文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构计算书

结构计算书

结构计算书
结构计算书

目录

第1章设计概况 (1)

1.1 建设项目名称 (1)

1.2 设计资料 (1)

第2章结构布置及结构选型 (2)

2.1 计算简图 (2)

2.2 主要构件尺寸初步估算 (2)

2.3 结构计算简图的确定 (3)

2.4 梁﹑柱刚度计算 (3)

第3章荷载标准值 (5)

3.1 恒荷载 (5)

3.2 活荷载 (7)

3.3 风荷载 (8)

3.4 水平地震作用 (8)

第4章框架的内力分析 (12)

4.2 活载作用下的内力分析 (22)

4.3 左风荷载作用下的内力分析 (30)

4.4 地震作用下的内力分析 (35)

第5章内力组合 (40)

5.1 梁内力组合 (40)

5.2 柱内力组合 (40)

5.3 梁端弯矩、剪力调整 (40)

第6章截面设计 (42)

6.1 框架横梁 (42)

6.2 框架柱 (44)

第7章楼板设计 (51)

7.1 标准层楼板设计 (51)

7.2 屋顶层板设计 (55)

第8章基础设计 (59)

8.1 第一类基础的设计 (59)

8.2 第二类基础的设计 (61)

第9章板式楼梯的设计 (65)

9.1 设计资料 (65)

9.2 踏步板设计 (65)

9.3 平台梁设计 (66)

致谢 (67)

参考文献 (68)

第1章设计概况

1.1 建设项目名称

辉县市第一高级中学学生公寓楼设计

1.2 设计资料

1.2.1 地质水文资料

根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,0.20~1.80m的素填土,为松散状态,下面是3.00~5.40m的粉质粘土层,其承载力的特征值为300kN/m2,可作为天然地基持力层。勘测期间未见地下水位。

1.2.2 气象资料

全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:北风

全年温度:极端最低气温-2°C,最低平均气温0~5°C

极端最高气温39°C,最高平均气温30°C

最大降雨量为:110mm/小时

基本风压为:0.4kN/m2(B类场地)

基本雪压为:0.3kN/m2

1.2.3 基本情况和做法

抗震设防要求:七度设防,地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地。

底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高31.45m。

建筑安全等级为二级。

做法说明:

设计标高:室内设计标高±0.000相当于绝对标高31.500m,室内外高差450mm。

墙身做法:墙身粉煤灰清渣空心砌块填充墙,用M5混合砂浆砌筑。内粉刷为混合砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内墙涂料两度。外粉刷为1:3水泥砂浆底,厚20mm,踢脚为高100mm的脚线砖。

楼面做法:楼板顶面为20mm厚水泥砂浆找平,上铺地板砖。

屋面做法:屋面板上面涂4mm厚的改性沥青防水涂料,并用1:8煤屑砼找坡3%(最薄处20mm),20mm水泥砂浆找平;再做180高,500宽的砖墩;上40mm厚预制砼盖板隔热层。

第2章 结构布置及结构选型

2.1 计算简图

根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图。 2.2 主要构件尺寸初步估算 2.2.1 梁截面尺寸估算

2.2.1.1 主要承重框架

因为梁的跨度相差较大(7200mm ﹑3300mm ),可取跨度较大者进行计算,取L=7200mm ,h=(1/01~/12)L=720mm ~600mm ,取h=600mm ,==h b )3

1~2

1(300mm

200mm ,取b=250mm ,满足b>200mm 且b / 500/2=250mm 。 故主要框架梁初选截面尺寸为:b 3h=250mm 3600mm 。 2.2.1.2 次要承重框架

取L=3300mm ,h=(1/12~1/15)L=275mm~220mm ,取h=300mm ,==h b )3

1

~21(

150mm ~100mm ,取b=250mm 故次要框架梁初选截面尺寸为:b 3h=2503300 mm 。

2.2.2 柱截面尺寸估算 )20

1

~151()201~151(==H h 33600=240mm~187mm b=(1~2/3)h 取b=h 验算:

95.09.0-≤≥

c

f N

A ,取竖向标准值N=13KN/m 2,选30

C 型混凝土 c f =11.9 N=1.2531333.33(2

2.71.2+)35=1246.78KN 90

.111000

78.12461.11

.1??

==c f N A =104771.1mm 2,==h b A =323.7mm 因此取h 3b=4003400满足截面要求。

①平面结构假定:认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力;

②楼板在自身平面内在水平荷载作用下,框架之间不产生相对位移; ③不考虑水平荷载作用下的扭转作用。

根据结构平面布置选定3轴线作为计算单元,框架梁跨度(按柱中心线确定):AB 、CD 跨:7200mm ,BC 跨: 21000mm ,

2.3 结构的计算简图确定

2.3.1计算简图

框架柱高度:其它层:332H H H ===3600mm ,框架计算简图如图2.3.2-1,底层:1H =3600+450+1000=5050mm ,如图2.3.1-2:

c

b .屋顶层受力分布图

a.1-4层受力分布图

2.4 梁﹑柱刚度计算 2.4.1 梁﹑柱线刚度计算

AB 、CD 梁:

)(105.122.7126.025.02122353

31mm E E l bh E i ?=??==BC 梁:

)(1036.51

.2123.025.02122353

32mm E E l bh E i ?=??==上层柱:

3600

图2.3.1-1 计算简图

)(1093.56

.3124.04.012353

33mm E E l bh E i ?=??==

底层柱:

)(1022.405

.5124.04.012353

34mm E E l bh E i ?=??==

2.4.2 梁﹑柱相对线刚度计算

取1i 值作为基准值1.算得梁﹑柱的相对线刚度标于图2.4.2-1:

i 1=1.00

i 2i 2i 2

i 2

i 1i 1i 1

i 1

i 1

i 1

i 1i 1

i 1

i 3i 3i 3

i 3i 3

i 3i 3

i 3

i 3

i 3

i 3

i 3

i 3i 3

i 3

i 4i 4

i 4i 2=0.429

i 3=0.474i 4

=0.338

第3章 荷载标准值计算

3.1 恒荷载

3.1.1 框架梁上的线荷载

3.1.1.1 屋面恒载标准值

40厚砼预制板 0.043

25=1.00kN/m 2

180高500宽砖墩(折算厚度0.043m ) 0.043

7=0.28kN/m 2

20厚1:3水泥沙浆找平层 0.023

20=0.4kN/m 2

1:8水泥炉渣找坡(最薄处20mm 厚) 182

02.025.0?+= 2.43kN/m 2

15厚1:3水泥沙浆保护层 0.0153

20=0.3kN/m 2

4厚改性沥青涂料 0.043

10=0.4kN/m 2

100厚现浇钢筋混凝土板 0.1325=2.5kN/m 2 合计: 7.31kN/m 2 边跨(AB 、CD )框架梁自重: 0.630.25325=3.75kN/m 梁侧粉刷: 23(0.6-0.1)30.02317=0.34kN/m

中跨梁自重(BC 跨): 0.330.25325=1.875kN/m

梁侧粉刷: 23(0.3-0.1)30.02317=0.136kN/m

因此作用在屋顶框架梁上的线荷载为:

1515CD AB g g ==4.09kN/m 15BC g =2.01kN/m

2525CD AB g g ==7.3133.3=24.12kN/m 25BC g = 7.3132.1=15.35kN/m

4.1.1.2 楼面恒载标准值

水磨石地面 0.65kN/m 2

100厚现浇钢筋混凝土板 2.5kN/m 2 15厚纸筋石灰抹底 0.24kN/m 2 合计:3.55kN/m 2

边跨填充墙自重:0.123(3.6-0.6)37=2.52kN/m 墙两侧粉刷:(3.6-0.6)30.0232317=2.04kN/m 因此作用在中间层框架梁上的线荷载为:

11CD AB g g ==4.09+4.56=8.65kN/m 1BC g =2.01kN/m

22D C B A g g ''==3.5533.3=11.72kN/m 222A A A A BC g g g ''===3.5532.1=7.46kN/m

3.1.2 框架节点集中荷载

3.1.2.1 屋面框架节点集中荷载

边柱连系梁自重: 0.330.2533.33

25=6.190kN

梁两侧粉刷: 2 3 (0.3-0.1)30.0233.33

25=0.451kN

女儿墙及屋檐自重 130.133.3325+0.533.33

6.27=18.6kN

面层及粉刷: 0.231.033.3320+0.530.0233.33

16=13.8kN

连系梁传来屋面自重: 7.231.653

7.31=86.84kN

合计:D A G G 55== 125.88kN

中间柱的集中荷载:

柱连系梁自重及粉刷: 6.641kN 连系梁传来板自重: 86.84+7.313(3.332-2.1)31.0530.5=97.47kN

合计: C B G G 55== 104.11kN

3.1.2.1 楼面框架节点荷载标准值

边柱连系梁自重及粉刷:

6.641kN

框架柱自重: 0.430.433.63

25=14.4kN

框架柱粉刷自重: 130.0233.63

17=1.224kN

塑钢窗自重: 1.831.53

0.45=1.215kN

窗上下墙体自重: 0.243(0.3+0.9)31.53

7=3.02kN

粉刷: 230.0231.231.53

17=1.22kN

窗与柱墙体自重(粉刷重忽略): 0.0433.030.243

7=0.201kN

连系梁传来楼面自重: 12.30kN

合计: D A G G == 40.2KN

3.1.2.2 次梁集中荷载

次梁自重及粉刷:

6.641kN

次梁传来屋面自重: 12.30+5.133.330.253

3.55=26.18kN

卫生间墙体自重: 0.1231.9630.93

7=1.482kN

粉刷: 230.0231.9630.93

17=1.20kN

合计:c A G G ''== 35.51kN

3.1.2.3 中间柱的集中荷载

中柱连系梁自重及粉刷:

6.641kN

框架柱自重及粉刷:

15.62kN

墙墙体自重: (3.3-0.4)33.030.243

7=14.62kN

两侧粉刷: (3.3-0.4)33.030.023

17=2.96kN

扣除门洞加上门重: -2.131.0 (5.24-0.2)37=-10.58kN

连系梁传来板自重:

26.18kN

合计: C B G G ==53.44kN

3.2 活荷载

CD AB P P 55==0.533.3=1.65kN/m ,BC P 5= 0.532.1=1.05kN/m D A P P 55== 0.533.330.533.330.5=1.36kN C B P P 55== 0.53(3.3+3.3-2.1)31.0530.5+

4

1

33.333.330.5=3.72kN BC D C A A P P P ==''=232.1=4.2kN/m ,P A'B = P BC' = 233.3=6.6kN/m D A P P == 0.533.330.533.332=5.44kN

C A B P P P ''=== 0.53(3.3+3.3-2.1)31.0532.0+

4

1

33.333.332.0=14.90kN

荷载作用下的结构计算简图如图3.2-1所示:

3.3 风荷载标准值计算

风压标准值计算公式为:0ωμμβz s z w =w 本地区基本风压为:0ω=0.35kN/m 2 风载体型系数: =0.8-(-0.5)=1.3 楼高H<30m ;地面粗糙类别为B 类; 风振系数:z β=1

z μ根据查《建筑结构荷载规范》列表如下:

表3.3-1 风载计算过程表

3.4 水平地震作用计算

3.4.1 重力荷载代表值(恒载+0.5活载) 卫生间荷载计算:

卫G =[(1.3633.330.12+0.2431.3633.3+0.123233.0)37+ (1.3633.33230.02+

0.02323233.0)317-2.130.9 3(5.24-0.2)-0.4530.93(5.24-0.45) -2.9]315 =55.95KN

5G ={234.0937.2+2.0132.1+24.123(7.2+7.2-3.3)30.532+15.3532.130.53

2.1+125.8832+104.1132+51.2/232+0.5[(1.653(7.2+7.2-

3.3)30.5

32+1.05

32.132.130.5+1.3632+3.7232] }38+121.29/2+106.08/2+55.95/2 =7340KN

234G G G ==={238.6537.2+2.0132.1+11.723(5.1+5.1-3.3)30.532+7.4632.1

30.532.133+(40.2+35.55+53.44)32+0.5[(6.63(5.1+5.1-3.3)30.532+4.2

32.132.130.533+5.4432+14.9234] }38+59.68/2 =4770KN

1G =4770+[

6

.34

45.16.15??+0.2431.453(3.336+7.232)37+ 230.023(3.3 36+7.232)]38/2 =5226kN

3.4.2 多遇水平地震力作用下框架的侧移验算 3.4.2.1 横梁线刚度

2K W F K

1W F F W K 30.460.46K W F 45W K F 5.27KN 0.550.55

6.14KN 0.520.525.59KN 0.475.41KN 6.27KN

0.37

0.37

图 3.4.1-1 风荷载

图3.4.1-2 重力荷载代表值

为了简化计算,框架梁截面惯性矩增大系数取1.2 AB 、CD 跨:E i k b 1==12.53105333104=37.53109N 2mm BC 跨:E i k b 2==5.363105333104=16.083109 N 2mm 3.4.2.2 柱的线刚度

底层:c k =5.933105333104=17.793109N 2mm

其它层:c k =4.223105333104=12.663109N 2mm

3.4.2.3 框架柱的侧移刚度D 值

表3.4.2.3-1 底层柱D 值的计算

3.4.2.4 计算框架自振周期

各层D 值汇总,见表3.4.2.4-1

按顶点位移法计算,考虑轻质砌块墙对框架刚度的影响,取基本周期调整系数0α=0.8,计算公式为T T ?=017.1α,式中△T 为顶点位移。按D 值法计算。见表3.4.2.4-1,349.08.07.11??=T =0.80s 。

表3.4.2.4-2 横向框架顶点位移计算

3.4.2.5 水平地震作用标准值和位移的计算

多遇地震作用下,设防烈度为7度,查表max T =0.08,g T =0.35s 。

∴038.008.0)80

.035.0()(

9

.0max 9.011=?=?=ααT Tg 3.4.2.6 水平地震作用计算

因为1T =0.80s >1.43g T =1.430.35=0.49s.尚需考虑顶部附加水平地震作用。

02.008.01-=T n δ=0.0830.80-0.02=0.044

结构总水平地震作用标准值:q G F e ek 1α==0.03830.85326876=869.09KN 顶部附加的集中水平地震作用为:ek n n F F δ=?=0.0443869.09=38.24KN

)1(9

1

n EK i

i i

i

i i F H

G H G F δ-=

∑=

各层地震作用及楼层剪力计算过程见表3.4.2.6-1则:

第4章 框架的内力分析

4.1 恒荷载作用下框架的内力分析(采用二次弯矩分配法) 4.1.1 荷载等效

等效说明:

0BA AB M M =,p q )21(32αα+-=;21=

α,p q 8

5

= 把荷载转化为均布荷载

边恒

g '=28.21kN/m 边活g '= 1.65kN/m 中恒

g '=2.01+8

5315.35=11.60kN/m 中活g '= 8

531.05=0.66kN/m 4.1.1.2 楼面荷载等效

把梯形荷载转化为均布荷载

恒B A g ''=8.65+(1-232324.0+3

324.0)311.72=18.31kN/m 活B A g ''= (1-232324.0+3324.0)36.6=5.44kN/m

中恒g '=2.01+8

537.46=6.67kN/m ,恒恒D C A A g g '''='=8.65+

8

537.46=12.31kN/m 中活活活g g g D C A A '='='''=

8

534.2=2.63kN/m 4.1.2 恒载作用下框架的弯矩计算

4.1.2.1 梁的固端弯矩

五层各固端弯矩:

AB 跨:2121ql M ab -=,212

1

ql M ba =

梁偏心M =6.630.075=0.495 KN 2m

5AB M =-28.2137.22/12-18.630.5-0.5238.25-0.495=-134.21KN 2m

5BA M =28.2137.22/12+0.495=122.36KN 2m BC 跨:

5BC M =-11.6032.12/3-0.495=-22.07KN 2m ,5CB M =22.07KN 2m

标准层各固端弯矩: AB 跨:

1B A M ''=-35.5532.135.12/7.22=-37.46KN 2m 1A B M ''=35.5532.1235.1/7.22=15.42KN 2m

2B A M ''=-12.3137.22/12=-53.18KN 2m 2A B M ''=53.18KN 2m

3B A M ''=)1.532.74(2

.7121.5623

?-???-=-17.27KN 2m 3A B M ''=)1.531.52.782.76(2

.7121.562

22

2?+??-???=23.91kN 2m 墙梁偏心M =12.130.075=0.91 KN 2m

∴AB M =-37.46-53.18-17.27-0.91=-108.82KN 2m

BA M =15.42+53.18+23.91+0.91=93.42KN 2m

BC 跨:

墙梁偏心M =13.6430.075=1.02KN 2m BC M =-6.6732.12/3-1.02=-10.82KN 2

m

12.31kN/m

6kN/m

35.55kN

B'2

B'3

A'2

A'3

图4.1.2.1-1 其他层AB 跨计算简图

CB M =10.82KN 2m

4.1.2.2 弯矩二次分配

根据梁、柱相对线刚度,算出各节点的弯矩分配系数ij μ如图所示,因为框架、荷载亦对称,中跨中点无转角,故仅需计算一半即可。计算中框架各杆件的相对

线刚度如上述如图3.3所示,此时中跨相对线刚度必须乘以修正系数2

1

。用弯矩

分配法计算框架内力,传递系数为21

,各节点分配二次即可。

4.1.2.3 梁的跨内最大弯矩 五层最大弯矩:

中AB M 5=281ql -2

右左M M +=288.8667.612.721.28812

+-??=108.53KN 2m 中BC M 5=281ql -2

右左M M +=43.391.260.11812

-??=-33.04KN 2m 四层最大弯矩: AB 段弯矩的求法:

144B A Q ''=322.7)

1.22

2.7(1.555.35?+??=28.24KN

14A B Q ''=3

22.7)

1.52

2.7(1.255.35?+??-=-7.31KN 244B A Q ''=0.5312.3137.2=44.42KN 24A B Q ''=-44.42KN

344B A Q ''=)1.52.72(2.721.563

3

-????=9.92KN 34A B Q ''=-

)1.51.52.722.72(2

.721

.563233

+??-???=-20.68KN ∴B A Q 44=28.24+44.42+9.92=82.58KN A B Q 44=-7.31-44.42-20.68=-72.41KN 集中力作用点1M 点弯矩:

1M =-72.4135.1-0.5318.3135.12

-2

00

.8105.80+=50.65KN 2m

跨中K 点弯矩:

k M 4=72.4133.6-18.3133.631.8-

2

00

.8105.80+=61.50KN 2m

∴四层AB 跨跨中弯矩K 点弯矩最大,即k M 4=61.50KN 2m 由此可以知道,各层梁弯矩最到都在跨中

中BC M 4=56.191.267.68

12

-??=-15.88KN 2m

三层最大弯矩:

k M 3 =72.4133.6-18.3133.631.8-

2

67

.7875.75+=64.82KN 2m

中BC M 3 =07.201.267.68

12

-??=-16.39KN 2m

二层最大弯矩:

k M 2=72.4133.6-18.3133.631.8-

2

96

.7829.76+=64.40KN 2m

中BC M 2=01.201.267.68

12

-??=-16.33KN 2m

一层最大弯矩:

k M 1=72.4133.6-18.3133.631.8-

2

36

.7229.65+=73.20KN 2m

中BC M 1 =80.211.267.68

12

-??=-18.12KN 2m

4.1.3 恒载作用下框架的剪力计算 五层剪力:

梁:AB 跨:55B A Q =2.712.242

1

2.767.6188.86??+--

=60.33KN 55A B Q =2.712.2421

2.767.6188.86??+-=-8

3.33KN

BC 跨:55C B Q =1.260.1121

1.256.1956.19??---

=12.18KN 55B C Q =

1.260.112

1

1.256.1956.19??+-=

-12.18KN

柱:边柱5Q =

6

.320

.4267.61+=-28.85KN

中柱5Q =6

.324

.3345.47+=-22.41KN

四层剪力: 梁:AB 跨:

图4.1.3-1 恒载作用下的弯矩图

4A Q =82.58KN 集左Q =82.58-12.3132.1=56.72 KN

集右Q =56.72-35.55=21.28KN 4B Q =21.28-18.3135.1=-72.02KN

BC 跨:

44C B Q =1.267.62

1

1.221.2221.22??+--

=7.00KN

44B C Q =-7.00KN

柱:

边柱4Q =

6

.387

.3784.35+=-20.48KN

中柱4Q =6

.330

.2920.28+=-15.97KN

根据受力情况和观察,1-3层梁的剪力跟4层计算结果一样,其柱的剪力见下计算:

三层柱 边柱3Q =6

.362

.3787.37+=-20.97KN

中柱3Q =6

.317

.2930.29+=-16.24KN

二层柱 边柱2Q =6

.360

.4366.38+=-22.85KN

中柱2Q =6.328

.3379.29+=-17.52KN

一层柱 边柱1Q =05.584

.1068.21+=-6.43KN

中柱1Q =05

.565

.829.17+=-5.14KN

4.1.4 恒载作用下框架的轴力

根据荷载分布图及剪力图进行计算: 4.1.4.1 边柱计算

5层:1N =集中荷载+梁端剪力=125.88+60.33=186.21kN 2N =1N +柱自重=186.21+15.62=201.83kN

4层:3N =集中荷载+1N +梁端剪力=40.20+186.21+82.58=308.99kN 4N =3N +柱自重=308.99+15.62=324.61kN

3层:5N =集中荷载+3N +梁端剪力=40.20+308.99+82.58=431.77kN 6N =5N +柱自重=431.77+15.62=447.39kN

2层:7N =集中荷载+5N +梁端剪力=40.20+431.77+82.58=554.56kN 8N =7N +柱自重=554.56+15.62=570.18kN

1层:9N =集中荷载+7N +梁端剪力=40.20+554.56+82.58=677.34kN 10N =9N +底层柱自重=677.34+21.91=699.25kN

5.1.4.1中柱计算

5层:1N =集中荷载+梁端剪力(左边+右边)=104.11+83.33+12.81=200.25kN 2N =1N +柱自重=200.25+15.62=215.87kN 4层:

3N =集中荷载+1N +梁端剪力(左边+右边)=53.44+200.25+72.02+7.00=332.71kN 4N = 3N +柱自重=332.71+15.62=348.33kN

