开关、插座安装是民用建筑电气施工中的重要组成部分,其施工质量直接影响着整个电气施工质量及观感。从控制材料入手,合理安排施工工序,科学组织人员施工,可大大提高开关、插座安装的施工质量,并为工程顺利通过验收提供重要保障。

1

2

3

4

1

2

1.3材料准备

1)各种开关、插座规格、型号必须经过监理、建设单位的认可且应符合设计要求,所有进场使用的开关、插座必须经过"CCC"认证,材料进场时相关证明文件、产品合格证随车附带。

2)各种开关、插座面板接线盒无碎裂,应具有足够的强度,表面光滑平整,无

弯翘变形等现象。

3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,检测规定如下:

①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm。

②绝缘电阻值不小于5MΩ。

③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,

1

等。

2

2.施工工艺

2.1施工工艺流程

2.2施工技术要求

2.2.1定位画线

暗装开关插座在配线施工中已定位预留,在安装前应复测位置是否符合规范、

施工蓝图或图纸会审记录等要求,如达不到要求应调整或重新安装接线盒。

2.2.2接线盒清理

开关、插座盒应采用专用盒,安装前应将预埋盒子内残存的灰块、杂物剔除并清除干净,再用湿布将盒内灰尘擦净,如导线上有污物也应一起清理于净。接线盒内如有锈蚀,须除锈刷漆。严禁在接线盒未清理干净前进行开关、插座安装。

1

2

3

4

接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。多个插座导线连接时,可将导线绞接在一起用焊锡焊牢,再做分支线连接。

2.2.4开关、插座安装

1)开关安装规定:①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,

且操作灵活,接触可靠。②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m;③相线应经开关控制。④为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。⑤多尘、潮湿场所和户外应选用防溅型开关;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场

2

0.15m,

0.5m以

3

1

2)各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。

3.施工质量要求

3.1主控项目

1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

2)插座接线应符合下列规定:

①单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;

3

1.5m。

4

1)插座安装应符合下列规定:

①当不采用安全插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。

②暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

③插座安装高度距地面不小于0.3m;同一室内插座安装高度一致。

2)照明开关安装应符合下列规定:

①开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m。

②相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。

1

2

3

1

2

合梯上向下抛工具及物品。

3)手持电动工具的壳、手柄、导线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载试验检查,运转正常后方可使用;使用时应戴绝缘手套。

4)手持电动工具使用前,对电动工具开关箱的隔离开关、短路保护、过负荷保护和漏电保护器进行仔细检查,并应一台电动工具一个开关、严禁一个开关控制2

台或2台以上电动设备,开关箱检查合格后,才能使用手持电动工具。

5)在露天或潮湿环境的场所必须使用Ⅱ类手持电动工具。

6)特殊潮湿环境的场所施工,优先使用带隔离变压器的Ⅱ类手持电动工具,使用Ⅱ类手持电动工具,必须装设防溅型的漏电保护器把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边,并设专人看护。

7

8

1

2

3

4

5

物及安装垃圾不得随意乱扔,应及时清扫干净。

6)开关、插座安装时,安装完成和下班应注意关门、窗和门上锁,防止损坏或丢失。

7.工程质量验收

1)开关、插座安装检验批应以每层或按区、段划分,检查数量抽查安装总数的

10%,但不少于5处。

2)开关、插座安装完成后,承包单位应组织自查,在自查合格的基础上,检验批的质量验收记录,由施工项目专业技术(质量)负责人填写,监理工程师(建设单位专业技术负责人),组织施工单位技术(质量)负责人等进行验收。

3)开关、插座安装验收应提交以下文件:

试验记录

用。

然后以电源进户线为系统进行通电试运行,系统内的全部照明灯具均得开启同时投入运行,一般民用住宅工程的照明全负荷运行时间为24h。运行开始后,每隔8h需要测量记录系统的电源电压,负荷电流,并做好记录存档。

通病2、住宅及儿童活动的场所未采用安全型插座

产生后果:住宅及儿章活动场所由于未采用安全型插座,且标高又不符合规定,

很容易造成安全事故。

防治措拖:要求住宅及儿童活动场所必须采用安全型插座,而且托儿所、幼儿园的插座标高不宜小于l.8m。

通病3、并列安装的开关高度不一致

产生后果:并列安装的开关高度不一致,影响观感和检修。

。座。

产生后果:常用的单相插座有相线、零线、保护地线,三相插座的还带保护地线,在插座上将相、零地线位置接错,或者同一场所,三相插座的相位不一致,当设备接上电源后容易将设备烧毁,是不安全的隐患。

