文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架与各种管道的最小净距

电缆桥架与各种管道的最小净距

电缆桥架与各种管道的最小净距
电缆桥架与各种管道的最小净距

电缆桥架与各种管道的最小净距

注:

1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。

2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施:

a.电气管线与蒸汽管线不能保持表中距离时,应在蒸汽管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减至200mm,交叉处仅需满足施工操作和便于维护的距离。

b.电气管线与热水管不能保持表中距离时,可在热水管外包绝热层。

c.裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外装保护网或罩。

3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。

电缆桥架设计优化

电缆桥架设计在施工中的优化 【摘要】本文主要阐述现场电气安装工程师如何对桥架设计图纸进行审核和优化,合理布置桥架的层数、大小及走向,对现场的一些特殊情况做因地制宜的设计。 【关键词】电气安装技术电缆桥架安装技术电缆桥架设计桥架设计优化; 在冶金建设工程中,电缆桥架安装是电气安装工程的一大主要分项工程,是电缆敷设工程的必要条件。电缆桥架设计的是否合理,既关系到桥架施工的质量,又制约电缆敷设工程,会影响整个工程的电气施工进度。由于设计院的桥架设计图纸缺乏现场因地制宜的条件。因此在桥架施工中,现场的电气工程师需对桥架设计图纸根据现场实际情况进行审核,对桥架的设计合理性进行考虑和修改,以便于电缆敷设工程顺利进行,避免在电缆敷设过程中发现桥架设计不合理,出现电缆桥架路径不通、桥架容量不足等情况,从而需要对桥架进行修改,这样会导致如下三个不良后果:其一,造成返工打破工程施工的连续性,延误工期;其二,对桥架的修改破坏了桥架的连贯性、整体性,桥架施工质量大大降低;其三,在电缆敷设中再次动火作业将对电缆敷设工程造成安全隐患。因此必须对桥架的设计进行合理及建设性优化。 电缆桥架、立柱是电缆桥架安装的两大主要部件,在桥架施工中首先焊接的是立柱,立柱需要确定其长度、走向及焊接位置,立柱布置完成后,整个桥架的走向就已成雏形,在电缆桥架的安装中可以根据桥架的连通情况根据施工规范增加立柱。其次是电缆桥架安装,需确定电缆桥架的层数、间距、电缆桥架的规格及桥架的连通形式。同时在冶金工程建设中,电缆桥架施工可分为电气室部分、电缆隧道部分,电气室电缆桥架的布局相对比较复杂一点,因为电气室设计的系统较多,也是全场电缆出线源头,因此也对这两种不通的安装地点进行不同的考虑。 电缆桥架的设计是一个系统工程,不能孤立的思考某一区域的电缆桥架布局,而应该以全局观去统筹考虑,把握整个工程的电气系统,从整个电气系统的线路设计考虑电缆桥架的布局,因此要合理优化电缆桥架设计就得对整个电气的高压系统、低压动力系统、变频传动系统、自动化控制系统做到心中有数,我们

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定(个人整理使用,仅供参考)剖析

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定 管道专业的相关规范有1、2 1、GB50028-2006相关规定: 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。 表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)(节选) 表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m) 注: 4 地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距,还应满足本规范表6.7.5地下燃气管道与交流电 力线接地体的挣距规定. 6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。

表6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 2、GB50251-2015 条文:4.3.11 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光(电〉缆交叉的间距应符合下列规定: 1、输气管道与其他管道交叉时,垂直净距不应小于0.3m ,当小于0.3m 时,两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷; 2 输气管道与电力电缆、通信光(电)缆交叉时,垂直净距不应小于0.5m ,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷。 4.3.12 埋地输气管道与高压交流输电线路杆(塔)和接地体之间 的距离宜符合下列规定: 1 在开阔地区,埋地管道与高压交流输电线路杆(塔〉基脚间 的最小距离不宜小于杆〈塔)高; 2 在路由受限地区,埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12 的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后,表4.3.12 规定的距离可适当减小

