中央空调施工方案 一、工程概况 本工程建设地点位于……,为二类高层办公建筑,地上9层,地下1层。工程用地南临……,北临……,东西侧均为大面积的橡胶及咖啡林地。本工程建筑耐火级别为二级,高米,结构类型为框架-剪力墙结构,占地面积为㎡,总建筑面积为㎡。本系统采用变频直流变速空调系统,空调总1420KW,空调冷负荷指标93W/㎡,空调室外机设在屋面上,分3处设置。 主要设备清单:
二、编制依据 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 3、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 4、制冷设备.空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 5、压缩机.风机.泵安装工程施工及验收规范GB50275-98
6、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 三、施工方案 1.落实施工期间工地用水、用电,搭设临时办公、仓库、加工棚区及设备材料堆放场地。 2根据本工程专业特点,及时配备工程负责人,空调专业工程师、焊工及管道工。 3.组织图纸会审,开工前由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工员、质检员、预算员熟悉并理解图纸内容,将图纸中方案疑问的地方予以解决,在图纸会审中提出的修改方案和建议,节约业主投资,以保证施工质量和进度。 4.为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号,规格技术要求,并有出厂合格证书和质保书,无合格证和质保书的设备和材料不得使用。 5.做好技术交底工作,有工程技术负责人组织各专业工程师,施工员,质检员等分别进行各专业和工种的技术交底,重点是施工组织设计的贯彻执行,交代新技术、新工艺、新材料、新设备的施工要点方法和保证工程质量的技术措施。本工程的施工依据和有关施工规范,质检标准技术操作规程及设备调试运转方法等,由各专业施工员对班组长和技术骨干进行具体的实施。 6.设备安装施工程序与工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。施工中:安装室内机、冷媒管安装、安装室外机、气密试验、真空干燥、布线、冷凝水配管、保温、追加充填冷媒、安装室内机面板、通风系统安装、试运转及调节交付使用说明书。
项目名称 (空调系统维护施工方案) 2014年6月20日
一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑 及各分控制柜通讯。 2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要 进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏 通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 2.12 压力表:测试精确度,稳定性。
2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 2.17 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 2.18 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 3.1 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 3.1.1检查制冷剂液位和油面; 3.1.2检查油槽、油加热器和温度; 3.1.3检查和测试所有运行控制和安全控制功能; 3.1.4与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; 3.1.5检查启动器的运行; 3.1.6检查调整微电脑控制中心的设定值; 3.1.7检查控制装置的运行; 3.1.8检查制冷剂液位和油位;
多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织 十、质量保证措施 十一、安全技术和消防保卫措施 十二、其他各项措施 十三、工期间的整洁措施 十四、调试整理及验收 十五、其它 十六、与业主的协调配合
一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程 工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13台室外 机和145台室内机的安装调试。 三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸 采购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“5S”内容,强 调“安全第一”的工作理念。
五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 ↓ 支托架制作、墙上打洞 ↓ 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 ↓ 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设↓ 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 ↓ 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 ↓ 试机,调试,运行。 ↓ 系统最后整理,验收 (二)、安装要点及技术要求 1、打洞及处理: 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。
中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案 制冷空调设备及水系统管理维护保养措施方案 一、组织保证措施 我公司将挑选有工作经验,业务水平高,责任心强的技术人员和管理人员组成分工细致,责任明确的管理班子组 成项目经理部。 项目经理部设: 巡视组:负责对设备、管路的巡查、记录,遇有问题及时解决。 抢修组:对系统中临时出现的故障,用最短的时间解决问题,确保安全运行。 服务热线:项目经理部设有专人职守的24小时服务热线,保证项目部经理及专业技术人员、抢修人员及时到达抢修地点。 二、技术保障措施 对参加维保工作的人员进行岗前培训。培训内容包括: 1. 岗位职责教育:明确各工种职责及各项规章制度,树立达到业主满意为第一的指导思想。 2. 理论培训:讲解各种设备的构造、性能、工作原理,系统各设备间的关系;系统运行、操作、保养维护和维修, 故障、事故的应急处理和解决方法等内容。使运行人员了解、熟悉系统及设备。 3. 原理与实践培训:对操作人员在现场进行系统原理与实践的培训。直至能达到完全了解系统设备,