防治措拖:插座的接线应符合:

(1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相

接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

(2)单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

(3)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座,其配套的插头,应按交流、直

列,就可确定该插座接线是否正确,不正确的即刻给予纠正。

通病8、开关、插座的接线端子处采用串接

产生后果:开关、插座的接线端子处的相线、零线、保护地线采用串接,万一有一处松动,影响其他线路的使用,是不安全的隐患。

防治措拖:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得

在开关、插座的接线端子处以套接压线方式连接其他支路。

通病9、开关不控制相线,搬把开关上下开启方向不一

产生后果:开关不控制相线,而控制零线,即使开关断电后,也是断零线,不断相线,容易引发触电事故,而开关上下、开启方向不一致,一旦断电就很难判断那个开关足否带电,给使用带来不便。

0.15

建筑电气施工安全技术交底

AQ—C11—1 工程名称通用润园小区 施工单位中国新兴保信建设总公司交底部位施工现场工种电工安全技术交底内容 交底内容: 1、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,严禁酒后作业。 2、二米以上的高空作业,无安全防护设施的必须系好安全带。 3、高空作业时,不准往上或往下乱抛材料和工具等物品。 4、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 5、所有特种作业人员必须持证上岗。 6、吊装区域,非操作人员禁止入内,塔吊和吊盘附近不许站人 7、在施工进度和安全发生矛盾时,必须首先保证安全生产。 8、新工人进入施工现场必须进行现场教育和岗位教育。 9、施工现场电气焊施工位置设消防桶,消防锹,灭火器等消防设备,且必须有看火人。 10、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 11、施工现场加强防火、做到人走灯灭,无火源、无火种。 12、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 13、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 14、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 15、施工现场的洞、沟、坑、升降口等危险处,要有防护措施或明显标志。 针对性交底: 1、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置。 2、五级以上大风,施工现场不允许电焊作业。 3、现场临时用电采用TN-S系统,实行三级配电,两极保护。 4、潮湿环境时,施工用电照明必须使用36V的安全电压施工。 5、各种电动工具如无齿锯、手把锯等必须有安全保护罩并配备电源箱、漏电保护装置。 6、跃上层施工时,活动龙门架周围必须设置围栏。 7、二米以上的高空作业(包括楼层内跃上施工时),无安全防护设施的必须系好安全带。 8、楼层内施工时,首先确认施工区域上方顶板是否有未有效封堵的洞口。以免坠物伤人。 交底人签名职务电气工长交底时间2011.5.25 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

建筑电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程安全技术交底(标 准版)

建筑电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2.从事电工作业必须持证上岗。 3.积极配合班组做好维修工作;检修设备故障时必须停机后方可进行,并悬挂严禁合闸的警告牌;检修设备时应两人进行并使用合格的绝缘工具。 4.现场发生电气设备事故或人身触电事故时,必须迅速拉闸断电并及时向领导和安全负责人汇报。 5.电工人员有责任并有权力制止任何违章用电和擅自拆改设备的行为。 6.认真做好维修工作记录和值班记录,做好设备的绝缘摇测、接地极摇测和漏电器具安全保护装置的测试记录。 7.现场作业人员必须服从管理部对供用电设备的统一管理,未经许可不得擅自挪动和拆改用电设施。 8.严禁赤手触摸一切带电绝缘导线,严禁触摸不清楚是否带电的

金属明露体。 9.严禁使用未装箱的开关、插座等电器,严禁使用卷线滚做开关箱使用。 10.严禁将带电线路拖地使用,并防止带电线路漏电,现场不得使用塑料线,电源线路应穿管埋地或用绝缘方式悬挂,严禁将带电线路在金属物上拖拉、缠挂,严禁用金属丝绑扎导线。 11.严禁砸、碰,踩带电线路。 12.严禁将电机、焊机等设备带电移动,移动前必须断电。 13.禁止现场高空交叉作业。 14.所有用电设备禁止直接接到二级箱,必须通过三级箱接入设备,要做到一机、一闸、一漏电保护。 15.使用人字梯时,人字梯不得放置在临边洞口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保有专人看护和扶梯(以免撞倒人字梯)且登梯人员必须挂安全带; 16.其它未尽事宜,请参照有关规定,规程。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

