文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬施质量控制要求

冬施质量控制要求

冬施质量控制要求
冬施质量控制要求

冬季施工项目质量控制

依据:《建筑工程冬期施工规程》JGJ104

《混凝土质量控制标准》GB50164

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55

《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ107

一、为保证冬施工程项目的规范实施,使质量控制达到规范要求,顺利完成明年春检工作,特制订本实施要求。各施工单位部门应认真安排,严格执行,对已实施的与本要求不符合的应立即完成整改。

二、冬施准备工作

1.冬施项目管理机构,项目负责人

2.冬施方案(6套)

3.冬施物资:

(1)保温棚布(2)棉被(3)炉具等物资满足施工要求。

4.测温器皿、温度计

5.劳保防护用品

6.消防器材、灭火器等设施按规范配设

三、土方工程

1.对于大体积的土方工程宜采用翻松粑平法施工,在拟施工的部位应将老层土耙平翻松耙平,其厚度宜为25~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍,加基槽底宽之和。

2.初冬降雪量较大的土方工程施工地区,开挖前场地宜设置篱笆或其他材料的墙,高度50cm~100cm,间距宜为10~15m。面积较小的基槽在预定的位置上挖积雪沟(坑)深度宜为30~50cm宽度为预计的两倍,加基槽(坑)底宽之和。

3、开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施,不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上覆盖保温材料。

4、冬期不得在冻胀性地基土上浇筑混凝土。

四、钢筋工程

1.在负温度下承受静荷载作用的钢筋混凝土,其主要受力钢筋可选用,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级热轧钢筋,余热处理Ⅲ级

钢筋,热处理钢筋,高强度圆形钢筋,及冷拔低碳钢丝。

2、在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

3、在负温下采用控制冷拉率方法,冷拉钢筋时其冷拉率的确定与常温相同。

4、在温度低于-20℃时,不得对低合金,Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。

五、钢筋负温焊接

1、钢筋负温焊接,可采用闪光对焊,电弧焊及气压焊等焊接方法,温度低于-20℃时不宜焊接。

2、钢筋负温电弧焊时,可根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择焊条和焊接电流,焊接时应采取防止过热烧伤,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

3、帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。

4、钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求

(1)焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢板之间均应熔合,焊接过程中应经常清渣。

(2)热轧Ⅱ、Ⅲ级钢筋多层焊接时,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道长度比前一层焊道在两端各缩短4~6mm。

六、混凝土施工控制要求

1、试块留取要求:

(1)标养试块:同厂、同批次、同强度标号,每100m3留取一组。不足100m3也留取一组。(连续性浇筑大于1000m3可按200m3留取一组)

同条件试块:同场、同批次每次留取500m3以下不得少于三组,1000m3不得少于5组。

(2)临界强度试块每批次留取不得少于2组。

(3)拆模试块每批次留取不得少于1组。

(4)抗渗试块每500m3留取不得少于1组。

2.硫铝酸盐水泥不得与硅酸盐类水泥或石灰等碱性材料混合使用。

3.混凝土进场应在30min内浇筑完毕,入模温度不得低于5℃。出现冻结或凝结而降低流动性后不得二次加水拌合使用,及时退场处理。

4、模板外和砼表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的砼表面,新浇筑砼表面应铺一层塑料薄膜。

5、(1)当采用暖棚法施工时,棚内各测点温度不得低于5℃,并应设专人检测砼及棚内温度,暖瓶内侧测温点应选择具有代表性位置进行布置,在高地面50cm高度处必须设点,每昼夜测温不应少于4次。

(2)暖棚的出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降,造成砼受冻的措施。

6、(1)冬期施工砼质量控制及检查;除应符合国家现行标准《砼结构工程施工及验收规范》GB50204与《砼结构工程施工规范》GB506666-2011和国家有关标准规定。

(2)检查外加剂质量掺量、外加剂进入施工现场后,应进行抽样检验,合格后方准使用。

(3)检查砼从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度。

(4)冬期施工测温的项目与次数应符合7-9-2的规定。

砼冬期施工测温项目和次数

测温项目测温次数

室外气温与环境温度每昼夜不小于4次,此外还需测量最高、

最低气温

砼出灌,浇筑入模温度每一工作班不少于4次

备注:入模温度不得低于2℃。

(5)在日气温-5~-10℃、-10~-15℃、-15~-20℃,采用上款保温措施时,宜分别采用规定温度为-5℃、-10℃、-15℃

的防冻剂。

7、冬期浇筑的混凝土其受冻临界强度规范符合下列要求

(1)普通混凝土采用硅酸盐水泥,应为设计强度标准值的30%,矿渣硅酸盐水泥,应为设计强度标准值的40%,但砼强度等级为C10及以下时,不得小于5.0N/ mm2。

(2)掺用防冻剂的混凝土,当室外气温不低于-15℃不得小于4.0N/mm2,室外气温不低于-20℃时不得小于5.0N/mm2。

8、混凝土的泵送与浇筑

(1)模板的设计,必须根据泵送混凝土对模板倾侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度和稳定性。

(2)混凝土泵送应连续进行,其中断时间不得超过初凝时间。

当超过初凝时间时应按方案要求或留置施工缝规定处理。

(3)对于有预留洞、预埋件和钢筋太密的部位,应预先制定措施,确保顺利布料和振捣密实,经常检查密实情况,发现有问题应采取措施予以纠正。

9、(1)应在浇筑地点制作一定数量的砼试件,进行强度试验,其中一组试件应在标准条件下养护,其余放置在工程条件下养护,在达到受冻临界强度时,拆模前拆除支撑前及与工程同条件养护28d,再标准养护28d均应进行试

压。

(2)检验抗冻、抗渗所用试件应与工程同条件养护28d,再标准养护28d后进行抗冻或抗渗试验。

七、砼养护测温记录

1、填写依据

(1)砼冬季施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》和施工技术方案的规定。

(2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5℃时起,至室外日平均气温连续5d高于5℃时冬施结束。掺加防冻剂的砼未达到抗冻临界温度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。

(3)砼冬施养护测温应先绘制测温点布置图,包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此外还应进行成熟度计算(本次、累计)。表格中各温度值需要标注正负号。

(4)、蓄热法及综合蓄热法养护

1)蓄热法养护

①定义:砼浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热的热量,通过适当保温延缓砼冷却,使砼冷却到0℃以前达到预

期要求强度的施工方法。

②适用范围:蓄热法施工,砼养护不需要外加热源,冬季施工费用比较低廉,故在冬季施工时应优先考虑采用。只有技术上不易满足热工计算要求或施工期限紧迫时才采用其他方法。一般初冬或早春季节日平均气温为-10℃,最低气温不低于-15℃期间,砼表面系数不大于5或地面以下结构都适宜采用蓄热法施工。