各种材料电缆桥架性能价格对比说明

各种材料电缆桥架性能价格对比说明 一.黑金属类电缆桥架:(热浸锌、镀锌、喷涂、镀锌喷涂) 价格较低、机械强度较高、防腐性能差、其原因是:①防腐层很薄,在运输、安装使用过程喠受外力直接损坏防腐层,通过损坏部分向里面腐蚀蔓延,很快将防护层脱落,失去保护作用,不防腐。②因防腐层很薄,腐蚀性介质很容易通过防腐层渗透到金属体,防腐层脱落失去保护作用。此类电缆桥架一般使用在非防腐性环境下,若用在腐蚀性环境下一般使用寿命3-5年。为此腐蚀性环境,不宜使用该类电缆桥架。 二.玻璃钢电缆桥架 价格取中比黑金属高,比铝合金、复合环氧树脂、不锈钢要低,机械强度低(但比铝合金要高),有一定的防腐能力,但最好要注明防腐环境介质是什么性质,以便用不同的树脂进行防腐。玻璃钢只防单一介质的腐蚀,但对氟化介质防腐很差,千万不要用玻璃钢电缆桥架,因为氟化物对硅腐蚀非常快,玻璃钢中含有大量的硅,抗老化性能非常差。因不饱和树脂是一种有机材料,是C离子连接在一起形成C链,构成不饱和树脂,此类材料经紫外线照射后,C链断开,形成小分子,失去了原有性能,变的机械强度很差,褪色、分层、脆化。一般玻璃钢电缆桥架在室外使用3-5年就褪色、变脆,不易上人及更换电缆。玻璃钢电缆桥架一般为拉挤成型,优点是生产效率高、成本低、几何尺寸一致性好,但强度差、整体性能差,因拉挤成型制品只有纵向玻璃丝没有横向玻璃丝,为此制品的横向承载能力很差,电缆易将电缆桥架裂开。拉挤电缆桥架一般是邦与底是用螺丝连接成型,一般螺丝被腐蚀,电缆桥架就解体,不能再使用,为此玻璃钢用来制作电缆桥架是不适合的。无论用在防腐性环境还是非防腐性环境都不适合。 三、铝合金电缆桥架 质轻、安装运输较为方便、价格较高,比黑金属的要高,比玻璃钢的大跨距及复合环氧树脂的要高10%~30%,机械强度低,是电缆桥架中强度最差的一种,不易放电力电缆,组装成后整体性也很差,邦与底是用螺栓连接,螺栓一但被腐蚀,电缆桥架就解体,不能使用。最大的弱点是表面吸热系数大,夏季铝合金表面温度高达70℃以上,电缆长期在上面与此接触,电缆的绝缘层极易老化,影响电缆寿命,造成输电故障。铝合金电缆桥架只耐一般性的酸性介质的腐蚀,对碱性介质防腐性能很差,为此铝合金电缆桥架不适宜走动力电缆,不适宜露天使用、直接太阳照射。不适宜碱性环境也不适宜大跨距(大于2米)及集中敷设电缆的地方。 四、不锈钢电缆桥架 机械强度高、价格高,是所有电缆桥架价格最高的一种,表面吸热系数较高,有较好的防腐性能,但对一些有氯介质是不防腐的,也就是盐化工不易用不锈钢材料,为此在一般场合不采用不锈钢电缆桥架。 六、复合环氧树脂复合型电缆桥架: 机械强度极高,是所有种类电缆桥架中机械强度最高的一种,电缆桥架既有金属的钢性又有非金属的韧性,耐腐蚀性能好,抗老化性能很强,使用寿命长(同复合环氧树脂)。价格取中,比复合环氧树脂略低,其独特的制作工艺及特殊材料使该产品有特殊的功能,防腐性能最好,机械强度最高,使用寿命长达30年以上,不老化,不褪色,价格适中。 通过以上性能价格对比,推荐使用范围:在一般非腐蚀性环境条件下使用黑金属材料的电缆桥架,价格便宜,外表美观;在腐蚀性环境下使用复合环氧树脂及复合环氧树脂复合型电缆桥架。复合环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境、大跨距、重载荷条件下使用。 1

电缆桥架国家新标准 电缆桥架国家执行标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm

要求4.: 正常使用条件4.1 a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。4.5 电缆桥架表面处理4.6 . ,规定各种防护层厚度和附着力应符合表44.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架国家标准厚度(2020版)

