在线式UPS的控制和保护功能基本上是由CPU的内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理大家很难理解。下面,我根据多年的UPS研发经验,跟大家谈一下在线式UPS的控制和保护技术。

一、基本概念

1、市电正常:市电正常是指市电电压和市电频率都正常。

2、市电电压正常:市电电压在160~280V之间,视为市电电压输入正常。

3、市电频率正常:市电频率在47~53HZ之间,且频率变化率小于1HZ/秒,视为市电频率正常。

4、市电逆变状态:市电输入正常,UPS工作在AC→DC→AC时的状态。

5、电池逆变状态:市电输入异常,UPS工作在BATTERY→AC时的状态。

6、CPU交流电压取样信号:交流电压经分压、隔直、全波整流、限幅后,供给CPU进行A/D转换的信号。UPS上有市电电压取样信号和逆变电压取样信号两部分电路。

7、零点发生器:交流正弦波经过由运算放大器组成的交流差动放大器,变成方波信号,再经滤除高频谐波和限幅后,送给CPU。CPU通过对方波下降沿(对应正弦波的过零点)的侦测,计算出正弦波的频率和相位。UPS有市电零点发生器和逆变零点发生器两部分电路。

8、BUS电压:BUS电压是指供给逆变器的直流电压,UPS有正、负两路BUS 电压,其正常值为400V。

二、控制技术

1、缓开机当UPS开机或系统重置(包括过载解除、自动重启等)时,CPU 控制UPS缓慢提升逆变电压,每32ms提升逆变电压3V,直至220V停止。

2、电压追逐在缓开机结束后,逆变电压尚未切到对外输出前,为防止市电灌入UPS,市电正常时,CPU控制逆变电压追逐市电输入电压,逆变电压依市电电压高低每隔128ms加减3V。如果市电电压高于 280V,则只追到280V;如果市电电压低于160V,则只追到160V。

3、市电电压的侦测与控制 CPU每16ms读取一次市电电压值,当市电的电压读值连续低于160V或高于280V五次时,视为市电电压输入异常;只有当市电的电压读值连续五次回复到170~270V之间时,才认为市电输入转为正常。市电输入正常时, UPS工作在市电逆变状态;当市电电压低于160V或高于280V时, UPS 立即转入电池逆变状态;为防止市电来回切换,只有当市电回复到170~270V时,UPS才转入市电逆变状态。

4、市电频率的侦测与控制侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据,通过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时,UPS侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;电池状态下开机时,逆变输出的频率以上次输出的频率来设定。当市电正常时,执行锁相,逆变频率先追市电频率,频率相同后再追相位,通过变动逆变频率完成逆变和市电同相位。锁相后,逆变和市电的相位差小于3度,频率误差小于0.01HZ。当市电频率超出47~53HZ范围时,UPS不执行锁相,立即转入电池逆变状态,只有当市电频率回复到48~52HZ时,UPS再执行锁相,并转入市电逆变状态。

5、三角波发生器 CPU送出的38.4KHZ方波,经由运算放大器组成的二分频电路后,变成19.2KHZ的方波,再经积分器积分成三角波。

6、标准正弦波发生器 CPU送出以128点平均分割的模仿正弦波,经过二阶低通滤波器滤波后,生成标准正弦波。

7、PWM信号标准正弦波与逆变输出电压的正弦波反馈信号做比较,结果被三角波切割,生成PWM信号。

8、逆变电压调整 CPU每16ms读取一次逆变电压值,并与设定的电压值做比较,当差值高于10V时,CPU立即调整标准正弦波,从而调整PWM信号,使输出电压相应加减 5V,以缩小差值;当差值低于10V时,CPU累积差值,当累积值达到30V时,CPU调整标准正弦波,使输出电压相应加减2V。

9、CPU的A/D读取 CPU每半周期读一次电池电压、正负BUS电压和机内温度,每隔八个标准正弦波点读一次市电电压、逆变电压和逆变电流(在每个周期开始,CPU变更读点的初始位置,使每隔八个标准正弦波点读一次的共128点的A/D读取达到扫描效果,读取值存入RAM内)。

10、CPU的计算 CPU每隔2个周期计算一次市电电压的均方根值(RMS),每隔1个周期计算一次逆变电压的均方根值,每隔32个周期计算一次逆变电流的均方根值,每隔32个周期计算一次输出功率的均方根值。

11、瞬间断电侦测 CPU每4ms计算一次最近一周期所读取的市电A/D值,如果小于140V,则视为断电,UPS立即转入电池逆变状态。

三、保护技术

1、逆变输出短路和过电压保护当逆变输出电压的正弦波反馈信号连续64ms 无过零信号时,视为逆变输出短路,UPS关闭输出并报警;当逆变输出电压值连续80ms低于160V或高于280V时,视为逆变输出过电压,UPS立即转到旁路并报警。

2、输出限流保护保护电路侦测逆变输出的电流值,当其超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM,只有在输出电流值小于额定值的3.6倍后,PWM才重新工作。