能够独立负担操作、运行维护工作。 三、公司对维保项目经理部运行工作的要求 首先要做到听从业主的指挥和调动,为顾客服务,让顾客满意。 维保运行人员必须坚守岗位,工具、备件配备齐全。定时进行系统的巡检工作,并认真做好记录,巡检的重要部位: 1. 机房是空调通风的心脏部位要保证运转正常。 2. 室内温度要达到使用标准,确保业主的安全正常使用。 3. 如发现事故苗头及时处理,确保安全运行,万无一失。 在采暖、制冷季结束后进行系统、设备检修和维护保养,检查有关设备的连轴器和隔震器;检查水泵轴承、 定位叶轮及密封件的防漏;清理所有空调机、风盘的盘管;对制冷机组进行保养。 设备检修保养内容 一、顿汉布什压缩式风冷冷水机组 1. 日常工作 (1)每天派专人对设备进行巡视,并对运行情况作详细记录。 (2)检查压缩机润滑油油压、油量、油温。 (3)检查油泵与主机起、停时差; (4)检查是否有不正常的振动及噪音; (5)检查蒸发温度、冷凝温度及对应的进水温差情况。
某VRV中央空调系统工程 施工组织设计 项目名称:某VRV中央空调系统工程 编制单位:(盖章)编制日期: 2016 年10月 31日
目录 第一章施工方案与技术措施 (1) 第一节整体概况分析 (3) 第二节工程重点、难点分析及施工关键 (4) 第三节分项工程施工方法 (5) 第四节冷媒管安装主要操作技术要求 (7) 第五节冷凝水管布置安装 (8) 第六节信号线及遥控器安装 (9) 第七节风管预制与安装 (9) 第二章质量管理体系与保证措施 (10) 1.质量管理体系 (10) 2.公司质量管理体系 (10) 3.项目质量管理体系 (10) 4.质量目标 (13) 5.质量保证措施 (22) 6.创优计划 (25) 7.编制“创优策划书” (27) 8.创优实施计划 (30) 第三章安全、文明施工保障措施 (36) 第一节安全文明施工与环保措施概述 (36) 第二节安全文明施工与环境保护措施 (36) 第三节安全机制 (38) 第四节文明施工及环境保护 (39) 第五节消防保障措施 (43) 第四章工程进度计划与保证措施 (44) 1.总体进度计划 (44) 2.施工进度计划保证措施 (44) 第五章劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 (51) 一、建立工程项目的管理组织机构 (51) 二、选择各专业技术工人队伍,组织劳动力进场 (51)
三、做好劳动力的进场教育 (51) 四、劳动力计划安排 (51) 五、主要设备材料供应计划 (53) 六、拟投入本工程的主要施工机械 (53) 七、检验仪器使用计划 (54) 第六章与承包方、设计、监理的配合措施 (64) 1.施工配合与协调 (64) 2.与监理的配合 (66) 3.与总包单位的协调配合 (67) 4.与甲方指定供应商的协调配合 (69) 5.与装修单位的配合 (70) 6.与设计单位配合 (70) 第七章施工现场总平面图 (72) 第八章雨季施工措施 (74) 1.雨季施工 (74) 2.雨季施工措施 (74) 3.雨季施工设备、材料的管理 (75) 4.雨季施工焊接管理 (76) 5.雨季施工技术质量管理 (76) 第九章售后服务及培训 (77) 1.售后服务承诺 (77) 2.服务与保修方案 (77) 3.保修期限 (78) 4.售后服务和维修范围 (78) 5.回访保修工作流程图: (81) 第十章应急预案措施 (90) 第一节紧急情况预防方案及处理预案 (90) 第二节消防预防方案及处理预案 (90) 第三节施工现场伤亡事故预防方案及处理预案 (92) 第四节食物中毒预防方案及处理预案 (94)
施工组织设计 工程概况 第一部分:多联机施工组织设计 第一章:工程容及特点 1.1工程容 工程容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室、外机安装、控制接线、室外机配电及系统调试。 1.2工程特点 1.2.1预计工期 40 天。 1.2.2各工种交叉施工。 1.2.3施工准备条件:本空调项目分二大部分即:室机、室外机。附属部分有室、室外机连接管,控制连线,空调送回风面板,冷凝水管、电源线等。 1.2.4施工前要作的准备工作: ⑴熟悉图纸;⑵采购材料;⑶准备机具;⑷组织施工人员;⑸核查现场土建结构情 况 1.2.5其它专业需配合地方: 室外机的电源,室机的电源,室遥控器线的埋盒、埋管由装修方或负责电气施工的部门来完成。 室、外机间的信号线,遥控器线的接线与调试由我公司完成。 室装饰专业应视空调室机位置留出适当机位和设备检修孔。 格力空调的冷媒管没有坡度及高度限制,配管施工可让位于其它专业,但冷凝水管有坡度要求要与各专业协调统一安排。
第二章:主要施工方法及质量保证措施2.1安装工程总程序
2.2安装要点及技术要求 2.2.1打洞及预埋 核准应开洞孔的位置与尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上画标出所开洞孔的大小和位置,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打洞孔作业。管线过墙洞,采用空调专用电锤打孔,孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室机和各种管道的支吊架采用固定于楼板上的圆钢和角钢。 管线穿墙体或楼板处应设套管,管道焊缝不得置于套管,套管应与墙面或楼板 下表面齐平,但应比楼板上表面高出20mm ,管道与套管间的空隙应用隔热或其它不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑物。 2.2.2室机的安装 ⑴室机安装前的检查、校核; 2.2.3冷媒配管质量保证措施: ⑴步骤: ⑵原则: 冷媒配管应严守配管三原则: 干 燥:首先是安装前铜管禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。 清 洁:一是施工时应注意管清理;二是焊接时采用氮气置换焊,最后是吹净。 气密性: 一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 ⑶替换氮气的方法: 根据格力的要求冷媒管钎焊时须采用置换氮气焊,焊接时把微压氮气充入正在焊 接的管,这样会有效防止管氧化皮的产生。 ⑷冷媒管封盖: 冷媒管的包扎十分重要,以防止水分、赃物、灰尘进入管。冷媒管穿墙时一定 要把管头包扎严密,已安装好暂时不连接的管子要把管口包扎好。 ⑸冷媒管吹净 冷媒管吹洗是一种把管废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气瓶压力调 节阀与室外机的充气口连接好,将所有室机的接口用盲塞堵好保留。一台室机接口 作为排污口,手持绝缘材料抵住管口,压力调节阀调至5Kg/cm 2 向管充气,至手抵不住时快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出,这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室机都要作)。对液管和气管要分别进行。
