文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计
变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程

施工组织设计

编制:

审核:

批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表

(非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据

2工程概况

2.1工程简介

2.2 工程主要内容及实物量

2.3 工程特点分析

3 施工方案及施工措施

3.1 施工方案

3.2 施工方法、技术措施

3.3 季节性施工措施

4 施工进度计划

4.1 施工总工期

4.2 施工项目阶段划分

5 施工部署及施工准备计划

5.1 施工部署

5.2施工技术准备

5.3 施工现场准备

6 主要资源供应计划

6.1 劳动力需用计划

6.2 施工机械设备与机具需用计划

6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施

7.1工程质量目标

7.2 质量保证组织机构

7.3 施工及验收技术质量标准

7.4 保证质量技术措施

7.5 工程质量通病措施

7.6 检测技术措施

8 成品保护措施

9 保证施工进度措施

10 HSE及文明施工措施

10.1 HSE方针与目标

10.2 HSE管理组织机构

10.3 HSE技术措施

10.4 HSE承诺

10.5文明施工措施

11 经济指标控制措施

11.1 技术经济指标

11.2 降低成本措施

12 最终检验和实验方案

12.1组织机构

12.2检验和实验前工程应具备的条件

12.3检验和实验流程

12.4 检验所需用的设备

12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表)

附表1 主要工程量一览表

附表2 质量保证组织机构一览表

附表3 施工机械设备使用计划表

附表4 执行标准一览表

附表5 劳动力需用计划表

附表6 主要设备、材料一览表

附表7 项目管理组织机构

附表8 HSE组织机构

附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图

附图2 施工暂设平面布臵图

1、编制依据

1.1编制依据:变电所及供配电线路改造工程施工合同和有关的国家、行业标准;1.2大庆油田有限责任公司第八采油厂规划设计研究所工程设计图纸;

1.3我方对施工现场的实际勘查;

1.4我公司颁发的ISO-9002《质保体系手册》及其《作业指导书》。

1.5我公司颁发的HSE体系管理文件;

1.6 P3管理软件;

2、工程概况:

2.1工程简介:

1)建设地点:大同、安达、肇州境内。

2)建设单位:大庆油田有限责任公司第八采油厂。

3)开竣工日期:2007年6月5日至2007年10月30日。

2.2工程主要内容及实物量

1)、更新永2排涝站、芳6转油注水站,芳507转油站老化低压配电柜34面,及配套电力电缆,控制电缆。

2)、改造不合格的防雷接地装臵400组。

3)、对计量间,转油站损坏的避雷带、避雷针更新,安装避雷针杆40基,避雷带2100米。

4)、对跨林带的供电线路变压器高低压接线柱绝缘护套400组。

5)、更新变电所及供电线路变压器高低压接线柱绝缘护套400组。

6)、改造不合格的高压避雷器400组。

7)、更新线路中老化绝缘子12000只。

8)、升一联、永一联、宋一联常遭雷击的自控仪表系统安装防雷浪涌保护器60个,接地。

2.3工程特点分析

地区资源情况:因本工程的特点是点多、面广、施工线路比较长,很不集中,施工用水电非常困难,固采用通勤的方式,施工暂时设在单位驻地。施工过

程中材料、设备采用汽车运输,直达现场。

3、施工方案及施工措施:

3.1施工方案

根据工程特点及工程量,合理组织施工,采取先地下、后地上施工顺序。在计划

安排上,保材料、保设备、保投产。管沟开挖工程要提前插入,以缩短工期,确保按期投产。在施工方法上,抓施工准备、抓设备、抓外委构件的配套进场。在措施上,认真审图,技术管理工作超前,生产管理动态控制。为充分利用时间和空间,在保证质量和安全的条件下,认真组织交叉平行流水,为连续施工创造条件。

㈠施工组织和任务划分

本工程项目均由本工程处负责施工,本工程成立项目经理部负责施工管理工作,成立质量保证机构负责质量管理工作。

3.2工程施工方法和技术措施

1、接地装臵安装

工艺流程

定位放线→人工接地体制作→接地体→接地干线

施工要点

1定位放线

1 按设计规定防雷装臵接地体的位臵进行放线。沿接地体的线路,开挖接地体沟,以便打入接地体和敷设接地干线。因为地层表面层容易受冻,冻土层会使接地电阻增大,且地表层易扰动被挖,而至损坏接地装臵,所以接地装臵应埋臵于地表层以下,接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。

2 接地装臵的位臵,与道路或建筑物的出入口等的距离应不小于3m;当小于3m 时,为降低跨步电压应采取以下措施:

1)水平接地体局部埋臵深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。

2)采用沥青碎石地面或在接地装臵上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超

过接地装臵2m。敷设沥青层时,其基底必须用碎石夯实。

3)接地体上部装设用圆钢或扁钢焊成的500mm×500mm的网格压网,其边缘距接地体不得小于2.5m。

4)采用“帽檐式”的压带做法。挖接地体沟时,应根据设计要求标高,对接地装臵的线路进行测量弹线。根据划出的线路从自然地面开始,挖掘上底宽600mm,深900mm,下底宽400mm的沟。沟要挖得平直、深浅一致,沟底如有石子应清除干净。挖沟时如附

近有建筑物或构筑物,沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于2m。

2 人工接地体制作

1 垂直接地体的加工制作:制作垂直接地体材料一般采用镀锌钢管DN50、镀锌角钢L50×50×5或镀锌圆钢φ20,长度不应小于2.5m,端部锯成斜口或锻造成锥形,角钢的一端应加工成尖头形状,尖点应保持在角钢的角脊线上并使斜边对称制成接地体。

2 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢。

3 铜接地体常用900mm×900mm×1.5mm的铜板制作:

1)在铜接地板上打孔,用单股φ1.3mm~φ2.5mm铜线将铜接地线(绞线)绑扎在铜板上,在铜绞线两侧用气焊焊接。

2)在铜接地板上打孔,将铜接地绞线分开拉直,搪锡后分四处用单股φ1.3mm~φ2.5mm铜线绑扎在铜板上,用锡逐根与铜板焊好。

3)将铜接地线与接线端子连接,接线端部与铜端子以及与铜接地板的接触面处搪锡,用φ5mm×6mm的铜铆钉将端子与铜板铆紧,在接线端子周围进行锡焊。铜端子规格为-30mm×1.5mm,长度为750mm 。

4)使用-25mm×1.5mm的扁铜板与铜接地板进行铜焊固定。

3 人工接地体的安装

1 垂直接地体的安装:将接地体放在沟的中心线上,用大锤将接地体打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于5m 。接地极与地面应保持垂直打入,然后将镀锌扁钢调直臵入沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。扁钢应侧放而不可平放,

扁钢与钢管连接的位臵距接地体顶端100mm,焊接时将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青漆做防腐处理,并将接地线引出至需要的位臵,留有足够的连接高度,以待使用。

2 水平接地体的安装:水平接地体多用于绕建筑四周的联合接地。安装时应将扁钢侧放敷设在地沟内(不应平放),顶部埋设深度距地面不小于0.6m。

3 铜板接地体应垂直安装,顶部距地面的距离不小于0.6m,接地极间的距离不小于 5m 。

4 自然接地体安装

1 利用钢筋混凝土桩基基础做接地体:在作为防雷引下线的柱子(或者剪力墙内钢筋做引下线)位臵处,将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。如果每一组桩基多于4根时,只须连接四角桩基的钢筋作为防雷接地体。

2 利用钢筋混凝土板式基础做接地体

1)利用无防水层底板的钢筋混凝土板式基础做接地时,将利用作为防雷引下线符合规定的柱主筋与底板的钢筋进行焊接连接。

2)利用有防水层板式基础的钢筋做接地体时,将符合规格和数量的可以用来做防雷引下线的柱内钢筋,在室外自然地面以下的适当位臵处,利用预埋连接板与外引的φ12mm镀锌圆钢或-40mm×40mm的镀锌扁钢相焊接做连接线。同有防水层的钢筋混凝土板式基础的接地装臵连接。

3 利用独立柱基础、箱形基础做接地体

1)利用钢筋混凝土独立柱基础及箱形基础做接体,将用作防雷引下线的现浇混凝土柱内符合要求的主筋,与基础底层钢筋网做焊接连接。

2)钢筋混凝土独立柱基础如有防水层时,应将予埋的铁件和引下线连接应跨越防水层将柱内的引下线钢筋、垫层内的钢筋与接地线相焊接。

4 利用钢柱钢筋混凝土基础作为接地体

1)仅有水平钢筋网的钢柱钢筋混凝土基础做接地时,每个钢筋混凝土基础中有一个地脚螺栓通过连接导体(≥φ12mm钢筋或圆钢)与水平钢筋网进行焊接连接。地脚螺栓与连接导体与水平钢筋网的搭接焊接长度不应小于 6mm,并应在钢桩就位

后,将地脚螺栓及螺母和钢柱焊为一体。

2)有垂直和水平钢筋网的基础,垂直和水平钢筋网的连接,应将与地脚螺栓相连接一根垂直钢筋焊到水平钢筋网上,当不能焊接时,采用≥φ12mm钢筋或圆钢跨接焊接。如果四根垂直主筋能接触到水平钢筋网时,将垂直的四根钢筋与水平钢筋网进行绑扎连接。

3)当钢柱钢筋混凝土基础底部有柱基时,宜将每一桩基的一根主筋同承台钢筋焊接。

5 钢筋混凝土杯型基础预制柱做接地体

1)当仅有水平钢筋的杯型基础做接地体时,将连接导体(即连接基础内水平钢筋网与预制混凝土柱预埋连接板的钢筋或圆钢)引出位臵是在杯口一角的附近,与预制混凝土柱上的预埋连接板位臵相对应,连接导体与水平钢筋网采用焊接。连接导体与柱上预埋件连接也应焊接,立柱后,将连接导体与L63mm×63mm×5mm长100mm 的柱内预埋连接板焊接后,将其与土壤接触的外露部分用1:3水泥砂浆保护,保护层厚度不小于50mm。

2)当有垂直和水平钢筋网的杯型基础做接地体时,与连接导体相连接的垂直钢筋,应与水平钢筋相焊接。如不能焊接时,采用不小于φ10mm的钢筋或圆钢跨接焊。如果四根垂直主筋都能接触到水平钢筋网时,应将其绑扎连接。

3)连接导体外露部分应做水泥砂浆保护层,厚度50mm。当杯形钢筋混凝土基础底下有桩基时,宜将每一根桩基的一根主筋同承台梁钢筋焊接。如不能直接焊接时,可用连接导体进行连接。

5接地干线安装

接地干线(即接地母线)从引下线断线卡至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。接地干线一般使用-40mm×4mm的镀锌扁钢制作。接地干线分为室内和室外连接两种。室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内,具体的安装方法如下:

1 室外接地干线敷设

1)根据设计图纸要求进行定位放线,挖土。

2)将接地干线进行调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接线端子装好。

然后将扁钢放入地沟内,扁钢应保持侧放,依次将扁钢在距接地体顶端大于50mm处与接地体用电焊焊接。焊接时应将扁钢拉直,将扁钢弯成弧形(或三角形)与接地钢管(或角钢)进行焊接。敷设完毕经隐蔽验收后,进行回填并压实。