3、BUS过电压保护当BUS电压的绝对值连续64ms超过440V时,UPS实施BUS过电压保护,转入旁路并报警。

4、电池过压和欠压保护

当每个电池电压高于15V时,视为电池过压,UPS自动转入电池逆变状态,在电池电压下降到每个13.5V后,UPS重新回到原工作状态。市电异常,UPS转入电池逆变状态,电池开始放电,CPU控制蜂鸣器4秒鸣叫一次;当每个电池电压下降到11V时,CPU控制蜂鸣器每秒鸣叫一次;当每个电池电压下降到10V时,UPS自动关机。市电恢复正常时,UPS会自动重启。

5、负载保护

如果UPS在从旁路转入逆变输出前,侦测到负载超过110%,UPS不能转入逆变输出,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次;如果开机后负载加至110%~130%,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次,UPS在10秒后转入旁路;如果开机后负载加至 130%以上,UPS会立即转入旁路。

虽然UPS种类繁多,但是其控制和保护技术的基本原理是大致相同,愿大家能够研发出更先进的UPS。

控制系统与直流保护介绍

龙泉换流站控制系统与直流保护介绍 一、高压直流输电系统的基本介绍 1、高压直流输电工程的组成部分:交流开关场、换流变、换流阀、直流开关场及直流输电 线路。 2、特点 适合大功率、远距离输电;输电线路相对于交流输电线路要经济的多;为全国大范围联网提供了便利的条件;填补了我国直流输电技术的空白。直流设备对环境的要求较高;我国在直流输电方面起步较晚,主要依靠国外技术支持,因此现阶段直流输电设备较昂贵。 3、前景 随着我国充分利用丰富的水利资源,大力发展水电建设,直流输电将发挥其重大的经济及社会效益。 二、控制与保护系统设备介绍(按位置及控制区域) 1、盘柜介绍: PCP pole control and protection BCP bipole control and protection ACP ac control and protection AFP ac filter control and protection DFT dc field termination BFT bipole field termination AFT ac field termination ASI Auxiliary system interface TFT Transformer Field Termination ATI auto transformer interface CP control pulse CRC cyclic redundancy check DCOCT dc optical current transducer DPM digital signal processor GWS gate workstation OWS operator workstation EWS ENGINERRING WORKSTA TION ERCS electronic reactive control system FP fire pulse I/O input/output LAN local area network CAN Control Area Network TDM Time Division Multiplex LFL line fault recorder MACH2 Modular Advanced Control HVDC(High V oltage Direct Current) and SVC(Static Reactive Power Compensation) 2nd edition DOCT digital optical current transducer OIB optical interface board

UPS技术规格书

UPS技术规格书 第1页共8页UPS技术规格书 1?概况 1.1组成不间断电源系统(UPS采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、畜电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。 正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。 当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。 这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。 逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4运行环境条件地区气温: -8~40C 相对湿度40%~75% 海拔高度4~8米安装地点室内 2.电气参数

2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V频率50HZ相数三相接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V频率50HZ相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V频率50HZ容量15KVA相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量: 后备时间2小时。 第2页共8页 3?技术条件装臵应是微机型,采用模块化设计。 采样、控制、监视应通过一块主控线路由内部微机完成,参数通过微机单元设臵,以提高运行可靠性和调节精度。 应具有自诊断功能和事件记录功能。 UPS面板上应具有控制和监测盘,通过液晶显示屏显示运行状态、运行参数,当出现异常事件时,应能给出文字说明及记录相关事件。 人机对话通过薄膜键盘进行,可进行编程、整定和修改功能。 所有信息提示应汉化。 规格及额定值如下: 3.1外壳: 柜体应为金属封闭、垂直自立式适合地面安装的型式

《直流输电原理》题库

《直流输电原理》题库 一、填空题 1.直流输电工程的系统可分为两端(或端对端)直流输电系统和多端直流输电系统两大类。 2.两端直流输电系统的构成主要有整流站、逆变站和直流输电线路三部分。 3.两端直流输电系统可分为单极系统、双极系统和背靠背直流输电系统三种类型。 4.单极系统的接线方式有单极大地回线方式和单极金属回线方式两种。 5.双极系统的接线方式可分为双极两端中性点接地接线方式、双极一端中性点接地接线方 式和双极金属中线接线方式三种类型。 6.背靠背直流系统是输电线路长度为零的两端直流输电系统。 7.直流输电不存在交流输电的稳定性问题,有利于远距离大容量送电。 8.目前工程上所采用的基本换流单元有6脉动换流单元和12脉动换流单元两种。 9.12脉动换流器由两个交流侧电压相位差30°的6脉动换流器所组成。 10.6脉动换流器在交流侧和直流侧分别产生6K±1次和6K次特征谐波。12脉动换流器在 交流侧和直流侧分别产生12K±1次和12K次特征谐波。 11.为了得到换流变压器阀侧绕组的电压相位差30°,其阀侧绕组的接线方式必须一个为 星形接线,另一个为三角形接线。 12.中国第一项直流输电工程是舟山直流输电工程。 13.整流器α角可能的工作范围是0<α<90°,α角的最小值为5°。 14.α<90°时,直流输出电压为正值,换流器工作在整流工况; α=90°时, 直流输出电为 零,称为零功率工况; α>90°时,直流输出电压为负值,换流器则工作在逆变工况。15.直流输电控制系统的六个等级是:换流阀控制级、单独控制级、换流器控制级、极控制 级、双极控制级和系统控制级。 16.换流器触发相位控制有等触发角控制和等相位间隔控制两种控制方式。 17.直流输电的换流器是采用一个或多个三相桥式换流电路(也称6脉动换流器)串联构 成。其中,6脉动换流器的直流电压,在一个工频周期内有6段正弦波电压,每段60°。

