目前市场大多数甲方(业主)都需要装修公司或供应商提供技术服务,也就是现场放样工作;这项任务是由技术部的工程师(或施工员)来完成的;因此,技术工程师(或施工员)在施工方施工员(班组长)的配合下,根据设计施工图纸及现场确定加工石材的规格、纹向、拼接关系及大样,并绘制成符合要求的加工图;同时要求班组长签字确认的图纸必须满足用料与工艺上的合理性;技术工程师不仅要与施工方(班组),还要与业主方、设计方等打交道;我们必须慎重对待这项工作,这就要求我们在现场与施工班组及石材供应商展开技术交流、沟通。放样工作大致分为以下几个步骤:

放样的前期准备工作:1)、首先应大致了解该工程有些什么东西需要我们放样,有多少工作量,摸清工作难易程度;对重点、难点部位,多花点精力和时间,力争做到放样准确无误。这项工作可以通过施工班主提供资料、到工地观察来完成。2)、了解基本情况,包括观察工地现场平水线、楼层标高线、关键基准线是否已经弹出,还有哪些辅助线需要我们去补充。除此以外,还需要施工班组提供哪些帮助,应向负责人提出来。另外,对该工程或某部位材料、结构及安装位置关系等做到心中有数;

放样:1)、放样工作不能简单地理解为对装饰结构及安装位置的测量,它还应包括装饰石材结构、安装及加工工艺的合理化。因此,对设计图中不符合工艺要求的结构,应及时与装饰方

或设计方沟通,结构的变更以满足装修公司或石材供应商设备加工能力或降低加工成本为原则。2)、弄清楚石材安装方式:干挂、湿贴;应沟通好石材完成面到土建墙或钢架距离。3)、现场弹线、测量。基准线选定的原则:对称实体中心线、大面墙平行线。要求便于测量和简化计算。一般,测量尺寸为土建尺寸。最好弹出构件安装完成后的完成面位置线,这样测绘数据更准确。对于某些实体同时具有内、外弧且半径较小,不便于弹线或测量,则要求施工班组协助制作木模板。测量尺寸链应该是封闭的,更于检查测量尺寸是否有误。4)、石材收口是放样工作的一个重要环节,要求与装饰方沟通清楚,这是易产生矛盾的地方。5)、某些装饰石材之结构、形状等施工图上表达不清楚的地方,要求与设计方、施工班组沟通好。

放样工作整理:对现场测绘的草图整理成电脑文件,同时也是对现场测量工作的检查,如发现问题还可及时去现场复核。对整理后的图纸要求安装位置关系清楚,整体结构清楚,有详细节点图、大样图并标明各部位的材料。交施工班组复核、签字确认后回传下单。

干挂石材验收标准

干挂石材施工工艺及验收标准 1施工准备 1.1材料、半成品要求 1.1.1按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材,并 严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等 性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、 掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 1.1.2膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量, 必须符合国家现行有关标准的规定。若设计无明确说明,所有钢材 均采用Q235碳素钢,钢材表面用热镀锌处理,钢材符合现行国家 标准《碳素结构钢》GB700中的规定,现场焊接部位清理后采用富 锌底漆外罩面进行防腐处理。若设计无说明,所有不锈钢螺栓均需 配置弹簧垫片。 焊缝焊接:设计未注明焊缝采用标准三级焊缝,焊缝高 6mm,满焊,镀锌钢材间焊接搭接处需打磨除去镀锌层。 1.1.3嵌缝胶:采用进口或国产的中性硅酮耐候密封胶,产品符 合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2002规定。 1.1.4对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求 和成品保护,大面积施工前应先做样板,经相关部门验收合格后, 方可组织班组施工。 1.2.5与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2施工工艺 2.1 工艺流程 石材验收——石材表面处理及开槽——搭设脚手架——测量放线——安装钢构件——底层石材安装——上层石材安装(整体安装完毕)——密封填缝——清理——验收 2.2操作工艺 2.2.1石材验收:材料进场要对每块石材进行验收,要认真检查 材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,是否有破碎、缺楞、掉角、暗痕、裂纹、局部污染、表面洼坑、麻点、有无风化及进行 边角垂直和平整度测量,对存有明显上述缺陷和隐伤的要挑出单独 码放,不得使用。石材堆放地要夯实,垫10cm×10cm通长方木, 让其高出地面8cm以上,方木上最好钉上橡胶条,让石材按75°立 放斜靠在专用的钢架上,每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。

