文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路灯照明工程监理实施细则

路灯照明工程监理实施细则

路灯照明工程监理实施细则
路灯照明工程监理实施细则

目录

一、工程概况---------------------------------------4

二、编制依据-------------------------------------- 4

三、监理程序---------------------------------------4

四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6

五、施工质量验收基本要-----------------------------7

六、施工监理控制要点-------------------------------10

七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况

二、编制依据:

1、施工图设计

2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》

3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002

4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)

5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001)

8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)

9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 )

三、监理程序

(一)、施工准备阶段

施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:

1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。

2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。

3、参加设计交底及图纸会审;

4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。

5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。

7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批:

使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。

8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查:

因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。

9、开工报告的审批:

(1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。(2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。

(二)施工阶段

施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、测量定位监控程序、单位/分部/分项工程开工及验收程序、隐蔽工程验收程序等,按《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》相关流程执行。

四、质量监理的主要方法和要求

监理工程师根据批准的分部、分项工程开工申请报告中的施工方案、进度计划结合工程实际进度情况,进行施工过程中的质量监理工作,其内容主要包括巡视、旁站、测量、试验、工序检查、中间交验、交工验收、发监理指令等。

1、巡视

监理人员对正在施工的工程项目经常进行巡视,掌握工程动态,做好记录。对承包人不符合规范要求的施工工艺、方法、程序,口头发出纠正指令,如果施工单位未能执行则下发书面监理通知或监理工作指令。

2、旁站

监理人员对配电设备安装,电缆布设、接头、配件安装、防腐涂装、交接试验、试运行调试、及保护接地、隐蔽工程等、工程质量事故处理,及对工程质量需要严格控制的部位进行旁站,并做好各类记录记录。3、测量

鉴于电气设备安装工艺要求的精确性,规范的强制性要求,及设备的使用性和功能长久性,监理人员将加大对测量施工工作的抽检力度,特别是材料产品交接的性能数据,各工序检查、中间交验中的接地、绝缘电阻及功能性试验等严格检查测量。

4、试验

承包人应按规范及标准要求的方法,频率进行送样试验,所有试验的试样抽取工作应在监理工程师在场的情况下进行,并由送样见证监理人员与承包人一起送检;监理人员对材料或施工质量产生怀疑时,可随时要求承包人增加送样试验频率。要求承包人及时把所有试验资料送交监理审查。

五、施工质量验收基本要求

1、照明功能指标:

功能指标应满足设计文件要求。

2、灯杆:

灯杆质量验收基本要求:

(1)钢材:品种规格性能应符合现行国家产品标准和设计要求,检查合格证、质量证明书,见证取样复检,检查厚度尺寸,不得有大量负偏差现象;检查外观的锈蚀,断口的分层加渣缺陷。其材料、制造和安装应按照钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001和建筑钢结构焊接技术规范JGJ81-2002

(2)连接用紧固标准件:钢结构连接用高强度大六角头连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、普通螺栓、地脚螺栓铆钉、自攻钉及螺母垫圈等,其规格品种性能应符合现行国家产品标准和设计要求。对高强度大六角头连接副、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别带有扭矩系数和紧固力的检验报告;检查合格证明文件,见证复验抽查硬度。安装连接后,高强度螺栓连接副应进行施工扭矩检验,检验所用扭矩扳手精度误差应不大于3%。(3)钢结构焊接:检查焊条、焊剂等焊接材料合格证、烘焙记录,应与母材匹配;焊工需在持合格证有效期内施焊;焊缝应依规定、设计要求进行探伤试验;施焊工艺过程应符合规范规程要求,制造时应考虑有关余量、反变形工艺措施及有效的焊接工艺措施;焊缝质量检查应依规范要求的检查内容、频率、测量工具进行,质量符合要求;焊缝观感应外型均匀、成型较好焊道及与基本金属面间过渡平滑、焊渣及飞溅物基本清除。