电子控制系统技术要求20140107

附录3 电子控制系统技术要求 第1节 一般规定 1.1 一般要求 1.1.1 本附录中电子控制系统系指气体燃料发动机的电控系统以及气体燃料控制系统。 1.1.2 本附录中电子控制系统的设备和装置的设计和制造,应向本社申请检验。 1.1.3 本附录中涉及的电控系统的供电应符合本规范第9章第3节的相关要求。 第2节 气体燃料发动机电控系统技术要求 2.1 一般要求 2.1.1 电控系统电子设备的设计、制造、检验,包括软件设计,应满足本社《钢质海船入级规范》第7篇或《钢质内河船舶建造规范》第4篇,以及《电气电子设备型式认可试验指南》的有关规定。 2.2 功能要求 2.2.1 气体燃料发动机电控系统系指电子控制的燃气和燃油(如有时)系统。它控制喷气量、空燃比、点火时刻、喷油量(如有时)等参数,能柔性调节气体燃料发动机各系统参数,对外进行数据交换。气体燃料发动机电控系统由传感器、电子控制器(ECU)、执行机构、机旁控制器以及对外接口组成。 2.2.2 电控系统对气体燃料发动机的监测功能及控制功能设计,应满足本规范第10章和第11章的相关要求。 2.2.3 电控系统主电源失效时,应能在机旁控制和遥控控制地点均进行声光报警。 2.2.4 电控系统应具有故障自诊断和安全保护功能,当出现故障时,系统应立即进行故障诊断,启动相应的安全保护功能,以维持气体燃料发动机工作。 2.2.5 应具备机旁控制功能,以及供集控室或驾驶室的远程控制系统使用的对外接口。 2.2.6 电控系统的监测功能,应能对系统的传感器、电子控制器(ECU)及执行机构的主要功能故障进行报警。机旁控制和遥控控制地点均应设有声光报警。 2.2.7 电控系统应能监视气体燃料发动机工作情况,自动调整气体燃料发动机各系统参数,并对系统及部件故障进行检测和报警。 2.2.8 电控系统应设有检查端口,使监测和维修方便。 2.2.9 电控系统应具有数据记录功能,应能自动记录气体燃料发动机一定数量的最新运行数据,对运行过程中的报警及故障等异常状态进行存储,异常状态的存储记录只能被手动清除。 2.2.10 电控系统应能够将发动机状态及报警通过对外接口输出给船舶的监控系统。这些状态及报警应包含但不限于本附录表2.2.10所列项目。

UPS快递公司战略分析

《企业战略管理》综合训练报告书年级专业10物流管理2班 姓名:陈婷婷学号: 公司名称:UPS快递 目录 内容页码模型1:PEST分析1-3 模型2:五力模型分析4-9 模型3:战略集团图分析10-11 模型4:资源能力竞争优势分析11-14 模型5:SWOT分析15-20 指导教师:陈青兰 提交时间:

一、UPS快递简介 UPS快递(UPSExpress)于1907年作为一家信使公司成立于华盛顿 州,是一家全球性的公司,其商标是世界上最知名、最值得景仰 的商标之一。作为世界上最大的快递承运商与包裹递送公司,同 时也是运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。 UPS(联合包裹速递服务公司)是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司,1907年成立于美国,作为世界上最大的快递承运商与包裹递送公司,UPS同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。 UPS每天都在世界上200多个国家和地域管理着物流、资金流与信息流。通过结合货物流、信息流和资金流,UPS不断开发供应链管理、物流和电子商务的新领域,如今UPS已发展到拥有300亿美元资产的大公司。 二、UPS快递(UPSExpress)在华发展历程 ●1988年与中国的大型公司进行合作,组建了自己的办事处; ●2005年,在中国加入WTO之后快递市场开始对外正式开放,外资企业纷纷进 入中国全面开展国际快递业务,UPS在中国区也随之全面运营; ●2008年,UPS成为了北京奥运会的物流与快递赞助商; ●2008年12月9日启用UPS上海国际转运中心,坐落于浦东国际机场(PVG), 是UPS全球第三大转运中心; ●2010年5月18日正式启用UPS在深圳宝安机场的航空转运中心,这是UPS 在中国继上海之后的第二个转运中心; ●2012年10月8日,美国联合包裹公司(UPS)落户郑州; ●2012年美国联合包裹公司(UPS)落户合肥; ●2012年3月,UPS收购欧洲快递巨头TNT,成为以营收计全球第一大快递公 司。 三、PEST分析 (一)UPS快递宏观环境分析 1.政治环境 现代物流业的发展与兴盛依赖于统一,透明,公平和高效率的法律制度环境。 (1)05年5月,由国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会出台 的《物流企业分类与评估标准》提高了物流企业市场准入门槛。