外墙干挂石材施工工艺标准和质量规范标准

工程质量技术标准8:外墙干挂石材施工技术和质量标准 一、总则要求 1、安全性。 在正常施工和使用的条件下,钢结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏和脱离建筑主体结构的情况,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生后,钢结构仍然能保持整体性和稳定性、和建筑主体仍然牢固地连在一齐;各种饰面石材单独受力,由不锈钢干挂件均匀传给钢架,在正常使用条件下和合理使用年限内不发生脱落,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生时,不会发生多块或大面积石材脱落。 2、适用性。 石材幕墙设计和施工不应对建筑主体造成结构损伤,保证外观效果同时不影响其它建筑功能(使用空间、节能、防水等)。 3、耐久性。 在正常使用和维护条件下,在合理设计使用年限内不出现安全质量问题,即使用寿命大于设计寿命。 4、经济性。 在满足以上性能的前提下,从设计到施工应达到节省成本、降低造价的要求,比如按工程的复杂性、重要性、战略性等原则分标准来设计施工。 5、本文的要求与有关规范和设计的标准不同时按高标准执行。 二、预埋件(后置埋件)的制作、安装要求 1、锚板宜采用Q235级钢,热镀防腐时镀锌厚度不少于90μm(企业标准);锚栓可采用膨胀锚栓或化学锚栓,每块锚板不小于2个锚栓固定,局部增加的锚固角码不少于1个锚栓。 2、锚板制作允许偏差:边长±5mm;锚孔(椭圆形)中心线偏差,长度方向±2.5mm,宽度方向±1mm,锚孔宽度±1mm,长度方向±5mm;锚板厚度-0.5mm。 3、锚板和锚栓的类型、规格、数量、位置、有关五金配件(弹簧圈、垫圈)和有效锚固深度必须符合设计(设计说明和设计图纸)和有关标准规定,锚板和锚栓应用螺栓连接,不宜焊接和结构胶粘结。 4、埋设后置埋件的结构基体必须满足设计强度,要求设在砼结构梁柱上,不得设置在加气砖、空心砖等非承重类砌体上,如果强度不能达到设计要求,应报设计单位修改锚固参数。 5、埋设后置埋件的基体表面应坚实、平整,不应有起砂、起皮、蜂窝、空鼓和孔洞等影响与锚板有效接触面积(影响承载力)的缺陷。如有以上现象,可将表面松动层凿掉,打毛、清水湿润表面,再用1:2水泥砂浆抹平,干硬后再埋设后置埋件。(注:大、中孔洞要有专项补强方案) 6、锚栓不得布置在混凝土保护层中和非承重类砌体上,锚固深度不得包括混凝土的饰面层或抹灰层面,不宜设在钢筋加密区(如承重梁底部、梁柱节点),应避开受力主筋,钻孔不得伤及钢筋,保证到结构梁柱边的距离大于5cm。 7、在锚固孔周围的混凝土不得存在孔侧开裂、强度不足等缺陷;钻孔的直径应比锚栓直径(20mm 以内)略大2mm,锚栓直径大于20mm时的钻孔直径可再适当加大;钻孔必须设置深度限位,钻孔的有效深度应比锚杆略少20~30mm,化学锚栓的深度必须按材料说明施工,孔内粉屑应用空压机或手

干挂石材质量要求

质量要求: 1、骨架安装牢固,骨架表面平整度控制得当,并做好防腐、防锈及避雷接地处理。 2、干挂大理石面层与骨架安装牢固;粘贴材料、干挂配件符合设计要求;钢配件做好防锈、防腐处理。 3、石材表面清净、平整;拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴角处石板压向正确,并做好石材轻微破损的修补上作。 4、缝格均匀,板缝通顺,接缝嵌塞密实、宽窄一致。 5、突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,滴水线顺直、流水坡向正确,清晰美观。 二、施上过程质量控制 (一)施工工艺流程 1、石材的选择:墙面分格放线-排样-挑选石材-加工、编号

2、干挂工艺流程:外墙面基层处理-墙面分格放线-钢骨架加上、编号-钢骨架安装固定-检查调整验收骨架平整度及牢固性-石材 干挂样板制作-大面积干挂石材-石材表面清理-嵌填密封条及密 封胶-装饰面清洗-验收 (二)施工方法 1、饰面石材的准备:石材色差是石材干挂外观效果的最主要影响因素之一。而引起石材色差的因素又是什么呢? (1)取材矿脉不同。不同的矿脉其开采出来的石材表而是肯定存在色差的,这也是产生石材色差产生的最重要的因素。 (2)石材切割面不同。石矿开采出来以后,如果切割面不同容易造成单块石材表面出现阴阳面现象,又或者同一石矿切割出来的两片石材面板颇色是有区别的。 (3)石材切割时间不同。同一矿石切割的石材因切割时间不同,其表面颇色也会产生一定的差别,不过这种色差可以随时间推移而趋于相同。

