施工现场临时用电安全专项方案

一、编制目的

为了更好的落实安全用电生产等有关法律、法规,改善劳动条件,保护职工在生产中的安全和健康。因此项目部必须把生产用电安全工作提高到重要议事日程,加强领导,落实责任,经常教育,定期检查,采取措施,消除隐患,确保安全。

二、工程概况

2.1工程地点

武冈(城步)至靖州高速公路位于湖南西南部,地处邵阳市境内。项目起于邵阳市城步县西岩,连接在建的洞口至新宁高速公路城步支线,终于邵阳市绥宁县乐安铺,接包茂国家高速公路怀化至通道(湘桂界)段,路线总体呈东西走向。是湖南省西南地区与邵阳市、省会城市长沙市之间联系的快速通道,也是邵阳市公路网主骨架的主要组成部分。项目主线推荐方案起点在城步县西岩镇接洞口至新宁高速公路,向西南布线经关峡、枫香,在绥宁县城南继续向西经寨市、乐安铺,设乐安铺枢纽互通接怀化至通道高速公路,主线全长72.061公里。

2.2工程概述

湖南省武冈至靖州(城步)高速公路第二合同段,起讫桩号为K12+200~K21+370.096。起点位于关鸟冲附近,与第一合同段顺接;终点位于梅溪互通,路线里程长为9.17km。标段内计价土石方125.47万m3(不含互通、X089等),桥梁7座(含梅溪互通),涵洞14道(含梅溪互通),互通式立体交叉1处(梅溪互通),通道18道(含梅溪互通)。

2.3临建概况

2.3.1驻地概况

由于武靖二标项目位于山区,在工地周边没有找到适合做项目部驻地的场地。经过项目部的多番考察结合业主提出的意见,按照标准化的要求租用茅坪镇的一栋独立民房作为项目部驻地。该民房位于S219省道路边,交通便利,且水电、网络等设施接入便捷。项目部共4层,带庭院,共有房间39间(一层6间、二层9间、三层11间、四层11间),面积1618㎡,庭院尺寸为20m*20m,实际面积2018㎡。

2.3.2水泥混凝土拌合站概况

搅拌站设置1个90型站,1个50型站。90型搅拌站配备4个100t 的水泥罐仓,50型站配备3个100t水泥罐仓。每台搅拌机配有4个料斗,相邻料斗间用80cm的隔板隔开,料斗的开口满足装载机装料的需要。拌合站拌合设备采用质量法自动计量,水的计量采用全自动电子称量法。

2.3.3工地实验室概况

项目部根据工程的需要、公司及业主对试验室建设的要求合理布置试验室,办公区包括7.2×6m的办公室1间、7.2×6m的会议室1间和3.6×6m的资料室1间。实验功能区包括3.6×6m的无机结合料室、集料室、水泥室、力学室、现场检测室、样品室各1间,7.2×6m的水泥砼室、土工室和标养室各1间。各功能区按照“布局合理、使用方便、整洁美观”的原则科学布置。

三、规章制度及标准

3.1、施工现场临时用电必须严格执行JGJ46—2005,用电设备容量在100KW以上的经技术负责人审批签字。

3.2、非持证电工,严禁从事电工作业。从事电气设备和线路维修时,有人监护。不得超负荷使用电气设备。

3.3、检修电器设备时,必须切断电源,并在拉闸处悬挂“有人操作,严禁合闸”的禁示牌。必要时,由专人监护,严防他人误合闸。

3.4、潜水泵、泥浆泵或使用手持电动工具等设单一的漏电保护器。进行野外测量时,金属标杆不要碰触到电线,特别是高压输电线路。

3.5、若电源线破损,闸刀盒、插座、插头等用电装置损坏,设备外壳带电,应及时请电工修理或更换。

3.6、作业现场的主、支线电源开关,必须进箱加门上锁,安装漏电保护器,并有可靠的防雨设施。

3.7、不准带电作业,特殊情况下必须带电作业时,须经过批准,并穿戴好专用防护用品,设专人监护。

3.8、当遇到高压电线断落时,周围20米内禁止人员入内,如果已在20米内,要单足或并足跳离危险区,防止跨步电压造成触电事故。四、施工用电方案具体制定

4.1做好现场勘察和准备

主管部门:工程部(虞磊)、电工(罗忠祥)。

4.1.1先了解当地供电网能否满足施工用电的要求,如不能满足需要设变电站及配电室。

4.1.2制定工作计划。包括配电室、发电房;架设施工用电总、分干线,照明用电分干线;安装配电箱、电器设备及线路调试等的工作量和工作时间。

4.2准备工作

4.2.1收集整理有关临时用电技术资料,做好计划方案;