电缆桥架国家标准厚度(2020版) 按目前2020年电缆桥架国标厚度,还是依据《JBT10216-2013 电控配电用电缆桥架》这份标准作为参考: 在这里纠正下,国家标准的开头是GB或者GB/T,至于这份JBT开头的是机械行业标准的意思,电缆桥架这个产品厚度这一块国家没有严格给出指定的标准,所以全部人都是以这份机械标准作为参考。 当然也可以依据《TCECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》标准作为参考(这份推荐壁厚更厚一点) 包括我们供应商拿电缆桥架样板去国家检验局检测,检测局工作人员都是依据这份《JBT10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准去检测产品。 电缆桥架国家标准厚度怎么选?(视频告诉你) 根据《JBT10216-2013 电控配电用电缆桥架》,电缆桥架国标厚度标准如下: 电缆桥架规格表: 根据 JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》标准电缆桥架规格如下图: 电缆桥架简介: 电缆桥架归于一款为维护电缆而衍生的产品,它能够维护电缆在正常通电运作的情况下不被外界环境和不定要素影响和损坏,然后保证用电、供电安全。 电缆桥架型号介绍: 电缆桥架常用的型号种类:槽式桥架、梯式桥架、托盘式桥架(详情如下) 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。 梯式电缆桥架:梯式桥架简称“ 梯式电缆桥架” 它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):是半密封型,它跟槽式桥架的姿态十分类似,它具有重量轻、载荷大、造型漂亮、结构简略、装置便利等长处。 以上便是桥架国标厚度(最新)的介绍,希望以上的介绍大家看完之后能对电缆

电缆桥架的填充率例子

电缆桥架的填充率例子 作者:admin 发表时间:2008-12-28 16:15:12 阅读:次 在综合布线工程中,桥架穿线是消耗人力最大、与其它工种交叉面最多的一环。由于桥架多安装在走廊吊顶上,往往出于隐蔽空间的总体平衡考虑,给综合布线系统用的桥架空间往往只能达到建筑标准中规定的尺寸。 在工程实践中发现,桥架的尺寸是否宽松会给水平双绞线的敷设带来极大的影响。 由于综合布线系统所用桥架大多为金属全封闭桥架,根据《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)的规定,在线槽中敷设时,线槽的截面利用率(以下简称“截面利用率”)不应超过50%。这一数值若直接作为桥架/ 线槽的设计依据,在实际穿线时容易出现穿线困难的现象。笔者认为其原因在于以下两点: ※该截面利用率引自《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对控制电缆和通信电缆的条款,而该条款要求线缆在桥架中排列整齐(参见《电气安装工程手册》),这与综合布线中水平双绞线的排列方式不同; ※为了保证水平双绞线的高频传输性能,桥架内的水平双绞线通常不进行绑扎,而是顺其自然的将双绞线放在桥架中。

某IDC机房的桥架 1 填充率的来源及计算方法 填充率为桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。它的来源可参考以下资料: ※根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。该数据引自NEC法规第362-5条和日本《电气设备技术标准》第197 条。(说明:这里的填充率即为截面利用率)

电缆桥架分析比较说明

电缆桥架产品类型分析比较说明 桥架从结构形式分:槽式、盘式、梯式;从原材料分铝合金、玻璃钢、钢制、复合型材质;从表面处理方式分电镀锌、热镀锌、喷塑、热镀锌+喷塑。 在房地产工程中,常用的桥架从结构形式分:水平桥架用槽式,垂直桥架用梯式;从原材料一般都用钢制;上述表面处理方式基本都是常用的。现在就从表面处理方式来分析一下,在房地产工程中桥架如何选用。 电镀锌也叫冷镀锌,是通过外加电场,把镀液中的锌离子还原在被镀材料的表面,形成一层均匀的致密的镀层,因此外观漂亮(如下图)。 热镀锌分热浸锌和热镀锌板直接加工成型两种。热浸镀锌,其制作的工艺过程是将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌、铁合金或锌和锌、铁合金覆盖层的工艺过程和方法。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强(如下图)。

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等(如下图)。

镀锌加喷塑电缆桥架承载了镀锌和喷塑工艺的优点。(如下图)。 镀锌加喷塑桥架 上述这几种表面处理,热浸镀锌的防腐效果最好,价格也是最高的,一般房地产工程中不使用;电镀锌由于耐腐蚀性较差,现较少使用。现在常使用的桥架,一般为防腐喷塑、热镀锌板直接加工、热镀锌板+防腐喷塑。价格由低到高的顺序为:防腐喷塑桥架大概是6000元/吨,热镀锌板桥架大概为6400元/吨,热镀锌板+防腐喷塑大概为7400元/吨,热浸镀锌桥架大概为9000元/吨。从经济的角度分析,防腐喷塑桥架和镀锌板桥架为房地产工程中的首选。 在地下室环境中,由于通风消防的需要都设有通风、排烟风道,这些风道一般都是镀锌板风道,桥架和风道最好能有所区分,不建议选用镀锌板桥架。环境潮湿,腐蚀性强,建议选用热镀锌板+防腐喷塑桥架,一般环境选用防腐喷塑桥架。地面以上或者是管道井内,可选用防腐喷塑桥架或热镀锌板桥架。