浅析直流输电控制保护系统

浅析直流输电控制保护系统 摘要:直流输电是电力系统近年来迅速发展的一项新技术,直流输电克服了电 感损耗,只有导线电阻损耗,主要应用于远距离大容量输电、电力系统联网、远 距离海底电缆、大城市地下电缆送电、配电网络轻型直流输电等方面。直流输电 与交流输电相互配合,构成现代电力传输系统。随着电力系统技术经济需求的不 断增长和提高,直流输电受到广泛的注意并得到不断的发展。 关键词:电力系统;直流输出;保护层面;控制保护 一、直流输电概况 (一)直流输电系统概念 直流输电系统由直流线路、逆变站、整流站、交流侧电力滤波器、直流侧电 力滤波器、换流变压器、无功补偿装置、直流电抗器以及保护、控制装置等构成,通常是两端直流输电系统,其中整流站和逆变站属于换流站,通过整流站和逆变 站能够实现交流电力和直流电力的转换,换流站是直流输电系统比较重要的组成 部分。首先由交流系统的送电端将交流功率通过换流变压器送到整流器,完成交 流功率到直流功率的转化,然后将直流功率通过线路传输到逆变器,逆变器又会 将直流功率转化为交流功率,最终传输到交流电力系统的受电端。 (二)换流站的换流技术 整流站和逆变站都属于换流站,他们的核心元件都是换流器,通常由一个或 者是多个基本换流单元组成的,多采取串联模式,其中电路一般应用三相换流桥,较为常用的材料为可控硅阀,即常说的晶闸阀。当换流器进行工作的时候,控制 桥阀能够触发控制调节装置,改变了触发相位,从而达到直流输送功率、流经电 阻的直流电流、直流电压的瞬时值等的调整。与此同时,同样的触发脉冲能够控 制所有桥阀的每一个可控硅元件,在三相电源的波为对称正弦波的时候,线电压 从负到正,经过零点时脉冲会触发桥阀,使得阀两端的电压均变为正电压,完成 阀开通的动作。六个脉冲发生器能够各自独立的完成对位于单桥换流器中六个桥 阀的触发,使得交流正弦波刚好能够经过第一个周期,在线电压行进到下一个零 点的时候,交流弦电源开始触发第二个周期,但是在工程上所应用的多为十二脉 的双桥换流器,因为十二脉双桥换流器能够产生更小脉波的直流输电电压。 二、直流输电控制保护层 直流输电系统的控制根据层级的不同可以分为三个层面,即现场控制层、过 程控制层、运行人员控制层。 (一)现场控制层 现场控制层使得交直流主设备能够在就地进行控制,通过硬线将交直流主设 备与较近距离的设备接口进行连接,通过现场总线将交直流主设备与较远距离的 设备接口进行连接。通过分布式的I/O控制单元实现现场控制,包括高压装置的 联锁、输出控制命令、控制命令的监控、SER事件的产生、自诊断、二进制模拟 量的预处理等功能。通过现场控制层面能够实现控制系统的分层式、分布式,来 自调度中心的控制命令经由高速LAN和现场总线进行传达,监控系统的实时数据 在逐层反馈,保证主系统、从系统的循环数据传输过程。 (二)过程控制层 过程控制层包括交流/直流站控制系统和极控系统,是直流输电控制系统的核 心组成。交流/直流站控制系统的任务是顺序控制交流场和换流站直流系统,为了

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA-T670-2006

安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GA/T 670-2006 中华人民共和国公安部2006-12-14发布2007-06-01实施 前言 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)提出并归口。 本标准起草单位:广西地凯科技有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)秘书处、广西壮族自治区公安厅技防办。 本标准主要起草人:王东生、刘希清、张凡夫、施巨岭、张跃、马宁。 1 范围 本标准规定了安全防范系统雷电防护的基本要求,着重规定了安全防范系统雷电浪涌防护的具体要求。 本标准适用于安全防范系统雷电防护的设计、实施和检验等。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 18802.1—2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法(IEC 61643-1:1998,IDT) GB 50057-1994(2000年版) 建筑物防雷设计规范 GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统security and protection system:SPS 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品,所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统作为子系统组合或集成的电子系统或网络。 [GB 50348-2004,2.0.2] 3.2 直击雷direct lightning flash 闪击直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 [GB 50057-1994(2000年版)附录8] 3.3 雷电感应lightning induction 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 [GB 50057-1994(2000年版)附录8] 3.4 雷电浪涌lightning surge 与雷电放电相联系的电磁辐射,所产生的电场和磁场能够耦合到电气(电子)系统中而产生破坏性的冲击电流或电压。 3.5 雷电活动区分类classification of thunder and lightning active zone