多联机施工组织设计方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
安装施工组织计划 1、施工技术方案 .国家标准、规范 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) (3)制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84) (4)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) (5)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97) (6)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) (7)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) (8)建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) .施工图集 (1)建筑设备施工安装通用图集91SB6——通风与空调工程 (2)建筑设备施工安装通用图集91SB7——制冷工程 (3)91SB—X1(2000)通用图集 (4)建筑电气通用图集92DQ5——内线工程 (5)建筑电气通用图集92DQ7——电力控制 (6)建筑电气通用图集92DQ10——空调自控 2、施工准备 .技术准备 (1)工程的技术人员、管理人员和施工人员首先应认真熟悉、审核施工图纸, 了解和理解设计意图,认真阅读业主提供的相关技术说明,包括《某院综合楼空调工程招标文件》,详细了解业主对工程项目的需求。
(2)审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,了解系统设计思路,熟悉设计整 体构想,核对设计图纸中系统、部位、作法、尺寸、标高等方面是否一 致。 (3)按总包单位的要求参加图纸汇审,作好图纸汇审记录,与设计单位办理工 程洽商,同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。 (4)关键和有特殊要求的设备,如室外机安装要组织技术人员进行专门研究, 确定安装时间,制定运输方案,确定运输路径,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求,保证施工工期和施工质量。 .施工机具与材料的准备 (1)工程项目部组织专业施工队伍按照工程总体进度计划安排及采用的施工方 案合理安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。
目录 一.多联机室外机施工要求 二.多联机室内机施工要求 三.多联机冷媒管路施工要求四.空调风管施工要求 五.空调冷凝水管施工要求 六.空调电气施工要求 七.多联机防腐与保温施工要求八.多联机系统调试要求
一、室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 3.基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。 4.基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。 5.室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。 二、室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考 虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。 2.机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。 3.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m 内不应有障碍物,否则应加设导风管。 4.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 5.机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。 3.室外机应摆放整齐,面板朝向一致。 4.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 5.同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间留有1000mm以上的维修空间。 6.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损 坏阀体内的密封材料。 7.机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。 8.室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。四.室外机汇总管、分歧管安装 1.室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。 2.汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。 3.第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。 4.汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果