(4)钢结构涂装:防腐涂料、稀释剂固化剂等材料的品种规格性能应符合现行国家产品标准和设计要求,检查合格证、质量证明书,见证取样复检;涂装前的表面除锈等级应符合设计和现行国家标准的要求,且表面不得有焊渣焊疤灰尘油污。涂装时的温度和湿度应产品说明书要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求,当设计无要求时,干漆膜总厚度要求:室外150,室内125,允许偏差-25,用干漆膜测厚仪按规范频率抽查;外观检查,表面不应误涂、漏涂、涂层不脱皮返锈,涂层均匀,无明显皱

皮流坠针眼气泡;

(5)镀锌层,应采用热锓镀锌法,锌应为GB470-83《锌锭》所规定的0#或1#锌。构件镀锌层厚度用测厚仪检测应符合规范、设计要求;表面应均匀完整颜色一致、有实用性光滑,无漏镀、露铁。

(6)钢结构装卸、运输、安装,均需在涂层干燥后进行,并采取有效措施防止构件碰损、变形。如涂层受损,均需按要求补涂户外耐候涂料。(7)所有铁构件之间的焊接应符合钢结构施工及验收规范(GBJ205-83)的要求

3、灯具:

路灯采用LED光源,灯具采用蝙蝠型矩形光斑灯具;指标应符合设计文件及规范规定要求,灯具安装纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

4、低压电缆线路质量验收基本要求:

(1)在直线段每隔50-100米、转弯处、进入建筑物处应设固定明显标志。(2)电缆直埋或在保护管中不得有接头。

(3)电缆敷设前其规格型号标识须符合设计和规范规定要求,且应用500V兆欧表测量绝缘电阻,阻值不小于10 MΩ,布线时不得有铠装压扁绞拧护层折裂等机械损伤,在灯杆两侧预留量不小于0.5米。

(4)埋设深度除绿地车行道下不小于0.7米、人行道下不小于0.5米外应按设计要求。

(5)路灯布线必须按照设计要求,相序正确,防止虽能满足亮灯功能,而减少主线路用线,致使线路三相负荷分布不均匀,影响电气设备的长久使用。电力电缆的选用和敷设:

(6)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应用绝缘套管或包带包扎,包扎长度不小于200㎜.灯臂固定牢靠,与道路纵向垂直。

5、基础:

(1)基础基坑的开挖深度和大小应符合设计规定,深度的允许偏差为+100、-50㎜. 基坑回填,应分层夯实,每300㎜一层,密实度达到原土的80%以上。

(2)地脚螺栓埋入长度应大于20倍直径并应与主筋焊牢,螺纹应加以保护,基础法兰与灯杆底座法兰的栓、孔中心一致,偏差大于1㎜时,螺栓应用双螺母和弹簧垫。

(3)要求地脚螺栓距离必须与所安装的灯杆法兰螺孔距离对应。每根地脚螺栓配一块垫片和两个螺母。灯杆立好后,在地脚螺栓头涂抹黄油,再用软塑套套好,用粘胶带包扎后再用C20砼做基础保护。

6、防雷及接地系统:

设计采用TN-S接地方式,按照充分利用自然条件的原则,利用灯杆的钢筋砼基础为主要接地体,接地线与每支灯杆连接,并在每个地面安装的路灯基础和射灯基础的基础坑内打重复接地极,采用Ф12热镀锌圆钢引致灯杆,并与灯杆及接地线做可靠连接。接地极采用∠5×50×50×2500热镀锌角钢。要求接地网电阻小于4欧姆,如果接地电阻未达到要求,须在路灯基础边增打接地极,直到电阻小于4欧姆为止。

7、顶管施工:

在查明既有管线分布前不得施工,必须编制危险性较大分部分项工程施工专项施工方案。(如有)

8.电缆过路井:

(1)在电缆转弯处或分支处做一个规格为680×480×1300(砖砌)的电缆过路井,井盖安装完成后四周用水泥砂浆封固。

(2)在绿化带上电缆过路井井盖面低于相邻地面150MM。管线埋深不小于0.7M。

(3)电缆保护管必须做好封堵措施,防止杂物进入。

六、施工监理控制要点

1、电力电缆线路及配电装置控制施工要求

(1) 电力电缆及其附件的型号、电压、规格、长度、技术指标应符合设计要求。

(2) 电缆管的加工、连接及敷设、电缆支架、桥架的配制与安装应符合国标(GB50168-2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。