综合以上原因,在挑选石材供应商时候就应事前进行评估。不过无论如何,石材表面细微色差还是存在的。我们的做法是选择较有实力的供应商,保证供应的石材能出自同一矿脉,大部分石材由生产厂家直接加工成型。现场根据外墙分格放线来划分干挂区.域,石材到达现场后首先进行排样,确定石材安装位置后编号待用,提前将存在细微色差的石材尽量安排于阴角等不影响整体外观的位置上。 2、外墙基层处理及分格放样 (1)基层处理:基层处理一般为找到并清理外墙预埋钢板,并检查预埋钢板位置是否正确。对发现预埋件偏移的要进行补强施工,现场我们采用后置锚栓钢板来补强,安装完成后经过抗拉拔试验验收合格方可进入下道工序。 (2)分格放线:放线工作是后面龙骨安装的依据,因此我们专门编制了一套放线方案,并且建立了完善的复核制度。 a、横向控制线:用水准仪引测士0.000m标高线作为主基准线,然后以楼层为单位设置横向基准线。横向分格由外墙顶而开始,以两片板材干挂高度值作为分格单位由上而下进行,并利用每层的基准线进行微调,消除误差。

干挂 石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患及质量控制

干挂石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患及质量控制 摘要:干挂石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患。本文主要是从原材料、设计阶段及施工阶段对其质量的控制加以论述。 关键词:石材;幕墙;干挂 1、前言 目前干挂石材幕墙正从小规模到大规模,从底层建筑向高层建筑发展。随着石材加工精度、设计方案、安装用材及施工技术等不同程度的提高,干挂石材幕墙在建筑工程中的应用得到了迅速发展。但是,由于施工单位管理混乱,操作人员素质参差不齐、选材不合理、监理人员技术素质低等现象时有发生,使干挂石材幕墙工程存在着质量问题及安全隐患。 2、加强干挂石材幕墙工程原材料的质量控制 2.1 石材 由于石材为天然产物,同一产地其颜色也不尽相同,为保证尽可能少的出现色差、色斑、色线等天然弊病,应提前对石材荒料产地进行考察,确保从同一矿口供应荒料,只有这样才能避免出现严重的石材色差;石材到达现场后应对其加工精度(如几何尺寸、表面光泽度、表面平整度、导角、开槽等)进行重点检查,若出现超差应坚决做退场处理。 2.2 螺旋 对于没有预留埋件的建筑物,通常作法是在混凝土墙上使用螺旋对钢板进行固定,这就要求螺旋的抗拉、抗剪强度必须达到设计值。螺旋尽可能采用高品质产品。强度测试可直接在现场使用拉拔仪进行,同时供货厂家必须提供实验室测试报告。2.3 龙骨 主、副龙骨通常采用槽钢和角钢,其质量检查除必须的外观检查、合格证、试验报告外,还应重点检查镀锌层的质量,先观察镀锌层的光泽度和均匀性,基本符合要求后进行现场抽样,送实验室检测,合格后方可在工程中使用。另外,考虑到耐久、腐蚀等原因,应该进行热镀锌,尽量避免电镀锌。还有,在进行主副龙骨焊接时,应同时将其与原主体结构预留的避雷点焊接,保证建筑物的防雷要求。 2.4 挂件 应该使用不锈钢挂件,必须检查合格证和试验报告,现场可使用吸铁石进行检查。 2.5 结构胶、密封胶

干挂石材施工技术规范

干挂石材施工技术规范 篇一:干挂石材施工工艺及验收标准 干挂石材施工工艺及验收标准 1施工准备 1.1材料、半成品要求 1.1.1按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 1.1.2膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定。若设计无明确说明,所有钢材均采用Q235碳素钢,钢材表面用热镀锌处理,钢材符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700中的规定,现场焊接部位清理后采用富锌底漆外罩面进行防腐处理。若设计无说明,所有不锈钢螺栓均需配置弹簧垫片。 焊缝焊接:设计未注明焊缝采用标准三级焊缝,焊缝高6mm,满焊,镀锌钢材间焊接搭接处需打磨除去镀锌层。 1.1.3嵌缝胶:采用进口或国产的中性硅酮耐候密封胶,产 1 品符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2002规定。 1.1.4对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,大面积施工前应先做样板,经相关部门验收合格后,方可组织班组施工。 1.2.5与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2施工工艺 2.1 工艺流程 石材验收——石材表面处理及开槽——搭设脚手架——测量放线——安装钢构件——底层石材安装——上层石材安装(整体安装完毕)——密封填缝——清理——验收