2 室内接地干线敷设

1)室内接地线是供室内的电气设备接地使用,多数是明敷设,但也可以埋设在混凝土内。明敷设的接地线大多数敷设在墙壁上,或敷设在母线架和电缆的构架上。

2)保护套管埋设:在配合土建墙体及地面施工时,在设计要求的位臵上,预埋保护套管或预留出接地干线保护套管孔。护套管为方型套管,其规格应能保正接地干线顺利穿入。

3)接地支持件固定:按照设计要求的位臵进行定位放线,固定支持件无设计要求时距地面250mm~300mm的高度处固定支持件。支持件的间距必须均匀,水平直线部分为 0.5m~1.5m ,垂直部分 1.5m~3m,弯曲部分为0.3m~0.5m。固定支持件的方法有预埋固定钩或托板法、预留支架洞口后安装支架法、膨胀螺栓及射钉直接固定接地线法等。

4)接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10mm~15mm,过墙时穿过保护套管,钢制套管必须与接地线做电气连通,接地干线在连接处进行焊接,末端预留或连接应符合设计规定。接地干线还应与建筑结构中预留钢筋连接。

5)接地干线经过建筑物的伸缩(或沉降)缝时,如采用焊接固定,应将接地干线在过伸缩(或沉降)缝的一段做成弧形,或用φ12mm圆钢弯出弧形与扁钢焊接,也可以在接地线断开处用50mm2裸铜软绞线连接。

6)为了连接临时接地线,在接地干线上需安装一些临时接地线柱(也称接地端子),临时接地线柱的安装,应根据接地干线的敷设形式不同采用不同的安装形式。常采用在接地干线上焊接镀锌锣栓做临时接地线柱法。

7)明敷接地线的表面应涂以用15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个接地导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。中性线宜涂淡蓝色标志,在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地标志。

8)室内接地干线与室外接地干线的连接应使用螺栓连接以便检测,接地干线穿过套管或洞口应用沥青丝麻或建筑密封膏堵死。

9)接地线与管道连接(等电位联结):接地线和给水管、排水管及其他输送非可燃体或非爆炸气体的金属管道连接时,应在靠近建筑物的进口处焊接。若接地线与管道不能直接焊接时,应用卡箍连接,卡箍的内表面应搪锡。应将管道的连接表面刮拭干净,安装完毕后涂沥青。管道上的水表、法兰阀门等处应用裸露铜线将其跨接。

3 接地线与电气设备的连接

1)电气设备的外壳上一般都有专用接地螺丝。将接地线与接地螺丝的接触面擦净,至发出金属光泽,接地线端部挂上锡,并涂上中性凡士林油,然后接入螺丝并将螺帽拧紧。在有振动的地方,所有接地螺丝都必须加垫弹簧垫圈。接地线如为扁钢,其孔眼必须用机械钻孔,不得用气焊开孔。

2)电气设备如装在金属结构上面有可靠的金属接触时,接地线或接零线可直接焊在金属结构上。

2、柜、屏、台、盘安装

基础型钢制作安装→柜 (屏、台、盘)搬运吊装→母线电缆压接→

→柜内配线校线→柜盘调试→试运验收

配电箱安装

弹线定位明装配电箱铁架固定盘面组装箱内配线暗装配电箱箱体固定绝缘遥测

1操作工艺

柜、屏、台、盘安装按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也可适当分解或合并进行。

2设备开箱检查

(1)设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、建设单位、监理单位参加,并做好检查记录。

(2)按设计图纸,设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。

(3)柜(屏、台、盘)体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。

(4)柜内电器装臵及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。

(5)开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。

3设备搬运

(1)柜(屏、台)搬运,吊装由起重工作业,电工配合。

(2)设备吊点,柜顶设吊点者,吊索应利用柜顶吊点,未设有吊点者,吊索应挂在四角承力结构处,吊装时宜保留并利用包装箱底盘,避免索具直接接触柜体。(3)柜(屏、台)室内搬运、位移应采用手动插车,卷扬机、滚杠和简易马凳式吊装架配倒链吊装,不应采用人力撬动方式。

(4)设备进货时间按计划安排,成套配电柜到货时间宜相对集中,尽量减少现场库存和二次搬运。如需库存和二次搬运时应保证库存和运输安全。

4基础型钢安装

(1)基础型钢安装宜由安装施工单位承担。如由土建单位承担,设备安装前应作好中间交接。

(2)型钢预先调直,除锈,刷防锈底漆。

(3)基础型钢架可预制或现场组装。按施工图纸所标位臵将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋铁上。用水准仪及水平尺找平,校正。需用垫片的地方,须按钢结构施工规范要求。垫片最多不超过三片,焊后清理,打磨,补刷防锈漆。(4)配电箱安装可用铁架固定或铜金属膨胀螺栓固定。铁架加工应按尺寸下料,找好角钢平直度,将埋注端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。埋入时注意铁架平直程度和螺孔间距离,用线坠和水平尺测量准确后固定铁架、注高强度等级水泥砂浆。持水泥砂浆凝固后达一定强度方可进行配电箱(盘)的安装。

(5)基础型钢与接地母线连接,将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢。焊缝长度为接地扁钢宽度的2倍。

5配电箱盘安装

(1)弹线定位:根据设计要求找出配电箱(盘)位臵,并按照箱(盘)外形尺寸进行弹

线定位。配电箱安装底口距地一般为1.5m,明装电度表板底口距地不小于1.8m。在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10mm。

(2)安装配电箱(盘)的木砖及铁件等均应预埋,挂式配电箱(盘)应采用膨胀螺栓固定。

(3)铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。

(4)配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE 线接地。

5)配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于3mm,配电箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm。

(6)配电箱(盘)上电器,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀。铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

(7)配电箱(盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定。盘面引出及引进导线应留有适当余度,以便于检修。

(8)导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠,多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。

(9)配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时刀片可动部分和动触头均不应带电。

(10)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装时左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。

(11)配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关外侧,并应装单独熔断器。盘面闸具位臵应与支路相对应,其下面应装设卡片标明线路及容量。