③养护要求:蓄热法施工的砼养护,关键是需要计算设计和确定砼冷却到0℃时所需要的保温材料、冷却时间和所达到的强度。

2)综合蓄热法养护

①定义:掺化学外加剂的砼浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热的热量,通过适当保温延缓砼冷却,使砼温度降到0℃或设计规定温度前,达到预期要求强度的施工方法。

②适用范围:一般适用于表面系数M=5-15,最低气温-18℃(或平均气温-12℃)以上的地区的全冬期阶段施工,也适用于较寒冷地区在上述气温期间的施工。

③材料要求:水泥宜选用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或其他R型(早强型)水泥。

④养护要求:在砼综合蓄热养护中,砼养护冷却到0℃的时间平均约36h左右。冷却过程中的平均气温约为3℃~7℃。

在此条件下强度范围大致在3—6MPa。当用现场试块测定早期强度,由于砼一直处于降温过程,降温速度与结构和试块的表面系数、保温情况有关。由于结构和试块的表面系数不同,加之保温情况差异,致使试块的温度和结构的实际温度差异较大,这样就造成同条件的试块代表性差的问题。如果选用结构的实际测温数据为依据的成熟度法来推算砼早期养护的强度,则更加具有现实意义。

(5)、测温孔的设置要求

1)全部测温孔均应由现场技术部门编号,并绘制布置图(包括位置和深度)。

2)测温时,测温仪表应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。

3)测温孔的调置:

①测温孔的设置一般应选择温度变化较大,容易散失热量的部位,构件易于受冻结的部位设置。

②现浇砼

①梁(包括简支梁和连续梁)。测温孔应垂直于梁轴线。梁每3m长设置1个,每跨至少1个,孔深1/3梁高;圈梁每3m长设置1个,每跨至少1个,孔深10cm。

②楼板(包括基础底板):

a、每15cm2设置1个,每间至少设置1个,孔深1/2板厚,测孔垂直于板面。

b、箱型底板:每20m2设置测孔1个,孔深15cm。厚大的底板应在底板的中、下部增设一层或两层测温点,以掌握砼的内部温度,测孔垂直于板面。

③柱:

a、在柱头和柱脚各设置测温孔2个,与柱面成30°倾斜角。孔深1/2柱断面边长。

b、独立柱基:每个设置测温孔2个,孔深15cm。

3)砖混结构:①砖混结构构造柱:每根柱上、下各设置测温孔1个,与柱面成30°倾斜角,孔深10cm。②条形基础:每5m长设置测温孔1个,孔深15cm。

4)现浇框架结构的墙体:当墙体厚度≤20㎝时,可单面设置测温孔,孔深1/2墙厚;当墙体厚度>20㎝时,可双面设置测温孔,孔深1/3墙厚且不小于10㎝。测温孔与板面成30°倾斜角。①每15m2设置测温孔1个,每道墙至少设置1个,孔深10cm。②大面积墙体测温孔按纵、横方向均不大于5m的间距设置。

5)框架剪力墙结构(大模板工艺):墙体横墙每条轴线测一块模板,纵墙轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设置测温孔2个,对角线布置,上、下测孔距大模板上、下边缘30cm~50cm,孔深10cm。

6)预制框架柱现浇接头:每根柱上端接头设置测温孔1个,与柱面成30°倾斜角。孔深1/2砼接头高度。每根柱下端接头设置测温孔2个,与柱面成30°倾斜角。孔深1/2柱断面边长。

7)预制大梁的叠合层板缝宽度大于12cm配筋的钢筋砼:每根梁设置测孔1个,最大间距不超过10m长,孔深10cm。8)现浇阳台、挑檐、雨罩及室外楼梯休息平台等零星构件:①凡是以个为单位的,每个设置测温孔2个。②凡是以长度为单位的,宜每隔3m~4m左右设置1个测温孔。

9)室内抹灰工程:将最高最低温度计或普通温度计放在楼北面房间距地面50cm处,每50~100㎡设置一个。

10)现场预制构件:现场预制构件测温孔的设置,参照相应的现浇构件要求设置测温点。

4、填写要点

(1)、砼养护测温源于两个方面的原因,一是冬期施工期间,按规定对新浇筑的砼内部温度进行测试,观测内部温度是否降至所选用防冻剂的规定温度;二是按规定的时间间隔对浇筑的砼内部温度进行测试,计算出某一段时间内的砼平均温度,从“温度、龄期对砼强度影响曲线”上查得砼的即时强度,从而决定是否委托检测砼各种规定强度用的砼试件。“温度、龄期对砼强度影响曲线”从规范中可查出或由检测单位给出。

(2)、砼养护测温应按照同一次的浇筑完成的部位进行记录。

(3)、《砼养护测温记录》中测温孔测度精确至1℃,成熟度精确至0.1℃·h。

(4)、《砼养护测温记录》应附测温孔布置图,记录中的测温孔编号应与测温孔布置图一致。

(5)、冬期养护测温的开始与延续时间:在砼达到抗冻临界强度前每隔2h测温并记录一次,以后每隔6h测温并记录一次,同时还应测定并记录环境温度。测温时间的长短应按照相关施工方案的要求执行[通常情况下,当砼表面温度降至与环境温度之差在20℃以内,且温度曲线变化(升、降)趋势正常即可停止测温]。

(6)、每次测得的各测温孔的温度平均值与测试间隔时间的乘积为本次成熟度(℃·h),与上次的累计成熟度相加,为累计到本次的成熟度。通过查砼成熟度曲线,可大致推测对于不同成熟度的砼预测强度。

山西创享监理分公司

滨西商务中心(二期)监理项目部 2013年12月17日

论文_《浅谈业主方如何进行工程质量管控》

浅谈业主方如何进行工程质量管控 摘要:工程项目建设的质量直接关系到国家及广大人民的切身利益,作为工程建设项目的业主方,如何加强对工程质量的管控,提高工程的质量水平,是值得我们所有建设单位工程管理人员认真思考的问题,本文主要就工程建设过程中的质量管控措施进行浅析。 关键字:业主方工程质量管控 工程质量的优劣,对工程能否正常进行关系重大。因此,工程质量问题是参与工程建设各方面共同利益之所在。搞好工程质量控制,是有关各方共同的义不容辞的责任。但是,在实际工作中,由于参与工程建设各方所处的位置不同,各自所关注的重点也有所不同,由于业主方是建设工程项目实施过程的总集成者,因此对于一个建设工程项目而言,业主方的项目管理往往是该项目的管理核心。在建设工程项目的质量控制中,需要系统有效地应用质量管理和质量控制的基本原理和方法,建立和运行工程项目质量控制体系,落实项目各参与方的质量责任,通过项目实施过程各个环节质量控制的职能活动,有效地预防和正确处理可能发生的工程质量事故。 一、业主对工程建设项目进行质量控制的基本内容 工程质量是工程建设项目的投资效益得以实现的根本保证,质量控制是确保工程质量的最有效方法,并贯穿于建设的全过程。为确保工程质量,业主可按以下内容对工程建设项目进行质量控制。 (1)预测建造期和使用期对质量影响的全部因素,做好建设项目的全部规划。 (2)选择资质等级、经验、信誉合格的设计、施工及监理单位,签订合同,在合同中必须涉及质量条款并明确质量责任。