图4.1.4.1-1 恒载作用下的剪力图

满堂支撑架结构计算书

扣件式满堂支撑架安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

二、计算参数

(图1)平面图 (图2)纵向剖面图1 (图3)纵向剖面图2

三、次楞验算 恒荷载为: g1=1.2[g kc+g1k e]=1.2×(0.022+0.35×250/1000)=0.131kN/m 活荷载为: q1=1.4(Q1+Q2)e=1.4×(2+2)×250/1000=1.4kN/m 次楞按三跨连续梁计算符合工况。计算简图如下: (图4)可变荷载控制的受力简图 1、强度验算 (图5)次楞弯矩图(kN·m) M max=0.124kN·m σ=M max/W=0.124×106/(1×85.333×103)=1.454N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求 2、抗剪验算

(图6)次楞剪力图(kN) V max=0.827kN τmax= V max S0/(Ib) =0.827×103×40.5×103/(341.333×104×4×10)=0.245N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求 3、挠度验算 挠度验算荷载统计: q k=g kc+g1k e+(Q1+Q2)e =0.022+0.3×250/1000+(2+2)×250/1000=1.097kN/m (图7)挠度计算受力简图 (图8)次楞变形图 (mm) νmax=0.145mm≤[ν]=max(1000×0.9/150,10)=10mm 满足要求 4、支座反力计算 承载能力极限状态下支座反力为:R=1.516kN 正常使用极限状态下支座反力为:R k=1.086kN 五、主楞验算 按三跨连续梁计算符合工况,偏于安全,计算简图如下:

结构计算书统一格式

结构计算书统一格式 一、工程概况 建筑层数:地上层,地下层 建筑高度: 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构 基础类型: 0.00m标高: 抗浮设计水位: 二、设计要求 结构的设计使用年限:年建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:级结构的重要性系数:1.0 三、结构设计计算信息 1、抗震信息 建筑抗震设防类别:类基本地震烈度: 场地土类别:地震加速度: 设计地震分组:抗震设防烈度: 水平地震影响系数最大值:аm a x= 抗震等级:框架级剪力墙级 设计振型数:周期折减系数: 特征周期值: 2、风荷载信息 基本风压:地面粗糙度:

体型系数: 3、调整信息 中梁刚度增大系数:梁端负弯矩调幅系数:梁弯矩放大系数:梁刚度折减系数: 梁扭矩折减系数: 4、活荷载信息: 柱、墙设计时活荷载折减:不折减 传给基础的活荷载折减:折减 梁活荷载不利布置计算层数: 5、配筋信息 梁、柱主筋强度(N/mm2):360 梁、柱箍筋强度(N/mm2):210 梁箍筋间距:100 mm 柱箍筋间距:100 mm 柱配筋计算原则:按单偏压计算 四、结构整体计算:采用软件版本:SATWE(2007.08) 1、恒载计算: 1.1梁间恒载(梁上荷载扣除梁高,外墙有窗按八折算) 墙体材料 墙厚 (mm) 容重 KN/㎡ 线荷载备注 外墙 楼电梯墙 内隔墙 分户墙 1.2楼面恒载:楼板自重+1.5 KN/㎡1.3屋面恒载:楼板自重+3.5 KN/㎡

1.4其它恒载按实计算 2、活荷载取值(KN/㎡) 车库:2.5(4.0) 卫生间:4.0 KN/㎡楼梯间:3.5 KN/㎡ 阳台:2.5(3.5) ...... 3.附电算结果如下: (1)建筑结构总信息(WMASS.OUT); (2)周期、地震力与振型输出文件(WZQ.OUT); (3)位移输出文件(WDISP.OUT); (4)框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比(WV02Q.OUT); (5)超配筋信息(WGCPJ.OUT) (6)各主要标准层层墙柱轴压比简图(Wpjc*. DWG); (7)各主要标准层平面简图(Flr*.DWG); (8)各主要标准层楼面荷载(*.DWG); (9)底层柱、墙最大组合内力简图(Wdcn.DWG); (10)各主要标准层混凝土构件配筋简图(Wpj*.DWG); 各主要标准层现浇板计算配筋图(板计算结果.DWG)。 4.计算结果分析: 4.1结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比为,满足规范要求,其余各参数均满足规范要求; 4.2超配筋信息处理如下: 五、基础计算 1、计算原则: 本工程地基基础设计等级为级,基础型式采用基础。本工程地下室抗浮设计水位为m,采用抗浮。

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

LED屏钢筋结构计算书模板

1 设计依据 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 2 计算简图

计算简图(圆表示支座,数字为节点号) 3 荷载与组合 结构重要性系数: 1.00

3.1 节点荷载 3.2 单元荷载 1) 工况号: 0 面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 2) 工况号: 1

面荷载分布图: 面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元) 3) 工况号: 2 面荷载分布图:

面荷载序号1分布图(实线表示荷载分配到的单元)3.3 其它荷载 (1). 地震作用 规范:《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 地震烈度: 7度(0.15g) 水平地震影响系数最大值: 0.12 计算振型数: 9 建筑结构阻尼比: 0.040 特征周期值: 0.25 地震影响:多遇地震 场地类别:Ⅰ1类 地震分组:第一组 周期折减系数: 1.00 地震力计算方法:振型分解法

(2). 温度作用 无温度作用。 3.4 荷载组合 (1) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 (2) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2 (3) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (4) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2 (5) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况2 4 内力位移计算结果 4.1 内力 4.1.1 最不利内力

最新模板计算书范本学习资料

剪力墙计算书: 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200;穿墙螺栓水平间距(mm):600; 主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5; 钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08; 主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:木胶合板;面板厚度(mm):17.00; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00; (N/mm2):13.00; 面板抗弯强度设计值f c 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 (N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9500.00;方木抗弯强度设计值f c 方木抗剪强度设计值f (N/mm2):1.50; t 钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00; 钢楞抗弯强度设计值f (N/mm2):205.00; c

墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.000; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F; 分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 2 kN/m2。 三、墙模板面板的计算