浅谈信息网络时代的UPS电源系统

浅谈信息网络时代的UPS电源系统 发表时间:2017-10-23T12:18:46.237Z 来源:《电力设备》2017年第17期作者:钟国伦[导读] 摘要:计算机普遍应用的情况下,我国的信息产业得到了快速的提升,尤其是互联网时代的带来,使得人们对电力系统的供电质量提出了更高要求。基于这种情况,有关工作人员不断加强对供电质量的改善,并积极对故障问题进行深入的分析和研究,从而实现了对整个电网系统以及相关数据的全面保护。本文以信息网络时代为研究对象,主要对不间断电源系统进行详细的分析。 (广东省电信工程有限公司广东广州 510440)摘要:计算机普遍应用的情况下,我国的信息产业得到了快速的提升,尤其是互联网时代的带来,使得人们对电力系统的供电质量提出了更高要求。基于这种情况,有关工作人员不断加强对供电质量的改善,并积极对故障问题进行深入的分析和研究,从而实现了对整个电网系统以及相关数据的全面保护。本文以信息网络时代为研究对象,主要对不间断电源系统进行详细的分析。 关键词:信息技术;网络时代;UPS;系统研究前言 随着信息时代的到来,各种信息产业都到了迅速的发展,例如微电子,光电子,通信,信息服务行业等。电源是通信系统的基础,同时对供电质量提出较高的要求。不停电系统是为了避免电网断电从而影响到人们的正常用电,因此为了提升电网系统的供电的可靠性和安全性,工作人员必须加强对不断电系统的深入研究,从而将用电设备的高性能,高自动化等优势得到充分的发挥。 1.不间断电源系统的发展趋势 1.1不间断电源的智能化发展 在网络信息技术不断发展的情况下,网络管理人员和不间断电源系统之间的距离被拉大了[1],因此有关人员在发现故障的第一时间,应该立即关闭计算机以及不间断电源,有效避免数据丢失,同时还实现了对计算机相关系统的实时保护。由于网络管理人员日常工作内容比较多,不仅需要管理服务器,集线器,路由器,还要管理多台不间断电源,因为工作量大,无法做好对每台设备的实时监控,在这种情况下,有关人员应该根据计算机的实际工作状况,及时对某些设备进行合理的调整和自我管理,通过利用相关信息将有关的操作内容传递给网络管理人员,实现远程操控。例如某一网络管理人员汪某通过增设环境检测设备,从而对监测控制中心的湿度,温度,烟雾等进行自动报警,使用电源的控制单元能够对某一不间断电源输出口进行远程开关操作,同时这一人员还联合有关厂商,积极开发与机架式安装相适应的机型,更好的实现了不间断电源在监控,安装等环节的协调性和统一性。 1.2不间断电源的网络化发展 传统的网络管理方式通常是一台设备负责一个计算机[2],也就是一对一的管理方式,但是随着科学技术的不断发展,目前已经可以实现一台设备同时服务多个用户的管理方式,而且不间断电源还拥有较大蓄电量,在同一时间为多台计算机提供实时的服务,更好实现了对电源负载动态的合理配置。 1.3不间断电源的集成化发展 目前不间断电源已经实现了和互联网技术的紧密集成,呈现了集成化的发展趋势,在此项工作中,增加信息系统易用性是非常重要的。尽管传统的信息技术例如电话拨号,已经实现了对不间断电源的远程监控[3],但是远程监控必须先满足一个条件,就是有特定的操作技能和设备配置。随着计算机技术的大范围普及,APC已经积极推出了可以监控不间断电源的电子产品,使得因特网技术监控成为我国未来不间断电源技术操作技术的主要潮流。 2.信息网络对不间断电源系统的要求 (1)可靠性高:具有一年365天高品质电源的连续性供电能力[4]。(2)抗干扰性强:可以为互联网相关设备提供稳定的电源利用率,确保供电质量的安全性,更好的满足用电户的需求,从而为整个供电系统提供优良的运行环境。(3)不间断电源系统的配置电源必须达到这几点要求:电源电压波动小于±百分之八;电源频率波动小于±0.8赫兹;电源波形的失真度小于±百分之八。另外在正常运行的情况下,电源产生的瞬态供电的中断时间应该控制在6ms范围内,尽可能的将其间断时间控制在3ms内。(4)在不间断电源输出功率的选择环节要注意:有关人员要根据用户用电设备实际负荷值来选择不间断电源的输出功率,同时在此过程中,将以下数据作为重要参考:用户用电设备荷载容量为不间断电源额定输出功率百分之五十到百分之七十五之间。 3.不间断电源日常维护工作 3.1进行定期维护 有关人员在不间断电源系统的维护过程中,一定要注意这几个方面:(1)不间断电源必须完全切断了市区内电源,交流电。(2)不间断电源已经切断了电网电源和用户总线的输电通道,必须做到这点,否则不但对用户的用电质量造成影响,还对系统维护人员的生命安全带来一定的威胁。因此在对不间断电源系统进行维护前,一定要先认真阅读相关操作的使用说明书,从而熟悉操作流程,为系统的维护工作奠定坚实的基础。(3)对不间断电源系统的应用环境进行合理的控制,使其应用环境时刻保持温度,湿度的最佳状态,积极做好系统元件的清洁工作。(4)在日常工作中要定时检查不间断电源系统的实际运行状况以及显示屏,从而确保电源的运行参数在标准范围内,并要保证显示屏上无故障信息显示。 有关工作人员必须在固定的时间内对运行系统的外观进行检查,主要检查设备外表是否存在温度过高、异常等情况的发生,一旦在检查中发现某些设备的运行温度出现异常,及时分析原因,同时将其情况如实上报管理人员,以便于及时采取有效的措施,有效避免设备因为温度过高受到损坏,防止安全事故的发生。(6)在相关设备的定期检查中,有关工作人员要重点检查不间断电源系统机柜上的空气过滤网是否存在堵塞的情况,一旦发现存在空气过滤网堵塞的现象,必须进行及时处理,从而保证电源接线正常。(7)系统维护人员要坚持每周定时检查不间断电源三相输出线的电压,电流,确保运行电压、电流无异常。(8)由于蓄电池是不间断电源系统的主要构成部分,电池质量对不间断电源造成直接的影响,因此有关操作人员要提高对蓄电池维护工作的高度重视,并积极做好相关维护工作,例如保持蓄电池表面清洁,有效避免自放电现象的出现,在规定的时间检测电池是否存在漏液、电池连接点松动等情况,并要对电池的充电电流进行科学的检测,同时在检测环节要积极做好安全防护,并将检查结果及时记录下来,防止电池老化。 3.2故障问题的维修