2.2操作工艺 2.2.1石材验收:材料进场要对每块石材进行验收,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,是否有破碎、缺楞、掉角、暗痕、裂纹、局部污染、表面洼坑、麻点、有无风化及进行边角垂直和平整度测量,对存有明显上述缺陷和隐伤的要挑出单独码放,不得使用。石材堆放地要夯实,垫10cm×10cm通长方木,让其高出地面8cm以上,方木上最好钉上橡胶条,让石材按75?立放斜靠在专用的钢架上,每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。 2.2.2搭设脚手架:采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于 500mm,短横杆距墙面净距不小于 2 300mm,架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺跳板,外侧设置安全防护网。 2.2.3石材表面处理:用石材护理剂进行石材六面体防护处理,此工序必须在无污染的环境下进行,将石材平放于木方上,用羊毛刷蘸上防护剂,均匀涂刷于石材表面,涂刷必须到位,第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂,间隔48h后方可使用(根据实际情况选择是否需要本项,本项的程序也可根据实际情况安排在石材干挂完成后施工)。 2.2.4石材打孔:根据设计尺寸和图纸要求,将专用模具固定在台钻上,进行石材打孔,为保证位置准确垂直,要钉一个定型石材托架,使石板放在托架上,要打孔的小面与钻头垂直,使孔成型后准确无误,孔深为25mm左右,孔径为8,10mm。 2.2.5测量放线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用φ1.0,φ1.2的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8,10kg,上端挂在专用的角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 3 2.2.6支底层饰面板托架:把预先加工好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上(根据实际情况选择是否需要本项)。

干挂石材验收标准

干挂石材施工工艺及验收标准 1 施工准备 材料、半成品要求 按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定。 嵌缝胶:采用进口或国产的中性硅酮耐候密封胶,产品符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2002规定。 对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,大面积施工前应先做样板,经相关部门验收合格后,方可组织班组施工。 与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2 施工工艺 工艺流程 石材验收——石材表面处理及开槽——搭设脚手架——测量放线——安装钢构件——底层石材安装——上层石材安装(整体安装完毕)——密封填缝——清理——验收操作工艺 石材验收:材料进场要对每块石材进行验收,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,是否有破碎、缺楞、掉角、暗痕、裂纹、局部污染、表面洼坑、麻点、有无风化及进行边角垂直和平整度测量,对存有明显上述缺陷和隐伤的要挑出单独码放,不得使用。石材堆放地要夯实,垫10cm×10cm通长方木,让其高出地面8cm以上,方木上最好钉上橡胶条,让石材按75°立放斜靠在专用的钢架上,每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。 搭设脚手架:采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于500mm,短横杆距墙面净距不小于300mm,架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺跳板,外侧设置安全防护网。 石材表面处理:用石材护理剂进行石材六面体防护处理,此工序必须在无污染的环境下进行,将石材平放于木方上,用羊毛刷蘸上防护剂,均匀涂刷于石材表面,涂刷必须到位,第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂,间隔48h后方可使用(根据实际情况选择是否需要本项,本项的程序也可根据实际情况安排在石材干挂完成后施工)。 石材打孔:根据设计尺寸和图纸要求,将专用模具固定在台钻上,进行石材打孔,为保证位置准确垂直,要钉一个定型石材托架,使石板放在托架上,要打孔的小面与钻头垂直,使孔成型后准确无误,孔深为25mm左右,孔径为8~10mm。 测量放线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用φ~φ的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8~10kg,上端挂在专用的角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。 支底层饰面板托架:把预先加工好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向铺

干挂石材质量通病预防措施

干挂石材质量通病的防治措施 1施工工艺 该工程采用了便于施工的插片式干挂法。首先,用高强化学锚栓将埋件安装在主体混凝土墙上。埋件应按尺寸提前加工,并进行镀锌防腐处理。将竖向主龙骨通过连接件固定在埋件上,然后把横向次龙骨连接在竖向龙骨上。横龙骨上应提前打眼加工,以便挂件安装。进行石板安装时,先用螺栓将插片挂件安装在横龙骨上,石板侧面开槽,将槽内注满结构胶的板材插在挂件上。这种干挂工艺是将石材幕墙结构体系悬挂于建筑物主体之外,是弹性连接,使石材幕墙对震动、湿度、冲击和位移有一定的补偿能力,增大了安全性。 2施工中质量通病与防治 外墙干挂石材是用螺栓、焊接等连接方式将荷载通过连接件传递到结构上,如果不严加控制每道工序,极易给工程留下安全质量隐患。为了满足石材幕墙垂直度、平整度要求高的特点,该工程采用了搭设全封闭双排外脚手架的方法。将整个工程分为四个施工阶段,工艺流程如下: 第一阶段: 前期准备→第二阶段: 龙骨安装调试→第三阶段: 石材安装调试→第四阶段: xx打胶清理。 2. 1前期准备阶段 2. 1. 1该阶段的主要工作有测量、放线、定位、埋件及转接件的安装。 2. 1. 2常见的质量通病 1)放线、定位不准确,造成下一步骨架安装偏差超标。2)埋件、转接件安装不牢固,造成整体安全隐患。