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

二级路沥青路面结构计算书

织金县青山至城关公路改扩建 新建路面设计 1. 项目概况与交通荷载参数 该项目位于贵州省,属于二级公路,起点桩号为0,终点桩号为16000,设计使用年限为12.0年,根据交通量OD调查分析,断面大型客车和货车交通量为1849辆/日, 交通量年增长率为8.2%, 方向系数取55.0%, 车道系数取70.0%。根据交通历史数据,按表A.2.6-1确定该设计公路为TTC4类,根据表A.2.6-2得到车辆类型分布系数如表1所示。 表1. 车辆类型分布系数 根据路网相邻公路的车辆满载情况及历史数据的调查分析,得到各类车型非满载与满载比例,如表2所示。 表2. 非满载车与满载车所占比例(%) 根据表6.2.1,该设计路面对应的设计指标为沥青混合料层永久变形与无机结合料层疲劳开裂。根据附表A.3.1-3,可得到在不同设计指标下,各车型对应的非满载车和满载车当量设计轴载换算系数,如表3所示。 表3. 非满载车与满载车当量设计轴载换算系数

根据公式(A.4.2)计算得到对应于沥青混合料层永久变形的当量设计轴载累计作用次数为8,109,551, 对应于无机结合料层疲劳开裂的当量设计轴载累计作用次数为562,339,245。本公路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为4,989,710,交通等级属于中等交通。 2. 初拟路面结构方案 初拟路面结构如表4所示。 表4. 初拟路面结构 路基标准状态下回弹模量取50MPa,回弹模量湿度调整系数Ks取1.00,干湿与冻融循环作用折减系数Kη取1.00,则经过湿度调整和干湿与冻融循环作用折减的路基顶面回弹模量为50MPa。 3. 路面结构验算 3.1 沥青混合料层永久变形验算 根据表G.1.2,基准等效温度Tξ为20.1℃,由式(G.2.1)计算得到沥青混合料层永久变形等效温度为21.5℃。可靠度系数为1.04。 根据B.3.1条规定的分层方法,将沥青混合料层分为6个分层,各分层厚度(hi)如表5所示。利用弹性层状体系理论,分别计算设计荷载作用下各分层顶部的竖向压应力(Pi)。根据式(B.3.2-3)和式(B.3.2-4),计算得到d1=-8.23,d2=0.77。把d1和d2的计算结果带入式(B.3.2-2),可得到各分层的永久变形修正系数(kRi),并进而利用式(B.3.2-1)计算各分层永久变形量(Rai)。各计算结果汇总于表5中。

水利工程量计算书(样本)

定远县2011年小型水库除险加固工程 工程量计算书 (编号:) 合同名称: 合同编号: 施工单位: 日期:

说明 1、计量部位范围:(写明本编号计算书计算的工程部位及范围,应分条叙述); 2、工程量计算书由工程量汇总表、工程量计算式和附件(原始测量记录)组成; 3、工程量汇总表应尽可能与招标文件中工程量清单的条目、单位、格式相一致; 4、工程量计算书应在现场测量结束后或结构工程施工前,根据工程现场测量成果和施工图计算,可按招标文件工程量清单分大项报送,连续编号,最终作为工程决算的附件; 5、工程量计算书原则上一式三份,业主、监理和施工各一份; 6、监理单位复核结束后,监理、施工双方可就差异较大的部分进行核对,协商一致后,作为最终工程量。在工程结算过程中,以此作为依据按进度支付。

表1 工程量汇总表 序号项目名称单位合同工 程量 施工申报 工程量 监理审核 工程量 核准 工程量 备注 1 临时工程 1.1 施工导流 1.1.1 施工导流及临时排水项 1 1 1.1.2 施工围堰填筑及拆除项 1 1 1.2 施工临时道路维护项 1 1 1.3 临时房屋m2800 800 1.4 其他临时工程 1.4.1 施工临时供电工程项 1 1 1.4.2 施工临时供水工程项 1 1 1.4.3 施工脚手架项 1 1 1.4.4 材料二次转运项 1 1 2 青山水库除险加固工程 2.1 大坝加固工程 2.1.1 土方开挖工程 2.1.1.1 沟槽土方挖运(集、排水沟、踏 步、石埂等) m31337 185.19 2.1.1.2 坝坡表层土清除m35688 7192 2.1.1.3 取土区表层土清除m31778 1880 2.1.1.4 削坡土方m32373 2.1.2 土方填筑工程 2.1.2.1 坝身加培(含碾压)m316619 8097 2.1.3 大坝防渗处理 2.1. 3.1 冲抓套孔粘土井柱桩防渗墙m37500 4021.95 2.1.4 上游坝坡处理 2.1.4.1 上游干砌石拆除m31706 2247 2.1.4.2 人工干砌上游自锁式砼块护坡m3822 732.11

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

广东省建筑设计研究院深圳分院结构计算书范本

广东省建筑设计研究院深圳分院 结构设计技术条件 1?工程概况 本项目为广州江东花园住宅小区(第一期),位于广州天河区东圃镇北面,广东奥林匹 克体育中心西侧,东临东环高速公路,西至河道及广州氮肥厂中学,北达黄洲路,总用地面 积为230000m2,区内为多栋6~18层住宅楼及会所,商场等多层附属设施,总建筑面积为179300m2,其中中心庭园内有一层地下室,为停车库及设备房,兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高 3.7m,A型住宅首层架空并设梁式转换,层高4.5m,其余住宅楼层标准层层高均为 2.9m。住宅楼层最高为A型,共18层,平面尺 寸为16.85m X 27.0m,高宽比为53.8/16.85=3.19,长宽比为27.0/16.85=1.60,其余均为较规则建筑。 3 ?结构体系、抗震等级及防火要求 1 )本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系,公建及会所采用框架结构体系,剪力墙抗 震等级为二级,框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比w 0.6,转换大梁以下框支柱 抗震等级为二级,轴压比W 0.7。 2 )本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外,其余工程均为二类高层建筑,耐火 等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87执行。 4.荷载 1)基本风压值w o=0.45kN/ m2, 8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1,其余仍按w o取值计 算,建筑物地面粗糙度类别为C类。 2 )结构风载体型系数简图及取值 按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值,风载体型系数取 1.4。 3)楼面活载取值:

01结构计算书

14结构计算书 1结构计算书是结构施工图绘制的主要依据,计算结果应与图纸一致。所有计算书应自校、校对、审核,并由设计、校对、审核、专业负责人在计算书首页上签字,作为技术文件归档。 2结构计算书内容应完整、清楚,计算步骤要条理分明,引用数据应有可靠依据。采用计算图表和引用规范、规程、标准以外不常用的计算公式时,应注明其来源出处。当采用计算机程序计算时,应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制方,计算程序必须通过有关部门的鉴定,电算结果应经分析认可,输入的总信息、计算模型、几何简图、荷载简图应符合工程的实际情况。 3所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。如计算结果不能满足规范要求时应做必要的调整,当确有依据而不做调整时,应说明理由。 4采用结构标准图或重复利用图时,应根据图集的说明,结合工程进行必要的核算工作,且作为结构计算书的内容。 5所有计算应有计算参数(如混凝土及钢筋强度取值等)、计算模型简图(标明几何尺寸、断面尺寸)、荷载简图(说明荷载形式、大小、作用位置及来源)、计算过程(手算时)和计算结果(如内力、配筋、变形和裂缝宽度等),必要时应有对结果的比较分析。 6结构计算书应设封面、目录、正文。内容要求完整连贯。篇幅较大时可整理分册;当某项内容篇幅较大时可列为附件,附件的排列位置应在正文中索引。结构计算书要求一式二份,一份用于内部归档,一份用于审图。 计算书宜为word电子文档(图形可插入),纸张大小统一,应有页眉页码。 7计算书封面应注明编制单位、工程名称和项目名称、计算日期、设计、校对、审核、专业负责人等签字,并加盖注册章单位公章和注册工程

板模板脚手架计算书

板模板(扣件钢管架)计算书 模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.10;纵距(m):1.10;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.90; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.楼板参数 楼板的计算厚度(mm):120.00; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000; 木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算: 面板为受弯构件,需要验算其抗弯强度和刚度,取单位宽度1m的面板作为计算单元

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 100×1.82/6 = 54 cm3; I = 100×1.83/12 = 48.6 cm4; 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 1、荷载计算 (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1 = 25×0.12×1+0.35×1 = 3.35 kN/m; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 1×1= 1 kN/m; 2、强度计算 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 其中:q=1.2×3.35+1.4×1= 5.42kN/m 最大弯矩M=0.1×5.42×0.32= 0.049 kN·m; 面板最大应力计算值σ= 48780/54000 = 0.903 N/mm2; 面板的抗弯强度设计值[f]=13 N/mm2; 面板的最大应力计算值为0.903 N/mm2小于面板的抗弯强度设计值13 N/mm2,满足要求!

钢结构计算规则最新参考版

六、金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 七、屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。

结构计算书经典

结构计算书 1 设计资料 (1)工程名称:濮阳市某中学办公楼。 (2)结构形式:现浇钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为7.2m×6m。 (3)工程概况:建筑层数5层,层高3.6m,室内外高差450mm,女儿墙高600mm,建筑高度18.45m,建筑面积3342.8m2。 (4)基本风压:0.45 kN/ m2,地面粗糙度为C类。 (5)基本雪压:0.40 kN/ m2。 (6)抗震设防烈度:七度设防。 (7)材料选用: 钢筋:梁、柱中的纵向钢筋采用HRB335,板中钢筋和箍筋采用HPB235;基础中除分布钢筋和箍筋采用HPB235外,其余钢筋采用HRB335。 混凝土:采用C30混凝土; 墙体:采用加气混凝土砌块,重度γ=5.5 kN/m3 ; 窗:铝合金窗,γ=0.35 kN/m3 ; (8)墙体厚度:医务室和卫生间的隔墙厚150mm,其余墙厚为250mm。 结构平面布置图如图1所示。 图1 结构平面布置图 2 梁、柱截面尺寸估算

2.1 梁截面尺寸估算 框架梁截面高度11(~)1612h l =,截面宽度11 (~)32 b h =,本结构中取: 纵向框架梁: b=250mm h=600mm 横向AB 、CD 跨框架梁: b=250mm h=500mm 横向BC 跨框架梁: b=250mm h=400mm 次梁: b=250mm h=500mm 2.2 柱截面尺寸估算 框架柱的截面尺寸1 1~1218c i b H ??= ??? ,()12c c h b =,i H 为第i 层层高。本结构中层高 为3.6m ,故c b =(200~300)mm 。 框架柱截面尺寸还应根据公式[]c c N A f μ≥ N 估算。式中:()1.1 1.2v N N =,v N =负荷 面积×(12~14) kN/ m 2×层数,[]μN 为轴压比,可根据规范查出。 仅估算底层柱。本结构中,边柱和中柱负荷面积分别为(7.2?3)m 2 ,(7.2?4.35)m 2,层数为5层;该框架结构抗震设防烈度为七度,建筑高度18.45m<30m ,因此为三级抗震,其轴压比限值[]μN =0.9。 C30混凝土 ,c f =16.7 N/mm 2 边柱3 1.27.23145101409800.914.3c A ?????≥ =?mm 2 中柱3 1.27.2 4.35145102044200.914.3 c A ?????≥ =?mm 2 取柱截面为正方形,则边柱、中柱截面分别为375 mm ?375 mm ,452 mm ?452 mm ,考虑到施工、计算简便以及安全因素,各柱截面尺寸从底层到顶层均取为500 mm ?500 mm 。 3 框架计算简图及梁柱线刚度 3.1 确定框架计算简图(KJ-4) 框架的计算单元如图1所示,选取④轴线上的一榀框架进行计算,其余框架可参照此框架进行配筋。假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离。底层柱高从基础顶面算至二层楼面,基础顶