直流输电工程控制系统与阀控接口分析及优化措施研究

直流输电工程控制系统与阀控接口分析及优化措施研究 摘要换流阀与控制保护设备接口技术的应用,使得不同技术路线的控制保护技术与不同技术路线的换流阀之间实现了连接。本文首先对目前直流输电工程中应用的不同技术路线阀控接口进行了全面比较分析,总结出存在的差异,并根据实际运维经验指出存在的问题和隐患,提出了针对性改进意见,为设备功能完善和优化设备选型奠定了良好的基础。 关键词控制保护设备;阀控;接口 前言 高压直流系统传输容量的快速增长使得换流阀技术和控制保护技术得到了飞速的改进和提高,而换流阀与控制保护接口技术的应用,使得不同技术路线控制保护技术与不同技术路线的换流阀之间实现了连接,并在特高压直流输电工程中得到了应用。控制保护系统与阀控之间的接口,主要用于接收控制保护系统下发的控制命令,产生点火脉冲触发换流阀以及监视换流阀中晶闸管的状态信息。控制保护系统与阀控系统之间信号的有效、可靠传递是直流工程高效稳定的保证,因此,有必要对直流控制保护系统与阀控接口进行研究,优化二次回路设计,使直流控制保护系统的性能得到最有效的发挥,为技术方案的制定与设备选型提供技术支持。 1 阀控系统运行状况分析 目前直流输电控制系统一般分为5个层级,从高层次至低层次等级分别为:系统控制级、双极控制级、极控制级、换流器控制级和换流阀控制级。从目前在运的直流系统来看,一般将前4个层级置于直流控制保护系统(以下简称“极控”)中,其可靠运行对提高整个直流输电系统的可用率具有重要作用。而换流阀控制级设有单独的阀控系统(以下简称“阀控”),主要包括阀基电子设备、门级单元以及阀冷却泄露监视器等,负责将极控发出的控制脉冲通过光纤发送至晶闸管,同时负责接收来自晶闸管的监控信号,将其代表的晶闸管状态传递给极控,监视换流阀运行。换流站正常运行时,换流阀每一次触发均需要极控与阀基电子设备之间配合正确,才能保证系统正常工作,否则必然导致阀报警或跳闸,从而导致阀组停运乃至直流闭锁,对系统造成巨大的冲击,威胁到整个电力系统的稳定。 由于各阀和控保厂家采用不同技术路线,使得各厂家阀控与极控间的接口信号不尽相同。目前国内的主流直流控制保护系统有2种技术路线:第一种基于ABB技术路线,主要厂家有ABB和南瑞继保;第二种基于Siemens技术路线,主要厂家有西门子和许继。而换流阀技术路线多达4种,阀控与极控的接口更是多种多样,均已应用于特高压直流输电工程。极控与阀控之间接口的好坏,直接决定了直流输电系统运行的稳定性。因此针对目前形势各样的接口设计,有必要进行分析比较[1]。