2. 1. 3预防措施 1)对主体结构的轴线、标高进行复核,确认无误后用激光垂准仪测放钢线,确定幕墙安装轴线、标高。按幕墙布置设计图进行全面测量放线,在楼层外立面固定悬挂20 kg重锤的50 m钢卷尺,静置后用等高法分别测量,竖直钢线每3层固定一个支点,水平钢线每10 m固定一个支点,由水平仪检测严格控制误差,确保垂直方向偏差不大于10 mm,水平方向偏差不大于4 mm。测量时还要注意天气情况,要求测量控制线时风力不得大于4级,并做好记录。 2)后置埋件、连接件按设计工艺要求,用10 mm厚钢板冷轧成型,再进行镀锌处理,构件加工过程中需加强对焊接、镀锌等关键工艺的监控,后置埋件用高强化学锚栓与主体加固连接,化学锚栓除需具备合格证和试验报告单外,还要进行现场拉拔力试验,合格后方可进行安装。 埋件前后左右偏差不得大于20 mm, 平整度标高偏差也不得大于10 mm。 2. 2骨架安装、调试阶段 2. 2. 1对埋件校核无误后,依据施工图纸分格形式安装工程骨架,即将竖向主、次龙骨固定在后置埋件上,形成钢制框架。 2. 2. 2该阶段主要的质量通病 1)钢制框架的垂直度、平整度超标,将直接影响下一步板材安装的精确度。 2)构件间连接不牢固,留有安全隐患。 2. 2. 3防治措施 1)骨架安装由下向上,先安装竖向龙骨,根据控制线对其进行复核,调整其垂直度、平整度,达到要求后,再进行固定。横向龙骨是分段安装在竖向龙骨上,安装完一层时进行检查、调整、校正后再焊接固定。 为减少骨架各部件因采用焊接连接而产生的变形,应尽可能地采用螺栓连接,待骨架安装校正后,再在各连接部位处设短焊缝以防滑定位。

干挂石材施工工艺及质量检查标准

干挂石材施工工艺及质量检查标准

一、材料要求 1、石材根据设计要求,确定石材的品种颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制,检查其强度,吸水率等性能。 2、膨胀螺栓,连接铁件,连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需的连接件的质量,必须符合要求。 二、主要机具 台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、卷尺、靠尺等。 三、作业条件 1、检查石材的质量及各方性能是否符合设计要求。 2、搭架子,做隐检。 3、水电设备及其他予留件已安装完。 4、门窗工程已完毕。 5、对参施人员做技术交底。 四、操作工艺 1、工艺流程 →清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝

工地收货 →石料打孔——→背面刷胶——→ 贴柔性加强材料 挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定→灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→ 用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内 临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→ 2、工地收货:由专人负责,发现有质量问题,及时处理,并负责现场的石材堆放。 3、石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号。 4、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石的位置线和分块线。 5、挂线:根据设计图纸要求,石材安装前

要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,并在控制线的上下作出标记。 6、支底层饰面板托架,把预先安排好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向钉铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一个水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上。 7、上连接铁件:用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置,使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对上,固定平钢板,用扳子拧紧。 8、底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位。 9、调整固定:面板暂固定后,调整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫。调整垂直度,并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙,直至面板垂直。 10、顶部面板安装:顶部最后一层面板除了

干挂石材技术要求

干挂石材技术要求 一、材料要求: 1.金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。钢材宜选用热浸镀锌产品。 2.石板:按设计图纸要求备料,现场石材应经见证取样,石材板块弯曲强度标准值应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 第7.2.1.5条“表46”的规定和第7.2.1.6条的规定;其放射性指标应符合有关规定。石板板块应做防护处理。 3.石板加工应符合下列规定: 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度必须符合国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 第7.2.1.5条“表46”的规定4.其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选不锈钢挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、耐侯胶等符合相关国家规范及行业标准的规定。 二、施工机具要求: 主要机具包括:石材切割机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 三、施工工艺要求: (一)工艺流程: 本工程采用短槽式干挂石材工艺。其工艺流程为: 吊垂直、套方找规矩→龙骨固定和连接→石板开槽→挂件安装→石板安装→打胶或擦缝(二)操作工艺: 1.吊垂直、套方找规矩: 1)在建筑物的四大角和门窗洞口边用经纬仪打垂直线;如果建筑物为多层时,可以从顶

