆除→其他拆除→墙顶面涂料铲除。 1.2、本工程采用手动工具、人工拆除结合的方法进行施工,拆除部位顺序:楼梯间、3层→2层→屋面层、门窗→1层及外墙,施工顺序为从上至下,分层拆除,先内后外。 2、墙、地面附属物及天花拆除方法 2.1、采用人工拆除的方法,用架梯将天花石膏板、灯具等拆卸下来,并集中归堆存放。用锯子将天花龙骨切割成小块人工拆除,并归堆。 2.2、使用撬棍、小锤等将墙面装饰板、地板等拆除掉,并集中堆放。 2.3、拆除内墙上的水泥砂浆、面砖,应先拆除强弱电箱体、卫生洁具等,拆除的废渣平铺堆放,并及时转运。 3、楼梯扶栏拆除方法 3.1、拆除顺序:木扶手→铁扶栏。 3.2、先将楼梯栏杆木扶手全部拆卸。

相关文档