(3) 电力电缆的敷设、径路、数量、埋深、防护、弯曲半径、电缆终端及电缆头的制作等应符合设计要求及国标(GB50168—2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。

(4) 电缆终端与电气装置的连接应符合国标(GBJl49—2010)《电气装置安装母线装置施工及验收规范》中的有关规定。

(5) 直埋电缆、敷设于地下的管道电缆,必须有隐蔽工程的技术记录,覆盖前应经隐蔽工程验收合格。

(6) 配电装置的型号、规格、数量、外形尺寸及安装位置应符合设计要求。

(7) 设备基础的位置、结构、外形尺寸、预埋件及预留孔必须符合设计要求。

(8) 设备基础的抗压强度应符合设计要求,基础的外观光滑、平整、美观。外露部分的混凝土表面应平整,不允许出现蜂窝麻面。必须提供基础制作的隐蔽工程记录和有关检测报告。

(9) 电源箱、配电箱、分线箱的安装、接线板的制作安装应符合设计要求及国标(GB50171—92)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的有关规定。

(10) 电缆支架、桥架、配电装置应具有良好的接地,接地电阻应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

2、电力电缆线路及配电装置控制监理重点

(1)电力电缆和电源箱、配电箱、分线箱等配电装置的质量应符合现行国家标准。电缆敷设及设备安装前应首先进行开箱验收,做好验收记录。重点验收以下内容:

a.电缆型号、电压、规格、长度,设备型号、规格和数量(与施工合同

文件相对照)。

b. 检查三证(合格证、质保单和技术资料)是否齐全;进口设备尚需检

查商检证。设备应有铭牌。

c. 外观检查:电缆外观应无损伤、绝缘良好。检查设备有无损伤,镀

层、漆层是否完整、无损伤,零配件是否完好无损。

d. 电缆附件、设备配件、附件、备件是否齐全。

e. 设备与装箱清单相符,应无差错。

f 必要时进行电气特性试验。

(2)电力电缆敷设的随工检查,主要检查:

a. 电力电缆敷设前应先测量单盘电缆的直流电阻和绝缘电阻值,是否

符合质量标准。

b. 按照施工要求检查电缆管是否有穿孔、裂缝和显著的凹瘪现象,内

壁是否光滑,管口有无毛刺和尖锐棱角。连接套管的长度和连接工艺、电缆支架、桥架的制作、安装、防腐是否符合设计要求及施工规范。

c. 按照施工要求3)检查电缆的径路、根数、固定、埋深、防护、弯曲

半径、电缆终端及电

缆接头的制作、密封。电缆在手(人)井中、终端及接头附近的预留长度。

d. 检查标志牌装设是否齐全、正确、清晰。在电缆终端、电缆接头、

拐弯处、夹层内、隧道及竖井两端、电力人井内等地是否装饰标志牌。

电缆终端的相色标志是否与系统相位一致。直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处是否设置有明显的方位标志或标桩。

(3)配电装置的安装、配线的随时检查。主要检查:

a. 是否符合前述施工要求(6)、(7)、(8)的要求。

b. 电源箱、配电箱、分线箱等设备在基础上安装是否牢固、垂直、平

稳。装置于户外的设备是否具有良好的防水、防潮、防尘性能。

c. 箱内电器元件质量、型号、规格是否符合设计要求,安装是否牢固、

接头有否压紧、接触是否良好,配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损伤,电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

d. 电力电缆的技术指标和配电装置各种功能的测试检查。可根据质量

标准和设计文件、合同文件所规定的各项功能要求进行逐项测试。

e. 接地系统的测试检查。电缆支架、桥架、配电装置的金属外壳接地

是否牢固、良好。接地电阻值≤4Ω。

3、电力电缆线路及配电装置控制质量标准

(1) 电力电缆直流电阻(敷设前),应符合相应的国家标准及出厂质量指标。

(2) 电力电缆绝缘电阻(敷设前),芯线对地、芯线之间≥40MΩ?km(20℃)。

(3) 直埋电缆埋深应符合国标(GB50168—2006)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中第5.4.2条的规定。上下部铺设的软土层或砂层的厚度≥100mm,并加盖保护板。