层开始用特制的大线坠,绷铁丝吊垂直;然后根据门窗、楼层水平基线交圈找控制点。 2)弹线:按照设计分块大样图,在地面、墙面上分别弹出底层石材位置线和墙面石材的分块线。 2.龙骨固定和连接: 1)在墙面上,根据石材的分块线和石板开槽位置弹出纵横向龙骨位置线。 2)埋件:本工程采用后置埋件形式,后置埋件应符合设计图纸要求。锚栓应进行现场拉拔试验,以试验值应大于计算书中所提供的设计值。 3)焊接将钢型材龙骨焊接在埋件上。先焊接竖向龙骨,焊接的焊缝高度、长度应符合设计,经检查合格后按分块线位置焊接水平龙骨。水平龙骨焊接前应根据石板尺寸、挂件位置提前进行打孔,孔径一般应大于固定挂件的螺栓1-2mm,左右方向最好打成椭圆形,以便挂件的左右调整。 4)经检查水平高度和焊缝符合设计要求后将焊渣敲干净。 5)涂刷防腐材料。一般情况下,室内钢材涂刷2遍防锈漆、室外焊缝先涂刷一遍富锌底漆,干燥后再涂刷防锈漆1~2遍,要求涂刷均匀,不得漏刷。 3. 石板开槽: 将石板临时固定,按设计位置用云石机在石板的上下边各开两个短平槽。短平槽长度不应小于100mm,在有效长度内槽深不宜小于15mm;开槽宽度宜为6~7mm(挂件:不锈钢支撑板厚度不宜小于3mm、铝合金支撑板厚度不宜小于4mm)。弧形槽的有效长度不应小于80mm。两挂件间的距离一般不应大于600mm。设计无要求时,两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm,也不应大于180mm。 石板开槽后不得有损坏或崩边现象,槽口应打磨成45°倒角,槽内应光滑、洁净。开槽后应将槽内的石屑吹干净或冲洗干净。 4.挂件安装:将挂件用螺栓临时固定在横龙骨的打眼处,安装时螺栓的螺帽朝上,同时应将平垫、弹簧垫安放齐全并适当拧紧。将首层石板逐块进行试挂,位置不相符时应调整挂件

干挂大理石技术交底

技术交底记录 鲁JJ-005 工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、主体结构经有关部门验收合格,并处理好基层。 2、搭设好双排架子,并经验收合格。 3、检查石材的质量、规格、品种、数量是否满足设计要求。 (二)材料准备 6.3#槽钢、25mm厚石材、L50*50*5角钢、M12*160mm化学锚栓、云石胶、中性硅酮耐候胶、不锈钢管件,并符合设计要求。 (三)主要机具 电焊机、冲击钻、手枪钻、云石机、磨光机、铝合金靠尺、钢尺、施工线、小桶、胶枪、铁锤、扫帚等 二、施工工序 1、工艺流程:基层处理→装饰面位置放线,石材钻孔或开槽→安装挂件膨胀螺栓→安装挂件→安装饰面石材→复核并调饰面石材位置→用环氧树脂填实石材上的连接孔、槽→用泡沫条填塞,打硅酮胶→饰面清理。 2、基层混凝土墙面处理:混凝土墙面平整度误差过大的地方应进行剔凿处理,平整度应控制在4mm/2mm以内。 3、按设计要求在墙面上弹出控制线,由中心向两边弹放。应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。 4、石材钻孔或切槽,为保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。 5、按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固,最后用测力扳手检测连接螺母的旋紧力度,使之达到设计

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:外墙干挂石材的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 的要求。 6、安装连接件:干挂石材采用不锈钢连接件。注意调节挂件一定要安装牢固。 7、石材开槽:安装石材前用匀石机在石材的侧面开槽,开槽深度依照挂件的尺寸进行,一般要求不小于1cm并且在板材后侧边中心,为了保证开槽不崩边,开槽距边缘距离为1/4边长且不小于50mm,并将槽内的石灰清理干净以保证灌胶粘结牢固。 8、石材安装:石材安装是从底层开始,吊好垂直线,然后依次向上安装。必须对石材的材质、颜色、纹路、加工尺寸进行检查,按照石材编号将石材轻放在T型挂件上,按线就位后调整准备位置,并立即清孔,槽内注入胶,要求锚固胶保证有4-8小时的凝固时间,以避免过早凝固而脆裂,过慢凝固而轻松,板材垂直度、平整度、拉线校正后扳紧螺栓安装时注意各种石材的交接和接口,保证石材安装交圈。 9、打胶:为了保证打胶的质量,用事先准备好的泡沫条塞入石材缝隙,预留好打胶尺寸,既不需要太深,也不应太浅,要求密实,并在石材的边缘贴上胶带纸然后打胶,一般要求打胶深度在6-10mm保证雨水不能进入骨架内即可。待完成后轻轻将胶带纸撕掉使打胶边成一条直线。 10、清理:勾缝或打胶完毕后,用棉纱等物对石材表面清理,干挂也必须待胶凝固后,在用壁纸刀、棉纱等物对石材表面清理。 三、质量要求 1、主控项目 (1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材幕墙的不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。(2)石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。(3)石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。(4)石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。(5)石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材