(3)做好对重大技术方案、设计文件、施工组织设计的审定。 (4)做好实施阶段的质量控制,如图纸会审与技术交底、施工设备、材料、机械供应及施工中的质量控制。 (5)做好质量信息反馈,通过组织与协调手段,进行全面质量管理。 二、业主对设计方、监理方、施工方的质量控制 工程建设项目从决策到验收交付使用,共分为四个阶段,即:(1)工程立项阶段;(2)设计阶段;(3)施工阶段;(4)工程验收阶段。在这四个阶段中,除第一阶段和监理、施工涉及较少外,其余3个阶段无不涉及,而涉及的重要纽带之一就是质量,从设计质量、监理质量到施工最终凝结成的工程质量。而在各个阶段,业主要针对不同时期的不同重点,采取相应的质量控制手段,来最终完成对建设项目的质量控制,达到预期的质量目标。 2.1 业主对设计方的质量控制 设计工作是工程建设的基础,及时准确的设计图纸、处理工程重大技术问题,对保证工程质量具有重要意义。业主对设计的质量目标要求应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针,做到使用、合理、经济、防灾、安全。为达到这一目标,应采取以下措施对设计质量进行控制。 (1)根据项目建设要求有关批文、资料,编制出设计大纲或方案竞争文件,组织设计招标或方案竞争,评定设计方案。 (2)进行勘察、设计、科研单位的资质审查,优选勘察、设计、科研单位,签定合同和按合同实施,并加强对合同实施过程的质量控制。 (3)设计方案审查。控制设计质量,审查设计方案,以保证项目设计符合设计大纲要求,符合国家有关工程建设的方针政策,符合现行设计规范、

冬季施工安全管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季施工安全管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4803-50 冬季施工安全管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1工程概况及冬季气候特征 1.1 工程概况 ++++++位于辽宁省中东部,施工段落为DK1+969.62-DK12+036.70(不含路基段),位于沈阳市范围内,途径毡匠堡、鲍家洼子、沙河北、沙河敬老院、沙河、后三道岗子、前三道岗子、胡老屯,承担跨沈丹铁路特大桥(DK1+970-DK7+952.2)、后岗特大桥(DK8+311.82-DK12+003.76)的下部结构工程,三座连续梁工程以及沈丹客专1#梁场的508榀箱梁制运架施工任务。 1.2 冬季气候条件 冬季施工指根据《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天

生产质量管理控制简介

生产质量管理、控制简介 产品生产过程质量管理与控制 企业成功的四个因素项目、机遇、环境和管理。但品质无论何时都是企业管理的焦点和生命线;在激烈的市场竞争中,其先决条件便是产品能被市场接受。在产品竞争的三大要素“品质、成本、交期”中品质排在首位;所以说一个企业要是没有品质,那便没有明天,可见品质在企业中的重要性。 我公司产品能在市场中被接受;除不断加大品质的控制力度及品管人员的配备外;对品质的控制不仅着重于进料、制程的检验;更着重于品质的改善与提升,体现全过程“以预防为主”的思想。 品质控制的关键在于以下八大点,我公司严格按照以下八点以及ISO9001的要求严格执行;保证产品质量。 1.高阶管理层的重视:我们应在任何情况下避免“出货第一,品质第二”的经 营概念。 2.明确品质控制的职责、权限:在公司品质部拥有独立的品质判断权力。对品 质的仲裁权高于其他职能部门,品质控制工作主要包括以下内容:(1)制定产品的品质标准;(2)保持检验标准与品质标准的一致性;(3).采取纠正措施并追踪实施效果。 3.强调落实、执行:品质控制成功与否,关键取决于人的执行程度。加强品质 执行者的品质意识与理念训练,有助于执行者对“品质控制”的理解和有效执行。 4.重视品质分析与总结:加强品质状况分析,总结有利于职能人员了解品质差 距原因,加强品质预防。 5.重视品质改善:品质改善是品质控制的目的。 6.品质改善循环及维护的执行。 7.开展质量评比活动:通过质量评比活动可以加强员工对品质的重视,推动品 管工作的顺利进行。 8.推行5S活动:推行5S活动可以使员工养成良好的工作习惯,保持良好的工 作态度。 品质检验控制具体实施职责如下:

浅谈工程质量控制与验收

??????学院 毕 业 论 文

?????学院 毕业设计?论文?成绩表 土木工程 系 建筑工程技术(建材管理与贸易) 专业 ???????? 班 评审意见: 指导教师对学生 ??? 所完成的课题为 浅谈工程质量控制与验收 的毕业设计?论文?进行的情况,完成情况的意见: 评分:平时成绩(百分制) 论文成绩(百分制) 指导教师 年 月 日 答辩: 毕业设计?论文?答辩组对学生 所完成的课题为 的毕业设计?论文?经过答辩 成绩为

毕业设计?论文 ?答辩组负责人 答辩组成员 年 月 日总成绩(平时成绩 ???论文成绩 ???答辩成绩 ??): 签字: 年 月 日 ?????学院 毕业设计?论文?任务书 土木工程 系 ??????? 班 学生 ?? 学号 ???? 毕业设计?论文?课题 建筑工程质量控制与管理 毕业设计?论文?工作自 ???? 年 ? 月 ? 日起至 ???? 年 ? 月 ? 日止 毕业设计?论文?进行地点: ??????学院

课题的背景、意义及培养目标 ??课题背景及意义:现阶段在建筑这个行业,很多地方都需要改进和更新,特别是 在质量管理与控制这方面,本文始终以建筑工程质量管理与控制进行了一定层次的分析和 说明,本文内容包括建筑工程质量管理也控制的一些不足和需要改进的地方进行了阐述, 目的就是为了增强我们对建筑工程质量管理与控制的意识,以提高管理水平和经验。 ?.培养目标:培养熟练掌握建筑工程项目管理专业知识,熟悉建筑工程质量管理相 关知识和专业技能,具有本专业领域实际工作岗位能力,能适应建筑一线的施工管理等职 业岗位要求的高素质技能型人才。 课题的基本要求(含技能技术指标) . 将从认识建筑工程质量,现在建筑工程质量存在的问题,解决的途径与方法,建 筑工程质量发展趋势等几方面略述一下建筑工程质量管理与控制,以提高人们对建筑工程 质量的了解和对质量的意识 完成任务后提交的书面材料要求?图纸规格、数量,论文字数等? 书面材料由设计文本、设计图纸和附录三部分组成。 ?文本部分包括设计说明书、计算书(字数不少于 ???字); .图纸部分包括满足施工要求的各类图表; .附录部分则有开题报告、计算机程序、外文翻译等。 主要参考资料 ???房屋建筑工程施工质量控制????华章 ?????????? ???工程项目质量控制中存在的问题分析及其对策研究???常州工学院报 ?????