开关插座安装技术交底39266

开关插座安装工程 一、材料要求 1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证或“ccc“认证。 2各种插座:规格型号必须符合设计要求, 3塑料(台)板,应有足够的长度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4与其它材料:金属胀胀螺栓,塑料胀管,镀锌木螺丝、自攻螺丝,镀锌机螺丝、木砖等。 二、主要机具 1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘套、工具袋、高凳等。 2手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头等。 三、作业条件 1各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整。

2管内导线穿完,做完绝缘摇测。 3墙面的浆活、油漆及内饰装修工作均已完成。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 清理→接线→安装 (二)清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 (三)接线: 1一般接线规定: (1)开关接线: ①同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠; ②相线应经开关控制,民用住宅无软线引至床边的床头开关。 (2)插座接线: ①单相两孔插座有横装和竖装两种,横装时,面对插座的右孔接相线,左孔接零线;竖装时,面对插座的上孔接相线,下孔接零线(图1和图2)。 ②单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座接线的相序一致(图3和图

4)。 ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 2开关、插座安装准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削去绝缘层,注意不要伤及线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,旋紧压丝;插接端子,将线芯直接插入接线孔内,孔径大于线径2倍时,应弯回头插入,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 (四)开关、插座安装: 1一般安装规定: (1)开关安装规定: ①拉线开关距地面的高度一般为2~3m;层高小于3m时,距顶板不小于l00mm;距门口为150~200mm;拉线的出口应垂直; ②翘把开关距地面的高度为1.3m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后; ③暗装开关的面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光

建筑电气分项工程质量技术交底技术交底工程施工组织设计模板安全监理实施

避雷引下线和变配电室接地干线敷设分项工程质量技术交底卡 GD2301003 施工单位 工程名称广州白云国际机场旅客航站楼西三指廊及相 关连接主体结构和机电安装工程 分部工程建筑电气工程 交底部位西三指廊首层~屋面层日 期01月 08 日 交底内容一、施工准备 1、材料要求 (1)主要材料:镀锌扁钢、角钢、圆钢、钢材等。 (2)其它材料:电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 2、主要机具 (1)手动工具: 电工组合工具、手锤、钢锯、压力案子等。 (2)电动工具:电锤、冲击钻、电气焊机具等 (3)其它工具:大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器等。 (4)测量器具:小线、线坠、卷尺、粉线袋等。 二、施工工艺 1、工艺流程 (1)防雷引下线暗敷设: 调直扁钢或圆钢→搬运→下端与接地体焊接→随建筑物引上→隐检 (2)避雷引下线明敷设: 调直扁钢或圆钢→搬运→自上而下焊接连接→连接断卡子与接地体 (3)变配电室接地干线敷设: 预留孔、埋设支持件→固定支持件→调直接地线→连接固定接地线 2、操作工艺 (1)防雷引下线暗敷设: ①首先将所需用扁钢(或圆钢)用手锤进行调直。 ②将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好。 ③及时将引下线的下端与接地体焊接,或与断接卡子连接,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷 设于建筑物内至屋顶并出屋面一定长度,以备与避雷网连接,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录。 ④利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,每层各引下点焊接后, 隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (2)避雷引下线明敷设:

开关插座安装施工技术交底

开关、插座安装施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、盒子缩进装饰在超过20mm的已加套盒,且套盒与原有可靠的措施,拔插时不能将套盒与面板一起拔出。 3、盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。 (二)材料要求 1、各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印年同规格、同型号应各备一张。 2、塑料(台)板应有足够强度、应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3、进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外),中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。

(三)施工器具 1、红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。 二、质量要求 表5-19 三、工艺流程 清理→接线→安装→通电试运行 四、操作工艺

(一)清理 用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 (二)接线 1、开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2、插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖接时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出导线的留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔径允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其他支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定 (1)安装在同一建筑物,构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

建筑电气工程技术交底书

建筑电气工程 技术交底书 电线穿管 一、配管 配管的目的是保护导线,因而要求管路畅通到痊,便于穿线,并接地可靠,暗配电管预埋质量不好,将造成土建大面积剔凿,严重影响质量强度,结构强度。 1、暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无 弯时30m 有一个弯时20m 有两个弯时15m有三个弯时8m,不允许有4个弯。 2、暗配管要固定牢固,接线盒旁15cm以内,必须用铅丝或钢筋绑扎。 3、埋入墙或楼(地)面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,管与管间应至少有25mm的间隙,以免砼浇筑时不能渗入,造成空鼓。 4、开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔。 二、管内穿线 1 、在穿线前应将管中的杂物清理干净。 2、导线间的型号、规格,必须符合设计要求,严禁擅自改变导线规格、型号。