B-1.20 电缆桥架作业 05 12

B-1.20 电缆桥架作业 1.0 范围 本规程提供了保证电缆桥架作业安全性的方法和信息。其意图是防止人员伤害,防止财产损失,以及防止干扰正常生产。 2.0 定义 本规程中带有下划线词语的定义能够在FCSM规程B-1.0中找到。 3.0 危害 执行电缆桥架作业时最常遇到的危害有: – – – – – – – 当试图进入或离开桥架时的人员坠落; 在桥架上或桥架内执行作业过程中的人员坠落; 损坏电缆桥架; 损坏桥架中的电缆; 来自未正确接地的桥架的电击; 来自桥架中绝缘退化或损坏的电缆的电击;由于损坏桥架中的电缆而导致对生产的干扰。 4.0 工作计划要求 对于在电缆桥架中和桥架上的作业,当人员需要由电缆桥架支撑、或者当人员需要移动或搬运带电的电缆时,就需要一个授权的工作计划或现场程序。 4.1 工作计划准备 在准备工作计划中,须考虑使用脚手架、梯子、和高空作业车。不得仅仅为了方便而将人员只支撑在电缆桥架上。我们不鼓励使用电缆桥架作为人员作业平台;只有经过认真研究,表明其它支撑方式不可行,以及电缆桥架能够支撑所需的负荷时,才可以考虑此方法。施工工程师/协调员、胜任人员、和工作小组的主管应该审核工作现场,以确定最好的支撑方法。 4.2 目的和审核 工作计划必须清楚地说明,为什么有必要使用电缆桥架作为工作平台。工作计划必须通过由安全专家审核,并获得作业工程师/协调员的批准。当需要移动或搬运带电的电缆时,代表工业部门的胜任人员必须批准工作计划。指定执行此任务的人员必须认真查看批准后的计划。 4.3 接地 对于含有带电电缆的桥架,工作计划必须包括对电缆桥架接地系统的现场检验。需要有接地来提供接地故障回流路径,以及排泄感应电压。当桥架被改变或部分被拆除时,有可能会失去其接地连续性。 4.4 气候条件 工作计划必须包括进行电缆桥架作业时可以接受的气候条件。下雨或下雪会导致工作平台湿滑。在雨中,搬运和移动带电电缆会变得更加危险。 5.0 注意事项 5.1 电缆搬运 在原有电缆桥架上的电缆拖拉作业经常会涉及到接触、移动、和搬运带电电缆。在开始电缆拖拉作业之前,电气主管必须目测检验原有电缆是否存在分解,老化迹象、异物、脆化、裂缝、刻痕、和切口。 如果电缆系统没有损坏,工作人员就可以通过戴上耐压手套来搬运或移动此电缆。偶尔接触(但不是搬运)绝缘状态良好的带电电缆是允许的,不需要耐压手套。

各种地下管线之间最小水平净距(m)之欧阳家百创编

附表一: 欧阳家百(2021.03.07) 欧阳家百创编

欧阳家百创编

欧阳家百创编

注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距 1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m; ②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m; ③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m; ④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管 欧阳家百创编

径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。 管线的平面布置: 沿道路红线从北(西)至南(东),依次为热力管道、电信电缆、污水管、雨水管、给水管、燃气管、电力电缆。电力电缆和电信电缆分设于道路两侧,电信电缆也可以布置在车行道下。其中更,电力电缆、污水管布置在道路一侧,电信电缆、给水管布置在道路的另一侧;雨水管布置在道路中心线上。 东南-西北:电力线-热力-雨水-污水管-给水管-煤气-电讯线 浅-深:电力-电讯-供热-燃气-给水-雨水-污水 1.可燃、易燃气体管线应在其他管线上面 2.给水管应在排水管上面 3.电力线应在热力管和电讯电缆下面,在其他管线上面 4.氧气管线应在可燃管下面,其他管线上面 5.输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 6.热力管应在电力线、煤气管、给水管、排水管上面。 7.小管让大管,压力让重力,临时让永久,可弯曲让不易弯曲。 给水管(冻土层以下0.2-0.6):给水管系由水厂经加压后送至用户的管路。包括工业给水、生活给水消 欧阳家百创编