4.2.2向供电部门咨询供电情况,并办理用电手续,向现场管理人员及电工做好用电安全技术交底。

4.2.3购置新的电器设备,维修、保养、测试原有电设备。

4.2.4变压器、自备发电机组额定容量选定变压器额定容量

公式:Se≥P

其中:Se———变压器的额定容量(kVA)

P_____用电设备总需要容量(kVA)

根据以上公式选用变压器型号。

拟定采用XZB2—W—B—200KVA 1台

4.2.5总、分干线导线截面选择

1)、按机械强度选择导线必须保证不致因一般机械损伤折断。在各种不同敷设方式下,导线按机械强度所允许的最小截面选择。

2)、按允许电流选择

导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的升温。

公式:I=K.P/( 3U. )

I——总、分干线电流(A)

U——电压(V)

K、P——见施工总、分电量计算

——功率因数取0.7—0.75

3)、按允许电压降选择

导线上引起的电压降必须在一定限度之内。导线截面可有下式计算:S=(∑P.L)/(C. )%

S——导线截面(mm2)

M——负荷距(kW—m)

P——负载的电功率或线路输送的电功率(kW)

——允许的相对是电压降。照明为2.5—5%,.电动机为±5%

L——送电线路距离(m)

C——系数,查《建筑施工手册》

实际采用时应选择以上三种情况中导线截面最大者。

4.2.6总、分配电箱及电器装置选置

需要选择的装置包括:总、分配电箱,电压表,电流表,电度表,总、分隔离开关,总、分自动开关,总分熔断器,漏电保护器。施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。

4.2.7三级配电两级保护

(1)配电箱作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。

(2)“两级保护”主要采用漏电保护措施,在末级开关箱内加装漏电保护器外,还在总配电箱中再加装一级漏电保护器,形成两级保护。末

级漏电保护器装设在开关箱内。

4.2.8关于加装漏电保护器

施工现场所有用电设备,作保护接零外,在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。施工现场把TN-C改为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,这种漏电电流对作业人员仍然有触电的危险,还加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,未拆除原有的保护接零(接地)措施。

400A漏电开关1台,动作时间≤0.2S

100A漏电开关6台,动作时间≤0.1S

1)额定漏电动作电流。当漏电电流达到此值时,保护器动作。

2)额定漏电动作时间。从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。

3)额定漏电不动作电流。漏电电流在此值和此值以下时,保护器不动作,其值为漏电动作电流的1/2。

4)额定电压及额定电流。与被保护线路和负载相适应。

4.2.9两级漏电保护器匹配:

1)总配电箱和开关中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间合理配合,具有分级分段保护功能。“两级保护”指将电网的干线与分支线路作为第一,线路末端作为第二级。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不会太高,其漏电动作电流和动作时间大于后面的第二级保护,这一级保护主要提供间接保护和防

止漏电火灾,选用参数过小就会导致误动作影响正常生产。

2)漏电保护器的漏电不动作电流大于供电线路和用电设备的总泄漏电流值2倍以上,在电路末端安装漏电动作电流小于30mA的高速动作型漏电保护器,形成分级段保护,每台用电设备均有两级保护措施3)分级保护时,各级保护范围之间相互配合,在末端发生事故时,保护器不会越级动作和当下级漏电保护发生故障时,上级漏电保护动作以补救下级失灵的意外情况。

4)总分配电箱采用漏电掉闸型,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度要求不高,选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。漏电动作电流按干线实测泄漏电流2倍选用,选漏电动作电流值为300~1000mA。

5)分配电箱(第二级保护)分配电箱装设漏电保护器对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,形成分级分段保护作用,选择参数太大会影响保护效要,选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。

6)人体对电击的承受能力,除了和通过人体的电流大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关。根据这一理论,国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA·s,即使电流达到引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。

7)分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流为100~200mA(不超过

30mA·s限制)开关箱(第三级保护):

8)开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅型产品,其额定漏电应不大于15 mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

9)开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。

10)漏电保护器的测试内容分两项,第一项测试联锁机构的灵敏度,其测试方法为按动漏电保护器的试验按钮三次;带负荷分、合开关三次,均没有误动作;第二项测试特性参数,测试内容为:漏电动作电流、漏电不动作电流和分断时间,测试方法应用专用的漏电保护器测试仪进行。以上测试在安装后和使用前进行,漏电保护器投入运行后定期(每月)进行,雷雨季节增加次数。