3、导线在管内不得扭结,有接头、断线、背口等现象。 4、接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度15cm,配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2 , 出户线的预留长度为 1.5m。 5、同一支流的回路的导线必须穿在同一管内,不同回路不同电压和交流与直流的导线不得穿于同一管内,但以下几咱情况除外: a、标准电压为65V以下的回路 b、照明花灯的所有回路 c 、同类照明的几个回路,但管内导线总数不多于8 根 d、导线间连接采用浏锡缠头法。 E、缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈 F、焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊,夹渣,刷锡要均匀,接头部位清洁要控制涮锡的程度,尽量减少烧坏导线的绝缘层。 G涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑胶)绝缘带, 外用胶布包扎严密 技术交底书电气器具及配电箱安装 一、灯具安装 (一)材料要求 1、灯具的型号、规格符合设计要求。 2、灯具的配件及灯具要齐全,无机械损伤、变形,将层剥落和灯具破裂等缺陷。

电工班组施工技术交底大全

页眉 电工班组施工技术交底 一、电气设备安装施工方法 1、电气安装的要求 1.1建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。 1.2本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。 1.3建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,方可进行。 1.4建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规定。 1.5起床及配件的验收应按一下要求进行检查: 技术文件、产品合格证件应齐全。 型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。 验收检查项目 灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油漆装饰面层完好、无剥落、灯罩地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格证件。 灯具配线检验 照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠的安全运行,其工作电压等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安装工程的质量。电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。 电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。 建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。 合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需要,适于使用。 牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。 页脚 页眉 整齐系电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格同意安装位置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。 施工中的安全技术措施,应符合国家现行技术标准和规范的规定。 2、插座、开关安装 (1)、插座安装符合一下要求:

建筑电工安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑电工安全技术交底(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

建筑电工安全技术交底(标准版) 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。 三、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

四、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。 五、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。 六、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。 七、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。 八、空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格,严格执行规范规定。 九、动力配电箱与照明配电箱宜设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 十、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的

开关、插座安装技术交底

缤纷南国·元一滨水城 开关、插座、风扇安装建筑电气工程 1.工艺流程 验收清理接线安装 2.材料验收 (1)各种插座、开关和吊扇和型号、规格,必须符合设计要求和国家现行的技术标准的规定。并应有产品质量合格证。外观质量应完好无损,不得有裂纹和机械损伤。 (2)塑料(台)板。应具有足够的强度,台板应平整、无弯翘变形等现象。其规格型号必须符合设计要求。 (3)辅助材料。附属配件其中金属铁件(膨胀螺栓、木螺丝、机螺栓等)均应有镀锌标准件。其规格、型号应符合设计要求。与组合件必须配。 3.清理 器具安装之前,将预埋盒子内残存的灰块、杂物剔掉清除干净,再用湿布将盒子内的灰尘擦净。 4.接线 (1)单相双孔插座接线。应根据插座的类别和安装方式而确定接线方法。 1)横向安装时,面对插座的右极接线柱应接相线,左极接线柱应接中性线。 2)坚向安装时,面对插座的上极接线柱应接相线,下极接线柱应接中性线。 (2)单相三孔及三相四孔插座安装时,应符合以下规定: 1)单相三孔插座时,面对插座上孔的接线柱应应接保护接地线,面对面插座的右极的接线柱应接相线,左极接线柱应接中性线。 2)三相四孔插座时,面对插座上孔的接线柱应接保护地线,下孔极和左右两极接线柱分别接相线。 3)接地或接零线在插座处不得串联连接。 4)座箱是由多个插座组成,众多插座导线连接时,应采用LC型压接帽压接总头后,然后再作分支线连接。 交、直流和不同电压的插座安装在同一场所时,应设置明显标志加以区别,其插头与插座必须配套,严禁互相代用。 5)接线时。首先,将内箱内甩出的导线留出维修信余量,削出线芯,