冬季施工安全工作管理规定

冬季施工安全工作管理 规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季施工安全工作管理办法建设工程进入冬季施工阶段,大风、雨雪等恶劣天气增多,气温较低,空气干燥,容易引起各类施工安全事故,为切实加强项目部冬季建设工程安全生产管理,有效杜绝各类安全生产事故的发生,市容综合整治项目部与监理公司监理部共同对目前立面改造工程冬季施工现场进行了危险因素辨识,提出以下相关预防要求: 一、防火灾 1.入冬前,各施工单位应组织施工人员进行冬施消防安全教育和安全交底,教育职工严守各项规章制度,注意施工安全。 2.施工单位应制订冬季安全生产和防火、防爆的具体措施,施工中严格按施工方案进行,不得违章作业。 3.施工单位不得在工作地点、生活区内采用明火、大功率电炉、灯具等取暖。 4.严格动火作业审批制度,动火作业必须办理作业票。

5.动火作业时,落实好焊渣或切割火星的现场火源防护,做好遮挡、配备灭火器和管理人员。 6.各种化学外加剂、有毒物品、油料等易燃物品应设专库存放、专人管理并建立严格的领取制度。 7.加强各种材料、砼构件、乙炔瓶、氧气瓶等管理,存放场所应符合安全要求。 8.严禁6级以上大风、雨、雪、雾等恶劣天气时进行动火作业。 二、防冻滑、防高空坠落 1.作业人员作业前应穿戴好劳保用品,每天开工前对使用的安全带逐一进行检查,有明显破损处需立即更换,确保安全带有效,杜绝违章指挥、违章作业。 2.定期(特别是大风大雪等恶劣天气过后)对脚手架架体、基础、上人马道、安全网、脚手板、防护网等进行检查,及时消除安全隐患,严禁随意拆除架体构件及变更架体结构。

冬期施工质量保证措施范本

整体解决方案系列 冬期施工质量保证措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82944冬期施工质量保证措施 Winter quality assurance measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 按照施工计划,根据本工程施工特点,对于冬期施工有关的项目制定相应的冬期施工质量保措施,将各种费用降到最低。 1、冬期泥浆制备 冬期施工,泥浆质量的优劣直接影响其施工质量,故需对泥浆的质量进行重点管理。主要从以下四个方面控制: 在泥浆拌制和存储泥浆作业区采用彩条布搭设全封闭的建筑棚,棚顶、侧面均加盖一层毛毡,起防风、防寒作用;泥浆池采用半埋式,同时存储在池内的泥浆采用泥浆泵进行循环搅拌,以保持泥浆的流动状态。 当气温较低,水温在2℃时,采用添加热水,使泥浆的搅拌水温达到5℃以上,同时在泥浆棚内增设两台电热风扇,减少存浆数量,对存浆的泥浆池上部用彩条不进行全覆盖。

现场供、收浆管线均埋入地下50cm以下,暴露地面的整体覆盖一层毛毡。 在孔位开挖时,将孔内泥浆利用泥浆泵不断在运输管路循环,确保泥浆管路内泥浆不断流动。 2、钢管柱冬期施工措施 钢管柱委托(资质经监理审批合格)在厂家加工,作为预制构件进行进场前验收,合格后方可使用。目前钢管柱已经进场并验收合格。 钢管柱采用先插法,分两节吊装,井口焊接。 钢管柱在使用前,先清除上面泥土、结冰及积雪等。 绑扎、起吊钢管柱的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫。凡是与钢支撑同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。 钢管柱采用50t吊车现场分两节吊装,并在进口焊接连接。钢管桩焊接采用坡口焊,焊接前,坡口内的水、油、锈其它污物必须清除干净。焊接应对称进行,应用多层焊,钢管桩各层焊缝接头应错开,焊渣应每层清除。在负温度下露

浅谈工程质量的控制与措施

浅谈工程质量的控制与措施 摘要:现如今,面对着国内经济结构和形式的转变,建筑行业迎来更大的改革,在经济全球化的发展趋势下,建筑行业不仅要面对国内竞争激烈的建筑市场,也 要迎接更为激烈的国外建筑企业竞争。因此,提高建筑企业的建筑工程质量,成 为建筑企业提高核心竞争力的关键之处,为此要不断加强建筑施工质量管理的监 督力度,继而促进建筑行业的可持续发展。 关键词:建筑工程;质量管理;措施 引言 在现如今的建筑施工工程中,质量控制贯穿于整体工程建设中,并在这个施 工过程中完成质量控制这一环节,而在实际的建筑施工中,相关工作人员也要根 据质量状况制定更加科学合理的施工方案,以达到更加高质高效、安全合理的施 工管理和最终质量。而在实施过程中,需要根据建筑工程的实际情况和施工条件,制定真实有效的质量管理方案,才能更利于工程的顺利开展和完工,进而实现更 有效的施工质量管控。 1影响建筑工程质量管理的因素 1.1相关管理制度不完善 现今的工程施工中,在质量管理制度和监督管理制度等方面都不完善,许制 度都是确定下来,但只是流于表面,是一种形式主义,实际上还是相关人员还是 按照自己的意识或是管理人员的想法进行施工,管理制度等完全没有落实。但是,建筑工程施工涉及方面比较多,施工难度也比较高,常常是多个单位和部门共同 管理,在缺少规范的质量管理制度时,进行质量管理工作会面对诸如责任划分不当、出现问题时推卸责任的状况,不利于工程的顺利开展。 1.2建筑工程相关人员质量管理意识较低 实际的建筑工程相关人员中,真正有一定质量管理意识的人员很少,基层的 施工人员更是基本没有,而工程的相关管理人员也缺乏一定的质量管理意识,具 体可体现在以下几个方面: 1.2.1在实际的施工工程中,许多施工人员都时进城务工人员,其在正式工作前,未进行相应的安全知识培训,施工人员本身也不具备一定的安全意识或质量 管理意识,施工的安全性和规范性未能确保。 1.2.2一些施工建筑企业或单位在生产的相关费用方面严格控制,却没有在选 购材料时严格把控质量,使材料方面存在质量瑕疵,给安全生产和建筑整体质量 带来潜在风险。 1.2.3虽然很多建筑施工企业或单位都有制定相应的规范或管理制度,但基本 都未完全落实。 1.3规范施工教育未完全落实 按照相关规定,建筑施工人员在正式工作前要进行一定的施工技术和安全意 识等方面的培训,培训要完整,包括培训最后的考核工作,在施工人员通过考核 后再正式进入施工现场工作,这样才是比较完整的施工教育体系。但是在实际的 施工教育或准备中,是不存在这一教育体系的,加上施工人员是进城务工人员的 关系,其在专业水平和专业知识方面多有缺乏,这也导致施工人员在安全意识和 规范施工意识方面都会缺乏,在实际施工过程中,很容易因为自身所谓经验或施 工相关知识的缺乏带来一定的安全隐患。 1.4成本管理与质量管理间存在矛盾