施工组织设计方案 a、施工组织设计 一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍! 一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《低压配电设计规范》GB50055-95 7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚。 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检 查、工作协调。 技术负责人——技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整 理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检。 施工人员——具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,大金所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管。
1.引用标准如下: GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》 GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》 2.现场检验标准如下: 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷! 3.管材规格:(mm) 4.包装、运输、储存 每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。 3、施工方案及主要技术措施 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用UPVC管引至卫生间或者室外排放。针对 工程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定 出了切实可行的方法。 风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专 门组织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格 的风管,根据进度需要集中加工,这样既可缩小施工空间,又便于管理,控制质量和进
广西文化艺术中心暖通变频多联机(VRV)工程 专项施工方案 编制单位:广西建工集团第一安装有限公司 编制人:詹贵敏 日期: 2016/5/25
目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、组织部署及协调管理 (6) 五、人力物力供应计划 (9) 六、方案和措施 (10) 七、保证措施 (13) 八、进度计划及保证措施 (18) 九、安全保障 (21) 十、施工及环境保护 (23) 十一、验收与调试 (24) 十二、工程竣工、验收资料 (27) 十三、工程验收规范和标准 (32)
一、编制依据 1.1暖通施工图 1.2依国家颁布的现行设计施工规范、规程及行业标准 ⑴通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002); ⑵GB66-2002制冷设备安装工程施工及验收规范; ⑶GBJ50300-2001《建筑工程施工质量统一标准》; ⑷JGJ90-91《建筑施工高处作业安全技术规范》; ⑸JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》; ⑹GB50194-93《建筑工程施工现场供用电安全规程》; ⑺工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235—1997)。 ⑻现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236—1998)。 ⑼《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ⑽通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ304-2002)。 二、工程概况 2.1项目概况 本项目位于南宁市的五象新区核心区北测,南宁大桥南侧。场地周边范围为平乐大道以西,南宁大桥匝道、龙堤路、广艺路、博艺路所围合范围。本工程属于多层公共建筑,耐火等级为一级。B1F电信机房、安保机房等弱电机房预留分体空调。演出技术用房采用商用变频多联机(VRV)空调系统、对温度变化敏感的管风琴、钢琴库房采用恒温恒湿空调系统。 2.2工程特点 2.2.1施工工期紧 2.2.2安装难度大 2.2.3协调难度大 交叉作业点多,技术含量高,需给排水、强弱电、精装等专业共同协作配合,在保证空调效果的前提下,还应满足各专业的设计要求。
空调维护方案多联机 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
项目名称(空调系统维护施工方案) 2014年6月20日 一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 补水泵:正常工况下运行电流。 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制柜通讯。 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。
虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏通。 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 压力表:测试精确度,稳定性。 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 新风换气机组检修技术方案
通风与空调施工组织方案 编制依据及原则 (一)编制依据 (1)本工程招标文件 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《公用建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 标准图集《空调机房设计与安装》07K304 标准图集《空调设备安装》L04T801 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《智能建筑工程验收规范》(GB50339-2003) (4)《通风与空调设备安装工程施工工艺标准》(J803-2004 ) (5)《通风与空调防腐与绝热工程施工工艺标准》(J805-2004 ) (6)《通风与空调系统的调试施工工艺标准》(J806-2004 ) (7)《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)(8)《采暖通风与空气调节术语标准》(GB50155-92) (9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (10)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (1)《建筑工程施工现场供用电安全规程》(GB50194—93) (12)《安装工程质量通病防治手册》 (13)《建设工程施工现场管理规定》 (14)梅州地区有关规定 (15)广东省建筑安装工程标准图集 (16)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力