缤纷南国·元一滨水城 开关、插座、风扇安装建筑电气工程 操作要精心,不得碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的拉线柱上旋紧压头。连接独芯导线时,可将线芯直接插入接线孔内,紧固顶丝将其导线芯压紧。线芯不得外露。 5.插座安装 插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范规定。 1)范规定:托儿所、幼儿园及小学校不小于1。8;同一场所安装的插座高度应一致。 2)落地式插座应具有牢固可靠的盖板。地插座面板与地面齐平、紧贴地面、盖板固定牢固密封良好。 3座标高允许偏差应符合以下规定: ①同一室内安装的插座高度差不宜大于5。 ②并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1。 1)信宅用安全插座时,安装高度可为300。 2)殊场所插座安装应符合以下要求: ①潮湿场所应使用安全型防溅插座; ②电热容量不大于2,电动机容量不大于0。6的电器,可用插座直接启闭。 ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时应有明显区别标志,且应选用不同型式插头的插座,以免插头互相插错,损坏电器。(2)明装插座必须安装在塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。 (3)暗装插座应用专用盒,盖板应端正,贴紧墙面。每一持座位轩上恬使用户能任意使用类型类家用电器。 (4)常规家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接。 (5)信宅插座回路应单独装设漏电保护装置。 6.开关安装 (1)灯的开关选择及要求 电灯的启明及熄灭是利用开关控制的。其开关的品型号较多、适用范围广,按开关适用操作方式不同可分为:拉线开关、跷板开关扳把开关、床头开关等。这些开关常规是用来控制1KW以下电灯启明与熄灭的,各种开关的结构均由动静触点,操作机构以及绝缘构件三个部

开关插座安装技术交底记录

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称开关、插座安装工程 交底提要开关、插座安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: ③交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 3、接线:先将盒内甩出的导线留出维修长度(15~20cm)削去绝缘层,注意不要碰伤线芯,如开关、插座内为接线柱,将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子,将线芯折回头插入圆孔接线端子内(孔经允许压双线时),再用顶丝将其压紧,注意线芯不得外露。 4、接线时应特别注意:为了保证安全和使用功能,在配电回路中的各种导线连接,均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式连接其它支路。 (三)开关、插座安装 1、开关安装规定 ①安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 ②开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.4米;拉线开关距地面高度为2~3米,且拉线出口应垂直向下。 ③并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。 ④相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。 ⑤为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。 ⑥多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其它处所控制。 2、插座安装规定 ①插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3米,特殊场所暗装插座不应小于0.15米;在住宅儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8米。 ②当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

电气工程安全技术交底

交底内容: 电工安全技术交底 1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持证上岗独立操作。 非电工严禁进行电气作业。 2、电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准上岗作业。 4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线工作零线相区别,不得混用。 5、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)的要求。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。 7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式腆钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 交底内容:

使用电焊机安全技术交底 1、电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应搭设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按规定配备消防器材。 2、电焊机使用前,必须检查绝缘及接线情况,接线部分必须使用绝缘胶布缠严,不得腐蚀、受潮及松动。 3、电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度应不大于5m,二次线焊把线长度应不大于30m。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠防护罩。 4、电焊机的外壳必须设可靠的接零或接地保护。 5、电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用规定选用。电缆外皮应完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。 6、电焊机内部应保持清洁。定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。 7、电焊机启动后,必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V,交流焊机空载电压不得超过80V。 8、使用交流电焊机作业应遵守下列规定: 8.1、多台焊机接线时三相负载应平衡,初级线上必须有开关及熔断保护器。 8.2、电焊机应绝缘良好。焊接变压器的一次线圈绕组与二次线圈绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻不得小于1MΩ。 8.3、电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行。作业中应经常检查电焊机的温升,超过A级60℃、B级80℃时必须停止运转。 9、使用电焊机前必须到项目部安全管理人员处办理动火审批手续。交底内容: 使用氧气瓶安全技术交底