(4) 金属电缆管套接短套管的长度≥2.2D(D 为金属电缆管外径),硬质塑料管套接管的长度≥1.5~3d(d:为塑料管内径)。

(5) 套管电缆埋深。水泥管、塑料管、石棉水泥管、路面至管顶的最小深度:人行道下0.5m,车行道下0.7m;钢管:人行道下0.2m,车行道下0.4m。

(6) 电装置及馈电线路绝缘电阻(相间、对N 线、对PE 线)≥O.5MΩ(测量馈电线路绝缘电阻时应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开)。(7) 缆支架、桥架的外形尺寸、安装尺寸、,配电装置基础的外形尺寸、安装尺寸、预埋件及预留孔尺寸,应符合设计要求。

(8) 源箱、配电箱、分线箱等箱体垂直度:当箱体高在50cm以下时≤1.5mm;当箱体高在50cm及其以上时≤3mm。

(9) 缆支架、桥架、电源箱、配电箱、分线箱箱体接地电阻≤4Ω。

4、路灯基础施工监理控制要点:

(1)检查与复核承包人的测量放样,以确保路灯基础的位置准确。(2)基础基坑的开挖深度和大小应符合设计规定,深度的允许偏差为+100、-50㎜. 基坑回填,应分层夯实,每300㎜一层,密实度达到原土的80%以上。由于设施带下埋有供水管,路灯基础底面与供水管顶面之间的距离不少于0.2米,路灯基础与水管的纵向接缝距离不少于1.5米。

(3)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。(4)由于南侧设施带下埋有供水管,路灯基础底面与供水管顶面之间的距离不少于0.2米,路灯基础与水管接缝的纵向距离不少于1.5米。(5)挖土方或打接地极前应探明底下是否有管线通过,避免损伤其他管线。

(6)浇筑基础时,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关规定。用于砼浇筑的各种原材必须经自检合格;监理检查同意后方可使用。砼浇筑前路灯基础的各种预埋件的尺寸和位置严格按图纸设计中的要求进行预埋,砼浇筑过程中必须对其外观质量和塌落度进行检查,满足要求后方可进行浇筑,且要求做好砼强度试件的自检工作。

(7)基坑回填应符合下列规定:

a.对适于夯实的土质,每回填300mm厚度应夯实一次,夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上;

b.对不宜夯实的水饱和粘性土,应分层填实,其回填土的密实度应达到原状土密实度的80%及以上;

5、灯杆安装施工监理控制要点:

(1)灯杆在进场安装前检查出厂合格证以及质量证明书等质量证明文件。(2)见证取样,检查镀锌层厚度、附着力以及管壁厚度尺寸应满足设计

及CJJ89-2001规范中相关要求。

(3)灯杆安装应牢固,并与道路纵向垂直,杆体垂直度误差不大于0.2%,杆面扭曲度误差不大于7度。灯杆灯具安装后要求与垂直地面偏差不大于杆灯总长的0.3%。

(4)灯杆位置应合理选择,灯杆不得设在易被车辆碰撞地点。且与供电线路等障碍物的安全距离应符合供电有关规定。若与设计位置不符,由施工单位及时提出,经设计单位确认后实施。

6、灯具安装及调试监理控制要点:

(1)所有灯具在安装前必须对其出厂合格证以及安装使用说明书进行检查,检查是否满足设计指标及规范要求。

(2)灯具安装纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

(3)在安装过程中要注意灯杆以及灯具的保护,避免因施工不当带来的灯杆以及灯具的损伤和破坏。

(4)灯具安装完成后要求防护等级要求达IP65,防触电保护类别为I,LED 灯的功率因数为0.95以上,灯具出光率达82%以上。

(5)灯杆配灯具安装完成后应能抵抗10级台风,保质期30年。

(6)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

(7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。

(8)路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

七、施工管理及验收表格

本项目路灯工程施工管理及验收用表按以下原则选用:

1、工程管理用表采用《广东省市政工程监理统一用表》;

2、路灯施工记录用表按《广东省市政工程统一用表》中施工记录表选用;

3、路灯灯具检测、照明检测按相应规范标准试验检测记录格式选用,由检测单位提供;

4、路灯一般性常规检查表格按本项目制定的《路灯专项检查用表》执行;

5、路灯工程验收记录按本项目制订的《城市道路照明工程路灯施工质量验收记录》执行;

6、各表格表样由监理提供电子文档,不提供纸质版。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

路灯工程监理细则

B13 Xxxxxxx路市政工程 路灯工程监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况及专业特点 (3) 二、监理的要求及目 标………............................................... (3) 三、监理依据 (3) 四、监理工作流程 (4) 五、监理工作的控制要点及目标值 (5)

一、工程概况 1、xxxxxxx路(xxxxx路K0+000~K0+680.91)市政工程位于xxxxxx,起始桩号K0+000~K0+680.91,全长680.91米。 2、道路路灯采用定时、半夜灯控制。控制装置采用微处理器控制技术,控制装置设在照明配电柜内。 3、灯杆设置在道路两侧机非分隔带边沿,距道牙石右边0.5米。灯杆间距30米双侧对称布置,路灯均采用普通的热镀锌等径杆。 二、监理要求及目标 1、认真贯彻业主确定的总目标,与施工单位紧密配合,将所监 理的排水工程的质量达到优良。 2、分部分项工程一次验收合格率90%以上。 3、业主满意,无投诉。 4、监理人员无违反职业道德、岗位纪律现象,施工方无投诉。 三、监理依据: 1、由业主提供的本工程道路平面图,纵断面设计图及施工图设计说明书 2、《建设工程监理规范》 3、本工程《施工承包合同》 4、本工程《监理规划》 5、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

6、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 7、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 8、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

路灯工程监理细则

B13 令狐采学 Xxxxxxx路市政工程 路灯工程监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况及专业特 点 (3) 二、监理的要求及目标 (3)

三、监理依 据 (3) 四、监理工作流 程 (4) 五、监理工作的控制要点及目标 值 (5) 一、工程概况 1、xxxxxxx路(xxxxx路K0+000~K0+680.91)市政工程位于xxxxxx,起始桩号K0+000~K0+680.91,全长680.91米。 2、道路路灯采用定时、半夜灯控制。控制装置采用微处理器控制技术,控制装置设在照明配电柜内。 3、灯杆设置在道路两侧机非分隔带边沿,距道牙石右边0.5米。灯杆间距30米双侧对称布置,路灯均采用普通的热镀锌等径杆。 二、监理要求及目标 1、认真贯彻业主确定的总目标,与施工单位紧密配合, 将所监理的排水工程的质量达到优良。 2、分部分项工程一次验收合格率90%以上。 3、业主满意,无投诉。 4、监理人员无违反职业道德、岗位纪律现象,施工方无投诉。 三、监理依据: 1、由业主提供的本工程道路平面图,纵断面设计图及施

工图设计说明书 2、《建设工程监理规范》 3、本工程《施工承包合同》 4、本工程《监理规划》 5、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 6、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 7、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 8、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

路灯工程监理细则

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 (路灯亮化工程) 监理单位:_________________ 编制人: 审核人: 二〇一四年三月十五日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标 1 1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工期: 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点: 1.2.2设计范围: 1.2.3设计面积: 1.2.4设计内容: 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围: 1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 2 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制

1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理 1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 3 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。 3.3电力电缆的布放敷设。 3.4灯杆、灯具的采购及安装 3.5配送电装置的采购及安装、调式(含电源箱、配电箱、分线箱接 地、配电装置元件固定及配线组合型成套箱式变电所安装,电力变电器 系统调试,乍动投入装置调式等)。 4、监理工作流程 (1) 测量监理工作流程见图3-1 设计单位 业主监理工程师承包人 图3-1设计单位向承包人交桩的测量监理工作流程 承包人校桩监理工程师全程旁站监督承包人校桩 制定分项工程放样方案 承包人 报验校桩成果监理工程师审批 4 审核分项工程放样方案 监理工程师 同意 按批准的方案进行放样 旁站监理承包人 检测、审核放样报验表 监理工程师 审核结果承包人重新放样 不同意 同意