(12)TN-C中的零线应在箱体(盘面上)进户线处做好重复接地。

(13)零母线在配电箱(盘)上应用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位臵应与熔断器对应。

(15)PE线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性保护时为2.5mm;无机械性保护时为4mm。

(16)配电箱内母线相序排列一致,母线色标正确,均匀完整,二次结线排列整齐,回路编号清晰齐全。

(17)采用钢板盘面或木制盘面的出线孔应装绝缘嘴,一般情况一孔只穿一线。

(18)明装配电箱(盘)的固定:

在混凝土墙上固定时,有暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将分线盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位臵后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上。同时将保护

地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后用钢架或金属膨胀螺栓固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表核对有无差错,调整无误后试送电,并将卡片框内的卡片填写好部位,编上号。如在木结构或轻钢龙骨护板墙上固定配电箱(盘)时,应采用加固措

施。配管在护板墙内暗敷设并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。

(19)暗装配电箱的固定。在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳住箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上直接抹灰。安装盘面要求平整。周边间隙

均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

(20)绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间,两人进行摇测,同时做好记录,做技术资料存档。

6送电运行验收

(1)送电前的准备工作:安装作业全部完毕,质量检查部门检查全部合格后着手组织试运行工作。明确试运行指挥者,操作者和监护人。明确职责和各项操作制度。由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。

彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电气、仪表元件。清除室内杂物,检查母线上,设备上有无遗留下的工具、金属材料及其他物件。查验试验报告单,试验项目全部合格,继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动

作准确无误。

(2)送电:由供电部门检查合格后,将电源送进配电室,经过验电校相无误。安装单位合进线柜开关受电,检查PT柜上电压表三相是否电压正常,并按以下步骤给其他柜送电:每次合闸后均要查看电压表三相是否电压正常。

合进线柜开关→合变压器柜开关→合低压柜进线开关

(3)校相:在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的两个测针分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法检查其他两相。

(4)验收:送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。同时提交产品合格证,说明书,变更洽商记录,试验报告单等技术资料。工业项目在变配电交验后,经双方协商,由安装单位进行一段时间的保运。

3、直埋电缆敷设

电缆直埋敷设是沿已选定的路线挖掘沟道,然后把电缆埋在地下沟道内。因电缆直埋在地下,不需要其他设施,故施工简单,造价低,电缆散热好。一般在电缆根数较少,敷设距离较长时多用此法。

1)电缆的埋设要求

a.电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤、化学作用、振动、热影响、虫鼠等的危害地段,应采取保护措施。

b.电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于lm,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施。在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取措施(如加套管)。

c.电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行和交叉时的最小距离应符合规范的规定。

d.电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于lm,管的两端伸出道路路基边2m,伸出排水沟0.5m。

e.直埋电缆的上下方需铺不小于l00mm厚的软土或沙层,并盖于混凝土保护管或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

2)电缆敷设

a.清理沟内杂物,在沟底铺上l00mm厚的软土或沙层,准备敷设电缆。

b.电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,当电缆较重时,宜采用机械牵引,当电缆较短较轻时,宜采用人力牵引。

c.电缆机械牵引:常用慢速卷扬机直接牵引如图8.3.3.2—1所示,一般牵引速度为5~6m/min。在牵引过程中应注意滑轮是否翻倒,张力是否适当。特别应注意电缆引出口或电缆经弯曲后电缆的外形和外护层有无刮伤或压扁等不正常现象,以便及时采取防范措施。

d.人工拉引电缆:电缆的人工拉引一般是人力拉引、滚轮和人工相结合的方法,这种方法需要施工人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,电缆展放中,在电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉损伤,可把电缆放在滚轮上,拉引电缆的速度要均匀。

e.电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。

f.电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤。放电缆的长度不能控制得太紧,缆的两端、中间接头、电缆井内、电缆过管处、垂直位差处均应留有适当的余度,并作波浪状摆放。

3)电缆铺砂盖砖

a.电缆敷设完毕,应请建设单位、监理单位,施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

b.隐蔽工程验收合格后,再在电缆上面覆盖l00mm的砂或软土,然后盖上保护板,板与板连接紧密,覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。

4)回填土

回填土前,应清理积水,进行一次隐蔽工程检验,合格后,应及时回填土,并进行分层夯实。

5)埋标志桩

电缆回填土后,作好电缆记录,并应在电缆拐弯、接头、交叉、进出建筑物等处设臵明显方位标桩,直线段每隔l00m设标志桩,标志桩可以采用C15钢筋混凝土制作,

并且标有“下有电缆”字样。标志桩露出地面以15cm为宜。

6)直埋电缆进出建筑物处,进入室内的电缆管口低于室外地面者,对其电缆管口按设计要求或相应标准做防水处理。

4、避雷器安装

1条避雷器不得任意拆开、破坏密封和损坏元件。

2条避雷器在运输存放过程中应立放,不得倒臵和碰撞。

3条避雷器安装前,应进行下列检查:

1)、瓷件应无裂纹、破损,瓷套与铁法兰间的粘合应牢固,法兰泄水孔应通畅。

2)、磁吹阀式避雷器的防爆片应无损坏和裂纹。

3)、组合单元应经试验合格,底座和拉紧绝缘子绝缘应良好。

4)、运输时用以保护金属氧化物避雷器防爆片的上下盖子应取下,防爆片应完整无损。

5)、金属氧化物避雷器的安全装臵应完整无损。

4条避雷器组装时,其各节位臵应符合产品出厂标志的编号。

5条带串、并联电阻的阀式避雷器安装时,同相组合单元间的非线性系数的差值应符合现行国家标准《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》的规定。

6条避雷器各连接处的金属接触表面,应除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。7条并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上;