电气安装工程施工技术交底

欢迎阅读电气安装工程施工技术交底单 施工单位:编号: 工程名称单位工程名称 工程部位施工队组 备料工段电气施工技术交底内容: 1工作内容 电气成套配电柜、控制柜和配电箱安装,电气检测、执行元件安装,桥架、配线管安装,动力、 控制电缆敷设及接线、设备接地(不含接地网安装) 2施工前准备工作 1)施工人员配备齐全、电工要持证上岗 2)图纸经会审,确保图纸正确无误。相关人员要熟悉图纸 4)施工依据:本项目电气仪表及照明工程施工方案 3)施工质量验收标准:施工质量要符合建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)的要求 3 施工条件 1)配电房完工,达到防火防水要求、能上锁,由专人管理,电气平台完工,并经验 收合格。 2)设备及其附属构件安装完成。 3)电气预埋件埋设完成,电缆沟开挖、浇筑完工。 4 施工材料 1)配电盘、柜,接线箱等需要安装的电气设备已到货,并经开箱验收符合设计要求, 有出厂合格证明文件。 2)电缆到货,并与图纸设计所需的电缆规格型号、种类一致;电缆安装附属配件到 货,规格种类齐全,数量足够。 3)电缆桥架、配线管、波纹管、金属软管及其附属配件等材料到货,规格型号与图 纸设计相符。 5 施工用具 1)弯管机、交流焊机、电锤、砂轮切割机、液压压线钳、角向磨机、接地电阻测试

仪、电压表、电流表、万用表、兆欧表、打码机等。 6 施工方法 6.1 电气安装施工程序 施工准备→电气设备就位(电气元器件、盘、柜安装)→电缆桥架安装、配线管敷设→电缆敷设、穿线→设备、控制柜接线→系统调试→单机试车→联动试车→竣工验收 6.2 盘、柜、箱的安装 1 基础槽钢安装应符合以下要求:水平度、垂直度误差均不超过2/1000,全长误差不超过5mm。 2基础槽钢安装后,其顶部宜高出抹面10mm,并应有可靠接地。 3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度偏差以及盘、柜面的偏差和盘、柜间接缝的偏差应符合表1的规定: 表1 项目允许偏差(mm) 垂直度(每米) 1.5 相邻两盘顶部 2 水平偏差 成列盘顶部 5 相邻两盘边 1 盘面偏差 成列盘面 5 盘间接缝 2 4引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应牢固固定,不得使所有连接的端子排受到机械应力。 5铠装电缆在进入盘、柜后应将钢带切断,切断处的端部扎紧,并应将钢带接地。 6.3电缆桥架、线管的安装 1电缆桥架进场后,要求检验其质量,包括外观检查和单个桥架长度、宽度和对角线距离偏差不能大于0.5%。 2金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

28 (电气照明)分部分项施工技术交底记录4

(电气照明安装)分部分项施工技术交底记录 渝建竣-28 工程名称重庆康达环保产业(集团)有限公 司办公楼三楼装饰工程 施工单位东泰华美建筑装饰有限公司 分部分项名称电线、电缆导管和线槽敷设施工班组电工组交底部位3F、顶楼计划完成日期2011.10.10 交底日期2011.9.30 1.质量标准及执行规程规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.安全操作事项:(1)登高作业应注意安全,人字梯应有防滑链;(2)严禁两人在同一梯子上作业;(3)施工场地应做到工完料清。 3.操作要点及技术措施:(1)弹线定位:根据设计图的要求,确定盒、箱位置后进行弹线定位,并测出盒、箱、灯头盒、开关盒的准确位置并标出尺寸。(2)稳埋盒、箱:盒、箱固定应平整、牢固,灰浆饱满,收口平整,纵、横坐标标识准确,符合设计图和施工验收规范规定。(3)管路连接:管路连接使用套箍边接。用小刷子粘上配套的塑胶胶粘剂,均匀涂抹在管得外壁上,将管子插入套箍,管口应到位,胶粘剂要求粘接后1min内不移动,黏性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300~500mm处加一个固定点。管进盒、箱,一管穿一孔,先接端头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料堵好盒口。(4)管路暗敷设。(5)扫管穿带线。 4.其它注意事项:(1)剔槽打洞时,应预先划好线,避免洞口或管槽剔得过大,过宽,影响土建结构质量。(2)管路敷设完毕后应注意成品保护。(3)在混凝土、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋。 主要参加人员: 许建、杨品泽、廖勇、冯彦、黄邦雄、程志明 项目技术负责人: 交底人: 交底接收人: 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制

灯具开关插座面板安装施工技术交底

交底内容: A、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由 甲方供应? 2.1.2 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm 2.1.3 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.4 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.5 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.6 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、 灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锂、圆锂、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 B操作工艺 3.1 工艺流程: 灯具检查T灯具组装T 灯具安装T 开关插座面板安装T 通电试运行 3.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 3.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定;