干挂石材质量要求

干挂石材质量要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

2、干挂工艺流程:外墙面基层处理-墙面分格放线-钢骨架加上、编号-钢骨架安装固定-检查调整验收骨架平整度及牢固性-石材干 挂样板制作-大面积干挂石材-石材表面清理-嵌填密封条及密封胶 -装饰面清洗-验收 (二)施工方法 1、饰面石材的准备:石材色差是石材干挂外观效果的最主要影响因素之一。墙面干挂石材施工工艺处理标准规定

墙面干挂石材施工工艺标准 4·5·1总则 4·5·1·1适用范围 本章适用于工业与民用建筑中室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程。 4·5·1,2 编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (3)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (4)中华人民共和国国家标准朋50326-2001《建设工程项目管理规范》 (5)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-200l (6)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1-62-2002 (7)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJOl-26-96 4·5,2 术语、符号 (1)交接检验 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 (2)主控项目 建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 (3)一般项目 除主控项目以外的检验项目。 (4)基层 直接承受装饰装修施工的面层。 4·5·3 施工准备 4·5·3·1技术准备 编制室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。

4·5·3·2 材料准备 (1)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、 抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定。 (2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 (3)用于干挂石材挂件与石材间粘结固定,用双组份环氧型胶粘剂,按固化速度分为快固型(K) 和普通型(P)。 (4)中性硅酮耐候密封胶,应进行粘合力的试验和相容性试验。 (5)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。 (6)防水胶泥:用于密封连接件。 (7)防污胶条:用于石材边缘防止污染。 (8)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。 (9)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。 (10)不锈钢紧固件、连接件应按同一种类构件的5进行抽样检查,且每种构件不少于5件。 (11)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计 和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。 材料质量要求见表4·5·3·2-1-8。 天然大理石板材规格尺寸允许偏差单位:mm 表4.4.3.2-1

别墅外墙干挂石材及钢结构工程标准

别墅外墙干挂石材及钢结构工程标准 第一部分施工技术和质量标准 一总则要求: 1、安全性。二预埋件(后置埋件)的制作、安装要求: 1、锚板宜采用Q235级钢,热镀防腐时镀锌厚度不少于90μm(企业标准);锚栓可采用膨胀锚栓或化学锚栓,每块锚板不小于2个锚栓固定,局部增加的锚固角码不少于1个锚栓。(注:大、中孔洞要有专项补强方案) 6、锚栓不得布置在混凝土保护层中和非承重类砌体上,锚

干挂石材施工工艺及质量检查标准[详]

 四、操作工艺 1、工艺流程 →清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝 工地收货 →石料打孔——→背面刷胶——→ 贴柔性加强材料 挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定→灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→ 用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔 临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→ 2、工地收货:由专人负责,发现有质量问题,及时处理,并负责现场的石材堆放。 3、石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号。 4、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石的位置线和分块线。 5、挂线:根据设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,并在控制线的上下作出标记。 10、顶部面板安装:顶部最后一层面板除了解按一般石板安装要求外,安装调整好,在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平为石板上口下去250mm,吊点可设在连接铁件上。可彩铝丝吊木条,木条吊好后,即在石板与墙面之间的空隙里放填充物,且填塞严实,防止灌浆时漏浆。

干挂石材施工质量标准

干挂石材施工质量标准 干挂石材施工质量标准提要:饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现行拉拔强度必须符合设计要求 更多内容源自绿化 干挂石材施工质量标准 1主控项目 (1)饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求、要有产品合格证。 (2)面层与基底应安装牢固;粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定,碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点作防腐处理。 (3)饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现行拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 2一般项目 (1)表面平整、洁净;拼花正确、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安装适宜,阴阳角处的板压向正确。 (2)缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。 (3)突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺、墙裙、贴脸等上口平直。