UPS的原理及应用

UPS的概述 UPS是Uninterruptibl e Power Supply的缩写,即不间断电源,主要用于给重要设备提供不间断电能供应。 不间断电源设备(UPS)是一种电子电源系统。当市电电源停电时,UPS将转换为由蓄电池供电的工作方式,在规定时间内向用户设备供电。当市电电源较长时间停电时,UPS需要由备用发电机组供电,继续不间断地为负载供电。此外,在市电正常的情况下,UPS将市电电源进行适当的变换和调节,从而抑制市电电源的各种干扰;为负载提供高质量的交流电源。因此,UPS还具有改善市电质量的功能。 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS的分类 UPS的分类方法很多,有的按照工作原理分类,有的按照性能分类,有的按照应用领域分类等等。 (1)按工作原理分,有动态式和静态式(目前,UPS电源一般均指静止式UPS电源,又可分为后备式、在线互动式及在线式三大类)。 (2)按照UPS功率大小分类:UPS电源系统按其应用的功率可分为:大、中、小三个分区类别。 (3)按照UPS应用领域分类: 第一类信息设备用UPS电源系统设备,主要应用于:信息产业、IT行业、交通、金融行业、航空航天工业等计算机信息系统、通讯系统、数据网络中心等的安全保护问题。 第二类工业动力用UPS电源系统设备,主要应用于:工业动力设备行业电力、钢铁、有色金属、煤炭、石油化工、建筑、医药、汽车、食品、军事等领域。 (4)按性能分类: UPS按性能分类,可分为三类,用代码表示为:VFI(UPS的输出与市电电源的电压和频率无关)。VFD(UPS的输出电压和频率取决于与市电电源的电压和频率)。VI(UPS的输出频率取决于市电电源的频率变化,输出电压与市电电压无关)。 然而,实际上,UPS按性能分类的VFI、VI、VFD与按UPS内部电路结构分类的双变换、市电交互、冷备用单机UPS系统是密切相关的。常用UPS的区别与含义 在线式和后备式UPS的区分

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

微机保护技术要求DOC

河北唐山德龙 3MW余热发电项目总承包工程主控室设备技术规范书 天津海天方圆节能技术有限公司 二○一六年三月

一、总则 1 本规范书适用于本期工程的电气系统微机保护及监控、常规控制设备。它提出了设备及其系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,卖方应提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。 3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。 4 本规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 5卖方保证买方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,卖方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。 6 本规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 二、工程概况 1 工程规模 本期工程设计规模为1×3MW汽轮发电机组。 2电气系统概况 本期新上一台3MW汽轮发电机组,机端电压10.5kV。单设发电机出口母线,发电机发出的电经并网联络线与厂内原有的10KV系统并网。本期新上一台低压厂用变压器,厂变高压侧断路器柜、并网联络柜均接自发电机10KV母线,业主提供一路低压380V电源作为备用电源。主接线结构请详见“电气主接线图”。

三、设备设计、制造、验收所用的标准 1 DL/T5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 2 GB/T15145 微机线路装置通用技术条件 3 DL478-92 静态继电器保护及安全自动装置通用技术条件 4 GB7261 继电器及继电保护装置基本实验方法 5 GB6162-85 静态继电保护及保护装置的电器抗干扰实验 6 GB14285-93 电力系统继电保护及安全自动装置技术规程 7高频干扰技术措施及高频干扰实验标准应符合DL478的规定 8辐射电磁场干扰试验应符合GB/T14598.9-1995(IEC255-22-3-1989)III 9 GB4858电器继电器的绝缘试验 10 GB50062-92电力装置继电保护及自动化装置设计规程 11 DL/T5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定 12 电测量及电能计量装置设计技术规程 四、当地气象条件 项目地乐亭县属暖温带滨海半湿润大陆性季风气候类型区,冬季长达170天,夏季为72天,春季66天,秋季51天。境内季节气温,基平吻全于平均气温,10℃-22℃为春季和秋季,22℃以上为夏季,10℃以下为冬季标准。年平均气温在10℃左右。 乐亭县多年年平均降水量为613.2毫米,年降水总量7.94亿立方米。境内大气降水有3个特点: (1)大气降水年内分配极不均匀,表现在冬春干旱少雨,夏秋雨水集中。从多年年平均值来看,6-9月份(汛期)降雨量为495.7毫米,占全年的80.8%,其余各月降水量为117.5毫米,仅占全年的19.2%。 (2)大气降水在年际分配上变率大。据乐亭气象站(局)30年

UPS案列分析

UPS的案例分析 原文件资料: UPS利用信息技术参与全球竞争 UPS公司创建于1907年一间狭小的地下室办公室。两个来自西雅图不满20岁的年轻人吉姆.凯西(JimCasey)和克劳德.瑞安(ClaudeRyan),骑着两辆自行车,带着一部电话,承诺提供“最好的服务和最低的价格”。遵循这个原则,UPS 繁荣发展了100多年,至今已成为全球最大的地面和空中包裹递送公司。它是一家全球化的企业,拥有40多万名员工、超过万辆运输车,也是世界第九大航空公司。 目前,UPS公司每天在美国及220多个国家和地区递送1560多万个包裹。尽管有来自联邦快递公司(FedEx)和空运特快公司(AirborneExpress)的激烈竞争,但是通过大量投资于先进的信息技术,UPS公司仍能在小包裹递送服务市场上保持领导地位。UPS每年投入10亿美元来保证提供高水平的顾客服务,同时保证低成本和公司整体顺畅地运行。 所有这些均源于贴在包裹上的可扫描条形码标签,该条码包含有寄件人的详细信息、目的地和包裹应当何时寄到等信息。顾客可以使用UPS提供的专用软件或者直接通过UPS网站,下载并打印他们自己的标签。甚至包裹在被收走以前,“智慧”标签上的信息就已经被传输到UPS公司位于新泽西州马瓦或佐治亚州阿尔法利塔的计算机中心,同时被传输到离目的地最近的包裹集散中心。 该包裹集散中心的调度员下载标签数据,并利用专用软件分析交通、气候条件和每一站的具体位置,为每个包裹创建最有效的投递路线。UPS公司使用这项技术以后,它的送货卡车每年能少走2800万英里,每年节省300万加仑燃料。为了进一步节约成本,提高安全性,司机开展了由工业工程师开发的“340法”培训,从如何拿起包裹,安放包裹,到如何从卡车里的架子上取包裹,每一个操作均达到最优化程度。 每个UPS司机每天的第一件事是拿起一个被称为递送信息读取设备(DIAD)的手持电脑,它可连上无线蜂窝电话网络。一旦司机登录系统,他或她今天的投递路线就被下载到DIAD上。当领受包裹和送达包裹的时候,DIAD还能自动地读取顾客的签字信息以及包裹的接受和传递信息,包裹的跟踪信息随即被传到UPS 信息中心存储和处理。从此开始,这些信息就能在全世界范围内获取,为客户提供递送的证明或响应顾客的查询。通常当司机在DIAD上按下“完成”键以后不到60秒的时间内,这些新的信息就能在网上查到了。 通过这个自动化包裹跟踪系统,UPS公司在整个包裹递送过程中可以监控甚至调整路线。从送出到接收包裹,沿路各站点内的条形码设备扫描包裹标签上的运输信息,同时增加关于这个包裹递送的进程信息,并传送到中央计算机。客户服务代表可以通过联网到中央计算机的桌面电脑来检查任何包裹的状态,随时响应顾客的询问。UPS的顾客也可以用自己的计算机或移动手机,通过UPS的网站