建筑电工安全技术交底大全

技术交底记录 编号C2-1-001 表C2-1 工程名称普定县黔龙朵贝建设项目交底日期年月日施工单位贵州铭阳建设工程有限公司分项工程名称建筑电工 交底提要安全注意事项 交底内容: 建筑电工安全技术交底 1、建筑电工应经劳动部门专门培训考核合格发证后方可持证上岗。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查校验。 3、现场施工用高压设备扩线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程的要求进行安装和架设。 4、线路上禁止带负荷接电或断电,并严禁带电作业。 5、有人触电应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干沙灭火。 6、临时电源和携带式手提电动工具或在高温施工地区使用的电气设备,应装设触电保护装置应完整无损,动作灵敏。使用前必须按“试验”按钮,合格后方可投入运行。 7、各种熔断器的熔点必须严格按规定合理选用,严禁用铁丝、铅丝等非专用熔丝替代。 8、施工现场的各种配电箱必须铁制,且应有防雨设施,门锁齐全,配电箱底边离地不得小于1.5米。 9、电动机械必须“一机一箱一闸一保险”控制,电源开关应设在机械设备附近,一般不超过3米。 10、移动式机械的电源导线(或临时电源),必须采用良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线),其中必须有一根专用接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。 11、架空导线的截面应满足安全载流量及电压损失的要求,但铜线不得小于6mm2,软线不得小于16mm2。导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物

的水平距离应大于3米。 12、移动式照明的电源导线,应采用橡皮铜芯软电源,绝缘良好并不得有接头,灯具高度离地不得低于2.5米。 13、施工现场必须按照《临时用电施工组织设计》执行,根据“三相五线制”要求进行“三级配电两级保护”。 接受人(全员)签字: 审核人交底人接受交底班组 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。宁 可累死在路上,也不能闲死在家里!宁可去碰壁,也不能面壁。是狼就要练好牙,是羊就要练好腿。什么是奋斗?奋斗就是每天很难,可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易,可一年一年越来越难。能干的人,不在情绪上计较,只在做事上认真;无能的人!不在做事上认真,只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬!赢一个无悔人生!早安!—————献给所有努力的人

电气配管技术交底大全

本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

技术交底记录 资料编号 06-05-C2-001表 C2-1 工程名称锦江之星4s-庐山新云中宾馆装饰改造 工程 交底日期2015年8月1日 施工单位中建华新建设工程分项工程 名称 电气配管 交底提要准备工作、材料要求以及施工工艺规程、质量要求等注意事项 交底容: 15mm,管外侧保护层厚度不应小于 15mm,接好盒(箱)管路后用不小于 M10 的水泥沙浆进行填充,抹面保护。 2、开槽必须使用切割机,且不允许剔横槽及剔断钢筋。 3、管进盒、箱连接:管进入盒、箱采用同质成品锁扣连接,不允许进外 出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,不允许开长孔。 5、插座及灯具均需暗敷一根线管(PVC20)至局部等电位位置。 (五)扫管穿带线 在土建抹灰工程施工前应对管路进行疏通,疏通时根据图纸中设计管穿线数量级线径在疏通所用钢丝(或其他牵引绳)后带上50公分同线径同数量导线用来清扫疏通管路,疏通完成后在管留下穿线所用钢丝(或其他牵引绳),发现管路有堵漏现象在土建抹灰前及时维修。 五、变形缝的处理 在变形缝的两侧各预埋一个接线箱,在变形缝的一侧把短管的一端用根母和锁母固定在箱底部,在另一侧的接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽尺寸不小于管直径的2倍,在变形缝的两侧的钢管及接线箱上焊接补偿跨接地线(图5-1),当穿过变形缝的导线较多或导线截面较大时要采用直筒式接线箱(图5-2)。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

开关插座安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2、盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拔插时不 能将套盒与面板一起拔出。 3、盒子缩进装饰面不够20mm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4、线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5、墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6、为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工 作应己完成。 (二)材料要求 1、各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC” 认证标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备 一张。 2、塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3、进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证 [CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、 维修、使用、试验要求等技术文件。 (三)施工器具 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 清理→接线→安装→通电试运行 四、操作工艺 (一)清理 用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其他杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理于净。 (二)接线 1、开关接线规定:电器、灯其的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺, 依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2、插座按线规定:

相关文档
相关文档 最新文档