(二)编制原则 (1))本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则,二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则; (2))满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则;(3))满足与业主、监理及有关单位协调施工的原则; (4))充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5))采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6))贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7))采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8))充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9))充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地;(10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。
第一章工程简介 1?工程概况 1工程名称: 2专业名称: 3建设单位: 4设计单位: 5工程地点: 6工程概况: 2?通风空调设计概况 设计范围 地上一、二层的空调、通风系统 空调冷热源 空调冷源为设在二层屋顶上的数码多联机组。 空调方式 全楼空调为一般舒适性空调,空调方式主要为风管式空调室内机系统,温控装置为线控。通风系统及方式 一楼大厅设新风换气机进行新风换气,卫生间设有排气扇,舞台上空设屋顶排风, 耳光室设轴流风机排风。其余房间自然通风。
第二章 项目管理体系 1项目部组织机构 公司将选派施工管理经验丰富的具有同类工程施工经验的项目经理,担任本工程的项目经理,并组建由高 素质的管理人员及专业技术人员组成的项目经理部与业主合作。全面负责现场施工。同时给予项目经理部 最大的授权,以充分发挥项目经理部全体人员的积极性和主观能动性,并以人力、财力和物力上的充分支 持,确保本工程顺利竣工。项目管理机构见下图。 项目经理 质检员 资料员 2、各岗位职责和权限 (1)项目经理 a 认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规及企业的各项规章制度,执行工程合同。 b 、 负责在本工程施工的管理上贯彻和实现公司的质量方针、质量目标;并确保工程的全面完成。 c 、 组织编制施工预算和项目管理的实施方案,参与编制工程施工组织设计、安全生产文明施工、质量保 证措施 工程技术组 质量管理组 经营物资组 材料员
和降低成本措施,并积极组织实施。 d、对工程项目施工进行有效控制,确保工程质量和工期目标,实现安全、文明生产,努力提高经济效益, 有效降低工程成本。 e、科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源,协调与其它单位之间的关系,组织做好人力、物力和机械设备的调配与供应,根据质量管理体系要求在机电安装工程项目上提供充分的物质资源和人力资源。 f、组织对施工现场进行定期检查,及时发现施工中的各种问题,组织制定措施,及时解决 g、积极协调内外关系,处理好与业主、监理、设计、总包等单位的工作和业务关系。积极推进项目部人员业务素质的不断提高,实现公司项目管理的高水平 h、负责审批工程需用物资计划。 (2)现场经理 a负责协助项目经理对工程项目施工进行有效控制,确保工程质量和工期目标 b、负责各专业施工的组织和劳动力的安排,努力提高经济效益,有效降低工程成本。 (3)技术负责人 a负责项目全面的技术、质量管理工作 b、负责主持施工组织设计、施工方案、图纸会审、技术交底工作 c、负责组织施工各项技术资料的编制 d、负责审批《物资采购技术要求及验收规定》 e、负责协助项目经理在本项目贯彻执行公司IS09001标准的运行和管理 (4)材料员 负责工程中设备、材料的采购、保管、检验、发放工作和业主供应设备、材料的验收、运输和保管工作。 (5)质检资料员 负责施工质量检查。负责施工资料的收集、编制、保管 (6)安全员 负责现场安全。
空调维护方案多联 机
项目名称 (空调系统维护施工方案) 6月20日
 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电 脑及各分控制柜通讯。
2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定 性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有 要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行 疏通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。2.12 压力表:测试精确度,稳定性。 2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感 器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,
施工组织设计目录 一、工程概况…………………………………………… 二、工程范围…………………………………………… 三、施工准备……………………………………………… 四、组织部署及协调管理………………………………… 五、人力物力供应计划………………………………… 六、施工方案和措施……………………………………… 七、质量保证措施………………………………………… 八、进度计划及保证措施…………………………………. 九、安全保障……………………………………………… 十、施工及环境保护………………………………………十一、检验与调试…………………………………………十二、工程竣工、验收资料………………………………. 十三、工程验收规范和标准………………………………..