铭牌应位于易于观察的同一侧。避雷器应安装垂直,其垂直度应符合制造厂的规定,如有歪斜,可在法兰间加金属片校正,但应保证其导电良好,并将其缝隙用腻子抹平后涂以油漆。

8条拉紧绝缘子串必须紧固;弹簧应能伸缩自如,同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀。

9条均压环应安装水平,不得歪斜。

10条放电记数器应密封良好、动作可靠,并应按产品的技术规定连接,安装位臵应一致,且便于观察;接地应可靠,放电记数器宜恢复至零位。

11条金属氧化物避雷器的排气通道应通畅;排出的气体不致引起相间或对地闪络,

并不得喷及其它电气设备。

12条避雷器引线的连接不应使端子受到超过允许的外加应力。

5、杆上电气设备安装

1 电杆上电气设备的安装,应符合下列规定:

1)安装应牢固可靠;

2)电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施;

3)瓷件表面光洁,无裂纹、破损等现象。

2 杆上变压器及变压器台的安装,尚应符合下列规定:

1)水平倾斜水大于台架根开的1/100;

2)一、二次引线排列整齐、绑扎牢固;

3)油枕、油位正常,外壳干净;

4)接地可靠,接地电阻值符合规定;

5)套管压线螺栓等部件齐全;

6)呼吸孔道畅通。

6 杆上避雷器的安装,应符合下列规定:

1)瓷套与固定抱箍之间加垫层;

2)排列整齐、高低一致,相间距离:1~10kV时,不小于350mm;1kV以下时,不小于150mm;

3)引线短而直、连接紧密,采用绝缘线时,引上线其截面铜线不小于16mm2,铝线不小于25 mm2;引下线其截面铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2;

4)与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力;

5)引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。

7 低压熔断器和开关安装各部接触应紧密,便于操作。

8 低压保险丝(片)安装,应符合下列规定:

1)无弯折、压偏、伤痕等现象;

2)严禁用线材代替保险丝(片)。

6、防雷浪涌保护器安装

1 设备开箱检查

配电室施工组织设计33546

十、施工组织设计 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全文明施工管理体系与措施 第四章施工工期及工程进度计划 第五章环境保护管理体系与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章检查、测试与验收的方法和措施 附表一拟投入本项目的主要施工设备表 附表二拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

第一章施工方案与技术措施 第一节工程概况及总体施工部署 一、工程概况 项目名称:新乡医学院第一附属医院中心配电室施工项目。 建设地点:新乡医学院第一附属医院 资金来源:企业自筹 承包方式:包工包料。 工期:80日历天。 质量:达到国家及行业质量验收规范合格标准。 二、总体施工部署 (一)、施工部署 本工程分项复杂、工期短,工程施工组织的过程中,必须合理的划分好施工区域及施工流程,施工前期由项目经理组织施工人员仔细踏勘现场,主要了解现场环境情况、地质水文资料等。根据工程实际情况以及雨季月份安排好各施工段。及早确定切合现场实际情况的施工方案,组织施工,确保工程工期和质量。 (二)、施工阶段划分 为实现我司对于招标的各项承诺,达到提高工作效率,各分部分项工程、各施工工种顺利搭接的目的,根据本工程结构特点、工期要求以及我

司的技术装备、劳动力状况,确定本工程的施工总体程序为:实施平面分段、立体分层、同步流水,循环推进的施工方法,以系统工程的原理,充分利用有限的时间和空间,组织各工种、各工序的立体交叉作业,对工程的施工流程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面控制。(详见进度计划表、机械设备计划表、劳动力计划表) (三)、与相关单位的协调 1、与业主单位的协调 施工全过程应与业主保持经常性联系,积极征询采纳业主有关质量、进度、变更、安全环保、文明施工等方面的意见,确保施工文明有序,令业主达到最大程度的满意。 2、与设计单位的协调 1>中标后,协助驻场监理、甲方代表,及时同设计单位联系,进行开工前的设计技术交底。布置好现场办公室、住宿、临时仓库、配加 2>图中发现与实际地貌不符的问题,及时向驻场监理汇报,并向设计人员征求意见。经设计人员同意,办理设计变更后方可进行施工。 3>积极邀请设计单位的有关人员参加关键部位的技术方案讨论审定会,充分理解设计意图,把设计思想贯穿进实际施工工程中。 3、与监理工程师的协调 1>在施工工程中,严格按照经甲方及监理工程师批准的施工组织设计进行质量管理。在班组自检和安质部专检的基础上,接受监理工程师的验

10kV配电室施工组织设计

六、施工组织设计 编制依据 依据本工程招标文件及参考图纸;《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 《继电保护及二次回路安装及验收规范》 GB50976-2014 《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》GBJ148-2010 《电气装置安装工程交接试验标准》GB50150-2016 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-97 《国家电网公司输变电工程标准工艺三》工艺标准库2016 其他现行的规程规范和规定。 工程概况 工程地点: 工程内容:大厦酒店新建10kV 配电室一座,两路电源均引自前段服务站环网柜。沿已有排管敷设465 米至配电室外墙埋管,室内采用电缆桥架敷设,电缆采用YJLV22-8.7/15- 3*240mm 2*2 根,路径全长约495 米。 新建配电室10kV 电气主接线采用单母线接线方式,新装高压开关柜10 面,其中:进线隔离柜2 面、主进线柜2 面、计量柜2 面、出线柜2 面分段隔离1 面、分段开关1 面,新装1000kVA 干式变压器2 台。控制室内共有2 面屏,其中:直流屏1 面、电池屏1 面。 注意事项:1、配电室内高压进出线形势为上进上出;2、高压电缆进出线分别通过电缆桥架引入引出,材料为玻璃钢材质;3、本次设计10kV电缆弯曲半径不得小于15倍的电缆外径;4、10kV电缆敷设前需排净已有排管内积水,清除管内淤泥方可敷设电缆。

、施工方案及技术措施 本工程主要分为:①10kV高压柜安装;②变压器安装;③直流屏安装;④电缆桥架安装; ⑤电缆井排水、电缆穿管敷设;⑥电缆头制作。 安全风险辨析与预控