路面结构设计计算书

公路路面结构设计计算示例 、刚性路面设计 交通组成表 1 )轴载分析 路面设计双轮组单轴载 100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ①轴载换算: 双轴一双轮组时,按式 i 1.07 10 5 p °型;三轴一双轮组时,按式 N s i N i P i 16 100 式中:N s ——100KN 的单轴一双轮组标准轴载的作用次数; R —单轴一单轮、单轴一双轮组、双轴一双轮组或三轴一双轮组轴型 i 级轴载的总重KN ; N i —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i —轴一轮型系数,单轴一双轮组时, i =1 ;单轴一单轮时,按式 3 2.22 10 P 0.43 计算; 8 0.22 2.24 10 R 计算

N i1 NA 注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ②计算累计当量轴次 根据表设计规范,一级公路的设计基准期为 30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数 g r 0.08,则 , :t 30 N N s (1 g r ) 1 365 834.389 (1 0.08) g r 4 4 量在100 10 ~ 2000 10中,故属重型交通。 2) 初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低 ~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等 级,查表 初拟普通混凝土面层厚度为 24cm ,基层采用水泥碎石,厚 20cm ;底基层采用石灰土,厚 20cm 。 普通混凝土板的平面尺寸为宽 3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 式中:E t ――基层顶面的当量回弹模量,; E 0——路床顶面的回弹模量, E x ――基层和底基层或垫层的当量回弹模量, E 1,E 2 ――基层和底基层或垫层的回弹模量, h x ――基层和底基层或垫层的当量厚度, 1 365 0.2 6900125362 其交通 0.08 查表的土基回弹模量 设计弯拉强度:f cm 结构层如下: E 。 35.0MP a ,水泥碎石 E 1 1500MP a ,石灰土 E ? 550 MP a 5.0MP a E c 3.1 104 MP a 水泥混凝土 24cm E = . x .g'-iF 水泥碎石20cm E :=150OMP Q 石灰土 20cm E =53C MPa E x h 2 D x h ; E z h ; h x 12 3 1500 0.2 12 4.700(MN ( 12D ( W E t 12 6.22 0.202 1500 0.202 550 2 2 1025MP a 0.202 0.202 m 0)2 ( 1 4 3 550 0.2 (0.2 12 m) ( 1025 0.380m 1 )1 E 2h 2 0.2) 4 2 ( 1500 0.2 550 0.2 1 )1 1.51(牙) E 。 0.45 6.22 1 1.51 (^) 0.45 35 4.165 E x 、0.55 1 1.44( ) 1 E E 1 ah E ( -) 4.165 0.38635 1.44 (些)0.55 35 0.786 1025 丄 ( )3 212276MP a 35 按式() s tc 计算基层顶面当量回弹模量如下: h 12 E 1 h ;E 2 2 3) 确定基层 E , E

关于结构计算书提供深度的规定

关于结构计算书提供深度的规定 一.结构计算书应有统一的封面,封面内容应包括:1,设计单位名称;2,工程名称3,工程设计编号;4,计算书编制人,校对人,审核人及签字;5,电算部分软件名称及版本号。5,出图专用章及一级注册结构工程师印章。 二.砌体结构计算书应包括以下内容: 1.结构整体计算信息:材料信息,地震烈度,各层层高等信息。 2.屋面及各层楼面荷载简图。 3.底部框架-抗震墙结构应给出底部框架梁由上部砌体结构传递的荷 载简图。 4.各层构件受压承载力计算结果。 5.各层构件抗震承载力计算结果。 6.构件局部受压计算结果。 7.底部框架及底部两层框架结构各层抗震计算结果(主要是提供侧 向刚度比指标)。 8.砌体结构中局部钢筋混凝土框架及底部二层框架中的一层框架的 计算书提供深度同钢筋混凝土结构。 9.其它需要补充的特殊部位及构件的手写及电算计算结果。 三.钢筋混凝土结构计算书应包括以下内容: 1.结构电算的原始输入信息,包括如下内容:材料强度参数;结构形式;地震计算参数;风荷载计算参数;计算调整信息;结构初始条

件如各层层高等。 2.结构电算的计算结果文本文件,应包括: 1)整体稳定验算结果。 2)相邻楼层的侧移刚度比值及薄弱层计算结果。 3)结构周期计算结果。 4)结构地震力计算结果。 5)结构在风荷载及地震荷载作用下的位移计算结果。 6)对于框架-剪力墙结构及短肢-剪力墙结构还应提供各层框架柱或短肢墙所占的剪力百分比及倾覆弯矩百分比。 7)对于有吊车的厂房结构应提供有吊车参与的结构内力组合结果。3.结构电算的计算结果图形文件,应包括: 1)用于基础设计的电算结果。 2)结构构件的截面尺寸。 3)各层荷载输入结果。 4)各层构件的配筋计算结果。 5)对于特殊构件(如大跨度梁,宽扁梁结构)应给出挠度及裂缝计算结果。 4.关于基础计算的手算或电算计算结果。 1)对于涉及到结构抗浮计算的工程还应该提供结构整体抗浮及局部抗浮计算结果。 2)对于抗拔桩和抗浮锚杆除应提供桩和锚杆抗拔承载力计算外还应提供桩和锚杆的抗裂计算结果。

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计