11)隔离开关

A、隔离开关用于高压变配电装置中。考虑了施工现场实际情况,强调电箱内设备电源离开关,主要用途,是在检修中保证电气设备与其他正在运行的电气设备隔离。给工作人员有可以看见的在空气中有一定间隔的断中点,保证检修工作的安全。隔离开关没有灭孤能力,不可以带负荷拉闸或合闸,否则触头间所形成的电孤,会烧毁隔离开关和其他领近的电气设备,也可能引起相间或对地孤光造成事故,因此必须在负荷开关切断以后,才能拉开隔离开关,先合上隔离开关后,再全负荷开关。

B、总配电箱、分配电箱以及开关箱中,都装设隔离开关,满足“任

何情况下都会使用电设备实行电源隔离”的规定。空气开关不能用作隔离开关:自动空气断路器简称空气开关或自动开关,是一种自动切断线路故障用的保护电器,用在电动机主电路上作为短路、过载和欠压保护作用,不能用作电源隔离开关。主要由于空气开关没有明显可见的断开点、断开点距离小易击穿,难以保障可靠的绝缘以及触点有时发生粘合现象,鉴于以上情况,可将刀开关、刀形转换开关和熔断器用作电源隔离开关。刀开关和刀形转换开关可用于空载接通和分断电路的电源离开关,可用于直接控制照明和不大于5.5kW的动力电路.熔断器主要用作电路的短路保护,可作为电源隔离开使用。

4.2.10一机一闸一漏一箱

1)一机一闸一漏一箱是针对开关箱而言的。每台用电设备应有各自专用的开关箱,不允许将两台用电设备的电气控制装置合置在一个开关箱内,避免发生误操作等事故。

2)开关箱中装设漏电保护器,因为规范规定每台用电设备都要加装漏电保护器,所以没有一个漏电保护器保护二台或多台用电设备的情况,否则容易发生误动作和影响保护效果。另外还避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象,由于将漏电保护器频繁动作,将导致损坏或影响灵敏度失去保护功能。(漏电保护器与空气开关组装在一起的电器装置除外)。

3)电箱的安装位置

A、总配电箱设在靠近电源的地方。分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离没有超过30m。开关箱与其

控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。主要考虑当发生电气及机械故障时,可以迅速切断电源,减少事故持续时间,另外也便于管理。

B、配电箱、开关箱装设在干燥,通风及常温场所、周围应有足够二人同时工作的空间和通道。应装设端正、牢固,移动式配电箱,开关箱的下底距地面大于0.6m,小于1.5m.

C、没有使用木质电箱和金属外壳木质底板。配电箱内的电器首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内.箱内的连接线采用绝缘导线,接头没有外露部分。进、出线加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线均采用橡皮绝缘电缆。

D、所有配电箱门都配锁,配电箱和开关箱由专人负责。

E、所有配电箱门配锁,配电箱和开关箱由专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,将动力开关箱断电上锁。

4.3现场照明

4.3.1照明灯具的金属外壳采用做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。由于施工现场的照明设备同样有触电危险。

4.3.2照明装置在一般情况下其电源电压为220V,但在下列情况下应使用安全电压的电源:

1)室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m时,应采用36V。使用行灯其电源的电压不超过36V。

2)在潮湿和易触及带电体场所电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。

4)警示灯电压低于36伏。

安全电压

为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V、6V。当采用24V以上的安全电压时,其电器及线路应采取绝缘措施。目前,现场施工的安全电压都是采用36V 电压。

4.4配电线路

4.4.1架空线路采用绝缘铜线或绝缘铝线。由于施工现场的危险性,故严禁使用裸线。导线和电缆是配电线路的主体,绝缘性能良好,是直接接触防护的必要措施,不允许有老化、破损现象,接头和包扎都符合规定。

4.4.2电缆干线采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并避免机械伤害和介质腐蚀。施工现场不但对电缆干线应该按规定敷设,同时也应注意对一些移动式电气设备所采用的橡皮绝缘电缆的正确使用,采用钢索架线,不允许长期浸泡在水中和穿越道路不采取防护措施的现象。目前施工现场和办公生活区的电缆干线都是采用埋地方式。