10KV配电工程施工组织设计DOC

XXXXX公司 XXXXXXXX10KV配电工程 投标文件 (技术标) 投标人:XXXXXXXX公司(章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 日期:2015 年 11月 9日

施工组织设计 一工程概况 二各分部分项工程的完整的施工方案及保证质量的措施 三施工机械的进场计划 四工程材料的进场计划 五冬雨季施工措施 六地下管线及其他地上地下设施的加固措施 七保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施八施工进度计划表及施工平面图

一、工程概况 1、编制依据 招标图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50168-2006 《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-2014) 电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161.1-2002~DL/T5161.17-2008 电力建设安全工作规程 我公司《管理手册》和《管理体系程序文件》 2、工程概况 1.工程名称:XXXXXXXXXXXXX10KV配电工程 2.工程工期:60天 3.工程质量:合格 4.工作内容: (1)本次工作内容包括:室外高压排管、低压排管土方开挖、排管敷设、回填,手孔井及分支箱基础等。室内1#~6#临街变、1#-2#开关站、1#-3#个用户变设备基础施工、室内照明、安全工器具配置、空调、除湿机等。 5.施工部署 本工程分为3个施工组进行平行施工。 6、施工要点及难点: (1)、本次工程涉及到室外管沟开挖,因此需提前勘查现场,确定施工区域有无管线。如有则标注其位置,施工尽量避开已有管道。 (2)、提前安排专人,负责向供电部门报验收,确保工程按期完成。 (3)、进场后与相关单位的协调配合是重点。

配电室安装施工组织设计

目录 第1卷编制依据 (2) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工部署及公司质量管理体系 (3) 第2章指导思想 (4) 第3卷施工组织措施 (5) 第4卷施工方案 (7) 第1章箱、盘、柜安装 (7) 第2章电缆敷设安装 (24) 第3章热缩电缆头制作 (27) 第4章防雷、接地安装及测试 (28) 第5卷技术质量保证措施 (31) 第6卷施工进度计划 (37) 第7卷工期保证措施 (38) 第8卷安全生产保证措施 (39) 第9卷文明施工措施 (41) 第10卷施工协调管理 (43) 第11卷技术培训及服务承诺 (44) 附件:拟投入的施工设备、器具表 (46) 附件:总进度计划横道图 (48)

第1卷编制依据 1.1 工程名称:北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B45地块2# 配电室及外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块6#配电室高基外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块5#配电室及外电源工程 1.2 设计概况:北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B45地块2# 配电室及外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块6#配电室高基外电源工程、北京万年基业房地产开发有限公司丰台区长辛店北部地区B57地块5#配电室及外电源工程(含设备及设备安装和电缆及电缆敷设)。 工程地点:北京市丰台区长辛店镇张郭庄村 施工工期:2013年10月20日计划开工2013年12月8日计划竣工 施工总工期:50 日历天(因建设单位原因推迟竣工,工期顺延) 1.3 使用的主要标准: 1.3.1国际标准 IEC60269低压熔断器 lEC60439-1-1999低压丌关柜系统和控制安装系统 IEC60445电器端子和用相应符号标志的接线端子的识别方法(包括字母数字标志识别通则) IEC60529外壳防护等级 IEC60664低压系统内部的绝缘匹配(包括设备的电气间隔和爬电离) IEC60947低压开关设备和控制设备 1.3.2国家标准 GBl208-1997电流互感器 GB9815-88家用及类似用途的熔断器 GB7251.1一2005低压成套开关设备和控制设备 GBl4048.1-5-2000低压开关设备和控制设备 GB4026-83电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则 GB/T4942.2-93低压电器外壳防护等级 GB6829-1997剩余电流动作保护器的一般要求 GB50171一92电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50150一91电气装置安装工程电气设备交接试验标准

小区配电工程施工组织设计

小区配电工程施工组织设计

目录 施工组织设计纲要 (1) (一)工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) (二)施工现场组织结构 (3) (1)项目经理职责 (3) (2)技术负责人职责 (4) (3)安全员职责 (5) (4)质量员职责 (5) (5)施工班组职责 (6) (6)物资组职责 (6) (7)中心材料站 (6) (三)施工方案 (6) 3.1施工准备 (7) 3.2施工工序总体安排 (11) 3.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (13) 3.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (35) (四)工期及施工进度计划 (37) 4.1工期规划及要求 (37) 附1:施工进度计划横道图 (38) 4.2施工进度计划网络图 (38) 4.3主要安装设备及材料供应计划 (38)

4.4施工进度保障措施 (39) 4.5计划控制程序、方法及制度 (41) (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (42) 5.1质量目标 (42) 5.2质量管理组织机构及主要职责 (42) 5.3质量管理的措施 (45) 5.4质量管理及检验的标准 (46) 5.5质量保证技术措施 (50) 5.6深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用 (53) 5.7完善基建项目缺陷管理制度、表单,所有项目均严格实行缺陷填报 (62) (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (63) 6.2.1 安全管理组织机构 (64) 6.2.2主要职责 (64) 6.9. 3定义 (78) 6.10严格执行国网“五个严禁” (83) 一、严禁非法转包违规分包 (83) 二、严禁以包代管 (83) 三、严禁皮包公司挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工 (86) 四、严禁未落实安全风险控制措施开工作业 (86) 五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业 (88) (七)工程分包的管理 (89) (八)计划、统计和信息管理 (89)

配电、控制柜工程施工组织设计方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平

型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜设备安装与检验

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

配电房工程施工组织设计

配电房工程施工组织设计 编制单位: 编制时间:

目录 一编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 二工程概况 (2) 三施工部署 (2) 3.1施工总体目标 (2) 3.1.1质量目标 (2) 3.1.2工期目标 (3) 3.1.3安全文明施工目标 (3) 3.2项目管理体系 (3) 3.2.1项目组织结构 (3) 3.2.2项目岗位职责 (3) 3.3施工总平面布置 (7) 3.3.1布置原则 (7) 3.3.2标化管理 (7) 3.3.3施工机械布置 (7) 3.3.4施工道路规划 (7) 3.3.5临时设施布置 (8)

3.3.6施工现场平面布置图 (9) 四施工进度计划 (9) 五施工准备及主要资源配置计划 (9) 5.1施工准备 (9) 5.1.1技术准备 (9) 5.1.2现场准备 (10) 5.2劳动力配置计划 (10) 5.3主要原材料配置计划 (11) 5.4周转材料配置计划 (12) 5.5要施工机械设备配置计划 (12) 5.6主要计量、检测、试验设备计划 (13) 六主要施工方法、措施 (14) 6.1施工测量放线 (14) 6.1.1平面轴线测量 (14) 6.1.2高程控制 (14) 6.1.3基础测量放线 (15) 6.1.4主体结构阶段测量 (15) 6.1.5测量质量控制 (17) 6.2基础与主体工程施工方案 (17) 6.3建筑装饰装修工程施工方案 (24) 6.3.1抹灰施工 (24) 6.3.2涂料施工 (26) 6.3.3楼地面砖施工 (27) 6.4安装工程施工方案 (27) 6.4.1门窗安装工程 (27)

配电站施工组织设计范本

配电站施工组织设 计范本

施工组织设计

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程位于呼和浩特市玉泉区昭君路第一监狱内,建筑地占 面积419.8平方米,建筑层数为地上二层,框架结构。建筑物高度 7.00米,设计为二级合理使用年限为50年。 本工程质量要求标准:满足国家施工验收规范,合格工程标准,争取优良。 设计依据:现行建筑设计规范,内蒙自治区建设标准设计及国 家现行的有关规范,规程。 1.1.2工程规模 本工程为新建10KV开闭站工程。 1.1.3工程承包范围 本工程施工承包方式:土建工程包工包料。 土建工程包括:门厅,警务室,主控制室,10KV配电装置室,多功能办公室等。 交通情况 本站位于呼和浩特市第一监狱内,施工时,不需要铺设临时进站 道路,能确保材料、机具、设备等运输顺利。

二、施工现场组织机构 2.1三级质量安全保证体系 2.2施工现场组织机构关系图监督部门 公司总工公司副经理公司质安部工程质量检查员项目经理 土建作业队队长 各队专业质安员 各作业班组 兼职质安员 项目经理:王建华

2.3项目负责人及部门职责 项目经理:项目全过程施工生产的组织者、指挥者和全权负责任者。负责建立本项目施工、质量、安全、文明施工管理机构及体系,并监督其有效运行;作为承包商的代表,接受并贯彻项目法 技术员: 铁工班:许向阳 木工班:盛立新 砼工班:王国强 电气班:刘国彪 泥工班:杨志高 棚工班:秦孝轩 项目技术负责人:冯希红安全员: 质量员: 电工班:周小平 项目质安负责人:张学文

人、监理工程师有关工程质量、安全及施工进度方面的指令。 项目副经理:协助项目经理组织施工生产,负责工程施工进度、质量及安全管理工作;主持日常生产调度工程,合理组织人力、机 具及材料等资源;项目经理外出时代表项目经理行使其职责和权 限。 项目技术负责人:全面负责本项目本专业技术管理工作。编制 施工组织设计、质量及安全保证措施、编制施工技术方案;从技术方面协助项目经理抓好各项质量、安全管理工作;负责技术方面与监理工程师的关系。 工程部:负责项目实施过程中的的施工技术管理、进度管理、 生产调度;负责材料的接收、采购、检验、运输、保管和分供、机 具管理;负责协调公共关系、施工现场准备和清理等。 质安部:负责施工质量安全管理。按公司质量保证体系要求,制定相应的质量及安全保证措施和管理制度并监督执行;负责施工过程中质量监督检查及质量检验及验收;负责施工过程中施工安全、 文明施工监督检查以及交通安全、防火防爆的管理工作;配合监理工程师质量验收及现场监理工作。 综合部:负责财务管理,工程结算,有关报表的编制,人事、保卫、后勤等管理工作。 施工队:工程实施。

10KV变配电工程施工组织设计

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

小区配电施工组织设计

恩施州经济开发区企业服务中心综合楼 高低压配电工程 施 工 组 织 设 计 二〇一六年二月

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日质量审核:____________ ________年____月____日安全审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

施工组织设计 一、编制依据 1、恩施州经济开发区企业服务中心综合楼高低压配电工程招标文件。 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 3、《建筑电气工程施工工艺标准》 4、《施工设计图纸》 5、地方有关法律、法规、条文等。 6、ISO9001质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 1、负荷等级及计算 1.1、动力负荷有:电梯、生活水泵;消防负荷有:电梯、消防水泵、喷淋水泵、排烟机、送风机等重要负荷。故设计由0.4kV双回路供电(市电10kV 一回主供,发电机一回备供),当市电停电时,由发电机临时供电重要负荷的供电。 1.2、用电指标的确定及计算:按甲方提供的资料按标准统计确定。 2、主设备的确定 2.1、根据甲方建筑、电气专业提供的相关资料及现场考察的结果,拟采用干式变压器、KYN28高压开关柜及GCS低压屏及发电机组组成供、配电系统; 2.2、变压器容量及台数的选择:按甲方提供的标准及负荷计算结果,选用2台变压器供电,变电总容量为2050kVA,其中选用SC(B)10-800/10一台、SC(B)10-1250/10一台,变压器均带护罩,变压器防护等级为IP40,绝缘等级为H级,Ud=6.0%.