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点-------------------------------10 七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点: 1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

道路照明工程监理实施细则审批稿

道路照明工程监理实施 细则 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路 建设工程 照明工程监理细则 编制人: 编制日期: 审批人: 审批日期:

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、监理实施细则编制依据--------------------------------1 三、监理工作流程-----------------------------------------2 四、监理工作的控制要点及目标值-------------------------2 1、工程质量控制目标和措施------------------------------2 2、工程进度控制目标和措施------------------------------5 3、工程造价控制目标和措施------------------------------7 4、施工合同及信息管理等措施----------------------------8

一、工程概况 1、工程名称:济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路建设工程 2、工程地点:济南市经十路南侧,西起南辛庄西路,东至阳光新路。 3、建设单位:济南市政公用资产管理运营有限公司 4、施工单位:济南城建集团有限公司 5、设计单位:济南市市政设计研究院(集团)有限责任公司 6、勘察单位:济南市勘察测绘研究院 7、工程概况:经十一路片区棚户区改造项目,是济南市2017年重点建设项目,2017年4月21日,国务院总理在考察经十一路棚户区项目时指示,棚户区改造既是弥补历史欠账的民生工程,也是推进新型城市化的重要途径,还能促进房地产市场的平稳健康发展。为确保回迁安置房按期竣工,经十一路作为安置区的市政配套设计、建设迫在眉睫。经十一路 K0++段有现状道路,宽约6-8米。本次道路全部新建。 经十一路位于经十路南侧,规划为城市次干路,本次设计范围西起南辛庄西路、东至阳光新路,道路长米,道路规划红线宽度为30米。设计内容包括道路工程、管线综合工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程。 二、监理实施细则编制依据 1、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件; 2、建设项目设计文件、技术资料: 3、委托监理合同文件及与工程建设项目相关的合同文件; 4、《低压配电设计规范》(GB50054-2011; 5、《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); 6、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009);

道路路灯工程监理实施细则

道路路灯工程监理实施细 则 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二 号开闭所工程 监理实施细则 编写: 审核: 审批: 日期: 2016年1月

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理工作目标 (2) 四、施工工序及监理控制要点 (3) 五、监理程序控制图,文字描述报验流程 (15) 六、施工监理工作内容 (17) 七、安全、环保、文明施工监理控制要点 (18) 八、信息监理工作要点 (20) 九、质量验收标准 (23) 十、本分项工程在本项目的监理控制重点、难点 (28) 十一、旁站及质量控制点一览表 (28) 一、概述 主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二号开闭所工程。高压电缆敷设全长52.09KM,低压电缆敷设全长39.6KM,主进场路路灯安装348盏,工作区道路路灯安装477盏,停车场高杆灯安装11盏,离港桥上桥栏杆灯安装780盏,离港桥下投光灯安装260盏。

1、设计图纸及变更文件 2、已批准的本工程的《监理规划》 3、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 4、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 5、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 6、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 三、监理工作目标 对监理范围内的工程,在施工阶段,对其质量、工期、投资实施 动态的目标控制,做好和他管理,协调好与本项目有关建设各方的关系,努力提高工程管理水平,使施工监理工作法制化、标准化、程序化、制度化。

路灯工程监理规划

兰州新区经七路照明工程监理 规划兰州滨河工程监理有限责任公 司2010年9 月20 日目录 (一)工程项目概况 (二)监理工作范围 (四)监理工作目标 (五)监理工作依据 (六)项目监理机构的组织形式 (七)项目监理机构的人员配备 (八)项目监理机构的人员岗位职责 (九)工程质量控制 (十)工程进度控制 (十一)工程投资控制 (十二)监理方法和措施 (十三)监理工作制度 一、工程项目概况 建设单位:兰州新区城市投资发展有限责任公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 施工单位:漳州国绿太阳能科技有限公司 监理单位:兰州滨河工程监理有限责任公司兰州新区经七路(纬一路-201 省道)照明工程兰州新区经七路照明工程(纬一路-纬十六路)