(4)滴水线顺直,流水坡向正确、清晰美观。 (5)墙面干挂石材允许偏差见表。 墙面干挂石材允许偏差 表 项次项目允许偏差mm检验方法 光面粗磨面 1立面垂直室内22用2m托线板和尺量检查 室外24 212用2m托线板和塞尺检查 323用20cm方尺和塞尺检查 423用5m小线和尺量检查 523用5m小线和尺量检查 611用钢板短尺和塞尺检查 712用尺量检查 4、成品保护 (1)要及时清擦干净残留在门窗框、石材和金属饰面板上的污物,如密封胶、手印、尘土、水等杂物,宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。 (2)认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面,防止损坏、污染外挂石材饰面板。 (3)拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。

外墙石材干挂施工方法及质量要求.doc

外墙石材干挂施工方法及质量要求 1、定位放线技术及要求 (1)、根据图纸会审确认的平面图进行计量、测定、编制坐标定位。 (2)、在平面中按功能要求分区域、平面轴线及结构几何尺寸定位。 (3)、根据立面图的设计要求,采用水平管定位法,标出各功能区域的实际标高定位。 (4)、以立面图的分格及造型设计在施工立面以实际发生的分配定放线。 2、墙、柱面石材干挂 (1)、工艺流程 清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢线→挂水平位置线→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料→安装镀锌钢骨架→放置底层板,用其定位调节与临时固定→镶不锈钢固定件→用粘结剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针将粘结剂灌入上层墙板的下孔内→临时固定上层墙板→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板罩面剂二遍 (2)、施工要点: a、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面、弹出垂直线,根

据钢架平面布置弹出主次龙骨轴线。 b、石材准备:根据设计尺寸,将专用模具固定在台钻上,进行石材背面刷胶粘剂,贴玻璃纤维网格布,石材擦干净后在面层刷防护剂晾干备用。 c、挂线:按图纸要求,用经纬仪打出大角的两个的竖向控制线,在大角上下两端固定挂线的角钢,用钢线挂竖向控制线,并在控制线的上下作了标记。 d、检查结构基层预埋件情况,发现漏放的或不合要求的应根据施工图和放样图要求补放连接铁件。 e、根据已弹设的钢架平面布图轴线,安装竖向龙骨80×80×5槽钢,校正好水平与垂直度后与基层连接钢板焊牢或锚固好,根据板材情况,结合施工图和大样图要求安装水平覆面龙骨(5号角钢),竖龙骨与基层连接结点。水平龙骨与竖龙骨连接结点经质监人员验收合格后,加刷防锈漆。 f、置底层石材托架放置底层石板,调节并暂时固定,要根据石板尺寸及钢架平面布置图,在竖向及水平主向龙骨上穿孔。镶不锈钢固定件。 g、用嵌缝膏嵌下层石材的上孔,插连接钢针,嵌上层石材下孔。 h、临时固定上层石材,钻孔,镶不锈钢固定件,重复工序(g)和(h),直至完成全部石材安装,最后镶顶层石材。 i、清理饰面石材、贴防污胶条,嵌缝,刷罩面涂料。

干挂大理石等石材施工工艺质量要求及验收标准

干挂大理石等石材施工工艺质量要求及验收标准 《干挂大理石等石材施工工艺质量要求及验收标准》是由纳路特混凝土密封固化剂,密封固化剂,水泥地面硬化剂,混凝土固化剂,环氧地坪漆编辑整理的。 纳路特旗下混凝土密封固化剂抛光混凝土产品金钻磨石、筑硅磨石、抛光混凝土地面、苏珀诺墙面系列、苏珀纳幕墙系列等,产品具有无(无TVOC、无缝),防(防尘、防滑、防水)、抗(抗压、抗渗)、耐(耐腐蚀、耐摩擦、耐刮伤)的特点,适合家居装修装饰。这些产品整体无缝,现场浇制,无缝即无微生物滋生,还可以放出负氧离子,让人心旷神怡。 干挂大理石等石材施工工艺质量要求及验收标准 施工准备 材料、半成品要求

1、按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用大理石等石材,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 2、膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定。若设计无明确说明,所有钢材均采用Q235碳素钢,钢材表面用热镀锌处理,钢材符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700中的规定,现场焊接部位清理后采用富锌底漆外罩面进行防腐处理。若设计无说明,所有不锈钢螺栓均需配置弹簧垫片。 3、焊缝焊接:设计未注明焊缝采用标准三级焊缝,焊缝高6mm,满焊,镀锌钢材间焊接搭接处需打磨除去镀锌层。 4、嵌缝胶:采用进口或国产的中性硅酮耐候密封胶,产品符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005和《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2002规定。 5、对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,大面积施工前应先做样板,经相关部门验收合格后,方可组织班组施工。