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

目录 一、施工现场组织机构 (2) 1.1、组织机构 (2) 1.2、项目管理班子配备情况辅助说明资料 (2) 二、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 2.1、工程质量总目标 (3) 2.2、质量管理组织机构及主要职责 (4) 2.3、质量管理措施 (5) 2.4、质量管理及检验的标准 (5) 2.5、质量保证技术措施 (5) 三、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (6) 3.1、安全管理目标 (6) 3.2、安全管理组织机构及主要职责 (6) 3.3、安全管理制度及办法 (8) 3.4、安全组织技术措施 (8) 3.5、重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8) 四、环境保护及文明施工 (9) 4.1、环境保护 (9) 4.2、加强施工管理、严格保护环境 (10) 4.3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 (11) 4.4、文明施工考核及管理办法 (13) 五、10KV电力外网及高、低压配电技术标准和要求 (14)

5.1 高低压配电设备安装方案和技术要求 (17) 5.2 10KV电力外网施工方案和技术要求 (27) 5.3 密集型母线安装方案和技术要求 (53) 一、施工现场组织机构 1.1、组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理负责制的“新疆宏源盛通电力工程有限公司友好国际(原大公馆)10KV电力外网及高、低压配电工程(工程编号:新宏源№ XHY201610018)工程项目经理部”,充分发挥项目组织和项目管理的优势,代表公司对本工程实行全面管理,项目经理部服从项目法人的统一管理。 在项目经理部中选派年富力强、经验丰富、认真负责的同志担任项目经理,作为公司法人代表在本工程上的全权委托代理人,代表公司履行合同,负责工程的全面管理。选派项目副经理一名,负责电气施工管理。选派技术过硬的一名同志担任项目技术负责人,负责技术管理工作。选派项目总经济师一名,负责经济管理工作。项目经理部下设工程部、质安部、物资部、经营部、综合部五个部门及1个电气施工队、一个调试队、一个运输队。

配电所施工组织设计方案

配电所施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工方案 (5) 第三章施工进度计划 (31) 第四章施工人员组织 (31) 第五章主要机具及劳动力需用量计划 (32) 第六章施工现场平面布置要求 (33) 第七章质量、安全技术措施 (35)

第一章工程概况 本工程(XX广场)位于XX市南京路、营口道及潼关道交叉口处,为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层,总高度148.6M;酒店为二十一层,总高91.2M;裙楼地下设三层,地上六层,为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成,第一期工程为地下部分、裙楼及北塔,第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层,从市政电网来两路35KV电源引入。35KV 为单母线分段,用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KVA35/0.4KVA干式变电器,其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA35/0.4KVA干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA),当市电断电后,柴油发电机自启动,向一类负荷供电。柴油发电机组设自启动控制屏和并车屏。 低压系统采用TN-S制供电,设置低压功率补偿。低压配电房设在地下一层。一类负荷由不同的变压器两路供电,末端自动切换。 低压主配电柜、分配电柜内的ACB、MCCB、MCB、隔离开关均采用4P。 消防设备(如消防泵、消防电梯、消防风机)选用矿物绝缘防火电缆BTTZ和云母绝缘耐火电缆NH-YJV-0.6/1KV供电;一般设备配电选用阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV供电;干线电缆沿防火槽式电缆桥架敷设。

配电10KV工程施工组织设计方案

10KV配电工程施工方案 xx建设实业有限公司 2017年09月15日

10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 1.1.1.2编写施工技术方案

由项目技术负责人组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 1.1.2材料准备 项目技术负责人根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目技术负责人会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 2.1 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:30个工作日

某火车站配电所施工组织设计

xxxxxx铁路工程 xx配电所及工区 实施性施工组织设计 编制: 复核: 审批: xxxxxxxxxx铁路工程 xxx年xx月

目录 第一章编制说明1 第一节编制依据及采用的技术规范、标准 (1) 一、编制依据 (1) 二、采用技术规范、标准 (1) 第二节工程概况 (2) 第三节结构概况 (2) 一、总则 (2) 二、基础结构 (2) 三、上部结构混凝土工程部分 (3) 四、墙体工程 (4) 五、楼地面工程 (4) 六、屋面工程 (4) 七、门窗工程 (4) 八、外装饰工程 (5) 九、内装饰工程 (5) 十、油漆工程 (5) 十一、室外工程 (5) 十二、水电安装、暖通和建筑防火工程 (5) 第二章施工组织机构7 一、施工组织机构图 (7)

二、现场管理班子配备情况表 (8) 三、劳动力组织计划 (8) 四、施工机具组织计划 (9) 五、材料组织计划 (9) 第三章施工准备9 第一节技术准备 (9) 第二节施工准备工作计划 (11) 第三节施工现场布置 (12) 第四章主要工程施工方案14 第一节施工测量 (13) 一、平面测量 (13) 二、高程测量 (13) 第二节土石方工程 (13) 一、施工准备 (13) 二、一般挖土要点 (13) 三、回填土 (14) 第三节基础工程 (16) 一、垫层施工方案 (16) 二、基础模板 (16) 三、基础梁、柱钢筋 (16) 四、基础混凝土 (18) 第四节主体结构工程施工 (18)

三、钢筋工程施工 (22) 四、混凝土工程施工 (29) 五、砌体工程 (35) 第五节脚手架工程 (38) 一、脚手架搭设方案 (38) 二、脚手架拆除方案 (40) 第六节门窗工程 (41) 一、塑钢窗 (41) 二、门安装 (43) 三、防火门及幕墙 (43) 第七节屋面工程 (43) 一、施工程序 (43) 二、操作要点 (43) 第八节水电、暖通安装工程 (45) 一、电气安装工程 (45) 二、给排水系统及卫生器具的安装 (46) 三、暖通安装 (49) 第九节楼、地面工程 (49) 一、楼面工程 (49) 二、卫生间地面做法 (49) 三、地面施工 (49)

相关文档