冬季施工现场安全管理措施

高空与冬季施工作业防范措施 为确保冬季施工现场作业安全,维护安全生产秩序,必须强化“安全第一,预防为主”的方针。加大反习惯性违章力度,加强项目施工安全管理,做到岗位无隐患,个人无违章;彻底消除事故隐患,杜绝违章作业,在保证作业人员安全与健康的前提下组织施工。 安全施工应有明确的管理目标,逐步实现制度化、规范化、标准化。减少记录事故,杜绝轻伤事故,实现各类灾害事故为零的目标。具体要求如下: 一、加强高空作业监管力度 1.从事高处作业的人员,必须系好安全带和穿软底鞋,不准穿塑料底和带钉子的硬底鞋。高处作业人员,精神要集中,不得打闹,不得麻痹大意,防止坠落。 2.高处作业使用的脚手架上,应铺设固定脚手板和1m高护身栏杆。高处作业下面或附近遇有煤气、烟尘及其它有害气体时,必须采取排除或隔离等措施,否则不得施工。 3.在陡坡、屋顶、杆塔、脚手架以及其它危险边沿进行悬空高处作业时,临空一面必须搭设安全网或防护栏杆。安全网必须随着建筑物升高而提高,安全网距离工作面的最大高度不超过3m。安全网搭设外侧比内侧高0.5m,长面拉直拴牢在固定的架子或固定环上。 4.高处作业使用的工具、材料等,不准掉下。严禁使用抛掷方法传送工具、材料,小型材料或工具应该放在工具箱或工具袋内。 5.在3m以下高度进行工作时,可使用牢固的梯子或高凳,禁止站在不牢固的物件上进行工作。高处作业下方,应设专人警戒,严禁人员通行或工作,否则必须采取可靠的安全措施进行隔离,以免掉物伤人。

6.高处作业前,应检查脚手架板、防护设施是否符合安全要求,不得迁就使用。高处作业严禁烤火取暖,使用喷灯,气焊注意火焰不要靠近脚手架或其它易燃物,焊接作业的下方或附近,严禁有易燃、易爆物品。 7.雪天高处作业,必须及时将各走道、脚手板等处霜、雪、冰清除干净并采取防滑措施,否则不得施工。在带电体附近进行高处作业时,距带电体的最小安全距离,当带电体电压10KV及以下时,工器具、安装构件、接地线等与带电体的距离2m;工作人员的活动范围为1.7m。超过10KV电压时,按规程规定增大距离,如遇特殊情况,则必须采取可靠的安全措施。 8.高处作业使用的材料应随用随吊,用后及时清理,在脚手架或其它物架上,临时堆放物品严禁超过允许负荷。上下脚手架、攀登高层构筑物,应走斜马道或梯子,不得沿绳、立杆或栏杆攀爬。 9.高处作业时,不得坐在平台、孔洞、井口边缘,不得骑坐在脚手架栏杆,躺在脚手板上或安全网内休息,不得站在栏杆外的探头板上工作和凭借栏杆起吊物件。 10.高处作业周围的沟道、孔洞井口等,应用固定盖板盖牢或设围栏。特级高处作业,应与地面设联系信号或通讯装置并应有专人负责。在轻型或简易结构上施工可进行修补,拆装工作等,必须拴安全带或采取可靠的防护措离,防止滑倒、踩空或因材料折断而坠落伤人。 11.进行三级、特级和悬空高处作业时,必须事先制订安全技术措施。施工前,应向所有施工人员进行技术交底,否则,不得施工。 二、易燃物品的使用和管理 使用易燃物品应指定专人管理、进库、出库、领用必须有严格的制度。使用易

冬期施工质量保证措施

冬期施工质量保证措施 按照施工计划,根据本工程施工特点,对于冬期施工有关的项目制定相应的冬期施工质量保措施,将各种费用降到最低。 1、冬期泥浆制备 冬期施工,泥浆质量的优劣直接影响其施工质量,故需对泥浆的质量进行重点管理。主要从以下四个方面控制: 在泥浆拌制和存储泥浆作业区采用彩条布搭设全封闭的建筑棚,棚顶、侧面均加盖一层毛毡,起防风、防寒作用;泥浆池采用半埋式,同时存储在池内的泥浆采用泥浆泵进行循环搅拌,以保持泥浆的流动状态。 当气温较低,水温在2℃时,采用添加热水,使泥浆的搅拌水温达到5℃以上,同时在泥浆棚内增设两台电热风扇,减少存浆数量,对存浆的泥浆池上部用彩条不进行全覆盖。 现场供、收浆管线均埋入地下50cm以下,暴露地面的整体覆盖一层毛毡。 在孔位开挖时,将孔内泥浆利用泥浆泵不断在运输管路循环,确保泥浆管路内泥浆不断流动。 2、钢管柱冬期施工措施 钢管柱委托(资质经监理审批合格)在厂家加工,作为预制构件进行进场前验收,合格后方可使用。目前钢管柱已经进场并验收合格。 钢管柱采用先插法,分两节吊装,井口焊接。 钢管柱在使用前,先清除上面泥土、结冰及积雪等。 绑扎、起吊钢管柱的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫。凡是与钢支撑同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。 钢管柱采用50t吊车现场分两节吊装,并在进口焊接连接。钢管桩焊接采用坡口焊,焊接前,坡口内的水、油、锈其它污物必须清除干净。焊接应对称进行,应用多层焊,钢管桩各层焊缝接头应错开,焊渣应每层清除。在负温度下露天焊接钢管柱时,采用彩条布搭设临时工棚,雨水、雪花严禁飘落在炽热的焊缝上。 在负温度下钢管柱拼装定型后进行焊接时,应严格按焊接工艺规定进行,由于焊接的起始点和收尾点比常温更易产生未焊透和积累各种缺陷,因此,单条焊缝的两端必须设置引弧板和熄弧板。引弧板和熄弧板的材料应和母材一致。严禁在母材上引弧。 在负温度下焊接工具柱时应分多层焊接,?焊缝应由下往上逐层堆焊。为了防止温度降得太低,?上一条焊缝要一次焊完,不得中断,在再次施焊时,应先进行处理,清除焊接缺陷,合格后方可按焊接工艺规定再