一、工程概况 工程项目名称:川音绵阳艺术学院王蒙文学艺术馆暖通工程项目 工程内容:多联机空调系统设备和防排烟系统设备采购及安装 二、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试以及防排烟系统设备采购及安装调试。 整个大楼的空调配电部分不在本公司施工之列。 三、施工准备 1、准备的作用: 做好施工准备,可以减少施工中的混乱,保证安装工作有秩序地顺利进行,对实现均衡施工缩短工期,确保工程质量和安全生产,减少浪费和降低工程成本都将起到重要作用。 2、技术准备: 明确安装技术要求和验收标准。进场后立即组织施工人员进行图纸对照、设计交底。了解设计意图熟悉施工图纸,对施工图纸存在的各种问题,在施工前以书面形式提出,求得解决,并有正常的签证和审批手续。编制施工预算,根据安装工程实物量,套用国家颁发的统一施工劳动定额,算出分项工程安装所需工种的用工数。 3、材料准备: 摸清设备和主要材料的到货时间,满足工程进度的要求,对于个别不能满足进度要求的设备和材料必须报请有关部门落实解决,以免影响工程进度。提出预制加工件,事先安排加工。进场后将材料的规格、 型号申报监理取得监理的认可。对选用的系统组件、设备及材料现场进行检验。根据现场要求在场内划分堆场区域,将设备、材料分类堆放。施工机具设备准备充分,配备施工用水、用电,确保工程正常施工。
 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制柜通讯。 2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要进行疏通,检查冷凝 水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。
2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏通。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 3.2 新风换气机组检修技术方案 3.3 空调加湿系统水管道清洗
多联机空调施工方案 The latest revision on November 22, 2020
好 空 调, X X 造! 2017 众恒.XX 城XX-X-X01 多联机空调系统施工方案
目录
一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至XX铁路站后和站房工程 工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1标,标段内XX站、XX站、XX站、XX 站、XX站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13台室外机和 145台室内机的安装调试。 三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作: 熟悉图纸 采购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,强调“安全第一”的工作理念。五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 ↓
支托架制作、墙上打洞 ↓ 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 ↓ 分歧管焊接、主管线焊接(或螺纹连接)、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设 ↓ 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 ↓ 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟 ↓ 试机,调试,运行。 ↓ 系统最后整理,验收 (二)、安装要点及技术要求 1、打洞及处理: 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用水钻打孔。若不适宜水钻打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 2、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机 3、冷媒配管 (1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹净-→试漏-→干燥-→保温 (2)原则上冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清洁;二是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性实验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量;二是最后的气密性实验。
[键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2017
好空调,X X 造!
目录 一、编制依据____________________________________________________________________ 2 二、工程概况______________________________________________________________________ 2 三、工程范围______________________________________________________________________ 3 四、施工准备条件 ________________________________________________________________ 4 五、主要施工方法及技术要求 _______________________________________________ 5(一)、总程序 __________________________________________________________________________ 6(二)、安装要点及技术要求__________________________________________________________ 6十二、其他各项措施 ___________________________________________________________ 18 1、雨季施工措施 _____________________________________________________________________ 18 2、现场文明施工管理措施 __________________________________________________________ 18 3、成品及设备部件的保护措施_____________________________________________________ 18 4、现场材料供应和管理措施 _______________________________________________________ 19 5、降低成本技术措施________________________________________________________________ 19附表:施工工具一览表________________________________________________ 21