4.5工作零线、保护零线、接地与防雷

4.5.1单相线路的零线截面与相线相同。

4.5.2三相五线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。

4.5.3保护零线的截面,不小于工作零线的截面,同时满足机械强度要求。

4.5.4保护零线架空敷设的间距大于12m,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2绝缘铝线。

4.5.5与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

4.5.6保护零线的统一标志采用黄、绿双色线。

4.5.7不得使用铝导体做接地体或地下接地线;不宜用螺纹钢做工垂直接地体。

4.5.8接地装置的设备应考虑土壤湿度情况的影响。

4.5.9施工设备的防雷按施工现场将按具体情况而定。

五、临时用电安全措施

临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。

5.1安全用电技术措施

5.1.1保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT 供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT 供电

系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。

5.1.2保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN 系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN 供电系统划分为TN-C、TN-S 和TN-C-S 三种供电系统。

1)TN-C 供电系统。

它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。

2)TN-S 供电系统。

它是把工作零线N 和专用保护线PE,在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE 线不许断线。在供电末端应将PE 线做重复接地。

3)TN-C-S 供电系统。

在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器

中性点没有接出PE 线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE 时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE 线,这种系统就称为TN-C-S 供电系统。施工时应注意:除了总箱处外,其他各处均不得把N 线和PE 线连接,PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE 线。PE线也不得进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

5.1.3设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

4)漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不

大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

5.1.4安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V 五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V 时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。对下列特殊场所应使用安全电压照明器:

1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.m 等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

5.1.5电气设备的设置应符合下列要求

1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与

其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于重0.5mm。

7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

5.1.6电气设备的安装

1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设.

4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面

应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2 的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔著除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。

5.1.7电气设备的防护

1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV 以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~lOkV 时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~l,lOkV 时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与lOkV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点

与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV 以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电;压为l~35kV 时;最小垂直距离为7m。

4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部汀协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

5.1.8电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求

1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中高级电工的作业。

2)各类用电人员应做到:

(a)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

(b)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

(c)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

(e)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

5.1.9电气设备的使用与维护

1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h 以上时,应将动力开关箱上锁。

5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。

6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

5.1.10施工现场的配电线路

1)现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设在专用电线杆上。

2)架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜绝缘线时,其导线截面不小于10mm2;当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16 mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2,绝缘铜线截面不小于16 mm2。

3)架空线路的导线接头:在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头;线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

建筑临时用电方案

黄埔区丰乐北路横沙社区供水管网改造工程施工现场临时用电方案 编制单位:审批单位: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人:审核负责人: 编制日期: 编制依据: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93 第一章、工程概况 石井大道至爱国西路DN800供水管网改造工程(石井大道段)迁改管段由石井大道华南三期交界,安装DN800供水管工程新装管道DN800球墨铸铁管共约3050米,D820~D325钢管共约259米,各式阀门8个,DN800~DN100钢制法兰盘安装32个及DN800沿直力加固墩18座。 本工程现场办公场所及管理人员及工人住宿均采用就近租房解决,临时用电主要考虑现场施工用电,施工现场采用三相五线TN-S接零保护系统:即电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或漏电保护器电源侧零线处引出。现场使用导线规格为:BVV-(3×95mm2+2×50mm2)。 第二章、现场临时用电部署 本工程临时用电主要考虑施工现场临时用电。架设线路和安装有关用电设备,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93设置。该工程需要的小型设备有混凝土

振动棒、锯木机、电焊机、空压机、潜水泵等,其功率和数量可参考下面施工设备用电需用表。 一、电源进线总箱位置、分箱位置 现场电源配置为附近配电房引出,总配电箱布置随管线施工位置发电机位置移动而移动,具体位置结合现场实际情况确定,导线规格为BVV3×95mm2+2×50mm2,分配电箱分别在施工道路两边各设置一个,一个用于照明、一个用于施工动力,三级电箱为流动电箱作为小型机械使用。 二、各电箱配置 三、负荷计算 1、施工现场用电主要考虑动力设备及晚间施工照明所需用电量,晚间照明用电按5KW计算。 表1

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电方案完整版

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

临时用电专项方案1

临 时 用 电 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:云南华昆国电工程勘察有限公司 编制日期:2015年6月9日

临时用电专项方案 一、施工条件 1、工程概况 (1)工程名称:永平县杉阳镇倒流河流域泥石流地质灾害治理工程 (2)质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准。 二、安全用电技术措施 1、安全用电技术措施 (1)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局