K0+000-K4+059.838 ,(纬十六路—201 省道)K6+360-K8+320 全长 6019.838m,路幅宽度20.0m (绿化带)+7.0m (人行道)+8.0m (辅道)+3.0m (侧分带)+16.0m (车行道)+12.0 (中央分隔带)+16.0m (车行道)+3.0m (侧分带)+8.0m (辅道)+7.0m (人行道)+20.0m(绿化带)=120.0m;道路类型为城市主干道(准快速路),根据国内道路照明标准:机动车道路面平均照度标准 EVA= 30LX, 均匀度达到0.40,人行道和辅道路面照度为相邻机动车道照度的1/2.机动车道平均亮度2.0cd/川,均匀度为0.40,功率密度不大于1.05w/川,炫光限制阀值增量最大初始值为10。 灯杆布置在侧分带上,灯杆中心距路缘石1.5 米,采用单杆双挑双光源高压钠灯,两侧对称布置,间距40 米左右,功率为400+250w/150w,高杆H=16米,低杆H=12米。绿化带内采用LED景观灯,距人行道路缘石0.5米,杆高5米,功率50w,间距40米,双侧对称布置。十字路口采用中杆灯加强照明,功率为3X 250w,杆高16米。 本路灯安装工程中电缆接地装置、电缆敷设(管内穿线)均为隐蔽工程,工程具有隐蔽性的特点,因此必须在隐蔽前按设计与规范要求进行检查验收。电气部分所用设备材料中包括电缆、电线、变压器均需对其绝缘电阻进行测试,对接地装置的接地电阻进行测试,其测试值必须符合设计要求,且必须真实可靠。故此工程具有严密性,如达不到要求的必须整改直至到合格。 二、监理工作范围 监理范围:严格按照监理委托合同授权的监理范围,主要包括设计图纸、施工合同等文件规定范围内的施工阶段监理和保修阶段的监理工作。包含质量(节能)控制、进度控制、投资控制、安全控制,以及合同管理,信息管理,组织协调方面内容。 三、监理工作内容 1、熟悉合同文件和设计文件,了解施工现场情况。

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

太阳能路灯工程监理细则

B13太阳能路灯监理实施细则 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况及专业特点 (3) 二、监理的要求及目标 (3) 三、监理依据 (3) 四、监理工作流程 (4) 五、监理工作的控制要点及目标值 (5) 一、工程概况 1、大沽河是青岛的母亲河,发源于烟台招远市的阜山西麓,流经莱西、平度、即墨、胶州和红岛经济区,干流全长179.9千米。大沽河规划后堤防总长229.74千米(左、右两岸总长),路基标准分为14米宽向双车道和6米宽的防汛车道。14米宽路段长210.84公里,6米宽路段长18.9公里。 大沽河堤顶路胶州段全长58.2公里,全段选用太阳能路灯,路灯全部为LED光源。 工程起点YK76+780~YK109+730, ZK84+500~ZK109+750

2、道路路灯采用定时、半夜灯控制。控制装置采用微处理器控制技术,控制装置设在灯杆底部。 3、灯杆设置在道路两侧机非分隔带边沿,距道牙石右边0.5米。灯杆间距40米单侧,路灯均采用普通的热镀锌等径杆。 二、监理要求及目标 1、认真贯彻业主确定的总目标,与施工单位紧密配合,将所监 理的排水工程的质量达到优良。 2、分部分项工程一次验收合格率90%以上。 3、业主满意,无投诉。 4、监理人员无违反职业道德、岗位纪律现象,施工方无投诉。 三、监理依据: 1、由业主提供的本工程道路平面图,纵断面设计图及施工图设计说明书 2、《建设工程监理规范》 3、本工程《施工承包合同》 4、本工程《监理规划》 5、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 6、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》 GB255-96 7、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 8、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92