各管线间距规范

众智软件详见电气设计规范 电缆线路 电缆选择 电力电缆型号的选择,应根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素来确定,一般按下列原则考虑: (1)在一般环境和场所内宜采用铝芯电缆;在振动剧烈和有特殊要求的场所,应采用铜芯电缆;规模较大的重要公共建筑亦宜采用铜芯电缆。 (2)埋地敷设的电缆,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆或带外护层的铅(铝)包电缆。 (3)在可能发生位移的土壤中(如沼泽地、流砂、大型建筑物附近)埋地敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆,或采取措施(如预留电缆长度,用板桩或排桩加固土壤等)消除因电缆位移作用在电缆上的应力。(4)在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不宜采用埋地敷设电缆。如果必须埋地时,应采用防腐型电缆或采取防止杂散电流腐蚀电缆的措施。 (5)敷设在管内或排管内的电缆,宜采用塑料护套电缆,也可采用裸铠装电缆。 (6)在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,不应采用有易燃和延燃的外护层。宜采用裸铠装电缆、裸铅(铝)包电缆或阻燃塑料护套电缆。 (7)架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。 (8)当电缆敷设在较大高差的场所时,宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆或干绝缘电缆。 (9)三相四线制线路中使用的电力电缆,应选用四芯电缆。 电缆截面的选择,一般按电缆长期允许载流量和允许电压损失确定,并考虑环境温度的变化、多根电缆的并列以及土壤热阻率等的影响,分别根据敷设的条件进行校正。若选出的截面为非标准截面时,应按上限选择。 电缆线路应进行短路条件下的热稳定校验,但用熔断器作为短路保护的电缆线路允许不作校验。 在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆,当确定其空气计算温度时,除采用规定的昼夜平均温度外,尚要根据电缆发热、散热和通风效果来确定。当缺乏计算资料时,可按规定空气温度加5C考虑。 当按短路热稳定条件确定的电缆截面大于按正常工作电流选择的截面时,应结合其他条件综合考虑,宜选择在短路时允许温度高的电缆。 单根电缆穿管(管内无人工通风)并敷设于空气中,其长期允许电流的校正系数参照下列数值: (1)低压电缆截面在95mm2及以下时为。 (2)低压电缆截面在120?185mm2时为。 (3)敷设在地中的单根电缆穿管时,其长期允许电流按敷设在空气中考虑。 电缆不允许长期过负荷,在事故或紧急情况下(如转换负荷等)不超过2h 的过负荷能力可为:3kV为10%,

电缆桥架技术方案描述

电缆桥架技术方案描述 江苏天源华威电气集团有限公司是原国家电力部、化工部定点联合企业,自1984年开办以来,公司以电缆桥架为主导产品,先后设计开发了钢制电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢和耐火桥架,公司现有设计人员126人,具有较强的二次设计转化能力,具有CAD设计,UG 设计软件,超大出图设备、绘图仪等,能够保证产品的供货和设计进度。自96年以来,我公司为巴基斯坦恰希玛核电站、广东岭澳核电站、江苏田湾核电站、北京401快堆、中国工程物理研究院、核物理与化学研究所,及国内部分电厂项目中配套使用,(包括二次设计转化,出具安装图等),此外我公司的产品还出口到伊朗萨汉德电厂,伊拉克萨拉哈丁电站、印度文达特电站、叙利亚什林水电站、尼日利亚欧莫托电站、柬埔寨水厂等多个国家。电缆桥架分别应用到核电站的核岛、常规岛、BOP厂房及电厂的主厂房、锅炉房、汽机房,受到用户的一致好评。 我公司在产品设计开发、工艺制造过程中跟国内众多大专院校横向联合,如北京清华、上海同济大学、南京东南大学、江苏科技大学、北京核二院、中国原子能院、中国电工技术学会、苏州热工研究所多,从产品制造试验、抗震分析多多个方面进行配合,确保产品在使用中安全运行。 我公司根据C2项目《常规岛电缆桥架技术规范书》30-H00902S-D221(A版)、电缆桥架施工图纸、电缆桥架支吊架施工图纸的要求,确定该项目电缆桥架技术方案,并做如下描述: 1、本技术方案适用于C2项目的常规岛电缆桥架,能满足耐幅照、高温化学腐蚀、抗震、耐火等电气和机械性能方面的要求,满足规范书中环境条件。 2、所有电缆桥架及线槽均采用国产钢板,厚度满足规范书中的要求,钢板及型钢符合G B/700-1988《碳素钢结构》中Q235级,方钢满足GB/T3094-2000的要求。

电缆桥架安装规范及验收要求【最新版】

电缆桥架安装规范及验收要求槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。2 、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。3 、在工程

防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。4 、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50 %,控制电缆可取50%~70 %,且宜预留10%~25 %工程发展裕量。5 、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。6 、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。7 、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。8 、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D 级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。9 、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。10 、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2 、3 、4 、6m 。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置; 2.玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转

电缆桥架安装规范及验收要求

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

相关文档
相关文档 最新文档