质量控制规范

欢迎阅读 质量控制规范 一、组织措施、组织机构: 石家庄市栾城区小康农业种植专业合作社充分认识到发展绿色农产品生产的意义和必要性,成立了由合作社法人穆文娟任组长的质量安全管理领导小组,全面负责各项生产工作。合作社下设生产技术部,质量安全监督部,具体负责质量措施实施和生产技术规程的制定。 2、管理办法:为了将绿色农产品和农业环保工作落实到实处,协会严格按照绿色西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜、青椒执行标准进行操作,同时印制、发放了绿色西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜、青椒栽培技术指导和规范生产的资料。 3、宣传培训:为了营造生产绿色西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜、青椒的产地氛围,合作社利用各种方法宣传发展绿色农产品的政策、意义,使广大家充分认识到发展绿色产品的重要性和必然性,建立培训制度,采取集中授课与现场指导相结合的原则。 二、技术措施 合作社按照制定的绿色产品生产技术规程严格进行生产,坚持“预防为主,综合防治”的原则,对病虫害,以农业防治、物理防治、生物防治为主,合理安全使用农药、化肥。 1、选择品种:选择适合本地生长,抗病性强,丰产优质的品种。 2、种子处理:通过晒种、催芽的方法来提高种子发芽率、培育壮苗。 3、土地选择:选择地质肥沃的土壤。 4、合理施肥:在确保西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜、青椒健康生长,协会根据土壤的供肥情况,品种的需肥规律,以优质的有机肥为主,合理施用肥料。 5、生产技术标准化:把西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜、青椒生产的技术规程印制成易看、易懂的明白纸,发放到每个种植及管理者手中,并要求他们严格依照明白纸的规程操作,杜绝生产随意性。

欢迎阅读 三、投入品使用措施按照绿色西红柿、黄瓜、西瓜、甜瓜、青椒生产技术规程要求,合作社确立了高效栽培措施,选择了一些适合当地丰产好、优质、抗性好的品种,并对农药、肥料等生产投入品严格按照绿色食品的技术规程进行监督管理,特别是在基地内严禁使用剧毒、高毒、高残留农药及伪劣肥料。大力推广使用高效、低毒、低残留生物农药及生物肥料。 四、产品管理为确保产地品质安全,建立质量管理制度,同时成立质量安全控制小组,严格产品抽查制度,杜绝产品上市前的药品使用,对生产产品出现问题的种植户追究相应的责任。 五、产地环境保护合作社加强对农药和肥料等生产必须投入品的监督和管理,在基地内严禁使用高毒、高残留农药。肥料的使用也严格按照绿色的生产要求施用,严格控制农药和化肥的安全使用间隔期。 八、采收及储运严格要求,产品成熟后,及时按要求分级并用专用包装箱包装,及时装运销售,保证装运工具必须清洁卫生。临时贮藏时,必须放在阴凉、通风、干净的地方,堆放整齐,防止挤压损伤。严禁与有毒、有异味、有害及传播病虫害的物品混合存放、运输。

浅谈工程质量控制与验收

XXXXXX学院毕业论文 XXXXX学院

毕业设计(论文)成绩表 土木工程系建筑工程技术(建材管理与贸易)专业20102116 班 评审意见: 指导教师对学生XXX 所完成的课题为浅谈工程质量控制与验收 的毕业设计(论文)进行的情况,完成情况的意见: 评分:平时成绩(百分制)论文成绩(百分制) 指导教师 年月日答辩: 毕业设计(论文)答辩组对学生所完成的课题为 的毕业设计(论文)经过答辩,成绩为 毕业设计(论文)答辩组负责人 答辩组成员 年月日总成绩(平时成绩20%+论文成绩30%+答辩成绩50%): 签字: 年月日 XXXXX学院

毕业设计(论文)任务书 土木工程系2010216 班学生XX 学号XXXX 毕业设计(论文)课题建筑工程质量控制与管理 毕业设计(论文)工作自2013 年 3 月 1 日起至2013 年 6 月 4 日止 毕业设计(论文)进行地点:XXXXXX学院 课题的背景、意义及培养目标 1.课题背景及意义:现阶段在建筑这个行业,很多地方都需要改进和更新,特别是在 质量管理与控制这方面,本文始终以建筑工程质量管理与控制进行了一定层次的分析和说 明,本文内容包括建筑工程质量管理也控制的一些不足和需要改进的地方进行了阐述,目的 就是为了增强我们对建筑工程质量管理与控制的意识,以提高管理水平和经验。 2.培养目标:培养熟练掌握建筑工程项目管理专业知识,熟悉建筑工程质量管理相关 知识和专业技能,具有本专业领域实际工作岗位能力,能适应建筑一线的施工管理等职业岗 位要求的高素质技能型人才。 课题的基本要求(含技能技术指标) 1.将从认识建筑工程质量,现在建筑工程质量存在的问题,解决的途径与方法,建筑 工程质量发展趋势等几方面略述一下建筑工程质量管理与控制,以提高人们对建筑工程质量 的了解和对质量的意识 完成任务后提交的书面材料要求(图纸规格、数量,论文字数等) 书面材料由设计文本、设计图纸和附录三部分组成。 1.文本部分包括设计说明书、计算书(字数不少于4000字); 2.图纸部分包括满足施工要求的各类图表; 3.附录部分则有开题报告、计算机程序、外文翻译等。 主要参考资料 [1]房屋建筑工程施工质量控制[j].华章,2011,(12). [2]工程项目质量控制中存在的问题分析及其对策研究[J]常州工学院报.2008.

冬期施工质量控制与安全防护措施(doc 9页)

冬期施工质量控制与安全防护措施(doc 9页)