UPS技术参数

UPS装置技术参数 一、UPS电源装置整体技术规格及要求 UPS电源装置主要是为白音华露天煤业存储备份磁带库及虚拟化系统设备提供不间断供电,对于UPS的设计、材料、结构、试验、技术、使用条件提出了严格要求。所提供产品应该满足下列最新版本标准和规范的要求。当几个标准规范阐述不一致时,应遵循最新最严格的描述。 标准和规范 ·IEC 60146 半导体变流器 ·EN 50091 UPS ·IEC 60445 电气设备端子及端子排标识规则 ·IEC 61000 电磁兼容性(EMC) ·ISO 3746 声学噪声源声级的测量测量方法 ·IEC 60529 外壳防护等级 矿区环境 矿区属中温带干旱半干旱气候,基本特征为多风、干旱,冬季寒冷且时间长。 ·海拔高度:矿区标高:976.10-1100.90 m。 ·年平均降水量:345.9 mm ·年平均蒸发量:1769.0 mm ·环境多年极端温度:最高气温37.4℃,最低气温-38.6℃,日温差:20K。 ·相对湿度:历年平均相对湿度60%,户内环境湿度(相对湿度):日平均 不大于95%,月平均不大于90%; ·多年平均气压:911.1 mb。

成交供货商在保证产品质量及满足运行工况要求的前提下,对本技术规格书和相关的标准出现的任何偏差,应明确指出。 二、UPS主机技术要求 UPS装置要求为工业级的在线式后备电源,UPS主机和电池为原装产品(须提供相关资质证明),其余部件必须为国内合资或独资国际着名品牌的产品。 UPS装置主要元件应采用大功率半导体材料,不能采用电磁稳压器。 UPS的设计应使短路的事故率最小化,保证使用时的人身安全和操作安全。 UPS供电的负荷可能包括占较大比例的电子设备和开关电源,具有非线形负载特征。 UPS装置的设计使用寿命大于20年 设备元器件的设计和选择应满足以下最短寿命要求: 整流器、逆变器、静态开关和相关设备—20年; 连续运行的旋转设备,如冷却风扇—4年; 在平均环温20℃下使用的铅酸胶体蓄电池—至少10年。 此外UPS应能连续工作4年而不需任何维护。 所有元器件应具有高质量和高可靠性,以满足本工程特别重要负荷对交流电源的要求。 元器件应能满足内部、外部短路动热稳定要求,并承受回路开关操作冲击。因元件故障而引起的损坏应限制在元件本身,元件应采用非延燃材料。 与UPS标准设计不一致的地方,由厂家提出设计确认,具有符合国际标准。数据通讯接口具有远程维护、监控功能、故障报警。 三、UPS电源结构

信息系统安全等级保护第二级要求技术要求物理安全物理位置选择说课材料

信息系统安全等级保护第二级要求 技术要求 物理安全 物理位置选择(G2) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。 物理访问控制(G2) a.机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员 b.需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 防盗窃和防破坏 a.应将主要设备放置在机房内 b.应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记 c.应将通信线缆铺设在隐藏处,可铺设在地下或管道中 d.应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中 e.主机房应安装必要的防盗报警设施 防雷击 a.机房建筑应设置避雷装置 b.机房应设置交流电源地线 防火 机房应设置灭火设置和火灾自动报警系统 防水和防潮 a.水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下 b.采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透 c.采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电 关键设备应采用必要的接地防静电措施 温湿度控制 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内 电力供应(A2) a.在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备 b.提供短期的备用电力供应,至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求 电磁防护(S2) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰 网络安全 结构安全(G2) a.保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要 b.保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要 c.绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图 d.根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,并按照

相关文档
相关文档 最新文档