七、冬期施工质量控制措施 1、混凝土冬期施工质量控制措施 1)作好冬期施工温度监控工作,混凝土出罐、浇注及入模温度的测定,每一工作班不少于4次;每6小时测一次养护温度;掺用防冻剂的混凝土,在强度未达到4MPa以前,每2小时测一次,以后每6小时测一次养护温度;做好室外气温及环境温度测量记录,每昼夜不少于4次,此外还需测最高、最低气温,并填写混凝土冬期施工日报表。 2)水泥不得直接加热,袋装水泥使用前运入暖棚内存放,水泥的强度等级不得低于42.5mpa,最小水泥用量不得低于300kg,水灰比不得大于0.6。 3)混凝土在运输过程中必须采取措施进行保温,保证混凝土入模温度控制在10℃以上,洞内养生温度不得低于5℃。 4)有需要时,根据气温条件和实际情况酌情掺加防冻剂,具体掺量按配合比要求执行,当掺用防冻剂时其混凝土试配强度应较设计强度提高一个等级,以确保混凝土的强度。 5)要提前做好混凝土浇注的所有准备工作,保证混凝土浇注的连续进行,混凝土运输车辆在施工现场不能长时间等待。浇注前应清除外界带入的冰雪及砼浇注区域的杂物。尽可能的缩短混凝土的浇筑时间,减少混凝土的热量损失。 6)泵管用棉布包裹,外缠塑料布保温,以减少热量损失。混凝土浇注前用热水冲洗送泵管,使之预热,以减少混凝土热量损失。 7)在任何情况下必须保证混凝土的入模温度不得低于10℃,不符合要求的混凝土不得使用。混凝土浇注过程中要随时测量浇注温度,详细记录,保证混凝土在可控的状态下施工。 8)现场要制作砼同条件试块,砼临界强度(设计强度的30%)要由现场同条件试块的强度来决定。保证砼受冻前达到临界强度(设计强度的30%)。 9)隧道口要有专人管理,并采取措施防止风口处混凝土受冻,防止封闭不

浅谈工程质量控制与验收

XXXXXX学院 毕业论文 XXXXX学院 毕业设计(论文)成绩表 土木工程系建筑工程技术(建材管理与贸易)专业20102116 班

评审意见: 指导教师对学生XXX 所完成的课题为浅谈工程质量控制与验收 的毕业设计(论文)进行的情况,完成情况的意见: 评分:平时成绩(百分制)论文成绩(百分制) 指导教师 年月日 答辩: 毕业设计(论文)答辩组对学生所完成的课 题为 的毕业设计(论文)经过答辩,成绩为 毕业设计(论文)答辩组负责人 答辩组成员 年月日总成绩(平时成绩20%+论文成绩30%+答辩成绩50%): 签字: 年月日 XXXXX学院 毕业设计(论文)任务书 土木工程系2010216 班学生XX 学号XXXX 毕业设计(论文)课题建筑工程质量控制与管理 毕业设计(论文)工作自2013 年 3 月 1 日起至2013 年 6 月 4 日止

毕业设计(论文)进行地点:XXXXXX学院 课题的背景、意义及培养目标 1.课题背景及意义:现阶段在建筑这个行业,很多地方都需要改进和更新,特别是在质量管理与控制这方面,本文始终以建筑工程质量管理与控制进行了一定层次的分析和说明,本文内容包括建筑工程质量管理也控制的一些不足和需要改进的地方进行了阐述,目的就是为了增强我们对建筑工程质量管理与控制的意识,以提高管理水平和经验。 2.培养目标:培养熟练掌握建筑工程项目管理专业知识,熟悉建筑工程质量管理相关知识和专业技能,具有本专业领域实际工作岗位能力,能适应建筑一线的施工管理等职业岗位要求的高素质技能型人才。 课题的基本要求(含技能技术指标) 1.将从认识建筑工程质量,现在建筑工程质量存在的问题,解决的途径与方法,建筑工程质量发展趋势等几方面略述一下建筑工程质量管理与控制,以提高人们对建筑工程质 量的了解和对质量的意识 完成任务后提交的书面材料要求(图纸规格、数量,论文字数等) 书面材料由设计文本、设计图纸和附录三部分组成。 1.文本部分包括设计说明书、计算书(字数不少于4000字); 2.图纸部分包括满足施工要求的各类图表; 3.附录部分则有开题报告、计算机程序、外文翻译等。 主要参考资料 [1]房屋建筑工程施工质量控制[j].华章,2011,(12). [2]工程项目质量控制中存在的问题分析及其对策研究[J]常州工学院报.2008. 指导教师XXXXX 接受设计(论文)任务日期2012年12月25日 学生签名:

冬季施工质量保证措施范例

整体解决方案系列 冬季施工质量保证措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-74605冬季施工质量保证措施 Model of quality assurance measures for winter construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 二、工程概况 1、根据聊城气象台的数据,聊城市冬季平均气温--0.8℃">0.8℃,季极端最低气温-16.4℃,极端最高气温19.6℃,最大冻土深度41cm。 2、地下水埋深0.3~7.3m,高程23.97~31.11,水位年变幅约3~5m。地下水对处于化学环境中的铁路混凝土结构据硫酸盐侵蚀性,环境作用等级为H1,具氯盐侵蚀性,环境作用等级在L1中。地表水对处于化学环境中的铁路混凝土结构具硫酸盐侵蚀性,环境作用等级为H1,具氯盐侵蚀性,环境作用等级在L1中。 3、场地内地下水及地面地表水对处于化学环境中的铁路混凝土结构具有硫酸盐侵蚀性,其环境作用等级为H1,对处于氯盐环境中的铁路混凝土结构据氯盐侵蚀性,环境作用

等级在L1中。地下水位以上的土对处于氯盐环境中的铁路混凝土结构据氯盐侵蚀性环境作用等级在L1中。 4、本段桥水位变动区破坏作用等级为D4,处于常水位42号墩自高程29.98m至承台顶的墩身混凝土应满足耐久性规范,混凝土的抗冻等级(56d)≥F300。 5、桥址区场地类别等级为Ⅲ类,场地土类型属中软~中硬土,土壤最大冻结深度0.5m。 三、混凝土冬季施工要求 (1)、混凝土冬期施工的技术措施要求: 为满足混凝土有适当的温度,通过采取水、砂、石加热等措施来实现混凝土温度的提高。运输过程中应采取保持新拌混凝土的不降低。浇灌混凝土过程中要保证周围的温度在冰点以上,满足混凝土水化反应的进行。通过模板保温和外加热,保证混凝土强度增长,或掺化学外加剂促使棍凝土凝结和早强。采用水化热较高的水泥提高混凝土的标号,采用适应性较强的工艺改进措施来保证混凝土质量。具体措施还应根据气温选定。 (2)、混凝土冬期施工的工艺要求:

浅谈工程施工的质量控制

浅谈工程施工的质量控制 摘要:影响工程施工质量的因素很多,工程施工质量控制工作也应贯穿于工程施工的整个过程,其中最关键的质量控制在于工程施工准备阶段和施工阶段。施工准备阶段可从人的因素、组织因素、环境因素和机械因素四个方面进行控制,施工过程可从施工方案质量控制、施工设备材料质量控制、施工阶段质量控制和施工记录四个方面入手进行质量控制。 关键词:工程施工;质量控制 abstract: in a lot of factors that affect the quality of construction, construction quality control work should also throughout the entire construction process, one of the most critical quality control lies in the preparation stage of construction and construction phases. construction preparation stage can be controlled from the four aspects of human factors, organizational factors, environmental factors and mechanical factors, the construction process can be controlled from the quality of the construction program, four aspects of the quality control of construction equipment and materials, construction stage quality control and construction records quality control. keywords: construction; quality control 中图分类号:tv5文献标识码a 文章编号:

冬季施工安全管理办法

冬季施工安全管理办法1工程概况及冬季气候特征 1.1工程概况 ++++++位于辽宁省中东部,施工段落为DK1+969.62-DK12+036.70(不含路基段),位于沈阳市范围内,途径毡匠堡、鲍家洼子、沙河北、沙河敬老院、沙河、后三道岗子、前三道岗子、胡老屯,承担跨沈丹铁路特大桥(DK1+970-DK7+952.2)、后岗特大桥 (DK8+311.82-DK12+003.76)的下部结构工程,三座连续梁工程以及沈丹客专1#梁场的508榀箱梁制运架施工任务。 1.2冬季气候条件 冬季施工指根据《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5°C即解除冬期施工。沈阳市多年1月平均气温-11.4℃,历史最低气温-33.1℃。每年11月中旬开始封冻,翌年3月初解冻,最大冻土深度1.5m。

2冬期施工危险点 沈阳地区冬季风干物燥,施工现场保温材料较多,用电量大,必要时会采用煤炉取暖,易发生火灾、煤气中毒等安全事故;施工人员处在冰天雪地的环境中,穿衣厚重,施工不便,也容易造成机械伤害、触电、冻伤、滑倒等事故。 3工区冬施安全生产管理机构 沈阳市冬季十分寒冷,而且冬季漫长,根据沈丹客专工期紧、施工任务重的特点,为保证冬期施工安全,工区成立冬施安全生产管理机构,详见工区冬施安全生产管理机构框图:

工区冬施安全生产管理机构的设置,必须做到“横向到边,纵向到底”。“横向到边”指工区的安全管理要覆盖到工区的每个管理部门乃至每一个人,真正做到“人人、事事讲安全”。“纵向到底”

则指安全管理要自上而下深入到底,要将安全管理工作做到施工现场的一线作业人员。 4人员安全岗位职责 4对冬期施工人员的要求 (1)日常对施工人员加强安全教育,多开会,提高人员的冬期施工安全意识,不要放松,不得随意提高劳动强度和加班加点,保障施工人员的休息时间。 (2)施工人员必须正确使用个人防护用品,做好安全防护措施。进人施工现场,必须戴好安全帽、扣好帽带。 (3)作业人员应无心脏病、高血压、癫痫、恐高症等疾病,身体状况良好。 (4)遵守现场的各项规章制度,严格按照机械操作规程施工。

一级建造师《市政工程》易考点:冬期施工质量控制措施

一、冬期施工准备 1、在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。 2、科学合理进行施工部署,尽量将土方和土基项目安排在上冻前完成。 3、做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施准备。 二、冬施避害措施 1.昼夜平均气温连续10d以上低于-3℃时为冬期,土路基冬期施工中,应做到:开挖冻土,可采用机械或人工,挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。 2.基层:石灰及石灰、粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在临近多年平均进入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。 3.沥青混凝土面层:城市快速路、主干路的沥青混合料面层禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工。粘层、透层、封层禁止施工。必须进行施工时,适当提高拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”时碾压、及时成型“的方针。 4.水泥混凝土面层:搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃。当昼夜平均气温在5~-5℃时,应将水加热后搅拌,需要时还可以加热砂、石;混凝土板浇筑前,基层应无冰

冻、不积冰雪,拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施,冬季养护时间不少于28d;混凝土板的弯拉强度低于1.0MPa或抗压强度低于5.0MPa时,不得遭受冰冻。

浅谈房屋建筑工程的质量控制

浅谈房屋建筑工程的质量控制 建筑工程施工中的质量问题非常突出,本文就施工现场的质量控制、施工中的技术复核、质量控制点的设立和工程质量预控四个方面分析了建筑工程施工的质量控制的措施。 标签建筑;施工;质量;控制;措施 房屋建筑业是国民经济的支柱产业,质量管理是工程施工管理的关键和核心,是增强我国建筑企业核心竞争力的主要环节。所以我们都应该通过认真总结正反两方面的经验和教训,形成一套适应现有体制的科学的、先进的管理科学,从而综合提高工程质量。 一、施工过程中施工现场的质量控制 工程项目的整个施工过程就是完成一道道的工序,所以施工过程的质量控制主要是工序的质量控制,要很好的完成每道工序,就必须有一个良好的施工现场作保证,因此工序的质量控制表现为施工现场的质量控制,也是施工阶段质量控制的重点。 工序质量控制的内容: 1.工序活动条件的控制。工序活动条件的控制就是为工序的活动创造一个良好的环境,使工序能够正常进行,以确保工序的质量,对于工序活动条件的控制就是对供需准备的控制。工序质量受到人、材料、机械、方法、环境等因素综合作用的影响。所以,工序质量控制就是要利用各种手段首先对影响工序质量的这些因素加以控制。 2.工序活动过程的控制。工序活动是在预先准备好的条件和环境下进行的,在工序活动过程中,影响质量的因素会发生变化。所以,在工序活动过程中,应注意各种影响因素和条件的变化,使工序质量始终处于受控状态。 3.工序活动效果的控制。工序活动效果的控制主要是对施工完成的工程产品质量性能状况和性能指标的控制,通常是工序完成后,首先由施工单位进行自检,自检合格后填写质量验收通知单,监理单位在接到验收通知单后,在规定的时间内到达现场对工序进行抽样,通过对样品检验的数据进行统计分析,判断工序活动质量是否符合质量标准的要求。 4.工序质量控制的实施。(1)制定质量控制的工作程序或工作流程。(2)制定工序质量控制计划,明确质量控制的工作程序和质量控制制度。(3)分析影响工序质量的主要因素,针对这些主要因素制定控制措施,进行主动的预防性控制。(4)设置工序质量控制点,并进行质量预控。通过对工序施工过程的全面分析,确定需要进行重点控制的对象关键部位或薄弱环节,设置质量控制点,并对所设

冬季施工安全管理要点

编号:SM-ZD-15944 冬季施工安全管理要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工安全管理要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 冬期施工安全教育 1)须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 2)对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 3)特殊工种(包括:电气、架子、起重、锅炉、焊接、爆破、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每年进行一次复审。 4)采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。 5)所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全

技术措施。爆破、槽坑、支模、架子等工程均编制单项技术安全方案(亦称安全设计),并详细交底,否则不许施工。 现场安全管理 1)现场内的各种材料、没半、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理、2)冬期坑槽施工,在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施:施工中和化冻后要检查边坡稳定,出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。 3)加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。脚手架、上人马道、要操去防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生。 冬期电气安全管理 1)在冬期施工防案和施工组织时间中,必须有现场电器线路及十倍位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。 2)施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检

相关文档